| 1 - Frage zu Luft-Absaugmotor bauen ? -- Frage zu Luft-Absaugmotor bauen ? | |||
| |||
| 2 - Solarpanel und MPPT Regler -- Solarpanel und MPPT Regler | |||
| Anderes paneel besorgen das höhere Ausgangsspannung liefern kann (Leerlauf 60 - 80V wäre da in etwa sinnvoll)
Dann 48 MPP Tracker der direkt für 48V Batterien passt, den von den Ladespannungen auf den richtigen Akkutyp einstellen. Auf Panelseite zum MPP tracker braucht es bei so kleinen Leistungen keine Absicherung. Direkt bei der Batterie muss unbedingt eine Sicherung, die die Leitung zum MPP Tracker schützt (Nennstrom = max Strom der Panele) ... | |||
3 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| Hallo didy,
dank dir für deine Antwort! Zuerst muss ich eine Aussage von mir korrigieren: Es waren tatsächlich 35A Diazed verbaut. Ich hatte das Foto schnell geschossen und sie nicht herausgeschraubt. Da sie nicht farblich gekennzeichnet sind, habe ich falsche Schlüsse gezogen. Sorry für die Verwirrung, die Vorsicherung für die UV bzw. den RCD dort war somit völlig in Ordnung! Weiterhin weiß ich nun: Im HAK sind 63A NH Sicherungen. Eine zusätzliche Vorsicherung für den Zähler existiert nicht. Ursprünglicher Zustand 1991: HAK 63A NH -- Zuleitung zum HVT ---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung ------ 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD -------- Parallel zu den Diazed 4x B16 für Keller Renovierung aus Post 1: HAK 63A NH -- Zuleitung zum HVT ---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung ------ 63A Hauptschalter -------- 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD ---------- Parallel zu den Diazed auf 4x B16 für Keller, 2x B13 Küche, 3x B16 Herd, 1x B16 Spülmaschine Mittlerweile durchgefüh... | |||
| 4 - Unterverteilung im Keller erneuern -- Unterverteilung im Keller erneuern | |||
| Moin,
mit den 35A gebe ich @elo22 recht. Wobei die 3 Amperé ja nicht so viel ausmachen. Sofern Verlegeart A1 gehen nur 32 A. Bei Verlegeart A2 gehen gar nur noch 25A. Bevor man aber eine Absicherung festlegt, sollte man erstmal prüfen wie groß die Hausinstallation abgesichert ist. Wie viel A haben die Sicherungen im Hausanschlusskasten, der SLS-Schalter vor dem Zähler oder die Zählernachsicheurng über dem Zähler? Oft hat man hier nur 35A oder gar nur 25A zur Verfügung. Zu den FI-Schaltern. 40A ist der maximale Strom, den der FI-Schalter schalten und verkraften kann. Bei 32A Sicheurng braucht man also einen 40A Typ, da der 25A Typ zu schwach ist und überlastet wird. Gruß Micha ... | |||
| 5 - Dimmbares 12V Netzteil für hohe Last gesucht -- Dimmbares 12V Netzteil für hohe Last gesucht | |||
Zitat : Trafo wäre kein Problem, aber ich glaube nicht, dass die LED Stripes mit AC Kleinspannung betrieben werden wollen?!Dann bau halt noch einen Gleichrichter dazu. Woher sollen wir wissen, was du da zusammengekauft hast? Zitat : Zudem habe ich dann keinerlei Kurzschluss Absicherung oder Stabilisierung mit dabei.Kann man alles kaufen und einbauen, so man es braucht. Zitat : | |||
| 6 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre | |||
| Nabend Dominik,
ich gehe mal etwas näher auf deine Fragen ein. Hatte vorhin nicht so viel Zeit. Zitat : crazydomi hat am 3 Nov 2018 12:13 geschrieben : Moin, Das heißt, die rechten beiden Zähler weg, und dafür sowas in der Art setzen? https://www.hager.de/verteilersyste.....6.htm oder muss da eine Tür davor? Da müssten ja dann insgesamt 48 Sicherungen oder sonstige Geräte reinpassen, das müsste ja locker passen. Ich würd auch gern in den Keller eine separate UV setzen, damit man nicht jedes Mal vom EG Kabel in den Keller ziehen muss. Richtig erkannt. Genau solch einen Hager Verteiler würde ich auch benutzen! Im Keller vermute ich, wird auch eine 2-Reihige UV ausreichen. Dort dann bitte mit Tür und möglichst IP44. Bitte auch bede... | |||
| 7 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Sawadee Kha!
Der Thai und seine Elektrik - das ist eine Sache für sich selbst! Ebenso wie in Deutschland gibt es auch in Thailand Normen, wie Elektroinstallationen ausgeführt werden sollen. Leider Interessiert das den Thai genausowenig, wie auch den bastelwütigen Deutschen. Ich sehe bei deiner Installation Zwei Hauptprobleme: 1. Viel zu hohe Absicherung. Normale Steckdosen sollten mit maximal 16A (laut TH-Norm 15A) abgesichert werden, die bei dir verwendeten 2,5mm² Einzeladern können jedoch auch bei anderen Verbrauchern, aufgrund der bei euch hohen Umgebungstemperaturen, nur mit maximal 20A abgesichert werden. 2. Der fehlende Erdleiter. Sofern er nicht nachgezogen werden kann, bleibt nur eine Aufputzverlegung oder einer der zitierten, nicht so schönen Lösungen. Zitat : Zum Thema 2-Adrige Verkabelung, hier sind mehrere Varianten möglich! Sofern wirklich nur Steckdosen ohne Erdkontakt verbaut sind und in Leuchten die Erdklemme f... | |||
| 8 - Altbau Neuinstallation, Kabel Kauf Empfehlung -- Altbau Neuinstallation, Kabel Kauf Empfehlung | |||
| Moin,
3x 1,5mm² ist für normale Steckdosenstromkreise bis 18m Leitungslänge sind in solch einer Wohnung mit verputzen Wänden völlig ausreichend. Da reicht das 3x 1,5mm² auch für Spülmaschine und co., sofern einzeln abgesichert. 5x 2,5mm² für den Herd sind inzwischen Pflicht (Absicherbarkeit mit 20A). Wird die Leitung in einer Wärme gedämmten Wand (Rigips) oder im Kabelkanal verlegt, so braucht man bei Absicherung mit 16A immer 2,5mm². Oder man sichert nur mit B13A ab, dann ist das 1,5mm² auch wieder ok. 5x brauchst du für Wechselschaltungen, Stromstoßrelais, Serienschaltungen und ähnliche Späße. Zur Installation, ich würde auf jeden Fall die Installation in tiefen Schalterdosen empfehlen. Das ist optisch und technisch besser als die Version mit den Abzweigdosen! Ich habe es hier selbst so gelöst. Und Schalter von 1950 eingebaut Der Elektriker des Vermieters hat wie blöd die Abzweigdose gesucht, um ein Heizgerät anzuschließen.
Installation mit Abzweigdosen nur bei zu dünner Wand oder einer Stelle mit extrem viel Leitungen. Erleichtert die Arbeit wesentlich. Wer will den schon heute noch auf 2,50m Höhe eine Dose eingipsen.... Wie schaut den eigentlich die Zähleranlage aus? Nur Wechselst... | |||
| 9 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Hallo,
zunächst, neben der Dämmung reduziert insbesondere Häufung (mehrere Leitungen zusammen mit Abstand kleiner Durchmesser, oder in Kabelkanal) die Belastbarkeit der Leitungen. Diese Reduktion ist relativ stark. Daher die Leitungen mit Abstand verlegen, sonder reden wir nicht von 2,5 sondern eher von 4mm². Suche mal nach "Strombelastbarkeit von Leitungen", gibts schöne Dokumente von z.B. ABB. Ansonsten: - Eindeutig Licht und Kühlschrank zusammen, dass man frühzeitig bemerkt, wenn der Kühlschrankstromkreis ausfällt. Durchaus sinnvoll erachte ich, ein FI/LS (Kombination aus FI und LS in einem Gerät) für Licht+Kühlschrank, und für den gesamten Rest nur einen FI. Das Licht muss auch nicht unbedingt auf zwei Stromkreise aufgetrennt werden, kann aber natürlich wenn gewünscht. - Wie Trumbaschl sagt, Dunstabzug braucht keinen extra Stromkreis. -- Wahlweise dem zweiten Lichtkreis (ohne Kühlschrank) zuschlagen. Sinnigerweise dem für die Arbeitsplatzbeleuchtung, da der vermutlich ebenso per Steckdosen über den Oberschränken ausgeführt wird, wie der Dunstabzug auch. -- Wenn Licht alles auf einen Stromkreis, würde ich prüfen ob Mikrowelle oder Spülmaschine nur 3kW oder kleiner haben (wovon ich ausgehe), und das diesem Stromkreis zus... | |||
| 10 - Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? -- Querschnitt des Schutzleiter für 3x 4mm²-400V-Leiter (DLE)? | |||
| Dann muss er halt nen DLE nehmen der nur max. 3x25A braucht. Nen größeren DLE mit gleicher Absicherung geht nicht, da rate ich auch ab !
Wenn er unbedingt mehr Durchlaufmenge braucht oder heißer Duschen will, muss er eben doch Schlitzen
... | |||
| 11 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? | |||
| Neueste Erkenntnis:
Es handelt sich bei meinem Nachbarn um eine Doppelsteckdose, die, wie ich jetzt erfahren habe, ein Elektromeister installiert und angeschlossen hat. Zur Absicherung hat er die Stromkreise getrennt; mit anderen Worten, er hat jede der beiden Steckdosen mit 20 Ampere an unterschiedlichen Phasen abgesichert. Die Automaten des vorher dort angeschlossenen Herdes waren ja schon vorhanden und er brauchte nur zwei davon. Wenn der Nachbar mal 400 V braucht, muß er nur zwei Drähte in je ein Loch der beiden Steckdosen stecken.
Gruß Peter ... | |||
| 12 - Absicherung und Verlegung jemals so erlaubt gewesen -- Absicherung und Verlegung jemals so erlaubt gewesen | |||
| Zulässig? Naja, die Begründung wird vermutlich lauten "des hammer immer scho so gmoacht".
Also mir würde dazu einfallen den G20 durch B16 zu ersetzen und die Leitung von der Verteilung in den Keller durch ein 5x2.5 zu ersetzen. Man könnte auch einen PE nachziehen, aber dann müsste es NYM-O da runter sein und beim ge/gn sollte man sich gefälligst an die Farbzuordnung halten. Dann haben die CEE-Dosen ihren N, sind nicht mehr überlastbar und dieser Teil sei schonmal erledigt. Es spricht ja nix dagegen mehrere Dosen parallel zu schalten und 1,5qmm mit 16A im Keller sollte auch noch hin hauen wenn nicht gerade ständig Vollast zu erwarten ist. Er kann sich auch noch die Schuko-Steckdosen in der Kellerwerkstatt davon abzweigen. Das ist in erster Linie ein Komfortproblem. Licht würde ich auf dem Hausstromkreis belassen, dann steht er nicht mit auslaufenden Maschinen im Dunkeln wenns doch mal zu viel für den Stromkreis war. Einziger Haken ist halt die 4adrige Zuleitung - das geht damit nicht. Keine Ahnung was an der UV in der Scheune hängt und was es da an Leistung braucht. Vorausgesetzt die Bude hat ihren eigenen funktionierenden Erder ist die Zuleitung mit 4x6 ja ok. Damit eine UV dort überhaupt Sinn macht sollte man versuchen Selekti... | |||
| 13 - Analoguhr anschließen an 20 ampere? -- Analoguhr anschließen an 20 ampere? | |||
| Sind das alle Sicherungen die der Ofen hat?
Aber bei den Brüdern wär das nichts ungewöhnliches...
An der Sicherung hängt garantiert noch mehr dran,deshalb 20A. Das gezeigte Teil braucht die bestimmt nicht,Schätzungsweise vielleicht 1% davon Falls deine Uhr in Ordnung ist,ist die Absicherung fast egal,und falls du Angst um selbige hast,dann häng einfach noch ne 4A Sicherung in die Plusleitung . ... | |||
| 14 - C16 Ampere Löst aus Warum -- C16 Ampere Löst aus Warum | |||
| CEE 16 A nur Absicherung mit 16 A !
Neuanlage schreibt zwingend 30mA FI für laienbedienbare Steckdosen vor, dazu zählt auch die 16 A Drehstromsteckdose! Dabei spielt es absolut keine Rolle ob die angeschlossene Maschine den N braucht! Und warum da ein K oder D16 erforderlich ist hat dir das fallen des C16 bewiesen. Du solltest dich mal dringend mit der VDE beschäftigen! ... | |||
| 15 - Altanlage schrittweise modernisieren -- Altanlage schrittweise modernisieren | |||
| @ 123abc:
Das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich in einem "normalen" EFH Stromkreise mit 1,5mm² installiere, sollte ich doch bei einer Absicherung mit 10A richtig liegen, wenn 16A benötigt werden lege ich halt 2,5mm² Achso, klar, die sichern ja Alles mit 16A ab, das braucht man doch aber für Wohnräume eigentlich nicht (höchstens für den Herd und wenn vorhanden Boiler), ich habe hier bei mir in der Wohnung auch nur Wechselstrom mit einer 25A Hauptsicherung, und die Stromkreise sind mit 6 bzw 10 A abgesichert, das funktioniert seit Jahrzehnten problemlos... o.k. 1 FI für Alles, das wäre mir auch zu wenig, da würde ich freiwillig schon mehrere installieren, schließlich soll es ja im Fehlerfall nicht im gesaten Haus dunkel sein, und die Kühlgeräte haben bei mi sowieso einen eigenen FI!! @ der mit den kurzen Armen: Das ist doch aber dann dem Meister sein Problem .... @ all: Nee, klar, ich bespreche das mal lieber mit dem Elektriker, ein Ansprechpartner vor Ort ist mir auch lieber als eine 01805- Rufnummer Wenn ich mich recht erinnere, ist Der auch für Eigenleistungen recht aufgeschlossen.... ... | |||
| 16 - Kabelkanal für Feuchtraumkabel -- Kabelkanal für Feuchtraumkabel | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2013 23:04 geschrieben : Andersrum wird ein Schuh draus, auch bei nur 13 A Absicherung sollten 2,5 mm² verlegt werden. Die Regelung macht natürlich in Anbetracht dessen Sinn, dass immer mehr elektrische Verbraucher genutzt werden und daher immer mehr Steckdosen in den einzelnen Wohnräumen eingebaut und genutzt werden. Für eine einzeln abgesicherte Steckdose für bspw. eine WM die weniger als ein kW braucht finde ich es übertrieben. ... | |||
| 17 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2. | |||
Wir wissen also jetzt: Ich habe mir mal die Datenblattwerte für Elektrolyt-Kupfer rausgesucht: Dichte = 8900 kg/m^3 c = 386,5 J/(kgK) Spez. el. Widerstand (max) = 0,017241 Ohm mm^2/m Temp.-Koeff. = 0,00393/K Für Tmax = 160°C und T0 = 70°C ergibt sich k = 114,66 A*sqrt(s)/mm² Das liegt ziemlich nah an den 115 aus der VDE. Jetzt d... | |||
| 18 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| Moin,
für den Kurzschluss zwischen L und N sind weder Zeiten noch eine Auslösevorrichtung definiert. Die sogenannten Abschaltzeiten beziehen sich auf den Schutz bei indirektem berühren. Also Abschaltung einer Berührspannung zwischen dem Gerät und Erdpotential. Dieser Schutz wird durch den FI sichergestellt. Was den Kurzschluss zwischen L und N betrifft, ist lediglich definiert, dass sich die Leitung nicht unzulässig stark erwärmen darf. Ob das nun mit einem Schmelzdraht, einem Bimetall oder einem magnetischen Auslöser sicher gestellt wird ist erstmal wurscht. Die Schnellauslösung muss nur dann zwingend als Schnellauslösung funktionieren, wenn der LSS auch den Schutz bei indirektem Berühren sicherstellen muss, also kein FI vorhanden ist. Selbstverständlich ist es auch mit Fi sehr empfehlenswert mit der Leitungslänge bei einem definierten Querschnitt innerhalb der Länge zu bleiben, in der die Schnellauslösung funktioniert. Meistens ist sowiso bei Charakteristik B und C der Spannungsfall das K.O-Kriterium für die Leitungslänge. Des Weiteren muss man für eine theoretische Betrachtung von der Ursache her ausgehen. Eine längere Leitung festen Querschnittes bedeutet erstmal nur, dass der Widerstand größer wird. Dadurch wird aber der Kurzschlusstr... | |||
| 19 - Drehstrom-Anschluss für Putzmaschine -- Drehstrom-Anschluss für Putzmaschine | |||
| Hallo zusammen,
demnächst soll bei mir verputzt werden. Leider kann mein Eli den Zählerkasten aus gesundheitlichen Gründen momentan nicht in Betrieb nehmen
Laut Verputzer braucht der Anschluss mindestens 25A Absicherung, da ansonsten wegen des hohen Anlaufstroms die normalen 16A Sicherungen fliegen würden. Ich habe aber Zugriff auf einen 16A Drehstromanschluss. Könnte ich kurzzeitig (für den Zeitraum der Putzmaschinennutzung) 25A Sicherungen im (ich meine) Neozedblock einsetzen? Es wurde eine 1,5mm² Leitung von der HV bis zur Drehstromstreckdose gelegt (Aufputz, ca. 4-5m). Oder muss ich mir was Anderes einfallen lassen? Würde später dann die 25A Sicherungspatronen wieder durch die alten 16A ersetzen. Von der Drehstromsteckdose müsste ich mit ca 15-20m Verlängerungsleitung bis zur Putzmaschine... Vielen Dank! Gruß Markus ... | |||
| 20 - Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation -- Neu hier - Frage zum Aufbau Verteilung Werkstattinstallation | |||
| Natürlich ist das mit der größeren Leitung machbar - dicker geht immer.
Du kannst auch mit 25qmm zu einer Steckdose fahren und davor eine Verteilerkiste setzen um auf 3x1,5qmm zu adaptieren. Nur sinnvoll ist es in der Regel halt nicht. Mich wundert das gesamte Szenario etwas. Hier heißt es: Wer die Musik bestellt der bestimmt auch was gespielt wird. Und irgendwie weigert sich auch kein Elektriker mir mehr Kabel zu verkaufen als ich unbedingt brauche. Kleiner werden muß in einer Verteilung die Absicherung - wie in einem Baum bringt es nichts hinter eine Steckdosenzuleitung eine Hausanschlusssicherung zu schalten. Das wäre wie der dicke tragende Ast der am Ende des kleinen Zweigleins wüchse. Wenn man einen weiteren tragenden Ast braucht muss man den halt an der richtigen Stelle ansetzen und dick genug machen. Da kann man dann aber auch wieder viele kleine Äste dran packen. Wenn ich dich richtig verstanden habe und deine Werkstatt nun mit 35m 10qmm Leitung angeschlossen ist, und von dort aus 14m 4qmm bis zur Scheune folgen, sollte es aber auch noch gehen die 4qmm Leitung mit einem Neozedblock 25A abzusichern und daran die Verteilung in der Scheune zu hängen. Damit ist die Leitung zwar ausgereizt, aber ich weiß ja nicht wieviel Aufwand das Verlegen... | |||
| 21 - Dünnere Leitungsschutzschalter -- Dünnere Leitungsschutzschalter | |||
Zitat : Deneriel hat am 10 Okt 2012 18:06 geschrieben : Du weißt, dass es auch ausreicht wenn die Summe der Nennströme der abgehenden Stromkreise kleiner oder gleich dem Nennstrom des FI ist? Ein FI 40A braucht demnach keine Vorsicherung wenn maximal 4 Automaten a 10A oder eben 3 a 13A pro Phase dahinter hängen. Ja, klar, ist mir bekannt. Zitat : Deneriel hat am 10 Okt 2012 18:06 geschrieben : Ansonsten: Ich sehe da kein technisches Problem sondern ein soziales. Es gibt da weder ein technisches Problem noch ein soziales. Es gibt viele möglichkeiten, um Platz zu schaffen. Der einfachste Weg wäre für mich momentan, dass i... | |||
| 22 - Schaltplan Wohnungsinst. -- Schaltplan Wohnungsinst. | |||
Zitat : chris0101 hat am 21 Aug 2012 16:03 geschrieben : und wofür braucht der Herd 20A ? Meistens für nix und wieder nix, aber irgendwo (DIN 18015?) ist festgelegt, dass neue Herdleitungen auf 20A auszulegen sind. Das bezieht sich meiner Meinung nach aber nur auf die Leitung, nicht auf deren tatsächliche Absicherung. ... | |||
| 23 - Absicherung Kompressor (Problem!) -- Absicherung Kompressor (Problem!) | |||
O je! Hätte des Bild nicht in Plakatgröße anschauen sollen ... Ich hätte da mal ´ne Frage: da ist an eine eh schon von vornherein zu klein geplante Werkstatt noch mal schnell ein Anbau hingeklascht worden? Oder ...?
Der Typ, der die Verteilung begonnen hat, hatte in meinen Augen absolut keine Ahnung von irgendwas. Aber daß in der oberen Reihe die Kammschienen grad aus waren, macht gar nichts. Dafür ist an dem 2poligem FI der N auch nur in 1,5mm2. Läuft die Reihe überhaupt schon komplett? Wie kann man überhaupt (und grad noch in einer Werkstatt) 1phasig verteilen? Platz schaffen ist in dem Kasten (noch) kein großes Problem. Braucht höchstens ´ne Nachtschicht einlegen um Stromlos, in Ruhe und ohne Klugscheisser dran arbeiten zu können. Lass mich ein wenig vermuten: Der 3pol-Schalter unten rechts soll ein "Übergabepunkt" bzw. UV-Hauptschalter sein? Von dort gehts 3phasig auf die 3 einzelnen Neozed-Sicherungshalter, die eine UV-Absicherung und Schutz für das 6mm2 darstellen sollen? Und dahinter wurde der 4TE breite 3er-Grabbelkisten-Neozedblock hingepfriemelt. Der sichert dann das ab, ... | |||
| 24 - LautsprecherS unter 6A? -- LautsprecherS unter 6A? | |||
| Hi!
