Autor |
NYM oder H07RN-F im Rohr zur Garage.. Suche nach: nym (2988) |
|
|
|
|
BID = 736336
ua Stammposter
Beiträge: 258
|
|
Tach Zusammen und frohes Fest allerseits,
es steht der Einzug einer neuen Leitung in eine Rohr (HT 50mm (zur Bauzeit war nichts anderes greifbar ), Länge etwa 20 Meter, liegt im Mutterboden) an. In diesem Rohr liegen sonst nur ein paar Netzwerkleitungen (Cu/Gf), gleicher Betreiber, gleiche Versorgung -
Jetzt überlege ich was besser ist:
- NYM (auf kurzen Strecken im Rohr auch unter der Erde erlaubt) oder
- H07RN-R
Es wäre schön, wenn ein Ihr Euren Gedanken dazu mal freien Lauf lassen würdet ...
Schöne Grüße aus OBC
Udo |
|
BID = 736346
Oertgen Schreibmaschine
Avatar auf fremdem Server ! Hochladen oder per Mail an Admin
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
|
|
NYM oder besser noch NYY, das braucht kein Rohr, da es Erdkabel ist (ist allerdings auch fetter)
Keinesfalls Gummileitung- nach einigen Jahren (je nach Qualität) wird das Zeug steinhart und zerbröselt. |
|
BID = 736347
Chris11 Stammposter
Beiträge: 465
|
Warum nicht NYY. Ist auch nicht teurer wie NYM.
MFG
Christian
|
BID = 736352
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Vorsicht:
NYM ist da (auch im Rohr) VERBOTEN!!!
(als "kurze Strecke" sieht Onkel VDE Längen im Bereich von 2m an - nicht etwa 20m wie hier! Außerdem müßte die Leitung dann jederzeit auswechselbar und das Rohr dauerhaft entwässert - Gefälle! - und belüftet sein)
H07RN-F (verrohrt) wäre hingegen sehr wohl zulässig.
Besser (und billiger sowie dauerhafter) ist jedoch NYY.
Das dürfte sogar ohne Rohr verlegt werden, besser ist jedoch Verrohrung (für die dann keine besonderen Anforderungen gelten).
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 736362
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...HT-Rohr (grau) ist nicht für Erdverlegung geeignet,
daher muss ein Kabel verwendet werden das geeignet ist und da bleibt nur NYY (Erdkabel)
...wenn schon dann muss man KG-Rohr (orange) oder besser ein "Fränkische Kabuflex" Rohr verwenden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 736401
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Da in diesem Rohr schon Netzwerkleitungen (Kupfer) liegen, würde ich, wenn möglich, ein "geschirmtes" Erdkabel (zB NYCY) verwenden.
Was soll denn mit dieser Leitung überhaupt versorgt werden?
|
BID = 736414
ua Stammposter
Beiträge: 258
|
Guten Morgen Zusammen,
vielen Dank für die Antworten.
Werde dann NYY 3G4 einziehen.
Versorgt wird nur die Garage (Licht, Tor und mal ein paar E-Werkzeuge, sowie ein NAS (Backup).
Die CAT5 Leitungen sind nur Reserve, die Daten flitzen über Glas.
Vom Vorbesitzer geht noch ein NYM 5g1,5 quer durch den Garten, trotz diverser Buddelarbeiten habe ich es noch nicht gefunden. Wollte schon mal einen Kabelfinder ausleihen... aber jetzt wird es ersetzt.
Schöne Grüße
Udo
|
BID = 736417
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Wenn dann leg eine für Drehstrom geeignetes Kabel, z.B. NYY-J 5x4, am besten doirekt vom Verteiler aus.
Sollte sich auch besser beschaffen lassen.
|
BID = 736525
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
shark1 hat am 27 Dez 2010 09:10 geschrieben :
|
Da in diesem Rohr schon Netzwerkleitungen (Kupfer) liegen |
Das müssen auch Kabel sein und in Rohr (in Rohr) anders ist die geforderte Trennung nicht machbar. Wird natürlich schwierig bei dem kleinen Durchmesser.
Lutz
|
BID = 736616
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Oder er legt die Stromversorgung (Drehstrom ist hier sicherlich sinnvoll, gerade da auch mal ne Maschine dran betrieben werden soll) als NYY in Erdreich und dazu ein Rohr - wenn das an beiden Enden offen ist und auf der Strecke halbwegs Wasserdicht seh ich hier gar kein Problem mit stinknormalen Cat-Leitungen. Wenns die dann wirklich mal zerbröseln sollte kann man sie immer noch austauschen. Dazu muß das Rohr natürlich ausreichend groß dimensioniert sein.
