1 - SSR HF41F Funktion defekt? -- SSR HF41F Funktion defekt?




Ersatzteile bestellen
  Der Grund für die Schaltung ist, dass ich angefangen habe meine Stube zu renovieren Und meine Frau unbedingt neue Lichtschalter haben wollte. Die Dinger kommen aus China und werden in Deutschland verkauft. Das Problem dabei ist aber, dass die keine Wechselschaltung wie bei uns können. Ja und ich habe keine Lust das ganze Haus auf den Schwachsinn umzurüsten.
Die Funktionsweise:
Liegt kein Strom vom Lichtschalter an, dann wird L einfach durch das Relay
auf corresponding 2 durchgeleitet. Mit dem Schalter kannst Du zwischen den beiden Leitungen corresponding 1/2 wechseln.
Das ist der Schaltplan:


Grüße


[ Diese Nachricht wurde geändert von: gabischatz am 13 Mär 2023 23:08 ]...
2 - Eltako Stromstoss Schalter -- Eltako Stromstoss Schalter
Hallo zusammen,

in unserem Treppenhaus gibt es folgendes Problem (siehe Anhang)
Einen LED Strahler (~ 15 W) an der Decke. 2 funktionierende Adern vom Deckenauslass zur Dose 1. 2 funktionierende Adern von Dose 1 zu Dose 2.
Phase, Nullleiter und Schutzleiter in Dose 1.
Da ich in der Dose 2 keine Phase habe, kann ich wohl keine Wechselschaltung installieren.
Ich hoffe jetzt, dass ihr trotzdem eine Idee habt, wie ich es schaffen könnte 2 kommuniziernde Schalter einzubauen.
Die Leerdosen sind eckig und tief. Da wäre somit Platz was einzubauen.
Kann mir jemand sagen, ob es von Eltako einen Baustein gibt, mit dem ich das Problem lösen kann.
Wenn möglich, würde ich gerne eine Lösung ohne Funk und ohne Batterien haben.

Danke für Tips!

Gruß 2look4

...








3 - Logikproblem: Zwei Potentiometer in "Wechselschaltung" - wie??? -- Logikproblem: Zwei Potentiometer in "Wechselschaltung" - wie???
Hallo liebe Leute,

ich habe hier ein Problem, bei dem ich nicht so ganz weiterkomme:

ich habe einen LED-Treiber, dieser hat einen Eingang für ein Potentiometer (gut funktioniert es z.B. mit circa 25K, linear) zum dimmen.

Ich möchte in meinem Aufbau nun zwei Potentiometer verwenden, die ähnlich einer Wechselschaltung funktionieren, sprich wenn man das eine Poti runterdreht, kann man das Licht wieder mit dem anderen Poti hochdrehen.

Das klappt auch, aber nur so halb: ich nahm zwei 50K (lin) Potis, die Schleifer der beiden Potis hängen je an den beiden Dimmereingang-Polen, und die Enden der Potis jeweils miteinander verbunden.

So ergibt sich ein Widerstandsverlauf von 0 bis 25kOhm, aber eben leider mit 18,75kOhm Mittelstellung (wenn einer der beiden Potis auf Endstellung steht und das andere genau mittig). Sprich, die sich ergebende Kurve ist sehr "bauchig".

Mit log-Potis macht es keinen Sinn, da hat man zwar statt bauchiger Kurve eher eine exponentiale Kurve, aber wenn man eines der beiden Potis zum anderen Ende gedreht hat, wird die Kurve sogar noch bauchiger (ist ja auch klar).

Habt ihr irgendeinen Einfall, wie man das halbwegs leicht (ohne Einsatz von ICs etc.)...
4 - Probleme bei Installation von Außenleuchten -- Probleme bei Installation von Außenleuchten
Sehr geehrte Foren-Mitglieder,
wir haben ein Problem mit unseren Außenleuchten. Diese sollten in Sensor- und in Dauerbetrieb schaltbar sein. Es sind 3 Leuchten:
eine Steinel L860 Wandleuchte und zwei Steinel GL 60 LED Standleuchten. Laut Doku können diese durch schnelles An+Aus Schalten in den Sensorbetrieb und zweimaliges An+Aus in den Dauerbetrieb (4 Std.) geschaltet werden. Alle 3 Leuchten sind in einer Wechselschaltung angeschlossen, also keine Taster, kein Relais.
Die Wandleuchte läuft jetzt immer im BWM Sensorbetrieb, die Standleuchten immer im Dauerbetrieb. Egal, wie oft man ein/aus schaltet.
Ist es nicht möglich, diese Leuchten in einer konventionellen Wechselschaltung zu betreiben?

mit freundlichen Grüßen,
Willi Spiegel
...
5 - Touch Pendelleuchte Problem -- Touch Pendelleuchte Problem
Erst einmal ein herzliches Hallo aus dem Süden Brandenburgs in die Runde.
Ich bin Renè, 38Jahre und habe durchaus technisches und elektronisches Verständnis.

Zum Kandidaten:
Decken Pendeleuchte, 8 flutig, je 20W G4 Leuchtmittel, TOUCH dimmbar und über Wechselschaltung von 2 Stellen aus schaltbar.

Zum Problem:
Die Leuchte verrichtete 6 Jahre ihren Dienst, ein zweimal wurde ein Leuchtlittel getauscht.
Durch Berührung am Rahmen/Pendel konnte die Leuchte gedimmt und EIN bzw. AUS geschaltet werden (diese Funktion wurde aber fst nie verwendet weil eh am Schalter EIN/AUS geschaltet wurde, als wurde nur die TOUCH-Dimm-Funktion mittels längerem Halten am Pendel verwendet).

Nun plötzlich nach dem EIN schalten fährt die Beleuchtung hoch und gleich wieder runter, die Leuchtmittel glimmen nur noch, manchmal geht sie sogar komplett aus. Ein Dimmen mittels TOUCH ist nicht mehr möglich, ebenfalls ein EIN/AUS durch TOUCH.
Mehrmaliges Schalten am Hauptschalter bringt keine Ahilfe, selbes Ergebnis.

Verbaut ist ein Netzteil/Trafo EAGLERISE 180VA 50-180W 11.5W sekundär, Dimmable by touching.
Diesen habe ich gegen ein identisches Neuteil getauscht.

Ergebis:
Keines, gleiches Fehlerbild

Lampe gereinigt, entfettet und die L...
6 - beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe -- beleuchteter Wechselschalter mit N-Klemme im an Außentreppe
Du brauchst einen Bewegungsmelder mit Relais und eingebauten Dämmerungssensor. Diesen kannst du einfach an L,N und den Lampendraht anschließen. Der Bewegungsmelder "überbrückt" im Dunkeln und bei Bewegung einfach die Wechselschaltung. Die Dinger werden gerne auch als "Rückspannungsfest" verkauft.

Nimm nicht den billigsten. Sonst schraubste nach 3 - 4 Jahren wieder einen neuen hin...

Von der Helligkeit sollte das ganze keinen Unterschied machen. Das Problem mit LED / ESL kann man geschickt, durch paralleles zur Leuchte schalten eines Grundlastelementes, verhindern. ...
7 - Eltako Stromstoßschalter schaltet nicht -- Eltako Stromstoßschalter schaltet nicht
Hallo

ich habe letztens alte weiße Bakelit Drehschalter verbaut(Sehen schöner aus).Normale Wechselschaltung kein Problem bei den Stromstoßschalter siehts schlecht aus.Habe das Innenlebenso umgebaut das die Kontakte nur vorbeischnaggeln.Dazu muss ich sagen bei den Drehschaltern gibt es 4 Rastpunkte und durch eine Drehfeder baut man eine Spannung auf bis der Rastpunkt dann Überspringt.Leider geht es nun zu schnell und der Stromstoßschalter(Baumarkt) schaltet nicht.Abhilfe? ...
8 - Dimmbare LED Lampe in dieser dimmen -- Dimmbare LED Lampe in dieser dimmen
Wo ist das Problem nur vor die Dimmbare LED einen geeigneten Dimmer zu setzen?
Deine LED ist für den Betrieb an einem Dimmer geeignet. Also wird nur der LED der Dimmer vorgeschaltet. Ob der Dimmer dann selbst schaltet oder von einer Wechselschaltung angesteuert wird ist dabei völlig wurscht!
zB ist der https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja geeignet.
Beachte dabei, das hier das Wiedereinschalten mit der Helligkeit nach einem Netzausfall ausgenutzt wird. Für diesen Dimmer ist das Ausschalten der Lampe ein Netzausfall!
Den Taster an A1 benötigst du nur beim ersten Inbetriebnehmen um den Dimmer einzustellen!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2016  8:39 ]...
9 - Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren -- Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren

Zitat :
Ich hab einfach so wie oben beschrieben die Glimmlampe gedreht, dass sie zwischen L und N ist.
...
Auf anderen Community Seiten wurden mitgeteilt, dass das überhaupt nicht grht. Darum habe ich auf einigen anderen Forum Seiten mein Problem gepostet und wie man sieht, mit Erfolg.


der mit den kurzen Armen hat am 10 Feb 2016 19:16 geschrieben :
Die Lösung mit den Umstecken der Kontrolllampe hast du auch hier bekommen .

Hat tommytom79 irgendetwas anderes behauptet? Gibt es eigentlich einen Namen für die Krankheit, krampfhaft überall Widersprüche suchen zu müssen, wo überhaupt keine sind?

Allerdings hat er diese Lösung hier erst bekommen, nachdem (u.a. aufgrund fehlend...
10 - Dimmer-Schalter 3 Adern angeschlossen aber keine Wechselschaltung -- Dimmer-Schalter 3 Adern angeschlossen aber keine Wechselschaltung
Hallo,

in unserem sehr alten Haus ist eine dimmbare Deckenlampe installiert. Dazu ein Dimmer-Schalter in der Wand. Diesen wollte ich jetzt durch einen schöneren ersetzen. An dem Dimmer sind 3 Adern angeschlossen aber es gibt nur diesen einen Schalter für diese Lampe also ist es keine Wechselschaltung. Ein weiteres Problem bei der Sache ist, dass alle 3 Kabel schwarze Kabel sind. Nachverfolgen wo es hin geht is also nicht. Messen kann ich ja jetzt nur die Phase. Das andere Kabel müsste ja dann zur Lampe gehn. Aber was ist mit dem dritten Kabel. Hat da einer von euch ne Ahnung?

Gruß Nico ...
11 - Wechselschalter mit LED, LEDs brennen nur abwechselnd -- Wechselschalter mit LED, LEDs brennen nur abwechselnd
Hallo,

ich habe eine Wechselschaltung geklemmt, funktioniert auch, das Problem ist nur, die Schalter haben eine LED und die brennen, wenn die Lampe aus ist, nie beide gemeinsam?! Also es brennt immer nur eine davon, in Abhängigkeit der Schalterstellung. Wie kann das sein?

Danke.
Gruß
Torsten

[ Diese Nachricht wurde geändert von: schrad am 14 Feb 2015 11:18 ]...
12 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal
Hallo,

zuerst zu meiner Person:
Bin 21 Jahre alt und jetzt seit einem Jahr ausgebildeter Elektroniker für Geräte und Systeme.
Momentan mache ich meinen Techniker.


So, nun zu meinem Anliegen:
Ich bin gerade dabei eine kleine Werkstatt für meine Bastelprojekte im Keller (Mietwohnung) einzurichten.
Im Raum ist nur eine Steckdose, daher habe ich mir jetzt zusätzlich einen Brüstungskanal besorgt.
Die Zuleitung zum Kanal ist schon Installiert. Habe in der Aufputzdose einfach ein NYM 3x1,5mm² angeklemmt und mittels Installationsrohen schon in den Büstungskanal gezogen.


Jetzt stehe ich vor einign Problemen:
- ich möchte einen NOT-AUS-Schalter einbauen - soweit kein Problem, jedoch finde ich keine für Unteputzmontage?
- der PC soll natürlich nicht ausgehen, wenn der NOT-AUS betätigt wird -> daher brauche ich zwei getrennte Stromkreise, das was über NOT-AUS läuft und eben den PC Kreis
- für die Arbeitsplatzbeleuchtung sollen 3 Leuchtstoffröhren á 36 Watt eingesetzt und von zwei Stellen aus geschalten werden können -> einfache Wechselschaltung
Für die Lampen habe ich eine Zuleitung mit 2x0,75mm² gewählt. (Lampen sind SK2)


Mein Hauptproblem ist es jetzt, wie Klemme ich das im Kanal an?
Kann ic...
13 - Garagentorbeleuchtung über E-Torantrieb UND Wechselschaltung -- Garagentorbeleuchtung über E-Torantrieb UND Wechselschaltung
Hallo liebe Forenmitglieder und guten Tag!
Ich habe ein kleines Installationsproblem und hoffe darauf, bei Euch Fachleuten eine Lösung für mein Problem zu finden.

In meiner Garage befindet sich eine Wandleuchte mit einfacher Wechselschaltung.
Desweiteren befindet sich dort ein elektrisches Rolltor, dessen Steuergerät einen Ausgang für eine Beleuchtung bietet, die zugeschaltet wird, wenn das Tor betätigt wurde.
Nun möchte ich dafür die bereits vorhandene Leuchte nutzen.
Das Problem dabei ist, dass der zweipolige Anschluss, der an dem Steuergerät vorhanden ist, L1 dauernd zur Verfügung stellt und N zur Unterbrechung des Stromkreises schaltet bzw. unterbricht...
Hat jemand eine Idee?

Vielen Dank schon einmal und viele Grüsse!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: avblm am  6 Okt 2014 15:25 ]...
14 - Sicherung fliegt manchmal beim Licht ausschalten raus -- Sicherung fliegt manchmal beim Licht ausschalten raus
Hallo Forum,

ich habe seit ner Woche ein Problem mit dem Kellerlicht im Treppenhaus. Eingebaut ist dort eine 40W Leuchtstoffröhre mit konventionellem Vorschaltgerät, angeschlossen an eine Wechselschaltung (keine Sparschaltung), Baujahr 1990.
Nun passiert es ab und zu, dass es beim Ausshalten einen lauten Knall aus dem Schalter bzw. der Lampe (kann ich nicht ganz zuordnen) gibt und die Sicherung des kompletten Kellers raus ist. Ziemlich doof, da ich dann ohne Taschenlampe nicht zum Sicherungskasten komme...
Nach Einschalten der Sicherung funktioniert die Lampe wie gewohnt, bis zum nächsten Knall beim Ausschalten.

Irgendwo muss doch da beim Ausschalten der N und L mit einem Lichtbogen überbrückt werden? Im Schalter gibt es nur L auf der einen Seite, 2x Schaltdraht auf der Anderen und im nächsten Schalter 2x Schaltdraht vom 1. Schalter und dann gehts zur Lampe L.
Also kann es doch nur in der Lampe zu einem Lichtbogen kommen?
Nur wo? Einen Kondensator, wie ich es bei anderen Lampen kenne, habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen. Auch sonst keine Schmorstellen...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am 27 Feb 2014  9:11 ]...
15 - Problem bei einer Deckenlampeninstallation -- Problem bei einer Deckenlampeninstallation
Bei einer Wechselschaltung, genauer gesagt deren zwei, müssen die elektrischen Funktionen trotzdem völlig getrennt sein!

Überleg mal - beim ersten Wechselschalter kannst du den ankommenden L noch brücken, aber beim zweiten hast du ein Problem. Wenn du da die Wurzel auch brückst, leuchten immer beide Leuchten!

Auf die Bezeichnungen eines Onlineshops würde ich mich beim besten Willen nicht verlassen, ich vertraue da eher auf vom Hersteller auf die Kartons gedruckte Bezeichnungen.

Zwei Stromkreise in einer Dose sind verboten, nicht aber - wie in meinem Beispiel - zwei Außenleiter eines Drehstromkreises! ...
16 - Bedeutung Technische Daten von Zähler -- Bedeutung Technische Daten von Zähler
@sam2

Die Werkstatt hat einen Hauptschalter im Haus, den könnte man rausmachen, nur muß man da wieder jedes Mal dran denken den wieder einzuschalten, da aber an dieser Verteilung noch die Scheune hängt, und man dort mal schnell Licht machen will, müßte man erst entweder den Hauptschalter im Haus oder den FI in der Werkstatt wieder reinmachen um dort Licht zu haben.

Evtl. könnte ich noch einen Hauptschalter vor den FI im Sicherungskasten der UV Werkstatt setzen lassen, dann würde der FI nicht so beansprucht (aber war ja auch nicht zum dauerhaften Freischalten gedacht), aber das Problem wenn man in die Scheune geht bleibt und man muß leider auch nicht an der Werkstatt vorbei um in die Scheune zu gelangen (Umweg ca. 2 x 8 Meter, incl. Schneeschaufeln im Winter (und 7 EUR für 26-27 KW pro Jahr geht, nur 120 KW (31 EUR) ist mir dafür zuviel).

Noch blöder wäre eine ausgeschaltete Verteilung, wenn ich von hinten in die Scheune komme, dann muß ich erst 14 m durch den dunklen Stadel (Wechselschaltung für die Katz) und 8 m zur Verteilung um an Licht zu kommen.

Bloß konntest Du das ja nicht wissen. Sonst ist dein Rat gut, eine Freischaltung im Hause reicht ja denke ich (und mein Eli).

...
17 - Garagenbeleuchtung ändern -- Garagenbeleuchtung ändern
Hallo,

wenn Du die interne Lampe schalten willst, weiss ich auch nichts. Bei mir läuft das so, dass ich eine ganz normale Wechselschaltung habe, mit Leuchtstoffröhren und 3 Schaltern. Das Relais der Torsteuerung schliesst dann (bei mir zur Sicherheit noch über ein weiteres Relais, aber das ist nicht wirklich nötig) die beiden Korrespondierenden kurz. Damit ist das Licht vom Tor her an, man kann es aber auch ganz normal betreiben. Das würde natürlich auch mit einem einzelnen Schalter gehen, der dann einfach vom Relais überbrückt wird.

Ich glaube, Du willst eigentlich gar keine Wechselschaltung, sonst würde Dir das Tor ja das Licht ausschalten. Licht soll an sein, wenn Tor ODER Schalter es einschalten, oder? Das wäre mit einer externen Leuchte kein Problem. Nur ist die Frage, ob man dann die Verbindung zum Tor überhaupt braucht. Und mit der internen Lampe müsste man wirklich die Steuerung kennen und gegebenenfalls darein eingreifen.

Gruss
un23
...
18 - Problem mit Wechselschaltung -- Problem mit Wechselschaltung
Hallo Zusammen,

ich habe gestern eine Wechselschaltung mit zwei Schaltern zur Lampenansteuerung installiert und nun das folgende Problem:
Schalte ich ein, bekomme ich eine Spannung von 230 Volt auf dem Kabel zur Lampe hin.So weit, so gut.
Schalte ich aber aus, habe ich weiterhin eine Spannung auf dem Kabel, allerdings mit 12 Volt.

Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ?

Danke + Gruß,

Hans ...
19 - Frage zur Wechselschaltung -- Frage zur Wechselschaltung
Servus zusammen,
hab folgendes Problem:

Im Normalfall ist es bei einer Wechselschaltung ja so: In der einen Dose habe ich die Zul (3x1,5) u. das 5x1,5 welches zur anderen Dose geht. In der anderen Dose natürlich das 5x1,5 der 1. Dose u. das 3x1,5 welches zur Leuchte geht, soweit so gut. Habe nun bei mir im Neubau gesehen, dass ich in der einen Dose, einmal die Zul. (3x1,5) habe, das 3x1,5 für die Leuchte UND das 5x1,5 für den Wechselschalter. Ist das so richtig, bzw. wie wird der Schalter verklemmt??

Danke euch im voraus, für eure Hilfe ...
20 - Nullungsbrücke wo sie nicht hingehört? -- Nullungsbrücke wo sie nicht hingehört?
Hallo liebe Kollegen!

(kann sein,das dieses auch zu "Stromunfälle" gehört,aber das mögen andere Entscheiden)

Die Frage kommt zum Schluss,aber zur Erklärung muß ich leider etwas weiter ausholen.
Das Haus,was meine Erzeuger mal gekauft haben ist Bj.96,Fi gibt’s nur für das Bad.
Die Installation der Garage bestand seinerzeit nur aus zwei „Stalllaternen“ mit Wechselschaltung und unter jedem Schalter eine Steckdose.
Und wie das so ist:
Irgendwann kam Vattern und fragte:
Kannst nicht hier noch ne Lampe und da noch ne Steckdose?
Also hab ich mich dann mal ans Werk gemacht.
(ich weiß das ich das eigentlich nicht darf,aber darüber können wir später diskutieren)
Bei der Aktion hab ich dann festgestellt,das eine der Steckdosen keinen „Grüngelben“ hatte,sondern ne Nullungsbrücke.Irgendwie hat den Jungs damals ne Ader gefehlt...
War aber die einzigste,hab sämtliche Steckdosen des Hauses zerlegt und kontrolliert.
Hab das Problem dann letztendlich so gelöst,das ich in das Rohr ne „Einzelader“ in Grüngelb zur nächsten Abzweigdose gelegt hab...
21 - Wechselschaltung des Grauens... -- Wechselschaltung des Grauens...
Ich muss ehrlich sagen bei einem Verkauf des Hauses an unbekannt, würde ich nur noch stillegen/demontieren was gefährlich ist. Denn meist landet das halbe Haus nach dem Verkauf sowieso in der Müllverbennung.

Verkaufspreis = Grundstückswert - Abrisskosten der Gebäude

Das vorliegende Konstukt nennt sich übrigens Amerikanische Wechselschaltung.



Zitat :
....H05VV-F fest verlegt unzulässig....
Warum ist das eigentlich so?
Das ist auch mehr Ansichtssache von den Fachgemien gibt es Meinungen zw. klar unzulässig, über nur in Schutzrohr, bis zu gleichwertig mit NYM.
Über den Leitungstyp würde ich mir im vorliegenden Fall sicher keine Sorgen machen. Da sind die fehlenden Hohlwanddosen ein größeres Problem. ...
22 - Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten -- Bewegungsmelder soll alle vier Lampen schalten

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  9 Jun 2012 23:23 geschrieben :
Wenn ich auf der Terrasse bin und das Licht einschalte braucht der BW nicht zu schalten.
Wenn Terrasse und Balkon übereinander sind, ja. Wenn die z.B. ums Eck sind, kann das durchaus auch sinnvoll sein.


Zitat : Schalte ich das Licht da aus übernimmt der BW schaltet zu und nach der eingestellten Zeit wieder ab, dient gleichzeitig als Funktionskontrolle!
It's not a Bug it's a feature?
Naja ich seh das als unnötig an, außerdem verwirrend (hab ich jetzt abgeschaltet? Noch fieser wenns mal der Besuch oder die Urlaubs-Blumengießvertretung schaltet). Und es gibt auch fie...
23 - Wechselschaltung mit Dimmer -- Wechselschaltung mit Dimmer
Hallo Kollegen

hab ein Problem mit einer Wechselschaltung. Es gibt zwei Wechselschalter und eine 230Volt Halogenbirne. Ein Schalter ist weiter weg und einer nah bei der Birne. Den Schalter der nah zur Birne sitzt, wollte ich jetzt mit einem Dimmer ausrüsten. Vom Schalter weiter weg kommen zwei rote Kabel, die von dem Wechselschalter auch richtig geschaltet werden. Beim Dimmer ist der Draht zur Lampe der gedimmt wird und der Neutral geht zur Lampe.
Die zwei roten Drähte hab ich am Dimmer an den Eingängen mit den Pfeilen die nach oben zeigen, den braunen Draht an einen der beiden Ausgänge wo eine Sinuswelle und ein schräger Pfeil abgebildet ist. Soweit alles wie es auf dem Schaltplan von der Verpackung vom Dimmer drauf war.

Problem ist aber, die Lampe vom normalen Wechselschalter aus und einschalten geht nicht, kann nur beim Dimmer aus und einschalten. Ist am Dimmer eingeschaltet, kann ich beim anderen Wechselschalter nicht ausschalten, Licht flackert nur kurz und geht wieder an beim Betätigen. Auf beiden Roten Drähten ist Spannung wenn am Dimmer eingeschaltet ist, wenn der Dimmer abgehängt ist, ist nur jeweils auf einem roten Draht Saft.

Hab dann vermutet der Dimmer funktioniert nicht oder ist falsch, hab dann einen anderen geholt im Baumarkt, diesm...
24 - FI Schutzschalter Nachrüstung Altbau -> Fliegt! Weitere Vorgehensweisen.. -- FI Schutzschalter Nachrüstung Altbau -> Fliegt! Weitere Vorgehensweisen..

Zitat :
Offroad GTI hat am  6 Nov 2011 08:05 geschrieben :
Watt?! - Wer schließt denn den Schutzleiter an einen Wechselschalter an?
Kommt sowas häufiger vor, oder ist dir das nur eben eingefallen?

Klingt nach Hamburger Wechselschaltung mit klassischer Nullung... sollte eigentlich nicht mehr so häufig vorkommen, da Wippschalter das i.A. aufgrund zu kleiner Kontaktabstände nicht lange mitmachen, das funktioniert nur mit gleichstromtauglichen Dreh- und Kippschaltern die schnell trennen und großen Kontaktabstand haben.

Eine N-PE-Vertauschung halte ich hier einerseits für wahrscheinlicher, andererseits dürfte die doch nur zum Auslösen des FIs führen, wenn im zugehörigen L entsprechend Strom fließt, sprich ein Verbraucher in Betrieb ist. Einen "fremden N" am FI halte ich auch für wenig logisch, dann dürfte meines Erachtens der FI nicht erst auslösen wenn einer der nachgeschalteten LSS eingeschaltet wird. Ich würde schon eher auf eine ...
25 - Wechselschaltung mit 2 Bewegungsmeldern? -- Wechselschaltung mit 2 Bewegungsmeldern?
Hallo zusammen,
Gerade angemeldet, somit grüsse ich erstmal alle ganz herzlich.

Ich stehe aufm Schlauch und erhoffe mir fundierte Hilfestellungen.

In meiner neuen Wohnung gibt es eine Wechselschaltung.
Heisst 2 Schalter, eine Lampe.

Ich würde gerne die Schalter durch Bewegungsmelder, die man anstelle des Schalters in die Dose schraubt ersetzen.
Habe die Bewegungsmelder schon zuhause liegen und hab mir die Verdrahtung da gestern schonmal angeschaut.
Hab grad leider keinen Kopf dafür, da ich anderweitig arbeiten bin, frage mich jedoch ob dies zurealisieren ist.

Problem ist, dass die Bewegungsmelder nur 2 Eingänge haben, so wie ich gesehen hab. Für L1 und N oder nur L schalten?

Ist es möglich die Schalter durch diese Bewegungsmelder zu ersetzen??

Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Jay ...
26 - Seltsame Effekte bei Leuchtenanschluss -- Seltsame Effekte bei Leuchtenanschluss
Hallo,

mein Onkel berichtete mir von seinen Versuchen, eine Deckenleuchte anzuschließen. Sicherung war an, Lichtschalter aber aus. Soweit ich weiß, ist es keine Wechselschaltung. Spannungen hat er mit einem Multimeter gemessen als noch das alte Glühobst dranhing, die Farben scheinen zu stimmen.

Beim ersten Versuch war das Teil mit 5 Sparlampen bestückt. Er hat zuerst PE angeschlossen, dann N und in dem Augenblick fällt der FI.

- Ich vermute einen Schluss zwischen N und PE der Leuchte, er konnte das mit einem Multimeter aber nicht bestätigen. -

Beim zweiten Versuch waren die Leuchtmittel entfernt. Also wieder PE zuerst angeschlossen, dann weiß er nicht mehr genau, aber bei einem Anschluss flog der FI, die Sicherung, UND die Sicherung vom Nachbarraum.

- Hier verlässt es mich jetzt, wie kann das passieren? Einen Funken hat er nicht gesehen, die Aderenden sehen auch sauber aus, der Lichtschalter war auch aus, also wohl kein lokaler Kurzschluss. An dem Automaten (evtl. H16) hing zu der Zeit eine Leuchtstoff-Handlampe, am anderen wohl ein Computer. Mit einer anderen Leuchte geht es, die erste scheint also wirklich ein Problem zu haben. -

Kann mich da jemand erleuchten?

Gruss
un23


...
27 - Ist das eine "echte" Wechselschaltung? -- Ist das eine "echte" Wechselschaltung?
Hallo,

ich habe mich hier neu angemeldet, weil ich einen Teil meiner Hausinstallation mit Funk (und über Internet steuerbar) nachrüsten möchte, aber bei einer Schaltung ein kleines Problem habe. Bevor ich nun teuer einkaufe, würe ich gerne wissen, ob ich auch dieses Problem "erledigen" kann:

Im Flur ist die Deckenlampe mit zwei Schaltern über eine Wechselschaltung schaltbar. Hier möchte ich ein Funkkomponenete nachrüsten, um Anwesenheit zu simulieren (bei uns in der Nähe wird derzeit oft bei Einbruch der Dunkelheit eingebrochen). Hierzu dachte ich an den Funk-Wechselschalter FS WS1 (hier im Detail). Die beiden Schalter sollen aber weiterhin funktionieren. Der Funkschalter ersetzt einen Wechselschalter, so dass hier einer der bestehenden als Kreuzschalter genutzt werden muss. Nun habe ich mal die Anschlüsse der beiden Schalter (keine Taster) angeschaut und bin ratlos, ob das alles so machbar ist. Vielleicht kann mir hier jemand Tipps geben? Ich stelle im Anhang mal die Fotos der Installation ein. Danke für eure Hilfe!

oese


...
28 - Luxuswohnbau, Bj. 1961 -- Luxuswohnbau, Bj. 1961
Also diese Installation ist insgesamt sehr "geil", hast Du vielleicht Bilder von der tollen Verteilung?

Das mit den "kreativen" Farben dürfte in den 70ern nicht untypisch gewesen sein. Wir haben hier (Bj. 1974) u.A. weiss-grün-gegn (sucht Euch aus was L und was N ist wenigstens PE ist klar), violett-schwarz-gegn, grün-gelb-gegn. Daneben aber auch "korrekte" Kombinationen mit blauem N. Da dürfte halt verwendet worden sein was gerade vorhanden war. Es war übrigens ein großer Fachbetrieb (einer der damals größten in der Gegend, mittlerweile längst in Konkurs) am Werk. Alles mit großen Lüsterklemmen gemacht (wenigstens nur 1seitig geklemmt), Dosenklemmen waren scheinbar ungebräuchlich.

Wo hingegen in der Wohnung Bj. ca. 1968 (Gemeinde Wien) alles korrekt mit Dosenklemmen gemacht. Dort stimmen auch die Farben. Interessant nur sich "auflösender" Mantel von Ye violett (für Korrespondierende einer Wechselschaltung) welcher zäh-klebrig wird. Die restlichen Farben sind von diesem Problem nicht betroffen.

Von Deinen Fotos gefällt mir am besten die Badsteckdose im Rasiersteckdosengehäuse, das ist so richtig kreativ gemacht.

P.S.: wegen der Mediziner und Juristen (bin...
29 - 2-fach Wechselschalter anschließen -- 2-fach Wechselschalter anschließen
Hallo zusammen,

folgendes Problem habe ich:

Ich habe hier einen 2-fach Wechselschalter von Kopp(5033) an dem ich zwei Verbraucher (Lampen) anschließen möchte (ohne Wechselschaltung)

Kann mir da einer helfen (siehe Skizze)

Gruß aus dem verschneiten Schweden
Jürgen



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgenlappland am  7 Nov 2010 15:57 ]...
30 - toter Stromkreis - Ursache - Wirkung - Grund - und nun? -- toter Stromkreis - Ursache - Wirkung - Grund - und nun?
Hallo Moritz!

Dein Problem klingt für mich nach einem oder mehreren falsch angeschlossenen Schaltern.
Bei 4 Schaltern könnte es sich um eine Wechselschaltung mit 2 zwischengeschalteten Kreuzschaltern handeln.
In der Regel kommen bei einem Wechselschalter 3 Adern,(nicht farbige Kabel), an; der Wechselschalter hat 3 Steckkontakte.
Bei einem Kreuzschalter hat man in der Regel 4 Steckkontakte und es müssten 4 Adern auf dem alten Schalter gesteckt gewesen sein. Bitte kontroliere die 4 Schalter, ob die Steckkontakte der neuen mit denen der alten übereinstimmen, und Ich brauche von dir die Farben der Adern in dn Schalterdosen, damit wir weitersehen können.

Grüsse

Andreas


...
31 - komische "Wechselschaltung" -- komische "Wechselschaltung"
Hallo,

habe mich heute endlich mal ein wenig mit der sogenannten "Wechselschaltung" in meiner neuen Wohnung befasst, genauer gesagt im Bezug auf eine Deckenlampe.

Bisher bestand nämlich das Problem, dass es keine richtige Wechselschaltung war. Man könnte über den Schalter S1 das Licht an und ausschalten, aber nur wenn Schalter S2 angeschaltet war. War S2 ausgeschaltet, konnte man mit S1 das Licht nicht mehr anschalten, umgekehrt konnte man mit S2 das Licht auch nur einschalten wenn S1 auch angeschaltet war.

Sprich S1 scheint "zwischen" Lampe und S2 geklemmt zu sein und die Lampe geht nur an wenn beide Schalter an sind.

Gelöst hab ich das bisher so, dass ich S2 immer an gelassen hab, und das Licht nur über S1 geschaltet habe - das nervt mich aber so langsam.


Nun gut, heute hab ich mal geschaut (mit Durchgangsprüfung), wie die Adern da verbunden sind und wo Spannung anliegt. Im Anhang sieht man das Ergebnis.

Ich kann damit nichts anfangen - kann mir einer helfen?
In ws_01 sieht man nur die Adern, in ws_02 zusätzlich wie es bis jetzt angeschlossen war.

Danke im Voraus ...
32 - Wechselschalter -- Wechselschalter
Hersteller : Wechselschalter
______________________

Hi erst einmal "hallo" an alle hier .
Bin neu hier und habe schon die erste Frage.
Habe mir eine Wohnung gekauft in einem Mehrfamilienhaus Bj. 1967.
Die komplette alte Elektrik habe ich rausgeschmissen und neue kabeln verlegt.
Die kellerbeleuchtung in diesem Haus kann individuell von jeder Wohnung aus an- und ausgeschalten werden. Somit hat jeder Bewohner einen Schalter an der Wand der den Strom für den Keller frei gibt. mein Problem.
Ich habe nun einen neuen Schalter eingebaut und nun funktioniert das Licht unten im keller nicht mehr dh. es kommt kein Strom unten an. Mein nachbar erzählte mir jetzt das er das gleiche Problem auch hatte und es nicht hin bekommen hat nach seiner renovierung. er meinte es würde nur mit dem alten Schalter gehen das es eine Wechselschaltung ist und die neuen Schalter nicht dafür ausgelegt sind ?! oO ich habe die kompletten steckdosen und alten schalter der wohnung schon entsorgt und stehe jetzt da und habe keinen Strom im Keller ich hoffe einer von euch hat mir einen guten tipp. Oder weiss wo her ich so einen alten wechselschalter her bekomme.
danke schon mal im Vorraus
:-) ...
33 - Wechselschaltung -- Wechselschaltung
MoinMoin

also ich hab folgendes problem

ich hab in einem zimmer eine wechselschaltung wo zwichen deb schaltern noch eine steckdose liegt und hier ist mein problem denn in der ersten schalter dose kommt sowohl zuleitung und das lampen kabel an (keine ahnung warum) und ich hab nun überhaupt keine ahnung wie ich das verdrahten soll wär für mich kein problem wenn das lampenkabel in der 2ten schalter dose wär aber so naja ich hoffe ihr könnt mir helfen

achso die schalter sind über die steckdose mit einen 5adrigen kabel verbunden


mfg ogrim ...
34 - PE Mißbrauch -- PE Mißbrauch
Objekt: Reihenendhaus vom Bauträger, Baujahr 1969, erworben vom Erstbesitzer 2005
Letzte Woche trennte ich die Versorgung des Dachbodens wegen dessen Ausbau.
Anbei ein Foto der Abzweigdose.

1 und 2 laut Bild sind die Korrespondierenden der Wechselschaltung OG -DG
Teilweise blank, schlimmer jedoch ist, dass der PE (2) als Schaltdraht verwendet wurde, und zwar nach anschließender Überprüfung nicht nur in dieser Wechselschaltung, sondern in auch im KG u. EG.

Da es sich um Stegleitung 3x 1,5 mm2 handelt, lässt sich das Problem ja nun nicht so leicht lösen.

Ich sehe im Moment nur 2 Möglichkeiten:

1. PE mit Schrumpfschlauch überziehen.
2. Später auf Stromstoß-Schaltung umrüsten

Zu 1: Ist dies erlaubt?
Zu 2: Änderung derart, dass jeweils pro Etage das Relais in einer Gerätedose auf der gegenüberliegenden Wandseite untergebracht wird. Im DG werde ich dies sofort machen, wenn auch gerade die Rückseite der Wand (Bild) neu gemacht wurde.
Hätte gern mal Eure Meinung dazu.

Mit freundlichen Grüßen
BMS240
...
35 - Wechselstromstosschaltung mit Schwachstrom, Klingel und Türöffner -- Wechselstromstosschaltung mit Schwachstrom, Klingel und Türöffner

Zitat : Es geht überhaupt keine Wechselschaltung. Denn dafür fehlt in der Leitung von der Abzweigdose zur Wechselschalter-/Steckdosen-Kombination eine Ader!
War das so vorgegeben? Wenn ja - das kann auch ne "Falle" sein...

als ich mir das alles aufgezeichnet hab, hab ich mir auch gedacht, wie soll das gehen, weil es ja nur 4adrig ist, mir ist es auch aufgefallen, dass eine ader fehlt, nur das kann man irgendwie lößen sonst würde unser Lehrer uns den Plan nicht geben. Der Plan stimmt soweit schon, man muss nur die richtige Lößung dazu finden. Das ist das Problem.

Daniel ...
36 - Kontrollwechselschaltung (Flur) mit nur 3 Adern am Schalter? -- Kontrollwechselschaltung (Flur) mit nur 3 Adern am Schalter?
Hallo,
ich habe dieses Forum gerade gefunden auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem.
Bei uns im Treppenhaus (Keller, EG, und 1.OG) sind pro Etage jeweils eine Lampe. Ich möchte diese Lampen nun mit einem Kontrollschalter ausstatten. D.h. Licht aus -> Lampe am Schalter an.
Nun habe ich bei den Wechselschaltung nur 3 Adern pro Schalter zur Verfügung. Bei allen Lösungen, die ich bisher gefunden habe, benötige ich jedoch wohl immer mindestens 4 Adern?
Es gab einen Thread einer Kontrollschaltung und einer Steckdosenleiste. Dort wurde eine Brücke gelegt, um die Lampe am Schalter leuchten zu lassen.
Leider war dies alles, was ich dazu gefunden habe.
Weiß vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem?
Ich würde die Schalter von Merten als Kontroll-Wechselschalter kaufen wollen.
Die Lampen hängen alle an der selben Phase.
Für Tipps wäre ich dankbar.

Gruß,
alex.
...
37 - Zählerschrank im EFH Modernisieren -- Zählerschrank im EFH Modernisieren
Da hast du natürlich recht Sam, aber zumindest den Punkt mit der Sparwechselschaltung sollte man ja einfach rausbekommen können. Wenn bei nur einem angeklemmten Stromkreis die Wechselschaltung noch einwandfrei funzt, dann ist dieses Problem wohl nicht gegeben.

Ob ich das umsetzte weiß ich noch nicht, aber zumindest werde ich mal einen LS mehr bestellen, evtl. ist es ja garnicht so schwer rauszukriegen wie es denn nun genau verdrahtet ist. ...
38 - Seltsames Leuchtstoffröhren Problem -- Seltsames Leuchtstoffröhren Problem
Hallo liebe Elektroniker und Bastler,

Ersteinmal hallo Forum Ich habe ein seltsames Problem mit meiner 2flammigen Leuchtstofflampe. Ich selbst bin Elektroniker in der Ausbildung und habe schon einiges versucht um das Problem zu lösen konnte aber keine Lösung finden. Nun zum Problem:

Aufbau:

Betriebsspannung 230V AC
Vorschaltgerät: 2x KVG
Starter: 2x Osram Starter mit Sicherungsknopf 36-65W (neu)
Leuchtmittel: 2x 58W Leuchtstoffröhren von Osram (neu)
Schaltung: Parallelschaltung (Weder Duo- noch Tandemschaltung)

Problem:
Letzte Woche bin ich in unser altes Arbeitszimmer umgezogen. Als Beleuchtung waren hier 2 zweiflammige Leuchtstoffröhren verbaut. Davon war aber die ganze Zeit nur die über dem Schreibtisch in Betrieb. Bei der anderen waren die Leuchtmittel ausgedreht.
Da mich störte das in einer Raumecke heller war als in der anderen, wollte ich beide Lampen in Betrieb nehmen mit jeweils nur einer Leuchtstoffröhre. (Um Energiekosten einzusparen).
Also drehte ich bei der funktioniere...
39 - Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen -- Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Hallo alle zusammen!!!

Ich hab hier ein Problem das für viele von euch vielleicht garkeins ist aber ich komme nicht so recht weiter.


Wir haben in unserer Wohnung eine interne Treppe die in der Mitte beleuchtet ist. Hierzu dient eine Wechselschaltung mit einem Schalter unten und einem Schalter oben. Nun möchte ich beide Schalter durch Bewegungsmelder ersetzen. Einen für das Betreten der Treppe von unten und einen bei Betreten von oben.

Nun hab ich mir zwei Unterputz Bewegungsmelder gekauft, aber nicht so recht Ahnung, wie ich die anzuschließen habe. Da diese Bewegungsmelder, wie alle die ich so gefunden habe, ja nur einen Ausschaltkreis haben, bin ich etwas überfragt.

In einem anderen Foren habe ich ähnliche Problematik gefunden, auch mit einer Antwort, aber ich verstehe das nicht so ganz.

Hier mal die Antwort als Zitat:

Bei Bewegungsmeldern reicht das auch. Da die Melder Monoflops
sind (sich also selbst wieder ausschalten) kannst Du die
Schließerkontakte als UND-Verknüpfng parallel schalten.
Jeder Bewegungsmelder kann einschalten und das Licht
ist dann nur aus, wenn alle Melder auf aus stehen.

Kann mir jemand erkl...
40 - Defekter Tronic Dimmer in Wechelschaltung?! -- Defekter Tronic Dimmer in Wechelschaltung?!
Hallo zusammen!

Ich habe folgendes Problem:

In einer Küche ist eine NV-Halogenleuchte mit Tronic Trafo moniert. Diese Leuchte wird mittels eines Tronic Dimmers der Fa. Jung in einer Wechselschaltung betrieben. Der Dimmer ist bereits 2 mal defekt gewesen und getauscht worden. Der letzte hat ca 1 Jahr gehalten. Nun habe ich festgestellt das der Dimmer nicht auf der "Lampendrahtseite" moniert war.

Kann dies die Ursache für die regelmässige Zerstörung des Dimmers sein?
Habt Ihr vielleicht noch andere Ideen???

Wäre für Hilfe Dankbar!!!

Gruß omit ...
41 - Habe ein Dimmerproblem -- Habe ein Dimmerproblem
Also Ahnung vom Einbau habe ich schon, nur mit den verschiedenen Dimmertypen kenne ich mich nicht so aus. Ansonsten baue ich auch einfache Schalter oder Steckdosen ohne Problem ein. Habe im Wohnzimmer und im Kinderzimmer auch Dimmer eingebaut, da funktioniert alles, ist aber schon ne Weile her als ich die Beiden einbaute. Bin übrigens auf der Arbeit mitunter eine EUP, eine Elektronisch unterwiesene Person. Einfache Sachen stellen keine Probleme dar, von komplizierteren Sachen lasse ich aber die Finger.

Ach...ich nenne die Dinger halt schon immer Birnen, ne Lampe ist für mich halt das Ding wo die "Birnen" eingesetzt werden :-))
An einen Einbaufehler glaube ich nicht. Es gibt nur zwei Möglichkeiten wo die Kabel angeschlossen werden. Eine Dritte Möglichkeit gäbe es zwar auch, aber dieser Anschluss muß bei einer Wechselschaltung benutzt werden, und das ist hier nicht der Fall.

Der Dimmer soll im Dachgeschoss in einer ganz normalen Beton Wand eingebaut werden. ...
42 - Bewegungsmelder in Kreuzschaltung -- Bewegungsmelder in Kreuzschaltung
Sie können keinen Kreuzschalter IN EINER KREUZSCHALTUNG ersetzen.
Aber eine Schaltung nur aus 4 BWM ist ja elektrisch keine Kreuzschaltung mehr!
Übrigens können sie auch keinen Wechselschaltet in einer Wechselschaltung ersetzen!!!
Insofern sind diese Beschriftungen so falsch wie überflüssig. Ein Fachmann braucht sie nicht, einen Laien verwirren sie nur...


Dein ursprünglicher Wunsch ist prinzipiell erfüllbar.
Allerdings braucht man dazu BWM, die ohne Neutralleiter arbeiten (nicht etwa Nulleiter, wie es falsch in der CONRAD-Anleitung steht), rückspannungsfest sind UND bei Spannungsunterbrechung NICHT den Zeitablauf starten.

Sowas mag es geben. Ich kenne aber keine.


Die von Dir genannten Adern lassen vermuten, daß es Einzeladern in Rohr sein könnten. Dann wäre ein Nachinstallieren ja möglich.

Nachtrag:
Bitte mach mal ne Skizze des tatsächlichen Leitungsverlaufs!
Also einschließlich der Abzweigdosen und Aderfarben.
Denn es kann gut sein, daß man auch ohne zusätzliche Adern die Verschaltung so umstricken kann, daß man BWM MIT N-Anschluß verwenden kann. Und dann wäre alles kein Problem.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  4 Dez 2008 11:54 ]...
43 - Dauerleuchten von GU10 Hochvolt LED -- Dauerleuchten von GU10 Hochvolt LED
Hallo Leute,
bevor ihr mich gleich auf das ähnlich lautende Thema mit den nachleuchtenden LED verweist, muß ich sagen, daß in meinem Fall die LED nicht kurzzeitig nachleuchten, sondern dauerhaft als Notnachtlicht verwendet werden können und ich somit im anderen Thema keine passende Antwort gefunden habe. Das Problem ist folgendes : Ich habe bei einem dreiflammigen 230V Halogenstrahler die Halogenlampen a 20W durch LEDGALAXY Leuchtmittel 1018-W 230V~50Hz (Elv-Versand)ersetz. Nun habe ich den Effekt, daß die Leuchtmittel schon beim Einsetzen in den Strahler minimal zu leuchten beginnen, obwohl dieser ausgeschaltet ist (wechselschaltung). Ohne Leuchtmittel kann ich an der Fassung keinerlei Spannung messen, setze ich jedoch nur eines der drei Leuchtmittel ein, kann ich an den anderen Fassungen knapp 14V messen. Das Verblüffende ist, daß bei dem Test bei einem Bekannten mit exat diesen Leuchtmitteln und einem fast baugleichen Halogenstrahler dieser Effekt des Dauerleuchtens nicht auftritt. Kann mir irgend jemand einen Tip geben, woran das liegen kann. PS bei Mischbetrieb Halogen-LED tritt der Effekt nicht auf.
Danke im Voraus und Gruß Frank! ...
44 - Frage zu einer kleinen Erweiterung der Altinstallation in meiner Wohnung -- Frage zu einer kleinen Erweiterung der Altinstallation in meiner Wohnung
Könnte ich schon, nur will ich so wenig Dreck wie möglich machen da wir schon eingezogen sind. Vorher war für solche überlegungen leider keine Zeit.

Und das Problem der ungeschnittenen Korrespondierenden die mit in dem Rohr liegen wäre ja dann, dass ich die nicht durch die neue dose durch bekommen würde ohne sie zu schneiden.

Und wieso sollte es die Installation nicht ganz lassen wenn ich das Stück neue Leitung in NYM verlege? Stegleitung ist neben den Rohren eh schon immer da gewesen und für Rohr stemm ich mich ja blöde.

Flurlicht muss mit auf Bad und Schlaf bleiben, ist aber auch kein Problem, da es wie gesagt ne herkömmliche Wechselschaltung ist und der L zum 1. Wechselschalter sowieso seperat liegt. N und PE für den Deckenauslass werden im Schlafzimmer abgegriffen.

Im Grunde müsste ich nur wissen ob es zulässig ist einen 2. Sromkreis in die Abweigdose zu führen und mit den Adern für Bad, Flur und Schlaf irgendwie zu verbinden.

Ich schau mal ob ich Fotos machen kann nachher. ...
45 - Brauche Hilfe zu Lichtschaltern (wechselschaltung) -- Brauche Hilfe zu Lichtschaltern (wechselschaltung)
Hallo

habe folgendes problem

hab ne 2 etagen wohnung und das treppenlicht kann ich immer nur oben oder unten aus und an schalten
Wenn ich es zb. unten ausschalte kann ich es oben nicht anschalten
schalte ich zb oben aus kann ich es später nicht mehr unten anschalten

Was kann man tun damit ich es oben und unten unabhängig an und ausschalten kann

hat das mit wechselschaltung zu tun?? Bin leider elektronisch bnicht so begabt
reicht da ein austausch der Lichtschalter?? Oder hat das mit der verkabelung hinter den Wänden zu tun?? Dann kann ich es wohl vergessen und muss im dunkeln die treppen hoch

[ Diese Nachricht wurde geändert von: danielbeier am 20 Aug 2008 17:19 ]...
46 - Flurbeleuchtung mit 3 Schaltern und Reststrom im Altbau -- Flurbeleuchtung mit 3 Schaltern und Reststrom im Altbau

Zitat : Wenn ich Dich also richtig verstanden habe, habe ich überhaupt kein Problem außer das die Leuchtmittel ab und zu abrauchen (was sie sowieso machen)?

Wahrscheinlich ja.


Noch mal zur Erklärung des Effektes:

Hier zwei Bilder vom wirksamen Teil der Wechselschaltung. Die obere Abbildung zeigt den Außenleiter, der durch drei Schalter geschleift wird: Wechselschalter am Anfang und am Ende, und in der Mitte ein Kreuzschalter. Blau und grün symbolisieren die möglichen Zustände, die ein Schalter haben kann (es müssen nicht alle Schalter zeitgleich auf "blau" oder "grün" stehen, das kann bunt gemischt sein).
Wenn von links nach rechts eine durchgängige Verbundung besteht, ist die Lampe eingeschaltet. Sind die Schalter so geschaltet, dass es keine durchgängige Verbindung gibt, sollte die Lampe eigentlich aus sein.
Aber: Die beiden Schaltdrähte laufen ja einige Meter parallel. Dadurch wirken sie wie ein Kondensator: ...
47 - DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme.... -- DG Ausbau fertig - nun habe ich zwei Probleme....
Hallo,

seit zwei Wochen bin ich mit meinem DG Ausbau fertig.
In das DG, in dem sich unser Schlafzimmer und ein Büro befindet, habe ich eine eigene Leitung gezogen, die durch einen 16A Automaten abgesichert ist.
Ich bin stolz wie Oskar; doch leider habe ich zwei Probleme:

Fange ich mit dem "kleineren" Problem an:
Wenn im DG der Staubsauger einschaltet wird, fliegt die Sicherung für das DG raus. Da ich mir keines Fehlers bei der Elektroinstallation bewusst bin (alles andere funktioniert einwandfrei), habe ich dies auf den alten Automaten geschoben, der ja immerhin seit fast 40 Jahren in dem Sicherungskasten steckt.
Auf diesem steht: S151H, 16A.
(Vielleicht muß ich dazu sagen, daß dieser Automat, nebst zwei weiteren, für die 3 Phasen des ursprünglichen Waschmaschinenanschlusses benutzt wurden)
Kann der alte Sicherungsautomat ein Grund dafür sein ?

Nun zum größeres Übel:
Als die Treppe vom 1.OG zum DG eingebaut wurde, haben die Monteure beim Bohren leider eine Leitung der Wechselschaltung (EG-1.OG)getroffen. Die Sicherung flog seinerzeit (9/2007) raus; dies wurde auch auf dem "Übergabeprotokoll" vermerkt. Danach wurde das "Bohrloch" mit Silikon verfüllt; die Wechselschaltung funktionierte einwandfre...
48 - Ein Funke und Strom ist weg :-( -- Ein Funke und Strom ist weg :-(
Das Problem ist, dass die alten Drehschalter einen viel grösseren Kontaktabstand hatten als die neuen wippschalter. Beim Ausschalten entsteht ein Trennfunke, der weiterbrennt und dann beim Kontakt mit dem Gegenpol einen Kurzschluss verursacht. An diese verbotene Wechselschaltung dann auch noch eine klassisch genullte Steckdose anzuhängen ist echt der Hammer. ...
49 - Wechsel- in Parallelschaltung umbauen -- Wechsel- in Parallelschaltung umbauen
Hallo,
ich habe folgendes Problem, in meiner neuen Wohnung ist der Flur mit einer wechselschaltung bestückt, ich kann also an 2 Lichtschaltern das Licht ein- oder ausschalten.

Nun möchte ich diesen Flur mit Bewegungsmeldern ausstatten um nicht ständig eine Hand für die Lichtschalter frei haben zu müssen.

Ich habe mir also 2 Melder besorgt, habe auch gesagt das diese in einem Flur zum Einsatz kommen sollen.

Ich habe gestern mal einen dieser Lichtschalter ausgebaut und mit Schrecken festgestellt, dass die Lichtschalter mit 3 Kabeln angeschlossen sind, die Melder aber nur 2 Anschlüsse haben. Nach Recherche verstehe ich auch wieso 3 Schalter.

Kann ich diese Wechselschaltung durch Überbrückung eines der Kabel zur Parallelschaltung umfunktionieren? Nach der Schaltzeichnung in Wikipedia scheint es so, als ob es funktioniert wenn ich auf der einen Seite das eine Kabel zwischen den Schaltern, auf der Anderen das Andere überbrück, da ja 2 der Kabel zwischen den Schaltern liegen.

Eine Wecheslschaltung wäre bei 2 Meldern ja auch sehr unpraktisch, da ich in ca. 80% des Flurs von beiden Meldern erfaßt werde und die beiden dann wohl im Wechesel Licht an-aus spielen würden.

Ich bin ein Leie mit gutem Technikverständniss.

Wäre fü...
50 - Spannungsfall? -- Spannungsfall?
Hallo

Im Zuge einer Renovierung eines Dachbodens wollte ich gleich die Elektrik neu verlegen, da erstens die gesamten Zimmer an nur einer Sicherung hängen und in jedem Zimmer Elektroheize aufgestellt werden sollen.

Jedes Zimmer(Schlafzimmer, Wäscheraum usw.) soll einen neuen Stromkreis erhalten der die Steckdosen und das Licht versorgt. Aufgrund der Leitungslänge und der Belastung habe ich mich entzschlossen Kabel mit einem Querschnitt von 2,5 q/mm zu verlegen abgesichert mit 16A.

Im angehängten Bild ist die vereinfachte Leitungsführung eingezeichnet.

Nun mein Problem: Ich kann zwar die im Bild eingezeichneten Leitung A,B,C gegen ein neues Kabel tauschen, aber die Leitung D ist eine 1,5 q/mm Zuleitung zur Lampe die ich nicht tauschen kann.

Nun meine Fragen.

1. Muß ich den gesammten Spannungfall jetzt mit 1,5 q/mm berechen und kann somit aufgrund der Leitungslänge nicht mehr mit 16 A Absichern.

2. Oder kann ich den ich für den Spannungsfall die Leiungslängen addieren , also z.B 20 m 2,5 q/mm + 4 m 1,5 q/mm

3. Oder kann ich sogar ganz und gar auf eine 2,5 q/mm Leitung für den Leitungsweg der Wechselschalter verzichten, da hier nur eine Lampe anschlossen ist und keine weiteren Steckdosen.
...
51 - LED Leuchtmittel und Tasterschaltung -- LED Leuchtmittel und Tasterschaltung
Hallo zusammen,

habe bei mir im Haus im Gang (EG und 1.OG) eine Tasterschaltung über ein Stromstossrelais. Hiebei handelt es sich um ein SIEMENS 5TT4101-0. Vor kurzem habe ich mir über ebay einige LED Leuchtmittel bestellt. Was mir aufgefallen ist, in allen Räumen mit Aus- bzw. Wechselschaltung sind die Leuchtmittel wirklich aus, wenn man auch ausschaltet. Im Gang aber habe ich das Problem, dass die Leuchtmittel ganz leicht hell bleiben...
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen und sagen, wieso die Leuchtmmittel nicht komplett ausgehen und was man da evtl, gegen machen kann.

MfG
Phlippsen ...
52 - Bewegungsmelder in Kreuzschaltung die Xte -- Bewegungsmelder in Kreuzschaltung die Xte
Hallo, ich weis das ist ein beliebtes Thema aber leider hab ich noch keine Lösung gefunden die mich Zufrieden stellt.

Zunächstmal, ich bin "nur" Techniker der Elektrotechnik also nich 100% vom Fach, aber meine Bekannten sehen diesen feinen Unterschied oft nicht und bitten mich um Rat bei ihrer Hausinstallation.

Das Problem: Es soll in eine vorhandene Kreuzschaltung ein Bewegungsmelder hinzu geschaltet werden aber die bissherige Funktion der Kreuzschaltung soll erhalten bleiben. Das das verflixt kompliziert ist wird immer mehr bewusst. Zumal der Hausbesitzer möglichst wenig neue Kabel verlegen möchte und der Bewegunsmelder (dessen Eigenschaften ich noch nicht kenne) ist auch schon vorhanden.
Die einzigste Lösung die ich sehen würde, wäre ein Bewegungsmelder der ein Wechselschalter simuliert, aber nicht zeitgesteuert zurück schaltet, sondern erst bei erneuter dedektion einer Person. Jedoch befürchte ich das es soetwas nicht giebt?

@Sam2 ich hab ein Post von Ihnen gefunden der eine Lösung beschreibt die ich nicht so recht verstehe, villeicht könnten Sie das nochmal auf einem anderen Weg beschreiben?
Zitat:"Diese in Reihe zueinander und zum Eingang des Melders legen."
Wenn ich alle Taster in Reihe zueinander lege müsste ich...
53 - Monostabile Kippstufe -- Monostabile Kippstufe
Ich habe ein Problem mit einer monostabilen Kippstufe. Diese wird an einem unstabilisierten Steckernetzgerät betrieben. Die Spannung wurde von mir mit Hilfe eines µA78S05 stabilisiert. Im Prinzip funktioniert die Schaltung auch. Am Eingang hängt ein Klingeltaster, der die Schaltung zum Kippen bringt.
Jetzt kommt das ABER:

In dem Stromkreis, in dem das Steckernetzteil hängt, sind auch noch diverse anderen Schaltungen. Zum Beispiel eine kleine Stehlampe und eine Wechselschaltung (Treppenaufgang Licht). Werden diese Verbraucher AUSGESCHALTET, so bringt das auch die Kippstufe zum schalten. Ich vermute hier ein Potentialproblem, komme allerdings auf keinen Lösungsansatz. Jemand eine Idee?

Bis denn dann
Zabbel ...
54 - UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ??? -- UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ???
Also in WIen wird von Profis praktisch nur im Rohr installiert, egal ob Mauer oder Rigips. KS-Stein hat es hier praktisch nicht gegeben, ist also kein Problem.

Und zur Frage "wozu Rohr?"... 2 Beispiele:
Firma LS Elektroinstallationen setzt ein paar Steckdosen, auf einmal meint der Mieter: "Da im frischgestrichenen Nebenzimmer gehen die Steckdosen nicht mehr!"
Meßgeräte raus, festgestellt: N-Unterbrechung in der Zuleitung. Nur: der Murkser vor uns hat alles in NYM installiert, inklusive "Wechselschaltung mit 3x1,5 und ge/gn als Korrespondierenden"... wäre es Rohr gewesen, hätten wir in einer halben Stunde alles wieder in Ordnung gehabt. So... wir haben dann im Endeffekt quer durch die Wand gebohrt und die Steckdosen vom nebenzimmer aus versorgt. War aber jede Menge unnötiger Ärger.

Oder bei mir zuhause... E-Installation in der neu dazugemieteten Wohnung wird komplett erneuert, aus purer Faulheit und "ich habs so gelernt" ganz klassisch mit waagrechten leitungen oben unter der Decke, sauber vielen Abzweigdosen und alles verrohrt. Nach erfolgter Zusammenlegung der beiden Wohnungen merkt man plötzlich "Shit! Da reicht im Vorzimmer keine Wechselschaltung, da muß noch ein dritter Schalter her!" Wozu gibts denn ...
55 - Komischer Lichtschalter -- Komischer Lichtschalter
Hallo zusammen,

wir sind vor kurzem in eine neue wohnung (zur miete) gezogen und nun
habe ich folgendes Problem:

- ein Zimmer mit einer Lampe und einem Schalter;
- der schalter wird versorgt aus drei 3-adrigen Leitungen,wobei immer das schwarze zugeführt wird;
- die drei grün/gelben und blauen werden zusammengeklemmt
- eine leitung kommt von unten(steckdose) und zwei kommen von oben
- am schalter werden eine ader von unten und eine von oben am L nebeneinander gesteckt (die innere ader vermutlich die phase?)
- gegenüber geht eins von oben vermutlich zur lampe
- wenn nun die äußere am L (Null?) weggelassen wird, geht zwar das licht, aber es funktionieren keine steckdosen mehr im raum...
- nun möchte ich - da der schalter mitten im zimmer liegt - einen zweiten schalter über wechselschaltung im gang
- eine funktionierende schaltung gelingt mir leider nicht, nur wenn der erste *an* ist kann der zweite auch schalten und umgekehrt
- leider kann ich nicht mehr zu den leitungen in der wand sagen, da erst eingezogen

so, nun meine frage: ist da eine wechselschaltung überhaupt noch möglich und kann mir jemand eine plausible erklärung geben, wieso da die drei schwarzen in den schalter gelegt sind?

schon mal tausend da...
56 - klassische Nullung bei Leuchte -- klassische Nullung bei Leuchte

Wenn es einen schaltbaren N gibt, ist es gar kein Problem, da dieser ja (wie oben erläutert) nicht aufgeteilt oder gebrückt werden darf. Damit scheidet bei nur zweiadriger Zuleitung ein Verbraucher der SK I aus.

Einen schaltbaren PEN dagegen dürfte es nicht geben.
Trotzdem sollte man auch dies unbedingt überprüfen!

Deine Überlegung zeigt immerhin deutlich, wie wichtig es ist, sich nicht auf die Aderfarben oder auch eine kurze Messung zu verlassen!
Zumindest sollte man stets auch noch im ausgeschalteten Zustand messen (es könnte ja z.B. ne verborgene Hamburger Spar-Wechselschaltung sein oder eben der gängige geschaltete N). Und dann ne Besichtigung der nächstliegenden 1 oder 2 Abzweigdosen.

Trotzdem bleibt in TN-C-Anlagen immer ein höheres Restrisiko. Aber das ist dann Sache des Nutzers/Eigentümers! Entweder läßt der die Anlage auf modernen Sicherheitsstandard umbauen (dann muß er zahlen). Oder eben nicht (dann muß er damit leben).
Wenn nicht, kann man ihm natürlich zu Leuchten der SK II raten.

Aber was machst Du nun konkret, wenn er ne Leuchte der SK I dort angeschlossen haben möchte???
Auftrag ablehnen (Dein gutes Recht, aber bist Du auf Folgeaufträge nicht angewiesen...?)?

...
57 - Anschluss Bu.Jäger-Dimmer Modell 6513 U-102 an Wechselschaltung ? -- Anschluss Bu.Jäger-Dimmer Modell 6513 U-102 an Wechselschaltung ?

Vielleicht hast Du eher hier im Forum nicht aufgepaßt...?

Wechseldimmer stellen intern eine Reihenschaltung eines Wechselschalters mit einem reinen Dimmer dar. Dabei ist der gemeinsame Kontakt des Wechselschalters direkt mit dem Eingang des Dimmers verbunden.

Du kannst ihn also wie einen einfachen Wechselschalter in normaler Wechselschaltung einsetzen, aber mit der Maßgabe, daß der Dimmer stets lampenseitig sein muß. Netzseitig geht i.d.R. nicht.

Daraus ergibt sich auch, daß die Bedienung grundsätzlich nicht anders ist als bei einer üblichen Wechselschaltung. Nur kann man halt zusätzlich die Helligkeit einstellen.

Einen Wechseldimmer kann man also gar nicht ausschalten, sondern nur umschalten...
Deswegen ist Dein vermeintliches Problem nur eines des Verständnisses, nicht aber der Funktionaliät.
...
58 - Eltako-Schaltung -- Eltako-Schaltung

Hallo Karsten,

nein, es ist dabei nicht sichergestellt, daß der Schließer- und der Öffnerkontakt nicht doch kurzzeitig gleichzeitig geschlossen sind.
Aber in Deinem Fall würde das - da ja der selbe Außenleiter anliegt - nicht stören.
Selbst wenn die Ansteuerung mit einem anderem Außenleiter erfolgen würde, wäre es insoweit unkritisch.

Das mit der fehlenden Ader (bzw. zweien) verstehe ich (keine Wechselschaltung möglich).
Deine Schaltung ist also im Prinzip in Ordnung.

Eventuell kann es aber Probleme mit der Schaltstellungerkennung geben! Denn viele Bewegungsmelder schalten bei Wiederkehr der Versorgungsspannung für eine (volle oder verkürzte) Laufzeit erstmal den Verbraucher ein, ohne daß eine Bewegung detektiert wurde.

Das würde bedeuten, daß das Licht beim Ausschalten der Dauerstellung nicht (gleich) ausgeht. In der Praxis kommen viele Nutzer damit nicht zurecht und schalten dann wild hin und her.

Daher empfehle ich folgende Änderung:
Schließe die Versorgung des Bewegungsmelders nicht an Kontakt 4 des Relais an, sondern direkt an den Außenleiter (wie er an Kontakt 3 anliegt).
Hat außerdem den Vorteil, daß ein schlichter Stromstroßschalter ohne zweiten Kontakt genügt. Der ist dann deutlich billiger.

Fast jed...
59 - Wechselschaltung mit Kontrolleuchten, Denkfehler? -- Wechselschaltung mit Kontrolleuchten, Denkfehler?

Moin!
@Lampedusa
Mir kommt grad noch ne idee, die noch besser zu deinem
Problem passt:
Normale Wechselschaltung,
Am Schalter mit dem Lampendraht Kontrollampe zwischen
N und Lampendraht schalten(leuchtet wenn Licht an)
Am anderen Schalter Glimmlampe zwischen die beiden
Korrespondierenden schalten (wenn Licht aus, dann
Glimmlampe in Reihe mit Deckenleuchte,sie leuchtet,
Wenn man das Licht anschaltet geht die Glimmlampe aus.
...
60 - Sicherungsautomat wird ausgelöst beim \"Ausschalten\" der Leuchtstofflampe! -- Sicherungsautomat wird ausgelöst beim \Ausschalten\ der Leuchtstofflampe!

Zunächst schon mal danke für die rege Resonanz auf meine Anfrage.

Sorry, daß meine Antworten erst jetzt kommen, aber offenbar "verliert" man sein "einlogen" wenn sich die IP-Adresse ändert (Router mit "Zwangstrennung"). Bis ich das gemerkt hatte, habe ich die Antworten jetzt schon 3X schreiben müssen. Also nochmal von vorn...


@pwk20

1. An der Lampe liegen 226V bzw. 230V an. Gemessen mit 2 verschiedenen "Baumarkt"-Multimetern an der "Rasierer"-Steckdose, welche ebenfalls in diesem Spiegelschrank (Alibert) installiert ist.
Oder sollte ich direkt an der Röhre messen?

2. Die 100 Watt Lampen waren meines Ermessens normal hell.


@raftinthomas & @darkstar

1. Das Fachwerkhaus ist mindestens 50 Jahre alt, eventuell sogar über 100 Jahre. Allerdings wurde die Installation zwischenzeitlich schon mal "überholt"
Nur im Bad befindet sich noch "NYM" mit roter Farbkodierung. Richtig! Die "Lichtinstallation" (Alibert).

2. Es ist ganz sicher keine Wechselschaltung. Der einzige andere Lichtschalter befindet sich zwar im Alibert, aber der ist nicht als Wechselschaltung geschaltet, sondern als zusätzlichen Ausschalter. (Beide müssen an bzw. aus sein...
61 - Kühlschrank Bosch KSV2312 -- Kühlschrank Bosch KSV2312
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KSV2312
FD - Nummer : FD6907
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

Hallo liebe Mitschrauber,

habe ein großes Problem: Der Thermostat meiner Bosch Kühl-Gefrierkombination hat pünktlich am Donnerstag vor Karfreitag in den sehr späten Abendstunden das Zeitliche gesegnet. Thermostat jetzt von mir überbrückt, Kompressor läuft einwandfrei, das Ganze 20 Mal am Tag unterbrochen von zwischengeschalteter elektronischer Zeitschaltuhr ... um eine Kernschmelze über das ellenlange Wochenende zu vermeiden.

Weiß jemand Rat, ob und wie man diesen Thermostaten - ich hab` ihn noch nicht aufgemacht - zumindest ambulant reparieren oder wiederbeleben kann ? Gibt`s da drin Kontakte, die wegbrennen können oder mit der Zeit verspacken ? Ich komme frühestens am Dienstag an Ersatz (Kosten ca. 20 bis 25 Euronen). Die Thermostat-Bezeichnung ist K59L1115 (den es nicht mehr gibt) bzw. K59L1117 (sofort lieferbar, aber eben erst frühestens Dienstag)!!!

Oder andesrum gefragt: Bei welcher Dauerlaufzeit fängt mein Kompressor an zu rauchen ? Bin elektrischer Laie, das Höchste von mir gebaute elektrische Kunstwerk war eine Wechselschaltung für`s Treppenhaus. Ich möchte vor dem...
62 - Lichtschalter aufteilen (Wechsel/Wechsel oder Sereinschalter?) -- Lichtschalter aufteilen (Wechsel/Wechsel oder Sereinschalter?)
Hallo Danke erstmal für eure schnelle antwort. Ein Serienschalter kostet ca. die Hälfte



Zitat :
sam2 hat am  7 Mär 2005 18:18 geschrieben :
Das Problem liegt eher an einer ganz anderen Stelle:
Von wo waus willst/kannst Du denn die Leitung für die Zusätzliche Leuchte abzweigen? Ist denn am vorhandenen Schalter überhaupt genug Aderreserve (in einer zulässigen Farbe!) vorhanden?
Welche Schutzart hat die zusätzliche Leuchte. Etc. pp.


Naja ich dachte mir so in meiner naiver art, daß ich einfach das Kabel verzweige aber das scheintdann wohl nicht so ohne weiteres zu funktionieren...
Welche Farben sind denn zulässig und was meinst du mit Aderreserve?
Schutzart? es handelt sich um eine Neonröhre, die ein Metallgehäuse hat, daß an eine erde angeschlossen wird.

gurß

air*A*

EDIT: Nein, es ist keine Wechselsc...
63 - Wechselschaltung mit Induktionsspannung -- Wechselschaltung mit Induktionsspannung
Hallo, Habe folgendes Problem: Jahrelang funktionierte unsere Kellertreppenbeleuchtung als Wechselschaltung mit Hochvolt Halogenlampen wunderbar - Licht an-Licht aus - Jetzt haben wir die Halogenlampen gegen LED- Lampen im Gu10 Gehäuse getauscht und siehe da nach dem Ausschalten egal ob an dem einem o´der an dem anderen Schalter leuchten die LED Lampen weiter(glimmen) nachfolgende Messung am Lampenanschluß zeigt ca.26 V Wechselspannung beim Messen der Stromstärke Phase gegen Null gehen die Lampen aus und das Meßgerät zeigt nchts an.
Eine Überprüfung der Anschlüße Schalter und Lampe zeigte keinen Fehler - ordentlich als Wechselschaltung angeschlossen.Eine Messung ohne angeschlossene Phase zeigte keine Fremdinduktion an den Leitern - Wer weiß Rat ??
...
64 - Wer kennt die Hamburger Schaltung? -- Wer kennt die Hamburger Schaltung?
Ich habe letzte Woche mit meinem Kollegen eine Kabelkellerinstallation gemacht, bei der 3 Gänge mit jeweils einer Wechselschaltung zusammenschaltet werden sollten zu einer wechselschaltung mit zwei Kreuzschaltern in der mitte! War ja auch kein Problem, blos die Einspeisung am ersten WS war nicht so ganz eindeutig! Da meinte einer meiner älteren Kollegen das dies eine Hamburger schaltung wäre, er konnte mirt aber nicht richtig erklären wie sie funktioniert! Nun Frage an euch schlaufüchse! Wie sieht sie aus(schaltplan), ist sie überhaupt erlaubt?...
65 - Kreuzschaltung -- Kreuzschaltung
Natürlich, du kannst sovile Kreuzschalter einbauen wie du willst. Ein Kreuzschalter tauscht ja nur die beiden Adern der Wechselschaltung. Ich persönlich würde allerdings bei mehr als 3 Schaltstellen eher eine Stromstossschaltung machen, ist weniger Verdrahtungsaufwand. Und ein weiterer Nachteil ist das bei einer Kreuzschaltung Glimmlampen immer ein Problem sind......
66 - Elektronischer Dimmer im Schaltkasten -- Elektronischer Dimmer im Schaltkasten
Servus zusammen,
ich weiß nicht, ob ich Dein Problem richtig kapiert habe, aber ich habe letzte Woche bei nem Bekannten einen Dimmer gegen den einen Wechselschalter einer (2er) Wechselschaltung getauscht. Der andere Schalter wurde gegen einen Taster getauscht. Der Dimmer mußte hierbei "Lampenseitig" montiert werden. Mit dem Dimmer kannst Du durch längeres Berühren die Helligkeit dunkler,heller,... machen. Kurzes Berühren schaltet die Lampen ein und aus. Der Taster hat das gleiche Verhalten. Von der Verschaltung her geht der Ausgang des Dimmers zu den Lampen (klar), er benötigt einen Dauer L und hat einen "Schalteingang". Entsprechend muß dann beim anderen (früheren) Wechselschalter ein Draht fest auf L gebrückt werden und der andere "tastet" den Schalteingang (nach L). Ne Bezeichnung hab ich von dem Dimmer nicht, mein Bekannter hatte ihn bei Hornbach gekauft.
Vielleicht hilfts Dir was. Viel Erfolg!
Ralph
...
67 - Serien-Wechselschalter -- Serien-Wechselschalter
Hallo

Habe ein kleines Problem:
In meinem Vorzimmer habe ich eine Wechselschaltung
mit einer Lampe.Möchte an der Wand eine zweite Lampe
dazuhaengen.Da ich die Lampen getrennt voneinander schalten moechte will ich statt dem einen Wechselschlter einen
Serien-Wechselschalter einbauen.

Hat da jemand Erfahrung damit ? bzw.können die Anschluesse
beim Schalter bleiben oder muss ich komplett neu die Drähte einziehen ?

Vielen Dank fuer die Info

...
68 - Ergänzung einer vorhanden Wechselschaltung... -- Ergänzung einer vorhanden Wechselschaltung...
... mit einer dritten Lampe, welche jedoch separat umzuschalten ist. Klingt kompliziert hat aber einen einfachen und logischen Hintergrund.
In meinem neuen Korridor wurden zwei Hochvoltleuchten (rein unter optischen Gesichtspunkten) gekauft und angeschlossen, satte 120 Watt. Geschaltet über Wechselschaltung mit zwei Einschaltern. Ob es eine klassische oder Sparschaltung ist, kann ich erst Morgen mit Sicherheit sagen. Nun ist mir das zuviel Watt um das eínfach brennen zu lassen . Mein Gedanke: Mittels drittem Wechselschalter (???) eine Umschaltmöglichkeit von dieser Flutlichtanlage auf eine 7 Watt Sparlampe welche seperat gefasst irgendwo auf der Flurgarderobe installiert wird, diese soll dann auch den ganzen Abend eingeschaltet sein. Sprich mit den vorhanden Einschaltern wird entweder das volle Licht oder die Sparlampe geschaltet. Hier wäre dann auch ab Verteilerdose eine neue Installation über Kabelkanäle möglich, die die zu den Schaltern gehörenden Verteiler recht günstig (optisch verdeckt) liegen. Ich sitze vor den beiden Prinzipschaltbildern und grübel über einer möglichen Lösung. Bei einer Lampe wäre das ja kein Problem, da bräuchte ich nur nochmal die geschalte Phase der Lampe mittels Wechselschalter aufsplitten. Ich habe aber zwei Lampen...
69 - Mangelhafte Anlage soll weiterbetrieben werden - was tun? -- Mangelhafte Anlage soll weiterbetrieben werden - was tun?
Onkel hat aber dort dann auch einiges durchgehen lassen (grün-gelb als Korrespondierender einer wechselschaltung) und dann mal vergessen dass ein Bad ja einen FI erfordert etc. Und belegt dass er jemals was in dem Haus getan hat ist gar nichts. Und die Leitung selber verlegt hab ich damals. Okay, inwiefern man mit *nachdenk* 12...14 Jahren haften kann, mag ja fraglich sein. Nur ist es mir da lieber, den Mist zu korrigieren.


Allerdings hißt es dann auch shcon mal Ich brauch hier im Garten 'ne Steckdose, setz da mal eine hin - Ja, kann ich machen, fährste zu [elektroladen] und holst mal'n FI? neue UV brauch ich auch noch dazu, ist ja kein Platz mehr - Aber sonst geht's dir gut? Das ging die letzten 30 Jahre ohne FI... Willst immer nur Geld ausgeben!?! - Ähm, nö, will ich nciht, aber nur weil die letzten 30 Jahre keiner drangepackt, heißt das nciht, dasses nicht morgen wer tut (Und Vaddern hat bereits zwei mal 'n Schlag bekommen. Soltle also wissen,dass es da nur durch aufpassen nicht ausgeschlossen ist) - Junge, quatsch nich soviel - Tja, dann ruf doch bei [elektroladen] an und lass die das machen - Wir bezahlen schon genüg für dein studium, dann tu du hier auch mal was tun - Hallo, ICH bin dafür voll verantwortlich, wenn ich dadran was baue. Also will ich das wenn d...
70 - Hamburger Wechselschaltung? -- Hamburger Wechselschaltung?
Ich habe zuhause einen Bewegungsmelder neu installiert habe jetzt aber leider ein Problem.

Es funktioniert die Schaltung irgendwie nichtmehr,

Es handelt sich um 2 Lampen und 2 Schalter,

jedoch soll das Licht von beiden Schaltern geschalten werden können,

ich habe erfahren das es sich um die Hamburger Wechselschaltung handeln könnte,

Die beiden Lampen verfügen jeweils über nur 2 Anschlüsse.

Viell. könnte mir wer den Schaltplan für die Hamburger Wechselschaltung posten, das würde mir schon sehr weiterhelfen,

danke mfg Smokey...
71 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz
Hallo @ all!
Heute bin ich total KO vom vielen Fehlersuchen!
Habe den Tag damit zugebracht, unter Berücksichtigung dieses Threads die Hausinstallation geradezubiegen; werde morgen ein paar PE's in Unterputzrohre neu einziehen; Schweinearbeit weil die Rohre fantastisch gerade verlegt sind.

Heute haben wir gelernt:
-Nicht jeder hält es für notwendig, den PE an einer Steckdose auch anzuschliessen..
-Nicht jeder kann Klemmen so zuschrauben, dass die Adern fest halten.
-Manche denken scheinbar, mann kann mit 3adriger Leitung auch perfekt eine Wechselschaltung installieren, indem man N und PE mal schnell zweckentfremdet...

und (nachdem ich die alte Installation in der Garage ans Netz nehmen wollte):
FI's haben keinen Überlastungsschutz, Qualmen dafür aber nicht schlecht!
Irgendwie (?) ist der FI überlastet, ohne dass die Sicherung dahinter rausfliegt! (FI: 40A, Sicherg.: 25A) Mit grossem Seitenschneider Problem gelöst, dafür Garage wieder ohne Strom!

Woanderst: Zuleitungskabel zur einer Deckenlampe hat vollen Kontakt auf PE, ohne irgendwo angeschlossen zu sein...

Wer auch immer diese Installation ursprünglich ausgeführt hat, konnte die VDE wohl erstaunlich umfassend ignorieren.

Hier übrigens ein Link zu einer Disk...
72 - Problem mit Wechselschaltung -- Problem mit Wechselschaltung
Hallo !

Ich habe folgendes Problem mit einer Wechselschaltung in unserem Haushalt.

Wir haben vor ca. 2 Monaten von B-Duro 2000 auf Jung LS990 mit Tastschaltern gewechselt. Alles funktionierte problemlos, bis auf gestern gab es ein Problem:

Auf einmal konnte ich am einen Wechselschalter nicht mehr anschalten, allerdings konnte ich am anderen Wechselschalter einschalten und am einen Wechselschalter ausschalten. Ich kann nur nicht im 1. Stockwerk, wo der 1. Wechselschalter ist anschalten, wenn vorher im 2. Stockwerk, wo der 2. Wechselschalter ist vorher ausgeschaltet wurde.

So was ist mir in meiner ganzen Lebenszeit noch nie passiert. Woran kann es liegen ?

Gruß

E-Prof...
73 - Kabelfarben bei Altbau -- Kabelfarben bei Altbau
Hallo zusammen
Ich habe ein Mehrfamilienhaus das teilweise mit neuen Kabelfarben und teilweise mit alten Farbkominationen installiert ist.
Problem:
Alt: schwarz, rot, grau!
Ist grau die Phase?
Ist rot der Schutzleiter?
Mit Messgerät wird zwischen grau und rot Spannung angezeigt.
Grau und schwarz zeigt Spannung
Rot und schwarz ist keine Spannung.
Bisher wurde immer schwarz grau an den Verbraucher verdratet. Rot ist manchmal nicht angeklemmt.

Nebenbei haben die wahnsinnigen noch teildeise gelb grün benutzt um bei einer Wechselschaltung 3 Adern zur Verfügung zu haben.
...
74 - FI fliegt raus -- FI fliegt raus
Hallo zusammen,

ich habe mein Bad und Flur neu verkabelt und bei der Gelegenheit auch gleich einen FI installiert.

Im Flur ist eine Wechselschaltung mit drei Schaltern, also zwei Wechsel und ein Kreuzschalter.

Ohne FI klappt alles bestens. Wenn ich den FI dazwischenschalte, dann fliegt er raus sobalt ich das Licht im Flur einschalte. Ich habe schon mal einen kurzen Blick draufgeworfen: Die "nichtstromführenden" Leiter der Wechselschaltung haben ca. 150V... hmmmm. Wo könnte das Problem sein? Hat jemand eine Idee wie ich der Sache auf die Schliche kommen kann?

Danke....
75 - Wechselschaltung mit Kontroll-Lampe -- Wechselschaltung mit Kontroll-Lampe

Zitat :
logo7843 hat am 18 Mär 2004 22:22 geschrieben :
Hallo,
ich möchte eine Wechselschaltung mit einer Kontrollampe anschließen.Die Kontrollampe sollte immer brennen ( wie bei einem beleuchteten Taster ).
Ich habe einen normalen Wechselschalter und einen Wechselschalter mit Kontroll-Lampe ( JUNG 506 KOU ).
Die Wechselschaltung funktioniert, aber die Kontrollampe
im Schalter brennt nur sobald mit dem beleuchteten Schalter
das Licht eingeschaltet wird.Sobald mit dem zweiten Schalter
das Licht geschaltet wird erlischt die Kontrollampe.
Gibt es verschiedene Ausführungen von Wechselschalter mit
Kontroll-Lampe.


Zitat :
76 - Wechselschaltung mit 3 Schaltern -- Wechselschaltung mit 3 Schaltern
Hallo
kann mir jemand weiterhelfen wie ich eine Wechselschaltung mit 3 Schaltern aufbaue?
1 Lampe 3 Schalter überall ein sowohl ausschaltbar
mit zwei Schaltern kein Problem aber mit dreien?
Vielen Dank
...
77 - HiFi Verstärkerärkermodul Kosmos -- HiFi Verstärkerärkermodul Kosmos
ha,.cool, den guten alten cosmos x2000 hatte ich auch mal,das heisst ich habe ihn noch teilweise, die meisten bauteile sind aber entweder kaputt oder anderweitig verwendet wurden, hatte aber jahrelang spaß dran und sicher alle schaltungen 3-4 mal gebaut und eigene erweitrungen gebaut und und und...

mein verstärkermodul würde ja auch noch tun,wenn ich damals, als ich mit dem löten anfing, schon gewußt hätte,das man elektroniklötzinn braucht und lötfett die leiterbahnen angreift...

also so gesehen kann ich dir leider ent helfen, mein amp ist leider auch fregge :(

das problem bei den kästen ist,das zu große bauteiltolleranzen manchmal echt probs machen können,z.b. die wechselschaltung (die mit den 2 leds) kippte bei mir manchmal von selber,bis ich den 10 µF durche inen 100 µF Kondensator ersetzt hatte,das gabd amals auch eins chönes :"Fading" wo die eine lked langsam dunkel wurde,die andre langsam hell :)

tja, das waren noch zeiten :)

das mittelwellenradio das...
78 - blöde frage -- blöde frage
Hallo Tobias,

blöde Fragen gibt es nicht!

Du brauchst 2 Wechselschalter und deine Lampe und den Buchausschnitt den ich hochgeladen habe.
Und schon ist das Problem gelöst!

Viel Erfolg!!!
MfG Joe


(Copyright der Zeichnung: Europaverlag)

Uploaded Image: Wechselschaltung.jpg ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Wechselschaltung Problem Kontrolleuchte eine Antwort
Im transitornet gefunden: Wechselschaltung Problem Kontrolleuchte


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192478084   Heute : 4917    Gestern : 5128    Online : 1074        3.8.2026    20:17
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0755441188812