hallo_spencer

Gerade angekommen


Beiträge: 5
 

  


Hallo,

ich würde gerne einmal wissen, wie mal einen solchen HAK mit 5 adrigem Kabel zum Zählerschrank und Potentialausgleich anschließt.
Der alte HAK hat nur 2 Klemmen an der PEN Seite. Wie man sieht, ist dort der PEN sowie der Potentialausgleich drauf. PE / N Auftrennung geschied im Zählerschrank. Wie würde man es nach neusten Regeln machen, wenn doch schon die Auftrennung im HAK geschehen soll? Gibt es Klemmen zum erweitern der PEN Klemme oder geht das mit diesem Hausanschlusskasten gar nicht?
Das Bild ist ein bsp. Bild und aus einem anderem Post dieses Forums.




BID = 964945

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17431

 

  

Aktuelle HAK haben die Anschlußmöglichkeiten für N +PE + PEN-Stützung

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 964953

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7341

...ach, wenn's 4 Adrig in den HAK reingeht kann man auch 4 Adrig wieder rausgehen, erst recht wenn es nicht genügend Klemmstellen gibt !

...bei mir ist die Aufteilung PEN-PA-PE-N an der PEN-Sammelschiene im unteren Anschlussraum des Zählers


...was viel wichtiger ist, wo ist die Plombe ?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Jul 2015 19:48 ]

BID = 964954

Mirto

Schreibmaschine



Beiträge: 2236
Wohnort: Sardinien (IT)


Offtopic :

Zitat :
...was viel wichtiger ist, wo ist die Plombe ?

Die Plombe ist in diesem Fall wohl wirklich uninteressant!!!


_________________
Fehler passieren immer wieder. Wichtig dabei ist, anschliesend noch in der Lage zu sein, davon berichten zu können!!

BID = 964955

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Kommt wie immer auf den Netzbetreiber drauf an.

Bei uns heißt Änderung an der Zähleranlage->neueste TAB-> ggf neuen HAK mit der Dreifachklemme. Kosten trägt der Kunde. Immer toll, wenn man eigentlich nur ne kleine PV aufs Dach haben möchte.

Ich bin mir sicher, würde per Verordnung der BNetzA die Kosten beim VNB liegen, würde man das mit den alten HAK nicht soooo eng sehen...


Offtopic :
Na ja, nächstes Jahr darf ich mir auch einen neuen HAK kaufen wegen Leistungserhöhung auf 100A. Früher ging das Direktmessend, heute braucht man dafür Wandler. Und mit Wandlermessung hat man natürlich eine - beim wohlwollendsten Willen nicht wegzudiskutierende - gravierende Veränderung am Zählerbereich...


_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.

BID = 964957

Lightyear

Inventar



Beiträge: 7911
Wohnort: Nürnberg

Also hier im Umland werden noch munter HAK installiert, die keine separate Klemme zur PEN-Aufteilung haben...
Da wird dann entweder doppelt untergeklemmt, oder die Aufteilung erfolgt eben nicht im HAK.

_________________
Gruß aus Nürnberg,


Lightyear


Alles unter 1000°C ist HANDWARM!

Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!

BID = 964960

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7341


Zitat :
Mirto hat am  7 Jul 2015 19:59 geschrieben :


Offtopic :

Zitat :
...was viel wichtiger ist, wo ist die Plombe ?

Die Plombe ist in diesem Fall wohl wirklich uninteressant!!!




...echt

...wie kann jemand zum rumschrauben im HAK berechtigt sein wenn er so eine Frage stellt, wie man das anklemmt, ist schon komisch

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 964974

hallo_spencer

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Ich hatte doch deswegen geschrieben, das Bild ist nur ein Bsp. Bild aus diesem Forum hier. Es war nur allgemein gefragt. Dass dann neue HAK verbaut werden, klingt einleuchtend. Jedenfalls ist es mit diesem alten HAK wohl nicht so mit der Auftrennung möglich. Daher war ja meine Frage ob es Ersatz / Erweiterungsklemmen für diese alten Kästen gibt.
Wie ich hier so lese, finden einige diese alten Kästen gar nicht schlecht, da die Sicherungen stabil gehalten werden. Aber das tut ja hier nicht zur Sache.

BID = 964978

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17431

Hier mal ein Beispiellink zu einem aktuellem HAK https://images.gutefrage.net/media/.....g.jpg

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 965001

J_B

Stammposter



Beiträge: 320
Wohnort: Karlsruhe

Bei unserem VNB (EnBW) wird diesbezüglich auf den Einbau einer zugelassenen Doppelanschlußklemme verwiesen.

Siehe hier unter Punkt 5.

BID = 965039

Primus von Quack

Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst




Beiträge: 7341


Zitat :
5 Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen
Die DIN VDE 0100–444 fordert, um die elektromagnetische Beeinflussung zu mi-nimieren, für elektrische Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden ab der Ein-speisung ein TN-S-System. Dies bedeutet, dass ab dem Hausanschlusskasten (HAK), spätestens ab der Aufteilung im unteren Anschlussraum des Zähler-schrankes, ein TN-S-System zu installieren ist.
Im kommenden Jahr werden die Hausanschlusskästen mit 6 Anschlussklemmen als Standard-Hausanschlusskasten ausgeliefert. Sie entscheiden dann, ob Sie ab dem HAK oder erst ab dem unteren Anschlussraum des Zählerschrankes auf ein TN-S-System auftrennen......



...kurzgesagt 4 Adrig genügt

_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!

BID = 965056

schattenlieger

Schriftsteller



Beiträge: 995
Wohnort: Nordkreis Celle

Toll, unser VNB besteht auf neuen HAK, ohne jede Diskussion. Bzw die Basis für Diskussion ist klein, das Haus will ja ans Netz und nicht umgekehrt...

TN-C bis HAK (logisch...), ab da Aufteilung und weiter als TN-S, also das S soweit wir irgendmöglich "vorne" auf dem Grundstück aufgeteilt.

Da das also offensichtlich nicht überall so ist (oder ihr trinkt Abends mit dem Netzmeister immer ein paar Bierchen zusammen...), sollte sich der Trötersteller einfach mal an den Fachbetrieb seiner Wahl oder den VNB wenden...

_________________
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.

BID = 965312

Spacy2k

Schriftsteller



Beiträge: 636
Wohnort: Norden
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status  

da hat der Lümmel ja mein Bild stiebitzt


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181321263   Heute : 5293    Gestern : 6420    Online : 543        20.5.2024    21:15
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0447759628296