Hallo zusammen,

ich habe in dem Sicherungskasten meines Einfamilienhauses am FI u. a. zwei Sicherungen (16A) für jeweils ein Außenkabel (Erdkabel 3x1,5). Eins für den Schuppen und eins für das Gartenhaus. An beiden Kabeln hängt zur Zeit kein Verbraucher, sondern sie enden in einer Lüsterklemme (alle Adern natürlich einzeln).

Mit dem Kabel für den Schuppen gibt es keine Probleme. Sobald ich die Sicherung für das Kabel für das Gartenhaus einschalten möchte, knallt es und der FI fliegt sofort raus und die Sicherung für das Gartenhaus klappt natürlich auch gleich wieder runter. Wenn ich nun die Sicherung für das Gartenhaus hochklappe und anschließend den FI hochklappe, fliegen beide raus.

Das Kabel und die Sicherung funktionierten vor zwei Jahren noch einwandfrei, da hatte ich eine Außensteckdose im Garten daran angeschlossen. Diese war aber leider nicht dicht, so dass die Sicherung rausgeflogen ist. Ich habe das dann die zwei Jahre so gelassen und wollte nun dieses Jahr mein Gartenhaus mit diesem Kabel „unter Strom“ setzten.

Ich habe das Kabel auch schon einige Meter gekürzt um eventuelle Feuchtigkeit auszuschließen. Auch weist die die Außenhülle des Kabels keine Beschädigungen auf. Das Kabel kommt direkt aus dem Sicherungskasten und endet ohne Unterbrechungen im Garten.

Ich habe auch schon die schwarzen Kabel an den Sicherungen der beiden Außenkabel vertauscht. Mit dem Ergebnis, dass dann die andere Sicherung rausflog und die „Problemsicherung“ drinnen blieb.

Ich bin mit meinem Laien-Latein am Ende –Habt Ihr eine Idee??? Kann man vielleicht irgendetwas messen, um den Fehler zu finden? Ich möchte das Kabel natürlich erhalten und kein neues ziehen.

Vielen Dank im Voraus!!!

BID = 886823

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22

 

  


Zitat :
pkm4711 hat am 12 Mai 2013 00:21 geschrieben :

An beiden Kabeln hängt zur Zeit kein Verbraucher, sondern sie enden in einer Lüsterklemme (alle Adern natürlich einzeln).


Das ist nicht so prickelnd, da gehört eine Abzwigdose drauf mit richtigen Klemmen.


Zitat :

Sobald ich die Sicherung für das Kabel für das Gartenhaus einschalten möchte, knallt es und der FI fliegt sofort raus und die Sicherung für das Gartenhaus klappt natürlich auch gleich wieder runter. Wenn ich nun die Sicherung für das Gartenhaus hochklappe und anschließend den FI hochklappe, fliegen beide raus.

[...]
Ich bin mit meinem Laien-Latein am Ende –Habt Ihr eine Idee??? Kann man vielleicht irgendetwas messen, um den Fehler zu finden? Ich möchte das Kabel natürlich erhalten und kein neues ziehen.


Fachmann holen und ISO Messung machen lassen. Bei der Gelegenheit auch Dosen auf die Enden.

Lutz


[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am 12 Mai 2013  7:18 ]

BID = 886827

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12742
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Ich habe auch schon die schwarzen Kabel an den Sicherungen der beiden Außenkabel vertauscht. Mit dem Ergebnis, dass dann die andere Sicherung rausflog und die „Problemsicherung“ drinnen blieb.
Wenn ein 16A Automat auslöst, muss ja irgendwo ein Kurzschluss vorliegen...




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 886839

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

und wenn der FI auslöst besteht dieser Kurzschluß zwischen L und PE! Was mir aber unverständlich ist wieso löst dann auch der andere LS aus? Definitiv liegt entweder ein Verdrahtungsfehler oder eine beschädigte Leitung vor! Beide mögliche Fehler sind mit zwei Isomessungen zu finden. Das auf die offenen Enden Abzweigdosen gehören wurde schon gesagt! Kurz und knapp eine Aufgabe für den Elektriker, der über das entsprechende Messgerät verfügt!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 886891

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Davon, daß mehr als ein LS auslöst, schrieb er aber nichts!
LS und zugehöriger FI lösen aus.

Also liegt ein Isolationsfehler (L-Erdschluß oder L-PE-Schluß) vor.

Sprich - die Leitung ist defekt/beschädigt.

Wo und wie verläuft das Kabel? Länge?

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"

BID = 886895

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434


Offtopic :
:hammer klar wer lesen kann ist deutlich im Vorteil

Bei einem Kurzschluss zwischen L und PE lösen nun mal der FI und der LS aus

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 886931

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Stimmt.
War aber allseitig unstrittig.

Hingegen ging es um das:

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Mai 2013 10:49 geschrieben :

Was mir aber unverständlich ist wieso löst dann auch der andere LS aus? Definitiv liegt entweder ein Verdrahtungsfehler oder eine beschädigte Leitung vor!

Gegen derartige Phantasien hilft bestimmt, den Text des Fragestellers nochmal langsam und in Ruhe zu lesen!

BID = 886934

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

sachte ich doch wer lesen kann... und Ich konnte es nicht

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421335   Heute : 374    Gestern : 5459    Online : 295        29.11.2024    3:40
0 Besucher in den letzten 60 Sekunden         ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.107417821884