Ich baue mir gerade unter anderem für die LED-Beleuchtung meiner Bude ein 12V-Netz auf, d.h. ein 400VA-Ringkerntrafo versorgt alles, was 12V oder ähnlich braucht. Ich hatte anfangs Zweifel am Spareffekt, aber der Trafo zieht laut Messgerät nur 3...4W im Leerlauf. Und wenn ich ein paar Wandwarzen zusammen habe, bin ich auch relativ schnell dort... Später will ich das Ganze in ein kleines Schränkchen (noch zu beschaffen) einbauen. Zur Absicherung mit niedrigen laufenden Kosten habe ich mal einen 20A-LSS zwischen Trafo und Gleichrichter geschaltet, der bei nem Kurzschluss auch wie erhofft abgeschaltet hat. Deswegen und der Tatsache wegen, dass mit ner Hutschiene ein einigermaßen übersichtlicher Aufbau möglich ist, möchte ich eben damit arbeiten. Das Haus gehört keinem aus der Familie, daher möchte ich dieses Mal ein etwas größeres Augenmerk auf Brandschutz legen und deshalb einen Hauptschalter, mit dem ich den Kram vor Verlassen der Wohnung freischalten kann, einbauen und so viele Leitungen wie nötig absichern. Dem LED-Spannungswandler möchte ich auch einen Sicherungsautomaten gönnen, allerdings kann dieser maximal 150W leisten, ich entnehme etwa 35V. Ein 6A-Automat ist da sehr ungünstig
Gibt ... | |||
| 25 - Installation von Bewegungsmelder - Überbrückung mit Schalter -- Installation von Bewegungsmelder - Überbrückung mit Schalter | |||
@Mirto: Oder man hat am nachgeschalteten Wahlschalter alle Lampen ausgeschaltet. Positiver Nebeneffekt: Wenns brennt braucht man sich um Licht und Durchblick regelmäßig keine Sorgen mehr zu machen, bei dem Rauch was diese Chinakracher entwickeln kann die hellste HCI-Birne nicht die Sicht bessern
Habe nun wie angekündigt die erste Methode gewählt und entsprechend einen Schalter zwischen L und OUT eingebaut. Funktioniert einwandfrei. Werde mich heute so oder so noch ein paar Stunden im Raum befinden, daher teste ich das heute noch auf Langzeit und prüfe bei der Gelegenheit noch ob der BWM wirklich nennenswerte Hitze entwickelt und was passiert wenn ich beide Lampen die dran hängen über den Wahlschalter ausschalte. Kann eigentlich gar nichts warm werden oder brennen da weder ein Triac noch was vergleichbares eingebaut ist. Die 230V-Verbindung besteht bei diesem Melder neben wenigen parallel geschalteten Standardbauteilen für die Versorgung der Elektronik und des Relais mit 24VDC nur noch aus letztgenanntem in Form eines einfachen Schaltkontakts für max. 7A mit entsprechender Absicherung. Kommt man nicht darüber passiert nix, kommt man drüber wird es ganz kurz ganz heiss (in der Schmelzsicherung) und dann ganz kalt... | |||
| 26 - Meinung zu Verteilerplanung -- Meinung zu Verteilerplanung | |||
| Jop,
7 FIs kam mir auch recht viel vor. Aber wenn ich weniger nehme, muss ich entweder - vorsichern (mit 3x35A je FI), und die Vorsicherungen brauchen ja auch Platz, oder - 63A-Typen einsetzen. Wenn man einen separaten FI für die Außenbereiche vorsieht und auch noch will, dass bei FI-Fall nicht alle Lichter ausgehen, braucht man minimal 3 Stück. Da die 63A-Teile fast beim 3-fachen Preis gegenüber den 40A RCDs liegen, kann ich bei 3 Stück 63A RCDs auch gleich 7-8 von den 40A-Teilen kaufen, oder? Zitat : Ja zumindest bei der Sicherungenanzahl > 4, 4*10=40 dann ist aber schon Ende Gelände. IMHO. Das verstehe ich nicht. Ist es nicht zulässig, den Überlastschutz dadurch sicherzustellen, dass die Last fest angeschlossen ist und eben nicht mehr als 40A zieht? | |||
| 27 - Heizleistunge einer Heizmatte (12V) über Widerstände oder PWM drosseln? -- Heizleistunge einer Heizmatte (12V) über Widerstände oder PWM drosseln? | |||
| Danke perl.
In der Tat hab ich auch so Heizkissen mit Knick zu Hause liegen. Die tun für Bushaltestelle und Weihnachtsmarkt wirklich ganz gut. Also da, wo man die Hände grad für sonst nix braucht. Die Handschuhe hab ich mir vor allem wegen Fahrradfahren und ähnlichem ausgekuckt, weil eben auch die Fingerspitzen gewärmt werden, während die Hände beschäftigt sind und nicht in die Moppelige Jackentasche zum Heizkissen gesteckt werden können. Und so ein Taschenöfchen in den Lenker einbauen is mir etwas zu riskant, wenn auch natürlich ein sehr sehr abgefahrenes Alleinstellungsmermal. "Ich muss mal eben Benzin ins Fahrrad schütten gehen..." Energieversorung dachte ich an nen kleinen Blei Gel Akku, der zur Not täglich geladen wird. Dafür hab ich Ladegerät etc. nämlich zu Hause. Die Einschaltdauer sollte bei unter einer Stunde am Tag liegen, also komm ich mit nem recht kleinen Akku ganz gut hin. Laptop Akku oder Lithium-Pack wär natürlich einfacher, aber da hab ich dann kein entsprechendes Ladeequipment verfügbar. Die PWM Schaltung interessiert mich auch. Zur bisher verlinkten hatte ich auch noch eine Frage, welcher FET da zu empfehlen wäre... Und wegen Absicherung: Welche Sicherungsgröße wäre zu empfehlen... | |||
| 28 - Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 -- Beratung Kraftstromverteilung Teil 2 | |||
Zitat : Was soll der Blödsinn mit Schlüsselschalter ? Zugegebenermaßen handelt es sich hier nur um ein Eleganz-Problem. Ich wollte eigentlich nicht meinen Elefanten anketten, sondern vielmehr mit einem kleinen Dreh ein Schaltvorgang auslösen. Ich habe außerdem die Befürchtung, dass so ein kleines Vorhängeschloss schnell wegkommt; reicht ja schon, wenn ich eins für den jeweils ausgeschalteten Hauptschalter habe... Da das in dieser Form aber offensichtlich nicht üblich ist und mir mein Vorschlag preislich nicht schmeckt bzw. es nicht lohnend erscheint, werd ichs wohl mit dem Vorhängeschloss machen, denn ich habe als Hauptschalter zwei Moeller P3-63/EA/SVB/N
Zitat : | |||
| 29 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss | |||
| Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, eine Umstellung auf Drehstrom bekommst du, wenn überhaupt, nur mit rechtlichen Mitteln durchgeboxt.
Eine Erneuerung der Zuleitung zum Herd ist oft ja auch nicht mal so eben gemacht und meistens mit ner Menge Dreck verbunden, auf den man u.U auch verzichten kann. Wenn die Wohnung von Privat gemietet ist, dann hat man meistens gleich von Anfang an ne Menge Ärger mit dem Vermieter. Zuletzt würde ich mir die Frage stellen, wie du beabsichtigst den Herd zu nutzen. Bist du ein Vielkocher, der auch häufig alle Platten und den Backofen gleichzeitig in Gebrauch hat, oder kommst du selten über 3 Platten hinaus? Da ich das gleiche Problem wie du hatte, habe ich damals als (nicht wirklich zulässige) Notlösung den Herd über 2x L1 + 2X N an 2 10A Schmelzsicherungen (also mit 20A Absicherung) angeklemmt. Das hat Problemlos mit bis zu 4 Platten gleichzeitig funktioniert. In 2 Jahren hat es meine Frau jedenfalls nicht geschafft die Sicherungen zu schrotten. (Eine 20A Sicherung, brennt ja nicht bei 30A gleich durch, das braucht so seine Zeit und die war immer länger als die Zeit die alle Platten wirklich gleichzeitig auf Vollgas laufen) Da ich beim Auszug natürlich darauf verzichten konnte, diesen He... | |||
| 30 - AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss -- AEG Glaskeramik Kochmulde 6464K (autark) 230V Anschluss | |||
| 320V Netzspannung gibt es nicht.
Im üblichen 230V-Netz beträgt die Nenn-Leiterspannung 400V. Es kommt nicht nur auf die Spannungslage an, sondern vor allem auf die Leistungsverfügbarkeit! Ohne nähere Angaben zur vorhandenen Zuleitung (vor allem Querschnitt, Aderzahl, Leitungstyp, Verlegeart ggf. mit Häufung) und Absicherung kann man gar nichts beurteilen. Außerdem ist wichtig, zu wissen, ob in der Anlage überhaupt Drehstrom zur Verfügung steht. Der separate Backofen hingegen verträgt keine 400V, braucht aber ne separate Zuleitung. Evtl. kann er sich einen vorhandenen Drehstromanschluß mit dem Kochfeld teilen. Aber dafür sind dann Sonderbauteile nötig. Und ein Fachmann, der diese fachgerecht montiert. Fazit: Es bleibt bei der gemachten Feststellung - Du läßt bitte die Finger von derartigen, potentiell lebensgefährlichen Sachen, von denen Du eindeutig nichts verstehtst!!! [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Mär 2011 22:25 ]... | |||
| 31 - Trafo erwärmt sich ungewöhnlich -- Trafo erwärmt sich ungewöhnlich | |||
| Ich muß ein bissl ausholen...
Vor geraumer Zeit hab ich ein defektes ALM7000 von ELV zerlegt und den Trafo aufgehoben (15V/6A 2x8V/je500mA). Nachdem ich den Trafo jetzt in ein Labornetzteil (Eigenbau) mit 30V/3A eingebaut hab, fiel mir die ungewöhnliche Erwärmung des Trafos auch ohne Belastung - also nur Regelung des NT aktiv ohne Ausgangslast - auf. Der Trafo wurde ca 40-45°C warm, wobei sich die Temperatur bei Belastung mit ca 2,5A auf etwa 60°C erhöhte. Dabei lag der Trafo offen auf dem Tisch. Also klemmte ich die komplette Schaltung ab und maß erneut - die Temperatur stieg wieder auf die 40-45°C. Für mich stellte sich ein Fehler in der Primärwicklung dar, zumal der Primärstrom im Leerlauf schon bei 350mA lag. Ein billiges Energiekostenmeßgerät zeigte jedoch eine Leistungsaufnahme von 8W, also weniger als 1/10 der Nennleistung des Trafos wie es sein soll. Bei ELV wird das Modell des Trafos -Link zum Trafo - immer noch angeboten, da es in verschiedenen Geräten verbaut wurde (PS7015), so daß ich mir Ersatz beschaffen konnte. Es gibt auch neuerdings ein | |||
| 32 - Induktionsherdiven Dimmer für 24V 30A -- Induktionsherdiven Dimmer für 24V 30A | |||
| Hi
dachte der Motor soll vorwaerts und rueckwaerts laufen,oder?,dafuer braucht man ne H - Bruecke. Mosfets haben eine max Gate-Sourcespannung,die meistens bei 20V ist,geht auch nicht einfach mal eben auf 24V legen,die kann bis zu 30V sein,bei vollem Akku.Die Eingangskapaziteat bei Niedervolt-Hochstrom Mosfets ist relativ gross,also kann man den nicht einfach an den NE555 knallen.Das geht nur mit nen Treiber.Eine Strombegrenzung sollte auch mit rein,Absicherung der Akku's im Kurzschluss? Denke so einfach ist das eben mal nicht gebaut.. W. ... | |||
| 33 - 3 Adrig auf 5 Adrig ?!? -- 3 Adrig auf 5 Adrig ?!? | |||
| Dann rate ich auch mal mit.
Vieleicht will er einfach sämtliche Geräte die in der Gartenhütte sind mit einer Funkfernbedienung schalten. Wenn er die Relaiskarte im Haus beim Verteiler Montiert braucht er natürlich eine mehradrige Leitung. Aber am einfachsten wäre ein 3x2,5 (je nach Leitungslänge, Absicherung) zu verlegen und dann in der Gartenhütte die Funkbox in einen kleinen Klemmkasten zu montieren. Das sind hald nur Vermutungen von mir, aber da muss der Fragesteller mal mehr Infos in die Runde werfen. Ich persönlich würde generell eine 5 Adrige Leitung verlegen. Da könnte man später eventuell mal eine CEE für ne Kreissäge o.Ä. anklemmen. mfg francy ... | |||
| 34 - Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ? -- Überlastung bei zu hohem Erdungswiderstand ? | |||
| worauf kommt es Dir an?
1. Verhalten der Leitung bei zu hohen Strömen? oder 2. Wie kommt es zu Überlastströmen, die kein Kurzschluss sind? zu 1. Die Leitung wird nicht durch den Strom, sondern durch die resultierende Erwärmung geschädigt. Die Leitung wird so dimensioniert, das im Dauerbetrieb mit Nennstrom die Temperatur eine gewisse Höhe nicht überschreitet (PVC z.B. 70°C). Kommt es nun zu einer Überlast wird die Leitung wärmer, welches zuerst nur die Lebensdauer verkürzt. Gegen eine gelegentliche (kurze) Überlast ist nichts einzuwenden (Anlaufsröme von Motoren), wenn die Leitertemperatur unter 70°C bei PVC bleibt. http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/c2eabc6025711ea7c12572a5003c79ce/$File/2CDC400002D0102.pdf bietet recht guten Lesestoff zu 2. Da gibt es viele Möglichkeiten, die alle mehr oder weniger unzulässig sind. 1. Erdschluss mit einem nicht ausreichend stromtragfähigen Erdleitzer, z.B. Netzwerkkabelschirm. Wo zum Teufel ist hier der normale PE? ein SK1 Ge... | |||
| 35 - Haussteuerung Freeware/ Eigenbau -- Haussteuerung Freeware/ Eigenbau | |||
Ich glaube ich bin oben etwas falsch verstanden worden und meine Tastatur war nicht unschuldig
Gerade bei solchen Aufgaben gibt es immer zwei Lösungen: Die eine kostet viel Geld, die andere viel Zeit. Mit selber basteln meinte ich natürlich die Programmierung, Endstufen in Form von Relais, Steuerung und Leitungen in eine Schalterdose zu packen ist ein Ding der Unmöglichkeit, das geht auch bei kommerziell fertigen Produkten nur selten. Alleine die Wärmeentwicklung dürfte ein Problem darstellen. Im Falle eines Selbstbauprojektes dachte ich in die Richtung, die Ihr auch schon gegangen seit: Zentrale UV, sternförmige Leitungsverlegung (man braucht kein eigenes 3adriges je Steckdose, über 5 Adern kann man z.B. auch 3 Steckdosen ansteuern, bei passender Absicherung) und die Trennung von Steuerung und 230V-Netz durch dafür vorgesehene Komponenten, also Relais in Hutschienenmontage. Als Bus für die Unterhaltung ist RS-485 schon gut geeignet, da es praktisch jeder µC durch die RS-232-Ähnlichkeit nahezu von selbst kann und sich auch die PC-Anbindung sehr einfach darstellt. ...so, und jetzt blättere mal etwas | |||
| 36 - Lüfter dreht dauerhaft -- Herd Bauknecht FSSM6 | |||
| Lieber Nico,
leider bestärkt mich Deine Darlegung sehr in meiner Einschätzung, daß es bei Dir doch schon etwas an den nötigen Grundlagen fehlt, zumindest aber an den Feinheiten. Denn hinter einem gewöhnlichen Wechselstromzähler gibt es stets nur 1x 230V. Wenn dort (durch Brücken einer für Drehstrom vorgerichteten Leitung VOR den Überstromschutzorganen der Endstromkreise) 3x 230V "gezaubert" werden (was man leider viel zu oft so antrifft), führt das vor allem zu einem: einer hochgradig brandgefährlichen Neutralleiterüberlastung!!! Auch die Behauptung "Das Kochfeld hat 7kw somit braucht es 2 Phasen" ist schlichter Unfug! Das Einzige, was es tatsächlich braucht, sind 7kW (Kurzzeichen für die Leistung ist ein großes W) und die richtige Spannung (230V). Die kann man ihm (bei üblicher Stromversorgung aus dem 230V/400V-Drehstromnetz) auf drei Arten zuführen: 1) unvollständiger Drehstromanschluß (2L+N+PE, phasenverschiedene L) mit 2x16A 2) reiner Wechselstromanschluß (L+N+PE) mit 1x32A (sofern der Hersteller das Kochfeld in Bezug auf den Kurzschlußschutz für diese Absicherung freigegeben hat!) 3) doppelter Wechsels... | |||
| 37 - Installation einer Drehstromdose -- Installation einer Drehstromdose | |||
| Hallo zusammen,
ich bin neu hier und komm nicht weiter. Ich habe die Suche-Funktion schon ausgiebig genutzt und versucht hier schlau zu werden, aber es hat nicht geholfen. Ich schilder vlt. kurz mal die Situation. Ich möchte eine Drehstrom-Steckdose in meinem Wohnzimmer installieren. Der Hintergrund dafür ist, dass ich eine Soundanlage installieren möchte. Die zwei Endstufen verbrauchen lt. Hersteller max. 15,3A (pro Endstufe) und dann noch ein paar Ampere für CD-Player, Mischpult, etc. Dementsprechend komm ich nicht um 3 verschiedene Phasen nicht drum rum. Im PA-Bereich gibt es Stromverteiler, wo man von 32A Drehstrom auf 2x Schuko pro Phase kommt. Warum ich keine normalen 3 Schukosteckdosen in die Wand pressen will, liegt daran, dass wenn ich mit dem Soundsystem mal auflegen geh, i.d.R. Drehstrom vorhanden ist und es einfach praktikabler wäre, einfach nur Stecker daheim raus und wo anders rein. Und jetz geht das Prob los. Ne Möglichkeit für 5 adrigen Anschluss der Dose hätte ich gegeben, aber nur ein 5x1,5mm² kabel, das grad mal für 16A pro Ader ausgelegt ist. D.h. ich hätte nie eine 32A Drehstromdose sondern eine 16A Drehstromdose. Tja, der Verteiler aber könnte 32A abfodern. Dem entgegen zu wirken, könnte ich pro Phase ... | |||
| 38 - Abischerung Haushalt bei 120V ?? -- Abischerung Haushalt bei 120V ?? | |||
| Eine Spannung von 120V spricht i.A. für die Verwendung von US-Installationsmaterial. Dortige LSS haben keine Kennbuchstaben und FI existieren nicht! Es gibt lediglich DI-LSS und DI-Steckdosen mit 5mA, die sind für diverse Geräte relativ ungeeignet, da sie gerne Fehlauslösungen produzieren. Vorgeschrieben sind sie in den USA für Küchen, Bäder und unbeheizte Räume, wobei die LSS relativ rar sind und häufiger die Steckdosen zum Einsatz kommen.
Eine Absicherung mit 30A ist sofern die oben genannten Verhältnisse zutreffen klar unzulässig, US-Steckdosen und Stecker sind für 15 (die bekannten Typen NEMA 1-15 und 5-15 mit 2 parallelen flachen Stiften) oder 20A (NEMA 5-20 mit einem um 90 Grad gedrehten Stift) zugelassen. Auch die Leitungen AWG14 (etwa 3mm2) sind nur für 15A zugelassen, AWG12 (die nächstgrößere Nummer) für 20A. Zumindest sofern es sich um Kupfer handelt, Al oder AlCu braucht man AWG12 für 15A. Übersichern mit 30A war und ist bei Schmelzsicherungen äußerst beliebt, das US-Schraubsicherungssystem hat keinen Schutz vor Übersichern und 30A sind die stärksten Sicherungen, genügend Leute meinen "Die halten am längsten/sind die teuersten, die müssen die besten sein!". Notiz am Rande: auch die Kennfarben der Edison-Schraubsicherungen (einteilig... | |||
| 39 - Temperaturgeregelte Lüftersteuerung fürs Auto -- Temperaturgeregelte Lüftersteuerung fürs Auto | |||
| Die Absicherung interessiert nicht, die Schaltung braucht eine e-Zulassung sofern sie mit dem Bordnetz verbunden wird. Ansonsten darf das Fahrzeug nicht mehr auf öffentlichen Straßen bewegt werden!
Bei direktem Anschluss kann es z.B. zu Störungen der Bordelektronik kommen, daher hat diese Regelung durchaus ihre Berechtigung! Desweiteren bitte ich dich die diesbezüglichen Forenregeln zu beachten, den fetten und roten Hinweis "Keine Anfragen zu KFZ-Themen" beim Threaderstellen hast du ja scheinbar übersehen. ... | |||
| 40 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Hallo Floppi,
erstmal willkommen im Forum!
Gut, daß Du gefragt hast, denn einiges ist so heutzutage nicht mehr zulässig. Insbesondere müssen seit einiger Zeit ALLE Steckdosen bis 20A, also auch ne CEE16, mit 30mA-FI geschützt werden. Überall! Wowereit.
In der Scheune übrigens auch 32er (da Feuchtraum)! Und wenn das ein noch genutzter landwirtschaftlicher Betrieb ist, sowieso generell alle Stromkreise. Auch kann aufgrund der Netzform ein genereller FI-Einsatz zwingend sein (Abschaltbedingungen). Und wenn ich micht recht entsinne, war zumindest vor einiger Zeit im Würzburger Bereich VNB-seitig auch im TN-Netz genereller FI-Schutz vorgeschrieben. Auch die Höhe der Absicherung solltest Du überdenken (B16A ist oft nicht gut oder sogar unzulässig). Für Drehstromsteckdosen 3-polige LS nehmen. Außen verwendet man vorzugsweise NYY. Den Verteiler besser größer wählen! Der FI braucht vermutlich eine Vorsicherung (z.B. Neozed-Trenner 35A, anzuordnen sinnvollerweise in der speisenden Hauptverteilung) Welche Aderzahl und Länge hat die 10mm²-Zuleitung zur Scheune? Welcher Spannungsfall wird ... | |||
| 41 - Frage bzgl. Verlustleistung durch Kabellänge -- Frage bzgl. Verlustleistung durch Kabellänge | |||
| Das ganze artet aus. Ich denke das mit den Bleiakkus ist keine so gute Idee. erstens sind diese ziemlich schwer und unhandlich und zweitens ist ein Absicherung gegen Tiefentladung erforderlich. Und die dürfte im Selbstbau als auch nur beim Einbau den Fragesteller, der kaum Strom und Spannung auseinander halten kann wohl ziemlich überfordern.
