| 1 - Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? -- Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? | |||
| |||
| 2 - Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. -- Unterverteilung anbinden, bitte um Rat. | |||
| Hallo Leute,
ich wäre Euch sehr dankbar für einen Rat. In meinem Haus gab es 1985 einen alten Zählerkasten, gespeist von einer Oberleitung. Später wurde im Keller ein neuer Hager Zählerkasten für Erweiterungen eingebaut. Der wurde über NYM 5x10mm² verbunden. Wieder später wurde die Oberleitung gegen eine Erdleitung direkt zum neuen Zählerkasten ersetzt. Der alte Zählerkasten wurde wegen der dort verteilten Anschlüsse nun "rückwärts" als Unterverteilung weiter betrieben. Von dort wurde z.B. der Herd der Küche versorgt. Im laufe der Jahre wurde auch der Herd auf den neuen Zählerkasten umgeklemmt. Eine Neuverlegung der Verbindungsleitung würde viele Probleme machen. Netzform TN-C-S. Übrig sind jetzt noch: - Dachboden - Licht und Steckdosen - Schlafzimmer - Licht und Steckdosen - Kinderzimmer Licht und Steckdosen, TV - Flur - Licht und Steckdosen - Gästebad/Bad - Licht und Steckdosen also keine riesigen Leistungen, zumal alles mit LED beleuchtet wird. Maximal gelegentlich ein Staubsauger. Die alte Zuleitung 5x10mm² hindert mich daran, die Stromkreise einfach auf freie Anschlüsse im neuen Zählerkasten zu klemmen. Es liegt ja nur ein SL, wenn auch ein dicker und ich wollte alle Anschlüsse über RCD absichern. ... | |||
3 - Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische -- Lichtinstallation im Bad - in der Duschnische | |||
| Wie ich bereits beschrieb, es wird eine Kopfbrause und eine "flexible" Handbrause montiert.
Ein Restrisiko von Wasserspritzern gegen die Decke mit der flexiblen Handbrause bleibt. Daher würde ich schon über die Mindest-IP von 44 auf IP65 gehen. Ein Eindringen von Wasser in den Zwischenraum würde ich tatsächlich ausschließen. Anders würde es ausssehen, wenn die Kopfbrause an der Decke montiert würde und im angehängten Raum der Wasserauslass wäre. Ok, bleibt also die erhöhte Luftfeuchtigtkeit. Dampf wird es wohl beim Duschen mit 40°C keinen geben. Natürlich besteht auch die Möglichkeit von Kondensat. Wenn ich darüber aber ernsthaft Nachdenke, und mir die Kontakte der Deckenlampe und der Steckdosen im Bad anschaue, die bereits ca. 20Jahre alt sind......so sollte das kein Problem darstellen. Oder hat hier jemand andere Erfahrungen und kann diese sogar mit Bildern aus der Praxis untermauern? Also prinzipiell wehre ich mich nicht gegen die 12V Installation in der Decke. Fündig bin ich aber bisher nur bei 230V/IP65 Einbaustrahlern geworden. Aktuell sind dies meine Favoriten: | |||
| 4 - Hager Tehalit SL Steckdosen werden heiß - ist das normal? -- Hager Tehalit SL Steckdosen werden heiß - ist das normal? | |||
| Hi,
in meiner Mietwohnung sind Sockelleisten mit Hager Tehalit Steckdosen installiert (ca. 5 Jahre alt). Wie man in meinem Foto sieht, ist das Steckdosenmodul intern vorverdrahtet von den Schukos runter auf eingebaute Wagoklemmen. Von unten schließt dann der Installateur an. Schon öfter ist mir aufgefallen, dass diese Steckdosen in verschiedenen Räumen bei Last (Heizlüfter) sehr warm werden. Mein Heizlüfter (9 Ampere) hat einen anständigen Legrand Stecker. Ich hab heute mal jeweils 30 Minuten betrieben und dann mit Thermoelement gemessen: Im Bad (alte Busch Jäger Steckdose mit Schraubklemmen) werden die Steckerstifte etwa 30°C warm - an den Hager Sockelleisten-Steckdosen über 60°C ! und wir haben grade mal gut die Hälfte des Nennstroms.... Nach Betrieb an der Hager sind sogar die Stifte des nebenan eingesteckten Steckers (unbelastet) heiß. Fragen: - Kennt jemand von Euch das Problem bei den Hager Steckdosen? - Gab es womöglich eine Charge mit Montagefehler, oder sind die einfach nicht so gut? - Kann ich das Steckdosenmodul irgendwie zerstörungsfrei öffnen, um das Innere / Anschlüsse mal visuell auf Überhitzungsspuren zu inspizieren? [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 17 ... | |||
| 5 - 2 Lampen an 5 Poliges Kabel -- 2 Lampen an 5 Poliges Kabel | |||
Zitat : silentviper hat am 4 Feb 2023 22:57 geschrieben : Ist dann Braun als Dauerphase z.B. für eine Steckdose gedacht!Mir fällt Spiegelschrank mit eigenem Schalter und Spiegelschrank mit eingebauter Steckdose ein. P.S. Eine Steckdose sollte man schon mit L, N und PE anfahren. Im Bad würde ich aber eine Elektriker hinzuziehen. In einigen Zonen sind gar keine Steckdosen erlaubt und in anderen schadet eine IP44-Ausführung nicht. [ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 5 Feb 2023 7:56 ]... | |||
| 6 - Schon wieder tödlich Unfall mit Handy im Bad -- Schon wieder tödlich Unfall mit Handy im Bad | |||
| Und auch in dem Bericht steht wieder jede Menge Unsinn und Unwahrheiten.
Zitat : Wegen eines "Handys alleine" passiere gar nichts, "außer der Akku hat einen Fehler", so der Experte. Ja klar, immer diese bösen Akkus die Leute umbringen Hier war es, wenn überhaupt, ein defektes Ladegerät. Eher war da wieder eine Verlängerung im Spiel oder die Steckdose war zu nah an der Wanne. Denn mit den üblichen 1m langen Ladekabeln geht das sonst nicht.
Zitat : Jenes Unglück dürfte sich aufgrund einer nicht geerdeten Steckdose ereignet haben. ...was bei einem zweipoligen Netzstecker des Lade... | |||
| 7 - Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik -- Zwischensteckdose mit Abschaltautomatik | |||
| Vermutlich gibt es in dem Bad zu wenig Steckdosen, bzw. muss der Super- Heizkörper, sich das immer mit anderen Verbrauchern teilen u. wenn der gezeigte Timer immer wieder zwischendurch ausgesteckt werden muss, verliert der leider seine alten vorgespeicherten Daten.
Nur wenn Jemand dann die div. Vorschläge selber nicht umsetzen kann o. will, dafür können wir leider nichts. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug! ... | |||
| 8 - Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache? -- Sicherungen Rapa WR h16A fliegen ständig und immer häufiger raus - Ursache? | |||
Zitat : fuchsi hat am 3 Okt 2018 08:05 geschrieben : Das (wie im Eingangspost) auch Lampen regelmäßig kaputt gehen, könnte das tatsächlich ein Anzeichen eines schwimmenden Sternpunktes sein. Hier können an einem Wechselstromkreis anstatt der 230V deutlich höhere Spannungen anliegen, was den höheren Anlaufstrom und das Auslösen der H-Automaten auch erklären könnte. Wobei ich nicht an einen komplette offenen Sternpunkt, sondern an eine schlechte Klemmstelle im N denke. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, ist die Anlage auf jeden Fall zu überprüfen, da hier nicht nur Gefahr für Deine Geräte besteht (können aufgrund der höheren Spannung defekt werden), sondern auch Lebens- und Brandgefahr. Gibt es noch andere Anzeichen, z.B.: merkbar dunklere Glühlampen (wenn aufgrund eines schwebenden Sternpunktes ein Stromkreis eine höhere Spannung hat, muss dafür ein anderer eine niedrigere Spannung aufweisen) - Falls überhaupt Drehstrom vorhanden ist, woraus die 3 Automaten... | |||
| 9 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Sawadee Kha!
Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst! Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen. Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen. Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme: 1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden. 2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen. Zitat : Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich! Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f... | |||
| 10 - Herdanschlußdose/Geräteanschlußdose IP44 -- Herdanschlußdose/Geräteanschlußdose IP44 | |||
| Hallo zusammen,
wie bereits in einem anderen Thread erläutert möchte ich im neuen Bad einen elektrischen Handtuchtrockner installieren. Dieser wird zwar mit Schukostecker geliefert, ich möchte ihn aber lieber fest anschließen in einer UP-Dose. Nun brauche ich eigentlich in dem Bereich, in dem der Handtuchtrockner montiert wird, keine höhere Schutzart, würde es aber trotzdem gerne verwenden. Nun gibt es anscheinend keine Herdanschlußdosen mit IP44, bei den meisten Herstellern gibt es auch nicht extra Geräteanschlußdosen o.ä. Habt ihr eine Idee? Ein zusätzliches Dichtungsset, wie z.B. bei Steckdosen für IP44 üblich, wäre natürlich auch möglich (Habe ich aber auch nicht gefunden...). PS: Komischerweise sind die Deckel der Herdanschlußdosen von Gira nicht bruchsicher... , dann wird es eben ausnahmsweise mal Merten...
Danke! Gruß [ Diese Nachricht wurde geändert von: ShawN46 am 25 Okt 2017 14:35 ] [ Diese Nachricht wurde geändert von: ShawN46 am 25 Okt 2017 14:37 ]... | |||
| 11 - Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A -- Große Probleme Herdanschluß, Sicherung 16A | |||
| Den einzigen richtigen weg den du nun gehen kannst, ist einen Elektriker zu rufen, der die Anlage messtechnisch überprüft! Da führt kein weg dran vorbei. Die Kosten wird mit großer Wahrscheinlichkeit dein Vermieter tragen müssen.
Der Herdanschluss ist und war in dieser Form noch nie zulässig und statthaft! Sowohl bei der Wand- und bei der Herdseite wurde eigentlich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Es muss eine neue Unterputzdose gesetzt werden, darein eine Herdanschlussdose mit ordentlicher Zugentlastung. An das Herdkabel müssen beidseitig Aderendhülsen und auch am Herd muss die Zugentlastung sichergestellt werden. Gerade mit einem kleinen Kind im Haus, dass auch noch wächst und neugieriger wird, ist nicht mit schlechter Elektroinstallation zu spaßen. Auch der Verteiler ist für einen Haushalt mit einem kleinen Kind alles andere als statthaft und sinnvoll. Auch deine Steckdosen werden mit Sicherheit keinen Kinderschutz aufweisen, wie es neue Steckdosen schon oft ab Werk haben. Ich würde den Verteiler komplett ausräumen (lassen) und einen Hauptschalter, 2 besser 3 FI-Schutzschalter und moderne LS-Schalter einbauen. Dazu neue Steckdosen mit Kinderschutz, bei Steckdosen auf "Krabbelhöhe". Für mich als Elektrofachkr... | |||
| 12 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? | |||
| Hallo,
der Linke Fi hat einen Auslösestrom von 0,5A. Das ist heute für das Bad und Steckdosen nicht mehr zulässig. Es war also von deinem Elektriker richtig einen 30 mA FI einzubauen. Ich hätte ihn nur nicht in Reihe eingebaut. Die Fis sind im Zählerschrank mit 35A abgesichert Bild 2. Also den linken FI gegen 40A /0,03 A Tauschen. Für den Bad FI und die 3 LSS ist kaum Platz im Verteiler. Passen auf der unteren Schiene noch die 3 LSS? Es soll bei einem FI Fehler nicht alles Ausfallen. Deshalb einige Stromkreise Sinnvoll auf den 2 FI Legen. Dann ist bei einem Fehler nicht alles Dunkel. Die Fis nicht in reihe Schalten. Leider fehlt der Platz und Klemmstellen das vernünftig aufzuteilen. Dafür ist Praktisch ein größerer Verteiler nötig. Von Wärmeberechnung im Verteiler will gar nicht erst anfangen. ... | |||
| 13 - Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt -- Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt | |||
| Wieviele Sicherungen hast Du für die Steckdosen in der Wohnung/Haushalt?
Wenn es nur eine einzige Sicherung für die Steckdosen ist (bei älteren Installationen keine Seltenheit) ändert auch eine weitere (neue) Steckdose nichts an der Situation, weil diese dann wieder auf der gleichen Leitung liegt. Alleine der Trockner und die Waschmaschine (beim Heizen) haben eine Leistungsaufnahme von über 4000W. Jetzt kommen vom Ofen i.d.R. noch 1-2 Kochstellen, oder das Backrohr hinzu, dann sind wir bei guten 6000W. Eine Sicherung (16A) verträgt als Dauerlast max. 3600W und selbst da können die Steckdosen schon recht warm werden, wie Du es ja selber schon bemerkt hast, dass die Dose im Bad geschmort ist. Wenn Du für die Steckdosen mehrere Sicherungen hast und die Möglichkeit besteht, die Geräte an anderen Steckdosen (mit eigener Sicherung) zu betreiben, ist die Last schon mal besser verteilt als bisher. Lässt sich das nicht ohne Weiteres bewerkstelligen, mußt Du in den sauren Apfel beißen und darauf achten, dass nie 2 Geräte gleichzeitig genutzt werden, ansonsten bleibt das eigentliche Problem bestehen. VG ... | |||
| 14 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| zurück zum Thema:
Die Installation hier ist noch etwas älter. Nach dem Zähler kommen gleich die Sicherungen und Schraubsicherungen sind keine verbaut. Ich erkenne nur einen FI und da ist das Bad angeschlossen. Ja jetzt kommt gleich ein Aufschrei: die ganze Anlage muss neu gemacht werden oder zumindest FI's nachrüsten. (hat mir auch mein Elektriker empfohlen) Aber jetzt ist erst die Küche dran!) Die Steckdosen werden doch mit 2,5 mm² angeschlossen oder geht es um Geschirrspüler und Mikrowelle? Da sagt er die ziehen nicht so viel "Saft" da reicht das günstigere Kabel aus. zurück zur Vorsicherung: Ich stelle fest das Ihr mir eine NEOZed Sicherung empfehlt? Warum keinen LS, den kann ich wieder rein drücken und gut ist? Was genau ist der Unterschied zum NEOZED Lasttrennschalter? Ist der nicht besser als drei einzelne Schmelzsicherungen? Sorry nochmal wenn ich euch so nerve ich bin es auch leid mich in jedes Thema einzuarbeiten und immer alles überprüfen zu müssen aber es geht ja um mein Eigentum und das Leben meiner Familie und da gebe ich erst Ruhe wenn ich mir sicher bin das es vernünftig gemacht wird. ... | |||
| 15 - Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht -- Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht | |||
| Hallo zusammen,
seit einiger Zeit habe ich hier im Forum schon "still" mitgelesen und nun als frisch gebackener Hauseigentümer selbst Bedarf ein paar Fragen zu stellen...
Vorweg: Ich bin kein Elektriker und habe bisher im Zuge der Renovierung nur Steckdosen und Lichtschalter selbst getauscht. An die Verteilungen traue ich mich hingegen nicht ran und werde das von einem örtlichen Elektriker machen lassen (der hat mir auch schon den 2. Zähler ausgebaut). Hier im Forum hoffe ich auf einige Vorschläge und Ideen und Rat zu meinen Fragen, damit ich gegenüber den Handwerkern nicht komplett unbedarft dastehe bzw. ich mit meinen Ideen nicht naiv und praxisfern rüberkomme und hinterher zu viel bezahle oder etwas "falsches" verkauft bekomme. Das gekaufte Haus ist BJ 1971. In '96 hat der 2. Eigentümer komplett renoviert und auch sämtliche Leitungen neu gemacht. Der Keller wurde dabei teilweise zu einer Einliegerwohnung ausgebaut was auch einen zweiten Zähler (mittlerweile wieder ausgebaut) im Zählerschrank und eine eigene Unterverteilung im Keller mit sich brachte. Jetzt bewohnen wir das Haus alleine und ich möchte nun diese Unterverteilung für Garage und Garten erweitern lassen. Die besag... | |||
| 16 - RCD löst nicht aus bei Verbindung einer Lampe mit L / PE -- RCD löst nicht aus bei Verbindung einer Lampe mit L / PE | |||
| Moment : Im Außenbereich, sowie in Räumen mit erhöhter Gefährdung und dazu gehört auch das Bad ist der Fi für Steckdosenstromkreise schon länger vorgeschrieben. 2007 wurde die VDE angepasst und für alle laienbedienbare Steckdosen und das sind nun mal Schukodosen im Haushalt bis 20 A der FI zwingend für Neuanlagen vorgeschrieben. Eine Nachrüstplicht gibt es nicht. Bei Lichtstromkreisen ist der Fi nicht zwingend vorgeschrieben, auch im Außenbereich nicht! Es gibt aber keinen Grund auf den Schutz durch FI auch in diesen Kreisen zu verzichten. Zu den Abschaltbedingungen bei Personenschutz gilt das im TT-Netz der Stromkreis innerhalb von 0,2 s abgeschaltet werden muss. Bei TN-Netzen innerhalb 0,4s. Gilt für AC < = 230V. Bei AC> 230V sind die Abschaltzeiten zu halbieren im TT- netz sogar genauere auf 0,07s. (Und für unsere Korintenkacker für Endstromkreise bis 32 A!) Diese Abschaltzeiten erreichen normale Sicherungen in der Regel nur mit dem Kurzschlussauslöser.
Das bedeutet ein LS B16 benötigt dazu mindestens 50A! Eine 16 A Schmelzsicherung sogar 120 bis160A. Bei 16 A darf ein LS 16 A nie Auslösen. Selbst bei 23 A muss er erst nach 60 Minuten auslösen. Deshalb ja auch der 30mA FI der löst bei einem Erdschluss und einem Differenzstrom von größer 15mA (kann) und muss bei 30m... | |||
| 17 - Fragen zur E-Installation -- Fragen zur E-Installation | |||
| Hallo,
wir bauen demnächst ein KFW 70 Haus, mit Blower Door Test und haben da noch unterschiedliche Fragen. Wir wollen Steckdosen Außen, Leuchten,sowie eine Klingelanlage an der Wand setzen. Muss man da bestimmte Dübel, Dosen einsetzen? Auch Antennenleitungen übers Dach verlegen, muss man das nicht abdichten. Ich habe gehört, dass man für die Zuleitungen zu den jeweiligen Räumen, wir sprechen immer noch von einem 1-Familienhaus, 2,5mm² Querschnitt einsetzen soll? Wenn ja, mit was sichert man das ab? 16A oder sogar mit 20A Weiterhin wollen wir Steckdosen am Fenster bzw. über der Fensterbank setzen? Muss man da bestimmte Maße einhalten? Kann da jemand Tips geben, welches Idealmaß man dafür nimmt. Setzt man heute noch einen Kontrollschalter für das Bad ein? Gibt es Richtlinien, wie die Leerrohrverlegung auf dem Betonboden verläuft, da anschließend noch die Fußbodenheizung verlegt werden muss?Habe keine lust auf Stress mit dem Heizungsbauer. Eine letzte Frage: Welche(n) Fi setzt man für das Carport, Gartenteich, Geräteschuppen und allgem. Gartensteckdosen und Gartenbeleuchtung ein? Setzt man dort nur einen Fi für alle ein? Ich bedanke mich jetzt schon einmal für Euer Feedback. LG. Tamara ... | |||
| 18 - Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? -- Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? | |||
| 4x4mm² ist "Murks"? Denn das hatte ich vor.
Ich wollte nur klären, ob das wirklich ein muss ist. Da ist kein einfacher "Schlitz" möglich. Da ist das durchziehen von 4x4mm² wohl weniger Aufwand als die Küche zu zerlegen, und dann inkl. der Wand neben dem Fußboden alles aufzuklopfen, Tapete schadfrei lösen, wieder aufbringen etc.. Das ist ein Bungalow, der Kanal geht vom Erdgeschoss in den Keller in den Sicherungskasten. Auch wenn es nur eine kurze Strecke ist, wäre es mehr Aufwand, als z.B. einen Schlitz waagerecht zu ziehen. Daher auch die Frage zur Bündelung von Adern. Ob das bei gleicher Leistung im runden Rohr den Platz besser ausnutzen würde, leichter durchgeht etc.. Z.B. 3x 2x2,5mm² statt 3x4mm². Ist der Querschnitt einfach so zu verdoppeln, oder gibt es da eine Formel? Naja, ich erfuhr 4mm² gibt es nur als NYM-J 5x4mm². Einzeladern gibt es im Baumarkt oin der Dicke nicht. Aber wieder 6er. Davon passen aber nicht mal zwei Stück in das Rohr. Und Alternativen sind mir hier nicht bekannt. Damit wären es eh 4x 4mm² wenn ich es öffne. Ich hatte mir auch noch mal den DLE im Bad angesehen. Alles 4mm². Also ziehe... | |||
| 19 - Probleme im Sicherungskasten... -- Probleme im Sicherungskasten... | |||
| Grüße!
Weiß nicht ob das hier das richtige Forum für mein "Problem" ist (wenn es eines ist). Ich war einfach nur auf der Suche nach einem Elektronikforum, und bin hier gelandet. Da ich auch gelegentlich meine Sachen erstmal selbst repariere bevor ich sie entsorge (zuletzt meinen über 10 Jahre alten Rasierer :D) macht das Forum hier aber auch sonst Sinn für mich. Also, zu meinem Problem: Ich habe letzten Sommer Probleme mit meinem Strom in meinem Arbeitszimmer/PC-Zimmer gehabt. Ich wollte die Steckerleiste einschalten an der der Drucker hing. Auf einmal flackerte der beleuchtete Schalter, die Schreibtischlampe die ebenfalls an der Steckerleiste hing flatterte auch. Zeitgleich knisterte es im Sicherungskasten. Als erstes habe ich sofort die Steckerleiste ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen. Am Sicherungkasten angekommen (der hängt direkt um die Ecke im Flur, quasi nur 2 Meter vom PC entfernt), stellte ich fest dass keine Sicherung rausgeflogen war. Ich habe dann alle Sicherung aus- und wieder eingeschaltet. Danach stellte sich heraus dass sich nun die Steckdose verabschiedet hatte, an der der PC hing. Gut, hab mir dann aus dem Badezimmer um die Ecke mit einem Verlängerunskabel Strom für den PC geholt, bis mein Vermieter einen Elekt... | |||
| 20 - Falsche Sicherungen? -- Falsche Sicherungen? | |||
| Hallo,
ich hätte da mal eine frage: Bei uns in der Mietwohnung haben wir schlimme Probleme mit der Elektrik. Zum Beispiel wenn ein Kühlschrank im Flur an geht, geht der LED Fernseher im Wohnzimmer aus. Jetzt haben wir anhand des Ausschlussverfahrens am Stromkasten (Sicherung nacheinander aus gemacht) herausgefunden das alle Steckdosen und die Beleuchtung in der Wohnung (ausgenommen Bad und Küche) über nur eine Sicherung (PX300) laufen. Kann es sein das wir so Probleme mit der Elektrik haben weil zu viel über nur eine Sicherung läuft? Mit freundlichen Grüßen Rene ... | |||
| 21 - Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind -- Rauchgeruch, besonders wenn Großgeräte (PC, Fernseher etc.) eingeschaltet sind | |||
Zitat : Rhodosmaris hat am 2 Dez 2014 15:59 geschrieben : Werden Glühlampen (herkömmliche AGL - keine Sparlampen oä) bei dir manchmal merklich heller oder dunkler oder flackern? Ist aus dem Elektroverteiler ode aus Steckdosen/Schaltern/Klemmdosen im betroffene Raum ein knistern zu hören? Werden Stecker von im Betieb befindlichen Geräten warm? Sind Steckdosen verfärbt (dunkel angelaufen oder mit Rußspuren)? Zum nachschauen bitte Stecker herausziehen. ciao Maris Ist mir so noch nicht aufgefallen. Im Bad am Spiegelschrank hatte vor kurzen mal eine Lampe geflackert, aber das ist wieder weg. Alle anderen Fragen kann/muss ich mit nein beantworten. ... | |||
| 22 - Grill ist durchgehend an -- Backofen Bosch Backofen | |||
| Hallo Nico,
die Sache passt nicht mit dem vorhandenen und nicht auslösenden FI zusammen. Schließ bitte einen funktionierenden Verbraucher an die betreffende Steckdose im Keller und mach den FI aus. Sollte sie doch ausgehen, ist sie sicher falsch angeschlossen und muss repariert und durchgemessen werden. Grundsätzlich ist es auch bei bestehenden Anlagen empfehlenswert, alle Steckdosen über FI laufen zu lassen. Zum Fehler am Herd selbst: Weiß und gelb von dem Heizelement abziehen und dann nochmal an den Anschlüssen der Heizung selbst messen. Wenn dann Durchgang zum Gehäuse zu messen ist, ist auf jeden Fall die Heizung kaputt. Ggf. den Messbereich hochstellen. Bitte zum Ergebnis den Messbereich angeben. Wenn es die Grillheizung ist, führe die Messung sicherheitshalber noch bei den anderen Heizungen durch, wenn der (defekte) Grill abgezogen ist sollte die Messung bei den anderen Heizungen auch bei eingesteckten Anschlüssen klappen. Liegt der messbare Fehler woanders, dann nicht. Merk dir nur jeweils die Belegung
Ansonsten kannst du die abgehenden Adern verfolgen und gucken, ob dir was auffällt (z.B. Beschädigungen an Kanten). Mach am besten auch ein Übersichtsfoto von der ganzen Rückseite. ... | |||
| 23 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO | |||
| Hallo zusammen,
ich wohne in einem Altbau und vom Netzbetreiber kommt ein 4-adriges Kabel: 3x Phase und der PEN.Von der UV gehen zu den Steckdosen zwei Kabel, 1x Phase und der PEN.Die Steckdosen sind alle schon als Schukosteckdosen installiert, d.h. PEN geht auf Schutzleiterkontakt und eine Brücke auf den N.Wie mir bekannt, alles Bestandschutz.Jetzt habe ich mir eine neue Heizung einbauen lassen.Der Elektriker hat dazu eine neue Schukosteckdose gesetzt und davor einen RCBO installiert.Vor dem RCBO zweiadrig 1P+PEN, nach dem RCBO 1P+N+PE.Der Elektriker meinte dann, ich soll den Rasenmäher über diese Steckdose betreiben, das wäre sicherer.Meine Frage: kann ich auch andere Stromkreise, die ich um neue Steckdosen erweitere, z.B. im Bad oder der Küche, mit RCBO`s ausrüsten lassen? Was bewirkt ein RCBO, wo ich doch weiß, wird der PEN unterbrochen, nützt auch der RCBO nichts.Für eine fundierte Aussage wäre ich dankbar. Gruß matte1 ... | |||
| 24 - Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? -- Frage zu Komplexarbeit für Berufsschule AFDD in EFH? | |||
| Hallo!
