Autor |
Kabelkanal für Feuchtraumkabel |
|
|
|
|
BID = 876753
marky115 Neu hier
Beiträge: 49
|
|
Da ich überalle eine andere Info bekomme und selbst null Erfahrung habe:
Was sind die idealen und normkonformen (Mindest)abmessungen für einen Kabelkanal für 2 Feuchtraumkabel, einmal mit 3 mal 1,5 Quadratmililmeter und einmal mit 3 mal 2,5 Quadratmillilmeter. Also er sollte möglichst klein und unauffällig sein aber 90 Grad Winkel sollten kein Problem darstellen. |
|
BID = 876763
Surfer Inventar
Beiträge: 3094
|
|
BID = 876783
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Achtung, in diesem Fall ist dann Häufung und Verlegeart B zu beachten!
|
BID = 876801
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
shark1 hat am 27 Feb 2013 18:54 geschrieben :
|
Achtung, in diesem Fall ist dann Häufung und Verlegeart B zu beachten!
|
B2 eigentlich.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 876807
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
|
Ja klar, B2 natürlich, da Mantelleitung und nicht Aderleitung.
|
BID = 876813
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
NYM3*1,5mm² max 13A im Kabelkanal mit 3*2,5mm² max 16A Absicherung
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 876821
marky115 Neu hier
Beiträge: 49
|
Danke Euch.
Wie weit müssten die Leitungen voneinander entfernt sein, damit der Häufungsfaktor ausser Acht gelassen werden kann?
Es gibt ja auch Kanäle mit einem Mittelsteg, wäre diese eine mögliche Lösung?
|
BID = 876822
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
nein der Mittelsteg trennt die Wärmeentwicklung ja nicht ab! der soll nur für Räumliche Trennung von Netzspannung und evl mitgeführten Daten oder Telefonleitungen sorgen.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 876825
SPS Schreibmaschine
Beiträge: 2848
|
|
BID = 876826
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
sofern sichergestellt ist das die Leitungen ihre Wärme ungehindert abgeben können.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 876837
marky115 Neu hier
Beiträge: 49
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2013 21:10 geschrieben :
|
nein der Mittelsteg trennt die Wärmeentwicklung ja nicht ab! der soll nur für Räumliche Trennung von Netzspannung und evl mitgeführten Daten oder Telefonleitungen sorgen.
|
Hm, dann muss ich die Leitungen wohl getrennt führen. An der 1,5 läuft dann ein Spüler, an der 2,5 eine Waschmaschine und ein Trockner, welche ich gerne mit 20A abgesichert hätte.
Den Spüler mit 10A abzusichern wird auch nichts ändern, oder? Wie weit müssen die Leitungen voneinander getrennt sein wenn sie in eigenen Kanälen laufen?
|
BID = 876839
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Zitat :
marky115 hat am 27 Feb 2013 21:47 geschrieben :
|
Hm, dann muss ich die Leitungen wohl getrennt führen. An der 1,5 läuft dann ein Spüler, an der 2,5 eine Waschmaschine und ein Trockner, welche ich gerne mit 20A abgesichert hätte.
Den Spüler mit 10A abzusichern wird auch nichts ändern, oder? Wie weit müssen die Leitungen voneinander getrennt sein wenn sie in eigenen Kanälen laufen?
|
Hää WM und Trockner sind in der Regel mit Schukostecker und da ist bei 16 A Feierabend! Der GS läuft auch an einer 13A Sicherung! Das sind immerhin noch 2990W
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 876846
marky115 Neu hier
Beiträge: 49
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Feb 2013 21:51 geschrieben :
|
Zitat :
marky115 hat am 27 Feb 2013 21:47 geschrieben :
|
Hm, dann muss ich die Leitungen wohl getrennt führen. An der 1,5 läuft dann ein Spüler, an der 2,5 eine Waschmaschine und ein Trockner, welche ich gerne mit 20A abgesichert hätte.
Den Spüler mit 10A abzusichern wird auch nichts ändern, oder? Wie weit müssen die Leitungen voneinander getrennt sein wenn sie in eigenen Kanälen laufen?
|
Hää WM und Trockner sind in der Regel mit Schukostecker und da ist bei 16 A Feierabend! Der GS läuft auch an einer 13A Sicherung! Das sind immerhin noch 2990W
|
WM und Trockner werden an zwei getrennte AP Feuchtraumaufputzdosen angeschlossen welche via AP Verteilerdose an das 2,5 angschlossen werden.
Der Spüler würde auch locker an 10A laufen.
|
BID = 876847
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Trotzdem darf die Schukosteckdose nur mit 16 A abgesichert werden!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 876848
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
Zitat :
shark1 hat am 27 Feb 2013 20:17 geschrieben :
|
Ja klar, B2 natürlich, da Mantelleitung und nicht Aderleitung.
|
Wieso darf bei B2 eigentlich teilweise höher abgesichert werden als bei B? Ich hätte angenommen, dass sich die zusätzliche Lage PVC (Mantel) und der geringere Abstand zwischen den Adern eher negativ auf die Wärmeabfuhr auswirken.
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|