Autor |
|
|
|
BID = 661509
metin Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: sauerland
|
|
Hallo an alle !!
ich hab ein problem,wohne in Lüdenscheid (NRW) Mark-E ist der versorger.
wo bekomme ich die daten her: welches netz ich habe.zb TN u.s.w
welches kabel muß ich nehmen 4*16 -0 oder J
sprich sw-br-grau-blau oder grüngelb ???
wenn ich -0- nehmen sollte,wo muß ich den anklemmen an Blau oder grüngelb klemme (pen)von Zählerschrank untere anschlußraum.
habe vor einger zeit meine lehre als elektroinstallateur abgeschlossen,aber seit gut 8 jahren aus dem beruf raus.
ich bitte um schnelle hilfe und positive antwort.
recht herzliche dank im voraus,falls therad nicht erwünscht ,dann löschen |
|
BID = 661513
Der Spammer gesperrt
|
|
Inhalte ausgeblendet durch clembra  
Forenregeln
Ein Bischen mehr Infos Wären gut, z.B wie viel Ampere hat die Absicherung, Wieviel Meter vom HAK zur HV.
Dann werden dir die Fachleute schon weiterhelfen.
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
edit von clembra: Nur reinen Spam entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 9 Jan 2010 20:38 ] |
|
BID = 661516
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
Der Spammer hat am 9 Jan 2010 20:33 geschrieben :
|
Forenregeln
|
Du machst Deinem Nick alle Ehre
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 9 Jan 2010 20:39 ]
|
BID = 661517
16A Gelegenheitsposter
Beiträge: 67 Wohnort: Berlin
|
Zitat :
| ich hab ein problem,wohne in Lüdenscheid (NRW) |
Zieh doch um
Spaß beiseite. Willkommen im Forum.
Wer nimmt die Installation den ab? Du veränderst die Anlage immerhin vor dem Zähler. Hast Du schon mit dem Versorger gesprochen? Der sollte Dir auch die Netzform nennen können.
Die Cracks aus dem Forum werden Dir sicher antworten, bis dahin kannst Du o.g. Fragen kurz beantworten und im Forum nach Infos suchen (Lupe).
_________________
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis
|
BID = 661518
clembra Inventar
Beiträge: 5404 Wohnort: Weeze / Niederrhein
|
Die Daten bekommst du vom örtlichen Versorgungsnetzbetreiber. Auch ein örtlicher vom VNB konzessionierter Elektriker kann dir die Infos geben. Einen solchen Elektriker oder VNB-Mitarbeiter wirst du bei Änderungen dieser Art so oder so brauchen. Alles weitere steht in den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des erwähnten VNB.
Üblich sind aber 4x16mm² NYM-J bei einem TN-C (Großteil Deutschlands). Bei TN(-C)-S kann auch mind. 5x16mm² NYM-J gefordert sein. NYM-O als Leitung zwischen HAK und Zähler ist bei TN.
Edit: Quatsch über TT entfernt. Siehe Beitrag von sam2 unten
Und PS: Das mind. bezieht sich auch auf den Querschnitt!
_________________
Reboot oder be root, das ist hier die Frage.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 9 Jan 2010 21:20 ]
|
BID = 661522
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Und wenn PEN dann bitte in Grün/Gelb.
Bei 5*16mm² kann Aufteilung auch im HAK erfolgen, PE geht dann auf die PE-Schiene.
Gruß Bernd
|
BID = 661523
Der Spammer gesperrt
|
|
BID = 661524
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Zitat :
| Bei TT oder TN(-C)-S kann auch mind. 5x16mm² NYM-J gefordert sein. NYM-O als Leitung zwischen HAK und Zähler sind unüblich. |
Nein! Im Gegenteil:
5-adrig NUR bei TN-C-S mit PEN-Aufteilung im HAK.
Bei TT hingegen NUR (NYM)-O 4-adrig.
Warum wird hier eigentlich schon wild mit Querschnitten um sich geworfen, wo doch weder die Zahl noch Leistung der der Verbraueranlagen bekannt ist???
Vielleicht ist es ein MFH und 16mm² reicht nicht annähernd...?
Oder die Leitung ist einfach nur etwas länger?
@ metin:
Erstmal noch willkommen im Forum!
Forder einfach beim zuständigen örtlichen VNB die gültigen TAB an. Da steht alles drin!
Und:
Welche Funktion hast Du in der ganzen Angelegenheit?
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 661527
Kleinspannung Urgestein
Beiträge: 13359 Wohnort: Tal der Ahnungslosen
|
Zitat :
metin hat am 9 Jan 2010 20:15 geschrieben :
|
ich hab ein problem,wohne in Lüdenscheid
|
Offtopic :
|
Stimmt,wenn ich dort wohnen müßte hätt ich damit auch ein Problem... |
_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)
|
BID = 661794
metin Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: sauerland
|
Hallo !
mein plan war,das ich die gesamte anlage im OG abklemme(5 Zähleranlagen)
und im erdgeschoss -1- für linke partei und -1- für rechte partei
1 Zählerplatz anlage montieren mit sls, unterverteilung in die wohnung.
3 zähler kommen weg,bzw klemmt mark e ab und nimmt mit.
mein problem war,das war auch der grund warum ich den ersten beitrag geschrieben habe,muß ich die zuleitungen erneuern von hak zum zählerschrank????
blomben sind dran,deswegen keine sicht gehabt.aber ich konnte feststellen das von hak 1*16q zum poti geht,und denke mal 4*16 zum zählerschrank und das gleich 2 mal. alte kiste (HAK)
die zuleitungen gehen direkt von keller zum og,ich wollte von og runterziehen die zuleitungen und direkt in die jeweiligen zählerschranke einführen.
ich will mir die mühe sparen,komplett neue zuleitung von HAK zuziehen.
sprich das was ich machen wärde ist eine änderung,kein neubau.
kann ich die alte zuleitung drin lassen von hak .
link geht leider nicht auf,mark e . zeigt fehler an.
|
BID = 661798
metin Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: sauerland
|
ich habe von einem gehört, das die anlagen hier PEN sind.
von hak zum zählerschrank sind es max 8 meter
jetzt weiß ich immer noch nicht,ob ich -0-oder j nehmen
soll
elktiker auf der strasse getroffen,ganz kurz gefragt,sagt hier ist alles PEN, und zag weg war er
sam: ich werde alles machen, alle leitungen verlegen und anklemmen.
das ist ja nicht das problem,problem macht mir die zuleitung von hak zum zählerschrank,falls ich es ändern muß,was ich mir sparen wollte.
und ganz zum schluß wenn versoger problem macht,hole ich mir ein meister der die abnahme machen soll,wegen verblomben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: metin am 10 Jan 2010 21:15 ]
|
BID = 661810
[cxt]Phil Stammposter
Beiträge: 471
|
@ metin
Wie sind den deine Qualifikationen? Welche Ausbildung, bzw. wie viel erfahrung?
|
BID = 661820
metin Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: sauerland
|
Hallo phil
Meine qualifikationen
Ausbildung zum elektroinstallateur, danach 2 jahre als facharbeiter.
9 monatige fortbildung sps und schaltschankbau (zertifikat)
und seit 8 jharen,im werk tätig.maschienenbediener.
|
BID = 661923
metin Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: sauerland
|
Ich habs,
4x16mm² NYM-J TN-C netz
Aber muß ich nun die leitung wechseln oder nicht ??
|
BID = 661929
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Also zusammanfassend:
Du willst 5 Zähleranlagen, die derzeit über 3 Stockwerke verteilt sind, in einem "Hauptzählerschrank" im Keller vereinen?
Wenn es sich wirklich um 5 Wohneinheiten handelt, wirst du mit 16mm² sowieso nicht hinkommen! Ich würde da eher auf 35mm² tippen.
Hol dir den Meister jetzt und sprich mit Ihm durch was du änderen willst, dann sagt er dir, welchen Leitungstyp, Querschnitt, Aderfarben,.. du verwenden musst. Dann verlegst du alles, Ihr schließt es zusammen an und er nimmt es ab.
|