Gefunden für 20a sicherungen berlin - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Elektronische Last -- Elektronische Last | |||
| |||
| 2 - Wien: Stromanschluss Garten (Mieter) -- Wien: Stromanschluss Garten (Mieter) | |||
| Guten Tag!
Meine Schwester hat eine Gartenparzelle in Wien gemietet (nicht in einem "Kleingartenverein"; sie ist Untermieterin eines Pächters des gesamten Gartens soweit ich weiß.) Die Parzelle (und auch alle anderen Parzellen in der Gartenanlage, soweit ich weiß) haben keinen Strom- Gas- oder Kanal-Anschluss, nur Wasser. Sie überlegt sich einen Stromanschluss anlegen lassen (wenn das überhaupt möglich ist). Sie bräuchte eigentlich nur eine Phase und 20A oder so (für Licht, Kühlschrank und eventuell Klimaanlage im Gartenhäuschen). Rechtlich: Dazu bräuchte Sie wohl zumindest die Genehmigung des Eigentümers, aber ist es überhaupt möglich selbst mit so einer Genehmigung als "nur (Unter?)Mieter" einen Stromanschluss zu beauftragen / bezahlen? Technisch: Ich nehme an die Wien Energie könnte recht einfach einen Anschluss bis zur Parzelle legen (die Parzelle grenzt an ein Wohnhaus und eine Strasse), dort den Anschluss an der Grenze in Form eines outdoors-Hausanschlusskastens an der Grundstücksgrenze. Wie viele Teile hat so ein Anschluss überhaupt? Anscheinend gibnt es den eigentlichen Anschluss der absolut nicht-laienbedienbar ist; den Teil mit dem Zählter und laienbedienbaren Vor- (oder Nach-?)Sicherungen, bis dahin ist ... | |||
3 - S: Datenblatt zu einer Sicherung -- S: Datenblatt zu einer Sicherung | |||
| Ich habe beim freundlichen Chinesen bedrahtete 3,6x10mm Sicherungen eingekauft.
*** click mich *** Interessant ist hier, dass es Werte bis 20A gibt. Auf der Sicherung selbst sind auch Prüfzeichen wie UL, VDE und CCC. Bei den bekannten Herstellern wie Littelfuse, Eska und Schurter gibt es 20A Varianten nicht. Ich frage mich immer wieder woher die Aliexpress Bauchläden diese Ware her haben, denn eines können diese "Vollprofis" nie: Ordentlich dokumentieren. Um die Artikel auch richtig anzulegen und denen einen Namen zu verpassen suche ich das passende Datenblatt. Hier wird es spannend, denn ich finde rein gar nichts. Gibt es eine Suchmaschine/ Suchfunktion die Hersteller, ähnlich "Made-in-China" auflistet? bzw. Wie macht es Ihr, wenn Ihr ein Datenblatt zur Ware braucht? Frei nach dem Motto: "Egal, wird schon irgendwie passen?" [ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 2 Dez 2022 10:49 ]... | |||
| 4 - Kein Strom mehr in Parzelle -- Kein Strom mehr in Parzelle | |||
| Ob bei dem Zustand der Anlage da noch ein Elektriker oder die Stadtwerke was wechseln? Und nicht sagen "1x alles neu". Ist sehr fraglich. Mich wundert nur, dass der Zähler seit 1974 sitzt und da neue Plomben dran sind. Evtl. war das mal ein Stadtwerke Zähler und das ganze wurde jetzt 1zu1 von der Gartenkolonie übernommen und jetzt anders eingespeist.
Irgendwie fehlen da auch schon 2 Schrauben... Aber vielleicht hat ja zufällig ein vorbeigehendes Kind an den Plomben rumgespielt und nun fehlen diese bei der unteren Sicherung
Die Sicherung unterhalb des Zählers wird mit Sicherheit durch sein. Bei dem Alter sind da maximal 25A drinnen, eher 20A und das ist zu nachgeschalteten 15A/16A Sicherungen nicht selektiv, ursprünglich war nach dem Zähler bestimmt alles mal 10A, da hätte es noch gepasst. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 7 Nov 2021 16:01 ]... | |||
| 5 - Brummt und wird heiss, stinkt -- Peavey Verstärker für Bassgitarre | |||
| Geräteart : Sonstige Defekt : Brummt und wird heiss, stinkt Hersteller : Peavey Gerätetyp : Verstärker für Bassgitarre Chassis : 19 Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo Zusammen! Ich habe einen Verstärker geschenkt bekommen (Peavey Century, 200H Power Module), der nicht mehr ging: einschalten, LED leuchtet 2 Sekunden, Gerätesicherung flog. Dieses Gerät möchte ich nun gerne instandsetzen. Hier sind ein paar Bilder davon: Bild eingefügt Bild eingefügt Bild eingefügt Zuerst habe ich nach einem Schaltplan gesucht, habe den hier gefunden: Plan Ist nicht 100% das gleiche Ding, es fehlen im Plan z.B. die Sicherungen für das Netzteil für das Frontpanel. Dann hab ich das Ding aufgemacht. Scheinbar hatte schon jemand einen Reparaturver... | |||
| 6 - Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten -- Herd einphasig anschliessen / FI-Schalter nachrüsten | |||
| Hallo!
Ausgangssituation: Unter Anleitung eines Elektriker-Meisters (aus Österreich) soll in einer 1-Zimmer-Wohnung in Deutschland aus den 70ern ein FI-Schalter nachgerüstet werden. Der Bestand ist wie folgt: Im Flur: - 25A Leitungsschutzschalter - Wechselstromzähler - einhpasige Zuleitung Wohnungs-Unterverteiler: - 20A für Boiler - 20A für Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) - 2x 16A für Licht/Steckdosen Leitungen: - Stegleitungen, zweiadrig - klassische Nullung - 1,5mm² für Licht/Steckdosen - Jeweils 2x1,5mm² zusammengeschaltet für Herd und Boiler. Wir wollen zwecks Nachrüstung von FI-Schalter die Wohnung neu verkabeln, das ganze soll in Kabelkanälen aufputz erfolgen um den Aufwand in Grenzen zu halten. Ich habe solche Arbeiten in Österreich unter der Anleitung meines Elektikers auch schon durchgeführt. Prinzipiell ist alles klar, der Elektriker (Österreicher) hat mir vorgeschlagen: 40A FI-Schalter, Zweipolig 3x2,5mm² mit 16A für den Boiler 3x1,5mm² mit 13A für Licht/steckdosen (zwei Stromkreise) 3x4mm² mit 20A für den Herd (Der Herd ist ca. 10 Jahre alt) Auslösecharakteristik hat er mir C für alles empfohlen. Hier haben sich jetzt folgende Fragen aufg... | |||
| 7 - Garageninstallation aufhübschen... -- Garageninstallation aufhübschen... | |||
| Moin,
wo kommt den die Zuleitung her? Hat Sie viele Klemmstellen? Wie lang ist Sie? Als Vorsicherung vermute ich 20A DL-Sicherungen (das ist kein NEOZED, auch wenn es kompatibel ist!). In der Garagte dürfen auch DL-Sicherungen sein. 2,5mm² ALU durfte in der DDR mit 20A belastet werden, Alu 1,5mm² mit 10A. Je nach Beschaffenheit der Zuleitung könnte man darüber nachdenken, einfach einen AP-Kleinverteiler mit FI-Schalter und 13A LS-Schalter zu montieren, und ab dieser Stelle neu zu installieren. Die genannte Ausführung ist nach VDE eine Grauzone, da die Zuleitung zum Errichtungsdatum in dieser Form ja zulässig war. Sollte die Zuleitung allerdings übermäßig lang sein und etliche Klemmstellen haben, würde ich auf jeden Fall von dieser Lösung Abstand nehmen und einen Erder setzen (= lokales TT). Gruß Micha [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Sep 2018 3:08 ]... | |||
| 8 - Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? -- Austausch Steckdoseneinsätze - eingriff in die Elektrik? | |||
| Guten Abend,
Mal zwei Bilder: 1. Zählerkasten. Vorzählersicherung 63A, Nachzählersicherung 35A. Der Sicherungsautomat ist für Waschmaschine + Garage im Keller. 2. Wohungsverteiler. Die 20A-Sicherung ist für den Herd, die Sicherungen 2+3 sind für die Zimmer, Küche, Bad und die letzte Sicherung ist für den Kellerraum. Grüße Bastler90 ... | |||
| 9 - Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand -- Hilfe!!! Sicherungskasten in Thailand | |||
| Vielen Dank für die umfassende Antwort.
Ich bin ja leider kein Elektriker, weswegen ich versuche mir hier Rat zu holen.
Fachmänner gibt es hier ja sehr viele, aber leider nur sehr, sehr wenige, die auch wirklich Fachmänner sind. Und die sind leider noch schwerer zu finden. Die Leitung vom Stromzähler ist 2 adrig. Die Steckdosen sind hier nicht einzeln abgesichert. Das Haus hat 3 Zimmer, Küche, Bad. Jede Sicherung ausgenommen der Hauptsicherung ist jeweils für ein Zimmer (2 x 32A, 1 x 20A, 1 x 16A). Die 16A ist für Küche/Bad wobei wir GottSeiDank mit Gas kochen. Es läuft alles über die jeweilige Sicherung (Steckdosen, Licht, Klimaanlage, TV,..).