Sitze gerade an einer schriftlichen "Komplexarbeit" über die 6 Berufsschul- freien Wochen Kurz gesagt es geht um die sichere und Zukunftssicher Planung einer E Installation eines EFH in höchster Ausstattungsvariante und in "Luxusausführung" (Blitzschutz,v Gebäudeautomation/ Smart Home/ KNX... , erweitert SAT Anlage etc.). Im nächsten Berufsschulblock spielt dann der Lehrer Häuselebauer und steht rede und Antwort für Fragen und Ich als EFK ebenso. Blitzschutz und KNX war ja dank Material von DEHN und Berufsschulaufzeichnungen noch relativ gut planbar. ( wenn man die Aufgabenstellung genau liest kommt heraus, das zumindest ein Teil des Hauses aus Holz ist) So wie sieht ihr das mit der Vertielung. Das Luxusausführung, würde ich mal behaupten, Preis ist Nebensache, darum nach der höchsten Ausstattungsvariante http://www.elektro-fachplanung.de/F.....g.htm auch schon einiges verbaut. Daraus ergibt sich für Mich Licht immer separat auf die 3 Außenleiter gleichmäßig Aufgeteilt und so, das benachbarte Räume nicht auf den selben LSS hä... | |||
| 25 - Neuinstallation Wohnung -- Neuinstallation Wohnung | |||
| Guten Morgen,
ich bin gerade dabei die Elektrik einer Wohnung komplett zu erneuern. Ich werde auch die Unterputzverteilung erneuern. Ich tausche hier jedoch nur neu gegen alt (3 reihig) aus. So habe ich vor die UV aufzubauen: Reihe 1: - 4 poliger RCD (für gesamte Wohnung) - LLS B16 -> Bad (Waschmaschine) - LLS B16 -> Bad (Trockner - LLS B16 -> Bad (Licht + Steckdosen + evtl UP Radio) - LLS B16 -> Esszimmer - LLS B16 -> Wohnzimmer - LLS B16 -> Schlafzimmer - LLS B16 -> Hobbyraum Reihe 2: - LLS 3-Polig B16 -> Küche (Herd) - LLS B16 -> Küche (Geschirrspüler) - LLS B16 -> Küche (Kühlschrank) - LLS B16 -> Küche (Backofen) - LLS B16 -> Küche (Dampfgarer) - LLS B16 -> Küche (Arbeitssteckdosen 7x + Licht) Reihe 3 bleibt frei. Was haltet ihr von dieser Aufteilung? Soll ich für Beleuchtung und Steckdosen einen eigenen Stromkreis legen? Für den Herd werde ich ein 5x2,5 legen. Den Rest wollte ich generell mit 3x2,5 verlegen. Ist das übertrieben und ich sollte teilweise 3x1,5 nehmen? (Wohnzimmer und Esszimmer werden bis zur letzten Steckdose bestimmt 18m sein). In die komplette Wohnung wird eine Wandheizung verbaut die ich auch teilweise kreuze... | |||
| 26 - Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? -- Frage: Sicherungsautomaten oder Schmelzsicherung o. Phasenkoppler zwecks Powerline Dlan Optimierung? | |||
| Eine kurze Frage. Evtl hat ja jemand diesbezüglich bereits Erfahrungen.
Ich möchte gerne 2 separate Wohnungen per Powerline verbinden. Beide 2. Etage, separate Stromzähler. Das ging bisher gar nicht, weswegen ich Wlan eingesetzt hatte. Seit dem neue Scheiben eingesetzt wurden (mit einer Beschichtung) habe ich nach Antennenoptimierung und Repeatereinsatz, nur noch ca 800 kbps up und 1500 kbps downstream (schwankend, nach Wetterlage). Heute gibt es neue Powerlan Module, die alle 3 Anschlusse der Steckdose nutzen. Also habe ich ein devolo 650+ Duo ausprobiert. Überraschender Weise habe habe ich genau eine Konstellation gefunden, die eine gute und stabile Verbindung ermöglicht. Aber klar, die Steckdosen sind nicht dort, wo ich sie eigentlich bräuchte: Wohnung-1 Wohnzimmer, Ich hätte aber gerne Schlafzimmer, wo auch das Modem steht. Wohnung-2 Badezimmer (nur eine Steckdose wo es geht), ich bräuchte es ab... | |||
| 27 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik | |||
| Hallo liebe Forengemeinde!
Ich habe ein altes Fachwerkhäuschen von meiner Großmutter (dieses Jahr mit 96 Jahren gestorben) geerbt. Ein wenig zu den Umständen: Prinzipiell hatte ich eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, das Häuschen zu bekommen, da ich erstens nicht der einzige Erbe war und wir in der Familie nicht alle so einig miteinander sind, daß das selbstverständlich war. Es war wohl eher mit Verkauf zu rechnen. Letztlich hat die Erbengemeinschaft mir das Haus dann wohl überlassen, weil ich mich dazu bereiterklärt hatte die Begräbniskosten tragen, den anderen Erben eine gewisse Abfindung für das Haus nebst Grundstück zu zahlen und ansonsten auf alle Ansprüche auf vorhandene Konten zu verzichten - also ihnen das Risiko genommen habe auf dem Haus sitzen zu bleiben. Daß ich - wie gesagt - nicht damit gerechnet hatte, Hausbesitzer zu werden und die Entscheidung eher spontan war, soll verdeutlichen, daß ich jetzt erst mal mit dem Geld sparsamer umgehen muß. Ganz besonders auch deshalb, weil die Elektrik gewiß nicht das einzige ist. Mein Großvater war etwa 10 Jahre älter als die Großmutter und ist bereits nach längerer Krankheit in den frühen 1980ern gestorben - es wurde also im großen und ganzen über Jahrzehnte nur das Notwendigste gemacht. So da... | |||
| 28 - Alte Lichtschalter,etc -- Alte Lichtschalter,etc | |||
| In deinem Fall würde ich einfach den ein oder anderen Raum mit neuen Steckdosen und Lichtschaltern ausstatten, dann haste die alten als Ersatz für andere Räume. Gerade in Bad, Küche kann man auch ganz gut ein anderes System verwenden wie in den anderen Wohnräumen.
Das wäre eine günstige und trotzdem schöne Alternative. Viele Grüße Bubu ... | |||
| 29 - Elektroinstallation für ein Apartment -- Elektroinstallation für ein Apartment | |||
| Hallo,
Im Anbau meines Hauses soll eine neue Elektroinstallation erfolgen. Der Anbau hat zwei Etagen und soll ein Apartment (ca. 40 m²) werden. Ich möchte die Installation bis zum Unterverteiler selber machen. Die Überprüfung und den Anschluss an den Hauptverteiler wird dann ein Elektriker machen. Ich habe mir die Installation so vorgestellt: 1. NYM-J 5x2,5 mm² für Herd 2. NYM-J 5x2,5 mm² für 3 Steckdosen (für evtl. Küchengeräte) 3. NYM-J 5x1,5 mm² für Steckdosen und Licht Terrasse. Die Steckdosen sollen über einen Schalter (innen) ausgeschaltet werden können. Für das Licht sind 2 Schalter (innen) vorgesehen. Es sollen dann von den Schaltern 3 Kabel (NYY-J 3x1,5 mm²) nach aussen zu den Stromquellen gelegt werden. 4. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Untergeschoss 5. NYM-J 5x2,5 mm² für die Steckdosen im Obergeschoss zu 4. und 5.: Die 5 adrigen Kabel sollen jeweils zu einer Verteilerdose gehen. Von der Verteilerdose dann mit jeweils 3 Kabeln (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Ecken, wo Steckdosen sein sollen, hingelegt werden. 6. NYM-J 5x1,5 mm² für das Licht im Ober und Untergeschoss. Ähnlich wie bei den Steckdosen. Von der Verteilerdose 3 Kabel (NYM-J 3x1,5 mm²) zu den einzelnen Lichtque... | |||
| 30 - Mehrere Umbauten in unserer Wohnung FI Schalter erforderlich? -- Mehrere Umbauten in unserer Wohnung FI Schalter erforderlich? | |||
| Was der Innungsmeister schreibt ist Unsinn.
Weder gibt es eine Nachrüstpflicht für RCD, noch mußten Bäder seit 1989 über jenen laufen. Steckdosen(es reichte ein Fi in der Steckdose selber) in Bädern müßen seit 1984 über 30mA FI, seit 2004 alle Badstromkreise(also auch die Leitungen und Leuchtenanschlüße), mit ausname von Warmwasserbereitern damit geschützt werden. Seit 2009 alle Steckdosen bis 20A. Steckdosen im Außenberreich bzw. zur Nutzung im Außenberreich meines wissens auch seit 1984. Alle forderungen gelten nur für neu errichtete Anschlüße. Wird z.B. eine vor 1984 im Bad errichtete defekte Steckdose erneuert, muß kein FI nachgerüstet werden. Wird nach 2009 eine neue Schukosteckdose erstellt, muß sie über FI laufen. Wird nach 2004 ein Bad neuinstalliert bzw. eine neue Leitung verlegt(nicht bei Ersatz einer defekten) so muß ein FI vor dieser Leitung sein. ... | |||
| 31 - Maximale Belastung Steckdose Küche? -- Maximale Belastung Steckdose Küche? | |||
Zitat : woieru9324 hat am 2 Feb 2014 13:41 geschrieben : sogar die Waschmaschine hatte keinen Strom mehr. Scheint so als werden die Sicherungen "Waschmaschine" und "Geschirrspüler" gar nicht benutzt. Die Waschmaschine steht mit in der Küche? Schau doch mal wo die angeschlossen ist, und ob es evtl. in der Nähe (typischerweise unter der Spüle wo auch der Wasseranschluss ist) andere Steckdosen gibt. Im Idealfall findet sich eine einzelne Steckdose die für Waschmaschine bzw. Spülmaschine da ist (ggf. die für WaMa auch im Bad?), sodass man diese dort anschließen kann. ... | |||
| 32 - Normales licht und Alibert licht zusammen anmachen? -- Normales licht und Alibert licht zusammen anmachen? | |||
| Gibt es noch andere Steckdosen im Bad? Wenn nein ist zu bedenken, dass bei der gewünschten Schaltung dann die vermutlich eingebaute Steckose auch mit dem Licht geschaltet wird! Mit Pech hängen sogar die anderen Steckdosen im Bad an der selben Leitung. ... | |||
| 33 - Haubtverteilung erweitern -- Haubtverteilung erweitern | |||
| @Trancetiger25
Und wie gesagt, da du hier ja rund 6 Sicherungen je Außenleiter verwenden möchtest, möglichst die Stromkreise den Lasten entsprechend auf die 3 Phasen gleichmäßig verteilen. Nicht daß es dann so kommt, daß an jedem 3. Stromkreis (mit Ausnahme der CEE, die i. d. R. sowieso gleichmäßig belastet wird) die größten Verbraucher hängen und die 10 KW dann über einen Außenleiter gezogen werden, das würde dann wiederum trotzdem Probleme machen, da erstens die anderen 2 nix zu tun haben und der eine mit 43A zuviel abbekommt. Die Sicherungen sind ja durch die Gabelschiene im 3er Sprung verbunden, nicht daß es dann so aussieht: 1. Sicherung/Außenleiter 35A Deckenlicht (1A) Allgemeinstrom (3A) Nebenraum (1A) Ganglicht (1A) CEE Summe Beispiel: 6A 2. Sicherung/Außenleiter 35A Endstufe 1 (15A) Endstufe 2 (15A) Anlage Rest (15A) CEE Bad im Keller (2A) Summe Beispiel: 45A (=ZUVIEL) 3. Sicherung/Außenleiter 35A Steckdosen Bar (3A) Wandbeleuchtung (1A) Steckdose PC (4A) CEE Summe Beispiel: 8A Im o. g. Beispiel sollte man di... | |||
| 34 - Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau -- Umfrage: Leitungen und LSS für Nebenräume im Neubau | |||
Zitat : un23 hat am 15 Sep 2013 20:45 geschrieben : Zitat : Stifmaster hat am 15 Sep 2013 10:28 geschrieben : Hat jemand schonmal Problem mit dem B13 A gehabt oder gehört, dass es Probleme gibt zwecks Einschaltspitzen usw. Hallo, ich habe hier in den Zimmer-Kreisen sehr viele B13 und keine Probleme. Staubsauger ist jedenfalls kein Problem und Bohrmaschine auch nicht. Die Zimmerleute haben mit ihrer großen Handkreissäge mal einen B10 geworfen, aber für sowas sind eigentlich die Werkstatt-Steckdosen mit B16 da, die schaffen das. Küche habe ich auch B16 drin, da weiß ich es also nicht. Bislang hab ich nur ein einziges Mal v... | |||
| 35 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| Ach was ?
