Gefunden für led glühlampen vergleichstabelle - Zum Elektronik Forum





1 - Warme Stelle -- Kühlschrank Liebherr Kühl / Gefrierkombination




Ersatzteile bestellen
  Das ist wohl eine LED.
Glühlampen haben da 25W.
Bei meinem wird die gleich richtig warm wenn die Tür auf ist.

Das ist aber wohl hinfällig mit dem Glühlampenverbot. Weis nicht ob es die Ausnahme für Kühlgeräte noch gibt.

https://blog.liebherr.com/hausgeraete/de/heizung-im-kuehlschrank/

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Aug 2023 23:14 ]...
2 - Helligkeitsregler ohne Funkti -- Züblin Swiss Garde 4000
@Nabruxas:
Die BPW34FA ist keine gute Wahl, da sie ein Tageslichtfilter enthält.
Es gibt aber andere Typen aus der BPW34-Familie, die auch für sichtbares Licht empfindlich sind.



Zitat :
Ich habe somit den Helligkeitssensor in Verdacht, der einen sehr großen Widerstandswert von 7,38MOhm aufweist, egal ob man ihn mit einer LED Leuchte anleuchtet oder nicht.
Eine weisse LED ist auch nicht besonders günstig, weil deren Licht kein (nahes) Infrarot enthält, wo das Empfindlichkeitsmaximum von Silizium-Photodioden liegt.
Glühlampen- oder Sonnenlicht ist günstiger

Wenn du sie mit dem Ohmmeter testen willst, solltest du sie in Sperrrichtung betreiben.
Alternativ kannst du mit dem Multimeter auch die von der PD erzeugte Spannung (ca. 0,5V) oder den Kurzschlussstrom (einige µA) messen.

Normalerweise baut man das Teil für eine Überprüfung aber aus, damit die Messergebnisse nicht ...








3 - Spannungsreglung von 9V AC um Lampe 6V, 4.5A von 0-5.5V mit Poti zu regeln -- Spannungsreglung von 9V AC um Lampe 6V, 4.5A von 0-5.5V mit Poti zu regeln

Zitat : soll man direkt die Wechselspannung zu regeln angehen, oder soll man erst mit einer Gleichrichterbrücke anfangen und den Gleichstrom regeln?Kann man machen wie der Schneider Bolte.
Phasenanschnitt mit Triac funktioniert auch bei kleinen Spannungen, macht aber doch noch relativ viel Verlustwärme, etwa 1W/A.
Ausserdem schnurrt der Trafo dann evtl.

Wenn schon ein Gleichstromnetzteil mit mindestens 30W Leistung, z.B. 12V 3A,vorhanden ist, würde ich solch einen Schaltregler in Betracht ziehen: https://www.ebay.de/itm/402336896983
oder https://www.ebay.de/itm/164142455526


Bekommst du diese Glühlampen überhaupt noch, oder sollte man an einen Umbau auf LED denken?
Deren Farbwiedergabe ist all...
4 - Bajonett BA15 10W, 240V gibt es leider im Handel nicht mehr -- Bajonett BA15 10W, 240V gibt es leider im Handel nicht mehr
Die Motorradlampe hält keine Sekunde. Die blitzt einmal kurz auf bevor sie mit einem Knall zerplatzt da du sie mit der 20 fachen Spannung betreibst.
Kühlschranklampen haben i.d.r. 15W.

240V Lampen gibt es seit ungefähr 1990 nicht mehr, da wurde das britische Stromnetz auf 230V umgestellt. Die haben sowohl Bajonettlampen und hatten 240V.
Herkömmliche Glühlampen gibt es seit 2009 nicht mehr, da wurden Glühbirnen zu allgemeinen Beleuchtungszwecken in der EU verboten.

Da bleibt dir nur das umstellen auf LED-Lampen, die gibt es. Es gibt aber noch Glühlampen für Signalzwecke oder eben andere Spezialzwecke, wie Kühlschranke oder Backöfen. Da könnte es 10W Lampen geben. Die Abmessungen passen so aber nicht und hinter BA15 kommt noch ein Buchstabe, vermutlich D. ...
5 - PAN 1035 Netzteil defekt (13,8V 3A) -- PAN 1035 Netzteil defekt (13,8V 3A)

Zitat : Die Leerlaufspannung hat direkt nach Einschalten 14,15V und sinkt langsam (so etwa eine Minute) auf ca. 13,74V ab.
Wahrscheinlich, weil die als Referenz benutzte LED warm wird. Dadurch sinkt ihre Flußspannung.
Das wirst du auch durch bessere Kühlung der LED oder geringeren Strom nicht wegbekommen, weil später die Transistoren und der Trafo heizen.
Nimm lieber eine richtige Referenzspannungsquelle wie z.B. TL431.


Zitat : Statt der Glühlampe habe ich ein Funkgerät angeschlossen was ca. 1,2A beim Senden benötigt. Funktioniert nicht richtig (Beleuchtung wird dunkel, Sendeleistung zu gering). Evtl bringt die eingestrahlte HF die Regelschaltung d...
6 - Treppenlicht Ausschalt-Vorwarner und LED-Leuchten -- Treppenlicht Ausschalt-Vorwarner und LED-Leuchten
Bei Clive ist aber wichtig das es ein Rosa Netzteil von Poundland ist

Je nach LED Aufbau könnte ich mir ein stärker sichtbares Flackern oder überhaupt kein dimmen vorstellen.
Bei der Verwendung von dimmbaren LED sehe ich da aber kein so großes Problem.

Gedacht ist das ganze nur für herkömmliche Glühlampen bzw. Halogen. Die Frage ist aber von wann der Text ist und ob es diese LEDs da schon gab.
Im Zweifelsfall ausprobieren und bei Bedarf dann einfach rauswerfen.

...
7 - Messstation -- Messstation
Hallo,

wir bauen geraden für unsere Auszubildenden eine Messstation, in denen 20 Fehler schalten wollen, damit sie lernen, wie man richtig misst und wie man logisch im Kopf vor geht, um Fehler schnell zu finden.
Dabei möchten wir 5 Fehler einbauen, in denen Dimmer zum Einsatz kommen, mit denen unterschiedliche Messwerte erzeugt werden können.

So das z. B. bei Erdungswiderstandsmessung ein Widerstand von 0 raus kommt, und wenn ich drehe ein Widerstand von 20 Ohm raus kommt. Leider fehlt uns da der passende Ansatz, wir haben Dimmer probiert, doch egal ob Glühlampen, Dimmer oder LED Dimmer, der widerstand ist immer >1999 MOhm.
Wir haben es auch mit einer 230 V Einbau LED versucht doch ohne Erfolg auch da ist der angezeigte Widerstand bei >1999 MOhm.

Das Problem ist also, das wir einen regelbaren Widerstand Brauchen der 230-V-Wechselspannung aushält, sich aber runterregeln lässt auf 5 Ohm und dann mit Gleichspannung messbar ist.
(Grundsätzlich könnte man die Anlage natürlich auch freigeschaltet Betreiben aber eine Funktionsprüfung sollte ja auch möglich sein.)

Einmal möchten wir einen schlechten Erdungswiderstand simulieren, dann eine schlechte Schleifenimpedanz und einen Spannungsfall in der Leitung.
Das Messgerät ist ein Ben...
8 - Dae Young Schifflampe -- Dae Young Schifflampe
ich könnte mir vorstellen, daß da stabförmige Glühlampen drin waren, es ist ja auf den Fotos auch kein Vorschaltgerät zu sehen.
Ich denke es wäre wesentlich einfacher, statt einer "Leichtstoffröhre" LED- Steifen (12V) zu verwenden. Da fällt auch das Isolationsproblem weg ...
9 - Kerzenleuchter zu hell, was tun? -- Kerzenleuchter zu hell, was tun?
Hi Leute, heut mal ein "nachweihnachtliches" Problem.

Es geht um diesen historischen "Kerzenleuchter". Diesen hab ich optisch und technisch frisch aufgearbeitet und nun auch in Betrieb genommen. Allerdings ist mir dieser deutlich zu hell.

Zuerst hatte ich Glühlampen in Kerzenform als Filament-LED drin (5x4W), aber das endete in einer Supernova!!! Absolut nicht Alltagstauglich. Darauf hin hab ich gewechselt auf 5x 25W Edison-Glühlampe mit herkömmlichen Wolframdraht. Das geht schon in die richtige Richtung, aber ist immernoch deutlich zu hell. Grundsätzlich gefällt mir aber die Glühdrahtoptik, diese würd ich gern beibehalten.

Weil mir das aber immernoch deutlich zu Hell ist, hatte ich überlegt, alle fünf Lampen in Reihe zu schalten... Ein Test solch einer Lampe an 48V-DC (Vier 12v Lipo-Akkus) zeigte aber, das die Spannung längst nicht ausreicht. Der Draht glimmt nur leicht, ist wieder zu dunkel.

