Gefunden für leitungstyp - Zum Elektronik Forum |
1 - Herdanschluss von 3Adrig auf 5Adrig -- Herdanschluss von 3Adrig auf 5Adrig | |||
| |||
2 - Welches flex. Kabel für Außenbereich? -- Welches flex. Kabel für Außenbereich? | |||
...tja, seltsamerweise sind nicht alle typen von Ölflex auch wirklich ölbeständig bzw. UV-beständig, da muss man schon genau gucken welchen Leitungstyp man nimmt ... | |||
3 - Alarmanlage vorbereiten - Kabel verlegen -- Alarmanlage vorbereiten - Kabel verlegen | |||
Wenn du die Anlage selbst basteln möchtest, ist mein folgender Hinweis hinfällig:
Bei kaufbaren, verdrahteten Anlagen (VDS-zugelassen) kann es notwendig sein, die Leitungen von der Zentrale zu den Meldern als geschlossenen Ring, der ausschließlich innerhalb der geschützen Gebäudehülle verlegt ist, auszulegen. Als Leitungstyp hat sich J-Y(St)Y bewährt. ... | |||
4 - Bewegungsmelder (ohne Relaisausgang) parallel schalten? -- Bewegungsmelder (ohne Relaisausgang) parallel schalten? | |||
Elektro Freak, bitte mäßige Deinen Ton etwas, solche Ausfälle kenne ich sonst nur von Bernd...
Wenngleich ich Deine Auffassung teile: Mit diesen "billichwillich"-Schrott-Bewegungsmeldern wird das so nix. Da lässt sich auch nix dran gesundbeten, jedenfalls nicht mit verantwortbarem Aufwand. @RoSch: Ich kann Dir nur raten, zu versuchen, die gekauften BWM zu verschrotten, zu verschenken oder an irgendwen zu verkaufen und den Verlust als Lehrgeld zu verbuchen. Im zweiten Schritt kaufst Du dann geeignete Bewegungsmelder, idealerweise Markenware z.B. von Busch Jäger oder Gira oder einem vergleichbaren Fabrikat. Wie ist denn Deine vorhandene Schaltung aufgebaut? Was für Leitungen führen von wo nach wo? Aderzahl bzw. Leitungstyp..? Hast Du sternförmig von jeder BWM-Position eine Leitung zu einem zentralen Verteilerkasten, von dem auch die Lampenleitung weggeht, oder hast Du eine Ringstruktur gebaut, oder ganz was anderes..? Und auch nicht ganz uninteressant: Wie tief sind denn die eingebauten Schalterdosen..? 36mm oder 61mm..? ... | |||
5 - Nationale Leitungstypen im Ausland -- Nationale Leitungstypen im Ausland | |||
Zitat : Verbaust du die Leitungen irgendwo, wo man durch einen Gutachter und einen Werkvertrag an bestimmte Normen oder Prüfzeichen gebunden ist? Wohnungsinstallation, bei der in Zukunft bei Mieterwechsel irgendwer einen Prüfbefund machen kann und nicht absehbar ist wer. Übrigens Willkommen zurück im Forum, schön nach so langer Zeit wieder von dir zu hören!!! NYIF war in Österreich zeitweise regulär im Handel und entspricht vermutlich mehr oder weniger GM-Steg, wobei ich keine Ahnung habe, ob dieser Leitungstyp noch genormt ist (meine einzige Quelle diesbezüglich ist eine ÖVE-Norm aus den 50ern). NYIFY entspricht jedenfalls YM-Steg, das ist definitiv genormt. Die Verlegebedingungen sind mir bekannt, konkret geht es vor allem um eine Ziegel-Gewölbedecke, deren Putzschicht für YM oder gar NYM vermutlich nur sehr knapp ausreicht, für deutlich dünnere Stegleitung aber definitiv. Und von unten ein Gewölbe anschlitzen geht gar nicht! Zum Verkauf aus... | |||
6 - Kurzschlussfeste Leitung NSGAFÖU -- Kurzschlussfeste Leitung NSGAFÖU | |||
Es tut mir leid, aber das habe ich gänzlich anders gelernt: Meiner Meinung nach ist bei dieser Leitung die Isolierung derart stabil aufgebaut, das mit einem Kurzschluß nicht zu rechnen ist. Als Sicherung fungiert da garnichts. Der Leitungstyp ist auch richtiger als Kurzschlußsicher zu bezeichnen. ... | |||
7 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 24 Mär 2015 22:20 geschrieben : Trotzdem gehe ich fast davon aus, dass es im VDE-Regelwerk irgendwo einen Verweis gibt, der zulässige Steckdosen definiert und der wiederum wird sich auf Schuko und all seine Verwandten (Konturen- und Eurostecker) beziehen. Das mag sein. Aber die VDE ist ja im Normalfall nicht verbindlich. Insbesondere nicht, wenn es eine Alternative gibt, bei der allgemein anerkannt ist, dass sie sogar sicherer ist. Zitat : Trumbaschl hat am 24 Mär 2015 22:20 geschrieben : Die britische Ringleitung ist aber wirklich heiß, und zwar weniger die Ringtopologie als die Ausführung mit 2,5 mm2 und Absicherung mit B32!... | |||
8 - Spannungsschwankungen im ganzen Haus -- Spannungsschwankungen im ganzen Haus | |||
Ist der Abgang noch so ein schönes altes Bleikabel oder gar NKBA ?!
2 Muffen hintereinander Erst der Abzweig und dann Übergang auf einen anderen Leitungstyp .. ... | |||
9 - DSL Kabel als Lan Kabel nutzen. -- DSL Kabel als Lan Kabel nutzen. | |||
Es gibt kein "DSL Kabel" und du bringst angeklemmt und abgeklemmt durcheinander.
Dem Kabel ist es erstmal egal, was darüber läuft und wenn es abgeklemmt wäre, dann wäre es nicht angeschlossen und nutzlos. Ob du die vorhandene Leitung nutzen kannst, hängt vom Leitungstyp ab. Wie viele Adern sind in ihr und sind diese verdrillt? RJ45 Stecker werden normalerweise gecrimpt, es gibt aber auch welche zur werkzeuglosen Montage, die allerdings deutlich teurer sind. http://www.conrad.de/ce/de/product/817966/ ... | |||
10 - Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen -- Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen | |||
Mit PA,Erdung und Blitzschutz stehe ich leider
schon seit Jahren auf Kriegsfuß Welcher Leitungstyp ist für den Anschluß eines Erders der Richtige ? Laut VDE ! Ein Kreuzerder wäre in unmittelbarer Nähe zur Kellerwand geplant.Die Leitung wäre also einen knappen halben Meter im Erdreich. Da aber auch noch der Garten und die Hofeinfahrt "in der Mache" ist,könnte ich auch an 2 Seiten des Hauses gute 18m Bandstahl vergraben. Der Banderder dürfte natürlich besser sein ?! Wie wird dieser denn korrekt bei Winkeln verbunden, wenn diese nicht 90 Grad betragen ? ... | |||
11 - Hifi-Verstärker Erden - Netzkabel tauschen !? -- Hifi-Verstärker Erden - Netzkabel tauschen !? | |||
Ja NF Trenntrafo beim Eingang des Verstärkers.
Damit kann ev. noch eingestreuter Netzbrumm auf der Leitung von der Tonquelle bis zum Verstärker minimiert werden (da ja die Leitung nicht geschirmt ist) Auf keinen Fall Änderung der SK! Welchen Leitungstyp hast du für die Lautsprecherleitungen verwendet? In der Gesamten Anlage müssen Leitungen mit Isolation für min 250V Nennspannung verwendet werden! (Sollten Leitungen mit Netzspannungsrührenden Leitungen parallel liegen würde ich da noch deutlich darüber gehen!) ... | |||
12 - Leitungstyp Lautsprecher Festinstallation? -- Leitungstyp Lautsprecher Festinstallation? | |||
Lautsprecher in Festinstallation(z.B. als ELA-Anlage) werden in der Regel in 100V Technik ausgeführt. Leitungstyp dann 2x2x0.8 J-Y(ST)Y oder JE-H(ST)H E30 wenn in Funktionserhalt. ... | |||
13 - Elektrik Split Klima, Absicherung -- Elektrik Split Klima, Absicherung | |||
Generell nein, aber:
wenn Du weißt was Du beauftragt hast (Gerätetyp)kannst Du Dir im Regelfall die Bedienungsanleitung/technisches Datenblatt im Netz herrunterladen. Dort stehen die Anschlussbedingungen (Absicherung/Leitungsquerschnitt)normalerweise drin. Ansonsten ruf einfach bei dem Fachbetrieb an und die können Dir genau sagen, welche Leitung/Kabel,- Leitungstyp/Absicherung (Kabel ggf. für Außenbereich)gefordert wird. Genauso auch wie der Übergabepunkt (ob Stecker). Wobei mir noch kein Klimagerät (auch Spliti)vorgekommen ist, welches über Schuko angeschlossen wird (lasse mich aber gerne eines besseren belehren). Viel Erfolg beim Köpfchen kühlen.... ... | |||
14 - Durch Kabel gebohrt und nun FI-Defekt? -- Durch Kabel gebohrt und nun FI-Defekt? | |||
Erst einmal fehlen noch wichtige Angaben:
Zitat : rivertoy hat am 30 Apr 2013 21:26 geschrieben : Nun wurde der Kabelbruch behoben Von wem und auf welche Weise/mit welchem Material? Um welchen Leitungstyp handelt es sich? Zitat : und vorsichtshalber abgetrennt vom Netz. Meinst Du, den Strang abgeklemmt? Denn ein reparierter Leitungsschaden ist ja nicht mehr vorhanden, kann daher nicht nachträglich noch abgetrennt werden... ... | |||
15 - Leitungsquerschnitt zu niedrig was tun -- Leitungsquerschnitt zu niedrig was tun | |||
Ich bin hier auch ganz bewusst nur auf den Leitungstyp eingegangen, nicht auf den Querschnitt. Die Frage ist, ob zur Versorgung eines einzelnen Kleinverbrauchers verantwortbar ist, eine bestehende Leitung zu geringen Querschnitts zu verwenden. Manche hier beantworten die Frage offenbar mit ja. ... | |||
16 - Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich) -- Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich) | |||
Ich nix verstahn, ich Deutschman.
