1 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation




Ersatzteile bestellen
  Hallo zusammen,

zu meiner Garage führt bereits ein Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² mit einer Länge von ca. 15m. Daran angeschlossen sind
- drei Steckdosen ohne feste Verbraucher
- elektr. Garagentoröffner (Chamberlain ML1000EV)
- Garagenbeleuchtung (200W)

abgesichert ist diese Leitung im Hauptverteiler mit B16A.

Derzeit lade ich mein Elektrofahrzeug an einer dieser Steckdosen mit 13A. Die Spannung beträgt während des Ladevorganges ca. 215V. Ohne Belastung messe ich in der Garage im Mittel ca. 225V.

In der Garage soll jetzt eine standfestere, wenn auch temporäre Ladelösung her, bis ich mal die Muße habe durch die Hauswand, im Gartenboden und dann in die Garage ein neues 5x6mm² zu ziehen und daran eine Wallbox zu hängen.

Für diese temporäre Lösung habe ich Folgendes gekauft:
- CEE-Wandsteckdose 230V 16A
- 12TE Unterverteiler
- 3ph. Zähler
- 3x4mm² NYM Kabel

Geplant ist jetzt direkt am Eingang des 1.5mm² Kabels in die Garage die Unterverteilung zusetzen, und über den Zähler darin mit 4mm² die CEE-Dose anzuschließen. Da in der UV noch Platz ist: Darf ich die CEE-Dose über eine zusätzliche B16A in der UV hinter der B16A im HAK absichern? Es geht mir nicht um eine zusätzliche Absicherung, sondern um den Komfor...
2 - Strom im Gewächshaus??? -- Strom im Gewächshaus???

Zitat : Erdkabel = PVC-isoliertes Kunststoffkabel ?Ja. Die Y(üpsilonse) in NYY stehen für PVC-isoliert.

Bein "billigen" NYM gibt es nur ein Y. Auch da steht es für PVC-isoliert, bezieht sich aber nur auf den Leiter. Das M steht dort für Mantelleitung (und nicht für Kabel). Wobei der Mantel auch aus PVC besteht, jedoch nicht schwarz eingefärbt ist.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 17 Mär 2023  6:53 ]...








3 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre
Nabend Dominik,

ich gehe mal etwas näher auf deine Fragen ein. Hatte vorhin nicht so viel Zeit.


Zitat :
crazydomi hat am  3 Nov 2018 12:13 geschrieben :
Moin,

Das heißt, die rechten beiden Zähler weg, und dafür sowas in der Art setzen? https://www.hager.de/verteilersyste.....6.htm oder muss da eine Tür davor? Da müssten ja dann insgesamt 48 Sicherungen oder sonstige Geräte reinpassen, das müsste ja locker passen. Ich würd auch gern in den Keller eine separate UV setzen, damit man nicht jedes Mal vom EG Kabel in den Keller ziehen muss.


Richtig erkannt. Genau solch einen Hager Verteiler würde ich auch benutzen! Im Keller vermute ich, wird auch eine 2-Reihige UV ausreichen. Dort dann bitte mit Tür und möglichst IP44.
Bitte auch bede...
4 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat

Zitat :
seb11 hat am 26 Apr 2018 10:06 geschrieben :

was wäre denn, wenn der Abstand von 1 Meter knapp unterschritten wird? Viel mehr als 0,9 Meter ist für die Grabenbreite leider nicht möglich, ich würde den Erder ganz an die Außenseite packen, d.h. der Erder würde dann so auf 0,8m - 0,9m Abstand liegen.

Muss ich eine Mindestüberdeckung des Erders zu einer Seite beachten? Da muss daneben noch ein Kanalrohr hin.
Die Vorgabe von 1 m Abstand soll gewährleisten, dass Erder von Typ A und Ringerder in gewachsenem Boden und außerhalb aufgefüllter Arbeitsräume sowie von Dachüberständen in möglichst feuchten Böden eingebaut werden. Nach Blitzschutznom ist eine Einbautiefe von min. 0,5 m gefordert, die aktuelle DIN 18014:2014-03 (nur für Neubauten verbindlich) wurde mit min. 0,8 m Tiefe an frostfreie Gründungen angeglichen.

Entscheidender als die Einhaltung des letzten Dezimeters dürfte sein, dass keine Dräinage oder das Sandbett des Kanalrohres d...
5 - Frage zur Installation von Niederspannung im Baumhaus -- Frage zur Installation von Niederspannung im Baumhaus
Hatte noch Bilder versprochen...

Bis zu wie viel Volt laufen LED den noch akzeptabel?
Gibt es 4x1,5mm2 Erdkabel? Oder 4x2,5mm2?
Für ganz dumme Frage nicht ärgern, aber könnte man auch bei 3x1,5 mm2 nur 2 Kabel für plus verbinden und nur 1,5mm2 für minus?
Kabel hätte ich nämlich noch...
Einen Trafo hatte ich auch schon einmal ausgesucht. Ist angeblich ip67. Den könnte ich doch auch unter dem Baumhaus anschrauben.









...
6 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler
Hallo

Wie dimensioniert man die Zuleitung für einen Subverteiler am besten?

Der Subverteiler sollte für eine kleine Wohnung dienen (Waschmaschine, Wäschetrockner, Küche mit E-Herd inkl Kochfeld, 2 Schlafzimmer)

Im Haupthaus, ist noch ein alter E-Verteiler drinnen, der wird erst ein Jahr später getauscht, da hängt auch ungefähr das gleiche drauf.

In der übergangszeit bis der Haupt E-Verteiler getauscht werden kann, wird immer nur einer "verwendet" entweder der Subverteiler oder der im Haupthaus - nicht beide.

Das Problem was ich habe, der Subverteiler ist ca 20m Kabelweg weit weg, würde dafür eigentlich sicherheitshalber ein 5*10m² Erdkabel durch den Keller legen.

Habe aber gestern gesehen, das die Hauptsicherung am Dach oben nur 35A sind und ich schätze das war ein 10m² Leitung die vom Dach in den Dachverteiler geht, und dann nach der Sicherung in den Hauptverteiler.
Wo dann gleich als erstes eine 25A Sicherung steht.

dh. Ich könnte nun ja maximal mit 20A im Subverteiler reinkommen oder?
Oder muss ich sager nun theoretisch eine 20A Sicherung um alten Verteiler, und dann das 20m Kabel und dann am Eingang eine 16A? ...

Wie würdet ihr soetwas lösen?




...
7 - Al-Erdkabel verlängern -- Al-Erdkabel verlängern
Hallo

Bin bei Erdarbeiten im Schuppen durch Zufall auf das alte Hausanschluß-Erdkabel gestoßen und dachte mir das kann man doch bestimmt noch verwenden.

Am Haus wurde das ja außen gekappt.
Nach innen in den Keller brauche ich da vielleicht gerade mal 2m an Verlängerung.

Was gibt es für Muffen um 4x 25mm² Aluleitung im Erdreich zu verlängern?
Also sind die alle auch für Aluminium geeignet oder muß man darauf speziell achten?

Habe noch Rester von 5x 10mm² Kupferkabel (müßte NYY-J sein).
Damit verlängern oder anderes Kabel?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 14 Aug 2017 18:22 ]...
8 - Drehstrom in Garage nachrüsten -- Drehstrom in Garage nachrüsten
...ich fürchte aber die beiden Erdkabel liegen nicht nur in Erde,
sondern sind auch irgendwo irgendwie im Haus und der Garage verlegt und befestigt und Wanddurchführungen wird's wohl auch geben




...in dem Fall gibt's nur 4 Möglichkeiten

1.- man Pfuscht es irgendwie mit den zwei Kabeln hin

2.- man macht nur 230V Wechselstrom

3.- man macht es richtig und verlegt das richtige Kabel oder besser ein Rohr

4.- man lässt es ...
9 - Erdkabel verlegen und abdichten -- Erdkabel verlegen und abdichten
Hallo zusammen,

zwar war ich lange nicht im Forum unterwegs, dennoch möchte ich nochmal eine Frage stellen


Ich bekomme nächste Woche in Gartenhaus und möchte dort auch Licht drin haben. Also werde ich ein 5x2,5mm²-Erdkabel in den Boden werfen. Dazu drei Fragen:

1. Wie tief lege ich das Kabel unter den Rasen?
2. Kann ich es direkt ins Erdreich (Mutterboden) legen oder muss ich Sand etc darum machen?
3. Wie bekomme ich die Bohrung durch die Hauswand dicht?

Ich sag schonmal "DANKE" ...
10 - Welches flex. Kabel für Außenbereich? -- Welches flex. Kabel für Außenbereich?

Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Apr 2017 23:16 geschrieben :
...Gummikabel in Erde das ist ja strafbar da gehört Erdkabel hin....
Erdkabel ist unsinn, Kabel ist immer Verlageart in Erde und Gummikabel gibt es nicht das ist Leitung.

Lutz

[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 12 Apr 2017  4:22 ]...
11 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 20 Mär 2017 17:43 geschrieben :
Auch im TT-Netz gibt es neben den 3 L und dem N einen PE ! Nur im TN-C-Netz ist der PE und der N zum PEN vereinigt und wird dann irgendwo beim Kunden aufgeteilt so das aus dem TN-C-Netz ein TN-C-S Netz entsteht, den ab der Auftrennungsstelle ist der PE separat geführt ! Normal erfolgt das bei neuen Anlagen so früh wie möglich und zwar im HAK. Bei einem reinem TN-S-Netz wird der PE und der N schon ab Trafo separat geführt.



Wenn es im TT Netz einen PE im Erdkabel gibt, muss er schon vor dem HAK getrennt sein, da nach dem HAK nur L1-L3 + N zu den Zählern geht. Der PE kommt vom Fundamenterder. Bilder hatte ich dazu ja bereits gepostet.

Also selbst wenn später mal auf TN-S umgestellt werden sollte, ist das nur durch Brücken im HAK nicht möglich, und die PE1 und PE2 die üblicherweise nur im TT-Netz vorkommen, haben einen anderen Weg und sind über das UV-Kabel vom Zähler ...
12 - Stromabgabe Nabenmotor -- Stromabgabe Nabenmotor
Ist es denn beim Schuppen überhaupt windig? Ist eine PV-Anlage evt. wirtschaftlicher?
Zitat : P4ss0 hat am 29 Jan 2017 16:16 geschrieben : Also der Schuppen steht Luftlinie ca. 50 Meter von der nächsten Steckdose entfernt. Aber damit das vernünftig aussieht, müsste ich die Wand auf machen, das Kabel an der Steckdose anschließen, Wegplatten hoch nehmen und einen Graben im Rasen buddeln. Wenn es nicht permanent gebraucht wird, könnte man den ersten Teil mit einer Verlängerungsleitung überbrücken. Ab einer Steckerdose im Rasen weiter. Wenn man tricksen mag, reicht es mit einem Spaten nur eine "Linie" für das Erdkabel zu machen, ohne Erde auszuheben.

Oder wie heißen diese druckluftbetriebenen Erdbohrer, mit denen man Tunnel machen kann, ohne großflächig graben zu müssen? ...
13 - Geht komplett spontan aus -- Waschmaschine Siemens WM14E4
Naja, wenn ich es richtig sehe, geht das orangefarbene Kabel von der Steuerung zum Motor plus ein zusätzliches Erdkabel.
Ich hab beides an der Steuerung bzw. an der Rückwand abgetrennt und die Maschiene erneut eingeschaltet, quasi ohne Motor. Leider gleiches Ergebnis. Die Anzeige geht nach ein paar Sekunden aus ohne eine Taste zu betätigen nachdem irgendein Programm eingestellt wurde.

Mmmh??? ...
14 - Fehleranalyse - Sicherung springt raus - Stromstoßschaltung - Garten - 5 adriges Kabel -- Fehleranalyse - Sicherung springt raus - Stromstoßschaltung - Garten - 5 adriges Kabel
Hallo Forums-Mitglieder,

bin neu hier und habe hier ein kleine Aufgabe, mit der ich so nicht klar komme:
Bin kein Elektriker, kann aber lesen und nach Anleitungen arbeiten. Und ich bitte vorab um "Milde" für den Fall, dass ich mich in den Begriffen der Elektrik nicht professionell ausdrücken kann.

Hier mein Problem:
Seit einigen Wochen ist unsere Garten-Wegbeleuchtung gestört, nicht mehr nutzbar.

Hier die Strom-Landschaft:
Außen-/Erdkabel in 5-adriger Version. Wurde im Jahre 2001 verlegt.
Wir haben daran 4 Gartenlampen angeschlossen, die mittels Stromstoß-Tastschaltern von vier Positionen aus geschaltet werden. (2 im Haus, einer am Gartenzaun und einer in der Garage.)
Diese Installation hat bis Mitte / Ende Mai 2016 problemlos funktioniert und auf einmal gibt es diese Störungen.

Unter dem Tastschalter am Gartenzaun befindet sich eine Verteilerdose, die nicht outdoor-tauglich sein wird. (In dieser Dose habe ich heute nachmittag 3 von 5 Kabeln (außer einem schwarzen und dem gelb-grünen) die kabel isoliert/getrennt, um mögliche Fehler durch diese Dose auszuschließen.

Der Fehler ist wie folgt:
Die Sicherung springt sofort raus, wenn ich diese wieder rein drücke. Manchmal ist es so, dass beim ersten Mal Si...
15 - Altes Erdkabel -- Altes Erdkabel
Das ist kein altes Erdkabel, das ist einfach ein Kabel ohne Grün/Gelb. ...
16 - Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler -- Kabel Verlegung von Keller bis in Garage für 32A-CEE Stromverteiler
Hallo,

bräuchte ein paar Tips von euch.

Ich möchte vom Keller zur Garage ein Starkstromkabel verlegen um dort ein Stromverteiler für 32A-CEE Steckdosen an die Wand anzubringen (um z.B. später ein Elektro-Auto (schnell-)laden zu können).

Dazu muss ich vom Verteilerkasten 15m mit einem NYM-Kabel bis zur Außenwand überbrücken, dort möchte ich diesen Kabelabzweigkasten anbringen und dann mit einem NYY-Erdkabel wieder 15m weiter unter der Hofeinfahrt (geht durch ein dickes Leerrohr) bis zur Garage in diesen Wandverteiler gehen.

Sicherungen und ein FI sind ja...
17 - TAE Dose verlegen -- TAE Dose verlegen
Dein Vorhaben ist möglich!
Bitte das Kabel NICHT abschneiden. Deine Montagearbeit beginnt bei der TAE im 1. OG. Dort kannst du an den Anschlüssen 5 und 6 deine neue Leitung anschließen. Es werden nur 2 Adern gebraucht.

Dann verlegst du das Kabel, so wie du es dir vorstellst. Und zum Schluss gehts an die TAE im EG, auf die Kontakte 1 und 2.

Ist das Kabel direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt, so verwende bitte Erdkabel (zu erkennen am Schwarzen Mantel). Das normale Kabel ist nicht UV-Beständig. Es härtet aus und irgendwann zerbröselt es und funktioniert nicht mehr. (In 10 ~ 20 Jahren)

Ist nichts eingesteckt, liegt das Signal an beiden TAE-Dosen an. Steckst du im 1.OG etwas an, so wird die Verbindung zur unteren TAE unterbrochen.


Achso:
Peter, ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Es gibt gar keinen Splitter. Der komplette Anschluss soll in das EG! ...
18 - FI bei Gartenleuchten kommt unregelmäßig -- FI bei Gartenleuchten kommt unregelmäßig
Grüß Gott liebes Forum,
ich habe eine Frage zu einer FI Auslösung, wahrscheinlich bedingt durch Feuchtigkeit meiner Gartenleuchten (oder falsch geklemmten Schutzleiter, wie bei einem ähnlichen Thema hier von den Experten festgestellt).
Bei meinem Hauskauf Mitte 2012 war der Vorbesitzer so "nett", seine alten 10 Gartenleuchten dicht über den darunter montierten Gartensteinen abzuschneiden, so dass ich überall gerade mal so 3cm Kabelstummel durch die Steine entdeckt habe - 10 Anschlüsse in 2 Kreisen parallel. Neue Gartenleuchten ran (Leuchte und "Laien"-Schaltplan siehe Fotos), in jeder Leuchte ein Stück Kabel mit Lüsterklemmen zwischen Erdkabel und Leuchtenkabel verbunden (da ja leider viel zu kurz), mit Isolierband gut verbunden, Leuchten auf die Steine verschraubt und: funktioniert(e). Leuchtensockel gegen Stein noch mit Silikon zugeschmiert: nach ca. 5 Monaten kam der FI! (Ich habe im Verteilerkasten einen 0,03A FI für Verteilung Erdgeschoss, einen weiteren für das Obergeschoss und eine Sicherung für die Gartenbeleuchtung). Also viele Lampen aufgeschraubt, das Innere geprüft, Silikon wieder weggemacht(war wahrscheinlich innen zu feucht wegen Kondenswasser), und alles funktionierte, bis Frühjahr 2014- wieder FI. Wieder alle Leuchten aufgemacht, nachge...
19 - Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten -- Altbau Pfusch beseitigen, FI Schalter nachrüsten
Hallo,

beziehe demnächst ein Haus aus den 50ern. Die elektrroinstallation ist katastrophal. Der Vermieter weis, das er Nachrüsten muss. Wesentliche Frage für mich ist, ob in diesem Zusammenhang ein Fi schater eingebaut werden muss.
Der Betstand:
Es gibt 2 Adrige alte Steckdosen
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit Schutzleiter brücke in Dose
Es gibt 3 Adrige neue Stekdosen mit unangeschlossene Schutzleiter
Es gibt 3 Adrige neue Steckdosen mit 3 Adrigen Anschluss der irgernwo
gebrücktist...

Der Hauptanschluss und Zähler wurde vor ca. 10 Jahren erneuert, da verlegung vom Dach auf Erdkabel.

So jetzt das wirklich fahrlässige:
Vom Zähler geht es 5 Adrig zu den Hauptsicherungen. Tipp mal 16qmm.
Diese sind 35A. Von dort aus geht es 5 Adrig, mit ca. 10qmm in einen andern Kellerraum in eine Abzweigdose. Das wurde eindeutig vor ca. 10Jahren gemacht.

In der Abzweigdose, ist der null Leiter nicht angeschlossen und der
Schutzleiter wird als Nulleiter weiter geführt. Es wird noch besser!
Ohne zusätzliche Sicherungen gehen von dort aus Leitungen zum Herd und zum kompletten Kellergeschoss mit 1,5qqm

Ein 10qqm Kabel geht außerdem ins OG zum alten Sicherungskasten mit
neuen Hauptsicherungen mit 35A und dann...
20 - Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme -- Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme

Zitat : Ich befürchte, wenn ich hier keine Lösung finde, das ich die Verkabelung komplett neu vom Netzteil mit jeweils zwei Adern direkt zu den Meldern verlegen muss. ( Ist schon in der Erde verbuddelt)

JAP!!! Das wäre meine allererste Entscheidung. Den Klingeldraht da raus, und ordentliches Kabel verlegt. Bei den langen Strecken ist kein Wunder, wenn hinten nix mehr an kommt. Auch wenn die Teile nicht viel Strom brauchen, ist aus meiner Sicht der Querschnitt zu gering. Ich würde, auch schon aus Kostengründen, ganz lumpiges 1,5er NYM vom Baumarkt verlegen.

Ist kein Erdkabel, ist mir bewusst, aber ich denke, für diese Sache ist es ausreichend. Wichtig ist, NYM-Kabel darf auf dauer nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt werden. Da zersetzt sich die Isolierung. ...
21 - Zusätzliche Leitung an FI anschließen? -- Zusätzliche Leitung an FI anschließen?
Abgang 2,5 ist richtig. Die Leitung geht als Erdkabel in den Garten und die damalige Berechnung mit der Kabellänge etc. ergab, dass da ein 2,5 Kabel verwendet werden sollte.

LS mit 10A und 16A??? Weil man das so macht? Oder sollten beide 16A sein?

1,5 Zuleitung im Hauptschrank mit 16A abgesichert. ACHTUNG: Für alle Fanatiker - ist noch ein Schraubautomat!

Adernhülse usw. ...

Ich muss schon sagen, dass ich so langsam aber sicher das Gefühl habe, hier nicht in ein Elektronikerforum geschrieben zu haben, sondern bei Gehirnchirurgen gelandet bin.
Bei aller Berufsehre, ich bin auch ein präziser Mensch, aber wenn man meine ursprüngliche Frage betrachtet und die darauf gegebenen Antworten, dann habe ich hier letztlich nur meine Zeit verschwendet!
Hier handelt es sich nicht um einen Schaltschrank mit 2 Dutzend Leitungen, da würde ich auch auf eine absolut saubere Verlegung wert legen. Klar kann man fast alles besser machen, für mich steht hier aber in erster Linie, und so ist es bei fast allem, erst mal die Funktion im Vordergrund. Klar hängt das eine mit dem anderen zusammen, aber so "wild" wie das hier von manchen beschrieben wird ist das nicht. Das darf ich mal so als Schwachstromelektriker sagen.

