Gefunden für schukostecker wird hei� - Zum Elektronik Forum





1 - Suche Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten -- Suche Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten




Ersatzteile bestellen
  Hallo Leute,

Ich suche eine Kaltgerätebuchse für Unterputzdosen oder eine passende Abdeckung zum Einrasten der Kaltgerätebuchse.

Der Plan ist folgender:
Ich möchte meine elektrischen Rollläden im Notfall mit einer mobilen günstigen USV versorgen können ohne dazu aber die Unterputzdosen öffnen zu müssen.
Daher wollte ich an die USV ein Kabel anschließen, das einen Schukostecker für die Schukosteckdose der USV hat und einen Kaltgerätestecker an der anderen Seite.
Der Kaltgerätestecker soll dann in eine Kaltgerätebuchse gesteckt werden, die in einer Unterputzdose untergebracht ist. Zusätzlich kommt in diese Unterputzdose noch ein 6 pol. Wippschalter mit den Zuständen Ein-Aus-Ein. Die beiden ein Zustände dienen zum manuellen hoch bwz. runterfahren des Rollladen und Mittelstellung ist aus, wenn der Rolladen per USV mit Strom versorgt wird.
In allen anderen Fällen, also wenn Netzstrom anliegt, wird der Rolladen ganz normal über einen Wippschalter ein paar Meter weiter weg, neben dem Lichtschalter, geschaltet.

Damit das ganze im Inselbetrieb nur von der USV versorgt wird und ich das Netz vom Rollladen trennen kann. Benötige ich zusätzlich einen weiteren Unterputzwandschalter für 9 Pole.
Das habe ich in passender Form bereits als Unterputz W...
2 - Frage zu PV-Anlage -- Frage zu PV-Anlage
Mahlzeit Gemeinde,

Nicht mal mein Chef oder ein befreundeter Elektromeister kann mir bei meinem Problem helfen. Vermutlich weils um Bürokratie geht und nicht um Technik.

Ich habe seit 2 Jahren eine im MaStR und beim Netzbetreiber angemeldete klassische Balkonanlage mit 600 W / 2 Panels je 405W auf dem Dach. Wir nennen sie hier mal PV 1.

Jetzt hab ich daneben eine weitere davon unabhängige PV aufs dach gewuchtet. Bin günstig zum EK drangekommen und funktioniert super: 4 Panels je 420 W, ein 1800er Wechselrichter, einen 5,1 kWh LiFePo Batteriekasten und dazwischen ein EMS Controller für Nulleinspeisung, d.h. der Akku speist nur das Haus und nicht das Netz. Wir nennen sie PV 2.

Wenn z.B. PV 1 genügend Strom produziert und der Akku von PV 2 voll ist, wird nur der Überschuß von PV 1 ins Netz gespeist, PV 2 schaltet automatisch ab und erst bei Bedarf wieder ein. Nachts gibt der Akku brav ca. 0,9 kWh ins Haus ab für Kühlschrank, Router, Server usw.

Ein neuer Zähler mit 1.8.0 und 2.8.0 wurde vor der Inbetriebnahme von PV 2 Anfang des Jahres verbaut.
Aktuell produzieren beide zusammen je nach Wetter ca. 5-8 kWh pro Tag, dazu zählt der Netzzähler noch ca. 3 kWh Bezug und ca. 2 kWh gehen raus ins Netz.
Die PVs sind fest angeschlossen auf...








3 - Nette Steckdose im Kinderschrank -- Nette Steckdose im Kinderschrank
Die Steckdosen sind in China immer noch in vielen Hotels verbaut. Zu kaufen gibt es wunderbare Adapter wie auf den Bildern zu sehen.
Man braucht nur noch einen Bolzen einzustecken und schon gibt es auch eine Verbindung zum Schutzleiter, wenn ein Schukostecker mit passendem Loch verwendet wird.





...
4 - Heizwendel ist gebrochen -- CLAGE 11.96MO77 230V 4,5KW
abgesehen davon das sich die VDE immer mal von Zeit zu Zeit auch ändert, habe ich ein ganz anderes Problem wenn ich daran denke, das die eine Seite der Heizung auf NULL liegt und die andere Seite wird irgendwie geschaltet.
ABER:
wenn nun der Schukostecker so eingesteckt wird, das die Phase nun auf den Nullleiter des Gerätes ist, liegt die Phase voll an dem einen Ende der Heizung. Diese Heizwendel wird mit normalen Trinkwasser umspült, und liegt direkt ohne weitere Isolierungen an Phase.
Und nur durch die schlechten Leitwert vom Trinkwasser ist man geschützt? Da wird zwar irgendwo die metalliche Wasserführung an Erde gelegt, aber da wird dann auch irgendwie ein Fremdstrom von ca. 1mA fließen. Wenn ich daran denke, wenn ich auf der Toilette sitze und dann warmes Wasser an meinem Hintern gespült wird, BBbbbrrr....
...
5 - Trenntrafo zwischen Invertergenerator und Vissmann Zentralheizung -- Trenntrafo zwischen Invertergenerator und Vissmann Zentralheizung

Zitat :
Murray hat am  5 Sep 2023 21:37 geschrieben :
kann schon sein das Flammüberwachung und Zündung irgendwie im Bezug zum Erdpotential stehen wenn da ionisierte Gase etc. unterwegs sind.
Gibt wohl Heizungen da ist das wirklich wichtig


Da wäre dann zu klären, wie die Heizung ausgeliefert wird. Heiz- und Kombithermen für Wandmontage werden nämlich in den letzten 15 Jahren immer häufiger mit flexibler Anschlussleitung und Schukostecker ausgeliefert, denen muss die Zuordnung des geerdeten Leiters egal sein. ...
6 - Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum -- Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum
Mahlzeit uiii ich spüre jetz schon alle meine vorhandenen und nicht vorhandenen Muskeln ... derweil hab ich gestern abend, so vor den nächsten 3 Tagen Dauerregen halt, nur ganz rasch noch (grad mal^^) 480-500 Höhenmeter gemacht - bissi Bergeeee anguggn^^


Zitat : Aber wenn ich die Stromstärke messe, dann tut sich bei beiden Kondensatoren gar nichts?! Euch ist aber schon klar, daß bei Strommessungen das Messgerätchen auf in Reihe zum Messobjekt (um-)gehängt werden "sollte" ?.


Zitat : Ach so, ich habe eben mal an der Sä...
7 - Stinkt nach Fisch -- Geschirrspüler Miele HG 01 / G 651 SCI Plus
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Stinkt nach Fisch
Hersteller : Miele
Gerätetyp : HG 01 / G 651 SCI Plus
S - Nummer : 00/54018153
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol
______________________

Hallo zusammen,

meine Miele Geschirrspüler G 651 SC I PLUS stinkt nach Fisch, wenn Sie warm wird.
Der Geruch hängt einfach in der Luft, ca. 1 Meter neben der Maschine.

- die Küche ist inzwischen 20 Jahre alt und es wurde nichts verändert.
- die Maschine ist in der Küche links und rechts zwischen Schränken eingebaut.
- es stehen auch keine Reiniger oder Dünger oder ähnliches links oder rechts neben der Maschine
- die Wand hinten und die Möbel links und rechts, in der die Maschiene steht sind trocken

- in der Maschine, unten, hinterm Abdeckblech, bei der Pumpe, ist alles trocken
- im Innenraum riecht nichts
- die Austrittsöffnung des Trocknungsgebläse links, oben in der Türe riecht nicht
- der angegossene Schukostecker in der Steckdose + Zuleitung ist kalt

Ich habe heute Morgen die Maschine ausgebaut.Sie steht nun 60 cm weiter vorne.
Danach die Seitenwände demontiert. Die Maschine hat oben kein Abdeckblech!

Das ist immer ein Riesen Akt, da d...
8 - 5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?! -- 5 Pol 16A CEE auf Schuko Stecker ?!

Zitat :
BlackLight hat am 27 Feb 2023 05:59 geschrieben :

Zitat : Primus von Quack hat am 27 Feb 2023 00:42 geschrieben : Das würde nur mit einer 32A CEE Einspeisung Sinn machen, […]Korrigiert mich, aber z.B. B32 und C16 sind auch nicht selektiv zueinander - ohne nachgeschaut zu haben.


Sind sie nicht, aber um 16-A-Installationsmaterial in einem mobilen Verteiler mit CEE 32 oder größer zu schützen, hat man keine andere Wahl. Kann halt passieren, dass im Kurzschlussfall der vorgeschaltete C25 oder C32 auslöst, aber das kann direkt mit einem 32er-Verbraucher auch passieren. Bei Einspeisung mit CEE 16 sind die LSS definitiv überflüssig. Ein FI hinge...
9 - 1 Phasenanschluss statt 3~ -- Wäschetrockner   Miele    PT 5135 C Type: GT03
Du gestern:
Zitat :

Ich habe Industrieelektroniker gelernt. Da haben wir Schaltschränke und SPS-Steuerungen und nicht wirklich Haushaltsgeräte von Innen gesehen.
Außer Herde die in unserem Werk hergestellt wurden.


Ich vor paar Tagen:
Zitat :
Tipp: Sternschaltung mehrphasig gegen N ist der TR geschaltet, also ganz easy den auf Schukostecker umzuklemmen.

Also mußt Du das können. Frage ggf deinen Ausbilder nochmals, oder schaue in Deine Ausbildungsunterlagen. Ich selbst habe als Kommunikationselektroniker auch nicht viel E-Insta gemacht, aber wir mussten gemäß Ausbildungsziel unsere Anlage ein und mehrphasig anschließen können. So ...
10 - Wichtigkeit des Schutzleiters bei Laptop-Schaltnetzteilen -- Wichtigkeit des Schutzleiters bei Laptop-Schaltnetzteilen

Zitat : Dort gibt es quasi nur zweipolige Steckdosen.Das halte ich für ein Gerücht. Vielleicht im Hotelzimmer.
https://www.welt-steckdosen.de/japan/

Der deutsche Schukostecker wird aber dort ohnehin nicht passen.
Solange der Mann das Original-Netzteil von HP verwendet, hätte ich keine Bedenken.
Was anderes sind chinesische Nachbauten. Damit hat es (in D) schon Unfälle gegeben.
...
11 - Wasser wird nicht heiß -- Geschirrspüler Miele G670SC

Zitat :

Meine Frau ist sehr "reinigungsbewusst" da kommt kein Teil in die Maschine, welche nicht vorher von sämtlichen Resten gesäubert wurde. Auch bei Bratpfannen wird zuerst mit Küchenpapier das restliche Geschmiere von Fett oder Saucen gesäubert.
Wenn sie manchmal bei Freunden deren beladene Spülmaschine gesehen hatte...oh Mann, wirklich eine Biotonne...so etwas ist nicht ihr Ding <3

Noch eine Frage zur G5000:
Seit wann ist diese auf dem Markt und sind "Kinderkrankheiten" welche jedes neue Produkt meistens hat bekannt und behoben worden. Vielleicht sollte man aufs Baujahr oder Seriennummer achten.

Wäre es sinvoll auf Grund der Elektronik das Gerät über einen Überspannungsschutzstecker ans Netz anzuschließen. Bei uns in den Bergen kracht es manchmal doch sehr heftig und Nahe wenn ein Gewitter aufzieht.

VG


1: Sehr schön
2.: Die Baureihe G5000 aktuell basiert auf der G7000 die es seit 201...
12 - Wechselrichter Schutzleiter -- Wechselrichter Schutzleiter

Zitat : Eine Schukosteckdose ohne PE ist ein Klares No GO ! Deshalb ja auch Eurosteckdose da passt kein Schukostecker rein.
Bei 300W Wechselrichter mag es noch Gültigkeit haben.
Was ist eigentlich mit den ganzen Geräten der Schutzklasse II und einem Konturenstecker? Davon gibt es ja auch zu genüge. Und Wechselrichter mit höherer Leistung wird es wohl auch noch geben. ...
13 - FI raus, Stecker verschmort -- Backofen Siemens HB650511

Zitat :
Interessehalber noch ein paar Fragen:



Mich wundert, dass der Backofen keinen Starkstromanschluss hat. Ist das nicht normalerweise der Fall? In der Anleitung steht imho sogar, dass der Backofen nur durch Elektriker angeschlossen werden darf -- mit einem Schuko wird's dem Laien aber recht einfach gemacht, dass zu ignorieren bzw. zu übersehen
Außerdem ist's seltsam, dass das so viele Jahre lang gut ging.
Und der Kühlschrank hat ja eine normalerweise eher eine geringe Leistungsaufnahme. Der Defekt ist in der Nacht aufgetreten, als weder die Warmhalteschublade noch der Backofen in Betrieb waren. Hieße das nicht, dass entweder der Backofen einen größeren Defekt hat, oder dass evtl. der Kühlschrank eine Rolle gespielt hat? (jetzt krieg' ich fast Angst, den Kühlschrank weiterzubetreiben)




Der BO ist a...
14 - Elektr. höhenverstellbarer Schreibtisch Modifizierung -- Elektr. höhenverstellbarer Schreibtisch Modifizierung
Hallo liebes Forum,

ich habe folgendes Problem:

Ich habe mir einen elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch zugelegt. Dessen Motor-Elektronik Bild eingefügt verfügt als Eingang zwar über einen handelsüblichen C14 bzw. C13-Anschluss; dieser wird jedoch nicht direkt an der Steckdose angeschlossen. Davor geschlatet sind noch zwei in Reihe geschaltete Steckdosenleisten, welche keine "gängingen" Anschlüsse haben. Einer dieser Anschlüsse jedoch, ist ein handelsüblicher Schukostecker" welcher an der Steckdose angeschlossen wird. Zur Veranschaulichung: Bild eingefügt
Diese Steckdosenleisten Bild eingefügt würde ich gerne vollständig durch eine Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz tauschen. An diese ne...
15 - Spaß mit Spartrafo -- Spaß mit Spartrafo
Moin. Die Tage habe ich einen Spartrafo (Engel VTG 200 - 2 kVA aus Wiesbaden) adoptieren dürfen.
Bis auf etwas Rost an der Fußplatte ist er soweit in Ordnung. (Isoltionswiderstand >2GΩ @1kV)

Die interne Verkabelung schaut aber interessant aus:

- Der PE ist zwischen Ringschuh und Steckdose ist als Blankdraht (⌀1,0 mm ≙ ~0,8 mm²) ausgeführt. Der Ringschuh wird am Trafokern befestigt.
- Die weiße Litze ist beidseitig ordentlich verzinnt.
- Die gelbe Litze hat an der Steckdose eine ordentlich gecrimpte Aderendhülse. Die am anderen Ende scheint nur per Schraubklemme gepresst zu sein.
- Am blauen 'Neutralleiter' der Zuleitung hängt eine Aderendhülse (die einzige mit Schutzkragen) auch mit "Schraubklemmen-Pressung".
- Am brauen 'Außenleiter' der Zuleitung ist nur die Spitze verzinnt.
(Alle Litzen schauen nach 1,5 mm² aus.)

Ich weiß, dass verzinnen mal praktiziert wurde.
War ein blanker PE (bei uns) mal Stand der Technik? Kenne ich nur von Nordamerikanern (USA, Canada): Wiki: Farbgebung im Niederspannungsnetz
Da steht auc...
16 - Fuse Destroyer -- Fuse Destroyer
Erfahrungsgemäß wird der Schalter relativ schnell die Kooperation verweigern!

Den Schukostecker als Sicherung gegen Wiedereinschalten hab ich aber auch! ...
17 - Saubere Installation von Downlights -- Saubere Installation von Downlights
Die Diskussion hatten wir erst letzten Monat, das Gerücht hält sich hartnäckig, ist aber trotzdem falsch! https://forum.electronicwerkstatt.d......html

Es ist zulässig, einen Schukostecker an SK2 Geräte zu montieren.
Die Schutzklasse wird nicht durch den Stecker vorgegeben.
https://www.elektropraktiker.de/nc/.....cker/
...
18 - Verlängerungsschnur Waschmaschine -- Verlängerungsschnur Waschmaschine
@Primus: Weil die Waschmaschine einen Schukostecker hat. Und weil fast alle Geräte die ich so verwende eben Schuko dran haben. Somit macht das für mich Sinn. Zum Glück verschwindet auch bei uns für "Kraftstromkreise" der alte Typ L (16A) so langsam und es wird immer mehr Schuko verwendet. Leider ist die Wohnung in der ich bin nicht gerade neu. Für "Lichtstromkreise" sind immer noch Typ L (der Kleinere mit 10A) üblich.

Übrigens habe ich jetzt zwei Waschgänge bereits geschafft ohne dass es irgendwo merkliche Erwärmung gab. Somit scheint alles in Ordnung zu sein.

Grüße
Simon ...
19 - Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz -- Einspeisung von Notstrom ins Hausnetz
Moin,


Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :
Garage, warum nicht ? Selbstverständlich mit Abgasleitung nach draußen.


Diese dann aber bitte ordentlich montieren! Hier wurde so etwas schon einmal nachlässig gemacht und es gab Tote und einen Familienvater der wohl nie wieder glücklich wird



Zitat :
williK. hat am 24 Feb 2019 17:36 geschrieben :
Der CEE Anbaustecker ist in der Garage schon vorhanden, der Link zum Dreier-Schalter funktioniert aber leider nicht. Ich kann mir da auch nichts vorstellen, wenn möglich bitte den genauen Artikel verlinken.

Naja, das Adap...
20 - Seltsames Verhalten Steinel 180 BWM - die harte Nuss -- Seltsames Verhalten Steinel 180 BWM - die harte Nuss

Zitat : --> U2001B - typisch für Anwendung in BMNö. Zu U2001B spuckt mein Gockel 10MHz-6GHz USB Power Sensor aus.
Wohl eher U2100B
http://pdf1.alldatasheet.fr/datashe......html


Zitat : Andererseits verursachst du mit der Meßstrippe enorme Störimpulse,Vor allem wenn er den BWM aus dem Netz speist und dabei die Polarität so wählt, dass L über die GL-Brücke auf die Schaltung geht und der N über den Capacitive Dropper.
(Siehe Prinzipschaltbild i.o.g. Datenblatt S.3 Fig.5 mit L und N vertauscht.) ...
21 - Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal -- Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal
Ich habe mich auch nochmal schlau gemacht. Es gibt tatsächlich keine großartigen Bestimmung für Reisestecker. Die Seite mit dem Euro bzw. Schukostecker ist durch VDE 0620-1 geregelt, die die Form der Stecker beschreibt. Die andere Seite ist ungeregelt, da außerhalb deutscher Bestimmungen.
Es muß da tatsächlich der eigene Verstand benutzt werden, auch wenn das schwerfällt. Da aber selbst US-Bürger damit klarkommen, denen man hier ja gerne mal das fehlen des Verstands vorwirft, wird das wohl nicht so schwer sein.

Die Idee mit dem fest montierten Adapter ist übrigens nicht neu.
Nikon liefert seit Jahren Ladegeräte mit US-Netzstecker zu seinen DSLR-Kameras aus. In Ländern mit anderen Steckersystemen wird ein Adapter aufgesteckt, der dann einrastet. ...
22 - Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen -- Zwei Abnehmer an ein Stromkabel anschließen
Wasti - ich verfolge dein Thema schon die ganze Zeit und kann dir nur raten - lass unter allen Umständen die Finger davon.

Hol dir einen Elektriker! Der soll dir an der Wand, wo das Elektrokabel raus kommt einen Schalter setzen, der wiederum eine nachfolgende Doppelsteckdose schaltet. An das Kabel deiner Dunstabzugshaube soll er dir einen Schukostecker montieren, der in eine der Doppelsteckdosen gesteckt wird.
In die andere steckst du die Lichtleiste von Amazon.
Dunstabzugshaube und Lichtleiste werden dauerhaft eingeschaltet.

Nun kannst du am Schalter an der Wand beides gleichzeitig ein- und ausschalten.
Sollte dir das optisch nicht so gut gefallen:
Hol dir einen Schreiner! Der baut dir noch ein zur Küche passendes Gehäuse um die Steckdosen.

Das alles kostet zwar etwas, aber dafür habe die Leute auch einige Jahre in der Lehre die Schulbank gedrückt und auch die praktische Erfahrung gesammelt.

Aber bitte - tue uns allen den Gefallen und lass es machen - von einem der was davon versteht.

...
23 - Lüsterklemme L1 geschmolzen -- Backofen Neff Mega 4952N excelent
Geräteart : Backofen
Defekt : Lüsterklemme L1 geschmolzen
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Mega 4952N excelent
Typenschild Zeile 1 : B1952N1
Typenschild Zeile 2 : HBB-AP32-4
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen,

Schwiegervaters Brennraum seines autarker Backofens hat wohl "etwas gebrannt", als er eine Banane auf voller Stufe erhitzen wollte Ich muss dazu sagen, dass er nächsten Monat 90 wird.

Kurzum, einer neuer Herd musste her. Wie alt der bisherige (im Betreff genannte) war, ist mir leider nicht bekannt.

Bei dem nun neuen Modell handelt es sich um einen Neff BCR4522N. Dieser besitzt eine "mobile bzw. entfernbare" Anschlussleitung mit Schukostecker.

Der alte Backofen wurde über den Fachhandel bezogen und von diesem auch installiert. Dazu wurde von der Herdanschlussdose gegenüber des Backofenstandortes eine 5-adrige NYM Leitung (Länge ca. 5 m) U-förmig (Küchenmöbelanordnung) zum Backofenstandort gelegt. Das Ende befand sich in einer IP 54 Abzweigdose. Alle 5 Leitungen befanden sich in Lüsterklemmen. L2 und L3 waren nicht angeschlossen. L1, N sowie PE wurd...
24 - Herdanschlußdose/Geräteanschlußdose IP44 -- Herdanschlußdose/Geräteanschlußdose IP44
Hallo zusammen,

wie bereits in einem anderen Thread erläutert möchte ich im neuen Bad einen elektrischen Handtuchtrockner installieren.
Dieser wird zwar mit Schukostecker geliefert, ich möchte ihn aber lieber fest anschließen in einer UP-Dose.
Nun brauche ich eigentlich in dem Bereich, in dem der Handtuchtrockner montiert wird, keine höhere Schutzart, würde es aber trotzdem gerne verwenden.
Nun gibt es anscheinend keine Herdanschlußdosen mit IP44, bei den meisten Herstellern gibt es auch nicht extra Geräteanschlußdosen o.ä.

Habt ihr eine Idee? Ein zusätzliches Dichtungsset, wie z.B. bei Steckdosen für IP44 üblich, wäre natürlich auch möglich (Habe ich aber auch nicht gefunden...).

PS: Komischerweise sind die Deckel der Herdanschlußdosen von Gira nicht bruchsicher... , dann wird es eben ausnahmsweise mal Merten...


Danke!



Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ShawN46 am 25 Okt 2017 14:35 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ShawN46 am 25 Okt 2017 14:37 ]...
25 - spült nicht mehr -- Geschirrspüler Privileg 10500 bzw. 917.277.6

Zitat :
silencer300 hat am 11 Okt 2017 21:03 geschrieben :
Die Umwälzpumpe sollte sich butterweich drehen lassen,
Butterweich ist was anderes ...


Zitat :
Wenn Du weißt, was Du tust,
Nicht immer, aber manchmal ...
Immerhin bin ich derjenige, der gerufen wird, wenn bei bestimmten Nachbarn was an der Elektrik zu basteln ist ...
Das wäre auch der Tipp an die

26 - LEDs in Serie an 230V AC? -- LEDs in Serie an 230V AC?

Zitat : Busfahrer3000 hat am  7 Okt 2017 13:21 geschrieben : > die gesamte Leuchte muss in SK2 ausgeführt werden
Ist klar. Kann ich den Rahmen trotzdem auf PE legen?Da dir anscheinend schon das Wissen fehlt um SK1 und SK2, doppelte Isolierung, ... zu unterscheiden, nimm lieber einen externen LED-Treiber.
Bei 180-204 VDC Strangspannung wird es schon knapp mit einem Kondensatornetzteil (für ein Strang a 30 mA) und wenn man auf 2 Stränge mit 60 mA runter geht macht es die Sache auch nicht einfacher und das Kondensatornetzteil auch nicht kleiner. So ein Blindwiderstandskondensator ist recht groß.

Ob du jetzt einen klobigen Schukostecker oder einen Treiber mit Eurostecker hast macht Platzmäßig auch keinen Unterschied. Oder?
(Wenn man nicht mit einem Fuß im Knast und mit dem anderen im Grab stehe, schlafe ich immer besser.)

P.S.
Die LEDs werden es dir außerdem danken, wenn du nicht direkt heizende Widerstände neben sie platzierst, ihnen...
27 - Steckdosen überprüfen -- Steckdosen überprüfen
Hallo,

Ich versuche mir gerade ein möglichst Bedienungsfreundliches "Messgerät" zu entwickeln


Meine Idee:

ein umgebauter Schuko-Stecker, bzw. ein selbst 3D-gedrucktes Modell welches L-N (Netzspannung) testet, N - PE vertauscht, und ob der Schutzleiter vorhanden ist. Dies alles soll mittels nur EINER einzigen Glimmlampe/Led angezeigt werden.



Mein Ansatz:

*Netzspannung: mit einer normalen Glimmlampe / Led anzeigen

*N - PE vertauscht: Widerstand zwischen L und N schalten

*PE überprüfen: beide Schutzleiterkontakte unabhängig von einander


Mein Lösungsansatz:

erstmal zum Gehäuse,
entweder bei einem originalen Schukostecker den Schutzleiterkontakt mittig unterbrechen und eine Glimmlampe in der Zugentlastung befestigen, damit sie dort raussteht, wo normalerweise das Kabel herausgeführt wird.
leider ist diese Option sehr im Platz beschränkt

oder ein selbst ausgedrucktes 3D-Modell, welches ich mit den Metallischen Komponenten eines Originalen Steckers bestücken würde - hier wäre dann der Platz für Elektronik anpassbar.


das Innenleben:

L-N testen ganz Simpel mittels Glimmlampe/Led

N-PE vertauscht mittels Widerstand zwischen L-N d...
28 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose
Hallo,

den Ladeadapter kann ich nicht modifizieren, da ist ja noch Garantie drauf. CEE blau und Stecker tauschen ist ja mehr Aufwand wie Greenupdose zu installieren.

Man kann die Ladeleistung stufenlos von 6 Ampere einphasig bis zu 32 Ampere dreiphasig mittels PWM Signal auf einer Steuerader im Ladestecker regeln.
Im Stecker vom Ladeadapter ist ein Reedschalter welcher vom Magneten in der Greenup Steckdose betätigt wird und dann 14 Ampere Ladung freigibt.

Normale Schukosteckdosen halten keine 16 Ampere Dauerlast über Stunden aus, die werden dann warm und weich, auch Qualitätsprodukte würde ich nicht für 10 Stunden mit 16 Ampere belasten.
Alle Geräte mit Schukostecker die man in den letzten Jahren kaufen konnte sind auf maximal 2200 Watt limitiert, bei Großgeräten wie Trocknern kann man manchmal von 10 Auf 16 Ampere umschalten.

Jetzt weiß ich aber immer noch nicht warum in dem Set ein C20 FI/LS enthalten ist und wo der evtl. zulässig ist ?

Gruß,
Elmar
...
29 - IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ? -- IPAD/IPHONE Ladegerät - Lebensgefahr ?

Zitat : Beim laden meines IPHONES ist mir aufgefallen, das es sich zeitweise nicht bedienen lässt und nicht auf Eingaben reagiert Sofern der Effekt verschwindet, wenn du den Ladestecker oder Netzstecker des Ladegerätes ziehst, oder es bei Verwendung einer "schwebenden Stromquelle" wie einer Powerbank nicht passiert, ist auch das eine Folge der Verkopplung von Primär- und Sekundärseite bei Steckernetzteilen.
Und hier spielt nicht nur der Y-Kondensator eine Rolle, sondern auch der "Grad" der Kapazitiven Verkopplung von Primär- und Sekundärwicklung.


Zitat : Sehr kleine Berührströme sind wünschenswert, aber nicht die Regel. Dafür gibt es teure Netzteile für M...
30 - VDE701 Überprüfung: -- VDE701 Überprüfung:
Hiho,

schön, das es dieses Oldieforum immer noch gibt

Ich hätte mal einige Fragen an Leute, die sich schon mal mit VDE701 bzw. DGUV3 beschäftigen mussten.
Bei uns in der Firma wurde ich dazu verdonnert.


Frage1:
Klasse 1 Gerät. Ein Lötrauchabsauger, fast neu über 1K Euro.
Hier ermittle ich einen Ersatzableitstrom von immerhin 1,2mA. Liegt unterdem Grenzwert, erscheint mir aber krass hoch, hatte ich noch nie.

Der tatsächliche Schutzleiterstrom lieht immer noch bei 0,65mA.

Der Motor wird über eine elektronische Regelung angesteuert.
Aber wieso eben dieses Gerät so hohe Werte erreicht verstehe ich nicht.


Frage 2:
Eine Lötstation. Voll isoliertes Gehäuse, aber 3 Poliger Schukostecker. Keine Klassenangabe.

Ist die Messung des Schutzleiterstromes hier sinvoll?
...
31 - Schaltschütz-Auswahl / Zeitsteuerung 400V-Wasserpumpe -- Schaltschütz-Auswahl / Zeitsteuerung 400V-Wasserpumpe
Hallo,

ich habe im Garten eine alte DDR/ORPU Wasserpumpe (400V, max. ca. 1400W). Sie hängt an einem Motorschutzschalter und wird per Hand-Drehschalter geschaltet. Ich möchte sie nun aber auch per Zeitschaltuhr steuern können.

Idee bisher: Schaltschütz parallel zum Handschalter einbauen und eine einfache 230V-Schukostecker-Zeitschaltuhr zum Ansteuern verwenden.

Für welche Leistung bzw. welchen Strom muss der Schütz ausgelegt sein? Muss ich hier den Anlaufstrom der Pumpe beachten?
Braucht man eine Überspannungsbedämpfung am Schütz oder noch irgendetwas anderes? Reicht 3-polig oder sollte der N mitgeschaltet werden?

Gebraucht fand ich günstig welche von Siemens aus der 3RT-Reihe mit 3-4kW und 7A. Passt das?
http://w3.siemens.com/mcms/topics/d.....e.pdf

Danke und Gruß,

Plasmapower ...
32 - "Katastrophe Überlastung" bzw. "Katastropher Ausfall" ?! -- "Katastrophe Überlastung" bzw. "Katastropher Ausfall" ?!

Zitat : KIlonBerlin hat am 16 Jan 2017 00:31 geschrieben : Denn das normale Stromkabel zieht 2.300 oder 2.700 Watt [...]Naja, glaub auch nicht alles was in Werbebroschüren steht. Über einen normalen Schukostecker kann man rund 3,7 kW ziehen. Eher im ländlichen Raum sind dann auch rote CEE-Steckdosen mit 16A oder 32A (aka Drehstrom) üblich. Die liefern 11 kW bzw. 22 kW. Bei meinem letzten Labor hatte ich auch eine mit CEE mit 63 A, d.h. läppische 44 kW Nennleistung.

Im kleinen 100m²-Haus meiner Eltern ist ein Hausanschluss, der "nur" 35 kW (3x 50A) liefern kann. Da was überlasten geht nicht, erst lösen die Sicherungen im HAK (63 A) aus, dann hängt der Ortsteil an einem kleinen Mittelspannungstrafo, der nochmal seine paar 100-A-Sicherung haben wird und in der Mittelspannungsebene geht es dann nur so weiter.

Aber wenn du es hinbekommst, alle Überstromschutzorgane und sonstige Sicherungsschaltungen auszuhebeln, dann könnte man mal versuchen einen Gen...
33 - 3 belastete Adern in 5x2.5mm2 -- 3 belastete Adern in 5x2.5mm2
Das geht und das ist durchaus machbar.

Wichtig ist, wenn die 3 Steckdosen mit den 3 Phasen nicht direkt nebeneinander sondern weiter auseinander liegen, dass der Querschnitt nicht verjüngt wird! Sprich mit 3x2,5 weiterfahren.

Die VDE sagt, dass in so einem Fall eine Allpolige Möglichkeit zur abschaltung vorhanden sein muss. Ein 3Poliger LS und/oder ein RCD erfüllen dieses. Letzterer muss natürlich vorhanden sein.

Der Neutralleiterstrom ist im schlechtesten Fall gleich eines Aussenleiterstroms, je mehr geräte gleichzeitig in Betrieb sind, desto geringer wird der Neutralleiterstrom. Es muss aber definitiv DREHSTROM im Verteiler ankommen! Das ist enorm wichtig! Bei Wechselstrom wird im schlimmsten Fall die Summe aus den drei LS über den N fließen!


Um eine Leitung mit Oberwellen so enorm auszulasten, bedarf es schon bedeutend mehr als eine einzige FU waschmaschine! Aus Phasenverschiebungen durch induktive und kapazitive Verbaucher hale ich in so einem fall für absolut unbedenklich! Schukostecker-Geräte mit einer derartigen Last müssen bereits im Gerät entsprechend kompensiert werden.



VORSICHT: durch simples verbinden dreier 1poliger LS hat man KEINEN 3 poligen LS geschaffen!!! Richtige 3 polige LS sind auch im auslösemecha...
34 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food)
Ich habe jetzt einmal alle mir bekannten Fakten zusammen getragen und in ein Diagramm gezeichnet.

Steckdosen
Die nicht mit einer Watt-Zahl versehenen Steckdosen sollen frei verfügbar sein. D.h. dort wird bei Bedarf z.b. ein Quirl angeschlossen. also nichts mit hohem Verbrauch.

Kochgeräte
Von V8 bis V13 (Kochgeräte werden hier variabel eingesetzt und sind austauschbar) werden jeweils die stärksten Verbrauchen angeschlossen. So z.B. drei Fritteusen mit jeweils einem Schukostecker und max. 3200W.

Übrige Verbraucher
Die übrigen Verbraucher V1 bis V7 sind fest installiert.

Anzeige
Im Wagen soll es ein Display geben wo man die aktuellen Werte ablesen kann: kW, kWh, V, A

Wahl der Geräte
Ideal wäre es, wenn man aktiv durch Zu- oder Abschalten der Geräte auf den unterschiedlich anliegenden Strom reagieren könnte.
D.h. wenn man nur 16A Kraftstrom hat, dann sieht man die max. anliegende Stromstärke und die Spülmaschine lässt sich dann nicht zuschalten.

Stromzufuhr
Es soll vier Möglichkeiten geben dem Verkaufswagen Strom zuzuführen (ich weiß, schlecht ausgedrückt ;-).
1. 230V Kraftstrom für "Vollbetrieb"(16A oder 32A, wenn der Wagen fest steht)
2. Wechselrichter 500W für "Fahrtbetrieb z.B...
35 - Störung im Hausnetz. -- Störung im Hausnetz.
Es wundert mich irgendwie, dass es noch nicht gefragt wurde, aber hast du die 230-V-Stecker schon einmal umgedreht? Macht am meisten Sinn bei den zweipoligen Steckern.


Zitat : Tim1988 hat am 15 Nov 2016 14:51 geschrieben : Warum macht das einen Unterschied wenn die Geräte an einer Leiste hängen?Das sollte primär Auswirkungen haben, wenn es Geräte mit einem Schutzleiteranschluss (Schukostecker) sind und an 'klassisch genullte' Steckdosen angeschlossen sind. Bei denen wird der PEN erst in der Steckdose in Schutzleiter (PE) und Neutralleiter (N) aufgeteilt. Wenn nun irgend ein Gerät an Steckdose A einen Strom fließen lässt, fließt der auch im N und somit im PEN. Jetzt fängt das Problem an, dass der Schutzleiter in Steckdose A auch an dem PEN hängt und somit eine etwas andere Spannung als an Steckdose B aufweist. Wenn nun an Steckdose B auch ein Gerät angeschlossen wird und Gerät A und B z.B. mit einem HDMI-Kabel verbunden werden, fließt im allgemeinen über das HDMI-Ka...
36 - Backofen ohne Kochfeld betreiben - Brücken im Anschlussfeld nötig? -- Backofen ohne Kochfeld betreiben - Brücken im Anschlussfeld nötig?
Hallo,

Ich habe hier vor gut einem Monat gefragt, wie ich einen Backofen ohne das dazugehörige Kochfeld an eine einzeln mit 16A abgesicherte Schuko-Steckdose anschließe. Genaueres dazu steht hier.

Eigentlich dachte ich, es wäre alles geklärt, bis ich den letzten Satz von silencer300 gestoßen bin.
„Du musst halt am Klemmenbrett lt. Anschlussschema 1N~ PE zwischen L1, L2 und L3 wieder die Brücken setzen.“

Die Brücken sind vorhanden, das setzten kein Problem. Nur ist das meiner Meinung nicht nötig, wenn nur der Backofen betrieben wird.
Am Klemmbrett gibt es sechs Anschlüsse, PE und 1–5, wobei 4 und 5 bisher gebrückt waren. Ich habe jetzt diese Brücke entfernt und auf allen möglichen Schaltstufen des Backofens, auch beim Grill, nur zwischen 2 und 4 einen Widerstand messen können.

In diesem Fall sollte es doch ausreichen, nur PE, L an 2 und N an 4 anzuschließen und die Brücken einfach weg zu lassen.

Hintergrund ist der, dass die Stecker des Kochfelds nicht in ihren Anschlüssen sitzen und an diesen Kontakten unter der Arbeitsplatte ...
37 - Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD? -- Vermieterpflicht zur Umrüstung von Altanlagen ohne RCD?
Moin,

verbaut sind hier Siemens N-LSS, die gab es erst in den 80ern! In den 60ern bis zu den 70ern gab es nur die W-Reihe. Gemäß der Aderfarben dürfte der Zählerschrank aus den späten 60ern bis frühen 70ern stammen.
Später wurde mal ein DLH nachgerüstet, daher die neuen LSS.

In der rechten Wohnung ist die Installation schon mit separatem PE (ROT) und alten Aderfarben ausgestattet. Ein Durchlauferhitzer wurde beim Einbau des Zählerschrankes nachgerüstet (neuere Aderfarben). Der braucht nämlich nur 4 Adern und Herd mit 25A sowie klassische Nullung wenn die Altanlage schon aufgetrennt ist wäre unüblich.

Komisch kommt mir der vierte LS vor! L20A auf vermutlich 1,5mm² ich nehme stark an, dass das der Elektroherd ist und vor der Sanierung / Erweiterung Ende der 60er / Anfang der 70er mit 20A Diazed abgesichert war und es nur einen 1-Phasenzähler gab. Hier könnte man mal eine neue Leitung verlegen. Der Rest ist mit L16 typisch für diese Zeit abgesichert.

Ich sehe 9 graue Neutralleiter und / 9 rote Schutzleiter (2 teilweise gut versteckt auf dem Foto), das spricht stark dafür, das für den Herd 2 Leitungen verwendet wurden und parallel geschaltet wurde. An allen anderen LS ist doppelt aufgelegt, bis auf den letzten.

Die Anlage könnte man wu...
38 - Steckkupplung Spritzwasser-Schutz -- Steckkupplung Spritzwasser-Schutz
- zu meiner Entlastung zum Begriff "IP-Schutzklassen" http://info.dimmer.de/inf-schutzarten.htm

Die Rote Steckkupplung im Link "zur Apotheke mit dem großen Zeh" hat den Vorteil keine Seitenfugen zu haben, wo Spritzwasser eindringen kann.

Zum PS-Schalter: Der Trennschalter am Schukostecker s.Foto wird ständig bewegt, deswegen bevorzuge ich einen für festen Einbau. Welche wären denn zu beachten ?

Frage3:
Spricht denn grundsätzlich etwas gegen eine nachträgliche Abdichtung gegen Spritzwasser, so daß der Schutzfall erst gar nicht eintritt?


Frage4:
Wieso sollte ich den Kocher NICHT in die Spüle beim Tassenbefüllen ? Schreibt die wirklich PA für Spülen vor oder welches wäre denn ein plausibles Unfallszenario bzw. wieso reicht es nicht, daß die Befüllung überwacht wird?

...
39 - Mehrfachsteckdose mit geradem Kabelstecker -- Mehrfachsteckdose mit geradem Kabelstecker

Offtopic :
Zitat : Rial hat am 26 Apr 2016 16:27 geschrieben : Habe ich irgendwas verpasst?Ja, das Schukosystem ist jetzt auch polarisiert.

Klar ist es der PE der am längsten sein soll und somit beim unbeabsichtigten Abreißen der Verbindung als letztes getrennt wird. Nach einem Schukostecker noch von N und L zu reden halte ich für nicht sinnvoll. ...
40 - Erklärung für den Berührstrom bei Kleinspannungsnetzteilen ohne Erdung -- Erklärung für den Berührstrom bei Kleinspannungsnetzteilen ohne Erdung
Hallo,

ich nutze im Garten einen 12V Scheibenwischermotor an einem Laptop Netzteil, um irgendwas zu drehen. Funktioniert alles wunderbar, allerdings habe ich leider den für diese Netzteilklasse zulässigen, harmlosen, aber mich trotzdem sehr störenden Berührstrom am Metallgehäuse. Meine Finger sind da offensichtlich zu empfindlich.

Vgl. http://www.heise.de/ct/hotline/Kribbelndes-Notebook-1486059.html oder https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil#Ber.C3.BChrstrom .

Soweit so gut. Ich habe gelesen, woher das kommt (Eingangs-Elko des Netzteil), und man findet dutzende Stellen, Forenbeiträge usw. zu dem Thema. Es ist mir bewusst, dass es weder ein Defekt noch eine Gefahr ist.

Meine Lösung wird darin bestehen, mir ein Netzteil mit Schukostecker zu kaufen.

Mich würde nun interessieren, ob ein Experte nochmal genauer (technisch) erklären kann, wie es zu der Spannung auf meinem Gehäuse kommt? Ich dachte bisher, dass auch die Schaltnetzteile galvan...
41 - schaltet dauernd durch -- YOADA SKD-1 presscontrol
Oh Mann.
Die Pumpensteuerung hat sich seit mehreren Monaten immer wieder mal sporadisch nicht abgeschaltet. Sie war aber so unzugänglich im Pumpenschacht eingebaut, dass ich nicht mal die Status LEDs ablesen konnte. Inzwischen habe ich die Steuerung besser zugänglich eingebaut.

Damit die Pumpe nicht immer wieder unbemerkt läuft, ohne dass Wasser gezapft wird, habe ich außerdem ein Zeitrelais zwischengeschaltet, sodass die maximale Laufzeit der Pumpe begrenzt ist. Das Zeitrelais habe ich über Schukostecker und Steckdose eingeschleift. Als die Pumpe vorhin wieder dauernd lief, lag es nicht an der Steuerung, sondern daran, dass ich einen Schukostecker falsch herum eingesteckt hatte.

Oder anders gesagt: Die Steuerung läuft, wie sie laufen sollte.

Ich ziehe meine Frage deshalb zurück. Wenn die Steuerung wieder nicht abschalten sollte, obwohl die Stecker richtig eingesteckt sind, werde ich mich wieder melden.

Sorry für die gestiftete Verwirrung und Danke für eure Antworten.

...
42 - Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische -- Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische
Schau dir das PDF richtig an Wenn die Zuleitung zu dem Netzteil steckbar ist kann die Zuleitung als SK1 Gerät geprüft werden. Das Netzteil selbst wird, da nicht zu öffnen, eben als Gerät der SK2 geprüft mit Beurteilung ob der Differenzstrom oder der Schutzleiterstrom unter 3,5mA liegt.

Nehmen wir mal an das Netzteil ist SK2 mit festem Schukostecker und mit Funktionserdung ausgestattet . Dein Messgerät sagt > 0,5mA dann wäre der Prüfling als Nicht in Ordnung einzustufen. Der Hersteller sagt aber Schutzleiterstrom kleiner 3,5mA. Diese Bedingung erfüllt das Gerät, daher laut Hersteller IO . Deshalb muss bei der Prüfung im Zweifel eben der Hersteller den Kopf hinhalten.
Als Prüfer stelle ich fest, das Gerät erfüllt die Forderung nicht deshalb gesperrt. Den Rest muss der Betreiber dann Klären!
Edit: diese Prüfungen sind eben nicht ohne Fallstricke


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Apr 2015 22:52 ]...
43 - Kleinhebeanlage Anschluss Platine -- Kleinhebeanlage Anschluss Platine
Es gibt eine Farbzuordnung : Gelb/Grün ist generell nur dem Schutzleiter vorbehalten. darf nicht für andere Zwecke verwendet werden!! Blau sollte dem N zugeordnet werden, bleibt also nur Braun als L. Vom Prinzip her ist es egal ob nun der L Braun oder Blau ist. Aktuell hat sich folgende Farbzuordnung durchgesetzt Braun L1 ,Schwarz L2 , Grau L3, Blau N und Gelb/Grün der PE! Da es ein Schaltverbot laut VDE für den N gibt muss also klar sein was der N ist, deshalb die Farbe blau. Die blaue Ader kann aber durchaus auch eine Phase sein!!!
Edit: Wenn die Anlage über einen Schukostecker angeschlossen ist, Wird je nach dem wie rum der Stecker in die Steckdose eingesteckt wird durchaus auch die Zuordnung aufgehoben, aus dem L wird dann der N und aus dem N der L . Für die Funktion ist das unerheblich. Das ist der Nachteil unserer Schukostecker, die sind nicht Verpolungssicher.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Apr 2015 11:56 ]...
44 - Unbekannte Steckdosenbauart -- Unbekannte Steckdosenbauart
Ok...
Ist aber erstmal komisch,wenn ein "fremdes" Steckersystem
auf `zig Schukostecker aufgeteilt wird ...
45 - Spannung am Gehäuse(kribbeln) -- Haro-electronic Schaltnetzteil EA 3022 SMX 13,5V 22 A

Zitat : Defekt : Spannung am Gehäuse(kribbeln) Hat das Gerät als Netzanschluß keinen Schukostecker?


P.S. @winman:
Zitat : Durch externe Einflüsse oder Entsrörkondensatoren im Netzteil wird die Ausgangsspannung wahrscheinlich von der 230V Netzspannung beeinflusst -> Krippeln. Aber nicht die Spannung am (hoffentlich) geerdeten Gehäuse!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Feb 2015  3:19 ]...
46 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich?
LS-FI haben den Vorteil, dass bei Einem Isolationsfehler eben nur dieser einzelne Stromkreis ausfällt.

zB.: 2 x 4 poliger FI für diversen Verbraucher im Haus
Aussenbeleuchtung und Aussensteckdose auf einen LS FI, da hier die Wahrscheinlichkeit eines Isolationsfehlers größer ist.

Ev. auch die Heizung (falls die über Schukostecker betrieben wird auf einen eigenen LS FI, . . .

Beliebig fortsetzbar.

Es geht dabei darum die Verfügbarkeit höher zu schrauben.

Nebeneffekt:
LS FI brauchen in Haushaltsinstalltationen meist keine separate Vorsicherung (Industrie und alles was > 63A Hausanschlusssicherung hat mal hier ausgenommen) ...
47 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal

Zitat :
Maik87 hat am 27 Jan 2015 21:43 geschrieben :
Muss der Kanal denn fest verdratet werden (so dass der Vermieter gefragt und ein Eli beauftragt werden muss) oder kannst du ein 1,5mm2 mit SchuKoStecker rausführen und das Dingen in die Steckdose stecken?



Prinzipiell könnte ich das Teil auch in die Steckdose stecken!
Wie sieht es hier aber versicherungstechnisch aus? Habe ja keine Messwerte, fals mal was sein sollte...

Wenn ich die Zuleitung, über Installationsohre zur Steckdose führe, ist das dann auch feste Verdrahtung und genehmigungspflichtig?

Wenn der Aufwand mit Elektiker und Vermieter fragen wegfällt, bin ich eher dazu geneigt, den Kanal in die Steckdose zu stecken!

Mir ist halt wichtig, dass alles antändig und VDE konform ausgeführt wird!

Danke für den Tipp!
Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danie. am 27 Jan 2015 22:30 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: D...
48 - Revitester 100 Prüfkabel konfektionieren -- Revitester 100 Prüfkabel konfektionieren
Hallo allerseits,

ich hab hier einen unvollständigen Revitester 100 ohne Prüfkabel, nur 8 Steckerstifte und 3 Gummi-Abgreifklemmen. Ich möchte mir Prüfkabel konfektionieren und nichts falsch machen.

bisher gemacht: Suchmaschine benutzt, Anleitung gelesen. Unklarheiten mit Fragen:

#1. "geräteseitig mit Kaltgerätestecker, netzseitig mit Sicherheitsprüfsteckern zum Einschrauben der Steckerstifte." In den Suchmaschinen ist leider nur Kabelsalat zu sehen. Wo finde ich Details dieser ominösen Prüfstecker?

#2. "Zur Messung an 220V-Schukosteckdosen wird die Anschlußleitung mit Schukostecker benutzt." Ein normales Kaltgerätekabel ist das wohl nicht, da der Stecker ja eine Außenleitermarkierung (?) besitzt und ggf. umgepolt werden muß bzw. richtig eingesteckt und bei berühren mit der Hand nur die grüne LED leuchtet. Ich verstehe, daß ein Umstecken reichen könnte, dennoch meine Frage: Welche Kaltgeräteklemme ist die der markierten am Schukostecker entspricht?

3. "Will man mit Abgreifklemmen arbeiten, so schraubt man zuerst die Büschelstecker ein. Das ist wohl ein einfacher Adapter Kaltgerätestecker <-> 3 Isoklemmen ein vollwertiger Ersatz?

vielen Dank im voraus ...
49 - zieht kein Wasser an -- Geschirrspüler Bosch Vario Silence
Wenn ich mir den Schukostecker anschaue würde ich den zu erst mal ersetzen! So wie der Aussieht wird auch die Steckdose da einen mitbekommen haben.
Mit was hast du die Spannung gemessen? (bestimmt mit dem Multimeter! ) ...
50 - FM+AM Lautstärke verringert -- Receiver Technics FM/AM Stereo Receiver SA-203

Zitat : Komisch ist auch, dass der Anschluss der Zimmerantenne, erstaunlich wenig, eigentlich gar keinen Einfluss auf das Radiosignal zu haben scheint.Das ist nicht komisch, sondern ein Zeichen dafür, dass der Empfänger ordnungsgemäß arbeitet. Da ist nämlich seit Ewigkeiten eine Regelung drin, die dafür sorgt, dass die Lautstärke weitgehend unabhängig von Schwankungen der Antennenspannung ist.

Was deine anderen Vermutungen angeht, so ist wohl fast alles möglich. Vorab solltest du nochmal eine gründliche Sichtprüfung von den Stellen machen, an denen du gearbeitet hast. Ich tippe darauf, dass dir entweder beim Hantieren ein flexibles Drähtchen abgebrochen ist, oder dass du beim Löten einen Kurzschluß fabriziert hast.

Was die vom Spannungsprüfer angezeigte Spannung angeht, so muß man das wohl als normal ansehen, solange das Gerät selbst keinen Schukostecker hat, oder über eine andere Leitung, z.B. zum PC oder Kabelanschluss, mit einem geerdeten Gerät verbunden...
51 - Hilfe: beim Anschluss zweiter Soundquelle brummt aktives Soundsystem -- Hilfe: beim Anschluss zweiter Soundquelle brummt aktives Soundsystem
Das es für zuhause auch Stereoanlagen gibt, ist dir aber schon klar? Völlig brummfrei, ohne Gehampel, ohne Mißbrauch eines Autoradios, ohne PC-Tröten und mit Eingängen für weitere Tonquellen.

Als erstes muß dein Y-Kabel weg. Damit zerstörst du im Extremfall eine deiner Quellen und klangfördernd ist sowas auch nicht.
Da müßen zumindestens Widerstände zur Entkoplung rein.
Das Brummen klingt nach einer Masseschleife. Wie wird das Autoradio versorgt, hängt es an einer Antenne, haben die Lautsprecher oder die Versorgung für das Radio evtl. einen Schukostecker?

...
52 - Steckdosenposition für Backofen -- Steckdosenposition für Backofen
Hallo,

unser Backofen wird einfach über einen 230V Schukostecker an die (extra abgesicherte) Steckdose angeschlossen. Diese muss ich nun verlegen da ich den Backofen verlegen muss.

Frage: Darf diese Steckdose direkt hinter dem Backofen liegen oder muss sie einen Mindestabstand vom Backofen haben weil die mir sonst weg schmilzt oder was auch immer?

Bisher war die Dose sagen wir mal 30cm vom Ofen entfernt und nicht direkt dahinter.

Danke,
E. ...
53 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik

Zitat : Mal zum Verständnis Dein N ist ein PEN die Vereinigung des Schutzleiters mit dem Neutralleiter und ob 2 polige Steckdosen da überhaupt noch zulässig sind bezweifle ich mal!

Ja, es ist ein PEN. Am Haus kommen RST und 0 bzw. PEN an.


Zitat : ob 2 polige Steckdosen da überhaupt noch zulässig sind bezweifle ich mal!

Da ich dort alleine wohne und niemand außer mir Stecker einstecken wird - zumindest Schukostecker -, sehe ich da zumindest haftungstechnisch keine Probleme. Aber mögliches straf- und zivilrechtliches Vertretenmüssen und Betreibendürfen sind natürlich zwei paar Schuhe.


54 - Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich? -- Billiger Mehrfachverteiler -- ohne Schutzkontakt, ist das möglich?
Tach zusammen,

dies ist mein erster Beitrag hier.

Gelesen habe ich hier schon häufiger. Deshalb zum Beispiel habe ich mir in der letzten Woche einen Spannungsprüfer mit zwei Prüfspitzen geholt, statt mich weiter auf den "Lügenstift" zu verlassen.

Mehr spaßeshalber habe ich heute mal u.a. eine Mehrfachsteckdose (DARIO, Hamburg, für 16 A/250 V also bis max. 3500 Watt belastbar, getestet. Sie hat 8 Steckdosen, 4 davon für Eurostecker und sie ist schaltbar.

Außerdem soll sie noch Sicherheit für Kinder bieten. Die Eingänge der Steckdosen haben innen so rote Kappen, die nur mit Kraftanstrengung zu überwinden sind.

Jedenfalls hat ich als auch gegen PE getestet: keine Anzeige! In der Wandsteckdose ist aber PE ganz normal messbar. Auch andere Mehrfachsteckdosen haben wie erwartet reagiert.

Nun (endlich) meine Frage: kann es tatsächlich möglich sein, dass diese Billigteil trotz TÜV, GS- und CE-Zeichen keinen Schutzkontakt (mehr) bietet? Oder wird (vielleicht auch aus Sicherheitsgründen?) der Schutzkontakt erst "aktiviert", wenn auch ein Stecker in der Dose ist, so dass (bei evtl. falscher Hausinstallation, bei einem aufgeladenen Kondensator oder was weiss ich, bin ja kein Fachmann) niemals Saft auf den Schutzleiter...
55 - Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich -- Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich

Zitat :
Der Sascha hat am 16 Jan 2014 11:12 geschrieben :
16 mm² Cu vom Potentialausgleich, an die Schrimung und dann an den Ständer?
Ein Blitz nimmt aber die andere Richtung! Zur Vermeidung aller Unklarheiten die Reihenfolge bei Direkterdung in Blitz-Flussrichtung:
Antennenträger
Blitzstromtragfähig zertifizierte Klemme oder Rohrschelle
16 mm² Cu Erdungsdraht ohne gefährliche Näherungen außen auf Trennungsabstand abgeleitet
Metallische Bauteile mit zu geringem Trennunsabstand (Dachrinne, Schneefanggitter, Fallrohr etc.) an den ungeschnittenen 16 mm² Cu anklemmen
a) Optimal: Anschluss an eine außenliegende eigene Anschlussfahne an die Gebäudeerdung
b) Suboptimal: Anschluss an eine innen befindliche blitzstromtrag...
56 - Aquastop Neutralleiter fehlt -- Geschirrspüler Neff Geschirrspüler

Zitat : Glaube mir, der N fehlt.
Ich gehe mal davon aus, dass der N geschaltet wird.
Bei Haushaltsgeräten kann man das so nicht sagen. Die haben einen Schukostecker. Wenn du den um 180 Grad drehst, wird aus dem "N" ein "L" ...
57 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ???
Hallo

wenn ein Schukomat einbaut wird , bei 2-Ader PEN TN-C

-
Hinterm " Fi " darf man ja keine Brücken in Steckdosen haben ....,
-
wenn Ich jetzt die Folgenden Steckdosen statt diese z.B. Stillzulegen,
mit an den Schukomat ( RCD-Steckdose )Angeklemmt haben möchte.

Und die Elektrische Fachkraft , Steckdosen ohne-Schutzkontakt ( Europa Steckdose )verwendet >>>>

bin ich dann im grünen Bereich.???

https://www.google.de/search?q=Dopp.....oGYAw

Explzit Steckdosen , wo ein Schukostecker nicht reinpasst , siehe Bild

2te Frage >

Genauso , wenn über den Schukomaten noch ein Lichtschalter ist, wenn Ich Leuchten mit Schutzklasse-2 ansteuer , also ohne Brücken bin Ich dann im Legalen Bereich ???
58 - Was tun mit Schutzkontakt? -- Was tun mit Schutzkontakt?
Hallo Leute,

bei einem Projekt soll Elektronik (230V -> Sicherheitstrafo -> 12V -> Mach&tu) in ein Steckergehäuse. Das was am besten gefällt hat aber einen Schukostecker. Ich brauche aber keinen PE. Mir war so das dies nicht zulässig ist nen Schukostecker zu verwenden wenn er nicht gebraucht wird. Stimmt das? ...
59 - FI löst aus bei HDMI Kabel -- Philips LCD TV
Das geht ganz einfach. Antenne nicht im Potentialausgleich, Nachbar hat Fernseher mit Schukostecker, defektes Gerät oder sonst irgendeine Verbindung zum Schutzleiter. Der LCD wird keine Verbindung haben.
In dem Moment wo du den PC anschließt stellst du eine Verbindung zwischen den beiden Schutzleitern her, der Ausgleichstrom fließt über das HDMI-Kabel.
...
60 - Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren -- Zuleitung für Gartenhäuschen korrigieren
Hallo zusammen!

Letztes Wochenende ist mir bei Bekannten was aufgefallen.
Und zwar haben sie ein kleines Gartenhäuschen (keine 10m Luftlinie vom Haus weg), das auch mit Strom versorgt wird.

Es geht ein dreiadriges, eindrähtiges Erdkabel (zumindest ist es doppelt isoliert, die äußere Isolation ist schwarz, dann kommt noch eine dünne graue, und dann die Isolationen der einzelnen Adern) vom Heizungskeller aus ins Gartenhäuschen.
Im Gartenhäuschen sieht auf den ersten Blick alles ok aus.

Aber im Heizungskeller endet das Erdkabel in einem Schuko-Stecker.
Und weil das Kabel natürlich zu dick für die Zugentlastung im Stecker war, wurden die äußeren Kabelmäntel ca. 1cm vor dem Stecker abgeschnitten!
Der Stecker wird dann bei Bedarf im Heizungskeller angesteckt.

Da es höchstwahrscheinlich nicht VDE-konform ist, ein starres Kabel an einen Stecker zu pfriemeln, möchte ich das ganze nun etwas sicherer machen.

Im Heizungskeller ist die Verkabelung normale Aufputz-Feuchtraumverkabelung (Schalter und Dosen Jung WG 600 Serie), der Weg zur nächsten Unterverteilung (inkl. FI) jedoch nicht.

Meine erste Idee war, die bestehende Installation zu modifizieren:
Dazu einen zweipoligen Schalter mit Kontrollleuchte "Jung 602 KO...
61 - Anschluss: Autarkes Kochfeld und räumlich entfernter Backofen an Herdanschlussdose -- Anschluss: Autarkes Kochfeld und räumlich entfernter Backofen an Herdanschlussdose
Hallo zusammen!

Szenario:
In einer Küche soll in der Nähe der Herdanschlussdose ein autarkes Kochfeld betrieben werden. Auf der andere Seite des Raumes soll ein Einbaubackofen in einem Schrank (auf Frauhöhe) stehen. Beide Geräte sollen nun an der Herdanschlussdose angeschlossen werden.

Herdanschlussdose: 5x2,5mm² Leitung an Drehstrom, Außenleiter jeweils abgesichert mit einpoligen LSS B16
Kochfeld: 7400W (Schraubanschlüsse für 2 Phasen)
Backofen: 3650W (Schukostecker)

Geplantes Vorgehen:
Neben der Herdanschlussdose wird ein Abzweikasten (Aufputz) angebracht, der über eine 0,5m lange Leitung (H05VV-F, 5x2,5mm²) mit der Herdanschlussdose verbunden wird.
Vom Abzweigkasten geht dann
- eine 3m lange Leitung (H05VV-F, 5x2,5mm²), die mit L1,L3,N,PE verbunden ist (braun bleibt ungenutzt), zum Kochfeld und
- eine 10m lange Leitung (H05VV-F, 3x2,5mm²), die mit L2,N,PE verbunden ist, zum Backofen ab.
Die Leitung zum Backofen soll unter den Küchenschränken bis zum Ende der Küchenzeile lose auf dem Boden und von da an in einem Installationsrohr an den Wänden entlang bis zu einer Schukosteckdose (Aufputz) für den Backofen verlegt werden.
...
62 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge?
@Traurig
Zum E-Herd:
Wenn der Backofen mit einem Schukostecker geliefert wird, dann hilft nur ein Seitenschneider . Also gerade einen Backofen sollte man auf keinen Fall über einen Schukostecker betreiben, denn hier kommen große und lange Belastung zusammen.
In allen mir bekannten Fällen wird für den Herd und Backofen ein 5x2,5mm² verlegt und wenn Kochfeld und Backofen getrennt sind, dann montiert man eine Doppelherdanschlussdose.

Zum GSM:
Installiert man für den GSM eine Schukosteckdose und einen B16-LSS passiert mit zimmlicher Sicherheit nichts, da der GSM im Normalfall nicht 3,6kW zieht.

Zum B/C13-LSS:
Deine Beispiele sind vollkommen Praxisfremd und vielleicht in einer Werkhalle mit 10 Mitarbeitern und 20 Handmaschinen interessant. Für ein Wohnhaus ist B/C/D10 oder B/C13 die einzig sinvolle Lösung. Ich habe hier bei mir alles B10 und es ist bis auf den Anlaufstrom noch nie eine LSS gefallen. Auch bei den zig Anlagen die ich mit B/C13 installiert habe oder kenne habe ich noch nie von Problemen gehört.
.....und man setzt einen B/C13-LSS ja genau darum ein, damm man nicht an einem Stromkreis flext, saugt, kocht, bohrt und heizt und somit das Haus abbrennt.
.....und ja es brennt nur die...
63 - Störung des Fernsehempfangs in anderer Wohnung durch Verstärker -- Störung des Fernsehempfangs in anderer Wohnung durch Verstärker

Zitat :
Murray hat am  7 Apr 2013 09:37 geschrieben :
Dann deutet das ja eher auf Abhängigkeit von der Stromaufnahme des Verstärkers.

Hat der die Störungen auch mit DVD-Player-Wiedergabe?
Hat der TV zufällig einen Schukostecker?

Halte mal den Antennenstecker ganz dicht an die Antennenbuchse, so dass sie sich noch nicht berühren aber schon Empfang vorhanden sein sollte. Wenn dann das Flackern nicht sollte ein Mantelstromfilter vor der Antennenbuchse Abhilfe schaffen.


Der TV hat einen Eurostecker (Flachstecker). Störungen treten bei der DVD-Wiedergabe nicht auf.
Wenn ich den Antennenstecker abschraube und nur die Seele an die Dose halte, treten tatsächlich keine Fehler mehr auf.

Liegt das Problem also tatsächlich daran, dass die Elektroinstallation irgendwo unglücklich ausgeführt ist und da dadurch irgendwie ein Störstrom auf der Schirmung des Kabels entsteht. (Trotzdem der Verstärker natürlich nicht solche Störsi...
64 - FI AC Type in Österreich 2013 Haushalt -- FI AC Type in Österreich 2013 Haushalt
Es wird schwer sein zu beurteilen wie hoch das Risiko bei einer Kombi aus Schaltnetzteilen, EVGs und FIs sind die "Probleme" mit pulsierenden Gleichfehlerströmen haben. Es gibt da aber wohl doch auch noch andere "direktere" Risiken:

Bis jetzt dachte ich das Waschmaschinen mit per FU angetriebenen Motoren irgendwo in Waschsalons an Drehstromanschlüssen hängen, jedoch scheint es schon einige Modelle zu geben die in heimischen Haushalten an einer Schukosteckdose betrieben und mit FU Antrieb "bestückt" sind.

Das hab ich wohl verschlafen.

Ich habe einen rein wechselstromsensitiven FI von Hager der ein schönes ÖVE Zeichen trägt.

Ich frage mich gerade ob es Waschmaschinen mit FU Antrieb, Schukostecker und ÖVE Plakette gibt und ob entsprechende Warnhinweise für den Endkunden gibt.

Ein FI sollte von keinem Laien gekauft und ohne fachkundige Hilfe schon gar nicht eingebaut werden.

Genauso frage ich mich ob es nicht schon fahrlässig ist, wenn ein Kunde eine Maschine mit FU Antrieb ohne HInweise kaufen darf.(insbesondere da in Österreich die AC-Type eben offiziell legitmiert ist)





[ Diese Nachricht wurde geändert von: mar...
65 - Kabelkanal für Feuchtraumkabel -- Kabelkanal für Feuchtraumkabel

Zitat :
marky115 hat am 27 Feb 2013 21:47 geschrieben :
Hm, dann muss ich die Leitungen wohl getrennt führen. An der 1,5 läuft dann ein Spüler, an der 2,5 eine Waschmaschine und ein Trockner, welche ich gerne mit 20A abgesichert hätte.

Den Spüler mit 10A abzusichern wird auch nichts ändern, oder? Wie weit müssen die Leitungen voneinander getrennt sein wenn sie in eigenen Kanälen laufen?

Hää WM und Trockner sind in der Regel mit Schukostecker und da ist bei 16 A Feierabend! Der GS läuft auch an einer 13A Sicherung! Das sind immerhin noch 2990W ...
66 - Spaß in der Mietwohnung -- Spaß in der Mietwohnung
Ich wurde hausintern gebeten, mal einen Blick auf die Elektrik eines Neumieters zu werfen und zu prüfen, wie weit diese den aktuellen Normen entspricht bzw. wie man sie dorthin bringen kann.

Ein paar "Heimwerkerspezialitäten" waren mir in der Wohnung schon bekannt (Einzeladern in Putz, Schukos ohne PE,...), aber ich hatte nie die Gelegenheit oder den Auftrag tiefer in die Materie einzusteigen.

Fazit nach 6 Stunden Herumkriechen:
1) Der Verteiler muss raus. Ein Legrand von 1980, wo man durch die fehlende Abdeckung der unbenutzten oberen Reihe schon die fliegende PE-Schiene sieht, lose an die Wand getackert. FI 40/4/0,1 von Neptun 2000 (was war das eigentlich? F&G? Baumarkt-Eigenmarke? Sonstige Billigmarke?), dazu vier LEgrand L12 1+N Marke Brandsatz. Beschriftung: Wohnung, WM, Kühlschr. und Küche.
Schaltet man "Wohnung" aus, sind die Küchensteckdosen spannungslos. Schaltet man "Küche" aus, wird der ganze Rest der Dreizimmerwohnung dunkel.

2) Ein nicht ganz unerheblicher Teil der Leitungen stammt vom Bau des Hauses - Ende 1914. Teils in Bergmannrohr, teils nicht. Die ursprünglichen zwei Stromkreise wurden irgendwann zu einem zusammengefasst. Großartig! Und zwar sind die anscheinend sogar bis zum Verteiler geführt ...
67 - Verdrahtungsdose mit Schleifringen, drehbar, 230V 16A m -- Verdrahtungsdose mit Schleifringen, drehbar, 230V 16A m
MoinMoin,
für eine Treckerheizung wo ein Rohr an den Trecker geschraubt wird suche ich einen Stecker/Dose der drehbar ist. Ich muss dieses Rohr in dem eine Heizspirale eingebaut ist immer mit mehreren Gewindegängen an den Trecker schrauben. Dabei verdrillt sich natürlich immer das Kabel(Zuleitungskabel mit 230V 16A Schukostecker). Gibt es da vl. so kleine Drehstecker/Dosen die sich unendlich drehen lassen mit Schleifkontakten oder ähnliches?


MFG

Mucky ...
68 - Schlauchleitung streckenweise unterputz -- Schlauchleitung streckenweise unterputz
€ ego:
Vorteile hat diese Lösung gleich mehrere.
Einer (die entscheidend für die Zulässigkeit an sich sein kann!) ist das Nicht-Auslösen einer FI-Nachrüstpflicht.
Daneben die viel leichtere Verlegbarkeit, weit geringere Nacharbeiten, gefahrlose Realisierbarkeit durch Laien (bei fachmännischer Vorfertigung) etc.

@ Fragesteller:
Die "Nicht-oder-anders"-Alternativen brauchst Du nicht länger in Betracht zu ziehen.
Wie ich schon sagte, geht das so - wenn es fachgerecht gemacht wird.

Gerade auch für solche (gar nicht so seltenen) Fälle gibt es neuerdings elegante spezielle ultraflache Schukostecker (EVOline plug, der trägt nur 5mm auf!) mit Leitungsabgang nach unten.
http://www.elv.de/extraflacher-schu......html

Nun zu den Leuchten:
Hast Du die schon? Zumindest ausgesucht? Sind deren Vorschaltgeräte Steckerfertig? Was für Stecker? Wie viele Leuchten?
...
69 - Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen -- Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen
Ach ja, das liebe Halbwissen. Oder war es eher die Drittelversion...?

Zitat :
spiki hat am  4 Okt 2012 21:25 geschrieben :

Ich denke aber eher, das es insgesamt zuviel Strom zieht.
Auf dem Typenschild steht allerdings nur 3000W.
Eigentlich müßte ein Stromkabel doch 3680 Watt aushalten oder?
Ist das Kabel mit ca 25 Meter Länge einfach zu lang, und der Widderstand dadurch zu groß?

Wäre für sachliche Hinweise sehr Dankbar.

Bitteschön:

Die Aussage

Zitat : Eigentlich müßte ein Stromkabel doch 3680 Watt aushalten oder?
ist in mehrfacher Hinsicht falsch.
Eine Leitung (es ist KEIN Kabel - die liegen in d...
70 - Berührungsspannung -- Berührungsspannung
Hallo zusammen,

dies ist mein erster Post hier im Forum.
Ich habe Verständnisschwierigkeiten, was die Berührungsspannung angeht.

Einige Schutzmaßnahmenmessgeräte messen dabei die Spannung, die zwischen PE und N auftritt, nachdem ein Widerstand zwischen L + PE geschaltet wurde, so dass <=3,5 mA fließen.
Das wird dann auf den Auslösestrom des RCD hochgerechnet.

Nun Frage ich mich, was daran die Berührungsspannung sein soll?
Bei Messungen im TN-CS System zeigt mein Messgerät meist 0 bis 1,N Volt an, wenn ich also im Fehlerfall an einem SK-I Gehäuse hänge, an das der
Außenleiter kommt, liegt dort evtl. keine bzw. fast keine Spannung an?
Dort liegen doch (TN-CS System) bis zu 115 V an, jedenfalls weit mehr als 0 V, oder?
Also muß die Berührungsspannung etwas anderes sein, oder ich messe etwas anderes als die Berührungsspannung?

1. Wie können Aussagen zum Fehlerfall getroffen werden, ohne den Schutzleiterwiderstand zu kennen?
2. Welche Spannung an welchem Widerstand wird hier gemessen, und warum wird das ganze dann Berührungsspannung genannt?
3. Zwischen welchen beiden Punkten liegt die angezeigte Spannung, und welche Annahmen lassen sich davon ableiten?
4. Der oben beschriebene Messablauf funktioniert nur, wenn...
71 - 2 Elektriker 2 Meinungen: Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen -- 2 Elektriker 2 Meinungen: Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen
Hallo zusammen,
zuerst möchte ich mich schon einmal für eure Hilfe bedanken.

Kurzfassung:
Beim Anschluss eines autarken Kochfeldes und Backofens bekomme ich vom Elektriker des Elektrofachhändlers und des Elektrikers des Kücheninstallateurs unterschiedliche Aussagen. Kern: kann man aus einem konventionellen Herdanschluss eine Phase für den weit entfernten Backofen bei gleichzeitiger Nutzung von Neutralleiter und Erde für Kochfeld+Backofen nutzen? Kann die Steckdose für den Backofen nur knapp 0,5cm oberhalb des Ofens montiert werden?

Etwas ausführlicher wg. evtl. notwendiger Hintergrundinfos
Wir sind in ein Miets-Einfamilienhaus (Baujahr 1997, auch vom Drehstromzähler) eingezogen. Ich wollte unbedingt einen separaten Backofen und ein autarkes Kochfeld.
Die Geräte sind von einem ortsansässigen Elektrofachhändler. Der Elektriker des Ladens hat im Vorfeld auch die elektrischen Leitungen verlegt. Hierzu hat er - entschuldigt meine laienhafte Schilderung - 1 Phase für den Backofen abgezweigt und mitsamt der auch für das Kochfeld genutzten Neutralleitung und Erdung mit einem 2,5mm² Kabel auf Putz an die gewünschte Stelle gelegt (Kabellänge ca. 6m). Das Kabel mü...
72 - Pysikalische Erklärung erbeten ... -- Pysikalische Erklärung erbeten ...

Also, dass das jetzt hier nicht zum Rätselraten wird *smile *

Wir reden von einem TNCS System und einem handelsüblichen Stibel Eltron Untertischboiler mit Schukostecker :-l

Und natürlich meinte ich mit "Sicherung2" ebenfalls eine Phase zu 240V !

Also das Ding wurde an einer Steckdose betrieben welche zwei Phasen zu je 240V hatte ( das eine Loch eine, das andere die Andere *übergenauist*) und dafür auf den Neutralleiter verzichtete, lediglich der PE war Korrekt angeschlossen.

Und ich würde gerne wissen wie das ohne N geht ! : -) ...
73 - Energieflussrichtung Hager CCA225D -- Energieflussrichtung Hager CCA225D
So, jetzt mische ich mich eben auch noch ein...

WAS bitteschön soll passieren, wenn bei so einem zweipoligen Fehlerstromschutzschalter N und L vertauscht sind, d.h. der N nacheilend getrennt wird..?
Wir reden hier ja nicht von "Soderle, jetzt trenne ich mal den N, dann gehe ich einen Kaffee trinken und Eine rauchen und dann trenne ich noch den L", sondern wir sprechen vom Millisekundenbereich.

Für mich ist dies eine Diskussion um des Kaisers Bart.
Klar, man hat sich an die Bedienungs- bzw. Installationsanweisung zu halten, aber wenn der zweipolige Fehlerstromschutzschalter z.B. in einem mobilen Verteiler mit Schukostecker-Einspeisung eingebaut ist, ist mir grad egal, ob der N nun voreilend, gleichzeitig oder nacheilend getrennt wird.
...
74 - kleiner Sicherungskasten für Bastelecke -- kleiner Sicherungskasten für Bastelecke
Hallo
wir haben leider vor einer Woche mit entsetzen festgestellt, dass wir in unserer Wohnung keine Erdung haben und alles bis auf Licht und eine Wand zwischen Küche und Bad an einer einzigen Sicherung hängt.
Dabei haben wir immer darauf geachtet, dass unsere Geräte 3polige Stecker haben und alle Geräte möglichst verteilt an den Steckdosen hängen.

Vor ca 2 Wochen hat ein Netzteil einen Kurzschluss verursacht. Ca eine Woche später war der Strom weg. Wir vermuten Phase am Kühlschrank(1.großer Verbraucher). Zumindest war der Strom wieder da, nachdem der Elektriker daran gewackelt hat. Machen konnte er aber auch nichts, da keine Pläne von der Elektrifizierung vorhanden sind.
2Tage lang Möbel gerückt für ein mal wackeln.

FI Schalter ist vorhanden, aber wir wissen nicht, ob alles daran angeschlossen ist oder nur Küche/Bad. Die Wand Küche/Bad wurde nachträglich gemacht, mit Erdung und dabei gleich der Sicherungskasten getauscht. Alle anderen Kabel sind geblieben.

Ein Austausch der ganzen Elektrik (einzelne Sicherungen für jedes Zimmer, Erdung) wäre uns zwar lieb, aber praktisch kaum durchführbar. Es handelt sich um eine bewohnte Mietwohnung. Wenn dann bestände nur die Möglichkeit, dass wir die Kabel in den Kabelschächten selbst verlegen und ein El...
75 - Vorstufe produziert Störungen -- Receiver Denon AV-Reciever
Geräteart : Receiver
Defekt : Vorstufe produziert Störungen
Hersteller : Denon
Gerätetyp : AV-Reciever
Chassis : AVR 3312
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Zusammen,

besagter Denon 3312 produziert Störungen (pfeiffen, quietschen, rattern, knarzen) an den Vorverstärkerausgängen wenn ich meinen PC per HDMI anschliesse. Audio wird über zwei aktive Neumann KH120 Studiomonitore (mit Schukostecker) wiedergegeben. Zur Fehlersuche habe ich folgendes getan:
1. Aktivlautsprecher, AVR und PC an dieselbe Steckdosenleiste angeschlossen. Alle weiteren Geräte im Raum vom Stromnetz getrennt.
2. Die Aktivlautsprecher mittels Neutrik XLR-RCA Kabel an die Front Left bzw Right Ausgänge der Vorstufe am AVR abgeschlossen. Keine weiteren Kabelverbindungen!
3. PC, Lautsprecher und AVR eingeschaltet
-- Stille
4. Usbstick an AVR angeschlossen und Musik abgespielt
-- wunderbarer Klang.
5. HDMI Kabel vom PC mit AVR verbunden
-- sofort heftigste Störungen in der Audiowiedergabe.
6. Lautstärke ändern
-- Pegel der Musik ändert sich, Störungen bleiben gleich laut
7. dünnes Kabel mit dem Masseanschluss des Antenneneingangs des AVRs und dem Schutzleiter der Steckdosenleiste verbunden
-- Pegel de...
76 - FI-Schalter löst aus -- Geschirrspüler Siemens Lady Plus 45 S4E1S
Irgend ein elektrisch aktives Teil wird einen Körperschluß haben. Mit einem VDE-Tester (die Prüfspannung beträgt 500V) würde man es wohl finden. Wenn Du keinen hast dann versuch es mal mit einem normalen Multimeter im MOhm Bereich. Eine Meßleitung aufs Gehäuse mit der anderem Messstrippe an alle erreichbaren Anschlüsse gehen und den Widerstand messen. Vielleicht ist irgendwo ein auffällig niedriger Isolationswiderstand. Dabei ist natürlich der Schukostecker zu ziehen! Besser vorher einige Minuten warten falls noch ein Kondensator geladen ist. ...
77 - 230V - 2 Sicherungen -- 230V - 2 Sicherungen
hallo zusammen,

wir haben bei uns einen probeaufbau mit 230V AC. Die "Anlage" wird über einen Schukostecker an die 230V C16 angeschlossen. unsere anlage ist mit 2x b10 ls-schalten abgesichert, da man durch den schukostecker ja L und N vertauschen könnte und somit 230V in der anlage anliegen hätte. in der praxis wird ja der N nicht über eine sicherung geführt, da ja keine verpolung passieren kann.

Gibt es für unseren aufbau irgendwelche VDE-Regeln?


mfg
corny
...
78 - Subwoofer Kabel -- Subwoofer Kabel
Doppelt geschirmte Leitungen, wie bei Antennen, sind hier nicht unbedingt nötig, es gibt sie aber auch als Audioleitung. Die lässt sich besser konfektionieren. 15m gehen auch mit normalen Cinchleitungen. Die sind ja nicht umsonst fertig konfektioniert in diesen Längen im Handel erhältlich, z.B. als Videoleitung: http://www.reichelt.de/A-V-Kabel-Ci.....&
Bei dem brummenden Selbstbau denke ich eher an einen groben Fehler beim Aufbau oder eine Brummschleife.

Welche Leitung hast du denn verwendet? Hat der Subwoofer einen Euro- oder Schukostecker?

Mit einer hochwertigen Leitung, wie sie z.B. für Instrumente (Gitarre) oder im Studio als unsymmetrische Patchleitung verwendet wird, sollte das problemlos funktionieren.
Die ist dann natürlich deutlich hochwertiger als so eine billige Fertigleitung, muß aber richtig konfektioniert werden.
Ich denke da z.B. an solche Leitungen:
http://www.thomann.de/de/cordial_ci...
79 - Welches Relais wird benötigt? -- Welches Relais wird benötigt?
Hallo,

was gebraucht wird ist eine (schon erwähnte) Master/Slave Steckdosenleiste. Entweder wird deren Schukostecker gegen eine Kaltgerätekupplung (männlich) ausgetauscht, oder man sorgt für ein entsprechendes Zwischenstück.
Der Beamer wird über eine passende Leitung (Schukostecker und Kaltgerätekupplung-weiblich) als Master an die Dosenleiste angeschlossen, das Netzteil für die Lüfter spielt dann einen Sklaven für die Leiste.

Eine andere Möglichkeit bietet ein Modul für die Hutschienenmontage, welches die Funktion einer Master/Slave Steckdosenleiste bietet. Es gibt da z.B. was von Finder. Allerdings wird der Aufbau dadurch nicht einfacher und wahrscheinlich ergibt es mehrere Hürden bei dem geplanten Einbauort.

Rafikus ...
80 - Steckdosenleiste fürs Aquarium -- Steckdosenleiste fürs Aquarium
Hallo,

für mein neues AQ will ich im Unterschrank mehrere Feuchtraumsteckdosen installieren. Insgesamt sind das 8 Doppeldosen.

Zur Leistungsaufnahme: Die Hauptleistung werden 3 4.5A/24V Netzteile sein.
Insgesamt werde ich aber die 1000W nicht übersteigen.

Die Dosen sollen dann per Schukostecker an die normal verlegte Unterputzleitung angeschlossen werden. An der Leitung sollten auch nciht mehr als 1500W hängen. Somit habe ich 2500 W max Leistungsaufnahme an der Leitung. Ich denke das ist eher ein zu hoch gerechneter Wert.

Frage: Kann ich die alle parallel verdrahten? Ich habe da mal eine Zeichnung der VErdrahtung gemacht. Passt das so?

Die Dosen kommen auf ein Holzbrett welches ich dann in den Unterschrank schraube. Komme ich mit 1,5mm Querschnitt aus oder sollten es doch besser 2,5mm sein?

Für die Verkabelung würde ich einen festen Adrerkern nehmen, lediglich das Kabel mit Schukostecker wird dann flexibel. Wie groß sollten die Radien bei so einem Kabel sein? Sind 6cm zu großzügig? (DIe Dosen kommen nebeneinander, also muss das Kabel ja wieder hochgeführt werden, daher der Radius)

Hoffe, hier ein paar Tipps von euch zu bekommen.
Insbesonders auch was typische Fehlerquellen sind und wie ich die vermeiden kann...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Schukostecker Wird Hei� eine Antwort
Im transitornet gefunden: Schukostecker Wird


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187962463   Heute : 20914    Gestern : 18748    Online : 371        26.12.2025    14:13
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.123186826706