Gefunden für 32 steckdose in - Zum Elektronik Forum





1 - Nette Steckdose im Kinderschrank -- Nette Steckdose im Kinderschrank




Ersatzteile bestellen
  Ja, hätte man sich dieses Konstrukt nicht eingetreten, bräuchte man die Sicherungen nicht, so dienen sie als Kurzschlussschutz für Geräte-Anschlussleitungen und Überlastschutz für Mehrfachsteckdosen. Der Sinn dieser Ring-Kreise hat sich mir niemals erschlossen. Es wird immer behauptet, die würden Kupfer sparen, aber die große Frage ist: im Vergleich womit?

Nähme man exakt die selbe Menge 2x2,5/1,5 (3x2,5 kennen die nur in flexibel) und zwei B20, hätte man 40 A statt 32 A, nur halt auf zwei Stromkreise statt einen. Ab und zu hört man als Argument, dass man mit einem B32 pro Stockwerk in jedem Zimmer einen Heizlüfter anschließen könnte, wenn die Zentralheizung ausfällt, aber auch das ist mit zwei sinnvoll aufgeteilten 20-A-Stromkreisen unproblematisch (Frankreich und Belgien beweisen seit Jahrzehnten, dass man Steckdosen mit 16 A Nennstrom problemlos an Stromkreisen mit 20 A Absicherung betreiben kann).

Mein finsterer Verdacht bezüglich britischer Konstrukte ist folgender: ich hab mal gehört, dass man vor dem Krieg jede 15-A-Steckdose (vom Buchsendurchmesser ziemlich ident mit CEE 32 A übrigens) separat absichern musste. Unter dieser Voraussetzung war ein 30-A-Ring mit beliebig vielen Steckdosen natürlich sparsamer. Aber bei der zu erwartenden Last hätte man locke...
2 - Auf Kriegsfuß, oder - der 12Vmotor und ich... -- Auf Kriegsfuß, oder - der 12Vmotor und ich...

Zitat :
Guennny hat am 31 Mai 2023 18:32 geschrieben :

Und was heißt - PROXXON - ist das eine neue physikalische Dimension, etwa wie WATT!?


Eine Suchmaschine deiner Wahl wird dich auf die richtige Spur bringen.

Und erspare uns bitte solche lustigen "Fach-Ausdrücke" wie " Saft aus der Steckdose".

Ist der Schalter auf deinem Bild derjenige, den du ausgebaut hast? Kaum zu glauben, dass er in diesem kleinen Gehäuse Platz hatte. ...








3 - Was ist hier faul? -- Was ist hier faul?

Zitat :
Goetz hat am  1 Dez 2022 07:18 geschrieben :
sollte schwierig werden, eine geeignete Steckdose zu finden

Zitat : Supply Voltage: 110V/220V 50/60 Hz

Input Current:  45A@110V,  30A@220v  

Stimmt, blaue CEE 32 gibt es nicht besonders oft. Ist halt für den US-Markt. Was mich etwas wundert ist, dass der Strom bei 220 V eine deutlich höhere Leistung verspricht als bei 110 V, aber mag sein, dass das Gerät bei 110 V gedrosselt wird. ...
4 - Notstromaggregat mit Spezial-Schukosteckern geliefert -- Notstromaggregat mit Spezial-Schukosteckern geliefert
Es steht immer noch Mr.Eds Behauptung im Raum

Zitat : Ob deine Einspeisung so OK ist? Nein, ist sie nicht.

Laut der DGUV-Broschüre https://publikationen.dguv.de/widgets/pdf/download/article/654 muss bei der zu treffenden Schutzmaßnahme zuerst geklärt werden, ob der gekaufte Generator ein Stromerzeuger mit Erdungsanschluss oder ohne Erdungsanschluss ist (siehe Bild "technische Ausführung). Also eine Widerstandsmessung zwischen den Polen der am Generator angebauten Steckdosen und dem Schutzkontakt gemacht. Gibt es keine Verbindung, habe ich einen Stromerzeuger ohne Erdungsanschluss (aber mit Anschluss für Schutzpotentialausgleich). Das ist bei mir der Fall.
Jetzt gehe ich in den Entscheidungsbaum (siehe Bild "Entscheidungsbaum), finde mich auf der linken Seite wieder ("Inbetriebnahme ohne Elektrof...
5 - Zählerschrankbestückung und Unterverteilung -- Zählerschrankbestückung und Unterverteilung
Bin kein Experte, aber die FI-Anforderungen sind in DE recht gering.
Siehe z.B.: FI-Schutzschalter: Nachrüsten und Pflicht 2019

Zitat : jgoe1 hat am  4 Jun 2021 19:02 geschrieben : Ist es Zulässig die drei Elektrogeräte, 2 x Durchlauferhitzer 18 KW, 1 x Herdanschluss, ohne FI zu betreiben. Solang der Herd ohne Steckdose kommt, entspricht nach meiner Einschätzung den aktuellen Mindestanforderungen.

Im TN-Netz verstehe ich es so:
Eine Pflicht besteht für "Badezimmer", sowie "laienbedienbare" Steckdosen-Stromkreis bis 32 A. Ebenso für Außenbereich-Steckdosen bis 32 A. (Bewegliche
Die 32 A sind recht neu, bis vor kurzem galt es nur bei 20 A. Ebenso neu ist die Pflicht für Leuchtenstromkreise. Eine Nachrüstpflicht besteht aber nicht.


Ich als Laie würde einen Herd aber nur ...
6 - Standby, sobald Bild da ist -- TV   Loewe    Concept 5500

Zitat :
Hat das Kabel denn nun geschirmte Signaladern?

Das Rauschen ist mit beiden Scartkabeln identisch. Ich habe nun aber mal einen Stecker des dickeren, also einen des mit S-VHS gekennzeichneten Kabels geöffnet. Die meisten Adern sind zu isolierten Kabeln mit 2 Adern zusammengefasst. Es gibt aber auch Kabel mit 3 Adern in einer Isolierung, und einige Adern, die nur verdrillt sind, aber keine zusätzliche Isolierung haben. Ich habe aber keinen der Schrumpfschläuche am Ende eines 2er/3er Kabels aufgetrennt, um zu schauen, oder deren gemeinsame Isolierung auch einen Schirm enthält. Man darf getrost davon ausgehen, dass das der Fall ist, denn sonst hätte man sich den Aufwand des Zusammenfassens von lediglich 2 Adern zu einem isolierten Kabel auch sparen können.

Zit...
7 - FI löst aus -- Waschmaschine   Miele    W1614
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : FI löst aus
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W1614
Seriennummer: 41/086565634
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________



Meine Miele Waschmaschine hatte mehrfach den FI ausgelöst.
Nach öffnen und abkelmmen der Heizung lief das Gerät kalt!
Ich habe dann die Heizung ausgetauscht, der alte Heizstab ist defenitiv defekt und schlägt durch!
Mit der neuen Heizung ist die Maschine 4 Minuten gelaufen dann wieder FI ausgelöst.
Steckdose in Ordnung, Gerät an anderem Stromkreis angewsachlossen lößt ebenfals den FI.
Dann habe ich die auf Verdacht die Pumpe abgeklemmt, wieder FI ausgelöst.
Dann habe ich die neue Heizung wieder abgeklemmt und das Gerät läuft.
Neu Heizung wurde von Elektriker gemessen, ist in Ordnung!
Der Elktriker hat dann auf Verdacht noch den Entstörfilter getauscht, ohne Erfolg!
Seiner Meinung nach ist ein Problem in der Elektronik und einen neu Elektronik kostet ca. 350,-
Das Gerät ist ca. 10 Jahre alt.
Hat noch jemand einen gute Tipp bevor ich das Gerät verschrotte?

Da gibt es noch ein Heizungsrelais, kann das damit zu tun haben?

VG
ruppi1707...
8 - Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern? -- Österreich: CEE Drehstrom 16A auf 20A absichern?
Da hast du schlicht und einfach was falsches gehört. Und wenn die Putzmaschine 20 A benötigt, bleibt dir nur diese an eine 32 A CEE-Steckdose anzuschließen und diese kannst und darfst du auch mit 20 A absichern ! ...
9 - Schweizer Norm SEV 1011 Typ 11 statt Konturenstecker -- Schweizer Norm SEV 1011 Typ 11 statt Konturenstecker
Ich würde eher sagen, die Briten haben sich ein nicht ganz unproblematisches System auf ewig eingetreten, weil sie unbedingt Stromkreise mit >>16 A haben wollten, um pro Stromkreis mit ca. 2,5 mm2 bis zu drei Geräte mit je ca. 10 A betreiben zu können. Ohne dieses Ärgernis wären die (ausgesprochen trägen) Sicherungen in den Steckern völlig unnötig. Aus Irland hört man, dass eine BS 1362 3 A zuverlässig vor einer 20 A gG/gL auslöst, eine 13 A aber nie und nimmer.

Zweitens sind die riesigen Vollmetall-Vierkantstifte eine beeindruckende Metallverschwendungung, die sind eher für 32 A ausgelegt als für 13. Die Vorgängernorm BS 546 hatte für 15 A ziemlich exakt die Stiftdurchmesser eines CEE32!

Drittens hat man sich mit der zwingenden Vorgabe, dass die Kindersicherung in den Steckdosen (aufgrund der riesigen Stifte schon vorgeschrieben, als man das in Schuko-Land noch für völlig unnötig hielt, aber gerade bei BS 546 15 A kamen Kinder sogar mit dem Finger direkt in die Steckdose) vom PE-Stift betätigt werden muss, den Weg zu handlichen Steckern für Geräte der SK 2 für immer verbaut.

Böse Zungen in GB behaupten, BS1363 wäre ursprünglich nicht als elektrische Steckverbindung erfunden worden, sondern als Selbstverteidigungswaffe - um Nashörner ko zu schlage...
10 - Unterverteiler in Garage -- Unterverteiler in Garage
Soweit so gut:

Neozed + Trennschalter im HK. Klingt vernünfrig.
Wie träge ist so eine Neozed sicherung denn?
Liegt noch Selektivität vor, wenn im UV vor der CEE Steckdose ein LS C 32 A sitzt? Dieser schaltet bei 5 - 10 fachen des Nennstromes ab.
Wie verhält sich da eine Schmelzsicherung? Gibt es hier verschiedene Typen wie flink und träge, etc?

Nun zum Kabel:
Verlegeart C und 10 mm² -> 57 A
Verlegeart C und 16 mm² -> 76 A

Falls noch alle möglichen Arten von "derating" dazukommen wegen Temperaturüberhöhung und nutzung aller Phasen (habe ich nicht berechnet), dann tendiere ich auch zu 16 mm². Sieht das jemand differenzierter? ...
11 - Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen -- Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen
Hallo

Bei uns in der E Werkstatt ist ein wilde Diskussion entstanden:

Es gibt jede Menge fahrbarer Pumpen mit 15kW Motoren. In regelmässigen Abständen gibt es CEE Steckdosen 32 A. Diese sind teilweise mit 32 teilweise mit 25 A abgesichert.

Die Pumpen verfügen über ca 15m Anschlussleitung

Nun bin ich der Meinung für die Pumpen wäre ein 2,5qmm Kabel ausreichend, Kollegen meinen aber für die 25 A Absicherungen an den CEE muss es 4qmm sein.

Wer hat nun recht? Mir würde auch ein Hinweis auf die entsprechende Norm reichen, ich habe bis jetzt wenig gefunden, das meiste bezieht sich auf Anschlüsse von Steckdosen, ich bin aber hinter der Steckdose.

Manche Pumpen haben einen Motorschutzschalter in einem Gehäuse auf der Pumpe, liegt da der Fall anders?

Es gibt ja auch Nachtischlampen mit 2 x 0,75 die hängen an 16A würde ja auch nicht passen....

Mir tun unsere armen Küfer leid, die mit dem schweren Kabel da rumhampeln müssen.
Vielen Dank für die Mühe ...
12 - Bulgarischer Drehstrom? -- Bulgarischer Drehstrom?

Zitat : Gibt es irgendwo vielleicht einen Stecker zu kaufen?
Nein, die haben damals nur die Steckdose entwickelt, für den dazugehörigen Stecker war kein Geld mehr im Plan vorgesehen

Tante Google sagt u.a:
https://vikiwat.com/product/20823/e.....yID=2
https://vikiwat.com/product/20856/e.....yID=2

Aktuell sind diese Dosen nicht mehr, auch da hat sich CEE durchgesetzt.
...
13 - 230V Erdkabel -- 230V Erdkabel

Zitat :
Mr.Ed hat am  7 Jun 2018 18:32 geschrieben :
Und dabei am besten die Test-Taste benutzen, deren Beschriftung eh niemand liest oder beachtet.



Der Test ergab, dass die Steckdose nicht mit Fi abgesichert ist. Das hat aber doch keinen Einfluss auf den Kabeltyp ?

Jetzt noch zusätzlich gefragt: Welchen Kabeltyp sollte ich verwenden, wenn das Kabel ohne Schutzrohr in der Erde verlegt wird ?

maksimilian ...
14 - Renault ZOE Greenup Ladesteckdose -- Renault ZOE Greenup Ladesteckdose
Hallo,

den Ladeadapter kann ich nicht modifizieren, da ist ja noch Garantie drauf. CEE blau und Stecker tauschen ist ja mehr Aufwand wie Greenupdose zu installieren.

Man kann die Ladeleistung stufenlos von 6 Ampere einphasig bis zu 32 Ampere dreiphasig mittels PWM Signal auf einer Steuerader im Ladestecker regeln.
Im Stecker vom Ladeadapter ist ein Reedschalter welcher vom Magneten in der Greenup Steckdose betätigt wird und dann 14 Ampere Ladung freigibt.

Normale Schukosteckdosen halten keine 16 Ampere Dauerlast über Stunden aus, die werden dann warm und weich, auch Qualitätsprodukte würde ich nicht für 10 Stunden mit 16 Ampere belasten.
Alle Geräte mit Schukostecker die man in den letzten Jahren kaufen konnte sind auf maximal 2200 Watt limitiert, bei Großgeräten wie Trocknern kann man manchmal von 10 Auf 16 Ampere umschalten.

Jetzt weiß ich aber immer noch nicht warum in dem Set ein C20 FI/LS enthalten ist und wo der evtl. zulässig ist ?

Gruß,
Elmar
...
15 - Elektronik -- Geschirrspüler   Miele    G 665 SC-i
Moin farbrausch

Willkommen im Forum
Wenn kein Lämpchen dich begrüßt, würde ich an deiner Stelle, erstmal einen Staubsauger nehmen und damit
die Steckdose überprüfen, nicht mit einem Lügenstift des ausführen.

Anschließend muss festgestellt werden, ob überhaupt Spannung am Netzschalter vorhanden ist, bzw. ob der auch durchschaltet.

Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen,
dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.


Gruß vom Schiffhexler



Anhang
Da warst du ja schneller, aber deine Freude wird nicht lange vorhanden sein.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am  4 Sep 2017 10:32 ]...
16 - Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16 -- Zwei Waschmaschinen an einem Stromkreis B16

Zitat :
djtongi hat am 12 Jun 2017 17:32 geschrieben :
Kompromisslösung wenn ein Kabelziehen nicht möglich:
Sofern Querschnitt, Verlegeart und Länge es zulassen, in UV mit 20A absichern und eine Doppelsteckdose kaufen, die pro Steckdose eine 10A Feinsicherung drin hat, alternativ nen kleinen AP verteiler und 2 einzel-Steckdosen. :super
Genau meine Rede:
Zwei Steckdosen mit je einer Absicherung.
Nicht die Primus-Lösung, Festanschluss ohne Zusatzsicherung. ...
17 - Welche max. Kabellänge und Sicherung bei NYM 1,5mm -- Welche max. Kabellänge und Sicherung bei NYM 1,5mm
So dann mal Klartext:
B16 benötigt mindestens 5*16A+50%=80A+40A= 120A
B13 benötigt mindestens 5*13A+50%=65A+32,5A= 97,5A
B10 benötigt mindestens 5*10A+50%= 50A+25A= 75A
C13 benötigt mindestens 10*13A+50%=130A+65A=205A
Bei 1,45*16 A fließen da über eine Stunde 23,5A
Bei 1,45*13 A fließen da über eine Stunde 18,85A
Trotz höherem Kurzschlussstrom ist deine 16 A Steckdose da besser geschützt.
Die 205 A Kurzschlussstrom sollten in einer Neuanlage problemlos möglich sein.
Hier zeigt sich dann deutlich ob da 1,5mm² oder 2,5mm² verwendet wurden!
Gerade wegen dem nötigen Kurzschlussstrom werden deshalb ja auch die nötigen Messungen durchgeführt! ...
18 - Handy an einer Platine Laden! -- Handy an einer Platine Laden!
Danke für eure Antworten und Mühe ich werde es sicher heute Abend mal probieren da hab ich etwas zeit und wenn es erfolgreich war werde ich mich nochmal melden, natürlich auch bei nicht gelingen

Fest steht noch das der mit den kurzen armen recht hat das Telefon lädt definitiv Langsamer als an der Steckdose mit Netzstecker, hab mal geschaut der Netzstecker hat einen Output von 780mA vom neuen Handy sogar 1500mA ich denke aber mit dem USB Anschluss oder der Platine wird nichts Passieren da das Telefon selbst ja regelt wie viel Strom ( mA ) vom USB gefordert wird und da ich ja schon öfter über USB 2.0 geladen habe bin ich mir sicher das da nichts schief geht hoffe ich

Hab da mal noch ne frage bei dem USB Kabel vom Telefon sind ja 4 Adern drin schwarz/rot ich denke +/- und grün/weiß da vermute ich für den Datenaustausch ist das so Richtig oder kann man das Pauschal so nicht sagen?

Und noch eine Abschließende Frage weiß jemand ob es so eine Platine wie ich sie verbaut habe ( siehe link im ersten Post ) auch in Deutschland zu kaufen gibt ? Das ist eigentlich nichts anderes als ein Controller das besondere an der Sache ist man kann bis zu 32 Taster anschließen un...
19 - Kondensatoraustausch bei einem magnetischen Spannungskonstanthalter -- Kondensatoraustausch bei einem magnetischen Spannungskonstanthalter
So, die Röhre ist heute für tot erklärt worden und ich darf mich wieder selber korrigieren:

Zitat : BlackLight hat am 26 Apr 2016 16:12 geschrieben : aktuell meinen wir, dass das Relais für die Isolationsüberwachung auslöst, bzw. es fließen mehr als 30 mA vom HV-GND zu GND und ein Relais unterbricht den Interlock-Kreis. Das war die Strommessung des Helix-Stromes. Der kommt vom Gehäuse, fließt über etwas Elektronik und dann zum Pluspol ("geerdet") des Brückengleichrichters, was ich bisher HV-GND genannt habe.Die Strombegrenzung haben wir testweise von 32 mA auf 38 mA hochgedreht. So hat der Verstärker primärseitig in der 230V-Steckdose (zweimal) eine Schmelzsicherung ausgelöst, das Netzteil hat es aber überlebt. ...
20 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln
Also erstmal Großverbraucher sollten eigene Stromkreise bilden. Zum zweiten 1,5 mm² ist auf Kante genäht. Besser für Steckdosen 2,5mm² verwenden. Zum 3ten Fällt ein FI wegen einem Fehler, so sind alle Stromkreise die an diesem angeschlossen sind aus. Deshalb mehrere Fi.
Lichtstromkreise, sollten besser nur mit 10 A abgesichert werden und da reicht 1,5mm²
Zum 4 Ten Steckdosen sind in der Küche nie zuviel. Erfahrungsgemäß fehlt da immer eine.
Ich würde da sogar 3 Stromkreise für die Steckdosen aufbauen. Auch wenn da einige Steckdosen erst mal ungenutzt bleiben. Für das Licht unbedingt 5*1,5mm² ziehen. So hast du die Möglichkeit auch eine Serienschaltung zu realisieren. Bei 3*1,5mm² ist da eine Erweiterung oder ein Umbau schon von vornherein ausgeschlossen. 2 ungenutzte Adern sind immer noch besser als Später eine Fehlende!
So zu den 16A B Leitungsschutzschaltern (LS). Diese haben einen Nennstrom von 16 A das sind bei 230V*16A= 3680VA=3680W. Dafür ist auch die einzelne Steckdose ausgelegt. Aber der 16A LS lässt über eine Stunde ca 22 A zu. für diese Belastung ist die Steckdose auf Dauer nicht geeignet. (Verschmorte Steckdose wegen Überlast) Dweshalb kann mann auch ohne großen Komfortverlust da 13 A C Verwenden. 13A LS lässt da ber nur 18 A zu ! Die C Kennlinie i...
21 - Propan-Anschluss... wo sind die Gasgriller? -- Propan-Anschluss... wo sind die Gasgriller?
Entlarvend, diese Doppelmoral...


Zitat :
Mr.Ed hat am  4 Apr 2016 22:21 geschrieben :
Wie oft wird pro Jahr gegrillt und wie oft werden Herde von Laien angeschlossen?

Ich würde grob schätzen, dass in ca. 10-30% der deutschen Haushalte von Laien angeschlossene Elektroherde stehen. Verwendet werden die meisten davon fast täglich (also wesentlich öfter, als gegrillt wird). Tödliche Unfälle dadurch wohl nicht mehr als 5 pro Jahr.

Also ja, Grillen ist eindeutig weniger gefährlich...


Zitat :
Kleinspannung hat am  4 Apr 2016 22:29 geschrieben :
Erinnert mich an einen von den Arbeitsschutz-yogis.
Der bekam keinen Nagel grad in...
22 - Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß -- Korrekte PEN Auftrennung für FI-Anschluß
Und genau die alte Steckdose bildet weiterhin eine Gefahrenstelle die eben nicht sein muss. Deshalb ein kleines Aufputzgehäuse mit 6TE an die Wand da geht die Zuleitung zum FI rein und die Ableitung zu den Steckdosen nach dem FI mit Schutzleiter weiter! Damit entspricht die Erweiterung der aktuellen Norm. Es hindert dich auch keiner daran die alte Steckdose tot zulegen, weil eben die Zuleitung nur 2 adrig ist und Aufputz eine neue zu installieren.
Das Prüfen mit einer 25W Glühlampe lass mal lieber sein und lege dir einen 2 Poligen Spannungsprüfer mit FI Auslösung zu. Die Ausgabe von ca 50 Euronen ist kein rausgeworfenes Geld! http://www.voelkner.de/products/478.....1QFWw
Von billigen Baumarktschrott lass die FINGER !
Edit: Der Tipp mit der 25 W Glühfunzel wurde an eine Elektrofachkraft gegeben und sollte tunlichst nicht von Laien verwendet werden. Deshalb auch die Hinweise das eben überlegt werden soll, wem welche Hilfestellung gegeben wird! Grundsätzlich halte ich von arb...
23 - Knitterschutz/Ende blinkt -- Wäschetrockner Miele T4267C Gala
Hallo Alois,

je nach verfügbarer Zeit, hält sich der Aufwand eigentlich in Grenzen. Zuerst muss die Frot des Trockners demontiert werden. Wie das jetzt allerdings bei diesem Modell jetzt ist, kann ich nicht mit Genauheit sagen. Das Problem ist, das es Modelle gab, bei denen der Rahmen der Eingabeelektronik zuerst demontiert werden musste, bevor man an einen der Teile Frontschrauben dran kam. Es soll aber auch Modelle geben, wo der Elektronikrahmen nicht mehr demontiert werden muss, sondern die Front von unten Losgeschraubt und nach Unten abgezogen werden kann. Jedenfalls müsste der NTC bei dem Model rechts etwas unterhalb der Einfüllöffnung hinter der Front sitzen.

ACHTUNG: Vor Arbeiten an der geöffneten Maschine, vorher unbedingt Stromlos machen durch Netzstecker aus der Steckdose entfernen !!!!

Ich würde zuerst versuchen ganz unten die Sockelblende abzuschrauben. Die Blende wird nach Entfernen der 2 Schrauben etwas zur Seite geschoben und dann nach unten vorsichtig abgenommen. Dahinter sind an den Seiten jeweils 1 Schraube mit denen die Front am Geräterahmen angeschraubt ist. Di...
24 - Schaltet nach Stromzufuhr ab. -- LCD Hannspree HSG1142
Geräteart : LCD TV
Defekt : Schaltet nach Stromzufuhr ab.
Hersteller : Hannspree
Gerätetyp : HSG1142
______________________

Hallo Leute,

ich habe hier einen 32" LCD-Fernseher von Hannspree stehen, der folgendes Problem aufweist:

Nach dem einstecken des Steckers in die Steckdose geht der Fernseher ein paar Sekunden an und schaltet dann komplett ab (Kein Standyby, sonder wie als wenn er nicht mehr am Netz hängt) und auch reagiert auf nichts mehr.
Die Dauer die der Fernseher an bleibt lässt sich verlängern, je länger er nicht am Netz angeschlossen ist. Als ich das Gerät geholt habe, war er wohl seit mehreren Tagen nicht mehr am Netz, sodass er nach dem ersten Anschließen ca. 30 Sekunden lief und alles korrekt angezeigt hat, bevor er sich abgeschaltete. Nehme ich das Gerät vom Netz, nachdem er sich selbst abgeschaltet hat und schließe ihn direkt wieder an, passiert gar nichts. Warte ich jedoch wieder ein wenig, dann springt der Fernseher für 2-3 Sekunden an. Ich hatte es auch geschafft in dieser kurzen Zeit den Fernseher per Fernbedienung Auszuschalten, sodass er jetzt im Standby ist und in diesem auch bleibt. Schalte ich ihn jedoch ein, so geht er wieder direkt aus und ist komplett tot, bis ich ihn wieder längere Zeit vom N...
25 - Sicherung löst aus -- Elektra Beckum 170 / 30 TL Combi Turbo
Hi,

nochmal zum Sicherungsthema. Die Werkstatt ist vom Haupthaus mit einem ca. 70 m langen 16 Quadraht Kabel versorgt. Dort sind 32 C Automaten in der Verteilung.
Wenn ich das Schweißgerät in der Werkstatt an einer anderen 16 A Steckdose betreibe, bei der ein höherwertiger dreipoliger 16 A Automat verbaut ist, fliegt eine Sicherung im Haus. Bei mehreren Auslösungen ist immer eine, aber unterschiedliche Phasen betroffen. (Sind drei Einzelsicherungen).
In der Vergangenheit habe ich mit dem Schweißgerät in der Werkstatt bereits problemlos auf Stufe 5 geschweißt.
Das Problem ist tatsächlich plötzlich aufgetreten. Ich brauche das Gerät auch auch nur sporadisch und kann deshalb den Zeitpunkt nicht bestimmen.
Der Stufenschalter hat einen Wiederstand von 0,4 Ohm. Schmauchspuren sind nicht vorhanden.
Bei Schütz habe ich 0,5 Ohm gemessen.Die Kontakte habe ich aber nicht freigelegt.

Es sind 2 Elkos mit 22.000 µf parallel zwischen + und - des Gleichstromabganges geschaltet. Dazwischen 2 150 Ohm Keramikwiederstände mit gemessenen 75 Ohm da parallel. Anbei ein Bild der Elkos und der Seite.


Die Elkos scheinen i.o. Wenn ich mit meinem Digitalem Multimeter an die Pole halte, steigt der Wiederstand stetig bis unendlich. Wenn ich dann die Pole ta...
26 - Durchbruch in montiertem Verteiler öffnen -- Durchbruch in montiertem Verteiler öffnen
Hallo,

ich habe die Verteilung, die im Anhang zu sehen ist, in meiner Garage, ausgestattet mit 1 FI und 2 Sicherungs-Automaten.

Die Kabeldurchführungen dafür hatte ich nicht einfach herausbrechen können. Das ist harte Plaste, zwar mit Fugen/Rillen eingelassen, so dass ich mehrere Löcher hineingebohrt und dann ausgebrochen habe.

Es sind noch die Kabeldurchführungen oben links und beide unten unversehrt (25/32 mm).

Die Verteilung ist ca. 15-20 cm unter der Garagendecke montiert.
Jetzt muss ich noch eine Steckdose setzen für Außenbeleuchtung und zwar zwingend genau links über dem Kasten, da ich dort eine schaltbare Steckdose platzieren möchte und Bedenken habe, dass sie an anderer Stelle kaputt gehen wird, weil man da ja auch mit Geräten hantiert in solch einer Garage/Werkstatt.

Wie bekomme ich jetzt oben links die Kabeldurchführung geöffnet für 25 mm (Stopfen vorhanden bereits, da schon rechts daneben auch benötigt), ohne den Kasten erst abbauen zu müssen.



EDIT: Betreff geändert (war: KABELVERSCHR.PG11 IP68 LICHTGRAU- 50ST)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Nov 2015  8:05 ]...
27 - Garage mit 5x4 mm² anschließen, Unterverteiler setzen? -- Garage mit 5x4 mm² anschließen, Unterverteiler setzen?
Nyy-J 5*6 mm² ist preiswert und auch nicht viel teurer als 5*4mm² und ausreichend bis 35A also auch zukunftssicher!
1*4 poliger FI 30mA und entsprechend die erforderlichen Sicherungen! Besser jedoch gleich Nägel mit Köpfen machen und FI/LS einsetzen. Gerade im Außenbereich legt dir sonst ein Isolationsfehler die gesamte Garage still! Auch wenn da ein 1 reihiger Verteiler langt würde ich zu mindestens einen 2 reihigen Verteiler verwenden! Reihenklemmen mit N-Trennschlitten sind auch nicht gerade Luxus. 1 Reihe FI +Reihenklemmen, 2 te Reihe Sicherungen. UV in HV mit 32 A NEOZED vorsichern und 32 A 400V cee Steckdose, eine 16 A 400V CEE kannst du auch gleich mit installieren. Steckdosen sind nie zu viele da und können auch über die Sicherung für die 16 A CEE mit abgesichert werden. ...
28 - Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt? -- Steckdose mit LSS 20A absichern erlaubt?

Zitat :
Rhodosmaris hat am 23 Mär 2015 21:42 geschrieben :
Otiffany hat bis jetzt noch gar nicht erwähnt, um welche Art von Steckdose es sich handelt (nur daß es eine Doppelsteckdose sei) - wie kann da überhaupt über eine (Nicht-)Zulässigkeit diskutiert werden?

Mir fällt spontan zumindest eine einphasige Bauart ein, die mit 20A oder mehr zulässig absicherbar ist.

ciao Maris

Da bin ich aber gespannt wie ein Flitzebogen. Mir fällt da nur die 230V 32 A CEE ein. ...
29 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich?
Moin !

Neue Steckdosen bis 32 A müssen mit einem Fi 0,03A zusätzlich geschützt werden ! Dies ist bei dir nicht der Fall...

Ist die Leitung 4 oder 5 Adrig ?

Eine Möglichkeit wäre an der Austrittsstelle des Kabels eine Abzweigdose zu setzen.

Von dort mit 2x 3x 2,5mm² auf die Steckdosen für WaMa und Trockner. Außerdem mit einem 5x2,5mm² auf eine CEE oder Perilex Steckdose.

Welche Leistung hat den dein Kompressor ? Die Verfügbare Leistung pro Phase beläuft sich auf 3,685kW. Hat dein Kompressor z. B. 6kW so hat er 2kW pro Phase.

Mach mal ein Foto deiner UV (Sicherungskasten !), von dem Typenschild des Kompressors und von der Leitung die ankommt.

Dann sehen wir weiter.

Falls der Einbau eines Fis in den bestehenden Verteiler nicht möglich ist, könnte man die Ursprüngliche Drehstromdose wieder anbauen und in diese einen Mobilen Verteiler (Mit FI) mit CEE und 3 Schukosteckdosen einstecken ODER an dem Ort an dem die alte Leitung herauskommt eine Mini-UV mit min. 4 TE setzen dort den Fi unterbringen und untendrunter 3x Schuko und eine CEE oder Perilex Steckdose anbringen.

Liefere mal bitte weitere Informationen, dann helf ich dir gerne weiter.

Grüße,

Micha ...
30 - Anschluss Brüstungskanal -- Anschluss Brüstungskanal

Zitat :
Maik87 hat am 27 Jan 2015 21:43 geschrieben :
Muss der Kanal denn fest verdratet werden (so dass der Vermieter gefragt und ein Eli beauftragt werden muss) oder kannst du ein 1,5mm2 mit SchuKoStecker rausführen und das Dingen in die Steckdose stecken?



Prinzipiell könnte ich das Teil auch in die Steckdose stecken!
Wie sieht es hier aber versicherungstechnisch aus? Habe ja keine Messwerte, fals mal was sein sollte...

Wenn ich die Zuleitung, über Installationsohre zur Steckdose führe, ist das dann auch feste Verdrahtung und genehmigungspflichtig?

Wenn der Aufwand mit Elektiker und Vermieter fragen wegfällt, bin ich eher dazu geneigt, den Kanal in die Steckdose zu stecken!

Mir ist halt wichtig, dass alles antändig und VDE konform ausgeführt wird!

Danke für den Tipp!
Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danie. am 27 Jan 2015 22:30 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: D...
31 - wackelt manchmal starkt -- Waschmaschine Miele W 718
Hallo Jürgen,

zuerstmal möchte ich erwähnen, das ich kein Fachmann bin. Ich würde diese "Dämmmatte" wegwerfen. Ich habe schon öfter davon gelesen das sie meist eher das Auslösen was sie verhindern sollen. Bei vielen lief die WaMa nach entfernen der Matte ruhiger als vorher. Also, entferne sie und richte die Maschine mithilfe einer Wasserwaage ganz gerade aus.

Ja deine Maschine hat Stoßdämpfer. Du kannst sie von oben auch nicht sehen, da sie unten sitzen. Jetzt kannst du sie von oben über den Bottich testen. Hierzu den Maschinendeckel entfernen und den Bottich mittig mit der Hand fest runter drücken, dann Bottich schlagartig los lassen. Jetzt sollte er nach oben Federn und stehen bleiben. Schwingt er noch nach unten nach oder gar runter und wieder hoch, sind die Dämpfer fällig.

Alternativ kannst du die sog. Servicetüre der Maschine öffnen und einen Dämpfer ausbauen. Auf dem Dämpfer sollte der Hersteller, die Teilenummer und auch das Herstellungsdatum drauf zu lesen sein. Wenn das Abgedruckte Datum vermuten lässt, das es noch die ersten Dämpfer sind würde ich sie in jedem Fall zur Sicherheit auswechseln. Original werden wohl noch Öldruckdämpfer drin sein. Diese kann man aber durch sog. Reibedämpfer ersetzen. Hersteller ist Suspa (Miele Erstausrü...
32 - Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung -- Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung
Moin miteinander,aufgrund einiger Fragen bezüglich meiner bevorstehenden neuen Elektroinstallation für unser Dachgeschoss hab ich mir hier angemeldet und hoffe auf sachdienliche Antworten
Es geht um die Dimensionierung unserer Vorsicherung für das völlig neu ausgebaute Dachgeschoss,Es wurden bereits 32 Steckdosen,8 Lichtschalter und 1 Bewegungsmelder verdrahtet.
Lichtstromkreis(1,5 mm) mit 10 A abgesichert,Steckdosenstromkreis getrennt (2,5mm) mit 16 A abgesichert.
Jeweils ein FI für die Stromkreise lcht und Steckdose.
Es befinden sich 3 Schlafzimmer und 1 Badezimmer im DG.
Die Verlegung der Leitungenund die anstehende verdrahtung werden von mir durchgeführt und dem für den Anschluss der Anlage an den Hauptverteiler beauftragten Elektriker überprüft.
Jetzt hat mir der Elektro Meister der die "Endabnahme" macht auf meine Nachfrage welche Sicherungen ich zur Absicherung der UV im Hauptverteiler besorgen soll gesagt eine 25A Neozed 3 polig wäre die beste Lösung.
Allerdings ist die Hauptsicherung nach dem Zäher,an der das EG abgesichert ist auch eine 25A Neozed.
Macht es da wirklich Sinn einfach noch eine 25A dahinter zu klemmen oder wäre es nicht besser nach dieser bestehenden 24A Neozed3 polig 2 x 20A Neozed 3 polig zu klemmen und dann ein...
33 - Adapter CEE auf Schuko -- Adapter CEE auf Schuko

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 11 Dez 2014 16:52 geschrieben :
Cee 32 A auf 16 A ohne Sicherung unzulässig!



Wenn ich eine 16A-Versorgung habe und dort einen 32A-Stecker/Verbraucher dranbastel ist das unzulässig? Wieso?

Mir fällt grad was anderes ein... Wenn die Steckdose mit 32A abgesichert ist und das Schweißgerät eigentlich nur für 16A-Schuko ausgelegt war... Ist dann die Zuleitung des Gerätes unterdimensioniert? Oder meitest du das damit?


Edit:
Vllt besser und auch für die Garantie des Schweißgerätes...

32A-CEE-Stecker, dann diese Kiste mit einem C16A-Automat und am anderen Ende eine Schukokupplung. Für den CEE16A-Stecker darf ich direkt die Schuko anschließen, korrekt?

[ Diese Nachricht wurde geändert ...
34 - Schaltplan Stromlaufplan erstellen / zeichnen nach Vorschrift / DIN -- Schaltplan Stromlaufplan erstellen / zeichnen nach Vorschrift / DIN
genauso nur mit den 2 zusätzlichen Buchsen für L2 und L3









[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  1 Okt 2014 12:00 ]...
35 - Netzteil -- HiFi Verstärker   Yamaha    RX-V659
Geräteart : Verstärker
Defekt : Netzteil
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V659
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________

Guten Tag,

ich habe bei einem Verstärker von Yamaha RX-V659 folgendes Phänomen.
Wenn ich ihn direkt an der Steckdose anschließe, funktioniert er nicht.
Er lässt sich nicht einschalten. Vollkommen tot.
Wenn ich ihn aber über einen Trenntrafo anschließe, dann funktioniert er . Mit allen Funktionen.
Stecke ich ihn wieder an die Steckdose direkt, ist keine Funktion möglich.
Sehr sonderbar. Ich habe leider auch kein Manuel.
Weiß einer Rat bzw. hatte Jemand auch schon mal so ein Verhalten?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.

Mfg Peter

[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittnet am 27 Jul 2014 13:32 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: pittnet am 27 Jul 2014 13:33 ]...
36 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik

Zitat : Dann kam wieder eine Erweiterung der Anlage. Anfang der 60er wurden ein Warmwasserboiler, ein Elektroherd und eine Starkstromteckdose alter Machart in der Küche installiert. Abgesichert gemeinsam mit 3x25 Ampere-Diazed-Sicherung in einem Zusatzkasten neben dem Zähler. Die Zuleitung ist vieradrig und an allen Anschlüssen klassisch genullt. Die derzeit betriebene Waschmaschine ist zur Zeit allerdings über eine Steckdose im Herd angeschlossen und nicht über diese Starkstromsteckdose. In dieser Zeit wurde wohl auch die Hauptsicherung auf 3x35 Ampere verstärkt.
Ob der Herd entsprechen mit dem erforderlichem Querschnitt angefahren wurde und ob die Drehstromsteckdose eine 32 A Drehstromsteckdose ist kann nur vor Ort beurteilt werden. Definitiv ist die Steckdose am Herd für die WM so nicht zulässig!
Die wirtschaftliche Lösung neuer Zählerschrank und da drauf die neuen Stromkreise habe ich schon genannt. Auch wenn da eine neue Leitung vom Zähler zum Schrank gezogen w...
37 - DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation -- DIN VDE Vorschriften ... Elektroinstallation
Allpolige Abschaltung gefordert , das bedeutet es muss möglich sein den Stromkreis komplett vom Netz tu trennen. Ein Stromkreis beginnt an der Sicherung. Rein von der Logik soll beim fallen einer Sicherung der gesamte Stromkreis abschalten. Das ist bei Einzelsicherungen nicht gegeben.
Eine 16 A Steckdose ist für 16 A zugelassen kann und darf aber auch niedriger abgesichert werden. Da der Stromkreis an der Sicherung beginnt und die Sicherung deine LEITUNG schützt, ist es nicht verboten auch mehrere Steckdosen an einer Leitung zu betreiben, Das gilt auch für Drehstromsteckdosen. So kannst du zum Bleistift auch eine 16 A Drehstromsteckdose und eine 32 A Drehstromsteckdose an einer 16 A Sicherung betreiben. Aber denke daran auch die 16 A Drehstromsteckdose da Laienbedienbar muss über 30mA FI laufen.
Zu der Problematik NYM-J steht klar in der VDE Mindestquerschnitt 1,5mm² CU starr für Festverlegung und Schutzleiter ist stets mit zuführen. Flexible Leitungen sind für Festverlegung nicht zugelassen. Ausgenommen davon sind Geräteanschlussleitungen! (Wegen Bruchgefahr bei Bewegung)
Edit : diese dürfen aber auch nicht fest verlegt werden.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 19 Jun 2014  6:21 ]...
38 - Normale Steckdose an Starkstrom -- Normale Steckdose an Starkstrom

Zitat : powersupply hat am 14 Jun 2014 02:32 geschrieben : Wenn das hierzulande so weitergeht brauch ich für meine Schraubendreher noch einen Waffenschein. Ich könnte ja an eine Steckdose gehen...

Wenn alles gut geht und nie ein Unglück passiert, ist ja alles im Lot!

Kritisch wird es nur, wenn sich ein Unfall (Brand, "Stromschlag") ereignet.
Weil selbstverständlich dann die Frage nach der Haftung und dem Schadenersatz gestellt wird.
Wer der Verantwortliche für die letzten Arbeiten an der Elektrik ist, muß geeignete Nachweise erbringen, alles fach-/sachgerecht ausgeführt
und die nötigen Sicherheitsmessungen durchgeführt zu haben.
Weil ansonsten die Versicherungen die Kosten für Verletzungen und Schadenersatz sofort auf den Verursacher abwälzen werden.
Mit Recht, wie ich finde.
Und deshalb wird hier in diesem Forum auch immer bes...
39 - Kein Ton, LED flackert -- HiFi Verstärker Philips SPA 5300
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein Ton, LED flackert
Hersteller : Philips
Gerätetyp : SPA 5300
Chassis : ?
______________________

Moin zusammen!

Und erstmal Danke für dieses Forum, hier kann mir hoffentlich geholfen werden!

Bei der Geräteart bin ich mir unschlüssig, da es sich um ein PC-Lautsprecher System handelt. Denke aber der "Verstärker" Teil ist schuld an dem Defekt. Ich kenne mich auch nur Grundlegend aus, aber hasse es Dinge weg zu schmeißen, die vielleicht einfach repariert werden können!

Nun zu meinem Problem:
Gestern hab ich ein billiges Netzteil (Steckdose -> USB) in eine Steckdose gesteckt, puff, rauch und Sicherung raus. Seit dem will mein Philips System nicht mehr richtig.
Anfangs kam noch für 5-15 Sekunden Ton, dann hat er "runtergedimmt", 20-30 Sekunden stille, 5 - 15 Sekunden Ton,.... usw.
Heute sagt das Gerät gar nichts mehr.
Die LED an dem Lautstärkeregler "flackert", wird mal heller, mal dunkler. Ich tippe dass da einfach nicht mehr, bzw. ungleichmässig Strom ankommt.

Ich habe das Gerät mal aufgeschraubt und nach verdächtig aufgeblähten Kondensatoren oder Brandspuren gesucht, kann aber ni...
40 - Fehlercode 82 -- Geschirrspüler Miele G1570scvi

Zitat : In der Garage ist die Steckdose mit 16 A abgesichert.
Das ist eigentlich normal - eine 16A Absicherung pro Stromkreis. Ist die Sicherung nun drin geblieben? Wenn ja, wäre es interessant zu wissen, welche Geräte bei der damaligen Untersicherung mit gelaufen sind. Evtl. ist die vorherige Sicherung aufgrund von Überlast geflogen. Bzw. wie hoch ist diese abgesichert? Wobei ein zeitweise Kurzschluss aufgrund von Feuchtigkeit nicht ausgeschlossen ist/war...


Zitat : Die Angabe "Fehler 82 " war ein Irtum, vermutlich hatte mein Sohn die Restzeit abgelesen
Zeigt die Maschine nun einen Fehlercode?



[ Diese Nachricht wurde ge&a...
41 - LautsprecherS für Baustromkasten gesucht -- LautsprecherS für Baustromkasten gesucht
Leider kann ich das Pferd während des Rennens nicht mehr wechseln - sonst wäre der schon lange beim Teufel.

Richtig - wenn er mir nicht eine anständige 32 A CEE installiert, kriegt der kein Geld mehr von mir.

Habe ihm eine E-Mail geschickt dass am Freitag eine anständige Steckdose mit passender Sicherung vor Ort zu sein hat, ansonsten nehme ich ihn in Regress. Ich habe nichts bestellt.

Ist halt immer schei.... wenn die Handwerker schon mal termingerecht da sind und nicht arbeiten können, weil ein anderer seine Arbeit nicht anständig gemacht hat. Ich brauche hier niemand etwas von Handwerkern und Terminen erzählen.

lg Richard ...
42 - Zieht kein Wasser -> stoppt -- Geschirrspüler Constructa SD14R1C
Phasenprüfer bringt gar nichts. Zweipolig messen. Je nach dem wie der Stecker in die Steckdose gesteckt ist zeigt der was an oder auch nicht.
Dann könnte der Neutralleiter fehlen.

Außerdem zeigen Phasenprüfer auch 160V an. Mit 160V kann man kenen Aquastop schalten

[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 27 Feb 2014 16:32 ]...
43 - Mehrere Umbauten in unserer Wohnung FI Schalter erforderlich? -- Mehrere Umbauten in unserer Wohnung FI Schalter erforderlich?
Hallo,

nachdem in unserer Wohnung mehrfache Umbauten stattgefunden haben wundert es mich doch, das kein FI Schalter eingebaut worden ist. Angeblich ist der Einbau eines FI Schalters, keine Pflicht.

Es wurden folgende Umbaumaßnahmen durchgeführt:

- Neuer Sicherungskasten
- Neuverkabelung des Bades
- Neuverkabelung der Wohnung von zwei auf 9 Stromkreise
- Neuverkabelung und Neuverlegung der Steckdosen in der Küche


Nachdem wir bereits fasst einen Wohnungsbrand hatten, siehe Bilder wollte ich mich erkundigen, ob es nicht Pflicht ist aufgrund der Umbauten die durchgeführt worden sind einen FI Schalter einzubauen.

Der Elektriker unserer Vermieterin sagte, das alte Häuser eine Ausnahmeregelung hätten und somit der folgende Absatz nicht zutreffe:


Zitat : In Deutschland ist unter folgenden Umständen jedoch die Nachrüstung eines Fehlerstromschutzschalters unumgänglich wenn:
• Nutzungsänderungen vorgenommen werden
• Nutzung...
44 - Zuleitung zu ein 32 A Steckdose -- Zuleitung zu ein 32 A Steckdose
Jetzt versuche ich einfach mal mein gelerntes aus den letzten Tagen umzusetzen und bitte um Korrektur, falls ich etwas verkehrt gemacht habe:

Wieviel mm² benötigt die Zuleitung zu einer 32 A CEE-Steckdose die 8 m von der UV weg installiert werden soll.

Meine Berechnung:
Spannungsfall von der Zuleitung zum HAK (16 mm², 9 m) = 0,274 %,
vom HAK in den Zählerschrank (16 mm², 1 m) = 0,03 %,
vom Zählerschrank in die UV (10 mm², 8 m) = 0,027 %
und dann 8 m zur Steckdose mit 2,5 mm² = 0,791 % ergibt gesamt Sapannungsfall von 1,122 bei erlaubten 3 %

Leitung entweder in der Erde oder auf Putz.

Wären also 8 m mit 2,5 mm² ausreichend? Irgendwie erscheint mir das zu wenig. Oder muss ich, was ich ja nie weiß, die Verbindung von der Steckdose zum Gerät (Länge, Querschnitt) auch noch mitberechnen?

...
45 - Ausstattung Zählerschrank -- Ausstattung Zählerschrank
Zuerst mal Danke für die vielen Tipps (wenn ich auch nicht alles kapiert habe, da keine elektrische Ausbildung).

Trotzdem wage ich mich mal an ein Resümee:

1. Wenn ich den Zählerschrank belasse wie er ist und die 40 A RCD in den jeweiligen UV gegen selbige mit 63 A austausche ist alles in Ordnung? Ich hätte überall volle Leistung (trotz der vielen 16 A LSS in UG wäre aufgrund des Gleichzeitigkeitsfaktors nicht damit zu rechnen, dass es zu einer Überlastung käme) und es wäre auch kein Problem in der Werkstatt einmal eine 32 A Drehstromsteckdose zu installieren.

2. Ich installiere statt den 63 A Hauptschaltern diese NEOZED-Sicherungslasttrennschalter mit 40A Sicherungen. Wobei ich bei dieser Variante nicht weiß, wie es mit dieser Selektivität aussieht, von der ich keine Ahnung habe und die gegeben sein soll.

3. Wenn ich dann bei der 2. Alternative einmal ein Gerät mit relativ voller Leistung an der 32 A Steckdose betreibe und meine Frau gleichzeitig neben dem Wäschetrockner und der Kochwäsche noch an Ihrem 10 kw E-Herd an allen 4 Platten ein mehrgängiges Menü kocht wird es doch mit den 40 A Neozedsicherungen recht eng?

Nochmal Danke für vielleicht noch ein paar Tipps. ...
46 - altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker -- altes Schweißgerät, Anschluß, Stecker

Zitat : der zu erwartende T ist am Gerät nicht beschriftet, das Kabel ist auch nicht angeklemmt. Dann wird es nur ein Wechselspannungstrafo, primärseitig gespeist mit 400V, sein.


Zitat : Kann man dieses alte Gerät so überhaupt noch an einer RCD überwachten CEE Steckdose betreiben? Wegen dem Fehlenden N? Ja. Der Fehlerstromschutzschalter misst ja die Summe aller Leiterströme.


Zitat :
47 - Elektrik Split Klima, Absicherung -- Elektrik Split Klima, Absicherung
So jetzt habe ich die tech. Daten des Gerätes, ein Datenblatt noch nicht.
Lädt im Moment nicht:
http://www.daikintech.co.uk/Data/Sp.....M.pdf
http://www.daikintech.co.uk/01_Split_Sky_Indoor/Data/FTXS.html

(Daikin Inverter FTXS20 RXS20k)
Leistungsaufnahme Kühlen (min/standard/max, kW) 0,32 / 0,47 / 0,91
Leistungsaufnahme Heizen (min/standard/max, kW) 0,31 / 0,63 / 1,36

Es heißt ja ab rund 800 Watt direkt in eine Steckdose.
Wäre es hier mit einer hochwertige Verteilerdose dennoch etwas machbar?
Die 0,91 kW und 1,36 kW laufen ja zumeist nur kurz.

Die Steuerleitung verlegt der Klimabetrieb, er bekommt von mir nur Strom.

Alle fest eingebauten Split Klimaanlagen müssen fest angeschlossen werden, so eigentlich auch diese. Laut Klimabetrieb aber kein Problem mit dem Stecker.

Das er Steckerleisten usw. natürlich überhaupt nicht gerne sieht, ist mir klar.

Wenn es gar nicht anders ge...
48 - geht nicht mehr an -- DVD_REC   Schneider    HCS 550
Geräteart : DVD-Recorder
Defekt : geht nicht mehr an
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : HCS 550
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo.
Ich habe einen DVD Player inkl. 5.1 AV Receiver der Marke Schneider.
Das Gerät wird täglich 5 Jahre lang über eine Funk Steckdose ein und ausgeschaltet. Eines Tages wollte ich wieder den AV Receiver benutzen aber er geht nicht mehr an.
Keine Anzeichen von Defekt, Rauchentwicklungen oder anderem.

Gerät habe ich aufgeschraubt und alles angesehen. Es sind 3 Platinen. Eine mit AC Eingang und großen Elkos und Trafos und die 2 anderen Platinen mit Mikrocontroller.

Die Versorgungsplatine / Schaltnetzteil hat eine Stelle die etwas an der Unterseite braun ist.

Versorgungsplatine:


Unterseite Versorgungsplatine:


Also Stecker rein und beobachten. Nichts passiert. Gerät bleibt aus.
Stecker wieder raus.
Braune Stellen begutachtet. Es ist ein Widerstand.
Es ist ein Widerstand mit Soll Wert 18kOhm. Diesen Widerstand habe ich ausgelötet und gemessen. Er hat 180kOhm. Leistung müsste ein 2W Widerstand sein.

Durch Zufall habe ich einen Widerstand da. 18kOhm aber 4W. Also Widerstand reingelötet und Stecker rein und beobac...
49 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  1 Sep 2013 18:19 geschrieben :
Hallo die Schukosteckdosen sind auch nach der 32 A CEE durch den K16 und den 25 A RCD normgerecht geschützt. Es gibt keine Verordnung die die größe der Steckverbindungen vorschreibt!
Du darfst sogar eine 63 A CEE mit 1 A vorsichern!

Scherzkeks. Natürlich darf man die CEE geringer vorsichern. Aber deswegen darf man nicht auf die Automaten im Baustromverteiler verzichten!
Du hast aber sonst Adapter von CEE32-Stecker auf Schuko-Steckdose ohne Sicherung, und das darf NICHT sein. ...
50 - Beim Anfassen meiner neuen Spülmaschine und des Waschbecken merke ich eine Spannung. -- Beim Anfassen meiner neuen Spülmaschine und des Waschbecken merke ich eine Spannung.
Meine Kristallkugel sagt billiges Digitalmultimeter und 0,2 V DC... völlig nichtssagender Wert in dem Fall.

Auf alle Fälle klingt die Problembeschreibung nach Gefahr im Verzug!

Für die mitlesenden Fachleute: so ein Problem hatte eine Bekannte letztes Jahr auch. Kurze Messung ergab an der Steckdose eine zwischen 32 und 97 Ohm schwankende Schleifenimpedanz! Stromkreis wurde umgehend außer Betrieb genommen und erneuert. ...
51 - Gibt es irgendwo Kleinspannungsnetzteile für Kleingeräte mit Ein- und Ausschalter? -- Gibt es irgendwo Kleinspannungsnetzteile für Kleingeräte mit Ein- und Ausschalter?
So etwas suche ich nämlich.


Normal sind ja diese externen Kleinspannungsgerätenetzteile, wie man sie z.B. als Ladegeräte für Handys oder von Universalnetzteilen her kennt, diese steckt man in die Steckdose und am anderen Ende schließt man dann das Gerät über irgendeinen passenden Hohlstecker an (bei Handys ist letzteres oft zwar anders, aber das ist nicht so wichtig, da hier OT).

Das Problem an diesen ist nun leider, dass sie in der Regel keinen Ein- und Ausschalter haben.
Wenn man diese vom Stromnetz trennen möchte, dann muss man sie entweder aus der Steckdose ziehen oder man greift auf eine Steckerleiste mit Ein und Ausschalter zurück.

Beides ist nicht immer optimal, insbesondere gilt dies, wenn eine Steckerleiste schon vorhanden ist und für eine zweite Steckerleiste kein Platz mehr ist oder für diese keine zweite Steckdose vorhanden ist (VDE beachten!).
Und in manchen Fällen sieht es auch einfach nicht gut aus.


Deswegen suche ich so ein Kleinspannungsnetzteil mit ein und Ausschalter.
Die Spannung am Ausgang des Netzteils sollte bei ca. 12 V liegen, ist momentan aber noch nicht schlussendlich entschieden. Ich bin da also noch flexibel.
Der Strombedarf dürfte bei ca. 0,5 bis 1 A liegen.





52 - Drehstromstecker in Spanien -- Drehstromstecker in Spanien

Zitat :
fuchsi hat am 12 Mär 2013 11:49 geschrieben :

Zitat :
Trumbaschl hat am 12 Mär 2013 11:32 geschrieben :
Ich denke übrigens eher, dass der Hauptgrund für das Verbot die weite Verbreitung von Metallsteckern war, die man unbedingt loswerden wollte.


die haben aber ordentlich was ausgehalten. Bei uns ist da oft der Traktor drübergefahren. Da wahren ausgezogene leitungen aufgrund mangelhafter Zugentlastung schon viel grausamer.

Eh halten die enorm was aus! Das Problem war mehr, dass bei Falschverdrahtung, am besten noch ohne FI, das Gehäuse unter Spannung steht.

D...
53 - Zwei Lampen an einen Anschluss -- Zwei Lampen an einen Anschluss
@mb1975

Ich drücke mich mal SEHR vorsichtig aus:

1.) Sollte diese Selbstmordkonstruktion bzw. die Steckdose unter Strom stehen, gehört der betreffende Stromkreis SOFORT abgeschaltet und gesichert und erst wieder nach einem fachgerechten kompletten Rückbau aufgeschalten. (es sieht nämlich so aus als ob die Aderleitungen "freifliegend" und somit komplett unzulässig hinter den Fliesen verlegt sind)

2.) Erzähl uns bitte keine Märchen von wegen das ein Fachmann bei Dir war oder das die Konstruktion vom Vormieter da noch so rumhängt. Spätestens Dein Fachmann, hätte Dir das sofort rausgerissen.

3.) Sollten sich bei Dir noch andere Menschen in der Wohnung bewegen, insbesondere Kinder, bist Du mit einem Fuss schon hinter Gitter.

4.) das war wirklich SEHR vorsichtig ausgedrückt...

EDIT:
@die anderen: ja die Verschaltung der Slumkonstruktion bleibt unkommentiert. Ich habe noch nie so viele Unzulässigkeiten in so einem kleinen Bereich gesehen, bzw. so etwas kleines was nur aus Unzulässigkeiten besteht


[ Diese Nachricht wurde geändert von: marky115 am 22 Fe...
54 - Rauchzeichen -- Rauchzeichen

Zitat :
ego hat am 27 Dez 2012 23:06 geschrieben :
0,39Ohm zu 1,15Ohm finde ich aber alles andere als toll.

Ich schon Der E-Herd wird wie bei uns üblich an einem 30mA FI betriben. So kann ich Zschl. nur mit deem 0,5-fachen von IDeltaN des FI messen, also hier mit 15mA.
Mein Profitest hat laut Anleitung in diesem Fall eine Messunsicherheit von etwa +/-1Ohm. Um den FI zu werfen recht es alle Mal.
Hier in AT müsste es zwar auch noch den Schnellabschaltstrom des LSS erreichen, aber das ist mit dem Profitest einfach nicht nachweisbar. RLo = 0,38Ohm ist vom Kochfeld zum PE der Steckdose neben dem Herd (also über die PE-Schiene im UV).
Für die restlichen Messungen (FI (taus, I
55 - Allgemeine Fehlersammlung -- Allgemeine Fehlersammlung
Man hat ja immer mal wieder Bilder, die keinen eigenen Thread rechtfertigen, die man aber trotzdem gerne zeigen würde. Für diese würde ich vorschlagen, hier einfach eine große Sammlung zu machen. Ich mache mal den Anfang.

Heut war ein guter Freund bei mir zu Besuch, plötzlich kriegt er einen Anruf von seiner Mutter "Du, wenn man hier den Geschirrspüler und den Herd berührt, kriegt man einen gefetzt!".

Schutzmaßnahmenprüfgerät und Werkzeugrucksack geschnappt und losmarschiert. Die WOhnung ist hier in der Nähe, Bj. 1960 und ich habe mit der Installation schon so meine Erfahrungen. Den Verteiler-Verhau gibt es im Sicherungskastenbilder-Thread auf Seite 14 in ID = 740447

Bei der Ankunft erstmal nach groben Problemen gesucht, Schleifen- und Netzinnenwiderstand der Arbeitsplattensteckdose nächst dem Geschirrspüler gemessen, alles unauffällig (ZI 0,7 Ohm, ZSchl 1 Ohm). "Wo ist denn die Geschirrspülersteckdose?"
Freund zerrt den GSP raus, dahinter: nichts. Die Leitung verschwindet nebenan. Dort alle Putzmittel aus dem Abwasch-Unterkastl beseitigt. Was findet mein Auge? Eine Merten-Herdanschlussdose an die Pressspanwand des Kastls gespax...
56 - FI 30mA für Steckdosen -- FI 30mA für Steckdosen
Interessante Frage:
Ich hab mir mal die 0100-410 vom Juni 2007 angeschaut.


Zitat :
Auf der Ersten Seite schon mal ein Ansatz:
"Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 4-41: Schutzmaßnahmen -
Schutz gegen elektrischen Schlag
(IEC 60364-4-41:2005, modifiziert);
Deutsche Übernahme HD 60364-4-41:2007"


Die Norm stammt also von der IEC und wurde im Zuge der Harmonisierung modifiziert übernommen.

Weiter dann noch das hier:

Zitat :
"Diese Norm enthält die Deutsche Fassung des Europäischen Harmonisierungsdokuments
HD 60364-4-41:2007-01 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 4-41: Schutzmaßnahmen -
57 - CEE - Adapter und Tischsteckdose mit 230 Volt Anschluss -- CEE - Adapter und Tischsteckdose mit 230 Volt Anschluss

Zitat :
Elektro Freak hat am 18 Sep 2012 19:00 geschrieben :
Eigentlich nichts besonderes :

Adapter 63 A auf 32 A, 32 auf 16 A ..

Tischsteckdose mit Lüsterklemme.

Wundert mich das sowas ernsthaft von einer Elektrofirma vermietet wird ..



Wer sagt den das eine 63 A CEE Steckdose nicht mit 35 A abgesichert werden darf. Bzw das eben eine 63 A Verlängerung auf Grund des höheren Querschnittes eben eine größere Leitungslänge ermöglicht. Aus eben diesen Gründen gibt es ja diese Adapter. ...
58 - 2 Elektriker 2 Meinungen: Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen -- 2 Elektriker 2 Meinungen: Anschluss autarkes Kochfeld und Backofen
Guten Morgen Hobbykoch und erstmal herzlich Willkommen im Forum!

Vorneweg: ohne Ortsbesichtigung (oder wenigstens aussagekräftige Bilder) ist eine Ferndiagnose immer schwierig, daher auch nur ohne Gewähr:

Die Aufteilung eines Drehstromkreises (ein Außenleiter für den Backofen, zwei für das autarke Kochfeld) ist in der Regel problemlos möglich, sofern mit dem richtigen Material gemacht und nach den Regeln der Handwerkskunst errichtet. Eine Überlastung des Neutralleiters ist bei ohm'schen Verbrauchern (wie z.B. Backofen) im Drehstromsystem nicht zu erwarten, Stichwort "Phasenverschiebung".

Der Backofen sollte an der Außenseite nicht so warm werden, dass es zu Schäden an umliegenden elektrischen Anlagen kommen kann. Die Steckdose muss in jedem Fall fest installiert werden. Wenn der Ofen über eine weitere, flexible Verlängerungsleitung angeschlossen werden soll, sollte es sich dabei um ein hochwertiges Qualitätsprodukt handeln. Mit Haushaltsverlängerungen der üblichen, leichten Bauart würde ich den Ofen nicht anschließen. Im Übrigen sollte die Steckdose so installiert sein, dass der Ofen ohne Demontage der Wandschränke ausgebaut und abgesteckt werden kann.

Ein Prüfprotokoll würde ich in ...
59 - wäscht nicht mehr -- Waschmaschine AEG Electrolux Lavamat 54630

Zitat :
derhammer hat am  6 Feb 2012 19:32 geschrieben :
Hat die Steckdose noch Strom? Mit einem anderen Gerät mit Stecker ( Staubsauger, Lampe oder so etwas ) testen.


Ja, Steckdose hat noch Strom, denn immerhin gibt die Maschine ein Brummgeräusch von sich (sorry, das hatte ich im Eingangsthread vergessen zu schreiben).

...
60 - Stromverteiler -- Stromverteiler
63A CEE Steckdose wirst du nie benötigen und äußerst selten in normalen Wohnungsinstallationen antreffen. Es reicht also ein 32 A CEE Stecker und ein 4 poliger 40 A/30mA FI sowie Vorsicherung mit 3 * 35A und für die 16 A CEE und die Schukosteckdosen 16 A LSS.
PS Adapter von 16 A CEE Stecker auf 32 A CEE Kupplung sehe ich kein Problem andersherum gibt es Ärger wegen fehlender Sicherheit! ...
61 - Kabelquerschnitt für Erdkabel 220m -- Kabelquerschnitt für Erdkabel 220m
Also ich tendiere da eindeutig zu einer 20kV-Freileitung mit zugehörigen Trafos
Spass beiseite, das sind hier ziemliche Overkill-Lösungen.
Wenn Du mit etwas grösserem Spannungsabfall leben kannst, tut es hier auch 5*6 mm²-Erdkabel. Wieviel Ampere ziehen die Geräte denn nun eigentlich?

Mal den worst-case angenommen: 16A bei rein einphasiger Belastung:

R(Kabel)= 0,0175 Ohm*m/mm² * 440 m / 6 mm² = 1,28 Ohm
Runden wir hier für die Berücksichtigung der Netzimpedanz bis zum Startpunkt des Kabels noch auf 2 Ohm Gesamt-Netzimpedanz auf:

Bei 16 A Belastung ergäbe sich dann ein Spannungsabfall von 32 V, also etwa 200 V an der Steckdose. Das wäre der schlechteste Fall, die Leistung des Geräts wäre schon merklich geringer, aber die meisten Geräte laufen damit noch problemlos.
Auch der Kurzschlussstrom ist mit 115 A noch stark genug, um einen B16A-Automaten im Fehlerfall sicher schnellauszulösen.

Da Du aber wohl Drehstrommotore einsetzt, bei denen kein Strom über den Neutralleiter fliesst, verbessert sich die Bilanz hier etwas, da ja nur die Hinleitung berücksichtigt werden muss, also 220m statt 440m. Somit würde bei Volllast 3*16A, was ja satten 11kW entspricht, die Strangspannung nur um 16 V...
62 - Stromverbrauch und digitaler Zähler -- Stromverbrauch und digitaler Zähler
Auch erstmal Hallo,


nicht benutzt heißt ja nicht zwangsläufig, dass die Geräte auch nichts verbraucht haben. Im Fall des Warmwasserboilers ist die Frage, was damit genau gemeint ist (Syntaxfrage). So ein Teil über der Spüle, um mal eben Wasser heiß zu machen oder eines, das das Wasser ständig warm hält. Dann braucht es natürlich auch Strom. Waren denn die nicht benutzten Geräte vom Netz getrennt?

Vier Kühlgeräte und das Aquarium sind ja schon 5,6 kWh. "Zum Leben" braucht ein EFH etwa 3 bis 5 kWh am Tag, abhängig von der Jahreszeit und was man so alles hat. Durch die vier Großverbraucher sind es ja bei Dir schon eher 7 bis 9 kWh. Die zusätzlichen 6 kWh beim zuhause sein erachte ich als normal.

Standby TV, Sat-Receiver, Rekorder usw. 2-5 W (wenn älter), neuere Geräte um 1 W (bei vier Geräten im Mittel 0,33 kWh/Tag). Aber Vorsicht: Geräte ohne richtige Netzschalter können auf Dauer Schaden nehmen, wenn man sie ständig vom Netz trennt.

Standby PC mit LCD-Monitor, Drucker, Soundsystem, Scanner, Modem 50-60 W (im Mittel 1,32 kWh/Tag)

"Dumme" Netzteile von Ladestationen brauchen auch die Hälfte der Nennleistung, wenn nichts dranhängt - also rausziehen. Es gibt auch welche, die ohne Last in einen Ruhemodus wechseln, ab...
63 - Altbausanierung -- Altbausanierung
Hallo zusammen,

ich habe heute die Wohnung einer Freundin besichtigt. Es handelt sich um einen Altbau mit Zuleitung 4 x 10 mm2.

Netzform: TN-C (Alle Steckdosen sind klassisch genullt)

Von der UV (mit 12x L-16 u. 3x ?32 (unlesbar) für Durchlauferhitzer) gehen jedoch ALLE Zuleitungen zu den Räumen 3-adrig(sw-bl-gg) ab, an den Abzweigdosen innerhalb der Räume (stichprobenartig geprüft) kommen aber nur jeweils zwei schwarze Adern an.

Das Badezimmer wurde neu gefliest, hier kann man erkennen, daß bl+gg in der Abzweigdose gemeinsam auf den schwarzen PEN zu den Steckdosen gelegt wurden.

Der Rest der Wohnung wurde ebenfalls saniert(neue Fußböden, alte Gasheizung durch Kesseltherme mit neuen Heizkörpern ersetzt, etc), lediglich an der E-Installation wurde wieder einmal gespart.

Ich denke, dass ein einmal in der UV aufgetrennter PEN nicht als PEN Wiedergeburt in einer Steckdose auftauchen darf.
Was kann man hier, nachdem man den Mietvertrag bereits unterschrieben hat, vom Vermieter verlangen?

Vielen Dank und Gruß, getagrip

[ Diese Nachricht wurde geändert von: getagrip am 25 Okt 2011 20:30 ]...
64 - Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe -- Mantel-Leitung soll Beleuchtungsstromkreis und separaten Stromkreis führen + Kolbenpumpe
Liebe Forums-Mitglieder,

ich habe folgende Konstellation in meinem Außen-Keller:

- Unterverteiler, der 3-Phasig vom Hauptverteiler - FI-gesichert + 3 pol. Leitungsschutzschalter 32 A - versorgt wird
- In dem Unterverteiler sind 5 LSS 16 A und ein LSS 10 A verbaut, die auf die drei Phasen verteilt sind
- Neben dem Unterverteiler befindet sich ein Verteilerkasten, aus dem 3 Mantel-Leitungen 5x1,5mm² zu 3 Decken-Trockenbausegmenten führen, in denen Hohlwanddosen verbaut sind. Diese Hohlwanddosen sind untereinander wiederum mit der gleichen Mantelleitung 5x1,5mm² verbunden. Zusätzlich endet in diesem Verteilerkasten eine Mantel-Leitung 5x1,5mm², die zu einem Serienschalter verlegt ist.

Mein Ziel (so es denn zulässig ist):
Ich würde am liebsten pro Hohlwanddose entscheiden, ob dort eine Steckdose eingebaut wird (hierfür sollte eine Ader über einen der 16 A-LSS abgesichert werden) oder aus der Hohlwanddose eine Decken-Leuchte gespeist wird (hierfür soll über den 10 A-LSS der Serienschalter versorgt werden, dessen "Rückleitungen" wiederum im Verteilerkasten auf die verschiedenen Leitungen zu den Segmenten geklemmt werden sollen.

Nun meine Fragen:
1) Darf ich den Verteilerkasten (150 x 150mm) mit mehreren Phasen aus dem Unterv...
65 - Stromführend über Wasserhahn -- Waschmaschine AEG Öko Lavamat 615
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Stromführend über Wasserhahn
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 615
S - Nummer : Bitte Beitrag beachten!
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo!

Ich bin neu hier, 32 Jahre alt, männlich und kenne mich mit Löten sehr gut (Lötstation von Weller vorhanden) und elektrik/elektronik gut aus.
Multimeter vorhanden.

Es geht um meine defekte, allerdings doch funktionierende Waschmaschine, welche ihren Strom gerne an den Wasserhahn schickt und mich unter Spannung stehen lässt.

~~~
E-Nr: 605.637 038
F-Nr: 053 5860 40
Typ: 44 OKB 01
645.257
500 LP
~~~
Das sind alle Daten, die ich am Gehäuse über der Ladeöffnung gefunden habe.

Zu meinem Problem:
Also, schon seit einigen jahren habe ich bemerkt, dass nur(!) beim Abpumpen (ausschließlich im Betrieb der Waschmaschine) der laufende Wasserhahn im Badezimmer (ort wo auch die Waschmaschine steht), strom führt.
Das heißt, ich habe immer Kriechstrom (ein sehr kleines Kribbeln) beim Händewaschen gehabt. Unter der Dusche bemerkte ich nie etwas und genauso wenig wie in der Küche.
Wie gesagt, von der Stromstärke...
66 - RCD für Außenlampe -- RCD für Außenlampe
FI Pflicht für

Zitat : alle Endstromkreise für im Außenbereich verwendete
tragbare Betriebsmittel mit einem Bemessungsstrom
bis einschließlich 32 A

http://www.elektropraktiker.de/file.....8.pdf

Seite XII

Wenn die Leuchte Tragbar ist, ist auch für die Leuchte ein FI zu verwenden.
Also nicht nur für Steckdosen
Meistens gibt es gemischte Stromkreise Licht und Steckdose zusammen.
Da ist dann für den ganzen Stromkreis der FI vorgeschrieben.






[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Mai 2011 18:57 ]...
67 - Darf dieses Gerät an 32A-Steckdose betrieben werden? -- Darf dieses Gerät an 32A-Steckdose betrieben werden?
Nach meiner Rechnung hast Du eine Eingangsleistung von 17,44 kW. Das ergibt rechnerisch einen Strom von 25,17 A. Sollte mit 32 A also gehen. Evt. gibt es aber noch Blindanteile, dann fließt eine höherer Strom.
Probier es doch einfach aus. Hol die Maximalwerte raus, die für Deine Anwendung erforderlich sind und schau was passiert. Kannst ja noch den Strom messen der dann eingangsseitig fließt.
Von Interesse wäre noch wie die Steckdose abgesichert ist (da hängt hoffentlich nichts anderes dran). ...
68 - Lampe defekt durch falsche Verkabelung? -- Lampe defekt durch falsche Verkabelung?
Hallo,

ich habe heute zwei Messungen durchgeführt. Testweise habe ich die Spannung an einer Steckdose in meiner Küche gemessen: 223 V. Die Messung am Schalter für die Deckenleuchte im Wohnzimmer bewegte sich, im Gegensatz zu der Messung in der Küche, kontinuierlich zwischen 198 V und 204 V.

Ist dieses Ergebnis unauffällig oder doch ein Grund sich mit der Hausverwaltung in Verbindung zu setzen?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: A.Stark am 26 Jan 2011 17:32 ]...
69 - Frage zum Aufbau einer UV -- Frage zum Aufbau einer UV
> Ähm - und wo ist der VNB-Zähler???

Sorry, da ist meine Zeichnung natürlich unvollständig. Der VNB Zähler ist im Haupthaus hinter dem HAK. Erst dahinter kommen dann die 3 x Neozed als Absicherung für die Leitung zur Scheune. Daneben ist dann noch die weitere Elektrik (FI, Diazed) für das Haupthaus, sowie ein weiterer 3-fach Neozed für eine andere UV.

> Welche Höhe hat die bestehende Vorsicherung in UV1?

Kann ich leider nicht sagen, müsste ich mal rein schauen. Wegen Selektivität gehe ich mal von 25 oder 32 A aus.

> Hat man das so zu verstehen, daß jene CEE-Steckdose dort NICHT über den FI geführt ist? Und das trotz der Netzform TT???

So haben wir das ermittelt.

> Wie weit ist die Scheune vom Hauptgebäude entfernt?

ca. 5 - 10 Meter.

> Gibt es dazwischen leitfähige Verbindungen (z.B. Wesserleitung)?

Da laufen Wasserleitungen, ob nun aber genau da weiß ich nicht.

> Welche Netzform besitzt die Anlage im Hauptgebäude (das muß nicht zwibngend die vom VNB gelieferte sein - Nachfragen dort insoweit nicht ausreichend, das muß man vor Ort durch Inaugenscheinnahme klären).

Werd ich mir nochmal anschauen.

> War das mal ein landwirtschaftlicher Betrieb?
&g...
70 - Wahl des richtigen Anschlusses für Schweißgerät. 32A-CEE bei 2,5mm²? -- Wahl des richtigen Anschlusses für Schweißgerät. 32A-CEE bei 2,5mm²?
kurz erläutert:

Die Anschlussleitung muss vor Überströmen geschützt werden. Der Schutz vor Überlast ist dadurch gewährleistet, dass die Leitung ja fest ans Scheißgerät angeschlossen ist und so bedingt durch die Bauart des Gerätes im Betrieb nur max. 18 A möglich sind. Da reicht ein 2,5 mm².

(So ist es auch bei den Geräten mit Schukostecker und 0,75 mm² Zuleitung.)



Die Anschlussleitungen sind im Normalfall "relativ" kurz. Wenn die Anlage bis zu Steckdose in Ordnung ist, sollte der die Schleifenimpedanz bzw. Netzinnenwiderstand so gering sein, dass das Kurzschlussschutzorgan SICHER auslöst. Der Widerstand der "kurzen" Anschlussleitung ist dann gering genug um trotzdem noch den Kurzschlussschutz zu gewährleisten, da die 32 A Sicherung dann schnell genug auslöst, so dass die "dünne" Leitung trotzdem geschützt ist.

Anders sieht das nun aus wenn dann noch mit Verlängerungsleitungen gearbeitet wird. Dann kann sich das ganze so ungünstig verschieben dass ein Kurzschlussschutz für die Leitung nichtmehr vorhanden ist.
(Bei nichtvorhandenem FI tritt dann aber auch evtl. noch das Personenschutzproblem auf.)

Gruß


[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am  6 Jul 2010 10:26...
71 - Frage zu häufigen Installationfehlern eines RCD ( FI) -- Frage zu häufigen Installationfehlern eines RCD ( FI)

Zitat :
ThreeNil hat am  6 Jun 2010 19:32 geschrieben :
Würde man den Schutzleiter z.B. bei einer Steckdose weglassen und würde theoretisch der Außenleiter L Kontakt zum Gehäuse haben, würde ein Körperschluss entstehen. Wenn nun eine Person dieses Gehäuse berühren würde und er zur Erde direkten Kontakt hat, würde das doch beudeuten, dass der gesamte Fehlerstrom über diese Person fließt und der RCD nicht auslöst, oder nicht?

Nicht direkt. Bei angeschlossenem PE würde direkt beim Entstehen des Fehlers der FI oder bei einem satten Erdschluss auch der LS auslösen. Ohne PE würde der FI (bei korrekter Dimensionierung) erst auslösen, wenn jemand an das Gehäuse packt. Das ist genau der Sinn eines FIs.

Zu 2. Es wird sich wohl um einen engstirnigen Lehrer handeln, der nur TN-C und TN-S kennt. TN-C-S, wie es in den meisten Fällen korrekt heißt, oder gar TT ist unbekannt - Leider! Zumindest ist das für mich die einzige Erklärung einer solchen Aussage.
72 - Ob die Steckdose reicht -- Ob die Steckdose reicht
Hallo!
Auf meiner Arbeit sind 32 Laptops in zwei solchen Wagen:
http://www.gutmanncorp.de/Downloads/SB-16EPT.pdf
(Das sind HP-Laptop-Stationen. Die haben Anschlüsse für Laptops, die auf "Charge" gekoppelt sind und dauerhaften Strom, der (noch) nicht gebraucht wird.)
an eine einfache Steckdose angeschlossen (und noch ein Paar Sachen). Meine Frage ist, ob die alle gleichzeitig aufgeladen werden können. Auf den Netzteilen der Laptops steht:
INPUT: 100-240V~ 1,6A (1,6A) 50-60 Hz
OUTPUT: 18,5V (18,5V)..-- 3,5A (3,5A)
Danke im Voraus! Mit Grüßen, Gennadiy ...
73 - Küche, Untertischspeicher -- Küche, Untertischspeicher

Zitat :
sam2 hat am 14 Dez 2009 23:32 geschrieben :
Wenn man da vorsorgen will, sind Steckdosen in IP44 nicht schlecht, da auch gängig und preiswert.

Wobei diese Dischtsätze ja nur bei nicht verwendeteer Steckdose wirken. Da jedoch meist der Untertischspeicher immer angesteckt ist, kann man ruhigen gewissens eine normale Steckdose setzten.

Einfach vielelciht nicht gerade unter den Eckventlien, sondern leicht seitlich versetzt. ...
74 - Anschluss Kantenautomat -- Anschluss Kantenautomat
Leitung: NYM 5x6mm²
Absicherung: 3pol. LSS C25
Personenschutz: FI 30mA
Steckdose: CEE Steckdose 5pol. / 32 A
...
75 - Anschluss Untertischspeicher 2kW an normalen Lichtstromkreis mit 16A-Absicherung? -- Anschluss Untertischspeicher 2kW an normalen Lichtstromkreis mit 16A-Absicherung?
Hallo,

ich möchte einen 2kW-Untertischspeicher an eine Steckdose anschließen, die am normalen Lichtstromkreis hängt (mit 16A abgesichert). An diesem Stromkreis hängen alle Räume des Kellergeschosses (Licht und Steckdosen).
Ich sehe da kein Problem, da im Keller sonst nur Kleinverbraucher sind. Außerdem wird der Speicher nur selten benutzt (Waschküche im Keller), ist meistens also ausgeschaltet.
Wie meint Ihr dazu?

2. Frage:
Ich möchte die Steckdose des Untertischspeichers über einen separaten 10A-Schalter (oberhalb der Spüle) schalten können, damit man nicht jedesmal zum Ein-und Ausschalten halb in den Spülenschrank kriechen muss.
Sicherlich unüblich, aber rechnerisch braucht der Speicher "nur" 8.7A, dürfte also kein Problem für den Schalter sein.
Wie ist Eure Einschätzung?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wärna am  1 Dez 2009 12:32 ]...
76 - Keine Funktion -- Waschmaschine Miele W435-E W435 Plus WPS
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Keine Funktion
Hersteller : Miele
Gerätetyp : W435-E W435 Plus WPS
S - Nummer : 00/68044332
FD - Nummer : HW07-2
Typenschild Zeile 1 : Mod.: W435-E W435 Plus WPS
Typenschild Zeile 2 : Nr. 00/68044332
Typenschild Zeile 3 : Type HW07-2
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,

meine Miele (laut Typenschild Mod.: W435-E W435 Plus WPS) zeigt seit heute beim Einschalten nichts mehr an (und funktioniert auch nicht mehr). Das Display bleibt leer und dunkel, weder das Betätigen des Ein/Ausschalters noch des Programmwählschalters ändern etwas daran.

Das Kabel ist eingesteckt, die Sicherung ist ok, der an der gleichen Steckdose eingesteckte Trockner funktioniert.
Die schon eingeladene Wäsche musste mittels Tür-Notöffner wieder herausgeholt werden.

Was könnte defekt sein und was sollte ich dazu überprüfen?
Ich bin nicht völlig ungeschickt, aber eben nicht vom Fach, habe in den letzten Jahren bei meiner alten Waschmaschine einmal die Türdichtung ausgewechselt, einmal die Motorkohlen erneuert und bei meiner Spülmaschine die Umwälzpumpe ausgetauscht.
Bisher habe ich no...
77 - 16A CEE und 32A CEE parallel schalten -- 16A CEE und 32A CEE parallel schalten
Es hieß doch, dass die 32A alleine nicht ausreichen. Daher wird die 32A-Zuleitung voll benötigt und zusätzlich eine 16A.

Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, möchtest du die Verteilung mit 63er Eingang ganz normal aufbauen und getrennt davon 16A-Eingang->Überspannungsschutz->16A-Ausgang im gleichen Gehäuse.? Das geht, nur der Schutz ist eben doppelt erforderlich.
Nach den Kosten eines ausreichend dimensionierten Umschalters (mit AUS in der Mitte) solltest du dich dennoch informieren. Das Argument von Wienstrom, Adapter sind als erstes weg, ist nicht unter den Tisch zu kehren. Zudem sparst du dir die zusätzliche 63er Kupplung

Erlaubt wäre ein solcher Adapter in jedem Fall, da die Absicherung bereits vor der jeweils kleineren Steckdose erfolgen muss. Anders herum, Adapter z.B. von 63 auf 32 bzw. 32 auf 16, bedürfen einer Sicherung in der Leitung und sind ohne dem unzulässig und brandgefährlich. ...
78 - FI fliegt raus -- Waschmaschine Siemens Siwamat WXL 1280 Typ M833
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : FI fliegt raus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat WXL 1280 Typ M833
S - Nummer : 413080331301006427
FD - Nummer : 8308600642
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Elektronikforum,

ich bin neu hier, da ich mit Haushaltsgeräten eigentlich nie größere Probleme hatte.
Aber seit heute nervt mich meine Waschmaschine.

Folgendes Problem:

Wenn ich die Maschine egal auf welches Waschprogramm stelle und starte, dann wird zuerst ganz normal das Wasser hineingepumpt.
Sobald aber nach etwa 1 Minute die benötigte Wassermenge in der Trommel ist und wahrscheinlich die Trommel sich drehen soll fliegt die Sicherung (FI-Schalter) am Sicherungskasten raus.
Ich muss dann erst den Drehwählschalter auf "AUS" stellen, um die Sicherung wieder einschalten zu können.
An einer anderen Steckdose passierte das gleiche.

Die Maschine ist knapp 6 Jahre alt und hatte noch nie Probleme gemacht.
Sieb ist sauber und Eimertest ergab 32-33 Liter/min.

Was kann das sein oder wie kann ich das Problem beheben...
79 - Schalter & Elektromagneten -- Schalter & Elektromagneten

Zitat :
Ra8er hat am 25 Mai 2009 18:32 geschrieben :
weiß aber, wenn ich 220V aus der Steckdose bekomme und 16A das ich auf 3520Watt komm.

Falsch!
Aus heutigen Steckdosen "kommen" 230V.
Ergo 3680W.


Zitat :
Das erste was ich nicht verstehe ist: Die Nennspannung ist 24V, was ist wenn ich 220V drauf knall...
80 - Elektroinstallation Werkstatt -- Elektroinstallation Werkstatt
puh. Finanziell erstmal harte Worte

Ein großes Dankeschön erstmal für die Ausführliche Antwort


Zitat :
Um die ganzen Querschnitte berechnen zu können, müssen wir wissen, wie die Leitungen verlegt werden sollen. (AP, in Rohr,Dämmung,..)

Innenkabel: AP in Kunststoffrohr


Zitat : Unser Netz hat keine 5 Außenleiter!
Wechelstrom: 1 Außenleiter, 1 Neutralleiter, 1 Schutzleiter
Drehstrom: 3 Außenleiter, 1 Neutralleiter, 1 Schutzleiter

ohje peinlich da kommt halt der Laie durch.



Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 32 Steckdose In eine Antwort
Im transitornet gefunden: Steckdose


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192518149   Heute : 16867    Gestern : 10744    Online : 743        7.8.2026    18:34
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0970358848572