Werde wohl letztlich ...
22 - Installation LED-Bodeneinbaustrahler in Einfahrtspflaster -- Installation LED-Bodeneinbaustrahler in Einfahrtspflaster
Hallo zusammen,

wir werden in einigen Tagen unsere Einfahrt neu pflastern. Meine Frau möchte dann gerne neben den Parkplätzen im Pflaster Strahler einlassen. Ich habe entsprechende Strahler bestellt. Nachdem ich nun die Lieferung bekommen habe, frage ich mich, wie ich diese bestenfalls installiere.

Bekannt ist bisher, dass das Erdkabel in Sand verlegt werden sollte. Das ist auch kein Problem, da auch Rohre verlegt werden, die ebenfalls eingesandet werden. Nun kommt aus meinen Lampen ein kurzes Kabel und ich Frage mich, wie ich das mit meinem Erdkabel verbinden soll. Gibt es dort entsprechende Abzweigdosen? Wo müssen diese liegen? Direkt neben dem Einsatz für die Lampe? Denn im Falle eines Defekts muss das Kabel ja lang genug sein, dass ich Sie aus dem Pflaster nehmen kann.

Ihr sehr, ich habe noch einige Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.

Grüße! ...
23 - Bezugsquelle altes gedrehtes Stromkabel gesucht... -- Bezugsquelle altes gedrehtes Stromkabel gesucht...
Suchst du sowas ?

Reststücke hab ich noch liegen.

Das gab es früher in der DDR, Erdkabel ohne Füller ..
(Ohne Füller war das Kabel billiger, man brauchte ihn auch nicht unbedingt).

Gibt es neu nicht mehr, außer in Bulgarien, Türkei und ähnlichen Länder da schimpft es sich "CBT".

http://www.zaferkablo.com/en/cbt.asp

Also vergiss es und nimm Normales NYY ..




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 22 Feb 2015 22:45 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 22 Feb 2015 22:49 ]...
24 - Abdeckung für HAGER NZ-Tafel gesucht -- Abdeckung für HAGER NZ-Tafel gesucht
Nein ! Diese NZ ist schon IMMER da (50er oder 60er Jahre), allerdings ist die Wand dezent beschissen und der Zählermonteur hatte die schonmal von der Wand gerissen.

Das war bei der Umstellung von Freileitung auf Erdkabel, hierbei hat der Vollpfosten (Sry) das Kabel noch zu kurz abgeschnitten und gerade so noch krum in den Zähler gewürgt bekommen.

Bei den nächsten Wechseln kamen so Späße wie das Kabel anzukerben..

O-Ton "Nächstes mal hängt hier nen ordentlicher Zählerschrank".

(Wir in Gedanken - Vergiss es du hast es kaputtgemacht - damals wurde leider nicht an evtl. Schadensersatzanspruch gedacht).

Nun wurde erstmal die UV erneuert - und das wird wahrscheinlich auch so für immer bleiben (PA wird noch gezogen). Das Haus muss erstmal wieder ordentlich renoviert und Saniert werden ... ...
25 - Spannung auf PE! -- Spannung auf PE!
ich soll nun selbst schuld sein?

in der huette mit dem tiefenerder hatte ich KEINE spannung auf dem PE,
nur im haus, dass mit dem 100m kabel dahin verbunden war.
das ist was ich nicht verstehe!
die spannung ist aus diesem kabel gekommen, nach abklemmen beider seiten auch noch.
meine erste idee war auch ein vertauschen von null und phase NACH dem zaehler, das war aber nicht so. (war das erste was ich kontrolliert hatte)
die verbindung von null auf den tiefenerder hatte ich seinerzeit gemacht, weil immer etwas spannung zwischen erde und null war, und ich dachte, der wechselrichter hat damit probleme.
ausserdem ist ja null am mast auch geerdet, so spielt das doch keine rolle, oder?

das 100m erdkabel ist noch abgeklemmt.
da es nun keine spannung mehr hat, soll ich es wieder anklemmen,
oder so lassen? (staberder im haus, tiefenerder in der huette)
auf alle faelle werde ich noch zwei weitere staberder machen,
kann ja nicht schaden.

@murray
der wechselrichter ist nach austausch immer noch das trafolose geraet,
hatte nun mit dieser sache keine probleme.

...
26 - Anschluss an einen APL bei einem neuen Haus -- Anschluss an einen APL bei einem neuen Haus
Der APL ist Hoheitsgebiet der Telekom und da wird keiner auch nur einen Handschlag machen.
Ich sehe da kein Problem eine neue Leitung vom APL zu deiner TAE selbst zu legen und den Anschluss durch 1&1 ausführen zu lassen. Das dürfte immer noch billiger werden als evl Klagen der Telekom sich einzuhandeln.
http://www.teleprofi-shop.de/Telefo......html
Edit: es gäbe noch eine Möglichkeit einfach einen Analogen Telefonanschluss bei der Telekom in Auftrag geben Dann setzen die auch die TAE!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  4 Dez 2014 10:31 ]...
27 - Koax-Anschlusskabel KabelDeutschland Frage -- Koax-Anschlusskabel KabelDeutschland Frage

Zitat : Wenn es dabei dann keine schlechten Meßwerte gibt, kannst Du davon ausgehen, daß der Knick im Erdkabel kein Problem darstellt.Das kann sich aber ändern, wenn zukünftig weitere Frequenzen oder andere Modulationsverfahren verwendet werden.
Auch wenn der Knick jetzt noch keinen Ärger macht, wird es richtig sein, diesen Fehler zu reklamieren und zu dokumentieren(!), damit Andi-872, falls es später nötig ist, hieb und stichfest beweisen kann, dass nicht er das Kabel kaputtgemacht hat.

P.S.:
Zitat : Bevor ich einen Vertrag mit denen abschliesse, möchte ich hier nachgebessert haben. KabelDeutschland ignoriert mehrfach seit Monaten diese Mangelanzeige. Bevor ich weiteres unte...
28 - Flexiebles Erdkabel -- Flexiebles Erdkabel
Hallo,
Ich bin gerade dabei eine Gartenbewässerung aufzubauen, was ich noch brauche ist ein "Feindrätiges Flexibles Erdkabel". Habt Ihr mal bitte eine Bezeichnung für mich?
In einem Internetshop hab ich folgendes gefunden:

RAIN BIRD "IRRIGATION" Kabel, 5 farbig kodierte Adern
Mehradriges Kabel für sehr niedrige Spannung (<30 Volt). Ideal für die Verbindung der Elektromagnetventile mit den Klemmleisten der Steuergeräte. ---- Beschreibung: • Mit 3, 5, 7, 9 und 13 Adern erhältlich • Mehradriges Kabel • Außenmantel aus schwarzem Polyethylen, 0,64 mm. Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit • Integrierte Litze aus PE zur einfachen Abisolierung • Querschnitt einer Ader 0,8 mm², geeignet für alle Installationsarten einer Hausgartenberegnung • Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m
Gibts dazu eine etwas günstigere Alternative, denn das Kabel soll pro Meter 3,00 Euro kosten.

Mir reicht ein 5 pol. Kabel aus, wenn mehr ist auch gut.

ma ...
29 - Ist es zulässig ein Erdkabel NYY mit der Wohnraumverkabelung anzuschließen und abzusichern? -- Ist es zulässig ein Erdkabel NYY mit der Wohnraumverkabelung anzuschließen und abzusichern?
Hallo zusammen,

vor kurzem war die Übergabe unserer DHH von einem Bauträger. Dabei habe ich bei dem ersten Blick in den Sicherungskasten festgestellt, dass das Erdkabel NYY für das Carport mit auf der Sicherung des Wohnraums für EZ und WZ hängt.
Schlimmer noch, dass Erdkabel wurde schon irgendwo im EG, jetzt unter dem Estrich und dem fertigen Bodenbelag, an die Wohnraumverkabelung angeschlossen. D.h. das Erdkabel wurde nicht bis zum Sicherungskasten in den Keller geführt.
Sicherung und FI sind zwar über Wohnraumabsicherung vorhanden, aber eben keine eigene Sicherung oder Schalter. D.h. ich habe jetzt ein Kabel draußen liegen auf dem immer Strom ist, den ich nicht abschalten kann.

Ist das zulässig? Liegt hier ein Mangel vor? Welche Richtlinien/Vorschriften gelten für diese Art von Installation?

Vielen Dank und Gruß,
Bernhard

...
30 - Erdkabel Hausanschluss!! -- Erdkabel Hausanschluss!!
Hallo,

folgendes Problem.Wir haben vor ca.6Jahren ein Einfamilienhaus Bauj.1993 gekauft.Nun haben wir bzw.möchten unsere Terrasse neu machen,da die alte ziemlich abgesackt war.Ich habe mir von der EON auch den Kabelverlegungsplan bzw.die Spartenauskunft schicken lassen,in dem das Erdkabel eindeutig 2m von der Terrasse und der Hauswand entfernt entlangläuft.Beim abbaggern der Terrasse fiel uns jedoch ein Trasseband von der Eon auf,dass direkt unter der Terrasse und ca.0,5m von der Hausmauer entfernt liegt.Tatsächlich war nach einer Weitergrabung von ca.0,5m das Erdkabel zu sehen.Schlecht,da genau über dem Erdkabel ein Fundament für den Treppenaufgang errichtet werden soll!Nach Rücksprache mit EON kam jemand plötzlich unangemeldet vorbei und hat das Erdkabel neu eingemessen.Mir wurde gesagt,es sei kein Problem,das Kabel kann umgelegt werden,jedoch muss ich die Kosten von ca.700Euro ich selbst tragen,obwohl das Kabel nicht nach dem Spartenauskunftssplan verlegt wurde!!!Auch hätte,hätten wir nicht mit dem graben aufgepasst,sonst was passieren können.
Nun meine Frage:
Wie sieht das ganze von der rechtlichen Seite aus?Muss ich evt.die Umlegekosten tragen?
Bitte um Eure Hilfe!!
DANKE!

Mfg. ...
31 - 10x 50W LED Fluter via 12V? -- 10x 50W LED Fluter via 12V?

Zitat : Um die Gefahren und Komplikationen von 220V zu umgehen
Schwieriger dürfte die Beschaffung von 220V sein, die sind fast 30 Jahre alt. Komplikationen macht eher der Betrieb an so kleiner Spannung.


