Hallo E-Prof,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, es gibt halt immer ein erstes Mal...
Wenn das stimmt, was Du geschrieben hattest, daß nämlich die Schaltung nach Einbau der neuen Schalter korrekt funktioniert hatte, wäre eine Adervertauschung auszuschließen. Komplette Funktionskontrolle?
Dann würde ich (neben einem möglichen, aber recht unwahrscheinlichen Defekt der Schalter) auf einen Fehler beim Anschluß tippen.
Sprich: es könnte ein Anschlußdraht gebrochen oder aus der Klemme gerutscht sein. Bitte nachprüfen!
Andere Möglichkeit:
Die Verbindungsleitung zwischen den beiden Schaltern hat irgendwo ne lose Klemme/nen Aderbruch (Wahrscheinlichkeit hängt u.a. vom Alter der Leitungen ab) oder sie wurde beschädigt (Bohrloch, Nagel etc.).
Da hilft nur nachsehen und messen!
Hast Du denn einen DUSPOL oder wenigstens ein Multimeter zur Verfügung?
Gruß,
sam2
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"