Autor |
Zusätzliche Leitung an FI anschließen? Suche nach: leitung (19120) |
|
|
|
|
BID = 962539
doschtinator Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: deutschland
|
|
Hallo,
ich habe vor einiger Zeit von einem Bekannten, der auch Elektriker gelernt hat, jedoch nicht mehr in diesem Beruf arbeitet, im Keller eine Unterverteilung mit FI erhalten. Grund: Das Ganze geht nach draußen in den Garten und muss mit einem FI abgesichert sein - so weit meine damaligen Recherchen.
So weit, so gut. Es funktioniert auch alles, allerdings möchte ich für den Nebenraum im Keller, den ich gerade vollständig renoviere, die Stromversorgung ebenfalls über den Kasten holen.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob ich am vorhandenen FI das 3-adrige Kabel mit 1,5 Quadrat anklemmen kann, oder ich dafür einen separaten FI installieren muss?
Zusätzlich hätte ich noch einen Tipp, ob ich für den Phasenleiter dann eine weitere Potentialschiene verwenden sollte oder lediglich eine "Brücke" zischen den FI-Anschlüssen schlage?
Danke!
|
|
BID = 962542
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
|
Der Erfinder dieser Bastelei will gelernter Eli sein? |
|
BID = 962544
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Oh Herr da war wohl das Hirn alle!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962546
doschtinator Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: deutschland
|
Aus einem ungünstigen Winkel fotografiert
Nein ernsthaft, nach meinen Recherchen sollte die Verkabelung stimmen, auch wenn es nicht wie vom Profi aussieht. Falls jemand Fehler sieht, dann bitte beschreiben.
Ansonsten wünsche ich mir auch Antworten auf meine Frage. Danke
|
BID = 962548
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Kurz und knapp wenn das ein Elektriker war dann bin ich der erste Mensch auf dem Mars!
Und deutlich gesagt Lass die Pfoten von der Elektroinstallation!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962549
doschtinator Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: deutschland
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 3 Jun 2015 14:24 geschrieben :
|
Kurz und knapp wenn das ein Elektriker war dann bin ich der erste Mensch auf dem Mars!
|
In wie fern "stört" dich der Aufbau?
|
BID = 962551
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Dir fehlen die absoluten Grundlagen ! Deine Recherchen im Internet waren völlig für die Katz.
Hier Ratschläge zu geben, grenzen schon fast an Anstiftung zum Mord!
Einen RAT gebe ich Dir lass das eine Elektrofachkraft machen und lass selber die Pfoten von der Elektroinstallation!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962553
Goetz Schreibmaschine
Beiträge: 1947 Wohnort: Dresden
|
Also ich sehe folgendes (allerdings erst nach längerem Betrachten des "Kunstwerks):
Die ankommende Leitung ist die Graue, L und N gehen unten an den FI, PE auf die Schiene.
Das Erdkabel ist das Schwarze, L geht an den LSS (oben) N und PE auf die Schiene.
So gaanz falsch und vor allem lebensgefährlich sieht es für mich als interessierten Laien nicht aus, aber ich möchte natürlich auch noch was lernen...
Edit sagt, es könnte sein, dass der N verkehrt am FI angeschlossen ist, die untere Ader ist dicker als die vom L ....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 3 Jun 2015 15:13 ]
|
BID = 962554
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Ist der B16A schon irgendwo angeschlossen? Das Foto ist denkbar ungünstig geschossen.
War der FI über oder warum hat man gerade den verwendet?
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 962560
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Grob gesagt ist das Foto noch das kleinere Übel. Schon allein die Leitungsverlegung spottet jeder Beschreibung! Von der Zuordnung der Adern auf der N und PE -Schiene rede ich erst gar nicht! Adern unter den Betriebsmitteln durchzuführen ist auch so eine Unsitte und HIER absolut unnötig! Der FI kann von Oben angefahren werden und unten kommen nur die Brücken zu den LS! und der N zur Nschiene an den FI !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 962561
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Zitat :
| Der FI kann von Oben angefahren werden und unten kommen nur die Brücken zu den LS! und der N zur Nschiene an den FI ! |
Kann man muß man aber nicht - Ich hab es noch anders gelernt
unten rein oben raus
Offtopic :
|
Jetzt aber nicht wieder hauen |
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 962566
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ist das auch von Andi
https://youtu.be/E3pxLCuVZFk <--- das muss man sich mehrmals angucken damit man alle Gags mitkriegt
Zitat :
| Kommentare sind für dieses Video deaktiviert. |
Ja wieso das denn
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 962567
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Minute 10 erinnert mich so an den Elektriker, den der Vermieter mal geschickt hat. Es sollten zusätzliche Automaten für eine neue Kellerzuleitung installiert werden. Die Unterverteilung lässt sich nur stromlos schalten, wenn ein Schalter hinter dem Zähler umgelegt wird. Dazu ist ein Plombenbruch notwendig.
"Oh, ich sehe gerade, ich habe garkeine Plombem mehr - also müssen wir so ran." Also hat er tatsächlich die Zuleitung zu den Automaten mit isoliertem Schraubendreher und Zange gelöst, die Automaten samt neuer Schiene verdrahtet und unter Spannung wieder angeschlossen. Hätte er zumindest die Hebelchen vorher bedient, hätte es wohl auch beim Kontaktieren nicht gefunkt
|
BID = 962580
doschtinator Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: deutschland
|
Für interessierte Helfer stelle ich weitere Bilder ein, auf denen man Details besser erkennen sollte.
Meiner Ansicht nach ist das alles richtig verbunden, auch wenn es manchem nicht ganz seiner Ästhetik entspricht. Ich habe da schon weitaus Schlimmeres gesehen - und das von aktiven, bezahlten Fachleuten verzapft!
Grüße
|
BID = 962583
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...mir scheint die Zuleitung (wenn man das so nennen darf)1,5mm² zu sein und der Abgang 2.5mm² *klasse*
...und wozu die LS mit 10A und 16A
Wo und wie stark ist denn die 1,5mm² Zuleitung abgesichert
Die Aderendhülse des 10mm² PA ist nicht richtig aufgesteckt worden, die Isolierung ist nicht richtig im roten Kargen und um das ganze noch fuschiger zu machen guckt da noch ne Litzenschlaufe raus *kuckuck* und das sie zu lang ist brauche ich ja nicht zu erwähnen
und die Aderendhülsen-Presszange lag wohl auch noch beim Hersteller im Lager
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 3 Jun 2015 20:41 ]
|