Kohlefadenlampen wäre ne Möglichkeit, sind mir aber zu teuer, zu empfindlich, und der Wirkungsgrad zu den jetzt schon Strom fressenden Glühfadenlampen ist ja nochmals exorbitant schlechter.

Bliebe noch die Möglichkeit, einen Dimmer einzusetzen. Grundsätzlich ne technisch sehr gute Möglichkeit, allerdings Widerstrebt mir der G...
10 - Umbau batteriebetrieb auf Netzteil -- Umbau batteriebetrieb auf Netzteil

Zitat : Ich bastele gerne 3 D Puzzles zusammen , vor allem die beleuchteten.
In jedem dieser Modelle ist ein Batteriekasten, die die ich bisher habe haben 3 Triple A Batterien drin also 4,5 Volt
Die Versorgung mit AAA Zellen ist natürlich ein teurer Spass, weil die recht wenig Energie enthalten.
Heute bietet es sich wohl an, solche Spielereien mit USB-Netzteilen zu versorgen, die sich in immer grösserer Zahl in Form von ehemaligen Handyladern etc in manchen Schubladen versammeln.
USB Netzteile liefern eine konstante Spannung von 5V und haben meist eine Leistungsfähigkeit von knapp 1A bis etwa 2A.
Da die üblichen kleinen LED mit 20mA betrieben werden, könnte man ungefähr 50 Stück damit betrieben.
Selbst wiederaufladbare Powerbanks und Computer liefern diese 5V an ihren USB-Anschlüssen.

Da aber 5V zuviel sind für LED, die, je nach Typ, etwa 2V bis 3,5V brauchen, benötigt man für jede LED noch einen Vorwiderstand.
Wie man diesen Widerstand...
11 - Reagiert nicht --    Panasonic    NV-8200

Zitat : Ich mir sogar das Service-Manual gekauft, für 15 Euro, aber da wird die Lampe nicht beschrieben.Aber aus dem Schaltplan sollten sich die Betriebsdaten ermitteln lassen.
Vermutlich wird die Lampe aber unterheizt, z.B. mit halber Nennspannung, damit sie lange hält.

Ob man eine LED verwenden kann, hängt von der Art des Empfängers ab.
Si-Dioden und Transistoren haben ihr Empfindlichkeitsmaximum im nahen Infrarot, da sind Glühlampen ganz gut und einfach zu kontrollieren.

CdS-Photowiderstände gibt es als orange und grünempfindlich.
Da sollte eine entsprechende LED gut funktionieren, zumal moderne LED auch mit geringem Strom in diesen Spektralbereichen weitaus heller sind als kleine Glühlampen.


...
12 - Stecker für outdoor LED-kette diverse -- Stecker für outdoor LED-kette diverse
Frage mich aber wie man das schafft die abzureißen. Ich nutze seit Jahren die gleichen billigen LED-Ketten. Auch bei den alten mit Glühlampen ist mir noch nie ein Stecker abgerissen. ...
13 - LED Vorschaltgerät defekt -- LED Vorschaltgerät defekt
Es gibt da 2 Fehlermöglichkeiten !
erstens Treiber defekt . Das lässt sich relativ leicht feststellen, das Teil versucht 300mA durch die Led zu treiben dazu kann es die Spannung im Bereich von 40 bis max 60 V treiben. Oder die Ledkette ist defekt und da reicht bei in Reihe geschalteten Leds eine die den Geist aufgegeben hat .
Da ist dann schon etwas mehr Arbeit nötig und zur Not kannst du da eine Led nach der anderen Kurzschließen und irgend wann findest du so die defekte LED. Beachte aber wie gesagt dein Treiber ist ein Konstantstromnetzteil. Mit den Eckdaten von 0,3 A bei 60 V ergibt sich ein R von 200 Ohm bei 60 V *0,3A = 18 W ! Und als Ersatzlast kannst du zB 4 12V Glühlampen mit 5 W in Reihe schalten.
perl hat dir schon gesagt, das eben das Verhalten der LED auf das Sterben von einer oder mehreren Led hinweist ! ...
14 - Lampe funzt nicht mit LED -- Kühlschrank Liebherr EK 1710-21

Zitat :
wirst uns bitte auch noch erklären können!


Man könnte durchaus in dieser Aussage mit diesem Ausrufezeichen ! eine ultimative Aufforderung drin herauslesen daß er sich erklären muss warum und wieso und weshalb aber ich denke wir können das alles nun unter dem Mantel der Liebe verbergen und wenn er möchte darf er sich erklären warum er das nun vorhatte man muss aber auch bedenken es sind vielerorts die klassischen Glühlampen in der Verdrängung im Regal durch LED Lampen und man kann durchaus geneigt sein dies einfach auszutauschen ohne weitere grossartigen oder tiefgründigen Hintergedanke.

In diesem Sinne euch allen einen schönen Abend.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 23 Feb 2020 13:39 ]...
15 - Wie Winker in die Schaltung integrieren? -- Wie Winker in die Schaltung integrieren?

Zitat : Der Blinklampenstrom läuft nicht über den Blinkerschalter und belastet diesen nicht extrem.
Aber der hohe Anzugstrom der Winkermagneten, der überdies induktiv ist und Abreissfunken an den Kontakten verursacht.

Ich hätte da einfach vier dicke N-Kanal-MOSFETs genommen, dazu noch ein 4000er CMOS Gatter zur Ansteuerung und ein bischen Hühnerfutter.
- Und den ganzen Relaiskram einschliesslich des Blinkgebers rausgeschmissen.

Vorteil der MOSFETs ist vor allem ihr geringer Spannungabfall, der weit geringer ist als der an den Dioden. Bei einer Systemspannung von nur 6V lohnt es sich um jedes Zehntel Volt zu kämpfen. *)

Nicht so ganz einfach zu lösen ist die vorgeschriebene Lampenüberwachung.
Aber auch das bekommt man mit einem Reedkontakt, um den der Lampenstrom führende Draht ein paarmal geschlungen ist, in den Griff.
Allenfalls braucht man noch ein zweites 4000er IC.

Passt alles zusammen mühelos in eine Zündholzschachtel...
16 - Ladeindikatorschaltung 12V -- Ladeindikatorschaltung 12V

Zitat :
perl hat am  4 Jan 2020 22:52 geschrieben :

Zitat : Eine Glühbirne 12V 1,2W DC soll bei einer Leitungsspannung von unter 12,8V leuchten, darüber hinaus aber nicht mehr.Ist es pure Nostalgie, oder weshalb willst du, wenn die Batterie nicht mehr geladen wird, ausgerechnet eine Lampe mit dem miserabelsten Wirkungsgrad verwenden, den man kaufen kann?
Heutige LEDs machen mit deutlich weniger Strom deutlich mehr Licht als Glühlampen.
Ich kann das Teil nicht nehmen, weil es derzeit nicht mehr verfügbar ist (die Karren wurden in geringer Stückzahl in den 80er und 90er Jahren fürs Militär gebaut.
Warum soll ich ne LED hinbauen, wenn original ne...
17 - 90° Phasenschieber für Beleuchtung (10W) -- 90° Phasenschieber für Beleuchtung (10W)
Danke, Primus! Ganz meine Meinung.
Ich habe mich für die nächsten zwei Leben mit echten Glühlampen eingedeckt. Alleine wenn ich mir das Spektrum bei LED und Co ansehe wird mir übel.
Leider löst mein Gedanke das angesprochene Problem nicht.
...vielleicht ist es besser bei Tageslicht die Zwiebeln am Balkon zu schnippeln. ...
18 - Kondensatoren (Elkos) Sony ICF-SW1 Weltempfänger -- Kondensatoren (Elkos) Sony ICF-SW1 Weltempfänger
Sicher das da eine weiße LED drin ist? Weiße LED gibt es erst seit 1996, blaue seit 1993, Anfangs mit sehr hohen Preisen um die 10DM pro Stück.
Es gab davor weiße und blaue Glühlampen in LED-Form.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Dez 2019 14:43 ]...
19 - Dieselgenerator -- Dieselgenerator
...dem Licht schon, sofern es Glühlampen sind, bei LED könnte es bei einigen Modeln schon Probleme geben

Aber vielen Arbeitsmaschinen, Bohrmaschine, Kreissäge, Winkelschleifer, ... ist es nicht egal, die verlangen einen Synchrongenerator

...
20 - Steuergerät für Beleuchtung Postanhänger -- Steuergerät für Beleuchtung Postanhänger

Zitat : Allerdings würde ich da auch eher den simplen Weg gehen und den Anhänger auf eine Normbuchse umbauen.Geht aber nur vielleicht.
Die beiden Spannungswandler auf der Platine machen mich misstrauisch.
Vermutlich ist einer für die linke Seite und zur Sicherheit der Zweite für die rechte Seite zuständig. Oder einer ist einfach Reserve, falls der Andere ausfällt.

Bei einem so modernen Gefährt würde ich keine Glühlampen mehr erwarten, sondern nur noch LED.
Dieser Controller dürfte das Bus-Protokolls abwickeln und dafür sorgen, dass die LED mit den richtigen Strömen versorgt werden.
Der Versuch diese LED einfach an das 12V(?) Bordnetz des Zugfahrzeugs anzuschliessen könnte böse enden.

Deshalb Hersteller fragen!
Wenn er diese Technik verkaufen will, wird er auch sagen müssen, wie sie funktioniert.

...
21 - Glühlampe Leuchtstoffröhren zusammen schalten -- Glühlampe Leuchtstoffröhren zusammen schalten
Es gibt auch Überspannungsschutz, die man in die Zuleitung zur LED-/Glühlampe schalten kann.

Oder einen 2pol. Schalter einbauen, und LED-/Glühlampen und Leuchstofflampen separat schalten ...
22 - esl modus für led leuchten -- esl modus für led leuchten
guten Morgen

Ich hab hier was zum spielen es Ist ein Eltako google >

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12-8plus



Ich habe da so ein bisschen mit rumgespielt ,ich glaube im ESL-Modus wenn man die LED Deckenleuchten damit laufen lässt, wenn die ausgehen, gehen die so leicht, nicht schlagartig aus sondern so schnelle gedimmt ,wenn ich die LED im Flur jetzt auf ESL Modus (statt auf TLZ ) laufen lassen .

würde würde das der Lebensdauer der LED auch gut tun ?
------------------
zitate ELPA 1 Elektropraktiker, Berlin 59 (2005) -----

s chalten im Nulldurchgang Glühlampen haben einen bis zu 15- fachen Einschaltstrom, der durch eine exakte Schaltung im Spannungsnulldurchgang verringert werden kann . Durch den sanften Spannungsanstieg wird die Glühlampe geschont, da Überhitzungen an der dünnsten Stelle des Glühfadens vermindert werden. Welchen Einfluss die Überhitzungen auf die Lebensdauer haben, lässt sich daran erkennen, dass bereits eine 5-%ige Überschreitung der Nennspannung die mittlere Lebensdauer um rund 50 % reduzieren kann. Die Treppenlichtzeitschalter mit selbstoptimierender Nulldurchgangschaltung haben eine prozessorgesteuerte Relaisansteuerung mit ständ...
23 - Sensor zu Erkennung von Farben -- Sensor zu Erkennung von Farben

Zitat : Das hab ich mal getestet. Funktioniert nicht. Die Selektivität ist nicht ausreichend, um eindeutig die Farben identifizieren zu können.Das Problem wird sein, dass du die spektrale Durchlässigkeit deiner Farbfilter gar nicht kennst.
Es gibt zwar Farbfilter mit definierter Durchlässigkeit zu kaufen, z.B. Interferenzfilter oder die Kodak-Wratten-Filter, aber die gehen wie praktisch jedes Meßgerät ins Geld.
Da ist es schon einfacher den TCS3200 Chip zu benutzen, für den sich Texas Instruments passende Farbstoffe hat zusammenrühren lassen.
Selbst dort überrascht es im Datenblatt zu sehen, wie das blaue Filter, das ja jegliches langwellige Licht ausblenden sollte, im nahen IR praktisch wirkungslos wird.
Für das Licht von Glühlampen ist der Chip in dieser Form also nicht zu gebrauchen, wohl aber für sichtbares LED-Licht.

...
24 - Suche Wandler 230V -> 1-10V -- Suche Wandler 230V -> 1-10V
Dann Google doch mal nach Dimmer mit 0-10V Ausgang! Die 0-10V wurden auch schon vor den LED zur Steuerung von Leuchtstoffröhren und auch für Glühlampen genutzt. ...
25 - Eigenbau Lampe (Frage zu Thema Spannung umwandeln) -- Eigenbau Lampe (Frage zu Thema Spannung umwandeln)

Zitat : was haltet ihr davon, funktioniert das so,Nix, das passt alles nicht zusammen.

Konstantstromquellen heissen so, weil der Strom, den sie liefern können, in weiten Grenzen von der Ausgangsspannung unabhängig, eben konstant ist.
Es gibt auch andere Möglichkeiten den Betriebsstrom von LEDs zu stabilisieren, z.B. mit einem richtig dimensionierten Vorwiderstand, aber generell muß man etwas derartiges wegen der Strom-Spannungskennlinie der LEDs verwenden.

Wenn man die Spannung an einer LED allmählich erhöht, dann fliesst lange Zeit nämlich überhaupt kein Strom, und wenn der Stromfluß einsetzt, liegen zwischen "leuchtet gerade eben" und "ausgebrannt" oft nur ein paar Zehntel Volt.
Die Spannung, bei der der Stromfluß einsetzt, ist in erste Linie von der Farbe des erzeugten Lichtes abhängig.
In zweiter Linie spielen Exemplarstreungen und die Temperatur eine Rolle.
Besonders die Temperatur muß man beachten, denn eine hohe T...
26 - Was stimmt denn nun?? - Leistuingsangaben bei LED Leuchtmitteln -- Was stimmt denn nun?? - Leistuingsangaben bei LED Leuchtmitteln

Zitat : ReinerP hat am 14 Jul 2017 02:22 geschrieben : Ich glaube das bei Birnen oft geflunkert wird. Ohne Begründung ist dieser Satz nutzlos.
Außerdem wurde oben ja schon mit einem Schaltnetzteil argumentiert.
Wahrscheinlich werden die Hersteller auch vom Worst-Case ausgehen und den Eingangsstrom bei Unterspannung, maximaler Lastansteuerung (Alterskompensation?) und kleinstem Flusswinkel annehmen.

Flunkern tun hin und wieder Noname-Anbieter, wo die 10W-LED schon mal primärseitig nur die Hälfte aufnimmt. Der große Schotte misst recht häufig die reale Leistungsaufnahme und den Leistungsfaktor von diversen LEDs aus.


27 - Standby-kein Einschalten -- Stereoanlage Aiwa XR-M57EZ

Zitat : 1. Multimeter vorhanden
Dann Anleitung lesen und die Bedienung erlernen, denn:

Zitat : 2. Ausgangsspannung Standby-Trafo = 0,3 Volt
Da hast du Mist gemessen! Aus einem Trafo kommt logischerweise eine Wechselspannung. Wenn die 0,3V betragen würde, würde die LED nicht leuchten und das Relais nicht anziehen.

Zitat : 3. Elko's + Transistoren nur auf Netzteilpla...
28 - 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 -- 3 belastete Adern in 5x2.5mm2

Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Jan 2017 16:55 geschrieben :
...wie immer wird mit Scheuklappen geguckt und nur die Betriebszeit betrachtet, wo das Zeug herkommt und wo es mal hingeht spielt wohl keine Rolle

Ich sagte Lebenszyklus, das schließt das sehr wohl mit ein.
Leider kann ich es nicht selbst nachrechnen - aber wenn ich die Menge an Strom betrachte die man damit sparen kann, bin ich überzeugt, der Strommehrverbrauch von (Halogen-)Glühlampen ist schlimmer.

Solange der Strom noch fossil ist in jedem Fall.

Wenn der Strom mal 100% Öko ist kann das u.U. anders aussehen. Dann bleibt aber auch die Frage, wie sieht es mit der Erzeugung Speicherung aus - wenn ich wegen Glühlampen wieder mehr Solarpanels, Wechselrichter, Akkus und Pumpspeicher brauche?

Davon ab ist Strom sparen eine wichtige Komponente zu 100% Ökostrom - und da müssen wir hin.


29 - Welche Lötpaste für LEDs in Strahler? -- Welche Lötpaste für LEDs in Strahler?

Zitat : Maou-Sama hat am 18 Nov 2016 11:06 geschrieben :
.
.
.

Zitat : Die Frage nach dem geeigneten Lötmittel wurde nun leider noch nicht beantwortet.Frage die Chinesen oder experimentiere halt.
Niemand würde sowas wirklich machen weil es sinnfrei ist alte abgerockte LED von einem Board ins andere zu verpflanzen und zu hoffen, dass etwas haltbares dabei heraus kommt.Das sehe ich auch so.
Die Lampen werden immer billiger (sind immer noch viel zu teuer), sollten gelegentlich auf dem Preis von Glühlampen landen, und die LEDs werden gleichzeitig imer besser. In ein paar Jahren wirst du dich über jede Stunde deines Lebens ärgern, die du mit der Tran...
30 - KFZ LED Blinker an Massegesteuertem Steuergerät anschliessen "umpolen" -- KFZ LED Blinker an Massegesteuertem Steuergerät anschliessen "umpolen"
Umgepolt wird da nix. Je ein Relais kann bspw. verwendet werden, um die "Plus-Leitung" zu schalten.

Wenn vorn noch Glühlampen im Blinker sitzen, kann es funktionieren. Alles auf LED umrüsten funktioniert mit einem "normalen" Blinkrelais aber nicht. Es gibt aber Blinkrelais speziell für niedrige Lastströme.


...
31 - Suche kurzes Warmstart-EVG für 40W T9-Ringleuchtstofflampe -- Suche kurzes Warmstart-EVG für 40W T9-Ringleuchtstofflampe
Ist mir auch durch den Kopf gegangen.

Kurzfassung: Wenn man viel Licht will, können Gasentladungs-Leuchtstofflampen das immer noch effizienter als LED-Lampen (die ja auch mit Leuchtstoffen arbeiten). Dabei ist sogar der Anschaffungspreis geringer.


Langfassung:
3200 Lumen sind schon eine Ansage. Die fallen bei den T9-Ringlampen zwar auf 70% davon am Lebensdauerende nach ~7000 Betriebsstunden ab, aber bei teuren LEDs, die "bis zu 25.000 Stunden" halten, ist der Lichtstromverlust genauso ausgeprägt, je nach Güte der Lampe etwas mehr oder weniger. Moderne 58W T8-Röhren altern nach Datenblatt weniger schnell, die sinken nach 20.000h so auf 80% des Anfangslichtstromes ab (diese Lebenssdauer wird natürlich nur mit wenigen Schaltvorgängen bzw. Warmstarts mit >2s Kathodenvorheizung erzielt, am besten mit elektronischen Startern). Diese Lampen erreichen mit gescheiten verlustarmen Drosseln (VVG) 90lm/W halbwegs blendfrei, als fertige Reflektor-Rasterleuchte kommen dann auch um die 80lm/W beim Benutzer blendfrei (!) an. Das schaffen LED-Leuchten blendfrei momentan noch nicht, der Diffusor der Leuchte frisst zu viel. Wir sind momentan so bei ~65-70mlm/W pro LED-Lampe ohne Diffusor/Schirm der Leuchte.

Nicht nur bei den Betriebskosten, auch b...
32 - beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe -- beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe
Google mal nach Grundlastelement. Diese gibt es Fix und fertig einfach parallel zur Leuchte klemmen also an L und N der Latüchte! Das ist ein PTC der parallel zur Last geschaltet wird. Im lastfreien Betrieb also ausgeschaltet hat dieses Bauelement einen kleinen Widerstand und sorgt damit für das Zusammenbrechen der kapazitiv oder Induktiv eingekoppelten Spannung zwischen L und N. Ohne dieses Element flackern ESL im ausgeschaltetem Zustand oder LED können sogar kurz Aufblitzen! Wird die Last zugeschaltet erwärmt sich der PTC und wird Hochohmig . Bei normalen Glühlampen oder auch Hochvolt Halogen sorgt der geringe Widerstand des Heizfadens dafür das diese Spannung zusammenbricht.
Deine Lösung mit dem Kontrollwechselschalter funktioniert nicht den der BW muss ja die Lampe einschalten und damit liegt Automatisch auf der Lampenleitung Spannung an. ...
33 - Rentabilität bei Umrüstung auf LED Beleuchtung -- Rentabilität bei Umrüstung auf LED Beleuchtung

Zitat :
Mr.Y hat am  2 Mai 2016 11:07 geschrieben :
Die Energieersparnis soll sehr hoch und die Leuchten besonders langlebig und somit umweltschonend sein, weil die Entsorgung von beispielsweise Leuchtstoffröhren und den darin enthaltenen, teils radioaktiven Leuchtmittel wegfallen. Zudem kann man LEDs in verschiedensten Formen und Modellen und damit in verschiedensten Bereichen einsetzen. Klingt alles wunderbar, aber wisst ihr wie es mit der Anschaffung(-skosten), angefangen bei der Händlersuche und Produktberatung sowie der Umrüstung und Austausch von und auf LED aussieht? Rentiert sich der Aufwand denn? Welche Unterschiede gibt's da denn und worauf sollte man achten?

Hallo,
in welchem Leuchtmittel sollen den angeblich radioaktiven Elementen sein?
Ich meine die Tatsache dass etwas Quecksilber in Leuchtstofflampen ist, wird ja schon umfänglich kolportiert.

Zum Thema LED:
Ja, die Anwendung von LED für allg. Beleuchtungszwecke ist ...
34 - Dimmer für 230V-LED-Schraubbirnen - Schaltplan? -- Dimmer für 230V-LED-Schraubbirnen - Schaltplan?
Wozu diese Klimmzüge wechsle den Dimmer in einen für LED zugelassen . Die meisten Dimmer für Glühlampen sind nur für Ohmsche Lasten gedacht (R) Für induktive Lasten tragen sie (L) und für kapazitive Lasten (C) Ein Dimmer mit R,L,C ist in aller Regel auch ohne Änderung für dimmbare Led geeignet. Dabei sollte aber unbedingt die Grundlast des Dimmers beachtet werden! Bei Lasten unter der Grundlast ist die Funktion nicht gewährleistet! Deshalb haben Dimmer die für LED geeignet sind meist eine Grundlast von 1 bis 10W. ...
35 - E27-LED-Leuchtmittel in 6000K-tageslichtweiss - wo erhältlich? -- E27-LED-Leuchtmittel in 6000K-tageslichtweiss - wo erhältlich?
Nirgendwo sind E27-LED-Lampen mit 6000 K Farbtemparatur tageslichtweiss erhältlich, nur noch 2700K (warmweiss) also ähnlich gelbstichig wie Glühlampen. Vor einigen Jahren war das kein Problem. Wo gibt es sie noch? Bräuchte sie als Ersatz für eine Treppenhausbeleuchtung, die komplett mit 6000K- Lampen bestückt ist. ...
36 - Niedervolt AV Spannungsüberwachung / Zeitschalter gesucht.... -- Niedervolt AV Spannungsüberwachung / Zeitschalter gesucht....
Versorgungsspannung Modellbahntypisch 16V AC WECHSELSPANNUNG, die je nach verwendeten Modellbahntrafo unter Last gern man auf unter 14V einbricht! Da die Weichenantriebe aber noch vom alten Schlag sind und etwas Schwergängig schalten, werde ich die Versorgungsspannung aber wohl auf 19-20V AC anheben, um ein sicheres Umschalten zu gewähren.

Die Rückmeldung über LEDs ist eigentlich vom Hersteller mit Glühlampen konzipiert gewesen. Ich wollte auf LED umrüsten, um die fließenden Ströme dauerhaft zu senken, und um die Glühlampen nicht der erhöhten Betriebsspannung auszusetzen. Eine LED bekommt eben nen anderen Vorwiderstand und gut ists. Und die zusätzliche Diode sollte ja die LED vor der zu hohen Sperrspannung schützen. Alternativ kann man die Diode ja Antiparallel zur LED schalten. Dann is man auf der ganz sicheren Seite.


Zitat : Wenn man die Taster a oder g nicht drückt bekommen die Spulen der Weichen ja auch keinen Strom oder drückst du die Taster minutenlang
37 - flackerlicht -- weihnachtskrippen beleuchtung Trafo 3 v dc
Geräteart : Sonstige
Defekt : flackerlicht
Hersteller : weihnachtskrippen beleuchtung
Gerätetyp : Trafo 3 v dc
______________________

Hallo hier ist gulli!
Ich habe mal eine frage an euch habe auch schon mal im Netz nachgeschaut und mich etwas informiert!
Ich habe eine weihnachtskrippe mit 5 Lämpchen die über einen Trafo Eingang 230 v Ausgang 3v dc dauerhaft leuchten!
Jetzt hätte ich gerne zwei davon als lagerfeuer als flackerlicht!
Es gibt ja auch flackerlicht Trafos aber ich möchte bei einem Netzteil bleiben!
Ich habe mal eine steckleiste gesehen wo 3 Anschlüsse dauerlicht und 2 flackerlicht sind !
Das heißt es muss mit Widerstand und kondensator oder was anderem was ich dann vor jedes Licht löte funktionierten!
Hat da jemand ein schema für mich?
Habe nur normale Glühlampen!

Ich habe was im Netz gesehen auf led könnte ich das nutzt? Foto ist im Anhang!

Danke schon mal LG gulli

...
38 - Beleuchteter Spiegel auf LED umrüsten -- Beleuchteter Spiegel auf LED umrüsten
Noch bessere Empfehlung; Es sein lassen!
1. Normale Glühlampen mit rundem Kolben haben nahezu kugelförmiges Abstrahlverhalten. Die meisten LED aber strahlen gerichtet ab.
Daher braucht es dann schon einmal ausgeklügelte Methoden um den gerichtet abstrahlenden LED beizubringen das Gelumpe so auszuleuchten, dass es benutzbar ist.
2. LED verfälschen die Farben. Besonders die billigen, kaltweissen aus Gartenlampen oder ähnlichem Gelumpe. Und spätestens wenn die Holde sich im Schein kaltweisser LED Beleuchtung mit grottenschlechter Farbwiedergabe soviel Rouge auf die Backen pinselt, dass sie in natürlichem Licht oder im halogenlampenbeleuchteten Foyer des Theaters glatt als Maskottchen für Kinderfruchtsäfte durchgeht, hast du ein größeres Problem, als du vielleicht denkst.
3. Es lohnt nicht. Das Einsparpotential ist ebenso wie der WAF minimal, wogegen die Wahrscheinlichkeit dass der Versuch in einem Fehlschlag oder einem unbrauchbaren Schminkspiegel endet maximal sein dürfte.

Bau die LED wieder in die Gartenleuchten ein, da g...
39 - Berker Bewegungsmelder - jetzt mit LED Leuchtmittel -- Berker Bewegungsmelder - jetzt mit LED Leuchtmittel
Hallo Gemeinde,

ich habe in meinem Heim einen UP-Bewegungsmelder von Berker verbaut (leider kenne ich gerade die genaue Bezeichnung nicht). Diese BM hat bisher sehr zuverlässig meine Lampe im Abstellraum geschaltet. Darin waren 3 herkömmliche Glühlampen mit je 40W verbaut (kann auch je 60W gewesen sein).
Diese habe ich jetzt durch E27 LED Leuchtmittel ersetzt und musste feststellen, dass das Leuchtmittel flackert, wenn der BM das Licht eigentlich ausgeschaltet haben sollte.
Irgendwie doof

Im Moment habe ich mir damit geholfen, dass ich noch eine (von dreien) herkömmliche Glühlampe eingeschraubt habe. So flackert nichts mehr.

Das Phänomen (flackern) erkläre ich mir durch den sehr geringen Strom, welcher den BM am Leben hält. Oder liege ich da falsch?

Gibt es von Berker einen Bewegungsmelder, welche in der Lage ist LED's richtig zu schalten? Im Idealfall passt der BM dann auch noch zum 'Modul 2'.

Sollte das nicht der Fall sein, müsste ich hier eventuell auch einen anderen Hersteller umsteigen.

Vielen Dank!
...
40 - Lampe mit LED - Leuchten an Universaldimmer anschließen -- Lampe mit LED - Leuchten an Universaldimmer anschließen
Ich habe eine Lampe mit drei Glühlampen a 60 Watt bestückt an der Decke. Diese ist mit einem Dimmer einschalt- und dimmbar. Ich möchte jetzt die drei Glühlampen durch LED-Lampen etwa in gleicher Lichtleistung ersetzen. Mein alter Dimmer muss sehr wahrscheinlich durch einen Universaldimmer ersetzt werden. Kann mir jemand eine Information (Schaltbild) geben wie ich meine Beschaltungen von Lampe und Dimmer verändern muss. Kennt jemand einen passenden Universaldimmer. Welche Maximalleistung sollte der Dimmer haben?
Die Lampe wird bisher zusätzlich mit einem Tastautomat eingeschaltet. Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar. MfG Bernd ...
41 - Automatischen Netzfreischalter nachrüsten? -- Automatischen Netzfreischalter nachrüsten?
Hab von dem Eltako Netzfreischalter mal ein paar verbaut.
So lange man gute alte Glühlampen hat, funktioniert das Einschalten recht zuverlässig. Sobald nur noch Energiesparlampen oder LED-Lampen verbaut sind wirds problematisch.
Dafür gibt es dann noch Grundlastelemente. Die können helfen.
Manchmal gibts Probleme, wenn man das Licht ausschaltet und dann kurz nachdem der Netzfreischalter ausschaltet, wieder einschalten will.

Vergessen kann man auf jeden Fall alle Geräte, die nur Sekundärseitig hinter einem Trafo geschaltet werden.
Entweder schaltet dann der Netzfreischalter nicht aus. Oder Prinzipbedingt nicht ein, wenn man hinter dem Trafo wieder einschalten will. ...
42 - LEDs in der Instrumentenbeleuchtung... -- LEDs in der Instrumentenbeleuchtung...
Manche Kinder sind bockig.

Wie ich schon schrieb, ich habe nicht viel Ahnung von Autos und Oldtimern, deswegen war meine Beratung auch sehr kurz. Ein Bekannter von mir ist KFZ-Meister, macht manchmal auch Oldtimer.
Soweit ich das kapiert habe, gibt es zwei Möglichkeiten bei der (erneuten) Zulassung älterer Fahrzeuge.
Erste Variante ist einfach, ganz normale Prüfung "TÜV", ist dann ein ganz normales Fahrzeug, wie Nachbars aktueller Golf oder was auch immer auch.
Echt Oldtimer ist schwieriger, da gibt es Auflagen.
Soweit möglich, soll alles original sein oder zumindest originalgetreu.
Glühlampe und Motoröl wirklich 1977 hergestellt, wäre über das Ziel hinaus.
Bekommt man noch identische Glühlampen, die denen 1977 entsprechen, passt das.
Heutige neumodische "weiße" LED mit enormer Leuchtkraft passt keinesfalls.

Ich selbst mache manchmal auch Restaurationen, allerdings nicht bei Fahrzeugen.
Sehe ich willkürliches LED-Gefummel, obwohl es gut und bezahlbar Ersatz gibt, fliegt der Mist sofort raus!
Das gilt für verbastelte Geräte, die irgendwann bei mir landen, weil der billige Hobbyelektroniker zuvor maximal noch Rücklichtlämpchen 6 Volt vom Fahrrad kennt.
Du hast einen Oldtimer, mache daraus nicht dilettan...
43 - Beleuchtung -- Beleuchtung
Eine Lichtband lässt sich so nicht steuern! mit einzelnen 2 Farben Led geht das aber. Stichwort Lauflicht. Beachte aber das dieses Lauflicht da auch die Farbe wechselt! Die Anzeigen an den Pulten werden auch einzeln angesteuert. Was die damals verwendet haben waren Glühlampen und jede Menge Relais . Heutzutage würde man das mit Mikroprozessoren (µC) machen. Aber ohne löten wird es schlicht und einfach unmöglich sein da vernünftige Verbindungen herzustellen. ...
44 - Kramer Radlader Fahrtrichtungsanzeige -- Kramer Radlader Fahrtrichtungsanzeige
Halbleiter im KFZ sind immer bedenklich, deshalb würde ich schon allein aus diesem Grund darauf verzichten und deine Glühlampen durch LED ersetzen ! Moderne LED kommen mit 5 mA aus und diesen Strom verkraftet der Kontakt! Notfalls wird eben die Anzeige umgebaut und mehrere LED dann in Reihe geschaltet aber nebeneinander im Kreis angeordnet! In wie weit dein Reedkontakt belastbar ist steht im Datenblatt bei 20 mA sind zb auch der Ersatz der beiden Glühlampen durch 2 Duo -LED möglich ...
45 - Braucht noch jemand Glühobst? -- Braucht noch jemand Glühobst?
Hallo,

ich habe vor einigen Jahren zuviel Glühlampen eingelagert, mit dem Gedanken, daß die E-Sparlampen dort nicht sinnvoll sind, wo oft geschaltet wird.

Mittlerweile habe ich in meinen paar Zimmern fast alles auf LED umgerüstet. Die Lichtfarbe ist vollkommen in Ordnung, die Dinger sind schaltfest, und man hat sofort volles Licht.

Der Verbrauch von Glühlampen ist dagegen recht hoch. Somit habe ich meinen Bestand um einen Drittel reduziert. Abzugeben ist eine große Aldi-Tüte voll. Überwiegend E27 mit 60 W, aber auch einige verschiedene E14 sind dabei.
...
46 - Lichtschlauch von 230v auf 12v umrüsten -- Lichtschlauch von 230v auf 12v umrüsten
Mach doch ein Bild von dem Trafo. Ist das ein LED Lichterschlauch oder einer mit Glühlampen?
Wie soll man dir ohne Infos helfen? ...
47 - Generalüberholen -- Receiver Lenco Reciever R25

Zitat : kommen diese Schwankungen vom Lautsprecher-Poti oder sind dies möglicherweise kalte Lötstellen!?
Alles möglich, wobei es da kein Lautsprecherpoti gibt. Auch bei der eher geringen Ausgangsleistung wäre das wenig sinnvoll. Das Lautstärkepoti sitzt daher vor der Endstufe.
Schließ mal einen CD- oder Plattenspieler an und teste, ob da auch die Lautstärke schwankt.


Zitat : Die Sender kommen, doch rauschfrei sind diese nicht wirklich zu empfangen, gibt es hier eine Möglichkeit dies zu verbessern.
Das stellt sich dann die Farge, welche Antenne du benutzt hast.


48 - Endlösung: LED Lampe aus ... aber Glimmlampe an ... wenn Schalter aus -- Endlösung: LED Lampe aus ... aber Glimmlampe an ... wenn Schalter aus
Hallo Leute,

das immer und immer wiederkehrende Problem beim Einsatz von LED Lampen statt den normalen Glühlampen ist ja, dass bei der verwendung von Glimmlampe im Schalter, die LED Lampe anfängt mit blinken oder glimmen.

Da nicht auf den Einsatz bzw. die Verwendung der Glimmlampe im Schalter verzichtet werden möchte ... suche ich nach einer Schaltungslösung um beide Faktoren miteinander zu vereinbaren.

Was gibt es da für Schaltungstechische Möglichkeiten?


Danke ...
49 - Leuchtglobus: 6V-Trafo durch Akku-/Batterie-Lösung ersetzen -- Leuchtglobus: 6V-Trafo durch Akku-/Batterie-Lösung ersetzen
Abwarten und Tee trinken. Erstmal muss die Murmel da sein. Dann kann man weitersehen. LED strahlen im Gegensatz zu Glühlampen meist gerichtet ab. So das du eh mehrere Led als Stern anordnen musst. Eventuell ist zur Lichtstreuung noch etwas Trickserei nötig. (Transparentpapier) ...
50 - Spannungsbegrenzer Fahrrad -- Spannungsbegrenzer Fahrrad
Der Scheinwerfer ist auf normale Glühlampen ausgelegt und wurde als Ganzes zugelassen. Durch Verwendung eines anderen Leuchtmittels erlischt die Zulassung des Scheinwerfers. Was denkst du warum der Händler das extra in seine Beschreibung reinschreibt, und auf den Tüv verweist?

Zitat : LED Lampen sind ausserhalb des Fahrzeugs nicht im Bereich der StVZO zugelassen!
...
51 - Mit Solaranlage Lampe betreiben -- Mit Solaranlage Lampe betreiben
Das ist absoluter Unfug ! Da ist es sinnvoller die Beleuchtung der Treppe umzustellen ! ZB LED anstelle von Glühlampen, Bewegungsmelder an Stelle von Schalter! Mit den von dir gedachten LED erreichst du keine vernünftige Beleuchtung.
Rechnen wir mal 6*0,12W*8h=6Wh So nun nehmen wir mal an du hast 3 Leuchten mit 10 W und die leuchten in der Nacht 15 min (5*3min) dann sind das 30W*0,25h=7,5Wh Die sind aus dem Netz immer noch um längen billiger als deine Bastelei es je sein könnte! ...
52 - Wechselkontrollschaltung mit beleuchteten Tastschaltern Jung 506 KOTU -- Wechselkontrollschaltung mit beleuchteten Tastschaltern Jung 506 KOTU
Hast du Glühlampen oder LED bzw Halogenleuchtmittel mit elektronischen Vorschaltgerät als Leuchte ? ...
53 - Dimmbare E27 LED Lampe flackert beim dimmen -- Dimmbare E27 LED Lampe flackert beim dimmen
Ein Blick in die Anleitung des Dimmers, Seite 1, Produktbeschreibung:

Zitat : Das Gerät arbeitet
nach dem Phasenanschnitt-Prinzip mit einer Nullpunktkompensation für induktive Lasten. Damit können
ohmsche Lasten wie Hochvolthalogenleuchten oder klassische Glühlampen aber auch Niedervolt- Halogen-
Leuchten mit konventionellem Trafo gedimmt werden. Das Dimmen von LED-Leuchten, Energiesparlampen
und Niederspannungshalogen-Lampen mit Schaltnetzteil ist nicht möglich.

Desweiteren, und das wird das größere Problem sein, unterschreitest du die Mindestlast des Dimmers massiv. Da müßen mindestens 40W dranhängen. Darunter kann es auch bei normalen Lampen zu einem flackern kommen.


Zitat :
54 - Grundlagenfrage elektr. Leistung / Strom -- Grundlagenfrage elektr. Leistung / Strom
So machen wir mal Nägel mit Köpfen!
Du hast einen Autoakku mit 12 V und 80 Ah. Dieser Akku kann locker rund 800 A Kurzschlussstrom liefern. Das reicht um einen 1,5mm² Cu Draht zum glühen zu bringen. Wenn du an diesen Akku eine Glühlampe mit 60 W dranhängst liefert der Akku auch nur diese 5A ! Genauso verhält es sich bei einem Trafo nur das der eben Wechselspannung liefert. Nun gibt es eben ohmsche Verbraucher, dazu gehören zb Glühlampen oder die bekannten ohmschen Widerstände. Für alle diese Bauteile gilt das ohmsche Gesetz. Der Strom steigt linear mit wachsender Spannung an. Dioden zb gehören nicht dazu, sie haben kein Ohmsches Verhalten! Das bedeutet der Strom steigt nicht linear mit der Spannung. Schau dir dazu mal die Kennlinie einer Diode an.
Aus diesem Grund steigt der Strom auch unverhältnismäßig an bei geringer Spannungserhöhung. Das ist auch der Grund warum man LED eben einen Widerstand vorschaltet. Dieser verhindert durch die Reihenschaltung das unverhältnismäßige Anwachsen des Stromes!
Bei AC kommen dann noch andere Widerstände ins Spiel zB induktive und kapazitive Blindwiderstände. Ich würde dir mal http://www.elektronik-kompendium.de/
55 - Schaltung, damit sich eine LED wie eine Glühlampe verhält -- Schaltung, damit sich eine LED wie eine Glühlampe verhält
...oder soll sie soviel Strom verbrauchen wie ne Glühlampe

...oder wozu soll das gut sein

...irgendwo hab ich mal Miniatur-Glühlampen in LED-Gehäusen gesehen ....frag mich nur nicht wann und wo das mal war ...
56 - Lichterkette mit Glühbirnen (am besten 24V) -- Lichterkette mit Glühbirnen (am besten 24V)

Zitat :
Hmmm, was spricht denn dagegen, eine handelsübliche Lichterkette aus Illu-Flachleitung mit Fassungen E27 mit 24V zu betreiben..?


Das wär natürlich auch eine Idee. Ich wusste nicht, dass es 24V Birnen auch mit E27-Fassung gibt. Hab ich persönlich noch nie gesehen.

Aber ich hab jetzt mal gesucht und es scheint sie tatsächlich zu geben.



Zitat :
Wenn Du mal präzisierst, was Du genau möchtest (Länge der Kette, Anzahl Brennstellen), kann ich Dir gerne auch weiterhelfen...


Naja, so genau weiß ich das auch noch nicht. Wie bereits erwähnt geht es darum den Energie-Verbrauch bzw. die Helligkeit von Glühlampen ...
57 - Bezeichnung/Bezugsquelle DDR-Kontrollleuchten??? -- Bezeichnung/Bezugsquelle DDR-Kontrollleuchten???
Sauwetter noch einmal lerne Lesen da werden 6 V Glühlampen verwendet aus diesem Grund
"Ungeregelte Wechselspannung mit Spannungsspitzen bis über 60V."
Ansonsten werden die mit 6 Volt betrieben!
Edit: Vorwiderstand Brückengleichrichter und Z-diode 5 V// zur LED und schon funktionieren da auch LED

/064815_1404577873x7064_Led_an_Wechselspannung.GIF [/upload]



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Jul 2014 18:32 ]...
58 - Brückengleichrichter richtet nicht gleich -- Brückengleichrichter richtet nicht gleich
Dadrin steckt für das Licht eine billige AC Lima und die reicht für den Betrieb mit Glühlampen völlig aus. Warum installierst du nicht die entsprechenden Scheinwerfer und willst unbedingt LED verwenden? Denke da dran du hast keine Stabilen 12V als eingang die Spannung kann auch kurzzeitig bis zu 100V und mehr erreichen. Aber mit deinem Brückengleichrichter und rund 4700µF /35 V besser sogar 63V dürfte das schon relativ gut genug sein. Deine Gleichspannung steigt da aber bereits bis auf 16 V an! ...
59 - Hilfe, meine Frau will einen Kronleuchter im Außenbereich -- Hilfe, meine Frau will einen Kronleuchter im Außenbereich
Und man bekommt Glühlampen E14 in Kerzenform für 12 Volt. Falls die Belastbarkeit der Verdrahtung im Kronleuchter nicht ausreicht, notfalls LED-Kerzen. Bei Glühlampen kommen schließlich etliche Ampere zusammen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 31 Mär 2014  7:32 ]...
60 - Licht/Laser Sensor für Mikrochip als schalter -- Licht/Laser Sensor für Mikrochip als schalter

Zitat : A binn ich italiena Als du den Thread unter dem Namen "tselectronics" eröffnet hast, warst du das noch nicht?


Zitat : Hmm dachte die haben ein frem licht Filter??Was du so denkst.
Wahrscheinlich handelt es sich nur um ein Tageslichtsperrfilter.
Das sperrt sichtbares Licht und lässt IR durch.
Allerdings ist im Sonnenlicht und auch im Glühlampenlicht auch eine große Menge IR enthalten, bei Glühlampen sogar mehr als sichtbares Licht.

Wenn der mit diesem Farbfilter versehene Detektor nicht auf sichtbares Licht reagieren soll, wirst du Energiesparlampen oder LEDs zur Beleuchtung verwenden müssen.

Für eine echte Fremdli...
61 - Lampenschirm zerplatzt beim durchbrennen des Leuchtlittels -- Lampenschirm zerplatzt beim durchbrennen des Leuchtlittels

Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Feb 2014 19:14 geschrieben :
...ich nehme mal an das die leuchte vom Hersteller für Glühlampen gedacht und konstruiert wurde, ich tippe mal auf 60 W also würde ich auch ein solches Leuchtmittel verwenden und kein Energiesparbullshit der für Kurzzeitbetrieb im Treppenhaus eh nix taugt


Mister Ewiggestrig?
Kompaktleuchtstofflampen sind im Treppenhaus sicher nicht geeignet, LED-Leuchtmittel sehr wohl. Die haben sofort volle Helligkeit und das Schalten macht ihnen praktisch auch nichts aus. ...
62 - Steuergerät-Ausgang Verstärken -- Steuergerät-Ausgang Verstärken
Was denn nun? Motorsteuergerät, LED oder Glühlampen?

Was ist das für ein ominöses Steuergerät, wo wird es eingesetzt und warum hat der Motor eine LED-Beleuchtung? ...
63 - Blinkende LED-Lampe reparieren -- Blinkende LED-Lampe reparieren
...immer das gleiche mit den scheiss LED Funzeln
...hoffentlich kommen bald auch die verblödeten Politiker zur Vernunft
und bringen die technisch ausgereiften Glühlampen zurück....Abgeknickt von Tech-Nick

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 10 Jan 2014 22:27 ]...
64 - LED Lichterkette nur jedes zweite Licht brennt -- LED Lichterkette nur jedes zweite Licht brennt
Die Elektronik wird da nicht zum Spaß drin sein. Hatte die Kette irgendwelche Blinkfunktionen?
Das sind nunmal Dioden, keine Glühlampen. Und wenn die Hälfte davon bewusst verpolt eingebaut ist, um z.B. eine abwechselndes blinken durch umpolen zu realisieren, dann ist das verhalten normal und gewollt.

Zitat :
Das müsste doch eine Parallelschaltung sein
Müßte nicht, ist es aber leider. So bekommt man die LEDs schneller kaputt, soll ja nicht ewig halten.
Und solltest du vorhaben das alles direkt an 4,5V zu betreiben hält die nichteinmal bis Weihnachten.

Zitat : Gibt es da irgendwelche Endwiderstände oder End-Led`s
Da gibt es (hoffentlich) Vorw...
65 - Wirkungsgrad LED bei Unterversorgung? -- Wirkungsgrad LED bei Unterversorgung?
Hallo..

Bei Glühlampen geht der Wirkungsgrad ja drastisch in den Keller wenn man sie mit Unterspannung betreibt.
(eine 100W Lampe auf 60W reduziert ist deutlich dunkler als eine 60W Lampe)

Wie sieht das jedoch bei LEDs aus?
Ist eine 10W LED die mit 5W betrieben wird, genau so hell wie eine 5W LED?

Danke für Tipps..

DoMi ...
66 - Schaltung Bewegungsmelder und Trafo für LED's -- Schaltung Bewegungsmelder und Trafo für LED's

Zitat : habe Spaß an Elektronikprojekten für zu Hause.Schön und gut. Aber es wäre vielleicht besser, nicht gleich an Netzspannung herumzudoktern.


Zitat : Vielleicht mag mir jemand sogar als Bonus erklären was es mit der Relais-Version auf sich hat?Das sagt eigentlich der Name schon. Bei der Relais-Version wird die Last (oh Wunder ) mit einem Relais geschaltet. Relais sind aber teuer*, weshalb stattdessen elektronische Wechselstromschalter, sogenannte Triacs, verwendet werden. Diese haben aber die dumme Angewohnheit, bei unterschreiten eines gewissen (sogenannten Ha...
67 - Neue Bevormundung -- Neue Bevormundung
Nabruxas, Du wirst doch nicht erwarten, daß die EU den Herstellern sowas vorschreiben wird... dafür werden die Eurokraten viel zu sehr geschmiert von denen.

Ich bin ja nach wie vor der Meinung, daß bei dem berüchtigten "Glühlampenverbot" auch die Hersteller kräftig mitgemischt und angeschoben haben. Schließlich ist an dem Energiesparlampen- und LED-Schrott viel mehr verdient als an Glühlampen.

Aber dem kleinen Mann, dem Konsumenten, dem kann man schnell was vorschreiben...

Gruß
stego ...
68 - Kann man eigentlich noch fallende Preise für E27 LED Leuchtmittel als Glühlampenersatz erwarten, -- Kann man eigentlich noch fallende Preise für E27 LED Leuchtmittel als Glühlampenersatz erwarten,
wenn man Qualität bei den LED Leuchtmitteln haben will?


Ich würde mir gerne z.b. diese Ledon 10 W LED Leuchtmitteln als E27 60 W Glühlampenersatz kaufen, aber die Preise stagnieren seit Jahren bei 25-30 € und ohne Gutscheinaktionen, Rabattaktionen und Restwarenbestände kriegt man die auch nicht billiger.

Schaut man sich nun andere 10 W LED Leuchtmittellösungen von anderen Herstellern an, dann sind die Markenprodukte auch nicht viel günstiger und bei der Billigware, bei denen die Leuchtmittel dann nur etwa 10 € kosten, stimmt dann die Qualität nicht.

Entweder leuchten bei den billigen dann alle unterschiedlich, d.h. die Toleranz der Farbtemperatur ist sehr groß, oder sie machen Brummgeräusche, fallen frühzeitig aus oder es stimmt irgendetwas anderes mit der Qualität nicht.



Daher würde mich mal interessieren, woran das genau liegt?
Irgendwie habe ich nämlich so langsam das Gefühl, dass es gar nicht günstiger von der Fertigung her geht, wenn man Qualität haben will, denn sonst müsste der Preisverfall wesentlich stärker sein.

Denn die guten Leuchten haben massive Metallkühlkörper, die sind bestimmt nicht günstig, weder der Rohstoff noch die dafür notwendige Energie und Bearbeitungswerkzeuge.
Bei den Halbleitern selbs...
69 - Hilfe gesucht. Bau ein Wechselblinker -- Hilfe gesucht. Bau ein Wechselblinker

Zitat : Allerdings nicht für so große Lasten, es müsste also noch der ein oder andere Transistor hinzugefügt werden.Oder LED anstelle von Glühlampen verwenden.
Der NE555 kann bis zu 200mA schalten, und eine mit 150mA betriebene LED dürfte mindestens so hell sein, wie eine 2W Glühlampe.
Dies gilt erst recht, wenn farbiges Licht erzeugt werden soll.

http://de.wikipedia.org/wiki/NE555

http://www.ti.com/general/docs/lit/.....e=pdf In Figure 22 ist dort so ein Sequenzer gezeigt, den man prinzipiell beliebig verlängern kann, und auch zu zu einem Ring zusammenfügen kann, damit der Ablauf des letzten Zeitgliedes das Erste wieder auslöst.

P.S.:
...
70 - Lampe Privileg -- Lampe Privileg
Eine LED wird darin nicht lange leben, daher werden da auch bis heute Glühlampen eingebaut und keine Energiesparfunzeln.

Ganz nebenbei würde eine andere Lampe mehr kosten, als du je damit einsparen könntest. Das man mit Energiesparlampen Energie- oder gar Geld spart, ist eher ein Wunsch statt Realität.

Ich hoffe du hast entsprechende Meßtechnik um die Dichtheit der Mikrowelle nach der sinnlosen Öffnung zu überprüfen.


PS: Wo wir beim sparen sind, du könntest dir die Fett und Großschrift sparen.

...
71 - Rundumleuchte - Ersatz mit high power LED(s), Idee? -- Rundumleuchte - Ersatz mit high power LED(s), Idee?
Hallo zusammen,

für den Anschluss an eine Alarmanlage würde ich mir gerne einen Ersatz für eine herkömmliche Rundumleuchte mit high power LEDs bauen.

Ich habe mich mal etwas in das Thema dieser LED Module eingelesen und gesehen, dass diese Konstantstromnetzteile benötigen, so weit so gut, da gibt es ja bei DX ganz günstige Teile.

Hat jemand einen Vorschlag, wie man so etwas realisieren kann? Die LEDs haben ja einen wesentlich größeren Richtcharakter als Glühlampen, da bräuchte ich dann wohl mindestens 4 LED Module, quasi für jede Himmelsrichtung eines.
Die Frage ist jetzt, wie man es hinbekommt, dass diese 4 oder mehr Module eine Rundumleuchte nachbilden....

Meine Gedanken dazu waren bisher folgende:
-Einfach nacheinander die LEDs ein- und ausschalten, also ein ganz simples "Lauflicht".
-dito, jedoch die LEDs nicht hart abschalten sondern bis Null herunterdimmen, ich kann mir vorstellen, dass das reccht gut aussieht (ich habe bisher keinen Plan von eine PWM, dafür gibt es auf den DX Netzteilen wohl einen Eingang)

-Hat da jemand andere/bessere Vorschläge? Ggf. gleich mit Hinweis, wo ich dazu etwas nachlesen oder direkt nachbauen kann?
-Kennt auch jemand ein passendes Gehäuse für den Außenbereich?

Danke...
72 - Treppenhaus Licht -- Treppenhaus Licht
Wie oben genannt suche ich für ein Treppenhaus (Mietshaus)eine Ordentliche Treppenhaus beleuchtung.

Vorhanden ist zur Zeit ca. 10 30 Jahre alte Ovalleuchten mit Glasschirm.
da ist bestimmt die Hälfte schon Kaputt.

Wenn es möglich ist soll es recht günstig sein da das Treppenhaus vor circa 3 Jahren Renoviert wurde(Nur die Beleuchtung nicht )

Anlass ist das wir circa alle 3 Wochen die Glühlampen wechseln dürfen (noch 60W)

Nun wieder zur Frage was kann man am besten fürs Treppenhaus nehmen??

-Led Lampen kenne ich mich noch nicht so aus
-Energiesparlampen sind ja auch nicht grade dafür gemacht
-Normale Birne brennen immer durch


Gruß ...
73 - 12 V GU5.3 oder 230V GU10 LED Spots - Trafo? -- 12 V GU5.3 oder 230V GU10 LED Spots - Trafo?

Zitat : Ich plane die Beleuchtung meines Hauses mit 12 V GU5,3 LED-Spots, Ob man damit noch planen sollte?
Wann werden die eigentlich verboten?
Das sind ja auch Glühlampen, und meist gar nicht mal so gut, wie sie sein könnten ... ...
74 - 3-Stufentastdimmer Leuchte Leuchtmittelalternative -- 3-Stufentastdimmer Leuchte Leuchtmittelalternative
Hallo,
habe mehrere von diesen Aladin Leuchten im Einsatz. Wenn man das Gehäuse antastet geht sie an, dann kann man mehrmals tasten und die Leuchte geht in drei Stufen auf volle leistung. Tastet man nochmal geht sie aus.

Ihr kennt diese Leuchten sicher. Jetzt werden dort 40W Glühlampen mit G9 Sockel eingesetzt. Die halten nicht sonderlich lange. Es liegt aber kein defekt vor, das ist halt so.

Ich bin nun auf der suche nach einem alternativen Leuchtmittel, das mit kleinerer Leistung ähnlich viel Licht abgibt und auch auch 3 stufig dimmbar ist. Der Dimmer ist in der Netzleitung der Leuchte integriert. Da kann man also nicht eingreifen, möchte auch an der Leuchte nichts verändern.

Hat jemand eine Idee welche Leuchtmittel da geeignet wären? LED s wären natürlich super, habe aber keine passenden mit G9 Sockel gefunden. Die dreistufige dimmfähigkeit möchte ich eigentlich nicht verlieren.
Gruß Manfred

[ Diese Nachricht wurde geändert von: seychellenmanus am  3 Okt 2012 18:29 ]...
75 - Klingelbeleuchtung 14V instandsetzen -- Klingelbeleuchtung 14V instandsetzen
21mA sollte die LED aber verkraften, Imax ist mit 30mA angegeben.
Wahrscheinlicher ist daher das überschreiten der Sperrspannung, die liegt bei 5V. Direkt an Wechselspannung sind 4 Monate dann schon lange.

Normale Glühlampen in den Klingeltastern halten aber auch fast ewig. Ich weiß nicht wann ich unsere Sprechanlage montiert habe, aber 15 Jahre halten die jetzt wohl schon.
...
76 - Die Strommessung der Batterien -- Die Strommessung der Batterien
Vielleicht um dir zu erklären, warum hier alle den Kopf auf den Tisch knallen: man kann mit einer Starterbatterie (12V) Glühlampen mit 55W betreiben (es fließen dann ca. 4,9A). Nun wird aber eine Starterbatterie beim Starten mit viel höheren Strömem belastet (im 100A-Bereich), man kann aber auch nur eine kleine LED mit Vorwiderstand betreiben und es fließen Ströme im Tausendstelbereich.

Worauf ich hinauswill: der Akku hat die Möglichkeit, sehr viel Strom zu liefern, der Verbraucher „entscheidet“ bedingt durch seine Eigenschaften, wieviel er der Batterie entnimmt.

Bei gewöhnlichen Verbrauchern wie Glühlampen oder Heizungen z.B. entscheidet der ohmsche Widerstand den Strom. Je größer der Widerstand, desto kleiner der fließende Strom, konstante Spannung vorausgesetzt.

Nun ist das Strommessgerät so gebaut, dass es einen sehr geringen ohmschen Widerstand hat und damit eine große Last darstellt. Denn normalerweise schaltet man das Amperemeter in Reihe zum Verbraucher.
Damit, und mit der Tatsache, dass Batterien teils brutale Ströme liefern können, kommen ich auch zum Punkt: du schließt bei der „Strommesung“ von Akkus/Batterien diese im Prinzip über das Messgerät kurz.

Und das ist in jeglicher Hinsicht schlecht! ...
77 - Leuchtobstverbot - der Wahnsinn geht weiter -- Leuchtobstverbot - der Wahnsinn geht weiter

Zitat :
perl hat am 28 Aug 2012 14:58 geschrieben :
Die 21W-Glühlampen der Bremslichter werde ich aber wohl ausbauen müssen.

Nimmst du eben sowas hier:
http://www.elv.de/led-cluster-mit-b.....CsALQ
Ist zwar im Bereich StVZO nicht erlaubt,aber dafür bist du "EU-Konform" ...
78 - Berührungssensoren - Ein Experiment -- Berührungssensoren - Ein Experiment
Soll das ein reines Dekorationsobjekt werden, oder eine Leuchte, deren Licht auch zu irgend etwas nützlich ist?

Im zweiten Fall muss auch die von den LED erzeugte Wärme abgeführt werden, und im Sinne einer hohen Lebensdauer muss das bei einer möglichst niedrigen Temperatur geschehen.

Die Wärmeentwicklung ist zwar nicht so groß wie bei Glühlampen gleicher Lichtleistung, sondern nur etwa wie bei Energiesparlampen, aber man kann das Problem nicht einfach ignorieren. ...
79 - TV-Tipp - heute abend: ZDFzoom 22:45 -- TV-Tipp - heute abend: ZDFzoom 22:45
Hallo Tom,

ich habe mir die Sendung über die Mediathek angesehen, danke für den Link / Info

Interessant, aber leider wird dort über Entsorgung und Herstellung dieser Funzeln kein Detail erwähnt.

Allein der Herstellungsaufwand der einzelnen Komponenten dieser Funzeln ist ein vielfaches der einer "Glühbirne".

Angefangen vom Gehäuse über die speziell geformnten Glasrohre, bis zur Elektronik, dessen Bauteile auch ersteinmal Hergestellt werden müssen.
Über die Minderwertigkeit der Elektronik schweigt man sich auch aus.

Genauso wird eine Leuchtstofflampe nur ganz am Rande erwähnt, obwohl diese mit EVG nichts anderes, aber größer sind - wobei deren EVG qualitativ höher anzusetzen sind, wenn diese nicht aus Pengstinkistan kommen.

Und diese Leuchtstofflampen werden schon seit Anno dicke Milch dort verwendet, wo viel Licht benötigt wird.
Daher sind diese "neuen" ESL m.E. witzlos.


Ob LED Lampen nun das Nonplusultra darstellen, ist auch sehr fragwürdig,
seltene Erden heissen nicht umsonst so, und das wird noch eine Fußangel werden.

Alles in Allem ist die Allgemeine Resonanz zum Thema ESL mehr als dürftig, ich selbst habe in einem ander...
80 - NV Halogenspots Hitze / Brandschutz -- NV Halogenspots Hitze / Brandschutz
Die relative Wärmeentwicklung ist bei LEDs gegenüber Glühlampen geringer, allerdings wird die Wärme bei LED-Leuchten vom Kühlkörper abgegeben und nicht großteils mit dem sichtbaren Licht zusammen abgestrahlt. Käme also auf die LED-Leuchte an, ob das bei Dir ginge.
Aber nicht wundern, wenn das ungemütliches Licht wird ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Led Glühlampen Vergleichstabelle eine Antwort
Im transitornet gefunden: Led Vergleichstabelle


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181309633   Heute : 68    Gestern : 6039    Online : 462        19.5.2024    0:19
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.101089954376