Machen Schgizze! Und: Welchen "CAT7" Leitungstyp hast Du verwendet? Daß Verlegeleitungen sich nicht für das Aufcrimpen von gewöhnlichen Westernsteckern eignen, ist Dir bekannt? ... | |||
17 - Mit Telefon ausgehende Anrufe möglich, eingehende nicht?? -- Mit Telefon ausgehende Anrufe möglich, eingehende nicht?? | |||
Da Du neben dem DSL (reine Datenübertragung) ja auch Telefoniedienste über FODAWOHN nutzest, muß auf dem Anschluß auch entweder ISDN oder VoIP aufgeschaltet sein.
Auf Deiner Auftragsbestätigung (auch auf den Monatsrechnungen) müßte die Anschlußart hervorgehen. Ggf. beim Anbieter nachfragen oder in der Programmierung der Box nachsehen. Die sternförmige Anordnung der Hausinnenleitungen ist üblich und sinnvoll. Sie besagt ja nicht, daß man die Leitungen einfach so parallel zusammenklemmen darf oder sollte! Auch und gerade bei dieser Art der Leitungsführung ist es möglich, eine regelgerechte Dosenanlage (mit Hintereinanderschaltung wie oben beschrieben) zu errichten. Es führt dabei eben vom zentralen Verteilpunkt immer ein Aderpaar zur Dose und ein zweites wieder zurück. Ganz wichtig dabei ist jedoch, daß man generell die Paare nicht beliebig aus den Adern einer Mehraderleitung bilden darf! Stattdessen sind stets zwei zusammengehörige Adern als Paar einzusetzen. Wie das aussieht, ist - je nach verlegtem Leitungstyp - unterschiedlich. Entweder Sternvierer oder paarverseilt. Fotos könnten helfen, diesen Punkt zu klären! ... | |||
18 - Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen? -- Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen? | |||
Hallo zusammen,
mich würden eure Meinungen zu folgender Idee interessieren. Zunächst zur Ausgangssituation: Ein Nebengebäude wird über eine ca. 25-30m lange frei hängende Leitung (5x16mm² oder 5x25mm², Leitungstyp unbekannt) versorgt. Die Leitung ist mit Abspannklemmen befestigt und wird zwischen den Gebäuden von zwei Laternenmasten getragen. D.h. die frei hängenden Abschnitte sind jeweils ca. 8-9m lang. Nun besteht die Überlegung auf einen Laternenmast eine Mastleuchte zu installieren. Eine unterirdische Versorgung mittels Erdkabel wäre nicht möglich. Wäre es zulässig die Leuchte über eine separate Leitung zu versorgen, die an der "Hauptleitung" befestigt werden würde. Die Hauptleitung würde quasi als Tragseil dienen. -Wie könnte ggf. eine Befestigung realisiert werden? Wären 9mm breite, UV-beständige Kabelbinder alle 20-25cm möglich? - Welcher Leitungstyp könnte verwendet werden? Ist NYY hierfür dauerhaft geeignet? Vielen Dank und viele Grüße Mr_Smith ... | |||
19 - Strom für den Garten -- Strom für den Garten | |||
Zitat : Stahlkabel was die Leitung hält dabei,Gut, das wollte ich gerade fragen. Jetzt muss nur noch geklärt werden, welcher Leitungstyp (oder in diesem Fall besser Kabeltyp dort verwendet wurde. Denn NYM-Leitungen bspw. sind schon mal nicht für Installationen im Freien geeignet) dort verwendet wurde. ... | |||
20 - Bezugsquelle/Hersteller textilummantelter Kabel -- Bezugsquelle/Hersteller textilummantelter Kabel | |||
Zitat : fuchsi hat am 22 Nov 2012 07:56 geschrieben : Zitat : Wow. Sowas schon lange nicht mehr gesehen. Hat ja direkt was ästhetisches. Im Zementwerk Kaltenleutgeben sieht man noch traurige Reste einer etwas neueren solchen Installation, zu guten Teilen schon mit weißem YM, aber sehr sorgfältig mit Schellen verlegt. An den meisten Stellen findet man aber nur mehr die Schellen-Unterteile, die Kupferdiebe haben ganze Arbeit geleistet. | |||
21 - Verteiler Außenbereich für Autoheizung -- Verteiler Außenbereich für Autoheizung | |||
Der Hinweis für separte Schaltmöglichkeiten ist zwar gut, aber hier sollten die Örtlichkeiten bekannt sein. Ich werde nicht wegen einer Steckdose meine UV komplett für ca. 2,5 tsd umbauen, weil ich statt eines LS, einen 3 poligen brauche. Ist einfach kein Platz mehr!!
PS: Die Frage der Zuleitung war eigentlich ürsprünglich nicht gestellt, sollte aber jetzt diskutiert werden. Deine Ausführung ist für die Allgemeinheit nicht verkehrt, hat aber jedoch einen groben Fehler: im Außenbereich, sowie bei Verlegung im Erdreich, darf kein NYM eingesetzt werden: a) die Leitungstyp ist nicht UV beständig, hier ist HOR.... oder andere zugelassenen Leitungstyp mit entsprechendem Übergang zu wechseln, oder entsprechender Leitungstyp durchgängig mit entsprechendem Schutz ge. VDE zu verlegen b) wenn "verbuddelt" wird bitte richtigen Leitungstyp angeben mit Hinweis auf Verlegung in zusätzlichem Schutz (Leerrohr o.a.) Arnim ... | |||
22 - Tschechische Leitung CYKYlo -- Tschechische Leitung CYKYlo | |||
Kann jemand gut genug tschechisch um herausfinden zu können, für welche Zwecke der Leitungstyp CYKYlo zulässig ist? Es handelt sich dabei um eine UV-beständige Flachleitung, von der es offenbar zwei Versionen gibt - die eine hat einen glatten Mantel, die andere (wesentlich häufiger zu findende) einen eher dünnen, gerillten Mantel, der auf den ersten Blick an Stegleitung erinnert. Es gibt aber keine Stege, sondern die Adern liegen direkt nebeneinander in einem gemeinsamen Mantel.
Besonders interessieren würde mich, ob die Leitung zur AP-Verlegung und zur UP-Verlegung in Hohlräumen aus brennbaren Baustoffen geeignet ist. Früher war sie sündhaft teuer, inzwischen bekommt man sie zu recht zahlbaren Preisen (umgerechnet knapp 30 Euro für 50 Meter). ... | |||
23 - Wechselschaltung des Grauens... -- Wechselschaltung des Grauens... | |||
Ich muss ehrlich sagen bei einem Verkauf des Hauses an unbekannt, würde ich nur noch stillegen/demontieren was gefährlich ist. Denn meist landet das halbe Haus nach dem Verkauf sowieso in der Müllverbennung.
Verkaufspreis = Grundstückswert - Abrisskosten der Gebäude Das vorliegende Konstukt nennt sich übrigens Amerikanische Wechselschaltung. Zitat : ....H05VV-F fest verlegt unzulässig.... Warum ist das eigentlich so? Das ist auch mehr Ansichtssache von den Fachgemien gibt es Meinungen zw. klar unzulässig, über nur in Schutzrohr, bis zu gleichwertig mit NYM. Über den Leitungstyp würde ich mir im vorliegenden Fall sicher keine Sorgen machen. Da sind die fehlenden Hohlwanddosen ein größeres Problem. ... | |||
24 - NV Halogenspots Hitze / Brandschutz -- NV Halogenspots Hitze / Brandschutz | |||
Die Einbauplätze der Strahler hätten schon bei der Deckenkonstruktion berücksichtigt werden müssen. Es hätte zB. durch eine dickere (oder zusätzliche) Konterlattung ein Luftraum geschaffen werden können.
Obwohl bei dir nun schon die Dampfsperre beschädigt ist, empfehle ich den Einbau von Abstandshaltern. Die drücken die Dampfsperre samt Dämmung etwas nach oben und halten sie auf Distanz zum Strahler. http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/2123 Ob anstatt NV-Strahlern HV-Strahler verbaut werden können, hängt unter anderem vom verlegten Leitungstyp ab. Für NV-Strahler wird richtigerweise eine zweiadrige Leitung mit Basisisolierung aus Silikon verwendet - diese ist nur für max 24V zugelassen. Ähnliches gilt, wenn Lautsprecherleitung (ähnlich NYFAZ) benutzt wurde. Grundsätzlich möchte ich aber auch von den HV-Strahlern abraten - kurze Lebensdauer. ciao Maris Wäre irgendein Bauträger oder eine Baufirma haftbar machbar, oder ist das Haus schon "älter"? Bei uns werden Kästen aus Fermacell in den Decken verbaut und diese mit doppelt Rigips beplankt. So entstehen Hohlräume für ... | |||
25 - Leitungstyp Schaltschrank -- Leitungstyp Schaltschrank | |||
Die Firma 1/s in LI hat dazu aber einen echt guten Ruf!
