Beiträge: 78
|
|
Hallo Zusammen,
habe folgende Frage:
Es soll eine Maschine am Strom angeschlossen werden. Im Schaltplan der Maschine steht:
In = 132A
Vorsicherung: 160A / träge
Der Elektriker sagte uns, dass diese Maschine an eine 6mm²-Leitung (Länge ca. 15m) angeschlossen werden kann. Er bezieht sich hierbei auf den Nennstrom von 132A.
Ist diese Aussage richtig; muss hier nicht nach der Vorsicherung (160A) verlegt werden? Dann wären ja schon 10mm² Leitungsquerschnitt notwendig!
Vielen Dank!
_________________
LG
desire67 |
|
BID = 977094
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
bei 132 A 6mm² ist wohl ein schlechter Witz! da sind eher 35mm² angesagt !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 977095
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Dez 2015 12:33 geschrieben :
|
bei 132 A 6mm² ist wohl ein schlechter Witz! da sind eher 35mm² angesagt !
|
Vielen Dank!
Ich habe mal hier
https://www.hilfreiche-tools.de/ber......html
nachgesehen. Da werden auch 6mm² berechnet, bei 15m Leitungslänge ...
Wird der Leitungsquerschnitt also nach dem Nennstrom und NICHT nach der Vorsicherung berechnet?
_________________
LG
desire67
|
BID = 977096
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Deine Vorsicherung soll die Leitung schützen . Ergo wird die Vorsicherung so gewählt , das die Leitung auch im Überlastfall geschützt ist. Für die Leitungsberechnung ist also der Nennstrom der Sicherung anzusetzen! Die Berechnung der Tools ist eher ein schlechter Witz!
Ich halte mich da lieber an die Tabellen zur Strombelastbarkeit!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 977098
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 22 Dez 2015 12:53 geschrieben :
|
Deine Vorsicherung soll die Leitung schützen . Ergo wird die Vorsicherung so gewählt , das die Leitung auch im Überlastfall geschützt ist. Für die Leitungsberechnung ist also der Nennstrom der Sicherung anzusetzen!
|
Also die 160A . Habe ich das so richtig verstanden?
Wenn ich nun in einer Tabelle bei 3 belasteten Adern und Verlegung in Kabelpritsche für 160A nachsehe, dann komme ich sogar auf 50mm². Warum bist du auf 35mm² gekommen?
_________________
LG
desire67
|
BID = 977099
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Frag mal lieber deinen Elektriker wie der auf 6 mm² bei 132 A kommt!
Die 35 mm² sind ohne Berücksichtigung der Verlegeart und der Umgebungstemperatur der Tabelle entnommen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 977100
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
... ja, werde ihn wohl fragen!
Wenn man in der Tabelle mal von Verlegeart c mit drei belasteten Adern ausgeht, ist dann eine 35mm²-Leitung bis max. 178A Absicherung möglich?
Vielen Dank für die Hilfe ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: desire67 am 22 Dez 2015 14:04 ]
|
BID = 977110
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2195 Wohnort: Hamburg
|
Zitat :
| Frag mal lieber deinen Elektriker wie der auf 6 mm² bei 132 A kommt! |
Der hat sich verhört und 32 verstanden.
|
BID = 977111
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
klar doch mit 160 A Vorsicherung
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 977123
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
|
Für ein hier üblicherweise zur Verwendung kommendes Kabel NYY oder NYCWY ist eine max. Leitertemperatur von 70°C heranzuziehen. Daraus ergibt sich, wenn man zur Bestimmung den Nennstrom der Sicherung ansetzt, ein Kabel von 70mm² Querschnitt, oder aber wenn man aller Hühneraugen zudrückt und den Nennstrom hinzuzieht 50mm². Davon würde ich aber aufgrund sicherlich vorkommender anderer Umstände abstand nehmen.
Grundsätzlich ist die Faustregel "Eine Sicherungsgröße höher, eine Querschnittsstufe größer" immer ein guter anhaltspunkt. Wenn man bei 1,5mm²/16A startet, passt das in den meisten Fällen..
|
BID = 977125
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
...der verlinkte Rechner gibt lediglich den Mindestquerschnitt an, der zur Einhaltung des Spannungsfalls benötigt wird, ob dieser gross genug für den Strom ist muss anschliessend noch geprüft/berechnet werden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 977152
desire67 Gelegenheitsposter
Beiträge: 78
|
Zitat :
123abc hat am 22 Dez 2015 15:52 geschrieben :
|
Zitat :
| Frag mal lieber deinen Elektriker wie der auf 6 mm² bei 132 A kommt! |
Der hat sich verhört und 32 verstanden.
|
Vielen Dank für eure Hilfe!
Verhört kann er sich nicht haben; er hatte ja den Schaltplan in seinen Händen!
Allerdings war ich dann auch etwas stutzig; weil der Rechner auch nur einen Querschnitt von 6mm² ausspuckte ... aber dank Primus wurde das ja jetzt auch geklärt!
_________________
LG
desire67
|
BID = 977177
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
Beiträge: 7389
|
tja, zu Bestimmung des benötigten Querschnittes ist eine Rechnung eben nicht ausreichend da müssen mehrere Rechnungen bzw. Tabellen angewendet werden.....
...da wären
-Leitungslänge
-Verlegeart
-Kabelhäufung
-Spannungsfall
-Strombelastbarkeit
...jedes Ergebnis führt zu einem anderen Mindestquerschnitt, es muss der grösste als Querschnitt verwendet werden
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|
BID = 977189
TF_tronikfan Stammposter
Beiträge: 372 Wohnort: Stuttgart
|
Zitat :
| ...der verlinkte Rechner gibt lediglich den Mindestquerschnitt an, der zur Einhaltung des Spannungsfalls benötigt wird, ob dieser gross genug für den Strom ist muss anschliessend noch geprüft/berechnet werden |
Und selbst das ist für eine Maschine nicht mal richtig.
Da gilt der Anlaufstrom!
siehe Anhänge zu VDE 0100
Gruß
tf
|
BID = 977209
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2921 Wohnort: Schwobaländle
|
Zitat :
TF_tronikfan hat am 23 Dez 2015 16:27 geschrieben :
|
Und selbst das ist für eine Maschine nicht mal richtig.
Da gilt der Anlaufstrom!
siehe Anhänge zu VDE 0100
|
Dann müsste ich ja einen 4kW Motor auch mit minimum 25mm² anschließen
_________________