wenn das Kabel Kaputt ist(also 230v offen liegen) bei einer z.B. Hängeleuchte ? Schukomat ist ja eh die einzige evtl. Legale Alternative , Ist man am VK am fummeln,muss laut Gesetz ja eh alles Neu. Bei mir hängen Die 3 Lichtkreise Irgendwo mit an den Jeweiligen 3 Steckdosen Kreisen ,der jeweiligen Räume , wobei man die Licht Kreise durch kreatives umklemmen in den SchalterDosen und ( evtl. ein paar cm Nym ), mit an den einen Schukomaten bekommt. ( Bad ist eh schon Autark RCD ) mfg [ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 13 Sep 2013 20:57 ]... | |||
| 36 - Pest oder Cholera: Steckdosen klassisch nullen oder Schutzkontakt unverkabelt lassen? -- Pest oder Cholera: Steckdosen klassisch nullen oder Schutzkontakt unverkabelt lassen? | |||
| Danke für Deine superschnelle Antwort!
Das mit dem Elektriker ist sicherlich richtig, allerdings wohne ich hier zur Miete und der Vermieter wird ganz sicher nicht die Leitungen im Haus neu ziehen wollen (bislang führen meist nur zwei Adern von Raum zu Raum). Tsja, der gute "Bestandsschutz" schützt den Vermieter vor Ausgaben. Vermutlich geht das schnell in die Tausende? Trotzdem werde ich das mal ansprechen. Insbesondere wurde hier vor wenigen Jahren Bad und Heizung erneuert - aber die Elektroinstallation auf klassischer Nullung gelassen, was anscheinend am Rande der Legalität ist, je nachdem wie genau Änderungen an den Elektroanschlüssen vorgenommen wurden. Aus Deinem Beitrag lese ich, dass ich definitiv die klassische Nullung sicherstellen sollte, also an allen Steckdosen N und PE beide an den PEN-Leiter anschließen, und keinesfalls den Schutzkontakt einfach unangeschlossen herumhangen lassen? Das ist und war also jederzeit falsch? Wo liegen den dabei Gefahren, die bei klassischer Nullung nicht vorliegen? Dann bleibt nur noch die Frage 2), ob ich einen steckbaren FI-Schalter (s.o.) an einer klassisch genullten Steckdose betreiben kann? ... | |||
| 37 - FI bei Badsanierung -- FI bei Badsanierung | |||
| Ok, noch genauer.
Alte Wohnung, leitungen z.t. im putz ohne rohr verlegt (in der Decke). Die beiden Sicherungen für Licht und Steckdosen in der Wohnung (Ausnahme Bad) werden nur durch neuere Ls ersetzt, diese sind mit einer Neozed 50A davor abgesichert. Um jetzt im Bad einen Fi zu bekommen brauche ich eine kleine Uv in der Wohnung. Da sollen eben die erwähnten 3x 13A und 1x 20A rein. Dafür ziehe ich 3x 4mm2 von d Hv zu dieser Uv. Machts echt Sinn da noch eine Neozed neben die beiden Sicherungen für Licht und Steckdosen der restlichen Wohnung zu setzen? Ich hätte sonst eben in der Hv einen Fi/ls mit 32A gesetzt und in der Uv dann eben die 13er und die 20er. Danke für deine Bemühungen! ... | |||
| 38 - Kann Berührungsschalter einer Lampe einen FI auslösen? -- Kann Berührungsschalter einer Lampe einen FI auslösen? | |||
| So wie ich das jetzt verstehe, dürfte eine einwandfrei angeschlossene Lampe mit Berührungsschalter, dann einen FI nicht auslösen lassen!
Ich habe in einem Haus ein Phänomen wo ein BAD-FI, wenn er angeschlossen wird, sofort auslöst. Leider haben die Elektriker, die das in den 90er Jahren gemacht haben, gleich den Flur und zwei weitere Räume mit an die Versorgungsleitung angeschlossen. Das Bad ist jetzt kpl. renoviert worden und alle Stromkabel, Schalter und Steckdosen wurden ersetzt. Da in einem betroffenen Raum zwei Lampen mit Berührungsschalter fest installiert sind, habe ich sie jetzt erst mal als erstes unter Verdacht. Ich komme erst wieder in den nächsten Tagen zu dem Haus um das erneut überprüfen zu können. Das schlimme ist, dass das Bad die ganzen Jahre nicht durch einen FI abgesichert war obwohl die Installation durch ein Fachbetrieb durchgeführt wurde. ... | |||
| 39 - Kurzschluß -- Geschirrspüler Bosch S9VT1B | |||
| Ja die alten Steckdosen in klassischer Nullung waren eben so.
Gar kein FI im Haus nicht mal für das Bad?? Ist wohl Eigentum ? Was habt ihr mit der eingesparten Miete die letzten 50 Jahre gemacht?
Wenn noch eine Reserve Porzellansicherung vorhanden ist könntest du die beiden Kontakte der Heizung abstecken und die Kabelschuhe mit Isoband isolieren. Wenn die Sicherung dann ohne Heizung OK bleibt und der Spüler anfängt zu arbeiten weisst du das nur die Heizung defekt ist. MfG ... | |||
| 40 - Welchen RCD? -- Welchen RCD? | |||
| Hallo,
ich möchte die Elektroinstallation meiner Wohnung erweitern bzw. instandsetzen. Da ich seit paar Tagen hier im Forum rumsurfe bin ich sicher das man mir hier weiter helfen kann. Nun zu mir, ich habe vor Jahren meine Ausbildung als Elektroniker abgeschlossen, danach habe ich aber einen komplett anderen Beruf weitergeführt. Der fitteste bin ich nicht mehr, aber VDE 0100 Teil 600 sowie Spannungsfall, Umrechnungsfaktoren zur Leitungsverlegung und Sicherungsauswahlen unter Berücksichtigung der Dimensionierung und Kurzschlussstrom und allem was dazu gehört sind mir nicht Fremd, dennoch brauche ich etwas Unterstützung. So nun zu meinem Vorhaben. Ich will einige Steckdosen zu der jetzigen Wohnung dazu installieren. Wie bekannt brauch ich dann auch einen RCD, bloß welchen und wo muss ich ihn installieren und wieviele reicht 1 Stück oder mehrere und mit welchem Kabelquerschnitt muss ich arbeiten? Installationen ist z.Z folgender Maßen aufgebaut: Im Keller Hauptverteiler: Hauptschalter-Drehstromzähler-Vorsicherung 3xDiazed 35A gL/gG-2x H16A und 3x B16A Sicherungsautomaten. Im Unterverteiler in der Wohnung sind: 3xH16A Automaten ( Herd ), 1x H16A ( Küche,Bad, WC ) und noch 2 B16A Automaten. Auf Wunsch kann ich auch Bilder hochladen. Die H16A s... | |||
| 41 - KFZ-Meister gleich Elektriker??? -- KFZ-Meister gleich Elektriker??? | |||
| @sam2
Genau das war auch meine Vermutung, es wird erweitert auf Teufel komm raus. Küche bekommt statt bislang 2 Steckdosen jetzt >10 und teilt sich den Stromkreis mit Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer, Gang - halt einem gut 100 m² Stockwerk. Und der Besitzer glaubt dem ist ja ein Verwandter... und das was er angeschlossen hat funktioniert ja - also kann doch nix falsch sein... Bloß eine leuchtende Glühbirne in der Fassung bzw. eine Steckdose wo auf beiden Löchern Strom ankommt heißt noch lange nicht, daß alles sicher ist - doch das vestehen manche scheinbar nicht.
Wenn schon nicht soviel Geld da ist dann sollten die es doch begleitend mit einem Elektriker machen. Den kommen lassen & anschauen, mit diesem besprechen, was zu tun, Leitungen usw. lassen viele selbst legen. Gut ich war gestern auch bei einem Nachbarn da eine Lampe mit Bewegungsmelder nicht ging, hier war die Klemme für das Licht im Unterverteiler (statt Dose), dort war gn/ge auf L3 mit dem FI verbunden und eine NYM-J (4x10mm²) statt NYM-O verlegt (TT-System), das reichte mir auch schon wieder... ... | |||
| 42 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
ACHTUNG
Hallo, ich weiß, für sowas sollte man einem Elektriker bestellen, da mein Vater das aber nicht erlaubt (weile r es für Geldschneiderei hält), will ich wenigstens alles zur Sicherheit beitragen, was ich kann, vielleicht sind hier ein paar ausgebildete Elektriker, die helfen können. Mir is klar, dass ich grob gerechnet für eine B16 Sicherung 230V x 16A = 3680W rechnen kann. Ich habe aber dann gelesen, dass normgemäß nur max. 2000W für eine B16 Sicherung anvisiert werden dürfen. Dann habe ich gelesen, es käme außerdem auf den Typ an (ok, das ist in unserem Fall B) und auf den Durchmesser der Leitungen, die Länge und ob die Kabel nebeneinander liegen. Außerdem, was für Geräte angeschlossen werden. Beispiel: Borhmaschine, die beim Start eine höhere Leistung zieht, als angegeben. Was dann, soweit ich es verstanden habe wiederum mit dem Typ B zusammenhängt, also wie lange eine Sicherung die zu hohe Last toleriert. (Quelle: http://www.wer-weiss-was.de/theme240/article4099478.htm... | |||
| 43 - Altinstallation in Wohnung, Bestandsschutz? -- Altinstallation in Wohnung, Bestandsschutz? | |||
| @brotzkocken
Ob das erlaubt ist oder nicht, weiß ich nicht genau. Der Elektirker meinte es sei nicht zulässig. Auf den Querschnitt habe ich jetzt nicht geschaut. Gewerbeaufsicht ist keins chlechter Tip, werde ich mich mal hinwenden. Ich befür4chte ach, das die Gesellschaft da so ziemlich drauf scheisst. Meines Wissens haben die über 8000 Objekte im Bestand ... Naja mittlerweile sind in dem haus auch alle Wohnung verlassen. Der Schimmel zieht sich auch schon durchs gesamte Haus. Da liegt also noch viel mehr im Argen. Besonders schön finde ich ja, dass die Wände mit Styroporplatten beklebt wurden und weiß überstrichen. So sieht man den Schimmel natürlich nicht... @Trumbaschl ich bin äußerst gespannt was der Gutachter sagt. Heute jedenfalls ist er noch nicht wieder da, kommt wohl erst morgen aus dem Urlaub zurück. @fuchsi mit schwarz meine ich: nackige Kabel, aber angeschmort, kein Kunststoff drumherum. Hatte noch die Chance mit den Nachbarn unter mir zu sprechen, die mir sagten sie hätten sogar Strom auf den Leitungen, wenn alle Sicherungen raus sind. Kriechstrom? Keine Ahnung wie man das nennt. @der mit den kurzen Armen hm. Ok, wieder was gelernt. Merkwürdigerweise beruft sich die Verwaltung aber auf den... | |||
| 44 - Bitte um Hilfe bei Hausinstallation,Planung ,Verlegung -- Bitte um Hilfe bei Hausinstallation,Planung ,Verlegung | |||
| Hallo,
ich habe hier im Forum einige Beiträge gelesen und habe gesehen,daß hier wirklich nur Experten am Werk sind. Da ich weder am PC,noch in der Elektronik großes Wissen besitze,bitte ich bereits vorab um Entschuldigung aber ich benötige dringend Hilfe bei der Elektroinstallation. Ich trau mich hier gar nicht zu fragen aber lieber fragen,denn machen tu ich es sowieso. Kurz zu mir: Ich habe Elektroinstallateur gelernt,es ist 20 Jahre her und ich war lediglich zwei Jahre als Geselle tätig. Seither bin ich im Verkauf tätig und habe nicht mehr viel Ahnung von der Elektrik aber bin Geselle....zumindest offiziell. D.h. ich weiß weder von den derzeitigen VDE s noch sonst viel aber versuche mir gerade wieder alles anzueignen. Wieso? Da ich ein altes Haus BJ 1933 geerbt habe und aufgrund akuten Geldmangels die Installation selbst machen muss.(- um diese dann natürlich absegnen zu lassen.) Ich weiß,daß mir viele nun raten werden vorher einen Meister zu fragen und noch vieles andere aber ich bitte Euch wirklich, mir bei meinem direkten Problem zu helfen und alles andere (auch wenns manchen schwer fallen wird), mir zu überlassen. Ich brauche wirklich Eure Hilfe! Also los gehts: Ich möchte ein Haus neu verdrahten. Das Problem ist ohnehin,... | |||
| 45 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? | |||
| So also der Elektriker war jetzt gerade da.
Die Steckdosen hat er nicht aufgeschraubt, nur kurz drauf geschaut und gemeint, dass das so ok ist, weil der Schrank direkt an der Wand steht und sie das auch teilweise so machen. Als Beispiel hat er angeführt, dass heutzutage z.B. Küchen teilweise gar nicht mehr hinterfließt sind und sie es da auch so machen. Ich habe dann auch was gefaselt von wegen Hohlwanddosen, aber dazu meinte er nur, dass das ja keine Hohlwand ist. Geprüft hat er die beiden Stromsteckdosen noch mit einem Messgerät, das sah aus wie zwei Lötkolben, die mit einem Kabel verbunden waren und so LEDs oder Lämpchen drauf hatten. Er hat irgendwas von wegen FI Schalter geredet und dass der auslöst bei beiden Steckdosen und dass wir damit doppelt sicher gehen können. Dazu, dass FI Schalter normalerweise z.B. fürs Bad eingesetzt werden, falls mal ein Föhn ins Wasser fällt oder ähnliches, dass sofort alles abstellt. Soweit alles was mir zu unserem Gespräch einfällt. Meinungen?
Ergänzung: Als ich nach einem Abnahmeprotokoll gefragt habe, hat er gemeint das kennt er jetzt für einzelne Steckdosen nicht, nur für ganze Stromkreise, also das ganze Haus und das wären mehrere Stunden arbeit. Er hat gesag... | |||
| 46 - Spaß in der Mietwohnung -- Spaß in der Mietwohnung | |||
| Ich wurde hausintern gebeten, mal einen Blick auf die Elektrik eines Neumieters zu werfen und zu prüfen, wie weit diese den aktuellen Normen entspricht bzw. wie man sie dorthin bringen kann.
Ein paar "Heimwerkerspezialitäten" waren mir in der Wohnung schon bekannt (Einzeladern in Putz, Schukos ohne PE,...), aber ich hatte nie die Gelegenheit oder den Auftrag tiefer in die Materie einzusteigen. Fazit nach 6 Stunden Herumkriechen: 1) Der Verteiler muss raus. Ein Legrand von 1980, wo man durch die fehlende Abdeckung der unbenutzten oberen Reihe schon die fliegende PE-Schiene sieht, lose an die Wand getackert. FI 40/4/0,1 von Neptun 2000 (was war das eigentlich? F&G? Baumarkt-Eigenmarke? Sonstige Billigmarke?), dazu vier LEgrand L12 1+N Marke Brandsatz. Beschriftung: Wohnung, WM, Kühlschr. und Küche. Schaltet man "Wohnung" aus, sind die Küchensteckdosen spannungslos. Schaltet man "Küche" aus, wird der ganze Rest der Dreizimmerwohnung dunkel. 2) Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Leitungen stammt vom Bau des Hauses - Ende 1914. Teils in Bergmannrohr, teils nicht. Die ursprünglichen zwei Stromkreise wurden irgendwann zu einem zusammengefasst. Großartig! Und zwar sind die anscheinend sogar bis zum Verteiler geführt ... | |||
| 47 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung | |||
Zitat : winnman hat am 18 Feb 2013 20:12 geschrieben : Es wird aber meines Wissens auch gefordert, dass an beiden Rohrenden auf Reihenklemmen aufgelegt wird oder die Dose mit einer Trennwand versehen wird um eine eindeutige Zuordnung sicherzustellen. Und dann -> Warum nicht? Muss nur sauber ausgeführt werden. An beiden Enden 100x100 er Klemmdosen, Trennwand rein und beide Stromkreise sind sauber getrennt. Sicher nicht die Ideallösung aber bevor alles neu? In dem Fall hoffe ich, dass ich in die paar Meter betroffenen Schlauch zwei YM-J 3x2,5 einziehen kann (geht eh nur um das Stück von der letzten Zugdose im Vorzimmer bis zu den Anschlussdosen im Bad), auf der restlichen Strecke habe ich durch Neuverlegen der Leitungen für Herd und Geschirrspüler (auch beide in einem Schlauch) einen weiteren Schlauch bis zum Verteiler freigeschaufelt. Soll übrigens gerüchteweise ein polnischer Elektriker ohne österreichische Konzession gema... | |||
| 48 - Schädlich für FI - Haltbarkeit FI -- Schädlich für FI - Haltbarkeit FI | |||
| @der mit den kurzen Armen
Das weiß er schon - er hatte ja einen Elektro Crashkurs beim Arbeitsamt in einem Nichtbeschäftigungszeitraum aufgedrückt bekommen. Als mein neuer Eli für das Bad einen eigenen FI mit 10mA vorgeschlagen hat - kam die Antwort - da kannst ja gleich alles ausschalten, dann geht nix mehr. War echt aufregend die Neuinstallation - meine Mutter mit "der Staub und Dreck braucht man wirklich so viele dicke Kabel??" Das einzige wofür der stimmte war der größere Hausanschluß weil da geht mal etwas mehr als vorher. Deshalb auch die 2 Stufen Verkabelung - Häppchenweise anders gings nicht... und das elterliche Hauptstockwerk - hier hängen heute noch 3 Räume an einer Sicherung (allerdings jetzt B10 wegen der Lichtschalter), da geht es auch hin und wieder rund, wenn die Sicherung mit Ölradiator und Bügeleisen nimmer mag - aber die wollten es nicht anders, B16 wollte mein Eli nicht und die keine neuen/weiteren Kabel.... Tja im Elektrokurs hat keiner gesagt, daß ein L10 einen Unterschied zum B10 darstellt (Gott sei Dank!) Deshalb auch immer die Wut auf den neuen Sch... In meinem Stockwerk gibt es ne eigene UV mit 2 Stromkreisen pro Zimmer. Das z. B. gefiel meinem Elektriker wiederum (Zukunftssich... | |||
| 49 - Steigleitungen im TT und FI -- Steigleitungen im TT und FI | |||
| @un23
Also alles in Allem würde ich mal sagen, daß man nicht allzuviel machen muß hier (keine komplette Neuverkabelung ).
1. Die Großen Sicherungen 3x35A L sprechen i. d. R. für einen vernünftigen Hausanschluß, der mind. 50A sein dürfte, sonst würde ja evtl. nur der DLH bzw. das Gerät funktionieren. Da die UV mit Schmelzsicherung vorgesichert wurde kommt die hier schonmal nicht in Frage. 2. Ist ein FI vorhanden, somit sollte überall Erde PE mitverlegt sein. Auch der Erdwiderstand sollte genügen für die heutigen FI (30mA), da die auch bei höheren Erdwiderständen auch noch auslösen. 3. Evtl. ist allerdings der Sicherungs/Zählerschrank nicht mehr ganz up to date - deshalb evtl. mal ein Bild reinstellen, dann kann man mehr sagen. Evtl. kommt aufgrund der Beschreibung ein Umbau dieser Verteilung in Frage, jedenfalls sollte das Bad 30mA FI haben bzw. bei jetziger Änderung (die wahrscheinlich durch Änderung Besitzer/Nutzer notwendig wird) muß überall ein neuer FI (0,03A) rein (gut man kann auch mit einem Steckdosen FI erweitern - doch das ist i. d. R. zu teuer). ... | |||
| 50 - Modernisierung -- Modernisierung | |||
| Hallo zusammen,
in meiner 3-Zommer Wohnung möchte ich die alte Elektroinstallation rauswerfen und modernisieren. Dabei soll aus Kostengründen nur das nötigste gemacht werden. Selbstverständlich möchte ich mich hierbei an Vorgaben halten und nicht an der falschen Stelle sparen. Hierfür ist mir eure Meinung, Erfahrung und Kritik wichtig und herzlich Willkommen. Mehrfamilienhaus, 3-Zimmer, 70m² Wohnung: In jeden Raum wird weitgehendstes die Leitungen aus den Wänden gerissen oder stillgelegt. Es soll neue Leitungen, Steckdosen und Verteilerdosen gesetzt werden. Die Leitungen in der Decke für Licht bleiben in der Einfachheit-halber drin. Zur geplanten Verkabelung: Leitungen werden gerade verlegt. Dabei werden die Installationszonen eingehalten: Steckdosen 30cm vom fertigen Boden E-Herd Steckdosen 30cm vom fertigen Boden Lichtschalter mit Steckdose 105cm vom fertigen Boden. Dabei zählt der oberste Schalter. Steckdose in Arbeitshöhe Küche 115cm vom fertigen Boden Dunstabzugshaube ?????? Leitungen 30cm vom fertigen Boden oder von der Decke und 15cm von Ecken und Türrahmen Verteilerdose 30cm von der Decke Jeder Raum (Steckdosen und Licht) mit Ausnahme der Küche wird mit einer Zuleitung/Sicherung abgesichert. Im ... | |||
| 51 - Lichtproblem in der ganzen Wohnung -- Lichtproblem in der ganzen Wohnung | |||
| Hallo lieber Leidgeprüfter!
Hatte möglicherweise vor 2 Jahren in meinem Haus ähnliches Problem. Ein billiges Energieverbrauchsgerät in eine der betroffenen Dosen gesteckt, zeigte mir Spannungsunterschiede zwischen 80 Volt und knapp unter 300 Volt an, die normale Spannung von rund 230 Volt wurde jeweils erst nach mehreren Sekunden wieder erreicht. Bin Nicht-Elektriker, habe aber so´n bisschen Hobbyelektronikahnung. Habe also zunächst mal ermittelt, dass nur eine Phase von dem Fehler betroffen ist (i.d.R. liegen in jeder Wohnung drei Phasen im Sicherungskasten, da meistens ein Küchenherd vorhanden ist, der auch meist mit drei Phasen versorgt wird, oft noch im Bad ein Durchlauferhitzer mit der gleichen Stromversorgung). Habe daraufhin erst mal alle Klemmen -von den Steckdosen / Schaltern angefangen bis im Sicherungskasten- überprüft, ob die Kabelverschraubungen auch fest sitzen. ACHTUNG!!! das solltest du einen Elektriker machen lassen!!!! Dort war aber alles in Ordnung. Dann den Energieversorger über den Fehler informiert. Der schickte einen Menschen vorbei, der den Zählereingang überprüfte. Der fand nichts. Und jetzt kommts: im darauf folgenden Jahr gingen mir drei PC-Mainboars sowie eine höllisch teure Wersi-Orgel den Bach runter, zwei tote Fi-Schalter sow... | |||
| 52 - W-LAN Radioempfänger -- W-LAN Radioempfänger | |||
| Die Frau möchte aber keinen Klo-PC sondern ein simples Internetradio.
Knopp drücken, Lala spielt. Knopp nochmal drücken, Lala aus. Sie will vermutlich auch nicht mit der Fernbedienung oder dem Telefon in der Wanne liegen, sie will dort baden und Musik hören. Es gibt nunmal Leute, und das dürfte die Mehrzahl sein, die das ganze Zeugs nicht brauchen oder wollen! Rate mal warum die meisten DAB-Radios simple tragbare Mono-Radios mit simpler Bedienung sind? Weil der Kunde sie so haben will und so kauft! Man muß dich nicht für jeden Müll einen PC, ein Telefon usw. verbauen. Man braucht auch nicht für jeden Mist eine App oder eine Fernbedienung! Außerdem gibt es nicht in jedem Bad einen Schrank unter dem Waschbecken, Steckdosen direkt daneben. Wie du auf ein Ei kommst, ist mir unklar, das Pure Sensia liegt wohl etwas außerhalb des Preissegments und die meisten Radios sind eckig. Vor 2 Wochen habe ich das Teil allerdings sogar im professionellen Einsatz gesehen, in der zentralen Sendernetzüberwachung einer ARD-Anstalt. ... | |||
| 53 - FI fällt bei Anschluss von Badheizkörper -- FI fällt bei Anschluss von Badheizkörper | |||
| Hallo an alle,
wir wohnen in einem Altstadthaus (klassische Nullung, teils mit Brücken PE-N in den Steckdosen - teils nur 2-adrig angeschlossen, ebenso ziemlich neuer Zählerkasten mit LS und FI) Vor kurzem wurde an das bestehende Heizungssystem ein Badheizkörper angeschlossen. Dieser verfügt zusätzlich über eine elektrische Aufheizung. Nun habe ich nur einmal den Schukostecker angesteckt und schon fiel der FI. In der Steckdose im Bad ist eine Brücke PE-N drinnen. Wenn ich ebenso einen Wasserkocher mit Schukostecker in die gleiche Steckdose gebe, passiert nichts - der Wasserkocher funktioniert, der FI fällt nicht. Nun habe ich mal den Badheizkörper mit Verlängerungskabel an eine Steckdose ohne PE-N-Brücke angeschlossen und siehe da, er heizt. Meine Frage: wie muss ich diesen Badheizkörper nun richtig anschließen? Ist ein Schutz gegeben, wenn er nur 2-polig angeschlossen ist (also ohne dieser Brücke) Was passiert bei Körperschluss? Löst der FI dann aus, oder hilft in diesem Fall nur eine Gummimatte? Hoffe auf zweckdienliche Antworten, vielen Dank schon mal. ... | |||
| 54 - Wiener Elektrik vom feinsten -- Wiener Elektrik vom feinsten | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 15 Okt 2012 22:47 geschrieben : ...ist das echt oder nur Halloween Deko
Das ist absolut echt! Habe ich im Lauf des Jahres 2002 mit meinem Vater gemeinsam alles saniert (sprich komplett rausgerupft und neue Leitungen gelegt). Das war eine Komplettkur von den Vorzählersicherungen weg. Kleinigkeiten würde ich heute anders machen, aber insgesamt bin ich mit der Installation immer noch sehr zufrieden. Nicht auf den Bildern zu sehen sind: - die durchbohrten Rohre im Bad (Dübel quer durch das Rohr, die Adern sind elegant ausgewichen) - die quer durch die Isolierung des L angenagelte Stegleitung - die 2-adrige Spezial-Stegleitung mit den Aderfarben bl und ge/gn (unfähig aufgetrennte 3-adrige) - die analog zur AP-Steckdose im Schlafzimmer angeschlossene Waschmaschine (ohne Schutzleiter natürlich) - die D... | |||
| 55 - Nullungsbrücke wo sie nicht hingehört? -- Nullungsbrücke wo sie nicht hingehört? | |||
| Hallo liebe Kollegen!
(kann sein,das dieses auch zu "Stromunfälle" gehört,aber das mögen andere Entscheiden) Die Frage kommt zum Schluss,aber zur Erklärung muß ich leider etwas weiter ausholen.
Das Haus,was meine Erzeuger mal gekauft haben ist Bj.96,Fi gibt’s nur für das Bad. Die Installation der Garage bestand seinerzeit nur aus zwei „Stalllaternen“ mit Wechselschaltung und unter jedem Schalter eine Steckdose. Und wie das so ist: Irgendwann kam Vattern und fragte: Kannst nicht hier noch ne Lampe und da noch ne Steckdose? Also hab ich mich dann mal ans Werk gemacht. (ich weiß das ich das eigentlich nicht darf,aber darüber können wir später diskutieren)
Bei der Aktion hab ich dann festgestellt,das eine der Steckdosen keinen „Grüngelben“ hatte,sondern ne Nullungsbrücke.Irgendwie hat den Jungs damals ne Ader gefehlt...
War aber die einzigste,hab sämtliche Steckdosen des Hauses zerlegt und kontrolliert.
Hab das Problem dann letztendlich so gelöst,das ich in das Rohr ne „Einzelader“ in Grüngelb zur nächsten Abzweigdose gelegt hab... | |||
| 56 - Wechselschaltung des Grauens... -- Wechselschaltung des Grauens... | |||
| Hallo Forum,
da mein Vater sein vererbtes Haus verkaufen will, bat er mich alle Lampen durch Baufassungen zu ersetzen, und mal über die Elektrik zu schauen. Gesagt, getan. Vorweg, dieses Haus ist noch vollkommen in TN-C. Als erstes fiel mir beim prüfen der Steckdosen auf, dass der Schutzleiterbügel bei manchen Steckdosen überhaupt nicht angeschlossen war. Gut, diese Fehler behoben und die Steckdosen im Bad durch Schukomaten ersetzt. Doch als ich bei einer der letzten Lampen war, hab ich wie immer zuerst mit meinem Duspol geprüft, ob noch Strom anlag. Tatsächlich war die Lampe aus, aber am Leiter lag immernoch Strom an. Also musste der N geschalten sein. Wie aus dem Titel schon zu entnehmen ist, handelte es sich hierbei um eine Wechselschaltung. Aber seht selbst... Bild 1: Hier ist die alte Lampe zu sehen. Die ganz obere Lüsterklemme ist für die Korrespondierenden Leiter der Wechselschaltung. Als ich dann merkte, dass das alles flexible Leiter waren, dachte ich mir schon meinen Teil dazu... Bild 2: Also habe ich den einen Schalter aufgemacht, und siehe da, da hat wohl jemand einen neuen Rahmen draufgepappt und mit einem Holzstück "verlängert". Das die Schalter ohne Dose mit Krampen befestigt waren, wunderte mich nicht mehr... Bild 3: A... | |||
| 57 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung | |||
Zitat : sam2 hat am 19 Jul 2012 11:46 geschrieben : Das war aber völlig korrekt! Wird sogar immer häufiger gemacht, weil Mauern aus heutigen (Dämm)Steinen oft nicht mehr horizontal geschlitzt werden dürfen. Den gefluteten Verteiler krieght man mit überschaubarem Aufwand wieder hin. Das größere Problem sehe ich jedoch darin, die durchtrennte Leitung zu ersetzen/reparieren, ohne unzulässig weit in die Statik der Deckenplatte einzugreifen! Wurde diese Kernbohrung denn überhaupt von einem Statiker freigegeben? Ist Dir klar, daß die Leitung Abstand von dem Schornstein halten muß? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jul 2012 11:50 ] Moin, Baujahr ist 1974 und die Wände sind aus den Lochziegeln, was auch den Drang zum Stegkabel unterputz erklärt Die neue Leitung wurde geschlitzt und von der Verteilerdose aus ersetzt. Es war doch nicht die Heizungssteu... | |||
| 58 - Tn-C Netz Schukomat FI-Steckdose anklemmen Fragen -- Tn-C Netz Schukomat FI-Steckdose anklemmen Fragen | |||
| Hallo
Laut Beschreibung wird bei Tn-C , wird der Pen also Brücke Schutzleiter und Null/Blau/links hergestellt. Dann haben wir dort noch den 2 Ader Abgang für zusätzliche Steckdosen . Die bekommen dann wahrscheinlich auch wieder ihre Brücken . ??? Steht halt nichts explizit da . http://download.gira.de/data2/04771210.pdf Ich frag nur , weil übermorgen der Elektriker kommt , und mich es nur Interessiert .
Diese Steckdose kommt ins Bad genau dort in der Dose kommt auch der Lichtstrom Kreis vom Bad Licht vorbei . Ist es erlaubt / möglich den Lichtromkreis fürs Bad da mit dran zu frickeln , Den Plan müsste ich mir aber erstmals aufmalen Kann sein das ich dem Elektriker dann noch erklären muss wie er die Kabel zu vertauschen hat
Hat das jemand schon gemacht das Badlicht gleich mit dran zu klemmen ? Hat jemand einen Schaltplan dafür ? mfg [ Diese Nachric... | |||
| 59 - Kurzschluss? -- Bosch,Moulinex,Siemens,AEG Verschiedene | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : Kurzschluss? Hersteller : Bosch,Moulinex,Siemens,AEG Gerätetyp : Verschiedene Chassis : ? Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet weil ich hier vielleicht Hilfe bekommen kann. Hab gesehen hier wurde auch schon mal ähnliches diskutiert. Hoffe ich bin im richtigen Forum gelandet Mein Problem ist folgendes: (Tut mir Leid, wird viel zu lesen..) Seit etwa einem Jahr wohnen wir in unserer neuen Wohnung. In dieser Zeit sind viele Glühbirnen, etwa 8, kaputt gegangen, im Schlafzimmer flackert ab und zu die Glühbirne. Sonst ist schon paar mal die Sicherung vom Herd und auch die für die Küche (und weitere Zimmer) rausgeflogen. Des weiteren sind 2 Bügeleisen kaputt gegangen. Eines der Fa Moulinex und eines von Bosch, also keine no name Sachen. Gut die waren evtl schon paar Jahre alt, etwa 4, aber eigentlich sollten die noch tun. Das erste Bügeleisen ist mit einem Blitz und Schlag und Rauch direkt in meiner Hand kaputt gegangen,dabei flog die Sicherung raus. Das zweite ging kurz danach auch kaputt, im selben Zimmer aber ohne Nebeneffekte. Letzte Woche ging jetzt auch unsere Kaffeemaschine kaputt,die war noch keine 2,5 Jahre alt und von Siemen... | |||
| 60 - Örtlicher Potenzialausgleich in Etagenwohnung -- Örtlicher Potenzialausgleich in Etagenwohnung | |||
| Ich habe gerade versucht, mich aus gegebenem Anlass wieder in das Thema Potenzialausgleich einzulesen, bin aber nicht wirklich weit gekommen. In der ÖNORM 8001-1 finde ich keinerlei Hinweise auf über den Hauptpotenzialausgleich hinausgehende Notwendigkeiten in Wohngebäuden. Wo finde ich wirklich Informationen zu diesem Thema?
Konkret liegt eine Wohnung vor, in der es ein Bad (Badewanne mit derzeit metallischem Abfluss, Metallwanne), WC und Küche gibt. Die Wasserversorgung erfolgt über je einen Steigstrang aus verzinktem Stahlrohr in der Küche und im WC. In der Küche ist derzeit die Leitung über eine 1,5mm2 mit dem Schutzleiter eines Allgemeinstromkreises verbunden, das ist die einzige Erdungsverbindung. Weitere Verbindungen zum Rohrnetz sind mir nicht bekannt. Was genau ist gefordert? Ein 6mm2-PA-Leiter zu Küche und WC sind relativ problemlos zu realisieren, falls notwendig, das Bad hingegen ist äußerst problematisch, da die Fliesen erhalten bleiben sollen und vermutlich keine Verrohrung vorhanden ist. Ist die Nachrüstung eines örtlichen PA erforderlich, wenn am Bad keine Änderungen erfolgen? Insgesamt werden an den Endstromkreisen keine wesentlichen Änderungen ausgeführt (Tausch von Betriebsmitteln, einige neue Steckdosen an Bestandsstromkreisen). Am M... | |||
| 61 - Verteiler ohne Rückwand -- Verteiler ohne Rückwand | |||
| Sind AP-Verteiler ohne Rückwand auf Wänden aus nichtbrennbaren Materialien eigentlich noch zulässig? Ich hab mich grad breitschlagen lassen, einem guten Freund und Kollegen bei der Renovierung seiner Wohnung von 1960 zu helfen, eine zur Vermietung vorgesehene Eigentumswohnung. Aktuell sitzt dort ein 1-reihiger, randvoller AP-Kleinverteiler und für den Herd daneben ein zweiter Mini-Verteiler mit 4 TE. Jetzt hat er einen gebrauchten 3-reihigen Schrack-Verteiler angeschleppt, der noch nicht besonders alt zu sein scheint, aber keine Rückwand hat. Wir sind uns beide nicht sicher, ob der noch der Norm entspricht. Meiner Meinung nach nein, da keine doppelte Isolierung gegeben ist.
Kleine Pikanterie am Rande: aktuell sind alte AEG-LSS installiert, für jeden Wechselstromkreis zwei (einer für L und einer für N). Ansonsten kurzer Überblick über die Situation: Ye (alte Aderfarben) in Evilonrohr, Abzweigdosen Isolierstoff, Gerätedosen Blech, warum auch immer. Netzform TN-C-S (nee Steigleitung und aktueller Zähler), Drehstromzähler, Vorzählersicherung 3x25A. 2 Allgemeinstromkreise (knapp, aber für die kleine Wohnung ausreichend), 1 Stromkreis für Badezimmerheizstrahler, Drehstromkreis (5x2,5) und Gasanschluss für Herd. Verteiler siehe oben, FI 40/4/0,1. Der Plan: all... | |||
| 62 - Leiterquerschnitt + Absicherung -- Leiterquerschnitt + Absicherung | |||
| mit Dämmung, ist Bungalow mit keller drunter, die Verteilung soll in den Keller und die Leitungen dann alle durch die wand und dann eben über den Dachboden in die entsprechenden räume verteilt. also lieber alle std. kreise 3x 2,5 u 13A B LSS absichern!?!?
bin mir auch noch nicht schlüssig bezüglich der fi Aufteilung. Hab bis jetz geplant in die neue Verteilung einen S LSS 50A, weiterhin 1x4pol fi 40 A 30mA für Wohn, Schlaf,Werkstatt, Gästezimmer..... Steckdosen, 1x4pol fi 40A 30ma für Bad, Küche + Außenbel und einen 2pol fi 25A 30mA für alle Beleuchtungs Stromkreise im haus. Meinungen u Verbesserungsvorschläge sind erwünscht ;-)grüße ... | |||
| 63 - Sicherungsautomaten Selber Wechseln!! -- Sicherungsautomaten Selber Wechseln!! | |||
| Huhu,
Danke für die zahlreichen Antworten, habe erst mit dem Vermieter gesprochen, er übernimmt die kosten der Arbeiten. Also bin ich zu meinen Ausbildungsbetrieb gefahren, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, und mich dort erkundigt zwecks Umbau, da ich gelernter Elektriker bin, darf ich selber die UV umbauen, aber nicht in Betrieb nehmen, aus Versicherungs Technischen Gründen muss sie von einen Meister abgenommen werden, und er klebt sein typisches siegel drauf. Also habe ich direkt mit dem Meister gesprochen alles erklärt und auch die Kompnenten mit genommen das sind, 3x25Ampere für DLH , 3x16A fürn herd, einen einphasen FI 40A für die steckdosen im Bad und Küche, und 6 Sicherungs automaten 16A. Dazu passende Brückungsschiene und Brückungsdrähte, und habe diese auch eingebaut. Und der Meister war auch schon hier sonst könnte ich nicht Schreiben, und was soll ich sagen. Ich klann den Fernseher einschalten ohne das irgendwas fliegt! und es ist alles VDE Normgerecht verbaut. DANKE !!! ... | |||
| 64 - Leitungsschutzschalter + Sammelschiene -- Leitungsschutzschalter + Sammelschiene | |||
Zitat : Stifmaster hat am 10 Apr 2012 20:25 geschrieben : Vorteil von FI-Schutzschaltern 300 mA ist das frühzeitige Erkennen von Fehlern. Etwa ein schleichender L-PE oder N-PE -Schluss wird frühzeitig erkannt. Bei den Jalousien ist der Vorteil, dass ein Eindringen von Feuchtigkeit in elektrische Bauteile eher erkannt werden kann wie mit Leitungsschutzschaltern. Wenn der LSS auslöst weil etwas "abgesoffen" ist, ist es meistens zu spät. Kriechströme über PE werden ab einer bestimmten Größenordnung dedektiert und abgeschaltet. Deshalb wurde früher der 500 mA und 300 mA Typ u.a. als "Brandschutz" eingesetzt. Direkter Personenschutz ist >30mA sowiso nicht mehr gegeben. Ja, da muss ich dir Recht geben. Aber in der Praxis gibt es noch ein anderes Problem. Ich muss einen FI ja sinnvoll einsetzen. Den Leuten im Fahrstuhl werden mir den Kopf abreißen, wenn die stecken bleiben, weil gerade irgendwo irgendwelche Kriechströme aufgetreten... | |||
| 65 - 230V liegen auf N, PE und L -- 230V liegen auf N, PE und L | |||
Zitat : Oder, wenn du sowas vermeiden möchtest, schnappe dir eine Schachtel Wagos + Passendes Werkzeug und tausche alle klemmen aus .. OK, das kann ich sicher irgendwann mal in Angriff nehmen. Zitat : Und vor allem LASS den MIST mit dem überlasten der Leitung, das ist Hunds gefährlich in so alten Installationen ! Da wunder dich nicht wenn etwas abbrennt .. Die Frage ist, war denn wirklich die Leitung ueberlastet? Oder meinst du eher, dass das aufgrund der alten Klemmen ein Problem ist? | |||
| 66 - Französische Steckdosen in Deutschland -- Französische Steckdosen in Deutschland | |||
| Als Geräteschutz ist die Sicherung ja auch nicht gedacht, die soll lediglich den Ring vor dem abfackeln bewahren. Die Anpassung an das Gerät ist ja auch dementsprechend grob. 2, 3, 5 10 und 13A sind zwar vorgesehen, in der Praxis tauchen aber eigentlich nur 3, 5 und 13A auf. Einzelne Stecker haben grundsätzlich eine 13A Sicherung drin.
Ersatz hängt im Supermarkt an der Kasse, neben den Sicherungsdrähten. Der Vergleich mit dem Fön hinkt daher, zum einen wäre da dann eine 13A Sicherung drin, zum anderen kann in GB kein angeschlossener Fön in der Wanne landen da dort keine Steckdosen im Bad zulässig sind, nur elektrische Duschen
Zitat : Außer Österreich haben alle Länder um Deutschland herum verpolungssichere Steckdosen. In den Niederlanden sind noch Steckdosen ohne Schutzkontakt zulässig, üblich ist Schuko, Dänemark hat zwar verpolungs-, aber nicht unbedingt berührungssichere Steckdosen. Außerdem p... | |||
| 67 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke | |||
| Hallo
wir haben leider vor einer Woche mit entsetzen festgestellt, dass wir in unserer Wohnung keine Erdung haben und alles bis auf Licht und eine Wand zwischen Küche und Bad an einer einzigen Sicherung hängt. Dabei haben wir immer darauf geachtet, dass unsere Geräte 3polige Stecker haben und alle Geräte möglichst verteilt an den Steckdosen hängen. Vor ca 2 Wochen hat ein Netzteil einen Kurzschluss verursacht. Ca eine Woche später war der Strom weg. Wir vermuten Phase am Kühlschrank(1.großer Verbraucher). Zumindest war der Strom wieder da, nachdem der Elektriker daran gewackelt hat. Machen konnte er aber auch nichts, da keine Pläne von der Elektrifizierung vorhanden sind. 2Tage lang Möbel gerückt für ein mal wackeln. FI Schalter ist vorhanden, aber wir wissen nicht, ob alles daran angeschlossen ist oder nur Küche/Bad. Die Wand Küche/Bad wurde nachträglich gemacht, mit Erdung und dabei gleich der Sicherungskasten getauscht. Alle anderen Kabel sind geblieben. Ein Austausch der ganzen Elektrik (einzelne Sicherungen für jedes Zimmer, Erdung) wäre uns zwar lieb, aber praktisch kaum durchführbar. Es handelt sich um eine bewohnte Mietwohnung. Wenn dann bestände nur die Möglichkeit, dass wir die Kabel in den Kabelschächten selbst verlegen und ein El... | |||
| 68 - Spiegelschrankbeleuchtung aus Steckdose versorgen. -- Spiegelschrankbeleuchtung aus Steckdose versorgen. | |||
| Hallo,
in meiner Mietwohnung hat es im Bad zwei Steckdosen, eine 33 cm über dem Waschbecken, die andere 33 cm neben dem Waschbecken. Letztere ist für die Waschmaschine. Für das Licht gibt es innen einen Lichtschalter, das Kabel kommt hinter dem Spiegelschrank aus der Wand. Steckdosen und Licht sind über einen FI Abgesichert. Über der Waschmaschine ist die Gastherme, diese ist über eine normale Sicherung abgesichert. Ich möchte jetzt eine Deckenleuchte an das Stromkabel hinter dem Spiegelschrank anschließen. Dazu würde ich das Kabel im kleinsten von mir gefundenen Kabelkanal (12,5 x 12,5 mm) bis zum Platz an der Decke ziehen und dort eine IP44 Deckenleuchte anbringen. Für die Spiegelleuchte (IP44) will ich aus einer der beiden Steckdosen mittels eines Zwischensteckers Strom abzweigen. Dazu muss ich noch ein kleines Loch in den Spiegelschrank bohren, durch das soll das Kabel in den Innenraum kommen und von dort aus hinter dem Spiegelschrank nach oben geführt werden. Dann möchte ich am Spiegelschrank natürlich einen Schalter für diese Leuchte anbringen und bei der Gelegenheit noch ein Paar Steckdosen. Das soll alles von außen zugänglich sein. Dafür habe ich mich für die Linie „Integro“ von Berker entschieden. So, nun die Fragen. 1. Ist... | |||
| 69 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
Zitat : Deine Anlage kann altern, deshalb rechne ich eben mit dem Sicherheitszuschlag, damit eben sichergestellt ist das mindestens die 30 A (5*6A) fließen können. OK, verstehe. Das ergibt Sinn. Zitat : FI mit 10mA gibt es 4 Polig meines Wissens nach nicht, nur 2 polig bis 25 A. Sam2 hat in einem anderen Thread mal dieses Bild verlinkt: FI-Schalter Die Datei heißt ..30mA..., auf dem Foto steht 10mA. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Fotomontage ist, aber wenn nic... | |||
| 70 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! | |||
| Nabend Leute,
Vielen Danke an Alle für den regen „Schriftverkehr“. Komm nicht mehr mit. DAS LÄUFT AUSSEM RUDER !! Versuch´s aber trotzdem. Mein Fehler anfangs war: Dachte entscheidend für die Funktion des FI-Schalters, sei die Speisungsseite. Danke (SAM2) WICHTG: An der jetzigen Kiste wird nix mehr gewerkelt. (TONNE!) Mein Wissensstand: im WZ, SZ und Küche sind alle Verbraucher + Steckdosen 3-adrig verkabelt. Fraglich ist das beim autarken Kochfeld. F2 (gelb). 7200 Watt an einem Aussenleiter 1x25A !! Beruhigend: die Spülmaschine hängt über Steckdose mit dran !!! DAS HAT VOR 5 JAHREN EINE FACHKRAFT GEMACHT. Dem Kochfeld spendiere ich bei dieser Gelegenheit ne 5x2,5 er. Beim Bad (wo ich den meisten Bammel Habe) bin ich nicht sicher. Konvektor F10 (2000W) und Steckdose F12 (mit Klappe) neben Waschbecken. DLH (21KW) wurde vor ca. 4 Jahren ersetzt. Bisher keine Probleme mit 3x25A. Wird auch nie voll gefordert. Bad wir spät. in 2 Jahren kompl. renoviert und neu verkabelt. Gelernt habe ich: Lastabwurf: wird geplant (Ladesteuerung eher nicht) Ladesteuerung ist doch wohl keine Pflicht –oder ? Wenn wir mal knapp sind, werfen wir den Kaminofen an. Ansonste... | |||
| 71 - Herdanschluss+FI ... benötige Rat wg. VDE-Norm -- Herdanschluss+FI ... benötige Rat wg. VDE-Norm | |||
| Du befindest Dich mit Deiner Hütte in der Übergangszone. Ich fürchte, dass bei Baubeginn noch keine der aktuellen Normen verbindlich war.
Dann gilt: Herd muss 3 x 16A bieten. Der Elektriker muss für die Strombelastbarkeit der Leitung haften, es gibt in D keinen Mindestquerschnitt ohne Verlegeart und Leitungslänge. Ein 30mA-FI für Bad und Außen/-Garage, bei letzteren nur Steckdosen. Es sei denn, du wohnst in einem TT-Gebiet. ... | |||
| 72 - Was fuer eine Netzform ist das? -- Was fuer eine Netzform ist das? | |||
| Ok, der Verteiler ist typisch US-Bauweise, bloß würde man in den USA NIEMALS eine derartige Sammlung von 20A-LSS finden, die Norm ist dort 15A mit 20A für einige "Hochlast"-Stromkreise, vor allem für Küche (Mikrowelle und Co.) und Bad (Haartrockner mit 2kW). Witzigerweise darf man an einen 20A-Stromkreis 15A-Steckdosen anschließen, vorausgesetzt sie sind für "20A Feedthrough" geeignet.
Der einzelne 20er links unten ist übrigens wenn ich den Leitungsquerschnitt richtig einschätze ein erstklassiger Brandsatz!!! Das Problem mit diesen Kästen ist, dass das eingebaute Phasenschienensystem hersteller- und modellspezifisch ist, d.h. man bräuchte Ersatzteile für genau dieses Modell. Kann man an dem Trafo denn erkennen, ob eine Anzapfung der Sekundärwicklungen geerdet ist und wie viele Anschlüsse die überhaupt hat/haben? Das sehe ich auf dem Foto nicht wirklich. Ein US-Trafo müsste 2x primär und 1x sekundär haben, wobei die Mitte der Sekundärwicklung geerdet ist. Erdbezug scheint die Spannung ja zu haben, sonst könnte es keine Messergebnisse gegen die Wasserleitung geben, zumindest nicht so reproduzierbare. Achja, noch was, gibt es zwischen dem Trafo und diesem schönen Verteiler irgendwelche zugänglichen Freischaltmöglichkeiten oder ... | |||
| 73 - Historisches Schaltermaterial in Neuinstallationen -- Historisches Schaltermaterial in Neuinstallationen | |||
| Manche Alt-Schuko-Steckdosen sind durchaus 10/16A wie moderne (die bei mir in großer Zahl auf Lager liegenden exzellent gebauten Maté-Schukos mit Keramikeinsatz sind allerdings nur 10A/250V), da muss man eben den Aufdruck der Dosen beachten. Schalter sind (vor allem ältere) oft nur für 6A, ganz alte für 2 oder 4A zugelassen, 10A-Schalter serienmäßig gab es zumindest hier erst ab ca. den späten 1960ern, vorher nur für Zwecke wo sie wirklich notwendig waren (z.B. 2-poliger Ausschalter für den Heizstrahler im Bad).
Was man so für Kellerinstallationen findet war wie erwähnt oft nur tropfwassergeschützt (Symbol ein Tropfen) und nicht spritzwassergeschützt (zwei Tropfen), für Installationen im Freien ist laut meinen Schul-Unterlagen mindestens spritzwassergeschützt gefordert. Klar unzulässig sind Blech-Schalterdosen für UP-Montage, was ein absoluter Jammer ist, denn so manche österreichische Schalterserie von vor dem 2. Weltkrieg (und auch aus den frühen 50ern) lässt sich nur in solche einbauen (Klemmbefestigung an Blechlaschen in der Dose anstatt Schrauben/Krallen und kleinere Dosen, ich glaube nur 50mm Durchmesser). Leuchten mit Einzelleiter-Einführung sind wunderschön, dürften aber auch eher problematisch sein. ... | |||
| 74 - Seitenbrause Dusche, Installationszonen -- Seitenbrause Dusche, Installationszonen | |||
| Hi,
ich bin grade dabei mein Bad zu renovieren, unter anderem kommen in die Dusche 6 Seitenbrausen. Ich habe jetzt schon viel über die Installationszonen im Bad gelesen, aber leider nichts gefunden wie es sich verhält wenn man Seitenbrausen hat. Mein Bad ist ziemlich klein, ca. 2,50m auf 1,50. Um die fest installierte Kopfbrause ist der Schutzbereich ja im Umreis 1,20m. Ich habe mal ein Bild angehängt (nicht maßstabsgetreu), rot=hier sollen Steckdosen hin und ein Rolladenschalter, blau=Seitenbrausen. Die Dusche ist zum Waschbecken hin offen. Rein theoretisch kann es ja jetzt sein, dass die Seitenbrausen so eingestellt sind, dass die bis zur Steckdose spritzen. Wie verhällt es sich da mit den Schutzbereichen? Reicht es wenn ich einfach entsprechend abgesicherte Steckdosen verbaue? Danke, Gruß Pascal [ Diese Nachricht wurde geändert von: Cr@ckpoT am 29 Aug 2011 14:03 ]... | |||
| 75 - Grund für PE-N-Brücke? -- Grund für PE-N-Brücke? | |||
| Edit von clembra: Unnötiges Full-Quote entfernt
Keine Sorge, habe ich alles geprüft, da ist nichts kaputt! Der Eli hat auch damals alle Leitungen neu gezogen und ansonsten sah alles sauber aus. Abgesehen davon hatten eben nicht alle Räume nen FI, war aufgeteilt, glaube nur Bad, Wama, Trockner, DLE waren am FI, der Rest ohne. Und das der Suppenkasper (der noch einige andere Kuriositäten verbrochen hat) hier allen ernstes ne Installationsmessung gemacht hat, bezweifle ich doch sehr stark. Der wußte noch nichtmal das es isolierte Kabelschuhe gibt ... sondern hat da mit Silikontape nachgeholfen
Andere Frage: Was machen mit 3 klassisch genullten Steckdosen? Abgesehen von Norm und Vorschrift, was spricht rein technisch dagegen die PEN-Brücke (die ja bei 2adriger Zuleitung nunmal nicht zu entfernen ist) drinzulassen und die Dosen eben nur mit L + N anzufahren? Das der FI dann keine Isolationsfehler von schutzgeerdeten Geräten bemerkt ist mir klar, aber sonst ? Gruß, Stephan [ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 29 Aug 2011 12:55 ]... | |||
| 76 - Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau -- Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau | |||
| Nein, können wir nicht.
Denn die Aderfarben sagen nichts aus (da es weitgehend keine feste Zuordnung Farbe <-> Funktion gibt)! Es könnte so oder so ähnlich sein. Oder auch nicht. Zitat : ich bin davon ausgegangen das es sich um eine Wechselschaltung handelt da es zwei Taster gibt. Wenn es Taster gibt, kann es aber keine Wechselschaltung sein. Sondern z.B. eine Stromstoßschaltung. Die Belegung nicht notiert zu haben, unterstreicht leider nochmals die Annahme, daß Du mit derartigen gefahrgeneigten Arbeiten heillos überfordert bist. Und ein schlichtes Ausprobieren kann lebensgefährlich sein!!! Das es einen FI gibt, ist nicht schlecht. Aber laufen auch ALLE Stromkreise über ihn? Oft leider nur das Bad. Zum Test einfach den FI ausschalten, dann sieht man, ob die ganze Wohnung "tot" ist. Daß es eine Eigentumswohnung ist, sagt ebenfalls nichts aus. Entscheidend ist, ob sie Dir gehört oder Du sie ... | |||
| 77 - Stromführend über Wasserhahn -- Waschmaschine AEG Öko Lavamat 615 | |||
| Hallöchen noch einmal!
Also, wenn Ihr mich jetzt sehen könntet, würdet Ihr fragen, ob ich im Spinnennest gewesen bin. *lach* Ich bin total verstaubt, verdreckt und durchgeschwitzt. Denn es hat mich nicht in Ruhe gelassen, mein Problem, und wollte es einfach nicht wahr haben, dass meine Maschine den Geist aufgegeben hat. Da ich nun auch nicht ganz so dumm bin und auch eigentlich mit Elektrik als auch gewissen Elektroniksachen aufgewachsen bin, habe ich mein Multimeter rausgeholt und noch einmal alles durchgecheckt. Diesmal aber auch wirklich alle Steckdosen. Denn auch in der (Wohn-) Küche, wie eingangs beschrieben, habe ich ja gewisse Kriechströme an Licht- und Musikanlage gehabt. Also, auch wie schon geschrieben, habe ich irgendwie versucht den Potentialausgleich herzustellen. Nur wie sollte ich das machen? Google hat mir dann weitergeholfen und so habe ich in einem anderen Forum etwas mehr Hilfe bekommen, wie man denn als quasi Laie Überprüfungen zum Potentialausgleich vornehmen kann. Das habe ich dann auch gemacht. Alle Steckdosen als auch den Sicherungskasten mit dem Fi-Schalter habe ich nun überprüft! Und Ihr glaubt es nicht - NIE IM LEBEN! Ich wohne nun schon seit 6 Jahren hier und nie ist mir auch nur im Entfer... | |||
| 78 - Pfusch in Frankreich? -- Pfusch in Frankreich? | |||
| Hi!
Im Urlaub habe ich mit einem Autoradio an einem Computernetzteil (Schutzerdung) experimentiert. In meinem Zimmer (PVC-Boden) waren nur zweipolige bündige Steckdosen verbaut, das britzelte natürlich, wenn ich das Gehäuse des Radios berührte
Sind diese zweipoligen *****dinger eigentlich zulässig? Das Haus ist keine 15 Jahre alt. Ganz fies kam es allerdings, als ich ne Überwachungskamera am Fernseher (Röhre, Schutzisolation) testen wollte und Signalmasse und Gehäuse des Netzteils gleichzeitig berührte, zum Glück mit der selben Hand.
Normalerweise wäre doch höchstens ein leichtes Prickeln zu erwarten? Die einzigen geerdeten Steckdosen waren in Küche und Bad... ... | |||
| 79 - Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu -- Wie größe des FI´s berechnen, Klemmen Kupfer/Alu | |||
| Hallo, habe ein neues Projekt mit ein paar kleinen Schwierigkeiten. Undzwar geht es um einen Bungalow am See mit einer Vorsicherung von 10A Wechselstrom, es sind aber 3 Phasen angeklemmt.
Nun, da der Anschlusskasten nicht verblommt ist wollte ich dort eine Größere Sicherung,z.B. 16 oder 20A einschrauben, muss nur nochmal gucken wegen das Querschnitts des Kabels, glaube aber 4mm² Alu. Jetzt ist das Problem das drinnen alles neu gemacht wird, sprich neuen Verteiler und neue Kabel, vor dem Verteiler ist ein Hauptschalter zum Kompletten Trennen der Anlage bei nicht vor Ort sein. Man darf ja nicht Kupfer und Alu zusammenklemmen, aber wie bekomm ich den Übergang da hin, kann ich den Eingang des Hauptschalters mit Alu und dann den Abgang mit Kupfer machen? Beim berechnen des FI´s: Wenn da jeweils 2-3 LS 16A dran hängen, wie berechne ich die Größe des FI´s? Folgende Räume sollten mit Strom versorgt werden: Küche: 1x FI 30mA, 20A? 1x LS 16A 3 Steckdosen für Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster 1x LS 16A 2 Steckdosen Kleinküche, Kühlschrank Bad: 1x FI 30mA, 20A? 1x LS 16A, 1 Steckdose, Licht 1x LS 16A Steckdosen WZ, Schlafz., Flur 1x LS 16A Licht WZ, Schlafz., Flur Ist e... | |||
| 80 - Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe -- Stereoanlagelett neue E-Installation - Bitte um Hilfe | |||
| Hallo,
ein paar Ideen von mir: - evtl. mehr als einen FI pro Etage, gerade Haushaltsgeräte erzeugen gerne kleine Ableitströme, die sich summieren. Die Außenstromkreise würde ich nicht mit "wichtigem" zusammen an einen FI hängen. - mit 16A und 1,5mm² schließe ich mich deiner Planung an, da für fast alle Stromkreise (z.B. Flur, Schlafz.) auch B13A völlig ausreichen und mehr Sicherheit bieten. Außerdem sind die 1,5mm² bei Stromkreisen mit mehreren Verbrauchern bequemer zu verlegen. Bei 16A lieber 2,5mm². Nicht wegen der Länge sondern wegen der Überlastgefahr ("großer Prüfstrom") - Drehstromsteckdosen würde ich mit C oder K 16A (3polig) absichern, da gerne große Motoren angeschlossen werden (Einschaltstrom) - Waschmaschine auf jeden fall 2,5mm², manche Modelle brauchen 16A. - Für Küchenkleingeräte reicht meistens ein Stromkreis, aber da kann ich die drei Kreise noch verstehen, wenn gerne Mikrowelle, Wasserkocher, Toaster und Tischgrill gleichzeitig laufen... - Für ein Wohnzimmer reicht eigentlich immer ein Stromkreis. Das sind bei 13A ca.3000VA. Im Extremfall 2 Kreise, unabhängig von der Steckdosenzahl. Habe schon oft auch 30 Steckdosen an einem Kreis gesehen, natürlich nicht die für die Haushaltsgroßgeräte... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |