| 1 - von 2,5mm² auf 1,5mm² -- von 2,5mm² auf 1,5mm² | |||
| |||
| 2 - Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? -- Austausch des Sicherungskastens – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich? | |||
| **Erneuerung eines Sicherungsverteilers – FI/RCD für Durchlauferhitzer und Herd sowie SPD erforderlich?**
--- Hallo zusammen, ich bitte um eine fachliche Einschätzung zu folgendem Fall. In einer Wohnung wurde der komplette Sicherungsverteiler erneuert. Dabei wurden: * das Verteilergehäuse ausgetauscht, * die alten Sicherungselemente entfernt, * neue Leitungsschutzschalter eingebaut, * mehrere Stromkreise mit FI/RCD (30 mA) ausgestattet. Folgende fest angeschlossene Drehstrom-Verbraucher wurden jedoch weiterhin ohne FI/RCD betrieben: * Drehstrom-Durchlauferhitzer im Bad, * Elektroherd (Drehstrom-Festanschluss). Zusätzlich wurde kein Überspannungsschutz (SPD) eingebaut. Die Begründung lautete: * Es habe sich lediglich um eine Instandsetzung/Reparatur gehandelt und nicht um eine Änderung oder Modernisierung der elektrischen Anlage. * FI/RCD-Schutz nach DIN VDE 0100-410 betreffe hauptsächlich Steckdosen- und Lichtstromkreise. * Für fest angeschlossene Verbraucher wie Herd und Durchlauferhitzer bestehe keine RCD-Pflicht. * Da an den Verbrauchern selbst keine Änderungen vorgenommen wurden, seien keine erneuten Messungen dieser Stromkreise erforderlich gewesen. ... | |||
3 - Entstörkondensatoren Nähmaschinen mit Elektromotor -- Entstörkondensatoren Nähmaschinen mit Elektromotor | |||
| Nachtrag: die einen sagen so und die anderen so. Ich erspare mir das jetzt mal, die von mir gefundenen Texte anzuhängen.
Es scheint aber in 2010 eine bzw zwei Änderungen gegeben zu haben: 1) nach der Din VDE 0701-0702 bzw der Din VDE 0100-600 für Wiederholungsprüfungen, sei die "befähigte Person" nun entgültig ein Depp, die nichts mehr selbst zu bewerten habe und nur noch stur dem (auch vom Tester) vorgegebenen Prüfablauf "nach Art des Steckers" zu folgen habe. Und 2) daß nach der Din VDE 0100-410 nunmehr in allen Leitungen der Schutzleiter mitzuführen sei [da steht in gleich 2 Quellen ausdrücklich "Leitungen"] [dann wäre der Konturenstecker für Neugeräte überhaupt nicht mehr zulässig? Der im übrigen schon bisher nur 'nicht wiederverwendbar an Endverbraucher abgegeben werden darf' / durfte - wohl daher auch der Mangel an für Reparaturzwecke anschraubbaren Exemplaren]. ... wer hat Zugriff auf eine FH/Uni-Bibliothek mit entsprechend teurer Normenmampf - Literatur? ... | |||
| 4 - Wallbox mit integrierter DC-Fehlerstromerkennung <--> RCD -- Wallbox mit integrierter DC-Fehlerstromerkennung <--> RCD | |||
| Hallo zusammen,
ich habe ein Verständnisproblem zur Thematik Wallbox mit integrierter DC-Fehlerstromerkennung. Mir ist klar, dass man, wenn keine integrierter DC-Fehlerstromerkennung in der Wallbox vorhanden ist, einen allstromsensitiven FI Typ B (oder FI Typ A-EV) installieren muss. Wenn die Wallbox über einen entsprechenden DC Fehlerschutz max. 6mA (VDE 0100-722) verfügt, können in der HV/UV ein normaler FI Typ A (30mA FI Typ A) und ein LSS verwendet werden. Soweit so gut, ich dachte bisher allerdings das Problem an Gleichströmen und FI Typ A sei, dass der Eisenkern gesättigt wird und der FI entsprechend seine Wirkung ganz oder teilweise verlieren kann! Entsprechend darf doch ein FI Typ A auch nicht vor einen Typ B geschaltet sein. Deshalb meine Frage zur Funktionsweise des DC Fehlerschutz? Ist durch diese niedrigere (max. 6mA) Schwelle sichergestellt, dass der FI Typ A nicht "blind" werden kann? Danke! Gruß ... | |||
| 5 - 3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten -- 3 Solarmodule (20W / 1,66A ) Parallelschalten | |||
Zitat : Lass' die Kabel. 0,75mm2 können pi mal Daumen 7A wegstecken. Dein Daumen geht wie immer falsch. Nach DIN VDE 0298 Teil 4 und DIN VDE 0100 Teil 430 sind es 12A. ... | |||
| 6 - Induktionsherdionsspannung / Übersprechen verhindern PC Startet selbstständig RC Glied -- Induktionsherdionsspannung / Übersprechen verhindern PC Startet selbstständig RC Glied | |||
Zitat : Es lasst sich leider nicht vermeiden, dass mehrere Leitungen Strom, 12 V 230V netzwerk usw nebeneinander im Kabelkanal liegen. Was nicht zulässig sein dürfte. Ich hab mal gelernt daß zwischen 230V-Leitungen und Schutzkleinspannungsleitungen /Antennenkabeln /Netzwerkleitungen /ect. mind. 25mm Abstand eingehalten werden müssen ... Ein Aufbauer /Ausbauer sollte eigentlich schon Normen lesen können^^. Dazu hab ich ganz rasch einen Verweis auf die DIN VDE 0100-721 gefunden: https://www.elektrikforen.de/thread.....3321/ Dort u.a. die Nr. 6.3.2 . Jene (alte?) DIN VDE 0100-721 mag zwar für WoMos, Boote und Jachten gelten - für Büromobile und So.Kfz der öffentlichen Hand dürfte jedoch nichts grundlegend anderes gefordert sein. Der (glaube) auch in obigem Lin... | |||
| 7 - Zusätzlicher Erder im TT-Netz -- Zusätzlicher Erder im TT-Netz | |||
Zitat : es gibt bekanntlich Erder aus feuerverzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, V2A, V4A, Alu und AlSiMg bei oberirdischer Anwendung als Ableitung und Erdungsleiter von Antennen ja, aber im Erdreich weder als Erder noch als Anschlussfahne. Bezüglich zulässiger Erdermaterialien siehe DIN 18014:2014-03, DIN VDE 0100-540:2012-06, DIN EN 62305-3 (VDE 0885-3):2011-10, DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2):2019-12 und speziell zum Einbau von NIRO (V2A) mit den Werkstoffnummern 1.4301, 1.4306, 1.4307 und 1.541 ohne Molybdän im Erdreich auch den Normenoldie DIN VDE 0151:1986-06 oder ohne Normenzugriff Kapitel 5.5.7.4 im DEHN Blitzplaner. ... | |||
| 8 - Schwellwertschalter Leistungs- bzw. Strombezogen zur Aufschaltung von Solar -- Schwellwertschalter Leistungs- bzw. Strombezogen zur Aufschaltung von Solar | |||
| Hallo Ltof,
hast Recht, direkt ist ne wacklige Angelegenheit. Ich hab das mal verkleinert durchgespielt und wenn ich's hart aufschalte läufts. Zunindest solange die Sonne genug Elektronen bewegt. Danach könnte man das ja ans Netz übergeben bis Kärchen wieder strahlt. Einspeisen fällt leider aus. Ich hoffte mal auf die vollmundig angekündigte Novellierung der VDE 0100-551-1 aber die ham'se wohl untern Tisch gefegt. Akkus habe ich erfolgreich zwei 100Ah gekillt. Drum ja der Wunsch , ohne auszukommen. Das wird ein Investment ohne "return" , also das Gegenteil des angerstrebten... Wenn man hier im Brandenburger Raum nicht gerade Politiker, Arzt oder Anwalt ist muss man sich kreativ durchs Leben wurschteln. ... | |||
| 9 - Energiewürfel die 2. -- Energiewürfel die 2. | |||
| Um etwas Argumentationsfutter zu liefern:
In der DIN VDE 0100-520:2013-06 (Abschnitt 521.9.2) steht geschrieben: Zitat : Betriebsmittel, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Bewegungen ausgesetzt sind (z. B. fest angeschlossener Haartrockner, Werkzeuge), müssen mit flexiblen Leitungen angeschlossen werden.(...) Im konkreten Fall gehört es zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, dass die Würfel beim Einstecken von Geräten Bewegungen ausgesetzt sind, ebenfalls beim bestimmungsgemäßen "Hochhängen" bei Nichtgebrauch. Und da soll der ausführende Handwerksbetrieb mal bitte schriftlich begründen, weswegen er von der Norm abgewichen ist, und eine starre Feuchtraum Mantelleitung verwendet hat, die zur Verlegung auf, im, oder unter Putz vorgesehen ist, NICHT jedoch zum Anschluß beweglicher Betriebsmittel. edit: Tippfehler. Ly [ Diese Nachricht wurde geändert von: Light... | |||
| 10 - N-PE Schluss ausfindig machen -- N-PE Schluss ausfindig machen | |||
...versuchs mal mit einem VDE 0100 Messgerät
... | |||
| 11 - Datum der Einführung von Schukostecker, Eurostecker, Konturenstecker, PVC-Adern -- Datum der Einführung von Schukostecker, Eurostecker, Konturenstecker, PVC-Adern | |||
| Wann die Schutzerdung in Räumen mit berührbarem Erdpotenzial (Küchen etc.) verpflichtend geworden ist, also Schukosteckdosen dort installiert werden mussten, weiß ich leider nicht. Flächendeckend kam sie wenn ich mich richtig erinnere 1959 mit einer VDE-Neuauflage, ab diesem Zeitpunkt waren Steckdosen ohne Schutzkontakt für Neuanlagen verboten. Gilt im Übrigen 1:1 für Österreich, bis 1962 war die VDE 0100 gültig (prinzipiell in der Fassung von 1939, aber die meisten Änderungen dürften übernommen worden sein).
Konturenstecker sind auch etwa um diese Zeit aufgekommen, mein Hornyphon-Röhrenradio von ca. 1962 hat schon einen, allerdings noch für 6 A mit geschlitzten 4-mm-Stiften. Die Hornyphon-Tonbandgeräte von 1959 und 1960 haben noch einen klassischen "Lichtstromstecker", geschraubt. Eurostecker müssen kurz darauf aufgekommen sein, ich meine das Netzteil des Blaupunkt-Kofferradios meiner Mutter (gekauft 1966) hatte schon einen Eurostecker im modernen Sinn, mit sechseckiger Front und teil-isolierten Stiften. Kann ich nicht mehr nachprüfen, weil ich die sehr kurze Zwillingsleitung nach einem Aderbruch nahe am Netzteil vor Jahren durch ein H03VVH2-F mit Eurostecker ersetzt habe. Allerdings gab es im Ausland flache Stecker schon deutlich früher, nur... | |||
| 12 - Steckdoseneinsatz direkt in Holz montieren ? ... oder : wozu brauche ich eine Hohlwanddose ? -- Steckdoseneinsatz direkt in Holz montieren ? ... oder : wozu brauche ich eine Hohlwanddose ? | |||
| Vielen Dank für Eure Antworten - ich hatte mir ja schon fast so etwas gedacht.
Der Sicherheitsaspekt war mir schon klar, ich wusste allerdings nicht dass das ein MUSS (VDE 0100-420 ?) ist. Aber auch wenn es kein MUSS wäre, geht die Sicherheit allemal vor. Nochmals vielen Dank für die Aufklärung ... | |||
| 13 - Solar-Balkonkraftwerk, Einspeisestecker? -- Solar-Balkonkraftwerk, Einspeisestecker? | |||
| Unabhängig wie sich der Mini-Wechselrichter hier verhält und was der Verkäufer empfiehlt:
Nach aktueller VDE 0100-551 muss hier eine spezielle Einspeisesteckdose (z.B. Wieland) verwendet werden, d.h., dass die Steckverbindung berührungssicher und verwechslungssicher sein muss. Außerdem muss die Strombelastbarkeit der Leitung bei Einspeisung in einem bestehenden Endstromkreis betrachtet werden und ggf. eine Reduzierung der Absicherung vorgenommen werden, sodass auch bei maximaler Einspeiseleistung eine Überlastung der Leitung ausgeschlossen ist. Abgesehen davon, muss nach aktueller TAB jede Erzeugungsanlage (auch die Steckerfertigen) beim Netzbetreiber angemeldet werden. Hier wird dann auch geprüft, ob die vorhandene Messeinrichtung dafür geeignet ist. Bei den alten Ferraris-Zählern ohne Rücklaufsperre hätte man ja sonst eine sehr gute "Einspeisevergütung". Für diese Klein-PV-Anlagen wird nämlich im Normalfall keine Vergütung gezahlt, weshalb Zähler mit Rücklaufsperre verbaut werden müssen. Zur Rentabiliät: Naja, je nach Ausrichtung de Balkons etc. kann sich das schon rechnen. Man reduziert eben seine Stromkosten, sofern man den Eigenverbrauch gut koordiniert. Ansonsten verpufft natürlich einiges. Gruß Julian ... | |||
| 14 - Kleingehäuse: Hutschiene auf PE? -- Kleingehäuse: Hutschiene auf PE? | |||
Zitat : ...Wird ein Kabel mit Schutzleiter verwendet, darf dieser nicht an das Gehäuse angeschlossen werden und muss wie ein aktiver Leiter behandelt werden (VDE 0100 Teil 410, 412.2.2.4)... https://www.google.com/url?sa=t&.....Q__A9 ... | |||
| 15 - Unterschied Ableitstrom Ersatzableitstrom??!? -- Unterschied Ableitstrom Ersatzableitstrom??!? | |||
| Mit der Differenzstrommessung bist Du auf einem guten Weg, hier werden unter realen Bedingungen sowohl Ableitströme über den PE (Schutzleiterstrom) als auch solche über eventuell vorhandene sonstige Verbindungen zu Erde (Aufstellort, Antennen-/Netzwerkkabel, sonstiger PA) erfasst.
Wichtig hierbei ist, unter sämtlichen möglichen Betriebszuständen des Gerätes zu messen. D.h. insbesondere darauf zu achten, daß eventuelle Heizvorrichtungen zuschalten, Pumpen/Ventilatoren anlaufen etc. Gemäß DIN VDE 0100-530 sollen Anlagen übrigens so geplant werden, daß die Summe der zu erwartenden Ableitströme max. 40% des Bemessungsdifferenzstroms des vorgeschalteten RCDs erreichen... ... | |||
| 16 - Benötige Kaufberatung für Verlängerungskabel als Meterware -- Benötige Kaufberatung für Verlängerungskabel als Meterware | |||
| Hallo zusammen,
hier noch eine Seite mit Infos. Link Zitat : (Auszug aus DIN VDE 0100 Teil 600; 2008-06 (Tabelle NA.3) Diese Tabelle enthält theoretische Werte. Aufgrund der möglichen Schwankungen beim Erdungswiderstand sollten deutlich niedrigere Widerstände gemessen werden als in dieser Tabelle angegeben. Die Schwankungen zwischen trockenem und feuchtem Erdreich kann den fünfachen Wert ausmachen. Deshalb wohl das Fachbuch mit 200 Ohm. Messfehler ... Hier sind es 1666 Ohm in der Tabelle für den 30 mA RCD, nicht wie in meinem Beitrag 1660 Ohm. Zu dem Schutzeiterwiderstand habe ich eine Bewertungshilfe gemacht. Siehe Anlage. Der Übergangswiderstand ist nur bei Anlagen 2 * 0,1 Ohm. Für Geräteprüfung habe ich noch eine Andere Datei Edit Das Forum will keine Zip Datei? | |||
| 17 - Frage zum max. Strom bzw. Mindestquerschnitt bei doppelter Einspeisung -- Frage zum max. Strom bzw. Mindestquerschnitt bei doppelter Einspeisung | |||
| Habe eben was gefunden in der DIN VDE 0100-430.
Da steht das bei parallelen Leitern mit gemeinsamer Absicherung die Strombelastbarkeit sich aus der Summe der einzelnen Strombelastbarkeiten ergibt. Vorraussetzung gleiches Material,Querschnitt, Länge und Verlegeart. Danke soweit. ... | |||
| 18 - Einige Fragen zur Erdung. -- Einige Fragen zur Erdung. | |||
Zitat : Mr.Ed hat am 27 Jan 2018 17:10 geschrieben : Vermutlich weil der Beitrag automatisch geschlossen war. Gööönau! Obwohl VDE 0855-1, EN 50083-1 und IEC 60728-11 von der Normenflut weitgehend verschont geblieben und die wenigen Änderungen vergleichsweise leicht überschaubar sind, gibt es - auch von EFK und in der Branche tätigen Nicht-EFK wie u. a. meiner aussterbenden RFT-Gilde, die es ja eigentlich alle besser wissen sollten, auch von der Norm mehr oder minder stark abweichende Interpretationen. Seitdem die Reihe VDE 0855 mit CENELEC bzw. IEC harmonisiert ist, haben ausländische Normenkomitees Liberalisierungen wie z. B. die bedingte Befreiung vom PA bei nicht erdungspflichtiger Fassadenmontage oder den "temporären" Potenzialausgleich der Kabelschirme durchgesetzt. Der temporäre (also nachträgliche) PA ist nicht in allen Normausgaben gleich beschrieben, folglich gibt es auch Fehlint... | |||
| 19 - Überspannungsschutz im Privathaushalt -- Überspannungsschutz im Privathaushalt | |||
| Hi,
Tante Edith war schon weg .. Daher: http://www.dehn.de/de/din-vde-0100-.....znorm Es hat sich wohl was geändert, aber im Bestand würde ich persönlich nicht so eng sehen .... ... im Gegensatz zum FI. Grüße ... | |||
| 20 - passender Ersatz zu altem Sicherungsautomaten "Weber SA 168 L 10A 380~" -- passender Ersatz zu altem Sicherungsautomaten "Weber SA 168 L 10A 380~" | |||
...steht doch alles in der guten VDE 0100 Teil 721 und Teil 708
... | |||
| 21 - " Bestandsschutz PEN -- " Bestandsschutz PEN | |||
Zitat : elo22 hat am 14 Nov 2017 04:43 geschrieben : Ich sehe da keine »alten« Farben also war die Installation nie in Ordnung. Das stimmt so verkürzt nicht. Einführung der "mittelalten Farben" (gelb/grüner PE bzw. PEN) war mit der VDE 0100 1965, Verbot der klassischen Nullung (PEN < 10 mm2) allerdings erst 1973, dieses Haus fällt mit Bj. 1968 genau in die kurze Phase dazwischen. ... | |||
| 22 - Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ? -- Steckdose als Nicht RCD kennzechnen ? | |||
Zitat : Primus von Quack hat am 15 Nov 2017 01:13 geschrieben : Das hab ich ja noch nie gehört "nicht Laienbedienbarer Steckdosen" weil ein (Kühl-)Schrank davor steht
der Originaltext ging irgendwie so: "nicht Laienbedienbarer Steckdosen" ist dann meine Negierung
Zitat : Nach der neuen DIN VDE 0100-410, die am 01.06.2007 erschien, müssen alle Steckdosenstrom... | |||
| 23 - neuen VDE 0100-600 Prüfen von Anlagen -- neuen VDE 0100-600 Prüfen von Anlagen | |||
| Bei Elektrofachkraft gibt es einen Beitrag zur neuen VDE 0100-600
https://www.elektrofachkraft.de/exp.....0-600 Zitat : Überspannungseinrichtungen oder andere elektrische Betriebsmittel, die die Messung beeinflussen oder dabei beschädigt werden können, sollen vorher abgeklemmt werden. Das wird ja gut werden wenn, hier die Anlage auseinander genommen werden muss. Ich denke hier an LED, Dimmer, Leuchtstofflampen, EIB, Funkschalter, Relais, Bewegungsmelder ... __________________ ... | |||
| 24 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss | |||
...was für ein gewäsch das kann man sich ja nicht länger antun, dafür ist mir meine Freizeit zu schade und meine Unterschrift ist ja eh nicht drunter
@ efuser: Dir kann ich nur empfehlen, lass dir ein Messprotokoll nach DIN VDE 0100-600 von deinem Elektriker ausstellen
...mich interessiert jetzt nur noch das hier, sonst nix Zitat : Primus von Quack hat am 15 Mai 2017 16:08 geschrieben : | |||
| 25 - Drehstrom in Garage nachrüsten -- Drehstrom in Garage nachrüsten | |||
Zitat : Zitat von VDE 0100-520:2013-06, 521.8.1 Leiter eines Stromkreises dürfen nicht auf verschiedene mehradrige Kabel oder Leitungen, Elektroinstallationsrohre, zu öffnende Elektroinstallationskanalsysteme oder geschlossene Elektroinstallationskanalsysteme verteilt werden Kann das wer bestätigen? Als Österreicher habe ich keine VDE zur Hand. [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 24 Apr 2017 14:05 ]... | |||
| 26 - Installationsprüfgerät ohne Berührungselektrode? -- Installationsprüfgerät ohne Berührungselektrode? | |||
| Hallo zusammen,
Ich habe ein Vde 0100 Prüfgerät angeboten bekommen, das alles hat was das Herz begehrt, außer dieser berührbaren Metallfläche. Ich glaube die ist zur Prüfung voN Fremdspannung auf dem PE. Ist das wichtig? Auf welchem anderen Weg kann man das testen? Danke! ... | |||
| 27 - Hausanschlussverstärker für Kabelanschluss -- Hausanschlussverstärker für Kabelanschluss | |||
Zitat : Formator hat am 28 Feb 2017 16:12 geschrieben : Von dem geht eine dicke Leitung an eine Schelle der Wasserleitung. So hat man das offensichtlich vor 35 Jahren gehandhabt. Nach DIN VDE 0190 ist die Übergangsfrist für die Nutzung der Hauswasserleitung als Erder (bei Altbauten)am 01.10.1990, also seit mehr als 26 Jahren abgelaufen. Darauf haben alle Wasserwerke rechtzeitig hingewiesen, siehe Beispiel TWS im Anhang. Zitat : Formator hat am 28 Feb 2017 16:12 geschrieben : Eine Potenialausgleichsschiene gibt es nicht. BEGRIFFE: Die zentrale PAS wurde schon lange in HES umbenannt, das was früher Hauptpotenzialausgleich hieß, he... | |||
| 28 - "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? -- "Starkstromanschluss" an alter Herdsteckdose. Wie gehts? | |||
| Darf ich als jemand der evtl. den Opa noch gekannt hat oder haben könnte was dazu sagen?
Zitat : So weit lag der unbekannte Meister mit 1965 gar nicht. Separate Schutzleiter in der Festinstallation kamen erst mit der VDE0100 von 1958, vorher war nur der (graue) PEN definiert. Nach Lust und Laune als Nulleiter, Mp oder Nullungsleiter bezeichnet, jedenfalls konnte ich kein System dahinter erkennen. Hier lässt sich mit der heutigen VDE Clusterung nach Netzen auch kein Zusammenhang herstellen. Zu dieser Zeit VDE 0100(1958) wurde nach Schutzmaßnahmen unterschieden. Schutz durch Abschaltung (Nullung oder Erdung): Überstromauslöser(Schmelzsicherung<Automaten kamen erst später>, Fehlerstrom-, Fehlerspannungsschutzschalter waren die Mittel der Wahl. -erst dann kamen Schutzisolation und Schutztrennung. Es war die Zeit des "Schutzes durch nichtleitenden Räume". Wasserrohre dienten als Schutzleiter! So wie das heute mit FI im ... | |||
| 29 - Kein Strom, nichts -- Wäschetrockner AEG Elektrolux T 57860 | |||
Zitat : sacratti hat am 3 Okt 2016 17:21 geschrieben : ...Allerdings fiel mir auf, dass das Gehäuse eine Art "(Rest/Durchschlag) Spannung" aufweist, wie es manchmal vorkommt, wenn der Schutzleiter an einem Gerät nicht angeschlossen ist. Macht sich aber nur bemerkbar, wenn man Gehäuse und Boden mit feuchten Finger berührt oder barfuss ist.... Hallo Wie so oft erfolgt an dieser Stelle der Hinweis 1.Steckdosen checken lassen ob PE tatsächlich funktioniert, d.h. VDE 0100-Messung. 2.Prüfung der Funktion des Schutzleiters im Wäschetrockner prüfen lassen . Etwas, das an Geräten der Schutzklasse 2 mit Schaltnetzteilen normal sein kann, ist bei Geräten der Schutzklasse 1 (mit Schutzleiter) nicht normal. Eine grobe Vorprüfung über die Funktion des Schutzleiters einer Steckdose mit FI kann man auch mit dem DUSPOL machen. Eine grobe Vorprüfung über die Funktion des Schutzleiters im Gerät kann man auch mit d... | |||
| 30 - Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ? -- Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ? | |||
Zitat : battle77 hat am 28 Sep 2016 11:26 geschrieben : [...] an Ihm hängt das und das, 1,5 oder 2,5 Querschnitt und jemand von Euch ist so nett und schreibt mir, mit was für einem LSS ich den alten ersetzen soll. Wäre auch eine Option und sehr nett.Ich als Laie weiß ja schon, dass es nicht nur auf den Querschnitt, sondern auf auch Häufung, Verlegeart, Schleifenimpedanz und und und ankommt und du hier sehr wahrscheinlich keine Hilfe von einem Experten bekommen wirst. Nur ein weiterer Chaoten gibt dir ohne Ortsbegehung eine Auskunft. (Für die Anlage wird dann z.B. auch noch die VDE 0100-410:2007-06 relevant. Aber schlussendlich ist es dein Leben, dein Gewissen und das Leben der Mitbewohner.) ... | |||
| 31 - Backrohr und 2 Platten defekt -- Herd Miele DE LUXE H 812 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Backrohr und 2 Platten defekt Hersteller : Miele Gerätetyp : DE LUXE H 812 S - Nummer : ? FD - Nummer : ? Typenschild Zeile 1 : Nennaufnahme 6,65 KW Typenschild Zeile 2 : Nennspannung 220V ~ 50Hz Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702) ______________________ Hallo, Ich bin seit heute neu hier angemeldet, da ich bei dem Miele DE LUXE H 812 Herd (Umluftherd mit Uhr/Timer) meiner Schwiegermutter folgendes Problem habe: Das Backrohr selber mitsamt dem Licht und den Lüftern sowie die vorderen 2 Herdplatten des dazugehörigen C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott -Kochfeldes lassen sich nicht mehr einschalten. Habe einen kurzen Blick hineingeworfen und lediglich festgestellt, dass die 2 Platten und der Backofen eine Verbindung zur Uhr haben. Mangels Schaltplan und da ich nicht die Zeit hatte alles genau rauszumessen, bin ich mir über die Details leider im Unklaren. Normalerweise schraube ich als Elektromechaniker an Industrieanlagen rum. Vor diesem Gerät hier habe ich nur einen einzigen Herd geöffnet, bei dem lediglich die Thermo-Sicherung durch war (sehr einfaches Modell, nicht zu vergleiche... | |||
| 32 - Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16A -- Achtung! Ab 19.12.2017 AFDD / Brandschutzschalter Pflicht in Deutschland für 1Ph-Stromkreise bis 16A | |||
| Moin,
da hat Siemens gute Lobbyarbeit geleistet. Weiteres hier: Zitat : Verlautbarung zu DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 Abschnitt 421.7 zu „Besonderen Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Lichtbögen in Endstromkreisen“ 03.08.2016 Das für die Norm DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 „Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 4-42: Schutzmaßnahmen – Schutz gegen thermische Auswirkungen (IEC 60364-4-42:2010, modifiziert + A1:2014); Deutsche Übernahme HD 60364-4-42:2011 + A1:2015“ zuständige DKE/UK 221.2 „Schutz gegen thermische Auswirkungen/Sachschutz“ gibt als Hilfe für die Anwendung folgende Hinweise zur Norm. DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2016-02 ist gültig für Neuanlagen und bei Erweiterung oder Änderung von bestehenden Anlagen. Die Vorgängerausgabe DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420):2013-02 ist mit dem Erscheinen der Neuausgabe zurückgezogen worden; auf Grund der festgelegten Übergangsfrist bleibt si... | |||
| 33 - Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose -- Maximale Leitungslänge NACH der Steckdose | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 10 Mai 2016 14:02 geschrieben : Dazu habe ich bislang noch NIE etwas gelesen oder gehört! Vor allem bei Vorhandensein eines FIs passiert auch bei extremen Leitungslängen nicht viel - irgendwann geht es statt Kurzschlussauslöser halt auf den thermischen Auslöser. Selbst nachgerechnet habe ich das noch nicht, aber angeblich soll selbst bei 100 m 1,5 mm2 und relativ hoher Vorimpendanz noch der Schnellauslöser ansprechen. Aber schützt der thermische Auslöser die Leitung ausreichend? Beispiel C16 Automat, nehmen wir an der liegt an der oberen Toleranzgrenze und braucht einen IK von 160A für den Schnellauslöser. Jetzt tritt ein Kurzschluss mit 130A auf. Die können bis zu 10 Sekunden fließen, bis der thermische Auslöser kommt. Was sagt die Leitung oder eine Steckdose da? Habe noch eine artverwandte Frage: In Tabellen zu Leitungslängen nach VDE 0100 (bzgl Spannungsfall) steht ab und zu dr... | |||
| 34 - Erfahrung mit AFCI ? -- Erfahrung mit AFCI ? | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 9 Apr 2016 11:55 geschrieben : In der VDE sind die meines Wissens nagelneu verankert und nur für ganz wenige Anwendungen (Kindertagesstätten u.ä.) vorgeschrieben. Stimmt, in der brandneuen 0100-420:02.2016 stehen die drin und Ende 2017 endet auch die Übergangsfrist... Allerdings sind die Biester keineswegs "nur für ganz wenige Anwendungen" vorgesehen, sondern bei erschreckend Vielen... Brandschutzschalter sind vorzusehen in: Zitat : -in Heimen und Tageseinrichtungen für Kinder, behinderte und alte Menschen (z. B. Kindertagesstätten, Seniorenheime) – in Räumen oder Orten mit einem Feuerrisiko ... | |||
| 35 - Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? -- Doppelhaus mit RCD nachrüsten - wohin mit den RCDs? | |||
Zitat : Elektro Freak schrieb am 2016-04-07 21:18 ... Außerdem. Schau mal auf das Baujahr! Die Zuleitung wird bestimmt noch als TNC ausgeführt sein
... Zitat Wiki: TN-System Im TN-C Netz können Fehlerstromschutzschalter in der Niederspannungsverteilung nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten Anlageninstallation[1] (der PEN-Leiter darf nur einmal am Einspeisepunkt und nicht noch zusätzlich außerhalb der Niederspannungsverteilung geerdet sein) – und da nur mit wesentlichen Einschränkungen – verwendet werden. Im Gegensatz zur österreichischen Elektrotechnikverordnung ist allerdings für Deutschland in der DIN VDE 0100-410:2007-06 unter Punkt 411.4.5 der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) in TN-C-Systemen ausdrücklich untersa... | |||
| 36 - PC-Netzteil haut bei Kaltstart FI raus -- PC-Netzteil haut bei Kaltstart FI raus | |||
Zitat : Bubu83 hat am 20 Jan 2016 21:57 geschrieben : Möglicherweise ist dein Problem auch, dass der FI-Schalter des Typs AC ist und generell mit stärkeren Schaltnetzteilen Probleme macht... Unter der Annahme, dass der Ersteller aus Deutschland kommt eher unwahrscheinlich, da AC Typen nach VDE 0100-530 nicht zulässig sind. ... | |||
| 37 - Biegeradius nicht nach VDE -- Biegeradius nicht nach VDE | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 10 Jan 2016 22:28 geschrieben : Noch etwas dein 3*70/35 hat ca 39 mm Durchmesser das mal 3 ergibt knapp 12 cm Radius. Bei einem U wären das 24 cm und nicht 39 cm ! Es gibt auch für ältere HAK Nachrüstsätze ! Bei einem Neubau sind da sogar für den PEN-Abgang bis zu 3 Klemmstellen vorhanden ! Edit : http://postimg.org/image/3a7pyyck/ [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 10 Jan 2016 22:32 ] Es sollte einen Durchmesser von 3,3cm haben. Laut VDE 0100-520 beträgt der Radius bei mehradrigen Kabeln doch 12x den Durchmesser. Das passt genau zu dem Wert, den ich bei einem Hersteller aus der Tabelle als Mindestradius rausgelesen habe. [ Diese Nachricht wurde geändert von: pippo am 10 Jan 2016 22:38 ]... | |||
| 38 - Leitungsquerschnitt -- Leitungsquerschnitt | |||
Zitat : ...der verlinkte Rechner gibt lediglich den Mindestquerschnitt an, der zur Einhaltung des Spannungsfalls benötigt wird, ob dieser gross genug für den Strom ist muss anschliessend noch geprüft/berechnet werden Und selbst das ist für eine Maschine nicht mal richtig. Da gilt der Anlaufstrom! siehe Anhänge zu VDE 0100 Gruß tf ... | |||
| 39 - 230Volt Leitung und Kat 7 im gleichen Strang verlegen? -- 230Volt Leitung und Kat 7 im gleichen Strang verlegen? | |||
| 1. Es gibt keine unterschiedlichen Installationsnormen für Datenleitungen in Industrie und im privaten Wohnungsbau.
2. Datenleitungen sind IMMER räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen zu installieren, siehe u.A. DIN VDE 0100-444 3. Rohrverlegung dient einerseit dem mechanischen Schutz währen der Bauphase (aus reinem Menschenverstand heraus) und natürlich auch der Auswechselbarkeit. Letztere setzt jedoch eine vernünftige Installation des Rohrsystems mit wenigen Bögen und Zugdosen an geeigneten Stellen voraus. 4. Man kann natürlich auch Datenleitungen nicht austasuchbar verlegen, die Forderung stammt aus der DIN 8015 Ich halte die Installation von Datenleitungen räumlich getrennt von Netzspannungsführenden Leitungen für unabdingbar, auch im privaten Umfeld. Auf jeden Fall dann, wenn man sich nicht mit "unerklärlichen" Störungen, Verbindungsabbrüchen, quälender langsamheit des Netzes etc. 'rumärgern möchte. Fazit: Letztlich kannst Du in Deiner eigenen Verantwortung installieren, wie Du möchtest - Sag' aber später nicht, Dich hätte keiner gewarnt... Links: DIN 18015: http://www.beuth.de/de/norm/din-18015-... | |||
| 40 - Gesellenprüfung Teil 1 Frage zur VDE Messung -- Gesellenprüfung Teil 1 Frage zur VDE Messung | |||
| Hallo Leute,
ich habe am Dienstag meine Gesellenprüfung Teil 1 Praktisch. Nun blick ich bei der VDE 0100 Messung ein Problem nicht. Wenn ich die Zschleife messen möchte geht das nur in Anlagen ohne FI. Da ich mir zu 100 Prozent sicher bin das wir im aufbau einen FI haben kann ich ja die Schleifenimpedanz nicht messen. Was messe ich dann alternativ zur Schleifenimpedanz ? Nur den RCD dann oder ? ... | |||
| 41 - HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich -- HAK Hausanschlusskasten 5 adrig anschließen + Potentialausgleich | |||
Zitat : 5 Schutzmaßnahmen – Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen Die DIN VDE 0100–444 fordert, um die elektromagnetische Beeinflussung zu mi-nimieren, für elektrische Anlagen in neu zu errichtenden Gebäuden ab der Ein-speisung ein TN-S-System. Dies bedeutet, dass ab dem Hausanschlusskasten (HAK), spätestens ab der Aufteilung im unteren Anschlussraum des Zähler-schrankes, ein TN-S-System zu installieren ist. Im kommenden Jahr werden die Hausanschlusskästen mit 6 Anschlussklemmen als Standard-Hausanschlusskasten ausgeliefert. Sie entscheiden dann, ob Sie ab dem HAK oder erst ab dem unteren Anschlussraum des Zählerschrankes auf ein TN-S-System auftrennen...... ...kurzgesagt 4 Adrig genügt... | |||
| 42 - Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen -- Ein 5-poliges Kabel für 2 getrennte Stromkreise nutzen | |||
| Die gemeinsame Verlegung von mehreren Stromkreisen in einem Rohr, in einer Leitung oder in einem Kabel ist in der DIN VDE 0100-520 im Abschnitt 528.1.2 geregelt.
Dort heißt es unter anderem: Bei Aderleitungen dürfen in einem Rohr nur die Leiter eines Hauptstromkreises und die Leiter eines zugehörigen Steuerstromkreises verlegt werden. Die gemeinsame Führung der beschriebenen zwei Hauptstromkreise ist somit unzulässig. Das Führen der ungeschnittenen Leiter durch gemeinsame Durchgangskästen oder Dosen ist zulässig, jedoch nicht, wenn davon ein Stromkreis an die eingebauten Steckdosen geführt ist. In Leitungen und Kabeln ist die gemeinsame Führung mehrerer Hauptstromkreise zulässig, wenn die Aderfarben entsprechend zugeordnet sind und eine Identifizierung der Stromkreise möglich ist. Bezüglich der Aderkennzeichnung können beispielsweise 7adrige Leitungen mit numerischer Kennzeichnung oder neuerdings lieferbare Leitungen mit drei blauen und drei schwarzen Adern verwendet werden. Eine Verwendung, z. B. der braun gekennzeichneten Ader in einer 5adrigen Leitung als N-Leiter ist dagegen unzulässig. Dazu kommt noch das auch eine 7 adrige nummerierte Leitung in aller Regel in einer Abzweigdose endet und spätestens dort müssen die Stromkreise auch räumlich get... | |||
| 43 - Nationale Leitungstypen im Ausland -- Nationale Leitungstypen im Ausland | |||
Zitat : Ich würde mal beim Hersteller das Testzertifikat anfordern. Anhand dieses Zertifikates lässt sich nachweisen das Diese Leitung dem NYIF mindestens gleichwertig ist Das ist das einzige was Dich wirklich weiterbringt. Stegleitung (NYIF NYIFY) ist in Deutschland nur bei vollständiger Gipsdeckung erlaubt. Nur in trockenen Räumen...usw. VDE 0100-520 (521.7.2.3)[/quote] (Darf das in Östereich überhaupt verwendet werden?) Es muss vom Hersteller auch die Verlegeart genannt werden. PVC ist nicht PVC! Auf Putz? Im Putz? Zum Vergleichen solltet Du VDE 0250 Teil 204 heranziehen. Gruß tf ... | |||
| 44 - Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische -- Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische | |||
| Auch wenn der Herd fest angeschlossen ist, so bleibt er doch ein ortsveränderliches Gerät!
Zu den Systemsteckverbindern sage ich nur die werden zB auch in Beleuchtungsanlagen eingebaut, nur sind die Leuchten da eben Ortsfest da fest mit dem Gebäude verbunden. Eigentlich ist das durch die VDE 0100-200, Abschnitt 2.7.4ff auch recht eindeutig geregelt. Die Geräte die du aufgezählt hast (Computer, Monitor, Fax, etc.) sind nach dieser Definition alles ortsveränderliche Verbraucher, da man sie während des Betriebes bewegen kann. Das selbe gilt übrigens für Küchengeräte wie Kühlschrank, Geschirrspüler, E-Herd und sonstige Einbaugeräte, da sie etwa für Reinigungszwecke hervorgeholt werden können (auch wenn sie in der Küchenzeile integriert sind). Zusammengefasst kann man also sagen alle Geräte die Ans Netz angeschlossen sind und bewegt werden können zählen als Ortsveränderlich. ... | |||
| 45 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich? | |||
Offtopic :Ich werds mal überdenken.. Vielleicht bringen ja weitere Erfahrungen eine andere Meinung meinerseits mit
In der Berufsschule wurde mir gesagt Verteilung erneuern fällt unter Instandhaltung und Betriebsmitteltausch. Ist wohl doch wieder nur Pustekuchen. Installiere ich Privat etwas prüfe ich alles sehr genau und fertige ein Protokoll an. Ist es für andere lasse ich es einen Befreundeten 1-Mann Betrieb machen, der macht aber auch nicht alles. Zählerschrank und Neuantrag usw. ist nicht, da er sowas gewöhnlich auch nicht macht. Ich habe die Sache bisher nur von der Technischen, nicht der Rechtlichen Seite betrachtet, das Risiko ist sehr gering. Doch Schnitzer wie "einfach Lüsterklemme eingeputzt" etc. gibt es immer und die findet man auch nicht durch Sichtprüfung und VDE 0100 Prüfung .. ... | |||
| 46 - No go's für Nicht-Elektromeister -- No go's für Nicht-Elektromeister | |||
| Wie schon von Bernd geschrieben bedarf es einiger Korrekturen in deinem Beitrag. Als Lesetipp gebe ich dir mal die VDE 0100-410 und die ?VDE 0105 Betrieb von Starkstromanlagen?. Fang mal mit denen an, da findet sich einiges was deinem Beitrag widerspricht.
Zum Thema Meister. Nur ein Titel allein sagt nichts aus, es gibt genug Meister die ihren Titel nicht wert sind. Ich kenne genug Elektrofacharbeiter die mehr Kenntnisse und Erfahrungen haben als ihr Meister der seit 10 Jahren nur noch am Schreibtisch sitzt. Der Mix aus Wissen, Erfahrung, Praxis, Theorie, Fort- und Weiterbildung machen die gute Elektrofachkraft aus. Die VDE Normen definieren die Elektrofachkraft auch nicht als "kann nur ein Elektromeister sein". Wenn ich mich recht erinnere findet sich die Definition in den 1000er Normen, bin mir da aber nicht sicher. Ansonsten herzlich willkommen im Forum, stell dich mal vor und verrate etwas über dich und den Grund des Themas. Man könnte ja sonst meinem du bist von der IHK oder HWK und willst Werbung für den Meisterbrief machen. ... | |||
| 47 - Spannungsfall zu hoch -- Spannungsfall zu hoch | |||
Zitat : Die von ihnen genannte »2 /3-Abweichung« ist mit der Neuausgabe der DIN VDE 0100-600:2008-06 »Errichten von Niederspannungsanlagen – Teil 6: Prüfungen« erstmals in eine Norm aufgenommen worden. Zitat : Fazit Wie Sie sehen können, lässt sich diese »2 /3-Forderung« aus den vorgenannten Gründen ableiten. Zitat : Die Hinweise zur Fehlerkorrektur sind n... | |||
| 48 - LKW und VDE 0100 -- LKW und VDE 0100 | |||
| http://www.elektrofachkraft.de/expe.....avan. Dürfte für diesen Fall eher zutreffen. Und zu dem FI, wenn der Schutzleiter vor dem FI unterbrochen ist löst der mit hoher Wahrscheinlichkeit eben nicht aus. Der LKW wird wohl in den seltensten Fällen auch lokal geerdet sein!
Ein Personenschutzschalter überwacht aber gerade auch das Vorhandensein und Funktionieren des Schutzschalters. Um die Frage von chris75 zu beantworten klar und deutlich so nicht zulässig! Da der FI im Fahrzeug fehlt. ... | |||
| 49 - Leitung in Holzleiste -- Leitung in Holzleiste | |||
| Ölflex wir in der Industrie und im Handel für den Anschluss von Maschinen und Geräten verwendet, bei denen die Anschlusskabel flexibel sein müssen, damit die Teile auch mal ein Stück verschoben werden können.
Ölflex wird u.a. deshalb in der Industrie verwendet, weil es beständig gegen Öle und Fette ist. Was also hat das mit einer festen Installation im Haus zu tun? Hinzu kommt, dass NYM wesentlich billiger ist. In BAUNETZ WISSEN steht - massive Leiter: für feste Verlegung, z.B. in Gebäuden - flexible mehrdrähtige Leiter: für bewegliche Anschlüsse von elektrischen Geräten --> fuchsi Hinweise für die Verlegung von Kabeln stehen in DIN VDE 0100-520 "Kabel und Leitungen". Selbstverständlich kann jeder herumbasteln, wie er möchte - solange er nur sich selbst gefährdet. ... | |||
| 50 - Klassische Nullung und RCBO -- Klassische Nullung und RCBO | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 14 Sep 2014 19:19 geschrieben : So ich hab mir nochmal den Stromkreis aufgezeichnet und extra noch mal nachgeschaut . Im Falle des PEN-Bruches hast du recht der FI löst nicht aus!
Vielleicht solltest du das dann in Zukunft eher tun, bevor du anderen vorwirfst, sie hätten die Funktion eines FI-Schalters nicht verstanden. Insgesamt hast du dir hier aber ein ziemliches Armutszeugnis ausgestellt. Um den Fall hier zu verstehen sind ja eigentlich nur elementarste Grundkenntnisse und ein klein wenig logisches Denkvermögen nötig. Ich finde es schon etwas befremdlich, dass eine Fachkraft hier zuerst Stromkreise aufzeichnen muss um das Problem zu verstehen. Insbesondere wenn das die Fachkraft ist, die sonst gerne "Laien" jegliche Kompetenz abspricht. | |||
| 51 - Medienunterverteilung und Potentialausgleich -- Medienunterverteilung und Potentialausgleich | |||
Zitat : nocheinjoe hat am 28 Aug 2014 08:04 geschrieben : Was heisst das konkret? Auch Antennen benötigen jetzt mindestens 6qmm? Ein klares Nein! Es hat sich in letzter Zeit weder am Querschnitt blitzstromtragfähiger Erdleiter mit ≥ 16 mm² Cu, ≥ 25 mm² Al oder 50 mm² Stahl, noch an dem der nicht blitzstromtragfähigen Potenzialausgleichsleiter etwas geändert. Es gilt unverändert die DIN EN 60728-11 (VDE 0855-1):2011-06 und auch in der Normenfortschreibung gibt es zum Entwurf der letzten IEC 60728-11/Ed4/CD @ IEC:2012 diesbezüglich keine Änderungsanträge. Zitat : | |||
| 52 - Backofen kabelanschluss -- Backofen kabelanschluss | |||
Zitat : andreas-86 hat am 9 Aug 2014 21:07 geschrieben : ...... Der Anschluss des Herdes ändert doch keine für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen notwendigen Parameter; entweder die Installation war vorher schon fehlerhaft oder sie ist es auch nachher nicht..... ...und wie wird der Korrekte Anschluss des Herdes nachgewiesen ? Zitat : andreas-86 hat am 9 Aug 2014 21:07 geschrieben : Wo ist der prinzipielle Unterschied zum Anschluss eines Gerätes mit Stecker an eine vorhan... | |||
| 53 - Verlegearten VDE0298 -- Verlegearten VDE0298 | |||
| Im Steckdosen-Forum tobt gerade ein heftiger Streit um die Interpretation der Verlegearten. Nachdem die weitgehend harmonisiert sind bin ich davon ausgegangen, dass die nationalen Tabellen relativ vergleichbar sind und habe daher die Definitionen aus der ÖVE EN-1 Teil 3 §41 herangezogen (Tabelle 41-4).
Demnach ist Verlegeart B Aderleitungen in Installationsrohren oder Kanälen auf oder in nicht wärmegedämmten Wänden, B2 ebenso, aber mehradrige Mantelleitungen. Jetzt steht aber in der 0298 anscheinend (Leseprobe aus "VDE 0100 richtig angewandt", S. 298) absurderweise, dass B1/B2 sich nur auf Verlegung AUF Wänden bezieht. In einem ABB-Dokument steht hingegen die von mir erwartete Definition. Was stimmt da jetzt?!? Laut meinem Kontrahenten ist jede UP-Verlegung außer Verlegeart C als Verlegeart A1 oder A2 anzusehen und entsprechend gering abzusichern. Leseprobe: https://www.vde-verlag.de/buecher/leseprobe/lese3526.pdf ABB: | |||
| 54 - Erdung Sendeantenne -- Erdung Sendeantenne | |||
Zitat : dl2jas hat am 24 Jun 2014 00:50 geschrieben : Die Metallkonstruktion dürfte recht gut Erdpotential Blitzschutz haben. Dürfte = Konjunktiv, der reicht nicht. Die Blitzschutzanlage muss von einer höchst seltenen qualifizierten Blitzschutzfachkraft als funktionstüchtig und normkonform geprüft sein. Da die Antennenanlage eine wesentliche Änderung darstellt, löst eine Ausführung nach inzwischen abgelösten Normen eine Nachrüstung auf aktuellen Normenstand aus. Zitat : dl2jas hat am 24 Jun 2014 00:50 geschrieben : | |||
| 55 - DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation -- DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation | |||
| Hallo Leute,
ich habe 2 Bilder angehängt die eine sehr schon Freiverdrahtung zeigen. Grundlegend ist so etwas ja nicht zulässig, bzw. im Kabelkanal schon, aber dann hört es auch schon auf. Meine Frage ist: Nach welcher Norm / Vorschrift ist diese Installation unzuässig? Ich durchforste gerade die EN 60204-1, aber so Recht das zündene Wort habe ich da noch nicht gefunden ( http://wiki.retromatik.ch/normen-Dateien/EN_60204-1.pdf ). In die DIN VDE 0100 habe ich leider keinen Einblick. Danke PS.. Warum gehen die Bilder nicht anzuhängen. Der bringt mir auch keine Fehlermeldung ... ? [ Diese Nachricht wurde geändert von: albi1a am 16 Jun 2014 1:56 ]... | |||
| 56 - Abzweigdose ohne Federdeckel unter Holzpaneele / Aufgabe der Abzweigdosenabdeckung -- Abzweigdose ohne Federdeckel unter Holzpaneele / Aufgabe der Abzweigdosenabdeckung | |||
Hallo, wertes Forumvolk
Situation: Ich habe einem Freund beim Herrichten seines Küchenraums geholfen, bevor seine neue Küche installiert wurde. In der Nähe einer 70mm UP-Abzweigdose in der deckennahen Installationszone musste gegipst werden. Dafür war es erforderlich, den Federdeckel der Abzweigdose abzunehmen. In der Abzweigdose sind 3x1,5mm² Leitungen mit Wago Federklemmen verbunden. Damit der Gips trocknen kann, hab ich den Federdeckel nicht direkt wieder draufgemacht und meinem Freund erklärt, dass die Kücheninstallateure den Federdeckel bitte wieder draufmachen sollen, bevor die Küche installiert wird. Dies wurde versäumt. Darüber hinaus wurde die Holzpaneele nun so großflächig installiert, dass diese deckennahe Abzweigdose komplett überdeckt wird. Das heißt, die Leitungen sind nicht durch einen thermoplastischen Federdeckel von der Holzpaneele getrennt. Die Holzpaneele besteht aus mehreren Gliedern und kann angeblich abgeschraubt werden. Ich wüßte allerdings nicht wie. Reaktion: Ich hab meinem Freund geraten, den Kücheninstalleur, der morgen das Kochfeld anschließt, zu befragen, wie das Abmontieren/Abschrauben der Holzpaneele funktieren soll. Sollte dies doch nicht möglich sein, muss nachgebesser... | |||
| 57 - Ladezustand 12v Akku auf drehspulinstrument anzeigen (10v bis maximal 16v) -- Ladezustand 12v Akku auf drehspulinstrument anzeigen (10v bis maximal 16v) | |||
Zitat : taugt so ein Wasserstandsmesser alle mal. Du meinst das Conrad Dings? Einverstanden, wenn es nur unter Aufsicht betrieben wird. Fest eingebaut halte ich für das Brandgefährlichste, was ich seit langem gesehen habe. Das ändert sich auch nicht durch das allgemeine Geschwafel in der Bedienungsanleitung: Zitat : Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700, VDE 0711 und VDE 0860. Nahezu nichts der da erwähnten Vorschriften ist für den KFZ-Sektor relevant, und das obwohl der Titel der Bedienungsanleitung laut... | |||
| 58 - Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung -- Frage zu RCD/FI Nach- bzw. Umrüstung | |||
Zitat : ego hat am 21 Jan 2014 17:51 geschrieben : Mach doch mal ein Foto von der Kiste. Dann kann man mehr sagen. Genau, dann sieht man das und kann sichs vorstellen. grundsätzlich würde ich erstmal schauen, ob damals nicht irgend ein Spezi irgendwo ne klassische nullung reingebastelt hat ODER die wohnzimmerlampe dank abgebohrtem N auf dem PE hängt... etc Wenn du elektrofachkraft bist, solltest du dir mal die neuen VDEs und TABs durchlesen. Da erfährst du, dass ein einzelner FI vermieden werden soll, da sonst bei Fehlerfall alles dunkel ist. Du schreibst du hast einen 63er FI. Was denn fr einen? Hersteller, Auslöse Fehlerstrom, Selektiv? Den kannst du nehmen sofern er Funktioniert. Mit den Stromkreisen würde ich das einfach so machen: 2 4polige FIs, Stromkreise in zwei (gleiche) Gruppen auftrennen und gut. Also FIs nimmst am besten 2 40er, nimmst 40er Neozed-Sicherungseinsätze, dann hast du ... | |||
| 59 - Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V) -- Stromverteiler mit Phasenaufteilung (1x400V -> 3x230V) | |||
| Hallo,
ich möchte nach einem 30 Meter 5poligen 1,5mm² Kabel mit 16A CEE Stecker/Dose eine Verteilung auf 230V betreiben um diverse Geräte zu betreiben. (temporär verlegtes Kabel für bspw. Sommerfest Grill 3000W, Kühlschrank 2000W, Pizzaofen 2800W usw.). Nach Kauf eines „Verteilers“ (30€) mit TÜV und GS aus dem Baumarkt (Eingang: 16A CEE Stecker, Ausgang: 3x Schuko 230V und 1x 16A CEE Dose) musste ich enttäuscht feststellen, dass alle drei 230V-Dosen auf einer Phase liegen. Ich ging eigentlich davon aus, dass jede Dose eine eigene Phase hat. Mein Haus und Hof Elektriker sagte mir nur, das muss so sein um eine „asynchrone Belastung“ zu vermeiden. Konnte mir aber keine plausible Begründung liefern. Seiner Meinung ist auch die „Eigenkonstruktion“ Baustellenverteilerbrett mit Phasenaufteilung auf 3x 230V Schuko-Dose unzulässig. Nach Recherche im Netz und in diversen Foren habe ich viele verschiedene Ansichten gefunden: Variante A: Es ist nicht erlaubt, da der N Leiter des Kabels zu klein dimensioniert ist bei asynchroner Belastung. Der N Leiter muss demnach dreimal so groß sein. Variante B: Variante A: ist quatsch das kann nur theoretisch sein. Es ist einfach nicht zugelassen (entspricht keiner Norm). Variante C: Das darf ... | |||
| 60 - Erdungswiderstand Erfahrungswerte -- Erdungswiderstand Erfahrungswerte | |||
| Moin,
deinem Chef ist aber schon klar dass das keine ganz so triviale Aktion ist so ein Aggregat in Betrieb zu nehmen? Kurz gesagt ist nach jedem Aufbau das errichtete Netz entsprechend der DIN VDE 0100-600 komplett einzumessen, der erforderliche Erdungswiderstand ist zu berechnen und messtechnisch nachzuweisen. Du brauchst auf dem Aggregat zwingend ein Schutzmassnahmenprüfgerät, ein Erdungsmessgerät (das Beha Unitest 0100 Expert Plus deckt beides ab) und vor allem eine Elektrofachkraft die sich damit auskennt. Ausserdem sollte der Maschinist Erfahrung im Umgang mit Aggregaten haben, die Inbetriebnahme besteht nämlich auch nicht nur aus Anschmeissen und gut ist. Ich weiss nicht um welche Anlage es sich bei eurer handelt und was sie für Möglichkeiten hat aber ein NEA-Maschinist sollte sich mit der Aggregatetechnik auskennen, Erfahrung im Errichten, Prüfen und Betreiben temporärer Energieversorgungsnetze haben, schon mal was von Synchronisierung und Rücksynchronisierung gehört haben, die erforderlichen Bedingungen zum Netzparallelbetrieb kennen und noch viele weitere Feinheiten. Habt hier zum Beispiel Belastungswiderstände für das Aggregat? Bei Veranstaltungen (Großveranstaltungen mal ausgenommen) bleibt die tatsächlich abgerufene Leistung meist weit unter ... | |||
| 61 - Potentialausgleich verbessern -- Potentialausgleich verbessern | |||
| Faktor 2/3, der in VDE 0100-600,Anhang C, Abschnitt C.61.3.6.2
http://www.elektro.net/wp-content/u.....4.pdf Auch bei der Fachzeitschrift de [ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Okt 2013 18:51 ]... | |||
| 62 - Vorschriften VDE im Elektro Labor / an Labortischen -- Vorschriften VDE im Elektro Labor / an Labortischen | |||
| Hallo Leute,
ich habe von meiner Schule als Facharbeit die Aufgabenstellung bekommen, dass sich 2 Labortisch seperat einschalten lassen können. Momantan schaltet man die 2 Labortische über einen Labortisch (Schlüsselschalter) ein ... so zu sagen parallel Betrieb. Das soll aufgesplittet werden, die Zuleitungs-Verdrahtung soll so zu sagen neu gemacht werden, verdrahtung im 2. Labortisch mit debn Schutzeinrichtungen FI ... Motorschutzschalter usw.. Direkt als Zuleitung würde ich NYM-J 5x2,5mm² nehmen. Leider stehe ich aber total auf dem Schlauch was ich intern als Verdrahtung nehmen darf bzw. welche Vorschriften es da gibt? Silikonkabel ... Gummikabel ... und oder so. Mir sagte mal jenmand das es neben der DIN VDE 0100 ein kleines Taschenbuch gibt mit der Aufschrift: "VDE Vorschriften im Laborbereich". Leider findet google nichts konstruktives. Zum weiteren Verständnis. Die Labortische stehen in einer Werkhalle mit vielen elektrischen Maschinen. Wer kann mir weiter helfen? Danke Nachtrag: Habe gerade das gefunden ... | |||
| 63 - Welches Kabel verwenden? -- Welches Kabel verwenden? | |||
| Ich habe mich im Vofeld mal versucht schlau zu lesen und das gefunden:
DIN VDE 0100-520:2003-06 Punkt 528.1.2 Zusammenfassen der Leiter von Stromkreisen „Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig. Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.“ Danach wäre das dem dem 5x2,5 aber nicht nach VDE zulässig, da das "wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt" in dem Fall der kompletten Installation des DG nicht gegeben wäre, oder? ... | |||
| 64 - Welchen RCD? -- Welchen RCD? | |||
| Hallo,
ich möchte die Elektroinstallation meiner Wohnung erweitern bzw. instandsetzen. Da ich seit paar Tagen hier im Forum rumsurfe bin ich sicher das man mir hier weiter helfen kann. Nun zu mir, ich habe vor Jahren meine Ausbildung als Elektroniker abgeschlossen, danach habe ich aber einen komplett anderen Beruf weitergeführt. Der fitteste bin ich nicht mehr, aber VDE 0100 Teil 600 sowie Spannungsfall, Umrechnungsfaktoren zur Leitungsverlegung und Sicherungsauswahlen unter Berücksichtigung der Dimensionierung und Kurzschlussstrom und allem was dazu gehört sind mir nicht Fremd, dennoch brauche ich etwas Unterstützung. So nun zu meinem Vorhaben. Ich will einige Steckdosen zu der jetzigen Wohnung dazu installieren. Wie bekannt brauch ich dann auch einen RCD, bloß welchen und wo muss ich ihn installieren und wieviele reicht 1 Stück oder mehrere und mit welchem Kabelquerschnitt muss ich arbeiten? Installationen ist z.Z folgender Maßen aufgebaut: Im Keller Hauptverteiler: Hauptschalter-Drehstromzähler-Vorsicherung 3xDiazed 35A gL/gG-2x H16A und 3x B16A Sicherungsautomaten. Im Unterverteiler in der Wohnung sind: 3xH16A Automaten ( Herd ), 1x H16A ( Küche,Bad, WC ) und noch 2 B16A Automaten. Auf Wunsch kann ich auch Bilder hochladen. Die H16A s... | |||
| 65 - Potentialausgleich Duschtasse -- Potentialausgleich Duschtasse | |||
| Hallo,
Damit ich die DIN VDE 0100-701 nicht falsch interpretiere bitte ich Euch (Praktiker und Experten) hier im Forum um Hilfe. Folgendes Szenario: Bei einer Badsanierung wird die Badewanne durch eine Guss Duscchtasse mit Kunstoffsiphon ersetzt. Die Elektroleitungen werden neu verlegt und natürlch ein FI-Verbaut. Die Badewanne sowie die Wasserrohre waren mit einer 4mm² Leitung an die Potentialausgleich des Hauses angeschlossen und wurden gekappt. Die 4mm² Leitung ist noch vorhanden die Isolierung allerdings über weite Strecken beschädigt und die Wasserrohre mitlerweile schon wieder eingeputzt. Im Keller sind die Wasser- und Heizungsrohre im PA-Eingebunden. Nun die Fragen: Muss oder Sollte die neue Duschtasse und die Wasserrohre an den PA wieder angeschlossen werden ? Wenn ja, wie kann ich messtechnisch die Wirksamkeit des PA Nachweisen ? Wenn ja, ist es zulässig eine beschdigte Isolierung einer PA-Leitung mit Schrumpfschlauch wieder herzustellen ? Danke schon mal im Voraus. ... | |||
| 66 - Die Leitungsberechnung -- Die Leitungsberechnung | |||
Also ein 1,5er Kabel irgendwo mit 63A in Verbindung zu bringen gehört sich nicht (Verwirrung, gerade wenn einer nicht alles durchliest).
Aber auch ich dachte immer 3,5 % (0,5% zwischen HAK und Zähler) und 3 % zwischen HV und letztem Verbraucher/Steckdose (Verbrauchsmittel). Steht auch in vielen Büchern so drin. Die TAB gibt ja die 0,5% vor (gibt auch mehr aber nur bei >100KVA), dann kommt lt. DIN 18015-1 die 3 % ab dort und was mich jetzt noch verblüfft ist die VDE 0100-520 mit Gesamt 4 % (da stehe ich jetzt auf dem Schlauch). Siehe auch Grafik ABB - habe gerade keinen Scanner sonst könnte ich auch einen Buchtext scannen. Aber hier steht es genauso. ... | |||
| 67 - Steckdose/Verteilerdose neben der Dusche -- Steckdose/Verteilerdose neben der Dusche | |||
Das war einmal http://www.elektrofachkraft.de/fach.....hnik/
Zudem handelt es sich hier nicht um eine fremde Leitung, sofern von dieser Leitung auch das Bad über 30mA FI versorgt wird
... | |||
| 68 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung | |||
Zitat : Trumbaschl hat am 10 Feb 2013 21:39 geschrieben : Ach herrje! In etwa so sieht das hier aber auch aus. Das Zimmer, in dem ich sitze, ist modernisiert (Anfang der 90er), aber im Nebenzimmer lauert 1914-1991 in allen Zwischenschritten, inklusive höchst kurioser dick isolierter 0,5mm2-Aderleitung, die auf den ersten Blick wie 1 oder gar 1,5mm2 aussieht. Belastet seit ich eine Steckdose außer Betrieb genommen habe zum Glück nur mehr mit zwei 40-W-Glühlampen, die beide selten benutzt werden und schon gar nicht gleichzeitig. Die Unterschiede: es gibt keine Klemmringe (und auch keine Abzweigdosen) und alle Adern sind schwarz, G-Drähte gab es offenbar nur in dieser Farbe. Dazu noch ein schönes Bildchen von meinem Akutpatienten aus dem letzten Beitrag, da hing eine der Arbeitsplattensteckdosen dran. Die Zuleitung ist original 1960 (1,5mm2 eindrähtig), die weiterführende Leitung H05VV-F 3G1,5, natürlich ohne Aderendhülsen. L und N sind konsequent gleichfarbig, dafür sind die S... | |||
| 69 - Kabel verbinden in Decke mit Dämmung -- Kabel verbinden in Decke mit Dämmung | |||
| Garantiert. Irgendwas zur analogen Passage in der ÖVE EN-1 "Klemmverbindungen im Zuge fest verlegter Leitungen dürfen nur in Dosen, Kästen oder Muffen ausgeführt werden" muss es in der VDE 0100 geben. Wollen aber viele F(l)achleute nicht wahr haben. Mich hat gerade erst ein Elektriker fürchterlich angemotzt weil ich bei seinen Klemmstellen im Leitungsführungskanal Nachbesserung gefordert habe. ... | |||
| 70 - Suche Bestätigung dass jeder für sich privat am Sicherungskasten arbeiten darf -- Suche Bestätigung dass jeder für sich privat am Sicherungskasten arbeiten darf | |||
| DIN VDE 0100-10 Abs. 1 und Abs. 4 und Abs. 5, sowie Anmerkung zu Abs. 5.1 und DIN VDE 0105 Abs. 4.2
Dazu alle Gesetze und Normen, auf die sich in diesen Abschnitten berufen wird. Letzendlich sind hier alle Anforderungen an Personen, die elektrotechnische Arbeiten ausführen wollen geregelt. Im Falle eines Rechtsstreits wird der Richter hier die DIN-VDE als anerkannte Regeln der Technik anführen und sein Urteil gemäß seiner Entscheidung zur Urteilsfindung abgeben. ... | |||
| 71 - Leitungsquerschnitt zu niedrig was tun -- Leitungsquerschnitt zu niedrig was tun | |||
| VDE 0100-520
Leistungs- u. Lichtstromkreise bei Fester Verlegung ist der Mindestquerschnitt 1,5 mm² CU Das hat mit der Mechanischen Festigkeit zu tun. Flexible Leitung sind nicht für Unterputz Zugelassen. ... | |||
| 72 - VDE-Messung gedimmte Steckdosen -- VDE-Messung gedimmte Steckdosen | |||
| Heut kamen 2 Mails von Hager:
Guten Tag Herr XXX, die DIN VDE 0100-410 regelt die Anschlußbedingungen für Laienbedienbare Steckdosen im Innenbereich. Hierin ist die Verwendung von Fehlerstromschutzeinrichtungen klar geregelt. Es gibt, meines Wissens nach keinerlei Vorschriften, daß Sie Steckdosenstromkreise nicht dimmen dürfen. Der EVN002 hat eine automatische Lasterkennung und ist ebenso gegen Überlast geschützt. Die von Ihnen durchzuführende Prüfung der Anlage nach DIN VDE 0100 - 600 ist durch die Dimmer nicht betroffen. Bei der Durchführung von Isolationsmessungen sind elektronische Bauteile, so auch die EVN002, von den zu prüfenden Leitern zu trennen um eine Fehlmessung oder Zerstörung zu verhindern. Grüße aus Blieskastel. Hallo Herr XXX, da wir das Thema, Dimmen von Steckdosen, soeben nochmals kontrovers diskutiert haben, möchte ich auf die Sorgfaltspflicht des Elektrikers hinweisen. Er hat durch die Ausführung seiner Installation sicherzustellen, (auf Grundlage seiner technischen Ausbildung) daß keine Leben gefährdet und Güter zerstört werden. Im Falle der Steckdose ist er in der Pflicht eine unverwechselbare Steckverbindung zu... | |||
| 73 - Nachrüsten eines Erders -- Nachrüsten eines Erders | |||
| [quote]
elo22 schrieb am 2013-01-06 07:21 : Zitat : Genau, da hat einer Oktober 1990 gepennt und das Schreiben des WVU ignoriert. Dann stelle ich mal mit freundlicher Genehmigung der EnBW als Rechtsnachfolger den damaligen Sonderdruck der Technischen Werke Stuttgart und das Anschreiben an die Hauseigentümer ein. Nach der alten DIN VDE 0190 war -völlig unabhängig von der Netzform- ein Hauserder nicht nur bei einer Antennen- oder Blitzschutzanlage vorgeschrieben, sondern auch wenn das Gebäude über Fernsprecheinrichtungen (damalige Originalbezeichnung) verfügte. Somit waren bereits vor Inkrafttreten der DIN VDE 0100-540 (VDE 0100-540):2007-06 praktisch in fast allen Gebäuden Gebäudeerder gefordert. ... | |||
| 74 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2. | |||
Liebe Freunde der theoretischen Elektrotechnik
Zitat : Moment Kurzschlussschutz und Überlastschutz sind Zweierlei! was eigentlich alles erklärt! Wenn Ihr schon eure gesammten Mathekenntnisse für das Problem einsetzt, dann solltet Ihr auch die Grenzen und Toleranzen wie auch materialbestimmte Konstanten genauer hinterfragen. Es sind verschieden Dinge 1.) Überlastschutz ist gleichbedeutent wieviel Temperatur hält die Leitung auf Dauer aus. Das ist bei normalem NYM meines Wissens 70-90Grad die Maxial auf Dauer an der Isolation stehen dürfen. 2.) Kurschlussschutz bedeutet für die Leitung welche Kurzzeitmaximaltemperatur diese aushält. Wobei dieser Wert reine Theorie ist. ( Wäremkapazität des Kupfers ist hier schon berücksichtigt) Es handelt sich um einen Wert der empirisch ermittelt ist. - Genauere Berechnungen sind in VDE 010... | |||
| 75 - Heizung defekt - wie ausbauen -- Waschmaschine Miele W564 | |||
| Geräteart : Waschmaschine Defekt : Heizung defekt - wie ausbauen Hersteller : Miele Gerätetyp : W564 Typenschild Zeile 1 : M-Nr. 07176830 Typenschild Zeile 2 : Nr. 41/86289660 Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol ______________________ Die Heizung der Maschine ist defekt - Riso=0Ω gemessen mit Beha Unitest Telaris 0100 PLus bei 500V. Die Maschine über die Frontblende zu öffnen war ja noch recht einfach, aber ich komm beim Ausbau der Heizung nicht klar. Ich kenns eigentlich so, daß sich zwischen den Anschlüssen eine Art Verschraubung befindet, die die Flanschdichtug zusammenpreßt. Hier gibt es aber keine Verschraubung, sondern nur die Dichtung. Zwischen den Anschlüssen befindet sich ein Temperaturfühler. Auf den beiden Anschlüssen sind eine Art Sicherungsringe (der rechte mit 2 PE-Fahnen), die ich schon abgezogen habe, aber der Heizstab läßt sich nicht ziehen. Ist die Dichtung einfach nur gesteckt, oder ähnlich wie die Türmanschette über den Lochrand gekrempelt? Ich will nichts kaputtmachen, zumal ja in der Mitte noch der Temperaturfühler steckt. Die neue Heizung samt Dichtung ist zwar schon in Gütersloh bestellt (c... | |||
| 76 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
Zitat : ego hat am 2 Dez 2012 19:18 geschrieben : Zitat : Falsch. Sowas wird weder mit einpoligen noch mit 3poligen Automaten abgesichert. Quelle? DIN VDE 0100-520 528.1.2 (vorletzter Abschnitt, letzter Satz) ... | |||
| 77 - B13 vs. C13 -- B13 vs. C13 | |||
| Uii was für eine Fachbegriffsdiskussion....
Zitat : Der Begriff Erdkurzschluss ist in der VDE fest verankert, Bitte eine Fundstelle nennen, die Definition dieses Begriffes nach VDE würde mich interessieren. Hab in den Begriffen gesucht aber nix gefunden. Definition Kurzschluss: Zitat aus VDE 0100-200: 2006-06 Zitat : ...Kurzschluss, m zufällig oder absichtlich entstandener Strompfad zwischen zwei oder mehr leitfähigen Teilen, durch den die elektrischen Potentialdifferenzen zwischen diesen leitfähigen Teilen auf einen Wert gleich null oder nahezu null abfallen... | |||
| 78 - Gerätedosen D/A -- Gerätedosen D/A | |||
| zum Nachlesen :
DIN VDE 0100-482 482.2.2 Auswahl und Errichtung von elektrischen Betriebsmitteln in Hohlwänden 482.2.2.2.3 Elektrische Betriebsmittel, wie Steckdosen und Schalter, dürfen nicht mit Krallen befestigt werden. ... | |||
| 79 - H07V-K Als Haupterdungsleitung -- H07V-K Als Haupterdungsleitung | |||
| Hallo Leute,
mir ist heute in einer Schaltanlage folgendes aufgefallen. Ich habe heute eine Verteilung mit einem Nym 1x16mm² an der Potentialausgleisschiene angeschlossen. Soweit so gut. Von dieser Schiene gehen nun mehrere Leitungen weg,(Betonkörper der Station, die einzelnen Schaltanlagen, etc.) 4 Leitungen dieser Potischiene gehen an eine durchgangsschraube durch den Betonkörper. Von Aussen kann man dann dort seinen Ringerder, Tiefenerder, etc Anschließen. Diese Leitungen sind in H07V-K 95mm² verlegt worden. Sie verlaufen von der PA-Schiene in den Zwischenboden, im Zwischenboden dann auf einer Kabelbahn bis zum Anschlusspunkt. Soweit zur Erklärung. Nun zu meiner Frage, Ist das erlaubt? Laut VDE 0100 ist ja folgendes Beschrieben "H07V --> PVC-isolierte Aderleitung für feste Verlegung und allgemeine Anwendung. Zulässig in Elektroinstallationsrohren auf und unter Putz, in Installationskanaälen und für die innere Verdrahtung von Geräten, Schaltanlagen und Verteilern. Nicht zulässig für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen oder Wannen." Meiner meinung nach eindeutig das es nicht so gemacht werden darf, oder gibts da vielleicht Ausnahmen weil die Kabelbahn im Zwischenboden verläuft? Gruß Chris ... | |||
| 80 - FI 30mA für Steckdosen -- FI 30mA für Steckdosen | |||
Zitat : Hemapri hat am 11 Okt 2012 19:36 geschrieben : Finde ich nicht. 30 mA haben sich demnach zwar bewährt, aber wo steht geschrieben, dass dieser maximale Fehlerstrom verbindlich ist? Es muss legiglich eine Fehlerstromüberwachung vorhanden sein. Warum schreiben die nicht einfach, dass für den Personenschutz eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom, der 30 mA nicht überschreitet,zwingend vorgeschrieben ist? MfG Stimmt auf den ersten Blick, aber der Schutz gegen elektrischen Schlag findet sich nicht nur in der VDE 0100-410. Die 30mA sind meiner Meinung nach hier definiert: Zitat : Zitat aus der VD... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |