1 - Zählerverdrahtung 16mm² und 50A SLS - weitere Verdrahtung!? -- Zählerverdrahtung 16mm² und 50A SLS - weitere Verdrahtung!?




Ersatzteile bestellen
  
Zitat : Müssen diese Verbindungen auch mit 16² ausgeführt sein
Ja, siehe DIN VDE 0298-4. ...
2 - Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? -- Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich?
**Erneuerung eines Sicherungsverteilers – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich?**

---

Hallo zusammen,

ich bitte um eine fachliche Einschätzung zu folgendem Fall.

In einer Wohnung wurde der komplette Sicherungsverteiler erneuert. Dabei wurden:

* das Verteilergehäuse ausgetauscht,
* die alten Sicherungselemente entfernt,
* neue Leitungsschutzschalter eingebaut,
* mehrere Stromkreise mit FI/RCD (30 mA) ausgestattet.

Folgende fest angeschlossene Drehstrom-Verbraucher wurden jedoch weiterhin ohne FI/RCD betrieben:

* Drehstrom-Durchlauferhitzer im Bad,
* Elektroherd (Drehstrom-Festanschluss).

Zusätzlich wurde kein Überspannungsschutz (SPD) eingebaut.

Die Begründung lautete:

* Es habe sich lediglich um eine Instandsetzung/Reparatur gehandelt und nicht um eine Änderung oder Modernisierung der elektrischen Anlage.
* FI/RCD-Schutz nach DIN VDE 0100-410 betreffe hauptsächlich Steckdosen- und Lichtstromkreise.
* Für fest angeschlossene Verbraucher wie Herd und Durchlauferhitzer bestehe keine RCD-Pflicht.
* Da an den Verbrauchern selbst keine Änderungen vorgenommen wurden, seien keine erneuten Messungen dieser Stromkreise erforderlich gewesen.

...








3 - Waschmaschine geht nicht an -- Waschmaschine Bosch WAQ28321/01
Kann man mit einem Isolationsprüfgerät feststellen (nach DIN VDE 0701-0702), ein Multimeter reicht i.A. nicht.

Aber wozu? Der Fehler ist recht eindeutig und ein neuer Heizkörper kostet nicht die Welt, daher: Austausch. ...
4 - Entstörkondensatoren Nähmaschinen mit Elektromotor -- Entstörkondensatoren Nähmaschinen mit Elektromotor
Nachtrag: die einen sagen so und die anderen so. Ich erspare mir das jetzt mal, die von mir gefundenen Texte anzuhängen.

Es scheint aber in 2010 eine bzw zwei Änderungen gegeben zu haben:

1) nach der Din VDE 0701-0702 bzw der Din VDE 0100-600 für Wiederholungsprüfungen, sei die "befähigte Person" nun entgültig ein Depp, die nichts mehr selbst zu bewerten habe und nur noch stur dem (auch vom Tester) vorgegebenen Prüfablauf "nach Art des Steckers" zu folgen habe. Und

2) daß nach der Din VDE 0100-410 nunmehr in allen Leitungen der Schutzleiter mitzuführen sei [da steht in gleich 2 Quellen ausdrücklich "Leitungen"] [dann wäre der Konturenstecker für Neugeräte überhaupt nicht mehr zulässig? Der im übrigen schon bisher nur 'nicht wiederverwendbar an Endverbraucher abgegeben werden darf' / durfte - wohl daher auch der Mangel an für Reparaturzwecke anschraubbaren Exemplaren].


... wer hat Zugriff auf eine FH/Uni-Bibliothek mit entsprechend teurer Normenmampf - Literatur? ...
5 - 3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten -- 3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten

Zitat : Lass' die Kabel. 0,75mm2 können pi mal Daumen 7A wegstecken.
Dein Daumen geht wie immer falsch. Nach DIN VDE 0298 Teil 4 und DIN VDE 0100 Teil 430 sind es 12A. ...
6 - Wire-Nuts auf deutsch... -- Wire-Nuts auf deutsch...
Die Bilder schwirren quer durchs Internet, ich meine das mit den Dübeln hätte ich schon vor Jahren irgendwo gesehen.

Nach DIN VDE 0613-2-4:1994 heißen Wirenuts übrigens Drehklemmen. ...
7 - Induktionsherdionsspannung / Übersprechen verhindern PC Startet selbstständig RC Glied -- Induktionsherdionsspannung / Übersprechen verhindern PC Startet selbstständig RC Glied

Zitat : Es lasst sich leider nicht vermeiden, dass mehrere Leitungen Strom, 12 V 230V netzwerk usw nebeneinander im Kabelkanal liegen. Was nicht zulässig sein dürfte. Ich hab mal gelernt daß zwischen 230V-Leitungen und Schutzkleinspannungsleitungen /Antennenkabeln /Netzwerkleitungen /ect. mind. 25mm Abstand eingehalten werden müssen ...

Ein Aufbauer /Ausbauer sollte eigentlich schon Normen lesen können^^.

Dazu hab ich ganz rasch einen Verweis auf die DIN VDE 0100-721 gefunden: https://www.elektrikforen.de/thread.....3321/

Dort u.a. die Nr. 6.3.2 .
Jene (alte?) DIN VDE 0100-721 mag zwar für WoMos, Boote und Jachten gelten - für Büromobile und So.Kfz der öffentlichen Hand dürfte jedoch nichts grundlegend anderes gefordert sein.

Der (glaube) auch in obigem Lin...
8 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen
ich habe das gefunden:


Zitat : DIN VDE 0298-300 (VDE 0298 Teil 300):

Mit Ausnahme von Leitungen für den Anschluss eines fest installierten Betriebsmittels sollten flexible Leitungen, ausgenommen schweren Leitungsbauarten, die zur festen Legung in provisorischen Gebäuden eingesetzt werden dürfen, nicht fest verlegt werden, es sei denn, sie sind mechanisch geschützt. Bei fester Verlegung sollte mindestens aber eine Leitung für normale Beanspruchung verwendet werden.

Leitung für normale Beanspruchung sind z. B. H05RN-F, für feste Verlegung, z. B. auf Putz, in provisorischen Bauten und Wohnbaracken, für direkte Verlegung von Hebezeugen, Maschinen usw. Gummischlauchleitungen H07RN-F.

wie ist das "sollten" zu interpretieren bzw. ist 5x16 bereits "schwere Leitungsbauart" oder ist es bei Verlegung auf Putz unter der Decke "mechanisch geschützt"? ...
9 - Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2) -- Günstiges Gerät für Isolationswiderstandsmessung - DIN VDE 0701-0702 (1/2)
@Mod
Sind Diskussionen über Hygrometer/GOhm-Messungen hier erlaubt? Meine Motivation für den 1,5GOhm-Widerstand war auch jenseits der 2 GOhm messen zu können.
Mir sind die Grenzwerte nach der DIN VDE 0701-0702 bekannt. Je nach Schutzklasse liegen die bei 0,25 MOhm bis 2 MOhm. Gute Trafos haben jedoch Isolationswiderstände mit weit mehr als 2 GOhm. Meine Neugierde ist somit eher akademischer Natur.

Zum Beispiel hat mein Thalheimer Trenntransformator (für medizinische Geräte, Ringkern) irgend was im Bereich von 250-300 GOhm, ein alter "DDR"-Trenntrafo (offen) aber nur 6-7 GOhm. Messleitungen mit Bananenstecker auf Krokodilklemmen (1m, aus der Bucht) tragen auch schnell mal mit 100 GOhm bei.
Sollte als nächstes wirklich mal eine Fehlerfortpflanzung durchführen und z.B. 1-10 MOhm als Fehler annehmen.


Da meine Grabbelkiste nicht an die von perl rankommt, habe ich mir schon einen Widerstand mit 100 GOhm zum Weiterspielen geschossen. Aber ich werde ja nicht der einzige sein der sich so Fragen stellt. Bzw. wenn ihr sagt das ist Unsinn, dann kann ich mir weiteres Lehrgeld auch sparen. ...
10 - Zusätzlicher Erder im TT-Netz -- Zusätzlicher Erder im TT-Netz

Zitat :
es gibt bekanntlich Erder aus feuerverzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, V2A, V4A,

Alu und AlSiMg bei oberirdischer Anwendung als Ableitung und Erdungsleiter von Antennen ja, aber im Erdreich weder als Erder noch als Anschlussfahne.

Bezüglich zulässiger Erdermaterialien siehe DIN 18014:2014-03, DIN VDE 0100-540:2012-06, DIN EN 62305-3 (VDE 0885-3):2011-10, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2):2019-12 und speziell zum Einbau von NIRO (V2A) mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4306, 1.4307 und 1.541 ohne Molybdän im Erdreich auch den Normenoldie DIN VDE 0151:1986-06 oder ohne Normenzugriff Kapitel 5.5.7.4 im DEHN Blitzplaner. ...
11 - Energiewürfel die 2. -- Energiewürfel die 2.
Ich wollte an dieser Stelle mal ein kleines Update geben. Ein Elektriker der Stadt wird sich die Geschichte noch mal ansehen. Ergebnis offen.
Mittlerweile habe ich festgestellte, dass die Ketten der Würfel lediglich an den Rigipsplatten der abgehängten Decke befestigt wurden und nicht an der massiven Decke darüber. Das macht mir mittlerweile fast mehr Sorgen als die Kabel...

Zu der Verkablung habe ich folgendes gefunden:
- es wurden wohl NYM Kabel verwendet.
- Dazu finde ich nur Beschreibungen zur Verlegung in oder auf einer Wand (DIN VDE
0298-4). Jetzt bin ich da nicht so firm. Wenn etwas nicht in einer Norm steht,
ist es dann erlaubt oder nicht erlaubt?
- Die Kabel sind so steif, dass man beim Hochhängen einen Wagenradgroßen Kreis
hat.

Ich bin ziemlich genervt, mich als Lehrer mit sowas rumschlagen zu müssen. Ich bin kein Fachmann, habe aber den Auftrag erkennbare Gefahrenquellen für meine Schüler*innen zu vermeiden. In meinem Studium ging ich nie davon aus, dass ich mir irgendwann VDE-Normen durchlesen muss, weil die eigentlichen Fachleute dies anscheinend nicht gemacht haben. Ich meine, ich zwing ja auch keinen Elektriker dazu sich mit Pädagogik und Klassenführung zu befassen. ...
12 - Frage zu neuer HV, Vorsicherungen, Zähler ehz etc. -- Frage zu neuer HV, Vorsicherungen, Zähler ehz etc.

Zitat :
henniee hat am 26 Jul 2020 15:09 geschrieben :
- Es ist kein SLS vorgeschrieben in der TAB, sollte man trotzdem welche verbauen?
Die TAB des Leitungsnetzbetreibers ergänzen bzw. "verfeinern" inzwischen nur noch die übergeordnete VDE-AR-N4100, die bundesweit alle Festlegungen bzgl. der Neuerrichtung von Zählerplätzen festlegt.

Wenn Du dort unter 7.5 nachliest, wird Dir die Forderung nach einer "selektiven Überstrom-Schutzeinrichtung (z. B. SH-Schalter nach DIN VDE 0641-21 (VDE-0641-21))" als Trennvorrichtung für die Anschlussnutzeranlage auffallen.
Deren Einbau ist im netzseitigen Anschlussraum des Zählerplatzes "vor jeder direkt an das Hauptstromversorgungssystem angeschlossenen Messeinrichtung" vorzusehen...



13 - Entstörkondensatoren gesucht -- Entstörkondensatoren gesucht
Was so ne Forensuche alles hergibt...
Scheint nicht die einzige Nähmaschine zu sein,die die ERo Dinger drin hatte

Zitat :
In unserer Nähmaschine sind die Beiden Kondensatoren geplatzt. Da ich bisher die gleichen nicht gefunden habe benötige ich gleichwertigen Ersatz.
Hier die Daten laut Beschriftung auf den Kondensatoren:

Der erste Kondensator hat 2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uF, 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7

Der zweite Kondensator, hat 3 Anschlüsse, Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Classe X) + 2x2500pF (Classe Y), 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7, DIN 41171 HPF
Noch Perls Antwort dazu:

14 - Lage Phase/Null an gesteckten Gerät -- Lage Phase/Null an gesteckten Gerät
Ich merke schon, einige neigen hier zu Komik und andere haben die DIN/VDE, bzw, ihr östereichisches Gegenstück, gefrühstückt.

Ich hatte ja eigentlich die Hoffnung, dass jemand eine Methode, Element, kennt, dass die Phase/Null automatisch richtig sortiert. Technisch sollte so etrwas möglich sein, gibt es aber wohl nicht weil es keiner braucht.
Werde ich wohl doch alles auseinander nehmen müssen und es dann fest anschließen. Kleines IP65 Gehäuse, separate Sicherung und Kleinkram habe ich schon.
Wäre nur schön gewesen es flexibel zu halten.
Ich lass den Fred erst mal noch offen, falls jemanden noch was einfällt.

Ansonste danke schon einmal für die Anregungen und die Unterhaltung ...
15 - Was ist mit der guten alten Steuerleitung passiert? -- Was ist mit der guten alten Steuerleitung passiert?
Servus miteinander,

ich hatte immer die Erinnerung, dass nach wie vor die NYM-O 7x1,5 Steuerleitung vom Zählerplatz zum Unterverteiler vorgeschrieben ist.

Nun hab ich mir mal die TAB einer meiner Netzbetrieber durchgelesen
Falls es sich jemand antun will: TABs ENBW NGO
und da steht schonmal nix (oder ich bin Blind). Allerdings wird dort ständig auf die VDE-AR-N 4101 hingewiesen. Gut, hab ja n VDE Zugang... also die 4101 "Anforderungen an Zählerplätze in elektrischen Anlagen im Niederspannungsnetz" durchgelesen....
Da steht zwar viel drin über RJ45 Anschlüsse und smart metering... und den Platz, den man für die freihalten muss...

jedoch nichts über die gute alte Steuerleitung.

Was ich jedoch gefunden habe war unter punkt 8

Zitat :
16 - Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre -- Renovierungsplanung Elektroinstallation 60er Jahre

Zitat :
TF_tronikfan hat am 11 Nov 2018 12:18 geschrieben :
Da hat sogar schon der Hausanschlusskasten seine 80 Jahre Standzeit schon fast erreicht. (Unbeachtet des Gußgehäuses)


Und? Altert das Gusseisen mit der Zeit? Was ist an Keramik und Metall schlechter als pures Duroplast? Welches Material hat Weichmacher, die ausdünsten und es nach x Jahren spröde machen? Welches Material kann über 100Jahre ohne Veränderung standhalten?

Wo wurden noch saubere Ösen gebogen anstatt windige Klemmen verwendet?


Zitat :
Surfer hat am 11 Nov 2018 09:05 geschrieben :

Natürlich ist die Altanlage in Ordnung
17 - Unterschied Ableitstrom Ersatzableitstrom??!? -- Unterschied Ableitstrom Ersatzableitstrom??!?
Mit der Differenzstrommessung bist Du auf einem guten Weg, hier werden unter realen Bedingungen sowohl Ableitströme über den PE (Schutzleiterstrom) als auch solche über eventuell vorhandene sonstige Verbindungen zu Erde (Aufstellort, Antennen-/Netzwerkkabel, sonstiger PA) erfasst.
Wichtig hierbei ist, unter sämtlichen möglichen Betriebszuständen des Gerätes zu messen. D.h. insbesondere darauf zu achten, daß eventuelle Heizvorrichtungen zuschalten, Pumpen/Ventilatoren anlaufen etc.

Gemäß DIN VDE 0100-530 sollen Anlagen übrigens so geplant werden, daß die Summe der zu erwartenden Ableitströme max. 40% des Bemessungsdifferenzstroms des vorgeschalteten RCDs erreichen... ...
18 - Zählerplatz für Allgemeinstrom in MFH -- Zählerplatz für Allgemeinstrom in MFH

Zitat :
JulianZ hat am 23 Jul 2018 18:59 geschrieben :
Hallo,

ich habe mein DIN-Handbuch gerade nicht bei mir, aber meines Wissens nach ist es in der DIN 18015-1 gefordert, dass bei Gebäuden mit mehr als einer Wohnung die Installation so zu planen ist, dass der Stromverbrauch von Gemeinschaftsanlagen gesondert gemessen werden kann.


Nur ist die 18015 nicht auf einer Stufe mit den VDE oder TAB oder gar Gesetzen zu sehen. Auf die kann sich nur der Bauherr berufen wenn er ihre Einhaltung vorher vertraglich vereinbart hat.

Die Allgemeinzählung ist einer der wenigen Fälle wo mir die 18015 wirklich sympathisch ist!


Offtopic :Ansonsten empfinde ich die teilweise als absurd übertrieben. ...
19 - Suche Kondensatoren für alte Nähmaschine -- Suche Kondensatoren für alte Nähmaschine
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. In unserer Nähmaschine der Marke Brillant Nutznaht 701 Automatik sind die Beiden Kondensatoren geplatzt. Da ich bisher die gleichen nicht gefunden habe benötige ich gleichwertigen Ersatz. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Hier die Daten laut Beschriftung auf den Kondensatoren:

Der erste Kondensator hat 2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uF, 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7

Der zweite Kondensator, hat 3 Anschlüsse, Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Classe X) + 2x2500pF (Classe Y), 250V AC, fo=2,4 MHZ, VDE 560-7, DIN 41171 HPF

Vielen Dank ...
20 - Kodensatoren Neckermann-Vigorelli -- Kodensatoren Neckermann-Vigorelli
Ersatzteil : Kodensatoren
Hersteller : Neckermann-Vigorelli
______________________

Hallo!

Ich bin Christian und gelernter Mechatroniker.
Ich wende mich heute an euch, da ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen. Natürlich habe ich auch schon einige Zeit vorher mit Suchen verbracht, allerdings keinen Post gefunden, der genau mein Problem abdeckt.
Vor Kurzem habe ich die im Rahmen eines Reparatur-Cafes eine Nähmaschine zur Reparatur bekommen.

Modell: Neckermann-Vigorelli, E 75 / 1
Brillant 701 steht noch drauf. Ich habe euch Bilder vom Typenschild angehängt.

Bei dieser Maschine ist ein Kondensator geplatzt und ich benötige Ersatz. Dabei habe ich mich bereits informiert über die Arten von Entstörkondensatoren (X und Y bzw. die Kombitypen).