Zitat : Falls es so etwas gibt könnte ich auch ein Batteriefach nehmen wo 10 Mignons rein passen würden, dann hätte ich auch 15 Volt, damit sollte ich doch auch auskommen oder? Das wäre eine Möglichkeit, allerdings sind die nicht aufladbar und müssen wenn sie leer sind neu gekauft werden. Die Alternative wäre ein Ladegerät für "aufladbare Batterien" also NiMH oder NiCd Akkus. (So etwas braucht man sowieso fast in jedem Haushalt) mfg Fritz ... | |||
| 42 - Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung -- Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung | |||
| Hallo Dewayne,
erstmal noch willkommen im Forum! Der Elektriker hat in allen genannten Punkten Recht. Im meinen Augen hat er die Lage sogar noch ziemlich wohlwollend betrachtet. Denn vermutlich kannst Du einen 21kW-DLE in dieser Wohnung vollkommen vergessen (oder müßtest Verstärkungsarbeiten vornehmen lassen, die leicht fünfstellig kosten können)! Üblicherweise ist es nämlich so, daß der VNB beim Umrüsten von Wechselstrom- auf Drehstromzähler verlangt, daß die Hauptverteilung (Zähleranlage) auf aktuellen Vorschriftenstand (also mind. TAB 2000 oder gleich TAB 2007) gebracht wird. Bei einem Mehrfamilienhaus kann das sehr aufwendig werden. Und die 5x2,5er Zuleitung ist natürlich dafür ebenso völlig ungeeignet! Die sollte man dem Typen, der sie Dir zum Gerät verkauft hat (kann eigentlich nur in einem BauBlödMarkt gewesen sein) heftig um die Ohren hauen...
So ein Vorhaben gehört von Anfang an vernünftig durchgeplant, wenn man stattdessen so vor sich hinwurschtelt, muß man mit solchen Ergebnissen rechnen!
Hart gesagt: Soviel Leichtfertigkeit (man könnte auch Dummheit sagen) gehört bestraft und wurde es hier offenbar auch... | |||
| 43 - DC/DC Wandler für Solarpumpe -- DC/DC Wandler für Solarpumpe | |||
Zitat : It should however be observed in this case that the maximum D.C. voltage of the supply unit does not exceed 16.50 V (33,0V for type LJ20) and the current is limited to 750 mA http://www.heizmann.com/Download/pumpen/widder-set-LJ20.pdf Wenn ich mir das PDF so anschaue, beziehen sich die Angaben nicht auf die Pumpe selbst, sondern auf das Solarpanel, bzw. den zugehörigen Regler. Das Panel liefert maximal 34,5 Volt und 750mA, worauf die Steuerung ausgelegt ist. Die Pumpe ist für 24Volt vorgesehen und braucht keine direkte Strombegrenzung im Betrieb. Lediglich eine Absicherung mit etwa 1,4-1,6A (mittelträge) für den Betrieb ohne die Solarsteuerung wäre angebracht. Die Spannung kannst du leicht aus 2 in Reihe geschalteten 12Volt Bleiakkus (zyklenfest) "erzeugen". ciao Maris ... | |||
| 44 - Trafo gesucht 12V -- Trafo gesucht 12V | |||
Wo bitteschön hab ich was von 3,5A gesagt?
Und seinen Kenntnissen trau ich nicht zu,einen Ringkern ordentlich berührungssicher in ein Gehäuse zu bauen,nebst der Absicherung und gleichrichter.
PC netzteil kann er nehmen wie es ist,braucht nur ne Brücke im ATX-Stecker und evtl. ne Mindestlast auf der 5V Schiene. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Apr 2009 20:35 ]... | |||
| 45 - SONS Behringer Ultrabass BX 4500H Bassgitarrenverstärker -- SONS Behringer Ultrabass BX 4500H Bassgitarrenverstärker | |||
| Ist es denn möglich, dass der NTC schon mal gewechselt und dabei durch einen ungeeigneten ersetzt wurde ?
Laut Datenblatt ist dieser für einen Dauerstrom von 13A geeignet, aber mehr als die primäre Absicherung des Verstärkers braucht er sicherlich nicht auszuhalten. Enstprechend dieser Absicherung, evtl auch 20..30% niedriger, würde ich einen Ersatztypen auswählen. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Apr 2009 15:55 ]... | |||
| 46 - Nachtspeicherofen Steckdose? -- Nachtspeicherofen Steckdose? | |||
| Bei uns im Haus läuft es so:
Es gibt für die Heizung einen separaten Doppeltarif-Zähler. Dieser hat nur eine "Zählscheibe", aber zwei Zählerstände. Einen für Hoch- und einen für Niedertarif. Dazu kommt eine Zeitschaltuhr, welche nachts den Zähler auf Niedertarif schaltet und Schütze anzieht, sodass die Öfen heizen. Wenn als nachts der Lüfter läuft, dann ebenfalls zum Niedertarif, genau wie die Zeitschaltuhr an einem Thermostat. Was bei den Lüftern reichlich egal ist, ist bei einer dazu installierten Steckdose unzulässig. Etwas Geschichte: Früher gab es (bei uns in der Gegend) einige Häuser, die nur diesen Doppeltarifzähler hatten, über den dann das gesamte Haus lief. Daher wurde immer schön nachts gewaschen und sonst was gemacht, was viel Strom braucht. Wenn der Lüfter bei dir über den normalen Hausstrom versorgt wird gibt es diesbezüglich keine Bedenken außer dem üblichen halt, wie Querschnitt, Länge, Absicherung (Belastung und Charakteristik), FI, ... und eben die Prüfung durch einen E-Meister. ... | |||
| 47 - Autoradio Sony CDX GT 212 -- Autoradio Sony CDX GT 212 | |||
Zitat : Nun möchte ich wissen, wie ich das Autoradio an die Batterie anschließen soll. Alte bis uralte Autoradios konnte man mit zwei Anschlüssen Plus Minus in Betrieb nehmen. In deinem Fall nimm mal ein Multimeter zur Hand und messe an der Steckerkupplung zum Autoradio deines Autos die Spannungen bei 'Zündung ein bzw. aus' gegen Masse bzw. Karosserie oder besser noch Minuspol der Autobatterie. So wie es aussieht, braucht dein eben nicht uraltes Autoradio Standbyspannung und Einschaltspannung. Das sollte aber in den Geräteunterlagen u.U. aufgeführt und beschrieben sein. Sehr wichtig ist auch die Frage der elektrischen Absicherung deiner geplanten Konstruktion. Mit freundlichen Grüßen Varaktor [ Diese Nachricht wurde geändert von: Varaktor am 4 Mär 2009 19:55 ]... | |||
| 48 - Satellitenanlage erweitern; Bestandsschutz etc -- Satellitenanlage erweitern; Bestandsschutz etc | |||
Zitat : wenn der RCD in der Unterverteilung seinen Platz findet, reicht dann nicht die Absicherung im Hauptstromkasten als Vorsicherung (bei entsprechender Dimensionierung)? Ja, das wäre eine Möglichkeit den Überlastschutz des Fi sicherzustellen. Zitat : Bei Betrachtung der Selektivität kann maximale Stromstärke des RCD also außer acht gewerden bzw. gibt die Angabe "40A" lediglich an, wieviel Strom der RCD "verträgt" (was durch entsprechende Vorsicherung begrenzt werden muss)? Genau so ist es. | |||
| 49 - 32 A Steckdose in Garage installieren -- 32 A Steckdose in Garage installieren | |||
| Wo denn reindrehen???
So wie es bisher aussieht, gibt es in der HV an dem Abzweig GAR KEINE Absicherung. Sondern die Leitung ist nur durch die Hausanschlußsicherung oder Zählervor- oder Zählernachsicherung mit geschützt. Also wären zusätzlich Arbeiten an der HV nötig. Wobei noch nichtmal klar ist, ob dort noch genügend Platz wäre. Daher der Sparvorschlag. Denn gesucht ist ne preiswerte, aber sichere Lösung. Übrigens sehe ich das anders: Die 32A-Schmelzpatronen würden auch dann nicht auslösen, wenn die 32A-CEE und eine weitere 16A-Last gleichzeitig in Betrieb wären. Hintergrund: Sicherungen lösen generell NICHT bei ihrem Nennstrom aus, sondern erst bei (teils wesentlich) höheren Werten. Das ist eine Zeit-Strom-Kurve bzw. -Fläche und nennt sich Auslösecharakteristik. Die 32A-Neozed in gL würde z.B. 42A mindestens eine Stunde dauerhaft aushalten. Richtig schnell abschalten würde sie erst im Bereich oberhalb von 224A... Also wie gesagt in der Praxis vollkommen unproblematisch. So gut wie kein Gerät mit 32A-CEE-Stecker braucht übrigens wirklich dauerhaft auch nur annähernd 32A. Es geht da meist nur um den Anlaufstromstoß. Höchstens Heizlüfter. ... | |||
| 50 - Mini Verstärker anschließen - Wie? -- Mini Verstärker anschließen - Wie? | |||
| Bei mir haben alle Bilder gut funktioniert.
Die vom Anfang waren sogar besser, da die Schärfenebene auf dem Objekt lag und nicht dahinter auf der Tischplatte oder so... Allerdings hattest Du die andere Seite des Verstärkers vorher nicht gezeigt!
Das ändert die Einschätzung etwas. Somit können die beiden Aderpaare "mit grau" statt Ausgängen vielleicht auch Eingänge sein (nämlich solche für die Speisung aus Endstufen, während die Cinch-Buchsen zur Speisung aus Vorstufen dienen). Das kannst Du jedoch leicht selbst herausfinden: Hochpegelsignal an Cinch-Buchsen einspeisen und dann messen/ausprobieren (durch Anschluß von Lautsprechern), ob an diesen Aderpaaren Leistungssignale anliegen. Zum Vergleich: An den Federklemmen-Ausgängen müssen diese stets vorhanden sein. Hinweis zur Begrifflichkeit: Diese farbig isolierten Litzen nennt man Adern. Mehrere Adern mit gemeinsamem Mantel oder Rohr/Schlauch bilden eine Leitung. Also kein Kabel! Kabel gibt es auch, aber die liegen in der Erde. Zur Versorgung: Wenn Du die Klemmen (unter der Klappe) des KraftWürfels benutzt, muß eine "fliegende" Sicherung (einpoliger, isolierter Sicherungshalter, mit ... | |||
| 51 - Jetzt kann ich beruhigt schlafen...(E-check bestanden ) -- Jetzt kann ich beruhigt schlafen...(E-check bestanden ) | |||
| Die (Schleifen-)Impedanz ist grob ausgedrückt der Widerstand der Leitung vom L der Steckdose durch die Hausinstallation zum Trafohaus und zurück zum PE oder N der Steckdose. Im Kurzschlussfall wird der Strom nur durch diese Leitungsimpedanz begrenzt. I_k = U / R. Dieser Kurzschlusstrom muss hoch genug sein, um die Sicherung bzw. den Leitungsschutzschalter sicher zum Auslösen zu bringen. Gerade bei Schutzmaßnahme "Nullung" muss die PE Verbindung niederohmig genug sein, um den LS oder die Sicherung sicher zu werfen. Da im TT System diese Niederohmigkeit selten erreicht werden kann, muss ein FI eingebaut sein.