Im Sinne der Störsicherheit und des Platzbedarfs ist Glas natürlich das Nonplusultra. Hast du vor vorkonfektionierte Leitungen zu verwenden, oder die Möglichkeit Stecker zu montieren bzw. zu spleißen?
Nachtrag: Ich sehe gerade: HT50 - da würde ich das Kabel tatsächlich durch den Erdboden legen. Wenn das erstmal im Rohr liegt blockiert das prima die vorhandenen Leitungen wenn man die aus irgendeinem Grund anfassen muß/will.
2. Nachtrag: Ist die Garage beheizt? Wenn nicht würd ich mal abklopfen wie sich das NAS bei den derzeitigen Temperaturen fühlt. "Läuft" muß nicht zwingend heißen "läuft auf Dauer zuverlässig". Ich hab ne öffentliche Infosäule zu betreuen und bei -15 Grad macht die gerne schonmal Ärger.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 28 Dez 2010 0:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deneriel am 28 Dez 2010 0:47 ]
|
BID = 736643
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
1. Liegt das Rohr schon und 2. ist die Verlegung von NYY im einem Rohr (wegen mechanischem Schutz und austauschbarkeit) schon sehr sinnvoll. Das beste wären 2 solche Rohre gewesen, sind aber halt nicht da.
Beim Lichtwellenleiter sehe ich gar kein Problem. Bei der Cat 5 Leitung ggf. ein DN16 Wellrohr drüber und gut ist.
|
BID = 736676
ua Stammposter
Beiträge: 258
|
Hallo,
hier meine gesammelten Antworten:
1) Die neue Versorgung wird definitv durch das bestehende Rohr erfolgen (Kein Bock auf Tiefbau, schon gar nicht im Winter )
2) Es wird NYY-J 5G4 oder 3G4 werden, je nachdem was mein Großhändler auf der Rolle vorrätig hat. Drehstrom habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht.
3) Die Glasfasern sind konfektionierte SM-Leitungen mit LC-Steckern im Schutzrohr.
4) Das NAS ist in einem Schutzgehäuse (Rittal-Schaltschrank), im Sommer mit zusätzlicher, aktiver Belüftung. Die HD werden via Smart-Fuktion per SNMP vom PRTG überwacht. Temperatur der Platten immer zwischen 20 und 30 °C.
5) Da Schwachstrom- und Netzspannungsleitungen dem gleichen Betreiber gehören dürfen diese (so habe ich es mal gelernt, bin aber Neuerungen offen) durch ein gemeinsames Rohr geführt werden, sofern die Leitungen als "schutzisoliert" gilt. Ist afaik bei NYM zumindest der Fall, bei NYY-J weiß ich es noch nicht.
6) Da NYY-J ja direkt im Erdboden verlegt werden kann, könnte ich später sogar noch eine Wasserleitung (Schlauch) mit einziehen? Bei den Netzwerkleitungen bin ich da sehr schmerzfrei.
Das Einziehen wird eine "Glitt"-Party werden. Zum Glück habe ich ein IYY 10*2*0,4 als Zugdraht.
Viele Grüße
Udo
|
BID = 736698
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Um die Glasfasern mach ich mir auch keine Sorgen - das war eher eine Frage Interessehalber. Und wenn du schon SM legst dürfte auch für die Zukunft noch genug Luft drin sein
Auf die Drehstromausführung würd ich allerdings nicht verzichten - wenn das Kabel erstmal drin ist fällt dir doch noch was auf wofür du es brauchst.
|
BID = 736984
ua Stammposter
Beiträge: 258
|
Hallo Zusammen,
Zitat :
| Und wenn du schon SM legst dürfte auch für die Zukunft noch genug Luft drin sein |
Wenn ich mal eine DWDM Verbindung zum NAS brauche, ist es gut wenn Drehstrom liegt... (Obwohl den Ami`s ihre Büchsen meist auf 1L 32A bestehen, dort ist Drehstrom ja des Teufels...).
Viele Grüße
Udo
|
BID = 737001
Deneriel Schriftsteller
Beiträge: 981 Wohnort: Westmünsterland
|
Offtopic :
| Hör mir auf mit Ami-Equipment. Da kannste Fibre-Channel-Storage-Kisten für einige tausende Euro kaufen und bekommst eine Leitung beigelegt die aus quasi-dreiadriger Lautsprecherleitung besteht (mit Schuko- und Kaltgeräte-Steckern!)
Natürlich kann dieses fimschige Schuko-System gegen die hochstabilen NEMA-Komponenten nicht anstinken, ist doch klar...
Also wenn du irgendwann auf der Strecke Wellenlängenmultiplexing betreibst sollte eine autarke Stromversorgung auch realisierbar sein. Dann spielen auch 30A bei 120V keine Geige mehr.
|
|