Zitat : Leider machen die Händler keine Angaben zum Verbrauch rsp dem benötigten Netzteil.
Du hast die Leistung und die Spannung, was fehlt dir denn dann noch?
Eine Formelsammlung die dir sagt, das P = U*I ist?

Zitat :
32 - Verlegung Erdkabel für Bodeneinbaustrahler, Mindesttiefe? -- Verlegung Erdkabel für Bodeneinbaustrahler, Mindesttiefe?
Erdkabel wird in der Erde verlegt, kann aber auch problemlos in Beton oder im Mauerwerk verlegt werden.
Die Verlegetiefe ist ein mechanischer Schutz. Im Splitt ist das Kabel nicht geschützt, den der Druck der auf das Pflaster einwirkt wird ja durch den Splitt auf das Kabel und das Erdreich darunter übertragen. Die Wellrohre vom Baumarkt sind meist nicht zur Verlegung im Erdreich zugelassen. Dieses ist es http://www.fraenkische.com/de/Elekt.....tz_de
Warum verlegst du das Kabel nicht in einem Sandbett unter dem Splitt? (mindestens 10 cm Sandabdeckung!
...
33 - Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale -- Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale
Das ist aber blanker Zufall lieber Lutz, dass mir der Beitrag aufgefallen ist.


Zitat :
darkmatta hat am 14 Jan 2014 00:18 geschrieben :
Nun mein Problem:
Die Schirme der Koax-Leitungen müssen wenigstens auf einer Seite in den PA eingebunden werden, macht man dies auf beiden Seiten, so befürchte ich Ausgleichsströme zwischen den Gebäudepotentialen über die Koax-Abschirmung.
Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, die Koax-Leitungen müssen auch in den PA des anderen Hauses einbezogen werden. :vde:
Korrekt, nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) sind Hausübergabepunkte in den geerdeten Schutz-PA anzuschließen.

Zitat :
darkmatta hat am 14 Jan 2014 00:18 geschrieben :
34 - 10A LS als Schalter benutzen ? -- 10A LS als Schalter benutzen ?
...Die 16A ist die Sicherung für Keller + Brunnen und ich habe am Brunnen das Erdkabel angeklemmt.Es stand auf der rolle Kabel drauf das solle 16 A aushalten können. ...
35 - Kurzschluss nach 5min Waschen -- Waschmaschine Miele Novotronic W923 WPS
Hallo,

hört bzw. liest sich nach dem Klassiker. Vermutlich verursacht durch einen defekten Heizstab. Ziehe den Stromstecker aus der Steckdose und öffne die Servicetüre. Dann die Kabel an den Heizstabanschlüssen abziehen und mit einem Multimeter an den Heizstabanschlüssen den Widerstand des Heizkörpers messen. In der Regel haben die Heizstäbe einen Widerstand von ca. 20-25 Ohm. Das genaue Ergebniss bekommst du nach folgender Formel:
230V x 230V : Watt

Beispiel:

230V x 230V : 2500 Watt = 21,16 also ca. 21Ohm

Wenn du Widerstand in diesem Bereich messen kannst, bedeutet das nicht zwangsläufig das der Heizstab in Ordnung ist. Er könnte dann immernoch einen sog. Erdschluss haben. Diesen Vermute ich bei deiner Maschine, da ja die Sicherung raus fliegt.

Auch das kannst du Testen in 2 verschiedenen möglichkeiten.

Möglichkeit 1:
Du stellst dein Multimeter auf den höchstmöglichen Widerstandswert (z.B 20 MOhm) und misst zwischen einem der beiden Anschlussfahenen an der Heizung und dem Gehäuse des Heizstabes. Solltest du jetzt einen Widerstand angezeigt bekommen ist der Heizstab wahrscheinlich defekt. Ist der Widerstand aber unendlich heißt auch das nicht das der Stab in Ordnung ist...
36 - Brücke Steckdose TN-C Anklemmem auf Externe Klemme welche Farbe ? -- Brücke Steckdose TN-C Anklemmem auf Externe Klemme welche Farbe ?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 24 Sep 2013 19:23 geschrieben :

Aber Grundsätzlich sollte beim Muffen von Alt auf Neu der Empfehlung gefolgt werden.
Oder besser noch die alte Leitung entfernt werden!
Das bedeutet eben das Blau als L3 auf Grau wechselt(Wobei blau als L3 nur bei 4 adrigen Leitungen vorkommen sollte) Und Grau auf Blau
Welche Farbe hättest den du gewählt als Ersatz vom 2 tem Schwarzen?
Rot fällt flach, Grün und Gelb ebenfalls!


Wo war denn das Problem mit den 2 schwarzen? Warum hat man es nicht einfach so belassen? Muffen tun wir meist nur Erdkabel (hauptsächlich Zuleitungen zu Lichtmasten) und müssen meist nur 1-2m neues Kabel zwischen dem alten setzen. Deshalb haben wir da überwiegen die ganz alten Farben (sw,rt,bl,gr).



37 - Hitzebdingte Stromausfälle - Zeitungsente? -- Hitzebdingte Stromausfälle - Zeitungsente?
Laut diesem Artikel
http://wien.orf.at/news/stories/2595886/

kommt es in Wien immer wieder zu Stromausfällen, weil die Hitze den Boden ausgetrocknet hat und daher die Kühlung der Erdkabel nicht mehr gegeben ist, somit die Kabel an vorgeschädigten Stellen leichter aufgeben.

Macht das wirklich so einen signifikanten Unterschied oder waren die Kabel sowieso schon hart am Limit und die Begründung ist nur eine Beschwichtigungs-Ausrede? ...
38 - Sicherung der Außenanlage fliegt immer raus -- Sicherung der Außenanlage fliegt immer raus
Hallo zusammen,

ich habe in dem Sicherungskasten meines Einfamilienhauses am FI u. a. zwei Sicherungen (16A) für jeweils ein Außenkabel (Erdkabel 3x1,5). Eins für den Schuppen und eins für das Gartenhaus. An beiden Kabeln hängt zur Zeit kein Verbraucher, sondern sie enden in einer Lüsterklemme (alle Adern natürlich einzeln).

Mit dem Kabel für den Schuppen gibt es keine Probleme. Sobald ich die Sicherung für das Kabel für das Gartenhaus einschalten möchte, knallt es und der FI fliegt sofort raus und die Sicherung für das Gartenhaus klappt natürlich auch gleich wieder runter. Wenn ich nun die Sicherung für das Gartenhaus hochklappe und anschließend den FI hochklappe, fliegen beide raus.

Das Kabel und die Sicherung funktionierten vor zwei Jahren noch einwandfrei, da hatte ich eine Außensteckdose im Garten daran angeschlossen. Diese war aber leider nicht dicht, so dass die Sicherung rausgeflogen ist. Ich habe das dann die zwei Jahre so gelassen und wollte nun dieses Jahr mein Gartenhaus mit diesem Kabel „unter Strom“ setzten.

Ich habe das Kabel auch schon einige Meter gekürzt um eventuelle Feuchtigkeit auszuschließen. Auch weist die die Außenhülle des Kabels keine Beschädigungen auf. Das Kabel kommt direkt aus dem Sicherungskasten und endet ohne U...
39 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren
Hallo zusammen!

Letztes Wochenende ist mir bei Bekannten was aufgefallen.
Und zwar haben sie ein kleines Gartenhäuschen (keine 10m Luftlinie vom Haus weg), das auch mit Strom versorgt wird.

Es geht ein dreiadriges, eindrähtiges Erdkabel (zumindest ist es doppelt isoliert, die äußere Isolation ist schwarz, dann kommt noch eine dünne graue, und dann die Isolationen der einzelnen Adern) vom Heizungskeller aus ins Gartenhäuschen.
Im Gartenhäuschen sieht auf den ersten Blick alles ok aus.

Aber im Heizungskeller endet das Erdkabel in einem Schuko-Stecker.
Und weil das Kabel natürlich zu dick für die Zugentlastung im Stecker war, wurden die äußeren Kabelmäntel ca. 1cm vor dem Stecker abgeschnitten!
Der Stecker wird dann bei Bedarf im Heizungskeller angesteckt.

Da es höchstwahrscheinlich nicht VDE-konform ist, ein starres Kabel an einen Stecker zu pfriemeln, möchte ich das ganze nun etwas sicherer machen.

Im Heizungskeller ist die Verkabelung normale Aufputz-Feuchtraumverkabelung (Schalter und Dosen Jung WG 600 Serie), der Weg zur nächsten Unterverteilung (inkl. FI) jedoch nicht.

Meine erste Idee war, die bestehende Installation zu modifizieren:
Dazu einen zweipoligen Schalter mit Kontrollleuchte "Jung 602 KO...
40 - Welchen Querschnitt muss eine Zuleitung von einem Wohnhaus haben mit 9 Wohnungen -- Welchen Querschnitt muss eine Zuleitung von einem Wohnhaus haben mit 9 Wohnungen
Wie groß ist denn die Hausanschlusssicherung bzw. wie groß sollte diese mal werden können?

Wenn man von elektrischer Warmwasserbereitung ausgeht, dann fordert die DIN 18013 für 9 Wohneinheiten eine Auslegung auf 103 kVA somit ist eine 160A Sicherung nötig und das führt bei Verlegeart A2/3 zu NAYY 4x185 (NAYY 4x150 geht vielleicht auch noch) oder NYY 4x120.
Sollte das wirklich das VNB fordern dann ein VPE-Isoliertes Kabel verwenden zB NA2XY 4x120 (zur Not NA2XY 4x95)
Das ist aber ME die Auslegung für den Betrieb von Durchlauferhitzern und ggf ist das zuführende Erdkabel garnicht auf 103 kVA ausgelegt.

Ich würde in deinem Fall eher mit Absprache mit dem VNB entweder auf die tatsäschliche Anschlussleistung oder die HAK-Sicherung auslegen.

Geht man nämlich nicht von elektrischer WW-Breitung aus, was in deinem Fall zutreffender ist, dann beraucht man nur noch 53kVA somit 80A und ein NAYY 4x50 (mit Augenzudrücken), NAYY 4x70 oder ein NA2XY 4x35 oder NA2XY 4x50. ...
41 - Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich) -- Problem mit Sternpunkt oder Abschluß von Telefonleitung (Österreich)

Zitat : Ich hätte den Splitter zum Übergabepunkt des Providers gesetzt wenn schon CAT7 liegt bis dahin.
Derzeit ist der Hausanschlußkasten (HAK) eine große Unterputzdose an der Hausaußenseite, in der das Erdkabel ankommt.
Die Unterputzdose ist den Umgebungstemperaturen ausgesetzt, was dazu führen würden, dass der Splitter sicher außerhalb der Spec betrieben wird.
Ich werde das aber noch ein mal überdenken, wenn der Vollwärmeschutz in dem Bereich ergänzt wird. Wenn alle Anschlüße der Friztbox belegt werden, wird es vielleicht auch mit Splitter eng im Schrank.
Im Moment habe ich im HAK eine Lüsterklemme für die Verbindung von starrem Erdkabel zum starren CAT7.


Zitat :
42 - Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen? -- Zusätzliche Leitung an "Freileitung" befestigen?
Hallo shark1,

ein Tragorgan ist nicht vorhanden. Auch liegt keine basisisolierte Freileitung vor. Den genauen Typ kenne ich leider nicht. Ich komme erst wieder in einer Woche vorbei, evtl. hab ich Glück und es ist ein Typ im Mantel eingeprägt.

Rein optisch sieht die Leitung/das Kabel wie ein gewöhnliches Erdkabel (NYY) aus, also schwarzer PVC-Mantel und runder Querschnitt.

Unabhängig vom genauen Leitungstyp ging es mir v.a. um die mechanische Stabilität. D.h. ob die oben beschriebene zusätzliche Montage vetretbar wäre. Da es sich bei der Leuchte nur um einen 150W HQI-Strahler handeln sollte würde 3x1,5mm² ausreichen. NYY ist meines Wissens ja UV-stabil.

Es handelt sich übrigens um eine private Leitung auf einem Grundstück. ...
43 - Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll? -- Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll?
Wie lange ist denn die Leitung zw. HV und UV Garage?

Ich lege in solchen Fällen gerne Alu-Kabel wenn die Längen (>20m) etwas größer sind. Denn bei Alu macht der Querschnitt den Preis nicht bedeutent größer und somit ist der Spannungsfall und die selektivität relativ unprobelmatisch.
Zum Preis von NYY-J 5x6 gibt es schon ein NAYY-J 5x25 http://www.elektrotools.de/Produkt/.....kabel

Einzig am Anfang und am Ende benötigt man spezielle Al/Cu-Klemmen. ...
44 - FI-Schalter nachrüsten -- FI-Schalter nachrüsten
Hallo,

ich möchte mein Erdkabel mit einem zusätzlichen FI-Schalter absichern und nicht nur über eine Sicherung hinter dem jetzt schon vorhandenen FI-Schalter im Zählerschrank.
Meine Befürchtung ist, dass bei einem Fehlstrom nicht nur die Sicherung sondern auch der FI-Schalter im Zählerschrank mir das ganze Haus abschaltet.

Im Zählerschrank befindet sich ein 4 poliger FI-Schalter (40 / 05).

Neben dem FI-Schalter ist noch Platz für einen zweiten.

Nun meine Frage?
Wie mach ich das, der Zählerschrank ist mit einer Plombe gesichert und an die Kabel des vorhandenen FI-Schalter komme ich sehr schlecht ran.

Gruß
Uwe
...
45 - Verteiler Außenbereich für Autoheizung -- Verteiler Außenbereich für Autoheizung
@arnheimer
Das habe ich auch, wie Primus richtig zitiert hat, nie behauptet! Da du mit keinem Wort erwähnt hast wo der Verteiler hin gebaut werden soll habe ich die in meinen Augen zwei wahrscheinlichsten Möglichkeiten aufgeführt. Eine ist nunmal, dass der Verteiler direkt an die Außenwand kommt, und da ist es zugelassen den Verteiler (durch die Rückwand/durch Leerrohr) mit NYM anzufahren.

Ob die Leitung/das Kabel beim Großhändler noch NYY heißt oder dank EU/Harmonisierung jetzt eine andere Bezeichnung trägt, ein Elektriker sollte wissen, dass damit normales Erdkabel gemeint ist. Und das kann man durchaus ohne Leerrohr oder sonstigen Schutz in die Erde legen. Ob das in allen Fällen klug ist steht wiederum auf einem anderen Blatt. ...
46 - PV - Solarregler -- PV - Solarregler
Würde eigentlich auch ein PWM Regler funktionieren?

http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-10-A
bzw. hier alle Daten: http://www.stecasolar.com/index.php?Steca_Solsum_F_de
Dieser verträgt auch eine Leerlaufspannung von max. 47V.

Noch eine Frage zum Kabel. Da mein 16mm² Kabel zu kurz ist, ginge eigentlich auch ein 2,5mm² Erdkabel (starr) oder sollte man bei PV immer Litzenkabel verwenden? ...
47 - FI vor Erdkabel nötig? -- FI vor Erdkabel nötig?
Der Vorteil den RCD vor das Erdkabel zu setzen ist, dass das Kabel mit gesichert ist, also über RCD läuft. In einem TT Netz sind die geforderten Abschaltzeiten von 1sek. für Versorgungsleitung von Stromkreisverteilern wohl möglich nicht einzuhalten. ...
48 - Ampel für Skispinger -- Ampel für Skispinger
Jo, so eine MicroSPS habe ich auch...aber gerade gar nicht dran gedacht.

Wäre sicherlich eine gute alternative. Fragt sich nur, was die zu den Temperaturen sagt.


Zitat : Erdkabel: von der Steuerung (Empfänger, Sicherheitslogik, Leistungsstufe bzw. Relais), welche unterm Schanzentisch der großen Schanze angebracht wird, zu den Ampeln. Jetzt musst du mir nur noch verraten, wie du mit einem dreiadrigen Kabel 6 Lampen/LEDs schalten willst.

Oder führt zu jeder Ampel solch ein Kabel (wäre ja sinnvoll )?

Dann wiederum würde ich aber nicht verstehen, wieso du mit einem dreiadrigen Kabel nicht auskommen solltest.


...
49 - Nochmal 3 Adern - 2 Stromkreise - was ist mit "Erde"? -- Nochmal 3 Adern - 2 Stromkreise - was ist mit "Erde"?
Es ist ein 3adriges Kabel weiß, Adern gelb-grün-braun, weder geschirmt noch verdrillt, und in den 70er bis 80er Jahre von der ÖPT, jetzt TelekomAustria, bei Standardanschlüssen verbaut worden.
Seit ISDN werden die 2x2 geschirmten (rot-schwarz-weiß-gelb) verwendet.

Als ich vor 6 Jahren das Erdkabel vergraben habe, hab ich aus meinem Fundus solch ein Kabel dazugezogen. Jetzt ärger ich mich eh nicht mehr eingebaut zu haben. Ist aber mehr als Hobby zu verstehen, denn als lebensnotwendig ...

Danke für die Tipps.
Franz ...
50 - Zuleitung für Unterverteilung -- Zuleitung für Unterverteilung
Wenn man eine günstige und belastbare Lösung sucht würde ich zu einem Aluminium-Kabel greifen zB NAYY-O 4x16 oder 4x25.
Mit den passenden Klemmen kann man das heute schon sicher und schnell verarbeiten

Kabel:
http://www.ebay.de/itm/Alu-Erdkabel.....8ef2d
http://www.ebay.de/itm/Alu-Erdkabel.....792b0
Klemmen:
http://www.ebay.de/itm/FTG-Einspeis.....db1f7
...
51 - Wenn eine Abfolge von Ereignissen schiefgehen kann -- Wenn eine Abfolge von Ereignissen schiefgehen kann
Das erinnert mich an ein eigenes Erlebnis:
Ich war im zweiten Lehrjahr und sollte ein Erdkabel (aus der Erinnerung ca. 4cm Durchmesser, 380V) mit der Eisensäge im ausgehobenen Erdgraben stehend kappen.
Auf meine Frage, ob das Kabel Spanungslos sei, bestätigte das der Geselle, der mir den Auftrag erteilt hatte. Zum Glück bin ich auch damals schon sehr skeptisch gewesen und ich faßte die Eisensäge ganz hinten an. Dieses Erdkabel war noch von alter Machart und hatte außen eine Stahlbewehrung. Mit der linken Hand hielt ich das Erdkabel und mit der rechten habe ich gesägt, bis mir der Lichtblitz bewußt machte, daß ich ein neues Sägeblatt einspannen müßte.
Der Geselle war etwas erschrocken als ich ihm sagte, daß das Kabel jetzt wohl spannungsfrei sein sollte.

Gruß
Peter ...
52 - Ohrhörer mit einigermaßen haltbarer Zuleitung? -- Ohrhörer mit einigermaßen haltbarer Zuleitung?
Hi!
Einige Zeit habe ich mich mit "Kabel"brüchen herumgeärgert.
Dann habe ich mir die UE Metrofis (220) gekauft.
Deren Zuleitung war fest wie Erdkabel und ließ ohne weiteres nicht weniger als etwa 2cm Biegeradius zu.
Die haben tatsächlich bei fast täglichem Gebrauch 2 Jahre gehalten!
Sie funktionieren immer noch, allerdings sind sie klanglich nicht der Renner, Bass ist zwar ordentlich vorhanden, aber die höhen verzerren doch ziemlich.
Bei den alten Sachen von Metallica oder In Flames erträglich, aber bei Sólstafir störts
Dann habe ich mir ein Handy gekauft, das viel Speicherplatz hat (16Gbyte µSD).
Das Livesound-Headset klingt super und hat eine ähnlich knickwidrige Zuleitung (dass sie platt ist, reduziert die Knäulbildung auf ein erträgliches Maß), allerdings rutschen die Stöpsel dauernd raus, wenn ich mir mal 5 Minuten lang nicht mit nem Wattestäbchen das Ohr gereinigt habe.
Außerdem hat der Stecker 4 Ringe und ist nicht zu normalen LRT-Buchsen kompatibel, es sei denn, ich halte mit ner Wäscheklammer die Sprechtaste gedrückt.
Mit meinem K530 will ich aber auch nicht dauernd herumlaufen^^
Suboptimal!
Kennt jemand Stöpsel in einem erträglichen Preisbereich (Schmerzgrenze wären...
53 - Telefon und Hausanschlussleitung in einem Kanal? -- Telefon und Hausanschlussleitung in einem Kanal?
Hallo,

wir bekommen in den nächsten Monaten Erdkabel. Jetzt habe ich im Keller einen Kanal für das 4-adrige Kabel verlegt und würde da gern das Telefonkabel mit rein packen. Kann ich das machen oder könnte das Auswirkungen auf die Qualität der DSL-Verbindung haben?

Gruß
Torsten ...
54 - erweitern einer alten DDR-Verkabelung -- erweitern einer alten DDR-Verkabelung
Hallo alle zusammen.

Ich bin neu hier und habe gleich mehrere Fragen.