Mal ein paar Rechenbeispiele: - Dein I_k = 370 A bei 230V ergibt sich somit eine Impedanz von 0,62 Ohm. - Ein H-Automat schaltet bei 2-3 fachem Nennstrom mit dem Kurzschlussauslöser ab. Bei H 20A wären das im schlechtesten Fall 20*3= 60A. Also muss dein I_k mindestens 60A sein um den LS sicher zu werfen. Bei einem modernen B - Automaten ist es schon das 3-5 fache an Nennstrom d.h. bei B20 müsste dein I_k schon mindestens 5*20A = 100A sein. usw. Meistens begrenzt jedoch nicht der Kurzschlusstrom I_k den Bemessungswert der Sicherung sondern der Spannungsabfall. Der darf zwischen Zähler und letzter Steckdose nur 3% betragen. Auch hier... | |||
| 52 - Unterverteilung Planung -- Unterverteilung Planung | |||
Zitat : ego hat am 9 Jan 2009 18:32 geschrieben : Kann es sein das hier jemand mächtig die Begriffe dureinander wirft? Das kann natuerlich sein. Mit HAK meinte ich den Kasten in dem die NH Sicherungen sind. und mit HV meinte ich den Sicherungskasten, der linke Teil ist verplombt und dort befindet sich der Stromzaehler, im rechten Teil die Neozed Schraubsicherungen und die LSS fuer die einzelnen Kreise. Zitat : wome hat am 9 Jan 2009 17:58 geschrieben : Normale Menschen kommen mit weniger Leistung aus, in vielen 60er-Jahre-Bauten teilen sich 6 oder mehr Partein einen 63A-Hak und sind zufrieden. Was hast du vor? | |||
| 53 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen | |||
| Moin,
mein Vorschlag: Zimmer einmal Steckdosenkreis udn einmal Beleuchtungskreis. An der/den Schaltergruppe(n) auch jeweils Steckdose(n) auf dem Lichtkreis vorsehen (nützlich bei Arbeiten oder Ausfällen als Behelfsversorgung im Zimmer bzw. Behelfsbeleuchtung über Stehlampe) Zu den Zimmern pro Steckdosenreis 3x2,5 bei B oder C16A, Licht auf 3x1,5 mit C10A sofern keine Schaltungen mittels Reiheneinbaugeräten erfolgen sollen. Aufteilugn auf mehrere Phasen bringt hier IMHO eher Probleme als Nutzen. Wenn zentrale Dimmerschaltungen oder Trppenlichautoamten oder ähnliches gewünscht sind, ggf. auch 5x odr 7x oder Leerrohre vorsehen. Alternativ (und von mir wohl bevorzugt) in jedem Zimmer einen uP-Raumverteilerkasten vorsehen. Also die rechteckigen Abzweigdosen/(Reihen-)Klemmenkästen mit schraubbefestigtem Deckel, richtige UV wäre Imho Übertrieben. Ist halt die Frage, wie das in die Raugmestaltung passt. Ggf. auch Flurseitig in die Wand integrieren, wenn dort besser zu tarnen. Für die eigentliche Verdrahtung innerhalb des Zimmers sollte i.d.R. 1,5² reichen, ggf. Raumquerung für die Steckdosen auf der gegenüberliegenden Seite noch in 2,5², ansonsten reicht für eine handvoll Meter 1,5², wenn keine Häufung in Dämmaterial vorliegt. Allerdings würd ... | |||
| 54 - RCD, FI soll oder muss für Herd -- RCD, FI soll oder muss für Herd | |||
| Hallo Lutzenberger,
Man muß Deine Frage differenziert betrachten: Es gibt zwar KEINE Vorschrift, die besagt, daß JEDER E-Herd IMMER einen FI braucht. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, daß EIN BESTIMMTER E-Herd (oder Anschluß dafür, falls der Herd selbst noch nicht vorhanden oder bekannt ist) DOCH einen FI-Schutz haben muß! Dies fängt bei der Netzform an (im TT sind fast immer die Abschaltbedingungen ohne FI gar nicht einzuhalten - und die lange Abschaltzeit für festangeschlossene Geräte wurde ja gestrichen), geht über allgemeine Vorschriften bestimmter VNB (die trotz TN-Systems FI für alle Endstromkreise generell verlangen) bis hin zu Konstellationen wie eben Herden mit eingebauter Schukosteckdose (manche Herde haben auch im Backraum eine werkzeuglos zugängliche Steckdose - Sonderbauart - für nachzurüstenden Grillheizkörper). Und nur EIN FI für ne komplette Wohnung ist ja sowieso nach DIN nicht mehr erlaubt. Also muß man (von bestimmten Sonderfällen abgesehen) generell mindestens zwei davon verbauen. Ob dann noch ein zusätzlicher Überlastschutz für den/die FI nötig ist, hängt voer allem von der Vorsicherung ab. In Bayern ist weithin üblich, normale EFH wie auch neue Wohnungen mit 3x35A (SLS) vorzusichern. Da stellt... | |||
| 55 - Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen -- Frage zur Hauptverteilung bzgl. Bemessungsströmen | |||
| Lies dieses Dokument, da wird die Problematik schonmal zu einem Großteil beschrieben. Außerderm ist hinzuzufügen, dass Schukosteckdosen nicht viel Lastreserve haben, also nicht viel mehr als 16A aushalten! Da aber A/B/C/D16-LS im Schnitt erst bei etwa 20,5A Überlast abschalten, bieten diese keinen guten Leitungsschutz! Prinzipiell erlaubt ist die Absicherung mit Nennstrom - besser ist, man tut es nicht! 13A-LS der Charakteristiken A/B/C/D schalten im Schnitt bei etwa 16,5A ab (nicht vor 14,69A und spätestens bei 18,85A) - das ist ideal für Schukosteckdosen und reicht für praktisch alle Anwendungen voll aus - wenn mehrere Steckdosenstromkreise pro Raum errichtet werden, genügt meistens auch C10 für die Kreise! Haushaltsübliche Waschmaschinen kommen heutzutage meist mit 10A aus, mehr als 13 braucht praktisch keine! Trockner brauchen oft leider mehr, hier empfiehlt sich der Tausch des Steckersystems gegen das blaue CEE-System! Für Lichtstromkreise sollte man im Haushalt nur max. B/C10 verwenden! Elektroherde gehen gut mit 3x B16 (4-Platten und Backofen) bzw. 3x B20 (6-Platten und Backofen). Spülmaschine C13, TV/Video B10, HiFi B10-C13, Computer B10, C10, B13 ... | |||
| 56 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung? | |||
Zitat : Das ist mir auch klar. Dann hast Du das bisher sehr geschickt verborgen...
Zitat : Man macht ja auch keine Zuleitung zur Hauptverteilung mit 5x16mm² und geht dann mit 5x25mm² zu den Unterverteilungen. Doch! Das kann sehr wohl sinnvoll und notwendig sein. Aber sowas kriegst Du erst im übernächsten Lehrjahr.
Zitat : | |||
| 57 - Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern -- Nur 4 Adern zu den Unbterverteilern | |||
Zitat : sam2 hat am 25 Aug 2008 17:52 geschrieben : Die Angaben von Fenta sind in einigen Punkten nicht korrekt: Es muß i.d.R. zwei getrennte Potentialausgleichsverbindungen geben! Einmal zentral für das Gebäude (meist im Keller) und einmal bei jedem Badezimmer (das sind Räume mit Bade- und/oder Duschwanne). Nur für Bäder im EG, die direkt oberhalb des HPA liegen, kann das ggf. entfallen. In oberen Stockwerken ist IMMER ein separater örtlicher PA nötig. In Deinem Fall müssen dort jeweils die Heizungsrohre mit dem PE(N) in der zugehörigen UV verbunden werden. Stimmt, an die Heizung im Bad hatte ich nicht gedacht, danke für die Ergänzung. Zitat : | |||
| 58 - Überspannungsschutz -- Überspannungsschutz | |||
Zitat : sixteef hat am 17 Aug 2008 21:02 geschrieben : Sicher bin ich mir aber nicht. Die Hausanschlussdaten sind: Anschluss-Spannung: 0,4 kV Hausanschlussleitung: NAYY-J 4x35 mm² Hausanschlusskasten: 100 A Absicherung: 63 A Netzaschnlusskapazität: 21 kVA Die Stromleitung kommt unterirdisch (ca, 1,4m Tiefe) gemeinsam mit Wasser und Telefon (und vielleicht auch ungenutztes Kabelfernsehen) durch eine Mehrspartenhauseinführung ins Haus. Was du machen solltest: Mache, sofern es nicht aus den TAB deines VNB hervorgeht, eine schriftliche Anfrage an den VNB, ob er leckstromfreie, VDE-konforme Blitzstromableiter in einem verplombbaren Gehäuse im Vorzählerbereich erlaubt. Wenn du die Ableiter und deine Elektroanlage an diesem Punkt auch gleich komplett abschalten möchtest, frage in der Anfrage auch, wie es mit gekapselten Leistungsschaltern mit nach außen geführtem Griff (Schutzklasse II) aussieht. | |||
| 59 - Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis -- Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis | |||
| Hallo Evil-Kev,
erstmal willkommen im Forum! Vorab: Eine Abnahme ist Sache eines Meisters. Eventuell kann das ein erfahrener Geselle in dessen Auftrag machen, aber die Haftung dieses Erfüllungsgehilfen bleibt beim betreffenden Meister. Außerdem braucht man für die erforderlichen Messungen diverse Maß- und Prüfgeräte. Die gibt man üblicherweise einem Azubi nicht einfach so in die Hand (die Dinger kosten vierstellig)... In welchem Lehrjahr bist Du denn? Wenn Du noch nie ne UV aufgelegt - geschwige denn selbständig - ist das schon eine gewisse, sagen wir mal - Herausforderung. Zu den technischen Details: Es soll also die vorhandene Zuleitung in der Hütte aufgetrennt werden und eine UV eingeschleift, um zusätzliche Stromkreise abzuzweigen? Oder gibt es dort drin schon eine UV? Wie hoch ist denn die Absicherung der Zuleitung? Aderzahl? Wo sitzt der erwähnte FI? Welchen Bemessungsfehlerstrom und welchen Bemessungsstrom hat er? ist er nur für die Sauna da? Daß die Möglichkeit, Wechselstzromverbraucher anzuschlie0ßen, vom Vorhandensein des N abhängig sind, hast Du richtig erkannt. Also erstmal die Ist-Situation feststellen! Die Hütte ist komplett als Feuchtraum anzusehen, dementsprexch... | |||
| 60 - Steckdosen und Lichtstromkreise trennen? -- Steckdosen und Lichtstromkreise trennen? | |||
| Es ist heutzutage zeitgemäß und fast immer sinnvoll, Lichtstromkreose und Steckdosenstromkreise zu trennen!
- Erstens deshalb, weil man dann den Lichtstromkreis zweckmäßigerweise mit C6, K6, B10 oder C10 absichern kann (gemeinsamer Lichtstromkreis für mehrere Räume) bzw mit B6, C6, C4, K4 oder D4 (Lichtstromkreis für einen mittleren Raum). Dies ist ein erstklassiger Überlastschutz für Lampenteile und Lichtschalter oder Dimmer! - Zweitens, weil man so auch für durchaus längere Leitungswege nur 1,5mm² verwenden braucht und mit 2,5mm² durchaus je nach Absicherung über 100m überbrücken kann (z.B. für Außenkreise). - Drittens, weil Lampen öfter mal den LS zum auslösen bringen und Geräte wie PCs dann abrupt stromlos sind. Aus diesem Grunde lege ich als Mindeststandard folgende Stromkreise fest: Licht, Laststeckdosen, EDV-Steckdosen (zzgl. anderer notwendiger Stromkreise wie Kühlschrank, Herd, Heizstrahler, Heizungssteuerung, Telefonanlage, ... etc). - Viertens, weil Geräte dann nicht den Lichststromkreis / die Lichtstromkreise beeinflussen können. Lichtstromkreise kriegen bei mir einen eigenen FI! - Fünftens, weil es einfach zeitgemäß und innovativ ist, in viele Einzelstromkreise zu untergliedern und so die Ausfallsicherheit pro Stromkreis ... | |||
| 61 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation | |||
| Hallo Thomas,
Dein Kumpel braucht seine Beziehungen nicht spielen zu lassen, Überspannungsschutz ist eines meiner Spezialgebiete und kann dir für jede nur erdenkliche Konfiguration ein passendes Konzept erstellen - ich muss dazu lediglich die notwendigen Details wissen, dann ist das kein Problem! Die Bauteile bekommt man günstig bei ih-bäh, aber ich würde das Überspannungsschutztheme gern ein wenig später behandeln und vorher noch einige Dinge diskutieren. Dass du dich damit nicht auskennst, sollte dir nicht allzu schwer zu schaffen machen - die meisten Elektriker verstehen davon nichts oder nicht viel. Ich kenne mich diesbezüglich auch nur so gut aus, weil ich mich sehr dafür interessiert habe. == Grundlegendes für eine sichere Installation == 1,5mm² als Einzelader im Rohr kann man bei nicht allzugroßen Längen, kaum Häufung und Umgebungstemperaturen von 25-30°C relativ bedenkenlosbis 13A (A13/B13/C13/K13/R13/Z13) verwenden, wobei ich persönlich für alles oberhalb 10A mindestens 2,5mm² verwende, aber das muss man nicht immer. Nur sollte man eine 16A-Absicherung für Schukosteckdosen genauso vermeiden wie eine 16A-Absicherung für 1,5mm²-Leitungen. Der Punkt ist, dass die Charakteritiken A/B/C/D eine Toleranz von 1,13-1,45 * Nennstrom im Überlastauslöser haben ... | |||
| 62 - 3 Phasen Motor anschliessen? -- 3 Phasen Motor anschliessen? | |||
| Hallo timotei,
ich hab da noch nen ganz anderen Vorschlag: Laß das Jemanden machen, der wirklich etwas davon versteht! Ansonsten: Wie ist denn Deine Qualifikation und rechtliche Stellung zum Motor? Dein Wissen, "wie man Dreieck und Stern schaltet", scheint sich auf dem Niveau eines Kochrezeptes zu befinden. Wenn Du nämlich verstanden hättest, was der Hintergrund ist, müßtest Du die Frage gar nicht stellen! Alle nötigen Angaben liegen schon vor. Stichwort: Spannung an einer Wicklung Geradezu abenteuerlich mutet die Frage in Sachen Stromstärke an: Was bedeutet "haben"? In der Hosentsche oder wie?
Der Motor braucht einen Motorschutzschalter, welcher genau auf seinen Strom eingestellt werden muß. Und seine Zuleitung braucht eine Absicherung, die die Leitung vor Kurzschluß (und ggf. auch vor Überlast) schützt. Die Höhe dieser Vorsicherung kann außerdem durch das Endgerät begrenzt sein (Herstellerangaben beachten). Außerdem müssen in jedem Fall die Abschaltbedingungen eingehalten werde (je nach Netzform). Nix für ungut, aber die Sache ist schließlich nicht ungefährlich! Wird der Motor denn (elektrisch) fest angeschlossen oder steckba... | |||
| 63 - TT-Netz zwingend FI? -- TT-Netz zwingend FI? | |||
| Es gibt mehrere Gründe, dafür, keine 35A-SLS zu nehmen:
- Flexibilität: Wenn man doch mal mehr braucht, und sei es nur für einen Tag, ist es ein riesen Aufwand, es wieder erweitern zu lassen. - Man kann sich bei so einem Anschluss nicht mal ein kleines Physiklabor für elektrotechnische Versuche einrichten. - Ich persönlich gehe immer mehr dazu über, nicht nur mehrere FI-Gruppenstromkreise (an die mehrere Endstromkreis-LS angeschlossen sind) einzurichten, sondern auch mehrere Hauptgruppenstromkreise, die einzeln mit Neozed oder NH vorgesichert sind, im Gesamten dann so: Offtopic :Partielle Beispielkonfiguration für ein modernes EFH, Überspannungsschutz noch nicht inbegriffen, weils bei dem Thema nur um die Absicherung geht: == Vorsicherung 1: 3x 63A SLS (Netz) == Vorsicherung 2: 3x 32A Neozed (Externe Einspeisung mit Umschaltung bei Spannungsabfall) Installationsteile Wohnung generell (3x 25A oder 3x35A Neozed) 1.: FI Küche (40/4/003-A) - Herd (3x B16) - Spülmaschine (C13) - Laststeckdose 1 (C13) - Laststeckdose 2 (C13) - Dunstabzug (C6) ... | |||
| 64 - wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV? -- wo gibt es fotos einer fachmännisch angeschlossener UV? | |||
Zitat : Martin Wagner hat am 17 Jun 2008 20:12 geschrieben : @Fenta Also fangen wir mal an... Auch wenn manche was dagegen haben, B16 für Schuko ist ZULÄSSIG. Die Kennlinien der LS sind mir auch sehr wohl bekannt. Auch die Tabellen mit Häufung ect. Dann weißt du aber auch, dass mehrere, mit 16A abgesicherte 3x1,5mm² im Installationsrohr bei Längen über 5m nicht zulässig sind. Nichtmal ein mit A/B/C/D16 abgesichertes 3x1,5mm² ist da wirklich im zulässigen Bereich. Zitat : Aber mit einem kompletten Stockwerk inkl. Küche auf einem B10 wirds halt einfach eng Und was hindert dich, zumindest einiges neu aufzuteilen? Die Leitungen sind doch im Rohr, ... | |||
| 65 - Neue UV im Keller -- Neue UV im Keller | |||
Zitat : henniee hat am 4 Jun 2008 09:36 geschrieben : (ich hab schon 40A günstiger als 25A gesehen...) Sogar recht häufig der Fall. Die A gelten für jeden Pol, die "hast" du aber da nicht zwangsläufig. Wenn deine Zuleitung niedriger abgesichert ist, eben nicht. Spricht aber trotzdem nix dagegen, einfach einen 40er zu nehmen wenn billiger. Eine Sicherung ersetzt der FI aber nicht, die CEE braucht auf jeden Fall eine 16A Absicherung (oder niedriger, je nach Verlegeart und Leitung). [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 4 Jun 2008 9:46 ]... | |||
| 66 - Optionen für Garageverkabelung -- Optionen für Garageverkabelung | |||
| Das kann man machen, wie du es willst. Auf jeden Fall braucht die 5x2.5 Leitung eine eigene Absicherung im Haus, ich vermute mal 25A. Wenn du ein Stück 5x1,5 noch einsetzen willst, was ich dem Text nicht klar entnehmen kann, sind nicht mehr als 16A drin.
Man könnte es hinter einen der vorhandenen FI hängen. Der eigene FI in der Garage erhöht halt die Ausfallsicherheit, wenn in der Garage ein Problem ist taut deine Kühltruhe im Haus nicht gleich auf. Materialkosten FI ca. 30-40 Euro. Große Staubsauger, Trennschleifer oÄ können B10-Automaten auslösen. Würde versuchen C10 zu bekommen, oder die Verlegung so zu machen dass man alles mit B16 absichern kann. [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 22 Mai 2008 20:45 ]... | |||
| 67 - Fragen zu Stern-Dreieck-Schaltungen -- Fragen zu Stern-Dreieck-Schaltungen | |||
| Hallo
Ich habe ein paar fragen zu der Stern-Dreieck-Schaltung und wollte ma schauen ob ihr mich hier klüger machen könnt
Leistungsschild des Motors: D-Motor 230V / 400V 8,1A / 7A 4,7kW cos phi = 0,87 Leitungslänge: 32,90m Verlegeart: UP (C) 1. Welcher leitungsquerschnitt wird benötigt? Wie wird dieser errechnet und mit was muss der Motor abgesichert werden? 2. Welche absicherung braucht der Steuerstromkreis? Muss dieser auch eine Absicherung mit C Charakteristik haben oder würde eine B reichen? 3. Welche Schütze müssen verwendet werden? Die Schütze mit 5,5kW reichen ja aus? wegen der Last des Motors oder muss ich da was beachten? 4. Wie ist der Motorschutz einzustellen? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Gruß [ Diese Nachricht wurde geändert von: ultralist am 6 Jan 2008 12:00 ]... | |||
| 68 - Hauptpotentialausgleich, reicht das? -- Hauptpotentialausgleich, reicht das? | |||
| Also wenn man durch Zufall günstig welche Bekommt, okay. Bei Akuten Platzproblemen oder für einen Miniverteiler: Okay. Für Sonderfälle: Auch okay. Ansonsten meiner Meinung nach nicht empfehlenswert. Die einzigen beiden Vorteile sind der etwas geringere Verdrahtungsaufwand und die Platzersparnis. dem stehen gravierende Nachteile gegenüber:
- Mangelnde Flexibilität bzgl. Aufteilung: Es ist damit nicht möglich, Gruppen zu bilden. Bedeutet: Jeder Stromkreis braucht seinen eigenen FI/LS. Das geht nicht nur ins Geld, sondern ist in vielen Fällen auch einfach unpraktisch, denn oftmals sind kleine Gruppen mit wenigen LS pro FI deutlich besser als ein FI pro Stromkreis. - Mangelnde Flexibilität bzfl. Produktangebot: Mit der konventionellen Variante kann man FI und LS von verschiedenen Herstellern, in verschiedenen Werten, ... etc. kaufen. Mit dem FI/LS ist man ein einen Hersteller gebunden und die Auswahl an FI/LS ist bisher nicht das gelbe vom EI! Meist kauft man FI und LS vom selben Hersteller, aber teilweise auch wiederum nicht, wenn es die Situation erfordert. - Teurer Austausch bei defekt eines Teils: Geht nur LS oder nur FI kaputt, ist das ganze gerät zu ersetzen. - Unklarer Fehlerfall: Viele FI/LS zeigen nach einer Auslösung nicht an, ob der LS ... | |||
| 69 - Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage -- Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage | |||
Zitat : cholertinu hat am 14 Nov 2007 22:35 geschrieben : @Fenta: Ich will nicht ein Musterhaus erstellen, es handelt sich um einen Altbau. Du darfst dich mit Overkill-Lösungen also gerne auch etwas zurückhalten. Ein Überspannungsschutzkonzept ist hier dringend anzuraten, da durch den äußeren Blitzschutz im Fall eines Einschlages erhebliche Potentialdifferenzen zwischen dem PEN und den anderen Leitern auftreten können. Und auch ein Altbau sowie dessen Elektrik sollte geschützt werden, zumindest mit einem Basiskonzept. Das hat mit Overkill nichts zu tun!
Ich würde zumindest empfehlen, ein Dehnventil TNS in die Hauptverteilung zu setzen oder ein TNC zwischen HAK und HV! Alternativ Grobschutzableiter (z.B. OBO MCD-50B, koordiniert, Schutzpegel <1,3kV!!) Gibts bei ih-bäh momentan je nach Beschreibung des Verkäufers (und nach Glück) für 80-200 Euro). Die Heizung braucht einen Feinschutz (z.B. Dehnrail), et... | |||
| 70 - UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen -- UP-Steckdosen in Holzpaneelen einbauen | |||
| Also, heute war ein Elektriker hier. Der hat auch vorgeschlagen, Kabel für zusätzliche Steckdosenkreise durch den Keller zu ziehen. Mal abwarten, was er für einen Kostenvoranschlag macht.
