Da ich mit der Suche nicht so richtig fündig geworden bin:
Eine Garage mit Werkstatt soll mit einer neu zu verlegenden Leitung angeschlossen werden. (Die Alte wurde bei Bauarbeiten beschädigt)
In den "Fundstellen" habe ich gelesen, daß 2,5 mm² etwas knapp wird, bei einer Leitungslänge von 25m. Es sind dann noch weiterführende Anschlüsse zu Außensteckdosen geplant (ca 10 ... 15m, Pool, Gartenteich, Wasserpumpe)
Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, daß später mal Drehstrom in der Garage benötigt wird. Das ganze soll zukunftssicher aber nicht übertrieben aufwändig werden. Aktuell haben 1x10A immer ausgereicht.
meine Fragen an die Fachleute:
1.Wie hoch kann eine Zuleitung mit 4 mm² abgesichert werden? Verlegung ca 8 m im Kanal, 12 m in der Erde und nochmal 5m im Kanal/ Rohr.
2. Wie sollte/ könnte die Unterverteilung in der Garage/ Werkstatt aussehen?
1xFI/ 1x Licht/ 1x Steckdosen/ 1x Drehstrom ????
Großverbraucher gibt es aktuell nicht, wenn dann sicher nicht mehrere Zeitgleich.
Das ganze wird von einem Elektriker begleitet, er nimmt die Anlage auch ab, ich möchte nur "eine zweite Meinung". |
|
BID = 963450
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Nyy-J 5*6 mm² ist preiswert und auch nicht viel teurer als 5*4mm² und ausreichend bis 35A also auch zukunftssicher!
1*4 poliger FI 30mA und entsprechend die erforderlichen Sicherungen! Besser jedoch gleich Nägel mit Köpfen machen und FI/LS einsetzen. Gerade im Außenbereich legt dir sonst ein Isolationsfehler die gesamte Garage still! Auch wenn da ein 1 reihiger Verteiler langt würde ich zu mindestens einen 2 reihigen Verteiler verwenden! Reihenklemmen mit N-Trennschlitten sind auch nicht gerade Luxus. 1 Reihe FI +Reihenklemmen, 2 te Reihe Sicherungen. UV in HV mit 32 A NEOZED vorsichern und 32 A 400V cee Steckdose, eine 16 A 400V CEE kannst du auch gleich mit installieren. Steckdosen sind nie zu viele da und können auch über die Sicherung für die 16 A CEE mit abgesichert werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182386781 Heute : 1514 Gestern : 6874 Online : 609 24.11.2024 10:21 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|
xcvb
ycvb
0.036828994751
|