3 Zimmer (2 Schlafzimmer, ein Wohnzimmer) sind mit einer 13.000 BTU Klimaanlage (je AC 1.300W) ausgestattet. Die Schlafzimmer haben beide 49er LED TV, PC und andere Kleinelektrikgeräte. Im Wohnzimmer ist ein 55er LED TV, mehrere Lampen, Plazstation,... mit angeschlossen. Im Bad & Küche gibt es Licht, Heißwasserboiler mit 3.500 W, Kühlschrank, Mikrowelle und Waschmaschine. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe sagst Du mir, wenn auch sehr viel umfassender & leicht verwirr... | |||
| 10 - Leitung für Subverteiler -- Leitung für Subverteiler | |||
| Also noch mal zusammengefasst
Alter Kasten : von der bestehenden 25 Ampere sicherunge direkt zum neuen selektiven FI (40A, 0.1A) vom neuen FI einmal zum alten FI, und einmal auf das neue 10mm² Kabel Im Subverteilter dann vom 10mm² Kabel auf eine Einganssicherung (20A) dann weiter zum "normalen" FI, und weiter zu den Sicherungen 10A/16A für die einzelnen Verbraucher korrekt? ... | |||
| 11 - Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss -- Autarkes Kochfeld und Backofen an Herdanschluss | |||
Zitat : Wovon hängt es denn ab, ob stärkere Sicherungen eingebaut werden können? Hauptsächlich von der verlegten Leitung und der Verlegeart. Mit 20A Abzusichern wird bei den Bedingungen wohl nicht funktionieren. ... | |||
| 12 - E6 (auf linken Feldern) -- Kochfeld Keramik Ikea/Whirlpool PLEII | |||
| Geräteart : Glaskeramikfeld Defekt : E6 (auf linken Feldern) Hersteller : Ikea/Whirlpool Gerätetyp : PLEII Typenschild Zeile 1 : Mod: 901 099 01 Typenschild Zeile 2 : 230V~/400V 3N~50Hz 7,4kW Typenschild Zeile 3 : HOB V00 SN Kenntnis : Artverwandter Beruf Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo, bei meinem Glaskeramik Induktionskochfeld sind die beiden linken der vier Platten mit Fehler E6 ausgefallen. Hergang: Beim Kochen mit 4 Pfannen/Töpfen sah ich durch die Glaskeramik einen Lichtbogen. Nur eine der 3 Sicherungen für den Herd flog raus. Sicherung wieder rein sorgte dafür, dass die beiden rechten Platten wieder funktionieren und die beiden linken den Fehler E6 ausgeben. Das konnte ich feststellen: Auf der Platine an der Netzspannung anliegt (Img_1989) ist die Verbindung zwischen E20 und E21 unterbrochen, abgeraucht (Img_1988). An der Stelle steht Si1 20A - es ist aber keine Sicherung drin. Die Verbindung zwischen E22 und E23 ist intakt - ebenfalls keine Sicherung drin. Hypothese: Die Schmauchspuren an den Bauteilen K1 und K2 (Kondensatoren? - Img_1987 & Img_1988) kommen nur vom Lichtbogen, die Bauteile selbst sind i.O. (leider kein Messgerä... | |||
| 13 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S? | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 3 Jan 2017 11:00 geschrieben : Ein 5x 2,5mm² kann in Verlegeart C mit maximal 3x 25A abgesichert werden. Wie groß ist den die Wohnung? Welche Verlegeart hat die Leitung? Nach dem Zähler sind die Leitungen mit 3x25A abgesichert.In der bestehenden Unterverteilung der Wohnung sind 4 Siemens H 20A Sicherungen verbaut. Die Wohnung ist ca 70m² groß.Die Verlegeart innerhalb der Wohnung ist C.Für die Zuleitung in die Wohnungen hat der ursprüngliche Errichter Elektro-Installationsrohre genutzt was glaube ich Verlegeart B sein müsste. Zitat : Ohne elektrische Warmwasserbereitung und Heizung kann man mit 3x 20A bis 3x 25A leben.... | |||
| 14 - Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ? -- Leitungsschutzschalter L16A - B10A u. großer Stromverbraucher ? | |||
Zitat : Wozu ein Elektriker, ich hatte zwei Chaoten hier, mache ich lieber selbst, auf meine Arbeit kann ich mich wenigstens verlassen. Weil es passen sollte. Natürlich gibt es auch unter den Elektrikern Chaoten. Ich bin auch nicht unbedingt jemand, der sofort mit dem Finger aufzeigt. Aber LS Tausch gehört nicht zu Laienarbeiten. Zitat : Ich würde gerne einfach alle L16A L20A usw., gegen die neuen B tauschen. Alle L16A, außer Herd würde ich gegen B13A tauschen, Rest wie L20A und Herd L16A einfach übernehmen? L20 ?? wo hast Du 20A Sicherungen in Verwendung? Sobals in dem Stromkreis nur eine Schuko-Steckdose ist, i... | |||
| 15 - Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum -- Kurzschlusssichere Steckdosenleiste für Bastelraum | |||
Zitat : und den Schutzschalter unten am Sicherungskasten auf 20A geändert. Dann bau das ganze mal ganz schnell zurück, das ist nämlich brandgefährlich und unzulässig! Schukosteckdosen dürfen nur mit 16A abgesichert werden. Bei einer Überlast kann es zu einem Brand kommen. Im Ernstfall lacht sich deine Versicherung dann einen Ast und zahlt nicht. Sollte die Wohnung gemietet sein, hast du an der Anlage außerdem nichts verloren, die gehört nicht dir. Zitat : Der Schutzschalter oben löste aus und trotzdem der unten am Sicherungskasten auch. So sollte es auch sein, denn die Sicherungen sind nicht selektiv. Wenn der Strom hoch genug wird, löst eine von den b... | |||
| 16 - heizt nicht; Sicherung fliegt -- Waschmaschine Miele W723 von 1988 | |||
| Im Sicherungskasten sind normal 8 Sicherungen von 10-16A (vielleicht ist auch 20A dabei); der Herd scheint allein mit 3x 16A abgesichert (bin kein Elektriker, kann also falsch sein, was ich ablese).
Fließt beim Waschen bzw. heizen auf 95 Grad eigtl. auch mehr Strom als bei 60 Grad - oder heizt es für 95 Grad einfach nur länger? Wäre das Risiko für das Haussystem bei 95 Grad also normalerweise höher? Ich könnte mir vorstellen, daß beim "Kurz"-Waschen vielleicht auch mehr Strom verlangt wird (?), ich habe jetzt nur "normalen" Hauptwaschgang 60 Grad probiert. Scheint also alles jetzt OK zu sein. ... | |||
| 17 - Wie lege ich einen 32a Stromkreis? -- Wie lege ich einen 32a Stromkreis? | |||
Zitat : BertaHeinemann hat am 10 Aug 2015 16:01 geschrieben : Hallo liebe Forumsgemeinde, bei uns im Haushalt laufen desöfteren mehrere Trockner gleichzeitig. Wenn dann noch irgendwo ein oder einige Fehrnseher und oder Computer laufen, springt gerne mal die 16A Sicherung raus. Wir haben schon versucht uns besser abzusprechen, aber das kann keine Dauerlösung sein. Wenn du jedem Trockner einen eigenen Stromkreis mit 16 A zur Verfügung stellst dürfte es diese Sicherungen nicht mehr werfen. Dafür kommt dann allerdings die Sicherung vor dem Zähler
Zitat : Ist es möglich eine Phase der Zuleitung mit 32A abzusich... | |||
| 18 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler | |||
| Hallo liebe Forengemeinde,
Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen. Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus: * Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann. * Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi... | |||
| 19 - Selektivität von Sicherungen -- Selektivität von Sicherungen | |||
| Hallo,
ich habe eine Frage zum SLS Schalter . Dieser ist ja zu vor und nachgeschalteten Sicherungen Selektiv. Verstehe nur den Sinn nicht ganz. Angenommen ich habe im HAK 50A NH Sicherungen. Dann verbaue ich im Vorzählerbereich einen SLS 50A und hinter dem Zähler dann die Automaten. Der SLS schaltet ja verzögert so wie ich das Verstanden habe. Also würden erst die Automaten auslösen. Aber die NH Sicherung im HAK löst doch dann vor dem SLS aus oder nicht`? Oder ersetzen die SLS schalter die NH Sicherungen im HAK? Dann würde ich gerne noch wissen ob man 40A SLS-->20A Neozed-->B13 Automat selektiv so installieren kann? gruß ... | |||
| 20 - Alter Sicherungskasten -- Alter Sicherungskasten | |||
Zitat : Maggi69 hat am 11 Mär 2015 16:53 geschrieben : Also,bei 6.000 EURO kriege ich echt Schnappatmung
An dem hinterem Sicherungskasten hängen,der Schuppen,die Garage und der Herd. Alles Starkstrom. Warum das so gemacht wurde,kein Plan. Wird wohl früher so gewesen sein. Aber erstmal Danke,Elektro Freak für die ausführliche Antwort. Dann wird Lösung b) für dich richtig sein. Ich nehme an die Dicke Schwarz Zuleitung die wieder aus der Zählertafel rausgeht versorgt den Schuppen .. Wenn kein Geld da ist kannst du Vorsorglich erstmal die UV Hinten tauschen lassen, sind die Leitungen allerdings noch 2 / 4 Adrig kann noch kein Lebensrettender (Föhn in der Wanne, Berührung der Phase etc.)Fi-Schutzschalter eingebaut werden. Dies kann allerdings beim ziehen neuer Leitungen nachgeholt werden. Dies hat OBERSTE Priorität vor _allen_ anderen Arbeiten. Da lie... | |||
| 21 - Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung -- Dimensonierung der Vorsicherung für neue DG Unterverteilung | |||
| Moin miteinander,aufgrund einiger Fragen bezüglich meiner bevorstehenden neuen Elektroinstallation für unser Dachgeschoss hab ich mir hier angemeldet und hoffe auf sachdienliche Antworten
Es geht um die Dimensionierung unserer Vorsicherung für das völlig neu ausgebaute Dachgeschoss,Es wurden bereits 32 Steckdosen,8 Lichtschalter und 1 Bewegungsmelder verdrahtet. Lichtstromkreis(1,5 mm) mit 10 A abgesichert,Steckdosenstromkreis getrennt (2,5mm) mit 16 A abgesichert. Jeweils ein FI für die Stromkreise lcht und Steckdose. Es befinden sich 3 Schlafzimmer und 1 Badezimmer im DG. Die Verlegung der Leitungenund die anstehende verdrahtung werden von mir durchgeführt und dem für den Anschluss der Anlage an den Hauptverteiler beauftragten Elektriker überprüft. Jetzt hat mir der Elektro Meister der die "Endabnahme" macht auf meine Nachfrage welche Sicherungen ich zur Absicherung der UV im Hauptverteiler besorgen soll gesagt eine 25A Neozed 3 polig wäre die beste Lösung. Allerdings ist die Hauptsicherung nach dem Zäher,an der das EG abgesichert ist auch eine 25A Neozed. Macht es da wirklich Sinn einfach noch eine 25A dahinter zu klemmen oder wäre es nicht besser nach dieser bestehenden 24A Neozed3 polig 2 x 20A Neozed 3 polig zu klemmen und dann ein... | |||
| 22 - Absicherung und Verlegung jemals so erlaubt gewesen -- Absicherung und Verlegung jemals so erlaubt gewesen | |||
| @Deneriel
Eine 16A Absicherung ist nicht möglich, da er den G20 auch für die 6mm² UV verwendet. Es wird entweder da oder dort gearbeitet. Hausanschluß ist vermutlich 3x25A, da die FI nur 25er sind und die nachgeschalten Dimension keine Überlast verhindert. Da ist jeweils die ganze Reihe voll mit L16 bzw. einmal 3xG20A am Ende der Reihe. Die Hausinstallation will er ja mit der neuen UV entlasten. Das 1,5mm² tauscht er jetzt zähneknirschend aus. Das konnte ich dem guten ausreden. Jetzt baut er eine UV mit 4x2,5 und G20 wo ein Teil des Hauses und 2 Starkstromkreise rein sollen, völliger Blödsinn, den 2. C16A kann er sich sparen, da er ja "nur" 20A von oben hat. Selektivität habe ich ihm auch schon gesagt ist gleich 0. Für Linocur ist kein Platz... Er möchte jetzt 9 Sicherungen reinbauen. 2 x 3er C16 für CEE und 3 x C16 für Licht und Rest. Er fragt dann auch noch wie der N die 3x20 aushält - na ja hier fehlen schon die Grundkenntnisse, aber er bastelt halt so lange bis Licht&Strom da ist und die Sicherung drinnen bleibt. Beim Umbau einer Leuchstofflampe auf LED (EVG rausgebaut) hat er die LED geschossen.... ein unbelehrbarer Bastler eben - doch hoffe ich mit meinem vehementen Einsatz für das 5x2,5mm² zumindest für den notwendigsten... | |||
| 23 - Analoguhr anschließen an 20 ampere? -- Analoguhr anschließen an 20 ampere? | |||
| Sind das alle Sicherungen die der Ofen hat?