Zu dem Leitungsquerschnitt des DLE-Anschlusses meinte er, dass früher immer 4 mm² verlegt worden wären, allerdings nur mit 25 A abgesichert. Auf meinen Hinweis, dass die Absicherung 35 A beträgt und der DLE diesen Strom erwiesenermaßen auch braucht, meinte er naja, dann wird die Leitung halt ein bisschen warm, und sämtliche DLE, die er zu sehen bekäme, hätten auch nur 4x4 mm²... Ich schätze, so eine Aussage wird den VM nicht gerade dazu bewegen können, ein Upgrade der Leitung zu veranlassen... ... | |||
| 71 - Herd 2-Phasig mit einem Schuko an Herdanschluss -- Herd 2-Phasig mit einem Schuko an Herdanschluss | |||
| Hallo jo,
ich werd es ja nie verstehen, wieso derart viele Leute erst tapezieren und streichen und nachher die Installation auf Ihre Brauchbarkeit überprüfen...
Vorab: Du wirfst arg mit Fachbegriffen um Dich, deren Bedeutung Du offenkundig nicht gänzlich verstanden hast...
Denn die Steckdosen sind wohl alle genullt (bis auf die mit FI, im Bad). Manche modern (dreiadrige Zuleitung, L,N,PE), manche klassisch (zweiadrige Zuleitung, L, PEN - der wird an der Steckdose aufgeteilt in N und PE). Nicht genullte Steckdosen darf es in jener Anlage eigentlich nicht geben. Zu Deiner Frage: Sowas nennt man Aufteilung eines Drehstromkreises. Ist unter bestimmten Bedingungen zulässig. Wenn der Herd z.B. ein Kochfeld ist, das nur zwei Außenleiter braucht, wäre es in Deiner Situation sogar sehr sinnvoll, den dritten für SpüMa etc. zu verwenden. Hast Du denn wirklich einen Drehstromzähler? Wieviele Adern hat denn die Herdzuleitung? Welcher Leitungstyp, welcher Querschnitt, welche Länge? Welche Absicherung (Nennstrom und Auslösecharakteristik - Kennbuchstabe)? Hinweis: Da Mietwohnung, darfst Du ohne Zustimmung des E... | |||
| 72 - Leitungslänge und Spannungsfall -- Leitungslänge und Spannungsfall | |||
| Klar wäre das möglich. Aber ob es auch wirtschaftlich ist? Ich kenne keinen Kunden, der sich für eine einzige Steckdose auf die Kosten von 300m 5x25mm² und dessen Verlegung einlassen würde. Bei Drehstrom kannst du den Spannungsfall übrigens auch höher ansetzen, der darf dabei bis zu 12V betragen.
Um das Problem des Kurzschlussstroms in den Griff zu bekommen, würde ich die Absicherung auf B6A reduzieren. Das wäre dann 30A geforderter Ik, also bei gemessenen 50A noch im grünen Bereich. Braucht ihr diese Steckdose denn unbedingt? Ist nicht stattdessen die Verwendung von Akkugeräten möglich? Wenn die Steckdose für den Aussenbereich gedacht ist, käme ja evt. auch ein kleiner Diesel in Betracht? Gruß Tobi ... | |||
| 73 - wischermotor anschließen -- wischermotor anschließen | |||
| kauf dir ein anständiges Labornetzteil. Dann einfach die beiden Buchsen mit geeigneten Kabeln an dem Motor klemmen und gut. Das Netzteil sollte so 8-10A liefern können und hat Alles drin was man braucht, Spannungsregelung Strombegrenzung und Absicherung. Auch grössere Festspannungsnetzteile, wie man sie z.B. für Funkgeräte nimmt, sind nicht schlecht. Bei Pollin gibts dazu einen Bausatz Motorsteuerung. ... | |||
| 74 - Hilfe beim aufteilen von Stromkreisen gesucht -- Hilfe beim aufteilen von Stromkreisen gesucht | |||
Zitat : Das 5x zum Rolladen werd ich mir wahrscheinlich sparen weil wir die Automatisierung höchstwahrscheinlich per Funk realisieren werden. Dies ist nur ein paar EUR teurer und läßt auch für später noch einige Türen offen. Das würde ich lassen, da es durch die vermehrte Benutzung dieser Technologie zu einem heillosen Frequenzsalat und dadurch bedingten Ausfällen kommen kann (ähnlich wie bei heute der 433MHz-Technik), außerdem ist das ganze nicht sonderlich sicher. Ich persönlich halte von Funk als Basissystem nichts, dazu ist das ganze zu schlecht steuerbar und zu inkonsistent! Die Anzahl der Küchenstromkreise ist schon annäherungsweise Fenta-Standard. Man könnte noch überlegen, ob eine dezentrale UV nicht effizienter wäre (Erweiterungen sind leichter durchzuführen, weniger Spannungsfall, weniger Leitungsmaterial, ... etc.). Ich würde noch separate EDV-Stromkreise vorsehen, idealerweise entweder mit NYM in geschirmter Ausführung oder dezentralen UVen ... | |||
| 75 - Frequenzumrichter im Rohbaugebäude -- Frequenzumrichter im Rohbaugebäude | |||
| Wir habe immer wieder das Problem das wir einen FU für einen
Aufzug in einem Gebäude welches sich im Rohbau befindet eingespeist haben müssen. Das Problem ist immer wieder das der Elektriker ein Problem mit unseren Ableitströmen hat. Wir benötigen wenn ein FI davor sitzt einen mit 300 mA Allstromsensitiv. Der Bauelektriker meinte beim letzten mal das er 300mA nicht setzen darf da wir mit einer fliegenden Baustromleitung versorgt werden. Ein ander behauptet 300 mA darf er erst ab 63 A Absicherung setzen. Wieder ein anderer meinte 300mA nur wenn alles fest verlegt und fertig ist. Was stimmt den nun. Fakt ist wir brauchen zur Montage eine Einspeisung mit 35A abgesichert. Wenn es nach den Bauelektriker gehen würde müssten wir warten bis das Gebäude einen eigenen HA bekommt und wir fest eingespeist werden. Da braucht er keinen FI zu setzen. 123abc ... | |||
| 76 - Herdanschluß - Diesmal zum Glück nur Sachschaden... -- Herdanschluß - Diesmal zum Glück nur Sachschaden... | |||
| Das weiß ich! Ich meinte aber nicht den Schuko-tester, sondern ein CEE 5-pol.-Testgerät!
@ego: Das braucht nicht verworfen werden, schließlich ist die Steckerbelegung immer gleich, lediglich der anschluss der Steckdose erfolgt anders! Das einzige Problem was ich sehe, ist die Zulässigkeit einer verbindung von 3 16A-Kontakten und Absicherung mit 50A. Demzufolge muss halt immer eine 5-Adrige Leitung verlegt und die 3 Kontakte einzeln über je 16A abgesichert werden! MfG; Fenta [ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 26 Aug 2006 20:46 ]... | |||
| 77 - Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation -- Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation | |||
Zitat : Kajjo hat am 17 Feb 2006 14:06 geschrieben : Für Herd und DLE also 2.5, für die CEE-Dose dann wohl auch. Moment, für CEE-Dosen mit 16A hab ich klar 2,5mm², aber von DLE hab ich nichts gesagt. Wenn du einen relativ sehr kleinen von maximal 10kW hast reicht dafür eine B16 3~ Absicherung noch aus, bei durchschnittlichen DLE im Bad mit 21-24kW brauchst du aber einiges mehr. Da sind normalerweise 4x6mm² mit B32A erforderlich. Wenn der DLE einen N braucht 5adrig. Evtl. müssen es auch 10mm² sein (Stichwort Spannungs(ab)fall) Das sollte aber ein Elektriker prüfen. ... | |||
| 78 - Durchlauferhitzer - Sicherung fliegt dauernd raus!! -- Durchlauferhitzer - Sicherung fliegt dauernd raus!! | |||
Hallo bazooka1980, erstmal noch willkommen im Forum! Mit DLH meint ESL-Freak wohl genauso den Durchlauferhitzer wie ich, wenn ich als Kürzel DLE verwende... Zur Sache: Vermutlich ist das Gerät völlig in Ordnung, aber die Installation ist Murks!!! Denn ein 21kW-Drehstrom-Gerät zieht am 230V/400V-Netz etwas mehr als 3x30A. Es braucht daher eine Absicherung mit 3x32A oder 3x35A. Wenn da nur 20A-Neozed drin sind, müssen die nach ein paar Minuten durchbrennen. Für die ist das schließlich ne mehr als 50%ige Überlast und da ist es deren ureigenste Aufgabe, den Stromfluß zu unterbrechen, bevor Schlimmeres (z.B. Leitungsbrand) passiert... Klarer Fall: Den Sachmangel (unrichtige Installation mit der Folge von Ausfall der Warmwasserbereitung) beim Vermieter melden. Und zwar schriftlich mit Angabe einer Frist zur fachgerechten Behebung! Bitte halte uns auf dem Laufenden. Fränkischer Gruß, sam2 ... | |||
| 79 - zapfwellengenerator:sicherheit,überwachung,lastabwurf -- zapfwellengenerator:sicherheit,überwachung,lastabwurf | |||
moin moin! ich brauche hilfe bei einem etwas ungewöhnlichen generatorprojekt: daten des generators: italienischer wechselstromgenerator bürstenloss?mit 2 fetten kondensatoren 230volt 6 KVA einphasig 3000 rpm volgenden generator habe ich in meinem lkw-womo eingebaut... dort wird er über einen nebenantrieb des getriebes vom fahrzeugmotor angetrieben... die drehzahl dieser kombination regele ich momentan manuell mit einem aretierbaren handgashebel... instumente für spannung strom und frequenz überwachen den generator... motordrehzahl bricht auch bei volllast nicht ein da 200ps dieselmotor....soweit so gut... welche absicherung und schutzmassnamen empfehlen sich für einen sicheren und VDE-gemässen betrieb im stand? verbraucher sind zumeist flex,bohrmaschiene,schweissinverter... ich habe aber festgestellt,wenn man versehentlich das gaspedal tritt,steigt die generatordrehzaht bis max ca 4500 rpm an spannung des generators schnellt dan hoch bis über 300 volt... ich habe keine lust das mein schweissinverter abbrennt,wegen sowas... es braucht also eine schaltung ,die bei über-oder unterspannung abschaltet... momentan betreibe ich einen 500watt halogenfluter als grundlast,das dämpft etwas....aber ich will e... | |||
| 80 - Zähler erneuern bei komplett neuer Hausinstallation? -- Zähler erneuern bei komplett neuer Hausinstallation? | |||
Zitat : Häng dir einen neuen Zählerschrank nach TAB2000 auf z.B. von Hager. Akut nötig wäre das nicht, es sei denn, der zähler reicht schon jetzt nicht mehr aus. Jedes EVU wäre froh, wenn die Zähleranlagen in der Masse so aussehen würden. Da nicht nach TAB2000 errichtet, besteht keine Anpassungspflicht. Zitat : Ja-ein SLS muß sein. Leider ist nur ein 10(30)er Zähler drin. Daher kann man keine höhere Absicherung als 25A verwenden. Da nicht nach aktueller TAB errichtet, braucht es nicht unbedingt einen "echten" SLS. Die 25A sind aber wirklich nicht die Welt. Es ist auch nicht statthaft, zwei mal 3x25A-Sicherungen für beide UV einzubauen. Diese würden in ihrer Summe 3x50A ergeben. E... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |