CNC Bearbeitungszentrum FI Drehstromfrage |
|
|
|
|
BID = 668831
PLIS Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
|
für dieses Tolle Forum
ich habe eine Frage zu der ich in der Suchfunktion leider nichts finden konnte
Wir haben ein CNC Bearbeitungszentrum geliefert bekommen
Nun soll die morgen in Betrieb genommen werden.
Lt. INfo des HErstellers die ich vorab bekommen habe damit ich alles vorbereiten konnte habe ich entsprechend ein 4 x 10mm² Kabel legen lassen.
Vorabsicherung 50A
Nachdem die Maschine nun geliefert wurde und da so Zettel bei waren steht da nun drin das ein Fehlerstromschalter vorhanden sein muss.
Dieser wird aber doch mit L1 L2 L3 und N angeschlossen ...
Nun habe ich aber an der Maschine keinen N
Habe ich das falsche Kabel besorgt? habe nun so einen FI besorgt.
Bin leider gerade verunsichert ob der denn nun benutzt werden kann.
Kann mir hier jemand helfen?
Gruß PLIS |
|
BID = 668838
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
|
Ob die Leitung die Du besorgt hast die Richtige ist kann man nicht pauschal sagen.
Es gehört etwas mehr dazu als die Angabe von 50A.
Leitungstyp, Leitungslänge, Verlegeart....
4 Adern sind aber nicht verkehrt, auch wenn 5 bestimmt günstiger gewesen sind.
Beim Fi ist es genauso, was hat der Hersteller der Maschiene vorgegeben ?
Welchen Nennstrom verdaut der Fi ?
Welchen Auslösestrom hat der Fi ?
Wie ist der Fi geschützt ?
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 7 Feb 2010 9:29 ] |
|
BID = 668843
PLIS Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
also die daten des FI kann ich gleich durchgeben liegt in der firma
Vorsicherungen haben wir 3 x 50 A als Eindrehsicherungen
und dann wollte ich direkt vor der Maschine noch 3 x diese zum schalten einbauen
die kabellänge beträgt knapp 30m
|
BID = 668878
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
|
Dein 4adriges Kabel wird wohl L1; L2; L3 und PE sein. Mich wundert ein wenig das der "N" nicht durchgeschleift ist, bereits wenn man nur eine Arbeitsleuchte mit 230V betreiben will bräuchte man den Neutralleiter. Der Fehlerstromschutzschalter arbeitet aber auch wenn der N nicht durchgeschleift wird. Er überwacht die 3 Phasen und den N ob der Summenstrom Null ist. Würde also ein Strom über PE oder woanders abfließen ist die Summe der Ströme nicht mehr Null - er würde ansprechen. Das funktioniert auch wenn der N nicht angeschlossen ist. Der PE darf nicht über den Fi geführt werden!
|
BID = 668941
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
@ Verlöter
Du weißt schon was du da geschrieben hast ???
Offtopic :
| Erinnert mich irgendwie an Micha |
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 668959
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo PLIS,
erstmal noch willkommen im Forum!
Ein 4-poliger FI kann ohne weiteres auch dreipolig betrieben werden.
Allerdings frage ich mich, warum den Anschluß jener Maschine nicht - wie aus gutem Grund sowieso vorgeschrieben - eine Elektrofachkraft vornimmt...
Wer führt dann die Schutzmaßnahmenmessung durch???
Zur Beurteilung der Leitung fehlen noch div. Angaben. Auch die Netzform könnte interessant sein (falls doch irgendwo 230V benötigt werden).
Wichtig:
Wenn das Bearbeitungszentrum Stromrichterantriebe hat (was inzwischen vielfach üblich ist), muß ein spezieller FI verwendet werden. Nämlich ein allstromsensitiver ("Typ B")!
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 669063
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
BID = 669075
Jornbyte Moderator
Beiträge: 7178
|
Beachtet mal das Anmeldedatum.
Nicht alle sind Micha
_________________
mfg Jornbyte
Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.
|
BID = 669095
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Oertgen hat am 7 Feb 2010 22:46 geschrieben :
|
Zitat :
Rial hat am 7 Feb 2010 17:49 geschrieben :
|
@ Verlöter
Du weißt schon was du da geschrieben hast ???
Offtopic :
| Erinnert mich irgendwie an Micha |
|
Was hat er Deiner Meinung nach denn falsch beschrieben?
|
»Er überwacht die 3 Phasen und den N ob der Summenstrom Null ist. «
Lutz
|
BID = 669187
Rial Inventar
Beiträge: 5401 Wohnort: Grossraum Hannover
|
Danke elo22
Zitat :
| »Er überwacht die 3 Phasen und den N ob der Summenstrom Null ist. « |
_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !
Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!
|
BID = 669190
PLIS Gerade angekommen
Beiträge: 3
|
Vielen Dank für eure Infos
ich habe einen Eletriker kommen lassen der das richtige Teil eingebaut hat.
DIe Maschine läuft
GRuß PLIS
|