Der geplatzte Kondensator:

-2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uFX, 250V AC, f=2,4 MHZ, VDE 560-7

Der zweite Kondensator, den ich gleich mit austauschen möchte:

-3 Anschlüsse, davon ein grün-gelber (PE), Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Classe X) + 2x2500pF (Classe Y), 250V AC, f=2,4 MHZ, VDE 560-7, DIN 41171 HPF

Von den Kondensatoren habe ich auch Bilder angehängt.

Jetzt die Frage: Muss die Kapazität der...
21 - Benötige Kaufberatung für Verlängerungskabel als Meterware -- Benötige Kaufberatung für Verlängerungskabel als Meterware
Hallo zusammen,
hier noch eine Seite mit Infos.
Link


Zitat : (Auszug aus DIN VDE 0100 Teil 600; 2008-06 (Tabelle NA.3)
Diese Tabelle enthält theoretische Werte. Aufgrund der möglichen Schwankungen beim Erdungswiderstand sollten deutlich niedrigere Widerstände gemessen werden als in dieser Tabelle angegeben. Die Schwankungen zwischen trockenem und feuchtem Erdreich kann den fünfachen Wert ausmachen.
Deshalb wohl das Fachbuch mit 200 Ohm. Messfehler ...
Hier sind es 1666 Ohm in der Tabelle für den 30 mA RCD, nicht wie in meinem Beitrag 1660 Ohm.


Zu dem Schutzeiterwiderstand habe ich eine Bewertungshilfe gemacht.
Siehe Anlage. Der Übergangswiderstand ist nur bei Anlagen 2 * 0,1 Ohm.

Für Geräteprüfung habe ich noch eine Andere Datei


Edit
Das Forum will keine Zip Datei?
22 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat

Zitat :
seb11 hat am 26 Apr 2018 10:06 geschrieben :

was wäre denn, wenn der Abstand von 1 Meter knapp unterschritten wird? Viel mehr als 0,9 Meter ist für die Grabenbreite leider nicht möglich, ich würde den Erder ganz an die Außenseite packen, d.h. der Erder würde dann so auf 0,8m - 0,9m Abstand liegen.

Muss ich eine Mindestüberdeckung des Erders zu einer Seite beachten? Da muss daneben noch ein Kanalrohr hin.
Die Vorgabe von 1 m Abstand soll gewährleisten, dass Erder von Typ A und Ringerder in gewachsenem Boden und außerhalb aufgefüllter Arbeitsräume sowie von Dachüberständen in möglichst feuchten Böden eingebaut werden. Nach Blitzschutznom ist eine Einbautiefe von min. 0,5 m gefordert, die aktuelle DIN 18014:2014-03 (nur für Neubauten verbindlich) wurde mit min. 0,8 m Tiefe an frostfreie Gründungen angeglichen.

Entscheidender als die Einhaltung des letzten Dezimeters dürfte sein, dass keine Dräinage oder das Sandbett des Kanalrohres d...
23 - Frage zum max. Strom bzw. Mindestquerschnitt bei doppelter Einspeisung -- Frage zum max. Strom bzw. Mindestquerschnitt bei doppelter Einspeisung
Moin
Ich hatte heute auf Arbeit eine Diskussion mit einigen Kollegen und es gab zwei Ansichten.
Wobei keiner richtig sicher ist was nun lt. VDE richtig ist oder gar unzulässig.
Anhand eines Beispiel möchte ich es mal zeigen.

Gegeben ist eine Einspeisung vom NH Trenner mit 125 A.
Hiervon werden sagen wir mal 6 dreipolige Automaten B 25
eingespeist mit Kammschiene. In die Automaten geht ja max. 35 mm² rein, was ja nicht reicht da 35 mm² nur 100 A erlaubt. Die Kammschiene muss also am Anfang und Ende eingespeist werden.
Ich bin der Meinung das es reicht vom Trenner mit zwei mal 16 mm² die Kammschiene einzuspeisen. Da 16 mm² = 63 A mal zwei gleich 126 A.
Die andere Meinung ist das 125 A lt. Tabelle 50 mm² Leiterquerschnitt erfordern. Durch zwei wären es dann 2 mal 25 mm².
Was ist nun richtig? Müssen bei paralleler Einspeisung die Ampere der Einzelleitungen oder die Quadratmillimeter gerechnet werden?
Im Netz habe ich hier nichts wirklich gefunden.
Oder am besten wäre es wenn jemand eine DIN hat in der dieser Fall konkretisiert wird. ...
24 - Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal -- Betrieb von Steckernetzteilen mit US-Stecker auch mit Adapter vermutlich illegal
Wie schaffen es nur Milliarden von Amerikanern, Kanadiern, Mexikanern, Japanern, Chinesen usw. mit diesen bösen Steckern zu überleben?
Ich hoffe, du hast auch alle Leuchten mit E-Fassung aus dem Haus verbannt, die sind auch nicht fingersicher. Denke auch daran wenn du selber mal ins Ausland fährst. Auch unsere Schukostecker sind nicht die sichersten und entsprechen nicht unbedingt den dortigen Vorschriften.

Oder suchst du nur einen Vorwand um das Ding zurückzugeben?

Wenn es ein Steckernetzteil ist, dann kauf dir doch einfach eins mit Schukostecker und fertig. Oder kauf dir einen fingersicheren Adapter. https://www.brennenstuhl.com/de-DE/.....rung, sofern der US-Stecker da reinpasst. Bei Steckernetzteilen kann das problematisch sein. Man kann den Adapter auch einfach ankleben.

Ansonsten ist dieser Reisestecker legal. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz warnt zwar vor Reisesteckern, allerdings nur wegen Fehlern an den Stiften auf Schukoseite. An der fehlenden Sicherheit anderer Steckersysteme lässt sich nunmal nichts ändern.

25 - Staberder im Altbau nachträglich setzen -- Staberder im Altbau nachträglich setzen

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  2 Feb 2018 15:26 geschrieben :
Nein der Erder sollte aus VA Stahl bestehen, genau so die Verbindung unter der Erde. Die Letzten 30 cm unter und über den Boden sollten isoliert sein, denn gerade an diesen Stellen treten Korrosion auf.

Mit Empfehlungen für im Erdreich verlegte korrosionsbeständige NIRO-Erder und Leitungen bin ich stets einig, auch wenn deren Verwendung für Bestandsgebäude ins freie Ermessen gestellt ist. Im Erdreich sollte man austenische Edelstähle, Werkstoffnummer 1.4571 o. g., nehmen, denn V2A kann u. U. schneller als Stahl St/tZn vergammeln.

Siehe hierzu den noch immer gültigen Normenoldie DIN VDE 0151:1986-06, Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion.

Die Empfehlung für +/- 0,3 m Isolation über und unter der Erdeinführung entspricht...
26 - Überspannungsschutz im Privathaushalt -- Überspannungsschutz im Privathaushalt
Hi,

Tante Edith war schon weg ..
Daher:
http://www.dehn.de/de/din-vde-0100-.....znorm

Es hat sich wohl was geändert, aber im Bestand würde ich persönlich nicht so eng sehen ....
... im Gegensatz zum FI.

Grüße

...
27 - Einige Fragen zur Erdung. -- Einige Fragen zur Erdung.
Ein äußerst kompetenter Kollege hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Aussage von SAM2 weder seinerzeit noch aktuell im Einklang mit den einschlägigen Normen war oder ist.

Nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2005 sind Schirme von aus LPZ 0A ins Gebäude ein- oder austretenden Kabeln stets möglichst unmittelbar nach dem Eintritt ins Gebäude in den PA bzw. die Erdung einzubeziehen. Der PA muss auch bei Komponentenausbau erhalten bleiben.

Danke Dipol für diese freundliche Korrektur! ...
28 - Transistortest bei Multimetern -- Transistortest bei Multimetern
Liebe Elektroniker,

viele Jahrzehnte lang war in fast jedem handelsüblichen Multimeter eine kleine zusätzliche Buchse zum Test von bipolaren Transistoren (genauer gesgat zur Ermittlung derer statischen Stromverstärkung hfe) eingebaut.
Seit einigen Jahren gibt es diese Buchsen nicht mehr eingebaut, vielmehr wird zum Bauteiltest (Transistoren, aber auch Kondensatoren) ein Adapter mitgeliefert, der in (mindestens) zwei der 4mm-Anschlußbuchsen des betreffenden Multimeters einzustecken ist. Dies hat sicherheitstechnische Gründe, damit soll verhindert werden, daß noch ein Bauteil in der (jetzt nicht mehr vorhandenen) Bauteil-Meß-Buchse steckt, und gleichzeitig die Messkabel z.B. an Netzspannung gelegt werden und man sich so - weil die Bauteilbuchse und der "normale" Messeingang ja nicht galvanisch getrennt sind - einen Stromschlag holen kann wenn man an ein Beinchen des Bauteils gelangt (ist einem meiner Bekannten mal passiert, zwar nur bei einer Mesung an 12V - das gemessene Gerät war aber trotzdem hinüber).
Leider finde ich nirgends eine Vorschrift, die das regelt (IEC, DIN, VDE) - kann mir da jemand weiter helfen?

Gruß rhophi ...
29 - Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ? -- Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ?

Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Nov 2017 01:13 geschrieben :
Das hab ich ja noch nie gehört "nicht Laienbedienbarer Steckdosen" weil ein (Kühl-)Schrank davor steht



der Originaltext ging irgendwie so:
"nicht Laienbedienbarer Steckdosen" ist dann meine Negierung


Zitat : Nach der neuen DIN VDE 0100-410, die am 01.06.2007 erschien, müssen alle Steckdosenstrom...
30 - Weitere Potentialausgleichsschienen installieren? -- Weitere Potentialausgleichsschienen installieren?

Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Mai 2017 13:28 geschrieben :
Ja, Mehrdrätig oder Eindrähtig

Feindrähtig ist nicht Blitzstromtragfähig und daher für diesen Zweck verboten :dududu
Blitze sind Gleichstrom, der sich wegen dem Steilanstieg der Stirnzeit wie Wechselstrom verhält. Aufgrund des Skin-Effekts sind feindrähtige Leiter eigentlich geeigneter und im Blitzschutzbau auch industriell mit Kabelschuhen verpresste und herstellergeprüfte feindrähtige Ausgleichsbänder mit Klasse N = 50 kA üblich.

Feindrähtige Leiter sind als blitztromführende Erdungsleiter wegen der erhöhten Korrosion untersagt. Innen reduziert sich das Problem auf die Elektrodynamik von Blitzen, ein für Wechselstrom schlechterer Einzelmassivdraht ist aber leichter zu fixieren als mehrdrähtige oder gar feindrähtige Leiter.

FAZIT: Es kommt nicht so sehr auf die Drahtart, sond...
31 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss
...was für ein gewäsch das kann man sich ja nicht länger antun, dafür ist mir meine Freizeit zu schade und meine Unterschrift ist ja eh nicht drunter

@ efuser: Dir kann ich nur empfehlen, lass dir ein Messprotokoll nach DIN VDE 0100-600 von deinem Elektriker ausstellen


...mich interessiert jetzt nur noch das hier, sonst nix

Zitat :
Primus von Quack hat am 15 Mai 2017 16:08 geschrieben :

32 - Hausanschlussverstärker für Kabelanschluss -- Hausanschlussverstärker für Kabelanschluss

Zitat :
Formator hat am 28 Feb 2017 16:12 geschrieben :
Von dem geht eine dicke Leitung an eine Schelle der Wasserleitung. So hat man das offensichtlich vor 35 Jahren gehandhabt.

Nach DIN VDE 0190 ist die Übergangsfrist für die Nutzung der Hauswasserleitung als Erder (bei Altbauten)am 01.10.1990, also seit mehr als 26 Jahren abgelaufen. Darauf haben alle Wasserwerke rechtzeitig hingewiesen, siehe Beispiel TWS im Anhang.


Zitat :
Formator hat am 28 Feb 2017 16:12 geschrieben : Eine Potenialausgleichsschiene gibt es nicht.

BEGRIFFE: Die zentrale PAS wurde schon lange in HES umbenannt, das was früher Hauptpotenzialausgleich hieß, he...
33 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S?

Zitat :
coweye hat am  3 Jan 2017 00:17 geschrieben :
Diese umfasst natürlich auch die Erneuerung der Unterverteilung allerdings treten bei der bestehenden einige Fragen auf.

Was befähigt dich solche Arbeiten auszuführen?


Zitat : Das Haus ist Ende der 70er gebaut worden als wie im TN-C Netz üblich der PEN von der HV in die einzelnen UV gelegt worden ist.

Wie kommst du darauf das es ein PEN ist?


Zitat :
34 - Wiederholungsprüfung an Tauchpumpe -- Wiederholungsprüfung an Tauchpumpe
http://www.voltimum.de/artikel/die-.....-0702

1tens Isomessung mit 1000V L +N nach PE R > 99MOhm
2 tens Differenzstrommesung
3 tens Strom über den Schutzleiter messen !
Ich vermute mal das diese Pumpe Doch SK2 ist und der Schutzleiter da als Isolationsüberwachungsleiter eingesetzt ist, der bei Kabelbeschädigung die Sicherung oder den FI zum Auslösen bringen soll!


...
35 - Kabel-TV -- Kabel-TV

Zitat :
Surfer hat am  7 Okt 2016 21:59 geschrieben :
Hat jemand zufällig die Übergangspegel zur Hand , die der Netzbetreiber oder auch der Vermieter zur Verügung stellen muss ?
Ein Antennenmessgerät kann nur einem Techniker nutzen der auch die Pegelfenster kennt. Umgekehrt ist die Kenntnis der Pegelfenster nutzlos, wenn man kein Antennenmessgerät hat und sich nur an den Fantasiewerten der Receiveranzeigen orientiert.

Die von Elektro Freak zitierten analogen PAL-Normpegelfenster nach Tabelle 2 der abgelösten EN 50083-1 (VDE 0855-1) stimmen zwar noch, ein Rückgriff auf diesen abgelösten Normen-Oldie war aber unnötig.

Die analogen und digitalen Pegel nach Tabellen 4 und 5 der aktuellen DIN EN 60728-1 (VDE 0855-7):2015-03 kann man auch ohne VDE-Auswahlabo in Technischen Anhängen von Herste...
36 - Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16A -- Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16A
Moin,

da hat Siemens gute Lobbyarbeit geleistet.

Weiteres hier:


Zitat : Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02
Abschnitt 421.7 zu „Besonderen Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in Endstromkreisen“
03.08.2016



Das für die Norm DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen (IEC 60364-4-42:2010, modifiziert + A1:2014); Deutsche Übernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015“ zuständige DKE/UK 221.2 „Schutz gegen thermische Auswirkungen/Sachschutz“ gibt als Hilfe für die Anwendung folgende Hinweise zur Norm.

DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 ist gültig für Neuanlagen und bei Erweiterung oder Änderung von bestehenden Anlagen. Die Vorgängerausgabe DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2013-02 ist mit dem Erscheinen der Neuausgabe zurückgezogen worden; auf Grund der festgelegten Übergangsfrist bleibt si...
37 - Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ? -- Lautsprecher Charakteristik ändern oder Anlaufstrombegrenzer ?
So der Urlaub ist rum und ich habe mich mal wieder meinem Problem gewidmet. Für die Netzimpedanzmessung konnte ich mir aus meiner Firma ein Metrawatt "Profitest Mtech" ausleihen. Die gemessene Impedanz betrug 0,81 Ohm, wodurch sich ein maximal möglicher Kurzschlusstrom von 284A ergeben dürfte. Wenn ich die VDE jetzt richtig verstehe, so sollte man dieses Limit jedoch nur zu 2/3 ausnutzen - also bei mir 189 A. Somit dürfte dem Einsatz eines C16 Automaten zumindest im Punkt Kurzschlusstrom nix entgegen stehen - oder vielleicht doch ???
Wäre da nicht der Spannungsfall. Dieser würde durch Länge (ca. 25m), Querschnitt (1,5 qmm) und Stromaufnahme (16A) allerdings 5,63% betragen. Auch wenn ich definitiv über den Limits liege, in der VDE scheinen 4%, in der DIN 3% zulässig. Was wird denn aktuell angewendet ?
Ausserdem würde mich interessieren, ob dieser Wert wirklich relevant für mich ist, wenn an dieser Leitung lediglich die Maschine angeschlossen wird und kein weiterer Verbraucher ? Wenn ich richtig gerechnet habe, so sollte selbst der sich daraus ergebende Kurzschlussstrom zum Auslösen des LS noch ausreichen. Wie seht ihr die Sache ? ...
38 - Brauch dringend Hilfe bei Projekt -- Brauch dringend Hilfe bei Projekt

Zitat :
Benneedshelp hat am 13 Jul 2016 20:57 geschrieben :
...die Sicherheit nach VDE ist da jetzt nicht so wichtig, Berührungsschutz usw. natürlich schon, aber ich wollte eigentlich weder im Stecker noch in der Box etwas verändern, außer das ich die Versorgungsspannung für meine Platine/Komponenten der Versorgungspannung der Box abgreife, alles andere bleibt so (sicher) ...

Das ist widersprüchlich!

Wenn die Spannung im Stecker abgegriffen wird, WIRD am Stecker etwas verändert! Besorg Dir mal die DIN EN 61010.

Selbst in einem Industrieunternehmen wird bei einem Demonstrator die Messlatte nicht so hoch gehängt. Lass es einfach sein und kassier die 6. Ich glaube auch nicht, dass Dir in der Situation kein Ausweg bleibt. ...
39 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum
@orbito32:

Gemeinsam können wir gerne eine Lösung finden. Ignoriere mal bitte den kurzamigen.

Die einzig sinnvolle und sichere Lösung heißt Trenntransformator! Schließlich wird in solchen Geräten auch unter Spannung gearbeitet, was laut DIN VDE nur mit AUS-Schein oder Trenntrafo erfolgen darf.

Netter Nebeneffekt, man kann eine 1A Sekundärsicherung einsetzen und der LS in der Verteilung wird mit Sicherheit nicht mehr auslösen!

Ein FI-Schalter darf hier nur als Zusatzschutz verwendet werden. Ein (kleiner) Motorschutzschalter kommt hier gar nicht in Frage, zumindest nicht ohne FI-Schalter und seperaten Leitungsschutz. Nicht alle Motorschutzschalter haben magnetische Auslösungen. Hängt mal einer an einem Gerät, das einen L - PE Schluss hat, dann kann das unter anderem sehr unangenehm werden, wenn die Kurzschlussauslösung nicht schnell genug ist.

Die Installation ist Kinderleicht. Kaufen, gewünschte Sicherung einsetzen, einstecken, verwenden.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Jun 2016 21:03 ]...
40 - BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen? -- BK-Anlage in SAT-Verkabelung einspeisen?

Zitat : elo22 hat am 20 Jun 2016 21:51 geschrieben :
Das schreit gerade zu nach einer Antwort von Dipol.
In einem Forum, in dem sich so viele Elektrofachkräfte betätigen, ist es aber kein gutes Zeichen, wenn bei Fragen zum kleinen Einmaleins der Antennensicherheit ein User gefragt werden muss.

Zitat : Maik87 hat am 15 Jun 2016 10:42 geschrieben :
Die Satanlage (Halter + Antenne selbst) sind über ein 16mm² an einem eigenen Staberder im Garten angeschlossen. Die Leitungen gehen alle über einen Erdungsblock, welcher dann über ein 4mm² an der Satanlage angeschlossen ist.
41 - Neuer Hausanschluss -- Neuer Hausanschluss
Hausanschlusssäule
Ein Ding mehr im Garten, was den WAF herunterdrückt bzw. wenn es in der Einfahrt steht schreit "fahr mich um".
Zudem neigen solche Kästen dazu, nach gewisser Zeit, und wenn es erst nach 30 Jahren soweit ist, undicht zu werden bzw. Lebewesen anzuziehen, die sich dort einnisten und verenden.


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 14 Jun 2016 17:25 geschrieben :

Zitat :
Elektro Freak hat am 14 Jun 2016 02:37 geschrieben :


Verlegung der Hauptzuleitung muss für den Versorger ersichtlich erfolgen. Unterputzverlegung ist verboten.

...
42 - Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose -- Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose

Zitat : Gibt es Maximallängen für Kabeltrommeln etc. ? Anderer Gedankengang ... bei der Feuerwehr dürfen maximalst 2 Stück 230V - Leitungsabroller a 50m x 2,5mm2 auf einem Fahrzeug verlastet sein.

Überlast ist da im Regelfall nicht das Problem. Dürfte eh warscheinlicher sein daß der Moppel brennt bevor da eine Sicherung auslöst (die elektronisch geregelten Krachmacher lassen sich selbst mit äußerster Gewalt fast nicht abwürgen - und bei m.E.n. 5,5kVA symetrisch /8,5kVA unsymetrisch sind 3x B16 etwas seltsam, aber üblich).

Begründet wird diese Einschränkung vielmehr damit, daß die Berührungsspg. im Fehlerfall nicht über 50V gehen darf (und bei ´Schutztrennung mit Potenzialausgleich´ ist dazu seltenst ein RCD /PRCD oder gar ein Iso-Wächter vorhanden).
In meinen Unterlagen* ist diesbezüglich die DIN 6280 angegeben. Nach der darf der Widerstand der Fehlerschleife höchstens 1,5 Ohm betragen.
Formel: max. Län...
43 - Rechtliche Frage zu Installationen -- Rechtliche Frage zu Installationen

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 10 Apr 2016 14:56 geschrieben :
Rechtsgrundsatz Eigentum verpflichtet . Das der Eigentümer nichts von der Gefährdung durch den 500mA FI wusste schützt ihn nicht vor den Folgen! Er hätte ja jederzeit die Anlage überprüfen lassen können .
Da wäre bei sachgerechter Prüfung dieser Mangel aufgefallen.

Hier fällt vor allem wieder auf, dass du keinerlei Ahnung von juristischen Fragen hast. Denn das Oberlandesgericht hat genau das Gegenteil entschieden (der Fall ging sogar bis vor den BGH, der die Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen hat):

Zitat :
Ein Eigentümer oder sonst dinglich Nutzungsberechtigter ist ebensowenig w...
44 - Erfahrung mit AFCI ? -- Erfahrung mit AFCI ?

Zitat :
Trumbaschl hat am  9 Apr 2016 11:55 geschrieben :
In der VDE sind die meines Wissens nagelneu verankert und nur für ganz wenige Anwendungen (Kindertagesstätten u.ä.) vorgeschrieben.



Stimmt, in der brandneuen 0100-420:02.2016 stehen die drin und Ende 2017 endet auch die Übergangsfrist...
Allerdings sind die Biester keineswegs "nur für ganz wenige Anwendungen" vorgesehen, sondern bei erschreckend Vielen...

Brandschutzschalter sind vorzusehen in:

Zitat :
-in Heimen und Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte und alte Menschen (z. B. Kindertagesstätten, Seniorenheime)
– in Räumen oder Orten mit einem Feuerrisiko ...
45 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs?

Zitat :
Elektro Freak schrieb am 2016-04-07 21:18
...
Außerdem. Schau mal auf das Baujahr! Die Zuleitung wird bestimmt noch als TNC ausgeführt sein
...


Zitat Wiki: TN-System

Im TN-C Netz können Fehlerstromschutzschalter in der Niederspannungsverteilung nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Anlageninstallation[1] (der PEN-Leiter darf nur einmal am Einspeisepunkt und nicht noch zusätzlich außerhalb der Niederspannungsverteilung geerdet sein) – und da nur mit wesentlichen Einschränkungen – verwendet werden. Im Gegensatz zur österreichischen Elektrotechnikverordnung ist allerdings für Deutschland in der DIN VDE 0100-410:2007-06 unter Punkt 411.4.5 der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in TN-C-Systemen ausdrücklich untersa...
46 - 2 Draht Technik hinter FI Schalter sicher ? -- 2 Draht Technik hinter FI Schalter sicher ?

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jan 2016 20:07 geschrieben :
Wenn du schon den Elektropraktiker zitierst dann beachte auch das dies ab 2002 nicht mehr zulässig ist !

Wie oft soll ich denn eigentlich noch darauf hinweisen, dass ich bereits im ersten Beitrag geschrieben habe, dass dies laut VDE nicht zulässig ist? Das hat doch nie jemand bezweifelt, und der TE hat auch überhaupt nicht danach gefragt!

Aber immerhin kann ich in deinem Geschreibsel keinen Widerspruch zu meinen Aussagen mehr finden, sodass ich davon ausgehe, dass du deinen Irrtum zumindest teilweise eingesehen hast. Auch wenn du das natürlich nicht zugeben könntest.


Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 27 Jan 2016 20:07 geschrieben :
47 - Ultraschallreinigung -- Ultraschallreinigung
Hallo ihr Lieben,

ich habe des öfteren einige Teile zu reinigen und mich nervt das ständige Hochdruckreiniger / Reiniger prozedere. Deswegen möchte ich mir ein Ultraschallbad bauen. (selbstverständlich wie es sich als Elektrofachkraft gehört nach der geltenden DIN VDE und Maschinenrichtlinie).

Habe 400V/32A/50Hz. Dies sollte nach erstem Überschlagen für 550L Reinigungsfüssigkeit reichen (bei Angenommenen 35-40W pro Liter).

Habe ein recht großes Edelstahlbecken zur Verfügung. Am einfachsten fände ich es natürlich zwei Stäbe rein stecken an den entgegen-liegenden Enden vom Becken - das würde aber wohl nicht dem Ultraschallprinzip entsprechen

Was ich bisher zusammengetragen habe an den Hauptbetriebsmitteln:

1. Hochfrequenzgenerator 50Hz auf mindestens 20kHz.
2. Ultraschallwandler
3. eine Logo um die Steuerung zu realisieren.
4. Sicherungen, Leitungen und sonstige Komponenten welche Anfallen.

Mag mir jemand seine Gedanken und Erfahrungen berichten?

Danke und liebe Grüße
...
48 - 230Volt Leitung und Kat 7 im gleichen Strang verlegen? -- 230Volt Leitung und Kat 7 im gleichen Strang verlegen?
1. Es gibt keine unterschiedlichen Installationsnormen für Datenleitungen in Industrie und im privaten Wohnungsbau.
2. Datenleitungen sind IMMER räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen zu installieren, siehe u.A. DIN VDE 0100-444
3. Rohrverlegung dient einerseit dem mechanischen Schutz währen der Bauphase (aus reinem Menschenverstand heraus) und natürlich auch der Auswechselbarkeit. Letztere setzt jedoch eine vernünftige Installation des Rohrsystems mit wenigen Bögen und Zugdosen an geeigneten Stellen voraus.
4. Man kann natürlich auch Datenleitungen nicht austasuchbar verlegen, die Forderung stammt aus der DIN 8015


Ich halte die Installation von Datenleitungen räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen für unabdingbar, auch im privaten Umfeld.
Auf jeden Fall dann, wenn man sich nicht mit "unerklärlichen" Störungen, Verbindungsabbrüchen, quälender langsamheit des Netzes etc. 'rumärgern möchte.

Fazit: Letztlich kannst Du in Deiner eigenen Verantwortung installieren, wie Du möchtest - Sag' aber später nicht, Dich hätte keiner gewarnt...

Links:
DIN 18015: http://www.beuth.de/de/norm/din-18015-...
49 - Fundamenterder -- Fundamenterder
Hast du dies schon gesehen:
http://www.kleiske.de/vde%200855/Di.....4.pdf
Da steht einiges zu den Änderungen drin.

P.S.:
Sonst einfach mal alte Quellen suchen z.B.: https://web.archive.org/web/20130312083526/http://www.elektro-plus.com/download.php?id=fundamenterder
https://web.archive.org/web/2013031.....nlage Funktioniert leider nicht, da die wayback machine das nicht archiviert hat.

Hier (2009) steht: Die Maschenweite darf nicht größer als 20m x 20 m sein:

https://www.yumpu.com/de/document/v.....18014


[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Okt 2015 22:20 ]...
50 - Verschluß von Verteileren -- Verschluß von Verteileren

Zitat :
Dani CEE hat am 30 Sep 2015 14:27 geschrieben :
Leider habe ich in der VDE keine Aussage zur Zugänglichkeit gefunden.
Ich tippe auf DIN/TAB…

Lutz
...
51 - HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich -- HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich

Zitat : 5 Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen
Die DIN VDE 0100–444 fordert, um die elektromagnetische Beeinflussung zu mi-nimieren, für elektrische Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden ab der Ein-speisung ein TN-S-System. Dies bedeutet, dass ab dem Hausanschlusskasten (HAK), spätestens ab der Aufteilung im unteren Anschlussraum des Zähler-schrankes, ein TN-S-System zu installieren ist.
Im kommenden Jahr werden die Hausanschlusskästen mit 6 Anschlussklemmen als Standard-Hausanschlusskasten ausgeliefert. Sie entscheiden dann, ob Sie ab dem HAK oder erst ab dem unteren Anschlussraum des Zählerschrankes auf ein TN-S-System auftrennen......


...kurzgesagt 4 Adrig genügt...
52 - Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen -- Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen
Die gemeinsame Verlegung von mehreren Stromkreisen in einem Rohr, in einer Leitung oder in einem Kabel ist in der DIN VDE 0100-520 im Abschnitt 528.1.2 geregelt.

Dort heißt es unter anderem:
Bei Aderleitungen dürfen in einem Rohr nur die Leiter eines Hauptstromkreises und die Leiter eines zugehörigen Steuerstromkreises verlegt werden. Die gemeinsame Führung der beschriebenen zwei Hauptstromkreise ist somit unzulässig. Das Führen der ungeschnittenen Leiter durch gemeinsame Durchgangskästen oder Dosen ist zulässig, jedoch nicht, wenn davon ein Stromkreis an die eingebauten Steckdosen geführt ist.

In Leitungen und Kabeln ist die gemeinsame Führung mehrerer Hauptstromkreise zulässig, wenn die Aderfarben entsprechend zugeordnet sind und eine Identifizierung der Stromkreise möglich ist. Bezüglich der Aderkennzeichnung können beispielsweise 7adrige Leitungen mit numerischer Kennzeichnung oder neuerdings lieferbare Leitungen mit drei blauen und drei schwarzen Adern verwendet werden. Eine Verwendung, z. B. der braun gekennzeichneten Ader in einer 5adrigen Leitung als N-Leiter ist dagegen unzulässig.

Dazu kommt noch das auch eine 7 adrige nummerierte Leitung in aller Regel in einer Abzweigdose endet und spätestens dort müssen die Stromkreise auch räumlich get...
53 - Dokumentation für Elektroinstallation -- Dokumentation für Elektroinstallation
Liebe Forenmitglieder,

die Elektroinstallation unseres Einfamilienhauses wurde von einem Elektriker erstellt.

Zu Beginn habe ich mit dem Elektriker die Lage der Schalter, Steckdosen, u.s.w. besprochen.

Jetzt, kurz vor Abschluss, stellt sich für mich die Frage welche "Dokumentationen" (z.B. Elektroinstallationsplan) ich zum Abschluss der Arbeiten bekommen müsste.
Schließlich sollte man sich doch auch noch nach vielen Jahren bei einer Fehlersuche oder Änderung in der Installation zurechtfinden!?

Welche Unterlagen bekommt man üblicherweise, bzw. auf welche hat man Anspruch?
Ist das in irgendeiner DIN, VDE o.ä. geregelt?


Vielen Dank für Eure Hilfe.
nero66

...
54 - Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische -- Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische
Hm, nunja, geprüft werden muss dieses Arbeitsmittel in JEDEM Fall, siehe TRBS 1201.

Fragt sich nur, nach welcher Norm geprüft werden muss...
Sofern der Labortisch komplett als Maschine einzuordnen ist, ist die DIN VDE 105-100:2009-10 (ggf. in Anlehnung an VDE 0113-1) Dein Freund.

Allerdings beisst sich da die Katze wieder in den Schwanz, denn konkretisierend steht da zu lesen:

Zitat :
DIN VDE 0105-100(VDE 0105-100):2009-10 Abs.5.3.101.0 :
Betriebsmittel, die über Steckvorrichtung angeschlossen werden, sind nach DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702) zu prüfen.
Dabei aber bitte beachten, dass eine Steckvorrichtung etwas vollkommen anderes ist, als ein Steckverbinder!

Nun musst du Dich halt mal selber durch die Herstellerunterlagen und den Normenwald wühlen, um herauszufinden, ...
55 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?
Was diskutiert Ihr hier mal wieder sinnlos herum ? Wir befinden uns in D und hier gelten für die ausführenden Fachkräfte halt die VDE und die DIN .

Andreas - es ist schön das du Vergleichstemperaturen aus dem EU Bereich heranziehen kannst , jedoch interessiert des keine Sau.
Bist du auf nem Esoterik Trip oder warum eierst du immer hier rum ? Führe doch mal einen Prozess und schaffe die Freiräume , so das EU-weit gleich installiert werden darf. Dann hätteste mal Eier - ansonsten ist dies nur sinnloses Geschwafel.

Gruß Surf

P.S. Ich könnt mir vorstellen , das "wome" nen Sarkasmus - smiley vergessen hat und du des nicht bemerkt hast
...
56 - Stromanschluss für Stecker -- Waschmaschine Miele 1447740
Ohne Halbwissen ? Das ist nicht dein Ernst oder ?

In deinem ersten Beitrag schreibst du " Ob braun L3 oder L2 ist kann ich dir leider auch nicht sagen "

Wenn du Fachmann bist, dann kannst du doch bestimmt die 3 unterschiedlichen Farbcodierungen nach DIN VDE und zwar "Neu" "alt" und "sehr Alt" nennen oder ?

Für den Fall das nicht mach ich es mal:

Farbcodierung nach DIN VDE neu :

GrünGelb = PE (Erdung)
Blau = N (Neutralleiter evtl. Nullleiter, klassische Nullung)
Braun = L1 (Phase 1)
Schwarz = L2 (Phase 2)
Grau = L3 (Phase 3)

Farbcodierung nach DIN VDE alt :

GrünGelb = PE (Erdung)
Blau = N (Neutralleiter evtl. Nullleiter, klassische Nullung)
Schwarz = L1 (Phase 1)
Braun = L2 (Phase 2)
Schwarz = L3 (Phase 3)

Farbcodierung nach DIN VDE sehr alt :

Rot = PE (Erdung)
Grau = N (Neutralleiter evtl. Nullleiter, klassische Nullung)
Schwarz = L1 (Phase 1)
Blau = L2 (Phase 2)
Schwarz ...
57 - No go's für Nicht-Elektromeister -- No go's für Nicht-Elektromeister
Die Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) ist kein "Ding" das nur für die Industrie gilt. Auch im Elektro-Handwerksbetrieb ist eine VEFK keine schlechte Sache.

Die VEFK wird schriftlich vom Unternehmer beauftragt den Verantwortungsbereich zu übernehmen.
Der Unternehmer hat zu prüfen und zu kontrollieren ob die VEFK für die Tätigkeit geeignet ist.
Der gute Unternehmer überträgt nicht nur Pflichten sondern auch Rechte.
Die VEFK übernimmt die Fach- und Aufsichtsverantwortung für den übertragenen Bereich.

Das sind ein paar Punkte die das ganze mal grob umreißen.

Als Lesetipp zu dem Thema:
OWiG §9 und 130
ArbSchG §13
BGV A1 §13

TRBS 1203 Befähigte Personen
BGV A3

VDE 1000-10
VDE 0105

Oder das Thema zusammengefasst und gut kommentiert:

VDE-Schriftenreihe - Normen verständlich Band 135
Die verantwortliche Elektrofachkraft
Grundzüge und praktische Aspekte beim Aufbau einer rechtssicheren Organisationsstruktur im Bereich der Elektrotechnik nach DIN VDE 1000-10 - richtig organisieren, delegieren und ...
2011, 232 Seiten, DIN A5, kartoniert,
ISBN 978-3-8007-3149-7 ...
58 - Spannungsfall zu hoch -- Spannungsfall zu hoch
Din VDE sagt das zu dem Auslösetrom 50 % addiert werden müssen. http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja Seite 28
Die 50% berücksichtigen den Messgerätefehler und die Temperaturänderung.
Die Messung am FI -Eingang ist auch möglich. Den bis dahin hast du ja alle R im Stromkreis erfasst und an der letzten Steckdose dann den R dazwischen! ...
59 - Selektivität ... Leitungsschutzschalter ... Schmelzsicherung -- Selektivität ... Leitungsschutzschalter ... Schmelzsicherung
Gruß,

habe mal noch eine Frage dazu.
Überall sowie in der DIN VDE wird immer und immer wieder gesagt, dass die Schutzeinrichtung Selektiv auszuwählen sind sowie auf die Auslöse-Charakteristik zu achten ist ....
Alles schön und gut, aber beschreibt die DIN VDE auch einmal was Selektiv ist bzw. was ich tun muss um 2 Leitungsschutzschalter selektiv auszuwälen?

Ich durchsuche schon etwas länger die DIN VDE sowie das Internet, aber ich finde einfach keine konstruktiven Antworten.

Die Auswahl von 2 selektiv arbeitenden Schmelzsicherungen ist klar.

Die Auswahl von einer Schmelzsicherung und einem darauf folgendem selektiven Leitungsschutzschalter ist auch klar.

Aber LS-Schalter --> LS-Schalter ... wo stehts wie es gemacht wird in der DIN VDE?


Danke ...
60 - Blitzschutz Sat-Anlage -- Blitzschutz Sat-Anlage

Zitat :
Andreas G. hat am 25 Okt 2014 01:45 geschrieben :
wir haben an unserem 2 Familien Haus einen Blitzableiter installieren lassen, ebenso einen Überspannungschutz im Hauptsicherungskasten im Keller ( Erdkabelversorgung). Die Sat Anlage steht neber dem Haus im Garten, einbetoniert ca 2 Meter hoch. Ist es sinnvoll die Sat Leitungen zum Verteiler auch an den Potensionalausgleich mit anzuschliessen ?
Ein vollständiger Potenzialausgleich ist als Basisschutz stets gefordert und somit sind auch ohne Blitzschutzanlage die Schirme aller ins Gebäude ein- und ausgeführten Versorgungsleitungen und Telekommunikationskabel einzubeziehen. Mit Blitzschutzanlage verlangen die Blitzschutznorm DIN EN 62305 (VDE 0185-305) und die für Antennensicherheit maßgebliche DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1), dass die Antennenerdung in die Blitzschutzanlage integriert werden sollen, die Blitzschutznorm auch noch energetisch koordinierten Überspannungsschutz.

Nach
61 - ORF - Eine noch unqualifiziertere Berichterstattung geht nicht mehr! -- ORF - Eine noch unqualifiziertere Berichterstattung geht nicht mehr!

Zitat : zB:
... Das Fahrzeug stand unter Starkstrom.... Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn selbst der heilige VDE Starkstrom mit dem Voltmeter misst:
Zitat : Hinweis: In der VDE wurde der Begriff „Starkstromanlage“ bis in etwa zum Jahr 2000 für alle Anlagen bis 1000 V angewendet, die nicht unter Kleinspannung (umgangssprachlich „Schwachstrom“) fielen und zwar unabhängig davon ob ein- oder mehrphasig. In neueren VDE Vorschriften ist dieser Begriff für den Bereich bis 1000 V durch „Niederspannungsanlagen“ ersetzt und der Begriff „Starkstromanlagen“ wird seither nur noch für Normen im Zusammenhang mit Anlagen ab 1 kV Nennspannung angewendet. Die Bauwesennormung (DIN 276) ver...
62 - LKW und VDE 0100 -- LKW und VDE 0100
http://www.elektrofachkraft.de/expe.....avan. Dürfte für diesen Fall eher zutreffen. Und zu dem FI, wenn der Schutzleiter vor dem FI unterbrochen ist löst der mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht aus. Der LKW wird wohl in den seltensten Fällen auch lokal geerdet sein!
Ein Personenschutzschalter überwacht aber gerade auch das Vorhandensein und Funktionieren des Schutzschalters.
Um die Frage von chris75 zu beantworten klar und deutlich so nicht zulässig!
Da der FI im Fahrzeug fehlt. ...
63 - Leitung in Holzleiste -- Leitung in Holzleiste
Ölflex wir in der Industrie und im Handel für den Anschluss von Maschinen und Geräten verwendet, bei denen die Anschlusskabel flexibel sein müssen, damit die Teile auch mal ein Stück verschoben werden können.
Ölflex wird u.a. deshalb in der Industrie verwendet, weil es beständig gegen Öle und Fette ist.
Was also hat das mit einer festen Installation im Haus zu tun? Hinzu kommt, dass NYM wesentlich billiger ist.

In BAUNETZ WISSEN steht
- massive Leiter: für feste Verlegung, z.B. in Gebäuden
- flexible mehrdrähtige Leiter: für bewegliche Anschlüsse von elektrischen Geräten

--> fuchsi
Hinweise für die Verlegung von Kabeln stehen in DIN VDE 0100-520 "Kabel und Leitungen".

Selbstverständlich kann jeder herumbasteln, wie er möchte - solange er nur sich selbst gefährdet.
...
64 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 14 Sep 2014 19:19 geschrieben :
So ich hab mir nochmal den Stromkreis aufgezeichnet und extra noch mal nachgeschaut . Im Falle des PEN-Bruches hast du recht der FI löst nicht aus!

Vielleicht solltest du das dann in Zukunft eher tun, bevor du anderen vorwirfst, sie hätten die Funktion eines FI-Schalters nicht verstanden.

Insgesamt hast du dir hier aber ein ziemliches Armutszeugnis ausgestellt. Um den Fall hier zu verstehen sind ja eigentlich nur elementarste Grundkenntnisse und ein klein wenig logisches Denkvermögen nötig. Ich finde es schon etwas befremdlich, dass eine Fachkraft hier zuerst Stromkreise aufzeichnen muss um das Problem zu verstehen. Insbesondere wenn das die Fachkraft ist, die sonst gerne "Laien" jegliche Kompetenz abspricht.


65 - Medienunterverteilung und Potentialausgleich -- Medienunterverteilung und Potentialausgleich
Hallo und Willkommen im Forum!


Zitat :
nocheinjoe hat am 26 Aug 2014 22:40 geschrieben :

Da die Sat-Anlage im Schutzbereich des Hauses sitzt (an der Fassade, 2m unter Dachkanal und innerhalb des 1.5m-Raumes), kann auf die Erdung der Antenne verzichtet werden und die Installation der Antenne gestaltet sich recht übersichtlich:
- Alle Leitungen des Multischalters gehen über einen Erdungswinkel
- Dieser Erdungswinkel wiederum ist an der Poti-Schiene mit 4qmm angeschlossen
- Der Mast ist auch mit 4qmm an diesem Erdungswinkel angeschlossen
? Mit "Dachkanal" ist die Dachrinne gemeint? Wenn sich die Antenne und die Kabel unterhalb 2 m der Dachrinne oder Dachkante befinden und auch ausreichend isolierende äquivalente Trennungsabstände zu einschlaggefährdeten metallischen Hausteilen ein...
66 - Blitzschutz Außentreppe -- Blitzschutz Außentreppe

Zitat :
Dani CEE hat am 23 Aug 2014 19:07 geschrieben :

Einblitzableiter läft genau an einer Neue Errichteten Stahl Wendeltreppe entlang (Abstand oben /unten am Wendel ca. 3 cm)die Frage die Sich mir Stellt, ist:
die Treppe unten anschließen??
Die Treppe unten sowie oben Anschließen wg. Schrittspannung ??

10 Blitzschutz-Thesen:
Alle Arbeiten an Blitzschutzanlagen sind qualifizierten Blitzschutzfachkräften vorbehalten
Elektrofachkräfte ohne Zusatzausbildung sind per se nicht an Blitzschutzanlagen arbeitsberechtigt
Auch nur wenige der im Blitzschutzbau tätigen Da...
67 - Blitzschutz für SAT-Antenne -- Blitzschutz für SAT-Antenne
Auch wenn dieser Thread schon rund Zehn Jahre alt ist, erreichte mich aktuell eine sachkundige Stellungnahme zum Thema, die ich hier anhängen möchte:


Zitat :
sam2 ID = 105972 Am 24 Sep 2004 16:17 erstellt
"Nach Möglichkeit Standrohr und Schirmerdung nicht verbinden, sondern wenn es irgend geht getrennt zur PAS führen. Eben genau deswegen".

Diese Aussage trifft bei Schutz über eine Fangstange zu, bei Antennendirekterdung ist diese Ausführung -mit und ohne Blitzschutzanlage- grob normwidrig.

blademaker ID = 106043 Am 24 Sep 2004 19:32 erstellt
https://forum.electronicwerkstatt.d.....2.jpg

Im Thread wird korrekt darauf hingewiesen, dass Banderdungsschellen zumeist nicht blitzstromtragfähig sind. Die Klemme an dem abgebildeten Mastfuß stammt -ebenso wie alle ande...
68 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik
Irrtum Deinerseits es gibt eine NAV und die hat Gesetzescharakter und dieses Gesetz verweist eindeutig auf die anerkannten Regeln der Technik sowie auf die TAB und diese Regeln sind in der VDE bzw in den Europanormen präzisiert! Auch ein Provisorium ist in diesem Fall eine Baustromversorgung und da gibt es klare Forderungen. Der Anwalt wird dir schon die entsprechenden §§ des BGB mit Verweis auf die Verstöße der DIN VDE um die Ohren hauen!
Wenn Du ohne entsprechende Qualifikation an der elektrischen Anlage arbeitest und da passiert ein erheblicher Sachschaden oder gar ein Personenschaden liegt grob fahrlässiges Verhalten vor Ohne wenn und aber! ...
69 - Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen -- Anschlußleitung für Kreuzerder / Auslegen Banderder und weitere Fragen

Zitat :
Primus von Quack hat am 18 Jul 2014 19:13 geschrieben :
...das mit dem halben Meter wird nix weil der Erder mindestens 1 Meter von der Wand weg sein muss, wegen dem Spannungstrichter

...ein Banderder muss aus dem selben Grund mindestens 1 Meter tief liegen

Für Erder vom Typ B ist eine Mindesttiefe von 0,5 m gefordert, nach neuer Fundamenterdernorm DIN 18014 wurde die Frosttiefe für Ringerder (Typ B) erstmals auf 0,8 m abgesenkt.

Je tiefer ein Erder und je feuchter der Boden ist, umso besser. Der von allen Normen empfohlene Wandabstand von 1 m soll erreichen, dass die Erder nicht in aufgefüllten Arbeitsräumen eingebaut werden, wo es trocken ist. Bei einem großen Dachüberstand kann 1 m auch zu wenig sein, je nach Bodenverhältnissen reicht au...
70 - Erdung Sendeantenne -- Erdung Sendeantenne
Perl, deine HF-technischen Bedenken in allen Ehren, sind schon bedacht.

Oben auf dem Dach müssen wir auch keine Sicherheitsabstände Personenschutz einhalten, da für Unbefugte Betreten verboten. Das ist auch recht gut abgesichert, ab Zugang zum Dach sind drei verschiedene Schlüssel nötig, damit man dahin gelangen kann. Es gibt sogar Wachschutz, den wir rufen können, wenn sich wider Erwarten eine Person illegal Zugang verschaffen will.

Wir hatten mal einen "kleinen" Antennentuner am Antennenfußpunkt, da gab es manchmal Überschläge ab etwa 1 kV. Es war eine ähnliche Antenne wie jetzt, nur etwas länger und dünner, damals knapp 20 m hoch über Speisepunkt.

DL2JAS


Eigentliche Frage, wie gewährleiste ich den geforderten Blitzschutz?
Wo kann ich was bei DIN, VDE, etc. nachlesen, was hier anwendbar ist?
...
71 - DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation -- DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation
Hallo Leute,

ich habe 2 Bilder angehängt die eine sehr schon Freiverdrahtung zeigen.
Grundlegend ist so etwas ja nicht zulässig, bzw. im Kabelkanal schon, aber dann hört es auch schon auf.

Meine Frage ist: Nach welcher Norm / Vorschrift ist diese Installation unzuässig?
Ich durchforste gerade die EN 60204-1, aber so Recht das zündene Wort habe ich da noch nicht gefunden ( http://wiki.retromatik.ch/normen-Dateien/EN_60204-1.pdf ). In die DIN VDE 0100 habe ich leider keinen Einblick.


Danke



PS.. Warum gehen die Bilder nicht anzuhängen. Der bringt mir auch keine Fehlermeldung ... ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am 16 Jun 2014  1:56 ]...
72 - Abzweigdose ohne Federdeckel unter Holzpaneele / Aufgabe der Abzweigdosenabdeckung -- Abzweigdose ohne Federdeckel unter Holzpaneele / Aufgabe der Abzweigdosenabdeckung
Hallo, wertes Forumvolk

Situation:
Ich habe einem Freund beim Herrichten seines Küchenraums geholfen, bevor seine neue Küche installiert wurde. In der Nähe einer 70mm UP-Abzweigdose in der deckennahen Installationszone musste gegipst werden. Dafür war es erforderlich, den Federdeckel der Abzweigdose abzunehmen. In der Abzweigdose sind 3x1,5mm² Leitungen mit Wago Federklemmen verbunden. Damit der Gips trocknen kann, hab ich den Federdeckel nicht direkt wieder draufgemacht und meinem Freund erklärt, dass die Kücheninstallateure den Federdeckel bitte wieder draufmachen sollen, bevor die Küche installiert wird.
Dies wurde versäumt. Darüber hinaus wurde die Holzpaneele nun so großflächig installiert, dass diese deckennahe Abzweigdose komplett überdeckt wird. Das heißt, die Leitungen sind nicht durch einen thermoplastischen Federdeckel von der Holzpaneele getrennt. Die Holzpaneele besteht aus mehreren Gliedern und kann angeblich abgeschraubt werden. Ich wüßte allerdings nicht wie.

Reaktion:
Ich hab meinem Freund geraten, den Kücheninstalleur, der morgen das Kochfeld anschließt, zu befragen, wie das Abmontieren/Abschrauben der Holzpaneele funktieren soll. Sollte dies doch nicht möglich sein, muss nachgebesser...
73 - Satelitenschüssel mit Erdung versehen ? -- Satelitenschüssel mit Erdung versehen ?
Google ist dein Freund

Siehe hier ...
74 - Wo muss überall eine Erdung dran? -- Wo muss überall eine Erdung dran?

Zitat : Mir geht es jetzt nicht um die EMV, sondern um VDE. Wie kommst du darauf, daß der VDE sich nicht mit EMV-Themen beschäftigt?
Gib einfach einmal den Suchbegriff EMV in diese Liste ein: http://de.wikipedia.org/wiki/DIN-VDE-Normen_Teil_8
...
75 - VDE Prüfung nach Instandsetzung -- VDE Prüfung nach Instandsetzung
Hallo Leute,

ich bin Druckertechniker in einer kleinen Firma und würde gerne belegen wo gesetzlich geschrieben steht,
dass wenn Elektrogeräte (in meinem Fall Drucker und Kopiergeräte) instand gesetzt werden und größere Eingriffe in die Elektronik notwendig waren, abschließend geprüft werden müssen/sollen.
Nicht nur um garantieren zu können, dass alle in den jeweils zutreffenden Vorschriften und Normen angegebenen Grenzwerte und Forderungen erfüllt sind,
sondern auch um im Falle eines Falles rechtlich abgesichert zu sein.

Bei der DIN VDE 0701 - 0702 wird ständig von der wiederkehrenden Prüfung gesprochen, jedoch nichts von instandgesetzten Geräten.

Kann mir jemand sagen wo ich das schwarz auf weiß finde?

Grüße l_a

[ Diese Nachricht wurde geändert von: lichtbogen_akrobat am 18 Mär 2014 16:08 ]...
76 - Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich -- Schirmung Koaxialkabel auf Potentialausgleich

Zitat :
Der Sascha hat am 12 Jan 2014 17:12 geschrieben :
Den Dachständer habe ich via 16mm2 mit dem Potentialausgleich verbunden.
Erdung und PA gehören zur Elektroanlage, wer an dieser Installationen durchführen darf steht im § 13 NAV.

Der 16 mm² Cu-Erdleiter wurde hoffentlich nicht nach alter Väter Sitte als Blitzeinleiter innen verlegt? Erdleiter einer Antenne sind nicht ungefährlicher als ein Blitzableiterdraht, daher sind gefährliche Näherungen zu Personen und anderen Leitungen einschließlich der Antennenkabel zu vermeiden. Aus DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) lässt sich als vereinfachte Faustformel für Blitzschutzklasse 3 und einen Erdungsdraht ableiten:

Trennungsabstand "s" = Länge "l" ab...
77 - Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale -- Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale
Das ist aber blanker Zufall lieber Lutz, dass mir der Beitrag aufgefallen ist.


Zitat :
darkmatta hat am 14 Jan 2014 00:18 geschrieben :
Nun mein Problem:
Die Schirme der Koax-Leitungen müssen wenigstens auf einer Seite in den PA eingebunden werden, macht man dies auf beiden Seiten, so befürchte ich Ausgleichsströme zwischen den Gebäudepotentialen über die Koax-Abschirmung.
Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Meinung, die Koax-Leitungen müssen auch in den PA des anderen Hauses einbezogen werden. :vde:
Korrekt, nach DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1) sind Hausübergabepunkte in den geerdeten Schutz-PA anzuschließen.

Zitat :
darkmatta hat am 14 Jan 2014 00:18 geschrieben :
78 - PA, PE und PEN -- PA, PE und PEN

Zitat :
ego hat am 29 Dez 2013 21:27 geschrieben :
Nach TAB sind Wohnungsverteiler Schutzisoliert auszuführen.


Eher nach DIN VDE 603-1. Aber nur dann wenn sie Laienbedienbar sind. Und das sind sie dank Türschloss nicht. Somit wäre nach DIN EN 60439-1 ein SK I Verteiler zulässig.


Zitat :
Und selbst wenn du SKI Verteiler verwendest, so wird der PE auf die Hutschiene mit den PE-Klemmen gelegt, und an den PE-Anschluß des Gehäuses.


Aber genau dann wäre doch das Gehäuse wieder mit der PE Schiene verbunden, und somit der isolierte Aufbau der Hutschiene hinfällig.[/quote] ...
79 - Ex- Betriebsmittelprüfung -- Ex- Betriebsmittelprüfung


Hallo,

beim durchlesen der DIN VDE 0701-0702 ist mir aufgefallen, dass Ex-Betriebsmittel nicht nach dieser Norm geprüft werden.

Nach welcher Norm dann denn?

schönen Advent ...
80 - Leistung Schütz Frage -- Leistung Schütz Frage
http://www.esgo-oppach.com/home/esg......html
Dieses Schütz ist mit dem Nennstrom je Kontakt angegeben. Daraus folgt 230V*25A=5750VA Je Kontakt. Und da du 3 Kontakte belastest sind das eben mal schlappe 17 kW mögliche Schaltleistung! ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Din Vde Verl�ngerungskabel eine Antwort
Im transitornet gefunden: Din Vde


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst