Hallo zusammen,
welchen Kabelquerschnitt sollte man bei einem 30 Meter langen 5 Adrigen Starkstromkabel wählen. 1,5 oder 2,5 ?
Wird direkt am Sicherungskasten angeschlossen.
Danke
Gruss Lars |
|
BID = 761675
wome Schreibmaschine
Beiträge: 1252
|
|
Vorsicherung
Belastung
Verlegeart |
|
BID = 761677
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
3 x C16
Belastung wenig hin und wieder 4 KW Kompressor
Verlegung 25 Meter im Haus, 5 Meter unter der Erde.
|
BID = 761678
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nyy-j 5*2,5mm² besser jedoch 5*4mm²
Gruß Bernd
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 761682
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Danke für die Antwort.
An den drei C16 Sicherungen ist schon ( nur ) ein Garten Gerätehaus angeschlossen. Kann man für ein weiteres Gerätehaus die vorhandenen C16 Sicherungen benutzen ( mit anschließen ) oder lieber extra absichern. Die Belastung ist in beiden Hausern nicht so hoch, vorallem nicht gleichzeitig.
Ach ja muss ein Erdkabel benutzt werden, oder reicht der kleine Teil im Erdreich wenn man ein normales Kabel in ein Schutzrohr führt?
|
BID = 761683
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
so riesig ist der Unterschied im Preis bei NYM und NYY zumal da bei NYY 2 Klemmstellen entfallen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 761689
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Wenn das Schutzrohr einen genügend großen Durchmesser hat, die Leitung austauschbar ist und sich kein Wasser ansammeln kann, kann man auch NYM in das Schutzrohr einziehen. Ich würde aber auch eher NYY empfehlen, dieses würde ich aber auch in ein Schutzrohr verlegen, damit man es nicht so leicht beschädigen und es einfach gegen ein anderes Kabel tauschen kann.
|
BID = 761871
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Vielen Dank für eure Antworten !!!
Kann man nun bei den vorhandenen Sicherungen mit anschließen oder lieber extra absichern?
|
BID = 761877
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Können tut man dass normgerecht Problemlos. Ob man damit glücklich wird, entscheidet die Praxis.
|
BID = 761878
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Kommen denn Steckdosen an das Ende der Leitung..? Gibt es einen Fehlerstromschutzschalter..? Welchen Auslösestrom hat Selbiger..?
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 762014
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Am Ende der leitung wird ein CEE Starkstromdose und zwei 220V Steckdosen installiert. Die 220V werden dann noch extra Abgesichert.
Es gibt kein Schutzschalter.
|
BID = 762024
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Da gehört auf jeden Fall ein FI rein !!! und zwar an besten an den Anfang der Leitung !!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 762040
larsboy Gesprächig
Beiträge: 101
|
Okay. Werde FI rein machen und am besten auch alles extra Absichern. Danke Euch allen !!!
Schöne Feiertage noch
|
BID = 762083
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
Ja, aber bitte mit I delta N kleiner gleich 30mA
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|