Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
|
Hallo,
ich möchte einen Herd anschließen und habe dazu einiges gelesen, so dass ich denke, dass es kein Problem sein sollte. Die Anschlussdose sieht so aus:
Bild eingefügt
Mit einem Phasenprüfer habe ich getestet, dass (wie zu erwarten war) braun und die beiden schwarzen Litzen Phase sind, blau und gelb/grün nicht. Dann habe ich noch mit einem Multimeter gemessen, dass
blau-schwarz und blau-braun jeweils 230V
und
schwarz-schwarz und schwarz-braun und auch das andere schwarz zu braun jeweils 0V sind.
Es sieht also auf den ersten Blick so aus, als wären es drei mal Phase, aber es ist immer die gleiche. Es ist auch nur eine Sicherung dafür im Kasten, und außerdem habe ich noch mal die Hauptsicherung rausgenommen und dann den Widerstand zwischen den beiden schwarzen und dem braunen Kabel gemessen, es sind jeweils immer 0 Ohm, die Litzen sind also alle verbunden.
Am Herd ist folgender Anschlussplan:
Bild eingefügt
Ich schließen also braun und die beiden schwarzen an 1, 2, 3 an, blau an 5 und gelb/grün an PE. Laut Anschlussplan sollte es damit also alles einwandfrei funktionieren.
Beim Kochfeld sind dann vier Anschlüsse für die vier Platten (je Anschluss ein Steckel mit drei Adern), bei denen durch farbige Kennzeichnung klar ist, wo am Backofen sie angeschlossen werden sollen. Außerdem noch ein PE-Anschluss, für den neben den vier Anschlüssen für die Kochfelder ein Kontakt vorgesehen ist:
Bild eingefügt
(auf dem Bild sieht man zwei der vier Anschlussbuchsen für die Kochplatten)
Hinten am Herd wäre auch noch ein möglicher Anschluss für Erdung:
Bild eingefügt
Aber welchen Erdungsanschluss ich nehme, sollte ja egal sein, also nehme ich den, der direkt neben den Anschlussbuchsen für die Kochplatten ist, denn bei dem ist auch gleich schon eine Schraube, unter den der PE-Leiter der Kochplatten geklemmt werden kann.
Zwei kleine Punkte, bei denen ich mir unsicher bin:
1. Es wundert mich etwas, dass zwar drei Adern mit Phase in der Anschlussdose sind, die aber alle miteinander verunden sind. Ich werde sie aber einfach so wie oben beschrieben anschließen, das ist dann ja gemäß Anschlussplan korrekt
2. Dass es zwei mögliche Anschlüsse für den PE-Kontakt der Kochplatten gibt, wundert mich auch etwas, aber da nehme ich dann den neben den Anschlussbuchsen, das sollte ja völig OK sein.
Falls jemand meint, dass ich einen Denkfehler mache oder noch irgendetwas anderes beachten muss, möde er jetzt sprechen oder für immer schweigen.
Vielen Dank an alle, die sich den (etwas lang gewordenen) Beitrag durchgelesen haben! |
|
BID = 772569
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
|
Moin
Denkfehler
Du schließt hie nichts an sondern holst jemanden der das gelernt hat
hier ist kein Selbstmordforum.
Ach und Bilder werden hier hochgelanden und nicht irgendwosonst
mfg
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 26 Jun 2011 17:52 ] |
|
BID = 772570
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Die Bilderlinks funktionieren leider nicht. Bilder daher bitte hier hochladen!
Phasenprüfer und Multimeter sind keine geeigneten Meßgeräte für die Elektroinstallation. Beide können falsche Werte oder nichtvorhandene Spannungen anzeigen oder Spannungsfreiheit anzeigen, obwohl eine Spannung anliegt.
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 772571
carsten-83 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
Sorry, ich dachte, Bilder von extern könnten hier direkt angezeigt werden.
Hier sind sie jetzt
(1. Anschlussdose an der Wand,
2. Schaltplan am Herd,
3. PE-Anschluss neben den Anschlussbuchsen, den ich benutzen will,
4. alternativer PE-Kontakt an der Rückseite des Herdes, den ich nicht benutzen möchte)
|
BID = 772572
Mr.Ed Moderator
Beiträge: 36187 Wohnort: Recklinghausen
|
Offtopic :
|
Zitat :
| Sorry, ich dachte, Bilder von extern könnten hier direkt angezeigt werden. |
Das einbinden von Bildern auf Fremdhostern wird aufgrund der oft sehr lahmen Server unterdrückt. Es erscheint daher nur ein Link auf diese Bilder und keine direkte Anzeige. Du hast die Links aber derart verunstaltet, daß sie nicht mehr funktionieren können.
Was soll das "1.1.1.9/bmi/" davor? |
_________________
-=MR.ED=-
Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.
|
BID = 772573
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
sicher das dein eines Bild nicht den Anschluß Kochfeld zeigt
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 772576
carsten-83 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
Ja, es ist der Anschluss vom Kochfeld auf dem Bild, und an der Schraube neben dem PE-Symbol möchte ich das PE-Kabel vom Kochfeld anschließen. Das hatte ich eben vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
|
BID = 772578
prinz. Moderator
Beiträge: 8931 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
|
Du solltest dich vieleicht mal einigen was Du willst
Jetzt Kochfeld vorher Ofen
_________________
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
2.Gegen Wiedereinschalten sichern
3.Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
|
BID = 772581
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Hallo Carsten,
erstmal noch willkommen im Forum!
Immerhin hast Du trotz der nur behelfsmäßigen Meßmittel festgestellt, daß Phasengleichheit besteht. Somit ist das kein Drehstromanschluß und ein regulärer Anschluß eines Vollherdes ist dort NICHT MÖGLICH!
Es sind daher die Voraussetzungen zu prüfen:
1) ist das eine gemietete Wohnung oder Dein Eigentum?
2) Zeig mal bitte Bilder des Stromzählers und der Unterverteilung (Sicherungskasten)
3) Welche Leistungsaufnahme hat der Herd?
Dann sehen wir weiter.
Darauf, daß Du herdseitig wohl am falschen Anschluß gelandet bist, hat man Dich ja bereits aufmerksam gemacht.
Wichtiger Sicherheitshinweis:
Nach erfolgtem Anschluß muß die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme meßtechnisch nachgewiesen werden. Daher ist sowieso ein Fachmann erforderlich.
Aber im Moment ist ja noch nicht mal klar, ob und ggf. wie der Herd dort angeschlossen werden könnte.
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 772583
Rafikus Inventar
Beiträge: 4149
|
Ich könnte schwören, dass das dritte Bild zwei Buchsen zeigt, in die entsprechende Stecker reingehören. Und das hat mit dem zweiten Bild nichts zu tun.
Was ist das also für ein Gerät, welches zum dritten Bild gehört?
Rafikus
|
BID = 772584
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Das Bild zeigt schon den Herd - genauer:
Die Anschlußbucht am Backofen für das Kochfeld.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 772601
carsten-83 Gerade angekommen
Beiträge: 9 Wohnort: Hamburg
|
Oh, das klingt ja nicht so gut. Ich dachte, einen normalen Herd kann man eigentlich in jeder Wohnung betreiben? Es ist eine Mietwohnung - das Haus ist schon älter, die Wohnung wurde aber vor kurzem saniert.
Die maximale Leistungsaufnahme sind 11,4 kW. (siehe 1. Bild) Außerdem habe ich noch ein Bild vom Stromzähler und vom Sicherungskasten angehängt.
Auf dem ersten Bild sieht es doch eigentlich so aus, als ob man den Herd auch mit nur einer Phase betreiben könnte, oder (unterster Abschnitt, bei 1N~)?
Vielen Dank auf jeden Fall für eure Kommentare!
Und ja, das Bild oben ist der Anschluss für das Kochfeld am Herd, so wie sam2 vermutet hat.
|
BID = 772606
Rafikus Inventar
Beiträge: 4149
|
Zitat :
| @Sam2: Spielverderber! |
|
BID = 772610
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Der Herd kann zwar mit einer Phase betrieben werden, es setzt aber vorraus das die Absicherung und die Leitung entsprechen ausgelegt sind.
Das was Du vorhattest, den Herd 5 Adrig anzuschließen, funktioniert zwar, aber nicht lange und deine Leitung mit samt Wohnung sind abgebrannt.
Um deinen Herd einigermaßen sicher zu betreiben solltest du jemand kommen lassen.
Durch ein wenig umklemmen im Sicherungskasten sollte sich bestimmt noch etwas machen lassen.
123abc
|
BID = 772611
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
Hallo,
ich kann die Farbe bei der Herd Sicherung nicht eindeutig erkennen.
Ist das eine 16A oder 25A?
_________________
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 26 Jun 2011 20:41 ]
|