Gefunden für abstand steckdose boden - Zum Elektronik Forum |
| 1 - ÜSAL in UV in Keller?? -- ÜSAL in UV in Keller?? | |||
| |||
| 2 - Steckdose nach Spannungsabfall abschalten - Taster -- Steckdose nach Spannungsabfall abschalten - Taster | |||
| Was meinst du mit Lichtrelais? Ein Stromstoßrelais denke ich geht leider nicht weil es sich nicht zurücksetzt (Stromausfall) - sonst wäre das perfekt.
Nein, Steckdose und Schalter/Taster wären in einem Abstand (2,5m) und Unterputz). [ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 30 Apr 2025 8:58 ]... | |||
3 - Mehrere batteriebetriebene Lichterketten verbinden -- Mehrere batteriebetriebene Lichterketten verbinden | |||
| Hallo,
frohe Ostern und sorry für die verspätete Antwort, ich hoffe das ihr mir weitere Tipps geben könnt. Anbei die Bilder. Wie man sehen kann, ist die Holzplatte recht dünn. Und auch unter den Kontinenten gibt es nicht wirklich viel Platz, des Abstand zur Platte beträgt im besten Fall 1,5cm. Auch fände ich es nicht wirklich schön, wenn die Lichterkette mit einem runterhängenden Netzteil an eine Steckdose verbunden wäre. Der Anwendungsfall geht eher in 2h Beleuchtung pro Jahr, also eine sehr seltene Angelegenheit. Deshalb bleiben die Anforderungen aus dem ersten Post weiter bestehen. Würdet ihr prinzipiell bei euren Lösungsvorschlägen bleiben, oder habt ihr alternative bessere Ideen? Viele Grüße Hochgeladene Datei (4287025) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen Hochgeladene Datei (2679584) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen ... | |||
| 4 - Heizelement Heizstab für Steckdose 50er ?? Herkunft Herstellersuche -- Heizelement Heizstab für Steckdose 50er ?? Herkunft Herstellersuche | |||
Zitat : Mr.Ed hat am 14 Mär 2022 21:00 geschrieben : Nochmals, ich habe deinen Beitrag editiert statt darauf zu antworten. Das ist unten drunter auch durch "[Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed...], die antwort ist von mir. Das ist eine der Funktionen die Moderatoren haben. Ich habe mich nun zweimal entschuldigt, das sollte nun reichen! ... War das der Beitrag? Hallo, die Abstände der Bolzen passen vom Abstand her in eine normale Steckdose. Allerdings kann man das Teil nicht einstecken weil es vom Durchmesser her zu groß ist für eine Steckdose. Es gab früher auch mal bei uns Steckdosen die bündig waren und bei denen der Stecker aufgesessen hat. Da könnte das reinpassen. Aber auch nur bei einer liegenden Steckdose. In der Wand fällt das Teil wieder raus. Ich habe das Schildchen mal abgetastet. Man merkt keine Vertiefung oder Erhebung unter der sich eine Schraube verstecken könnte. Was nichts zu... | |||
| 5 - Geschirr wird nicht gereinigt -- Geschirrspüler BOSCH SMV50M00EU/32 | |||
| Hallo,
ich bin dann mal wieder da und möchte vom aktuellen Stand berichten. Was habe ich getan, und welche Erkenntnisse habe ich daraus gewonnen: 1. Stecker aus der Steckdose gezogen (spannungsfrei schalten, ...) 2. Eckventil geschlossen 3. Aquastop abgeschraubt und Sieb gereinigt 4. Ablaufschlauch gelöst und Wasser aus dem Schlauch und der Maschine laufen lassen. 5. Eimertest durchgeführt: 4l in 15 Sek. = 16l /Min. 6. Div. Youtubevideos überflogen bzgl. Ausbau der Heizpumpe und Wasserweiche. 6a. Heizpumpe ausgebaut (von der rechten Seite, nach dem ich die Steuerung gelöst und vorsichtig an die Seite gelegt habe). Optische Diagnose weißt keine Verschmutzung oder Verkalkung auf. Unter dem Wasserhahn einlaufendes Wasser fließt ohne Stauung direkt aus dem anderen Stutzen heraus. Eine mechanische Prüfung war mir nicht möglich (ich wüsste nicht wie!?). 6b. Wasserweiche ausgebaut. Optische Diagnose weißt keine Verschmutzung oder Blockade auf. Am Prüfplatz mit Trenntrafo unter Beachtung der Sicherheitsregeln den Motor der Wasserweiche mit 230V~ angeschaltet = der Motor läuft, und die Scheibe dreht sich. (Bitte keine Kommentare hierzu. Beim Strom weiß ich, was ich tue. Bei der Funktionsweise von Elektrohaushaltsgeräten bin ich aber dumm.) | |||
| 6 - ESD vom Ikeastuhl auf PC/Monitor -- ESD vom Ikeastuhl auf PC/Monitor | |||
Zitat : dass schreibtischstühle esd emissionen aussenden können. Weniger die Stühle sind das Problem, als derjenige, der darauf sitzt. Generell bilden sich elektrostatische Aufladungen "Reibungselektrizität" vorzugsweise durch Berührung von Materialien, von denen mindestens eines ein sehr guter Isolator ist. Auf dessen Oberfläche sitzen gewöhnlich einige Ladungsträger, Elektronen oder Ionen, fest, die sich dort wegen der fehlenden Leitfähigkeit nicht bewegen können. Durch Berührung oder Reibung mit einem anderen Material kann man diese Ladungsträger aber regelrecht abkratzen. Dadurch bewirkt man eine Ladungstrennung, der eine Gegenstand ist danach positiv und der andere negativ aufgeladen. Es herrscht dazwischen also eine elektrische Spannung. Diese Spannung ist anfangs noch sehr gering, aber die Abstand zwischen den geladenen Gegenständen ist ja anfangs auch noch sehr gering. Irgendetwas im atomaren Bereich, wenige Nanometer höchstens. | |||
| 7 - Fragen zur Absicherung -- Fragen zur Absicherung | |||
| Hallo zusammen
Ich habe vor eine Wand mit 100mm Glaswolle und Gipskarton zu verkleiden. Der aktuelle Aufbau wie folgt. Ca. 5 Meter 1,5qmm Kabel vom Sicherungskasten unterputz zur Betroffener Wand. Dort ist eine aufputz Verteilerdose. Von der gehen 2 Kabel 1,5qmm aufputz mit Kabelschellen zur Verteilung für Steckdosen und Lichtschalter ab. Maximale Kabellänge von Sicherungskasten bis weit entferntesten Steckdose/Schalter sind etwa 10 Meter. Alle Kabel haben einen Abstand zur einander und liegen nicht direkt zusammen. Momentan mit einen b16 Automaten abgesichert. Der neue aufbau wäre dann: Kabel auf der Wand befestigt bleibt also so 50mm Glaswolle vor das Kabel Metallständerwerk in dem Metallständerwerk noch einmal 50mm Glaswolle Kabelenden durch die Dämmung raus Nun ändert sich die Verlegeart mit der Dämmung in a2? Kann ich die Leitung so weiterhin mit b16 Absichern oder lieber mit b13 wegen dem thermischen usw? Lieben Gruß ... | |||
| 8 - Stromschwankungen -- Mikrowelle Siemens HF35M562 | |||
| Das mit der Glühbirne an der selben Steckdose habe ich getestet, diese flackert jedoch nicht.
Habe auch andere Steckdosen / Stromkreis getestet, dies bringt ebenfalls keinen Unterschied. Habe mir die Platinen im Gert genau angeschaut und festgestellt, dass neben dem Magnetron und dem Lüfter auch das Inverter Board getauscht wurde, da dieses Bauteile von 2017 hat, aber das Gerät von 2012 ist. Die Boards/Bauteile/Verkabelung sehen alle OK aus, es sind keine auffälligen Stellen erkennbar. Noch ein paar Infos zum Fehler: Die Stromschwankungen des Lüfter / Magnetron treten wirklich nur bei geschlossener Rückwand (auch wenn man diese nur leicht mit etwas Abstand an das Gerät anlehnt) auf. Entfernt man die Rückwand des Gehäuses läuft die Mikrowelle einwandfrei. Keine Angst, ich habe die Tests mit sehr viel Abstand zum Gerät hinter einer dicken Wand wartend durchgeführt. Wenn das Problem auftritt gibt es ein deutlich hörbares Knistern (vermutlich im Hochspannungstrafo auf dem Inverterboard). Auf was könnte dieses Fehlerbild denn hindeuten? ... | |||
| 9 - mit RX-V365 Bluetooth schalte -- HiFi Verstärker Yamaha RX-V365 | |||
Zitat : Wie würdest du die Spannung von dem Stecker CB257 am besten (sichersten) abgreifen? Ich habe keine Ahnung wie der aussieht. Die Leiterbahnen A und B zum Stecker sind breit satt und es scheint oben auch Platz um nachträglich z.B. einen 1,3mm Lötnagel nachzurüsten (Achtung! beim Eindrücken der Lötnägel weiches Holz unterlegen sonst gibt es nachher Haarrisse in der Platine. Und sofern der Lötnagel auf der Lötseite weit heraussschaut, nach dem Löten abfeilen). Passend zum Lötnagel gibt es dann isolierte Steckschuhe, aber selbst die normale blanke Ware mit Schrumpfschluch drüber sollte es tun. Die Verbindung wird ja nicht ständig gesteckt oder mechanisch belastet, sondern nur im Fehlerfalle getrennt. https://www.reichelt.de/Loetoesen/2.....=7477 Sicher kannst du dir auch profes... | |||
| 10 - Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz -- Leitungsschutz/ Kurzschlussschutz | |||
| Für den normalen Motorstrom sind die 50mm² ausreichend.Der Strom ist auf beide Leitungen aufgeteilt.
Der Endkunde geht von einem Kurzschluß im Motorklemmbrett aus. Dann könnte über eine Leitung der Kurzschlußstrom der 160A Sicherung fließen. Die Leitungen liegen einzeln mit Abstand zur Wand. Länge ca. 4m Und ich bin der Meinung das hier nur die Abschaltbedingung erfüllt werden muss. Der zu erwartende Strom ist bekannt und dafür langt die Leitung aus. Es ist eigendlich wie mit der 0,75mm² Zuleitung zum Radio. Die Steckt auch in einer 16A Steckdose. Wenn der Trafo im Radio hoch geht muss die 0,75er Leitung auch den Kurzschlussstrom der 16A Steckdose verkraften. Sehr seltsam ist das was der Lieferant in seine Unterlagen geschrieben hat: Motornennstrom: 120A Absicherung Zuleitung: 160A Mindestquerschnitt Zuleitung: 70mm² Mindestquerschnitt Motorzuleitung: 25mm² Ich bin mal gespannt was der Lieferant zu den Kundenmängeln sagt. Da der Anlaufstrom nicht über 125A geht habe ich vorgeschlagen die 160A gegen 125A zu tauschen. Damit sind alle glücklich, aber entscheiden muss der Lieferant. ... | |||
| 11 - Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? -- Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? | |||
| Ich finde 6 Drähte 2,5mm beim Anschluss einer Steckdose sehr schlecht zu handhaben.
Wenn man die Steckdose dann reinquetscht verspannt sich das alles schon ordentlich. Und wofür braucht man schon wirklich 16 Ampere? Dann lieber 1,5mm² und 13A B/C Automat. Wenn der Abstand zum Verteiler groß ist, 2,5 bis zur ersten Dose und dann mit 1,5 weiter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Mär 2017 10:09 ]... | |||
| 12 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| Hallo,
zunächst, neben der Dämmung reduziert insbesondere Häufung (mehrere Leitungen zusammen mit Abstand kleiner Durchmesser, oder in Kabelkanal) die Belastbarkeit der Leitungen. Diese Reduktion ist relativ stark. Daher die Leitungen mit Abstand verlegen, sonder reden wir nicht von 2,5 sondern eher von 4mm². Suche mal nach "Strombelastbarkeit von Leitungen", gibts schöne Dokumente von z.B. ABB. Ansonsten: - Eindeutig Licht und Kühlschrank zusammen, dass man frühzeitig bemerkt, wenn der Kühlschrankstromkreis ausfällt. Durchaus sinnvoll erachte ich, ein FI/LS (Kombination aus FI und LS in einem Gerät) für Licht+Kühlschrank, und für den gesamten Rest nur einen FI. Das Licht muss auch nicht unbedingt auf zwei Stromkreise aufgetrennt werden, kann aber natürlich wenn gewünscht. - Wie Trumbaschl sagt, Dunstabzug braucht keinen extra Stromkreis. -- Wahlweise dem zweiten Lichtkreis (ohne Kühlschrank) zuschlagen. Sinnigerweise dem für die Arbeitsplatzbeleuchtung, da der vermutlich ebenso per Steckdosen über den Oberschränken ausgeführt wird, wie der Dunstabzug auch. -- Wenn Licht alles auf einen Stromkreis, würde ich prüfen ob Mikrowelle oder Spülmaschine nur 3kW oder kleiner haben (wovon ich ausgehe), und das diesem Stromkreis zus... | |||
| 13 - Geräusche/stinkt/Sensor -- Waschtrockner Miele T491 | |||
| Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Geräusche/stinkt/Sensor Hersteller : Miele Gerätetyp : T491 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hi, nachdem unser gutes altes Stück in den letzten Tagen ab und an mal nicht abschalten wollte und zudem seltsame Gerüche erzeugte, habe ich zunächst hier im Forum gesucht und wurde auch fündig. Die Steckdose war verkokelt. Habe ich erneuert. Danach habe ich das Gerät oben und vorne geöffnet und zunächst komplett gereinigt. Auch die Schleifringe der Trommel. Die Kohlebürsten sind mehr oder weniger am Ende. Da der Trockner vor einigen Jahren schon einmal so einen "Nichtabschalter" gezeigt hatte, habe ich damals Ersatzkohlen bestellt aber dann nicht verbaut, weil es bis jetzt nicht mehr vorkam. Diese Kohlebürste habe ich nun hervorgekramt und leider festgestellt, dass es nicht die richtigen sind. Größe und Form stimmen zwar exakt, jedoch haben die verbauten Kabel und die Ersatzkohlen keine, dafür liegen Federn bei. Bevor ich mir nun die richtigen kaufe wollte ich hier einfach mal nachfragen, ob man nicht nachträglich Kabel in die Kohlen einbringen kann (löten)? Wenn es die Dinger auch ohne Kabel gibt, muss es ja ... | |||
| 14 - Erste Fragen nach langer Elektronik-Pause -- Erste Fragen nach langer Elektronik-Pause | |||
Zitat : Ok. Das höre ich zum ersten Mal. Möchtest du mir bitte auch erklären warum man das nicht machen soll/darf? Das Oszilloskop ist mit dem Schutzleiter verbunden. Die GND-Messspitze des Tastkopfes ebenfalls. Solltest du den GND-Anschluss des Oszis mit einem Außenleiter der Steckdose verbinden, hast du einen satten Kurzschluss und darfst das Oszi nach entsorgen. Bist du des Englischen mächtig? https://www.youtube.com/watch?v=xaELqAo4kkQ Zitat : Ein Labornetzteil besitze ich, allerdings liefert das eine einstellbare Gleichspannung.G... | |||
| 15 - Frage zu Sicherungsautomat -- Frage zu Sicherungsautomat | |||
| Ok, dann werde ich den anderen Begriff meiden ! In der Prüfung habe ich auch NH-Sicherung geschrieben ^^ War wohl gut so.
Die Anlage war ursprünglich mit Gl 10A ausgestattet, später Gl 16A, da war sie auch Selektiv ! Bei Schraubsicherung gilt ja 2 Stufen Abstand sind Selektiv (also 63A --> 35A --> 20A --> 10A --> 4A oder auch 80A --> 50A --> 25A --> 16A --> 6A). Noch später wurden L10 LSS eingebaut. Da war das ganze auch Selektiv. Nun sind diese noch eingebaut und die Anlage ist nichmehr Selektiv ! Der Faktor 1,6 gilt nur bei LS-Schaltern ! Ik an der Steckdose im Verteiler : 3200A !! Da hilft auch der 10A Automat nichts mehr. Der Tausch auf L10 und 300mA Fi wurde übrigens in den 80ern gemacht durch einen Fachbetrieb. Trafowechsel kam 1996.. Gl10 wurde mir als Möglichkeit genannt, doch Schraubsicherung sind laut VDE ja nichtmehr für Endstromkreise zugelassen. Bei der Plombe geht es ja Primär um Dinge wie Stromklau und das man Respekt vor den Kurzschlussströmen hat.. Ein Sicherungswechsel durch eine Fachkraft ist aber a) kein Stromklau b) Keine Gefährdung da Gefahr bekannt. Werde morgen mal an ein großes EVU eine Mail schreiben wie die das sehen, bisher habe ich noch keine NH in einem Verblombten HAK gewechselt (i... | |||
| 16 - Gefahrenpotetial einer Steckdose ohne Abdeckung -- Gefahrenpotetial einer Steckdose ohne Abdeckung | |||
| Moment, ich glaube es geht hier um zwei unterschiedliche Fragen!
Einerseits ob die fehlende Abdeckung eine Gefahr darstellt - ja! Zwar haben diese Steckdosen auch ohne Abdeckung einen simplen Berührungsschutz, aber der Abstand zu spannungsführenden Teilen ist wesentlich geringer als bei vorhandener Abdeckung. Die zweite Frage: haben solche Steckdosen Kinderschutz. Antwort: weiß ich nicht auswendig. Falls eine lose Abdeckung herumliegt mal einen Blick auf die Rückseite derselben werfen, da sieht man den Kinderschutz ganz eindeutig. Sonst mit einer Taschenlampe in eine vorhandene Steckdose leuchten, wenn die Löcher "zu" sind, ist ein Kinderschutz drin. Den sieht man eigentlich recht gut. ... | |||
| 17 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik | |||
| Die Schutzkontaktsteckdose bietet einen höheren Schutz . Da der PEn wie gesagt die Funktion des Schutzleiters und die des N übernimmt wird bei klassischer Nullung der PEN zuerst auf den Schutzleiter aufgelegt und von da der N zum N gebrückt. Das bedeutet der PEN wird an der Steckdose aufgeteilt in PE und N. Tritt jetzt ein Fehler in einem Gerät mit Schutzleiteranschluss auf fließt der Fehlerstrom über den Schutzleiter zurück und löst hoffentlich die Sicherung aus. Ohne Schutzleiter fließt der Fehlerstrom über Deine Wenigkeit und ob dann die Sicherung rechtzeitig auslöst oder gar nicht steht in den Sternen.
Bei Steckdosen ohne angeschlossenem Schutzleiter hebelst du den Schutz der Schutzklasse 1 aus. >>> es dürfen nur Schutzisolierte Geräte (Schutzklasse 2) da dran betrieben werden. Deine Wasserleitung ist mehr als fragwürdig als Schutzleiter! Eine Unterbrechung des Schutzleiters hebt den Schutz auf. Ein unterbrochener N ebenfalls, denn es kann nach wie vor noch ein Strom vom L zur Erde fließen. Deshalb gibt es ja das Schaltverbot für den N. Dieser darf nur geschaltet werden wenn alle Aussenleiter Gleichzeitig mit dem N geschaltet werden. Das macht zB der Fi er trennt im Fehlerfall L1,L2,L3 und N vom Netz der Schutzleiter bleibt aber immer angeschloss... | |||
| 18 - 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? -- 2 Fragen , Klassische Nullung RCD Schukomat TN-C ??? | |||
| So mal zum Verständnis :
Für die Personengefährdung ist die Höhe des Fehlerstromes und die Einwirkungszeit relevant. Der Schutz der Personen wird durch Abschaltung erreicht. oder dadurch das Personen erst gar nicht mit der Spannung in Berührung kommen können.(Schutzisolierung oder Schutz durch Abstand) Ob das nun über eine Sicherung oder über einen Fi erfolgt ist erst mal nebensächlich. Der Unterschied liegt einzig in der Höhe des Fehlerstromes! Das ist der Strom der im Fehlerfall durch die Person zur Erde und über diese zurück zum Trafo fliest. Eine Sicherung löst erst bei Strömen in Höhe des Kurzschlussstromes rechtzeitig aus. Ein FI muss spätestens bei Erreichen des Nennfehlerstromes abschalten! Dein Schukomat ist nichts anderes als ein FI der in eine Steckdose gesteckt wird. Hat diese aber keinen Schutzleiter oder ist der wegen PEN-Bruches unterbrochen ist der Wirkungslos. Aus diesem Grund werden FI ja auch in der Verteilung eingebaut und ein Schutzpotentialausgleichsleiter zur Haupterdungsschiene gezogen. Damit hat der Schutzleiter auch bei einem PEN-Bruch vor der Verteilung noch seine Schutzfunktion! Der Schutzleiter soll den Fehlerstrom ableiten. Nach dem FI bzw na... | |||
| 19 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind
Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht. "GRUNDREGELN" Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung) Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom) Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ... | |||
| 20 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? | |||
Zitat : 123abc hat am 14 Mär 2013 20:35 geschrieben : Was mich weiterhin stört ist das Holz der Rückwand an der Steckdose. Ich kenne es so das zwischen Rückwand und Ende der Schrank Seitenwand noch knapp 1cm Luft ist. Es sammelt sich dort Staub und Dreck. Nach ein paar Jahren langt ein kleiner Funke und es kann anfangen zu kokeln. [ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 14 Mär 2013 20:43 ] Also Staub, Dreck, Spinnweben sind so gut wie "ausgeschlossen". Zumindest von oben und von der rechten Seite, denn alle Schränke wurden vom Schreiner sauber verfugt, d.h. es gibt da keine Einfallstellen für Staub etc. Lediglich links (Siehe Fotos unten) wurde es nicht gemacht...vermutlich weil das unter der Tischplatte ist und daher ohne optischen Wert. | |||
| 21 - Wozu VDE? -- Wozu VDE? | |||
| @Murray
Nein es geht mir um was anderes. Ein Lehrling und auch ein Meister werden ja eben unter anderem nach Norm ausgebildet. Gelb/Grün ist PE, Blau N, etc. Zudem werden viele Gefahren von einer Norm spezifiziert und es wird ein Mindststandard zur Gefahrenabwehr vorgegeben. ZB 1,5mm² kann man nicht 35A absichern oder von der Badewanne muss man 60cm Abstand halten mit der Steckdose. All dies wird von einer Norm vorgegeben und so den Fachkräften vermittelt. Würde es keine Norm geben müsste jeder Handwerker ein solch tiefgehendes pysikalisches Fachwissen mitbringen, dass wie in der Produktentwicklung alle Gefahren immer neu brachtet werden könnten. Trotzdem würde riesige Probelem beim Material auftreten, da jeder Hersteller sein eigenes Ding machen würde. Kurzum Ohne Norumg keine Vergleichbarkeit, Austauschbarkeit, extem schwere Fehlerbehebeung, keine Wirtschaft! Stell dir vor Schrauben würden nicht M5, M6, M8, M10, sondern je nach Hersteller M5,23445, M6,232453, etc, NYM hätte alle Regenbogenfarben als Adern, Elektriker A belegt Blau als L1 Eli B als N, Eli C als PE, Stecker passen nur durch Zufall, Elektriker 1 hält einen FI für wichtig Elektriker 2 baut lieber ohne FI, da man so eine höhere Verfügbarkeit hat. Man könnte keinem Azubi sagen... | |||
| 22 - Heizstab bauen in Indien -- Heizstab bauen in Indien | |||
| Irgendwie laesst mich die Idee nicht los eine Lampe in nem Rohr zu versenken, da ich dies als realisierbar halte.
Jedesmal wenn ich an ner Roehrenlamoe vorbei komme fasse ich sie an und checke die Temperatur. ...mal wieder einer dieser sonderbaren Dinge die "the German" hier mal wieder so treibt
@Otiffany Danke fuer Link, solche Bilder sind echt nuetzlich wenn man was will. Ich drucke es dann einfach aus und zeige es dann vor. Das ist oft die schnellste Loesung. @perl und dl2jas Ihr habt vollkommen Recht, hier wird noch viel mit Feuer gekocht. Sei es aus Gas, Holz oder was auch immer. Und die Damen und Herren waeren wahrscheinlich in der Lage die Temperatur halbwegs zu regulieren. Aber aus Sicherheitsgruenden muss man davon wohl Abstand nehmen. Nicht dass es die Arbeiter interessieren wuerde, die habens nicht so mit Arbeitssicherheit. Aber der Besitzer des Sweatshops (wo die sich einmieten) der wuerde offenes Feuer eher nicht erlauben. Bin ich mir zu 99%sicher, aber ich frag mal nach. Wuerde mich jetzt auch mal interessieren. Was ich gerne haette waere aber eine Loesung, die ohne grossartige Variablen auskomm... | |||
| 23 - Spannung auf dem Abdeckblech -- Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : Spannung auf dem Abdeckblech Hersteller : BOSCH Gerätetyp : WTY 88700 FD - Nummer : 9208 200059 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) ______________________ Hallo, ich habe einen neuen Wäschetrockner BOSCH WTY 88700 und den habe auf die Waschmaschine gestellt. Beide Geräte betreibe ich auf einer Steckdose, also gleichzeitige Benutzung ist nicht möglich. Jetzt am Wochenende wollte ich beim Betrieb des WTs den Abstand zwischen dem Wasserhahn für die WM und dem WT mit der Hand "abmessen" und bei der Berührung des hinteren Abdeckblechs des WTs einen Stromschlag bekommen. Sofort habe ich einen Stromprüfer genommen und auf dem Blech hat geleuchtet, also Spannung auf dem Blech. Ich weiss nicht wie groß die Spannung ist aber der Schlag war schon ordentlich. Ich habe heute einen digitalen Multimeter bestellt um die genaue Spannung zu messen. Follgendes habe ich ausprobiert: 1. Wenn ich die WM anschließe, messe ich keine Spannung auf dem hinteren Abdeckblech der WM. 2. Wenn ich den WT an andere Steckdose die 1 Meter daneben steht anschliesse, messe ich keine Spannung. Könnte mir vielleicht jemand erklären, was könnte es sein. Vielen Dank. | |||
| 24 - Steckdosen in Raumtrenner -- Steckdosen in Raumtrenner | |||
| Eine 2cm Holzwand?
Also Unterputzsteckdose in Brüstungskanal oder Aufputz-Steckdose. Mit ordnungsgemäßer Zugentlastung, die nicht so einfach ist wie es zunächst klingt, kann das durchaus was werden. Was die Löcher für Hohlwanddosen angeht, keine Ahnung wozu die gut sein sollen. Die würden nur etwas bringen, wenn man zwei Holzwände mit entsprechendem Abstand dazwischen hat, damit da auch Dosen rein passen. Oder sollen die Hohlwanddosen auf der anderen Seite im entsprechend großen Kabelkanal verschwinden? ... | |||
| 25 - Strom für Steckdose,von elekt. Rolladenmotor abnehmen? -- Strom für Steckdose,von elekt. Rolladenmotor abnehmen? | |||
Zitat : Rosella hat am 11 Jan 2012 17:51 geschrieben : Hallo. Abstand Badewannenende ca , 90 cm Dusche 1,20m Badezimmer ist durch FI geschützt. Eigentümer hat keine Einwände.Solange keine Kosten entstehen. MFG. 90 cm bis zur Badewanne, das ist wenig. Ich wollte da keine Steckdose, auch nicht über FI. Da wo eine Steckdose ist wird auch was eingesteckt und das ist garantiert nicht immer das Radio. Du weißt ja was passieren kann, wenn ein Gerät unter Netzspannung in die Wanne fällt. Ist nur ein Tipp. Muss es denn unbedingt ein Internetradio sein? Kein brauchbarer Lokalsender? Kannst Du Dir nicht mit wenig Aufwand einen Lautsprecher im Bad installieren, der günstig zum normalen Radiostandort ist (vielleicht Wand an Wand und nur durchbohren)? ... | |||
| 26 - Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin -- Vermieter ist gegen EST Erdungsstecker für ein Baldachin | |||
| Wie alt ist denn die Wohnung?
Was soll denn genau "geerdert" werden? Ist die Heizung nun aus Metallrohren? FI für alle Stromkreise vorhanden? Wenn das Baujahr ab mitte der 80er Jahre ist, sehe ich keine sicherheitstechnischen Probleme. Wichtig ist, dass die Steckdose nicht beschädigt wird. Aber wenn es nur um Elektrosmog-PA geht, dann würde ich einfach H07V-K an einen Schuko-Steckter (PE-Klemme versteht sich) anschließen und den in eine Steckdose stecken. Auch wenn dies nicht viel gegen HF-Störungen bring. Ist hingegen ein TN-C-Netz vorhanden, würde ich von solchem Zeug großen Abstand nehmen. ... | |||
| 27 - Ein Steckerpin wird deutlich heisser als der andere. Ist das normal? -- Ein Steckerpin wird deutlich heisser als der andere. Ist das normal? | |||
Zitat : Sowas kommt heutzutage leider sogar bei fabrikneuen Steckdoseneinsätzen manchmal vor (Endkontrolle durch Endverbraucher...). Bitte wie was??? Hey, das kann und darf doch nicht sein??? Mir würden schon ein paar mögliche Szenarien einfallen, warum da was heiss wird. Aber das hier zu äussern? Führt nur dazu, dass jmd. ne Dose aufmacht. Wenn der jmd. nicht weiss worauf er achten soll, nämlich erst mal Spannungsfreiheit (Sicherung/LSS raus/aus), dann ist das ne ganz schwierige Sache. Also nicht aufmachen. Aber hab nen Tipp, womit der Begriff heiss mal valutierbar ist. Im gut sortierten Fachhandel gibt es sog. Thermostreifen. Die messen die Temperatur und zeigen die höchste auftauchende Temperatur dauerhaft an. Hol Dir vier Stück davon. Einen klebst links an die Steck- dose (aber an die Steckdose, nicht in 2m Abstand), einen rechts an die Steckdose, einen etwas über die Steckdose (10cm Abstand... | |||
| 28 - "Funk-Türgong" selbst bauen -> Benötige Hilfe! -- "Funk-Türgong" selbst bauen -> Benötige Hilfe! | |||
| Ich hatte dir doch schon was angeboten!
Entweder Du setzt den Geber (auf meinem Foto das kleinere Teil) auf einen Winkel und läßt den Knopf von der Tür betätigen, oder Du nimmst einen Reedkontakt, der darf aber wenn die Tür gwschlossen ist, nicht betätigt sein, d.h. er sollte einen gewissen Abstand zum Magneten haben, solange die Tür geschlossen ist. Erst wenn sie aufgeht sollte der Reedkontakt betätigt werden; dabei reicht es, wenn ein Impuls ausgelöst wird. Für diese Variante mußt Du allerdings den Geber öffnen und parallel zum Tasterkontakt eine zweiadrige Leitung anlöten, die dann zum Reedkontakt führt. Den Gong steckst Du einfach in die Steckdose und fertig. Die Reichweite sollte ausreichend sein. Bei mir funktioniert das auch um drei Ecken. Es gibt vermutlich auch Gongs, die nur mit Batterie betrieben werden. Dann sollte ein einfaches Netzteil seinen Zweck erfüllen. Gruß Peter P.S. Ich weiß nicht, warum Du, K., noch immer auf Programmieren programmiert bist? Ist doch schön, daß er das kann; dann ist er ja für andere Aufgaben gut vorbereitet! ... | |||
| 29 - Installationsbereiche bei einer offenen Dusche -- Installationsbereiche bei einer offenen Dusche | |||
| Moin,
hab mal wieder eine Frage. Installationsbereiche im Bad sind ja soweit bekannt. Auch bei Duschen die 60 cm aber da es ja immer mehr zu offenen Duschen geht ist meine Frage dahin gehend, wo oder besser gesagt ab welchen Abstand und von wo gemessen darf ich dann Steckdosen installieren? Im aktuellen Fall geht es um ein Bad mit teilweiser offener Dusche. Seitenwand ist Glas, vorne offen und in der Richtung möchte der Kunde ein Handtuchtrockner installieren aber mit Steckdose. Kann mir hier jemand helfen? Danke. ... | |||
| 30 - Mantelleitung (geschützten) Außenbereich -- Mantelleitung (geschützten) Außenbereich | |||
| Hallo,
ich installiere gerade auf meiner Loggia Halterungen für 20mm PVC-Rohre. Ausgangspunkt ist eine UP-Dose im Inneren der Wohnung. Mein Plan ist eine Mantelleitung ~15cm UP bis zum Bohrloch zu vergipsen, nach außen zu führen und sie direkt in einer IP44 (Dreifach-)Steckdose enden zu lassen. Am besten (sowohl optisch als imho auch technisch) wäre ein Loch in die Rückseite der SD zu machen und die SD direkt über das Lock zu montieren. Ist das zulässig? Kondenswasserloch unten sollte ich dann trotzdem noch öffnen oder? Von dieser SD aus geht es weiter über Rohre zu einem IP44 Wechselschalter und von dort zu einer IP44 Lampe. Ich bilde mir ein mal gelesen zu haben, daß im Handbereich (wie genau ist der definiert?) ein zusätzlicher mechanischer Schutz vorhanden sein muß. D.h. ich benötige zusätzlich zu den Rohren auch Winkelstücke oder? Das Ganze ist überdacht und auf 3 Seiten auch seitlich mit Mauern geschützt (ca. 120cm Abstand bis zur Gebäudekante, bei der Lampe etwas weniger). Ich habe gesehen, daß es für tiefe Temperaturen extra PVC-Rohre gibt (ÖVE *25, *45). Sind die in diesem Fall unbedingt notwendig? Was mich dann aber gewundert hat: Es scheint keine speziellen Leitungen für niedrige Temperaturen zu geben? Dh. ich kann "normale" Lei... | |||
| 31 - Heizstrahler, Montage auf brennbarem Untergrund -- Heizstrahler, Montage auf brennbarem Untergrund | |||
| OK, danke für Eure Antworten!
Also von Blech werde ich wegen Wärmeleitung Abstand nehmen. Eternit (asbestfrei) klingt für mich "sauberer" weil man das gescheit schneiden kann. GKF Platten habe ich zwar lagernd, aber da werden die Kanten sicher nicht so sauber. Na mal sehen, wenn ich es hinkriege, nehme ich GKF Platte. Bei der elektrischen Ausführung: AP-FR-Dose mit Verschraubung klingt gut, werde das so machen. Weil Stecker plus Steckdose ist ja wieder nur ein (hier unnötiger) Übergangswiderstand... Der 2polige Schalter in Griffhöhe (K&N, habe ich schon gekauft, kostete mehr als der Heizstrahler ) dient der Bequemlichkeit und Sicherheit.
Und Garantie etc. mache ich bei dem EUR 20.- Gerät sicher keine geltend
Übrigens noch zur Werkstatt, Festverdrahtung ist alles 2,5 qmm mit B16 abgesichert, 2 Schuko und 2 Drehstromkreise. Nur Licht ist 1,5qmm. Es ist meine private "Universalwerkstatt" wo ich alles mache außer Feuerarbeiten (wegen Holzboden, Holzdecke etc.). Zu Staubablagerungen kommt es nicht weil ich nur mit Absaugung arbeite. Der Heizstrahler soll mir von hinten den Rücken wärmen wenn ich an der Wer... | |||
| 32 - E-Check - Querschnitt in Verteilung bemängelt -- E-Check - Querschnitt in Verteilung bemängelt | |||
| Regeln und Ausnahmen
Es ist sicher aus der Beschreibung zu erkennen, dass der Prüfelektriker eine saubere und umfangreiche Messung durchgeführt hat. Zitat : Wenn ich das alles richtig verfolgt habe, gab's drei Messreihen: Isolation: Hier hat der Elektriker an der Verteilung gearbeitet und mit mit 500V Gleichspannung die Isolation überprüft. Schleifenwiderstände: Gemessen wurde an sämtlichen Steckdosen. Notiert wurden für jeden Stromkreis die Meßwerte der "schlechtesten" Steckdose. FI-Schutzschalter: Wieder an sämtlichen Steckdosen. Gemessen wurden abwechselnd Auslösestrom und Auslösezeit. Erste Dose Strom, zweite Dose Zeit, dritte Strom usw. Hier durfte ich mithelfen und den FI immer wieder aktivieren. Was leider bei solchen Messungen nicht selbstverständlich ist. Wenn dieser Prüfelektriker nun als klare Regel - Reduzierung des Querschnitts nur an der Abs... | |||
| 33 - Steckdose fachmännisch repariert? -- Steckdose fachmännisch repariert? | |||
| Das ist ja ne tolle Antwort.
Vorallem, da die gemachte Arbeit der Firma in meinen Augen auch ein Zeugnis ist wie die sonst so arbeiten
Was ich bin ich froh, dass ich, als ich eine genullte Steckdose in der neuen Wohnung einer Freundin gefunden habe, diese einfach außer Betrieb nehmen durfte. In diesem fall fehlte an der Stelle aber auch einfach der Neutralleiter. Ursprünglich gab es dort nur 2 Schalter und der Vorbesitzer hat dort noch ne Steckdose dazu gebaut (wie etwa noch 20 - 30 weitere, davon allein gut 17 Stück im Wohnzimmer etwa im 1,5 m Abstand einmal ums Wohnzimmer + 7 Stück an der Fernsehdose ).
Also keine angebohrte Leitung in der Wand. ... | |||
| 34 - Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen -- Kann man aus einer Kraftsteckdose 220Volt Steckdosen machen | |||
Zitat : Protoss hat am 28 Aug 2010 18:45 geschrieben : @yeht die Zuleitung ist ein ganz normales 5adriges 5x2,5mm2 Kabel Dann hoffe ich doch, dass die Dose nicht mit 32A abgesichert ist.
Die praktikabelste Lösung dürfte sein, statt der 32A-CEE-Steckdose eine kleine UV anzufahren, von welcher dann weiter abgesichert und verteilt wird. Das ist aber ne Aufgabe für einen richtigen Elektriker, zumal die Geschichte anschließend auch durchgemessen werden muss u.a. um die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen nachzuweisen. Jemand, der von einer 32Ah-Steckdose, 220V und "Selbstvertrauen" spricht sollte von solchen Installationen Abstand nehmen. (beim Kabel nehme ich jetzt mal an, dass es eines ist) In Absprache mit einem Eli dürften jedoch auch einige Aufgaben (Leitungen ziehen, evtl. Schalter/Steckdosen anschließen) in Eigenregie erledigt werden. UV u... | |||
| 35 - FI fliegt öfters -- Wäschetrockner Miele T675C | |||
| Geräteart : Wäschetrockner Defekt : FI fliegt öfters Hersteller : Miele Gerätetyp : T675C S - Nummer : 00/30495184 FD - Nummer : HT01-2 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Mein Wäschetrockner löst manchmal den FI schalter aus, im abstand von Wochen. Habe bereits die Heizung ausgebaut und gereinigt, waren aber keine sichtbaren Fussel drin- kein dauerhafter erfolg. Der FI fällt (wenn überhaupt) glaub ich wenn die heizung angeht, da hier aber nichts zu ändern ist wollte ich jetzt mit neu erworbenem china-multimeter die kapazität des entstörkondensator messen. 105nF-30,3nF-30,4nf war das Ergebnis. Weiss aber nicht wieviel das Teil haben soll (Teil Nr.4362960). Kann mir jemand die korrekten Werte mitteilen? Kann man den Entstörkondensator durch einzelne Kondensatoren ersetzen falls defekt? Originalteil=sehr teuer. Gibt es noch eine andere häufige fehlerquelle/ isolationsfehler? Trockner läuft klaglos an der Steckdose im Treppenhaus mit verlängerungskabel- da trocknet sich der wahrscheinlich selbst und läuft dann über wochen. ... | |||
| 36 - Ein USB MP3 Player mit einem Druckkammerlautsprecher verbinden -- Ein USB MP3 Player mit einem Druckkammerlautsprecher verbinden | |||
Offtopic :@ Kleinspannung: Das ist eins der Grössten Probleme unserer Zeit. Es ist zwar gesellschaftlich angemessen, als Künstler zu sagen "Oh mathe, da war ich nie gut drin *kicher*" Aber hast du jemals einen Naturwissenschaftler sagen hören "Oh, Allgemeinbildung? Ach, lass mich doch mit diesem langweiligen Zeug in ruhe *kicher*" Zum Thema: Diese Druckkammerlautsprecher können gehörige Pegel erzeugen. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen um das leibliche Wohl deiner Ausstellungsbesucher. Pass bitte auf, dass du nicht über 100dB Schalldruckpegel erzeugst, den meisten normalsterblichen ist das nämlich sofort unangenehm bis unerträglich laut, vorallem wenn es plötzlich oder unerwartet irgendwo trötet. Nicht dass du dir ne Klage wegen Körperverletzung einhandelst. Ansonsten würde ich einen einfachen kleinen, stinknormalen Audio-Verstärker empfehlen, Stromversorgung aus der Steckdose. Wie viel Platz hast du in deinem Kunstobjekt denn? Alle anderen Lösungen, die einen angemessenen Pegel erzeugen sollen,... | |||
| 37 - Subverteiler so zulässig? -- Subverteiler so zulässig? | |||
Zitat : francydt hat am 7 Okt 2009 21:00 geschrieben : Spricht was dagegen einen 63A/100mA G Thermogeschüzten FI für die Beleuchtungsstromkreise zu verwenden? 100mA FIs sind ja zugelassen so weit ich weis. Schuko natürlich mit 30mA. Also 2 Tipps: *Auf 100mA FIs sollte man (wenn nicht als selektiver FI) in der gesamten Installation verzichten, außer für ganz spezielle Fälle, wo ein 100mA, 300mA oder 500mA FI gefordert ist. Wenn du einen 100mA FI fürs Licht verwendest, hast keinen Vorteil, denn es kommt eigenltlich nie vor, dass 30mA FI auslöst und ein 100er nicht. Außer dann wennn du im Stromkreis hängst .
Zudem will man doch oft in einigen Jahren an den Lichtstromkreis noch eine Steckdose anschließen. Da tauscht keiner den FI mehr. ----> Auf jeden Fall auch für den Lichtkreis 30mA nehmen!! *Wenn du das Privat verwendest und keine lebenswichtigen Geräte betreibst, nimm... | |||
| 38 - Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation -- Erweiterung einer Scheune in bestehende Hausinstallation | |||
| Hallo zusammen.
Kurz vorweg zu mir. Ich bin zwar E-Technik Meister (Handwerk), habe jedoch seit meiner Lehre (15 Jahre her) nicht mehr im Handwerk gearbeitet. Daher bin ich nicht mehr firm mit der aktuellsten Hausinstallationstechnik und möchte das Projekt von erfahrenen Usern hier "absegnen" lassen. Zum Projekt. Ich möchte unsere Scheune (keine Elektroinstallation vorhanden) ans vorhandene Hausnetz anschließen. Zu diesem Zweck wurde bereits eine 10mm² Zuleitung von der Hausverteilung per Erdkabel verlegt. Der Plan sieht nun folgendermaßen aus. Mit der Zuleitung greife ich in der Hausverteilung (Abgesichert mit NH 63A) den Strom nach dem Hauptschalter ab. In der Scheune ist ein zweireihiger Aufputz (IP55) Verteiler geplant. Dort gehe ich mit der Zuleitung auf 3x LS C16A und von dort zu einer CEE 16A Steckdose. Weiterhin geht es mit der Zuleitung auf einen RCD 40A 30mA und von dort auf 5 weitere Stromkreise (LS B16A). Da die Zuleitung also aufgeteilt wird, welche Klemmen nimmt man hierfür? 3 Steckdosenkreise in der Scheune 1 Lampenstromkreis in der Scheune 1 Lampen... | |||
| 39 - Leitungsführung in Wohnräumen -- Leitungsführung in Wohnräumen | |||
| @fuchsi
Danke für den Link. Soweit ist das fast noch alles gleich. "Waagerecht verlegte Leitungen sollen 30 cm oder 115 cm über dem fertigen Fußboden" Das war damals auch schon so "oder 30 cm unter der fertigen Deckenfläche verlaufen" Das ist neu. Wir hatten damals 20 cm, aber das ist ja kein Problem. "Senkrecht verlegte Leitungen sollen 15 cm neben Rohbaukanten oder Rohbauecken verlaufen" Über diesen Satz bin ich nun schon öfters gestoßen. Soweit ist das klar mit Abstand zu Türen, Fenstern und Ecken. Was ist aber wenn die Steckdose z.B. von der Ecke 1 Meter entfernt ist? Dann 15 cm von der Ecke weg nach unten und dann den Rest unten waagerecht, oder oben bis zur Steckdose waagerecht und direkt senkrecht runter zur Dose? Letzteres war bei uns damals üblich. Danke und Gruß, Ingo ... | |||
| 40 - hat jahrelang funktioniert..... -- hat jahrelang funktioniert..... | |||
Zitat : Mr.Ed hat am 10 Mär 2009 18:23 geschrieben : Zitat : Und da waren direkt an die Dachsparren 2 oder 3 blanke Drähte genagelt, welche über die ganze Länge parallel zueinander verliefen mit paar cm Abstand. Ich frage mich heute noch was das war - die Netzspannung?
Ja, natürlich. Alte amerikanische Installation, aka Knob and Tube Wiring. Blank sind die aber normalerweise nicht, sondern haben die übliche Aderisolierung aus Gummi mit Textilumhüllung, so wi... | |||
| 41 - Problem bei Elektroinstallation, bin ratlos !!! -- Problem bei Elektroinstallation, bin ratlos !!! | |||
| Warum sollten wir davon ausgehen???
Die Wahrscheinlichkeit, daß der Fehler dort sitzt, ist nun mal mit Abstand am höchsten. Aber selbst wenn: Wo sollte der Fehler dann liegen? Es kommt ja nur UV, Leitung oder Steckdose infrage. -Steckdose schließt Du aus. -Leitung käme nur dann infrage, wenn sie Klemmstellen hätte, wo Adern falsch miteinander verbunden sind. Das dürfte bei einer derart kurzen und sichtbar verlegten Leitung wohl ausscheiden. -Sind wir also wieder beim Verteiler... Wasserschaden? Wo soll der angesetzt haben??? Bedenke: Der Fehler tritt nicht generell auf, sondern nur, wenn ein Betriebsrückstrom auf den N der Drehstromsteckdose gegeben wird. Ich kann mir (trotz lebhafter Fantasie und einiger Erfahrung) nicht vorstellen, wo da ein Wasserschaden die Hand im Spiel haben soll. Was meinst Du mit "Installationsfehler im gesamten FI-Stromkreis"? Die übrigen Stromkreise und Verbraucher hinter diesem FI funktionieren doch offenbar störungsfrei. Damit ist zwar noch nichts darüber ausgesagt, ob sie auch die nötige Sicherheit aufweisen, aber zumindest kann dort nicht der selbe Fehler vorliegen wie bei der fraglichen CEE-Steckdose. So, nun Du wieder. | |||
| 42 - Suchbild - was ist hier korrekt ausgeführt? -- Suchbild - was ist hier korrekt ausgeführt? | |||
| Hi,
ich hab jetzt was in einem Hotel in Dresden gesehen. Dort wurde eine komplette Weihnachtsbaumbeleuchtung über normale "Telefonleitung" J-Y(ST)Y 2x2x0,6 betrieben. Habe leider vergessen Fotos zu machen. Die Anschlussleitung von der Steckdose bis zum Weihnachtsbaum war übrigens so um die 15m lang Ich brauche ja nicht zu erwähnen, dass der PVC-Mantel nicht vorhanden war und die einzelnen Adern im Abstand von 2 Metern mit Isolierband punktuell umwickelt wurden
... | |||
| 43 - Stromunfall durch mangelhafte Steckdose -- Stromunfall durch mangelhafte Steckdose | |||
| Ich würde auf jedenfall nichts mehr weiter an der Steckdose machen, sonst wird Dir am Schluss noch unterstellt, Du hättest daran rumgebastelt und den Unfall selbst verursacht. Ich würde auf jedenfall dem Vermieter eine Rechnung für Notebook und Verstärker stellen und die Beseitigung des Fehlers verlangen. Am Besten du lässt vorher alles von einem unabhängigen Elektriker dokumentieren (messtechnisch, er soll nichts schrauben).
Meine Vermutung: Vormieter hat beim Steckdosentausch oder Tapezieren die vermeintlich falsche klassische Nullung entfernt (aber wieso dann blaue Ader?) und jetzt war der Abstand zwischen Außenleiter und Schutzkontakt zu gering und die Leiter haben sich berührt. (auf dem Foto sieht es so aus als ob sie sich berühren). Durchaus möglich, dass bei aufgeschraubter Abdeckung der Erdungsbügel irgendwie weiter reingedrückt war und die Leiter sich berührt haben. Eigentlich sollte das Wissen, dass der Schutzleiter seine Daseinsberechtigung hat, doch bei allen Leuten, die an Steckdosen rumschrauben, angekommen sein, also kann man davon ausgehen, dass derjenige, der den Mist verzapft hat, sich des Fehlers bewusst war, also vorsätzlich nach "wenns funktioniert dann passts, sieht ja keiner" gehandelt hat. Hohes Risiko... | |||
| 44 - Anfänger benötigt Hilfe bei kleinem Dämmerungsschaltungs-Projekt -- Anfänger benötigt Hilfe bei kleinem Dämmerungsschaltungs-Projekt | |||
| Hallo zusammen,
auf der Suche nach Hilfe zu meinem "Projekt" bin ich auf dieses Forum hier gestoßen und glaube, daß ich hier gut aufgehoben bin
Also, was habe ich vor: Ich möchte eine Schaltung bauen, um einen Vogelkäfig (87 cm x 46,5 cm x 74,5 cm) bei Dunkelheit schwach zu beleuchten, damit sich die Tiere noch ein wenig orientieren können. Am sinnvollsten erscheinen mir da (rote) LEDs. Und da sich die Beleuchtung auch von selber bei Dunkelheit einschalten soll und ich leider nicht so fit in den Themen bin, möchte ich mir einen fertigen Bausatz bestellen, der mir 90% meiner "Sorgen" schon abnimmt: # Bezeichnung: Das Relais schaltet bei Dunkelheit ein und bei Tagesanbruch aus # Regelbare Empfindlichkeit Technische Daten: # Relaisausgang: NO/NC 24V/5A max. # Stromversorgung: 12VDC # mit Adapterausgang # Abmessungen: 65 x 50mm Ich habe auch die Bilder angehangen. Gute gefällt mir da, daß man den Schwellwert, wann die Fotozelle "auslösen" soll, über einen Poti definieren kann. Soweit, so gut . . . Ich möchte nun am Ausgang die LEDs betreiben und frage mich nun, welche und wieviele LEDs ich da wohl brauche . .... | |||
| 45 - Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? -- Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? | |||
Zitat : Die an der schiene unten im bild ist nur das grün-gelbe mit dem blauen kabel verbunden. Hmm, für mich ist das merkwürdig. Aber egal. Zu den Drosseln/Induktivitäten/DehnBridges: Zwischen Grob- und Mittelschutz braucht man meistens entweder eine gewisse Leitungslänge (so um 15m) oder aber eine Drossel. Auch der Zähler wirkt als Drossel (ist ja kein elektronischer). Durch diese Anordnung wird Mittelschutz vor zu hohen Strömen geschützt (der Grobschutz braucht ein Weilchen, um zu zünden), weil der Überspannungsimpuls durch die Drossel ein wenig verzögert am Mittelschutz ankommt. Obo gibt an, dass sein neuer Grobschutz MCD (nicht den älteren MD!) auch ohne Drossel direkt neben den V20/v25-Mittelschutz montiert werden darf. Bei der fertig montierten Überspannungsschutzkombi (alles gleich mit passenden Leisten verbunden) sind dennoch Ferritkerne über die Leitungen zum Mittelschutz geschoben. Die älteren Dehn-Ableiter, die Du verlinkt h... | |||
| 46 - Antennkabel rein, FI raus -- Antennkabel rein, FI raus | |||
| Wir haben es doch schon durchgekaut...
Der Ansatz ist ganz einfach: Eine Auslösung des FI kann nur bei Auftreten eines Differenzstroms erfolgen. Beliebte Ursache ist: Eine Kombination von Antennendose und Netzsteckdose mit EINEM Abdeckrahmen, also OHNE Abstand. Die metallenen Tragrahmen berühren sich also. Der der Antennendose ist stets mit dem Koaxmantel verbunden (Abschirmung), der der Steckdose ist es je nach Fabrikat und Alter. Anmerkung ohne Bezug zu diesem Fall (hier liegt wohl eine Dose mit isoliertem Tragrahmen vor): Auch bei den Schukos mit nicht verbundenem Rahmen wird dieser manchmal beim Einstecken von Schukosteckern kontaktiert (der federnde Schutzleiterbügel wird ausgelenkt, bis er den Tragrahmen berührt). Dann fällt der FI beim Einstecken (oder beim Ziehen!) des Steckers, nicht jedoch zwingend, wenn er nur eingesteckt ist und bleibt... Wenn jetzt eine Kralle der Schuko im N-Leiter sitzt, ist der N des Stromkreises mit der Abschirmung der Koax-Leitung verbunden. Wird dann die Koax-Abschirmung an anderer Stelle (hier: obere Wohnung, mittels TV in SK I) geerdet, einsteht ein indirekter N-PE-Schluß und der FI kann fallen (abhänhig von Netzform, Potentialdifferenz, Belastung und Spannungsfall auf dem N)... | |||
| 47 - CEE-16 für Hutschienenmontage -- CEE-16 für Hutschienenmontage | |||
| Zweck:
Sehr nützlich, wenn man sich ein Drehstromgerät zulegt (Kärcher), es durch den Flur bis zur Kellertür bloß sieben Meter sind, und man keine extra Leitung aus der HV heraus legen möchte. So selten, wie der Hochdruckreiniger benutzt wird, darf da ruhig mal Strippe quer durch den Verkehrsraum laufen. Zitat : Primus von Quack hat am 5 Okt 2008 23:07 geschrieben : ...die Geräteöffnung der UV-Abdeckung ist 45mm hoch eine CEE-Steckdose hat einen Durchmesser von ca. 65mm wie soll das passen ohne die Abdeckung zu zersägen
Gut erkannt. Eine Laubsäge braucht man schon
| |||
| 48 - Schweißleitung H01 N2 -- Schweißleitung H01 N2 | |||
Och, Verlängerungen habe ich selbst genug. Insgesamt dürften hier rund 120m Schweissleitungen rumliegen und wenn das noch zuwenig ist kann ich innerhalb von einem Tag noch mal fünfhundert Meter organisieren Aber für den Fall dass die nächste Steckdose mal zu weit vom Schweissplatz entfernt sein sollte hab ich eh vorgesorgt, alle meine Geräte sind generatortauglich und der 5kVA Benzinmoppel parkt auf seinem Wagen einsatzbereit im Keller (was sich im Nachhinein als Fehler rausstellte, die 110kg zu zweit die Treppe raufzuschleppen ist nicht lustig, grmbl)
Ich hab mal mit ner 750A-Maschine gearbeitet, die stand auf einem Anhänger und wog 1,5t. War schon ein nettes Maschinchen. Neulich hätte ich bei Ebay fast ein wassergekühltes 400A-MIG/MAG von Röwac in Topzustand zu einem guten Preis bekommen, leider konnte ich es aufgrund der Größe und dem Gewicht aber nirgendwo unterstellen (erst recht nicht in meinem Keller wo das WIG, das kleine MIG/MAG von Kemppi und die Autogenanlage stehen) und musste vom Kauf Abstand nehmen Sehr schade, das wär dank dem Vierrollenantrieb und der Teflonseele ne klasse Maschine für die Alubearbeitung gewesen | |||
| 49 - Verlängerungsleitung SpüMa -- Verlängerungsleitung SpüMa | |||
| erstmal Dank für die Antworten!
Ich hatte schon eine Antwort verfasst, leider hats meine ISDN Verbindung wieder zerrissen - Antwort weg. Die HAD scheint mir die beste Möglichkeit, zumal eine normale Wandauslassdose keine entsprechende Zugentlastung bietet - und so wird es diese wohl werden. Vorteil: Wieder eine hochwertige Steckdose mehr "auf Lager" für die anderen Räume.
Das mit dem Abstand zur Wand: Wenn die Steckdose genau am Rahmen des Schrankes sitzt, ists Essig - Hinterlüftung hin oder her, von Haus aus sind da bis 3cm Luft... Ich werde mal sehen, was ich so bekomme - denn Freitag steht hier die Küche samt Schreinerkumpel um es einzubauen. Edit: Werde mal sehen, dass ich eine bekomme, die auch mit Krallen hält. Denn die Merten HAD die ich für den Herd gesetzt habe wurde am Rand mit max. 4 Schrauben u Dübel verschraubt. Klar, ist optimal, aber Fliesen anbohren muss ja nicht sein
Vielen Dank [ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am 25 Jun 2008 0:08 ]... | |||
| 50 - Handtuchtrockner -- Handtuchtrockner | |||
Ganz klarer Fall:
Unzulässig!!!
Direkt ÜBER der Badewanne, also in deren Schutzbereich 1 sind derartige Geräte NUR zulässig, wenn diese mit Schutzkleinspannung betrieben werden.
Ein handelsüblicher SELV-Handtuchtrockner ist mir nicht bekannt, kann aber sicherlich auf Kundenwunsch gefertigt werden... Sollte der geplante Standort jedoch in den Bereich 2 fallen (z.B., weil es neben dieser einen gefliesten Streifen gibt), wäre ein Festanschluß mit 230V zulässig. Daher bitte mal eine Skizze der horiontalen Anordnung.
Paradoxerweise wäre der Betrieb des Gerätes per Stecker dann zulässig, wenn die Steckdose dazu sich außerhalb der Bereiche befände UND es NICHT fest montiert wäre...
Da geht Onkel VDE jedoch davon aus, daß der gesunde Menschenverstand freiwillig davon Abstand nimmt! Der Rest kommt dann in die Statistik unter Darwinsche Auswahl.
... | |||
| 51 - Erdung im Altbau -- Erdung im Altbau | |||
| Metallische Gas- und Wasserleitungen sind immer zu erden, das dagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Ähnlich sieht es bei Heizungsrohren aus!
Genauso ist es auch absolut nicht ratsam, auf einen Stützerder zu verzichten. Wenn das jeder machen würde, wäre die Erdungswirkung des PEN estrem mies bis hin zu gleich Null! Was den Erder angeht: 2,5m ist zuwenig! Bei einem Kreuzstaberder würde das reichen, bei einem Tiefenerder sollten es mindestens 6-9m unterhalb des Erdniveaus sein, damit zu jeder Jahreszeit zuverlässig niedrige Erdungswiderstände möglich sind. Auch wenn bei Kreuzerden 2,5m (und manchmal 1,5m) offiziell ausreicht, ist die Erderwirkung von Tiefenerdern doch deutlich besser. Das Gute: Man hat ja immer Stäbe von 1m oder 1,5m Länge, was bedeutet, dass man, sollte man z.B. nur auf 4,5 oder sogar nur 3m kommen, man einfach mehrere TZiefenerder in einem Raster einschlagen kann. Damit kann man die Tiefe zwar nicht vollständig, aber doch zu einem guten Teil kompensieren. Möglich ist dabei ein Raster von 3x3m, d.h. 4 erder werden an den kanten eines imaginären quadrates von 3m Seitenlänge bis zur Maximaltiefe eingeschlagen. Man muss halt meihrere Einschlagspitzen kaufen Generell: Ein einzelner Tiefenerder (auch bei einer Länge von 9m) ist als S... | |||
| 52 - Mikrowelle sharp r202 -- Mikrowelle sharp r202 | |||
Zitat : daß die tür mit dem gitterchen an masse liegen sollte! Das ist ziemlich egal. Wichtig ist, dass die hochfrequente Türdichtung und das Scharnier in Ordnung sind. Die Türdichtung besteht zumeist aus einem genau auf die Wellenlänge abgestimmten Stück Isoliermaterial oder einer ebenfalls genau dimensionierten umlaufenden Sicke im Blech und stellt, anders als der Laie sich das vorstellen mag, einen Kurzschluss für die Hochfrequenz dar. Durch Verschmutzung kann dieser Kurzschluss beeinträchtigt werden und dann kommt es zu solchen Überschlägen und Lichtbögen, wie du sie beobachtest. Da brennt aber Mikrowellenenergie und nicht Strom aus der Steckdose ! Ein verbogenes Scharnier kann ähnliche Wirkung haben, denn für das Funktionieren der Türdichtung muss auch der Abstand zwischen der Planfläche am Gerät und der Tür genau eingehalten werden. Die Tatsache, dass die Türdichtung nicht in Ordnung ist, bedeutet aber auch, dass dort ... | |||
| 53 - TV Cinex TV70851 -- TV Cinex TV70851 | |||
| Hallo
Habe dir grade eine PM geschrieben mit meiner Email Adresse. Und mit dem auf und zu machen von dem TV dann las ich das lieber mall sein, sonder halte beim einschalten mal 3 Meter abstand von dem ding. Da sich mal ein Kumpel von mir mit einer Stichflamme aus dem TV die Gardine in Brand gesetzt hat, wurde erzählt.
Also mal Spaß bei Seite, ein Techniker hatte mir mal gesagt das ich niemals an den TV hinten irgendwas berühren sollte wen der TV eingeschaltet wehre, das die 29 kv sofort Tödlich sein wird, seitdem halte ich lieber mal einen Sicherheitsabstand von dem TV, und aus eigener Erfahrung waren noch nach 24 Stunden immer noch Strom auf dem TV, obwohl das ding von der Steckdose getränt war. MFG Micha ... | |||
| 54 - Temperaturbelastung von Stromkabeln -- Temperaturbelastung von Stromkabeln | |||
| Vielen Dank für die schnellen Antworten, die mich in meiner Meinung bestätigt haben. - ja , es ist ein Rauchrohr gemeint. Der Ersteller des Feuerstättenanschlusses hat im ersten Versuch zwei Stromleitungen durchtrennt die zur und von der darunter befindlichen Steckdose führten. Der herangerückte Elektriker hat diese dann wieder geflickt und unter Strom gesetzt, um die Flickstelle in 3cm Abstand zum Rauchrohr hinter Mineralwolle zu verstecken.
Nun muss alles entfernt werden um die Steckdose still zu legen (kann sowieso nicht verwendet werden) und die Installation vor "Erweichung" zu schützen. Danke noch einmal und Tschüß ... | |||
| 55 - Bezugsquelle für Multistecker 1 Schuko auf 2 Schuko -- Bezugsquelle für Multistecker 1 Schuko auf 2 Schuko | |||
| Moin,
> Ich war überrascht, dass dieser Stecker weder im Baumarkt, > noch im Internet auf den ersten Wurf zu finden war; ist vielleicht auch besser so... Problem 1 - Hebelwirkung durch den starren Verteiler auf die Steckdose. Diese Euro-Mehrfachadapter sind da eigentlich schon äußerst grenzwertig. Mehrfach-Schuko, darin ggf. noch 'ne Zeitschaltuhr und schwerer Gummistecker mit gewichtiger H07RN-Leitung mögen die Befestigungskrallen/schrauben der Steckdose so gar nicht... Problem 2 - Gleichzeitiger Betrieb beider Geräte wird deine Steckdose und Leitung gnadenlos überlasten. Die WaMa dürfte irgendwo in der 2000W-Klasse liegen, so'n Trockner bringt's auch schnell mal auf 3000W. Macht bei gleichzeitigem Aufheizen zusammen 5kW - an einer maximal auf 16A = ~3600W ausgelegten Steckdose. Eine kleine Oxidschicht auf dem Stecker oder den Dosenkontakten, schon schmilzt sie dir dahin. Da muss es nicht mal China-Ramsch sein, auch Markenware reagiert zum Teil allergisch auf das Ausnutzen der 16A. Und wie so'n Mehrfachverteiler Innen aufgebaut ist, ist auch noch fraglich. Wenn da nur 0,75² oder ähnlich dünne Adern zu finden sind... Oder man sich die Adern einspart und billige Bleche nimmt, die zugleich die Kontaktfedern darstellen | |||
| 56 - Unterputzsteckdose weggebrannt. -- Unterputzsteckdose weggebrannt. | |||
| Es ist hier noch anzumerken der Vollständigkeit halber, daß die beim Schmoren entstehenden Gase hochgiftig sind. Man sollte das Einatmen soweit wie möglich vermeiden, da es zu Bewußtlosigkeit führen kann und nach so einem Vorfall sehr gut Lüften!
Außerdem sollte man einen Abstand zwischen Elektrischen Geräten und Brennabren Materialien Gewährleisten,weil sonst die Hitze der Schmorenden Steckdose etwas anderes in Brand setzen könnte. Außerdem sollte man auch ab udn zu Staub und Spnnweben entfernen, weil die sind auch brennbar. Marcus ... | |||
| 57 - Herdanschluss mit dürftigem Querschnitt -- Herdanschluss mit dürftigem Querschnitt | |||
Zitat : sam2 hat am 3 Jan 2007 21:53 geschrieben : Dann weiter im Text: zu 1) Die ggf. erforderliche Verringerung des Bemessungsstroms bei Austausch eines Überstromschutzorgans (hier: Leitungsschutzschalter) beruht schlicht darauf, daß man (zumindest im VDE-Bereich) in früheren Jahrzehnten den 1,5mm²-Leitungen oft zuviel thermische Last zugemutet hatte. Auch weil z.B. Häufung oder Verlegebedingungen und Umgebungstemperaturen schon im Normwerk nicht genügend berücksichtigt waren. Als es infolgedessen zu nennenswert vielen Leitungsbränden kam, wurde man aufmerksam und senkte die zulässige Belastbarkeit. Und selbst heute kommt es vor, daß Laien wie auch einige Fachleute einfach "Pi über Daumen" 16er-LS für 1,5er Leitungen nehmen, schlicht weil er mit Abstand der billigste ist, sie grad keine 10er/13er bzw. 2,5er Leitungen dahaben...
Täusch Dich übrigens nicht, was die Höchst-Leitu... | |||
| 58 - Selektivität -- Selektivität | |||
| Hallo miteinander und frohe Weihnachten,
ich habe ein paar Fragen, nicht nur zur Selektivität und stelle diese Fragen wunschgemäß auf einmal. Was nicht bedeutet, das mir zwischendurch noch Fragen aufkommen.
Ausgangssituation: EFH, HAK ist mit 3x35A NH abgesichert. Eine Unterverteilung (Vorsicherung) zur Garage (CEE, Licht und Steckdosen) mit 3x20A Schmelzsicherung (flink), UV in Garage und Hausverteilung mit Schmelzsicherungen 16A.
Nun kommen die Fragen: Ich möchte die Unterverteilung neu gestalten. Mit welchen Neozed-Vorsicherungen kann, darf oder muss ich die Unterverteilung absichern, wenn übliche Leistungsschalter 16A B-Charakteristik zum Einsatz kommen sollen?
Besitzen aufgrund der Auslösecharakteristik 35A NH Sicherungen gegenüber Neozed Schmelzsicherungen gleicher Größe bereits eine Selektivität oder ist die Selektivität für die Unterverteilung nicht erforderlich? Wäre also folgende Absicherung möglich: HAK 3x35A NH UV 3x35A Neozed LS16B? Oder ist folgende Aufteilung günstiger: HAK 3x35A NH UV 3x25A Neozed LS16B? | |||
| 59 - Altösterreichische Elektrik, gut gepflegt und in Betrieb -- Altösterreichische Elektrik, gut gepflegt und in Betrieb | |||
| Nachdem die Bilder von echt haarsträubender Technik immer mehr ausufern, biete ich jetzt einmal Fotos von zwar uralter, aber voll damaligen Standards entsprechender Installation.
In der Wand findet sich eine Mischung aus Textiladern in Bergmannrohr (1mm2 Cu), PVC-isolierten Adern 1,5mm2 in ebensolchen und österreichischer Stegleitung in alten Aderfarben. Die Gummiisolierung der Textiladern ist noch perfekt in Ordnung, und die Isolationswerte passen auch. Einzig der fehlende Schutzleiter ist nach heutigen Gesichtspunkten nicht ok, aber das ist Altbestand und zumindest mit 30mA-FI geschützt. Die in der Wohnung vorhandenen Schukosteckdosen (Mischung war ja in Österreich immer üblich) haben alle separate Schutzleiter, früher von der Wasserleitung, jetzt von der Steigleitung (TN-C-S mit PEN-Aufteilung im HAK). Rare Doppelkombination mit kleinem Rahmen (Abstand zwischen den geräteeinsätzen kleiner): Bild eingefügt Versorgung für Kleingeräte: Bild eingefügt Tischleuchte in SK 0: | |||
| 60 - Stromunfall in Pakistan-harmloses Foto !!! -- Stromunfall in Pakistan-harmloses Foto !!! | |||
10m Meter Abstand zu einer Steckdose finde ich ein bisschen viel! Außer wenn der Laie weiß, dass das nur 230V sind!
Shark1 ... | |||
| 61 - Steckdose hinter Spülmaschine/ Steckdose hinter Spüle -- Steckdose hinter Spülmaschine/ Steckdose hinter Spüle | |||
| Hallo zusammen,
ich bin hier schon lange ein stiller Mitleser, heute schreibe ich meinen ersten Beitrag und hoffe (bin überzeugt), dass ihr mir weiterhelfen könnt. Es geht um die Elektroinstallation einer Küche, bzw. die Änderung der Elektroinstallation zum Einbau einer Küchenzeile. Die Küchenzeile wurde von einem Mitarbeiter eines Möbelhauses vor Ort eingemessen. Ich war bei dieser Einmessung nicht vor Ort. Erstes Problem: Er meinte (keine Ahnung ob er E-Fachkraft war, glaube ich aber eher nicht) dass sich direkt hinter einer Unterbauspülmaschine keine Steckdose befinden darf. Ist diese Aussage richtig? Er will, das wir die Steckdose versetzen, direkt neben die Eckventile und den Abfluss der Spüle. Abstand etwa 10 cm. Ist das gestattet? Mir gingen die Nackenhaare hoch...
Zweites Problem: Dann hat der Kücheneinmessmensch die Spüle direkt vor eine Schukodoppelsteckdose platziert, kürzester Abstand etwa 25cm, Steckdosen befinden sich etwa 10-15 cm über der Arbeitsplatte. Ist dies zulässig?
Zur Info: Bin Energieelektro... | |||
| 62 - Anregungen + Tipps für Grundkursgestaltung -- Anregungen + Tipps für Grundkursgestaltung | |||
| Was bei den kleinen ganz gut ankommt (auch bei manch größeren) sind leuchtende Gurken, und das "Bratwurstbratgerät".
Es handelt sich dabei um 2 Spieße (oder Schraubendreher) welche über einen Isolierständer (heißt das so?) mit Netzspannung versorgt werden. Vor einschalten dieser wird eine Gurke oder ein Würstchen aufgespießt.
Das mit der Gurke ist vor allem ein "Zaubertrick" (wer würde denken dass die dann leuchtet) und das Würstchen eignet sich um den kleinen Respekt vor der Steckdose einzuflößen. Man sollte bei diesem Experiment alle Sinne beisammen, und die Kinder auf Abstand haben. Sonst
Als Mutmacher: http://www.kontexis.de/front_content.php?idcat=119&idart=237 Dann nach dem Schlagwort weitergoogeln... Das ist mein alter Physiklehrer, zu dem ich ein gutes Verhältnis pflege, Kontakt herstellen wäre also ne Option. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 18 Sep 2006 23:28 ]... | |||
| 63 - Funkgerätsteckdose für Garagentorantrieb -- Funkgerätsteckdose für Garagentorantrieb | |||
Hallo, bei unserem ca. 20 Jahre altem Garagentorantrieb ist die Funkfernbedienung defekt, E-Teile gibt es nicht mehr und da die Mechanik noch sehr gut erhalten ist habe ich mir überlegt eine neue Funkfernbedienung anzuschließen. An der Elektronik gibt es einen Taster den man drücken kann und das Tor geht auf, wenn man wieder drückt geht es zu. Nun habe ich mir überlegt, dass eine Funksteckdose (433MHz) wie man sie im Baumarkt für 10 Euro erhält durchaus reichen müsste. Ich habe einfach an das Relais des Empfängers, welches normalerweise die Steckdose ein und ausschaltet, an den Taster angeschlossen. Nun kann man durch Drücken der Taste Ein mit anschließendem drücken der Taste Aus (1 Sek später) das Tor öffnen und schließen. Es sind jedoch 2 Probleme aufgetreten: 1. Man muss, für eine Funktion, immer den Ein und anschließend den Ausschalter drücken, gibt es irgendeine Schaltung die das Relais nach eine best. Zeit ( ca. 1 Sek ) automatisch zurücksetzt? 2. Die Reichweite: wenn das Garagentor geschlossen ist und man im Auto im Abstand von ca. 2m vor der Garage steht ist die Reichweite zu knapp, d.h. das Signal wird nur unzuverlässig empfangen, es geht nicht bei jedem Tastendruck. Ich habe die Fernbedienung mal aufgeschraubt und wollte mir mal die Antenne a... | |||
| 64 - 3 Funksteckdosen an einer Steckerleiste betreiben? -- 3 Funksteckdosen an einer Steckerleiste betreiben? | |||
| Hallo,
ist es möglich 3 Funksteckdosen an einer Steckerleiste zu betreiben? Ist ein billiges Set. Drei Funksteckdosen und ein Sender mit drei Tasten. (Praktiker 9,99 Euro) In der Bedienungsanleitung steht die Steckdosen sollen mindestens 1,50 Meter auseinander sein. Ich wollte eine Leuchte bauen mit drei unterschiedlichen Schaltzuständen. Der Abstand wäre dann ungefähr 35 cm zu jeder Steckdose. Kann da elektrisch was passieren? Danke ... | |||
| 65 - Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? -- Umbau Hausverteilung, wer kann Tipps geben? | |||
| > also, die zuleitung ist ca. 12m Alu, davon ca. 2,5m in
> Erde, der Rest ist in Schellen an der Kellerwand (innen). Wieso in Erde? Ist dein HAK draußen montiert? (HAK = Hausanschlusskasten = "Panzerkasten") > die leitung zum dachgeschoss wären da ca. 6m in Kanal, da > soll also nun 5x6mm² rein oder wie? Bei 32A/35A ja. Und zumindest 35A wird Pflicht sein, wenn da mal ein eigener EVU-Zähler für verwendet werden soll. > bei 5x10mm² da brech ich mir ja die finger, grins Die reichen bei Kanalverlegung auch noch nicht für 63A. Bei Kanalverlegung wären da 16mm² nötig. Ist halt Ermessenssache des EVU, ob sie dann eine eigene Zählereinheit in Betrieb nehmen, wenn diese nicht die 63A-Belastbarkeit zur ersten Verteilung erfüllt. Wenn man nun nur mit 6mm² installiert und in drei Jahren umstellt mag es sein, dass sie auf eine extra Umrüstung verzichten und bei bestehender Leitung das so anschließen. Wenn du aber Pech hast darfte dann alles gegen 16mm² tauschen. Also einfach mal Fragen, wie die das sehen. Wenn's nur 'ne kleine 2-Zimmer-Wohnung ohne unübliche verbraucher ist, reichen 35A allemal. Unter 35A Belastbarkeit und damit 6mm² würd ich aber nicht gehen, 35/(50)/63A sind so die allgemein... | |||
| 66 - TV Universum FT 81031 -- TV Universum FT 81031 | |||
| Geräteart : Fernsehgerät Hersteller : Universum Gerätetyp : FT 81031 Messgeräte : Multimeter ______________________ Problem mit einem Universum Fernsehgerät. Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke passiert folgendes: - LED für Standby geht nicht an - Gerät läßt sich nicht einschalten - Aus dem hinteren Teil ist ein regelmäßiges Klacken zu hören. Abstand zwischen dem Klacken ca. 1 Sekunde. - Wenn ich dann den Stromstecker aus der Dose entferne, wird der Abstand zwischen dem Klacken größer bis es ganz aufhört. Was könnte defekt sein, und lohnt sich eine Reparatur? Kann diese ggf. von einem Bastler (kein Profi!) repariert werden? Danke für Eure Antworten.... | |||
| 67 - Steckdose im Bad! -- Steckdose im Bad! | |||
| Hi@all!
Ich habe mal wieder eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen. Wenn man in einem Bad eine Steckdose neben dem Waschbecken anbringen will, wieviel cm Abstand muss man haben zu dem Waschbecken. Bisher dachte ich eigentlich 60cm ab mitte Ablauf wegen der Bereichseinteilung im Bad. Nun sah ich aber irgendwo eine Steckdose welche so 35cm von mitte Ablauf des Waschbeckens entfernt war. Ist das korrekt? Freue mich auf euere Antworten.... | |||
| 68 - Aufstellung einer Waschmaschine im Bad -- Aufstellung einer Waschmaschine im Bad | |||
| Hallo Forum,
wir haben uns eine Eigentumswohnung zugelegt, bei der die Aufstellung der Waschmaschine im Badezimmer im 2. OG vorgesehen ist. Da es im 1. OG auch noch ein Bad gibt und wir es als sehr lästig empfinden, für die gesamte Wäsche immer in den 2. Stock zu laufen, würden wir die WaMa und den Trockner gerne in das Bad im 1. OG verlegen. In diesem Badezimmer befindet sich eine Badewanne, bei der ja bekanntlich die Installationszonen nach VDE einzuhalten sind. Ich könnte die Steckdose für die Waschmaschine und den Trockner (natürlich über RCD 30mA und separat abgesichert) in der Wand mit dem Fenster (F) platzieren, sie wären dann auch ausserhalb des Bereichs 2, ca. 1 Meter von der Wanne entfernt im Bereich 3. Die Waschmaschine würde jedoch bei der geplanten Aufstellung zumindest Teilweise im Bereich 2 stehen, es würde ein Abstand WM - Badewanne von ca. 40 cm eingehalten werden. Ist eine solche Aufstellung der Geräte zulässig? Ich freue mich auf eure Antworten und bedanke mich im voraus. mfg PWK20 P.S.: Die Wanne is so eingebaut, daß man im normalfall mit dem Kopf an der Türseite liegt, der Abfluss befindet sich also auf der WM-Seite. [ Diese Nachricht wurde geändert... | |||
| 69 - unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest -- unterschied e-installation: deutschland, usa, großbrittanien und der exotische rest | |||
| Sind natürlich Extrembeispiele, aber wohnen möchte ich auch mit einer normalen US-Elektroinstallation nicht.
Die Amis haben panische Angst vor hohen Spannungen, hohe Ströme sind ihnen egal. Ein E-Herd wird eben mit 32 oder 40A abgesichert und mit entsprechenden Querschnitten angeschlossen... "Cool" fand ich dn alten Herrn, der die Zählerzuleitung am Dachständer angezapft und dort seine Elektroheizung betrieben hat. Solls ja geben. Bloooß: das E-Werk ist ihm 40 Jahre lang nicht draufgekommen! Zähler sitzen i.A. auf"putz"(eher aufholz, aufplastik oder aufaluminium, manchmal auch aufeternit) auf der fassade, genau dort wo sie am häßlichsten sind. Auja, und die Zähler sind meist nicht fest angeschlossen sondern sitzen in Stecksockeln. Ungeduldige Figuren schalten frei indem sie den Zähler rausziehen und nachher eben das E-Werk zum Plombieren holen. Kann unter Last recht ungesund sein, bei 150 oder 200A. Im Netz gibts DIY (Destroy It Yourself)-Anleitungen bis hin zu "Wie installiere ich meinen eigenen neuen Dachständer"! Sehr beliebt in Privathaushalten die 6-fach-Y-Mehrfachsteckdose. In jedem Billiggeschäft gibt es 16AWG-Dreifachsteckdosen mit 6 Fuß Zwillingsleitung, ungeerdetem Stecker und drei ungeerdeten St... | |||
| 70 - Welche Verlegeart ist \"in Holz\"? -- Welche Verlegeart ist \in Holz\? | |||
Nunja, gewußt hab ich schonmal mehr. Aber ein klein wenig ist wohl hängengeblieben...
Ich denke, NYM hattest Du vorausgesetzt? Aderleitung ginge natürlich auch, das heißt, falls Du die dafür erforderlichen Isolierrohre überhaupt in die vorbereiteten Bohrungen bekommst. Aber das wäre mit Abstand die teuerste Lösung und nochmal schlechter in Sachen Belastbarkeit! Wie kommst Du bei den von mir genannten Wechselstrom-Großverbrauchern (WaMa, SpüMa etc.) auf 11kW und 20A / 4qmm ? Das war doch die Drehstrom-Baustelle! 2,9% Spannungsfall nicht so sehr dramatisch??? Wenn 3% die absolute Obergrenze ist, bleibt Dir dann schon nicht sehr viel übrig für den Abschnitt vom Zähler zur Unterverteilung.... Was den nicht vorgesehenen Blower-Door-Test angeht: Die Papiergläubigkeit der Menschen ist immer wieder erstaunlich... Wenn sich der Kunde dann wegen des Luftzugs aus der Steckdose beschwert, sagtst Du dann: Nach der Berechnung kann das gar nicht sein? Aber solch eine Isolierschuettung ist noch ein sehr guter Grund, winddichte Dosen zu nehmen. Die verhindern nämlich auch das Eindringen von Wärmedämma... | |||
| 71 - Kabel UP verlegen ... Strom, Netzwerk, SAT, TK, ... Abstand? Kanal? -- Kabel UP verlegen ... Strom, Netzwerk, SAT, TK, ... Abstand? Kanal? | |||
| Hallo,
ich habe eine Wohnung gekauft, leider gibt es dort nichts ausser Strom und davon auch nur 1 Dose pro raum, jeweils per Sicherung gesichert ... Falls es jemand kennt, ist ein Bücher-Haus (4 Familien) ... Massive Wände, Haus 20 Jahre alt, 2cm Putz - Mir fehlen ein paar weitere Stromdosen, solche habe ich schon verlegt, sollte klappen. Sind NYM 3x2,5mm² + Hohlwanddose + Steckdose + Verkleidung ok? - Ich brauche Netzwerkdosen. In welchem Abstand zum Stromkabel muss ich das Kabel verlegen? Verfüge über doppelt geschirmtes SFTP Kabel. In ein und dem selben Rohr ist doch sicher nicht sinnvoll oder? 10cm daneben? 20cm? - Ich brauche in jedem Raum eine Telefondose ... zZ habe ich eine Hicom und würde somit 2 adern brauchen, aber gleich Cat5e verlegen falls ich mal was anderes möchte ... vertragen sich diese Kabel mit den Netzwerkkabeln? - Ich brauche auch noch in fast jedem Zimmer SAT (für die Kids) habe einen Multischalter der zZ auch genug leistet ... was muss ich beim verlegen der kabel beachten? zum netzwerk? alleine?
Da ich nur im Putz verlegen möchte, brauche ich Rohre, oder gehen auch Schläuche? Zu guter letzt möchte ich auch noch meine Lautsprecher-kabel verschwinden lassen. ... | |||
| 72 - Brauche Info. Montageort einer Wandtherme vitopend 200 im Bad. -- Brauche Info. Montageort einer Wandtherme vitopend 200 im Bad. | |||
| Hallo,
habe mich in letzter Zeit etwas hier im Forum umgeschauen und mich mit Montage, Installation beschäftigt. Nicht um es selber zu machen, dafür gibt es ja Fachleute. Kann mir jamnd weiterhelfen? In unserer Mietwohnung ist eine Gasheizung/Therme Vitopend 200 von Vissmann montiert. Kenn mich mit den Zonen im Bad nicht so aus. Die Therme hängt über der Badewanne die auch als Dusche benutzt wird. Wenn man duscht kann man die Therme berühren. Einem Wasserstrahl aus der Brause ist die Therme schutzlos ausgeliefert. Das vermeidet man natürlich möglichst. Die Therme ragt in die Badewanne hinnein, ist also an der Kopfseite der Badewanne montiert. Ist das so zulässig, ich habe da so meine Zweifel. Nach Aussage des Vermieters ist alles von Fachleuten montiert. Das Bad mit Lektrik wurde vor ca. 3 Jahren komplett modernisiert. Zusätzlich befindet sich eine Steckdose, mit KLappdeckel, am Waschbecken, wenn man davor steht links, ca. 20 cm über dem Waschbecken, seitlicher Abstand 5 cm. Zum Wasserhahn ca. 40-50 cm. Ist das so korrekt? Vielen Dank für jede Antwort! ... | |||
| 73 - Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Wohnung (Teil 2) -- Fragen zur kompletten Neuinstallation einer Wohnung (Teil 2) | |||
| Hallo Forum
sorry das ich einen neuen Thread aufgemacht habe, aber der alte ist bereits im Archiv und ich kann nicht mehr darin schreiben. Zu allererst will ich mich mal für die vielen Informationen und Anregungen bedanken die ich von Euch bekommen habe. In letzter Zeit war alles ein wenig zeitaufwendig und ich bin nicht dazu gekommen im Forum vorbei zu schauen. @ sam2 deine Vermutung das ich einen guten Elektriker gefunden habe scheint sich zu bestätigen. Zumindest konnte er mir die jeweiligen VDE Vorschriften nicht nur nennen sondern auch den Sinn dahinter erklären. Z.B. Steckdosen im Bad. Diese sind ja ab einem mind. Abstand von 60cm von der Badewanne/Dusche erlaubt. Da wir beide rechtshänder sind hätte man normalerweise die Steckdose für Fön etc. rechts neben dem Spiegel angebracht. Der Abstand zur Badewanne wäre mit 75cm auch im erlaubten Rahmen gewesen. Aber nachdem er meinte ich solle mich mal auf den Platz der zukünftigen Badewanne stellen und versuchen die Steckdose anzufassen (nach Fön greifen etc.) war das Thema erledigt. Stand der Dinge: Leitungen sind aller verlegt und der Gipser und Estrichleger sind auch fertig. Nächste Woche wird dann die UV verdrahtet. Ein paar kleine Änderungen hat es noch für die UV gegeben. Es... | |||
| 74 - Ladeschaltung einer Billig-Taschenlampe. In Ordnung? -- Ladeschaltung einer Billig-Taschenlampe. In Ordnung? | |||
| Berührungsgeschützt ist ja von vornherein alles. Ich hab vor eine fette 10mm LED als Leuchtkörper einzubauen (natürlich mit entsprechendem Wandler). Mit dem Lastteil, der ja auch in dem Schaltplan durch die Steckbuchsen getrennt dargestellt ist, kann´s sowiso keine Probleme geben, da er beim Laden in der Steckdose sowiso getrennt ist. Das ist mechanisch also schon ausgeschlossen, daß Netzspannung an den Lastteil gerät.
Aber auch wenn sich die Ing´s offensichtlich doch schon ein paar Gedanken über die Sicherheit gemacht haben, könnte es doch bestimmt nicht schaden, wenn ich der LED eine weitere 1N4007 antiparallel spendiere, oder? Nur um auf der ganz sicheren Seite zu sein. Der Widerstand R2 sieht eigentlich auch ganz genau so aus wie ein Widerstand. Er ist blau, 9mm lang, und hat in der Mitte 2,8mm Durchmesser. Die Farbringe sind rot, grün, silber, und mit etwas mehr Abstand dann gold. Wenn ich mich nicht total verguckt hab, entspricht das den beschriebenen 0,25 Ohm. Auslöten und Nachmessen bringt aber wohl nicht so sehr viel, da ich kein Messgerät mit ausreichender Genauigkeit parat habe. MfG hanno... [ Diese Nachricht wurde geändert von: hannoban am 20 Aug 2004 19:41 ]... | |||
| 75 - EL-Leuchtfolie oder Inverter hinüber? -- EL-Leuchtfolie oder Inverter hinüber? | |||
Zitat : ja, uns hats 2 vga karten abgeschossen, eien durch blossen abschließen udn später wieder einstecken des monitorkabels (pc und monitor waren aus, eine, als in den pc eine steckkarte eingebaut wurde, ja, ich HATTE mich vorher an der heizung entladen, beim einbau war es wegend er beengung unmöglich, NICHT die karte mit dem handrücken zu berühren
Aus dem Grund lass ich den Netzstecker bei Operationen im Gehäuse drin, wenn ich nicht sicher gehen kann, dass ich mich nicht elektrostatisch auflade. In jedem Netzteil, dass ich geöffnet habe, habe ich bis jetzt einen 2-poligen Ein-/ Ausschalter gefunden, was auch Vorschrift sein müsste (bin mir nicht sicher, wäre aber aufgrund der Umpolbarkeit des Netzsteckers logisch anzunehmen). Nachteil: Man kann beim Arbeiten an den Netzschalter kommen (es könnte auch ein Blumentopf vom Himmel fallen) und das Netzteil aus versehen unter Strom setzen- das Mainboard ist dann ... | |||
| 76 - Steckdoseninstallation -- Steckdoseninstallation | |||
| Hi Cerberus,
normalerweise sagt man so 2cm Putz über dem Kabel. Hängt aber auch von der Stärke der Wand ab .
Kabel NYM 3x1,5² bei normaler Nutzung. Wenn Du größere Verbraucher anschließen willst, bitte erst überprüfen, welche Zuleitung zu der vorhandenen Steckdose liegt und dann entsprechen stärkeres Kabel verwenden. 6 UP-Dosen reihbar, so hast Du gleich den richtigen Abstand für die Steckdosen. Dosenbohrer nicht vergessen, geht schneller und ist sauberer. MfG, ronki1 [ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 24 Jun 2004 20:21 ]... | |||
| 77 - Praxistip: Verdrahten von Schalterdosen -- Praxistip: Verdrahten von Schalterdosen | |||
| Hallo Carsten,
soll das heißen, daß Du sämtliche 5 Leitungen direkt zu den Schaltern führen und dort verklemmen möchtest? Es soll also keine separate Abzweigdose geben? Und die tiefen Schalterdosen sind auch schon gesetzt? Bezieht sich die Frage mit der fachmänischen Leitungseinführung darauf, wie man mechanisch die Leitungsenden gut in die Dosen bekommt oder wie die Zuordnung der Leitungen zu den einzelnen Dosen sein soll, um dann innen möglichst sauber und einfach verklemmen zu können? Wenn die Signale einer SAT-Anlage auf mehrere Anschlüsse verteilt werden sollen, benötigt man mindesten 4 (besser gleich 8 ) Koaxialleitungen zwischen dem LNC und dem Multischalter. Von dort dann mindestens eine (besser 2 bis 4) Koaxleitungen DIREKT zu jeder Anschlußdose. Eine 230V-Steckdose am Multischalter nicht vergessen. Die Erdungsleitung muß mindestens 16mm² Cu haben (bei Innenverlegung am besten eine NYM) und DIREKT sowie möglichst gradlinig zur Potentialausgleichschiene geführt werden. Von anderen Leitungen bitte Abstand halten (Blitzschutz)! Alle Koaxleitungen immer im Rohr verlegen und hochwertiges (dämpfungsarmes) Material verwenden. Gruß, sam2 _________________ Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahr... | |||
| 78 - Leitungsverlegung... Dachboden -- Leitungsverlegung... Dachboden | |||
| Hallo pino,
was die Frage angeht, ob mehrere Stromkreise als Einzeladern in einem gemeinsamen Rohr geführt werden dürfen, so habe auch ich noch die (veraltete?) Fassung im Hinterkopf, wonach dies nicht zulässig sei, sondern nur in einer gemeinsamen Mehraderleitung. Es wäre schön, wenn Joe das gelegentlich klären könnte, wie nun der aktuelle Stand genau ist. Schonmal Danke dafür, Joe!
Zurück zu Deinem Projekt: Ob Du den Herd höher absichern solltest? Naja, kommt halt drauf an, ob dies geboten und zulässig ist. Keinesfalls jedoch ins Blaue hinein, ohne triftigen Grund und genaue Prüfung! Wenn es bisher mit den 16A gereicht hat, sollte man das nicht ändern. Vielleicht ist er ja verriegelt (z.B. wegen nicht ausreichender Vorsicherung). Wie hoch ist denn der Anschlußwert des Herds und ist sichergestellt, daß die Leitung in Ihrem ganzen Verlauf 6mm² Querschnitt und keinerlei Abzweige besitzt? Wenn Du nur zwei Leitungen pro Kanal anordnest, könnte es reichen. Aber dann sollten die Kanäle etwas auf Abstand sitzen. Aber ich frage mich schon, warum denn so? Macht viel Arbeit, sieht weniger gut aus, braucht mehr Platz. Und was gewinnt man dabe... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |