Moin
Ich hatte heute auf Arbeit eine Diskussion mit einigen Kollegen und es gab zwei Ansichten.
Wobei keiner richtig sicher ist was nun lt. VDE richtig ist oder gar unzulässig.
Anhand eines Beispiel möchte ich es mal zeigen.
Gegeben ist eine Einspeisung vom NH Trenner mit 125 A.
Hiervon werden sagen wir mal 6 dreipolige Automaten B 25
eingespeist mit Kammschiene. In die Automaten geht ja max. 35 mm² rein, was ja nicht reicht da 35 mm² nur 100 A erlaubt. Die Kammschiene muss also am Anfang und Ende eingespeist werden.
Ich bin der Meinung das es reicht vom Trenner mit zwei mal 16 mm² die Kammschiene einzuspeisen. Da 16 mm² = 63 A mal zwei gleich 126 A.
Die andere Meinung ist das 125 A lt. Tabelle 50 mm² Leiterquerschnitt erfordern. Durch zwei wären es dann 2 mal 25 mm².
Was ist nun richtig? Müssen bei paralleler Einspeisung die Ampere der Einzelleitungen oder die Quadratmillimeter gerechnet werden?
Im Netz habe ich hier nichts wirklich gefunden.
Oder am besten wäre es wenn jemand eine DIN hat in der dieser Fall konkretisiert wird.
_________________
mfg
Rasender Roland
BID = 1037089
123abc
Schreibmaschine
Beiträge: 2193 Wohnort: Hamburg
Keine Ahnung zu deiner Frage.
Dafür aber gleich eine weitere.
Wie sieht es mit der zulässigkeit aus die Automaten mit 125A Vor zu sichern ?
Bei 125A wird der IK bestimmt sehr hoch sein, zu hoch für die Automaten?
BID = 1037093
Jackie1
Gesprächig
Beiträge: 123
Ich habe das hier auf die Schnelle gefunden, vielleicht hilft dir das!
Das soll ja in erster Linie ein Beispiel sein um das Problem zu schildern.
Aber was ich so auf die schnelle zur max. Vorsicherung gefunden habe sagt max. Vorsicherung 125 A.
_________________
mfg
Rasender Roland
BID = 1037105
ego
Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Ja, üblich währe hier vom Hauptschalter aus eine Ringleitung mit 16mm² aufzubauen. In einen 125A Hauptschalter sollte 35mm² (bzw. dann 16mm² mit Twinhülse) passen, am LS dann eben nur 16mm²
BID = 1037114
rasender roland
Schreibmaschine
Beiträge: 1732 Wohnort: Liessow b SN
Habe eben was gefunden in der DIN VDE 0100-430.
Da steht das bei parallelen Leitern mit gemeinsamer Absicherung die Strombelastbarkeit sich aus der Summe der einzelnen Strombelastbarkeiten ergibt.
Vorraussetzung gleiches Material,Querschnitt, Länge und Verlegeart.
Danke soweit.
_________________
mfg
Rasender Roland
BID = 1037117
fuchsi
Schreibmaschine
Beiträge: 1704
Entweder eine Ringleitung mir 16mm² oder Kurzschlussfeste Verlegung.
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!