Die installieren ja sogar in CH. Zum Leitungstyp: Bei sauberer Arbeit kann ME in H07V-U als auch in H07V-K schön verdrahtet werden. Kabelbinder (auch wenn man das anders lernt, der Schönheit wegen) sollten immer recht lose und gut sichtbar angebracht werden. Im Feldverteilern mit Reihenklemmen kann man auch gut ein Stück Isolierrohr anbringen und die Abern dort durchschieben. H07V-U muss man halt schön biegen. Was bei nicht allzugroßen Verdrahtungen meist viel übersichtlicher ist als mit H07V-K. Vor allem Lastkreise >=6mm² sind bei sauberer Verarbeitung mit -U ein richtiger Blickfang. ... | |||
26 - TM 612-4 TLM 611-02 HTA 711-01 -- TM 612-4 TLM 611-02 HTA 711-01 | |||
So langsam verstehe ich es.
Zwischen Netzgerät und Türstation besteht also eine nur 8-adrige Leitung. Bisher waren 5 davon für die 4 Klingeltasten belegt und drei für das Hör-/Sprech-Modul. Nun fehlen Dir Adern. Also: 0) an den Hausstationen und am Netzteil bleibt erstmal alles, wie es vorher war! 1) am TM werden 6 sowie 7.1 bis 7.4 beschaltet wie gehabt (bisherige Klingeltaster der Anläuteplatte) c und b am TM müssen nicht beschaltet werden (die sind nur für die Beleuchtung) 2) Klemmen 11, 12 und + werden belegt, wie es am TLE 051 war Schon fehlt immerhin nur noch eine Ader, um die Klemme 9 am TLM mit dem negativen Pol der Speisegleichspannung zu versorgen Da kann man nun entweder einen Kunstgriff machen (hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten). Vorher würde ich aber nachsehen, ob es nicht einen Schirmbeidraht gibt, den man dafür verwenden kann. Um welchen Leitungstyp handelt es sich denn (ggf. Foto machen)? Evtl. kann man auch eine (freie) Ader der Türöffnerleitung (so vorhanden) benutzen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Mai 2012 10:19 ]... | |||
27 - Heute im Baumarkt entdeckt -- Heute im Baumarkt entdeckt | |||
Offtopic :Ja, ich glaube bevor alles weg ist muss ich das mal machen, ist halt nicht meins und ob mein Kumpel jetzt viel von dem alten Zeug fotografiert hat glaub ich nicht. Der Erder steckt ca 1/2 meter von der Wand weg im Lehmboden des Kellerraums. Da die ankommende Wasserleitung aus Kunststoff ist, schätze ich mal, den hat einer da reingeballert als das Wasserrohr umgebaut wurde. Es ist sowieso alles sehr "Kreativ". Der HAK hat 3x 35A Diazed inne und sitzt im OG. Die Einspeisung wurde nach der Umstellung auf Erdkabel außen am Haus hochgelegt. Von dort geht eine Leitung 4x 4mm² (höchstwahrscheinlich) Alu an den Zähler. Die Zählerplatte ist auf die Wand auf nicht ganz halber höhe der Treppe geschraubt. Da war ein Holzkasten drum. Der Herd war mit 2 2Adrigen Stegleitungen 2,5mm² angeschlossen. sw=L1 sw=L2 gr=N gr=PE. Das war einer der beiden PE die in der Verteilung ankamen. Warum auch immer gingen diese Leitungen erstmal ins OG, dort in der Wand bis über die Küche und dann runter zum Herd Es gab 4 Sicherungen, 2 für den Herd 2... | |||
28 - NV-Halogen Verkabelung -- NV-Halogen Verkabelung | |||
Moin,
erstmal danke Maris für die Antwort. Das mit dem NV-Verteiler ist natürlich nicht schlecht. Wenn ich allerdings sowiso nochmal hinter dem Netzteil verzweigen muss, spricht im Prinzip ja auch nichts dagegen statt dieses Verteilers ne längliche Abzweigdose zu nehmen und mit WAGO-Klemmen mit Hebel zu verzweigen. Sehe ich es richtig, dass die Zuleitung zu diesem Verteiler eine Art "Lautsprecherleitung" ist. Vierkantpressung ist kein Problem, dass kann meine Presszange. Wobei selbst das in den Klemmen mit 2,5 qmm sportlich ist. Ich habe nämlich dummerweise gedacht, nimmste etwas stabiles und hab Ölflex 2x2,5 in der Decke verlegt. Nun musste ich feststellen, dass ich da wohl doch etwas mit Kanonen auf Spatzen geschossen habe. Primärseitig die Netzgeräte sternförmig anzufahren werde ich versuchen, falls ich es noch durchgefädelt bekomme. Als Leitungstyp kommt dann Flachleitung H03VVH2 2x0,75 zum Einsatz. Ist das Standard zur Einspeisung von NV-Netzteilen? Maximale Leitungslänge sollte mit 3 m kein Pro... | |||
29 - Zuckerstangen-Stegleitung -- Zuckerstangen-Stegleitung | |||
Heute ist mir endlich mal wieder ein Stück von dem Zeug in die FInger geraten, das ich "Zuckerstangen-Stegleitung" nenne. Die graue und die rote Ader sind nicht gleichmäßig eingefärbt, sondern weiß mit einem schmalen farbigen Längsstreifen, der sich spiralig um den Leiter zieht - eben wie die Streifen einer dieser altmodischen Zuckerstangen
Die schwarze Ader ist noch kurioserer Weise komplett eingefärbt. Bei der letzten ähnlichen Leitung war meiner Erinnerung nach auch die schwarze Ader nur weiß mit Kennstreifen. Übrigens ist die Leitung obwohl sie sicher mit Gewalt aus der Wand gerissen wurde in erstklassigem Zustand! Etwas störrisch vielleicht, aber in keinster Weise brüchig oder sonstwie beschädigt. Abmanteln ist allerdings (wie meistens bei YM-Steg) nahezu unmöglich. Deswegen findet man in Installationen mit diesem Leitungstyp im Normalfall in jeder Dose lauter weiße oder hellgraue Adern. So richtig heiter wird es dann mit durchgeschleiften alten Schukosteckdosen mit Keramikeinsätzen. Ein sperriger Keramikeinsatz (der alleine schon die Dose fast ausfüllt) und 6 Adern Stegleitung samt Mantel sind absolut unmöglich zu bändigen. ... | |||
30 - Stromverteiler -- Stromverteiler | |||
Zitat : Welchen Querschnitt bräuchte die Zuleitung bei 63A? Dies kommt unter anderem auf die Länge,und die Umgebungstemperatur an. 16mm² sollten aber in den meisten Fällen genügen. P.S: Leitungstyp: H07RN oder vergleichbare ... | |||
31 - PE in Leitung immer anschließen? -- PE in Leitung immer anschließen? | |||
Hallo zusammen,
danke für die vielen Infos. Wir haben jetzt die NYM-Leitung verlegt, der Leitungstyp ist somit gesetzt. Da es sich wohl um Kleinspannung handelt (vermute ich zumindest; einen PTC mit 230V abzufragen ergibt keinen Sinn. Ausserdem liegt im Gerät LiYY) und wir das Risiko von Funktionsstörungen nicht eingehen wollen, werden wir den PE wohl nicht auflegen. Vielen Dank nochmal und viele Grüße, Hohlleiter ... | |||
32 - Ein interessanter Zähler. Wer kennt ihn? -- Ein interessanter Zähler. Wer kennt ihn? | |||
Puh, wer jetzt weiß ab wann es dort AC gab... werde mal jemanden befragen.
Das Haus muß sehr alt sein, an einer Steckdose baumeln noch Reste von Textilisoliertem. Die Kabelreste am Zähler waren PVC-isoliert. Gleicher Leitungstyp wie an sonstigen Bakelitsachen. Ich befrage den edlen Spender mal, wie die Situation genau war. Vielleicht gesellt er sich auch zu uns, habe ihm den link zugesteckt. @Tim, 1951 hätte ich bei der Optik ja nicht gedacht. Steht bei deinem ein Name dran? Ist ein zweites Schild überm Zählwerk angebracht? ... | |||
33 - Verlängerungskabel - Kupplung verschmort -- Verlängerungskabel - Kupplung verschmort | |||
Ja, das Lötzinn verstärkt die Kaltflußneigung des Kupfers.
@ all So hart muß man das mit dem Leitungstyp nicht zwingend sehen. Kommt auf die Umstände an. Wichtig für eine Entscheidung ist aber immer noch die Feststellung des Querschnittes! ... | |||
34 - Niedervolt Halogensystem Zuleitung Querschnitt -- Niedervolt Halogensystem Zuleitung Querschnitt | |||
Da an dem Schienensystem weitere Lampen angebracht werden können, ist alles auf die Nennleistung des Trafos auszulegen!
Welcher Querschnitt nötig ist, hängt von zwei Faktoren ab. Einmal der thermischen Belastung der Leitung (Brandschutz), hier ist nur Maximalstrom und Leitungstyp/Verlegeart/Umgebungstemperatur/ggf. Häufung (Wärmeabfuhr) zu berücksichtigen. Er ist also unabhängig von der Länge. Dazu nimmt man Tabellenwerte, da die Berechnung ziemlich kompliziert wäre. Und dann der akzeptierte Spannungsfall (Leitungsverluste). Da kommt es auf Strom und Leitungslänge an. Das läßt sich gut berechnen (ggf. abschnittsweise). Welchen Verlust (absolute oder relative) man akzeptieren kann oder will, hängt von der Anwendung ab. In Deinem Fall ist der Spannungsfall die weitergehende Forderung. Versuche es einfach mal mit den genannten 6mm² bei 4m Leitungslänge und einseitiger Einspeisung! Dann siehst Du schon, ob die sich ergebenden Helligkeiten für Dich in Ordnung sind. Bei einseitiger Einspeisung ist es unvermeidlich, daß die am weitersten entfernte Lampe weniger hell ist als die zum Trafo nächstliegende. Was die Klemmen angeht: Keine Stoßverbinder, sondern gute Schraubklemmen verwenden. Waren denn bei dem Schienensystem... | |||
35 - Anschluss E-Herd an Wechselstrom -- Anschluss E-Herd an Wechselstrom | |||
So eine mickrige Leitung ist in Verbindung mit einem Wechselstromzähler NICHT für den Betrieb eines Vollherdes geeignet.
Schon gar nicht darf dort eine Ader mit 25A abgesichert werden!!! Es besteht Brandgefahr. Da gehört entweder eine Leitung von z.B. 3x4mm² bzw. 3x6mm² hin. Oder eben auf Drehstrom umgestellt. Als Behelf kommt u.U. (abhängig von Leitungstyp, Verlegeart etc.) allerhöchstens eine Schaltung von zwei Wechselstromkreisen in einer Leitung in Betracht. Abgesichert mit z.B. 1x10A und 1x16A. Dazu muß aber der Herd tricky umgeklemmt werden. Das ist nur etwas für versierte Fachleute! Da nicht normgerecht, Ausführung in dessen eigener Verantwortung. Wenn es dort keinen Gasanschluß für einen Gasherd gibt, solltest Du den Vermieter förmlich auffordern, einen sicherheitstechnisch unbedenklichen Herdanschluß bereitzustellen. Dazu ist er - unabhängig vom Alter der Wohnung und der Elektroanlage - verpflichtet! ... | |||
36 - Unterverteiler anschließen -- Unterverteiler anschließen | |||
Hast Du denn ein Schutzmaßnahmenprüfgerät zur Verfügung?
Und könntest Du damit umgehen? Was war das für eine Ausbildung? Gärtner? Erde kommt in den Blumentopf, nicht in die Verteilung...! Dort gibts nur Schutzleiter. Zum Querschnitt: Wie lang ist die Strecke? Leitungstyp, Verlegeart? Häufung? Was kommt nach jener Dose? Sind 16A dafür überhaupt zulässig oder sinnvoll? Mach mal eine Auflistung aller vorgesehenen Stromkreise (mit Lasten und Längen). Dann sieht man weiter. ... | |||
37 - Merkwürdige Anschlussspannung -- Herd Zanussi ZHN 721X | |||
Klar wäre dasa gefährlich. Daher darf - es wurde schon erwähnt - selbstverständlich die Absicherung weder 25A noch 20A betragen, sondern (je nach Leitungstyp, Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur etc.) vorzugsweise 2x13A (da 4 belastete Adern!).
P.S. Die Rechnung noch nicht bezahlen, bis ordnungsgemäß nachgebessert wurde. Beim Werkvertrag ist ERFOLG geschuldet, nicht etwa nur die Arbeit! ... | |||
38 - GSM-Richtantenne - Kabel kürzen? -- GSM-Richtantenne - Kabel kürzen? | |||
Zitat : Mir geht es vorallem um die Länge und das da sicher ein paar dB drauf gehen?! Daz müßtest du mal die gestellten Rückfragen beantworten. Was für eine Leitung ist das? Zitat : Ich will es einfache vorsichtig mit einem Stanley-Messer abschneiden, vorsichtig abisolieren und dann noch Stecker befestigen/löten. Das wäre das erste Problem. Mit löten ist da nichts, die werden gecrimpt. Dazu brauchst du den zum Leitungstyp passenden Stecker und die passende Crimpzange. Wundere dich nicht, wenn die teurer als die Antenne ist. Den Hinweis in der Anleitung solltest du ebenfalls beachten. Der bezieht sich zwar auf eine Verlängerung, es ist a... | |||
39 - Leitung für Lötkolben -- Leitung für Lötkolben | |||
Ich habe letztens einen alten Ersa-Lötkolben gefunden, dessen Anschlußleitung (vermutlich H05RN-F) leider einen Liebhaber gefunden zu haben scheint - sie ist keine 3cm mehr lang. Welchen Leitungstyp kann/darf ich als Ersatz verwenden? ... | |||
40 - AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss -- AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss | |||
320V Netzspannung gibt es nicht.
Im üblichen 230V-Netz beträgt die Nenn-Leiterspannung 400V. Es kommt nicht nur auf die Spannungslage an, sondern vor allem auf die Leistungsverfügbarkeit! Ohne nähere Angaben zur vorhandenen Zuleitung (vor allem Querschnitt, Aderzahl, Leitungstyp, Verlegeart ggf. mit Häufung) und Absicherung kann man gar nichts beurteilen. Außerdem ist wichtig, zu wissen, ob in der Anlage überhaupt Drehstrom zur Verfügung steht. Der separate Backofen hingegen verträgt keine 400V, braucht aber ne separate Zuleitung. Evtl. kann er sich einen vorhandenen Drehstromanschluß mit dem Kochfeld teilen. Aber dafür sind dann Sonderbauteile nötig. Und ein Fachmann, der diese fachgerecht montiert. Fazit: Es bleibt bei der gemachten Feststellung - Du läßt bitte die Finger von derartigen, potentiell lebensgefährlichen Sachen, von denen Du eindeutig nichts verstehtst!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Mär 2011 22:25 ]... | |||
41 - Monteur erleidet Körperdurchströmung -- Monteur erleidet Körperdurchströmung | |||
Ich hab das Video mal auf ECN verlinkt und ein paar Leuten gezeigt.
Folgende Vermutungen wurden geäußert: - das ist kein EVU-Monteur, sondern irgendein _ mit Schutzhelm, der versucht die Leitung mit einer Gartenschere zu durchtrennen und sie dabei kurzschließt. - das ist ein Feuerwehrmann der offensichtlich keine Ahnung hat was er tut. Außerdem kam die Frage auf, was zum Teufel der da eigentlich bezwecken will - so wie er die Leitung kappt liegt sie nachher erst nur wieder am Boden! Wenn überhaupt müßte man sie nahe am Mast abschneiden. Außerdem hat einer der Amis angemerkt, daß am Mast mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Leiter einzeln und somit ohne Kurzschluß erreichbar gewesen wären (dieser Leitungstyp führt normalerweise vom EVU-Masten direkt zum Haus, d.h. am Mast hat man zwangsläufig Verbindungsstellen). ... | |||
42 - 2 Leuchtstoffroehren zusammenschliesen -- 2 Leuchtstoffroehren zusammenschliesen | |||
Hallo drmabuse,
erstmal noch willkommen im Forum! Es geht einerseits um schlampgen Schreibstil, den wir nicht sonderlich mögen (u.a. deshalb, weil er oft nicht nur sehr schwer zu entziffern ist, sondern auch das Verstehen nicht gerade fördert...). Andererseits geht es natürlich nicht ohne Fachbegriffe. Wenn Du sie nicht kennst, umschreibe den Sachverhalt, aber benutze nicht leichtfertig Fachbegriffe falsch. Das führt nämlich zur Verwirrung! Also: Leuchtstoffröhren (1 Kontaktstift je Ende) gibt es im Baumarkt nicht (und sie arbeiten auch ohne Vorschaltgerät, stattdessen mit Hochspannung). Leuchtröhren übrigens genausowenig. Die Dinger mit VG sind hingegen Leuchtstofflampen (2 Kontaktstifte je Ende). Die kompletten Leuchtstofflampen-Leuchten, welche Du sicherlich meinst, sind NICHT für beweglichen Einsatz geeignet! Auch nicht für Festmontage in Verbindung mit beweglicher Zuleitung. Du jedoch schreibst von Stecker. Das paßt erstmal NI... | |||
43 - 1 poliger Zwischenschalter - ist erdas wirklich?? -- 1 poliger Zwischenschalter - ist erdas wirklich?? | |||
Leute, wir wissen noch nichtmal, ob es überhaupt um Netzspannung geht.
Geschweige denn, ob der verwendete Leitungstyp für den Schalter geeignet ist (Zugentlastung?). Auch die Strombelastbarkeit muß geklärt werden. Bis dahin bitte KEINE "im Regelfall ist das so"- oder "wenn rot aber doch braun ist"-Anleitungen! Ihr dürft mir glauben, daß ich durchaus selbst in der Lage gewesen wäre, dies dem Fragesteller gleich zu Anfang zu erzählen... Aber was hilft es? Verleitet nur zur Ignoranz gegenüber den anderen wichtigen Punkten! Also warten wir auf lumpie. ... | |||
44 - Strombelastbarkeit 35mm² Alukabel -- Strombelastbarkeit 35mm² Alukabel | |||
Das hängt auch vom Leitungstyp ab (Grenztemperatur).
Und von der Länge sowie dem Spannungsniveau am Beginn der Leitung. Ist das überhaupt ne Einzelleitung vom Kabelverteiler oder nur ein üblicher Abzweig vom durchlaufenden Strang? Dann käme es auch noch auf dessen Auslegung und die übrigen Anschließer an! EFH oder MFH (ggf. nähere Angaben)? Wozu ist eine Leistungserhöhung erforderlich? Ist sie überhaupt begründet? Bei zahlreichen VNB (regional unterschiedlich) gibts auch heute für EFH nicht mehr als 3x35A, wenn nicht besondere Gründe - z.B. DLE - vorliegen! Die Entscheidung trifft letztendlich der VNB. ... | |||
45 - 200 m lange 32A Leitung -- 200 m lange 32A Leitung | |||
Sorry, Kai, aber das ist grober Unfug!
Ein Kurzschluß muß i.A. spätestens nach 5 Sekunden abgeschaltet sein, aber darf höchstens so lange anstehen, bis am Leiter die Grenztemperatur der entsprechenden Leitung erreicht ist. Das ist also im Einzelfall zu berechnen, da abhängig vom Leitungstyp (Isolationsmaterial), dem Querschnitt samt Leitermaterial, ihrer Länge(!!!), der Betriebsspannung, dem Bemessungsstrom, der Auslösecharakteristik des eingesetzten Überstromschutzorgans und dem vorgelagerten Netzinnenwiderstand. ... | |||
46 - Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen? -- Nachtspeicherheizung welche Leitungen verlegen? | |||
Du brauchst 4 Leitungen (bei den alten waren das oft nur 3, aber moderne Öfen werden etwas anders angesteuert):
1) für Heizstrom eine fünfadrige Leitung mit PE, Querschnitt je nach Länge und Ofenleistung (bei nem 4kW reichen meist 1,5mm² - ich würde aber besser gleich ne 2,5er nehmen) 2) für Aufladesteuerung eine zweiadrige (ohne PE), aus Kosten- und Lagerhaltungsgründen nimmt man stattdessen schlicht ne 3-adrige mit PE, 1,5mm² 3) für Versorgung Entladung eine dreiadrige mit PE, 1,5mm² (diese 3 von der UV zum Ofen) 4) zur Steuerung der Entladung eine fünfadrige mit PE, 1,5mm² (diese vom Raumthermostaten zum Ofen) Sollte es von der Leitungsführung geschickter sein, kann man auch stattdessen die 3-adrige Entladeleitung direkt zum Raumthermostaten führen und von dort die 5-adrige weiter zum Ofen. Falls die UV weit weg ist oder es bei den anderen Öfen ebenson gemacht wurde, kann man evtl. auch die Versorgung Entladung aus dem allgemeinen Stromkreis des Aufstellraums holen. Ans Ende setze gleich jetzt eine spezielle 3-Kammer-Dose. Dann muß man später nichts mehr ändern und Du hast alles sauber und geschützt beeinander. Auch für den Raumthermostaten eine Gerätedose setzen (n... | |||
47 - komplexe Schaltung -- komplexe Schaltung | |||
Hallo Joe_28,
wie schon mehrfach erwähnt benötigst eine richtige Fernmeldeleitung. Unter dem Stichwort "J-Y(St)Y" findet man - entgegen deiner Aussage -sowohl bei Amazon als auch bei Conrad entsprechende Leitungen. Wenn das dir nicht reicht einfach mal J-Y(St)Y bei google oder ebay eingeben. Leitungen mit 3 x 2 Adernpaaren werden in der Tat eher selten verwendet. J-Y(St)Y 4x2x0,6 ist dagegen ein sehr häufig verwendeter Leitungstyp. ... | |||
48 - CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage -- CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage | |||
Ob die Leitung die Du besorgt hast die Richtige ist kann man nicht pauschal sagen.
Es gehört etwas mehr dazu als die Angabe von 50A. Leitungstyp, Leitungslänge, Verlegeart.... 4 Adern sind aber nicht verkehrt, auch wenn 5 bestimmt günstiger gewesen sind. Beim Fi ist es genauso, was hat der Hersteller der Maschiene vorgegeben ? Welchen Nennstrom verdaut der Fi ? Welchen Auslösestrom hat der Fi ? Wie ist der Fi geschützt ? 123abc [ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 7 Feb 2010 9:29 ]... | |||
49 - 100 LED Lichtleiste, wievel mm² Zuleitung & allg. Fehlerprüfung -- 100 LED Lichtleiste, wievel mm² Zuleitung & allg. Fehlerprüfung | |||
Bei der Festlegung des Querschnitts sind im Wesentlichen drei Faktoren zu berücksichtigen:
1) der zulässige Spannungsfall (den legst Du für Deiner Anwendung fest, der Querschnitt ist dann abhängig von der Leitungslänge) 2) die zulässige thermische Belastung der Leitung (ist abhängig vom Leitungstyp, der Verlegeart, der Häufung, der Umgebungstemperatur etc. - also unabhängig von der Länge) 3) die erforderliche mechanische Festigkeit (kann außer durch den Querschnitt auch durch andere Maßnahme gesteigert werden, z.B. Mäntel, Rohre, Kanäle, Tragseile) Faustregel für die Belastbarkeit im Kleinspannungsbereich: 10A/mm² Und je niedriger die Betriebsspannung desto bedeutender wird der Anteil des Spannungsfalls (weil der nicht prozentual, sondern absolut auf die Spannung wirkt)! ... | |||
50 - Herd Anschlussdose -- Herd Anschlussdose | |||
Hallo gozuela,
nach Deiner Beschreibung ist die vorhandene Leitung nicht nur sicherheitstechnisch höchst fragwürdig (auch die Kombination der Aderfarben stimmt nicht - sie deutet auf eine nicht fachgerechte Aufteilung einer mehradrigen Leitung hin), sondern schlicht schon von der Belastbarkeit her nicht geeignet für einen Elektro-Vollherd! Vermutlich ist die Wohnung auf Kopchen mit Gas ausgelegt. Bitte nachsehen. Sind Deine Eltern dort neu eingezogen? Welche Leistungsaufnahme hat der Herd? Besitzt er eine eingebaute Schukosteckdose? Welchen Aderquerschnitt hat die "Herd"anschlußleitung? Leitungstyp, Verlegeart? Bitte mal Fotos der Unterverteilung (Sicherungskasten), der Hauptverteilung (Zählerkasten) und der "Herd"anschlußdose! Dann sehen wir weiter. Zur Verdeutlichung: Ein Anschluß des Herdes an die beschriebene Leitung ist nicht möglich. Bitte auch keine diesbezüglichen Versucher unternehmen - Brand- und Lebensgefahr! Gruß, sam2 ... | |||
51 - HAK zum Zählerschrank!!! Hilfe -- HAK zum Zählerschrank!!! Hilfe | |||
Also zusammanfassend:
Du willst 5 Zähleranlagen, die derzeit über 3 Stockwerke verteilt sind, in einem "Hauptzählerschrank" im Keller vereinen? Wenn es sich wirklich um 5 Wohneinheiten handelt, wirst du mit 16mm² sowieso nicht hinkommen! Ich würde da eher auf 35mm² tippen. Hol dir den Meister jetzt und sprich mit Ihm durch was du änderen willst, dann sagt er dir, welchen Leitungstyp, Querschnitt, Aderfarben,.. du verwenden musst. Dann verlegst du alles, Ihr schließt es zusammen an und er nimmt es ab. ... | |||
52 - 50W Leuchtmittel und 70W EVG -- 50W Leuchtmittel und 70W EVG | |||
Wegen des erhöhten Betriebsstroms.
Deswegen ist eine weitere Folge ein unnötig hoher Stromverbrauch. Auch können u.U. die zulässigen Temperaturen in der Leuchte überschritten werden (Brandgefahr). Außerdem hab ich angesichts des Fotos Bedenken über die Zulässigkeit der gewählten Anbringung des VG. Auch der lampenseitige Leitungstyp könnte kritisch sein (hochspannungsfest?). Wurde wenigstens die Begrenzung der Leitungslänge eingehalten? ... | |||
53 - Natriumdampflampen -- Natriumdampflampen | |||
Hallo,
Hier die weiteren Infos. Ja es sind 230V.Verlegeart ist Aufputz Leitungstyp ist H05VV-F. Leuchte und VG sind im gleichen Raum untergebracht.Gehäuse vom VG ist aus Metall. Der Umgebungsort ist innen und es ist trocken. MfG ... | |||
54 - Felten&Guilleaume bzw Möller LS -- Felten&Guilleaume bzw Möller LS | |||
Die alten LS können zwar durch einen Eli getauscht werden, aber nur gegen die neuen!
