1. Es gibt keine unterschiedlichen Installationsnormen für Datenleitungen in Industrie und im privaten Wohnungsbau.
2. Datenleitungen sind IMMER räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen zu installieren, siehe u.A. DIN VDE 0100-444
3. Rohrverlegung dient einerseit dem mechanischen Schutz währen der Bauphase (aus reinem Menschenverstand heraus) und natürlich auch der Auswechselbarkeit. Letztere setzt jedoch eine vernünftige Installation des Rohrsystems mit wenigen Bögen und Zugdosen an geeigneten Stellen voraus.
4. Man kann natürlich auch Datenleitungen nicht austasuchbar verlegen, die Forderung stammt aus der DIN 8015
Ich halte die Installation von Datenleitungen räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen für unabdingbar, auch im privaten Umfeld.
Auf jeden Fall dann, wenn man sich nicht mit "unerklärlichen" Störungen, Verbindungsabbrüchen, quälender langsamheit des Netzes etc. 'rumärgern möchte.
Fazit: Letztlich kannst Du in Deiner eigenen Verantwortung installieren, wie Du möchtest - Sag' aber später nicht, Dich hätte keiner gewarnt...
Links:
DIN 18015:
http://www.beuth.de/de/norm/din-18015-1/188911627
DIN VDE 0100-444:
http://www.beuth.de/de/norm/din-vde-0100-444/133560881
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!