Folgende Ausgangssituation. Wir haben einen Garten erworben der noch nicht an das Stromnetz angeschlossen ist. Auf dem Grundstück unseres Nachbarn steht eine große Hauptverteilung von welcher aus seine Gartenlaube elektrisch angeschlossen ist (es existiert bei ihm noch eine UV im Haus).
In der Hauptverteilung kommt ein 4x4mm² Alu-Kabel an welches als erstes an einen Drehstromzähler angeschlossen ist und von dort zu 3 Schmelzsicherungssockeln geht. Bei diesen sind die Aderfarben schwarz, braun und blau angeschlossen. Die grüngelbe Ader führt zu einer Sammelklemme wo die Schutz- und Neutralleiter angeschlossen sind (wahrscheinlich klassische Nullung). An der Abgangsseite der Schmelzsicherungen führt ein 1,5mm² Erdkabel zu unserem Nachbarn.
Bevor wir nun einen Elektriker aufsuchen haben wir ein paar grundsätzliche Fragen.
Ist es möglich und zulässig von der Zuleitungsseite der Schmelzsicherungssockel 3 Brücken (Alu-Adern) zu legen um dort drei weitere Sicherungen zu speisen? Wenn ja, ist es zulässig auf der Abgangsseite anstatt eines Alu-Kabels ein 5x2,5mm² Kupferkabel (ca.25m) in unsere Laube zu legen (es ist eine UV geplannt)? Und wenn dies auch in Ordnung und zulässig ist interessi...
55 - Erdkabel - welches Leehrohr zum Schutz? -- Erdkabel - welches Leehrohr zum Schutz?
Ich lege Erdkabel immer in ein Schutzrohr, hat mir auch schon manche Reparatur erspart. Also entweder DN110 KG_Rohr, ein PE-Wasserleitungsrohr oder richtiges Kabuflex, FFKuS-EM-F bei NYY geht auch HT-Rohr oder FBY in ausreichender große.
Den meisten Tiefbauern würde ich im Leben nicht einfach ein NYY in die Handdrücken und sagen verlegt das bitte sauber im Sandbett. Wenn das Kabel da liegt fährt schonmal ein Bagger drüber, oder anstatt Sand wird Splitt eingefüllt. Das Warnband legt man entweder direkt auf das Kabel, oder wirft es einfach weg. Und wenn ein Stein auf das Kabel fällt interessier das meist auch keinen. Hier legt man meist NY2Y und das dann noch in ein Schutzrohr
Die paar Euro gehen in der Gesamtsumme locker unter. ...
56 - Kabellängenmessgerät, Echomessgerät, Laufzeitmessgerät, TDR für kleines Geld? -- Kabellängenmessgerät, Echomessgerät, Laufzeitmessgerät, TDR für kleines Geld?
Hallo,

aktuell habe ich mal wieder ein Fehler in einem 5x6 NYY-Erdkabel: Die Isolation (mit 500V Iso-Messgerät) aller Adern jeweils gegeneinander liegt immer um die 20kOhm (gegen Erde 120kOhm). Jedoch lösen beim Zuschalten immer alle drei Leistungsschalter (B16) sofort aus.
Wie kann das sein? Kommt es im Kabel zu einem Überschlag? Wieso gibt es bei den 500V des Isolationsmessgerätes (Metriso 500D) dann keine Überschläge im Kabel, so dass es noch 20kOhm messen kann? Eventuell bricht die hochohmige 500V Messspannung auf Grund der 20kOhm aber schon soweit ein, dass es nicht mehr zum Überschlag kommt? Müsste beim Isomessvorgang mal parallel die tatsächliche Spannung auf der Leitung messen...

Deshalb meine Frage: Was gibt es für günstige TDR-Messgeräte, mit denen ich die Entfernung zur Fehlerstelle in etwa bestimmen könnte? Bei ELV gibt es schon für 80EUR ein Messgerät mit Auflösung von 0,1m (bis 200m). Nur würde mir das bei meinem Fehler helfen? 20kOhm ist ja noch eine Menge! Und das Gerät zeigt ja offenbar immer nur einen Wert im Display an. Schöner sind die Messgeräte, die einen Graphen anzeigen. Dort sieht man vermutlich eher so eine Stelle. Aber alle die ich bisher gefunden haben, liegen sonst weit über meinem Budget.

Selberbauen ist wohl auch nich...
57 - Bauwagen an Hausstrom -- Bauwagen an Hausstrom
Hi,
habe mir einen Bauwagen als Homeoffice in den Garten gestellt. Wird eben noch per Verlängerungskabel und Kabeltrommel mit Strom versorgt, soll aber bald an den Hausstrom angeschlossen werden.

Was für ein Erdkabel benötige ich? Am Bauwagen selber ist ein großer 3 poliger Stecker, innen diverse Steckdosen.
Drinnen wird dann ein Elektroheizer dran, PC, Licht, Drucker etc.

Im Angebot wären 4 x 1,5 mm oder 3x 2,5 mm.
Passt eins der Kabel oder muss ich etwas anderes kaufen? Angechlossen wird das dann von einem Elektriker inkl. Sicherung etc. Nur das Erdkabel fand ich von dem recht teuer... ...
58 - Dimension Hausanschluß -- Dimension Hausanschluß
Wenn du Reserven für Erweiterungen einplanst:

da gibts ne Regel: min 1/3 Reserve vorsehen (zusätzlich zu den geplanten Leistungen!)

Dass du mit 80A bisher durchgekommen bist ist wahrscheinlich nach deinen Angaben gerade so eben gewesen. (also eher Glück)

80A mal 1,33 = ca. 105 A

dafür ist mal auf alle Fälle eine Wandlerzählung fällig (wird wohl auch bei 80A schon vorgeschrieben werden.

Ich würde die neue Verteilung auf mindestens 125A auslegen.

Kostet zwar in der Anschaffung ein bisschen mehr, aber wenn du wirklich expandieren willst, hast du dann lange Ruhe.

Die Dimensionierung des HAS Kabel häng vor allem von der Kabellänge Vom Has zum Kabelverteiler ab, das kann man so nicht so einfach beantworten, aber hier lieber 1 bis 2 Querschnitte höher als bei der tatsächlichen Berechnung rauskommt. (bringt zwar unmittelbar keine Ersparnis wenn man knapp kalkuliert, aber bei zukünftigen Leistungssteigerungen kann das schnell mal einige 1000 EUR kosten wenn 200m Erdkabel erneuert werden müssen.

grog geschätzt: min 95Cu oder 150AL ich würde min 185 AL verlegen. ...
59 - Kabelquerschnitt für Erdkabel 220m -- Kabelquerschnitt für Erdkabel 220m
hallo leute,
wir graben gerade quer über unser grundstück eine neue wasserleitung jetzt bietet es sich an, bei diesen grabungsarbeiten auch gleich ein Erdkabel zu verlegen. gestern habe ich einmal die länge gemessen. es sind doch stolze 220m.
gerne würde ich dann in dieser ecke der grundstückes das brennholz bereiten. das heißt es werden lauter geräte daran hängen die 400v und min. 16A abgesichert sind. die wattzahlen sind unterschiedlich je nach gerät (kreissäge, spalter etc jedenfalls genug)

nun meine Frage: welchen Querschnitt sollte das 5-polige Kabel mindestens besitzen damit am Ende dann auch alles funktioniert?

andere frage: angenommen ich lege zwei 5-polige Kabel sagen wir mal mit einem 1,5^2 Querschnitt. angenommen ich verbinde am anfang und am ende je 2 Leiter der einzelnen Kabel miteinander. ist das dann gleichwertig einem 3^2 Querschnitt oder bleibt es bei einem 1,5^2 Querschnitt da sie ja sonst isoliert sind?
...
60 - Wie LAN-Kabel durch 40m Kunststoffwasserleitung ziehen -- Wie LAN-Kabel durch 40m Kunststoffwasserleitung ziehen
In unserem Garten liegt vom Haus so eine schwarze Kunststoffwasserleitung (ca. 20mm Innendurchmesser) bis zur Gartenhütte. Die Leitung wird nicht mehr benötigt. Ich würde jetzt gerne ein LAN-Kabel durch diese Leitung ziehen. Ich muss durch diese Leitung, sie geht unter der asphaltierten Auffahrt hindurch. Der Weg des Rohrs ist ganzlich unbekannt. Es liegt ca. 1m tief.

Also erstmal eine Angelschnur durch (als Zugrdraht) In einen Schlauch habe schräg in Fließrichtung ein 1mm Loch gebohrt. Angelschnur durch, vorne eine Glasperle drauf.

An das Kunststoffrohr den Schlauch angeschlossen. Und Wasser marsch. Man musste die Angelschnur zwar durch das Loch die ersten Meter nachschieben, aber dann hat das Wasser das Teil bis hinten durchgezogen. Irre. Angelschnur ist durch auf komplette 40 m!

Aber: Die Angelschnur bewegt sich ohne Wasserdruck keinen Millimeter, da kann man an beiden Enden ziehen wie man will. Da sind wohl einige Bögen beim Verlegen des Rohres seinerzeit (80er) mit reingelegt worden und der Reibungswiderstand im Rohr ist auf 40 m wohl zu hoch.

Das Kabel ist ein LAN-Erdkabel im Kunststoffmantel, recht widerspenstig. Somit gut in das Kunststoffrohr zu schieben. Dieses Kabel bekommt man selbst mit Gleitmittel ca. 12m in die Kunststoffwasserle...
61 - Seltsame Spannung zwischen L und N -- Seltsame Spannung zwischen L und N
Hallo Experten, ich bin etwas ratlos und eigentlich Volllaie was Installation angeht. Bevor ich jetzt einen Elektrofachbetrieb einschalte, möchte ich für mich etwas Licht ins Dunkel bringen damit ich auch die richtigen Fragestellungen/Aufträge geben kann. Eventuell habe ich aber auch gar kein Problem???

Die Sachlage: Unsere Hausinstallation von 2001/2002 wurde vom Meisterbetrieb (den es nicht mehr gibt) mit drei Sicherungsautomaten für eine Leitung zum Außenbereich vorgesehen. Diese Leitung war im Sicherungskasten bereits angeschlossen aber die Sicherungen aus. Die drei Sicherunsgautomaten werden über eine Kammschiene mit L1 versorgt, also kein Drehstrom oder sowas sondern einfach nur 1 Phase. Die Kammschiene wird über eine 10mm² Kabelbrücke gespeist, soweit ich das erkennen kann (ich mag nicht reingreifen) kommt die Kabelbrücke vom FI-Schalter. Das an die SI-Automaten angeschlossene Erdkabel ist 5x2,5mm² mit 3 Leitern BLK, GRY, BRN für die Leiter, PE und N.

Nun habe ich vor kurzem die Außenanschlüsse (Wegbeleuchtung etc.) gemacht. Nach der Installation habe ich im gesicherten Zustand zunächst mit einem Multimeter alles nochmal durchgemessen (Widerstand/Durchgang). Es wurde kein Durchgang bzw. ein unendlicher Widerstand angezeigt. Als ich dann aber eine Sicherun...
62 - Erdkabel und Netzwerkkabel im Boden verlegen -- Erdkabel und Netzwerkkabel im Boden verlegen
Hallo,

ich möchte ein 70m langes Erdkabel zusammen mit einem Netzwerkkabel verlegen.
Graben mit 60cm Tiefe wird ausgehoben. Nun bin ich am Überlegen, ob man beide Kabel in ein PE-Rohr legen sollte. Zum einen für den mechanischen Schutz und zum Anderen, falls man später noch ein zusätzliches Kabel haben möchte.

Was haltet Ihr von einem PE-Rohr mit ca. 40mm Durchmesser / Außenstärke 3,6mm?

Kann ich ein Erdkabel zusammen mit einem Netzwerkkabel verlegen? Gibt es da Probleme evtl.?

Was zieht man vorsorglich in ein 70m Leerrohr, damit man später ein zusätzliches Kabel verlegen kann?

Vielen Dank für Eure Hilfe!

Gruß zebut ...
63 - TT versus TN Situation in Österreich -- TT versus TN Situation in Österreich
@ego: Ich bin mir sicher, daß eine Umstellung auf Nullung durch den VNB als wesentliche Änderung angesehen würde, die eine Aktualisierung des Zählerverteilers mit sich bringen würde. Ansonsten stimme ich dir völlig zu!
Abgesehen davon ist die Lage nicht so einfach... vom HAK geht 4x6mm2 (3x gelb und 1x blau) in Rohr zum Zählerverteiler. Der Banderder geht zur Trennprüfklemme und von dort ein 6mm2 gelbgrün in Rohr zur PE-Schiene des Hauptverteilers. Für den Blitzschutz gibt es einen eigenen komplett unabhängigen Kreuzerder, Hauptpotenzialausgleich gab es bis dato gar nicht, geschweige denn einen örtlichen PA im Bad (nur eine Verbindung der leitfähigen Rohre im Bad und der Badewanne untereinander). Ich habe jetzt zumindest einen örtlichen PA mit Verbindung zur PE-Schiene des HV nachgerüstet. Die Wasserzuleitung und Abwasser-Grundleitungen sind aus isolierendem Material.

Die neue Edelstahl-Gasleitung sollte eigentlich auch mit 6mm2 an die PE-Schiene, oder sehe ich das falsch?

@Telekom: Bei uns steht neben dem Haus ein Sockel für einen Schaltkasten, mit einem Erdkabel drin, aber angeschlossen sind wir alle an die Freileitung...


Offtopic :
64 - Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden -- Erdkabel mit Zuleitung für Gartensteckdose verbinden
Hallo Forum,
Ich habe folgende Frage:
Unter der Terrasse unseres Reihenhauses ist ein 5-adriges Erdkabel verlegt, mit dem ich die 3-adrige Zuleitung zu einer Gartensteckdose verbinden will. Der bereits gekaufte Steckdosenblock lässt es von seinen Abmessungen leider nicht zu, die 3-adrige Zuleitung zu entfernen und das 5-adrige Erdkabel direkt anzuschließen. Deshalb will ich den Stecker der Zuleitung abschneiden und die beiden Kabel direkt miteinander verbinden. Aus einer Google-Suche habe ich erfahren, dass die sichere (und vermutlich auch VDE-konforme?) Methode dafür eine Gießharzmuffe ist. Aber welche? Cellpack ist ein häufig genannter Herstellername, aber auf deren Webseite gibt es eine Vielzahl an Muffen, und mir ist nicht klar, welche die für meine Zwecke geeignete ist.

Hier ein paar Details:
- Die Leitungslänge vom Sicherungskasten bis zur geplanten Verbindung sind etwa 10 Meter.
- Die Leitungslänge von der Verbindung bis zur Gartensteckdose ist 1 Meter.
- Den Aderquerschnitt der Leitungen kenne ich gerade nicht (könnte ich erst am Wochenende in Erfahrung bringen). Es sind Standardteile, falls das hilfreich ist.
- Das verlegte Erdkabel ist mit einem FI-Schutzschalter abgesichert, zusätzlich ist ein Taster installiert, der über einen Sc...
65 - Verlegung der Potentialausgleichschiene möglich? -- Verlegung der Potentialausgleichschiene möglich?
Vielen Dank auch an Lutz, das sind sehr interessante Links.

Beim Rasenmähen bin ich heute über die nächste Frage gestolpert, wir haben im Garten hinter dem Haus nämlich eine Steckdose, die natürlich aus der E-Anlage des Hauses gespeist wird. Gleiches gilt für unsere einige Meter neben dem Haus befindliche Garage, auch die hat Stromanschluß, genau wie die Steckdose im Garten per Erdkabel aus dem Hauskeller. Kann da der Blitzstrom nicht genauso in die Hauptverteilung gelangen, wie durch das Kabel vom Hauptanschluß (EVU)? Dann müßte man ja den gleichen Schutzaufwand auch für die beiden Erdkabel betreiben.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richard890 am  2 Aug 2011 22:19 ]...
66 - Neugierig -- Neugierig
Würde denn bei so einem Kurzschluss, der aber wegen der Nichtbeachtung der Schutzmassnahme (Widerstand, Kurzschlusstrom) nicht zum Auslösen des LSS (was auch immer für einer) führt, der Stromzähler wild durchrattern? Da war doch mal was von Arbeitsleistung und Scheinleistung?

Ich erzähl Euch mal was. Setzt Euch am besten. Nehmen wir als gegeben (leider nicht hypothetisch) an, dass der Voreigentümer eines Hauses eines bestimmten Forenkollegen mit vielen Fragen, ne Elektroleitung in den Garten hat. 20m Alu, dann 15m Kupfer, dann wieder ca.60m Alu (toll weiss ich auch). Stellt Euch dann vor die Leitung läuft in der Erde (kein Erdkabel, altes DDR Alu in Gartenschlauch gestopft, aber 3 polig). Stellt Euch dann vor, dass das Kabel nicht am Stück ist. Die Zwischenverbindungen sind Aufputzabzweigdosen (IPxyz? Nö.). Nun hat es sich ergeben, dass in eine Abzweigdose Wasser bzw. Feuchtigkeit kam (Wunder???). Als diese von mir und meiner Frau gefunden wurde, musste ich lachen und weinen. Ich sah in dem Ding nen kapitalen Kabelbruch (Alu-nicht untypisch) und (sag ich mal so) einen Schmordunkelfleck. Die Verbindung war mit Lüsterklemmen gemacht, aber als Lüsterklemme war der Knoten Plaste kaum noch erkennbar. Ob da nun L an N oder L an PE ging, kann ich nicht sagen, hab die Pfoten dav...
67 - Der Telefonmast auf meinem Grundstück -- Der Telefonmast auf meinem Grundstück
Servus liebe Leute,

ich habe auf meinem Grundstück einen Telefonmasten stehen, leider steht der dermaßen bescheiden, dass nun kein "schweres Gerät" in meine Einfahrt kann..

Ich bin der letzte in der Stichleitung... NOCH!

Der Mast steht da schon 15 Jahre, ich wurde nat. nicht gefragt wo mir die Postion passen würde, der Mast war Abends einfach da - bis dato wollte auch noch kein Kran, LKW oder Container auf das Grundstück - naja bis heute.

Von dem Mast geht dann eine Freileitung ins Haus, das hätte ich dann nat. auch gerne als Erdkabel..

Spätestens im September brauche ich einen nicht zu kleinen Kran, eine andere Zuwegung habe ich nicht.

Frage: Muss die Telekom den Mast versetzen?
...
Für mich gibt es 3 oder 4 Möglichkeiten:
- Telekom kommt, versetzt den Mast, ich bezahle es:
- Telekom kommt, versetzt den Mast, Telekom bezahlt:
- Ich fahre zufällig mit dem Bagger gegen den Mast
- Ich fahre nicht zufällig gegen den Mast, sondern grabe ihn aus, versetzte ihn um 3 Meter, und lege das überflüssige Kabel als Rundschlinge an den Mast. Sollte irgendwann ...
68 - Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus -- Sanierung der Hausinstallation -> Gartenhaus
Servus liebes Forum.

Vor kurzem wurde im Haus (BJ 1920) meiner Eltern eine, auf mein Drängen hin, dringends notwendige Erneuerung der Hausinstallation vom Fachbetrieb durchgeführt.

(2-adrig Alu TN-C ohne RCD... üblicher Altbestand eben)

HAK gemäß TAB.(Ich hab mich mal wieder bisschen eingelesen und dem Installateur über die Schulter geschaut)

Wohnbereich, sowie Keller&Garage(nicht freistehend) mit RCDs, da Neuinstallation, gesichert.

2 Fragestellungen:

1.)
Am HAK wurd ne neue HPAS gelegt mit PA-Leitern zu Gas, Wasser, Sch*, Heizung. Jedoch kein seperater Fundamenterder. Zitat vom Insallateur: "Nö, muss nich."
Hauswasseranschluss istn Kunstoffrohr, Erdgasleitung sieht mir auch danach aus (oder hinter dem Absteller ummantelt, ist recht "bündig"), also nichts, was von sich aus als Erder dienen könnte.
Ich erinnere mich noch düster an meine Ausbildung, wo im teil 410 bzw. 540 dieser doch erwähnt worden ist...
Also: Muss, oder muss nicht?


2.)
Die alte elektrifizierte, momentan getrennte, Gartenlaube wird demnächst abgerissen und durch eine neue ersetzt.

Folgendes Problem: im Boden schlummert nun ein ~20 Jahre altes 2-adriges Erdkabel, das Streckenweise unter ein...
69 - Tödlicher Stromunfall nach versuchtem Kabeldiebstahl -- Tödlicher Stromunfall nach versuchtem Kabeldiebstahl
Auf einer unserer Baustellen wurde letzte Woche auch Kabel geklaut. Einfach bündig am Baustromverteiler und an der Austrittstelle aus dem Anschlussraum abgeschnitten. Das waren nicht nur 10m und auch kein 3x1,5mm2.

Allerdings gibt es eine sehr gute Geschichte zu Kabeldiebstahl bei uns in der Firma. Auf einer Baustelle wurde ein großer Querschnitt Erdkabel verlegt. Dieses wurde an beiden Seiten angeklemmt und zugeschaltet. Als am Abend die Kollegen die Baustelle verlassen haben, war der Graben von der Tiefbaufirma noch nciht verschlossen worden. Am nächsten Morgen wäre es unsinnig gewesen den Graben zu schließen, denn die Kollegen bemerkten das unsere Erdkabel verschwunden war. Allerdings lagen mehere verkohlte Gardena Gartenscheren und eine Motorsäge am Tatort.

Es ist echt unglaublich das sich diese Diebe nciht auch irgendwo im Krankenhaus gemeldet haben. Genauso unglaublich ist es, dass die Kabeldiebe mit normalem Werkzeug an Kabel und Leitungen gehen, deren Dicke einen doch schon über die eventuelle Stromstärke nachdenken lassen.
Und ganz im Ernst: Diese Menschen bedauere ich für ihre kriminelle Energie (Diebstahl und Gefährdung Anderer) und Blödheit kein bisschen...
70 - Welchen Kabelquerschnitt bei 30 mtr. -- Welchen Kabelquerschnitt bei 30 mtr.
Danke für die Antwort.
An den drei C16 Sicherungen ist schon ( nur ) ein Garten Gerätehaus angeschlossen. Kann man für ein weiteres Gerätehaus die vorhandenen C16 Sicherungen benutzen ( mit anschließen ) oder lieber extra absichern. Die Belastung ist in beiden Hausern nicht so hoch, vorallem nicht gleichzeitig.
Ach ja muss ein Erdkabel benutzt werden, oder reicht der kleine Teil im Erdreich wenn man ein normales Kabel in ein Schutzrohr führt?
...
71 - Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen -- Aussensteckdose von Innensteckdose abzweigen
Hallo,

Danke für eure Antworten!

FI-Schutzschalter (0,03A) ist für das Zimmer glücklicherweise separat vorhanden.
Ein Erdkabel (Typ NYY) kaufe ich morgen.

Ich habe jetzt noch einen "normalen" Lichtschalter entdeckt, der von einer Dimmer-Umrüstung übrig ist - kann der genutzt werden oder ist ein besonderer notwendig, wenn ich draußen Mal den Elektrogrill einstecke??

Ich will alle Materialen bereits hier haben und das Kabel draußen legen, da wir am WE die Holzterasse (darüber) bauen. Bohren, Dosen & Anschluss macht dann der Elektriker den der Vermieter immer beauftragt, der kommt aber erst nächste Woche.
...
72 - HAK Sicherungen -- HAK Sicherungen
Hierzulande, also Niedersachsens Südheide, ist der HAK im Keller und einzeln angeschlossen als angemuffter Stich von der Ringleitung im Bürgersteig. Absicherung ab 1975 etwa immer 3x63A NH bei EFH.

Wenn kein Keller vorhanden ist, hat man hier ein Plätzchen im Hausanschlussraum für den HAK.
Dort kommen auch die Telefon- und Kabelfernsehleitungen sowie Wasser an. Im Neubau macht das alles das selbe Tiefbauunternehmen, also landen alle Kabel im selben Graben.

Ältere Doppelhaushälften haben gelegentlich einen Doppel-HAK genau in der Mitte, von Aussen angebracht. Neuere Doppelhaushälften und Dreifachhausdrittel haben im Keller/HAR einen eigenen Stich von der Straße.

Zu Dachständern kann ich nichts sagen, es gibt hier im Landkreis keine Dachständer mehr. Auch wurden die 10kV-Leitungen vor ein paar Jahren hier komplett verbuddelt. In den Nachbarkreisen gibt es alles noch.


Offtopic :Lustige Überbleibsel der Erdkabelumstellung: Masttrafos, welche an einem einsamen, in der Gegend rumstehenden Mast hängen, um einzelne Gebäude/Höfe/Abwasserpumpen zu versorgen.
Erdkabel geht den Mast hoch, S...
73 - Probelm: 5-adriges Erdkabel - nur eine Phase?? -- Probelm: 5-adriges Erdkabel - nur eine Phase??
Hallo zusammen,

hab ein kleines Problem und suche hier nun Rat.

Situation:
Wir haben vor 4 Jahren ein Haus gebaut (bauen lassen ) und vieles selbst gemacht. [Nicht die Elektrik - daher nun mein Problem ]

Wir haben den Elekriker beauftragt ein 5-adriges Erdkabel nach draussen zu legen, für Terasse, Garten, etc.
Mit einer Phase geschaltet (gleicher Schalter (innen) wie Fassadenbeleuchtung und eine Phase Dauerstrom.

Bisher bin ich davon ausgegangen, das dem auch so ist.
Nun stelle ich fest, nachdem Holzterrasse und Pflasterweg fertig sind, das auf "L2-schwarz" Dauerstorm liegt, auf L1 und L3 nichts.

Ich habe auch schon die gesammte innenliegende Schalterleiste auf gehabt und nach einer losen braunen oder grauen Ader gesucht - NICHTS.

So, nun meine Fragen:
1) Ein teures 5-adriges 2,5qm Kabel zu verwenden und nur eine Phase anzulegen, macht doch keinen Sinn, oder? Selbst wenn der Elektirker mich falsch verstanden haben sollte.
Da kann ich doch von einem Fehler ausgehen? Zumal eine lose Ader nicht zu finden ist.
Oder gibt es irgendwelche "verdrahtungstechnischen" Kniffe von denen ich nichts weiss...
74 - Maximaler Strom der über ein Kabel fließt -- Maximaler Strom der über ein Kabel fließt

Zitat :
sam2 hat am 18 Feb 2011 11:20 geschrieben :
...(Kabel liegen in der Erde),


Wie kommt ihr zu der Aussage?
IMHO Quatsch.
Gibt es Erdkabel? ...
75 - Mantelleitung (geschützten) Außenbereich -- Mantelleitung (geschützten) Außenbereich

Zitat : ich installiere gerade auf meiner Loggia Halterungen für 20mm PVC-Rohre. Ausgangspunkt ist eine UP-Dose im Inneren der Wohnung. Mein Plan ist eine Mantelleitung ~15cm UP bis zum Bohrloch zu vergipsen, nach außen zu führen und sie direkt in einer IP44 (Dreifach-)Steckdose enden zu lassen. Am besten (sowohl optisch als imho auch technisch) wäre ein Loch in die Rückseite der SD zu machen und die SD direkt über das Lock zu montieren. Ist das zulässig? Kondenswasserloch unten sollte ich dann trotzdem noch öffnen oder?
Am einfachsten ist es, wenn du die Mantelleitung (oder besser Kabel) noch ca. 5cm AP zur Dose führst. Je nach Hersteller und Typ gibt es auch IP44-Steckdosen, die man von hinten mit einer Gummimanbran versehen kann um die IP44 zu erreichen. Einfach nur ein Loch bohren ist nicht.


76 - NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage.. -- NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage..
...HT-Rohr (grau) ist nicht für Erdverlegung geeignet,
daher muss ein Kabel verwendet werden das geeignet ist und da bleibt nur NYY (Erdkabel)

...wenn schon dann muss man KG-Rohr (orange) oder besser ein "Fränkische Kabuflex" Rohr verwenden ...
77 - Netzform -- Netzform
Das Kabel wechseln ist nicht so gut weil hier sehr teuer und es gibt kein Erdkabel, oder nur schlechte Qualität.
Gezählt wird direkt unterm Trafo. Da sitzt der Zähler. ...
78 - Die Telefonkasten-Bildersammlung -- Die Telefonkasten-Bildersammlung

Offtopic :
Zitat :
Was soll denn bitte schön eine Kabeltasse sein?
Meinst du dann doch nicht eher Kabeltrasse?
Na, wenn schon, dann wenigstens Leitungstrasse. Ansonsten müsste man es ja unterm Erdkabel eingraben

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am  9 Dez 2010 16:01 ]...
79 - Leitungsquerschnitt, Spannungsabfall, Steckdosen, Verständnis. -- Leitungsquerschnitt, Spannungsabfall, Steckdosen, Verständnis.
Ich hatte ja bereits einige Fragen zur Altinstalation gestellt.
Jetzt Folgendes, der Vorbesitzer hat ein Erdkabel (1,5 , 5adrig) gelegt, welches für Lampen (5 Energiesparlampen a 11w) sowie Steckdosen (Heckenschere etc.) gedacht war. Der Elektriker hat dieses aufgrund der Länge mit 6A angesichert (genaue Länge ist mir unbekannt, da ich die Verlegung nicht kenne, der damalige Elektriker sagte aber das 10A schon zuviel gewesen wären).
Jetzt meine Frage, lohnt es sich überhaupt noch Steckdosen bei dieser geringen Absicherung kostenpflichtig anbringen zulassen (Lampen sind schon dran).
Und für mich zum Verständnis, was ist überhaupt so problematisch an einem (maßvollen) höheren Spannungsabfall?.
Wenn dieser zb auf 10% steigen würde, würden doch 10% des Strom nicht ankommen sondern stattdessen das Kabel erwärmen? Richtig?
Nebem der Stromverschwendung würde also das Kabel erwärmt und beschädigt, gibt es da Erfahrungswerte, zb 10% ist ok oder 8%?
Danke ...
80 - PEN-Trennung -- PEN-Trennung
Danke fü+r die Antworten!

Also seine Elektroinstallation sieht eh bischen aus wie "Kraut & Rüben", will auch nicht wissen was da so in den Wänden schlummert!

Er meinte halt wäre sicherer als nur einen PEN-Leiter, wegen der Unterbrechung, aber ergibt für mich nicht wirklich Sinn, weil da ist ein alter Sicherungskasten mit alten Drehautomaten / Sicherungsautomaten, von dort kommt ein 2,5mm Kabel raus, geht durchs halbe Haus in ne Abzweigdose und von dort NYY Erdkabel angeklemmt zum Nebengebäude (alter Schuppen ausgebaut) und dort in Verteiler! Das ganze sieht dann genau so aus:

Bild eingefügt

Müsste ja dann richtig verschaltet sein.

Er meinte halt ist sicherer wegen PEN-Unterbrechung, aber was ist wenn der PEN vor der UV getrennt wird? Auch nicht grad sicherer!

gruss

[ Diese Nachricht wurde geändert von: XV100 am  3 Nov 2010 12:10 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Erdkabel Kabel Kupplunga=0 eine Antwort
Im transitornet gefunden: Erdkabel Kabel


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192595937   Heute : 5054    Gestern : 7576    Online : 344        16.8.2026    18:16
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0849189758301