Unterverteilung neu organisieren
Suche nach: unterverteilung (1305)

Problem gelöst    







BID = 978709

Hobbyelektriker66

Gerade angekommen


Beiträge: 5
 

  


Hallo Forenprofis,
will meine alte Verteilung erneuern und bitte euch mal zu schauen ob alles so richtig und sicher ist.

Der Verteilung ist ein Drehstromzähler 10(60)A mit 3x25A Schmelzsicherungen vorgeschaltet.
Absicherung im HAK ist nicht bekannt.
Die Verteilung befindet sich unter 2m vom Zähler entfernt.
Kabel zum Verteiler und Verkabelung im Verteiler mit 6mm²CU.

Die Zuleitungen befinden sich zum größten Teil in Kabelkanälen und frei in Hohlräumen später auch unter Putz.

Die FI und Sicherungsautomaten sind von ABB System pro M compact
-2x ABB F204A-25/0,03 25A/30mA/4-polig FI-Schutzschalter
sowie verschiedene Sicherungsautomaten folgender Serie
-ABB S201-B10 / 1-polig / 10A Sicherungsautomat Leitungsschutzschalter

SA = Sicherungsautomat

1. Sind die 25A Fi's richtig bemessen hinter den 25A Zählersicherungen oder dürfen oder müssen sie größer sein?
Hab da verschiedenes gelesen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.

2.Der Hutschienenzähler -Stromzähler 20A(80A)Wohnung 2-
ist das ein vollwärtiger Zähler oder schmilzt der weg?
Nach den Amperewerten muß der reichen ist ja besser wie der 10(60)A vom Energieversorger. Aber vorsichtig mit neuer Technik.

3. Die Steckdose Position 13-14 auf Hutschiene will ich mit
SA 16A absichern für mein Schweißgerät, bis jetzt hat eine 16A Schmelzsicherung ausgereicht, hab bloß gelesen das die Sicherungsautomaten eventuell schneller kommen wenn es zu knapp bemessen ist. Mein Nachbar hat das Problem auch,
kann aber auch bei ihm woanders dran liegen.

Bis jetzt hing mein Schweißgerät an folgender Leitung:
50 Heizraum -Steckdose neben Hauselektroanschluß
3x2,5mm² 16A Schmelzsicherung -siehe Bild-

brauche es eigentlich sehr sehr selten, soll aber funktionieren wenn ichs mal brauche.

4. Strom Zähler 5A(20A) 1 phasiger Wechselstromzähler
Dieser soll als Zwischenzähler verschiedene Zuleitungen messen, zuerst soll mal die Heizung später mal die Waschmaschine angeschlossen werden.
Wie hoch muß die Sicherung sein für die Geräte, reichen 6A-(Heizung) oder 10A-(Waschmaschiene) und muß sie vor oder
hinter den Zähler?

So ich hoffe hier kann jemand meine letzten Zweifel beheben.

und noch ein -Gesundes neues Jahr- allen hier





BID = 978789

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

 

  

Kein Mensch verbaut 4pol. 25A FI, da diese oftmals sogar teurer sind als solche für 40A.

Eine Hutschiene im Verteiler hat in der Regel 12TE.

10A LS sind für Steckdosenstromkreise eigentlich zu klein, wenn dann träge z.B. K. Diese sehr teuer. Daher in deer Regel B16 verwenden.

Pro Wohneinheit einen eigenen Verteiler vorsehen.

BID = 978804

Hobbyelektriker66

Gerade angekommen


Beiträge: 5

Danke für die erste antwort

-12TE meiner ist erweiterbar auf 14TE

-meine alte verteilung hat auch nur 10A aber ebend Schmelzsicherungen

-das mit den Fi's h abe ich auch schon rausgefunden, dachte nur wegen der vorsicherung von 25A

welchen Fi brauche ich dann,

Wohnung 1 gesamt
1.) L1=82A L2=78A L3=68A reicht ein 63A Fi

oder je Hutschiene
2.) L1=30A L2=36A L3=20A reicht ein 40A Fi
3.) L1=52A L2=42A L3=48A reicht ein 63A Fi

Wohnung 2 gesamt
4.) L1=56A L2=52A L3=56A reicht ein 63A Fi

oder je Hutschiene
5.) L1=10A L2=10A L3=10A reicht ein 25A Fi
6.) L1=46A L2=42A L3=46A reicht ein 40A Fi


BID = 978805

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Wenn du 25 A Vorsicherung hast reicht ein 40 A Fi völlig aus! Auch wenn die Summe der nachgeschalteten Sicherungen zB 160 A ergibt, können nicht mehr als die 25 A der Vorsicherung fließen. Denn spätestens bei 25A*1,6= 40 A löst diese unter 60 Minuten aus!
Noch etwas 3*25A sind für 2 Wohnungen nicht ausreichend!

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2016 13:21 ]

BID = 978840

Hobbyelektriker66

Gerade angekommen


Beiträge: 5

-das mit den Fi's ist ziemlich verwirrend hier, man liest überall was anderes im netz

-hört sich aber schon besser an die letzte antwort

"Noch etwas 3*25A sind für 2 Wohnungen nicht ausreichend!"
-dürfte wahrscheinlich stimmen, bis jetzt reicht es aber,
läuft jetzt schon fast alles darüber bis auf 3 nicht stark belastete zuleitungen, da ich beide wohnungen nutze wird auch nur auf einem herd gekocht, möchte es aber jetzt teilen das beide wohnungen extra sind(wer weiß was in paar jahren ist, werde vielleicht doch noch vermieter)
-habe im HAK nachgesehen da sind 3x63A Sicherungen drin

Frage kann ich einfach 35A sicherungen anstelle meiner 25A reinschrauben, wie siehts mit dem leitungsquerschnitt aus
1. vom HAK zum Zähler 15m
2. vom Zähler zur unterverteilung 2m reichen hier 6mm²

welche querschnitte müßen es dann sein ???
welche Fi's dann müssen doch bestimmt 63A rein ???

BID = 978874

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover


Zitat :
habe im HAK nachgesehen


Und genau deswegen habe ich mich hier noch nicht geäußert !

Was berechtigt dich dazu den HAK zu öffnen ???


Such dir eine Elektro-Firma und lass das von denen machen !!!
Dir fehlt grundlegendes Wissen und die Ausbildung,
diese Arbeiten selber auszuführen !


_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 10 Jan 2016 18:19 ]

BID = 978878

Hobbyelektriker66

Gerade angekommen


Beiträge: 5

-IST DOCH NICHT verplombt, also gucken kann man mal

-werde das sowieso nicht völlig alleine machen,arbeite auf dem bau und kenne genug
elektriker, habe sogar einen in der verwandschaft, der ist zwar schon 10 jahre rentner und vielleicht nicht mehr auf dem neuesten stand, und eher der (ein)sparfuchs, und daher möchte ich wissen was nötig ist um eventuell auch zu wissen was richtig ist!
Also kene angst hier, bin nicht lebensmüde!

BID = 978880

der mit den kurzen Armen

Urgestein



Beiträge: 17434

Piff-Paff der Elektromaurer lässt grüßen Dein Unterfangen ist ohne zugelassenen Elektrofachbetrieb nicht zu realisieren. Den wenn du die Hauptleitung ändern willst muss die Plombe am Zähler geöffnet und neu plombiert werden. Deine 6mm² sind definitiv zwar für 25 A geeignet aber nicht für 35 A oder noch höher! Neuanlagen verlangen bis zum Zähler 63 A Stromtragfähigkeit entspricht in aller Regel 16mm² CU

_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!

BID = 978883

Rial

Inventar



Beiträge: 5401
Wohnort: Grossraum Hannover

*kopfschüttel*

Jeder weitere Kommentar ist einer zu viel !

_________________
Früh aufstehen ist der erste Schritt in die falsche Richtung !

Alle Tips ohne Gewähr und auf eigene Gefahr !!!
Vorschriften sind zu beachten !!!

BID = 978947

Hobbyelektriker66

Gerade angekommen


Beiträge: 5

-rial-
Du scheinst ja hier der schlauste zu sein,
kommentiere doch lieber blödsinn auf facebook und co.
anstatt hier mal was entsprechend dem thema zu posten,
wenn....fallst du alles weißt und elektriker bist!
mehr will ich dazu nicht schreiben der klügere gibt nach denn er weiß was phase ist!

Ich will in dem forum auch nicht alt werden!


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 
Das Thema ist erledigt und geschlossen. Es kann nicht mehr geantwortet werden !



Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182399739   Heute : 6937    Gestern : 7548    Online : 569        25.11.2024    21:52
7 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0585930347443