Autor |
Kleingehäuse: Hutschiene auf PE? Suche nach: hutschiene (701) |
|
|
|
|
BID = 1051818
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
|
Hallo Fachgemeinde,
ich habe ein Kleingehäuse (EATON CI-K1-95-TS) um ein Motorschütz (EATON DILM12-10) unterzubringen. Die Hutschiene in dem Gehäuse ist aus Metall.
Deshalb meine Frage:
DARF ich die Hutschiene mit PE verbinden, oder
MUSS ich die Hutschiene mit PE verbinden, oder
DARF ich die Hutschiene NICHT mit PE verbinden?
Ich hätte jetzt gedacht, dass man mit einer Hutschiene auf PE-Potential die größte Sicherheit erhält, weiss aber weder, ob dies tatsächlich zutrifft, noch wie die Normenlage dazu aussieht.
Danke und Gruß,
Oliver
|
|
BID = 1051828
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 6 Mai 2019 10:58 geschrieben :
|
Ich hätte jetzt gedacht, dass man mit einer Hutschiene auf PE-Potential die größte Sicherheit erhält, weiss aber weder, ob dies tatsächlich zutrifft, noch wie die Normenlage dazu aussieht.
|
Ich würde die Hutschiene mit dem PE verbinden.
Lutz |
|
BID = 1051829
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
OK, dann mach‘ ich das.
Danke und Gruß
Oliver
|
BID = 1051831
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...ich würde auf die Schutzklasse des Gehäuses achten ob ein PE dran darf oder muss oder nicht darf
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1051832
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Nein.
Die Hutschiene darf nur dann mit PE verbunden werden, wenn das zwingend erforderlich ist(Potentialverteilung bein Einsatz von PE-Reihenklemmen)
|
BID = 1051833
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Das Gehäuse ist SKII, vollständig aus Kunststoff, nur die Hutschiene ist aus Metall.
Gruß,
Oliver
Edit: Die Posts haben sich wohl überschnitten. Tatsächlich wollte ich eine Reihenklemme verwenden, aber nur , um die Hutschiene auf PE zu kriegen. Ist das nun unzulässig bzw. gefährlich?
Danke und Gruß,
Oliver
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hohlleiter am 6 Mai 2019 18:02 ]
|
BID = 1051834
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 6 Mai 2019 17:55 geschrieben :
|
Das Gehäuse ist SKII, ….
|
...somit kein PE, nur bei SK1
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 1051836
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 6 Mai 2019 17:55 geschrieben :
|
Die Posts haben sich wohl überschnitten. Tatsächlich wollte ich eine Reihenklemme verwenden, aber nur , um die Hutschiene auf PE zu kriegen. Ist das nun unzulässig bzw. gefährlich? |
Danke und Gruß,
Oliver
|
BID = 1051839
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das Gehäuse ist SK 2 Was soll dann der PE auf der Hutschiene, zumal in dem Gehäuse auch eine N und eine PE Klemme vorhanden ist !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 1051840
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 6 Mai 2019 19:46 geschrieben :
|
Das Gehäuse ist SK 2 Was soll dann der PE auf der Hutschiene, zumal in dem Gehäuse auch eine N und eine PE Klemme vorhanden ist !
|
In meinem Gehäuse sind keine Klemmen vorhanden. Aber es läuft auch tatsächlich unter der Bezeichnung "Gehäuse", nicht "Verteiler".
Also, ich fasse mal zusammen, was ich bisher verstanden zu haben glaube:
Bei einem SKII-Gehäuse gilt:
- Wenn der PE über Reihenklemmen verteilt wird, DARF die Hutschiene mit PE verbunden werden (geht ja kaum anders).
- Wenn die Potentiale anders verteilt werden (z.B. über WAGO-Klemmen), darf die Hutschiene NICHT mit dem PE verbunden werden.
- In keinem Fall, MUSS die Hutschiene mit PE verbunden werden.
Stimmt das soweit?
Gruß,
Oliver
|
BID = 1051850
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Ja.
|
BID = 1051851
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Alles klar, dann werde ich die Verdrahtung mit Wago-222-Klemmen vornehmen und die Hutschiene unkontaktiert lassen. Die trägt dann nur das Schütz.
Danke für die Erklärung und einen schönen Restabend,
Oliver
|
BID = 1051865
elo22 Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: Euskirchen
|
Zitat :
Hohlleiter hat am 6 Mai 2019 23:29 geschrieben :
|
Alles klar, dann werde ich die Verdrahtung mit Wago-222-Klemmen vornehmen |
Mit entprechenden Haltern…
Lutz
|
BID = 1051866
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Anhand welcher Kriterien kann ich erkennen, dass ich keine losen Klemmen verwenden darf? Also, wann ist ein Gehäuse/eine Dose ein Verteiler?
Hutschiene vorhanden? Mehr als ein Stromkreis? Betriebsgeräte eingebaut?
Gruß,
Oliver
|
BID = 1052023
Hohlleiter Stammposter
Beiträge: 392 Wohnort: Lorsch
|
Weiß jemand eigentlich, WARUM die Hutschiene in SKII- Gehäusen nicht mit dem PE verbunden werden darf. Also nicht die Auslegung der Norm; was ist der technische Hintergrund?
Gruß,
Oliver
|