Gefunden für unterverteilung - Zum Elektronik Forum





1 - Mietwohnung mit FI aber ohne angeschlossen Schutzleiter. Vermieterhaftung? -- Mietwohnung mit FI aber ohne angeschlossen Schutzleiter. Vermieterhaftung?




Ersatzteile bestellen
  Am Ort kommt ein TN-C System zum Einsatz, auch wenn das nichts zur Sache beisteuert.
EVU Haltern am See
Der PE wird also am verplompten Hausanschlusskasten aus dem PEN generiert.
Dieser sollte von dort aus separat zur Potenzialausgleichsschine gehen und von dort aus zu der Unterverteilung.

Das werde ich mir heute im Keller mal genauer anschauen.

Fakt ist: Bei einer modernen Hausinstallation muss man zwischen N und PE 0 Ohm messen können.
Das ist im ganzen Haus nicht der Fall

[ Diese Nachricht wurde geändert von: insomnia am 28 Sep 2023  5:32 ]...
2 - Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation -- Einbau CEE 230V 16A in bestehende Garageninstallation
Hallo zusammen,

zu meiner Garage führt bereits ein Erdkabel NYY-J 3x1,5 mm² mit einer Länge von ca. 15m. Daran angeschlossen sind
- drei Steckdosen ohne feste Verbraucher
- elektr. Garagentoröffner (Chamberlain ML1000EV)
- Garagenbeleuchtung (200W)

abgesichert ist diese Leitung im Hauptverteiler mit B16A.

Derzeit lade ich mein Elektrofahrzeug an einer dieser Steckdosen mit 13A. Die Spannung beträgt während des Ladevorganges ca. 215V. Ohne Belastung messe ich in der Garage im Mittel ca. 225V.

In der Garage soll jetzt eine standfestere, wenn auch temporäre Ladelösung her, bis ich mal die Muße habe durch die Hauswand, im Gartenboden und dann in die Garage ein neues 5x6mm² zu ziehen und daran eine Wallbox zu hängen.

Für diese temporäre Lösung habe ich Folgendes gekauft:
- CEE-Wandsteckdose 230V 16A
- 12TE Unterverteiler
- 3ph. Zähler
- 3x4mm² NYM Kabel

Geplant ist jetzt direkt am Eingang des 1.5mm² Kabels in die Garage die Unterverteilung zusetzen, und über den Zähler darin mit 4mm² die CEE-Dose anzuschließen. Da in der UV noch Platz ist: Darf ich die CEE-Dose über eine zusätzliche B16A in der UV hinter der B16A im HAK absichern? Es geht mir nicht um eine zusätzliche Absicherung, sondern um den Komfor...








3 - alter Treppenlicht-Automat Rex E def. -- alter Treppenlicht-Automat Rex E def.
Danke @Mr.Ed und @perl
für Eure Bemerkungen.

Mittlerweile habe ich mir den Zustand vor Ort anschauen können.
Wie ich nun herausgefunden habe, handelt es sich hierbei um ein Vier-Leitersystem bei dem der Null geschaltet wird. Die zusätzlichen Adern sind einfach auf den Klemmen des Automaten aufgelegt, weil scheinbar keine andere Unterverteilung zur Verfügung steht. Das hat man wohl 1951 aus finanziellen Gründen so gemacht.

Bin noch nicht ganz sicher welchen Automaten ich wählen soll ELPA 9 evtl. Schaltbild muss ich mir noch einmal genauer anschauen.

Vielen Dank erst einmal und frohe
Ostereier ...
4 - Siedle Sprechstelle an Telefonanlage anschließen -- Siedle Sprechstelle an Telefonanlage anschließen
Ich möchte in einem Haus eine Türsprechanlage mit einer Telefonanlage verbinden.
Zu den Rahmenbedingungen:

- Objekt: Zweifamilienhaus
- Außensprechstelle (ASt) mit 1xTM 511-02, 1xTLM 511-0 und 1xNG 602. Innensprechstellen (ISt) nicht vorhanden
- Telefonanlage Auerswald Commander Basic 2 mit a/b Modul und 2TSM Modul
- elektr. Türöffner (TÖ)
- je Wohnung ein mech. Gong

Wunschliste:
- Außensprechstelle soll bestehen bleiben
- als Innensprechstelle sollen analoge Telefone (TelAp) (Profiset?) in Wandmontage genutzt werden
- die Verkabelung von der ASt, der ISt des NG des 2TSM soll in eine separate, zweireihige Unterverteilung (UV) geführt werden
- die Verschaltung erfolgt in der UV (NG und "Reihenklemmen" (Wago?) auf Hutschiene)
- Signalisierung eines Klingelrufs soll sowohl am zugeordneten TelAp als auch am passenden Gong erfolgen
- die Betätigung des TÖ erfolgt über die TelAp (Seniorenfreundlich !) (über die Kurzwahltasten der TelAp o. andere Möglichkeit(en))
- die Betätigung des TÖ erfolgt manipulationssicher (es soll (auch) modernste Sprechanlagen geben bei denen man das Gehäuse an der ASt einfach öffnen kann und den TÖ mit einer Büroklammer schaltet). Wer das mag.... ich jedenfalls nicht.

Wie w...
5 - Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom -- Balkon-Solar mit Batteriepuffer und auch als Notstrom

Zitat : Was haltet Ihr davonSchwachsinn.

Wie schon mal gesagt, ist ein separates Kabel zur nächsten Unterverteilung die Vorzugsvariante.

...
6 - Alte Schalttafel und Smart Meter - kann man das selber machen? -- Alte Schalttafel und Smart Meter - kann man das selber machen?
Hallo Ihr

Ich habe hier ein Balkonkraftwerk und mich würde eine Visualisierung der Einspeisung interessieren, wenn Sie den vorkommt (WPeak > WGrundlast).
Allerdings habe ich keine Unterverteilung, wo man schön an die Phasen dran kommt, sondern eine alte Schalttafel (siehe Bild)
.
Für diejenigen, die das Bild vergrößern wollen, habe ich eine zoombare Variante auf meinen Server gepackt (Link.
Nun gibt es Spannungsteiler(CT) für meinen Solar-Wechselrichter, die nur als Klemme um eine Phase geclippt werden, ohne die Verkabelung zu verändern.
Trotzdem müsste ich dabei an die Phasen nach dem Ferraris dran kommen.

Kann man, als Laie, den Schaltschrank öffnen?

Der Hausanschluss selber ist der Schalttafel vorgeschaltet und sitzt in einem grauen Gussgehäuse?. Dort sind keine nach draußen geführte Schmelzsicherungen verbaut (ich vermute steckbare Schmelzsicherung im Inneren, die man nur mit einem speziellen Belegewerkzeug (Achtung Lichtbogen!) heraus bekommt. Merkwürdiger Weise ist dort keine Plombe drauf, doch daran würde ich mich ehrlich gesagt nicht dran trauen.
7 - Merkwürdige "Abstürze" beim einschalten von Geräten -- Merkwürdige "Abstürze" beim einschalten von Geräten
Finger und 'ne kleine Leiter hast du?

Ne im Ernst^^: übertapezierte Abzweigdosendeckel findet man immer noch am einfachsten indem man den oberen Installationsbereich einmal komplett von vorne bis hinten 'sanft abtrommelt'. Der Klangunterschied zwischen solala fester Wand und Hohlraum unter einem Plastedeckel ist doch enorm.

"Heiße Stellen" sind natürlich immer auch "senkrecht" über Lichtschaltern und Steckdosen.

Und eigentlich gehören auf Abzweigdosen auch keine Federdeckel drauf, wobei es die m.W.n. für die früher teilw. sogar noch ab und zu verbauten viereckigen Riesenkästen sowieso nie gab, sondern verschraubte Deckel.
Die mit Schräubchen gesicherten Deckel gab es aber abscheinend noch nie in 'eben mit der umliegenden Wand'; oder ich kenne die nicht. Ergo kann man die Dinger bis ungef. nach dem dritten übertapezieren genauso oft noch in der Art eines Beulendoktors^^ aufspüren; also schräg Licht drauf und schief an der Wand entlanggucken ... bis man mit den Augen über eine Ausbuchtung "stolpert".

In dem Fall würde ich aber nicht 'hinten' zum suchen anfangen, sondern 'vorne'.

Also als erstes die Unterverteilung auf, und mal sämtliche xx Schrauben wieder -mit Gefühl- handfest anziehen. Da finden sich...
8 - Zentrale Rollensteuerung - wo absichern? -- Zentrale Rollensteuerung - wo absichern?
Hallo Forum,
ich brauche mal einen Rat.

Aktuell gegeben:
Elektrische Rolläden mit dezentraler Steuerung im jeweiligen Raum, auf dessen LS mit abgesichert.

Wunschzustand:
Zentrale Komponenten im Verteilerschrank Keller. Dazu werden die Kabel durch Leerrohre an die Stelle gezogen, wo jetzt die Steuerung im jeweiligen Raum sitzt.

Fragestellung:
Wo sichere ich die Rollos jetzt ab? Zentral im Keller, wo die Steuerung sitzt? Dann habe ich aber beispielsweise in der Küche noch Strom auf dem Rollo, obwohl die Küche abgeschaltet ist.
Oder mit über den LS der Küche? Dann hätte ich aber Strom in der Verteilung, der in einer anderen Unterverteilung abgesichert ist.

Danke euch! ...
9 - Brennt durch -- Kochfeld Keramik alle alle
Könnte mir schlechte Qualität Kochzonen vorstellen. Es gibt Nachmacherprodukte, die nichts taugen.

oder

Überspannung durch fehlerhaften N-Leiter in Zählerplatz oder Unterverteilung.

von welcher Marke sind denn die bisher kaputt gegangenen Kochfelder? ...
10 - Wallbox verkabeln/anschließen -- Wallbox verkabeln/anschließen
Hallo zusammen,

wir kernsanieren gerade ein Haus und die Elektroinstallation kommt auch neu durch einen Elektriker.

Da die KfW ja nun auch Wallboxen fördert kam mir die Idee, diese auch noch zu installieren. Um mal die Kosten abzuschätzen, wollte ich mich hier einmal informieren.

Idee ist zwei Wallboxen, da die 11kW inzwischen kaum weniger kosten als 22kW kann man auch eigentlich so eine nehmen? E-Auto haben wir noch garnicht.
Die Kabellänge vom Hausanschluss bis zum Carport/Werkstatt wären ca. 40 Meter, davon rund 20 Meter durch den Garten (würde dort KG-Rohr verlegen und dann das NYY-J Kabel da durch). In der Werkstatt würde ich mir eine kleine neue Unterverteilung wünschen, um dort einen FI und Licht, Steckdosen, Wallboxen etc. separat absichern zu können.

Bei 2x 22kW Wallbox + Druckluftkompressor + weitere Kleinverbraucher und 40 Meter Länge passt das mit 10mm² oder lieber auf 16mm² hochgehen?

Sollte man versuchen, das Kabel in einem Stück zu legen oder kann man auch einen Übergabepunkt machen zwischen Haus-->Erdreich. Das Kabel wäre in zwei Teilstücken wahrscheinlich viel einfacher zu verlegen.

Will meinen Elektriker nicht schon wieder fragen müssen, der ist gerade so stark eingespannt um seinen Betrieb vom Hochwas...
11 - Durchgebranntes Bauteil, Kondensator? -- Durchgebranntes Bauteil, Kondensator?
Ich hatte heute nochmal die Gelegenheit die Platine zu testen und mir genau anzuschauen.


Zitat : Ist möglicherweise ein Varistor.
Siehe Ähnlichlichkeit
https://www.globalsources.com/si/AS.....9.htm

Das Gerät müßte demzufolge auch funktionieren ohne den. Wenn es nicht nochwas zerschossen hat.
Die Platine funktioniert auch teilweise. Ich habe eine Spannung von 230V an den Kontakten gemessen. Gibt es bei Varistoren da etwas zu beachten? Auslegung mit 230V oder 250V?


Zitat : Egal was es ist: wenn das Teil so aussieht, ist s...
12 - Zählerschrankbestückung und Unterverteilung -- Zählerschrankbestückung und Unterverteilung


Hallo Forum,
ich ziehe aus dem Ausland zur Zeit Nach Stolberg Rheinland. In dem Haus, das ich beziehe, wurde die E-Installation zum Teil erneuert. Vor allem ist ein neuer Zählerschrank installiert worden. Ausgangsseitig ist ein 3 p. Schalter eingebaut, die Damit geschaltete Anschlussleitung zur Unterverteilung ist in selbiger frei verdrahtet. 2 p. FI-Schalter sind nur dort eingebaut. Eine Fi-Schalter 4 p. Ist nicht vorhanden, obwohl 2 Durchlauferhitzer und eine Herdanschlussdose (Drehstrom) installiert ist. Meine Frage : Ist das zulässig und darf ich im Zählerschrank im oberen Anschlussraum einen Fi-Schalter mit Leitungsschutzschalter 4 p. Installieren und daran, selbstverständlich mit 16 A abgesichert, eine 16 A Drehstromsteckdose installieren.

Danke für Antworten

Josef ...
13 - FI löst bei hoher Last aus -- FI löst bei hoher Last aus
Hey Leute,

ich rede hier von einem TNS System und beziehe mich auf die Installation hinter neuen Unterverteilung. Diese ist in vier FI und jeweils 3 bis 6 LS gegliedert. Es ist alles neu bis auf eine Leitung, die unbestimmbar alt sein kann, denn sie verschwindet in der Hauswand und verläuft irgendwo durch den Garten bis sie wieder an einer Steckdose draußen auftaucht. Bis vor kurzem lief noch alles normal.

Nun jedoch löst der FI aus, wenn ich bspw einen Bohrhammer einschalte. Er zuckt kurz, dann fliegt der FI. Eine Leuchtstofflampe kann ich aber betreiben. Ich gehe von einem N-PE-Schluss aus. Aber wo?! Es gibt keine weiteren Verbraucher. Es gibt nur noch ein weiteres Kabel, das aus dem Gartenboden ragt. Früher lag da Strom an, heute nicht mehr. Ich hatte es aber seit Jahren nicht mehr geprüft oder verwendet. Meiner Meinung nach hing es am selben Strang wie die Gartensteckdose. Diese hat aber ihre 230V, das lose Kabel nichts.
Das lose Kabel kommt direkt aus dem Erdboden, ohne Schutz. Ein graues NYM 3x1,5. Der Teil, den man von der Isolierung sehen kann, ist porös und lässt sich abkrümeln.

Kann es sein, dass sich das Kabel im Erdreich aufgelöst hat, oder ein Tier es angeknabbert hat und bspw. den Neutralleiter freigelegt hat, sodass er das Erdreich u...
14 - FI-Schalter ausserhalb Unterverteilung, LS-Schalter weiterhin verwenden? FI-Schalter parallel -- FI-Schalter ausserhalb Unterverteilung, LS-Schalter weiterhin verwenden? FI-Schalter parallel
Hallo,

ich bin neu hier im Forum. Ich bin in der Installationstechnik aktuell nicht mehr so fit – wäre dankbar für Euren Rat.
Vielleicht kann ich mich bei anderen Themen einbringen.

Ich habe folgende Problemstellung:
Da meine Unterverteilung im Erdgeschoss keinen Platz mehr für weiteren Einbau hat,
möchte ich 2 zusätzliche RCD wg. Sauna und Whirlpool in 2 getrennten Räumen im Keller platzieren
- also eigene Unterverteilung inkl. LS-Schaltern und elektronischen Zählern für beide neuen Verbrauchern.

In dieser Unterverteilung im EG ist ein 5 x 4mm2 Kabel in den Keller verlegt und ist mit 3 x 20A abgesichert (war für eine evtl. Sauna damals vor 25 Jahren so vogesehen worden).

Beim Testen der beiden neuen RCD’s parallel am Ende der Leitung in Reihe zum bestehenden RCD flog meist der RCD der Ergdeschoßwohnung (
Da ich die beiden RCD’s somit nicht in Reihe zu dem bestehenden RCD in der Unterverteilung schalten
möchte, möchte ich das Kabel, dass in den Keller führt vor dem bestehenden RCD verklemmen (Drähte L1, L2, L3, N).

Nun meine Fragen:
Soll ich diese 3 x 20 A LS-Schalter dann noch nutzen oder reicht die geplante Absicherung nach den beiden neuen RCD’s im Kell...
15 - Zusätzlicher Erder im TT-Netz -- Zusätzlicher Erder im TT-Netz
Hallo zusammen,

vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Ich muss einen Zählerschrank installieren, da eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen werden soll. Dazu muss die elektrische Anlage gemäß dem Netzbetreiber von einem TNC Netz in ein TT Netz umgewandelt werden, was keine größeres Problem darstellt. Allerdings habe ich in der Garage eine Unterverteilung zu der ein Erdkabel 4x10m² als O-Leitung gelegt wurde. Da ich einen Drehstromanschluss benötige, jetzt meine Frage. Ist es erlaubt für die Unterverteilung in der Garage einen zusätzlichen Erder zu setzen, um den PE in die Verteilung einzuführen? Oder kann ich die Zuleitung zur Verteilung weiterhin als PEN nutzen?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für eure Hilfe. ...
16 - Alte Unterverteilung erneuern -- Alte Unterverteilung erneuern
Wien: Bei meinem Vater (Eigentumswohnung in einem Mehrparteien-Altbau) wurde vor einigen Jahren die Steigleitung erneuert (erscheint mir etwas lieblos, siehe Photos "Steigleitung").

Von der Steigleitung wurde PE, N und 3 Phasen zur Unterverteilung / Zählerkasten / Sicherungskasten ("Schrack 380/220V IP30") in der Wohnung geführt, in dem auch sich auch der "Wechselstromzähler" (einphasig) befindet. Die Leitungen der zwei ungenutzen Phasen enden einfach hinter dem Wechselstromzähler, mit einem Isolierband umwickelt.

N und die eine Phase vom Wechselstromzähler führt zum RCD, zusätzlich sind noch die zwei anderen Phasen des RCD verdrahtet, und die Leitungen enden ebenfalls hinter dem Zähler, einfach abgeschnitten.

Mein Vater würde nun gerne einen E-Herd einbauen, und den dreiphasig betreiben.

Rein "technisch" müsste man also "nur" den Wechselstromzähler durch einen dreiphasigen ersetzen, die Leitungen zum RCD anschließen, und dann die zwei momentan ungenutzen "Ausgangs"phasen des RCD je einen LS anschließen, und daran in weiterer Folge den Herd.

Aber der Unterverteiler entspricht vermutlich nicht den geltenden Bestimmungen und müsste wohl komplett ersetzt werden (Vermutlich soga...
17 - Haushalts-Sicherung fällt -- Waschmaschine   MIELE    W 4446 WPS
Danke Driver_2 für die vielen Tipps


meine Frau hat es am Samstag mit viel Geduld und Kraft hinbekommen.

Sie hat die alte Dichtung in 4 bis 5 Anläufen mit dem Cuttermesser zerschnitten und die kleinen Gummistücke mit diversen Zangen aus der Öffnung geholt.

Anschliesend hat Sie die Heizwendel mit Gewalt aus dem Bottich gezerrt.

Ein Bild von dem Heizelement ist im Anhang.


Morgen kaufe ich die neue Heizung, sammt Gummidichtung.

----------------

Hallo Mister ED


Auf dem Leitungsschutzschalter steht B16.

Mit dem Begriff Haushaltssicherung,
meine ich eine Sicherung die sich im Haushalt - Sicherungkasten - Unterverteilung oder Hauptverteilung befindet.

Also nicht die Sicherung, welche sich im jeweiligen Gerät befindet.


Nein es war nicht der FI - Fehlerstromschutzschalter gemeint.
In der Waschküche haben wir keinen FI in Verwendung.






[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:07 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: KHDSCOTCH am 21 Sep 2020 22:08 ]...
18 - Elektroinstallation -- Elektroinstallation
Habe eine Flurlichtschaltung mit LED u. Halogen Lampen gesamt 150 Watt bei 240 Volt Wechselstrom über 4 Taster u. ein eltako-relais S12-100 in der Unterverteilung. Taster befinden sich maximal 2,5 m vom Relais entfernt
Durch einen neuen Schrank ist ein Taster blockiert. Habe jetzt vor die Schaltung an gegenüber liegender Stelle mit einem Funktaster zu erweitern, da sonst keine andere Möglichkeit besteht, außer mit extremen Aufwand. Da ich mit der Funktechnik noch nichts zu tun hatte, würde ich gern wissen was beachtet werden muß, ob das Relais in der Unterverteilung weiter genutzt werden kann oder ob es mit einem anderen ausgetauscht werden kann oder muß. Würde gerne weiter mit eltako in der Installation weiter arbeiten.

Für jede Hilfe u. Info zur Realisation der Schaltung bedanke ich mich schon recht herzlich im voraus.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulrich Kovarik am 28 Aug 2020 12:11 ]...
19 - Pumpe läuft nicht mehr -- WILO wilo star z 15 tt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe läuft nicht mehr
Hersteller : WILO
Gerätetyp : wilo star z 15 tt
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das Display hat keine Anzeige mehr und man kann keine Betriebsgeräusche mehr hören. Weder der Leitungsschutzschalter noch der FI haben in der Unterverteilung ausgelöst, so dass ich vermute das sich nur ein Elektronikbauteil verabschiedet hat.

Hat jemand Erfahrung mit diesen Pumpen und könnte spontan auf ein Bauteil tippen oder mir eine Empfehlung geben?

Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.

Grüße Alex ...
20 - Pumpe läuft nicht mehr -- WILO wilo star z 15 tt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Pumpe läuft nicht mehr
Hersteller : WILO
Gerätetyp : wilo star z 15 tt
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

die Zirkulationspumpe meiner Heizung, eine WILO star z 15 tt, ist plötzlich nach 6 Jahren Betriebszeit plötzlich ausgestiegen, d.h. das Display hat keine Anzeige mehr und man kann keine Betriebsgeräusche mehr hören. Weder der Leitungsschutzschalter noch der FI haben in der Unterverteilung ausgelöst, so dass ich vermute das sich nur ein Elektronikbauteil verabschiedet hat.

Hat jemand Erfahrung mit diesen Pumpen und könnte spontan auf ein Bauteil tippen oder mir eine Empfehlung geben?

Bitte um Hilfe. Danke im Voraus.

Grüße Alex ...
21 - Unterverteilung im Keller erneuern -- Unterverteilung im Keller erneuern
Hallo,

Ich denke, die 32A sollten hier schon ausreichen. Am Ende hängt ja nun nicht wirklich sehr viel dran.
Außerdem verläuft die Leitung über knapp 4m unterm Estrich und von den anfangs genannten 10m bleiben nach dem Nachmessen auch nur noch knapp 6m übrig.

Im HAK sind 63A installiert und in der HV ein 63A SLS. Somit sollte es von der Seite her keine Probleme geben.
Im Moment ist die Zuleitung zur Unterverteilung nur mit einem 16A LS pro Phase gesichert. Nicht gerade die perfekte Art wie ich finde. Daher sollen die LS ja jetzt auch durch Neozeds ersetzt werden.

Eine Zählernachsicherung im oberen Anschlussraum existiert hier nicht.

@elo22
Ich möchte nur ungern mit einer Gegenfrage antworten, aber was ist, deiner Meinung nach, an eine 4-poligen RCD verkehrt?

Danke an alle zur Klarstellung meiner falschen Annahme zur Selektivität.

So wie Elektro Freak es schon in seinem ersten Post vorgeschlagen hat,


Zitat :
1 x FI...
22 - Taster für Stromstoßschalter aus unterschiedlichen Kreisen -- Taster für Stromstoßschalter aus unterschiedlichen Kreisen
Hallo liebe Gemeinde,

wir haben im Garten Kabel für Lampen und Steckdosen gelegt. An dem gleichen Sicherungsautomaten hängt allerdings auch der Stromkreis des Wohnzimmers und eines weiteren Raums. Das wollen wir voneinander trennen, damit ein Fehler im Garten, in welcher Form auch immer, oder zu viel Last nicht dafür sorgt, dass der LS-Schalter auslöst und dann auch das Wohnzimmer stilllegt.

Ein weiteres Kabel zur separaten Absicherung vom Garten in den Keller zur Unterverteilung zu ziehen, stellt kein Problem dar. Dort wäre auch noch Platz für einen weiteren Automaten.

Jetzt kommt das Problem: Um die Beleuchtung im Garten ein-/auszuschalten, wurden damals 2 Schalter (1x Wechsel 1x Kreuz) im Haus angebracht und einer in der Gartenhütte (Wechsel).

Die Funktionalität soll bestehen bleiben. Man könnte dies lösen, indem man in der Garage einen Stromstoßschalter installiert. Dieser würde dann aber aus unterschiedlichen Sicherungskreisen gespeist. Ist diese Konstellation eine Todsünde oder wird es erst eine, wenn es sich dabei um eine andere Phase handelt? Sonst, was wäre dann die Alternative?

Ich habe in dem Anhang den Ist und Sollzustand hoffentlich verständlich darlegt, damit man sich das besser vorstellen kann.

Danke für E...
23 - Fernbedienbare Aussenlampe in Verbindung mit Dämmerungsschalter -- Fernbedienbare Aussenlampe in Verbindung mit Dämmerungsschalter
Funkempfänger mit Potentialfreiem Schaltkontakt in die Unterverteilung. Funkmodul wird mit Dauerspannung gespeist, der potentialfreie Kontakt schaltet den Lampendraht ab. Somit kann zwischen ganz aus und an bei Dunkelheit umgeschaltet werden.
Falls das vorhandene Funk Equipment keinen Potenzialfreien Kontakt hat, muss man notfalls ein Schaltrelais einbauen.
...
24 - Geht nicht mehr aus -- Gardena / Husqvarna Gardena 13000 aquasensor
Lieber "Unlock", vielen Dank für den Hinweis. Aber ich hatte oben angegeben "artverwandter Beruf". Natürlich würde die Pumpe immer anbleiben, wenn ich die Elektrodenstift zusammenschiebe, bis sie sich berühren.
Es war ein Sturmtag, wir haben hier sehr viel Windkraft in der Gegend. Ich war zu dem Zeitpunkt im Keller, als für wenige Sekunden die Glühbirnen extrem hell wurden. Gleichzeitig fing die USV der Heizungsanlage zu piepen an. Und die Tauchpumpe lief los. Ich dachte: "Ach Du Sch....!" , aber es war kein Wasser in den Keller eingedrungen, die Pumpe stand im Trockenen und ging nicht mehr aus, ich mußte sie vom Netz trennen. Sicherungen sind nicht geflogen. Seitdem hat sich die Pumpe auch nicht mehr "selbst repariert".
Jornbyte, was meinst Du mir "Gabelsensor"? Es ist kein optischer Sensor, auch kein Ultraschall. Sondern vertikal verschiebbare Elektrodenstifte, von denen Kabel in das Gehäuse führen. Ich denke, es handelt sich um eine Leitfähigkeitsmessung, aber kapazitiv kann ich nicht ausschließen. Kann man das Gelumpe nicht reparieren?
25 - Übersicht Leitungsquerschnitt -- Übersicht Leitungsquerschnitt
Hallo zusammen,

ich habe kein konkretes Projekt, aber mich würde mal interessieren welche Querschnitte zu verwenden sind bei der Elektroinstallation.

Ich hatte mal eine Tabelle gefunden die exakt aufgelistet hat welcher Querschnitt bis wie viel A zulässig ist, unterschieden nach der "verlegeart", also welche Art von Wand man hat.

Ich habe außerdem ein Video gesehen (ja, da kursiert schon viel Mist, das war allerdings von einem Elektriker) der in der Unterverteilung mit flexiblen Leitungen gearbeitet hat. Er hat dabei den Querschnitt der starren Zuleitung weiterverwendet. Ich habe aber was dunkel im Hinterkopf, dass Flexleitungen eine Nummer größer sein sollten, also die im konkreten Anwendungsfall korrekte starre Leitung es wäre.

Habe ich das falsch im Kopf?

Danke und viele Grüße ...
26 - E- Check -- E- Check
Hallo,
vielen Dank für eure Antworten. Ich hab zwischenzeitlich mal 2 Fotos von der Unterverteilung gemacht. Das Mehrfamilienhaus ist Baujahr 1975. Wie es bei den Zählern aussieht, kann ich noch nicht sagen, die sind unter Verschluss. Was ich jetzt in der Unterverteilung sehen konnte ist die Brücke zwischen PE und N was früher scheinbar üblich war. Ich werde die Tage einen Elektrik Betrieb damit beauftragen einen E Check durchzuführen. Wenn ich den Elektriker überreden kann einen RCD und neue Sicherungsautomaten hier einzubauen ohne den UV Kasten zu ändern, dann werde ich eine kleine Modernisierung duchführen. Ich habe die Befürchtung, dass er eine neue UV Mehrreihig einbauen möchte.

ma

...
27 - Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe -- Strommessgerät für Luft-Luftwärmepumpe

Zitat : ob ich bei der Steckdose das Messegerät anschließen kann und dort dann den verbrauchten Strom der LLWP messenNein.


Zitat : oder ob ich da eine weitere Steckdose noch irgendwie montieren muss. Auch nicht.

Lasse die Verteilerdose durch einen Kleinverteiler (Beispiel) ersetzen. Dort kann dann ein kleiner Energiezähler für Hutschienenmontage installiert werden.

...
28 - Umbau auf 400V -- Umbau auf 400V
Technisch wäre wohl folgendes eine Vernünftige Lösung:

Beleuchtung von den vorhandenen Steckdosen trennen und über den vorhandenen 1 poligen Sicherungsautomaten betreiben.

von der HV dann eine neues 5 polige Leitung (6mm² würde ich hier verwenden) von nachzurüstenden Leitungsschutzschaltern mind C32 oder Schmelzsicherungen in den Hobbyraum verlegen.

Hier dann eine Unterverteilung mit FI am Eingang vorsehen.

dann div. Steckdosenstromkreise 230V auf 1 bis 3 LS aufteilen.
Die 400V Cee Steckdosen 16A würde ich in diesem Fall parallel auf einen 3poligen LS zusammenhängen.

Gerne auch Ls mit schaltbarem N nehmen, das vereinfacht die Fehlersuche. ...
29 - Schalter Verzögerung Badlüfter -- Schalter Verzögerung Badlüfter
...war der alte Lüfter mit integriertem Nachlaufrelais oder ohne


Das Nachlaufrelais kann auch in der Unterputzdose hinterm Schalter, in einer Abzweigdose oder in der Unterverteilung sein ...
30 - Fragen zum FI Einbau (Theorie) -- Fragen zum FI Einbau (Theorie)

Zitat :
Hotliner hat am 17 Dez 2018 15:03 geschrieben :
immer noch "Gepennt" ist.



das glaube ich nicht, Tim....

Dafür ist die Unterverteilung viel zu sauber getrennt!
In Falle des Kontrollschalters wurde einfach der Schutzleiter als Nullpunkt für die Glimmlampe missbraucht. Wennmit Glück "gut gepfuscht" wurde, hat man den Missbrauchten Grün-Gelben in der Abzweigdose auf die N klemme gelegt... ansonsten sehe ich keine Probleme.

Wenn ein Profi das Umbaut, misst dieser vorher sowieso auf N-PE Durchgang und findet sowas schnell raus

Ich hab nochmal geschaut, die Gewiss passen doch nicht... aber Siemens hat die "5SM1"-Serie noch im Programm. Beim gut sortierten Elektrogroßhandel bestimmt bestellbar.
31 - Zwei Sicherungssockel, eine Schmelzsicherung ... -- Zwei Sicherungssockel, eine Schmelzsicherung ...

Zitat :
fuchsi hat am 21 Aug 2018 10:45 geschrieben :
Ist das die ganze Verteilung in Deiner Wohnung?
Sehr spartanisch.


Was dieser nicht benutzte Sicherungssockel früher mal gespeist hat, kann man wohl nur vor Ort herausfinden.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 21 Aug 2018 10:46 ]


Ja, in der Tat ist das die komplette Unterverteilung. Wenn Waschmaschine und Trockner parallel betrieben werden, dann gehen die Lichter aus. ...
32 - 230V Erdkabel -- 230V Erdkabel
In dem Fall überhaupt keinen, da eine Außensteckdose seit Jahren zwingend über einen FI abgesichert sein muß. Dein Vorhaben ist daher so nicht zulässig. Am Kabeltyp ändert das Rohr eh nichts, der bleibt bei NYY.

Aufgrund der großen Länge und der dahinter befindlichen Verlängerung für den Rasenmäher allerdings mit einem großen Querschnitt.
Bei der großen Leitungslänge und der Belastung durch den Trockner solltest du eine extra Sicherung, mit FI, nachrüsten lassen und die Leitung direkt zum Verteiler führen.
Besser noch im Schuppen eine Unterverteilung mit FI einbauen lassen, damit du im Ernstfall nicht bis ins Haus laufen mußt.




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Jun 2018 21:42 ]...
33 - Neuer Erder und Garage mit Sat -- Neuer Erder und Garage mit Sat
Hallo zusammen,

in meinem Haus wird demnächst der Keller aufgebuddelt zwecks Kanal und Wand-Abdichtung. Das wäre eine gute Gelegenheit, gleich eine vernünftige Erdung reinzupacken.
Bisher gibt es nur einen einzelnen vor ca. 10 Jahre senkrecht in die Erde geklopften 2m Erder (verzinkt), der aber schon etwas rostig ist.

Muss der neue Erder (ich hatte an V4A Rundstahl 10mm gedacht) zwingend ums ganze Haus rum gehen, dass er einen Ring bildet?
Baulich wäre ein Ring schwierig, aber von der Wanddurchführung des bestehenden Erders aus ca. 10m in die eine Richtung und ca. 20m in die andere Richtung fahren (also T-förmig).

Dann gibt es noch ca. 1m vom Wohnhaus entfernt eine Garage (eigenes Fundament), auf der der Sat-Spiegel montiert ist. Die Kabel zum Multiswitch (der im Haus ist) laufen unterirdisch ins Wohnhaus. In der Garage gibt es auch eine Unterverteilung, die mit 5x10qmm vom Haus aus angefahren wird.

Kann ich den neuen Erder (der dann um das Wohnhaus rum läuft) auch gleichzeitig für die Erdung der Sat-Antenne nutzen? Ein 16qmm geht schon von der Schüssel bis zur Bodenplatte in der Garage, daran würde ich dann den Erder anschließen.

Sollte die vorhandene UV in der Garage auch an den neuen Erdungspunkt in der Garage angeschlosse...
34 - Siemens Sicherungskasten: Scharniere abgebrochen -- Siemens Sicherungskasten: Scharniere abgebrochen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s.....-1264


...
35 - Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen -- Zweimal L1 und N in 5-adrigem Kabel führen
Ich halte diese Basteleien für Unfug.

Man sollte eben VOR dem Kauf eines solchen Geräts die Gegebenheiten prüfen!

https://www.miele.de/pmedia/ZGA/TX3.....4.pdf
Das Anschluss-Schema erlaubt lauf Montageanweisung KEINE 2 Adrige belegung mit 2 Ns und ist auch 3 Pahsig zu versorgen und nicht nur 2. Ausser das Anschlussschema auf dem Gerät sagt was anderes als die Anleitung.

Dazu kommt, dass du selber als nicht Fahkraft nicht an der Unterverteilung hantieren darfst. Wenn ein Fachbetrieb die Wohnung umgerüstet hat, erlischt auch jeglicher Gewährleistungsanspruch, wenn du an der Verteilung hantierst.

Ruf den Fachbetrieb und lass die Geschichte auf Drehstrom umrüsten. Das wird einfacher zu machen sein als man denkt... und man ist auf der sicheren seite und muss nicht mit 4 belasteten Adern rummachen...

:regeln:


[ Diese Nachricht wurde geändert von: djtongi am 28 Nov 2017  1:08 ]...
36 - Nieder- und Kleinspannung mit EINEM Relais schalten? -- Nieder- und Kleinspannung mit EINEM Relais schalten?
Hi Leute, eine kurze Frage...

Ist es zulässig über die Schaltkontakte eines in der Unterverteilung installierten Relais (Finder 230V, 4xUM, 250VAC/5A) zwei verschiedene Spannungen zu schalten? (Einmal 230VAC und einmal 12VDC) Oder müssen zwei gesonderte Relais verbaut werden?


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Corradodriver am 10 Okt 2017 15:58 ]...
37 - FI im anderen Stromkreis fliegt -- FI im anderen Stromkreis fliegt
Guten Abend,

meine Schwester hat sich eine Eigentumswohnung gekauft die wir renovieren möchten. Das Haus ist aus dem Jahr 1976. In 2 Monaten kommt eine Elektrofirma um die Hauptverteilung und Zuleitung zu den Wohnungen zu erneuern. Jetzt wollten wir schon einmal Dinge wie Tapete lösen Fliesen rausklopfen erledigen. Allerdings fliegt beim benutzen eines Elektrogerätes im Bad der FI in der Wohnstube heraus. Der FI und LS des Bades bleiben allerdings drin. Laut Plan geht von der Hauptverteilung eine 16qmm Leitung an drei 25A Sicherungen. Von den geht eine 5x6qmm Leitung in die Unterverteilung der Wohnung. Die "drei" Phasen gehen auf jeweils eine Klemme und dort auf einen 4poligen FI. Allerdings geht von einer der drei Klemmen eine weitere Leitung auf einen 2poligen FI. Der PE und N laufen auf getrennten Klemmen auf die aber über eine Brücke verbunden sind. Im oberen Teil der Unterverteilung befinden sich zwei N Klemmen. An der einen sind 4 Leitungen angeschlossen und an der anderen zwei.
Die Frage wäre jetzt warum der 4 polige FI fliegt wenn ich eine Steckdose nutze die laut Beschriftung am 2 poligen FI hängt? Eine weitere Frage wäre ob wir diese Unterverteilung so nutzen können oder doch besser warten sollen bis die sowieso geplante Erneuerung der Elektroins...
38 - Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung -- Eigenbau Stromerzeuger, Steuerung
Das ganze beschränkt sich auf eine Unterverteilung und greife in den Vorzählerbereich nicht ein.

Versehe das mit der Synchronisation nicht ganz.

Selbst wenn das Netz wiederkehren sollte wären der Generator läuft, ist die UV in dem Moment ja vom Netz getrennt und auf den Generator geschaltet.
Der Generator kommt nie in Verbindung mit dem Netz, falls doch habe ich es wohl nicht besser verdient als das der Generator abrennt

Ich möchte keinen Strom einspeisen oder ein BHKW bauen, es soll lediglich zum Netzersatz dienen.

Es geht vor allem darum wie sich der Synchrongenerator bei niedriger Drehzahl verhält, klar die Frequenz geht runter aber was macht die elektronische Reglung bei Leerlaufdrehzahl des Dieselmotors? ...
39 - bleibt nicht eingeschaltet -- Wäschetrockner   Siemens    WT48Y731/07
Mit 'Haussicherung' meine ich den 16A-Automat in der Unterverteilung.

Ja, mit den Fotos hast du recht - Handy halt ...

Hier jetzt was Gescheites. Und wenn das nicht reicht, noch ein Link auf die volle Auflösung.



http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0641.JPG


http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0646.JPG


http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0647.JPG


http://www.schaar.info/ftp/trockner/IMG_0649.JPG
...
40 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
Hallo in die Runde,

ich plane gerade die Elektroinstallation in meiner Garage. Ich kenne mich mit Elektrotechnik ein wenig aus, allerdings habe ich von Hausinstallation nicht wirklich Ahnung. Ich habe mit meinem Elektromeister gesprochen und er wird die Anlage nachher (hoffentlich) abnehmen.

Da ich das gerne direkt ordentlich machen will, frage ich lieber vorher nach eurer Hilfe und freue mich, wenn ich hier was lernen kann

Gegebenheiten:
Garage 9m x 4m
Elektrisch angetriebenes Tor vorne und hinten, keine Türen oder Fenster
Antriebe vor. Hörmann Promatic 3
Erdkabel 5x6mm^2, 5m lang, derzeit abgesichert mit 3x35A NEOZED im HAK

Was soll rein?
7 Steckdosen 230V, davon 2 für die Torantriebe
2 Taster/Schalter für Licht
2 Taster für Tore
1 Bewegungsmelder für Licht
4 Lichtquellen LED

Umsetzungskonzept
Unterverteilung mit FI/RCD 40A / 30mA
4 Stromkreise / Sicheru...
41 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S?
Hallo Community,

erstmal allen ein Gesundes neues Jahr.

Ich helfe einem Freund bei der Renovierung seiner neuen Eigentumswohnung.
Diese umfasst natürlich auch die Erneuerung der Unterverteilung allerdings treten bei der bestehenden einige Fragen auf. Das Haus ist Ende der 70er gebaut worden als wie im TN-C Netz üblich der PEN von der HV in die einzelnen UV gelegt worden ist.Nun ist allerdings die Zuleitung in die Wohnung ein 5x2,5mm² Kabel(relativ neu verglichen mit den anderen Leitungen in der Wohnung)und alle Schutz und Neutralleiter laufen auf eine Schiene auf. Auf Nachfrage bei der Hausverwaltung wurde migeteilt, dass der HV vor 15 Jahren erneuert worden ist.Der Netzbetreiber hat mitgeteilt, dass bis zum HAK ein TN-C Netz liegt man kann mir aber nicht sagen ob der Errichter der HV den PEN aufgetrennt hat und von dort ein TN-C-S Netz weitergeführt hat. Diese Firma existiert allerdings nicht mehr.

Die 5-adrige Zuleitung zur UV lässt mich vermuten, dass es sich um ein TN-C-S Netz handelt und außerdem ein PEN einen Querschnitt von 10mm² haben muss. Allerdings hätte bei einem C-S Netz N und PE nicht mehr zusammen geführt werden dürfen.

Wie muss gemäß VDE hier verfahren werden?
Sollte der Netzbetreiber nicht wissen welches Netz vom HV we...
42 - Touch Pendelleuchte Problem -- Touch Pendelleuchte Problem
Erst einmal ein herzliches Hallo aus dem Süden Brandenburgs in die Runde.
Ich bin Renè, 38Jahre und habe durchaus technisches und elektronisches Verständnis.

Zum Kandidaten:
Decken Pendeleuchte, 8 flutig, je 20W G4 Leuchtmittel, TOUCH dimmbar und über Wechselschaltung von 2 Stellen aus schaltbar.

Zum Problem:
Die Leuchte verrichtete 6 Jahre ihren Dienst, ein zweimal wurde ein Leuchtlittel getauscht.
Durch Berührung am Rahmen/Pendel konnte die Leuchte gedimmt und EIN bzw. AUS geschaltet werden (diese Funktion wurde aber fst nie verwendet weil eh am Schalter EIN/AUS geschaltet wurde, als wurde nur die TOUCH-Dimm-Funktion mittels längerem Halten am Pendel verwendet).

Nun plötzlich nach dem EIN schalten fährt die Beleuchtung hoch und gleich wieder runter, die Leuchtmittel glimmen nur noch, manchmal geht sie sogar komplett aus. Ein Dimmen mittels TOUCH ist nicht mehr möglich, ebenfalls ein EIN/AUS durch TOUCH.
Mehrmaliges Schalten am Hauptschalter bringt keine Ahilfe, selbes Ergebnis.

Verbaut ist ein Netzteil/Trafo EAGLERISE 180VA 50-180W 11.5W sekundär, Dimmable by touching.
Diesen habe ich gegen ein identisches Neuteil getauscht.

Ergebis:
Keines, gleiches Fehlerbild

Lampe gereinigt, entfettet und die L...
43 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks
Als Alternative kannst du den ganzen Kram lassen , wirfst die ganzen Automaten raus und setzt irgendwo daneben eine Unterverteilung , die du mittels Neozedblock in der NZ Tafel vorsicherst . Dann bleibt dein Zähler am alten Platz und gut ist . Da du aber eh Wände aufmachen musst um deine neuen Leitungen zu verlegen , wo liegt dann das Problem ? Das n neuer AP Zählerplatz bei Ebay oder Amazon ~400€ kostet ( natürlich ohne Automaten und FI ) ?

Gruß Surf
...
44 - Selektivität von LS-Schaltern -- Selektivität von LS-Schaltern
Hallo,

ich habe eine kurze Frage zur Selektivität.


Wir haben an einer Maschine einen Verteilerkasten installieren lassen; dieser ist mit einem FI-40A abgesichert und dann noch mit Leitungsschutzschaltern C16A und B16A.

Die Zuleitung aus dem Schaltschrank zu diesem Verteiler hat einen Querschnitt von 6mm².

Im Schaltschrank selbst wurde nun ein 3-pol. Leitungsschutzschalter mit der Größe C50A verbaut und dient der Spannungsversorgung für die Unterverteilung.

Frage: Ist hier wirklich eine Selektivität zum 40A-FI in der Unterverteilung gegeben?

Vielen Dank!



[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am 13 Okt 2016 10:34 ]...
45 - Richtiges Kabel + Verteilen -- Richtiges Kabel + Verteilen
Freak was denkst du warum ich da auf 10mm² Hinweise? Ab der Unterverteilung ist dann der Spannungsfall wesentlich geringer bis zur Garage und mit 10 A kannst du eben nicht rechnen den auch in der Garage fliest da ein Strom . Dazu kommt noch das an der Gartensteckdose meist Motoren betrieben werden und da ist Cos Phi nur rund 0,8! Es besteht weiterhin die Möglichkeit die ersten 15 m bis zur UV später zu wechseln ohne nochmal die rund 30 m bis zur Garage aufzubuddeln! Und 50 m von der Garage bis zur Gartensteckdose ist auch eine Hausnummer mit 1,5mm ² kannst du das vergessen deshalb da mindestens 2,5mm² oder wie geschrieben 4mm² verlegen. Wir reden hier bei der Gartensteckdose von ca 120 m Zuleitung vom Zähler bis zum Verbraucher und nicht von 90 m! Der Spannungsfall ist dabei völlig wurscht , die Abschaltbedingungen müssen im Fehlerfall eingehalten werden ! ...
46 - beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe -- beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe
Hallo fuchsi, der blaue Draht ist sicher nicht für etwas anderes verwendet worden, da er vom mir neu verlegt(in 5adrigen Kabel für Wechselschaltung) wurde und nur noch als Neutralleiter in der Unterverteilung aufgelegt und danach als Neutralleiter an der Außenlampe hängt. Im Voraus herzlichen Dank Gruß Bernd ...
47 - Normen und Vorschriften, wenn ich meine Bastelei verkaufen möchte -- Normen und Vorschriften, wenn ich meine Bastelei verkaufen möchte
Moin,

nu auch mal mein Senf dazu, auch wenn jetzt einige "Oh Nein" denken

Könnte man die ganze Sache nicht etwas differenziert und aus ganz anderer Sichtweise betrachten. Mein Gedanke geht in die Richtung "aus geprüften und gemäß der Normen erprobten Teilen ein Gesamtwerk herstellen".

Um konkret zu werden, werde ich als Elektrobetrieb beauftragt eine Unterverteilung zu bauen oder für die uralte Kreissäge eines Bauern, oder für ein anderes Gerät, eine neue Steuerung, mit Logo oder Klappertechnik zu entwerfen, dann muss ich dieses Konstrukt auch nur nach DGUV3 bzw. mit dem Installationstester prüfen. Selbstverständlich sollte (eher muss) man sich bei der Konstruktion des ganzen dann an die VDE und ggf. die Maschinenrichtlinie halten.

Könnte man dies hier nicht auch so anwenden? Wäre doch ein schönes Schlupfloch. Will man sich an alle hier genannten Normen halten, so ist man als Kleinbetrieb oder Einzelperson sehr aufgeschmissen oder muss extra eine Person, für diesen Aufgabenbereich, einstellen. Somit ergibt sich wieder ein Wettbewerbsvorteil für Großkonzerne, was ich überhaupt nicht gerne sehe.

Daher meine Frage an den TE:

Werden nur Bauteile mit CE und VDE...
48 - Beleuchtung richtig anschließen! -- Beleuchtung richtig anschließen!

@rasender Roland

Du hast in einem Beitrag geschrieben

"Muss natürlich alles an der selben Sicherung hängen. "

Reicht hier, dass es die selbe Phase ist oder tatsächlich die selbe Sicherung?

Die Gesamtbeleuchtung bezieht nämlich auf zwei Ebenen (EG und KG), die jeweils eine eigene Unterverteilung mit eigenem FI haben.

Danke und Gruß

Robbe

...
49 - Querschnittreduzierung an Durchgangsklemme erlaubt? -- Querschnittreduzierung an Durchgangsklemme erlaubt?
Hallo zusammen,

Ist es statthaft Durchgangsklemmen mit unterschiedlichen Querschnitten zu belegen?

Folgendes Szenario:

In einer Wohnungs-Unterverteilung kommen alle abgehenden Leitungen als NYM-J 3x1.5 mm2, NYM-J 3x2.5 mm2 und NYM-J 5x4 mm2 im oberen Bereich der UV an. Von dort geht der L jeweils auf Durchgangsklemmen PT4 von Phoenix Contact. Bis dahin alles soweit in Ordnung. Jedoch wurde dann mit H07V-R 4 mm2 mit Aderendhülsen zu den einzelnen LS weiterverteilt. Ist das nach VDE zulässig?

Ich meine im Kopf zu haben, dass zwischen jeder Querschnittreduzierung ein Sicherungselement eingesetzt werden muss?

Über ne kurze Eingabe zu der Problematik würde ich mich freuen

Grüße aus Duisburg

Stephan ...
50 - FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes... -- FI springt unverhofft raus. Der wundersame Weg des Stromes...
Hi Leute, eine Frage...

Ich hab ab und zu das Problem, das der FI-Schalter für die Steckdosen unverhofft raus fliegt.
Die Elektrik ist im Haus in Neu und Altbestand in der Unterverteilung unterteilt. Beide "Kreise" haben nen eigenen FI-Schalter, und das Problem betrifft ausschließlich den neu errichteten Teil.

Neu errichtet heißt, es wurde Zimmer für Zimmer Kernsaniert, und die Elektrik dann immer von alt auf neu rüber geklemmt. Kernsaniert heißt, u.a. auch KOMPLETTE Elektrik NEU.

Ich gebe zu, ich hab Elektriker nicht gelernt sondern mir nur angenommen, aber Onkel ist Elektrikermeister AD, der hat da n Auge drauf, und grundsätzlich erstmal alles für gut befunden. Mit Ihm besprochen hab ich das Thema noch nicht.

Das eigentliche Problem ist nicht, das der FI mal raus fliegt...(Passiert eigentlich NICHT.) Das Problem ist eher, das wieder einschalten!
Da kann man nämlich gefühlte 2 Mio mal drücken, und das Ding fliegt immer wieder raus.

Wenn ich jetzt die Sicherungen für...
Wohnzimmer
Schlafzimmer
Küche
Jalousien
...raus nehme, gelingt das einschalten des FIs problemlos. Probleme bereitet dann das wieder einschalten der besagten Kreise. Manchmal fliegt der FI sofort beim einschalten eines dieser raus...
51 - Kein Platz für den RCD -- Kein Platz für den RCD
Guten Morgen zusammen,

ich habe folgendes Problem: Haus mit zwei Gebäudeteilen, ein Zählerkasten im Haupthaus, im Nebenbau eine dreireihige Unterverteilung.

Dem UV soll ein RCD vorgeschaltet werden (63A), allerdings ist im UV-Kaster kein Platz mehr.

Ist es generell erlaubt den RCD bereits im Zählerschrank zu setzen?

Also: Zähler-> Vorsicherung UV(50A) -> RCD(63A) -> 20m Zuleitung zu UV(5adrig) -> LSS im UV

Freue mich auf Eure Antworten.

Gruß
Energiesparlampe ...
52 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum

Zitat :
Elektro Freak hat am 20 Jun 2016 21:37 geschrieben :

Wichtig wäre bei deinen Bastelein übrigens auch, dass ein FI-Schutzschalter mit einen Nennfehlerstrom von 30mA oder kleiner verbaut ist / wird...




Der FI-/LS-Schalter ist bereits in der genannten Steckdosenleiste eingebaut.
Die Frage ist auch, ob der Stromkreis ausschliesslich nur für den Arbeitsplatz vorgesehen ist oder ob noch andere Steckdosen bzw. Verbraucher an diesem Kreis hängen und welcher Leitungsquerschnitt zwischen Unterverteilung und der Steckdosenleiste verlegt ist.

MfG: Norbert Oertgen ...
53 - Schleifenimpedanz -- Schleifenimpedanz
Hallo allerseits, ich habe eine Verständnisfrage zur Schleifenimpedanz.

Folgendes Szenario: es gibt eine existente Unterverteilung mit einer bereits gemessenen Schleifenimpedanz Zs. Die Unterverteilung besteht aus diversen LS-Schaltern hinter einem RCD. Soweit erstmal alles gut.

Jetzt kommt ein weiterer Stromkreis hinzu, d.h., ich belege in dieser Unterverteilung einen bereits vorhandenen LS-Schalter mit einer neuen Leitung, sagen wir mal NYM 3x1,5 und messe hier den Leitungswiderstand, irgendwas um 1 Ohm.

Jetzt die Frage: wenn ich diese neue Leitung zur bereits vorhandenen Schleifenimpedanz rechnerisch hinzufügen möchte, dann müsste dieser neue Widerstand doch als parallel angesehen werden? Sprich ich müsste

[/]fedz_neu = (z_s * R_leitung) / (z_s + R_leitung)

rechnen? Oder werden die beiden Werte addiert (was so sein soll, mir aber nicht einleuchtet).

Weiß jemand, wie das genau geht? Danke sehr und Grüße, mic7000

...
54 - Strom im Garten, Mauerdurchführung überirdisch -- Strom im Garten, Mauerdurchführung überirdisch
Ich lasse gerade eine Zisterne im Garten installieren und bin zur Zeit am überlegen, was die beste Möglichkeit ist, diese mit Strom zu versorgen.

Die Zisterne ist nur für den Garten gedacht, benötigt daher nur Strom aus dem Haus, Wasser muss nicht ins Haus gelegt werden.

Die Idee, ein Erdkabel unterirdisch ins Haus zu führen habe ich mittlerweile verworfen, da mir eine Bessere Idee gekommen ist:

- Ich montiere einen Kleinverteiler (Spelsberg Aki 05) witterungsgeschützt unter einer Holzterasse an der Außenwand.
- Hinter dem Verteiler bore ich ein Loch durch die Betonwand, führe ein Leerrohr durch und zementiere dieses ein (die Isolation auf dem Beton schneide ich etwas größer aus und dichte diese mit Bitumenspachtelmasse) ab.
- Das Leerrohr führe ich ebenfalls in den Kleinverteiler ein und kann nun vom Haus aus die Anschlussleitungen durchstecken.
- Im Hausinneren setze ich einen Unterverteiler mit Hauptschalter, FI und Vorsicherung (notwendig?).
- Die Sicherung für die Zisterne würde ich dann im Verteiler außen anbringen.

Nun kann ich nach "belieben" Leitungen an den Verteiler anklemmen und nach unten hin ins Erdreich führen, muss also später nicht noch eine weitere Durchführung machen, wenn ich zum Beispiel noch eine...
55 - Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt -- Fragen zu Steckdose und Leitungsschutzschalter im Haushalt
Beheben lässt sich das schon, ist aber abhängig vom Anschluss an der Unterverteilung der für die Wohnung bereitsteht. Dies sind aber Arbeiten, die ein Laie auf gar keinen Fall ausführen sollte (Lebens- und Brandgefahr).
Wenn Du Kenntnis von der Materie hättest, dann dürfte Frage 1 von Dir garnicht gestellt werden.
Logisch ist auch und das wissen sogar Hausfrauen, dass ich einen Ofen, eine Waschmaschine und einen Trockner (möglicherweise noch über Mehrfachsteckdose), nicht gleichzeitig an einer Leitung betreiben kann. Das Auslösen des Schutzschalters ist hier wegen Überlast völlig normal.
Sprich mit Deinem Vermieter, bei Eigentum mit einem Elektriker über die brandgefährliche Situation.
VG

[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 24 Apr 2016 10:26 ]...
56 - Steckdose auf dem Balkon -- Steckdose auf dem Balkon
Also hier gibt es erst mal 2 Baustellen!
Erste Baustelle die Wohnung und auch die Elektroinstallation ist Eigentum des Vermieters. Nur er hat da das sagen. Also wenn er sagt ist nicht war es das. Er hat dich aufgefordert die bauliche Änderung zu entfernen und dieser Aufforderung musst du nachkommen. In diesem Fall hast du da sehr schlechte Karten.
Die zweite Baustelle kann dem Vermieter jetzt nach Feststellung durch den Gutachter mächtig auf die Füße fallen. Es liegt ein erheblicher Mangel an der Mietsache vor. Dazu kommt noch das für dich und deine Familie Lebensgefahr besteht. Schon Allein in euer beider Interesse sollte da eher eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Da bei dir eh renoviert wird sollte die Anlage auf Kosten des Vermieters (es ist ja sein Eigentum) überprüft und Instand gesetzt werden. Im Gegenzug kannst du ja anfragen ob die Steckdose nicht Normgerecht errichtet werden kann also Quasi bleibt. Diesen Teil der Kosten übernimmst du.
Du kannst aber auch auf Krawall ausgehen! erheblicher Mangel >>> Mietminderung >>> Fristsetzung den Mangel sofort (angemessene Frist max 7 Tage) abzustellen wegen Lebensgefahr, tut der Vermieter das nicht kannst du auch dann selber einen Elektrofachbetrieb damit beauftragen den Mangel zu beseitige...
57 - Erfahrung mit AFCI ? -- Erfahrung mit AFCI ?
Wozu FI-Schutz?
Hier sind Unterverteiler so gebaut, dass ein FI-Schalter (30mA) am Eingang ist.
Weil FI Schalter teuer sind, meistens nur einer. Wenn der auslöst, ist der Strom für die ganze Unterverteilung weg.

Wozu?

In anderen Ländern ist das nicht so. Und ich habe mich jetzt seit ca. 30 Jahren mit Elektrotechnik beschäftigt und noch nie einen Vorteil von so einem FI Schalter gesehen.
Der schaltet bei Transienten durch Gewitter ab, und, wenn du auf Urlaub bist, dann ist das ganze Fleisch im Tiefkühler hin.
Ich verstehe nicht, warum in einem genulltem Netz so ein Schalter irgend einen Sinn macht.
Nullung-Potenzialausgleich ist ein passiver Schutz: Das Potential ist vorgegeben!
Sobald das Gehäuse der Waschmaschine das der Erde ist, auf der du stehst, kann nichts mehr passieren.. Und im genulltem Netzt löst das den LS-Schutz aus.

Noch nie habe ich einen 30mA FI ausgelöst, dadurch, dass der Erdschluss über meinen Körper war. Denke, 30mA über mich hätte ich kaum überlebt. FI-Schalter schützen Menschen nicht vor Berührungsspannungen!

Die grösste Gefahr sind Brände, und die werden durch FI-Schalter kaum vermieden.

...
58 - Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht -- Unterverteilung für Keller und Garage - Ideen gesucht
Hallo zusammen,

seit einiger Zeit habe ich hier im Forum schon "still" mitgelesen und nun als frisch gebackener Hauseigentümer selbst Bedarf ein paar Fragen zu stellen...

Vorweg: Ich bin kein Elektriker und habe bisher im Zuge der Renovierung nur Steckdosen und Lichtschalter selbst getauscht. An die Verteilungen traue ich mich hingegen nicht ran und werde das von einem örtlichen Elektriker machen lassen (der hat mir auch schon den 2. Zähler ausgebaut). Hier im Forum hoffe ich auf einige Vorschläge und Ideen und Rat zu meinen Fragen, damit ich gegenüber den Handwerkern nicht komplett unbedarft dastehe bzw. ich mit meinen Ideen nicht naiv und praxisfern rüberkomme und hinterher zu viel bezahle oder etwas "falsches" verkauft bekomme.

Das gekaufte Haus ist BJ 1971. In '96 hat der 2. Eigentümer komplett renoviert und auch sämtliche Leitungen neu gemacht. Der Keller wurde dabei teilweise zu einer Einliegerwohnung ausgebaut was auch einen zweiten Zähler (mittlerweile wieder ausgebaut) im Zählerschrank und eine eigene Unterverteilung im Keller mit sich brachte. Jetzt bewohnen wir das Haus alleine und ich möchte nun diese Unterverteilung für Garage und Garten erweitern lassen.

Die besag...
59 - Unterverteilung neu organisieren -- Unterverteilung neu organisieren
-das mit den Fi's ist ziemlich verwirrend hier, man liest überall was anderes im netz

-hört sich aber schon besser an die letzte antwort

"Noch etwas 3*25A sind für 2 Wohnungen nicht ausreichend!"
-dürfte wahrscheinlich stimmen, bis jetzt reicht es aber,
läuft jetzt schon fast alles darüber bis auf 3 nicht stark belastete zuleitungen, da ich beide wohnungen nutze wird auch nur auf einem herd gekocht, möchte es aber jetzt teilen das beide wohnungen extra sind(wer weiß was in paar jahren ist, werde vielleicht doch noch vermieter)
-habe im HAK nachgesehen da sind 3x63A Sicherungen drin

Frage kann ich einfach 35A sicherungen anstelle meiner 25A reinschrauben, wie siehts mit dem leitungsquerschnitt aus
1. vom HAK zum Zähler 15m
2. vom Zähler zur unterverteilung 2m reichen hier 6mm²

welche querschnitte müßen es dann sein ???
welche Fi's dann müssen doch bestimmt 63A rein ??? ...
60 - Hauptverteiler/mehrere Unterverteiler/Sicherungen sinnvoll beschriften -- Hauptverteiler/mehrere Unterverteiler/Sicherungen sinnvoll beschriften
UV 1.0.0
UV 2.0.0
Sind zB 2 Hauptverteilungen
Die UV1.1 und die UV 2.1 sowie 2.2 usw sind Unterverteilungen der Hauptverteilungen
Von der UV1.1.1 geht zB noch eine weitere Unterverteilung weiter.
Dann wäre zB der Stromkreis UV 1.1.1 F1 ein Stromkreis der ersten Hauptverteilung in der 1 ten Unterverteilung und von dieser der erste Unterverteiler
Die UV1.0.0 F1 ist also ein Stromkreis in der ersten Hauptverteilung!
So ist in einer Anlage jeder Stromkreis nur einmal vorhanden den UV2.1.1 F1 befindet sich ja zugeordnet zur 2 ten Hauptverteilung. Der Stromkreis UV 3.1.0 F1 befindet sich wo ? ...
61 - Anschluß -- Kochfeld Keramik Bosch HT5ET80
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Anschluß
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : HT5ET80
FD - Nummer : 9508
Typenschild Zeile 1 : E Nr. PKC875N14D/03
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo liebe Forummitglieder!

Ich habe mir ein autarkes Glaskeramik Kochfeld und einen autarken Backofen zugelegt. Bisher war ein Herd verbaut an dem das alte Kochfeld gebunden war. Ausgangssituation vor Ort ist eine Herdanschlussdose welche im Jahr 2000 gesetzt wurde, mit 3 Außenleitern anliegend, RCD und 3 einzelne Schutzschalter vorgeschaltet, in 2,5mm ausgeführt.

Das Vorhaben war folgendes: Neues Kochfeld mit 2 Phasen (und N sowie PE natürlich) anschließen, 3. Phase nutzen um eine Schukodose zu setzen für den neuen Backofen, welcher eine Schukozuleitung hat.
Die Verwunderung gestern Abend war groß, als ich das neue Kochfeld auspackte und im Anschlußfeld Klemmen für 3 Phasen sowie N und PE vorhanden waren... Aus der vor dem Kauf eingesehenen Installationsanleitung ging leider nicht hervor, mit welcher Anzahl von Phasen es zum Anschluß vorgesehen ist, daher mein naives Denken das es 2 sein werden. Es sind jedoch auch Brücken dabei, die gesetzt werden können. Leid...
62 - FI mit 2 Klemmen am Eingang -- FI mit 2 Klemmen am Eingang

Zitat :
Offroad GTI hat am  4 Dez 2015 17:52 geschrieben :
Ähhhm...wozu

Stell Dir eine Unterverteilung vor, in der alles über einen einzigen 4-Poligen FI abgesichert ist (inklusive Heizung). Es gibt noch eine zweite UV, die sich örtlich etwas versetzt von der 1. UV befindet und über einen der LS aus der ersten UV mit einer 3x2,5mm² Mantelleitung versorgt wird. In der zweiten UV befindet sich die Türsprech-Anlage zusammen mit der Außenbeleuchtung. Diese 2. UV bzw. die Außenbeleuchtung soll jetzt eine eigene Absicherung bekommen, da es mit der Außenbeleuchtung sporadisch Probleme mit Feuchtigkeit gib, weswegen dann der FI auslöst und die Heizung mitsamt Warmwasser lahmlegt. Die baulichen Gegebenheiten sind insgesamt ungünstig, man kann leider nicht "mal eben" von der HV ein weiteres Kabel zieh...
63 - Zähler abmelden, ausbauen und abgeben? -- Zähler abmelden, ausbauen und abgeben?
Hallo Gemeinde,

wir sanieren gerade die Wohnung im 1.OG, welche früher als vermietete Einheit in einem Wohnhaus mit zwei Parteien genutzt wurde.
Jetzt möchte ich gerne, da wir die Wohnung nun für uns selbst herrichten, den zweiten Zähler "los werden". Derzeit ist schon alles so ausgelegt, dass die gesamte Stromversorgung nur noch über einen Zähler läuft. EG sowie 1.OG haben eine eigene Unterverteilung

Reicht es aus, den ungenutzten Zähler nur abzumelden, oder muss ich ihn auch ausbauen und zurückgeben?

Viele Grüße! ...
64 - Verschluß von Verteileren -- Verschluß von Verteileren
Wir betreuen seit Kurzem ein Städtisches Obdachlosen Wohnheim,

Leider ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Streitigkeiten der Bewohner gekommen und diese Haben sich gegenseitig per Hauptschalter im Zählerschrank den Strom ihrer UV abgeschaltet.
Daraufhin wurden Schlösser eingebaut.

Anlagenaufbau ist:
Hak
Zähler der Zimmer / Allgemein (HA Schalter)
Unterverteilung im Zimmer (Allgemein im Zählerschrank)

Die Bewohner haben sich dann beschwert, das Sie Ihre Zähler nicht mehr Ablesen können.

Leider habe ich in der VDE keine Aussage zur Zugänglichkeit gefunden.

Der Zugang im Störungfall ist über die Rufbereitschalft der Stadt gegeben.

Wie kann man hier Argumentieren ?? ...
65 - HiFi Verstärkereckte Leitungen beim Nachbarn finden -- HiFi Verstärkereckte Leitungen beim Nachbarn finden
Hallo,

@DMDKA:
Ich dachte daran in der Unterverteilung der Wohnung freizuschalten. Wenn dann noch Strom am Zähler fließt muss die Abzapfung zwischen Zähler und UV sein.

Nächster Schritt wäre dann in der eigenen Wohnung alle Verbraucher auszustecken (natürlich UV wieder ein) und schrittweise weiterzusuchen an welchem Abgang der UV noch Strom abgeht. Fest angeschlossene Geräte kann man meist auch abschalten und die sollten dann nicht mehr als Standby verbrauchen.

Aber wie gesagt: Bei begründetem Verdacht soll das ein Eli machen.

Mit solchen Vorwürfen wäre ich aber auch sehr vorsichtig. ...
66 - Vorrangschaltung DLE NSP -- Vorrangschaltung DLE NSP
Hallo
Ich habe meine Unterverteilung ausgetauscht und leider völlig vergessen mir aufzuschreiben wie die Vorrangschaltung angeschlossen war.
Ich habe einen DLE und die Nachtspeicherheizung.
verbaut waren ein Eberle LAR 465 36, und ein Relais mit Wechsler-Kontakt

Ich brauche einen Schaltplan oder Stromlaufplan von der Schaltung

Währe für schnelle Hilfe dankbar ...
67 - Garage mit 5x4 mm² anschließen, Unterverteiler setzen? -- Garage mit 5x4 mm² anschließen, Unterverteiler setzen?
Da ich mit der Suche nicht so richtig fündig geworden bin:

Eine Garage mit Werkstatt soll mit einer neu zu verlegenden Leitung angeschlossen werden. (Die Alte wurde bei Bauarbeiten beschädigt)

In den "Fundstellen" habe ich gelesen, daß 2,5 mm² etwas knapp wird, bei einer Leitungslänge von 25m. Es sind dann noch weiterführende Anschlüsse zu Außensteckdosen geplant (ca 10 ... 15m, Pool, Gartenteich, Wasserpumpe)

Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß später mal Drehstrom in der Garage benötigt wird. Das ganze soll zukunftssicher aber nicht übertrieben aufwändig werden. Aktuell haben 1x10A immer ausgereicht.

meine Fragen an die Fachleute:

1.Wie hoch kann eine Zuleitung mit 4 mm² abgesichert werden? Verlegung ca 8 m im Kanal, 12 m in der Erde und nochmal 5m im Kanal/ Rohr.

2. Wie sollte/ könnte die Unterverteilung in der Garage/ Werkstatt aussehen?
1xFI/ 1x Licht/ 1x Steckdosen/ 1x Drehstrom ????

Großverbraucher gibt es aktuell nicht, wenn dann sicher nicht mehrere Zeitgleich.

Das ganze wird von einem Elektriker begleitet, er nimmt die Anlage auch ab, ich möchte nur "eine zweite Meinung". ...
68 - Projekt Eigenheim -- Projekt Eigenheim
Hallo Forum,

als neuer, noch total überrümpelter Eigenheimbesitzer möchte ich die offenen Wände nutzen, um die Elektrik des Hauses ein wenig auf Vordermann zu bringen. Hier werden sich eine Menge Fragen ergeben. Entschuldigt bitte jetzt schon, wenn es nicht immer ganz strukturiert abläuft und wenn die ein oder andere auch doofe Frage dabei ist!!

Ich fange einfach mal an, was mir so durch den Kopf schiesst:

Satelitenanlage:
Ich möchte ein paar Räume mehr mit Satelitenempfang ausrüsten. Dazu müsste der Multiswitch (?) ausgetauscht werden. Worauf muss ich achten? Ich habe mal etwas von Dämpfung etc. gehört. Der Wert sollte möglichst kein sein, oder?
Bis jetzt habe ich fast immer die Koaxialkabel in Leerrohren angetroffen. Weil sie nachträglich verlegt wurden oder hat das einen weiteren Sinn? Welche Abstände zu Stromleitungen sollte ich mindestens wahren?

Netzwerk:
Auch sollen ein paar Meter Ethernetkabel in die Wand. Auch hier die Frage: Leerrohr erforderlich oder optional? Welche Abstände zu Stromleitungen?

Verteilung/Unterverteilung:
Ich kenne beiden Varianten: Große Verteilung im Keller und Unterverteilungen je Etage. Ist das Geschmackssache oder entspricht eins der beiden neueren Richtlinien? Es sind keine Durchlaufer...
69 - Zusätzliche Leitung an FI anschließen? -- Zusätzliche Leitung an FI anschließen?
Hallo,

ich habe vor einiger Zeit von einem Bekannten, der auch Elektriker gelernt hat, jedoch nicht mehr in diesem Beruf arbeitet, im Keller eine Unterverteilung mit FI erhalten. Grund: Das Ganze geht nach draußen in den Garten und muss mit einem FI abgesichert sein - so weit meine damaligen Recherchen.
So weit, so gut. Es funktioniert auch alles, allerdings möchte ich für den Nebenraum im Keller, den ich gerade vollständig renoviere, die Stromversorgung ebenfalls über den Kasten holen.
Für mich stellt sich nun die Frage, ob ich am vorhandenen FI das 3-adrige Kabel mit 1,5 Quadrat anklemmen kann, oder ich dafür einen separaten FI installieren muss?
Zusätzlich hätte ich noch einen Tipp, ob ich für den Phasenleiter dann eine weitere Potentialschiene verwenden sollte oder lediglich eine "Brücke" zischen den FI-Anschlüssen schlage?

Danke!



...
70 - Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen -- Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 25 Mai 2015 20:12 geschrieben :

Dazu kommt noch das auch eine 7 adrige nummerierte Leitung in aller Regel in einer Abzweigdose endet und spätestens dort müssen die Stromkreise auch räumlich getrennt werden! Also Trennsteg in der Abzweigdose!


Butter bei die Fische: Wie installiere ich nonkonform einen zweiten Stromkreis bei unter Putz Rohrinstallation von Unterverteilung zur Steckdose? 7adrig bis zur ehemaligen Steckdose und dann aufgeteilt in zwei Stromkreise zu den neuen Steckdosen? Wie soll denn da ein Tennsteg rein?

Lutz
...
71 - Ich finde den Kurzchluss nicht -- Ich finde den Kurzchluss nicht
Hallo an alle Leser,
gestern ist leider einer meiner Albträume wahr geworden.
Seit 1 Jahr wohnen wir in einem laut vor vor Vorbesitzers ca. 450 Jahre altem Haus. Die Pläne von der Gemeinde sind von 1935. Teilweise sind Bereiche der Elektrik schon erneuert. Haus Besitzer sind wir.
Das Haus besteht aus 4 Wohnungen 2 im EG und 2 im OG. Hauptverteiler ist im OG mit Zählern und Hauptschaltern. Die im OG haben alle schon neue Verteilungen. Die im EG sind teilweise erneuert. Wohnung EG1 ist die Küche erneuert worden, der Verteiler sitzt schon im EG
Nun zum Problem:
Gestern hat es bei Verschönerungsarbeiten im Treppenhaus (OG) irgendwo ein Kurzschluss oder möglicherweise auch ein Erdschluss gegeben. Wir haben einen Automaten(War mit Beleuchtung Flur gekennzeichnet) raus gemacht um eine Lampe zu demontieren. Die Lampe läuft über eine Tasterschaltung (einer oben und einer unten im Treppenhaus), ich habe eine Baufassung montiert und wollte den Automat wieder rein machen und mit einem Lauten und vor allem leuchtenden Knall war er wieder draußen.
Daraufhin habe ich das Zeitrelai abgeklemmt nochmal ohne Beleuchtung im Treppenhaus probiert -> Bumm
da es schon spät war und wir ja NUR vom Treppenhauslicht ausgingen haben wir es auf morgen verschoben.
Da i...
72 - Fehler am Neutralleiter??? -- Fehler am Neutralleiter???
Hallo Leute,

ich habe die abgebildete Unterverteilung um eine weitere ergänzt (2.UV).

An den Verbrauchern der 2.UV liegt überall Spannung an, aber leider geht keiner der Verbraucher.

Erst habe ich vermutet das der Neutrallleiter im Zuleitungskabel für die 2. UV unterbrochen ist, aber dieser ist es nicht.
Ich habe ihn kurz zum Testen auf die PE-Schiene geklemmt (da PE und N vor der 1. UV wieder zum PEN zusammenlaufen), dabei funktioniert alles.

Also muss der Fehler meiner Meinung nach am N am Phasenblock oder am N-Abzweig vor dem FI liegen.

Hat jemand noch eine andere Idee?

Bitte um Hilfe.

Grüße Alex ...
73 - FI- Verdrahtung so zulässig? -- FI- Verdrahtung so zulässig?
Die Schiene wurde erfunden um die Installation zu erleichtern und um auch ohne erhöhten Aufwand einzelne Bauteile auswechseln zu können.
Edit : eine Unterverteilung dient der Verteilung der elektrischen Energie und deine Energiebox ist da sie ja auch die Energie Verteilt eine UV!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Mär 2015 13:05 ]...
74 - Drehstromzähler defekt? -- Drehstromzähler defekt?
Hallo allerseits,

folgendes Szenario:
im 2ten Stock wird aus 1 großen Wohnung 2 kleinere gemacht.
Der Stromzähler für diese Etage befindet sich im Keller, der Sicherungskasten im 2ten Stock. Da nun ein zusätzlicher Zähler benötigt wird und das ohne großen Aufwand, soll dieser nun einfach neben dem Sicherungskasten Platz finden und seine Spg.-Versorgung per Klemmleiste der Hutschiene bekommen, also quasi als Unterverteilung. Somit soll der zusätzliche Verbrauch gemessen werden können, welcher hinterher vom Gesamtverbrauch (Zähler im Keller) subtrahiert wird, sodass mit beiden Parteien korrekt abgerechnet werden kann.
--Hoffe ich habe bis hierher verständlich beschrieben--

Gesagt, getan:
Drehstromzähler (40A) aus dem Baumarkt besorgt und entsprechend eingebaut.
Ferrarisläufer dreht, Zählwerk zählt, alles gut, auf Wiedersehen.

1 Woche später:
Anruf, Zähler zählt nicht.
Ich hin und überprüft. Tatsache, Zählwerk zählt nicht obwohl der Läufer sich dreht. Nunja, wird das Zählwerk wohl defekt sein.
Also Umtausch und den neuen Zähler verbaut. Gecheckt,
Ferrarisläufer dreht, Zählwerk zählt, alles gut, auf Wiedersehen.

2 Tage später:
3mal dürft Ihr raten, richtig, Anruf, Zähler zählt nicht.
Hääähh? ...
75 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand !
Mal ne Nette Mail an das EVU geschrieben, mal gucken ob das reicht, ich habe dort ja noch nicht gefragt sondern nur Normalo Bürger in womöglich nicht sehr Freundlichem Ton.

(Es gab schon vorher eine Mail).


Zitat : Sehr geehrter Herr xxx,

vorweg die Info, diese Anlage gehört nicht mir ich sollte lediglich Nachfragen, da ich als Elektrofachkraft mehr/genaue Informationen über die Anlage liefern kann.

Diese Woche war ich erst wieder vor Ort.

Die Unterverteilung wurde inzwischen erneuert, ebenfalls befinden sich bereits Sicherungen mit 3 x 25 A im Hausanschlusskasten, die Zählerverdrahtung wurde mit 6mm² im TNC-Netz ausgeführt.

Nun hat sich jedoch ein weiteres Problem ergeben, das sonst immer das Alarmieren eines Notdienstes erfordert – Der Schleifenwiderstand ist zu klein bzw. der Kurzschlussstrom (3000A nach Zählerabgang) an der Anlage zu hoch ! (Das Haus befindet sich in Unmittelbarer Nähe der Trafostation. Dies hat zufolge das bei jedem Ku...
76 - Steckverbindung zw. feste Installationen? -- Steckverbindung zw. feste Installationen?
Hallo Forum,

für einen Bekannten möchte ich eine Frage hinsichtlich einer Elektroinstallation stellen:

Unzwar möchte der Bekannte seine Garage mit Strom versorgen. In der Garage soll eine kleine Werkstatt untergebracht werden, die er sich mit seinem Schwiegervater teilt (wohnt im selben Haus). Die Stromkosten sollen jedoch geteilt/auf die jeweiligen Zähler aufgeteilt werden.

Als preiswerteste Lösung kam uns in den Sinn, zwei "fette" CEE-Dosen (63A oder 125A) setzen zu lassen und die Unterverteilung der Werkstatt über eine flexibele Leitung mit CEE-Stecker anzusteuern. Je nach gewünschtem Zählen in der einen oder in der anderen Steckdose...

Ist das so erlaubt oder darf keine flexibile Verbindung zw. zwei Festinstallationen existieren?

Da es sich um stromintensive Maschinen handeln wird (CNC, Kreissäge etc) ist auf jeden Fall eine Trennung der Kosten gewünscht.


Ich bedanke mich vorab schon einmal!

Grüße! ...
77 - Schaltplan Stromlaufplan erstellen / zeichnen nach Vorschrift / DIN -- Schaltplan Stromlaufplan erstellen / zeichnen nach Vorschrift / DIN
Hallo Leute,

ich bin gerade dabei einen alten Schaltplan der schon in die Jahre gekommen ist neu zu zeichnen. Leider erkennt man teils die Buchstaben nicht mehr und daher wollte ich mich mal kundig machen, bzw. evtl. hat sich ja auch über die Jahre so einiges geändert.

Zu dem habe ich ein paar Fragen:
1.) Teils sieht man in Stromlaufplänen das Sicherungen / Klemmstellen / Taster, Schütze, Relais usw. mit dem Vorzeichen "-" ergänzt werden. Was bedeutet dieses? Bisher kannte ich das nur bei Klemmstellen, aber jetzt habe ich das auch an anderen Stellen gesehen. Muss das in die Zeichnung mit rein?

2.) Ich zeichne einen Schaltplan der über 9 Seiten geht neu.
Auf der 1. Seite habe ich die Einspeisung. Diese geht weiter nach einer Absicherung auf den Ausgangs-Klemme in der 1. Unterverteilung "-X2 1, 2, 3 usw."
Von -X2 1, 2, usw. geht ein 5 adriges Kabel rüber in die 2. Unterverteilung (1 Meter daneben (räumlich)). Dort geht das auf eine neue Klemmstelle, welche auf der 2. Seite von der techn. Zeichnung zu sehen ist). Diese Klemme trägt die Beschriftung (-X10 1, 2, 3, usw.).
Wie ist die korrekte vorgehensweise die Klemmen zu beschriften bzw. mit welchen Angaben?

3.) Dieser Abzweig passt zeichnerisch nicht kommplett ...
78 - FI Löst aus -- Wäschetrockner Miele T495C GALA Kondenstrockner
Hallo,
habe inzwischen folgendes gemacht:

- Reinigen des Heizungs-Einschubes (FI flog danach immer noch)
- Auswaschen, danach Ausblasen mit Pressluft der drei Filtersiebe in Tür und Rahmen.
- Strammere Konstruktion für das Befestigen des Wärmetauscher-Einschubes in seinem Schacht (Beide Dreh-Riegel sind inzwischen in ihren Scharnieren abgebrochen).
- Maschine leer im Warmluftprogramm durchlaufen lassen - FI ist nicht mehr "gekommen".

Werde das mal weiter beobachten, und den Trockner an einem separaten FI über die Unterverteilung meines Hobbyraum Arbeitstisches per dickem Verlängerungskabel betreiben...

Noch ein Tipp: Das Heizungsregister nimmt es übel, wenn man da mit Pressluft hineinbläst - innen ist das Blech mit Glimmer ausgekleidet. Dieses droht in großen Stücken wegzufliegen, wenn man zu feste an die falsche Stelle bläst...

Falls der FI wieder fliegt, werde ich die Sache mit dem Kühlgebläse im Backofen probieren...
...
79 - Zählerschrank für 4x eHZ Zähler + 1x UV -- Zählerschrank für 4x eHZ Zähler + 1x UV
Servus,

ich brauche einen Zählerkasten für 3x eHZ + 1x eHZ Reserveplatz + Unterverteilung. Jetzt stellt sich mir die Frage, soll ich einen nehmen bei dem man pro Reihe zwei Zähler montieren kann oder lieber einen wo man nur einen Zähler pro Reihe montiert? Was ist Besser? Vom Platz her spielt es bei mir keine Rolle, habe ca. 1,35Meter in der Breite verfügbar, da würden also beide Typen hinpassen.

Ich möchte einen von Hager und vom Preis her würde der ZB25S (1Zähler pro Reihe) auf ca. 1100€ kommen und der ZB33S (2Zähler pro Reihe) auf ca. 800€ .

ZB25S


ZB33S


Dann noch die Frage, sollte man eventuell noch ein Tarifsteuergerätefeld mit einplanen, oder eher nicht?

Danke für die Antworten!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 12 Sep 2014 18:31 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 12 Sep 2014 18:33 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Slick am 12 Sep 2014 18:36 ]...
80 - Spannungseinbrüche -- Spannungseinbrüche
Hi Lichtenauer und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Was ist das denn für ein Betrieb? Laufen da evtl. unregelmäßig irgendwelche Großverbraucher an..?
Hat's in der Nähe irgendwelche Firmen, die vielleicht über Großverbraucher verfügen..?
Wie weit ist der Umzug denn örtlich erfolgt..? Nächste Straße, nächster Ort oder nächste Stadt..?
Hattest Du schon Kontakt zum zuständigen Versorgungsnetzbetreiber..?
Wo wurde die Netzanalyse denn gemacht? Am Hausanschluß, an einer Unterverteilung oder nur an einigen Endgeräten?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  7 Sep 2014 13:32 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Unterverteilung eine Antwort
Im transitornet gefunden: Unterverteilung


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181319246   Heute : 3272    Gestern : 6420    Online : 454        20.5.2024    17:49
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0951850414276