Und nichtmal das wäre hier zutreffend, da er Dir nicht für die alten einfach so (ohne Aufzahlung) die neuen geben wird. Es hieße dann "ersetzen gegen" oder "austauschen". Ob B16 oder C13 zulässig sind oder nur ganz etwas anderes (z.B. C10 oder K16), hängt von den örtlichen Verhältnissen ab (Leitungstyp, Länge, Querschnitt, Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur, Abschaltbedingungen). Das kann (und muß) ein Fachmann genau ermitteln. Leider wird stattdessen oft großzügig über den Daumen gepeilt (und danebengetroffen...). Generell stellen L-LS an sich kein besonders hohes Risiko dar. WENN sie korrekt bemessen sind. Eher schon 16A-LS in Verbindung mit mehreren Schukosteckdosen oder/und Leitungen von 1,5mm². Insofern ist L16 nicht sonderlich gut. Zwar nicht so extrem problematisch wie H16. Aber deutlich schlechter als B16! ... | |||
55 - 18kw Herd anschließen -- 18kw Herd anschließen | |||
Hallo Hobbes,
erstmal willkommen im Forum! Ja, das reicht nicht. Zumindest nicht für einen annähernden Vollbetrieb dieses Herds. Von welcher Nutzung ist denn auszugehen? Gewerblich? Ob die bestehende Leitung etwas höher abgesichert werden kann, hängt von ihrer Länge, dem Leitungstyp und der Verlegeart ab. Häufung? Umgebungstemperatur? Für volle Nutzbarkeit wird man aber wohl um eine stärkere Zuleitung nicht herumkommen. Könnte auf 5x4mm² mit 3x25A hinauslaufen - das muß aber vor Ort fachlich anhand aller Parametzer geprüft werden. Stellt der Herd eine näherungsweise symmetrische Last dar (unter Vollast)? Gruß, sam2 ... | |||
56 - Aufteilen des Herdanschlusses -- Aufteilen des Herdanschlusses | |||
Welche Aderquerschnitt hat denn die vorhandene Herdzuleitung?
Länge, Leitungstyp, Verlegeart, Häufung? Daß ein autarkes Kochfeld mit dieser Leistung drei Außenleiter braucht, ist sehr unüblich. Vermutlich ein Irrtum. Bitte prüfen! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 7 Okt 2009 8:55 ]... | |||
57 - Abischerung Haushalt bei 120V ?? -- Abischerung Haushalt bei 120V ?? | |||
Hallo neuling_unwissend,
im Prinzip hört sich das alles brauchbar an. Ob es den örtlichen Vorschriften entspricht, kann man nicht sagen. Schon gar nicht ohne Kenntnis des Landes! Welche Steckernorm gilt denn dort? 30A ergeben bei 120V ein3 Leistung von 3,6kW, das entspricht einem ganz normalen hiesigen Stromkreis mit 16A bei 230V. Es müssen dann allerdings entweder die Steckdosen und Stecker auch für 30A zugelassen sein oder sich in den Steckdosen oder in den Steckern weitere Sicherungen befinden (in britischen Steckern z.B. sind solche, von max. 13A). Außerdem muß der Leitungsquerschnitt für diesen Strom ausreichend sein (im Detail hängt er noch von Länge, Leitungstyp, evtl. Häufung und auch der örtlichen Raumtemperatur ab). Kritisch im Hinblick auf die Sicherheit könnte die Verwendung ausländischer Geräte über Adapterstecker sein, wenn nicht die Adapter oder die Steckdosen zusätzliche Sicherungen enthalten. Was den Personenschutz angeht: In Europa wäre eine Abschaltzeit von 3 sec. viel zu lang, daher unzulässig, weil gefährlich. Das kann aber in Ländern mit 120V ganz anders aussehen (siehe obige Rückfrage). Generell ist es bei niedrigeren Spannungen und höheren Bemessungsströmen auch technisch schwie... | |||
58 - Absoluter LAIE ? -- Absoluter LAIE ? | |||
Die Website ist, hmmm, sagen wir mal "nicht besonders aktuell"...
In Zeiten, in denen NYM-J 5x1,5mm² noch die Farben GrünGelb/Blau/Schwarz/Braun/Schwarz hatte, hat die genannte Firma (oder war es ein Mitbewerber..?) afair einen Leitungstyp auf den Deutschen Markt gebracht, der die Farben GrünGelb/Blau/Rot/Braun/Schwarz hatte - somit war die Verwechslungsgefahr der beiden schwarzen Adern gebannt... Dazu gab es noch farbig bebilderte Anleitungen, welche Farben in welchen Klemmdosen wie aufeinander zu klemmen waren- fertig ist der "idiotensichere" Bausatz... ... | |||
59 - Wo ist Etagenklingelknopf angeschlossen? -- Wo ist Etagenklingelknopf angeschlossen? | |||
Zu erst mal danke, daß der Thread verschoben wurde, als ich gerade meine Antwort abgeschickt hab. Die ging natürlich ins Nirvana des Internet.
Also noch mal. Prinzipiell sind alle von dir genannten Varianten möglich. Vorzugsweise verlegt man den ERT aber direkt ins HT. Schau halt nach, welcher leitungstyp mit welchen Aderfarben am ERT ankommt und ob es das entsprechende Gegenstück im HT gibt. ciao Maris ... | |||
60 - Wie heißt das NYIF genau -- Wie heißt das NYIF genau | |||
Die Logik ist vielleicht am ehesten aus der vorhergehenden Farbgebung heraus zu verstehen:
Vor 1969 gab es Stegleitung 2 adrig (sw/grau) und dreiadrig (sw/grau/rot) Rot war als Schaltader und alles andere auch zulässig, grau war meist der PEN, aber nur, wenn einer gebraucht wurde. Statt fünfadriger Leitung wurde regelmäßig eine dreiadrige mit einer zweiadrigen kombiniert: sw/grau/rot//sw/grau. Wer in dieser Welt einen Lichtschalter anfuhr, nahm 2-adrig sw/grau, mehr war nicht nötig, da kein Schutzleiter benötigt und schon gar nicht gefordert war. Dieser Leitungstyp sw/grau wurde dann durch sw/gg ersetzt. Wer jetzt einfach weitermacht wie früher, nimmt halt den grün-gelben zum Schalten. Hier im Rheinland wurde das 3-adrig bis weit in 80er Jahre regelmäßig gemacht, obwohl nie zulässig. ... | |||
61 - Crimpen oder Löten? -- Crimpen oder Löten? | |||
Sagen wir mal so:
Nach VDE ist es nicht zulässig, im Verlauf festverlegter Leitungen zu löten. Ob es hier in eigener Verantwortung vertreten werden kann, muß man sehen. Daher: An welcher Stelle bzw. in welcher Umgebung befinden sich diese Verbindungsstellen? Wie umhüllt (über den Schrunpfschlauch hinaus)? Wie gelötet (Material, Verfahren)? Welcher Aderquerschnitt? Welcher Leitungstyp? Welche Ströme und Spannungen (Kurzschlußstrom, Leerlaufspannung bei Unterbrechung) können dort maximal auftreten? Welche Fachqualifikation hat der Ausführende der Lötstelle. Wer hat die Anlage inbetriebgenommen und beim Netzbetreiber angemeldet? Sind demjenigen diese Flickstellen samt genauer Ausführung bekannt??? Dann sieht man weiter. ... | |||
62 - Frage: Gefahr flexible Kabel vs starre Kabel? -- Frage: Gefahr flexible Kabel vs starre Kabel? | |||
GGf. ist auf die Leitung eine Typenbezeichnung aufgedruckt.
PVC-Steuerleitung (Ölflex) hat zumeist Adern, welche alle (ausser PE) schwarz isoliert und mit Zahlen bedruckt sind. Ob Ölflex für die Verlegung im/unter Putz geeigent ist, muss der Hersteller erklären. Zulässig wäre z.B. auch, eine schwere Gummischlauchleitung (Typ H07RN-F) fest zu verlegen. Frage: Wie ist denn die flexible Leitung am Antriebsmotor angeschlossen? Fest oder via Stecker/Kupplung? Bei Variante 1 muss die Leitung ja bis zur Übergangsdose auf die Festinstallation fest verlegt werden, bei Variante 2 muss ebenso eine flexible Leitung verwendet werden, da stecker / Kupplung nicht an starre Adern angeschlossen werden darf. Ist die flexible Leitung dem Motor beigelegen, oder wurde diese Leitung vom Rolladenbauer "einfach so" mitgeliefert? Letztendlich muss Dir der Rolladenbauer schriftlich bestätigen, dass der von Ihm verlegte Leitungstyp für den hier vorliegenden Einsatzzweck (Verlegung im/unter Putz) geeignet ist. Dies ist normalerweise kein Problem, das Herstellerdatenblatt gibt darüber Auskunft. Ich persönlich hätte kein Problem damit, die flexible Leitung anzuschliessen, wenngleich formal der Nachweis der Eignung der Leitung noch zu erbringe... | |||
63 - Was darf eine Elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft? -- Was darf eine Elektrotechnisch unterwiesene Fachkraft? | |||
Abgesehen davon, daß es nicht "doof genugen", sondern "ausreichend doofen" heißt:
Besser wäre, wenn Du die Verlegung einfach vorher mit dem dann abnehmenden Meister absprichst! Also Auswahl von Leitungstyp, Aderzahl, Querschnitt, Verlegeart, Häufung, Leitungswegen etc. Wichtig: Bist Du sicher, daß Du weißt, wovon Du fachlich sprichst??? Denn wenn es in jener Anlage weder Nullung (wie würde das heute korrekt heißen? Nullung ist ein lange veralteter Begriff) noch Fehlerstromschutzschalter gibt, dann bleibt nicht mehr viel Auswahl für die dort angewandte Schutzmaßnahme... Auch ganz generell macht Deine Überlegung (mit dem "dummen Abnehmenden")stutzig. Denn ein sehr wesentlicher Bestandteil der EuP-Ausbildung sollte ja das Gefahrenbewußtsein darstellen! Außerdem: Unabhängig von den fachlichen Fragen - wem gehört denn das Haus überhaupt? ... | |||
64 - Kupparohr senkrecht verlegen =Maximallänge -- Kupparohr senkrecht verlegen =Maximallänge | |||
KuPa (von Kunststoffpanzerrohr).
Hat also nichts mit "Kuppe" zu tun... Das muß nirgends explizit stehen, weil es sich schon aus einer allgemeinen Verlegeregel (Vermeidung mechanischer Beschädigung) ergibt. Welche Länge vertikel möglich ist, hängt neben Leitungstyp und Querschnitt auch von der Art der Umlenkung/Befestigung am oberen Ende ab. Ggf. sind unterwegs Abfangungen erforderlich. ... | |||
65 - Kaltgeraetekabel -- Kaltgeraetekabel | |||
Warum stehen eigentlich eher selten die Querschnittsangaben auf den Leitungen - dafür fast immer der Leitungstyp (H03VV.., H05VV.. uä. und alle möglichen Zulassungen. der Querschnitt wäre doch auch bei einer fertig konfektionierten Leitung mit angegossenen Steckern/Kupplungen wissenswert zumal man von Außendurchmesser sehr schlecht Rückschlüsse ziehen kann.
Auch sonst bei Meterware fällt mir jetzt grad nur Ölflex mit aufgedruckten oder eingeprägten Querschnittsangaben ein. ciao Maris ... | |||
66 - CEE-Steckdose im Außenbereich -- CEE-Steckdose im Außenbereich | |||
Bitteschön!
Freut mich, daß Du etwas Passendes gefunden hast. Was die Leitungen angeht: Das hängt wesentlich vom Leitungstyp ab, von ihrer Länge und der Verlegeart. Bei NYM und nicht zu langer Strecke dürfte es auf etwas im Bereich 2,5mm2 bis 4mm" hinauslaufen. Bei näheren Angaben könnte man konkret antworten. ... | |||
67 - FI-Schalter bei klassischer Nullung im TN-C-S System möglich? -- FI-Schalter bei klassischer Nullung im TN-C-S System möglich? | |||
Zitat : Anbei eine Zeichnung, wie es mir vorstelle. Das kommt der Beschreibung vom sam2 wohl am nächsten. Naja. Ich weiß zwar nicht, wo Du diese Skizze "ausgeborgt" hast. Aber deren Ersteller hat auch nur alte Sachen schlecht abgeschrieben. Denn den Leitungstyp "NYM-I" gibt es nicht! Nur NYM-J und NYM-O... Außerdem wäre das so, wie dort dargestellt, heute (für Neuanlagen) nicht mehr zulässig! Vom Unsinn der 16A-Absicherung von 1,5mm²-Leitungen und dem ungeschickten dreipoligen LS für einen Herd mal ganz abgesehen. In Deinem Fall wäre aber die Reihenfolge von FI und LS zu ändern, weil man sonst für jeden LS einen eigenen FI bräuchte. Zitat : | |||
68 - Herdanschlussdose: keine 400V zwischen L1-L2, L1-L3, L2-L3 -- Herdanschlussdose: keine 400V zwischen L1-L2, L1-L3, L2-L3 | |||
Wie schon gesagt wurde:
So kann und darf das nicht bleiben. Es bestünde akute Brandgefahr! Es gibt aber auch unter Beibehaltung des Wechselstromzählers (eine Umstellung auf Drehstrom wird in älteren Bestandsanlagen i.d.R. VNB-seitig nicht genehmigt - ohne neuen Zählerplatz, verstärkte Hauptleitungen etc.) eine Möglichkeit, den Herd praktisch voll ausnutzbar zu machen: Nämlich das Umklemmen auf zwei Wechselstromkreise mit gemeinsamem PE. Man hat dann in der Leitung 2xL1 und 2xN und 1xPE. Das Anklemmen des Herds ist dabei aber etwas kniffelig, denn es muß die N-Brücke entfernt und dafür eine (und zwar die richtige!) L-Brücke eingesetzt werden. Offiziell nicht zulässig bei Einzeladern in Rohr. Je nach Leitungstyp und Verlegeart kann man dann mit Absicherung von 2x16A oder 2x20A arbeiten. Oft ist auch 1x16A und 1x20A ein guter Kompromiß, ggf. sogar 1x16A und 1x25A möglich (das ist genau zu prüfen/kalkulieren!). Wie die Identifikation des PE möglich ist, hängt von der Anlage ab: Bei FI-Schutzschaltung kann man das mit dem Schutzmaßnahmenprüfgerät feststellen. Bei Nullung (also Schutz nur durch Überstromschutzorgane) durch Besichtigen oder schlicht durch Abklemmen der betreffenden Ader in der UV. ... | |||
69 - lampe anschließen (belegung des schalters) -- lampe anschließen (belegung des schalters) | |||
Hallo mike,
erstmal willkommen im Forum! Doch, wir erlauben uns schon einige Hinweise. Nicht nur, daß die Netz-Nennspannung bereits vor vielen Jahren auf 230V geändert worden ist. Und daß eine durchgehende Kleinschreibung hier im Forum nicht gerne gesehen wird (ist ja kein Chat hier). Sondern auch, daß Arbeiten an Elektroanlagen mit Netzspannung gefahrgeneigt sind, bis hin zum Tod des Hobbybastlers (oder noch schlimmer: dem dritter Personen)! Aber ne Ausschaltung werden wir noch hinbekommen. Unter gewissen Voraussetzungen. Das fängt damit an, welche Netzform Du hast. Denn eine Kombination von Außenleiter (vulgo "Phase"), Nulleiter (lange veraltete Bezeichnung, heute: PEN-Leiter) und "Erde" (korrekt: Schutzleiter) gibt es nicht. Statt des Nulleiters könnte es sich aber virlleicht um einen Neutralleiter handeln. Daher die Frage: Woher weißt Du die Belegung und mit welchem Meßmittel wurde sie überprüft??? Dann zur Verschaltung selbst: Sie hängt von der Leitungsführung ab. W... | |||
70 - Reichen 5x6mm² von HV zu UV? -- Reichen 5x6mm² von HV zu UV? | |||
@ Kurzarmiger:
Ob diese Antwort (auch in der erweitereten Form) den Frager weiterbringt, bezweifle ich... Ich sag mal: Neben der Zahl der belasteten Adern ist die thermische Belastbarkeit ein und desselben Leiters unterschiedlich, und zwar abhängig von Leitungstyp, Verlegeart, Umgebungstemperatur und Häufung. Wenn bei Dir insoweit andere Verhältnisse herrschen, kann das also beides durchaus korrekt sein. Deswegen schrieb ich ja ausdrücklich: Zitat : Zuleitung zu eigenständiger Wohneinheit ist für mind. 3x63A auszulegen, das bedeutet im Regelfall mind. mit 4x/5x10mm²Cu, u.U. sogar 16mm². Außerdem kann noch die Länge (höchstzulässiger Spannungsfall) begrenzend wirken. Nachtrag @ powersupply (hat sich überschnitten): Ja, das gilt aber eben bei 30°C und B1/B2. ... | |||
71 - Ein Paar Fragen! -- Ein Paar Fragen! | |||
Moin,
- Steckdose scheint halbwegs ok geraten zu sein (Nach möglichkeit den Schutzleiter so lang belassen, dass er als letztes abreißt, sollte mal der Einsatz herausgerissen weren) - Leuchte ebenfalls. Waren da vielleicht noch Silikonschläuche mitgliefert, die über L und N geschoben gehöen? Von wegen Lampenabwärme und Temperaturfestigkeit der Aderisolation. da ist so ein Silikon-schlauch deutlich überlegen. - Die Klemmen sind Murks. Das sind Lüsterklemmen zum Anschluss von Leuchten. Wenn du sie beidseitig belegst, fließt der Strom über das metall des Klemmenkörpers. Sie sind aber nur auf wenige Ampere ausgelegt. Bei deeiner eigenen Lampe wird nix passieren, mit 'nem Staubsauger in der Steckdose kann das aber schon mehr sein, als auf was sie ausgelegt sind. Was du brauchst sind Dosen-Lüsterklemmen, kurz DoLü's. Das sind die mit jeweils einer Schraube. In denen liegt dann das Kupfer direkt aneinander. Zeitgemäßer ist's aber, Steckklemmen zu verwenden, gemeinhin dem führenden Hersteller nach als WAGOs bekannt. Vorzugsweise die transparanten Ausführungen nutzen, da sieht man, ob der Leiter weit genug drinne steckt. - Deine Zuleitung aus NYM ist ebenfalls Murks. Da gehört eine flexible Leitung dran, keine starres NYM. Beispielsweise H05VV (PVC... | |||
72 - Fragen wegen Dachausbau ?? -- Fragen wegen Dachausbau ?? | |||
Welchen Querschnitt, welche Länge, welchen Leitungstyp und welche Verlegeart hat denn die bestehende Zuleitung? Absicherung?
Welche Länge, Leitungstyp und Verlegeart hätte die Brücke? Welche Lasten in der hinzukommenden WE? Muß denn getrennt gezählt werden? ... | |||
73 - Steckdose installieren (an Lichtleitung/ Kellerraum) -- Steckdose installieren (an Lichtleitung/ Kellerraum) | |||
Hallo Chrissi,
erstmal willkommen im Forum. Wir werden uns bemühen, Deine Frage zu beantworten. Allerdings stellst Du Dir das offenbar etwas zu einfach vor. Im Prinzip ist es durchaus möglich, einen bestehenden Stromkreis um eine oder mehrere Steckdosen zu erweitern. Allerdings gilt das nur, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind, was die technische Ausführung und damit die Sicherheit angeht. Gerade bei älteren Installationen sind diese oft nicht gegeben. Außerdem gibt es neuerdings (endlich auch in D) eine VDE-Bestimmung, daß JEDE neu installierte Steckdose (auch in Altanlagen) zusätzlich durch einen Fehlerstromschutzschalter geschützt werden muß (zum Personen- und auch Brandschutz). Dieser kann zentral oder ggf. auch dezentral angeordnet werden. Es kommt auch auf Punkte an wie: Länge der Leitung, Leitungstyp, Verlegeart, Häufung, Umgebungstemperatur, Höhe der Absicherung, Aderzahl/Vorhandensein eines Schutzleiters, Netzform., etc. Um Deine Frage konkret zu beantworten, müßtest Du uns Details zum Bestand liefern. Am besten in Form von Fotos und Beschreibung. Eventuell gibt es Möglichkeiten. Aber ganz billig wird ein Nachrüsten auch dann nicht... | |||
74 - S: Möglichst dünne 4adrige Leitung als Meterware -- S: Möglichst dünne 4adrige Leitung als Meterware | |||
Moin,
ich bin auf der Suche nach solcher Leitung wie sie zb. für Headsets und dergleichen eingesetzt wird. Meistens sind das anstelle von Einzeladern nur noch Lackisolierte Kupferlitzen. Ich benötige 4 Adern (werden vielleicht mit 15-20mA belastet) und das ganze sollte als Meterware oder kleiner Ring an Privatkunden lieferbar sein. Der genaue Leitungstyp ist egal, halt nur möglichst dünn weil unauffällig. Hat jemand ne Idee wo es das gibt? Gruß, Deneriel ... | |||
75 - Kabelquerschnitt HAK zur Hauptverteilung -- Kabelquerschnitt HAK zur Hauptverteilung | |||
Also zumindest ich meine:
1) Willkommen im Forum! 2) Ohne Kenntnis der Netzform und örtlicher TAB ist weder sicher, daß eine vieradrige Leitung noch die Ausführung "-J" überhaupt zulässig ist... 3) Auch der Spannungsfall ist kritisch, da die Leitung wohl auf MEHR als 3x100A ausgelegt werden muß. Und sie hat ja doch eine stolze Länge. Daher: Diese Details soll der ausführende Fachbetrieb direkt mit dem zuständigen Netzmeister klären. Welcher Leitungstyp dann zum Einsatz kommt, ist nachrangig. Da kann man nach dem Preis gehen. Vielleicht ist ja Alu eine preiswerte Alternative? Wie sieht denn die Situation bezüglich Erder und Potentialausgleich in dem Gebäude momentan aus? ... | |||
76 - Altbausanierung -- Altbausanierung | |||
Das hört sich ganz stark nach ner TT-Anlage an. Und damit ist keine Modelleisenbahn gemeint...
In TT-Systemen steht und fällt die Sicherheit mit dem Fehlerstromschutzschalter. Der alte FI ist wahrscheinlich nur wechselstromsensitiv (AC-Typ), damit wäre bei den heute im Haushalt üblichen Verbrauchern gar nicht sichergestellt, ob er überhaupt auslöst! Also pulsstromsensitive Typen (A-Typ) verwenden. Außerdem bin ich da etwas anderer Auffassung als ego: Eine Erneuerung von Haupt- und Unterverteilung sehr ich als so wesentliche Änderung an, daß an die Anlage dann die Forderungen wie an Neuanlagen zu stellen sind! Also wären dann 30mA-FIs ein Muß. Fürs Bad sowie für jede zusätzliche Steckdose (auch in anderen Räumen) sowieso. Abgesehen davon sollte man die dringend auch dann einbauen, wenn nicht zwingend vorgeschrieben. Es gibt keinen besseren und billigeren Personen- und Brandschutz!!! Bei EFH wie Eurem dürfen die Endstromkreissicherungen durchaus mit in den Zählerschrank (nur bei MFH nicht mehr). Ob das sinnvoll ist, hängt von der räumlichen Anordnung ab. Wenn es bisher beieinander ist und die bestehenden Endstromkreise ja beibehalten werden sollen, bietet es sich an, dies wieder so zu... | |||
77 - Home Audio Bus nochmal (1,2 Quellen, viele Senken) -- Home Audio Bus nochmal (1,2 Quellen, viele Senken) | |||
Soweit ich weiß nennen sich die Leitungen Dioden- bzw. Mikrofonleitung, das gibt es bei den üblichen Versendern in verschiedenen Polzahlen als Meterware.
Allerdings würde ich den Ansatz verwerfen. Mehrere Geräte an einer Quelle (PC) kann gehen, muss aber eben nicht. Im Zweifelsfall müsstest du dir mit OPs sowas wie einen Verteilverstärker basteln. Das mag bei Audiosignalen noch mit hinnehmbarer Qualität machbar sein, bei Videosignalen wird es schwer. Deswegen würde ich an deiner Stelle eher eine Verkabelung mit CATx Leitungen vorsehen, über die dann netzwerkfähige Streaming-Clienten angeschlossen werden. Dein PC dient dann als Streaming-Server und stellt die Inhalte samt Playlisten bereit. Manche Serverprogramme können auch als Proxy arbeiten und somit sogar Livesendungen ins Netzwerk brigen. Sollte dir das nicht zusagen, wären vielleicht diese Adapter etwas für dich: http://www.svideo.com/vi.html Wie brauchbar deren Qualität ist, kann ich nicht beurteilen. Der unschlagbare Vorteil dabei wäre halt, dass du die Verkabelung auch für ein Netzwerk nutzen kannst wenn das alles nicht sauber laufen sollte. Verkabeln würde ic... | |||
78 - Klimagerät defekt..suche hilfe! -- Klimagerät defekt..suche hilfe! | |||
Hallo Alois,
erstmal willkommen im Forum! Das ist ja ein ziemliches Durcheinander in Deiner Anfrage. Liest sich wie die unsortierten Gedanken, welche Dir so durch den Kopf gingen... Also, versuchen wir, es aufzudröseln: 1) warum wurde überhaupt an dem Teil (Anlage) herumgeschraubt? 2) welche Qualifikation hat der "Kollege"? 3) daß der K-LS bei diesen Strömen auslöst, ist ganz normal. 4) wie kommst Du auf 400V und was willst Du damit sagen? 5) wie lang ist die Zuleitung (ab UV)? Welcher Leitungstyp, Verlegeart, Häufung? 6) hängen weitere Verbraucher mit an diesem Stromkreis? 7) gibt es einen Fehlerstromschutzschalter (auch) für diesen Stromkreis? 8) ist die Anlage fest angeschlossen oder über Stecker? 9) was soll das mit der "unsymmetrischen Phasenbelastung" bedeuten? Ist das denn ein echter Drehstrommotor in Steinmetzschaltung oder nicht doch ein spezieller Kondensatormotor (mit nur zwei Wicklungen)? 10) wurde ein identisches Original-Ersatzteil eingebaut (Motor)? 11) 6 Sekunden lang eine Belastung von 60A bei K16A ist n... | |||
79 - Neuinstallation im 2 Familienhaus -- Neuinstallation im 2 Familienhaus | |||
@ Barten:
Schau Dir mal Tabellen für die zulässige Dauerlast und Absicherung von Leitungen an. Da siehst Du dann, was möglich ist und bekommst ein Gefühl für die Werte. Was bisher hier gesagt wurde, ist nämlich auch nur mit Einschränkungen zutreffend! Es kommt auf viele weitere Parameter an. Angefangen vom Leitungstyp über die Verlegeart bis hin zur Häufung. Das Ganze gibt dann die thermische Belastbarkeitsgrenze der Leitung. Außerdem muß der höchstzulässige Spannungsfall eingehalten werden (da ist die Länge wichtig) und die Abschaltbedingungen (bei vorhandenem FI i.d.R. kein Problem). Und der Kurzschlußschutz muß gegeben sein (auch da ist wieder die Länge wichtig). Weiter darf kein Bemessungsstrom eines verwendeten Betriebsmittels überschritten werden. Und manchmal gibt es noch generelle Grenzwerte (anwendungsabhängig). Der niedrigste all dieser Werte bestimmt dann die höchstzulässige Belastung und Absicherung. In der Praxis limitiert meist zuallererst der Spannungsfall, dann die thermische Belastbarkeit, zuletzt der Kurzschlußschutz (bei vorhandenem FI). Wenn Du also z.B. eine Mantelleitung NYM 5x2,5mm² verlegst, ohne Rohr und in Massivwand (= Verlegart C), darf solche Leitung bei Umgebungstemperaturen von nicht ü... | |||
80 - 2. Antennendose legen -- 2. Antennendose legen | |||
Offtopic : Zitat : ich bin froh, dass du mir helfen möchtest Na, ob man das glauben darf? Schließlich hatten wir uns oben schon darauf verständigt, daß man im Deutschen nicht "gegen etwas anderes ersetzt", sondern "durch". Und jetzt kommst Du mit "austauschen durch etwas anderes"... Da gehört jedoch das "gegen" hin! Das ist ja jetzt wieder frei, weil Du es nicht mehr für die Kontruktion mit "ersetzen" brauchst. Ja, pro WE eigene Leitung von der Verteilung nennt man Sternstruktur. Durchschleifen und/oder Abzweigen er... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |