Installationsprüfgerät ohne Berührungselektrode?

Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!

Elektronik Forum Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren




[Registrieren]      --     [FAQ]      --     [ Einen Link auf Ihrer Homepage zum Forum]      --     [ Themen kostenlos per RSS in ihre Homepage einbauen]      --     [Einloggen]

Suchen


Serverzeit: 29 3 2024  07:38:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder            


Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation        Elektroinstallation : Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!


Autor
Installationsprüfgerät ohne Berührungselektrode?

    







BID = 1015421

:andi:

Inventar



Beiträge: 3198
Wohnort: Bayern
 

  


Hallo zusammen,
Ich habe ein Vde 0100 Prüfgerät angeboten bekommen, das alles hat was das Herz begehrt, außer dieser berührbaren Metallfläche. Ich glaube die ist zur Prüfung voN Fremdspannung auf dem PE.
Ist das wichtig? Auf welchem anderen Weg kann man das testen?

Danke!

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 1015583

SPS

Schreibmaschine



Beiträge: 2848

 

  

Hallo :andi:,
mein Privates Gerät hat auch die Berührungselektrode noch nicht.
Ich Messe anstelle der Messung mit Berührungselektrode nur die Ub mit dem Gerät bei der RCD Prüfung... Geht natürlich nur bei FI Stromkreisen.
In Wohnungen gibt es bei mir keine Stromkreise ohne Fi

Neu würde ich keines mehr Ohne Berührungselektrode kaufen.
Du hast eine PN

Beim Metrel Eurotest habe ich was zur Messung gefunden.
Siehe unter "1.2 Prüfung Potential auf dem PE-Anschluss"
Sonst steht in den Bedienungsanleitungen bei den anderen Herstellern nicht viel dazu.
Link zu Anleitung


_________________
Mit freundlichem Gruß sps




[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mär 2017  3:50 ]

BID = 1016034

:andi:

Inventar



Beiträge: 3198
Wohnort: Bayern

Danke SPS,

ich habe jetzt doch eines mit Berührungselektrode ergattert (Telaris 0100 plus).

Vorher hatte ich auch das Genius im Auge.

Fremdspannung auf PE habe ich noch nicht simuliert, einen unterbrochenen PE erkennt es aber sehr gut. Es fängt zu piepen an wenn ich nur die grüne Strippe der Messleitung herausziehe, und die Metallfläche berühre.


_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180686370   Heute : 2264    Gestern : 12674    Online : 644        29.3.2024    7:38
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0528380870819