Autor |
Zusätzlicher Erder im TT-Netz |
|
|
|
|
BID = 1072981
Marille Gerade angekommen
Beiträge: 1
|
|
Hallo zusammen,
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich muss einen Zählerschrank installieren, da eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden soll. Dazu muss die elektrische Anlage gemäß dem Netzbetreiber von einem TNC Netz in ein TT Netz umgewandelt werden, was keine größeres Problem darstellt. Allerdings habe ich in der Garage eine Unterverteilung zu der ein Erdkabel 4x10m² als O-Leitung gelegt wurde. Da ich einen Drehstromanschluss benötige, jetzt meine Frage. Ist es erlaubt für die Unterverteilung in der Garage einen zusätzlichen Erder zu setzen, um den PE in die Verteilung einzuführen? Oder kann ich die Zuleitung zur Verteilung weiterhin als PEN nutzen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe. |
|
BID = 1072982
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
Marille hat am 28 Okt 2020 15:34 geschrieben :
|
Ich muss einen Zählerschrank installieren, da eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden soll.
|
Stellt sich mir die Frage welche Qualifikation Du hast das tun zu dürfen wenn dann anschliessend solche Fragen kommen… Das mit der Umstellung der Netzform ist mir auch ein Rätsel.
Lutz
|
|
BID = 1072984
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Aus einem TN-C-Netz kannst du zu jeder Zeit ein TT-Netz machen. Dann verwendest du nur L1,L2,L3 und Den PEN als N !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1072991
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
...ich würde die Finger aus dem Zählerbereich, besonders dem Vorzählerbereich lassen, wenn ich das nicht wüsste....
...ausserdem darf im Vorzählerbereich eh nur arbeiten wer vom VNB ne Erlaubnis/Eignung hat
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1072999
Murray Inventar
Beiträge: 4830
|
Ich denke mal da sollen nur vorbereitende Arbeiten gemacht werden wie halt den Schrank selber.
Oder gibt es wirklich Leute die basteln am Zähler rum?
Da mache ich das auch, meiner stört nämlich an der jetzigen Stelle.
Oder warte doch lieber auf den eingetragenen Elektriker
Aber ich hätte dazu eine passende Frage:
Habe auch ein TT und der PE wird durch den Ringerder am Haus gemacht.
Zu meiner PV (Inselbetrieb) 60m weiter geht eine 5x 10mm² Leitung.
Ist es sinnvoll da direkt an der PV nochmal einen Staberder einzuschlagen und sozusagen den PE dort zu stützen oder ist das gar kontraproduktiv?
Da sollen ja nochmal Überspannungsableiter hin.
Oder gar nicht den PE vom Haus dafür benutzen sondern nur den Erder vor Ort?
|
BID = 1073023
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7385
|
Erder sind ein Thema für sich, ein Punkt ist die Elementkorrosion. es gibt bekanntlich Erder aus feuerverzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, V2A, V4A, ....und dabei gilt wenn zwei Erder aus unterschiedlichem Material nahe beieinander sind, zerfrisst das edlere Material das unedlere und damit löst der sich auf
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1074463
Dipol Gesprächig
Beiträge: 158 Wohnort: Raum Stuttgart
|
Zitat :
|
es gibt bekanntlich Erder aus feuerverzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, V2A, V4A, |
Alu und AlSiMg bei oberirdischer Anwendung als Ableitung und Erdungsleiter von Antennen ja, aber im Erdreich weder als Erder noch als Anschlussfahne.
Bezüglich zulässiger Erdermaterialien siehe DIN 18014:2014-03, DIN VDE 0100-540:2012-06, DIN EN 62305-3 (VDE 0885-3):2011-10, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2):2019-12 und speziell zum Einbau von NIRO (V2A) mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4306, 1.4307 und 1.541 ohne Molybdän im Erdreich auch den Normenoldie DIN VDE 0151:1986-06 oder ohne Normenzugriff Kapitel 5.5.7.4 im DEHN Blitzplaner.
|