Aber bei den Brüdern wär das nichts ungewöhnliches...
An der Sicherung hängt garantiert noch mehr dran,deshalb 20A. Das gezeigte Teil braucht die bestimmt nicht,Schätzungsweise vielleicht 1% davon Falls deine Uhr in Ordnung ist,ist die Absicherung fast egal,und falls du Angst um selbige hast,dann häng einfach noch ne 4A Sicherung in die Plusleitung . ... | |||
| 24 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! | |||
| Mal ne Nette Mail an das EVU geschrieben, mal gucken ob das reicht, ich habe dort ja noch nicht gefragt sondern nur Normalo Bürger in womöglich nicht sehr Freundlichem Ton.
(Es gab schon vorher eine Mail). Zitat : Sehr geehrter Herr xxx, vorweg die Info, diese Anlage gehört nicht mir ich sollte lediglich Nachfragen, da ich als Elektrofachkraft mehr/genaue Informationen über die Anlage liefern kann. Diese Woche war ich erst wieder vor Ort. Die Unterverteilung wurde inzwischen erneuert, ebenfalls befinden sich bereits Sicherungen mit 3 x 25 A im Hausanschlusskasten, die Zählerverdrahtung wurde mit 6mm² im TNC-Netz ausgeführt. Nun hat sich jedoch ein weiteres Problem ergeben, das sonst immer das Alarmieren eines Notdienstes erfordert – Der Schleifenwiderstand ist zu klein bzw. der Kurzschlussstrom (3000A nach Zählerabgang) an der Anlage zu hoch ! (Das Haus befindet sich in Unmittelbarer Nähe der Trafostation. Dies hat zufolge das bei jedem Ku... | |||
| 25 - Wiederholter Stromausfall?! -- Wiederholter Stromausfall?! | |||
| Guten Tag,
ich habe seit über einem Jahr mir eine Werkstatt eingerichtet und alles top, nur habe ich ab und zu Stromausfälle ohne offensichtlichen Grund. Heute als ich nach Hause kam war schon wieder der Strom weg und die nutzlosen Leuchten waren wieder an. Bin total Ratlos das Licht funktioniert immer noch und in den Wohnräumen auch, nur an den Steckdosen ist alles tot. Den Strom muss ich dann jedesmal mit dem reindrücken so einer Sicherung wieder zuschalten, aber es kann sein das es wieder ausfällt. Ein Freund meinte der ich soll schauen ob da eine Sicherung wäre, hab schon versucht die 20A Sicherung auf zu bekommen aber es geht scheinbar nicht. Oder soll es vor den Sicherungen Kabel angeklemmen?! Ich hoffe einer hat eine idee, wenn der Winter kommt wäre es schlecht wen übers Wochenende der Strom weg ist und die Heizung aus.
Leider gibt es auch keinen Vorbesitzer mehr den ich fragen könnte. Danke schonmal ... | |||
| 26 - Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik -- Geerbtes Häuschen mit Uralt-Elektrik | |||
| Nur mal so zwischendurch.
Als hier 2008 die DDR Platte Rekonstruiert wurde, hat das ausführende E-Unternehmen einfach von Oben nach Unten einmal durchs Treppenhaus ein 5*4² gezogen und dann in jeder Etage eine Sperrholzplatte mit ein paar Steckdosen daran mit Kabelbindern ans Treppengeländer befestigt.(einziger Fluchtweg pro Aufgang) abgesichert wars im Baustromkasten (der im Keller Stand) mit 20A D02 pro Phase Sicherungen und nem (nicht mehr Taufrisch aussehende FI :bzzz:. Jetzt als Azubi im E-Handwerk sehe ich solche Sachen auf Baustellen auch sehr oft. Scheint hier wohl der Standard Pfusch zu sein
hier ein im WWW gefundes Bild einer solchen "Konstruktion" http://www.bauunsinn.de/baupfusch-b......html Ich denke, da ist zwischen provisorisch neu errichteter UVV +Schukosteckdose+ H07RN-F Verlängerung so sowas tagtäglichen doch eine Verbesserung zu sehen. ... | |||
| 27 - 2000 Watt Trafo braucht neue Sicherungen -- 2000 Watt Trafo braucht neue Sicherungen | |||
| Das sind jeweils Maximalangaben, die 10 bzw. 20A träge passen, zumal der Trafo stark überdimensioniert ist. Passende Sicherungen mit 25 oder 12,5A hat Reichelt nicht, da müßtest du dann einen anderen Händler nehmen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list Es kann sein, daß jeweils nur eine Sicherung eingesetzt werden darf da darüber u.U. die Ausgangsspannung gewählt wird. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jul 2014 23:45 ]... | |||
| 28 - Absicherung DLE -- Absicherung DLE | |||
| DLE, Herd, Sauna, etc müssen nicht zwingend über einen FI laufen, wenn Festanschluß oder Steckverbindungen von mehr als 20A vorhanden sind.
(TNC(-S) vorausgesetzt) @ der mit den kurzen Armen : wird bei einem Drehstromanschluß tatsächlich eine allpolige zwingend notwändig, wenn keine Drehstrommotoren und keine Steckverbindung vorhanden ist ? Sinnvoll ist es auf jeden Fall ! Bei einem DLE / Herd / Sauna hätte ich da aber keine Bedenken. Im Altbestand (TNC-S) ohne FI waren 3 einzelne Sicherungen noch Standard. ... | |||
| 29 - Flex löst Sicherungsautomat aus, an anderer Steckdose nicht ? -- Flex löst Sicherungsautomat aus, an anderer Steckdose nicht ? | |||
| 16A und 16A sind bei Sicherungen nicht das gleiche.
Vor der 16 steht noch ein Kennbuchstabe. Weiterhin ist es nicht zulässig eine Steckdose mit 20A anzusichern. Versuch einfach eine Kabeltrommel zwischen Flex und Steckdose zu setzen. 123abc ... | |||
| 30 - LautsprecherS für Baustromkasten gesucht -- LautsprecherS für Baustromkasten gesucht | |||
| Hallo,
heute ist im Baustromkasten die 16 A Sicherung beim Betrieb einer Putzmaschine raus geflogen. Die Verputzer hatten sogar eigene Sicherungen dabei, die passten aber "angeblich" nicht. Der Elektriker hat meiner Frau am Telefon nur gesagt, sie soll einen 3-poligen LSS mit 20 A und C Charakteristik besorgen. Er soll am Freitag in der Mittagspause eingebaut werden. Könnte ich dieses Modell (Lieferung wird bis Freitag 10:00 Uhr garantiert) nehmen: Legrand 006489 LS C 20A 3P 6KA Den Elektriker kann ich jetzt um diese Uhrzeit nicht mehr erreichen. Danke für eine schnelle Antwort, bin erst jetzt nach Hause gekommen. Könnte ich diesen LSS dann später für die Absicherung einer Drehstromsteckdose benutzen? lg Richard [ Diese Nachricht wurde geändert von: rihoe am 29 Apr 2014 17:41 ]... | |||
| 31 - Kabel für Schweissgerät -- Kabel für Schweissgerät | |||
| Hallo, ich habe ein Lorch M 6060 Schweissgerät, um dies zu betreiben habe ich mir vom Sicherungskasten eine 60 Meter lange 2,5² Erd Leitung verlegen lassen. Diese ist am Sicherungskasten mit 3x20 A abgesichert. in der Garage ist nochmals ein Sicherungskasten mit 3x16A. Das Schweissgerät hat 6 Schaltstufen. Wenn ich nun die 5. benutze (ist die höchste die ich benötige ) fliegen immer die Sicherungen im Keller mit 20A herraus, nie die mit 16A in der Garage. Kann sich dies jemand erklären ?
Das Schweissgerät hat laut Typen Schild Max: 4,4Kw V 220 / 380 A 22A / 19A Angeschlossen wird es über den Orginal 16A CEE Drehstom Stecker. Da ich die höchste Stufe eh nie benutze dachte ich ich lass die 16A Sicherung in der Garage verbaut. Nur warum fliegt nur die größere im Keller ? Die Sicherungen im Keller sind ca 25 Jahre alt (über diese war früher ein Herd angeschlossen) die 16A in der Garage sind Neu... Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen. Gruß Andi [ Diese Nachricht wurde geändert von: Andreas G. am 20 Feb 2014 21:49 ]... | |||
| 32 - Maximale Belastung Steckdose Küche? -- Maximale Belastung Steckdose Küche? | |||
Offtopic : Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 1 Feb 2014 19:06 geschrieben : Bei einer Überlastung löst die Sicherung aus. Kritisch sind allerdings die Mehrfachsteckdosen. Diese neigen schon bei geringer Überlastung und bei Billigteilen bei Belastung mit Nennleistung zum Abbrennen. Und was haben die Mehrfachsteckdosen mit der Fragestellung zu tun? Davon war keine Rede!
Deine Sicherungen sind alles B16, also heutzutage übliche 16A Sicherungsautomaten die bei ca 20A Belastung nach etwa einer Stunde auslösen und den Stromfluss unterbrechen. Unter den Automaten sind doch Nummern. Diese kann man der in der Tabelle angebrachten Beschriftungen zuordnen. De... | |||
| 33 - KFZ mini Flachsicherungen und Qualitätsmerkmale -- KFZ mini Flachsicherungen und Qualitätsmerkmale | |||
| Hallo,
hoffe habe meine Frage hier richtig platziert. Es gibt verschiedene Anbieter für Kfz Flachsicherungen günstig bist etwas teurer. Da ich mir heute eine einzige 10 A Sicherung für 70 cent beim Händler gekauft habe wollte ich mir nun ein Set zulegen was ja auch günstiger ist und vor allem man es immer zu Hand hat. Nun las ich bei amazon ein bericht eines Elektronikers der eine 5 A Sicherung im Labor gestestet hat, diese hielt sogar noch 20A Stromfluß stand. Das kanns doch nicht sein das solche brandgefährlichen Zeitbomben in Deutschland vertrieben werden dürfen, ist das nicht schon vorsätzlicher Körperverletzung oder Brandstiftung oder so. Ich werde den Link weiter unten anhängen damit Ihr es auch lesen könnt, ist gleich die 2. Rezension. Meine Hauptfrage: Welche Sicherungen von welchem Hersteller kann ich mit gutem gewissen nehmen und einbauen? Danke und Gruß der Link: http://www.amazon.de/product-review.....nts=1 ... | |||
| 34 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
| Hi,
getreu des folgenden Merkspruches wurde hier leider gearbeitet: Hat der Vermieter zu wenig [bzw. gar kein] Geld, macht er sich den Kasten wie es ihm gefällt
Hier hat auch gar kein Profi gearbeitet sondern nur ein Laie, sonst gäbs bis heute noch eine einzige Sicherung für alles..
Zitat : Der Sascha hat am 7 Jan 2014 15:55 geschrieben : Hallo X5-Masterchief, Ein paar Fragen stellen sich mir: 1.) Warum hast du für die Innenverdrahtung 10mm² starr genommen und nicht Flexibel? Die Kabel sind tatsächlich flexibel - leider nur viel zu lang, das Provisorium wird aber irgendwann noch nachgebessert - sobald das Geld da ist. | |||
| 35 - HILFE BEI BAUTEILIDENTIFIZIER -- noname PCI Power Board | |||
| Das sind Sicherungen!
Die Bezeichnung F3 sowie F4 deuten darauf hin. Auch die stirnseitige Einkerbung ist ein Kennzeichen dafür. Such mal bei den EInschlägigen Herstellern wie Littlefuse o.ä. nach Datenblättern. Die 200k KÖNNTEN für 2 oder 20A bei einer mit "k" kodierten Spannungsangabe stehen.
powersupply ... | |||
| 36 - Seltsame Wohnungsverteilung -- Seltsame Wohnungsverteilung | |||
| @der mit den kurzen Armen,
Danke für deine schnellen und qualifizierten Antworten. D.h. es hätte ein 25A SLS rein gemusst oder ein neuer HAK mit größeren Sicherungen. Wobei hier die 25A Neozed nicht viel bringen dürfte... Testweise bei L2 auf 20A gehen? - Paßhülsen wurden eh keine verbaut....(man könnte auch 50A reindrehen ) und abwarten ob nochmal etwas fällt. Eine Selektivität bekommt man hier so oder so ja eh nicht hin. ... | |||
| 37 - FI bei Badsanierung -- FI bei Badsanierung | |||
| Ok, noch genauer.
Alte Wohnung, leitungen z.t. im putz ohne rohr verlegt (in der Decke). Die beiden Sicherungen für Licht und Steckdosen in der Wohnung (Ausnahme Bad) werden nur durch neuere Ls ersetzt, diese sind mit einer Neozed 50A davor abgesichert. Um jetzt im Bad einen Fi zu bekommen brauche ich eine kleine Uv in der Wohnung. Da sollen eben die erwähnten 3x 13A und 1x 20A rein. Dafür ziehe ich 3x 4mm2 von d Hv zu dieser Uv. Machts echt Sinn da noch eine Neozed neben die beiden Sicherungen für Licht und Steckdosen der restlichen Wohnung zu setzen? Ich hätte sonst eben in der Hv einen Fi/ls mit 32A gesetzt und in der Uv dann eben die 13er und die 20er. Danke für deine Bemühungen! ... | |||
| 38 - Absicherung früher -- Absicherung früher | |||
| @alle
Danke für die ersten Antworten. Das 6mm² wird aber für Drehstrom verwendet. Habe in einem alten Bauernof z. B. 20A Diazed als Hauptsicherung gesehen, bzw. früher wurden oft 25A NH oder Diazed als Sicherungen im HAK verwendet. War früher also scheinbar keine Belastbarkeit von 63A vorgeschrieben? [ Diese Nachricht wurde geändert von: super999 am 6 Aug 2013 15:36 ]... | |||
| 39 - Neue Unterverteilung -- Neue Unterverteilung | |||
| Hallo,
ich habe vor 12 Jahren selber mal Elektroinstallateur gelernt, bin in diesem Beruf aber schon einige Jahre nicht mehr aktiv und kenne mich deshalb auch nicht mit den aktuellen Vorschriften aus. Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen. Es soll eine bestehende Verteilung um einige Verbraucher erweitert werden. Bestehende Verteilung: 3-reihige Hager Verteilung mit 2 Zählerfeldern + NH Sicherungen unter den Zählerfeldern. Diese Verteilung wird nur als Unterverteilung benutzt es sind keine Zähler eingebaut. In dieser Verteilung sind bereits Heizung, Fahrstuhl, Lichtstromkreise und zwei 32A Verbraucher angeschlossen. Nun ist diese Verteilung bereits so verbaut, dass dort keine weiteren FI Schutzschalter und LS untergebracht werden können. Folgende neuen Verbraucher müßen hinzukommen. 1x Gerät mit 40A Absicherung 1x Gerät mit 20A Absicherung 1x Herdanschluß 1x Durchlauferhitzer 230V 3x Steckdosenkreise 1x 32A Reserve für ein Gerät, welches eventuell noch angeschaft wird. Dafür würde ich einfach gerne eine neue UV neben der bestehenden montieren. Die neue Verteilung werde ich in meiner alten Firma bestellen und komplett verdrahten lassen. Aufhängen und Ka... | |||
| 40 - Bauernstarkstrom -- Bauernstarkstrom | |||
| OK, ich denke das haben wir soweit durch. Dafür möchte ich mich bei allen Mitwirkenden sehr herzlich bedanken. Tolles Forum mit regem Interesse an der Sache...
Eines würde ich gerne noch klären, bzw. eure Meinung dazu hören: Das ganze Haus ist über drei Schmelzsicherungen vorab abgesichert. Die drei Phasen, die in die Garage gehen, liegen auf H16 Sicherungen. Da aber in der Garage nochmal neu mit K16a abgesichert wird, machen die Sicherungen H16 im HSK ja keinen Sinn. Ich habe mir folgende Möglichkeiten überlegt: 1. Ich hänge die 3 Phasen für die Garage direkt auf die bereits vorhandenen 35A Schmelzsicherungen. 2. Ich geh von den vorhandenen 35A Schmelzsicherungen auf weitere 3 Schmelzsicherungen (20A), an die dann nur die 3 Phasen der Garage angehängt werden. Was würdet ihr bevorzugen? Macht Variante 2 überhaupt Sinn, um evtl. die Garage einzeln vom HSK aus stromlos zu machen? Oder reicht Variante 1 völlig aus? [ Diese Nachricht wurde geändert von: mohnkuh am 29 Jun 2013 2:10 ]... | |||
| 41 - 3x1,5 mit 25A absichern? -- 3x1,5 mit 25A absichern? | |||
| Hallo,
Hatte schon auf Gutefrage gefragt doch dort scheinen wenigen "Fachkräfte" zu sein deshalb melde ich mich hier nochmal.
Ich habe eine Prüftafel, bei dieser ist der Drehstrom mit 3 einzelnen L25A abgesichert. Da ich das Risiko nich eingehen will das eine Phase einzeln ausfallen kann wollte ich die drei Sicherungen gegen einen 3Pol C20A auswechseln. Beim öffnen des Kastens musste ich feststellen das alles mit 1,5 ausgeführt ist. 1,5 und 25A erscheint mit nicht richtig. 1,5 lassen sich doch im besten fall mit 20A belasten!?!? Nochein Problem ist das die alten Automaten 7cm tief sind und die neuen Siemens Automaten nur 5,3cm und somit im Kasten enden statt durch die Abdeckung zu ragen. Gibt es auch hohe Automaten zu kaufen? Wäre sehr dankbar für Hilfe. Bild eingefügt Sicherungen Bild eingefügt Stromlaufplan | |||
| 42 - Verunsicherung wegen Herdanschluss -- Verunsicherung wegen Herdanschluss | |||
| Je nach örtlicher Gegebenheit, Verlegeart, Leitungslänge, Häufung und nicht zuletzt Selektivität gegenüber vorgeschalteten Sicherungen kann man die 20A wahrscheinlich auf 25A, mit viel Glück (!) 32A hochsichern. Sofern noch nicht vorhanden kann man bei der Gelegenheit auch einen FI nachrüsten.
Man kann den Herd dann zwar immer noch nicht vollständig zur gleichen Zeit nutzen, aber nutzbar ist er. Ein normaler Herd braucht auch bei Drehstromanschluss nur 230V, allerdings dann 3 Mal - auf die einzelnen Bereiche aufgeteilt. ... | |||
| 43 - Strom für den Garten -- Strom für den Garten | |||
| @d0um
Ist die Installation im Haus nun neu oder nicht? Die Aussage ohne FI deutet auf alt. Dann müßte bei Veränderung irgendwo ein FI rein (zur eigenen Sicherheit auch empfohlen). Wenn in diese neue (Umbau Altverteilung) auch noch eine CEE soll, dann müssen im Haus 3 Sicherungen sein. Evtl. ist das im Haus ja auch ein 3er Block B16/3 oder so, der fliegt auch auf einmal bei Überlast/Kurzschluß von einer Phase. Zum Zwecke der Selektivität könnte man z. B. die neue UV mit Neozed vorsichern, dann lösen nicht immer beide Schutzorgane aus. Z. B. ein B10 LSS ist zu einer 16A Neozed ausreichend selektiv, da du was von 10/13A erwähnt hast (für 13A wären ca. 20A notwendig). Wichtig auch die Zuleitung prüfen auf Beschädigung/Alterungsschäden, 50-60 Jahre können einer Isolierung im Freien auch schon zusetzen. Dann je nach Querschnitt prüfen (evtl. prüfen lassen) welche Absicherung möglich ist. Evtl. bekommt man sogar eine 16A Drehstromsteckdose selektiv. Was natürlich merkwürdig ist, nur eine Sicherung im Haus und drei Phasen in der Garage, hier muß dann mal was abgeklemmt worden sein. ... | |||
| 44 - 20A Sicherung fliegt raus -- 20A Sicherung fliegt raus | |||
| Hallo,
folgendes Problem mit 3 20A B Sicherungen. Wenn man einen Dampfstrahler (Industrie) einsteckt und ihn einschaltet fallen die Sicherungen noch nicht. Aber sobalt man die Pistole betätigt, fallen die Sicherungen. Liegt es an der Sicherung, das diese zu schwach ausgelegt ist? Als Leitung wurde eine NYM-J 2,5mm² verwendet. Wäre es sinnvoll einen Automaten mit C-Charakteristik einzubauen? Zur Info: An einer anderen Steckdose die mit 3x 20A B abgesichert ist, funktioniert er. Gruß Lukas ... | |||
| 45 - Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten -- Badrenovierung: FI- bzw RCBO-Schalter nachrüsten | |||
Liebe Mitglieder des Elektronikforums, ich bin neu hier, kein Fachmann und habe folgendes Problem: 1. Im Februar wird unser Bad renoviert. Wir wohnen in einem Mehrparteienhaus im 5.OG. Baujahr ist 1979. 2. Wir haben einen Sicherungskasten, in dem Bad, Diele und Schlafzimmer mit einem 16 Ampere LS abgesichert sind. Im Sicherungskasten befinden sich insg. vier 16A und zwei 20A - Sicherungen. Und eine weitere 20A für den E-Herd. 3. Die Badinstallation soll, was die Elektrik angeht, eigentlich so bleiben: 1 Lichtschalter + 1 Steckdose. Alles was zu tun ist, werde ich von einem Fachmann ausführen lassen - keine Frage. Ich muss nur wissen, was zu tun ist, welcher Aufwand damit verbunden ist. FRAGE 1: Kann man des 16A-LS im Sicherungskasten einfach durch einen RCBO-Schalter austauschen? Oder muss man vom Bad zum Sicherungskasten eine oder mehrere zusätzliche Leitungen ziehen? Frage 2: Was ist, wenn wir zusätzlich eine 500 Watt starke elektrische Fußbodenheizung einbauen lassen wollen. Vielen lieben Dank im Voraus NOR ... | |||
| 46 - Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt -- Durchlauferhitzer mit 5.7kW absichern - welcher Kabelquerschnitt | |||
| Überputzte Dosen sollten aber sowieso nicht sein! Schon übermalte sind nicht schön, übertapezierte sowieso ein Ärgernis.
Die Verriegelung zum Herdanschluss könnte man auch manuell lösen, wirkt halt etwas industriell
http://www.schaecke.at/medias/sys_m.....6.jpg Aber ernsthaft, in einem nicht allzu vollgeräumten Unterkastl könnte man so einen Umschalter schon unterbringen. Zitat : Zaehler hat einen FI mit 40A. 25A Schutzschalter sind aber nicht ganz so rar? Hier einer von Conrad zum Beispiel. Was am FI steht ist in diesem Zusammenhang fast komplett wurscht. Irgendwo gibt es Hauptsicherungen (Schraubsicherungen). Die können unter dem Zähler sein, oder in einem Extrakastl im Stiegenhaus oder draußen an der Fassade ... | |||
| 47 - Verteilung zulässig bzw sicher? -- Verteilung zulässig bzw sicher? | |||
| Eine CEE16 mit 25A abgesichert war noch nie zulässig, für eine CEE32 wäre es okay. Die blauen Sicherungen scheinen 20A zu sein, was hängt daran?
Ansonsten: Nach heutigen Standards fehlt da zumindest mal ein Fehlerstromschutzschalter, sofern nicht in der Zuleitung schon einer sitzt. Zum Errichtungszeitpunkt war das wahrscheinlich ohne noch okay. Sofern die übrige Installation (noch) in Ordnung ist, sollte sich das mit geringem Aufwand modernisieren lassen, mit neuen Leitungsschutzschaltern (Sicherungen) und mindestens einem Fehlerstromschutzschalter 0,03A. ... | |||
| 48 - Schaltplan Wohnungsinst. -- Schaltplan Wohnungsinst. | |||
| Warum greifst du den Herd vor den FI ab - also Nullung?
Was für FI sind geplant? Zweipolige sind im Algemeinen 25A Ausführungen und die wären bei deinen Sicherungsabgängen möglicherweise überlastet (Gleichzeitigkeit). Wie groß ist die Wohnung? Sind jedenfalls ne ganze Menge Automaten für meinen Geschmack. Die Nachzählersicherungen würde ich mit 25 oder 35A dimensionieren - 20A scheint mir anhand der Auflistung etwas mickrig. Auch die HAK-Sicherungen sind demnach mit 35A zu knapp - 50A sollten schon sein. Aber dabei hat dein EVU mitzureden. ciao Maris ... | |||
| 49 - Französische Steckdosen in Deutschland -- Französische Steckdosen in Deutschland | |||
Zitat : sam2 hat am 27 Mär 2012 17:25 geschrieben : Offtopic :Aha. Geräteschutz? Soso. Wovor schützt denn die Sicherung im Stecker das Gerät?
Nun ja, Briten sind der Meinung, dass bei Gerätedefekten (Elektronik) die 3A-Sicherung im Stecker ähnlich einer Feinsicherung im Gerät empfindliche Bauteile schützen kann. Laut einem Iren mag das mit viel Glück sogar zutreffen wenn die Stromkreissicherung "ein Stück Drahtkleiderbügel zwischen zwei Schrauben" (seine freundliche Umschreibung für die britischen 30A-Blankdrahtsicherungen, die Republik Irland zieht Siemens-Technik vor und verwendet seit nach dem 1. Weltkrieg folglich Diazedsicherungen, später auch Neozed... | |||
| 50 - Was fuer eine Netzform ist das? -- Was fuer eine Netzform ist das? | |||
Zitat : fuchsi hat am 8 Nov 2011 16:19 geschrieben : http://www.philippines4ever.de/technisches-philippinen.shtml Der Artikel enthaelt zwar ein paar boese Fehler, trifft aber ansonsten den Kern. Kabel in '1,6mm' gibt es hier praktisch nicht zu kaufen. Dafuer findet man gelegentlich Kabel (so eine Art Litze) mit 0,3 mm Querschnitt! Das 'Standardkabel' hier hat ca. 6 qmm, die Standardsicherung war vor ein paar Jahren noch 60A, inzwischen gibt es aber auch 20A Sicherungen zu kaufen. Und ganz aktuell findet man seit etwa 1/2 Jahr vereinzelt sogar Luesterklemmen. Leider sind deren Schrauben aber offenscihtlich aus getrocknetem Ohrschmalz hergestellt worden, denn eine 'feste' Verbindung laesst sich damit kaum herstellen. Gruss Guenther [ Diese Nachricht wurde... | |||
| 51 - FI-Schalter nachrüsten -- FI-Schalter nachrüsten | |||
| Zusätzlich kann es sein, daß der Brandschutz in der Maschine bei Kurzschluß so nicht mehr gewährleistet ist!
Deren Hersteller gibt die höchstzulässige Kurzschlußschutzvorsicherung vor. Sollten da 20A zulässig sein, könnte man die Maschine über einen Festanschluß (Herdanschlußdose statt der Schukosteckdose) betreiben. Aber grundsätzlich ist die Leitung durch den Vollherd schon überlastet. Da noch ein weiteres Großgerät dranzuhängen, grenzt ME schon an fahrlässige Brandstiftung... Man muß daher zumindest bei der Nutzung darauf achten, daß kein gleichzeitiger Betrieb von Maschine und Herd auftritt. Besser wäre ein Umschalter. Was soll das überhaupt für ne Spüma sein? Mit nur 800W. Ein Mini-Tischgerät aus dem Ausland? Bei allen mir bekannten gehts im Bereich von 1,5kW erst los, typisch sind etwas über 2kW. Und was Du glaubst, daß die Leitungen aushalten, ist irrelevant. Deine Annahmen sind bar der Realität. Wenig hilfreich ist auch das, was Covenant da nachplappert. Zwar nicht gänzlich falsch, aber völlig irreführend, diese Aussagen: | |||
| 52 - Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme -- Selektivität Hauptzuleitungsabsicherung / Erdungsmaßnahme | |||
| Hallo Ihr Lieben,
zunächstmal herzlichen Dank an das Forum und die Moderatoren für die vielen tollen Posts. Habe schon viel Interessantes und Wissenswertes hier gelesen. Diesmal habe ich jedoch selber zwei Fragen an Euch, die ich bisher noch nicht klären konnte (oder hab' ich's doch nur überlesen?). Zur Situation: Es geht um die Sanierung der Elektroinstallation in einem Objekt, das aus zwei Betriebsgebäuden, die ca. 50 Meter voneinander entfernt sind, besteht. Beide Gebäude sind durch Erdkabel 4x50qmm Kupfer, kupferumspannt, miteinander verbunden. Ursprünglich wurden diese von einem 15kW-dreiphasen-Dieselgenerator versorgt, mit größtenteils abenteuerlicher Verkabelung, vorzufinden war alles denkbare und undenkbare. Vor ca. 15 Jahren wurde die Anlage dann über ein 2,3km langes Erdkabel (NAYY 4x50qmm) in unverändertem(!) Zustand an das EVU-Netz angeschlossen (wie das passieren konnte, wird sich mir vermutlich nie mehr erschließen). Der Zähler ist über einen Lasttrennschalter direkt an den EVU-Trafo angeschlossen, dahinter 3x20A Neozed-Sicherung (schon im Kundenbereich), dann die 2,3km Erdzuleitung zum Objekt, dort nochmal 20A-NH-Sicherungen und weiter zu mehreren Unterverteilungen. Netzform: prinzipiell TN, wegen der langen "dünnen&qu... | |||
| 53 - Anfängerfrage Einphasensicherung -- Anfängerfrage Einphasensicherung | |||
| Hallo Leute,
ich habe schon in anderen Beiträgen in diesem Forum und über Google versucht diese Frage zu klären, aber es will mir nicht so richtig gelingen. Hier sind die Profis zu finden, daher meine Frage an euch mit der großen Bitte um Hilfe. Also ich habe ein Haus, Neubau 2006, die komplette Elektroinstallation wurde von einem Fachmann erstellt (soll auch so bleiben). Im Sicherungskasten sind alles einpolige Sicherungen (max. 20A), mit FI Gesamtsicherung. Ich würde nun gerne für einige interessante Sicherungen die in Zimmer bzw. zu Steckdosen und Geräten führen eine Wechselstromzähler einbauen (LCD Wechselstromzähler Stromzähler Wattmeter 5(50)A für Hutschiene mit S0 Schnittstelle -DRS155 von Amazon bzw. B+G+E). NICHT messen (und daher auch nicht fragen!) will ich die 380v Kraftsteckdose (weil sie praktisch nie im Einsatz ist) und auch nicht den Herd (3 x einzel gesichert). Da traue ich mich nicht drüber und es ist auch nicht nötig, der Herd wäre dann einfach die Verbrauchsdifferenz aller Zimmer und Steckdosen (17 Einzelsicherungen) zum Hauptzähler. Frage 1) Ich verstehe nun nicht wirklich wie eine Sicherung funktionieren kann zu der nur ein Kabel geht. Bis jetzt war ich der Meinung in eine Sicherung muss ein Kabel rein gehen... | |||
| 54 - ESD-Behälter -- ESD-Behälter | |||
| Die Rede war von empfindlichen Bauteilen, nicht von 20A Sicherungen.
Hier Bilder von dem, was einer winzigen Laserdiode (<1mW, >10GHz) passiert, wenn man sie auflädt und dann auf eine geerdete Metallplatte fallen lässt. Solche Schäden mussen nicht zum sofortigen Totalausfall führen; es reicht ja, wenn der "neue" Opamp eine zu hohe Offsetspannung hat, oder ein teurer HF-Transistor mehr rauscht, als er sollte. Mit der Suche nach solchen Fehlern kann man sich dann sehr erfolgreich die Zeit vertreiben.... ... | |||
| 55 - Kurze Frage zu Herd-Anschluss -- Kurze Frage zu Herd-Anschluss | |||
| Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, eine Umstellung auf Drehstrom bekommst du, wenn überhaupt, nur mit rechtlichen Mitteln durchgeboxt.
Eine Erneuerung der Zuleitung zum Herd ist oft ja auch nicht mal so eben gemacht und meistens mit ner Menge Dreck verbunden, auf den man u.U auch verzichten kann. Wenn die Wohnung von Privat gemietet ist, dann hat man meistens gleich von Anfang an ne Menge Ärger mit dem Vermieter. Zuletzt würde ich mir die Frage stellen, wie du beabsichtigst den Herd zu nutzen. Bist du ein Vielkocher, der auch häufig alle Platten und den Backofen gleichzeitig in Gebrauch hat, oder kommst du selten über 3 Platten hinaus? Da ich das gleiche Problem wie du hatte, habe ich damals als (nicht wirklich zulässige) Notlösung den Herd über 2x L1 + 2X N an 2 10A Schmelzsicherungen (also mit 20A Absicherung) angeklemmt. Das hat Problemlos mit bis zu 4 Platten gleichzeitig funktioniert. In 2 Jahren hat es meine Frau jedenfalls nicht geschafft die Sicherungen zu schrotten. (Eine 20A Sicherung, brennt ja nicht bei 30A gleich durch, das braucht so seine Zeit und die war immer länger als die Zeit die alle Platten wirklich gleichzeitig auf Vollgas laufen) Da ich beim Auszug natürlich darauf verzichten konnte, diesen He... | |||
| 56 - Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ??? -- Erdkabel im Garten verlegen, welcher Querschnitt ??? | |||
| Also nochmal, wir haben Wechselstrom, Hauptverteiler ist mit 3 20A Sicherungen abgesichert, soweit ich weiß reichen somit 16A Sicherungen im Kasten im Bungalow, mich Interessieren aber gerade nicht die Sicherungen sondern eine Dritte Meinung was das Kabel betrifft ... | |||
| 57 - Trafo richtig absichern -- Trafo richtig absichern | |||
| Ich habe vor ein paar Tagen einen 500VA-Trafo gerettet.
Habe schon einige Schaltungen die ich mit ihm testen werde^^ Jezt habe ich aber eine Grundlegende Frage. Wie sichere ich dieses Monstrum ab? Es bringt 20A @ 18V und 2A @ 12V jeweils AC. Soll ich hier eine Flachsicherung 20A verbauen oder sind diese zu schnell. Gibt es bei Flachsicherungen überhaupt flink und träge? Bei den 12V ists klar: Eine 2A/Mittelträge. Und bei der Primärseite? Wie sollt ich da sichern. Bei ziemlich allen Seiten/Projekten wird mit trägen Sicherungen geschützt. Aber wie viel? 4A? oder ist dies zu viel? Es handelt sich um einen EI-Kern Danke für eure Antworten, schimpl [ Diese Nachricht wurde geändert von: schimpl am 27 Apr 2011 20:43 ]... | |||
| 58 - Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? -- Stromversorgung in der Garage upgraden: Wie absichern? | |||
| Ich habe mich gerade noch mal ein wenig umgesehen, ich denke ich werde den blöden Vermieter auf eine Unterversorgung ansprechen, das sollte das einfachste sein.
2,5mm² Leitungen dürfen doch max. mit 20A abgesichert sein, richtig? Also würde sich für den Hauptverteilerkasten ein Neozed Sicherungssockel mit 20A Neozed Sicherungen (DO2) anbieten, so habe ich Genug "Saft" für meine 400V Drehstromgeräte und evtl. noch eine Lampe, oder ähnliches. In der UV würde ich dann Leitungsschutzschalter und RCD verbauen. Zwei Fragen, die noch zur obigen kommen: 1) Wie wird der Sicherungssockel eingangsseitig geklemmt? Kann ich hier ebenfalls Gabelkabelschuhe und entsprechende Kabelbrücken verwenden? Bei den Nachbarn ist einfacher Draht verwendet worden, sieht nicht sauber aus... 2) Habt ihr einen Tipp für einen UV-Schrank? Ideal wäre 2-reihig mit 12 Plätzen min. IP54. Gruß Phil ... | |||
| 59 - PEN-Trennung -- PEN-Trennung | |||
| Sicher auch ne Möglichkeit!
Momentan mach ich mir Gedanken um meine Elektroinstallation! Auch Altbau und teilweise ziemlicher Pfusch drin! Hab mir das bei mir mal genauer angesehen, weil Renovierung steht eh bald bevor! Bei mir siehts folgendermaßen aus: HAK dann Kabel in Sicherungskasten mit 3 x Diazed 20A und von dort aus Kabelwirrwarr in die Abzweigdosen (alte Kabel 1,5mm2) glaub da sind die Sicherungen bischen überdimensioniert! Deshalb hats wohl auch in den Dosen schon geschmorrt!
Ist auch ein TN-C mit klassischer Nullung (teilweise jedenfalls) an vielen Steckdosen ist gar nichts genullt! Sollte glaub ma alles raus und neu verlegt werden! Was mich grad beschäftigt, ob ein lokaler Erder sinnvoll wäre? 4-6 Meter tief würd ich nen Staberder schon in Keller bekommen, so könnt man den doch als zusätzlichen Erder mit an die PE-Klemme legen bei der PEN-Aufteilung, oder? Hatte erst Blitzableiter im Kopf, aber wenn ma der Blitz einschlägt fliegen einen die Geräte wahrscheinlich um die Ohren! ... | |||
| 60 - Totalausfall- Strom liegt an -- Herd Siemens HL65025 | |||
| Geräteart : Elektroherd Defekt : Totalausfall- Strom liegt an Hersteller : Siemens Gerätetyp : HL65025 S - Nummer : 01 FD - Nummer : 8410 Typenschild Zeile 1 : HBK3 Typenschild Zeile 2 : 230V 9,9KW Typenschild Zeile 3 : HLT6602 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer ______________________ Hallo zusammen, mein Herd ist "tot". Der Backofen ist beim Hochheizen ausgegangen. Das Glaskeramikfeld läßt sich auch nicht einschalten. Die Sicherungen sind auch nicht rausgeflogen ( 3 x 20A). Die Haussicherung war ebenfalls ok. Der Strom kommt am Ofen an. Alle Phasen liegen im Gerät richtig an. Dieses hat ein befreundeter Elektriker geprüft! Bei der Hotline meinte man, wenn Strom da ist, muß das Glaskeramikfeld funktionieren, da nie beides gleichzeitig ausfällt. Völlig neues Fehlerbild?! Gibt es vielleicht auf der Steuerplatine eine Sicherung, die alles lahmlegen kann? Ich bin für jeden Tip dankbar, denn morgen kommt der Kundendienst. Gruß Heiko ... | |||
| 61 - Welche Türen von Hager passen hier? -- Welche Türen von Hager passen hier? | |||
| Was meinst du eigentlich warum auf der ABB Schiene PS3/12 eine durchgestrichene Säge drauf ist?
Richtig: Die darf nicht abgesägt werden!
Übrigens: 20A gG Sicherungen sind nicht selektiv zu 16A LS. Statt des sowieso unschönen, da nicht berührungsicherem Neozedelement wäre ein Hauptschalter angesagt gewesen, ist sogar billiger. [ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 14 Okt 2010 20:30 ]... | |||
| 62 - 20Ampere Netzteil Reparieren -- 20Ampere Netzteil Reparieren | |||
| Soll das ein Witz sein?
Weder die Elkos noch die Gleichrichterdioden sind für ein 20A Netzteil dimensioniert und die Drahtstärke des Trafos sieht auch nicht danach aus. Gut möglich, daß der Trafo schon hinüber ist. Lass ihn einfach mal eine Viertelstunde im Leerlauf, also ohne diese seltsame Schaltung laufen. Wenn er dann qualmt oder die Sicherungen fliegen, kannst du den Rest der Elektronik eigentlich auch in die Tonne treten. Der Trafo ist auch nicht für die Verwendung eines Brückengleichrichters gewickelt, sondern für einen Zweiweggleichrichter mit nur zwei Dioden. Möglicherweise hast du durch die Verwendung des Brückengleichrichters nicht nur dessen Dioden, sondern auch die Siebelkos und evtl. auch andere Teile gemeuchelt. ... | |||
| 63 - Frage zu häufigen Installationfehlern eines RCD ( FI) -- Frage zu häufigen Installationfehlern eines RCD ( FI) | |||
| zum TN-S-System:
"Reine" TN-S-Systeme gab es in DE nie in großem Umfang, heute werden sie teilweise in Industrieanlagen mit eigenem Trafo erreichtet. Im TN-S-System wäre eine 5 aderige Leitung vom Trafo bis zu jedem Haus nötig. Dies wäre zwar sicherlich die beste Netzform die es gibt, jedoch wer soll das ganze Alu und Kupfer bezahen? Dein Lehrer hat aber mit TN-S-System auch nicht ganz unrecht. Viele Elektriker sprechen von einem TN-S-System, sobald der PEN in PE und N aufgeteilt ist. Wird der PEN schon im HAK in N und PE geteilt spricht man "umgangssprachlich" von einer TN-S Anlage. Dies ist fachlich nicht ganz korrekt, aber TN-C-S Anlage mit Aufteilung im HAK ist halt umständlicher
zum FI-Auslösen, ohne Hauptsicherung: Mir ist das während meiner Ausbildung zum ersten mal richtig eingefahen. Wir waren in einer Industrie-Anlage beschäftigt, die oberste Etage in Wohnräume umzubauen. Jede Wohneinheit hatte wurde vom späteren Mieter umgebaut und es gab einige Elektiker in der Anlage. Die Unterverteilung "unserer" Wohnung war im Stockwerksverteiler untergebracht. Die Sicherungen für "unsere Unterverteilung" waren entfernt, ich sollte die FI und LSS schonmal verdrahten und... | |||
| 64 - Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. -- Wonungsverteilung in einen vernünftigen Zustand versetzten. | |||
| Hallo zusammen.
Da wir unseren alten Vermieter in die Pfeife rauchen können, ziehen wir mal wieder um, also gibt es einen neuen Verteiler. Da gestern plötzlich unser neuer Vermieter vor uns stand, da er uns mitteilen wollte, dass er einen Bekannten der wohl E-Meister im Ruhestand ist, bestellt hat, da bei der Vormieterin angeblich immer irgendeine Sicherung ausgelöst hat, hab ich die Anlage mal genauer begutachtet. Da schnell klar war, dass da mehr zu tun ist, habe ich das Einverständnis bekommen, anstelle seines Bekannten die Sache zu richten. Da eben dieser auch den DÜWI LSS eingebaut hat, ist das wohl auch besser so. Anschließend wird die Anlage durch einen Fachbetrieb geprüft. Falls jemand von euch aus der Nähe von Dortmund ist und das gerne übernehmen würde, soll er sich bei mir melden. Zunächst mal der Aufbau: 50A oder 63A Zählervorsicherung (ich nehme mal 50A an, da der untere Zähler unserer ist) --> Hauptschalter --> NEOZED Laststrenner mit 3x 35A in der UV --> 40A FI für alle Stromkreise --> 13 Stromkreise 1: Terrassenlicht + geschaltete Steckdose 2: Bad + 1 Flursteckdose 3: Wohnzimmer, Schlafzimmer + 1 Flursteckdose 4: Kinderzimmer 5: Küche 6: Flurlicht 7: Herd | |||
| 65 - Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten -- Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten | |||
| Nach deiner Beschreibung (Flackern im ganzen Haus) liegt der Fehler irgendwo "ganz weit vorne", also in der näheren Umgebung des Fehlers. Der Wackelkontakt mag sich vorübergehend wieder "festgebrutzelt" haben, aber behoben ist der Fehler auf keinen Fall!
Nochmal drastisch: erstens kann ein Wackelkontakt enorm heiß werden, zweitens kann ein schwebender Sternpunkt ALLE empfindlichen Geräte killen! Stell dir mal vor, PC, alle Handyladegeräte, Radios, Fernseher, Sat-Receiver, DVB-T-Empfänger, Videorecorder, alles Computerzubehör, die elktrische Zahnbürste, und und und gehen irreparabel in Rauch auf! Sowas gab es bei Verwandten in meinem Haus mal, hab das persönlich miterlebt! In dem Fall hat jemand die Leitungsführung der Hauptleitung vom Zähler zum Verteiler geändert (einfach Leitung anders eingemauert, ohne die Verbindungen an den Enden auch nur zu berühren), worauf eine Klemmstelle in der Mitte unter (mechanischer) Spannung stand und sich irgendwann mal löste. Daraufhin war ein Teil der Stromkreise ziemlich unterversorgt und auf einem anderen spielten die Glühlampen Scheinwerfer. (Damit die Sache noch lustiger wird, bestand anscheinend zeitweise auch noch ein Wackelkontakt zwischen einem L der einen Wohnung und dem N der anderen W... | |||
| 66 - CEE und Schukosteckdose installieren -- CEE und Schukosteckdose installieren | |||
| Deine Beschreibung ist irgendwie falsch rum geschrieben, normalerweise erklärt man vom Zähler zur Steckdose.
Also im Zählerschrank muss eine Sicherung rein, damit die nachfolgende Leitung, also die Zuleitung zur UV im Carport, abgesichert ist. Wenn du am Zähler 63A-Sicherungen hast und, weil zu viel Geld, 5x16mm² legst, brauchst du keine zusätzliche Sicherung. Da das recht unwahrscheinlich ist, muss eine Sicherung gesetzt werden. Zur CEE fehlt übrigens noch eine Angabe: Drehstrom (rot) oder Wechselstrom (blau). Ich gehe jetzt mal von rot aus. Aus der Luft gegriffen würde ich folgendes vorschlagen: 20A oder 25A Vorsicherung als Neozed-Schmelzsicherung und 5x4mm² oder 5x6mm² (Spannungsfall beachten) Beschreibe doch bitte mal dein Vorhaben mit den bisherigen Absicherungen und wenn möglich vorhandene Querschnitte, vor allem aber Leitungslängen vom Zähler bis zu den geplanten Steckdosen. ... | |||
| 67 - Elektrische Anlage der Wohnung -- Elektrische Anlage der Wohnung | |||
| Schönen Tag.
kleine Vorgeschichte: ich bin vor kurzem zu meiner Verlobten in die Wohnung gezogen. Gleich in der ersten Woche ist mir aufgefallen das dort sehr oft die Sicherungen fliegen oder Birnen durchbrennen. Da hab ich mir so meine Gedanken gemacht und nachgeforscht woran das liegen könnte. Bin totaler Leihe was Elektrik angeht. Daten zur Wohnung: 125 qm Wohnfläche 1 Schlafzimmer 2 Kinderzimmer 1 Wohnzimmer 1 Esszimmer 1 Küche 1 Klo 1 Bad Als ich eine Lampe im Kinderzimmer Tauschen musste, habe ich festgestellt ups nur 2 Kabel. Das kam mir schon mal komisch vor. Ich schätz schwer das also der Schutzleiter komplett in der ganzen Wohnung fehlt.Der Sicherungskasten kommt mir auch komisch vor. Ich habe für die ganze Wohnung nur: 3 Sicherungsautomaten mit 16A für alle Zimmer 1 Sicherungsautomat mit 20A wo der herd angeschlossen ist mehr ist dort nicht drin. Durch nachforschungen habe ich rausgefunden das es auch sowas wie nen FI (neu RCD) Schalter gibt gerade fürs Bad und so. Wenn ich z.B. im Esszimmer das Licht anhabe und im Schlafzimmer meienen Computer einschalte fliegt grundzätzlich die Sicherung. Also immer dann wenn mehrere Sachen (teilweise reichen 2) wo auf... | |||
| 68 - Abischerung Haushalt bei 120V ?? -- Abischerung Haushalt bei 120V ?? | |||
| Eine Spannung von 120V spricht i.A. für die Verwendung von US-Installationsmaterial. Dortige LSS haben keine Kennbuchstaben und FI existieren nicht! Es gibt lediglich DI-LSS und DI-Steckdosen mit 5mA, die sind für diverse Geräte relativ ungeeignet, da sie gerne Fehlauslösungen produzieren. Vorgeschrieben sind sie in den USA für Küchen, Bäder und unbeheizte Räume, wobei die LSS relativ rar sind und häufiger die Steckdosen zum Einsatz kommen.
Eine Absicherung mit 30A ist sofern die oben genannten Verhältnisse zutreffen klar unzulässig, US-Steckdosen und Stecker sind für 15 (die bekannten Typen NEMA 1-15 und 5-15 mit 2 parallelen flachen Stiften) oder 20A (NEMA 5-20 mit einem um 90 Grad gedrehten Stift) zugelassen. Auch die Leitungen AWG14 (etwa 3mm2) sind nur für 15A zugelassen, AWG12 (die nächstgrößere Nummer) für 20A. Zumindest sofern es sich um Kupfer handelt, Al oder AlCu braucht man AWG12 für 15A. Übersichern mit 30A war und ist bei Schmelzsicherungen äußerst beliebt, das US-Schraubsicherungssystem hat keinen Schutz vor Übersichern und 30A sind die stärksten Sicherungen, genügend Leute meinen "Die halten am längsten/sind die teuersten, die müssen die besten sein!". Notiz am Rande: auch die Kennfarben der Edison-Schraubsicherungen (einteilig... | |||
| 69 - Verkaufe Transistoren, Sicherungen etc. -- Verkaufe Transistoren, Sicherungen etc. | |||
| Hallo Leute,
da ich leider in dem "Verkaufe" Forum noch nicht schreiben darf, in der Desc aber steht dass man dann unter "Test" was erstellen soll, schreibe ich mal hier. Aus gegeben Anlass habe ich hier eine kleine Kiste mit Elektrischen Bauteilen, evtl. für manche Interessant sind Transistoren. Es sind aber auch Sicherungen, Lampen, Widerstände und andere kleinere Sachen wie Dioden, Taster etc. dabei, diese werden hier jedoch nicht aufgelistet, da ich noch keine Zeit zum Archivieren gefunden habe. Habe die Teile auch schon in einem anderen Forum angeboten bzw. teils verkauft sodass ich nicht immer eine 100%tige Garantie geben kann das ein bestimmtes Teil morgen noch da ist. Auch die Stückzahlen sind unterschiedlich (zwischen 1 und > 20 ) Bei Interesse an Teilen schreibt mir einfach eine Mail an deuhus@live.de oder hier per PM. ICQ oder ähnlich geht natürlich auch. Zahlung über Paypal oder Überweisung möglich (Oder auch anderes, wenn das nicht geht ), Versand als Maxibrief (1,45) oder Warensendung (1,65), je nach Wunsch. Die Preise allgemein sind VHS, bietet mir einfach was an, "Wucherpreise&qu... | |||
| 70 - 4 Adern - Drehstrom? -- 4 Adern - Drehstrom? | |||
| Es gibt für die Schmelzsicherungen sogenannte Zeit/Strom-Kennlinien, an denen man sieht, wie lange eine Sicherung bei einem bestimmten Strom brauch. (Genauer gesagt: wie lange sie mindestens braucht, und wie lange sie höchstens brauchen darf)
hier ist das ein bisschen dargestellt http://www.sicherungen.de/de/?site=.....strom Desweiteren gibt es einen sogenannten kleinen und großen Prüfstrom: Der kleine Prüfstrom sagt aus, welchen Strom einen Sicherung dauerhaft (bzw. für eine Prüfzeit, von z.B. 1 Stunde) duchlassen muss ohne durchzubrennen. Der Große Prüfstrom zeigt, bei welchem Strom eine Sicherung in einer bestimmten Prüfzeit (meisten auch eine Stunde) auslösen muss. Für Diazed und Neozed Sicherungen im Bereich um die 20A Nennstrom ist der kleine Prüfstrom 1,25 mal der Nennstrom und der große Prüfstrom 1,6 mal der Nennstrom. Wenn die Sicherung in einer Verteilung eingebaut ist gilt allerdings für den großen Prüstrom 1,45 mal Nennstrom. Das heißt dann, deine 20 A Sicherung hält dauerhaft 1,25 mal 20 A = 25 A und löst bei einer Belas... | |||
| 71 - Viele falsche Drähte... -- Viele falsche Drähte... | |||
| Ist zwar schon ne Weile her, aber so ist es nicht.
Wenn man im Zählerschrank nur 1 der 3 50A Sicherungen reindreht, dann führt auch nur 1 von 3 als Außenleiter benutzten Adern der 4 Adrigen Zuleitung in der UV der Wohnung Spannung. Den Zählerschrank hab ich natürlich nicht geöffnet, aber ich denke, da würde ich finden: Lx auf den Zähler, Zählerausgang parallel auf 3 Sicherungen zu je 50A aufgelegt und dann von dort eben mit 4x 6 oder 10mm² in die Wohnung. 3 Adern auf je eine der 50A Sicherungen + PEN. Ich denke, je nachdem wie hoch die Zuleitung zum Zähler abgesichert ist, lässt es sich da gut grillen, vielleicht schafft man ja die 150A, immerhin gibt es da wie gesagt an die 25 Zähler. @Schattenlieger: Wenn die Herzuleitung 2,5² hätte wäre es ja schön, einfach 2 der beiden 20A LS abklemmen, fertig. Ist aber nur 1,5mm² Ich denke Sam hat recht, da haben DAB und Hansa einen wesentlichen Beitrag geleistet. [ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 19 Jun 2009 7:18 ]... | |||
| 72 - Verkabelung vom schuppen -- Verkabelung vom schuppen | |||
| hi sam,danke erstmal.
Also der Schuppen ist ca 20m entfernt. In der Verteilung kommt drehstrom an und es sind noch genug Plätze frei. Warum muss der fi sein für den Schuppen? die bodenplatte ist ebenerdig mit dem Aussenboden. es soll wohl bis zum Schuppen ein graben 60cm tief gegraben werden und das kabel dann in Flexfrostschutzrohr bis zum Schuppen gelegt werden. Es werden wohl 2 Stromkreise benötight 16A abgesichert. Was wär den die bessere variante:z.b.25A Automat -20A FI-beide stromkreise auf fi geklemt dann bis Schuppen und dort dann aufgeteilt auf 2 16A Sicherungen. oder jeweils ein fi also das ganze 2 x?? gruss ... | |||
| 73 - FI löst aus bin verzweifelt -- FI löst aus bin verzweifelt | |||
Was ist denn das für ein Sammelsurium aus allen Zeiten und Vertriebswegen...?
Da wurde wohl verbaut, was grad noch so herumlag? Leider kann man die Beschriftungen nicht bei allen Leitungsschutzschaltern lesen. Daher die bitte noch abschreiben. Wichtig sind jeweils Bemessungsstrom und Kennbuchstabe (also. z.B. B 16A, H 20A oder L 25A). Und dann sehe ich 8 "Sicherungen", also nicht etwa nur eine! Welche ist denn wofür? Ist sicher, daß der FI auch den Durchlauferhitzer mit abschaltet? [ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Mai 2009 22:14 ]... | |||
| 74 - Reparatur von regelbarem Schaltnetzteil -- Reparatur von regelbarem Schaltnetzteil | |||
| Hallo,
ich bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und hoffe, dass ich hier richtig bin und mir geholfen werden kann. Ich habe eine regelbares Schaltnetzteil Modell: Mastech HY 6020 Regelbares Laborschaltnetzteil mit 1200 Watt .... 60V/20A Dieses Netzteil gibt es nicht in Deutschland, sodass wohl niemand Erfahrungen damit haben kann. Leider ist mir aus Unachtsamkeit das Netzteil kaputt gegangen. (Kurzschluss) Da in diesem Netzteil keinerlei Sicherungen eingebaut sind, ist irgendeine elektronische Komponente durchgebrannt. Den Schaltplan für das Gerät habe ich. Nun suche ich dringend jemanden, der sich mit solchen Dingen auskennt und soetwas reparieren kann. Gibt es vielleicht irgendeine Adresse in der Nähe von Frankfurt am Main, bei der mir geholfen werden kann ? Anbei noch der Schaltplan des schwächeren Modells mit nur 1000 Watt Gruss Constantin ... | |||
| 75 - Satellitenanlage erweitern; Bestandsschutz etc -- Satellitenanlage erweitern; Bestandsschutz etc | |||
| Hallo Horst
nein in die Hauptverteilung (HV)gehört ein Selektiver FI dem Nachgeschaltet normale FI und 25 A in der HV sind zu 25 A in der Unterverteilung Sind nicht Selektiv als Vorsicherungen zu UV sollten besser "normale" Sicherungen und Keine LS eingesetzt werden .Rein theoretich ist eine 16 A Sicherung gegenber Einer 10 A Sicheung selektiv bsser aber 20A gruß Bernd ... | |||
| 76 - Zusätzlicher Nachtspeicher -- Zusätzlicher Nachtspeicher | |||
| Moin,
um den Aufwand für die Installation eines weiteren Nachtspeichers abschätzen zu können habe ich ein paar Fragen. Die Altbauwohnung ist mit 2 Nachtspeichern 3 KW (Küche) und 6KW (Wohnzimmer) ausgestattet, Siemens (ca. 10 Jahre alt, ohne Asbest) Da ein Raum der Wohnung nur mit einem Kamin beheizt werden kann ist hier die Überlegung einen weiteren Nachtspeicher mit 3KW installieren zu lassen. Abgesichert sind die beiden vorhandenen Geräte zusammen mit 3 16A Sicherungen und werden mit Nachtstrom geladen. Die Kabel führen vom Sicherungskasten jeweils aufputz zum NSP. Für insgesamt dann 12 KW reichen die vorhandenen 3 16A Sicherungen nach meiner Rechung nicht aus, die Wärme käme dann eher vom Kabelbrand. Da der neu zu installierende Nachtspeicher genau auf der rückwärtigen Seite der Wand des vorhandenen 3KW Gerätes erfolgen soll, dachte ich, dass von dem vorhandenen 3KW Gerät parallel für das neue 3KW Gerät abgezweigt werden kann, ohne dass Meterweise neues Kabel vom Sicherungskasten verlegt werden muss. Am Sicherungskasten müssen dann die Stromkreise vom Elektriker neu aufgeteilt werden, so dass die beiden 3 kW Geräte an 3 16A Sicherungen hängen und auch das 6 KW Gerät weitere 3 16A Sicherungen hat. Oder können nach der Überprüfung der Kabel vom... | |||
| 77 - Installation Durchlauferhitzer -- Installation Durchlauferhitzer | |||
| Hallo,
ich bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen in der es einen Durchlauferhitzer zur Warmwasserbereitung im Badezimmer gibt (Dusche, Waschbecken). Bereits nach kurzer Zeit funktionierte der Erhitzer nicht mehr und nach einem kurzen Anruf beim Vermieter kam der Elektriker der die Installation gemacht hat. Er sagte es sei eine Sicherung durchgebrannt und hat diese ersetzt. Bei der Nachfrage wieso das nach so kurzer Zeit passiert sei, konnte er mir keine Antwort geben, er hat mir aber eine Ersatzsicherung dagelassen "falls das nochmal passiert". Einen Tag später funktionierte der DLE auf einmal nichtmehr richtig. Es kommt noch warmes Wasser, aber nicht warm genug und teilweise schwankt die Temperatur stark. Daraufhin hab ich mich hier im Forum informiert und mir das Gerät und die Sicherung zuhause mal genauer angeschaut. Es sieht folgendermaßen aus: Elektrischer DLE von Vaillant mit einer Leistung von 21 kW. Die Sicherungen sind drei Runde Drehknöpfe im Sicherungskasten. In einem Knopf steckt eine 20A-Sicherung, in einem eine 25A und im dritten eine 35A. Die durchgebrannte hat er durch eine 35A ersetzt und hat uns eine 20A als Ersatz dagelassen. Also ich hab keine Ahnung von Elektroinstallationen, aber mir kommt das ganze nicht sehr p... | |||
| 78 - Auch nette Bilder -- Auch nette Bilder | |||
| Ist aber immer wieder erstaunlich, wie lange solche "Installationen" halten, ohne dass etwas passiert.
Beispiel zu meiner ersten Bilderserie: Ich möchte nicht wissen, wie oft dort ein Staubsauger oder Heizgerät angeschlossen war ( es gibt keinen Ofen/Heizung in diesem Zimmer ). Trotzdem steht das Haus noch immer. Aber das ist genau wie der fehlende FI und die Schukosteckdosen mit 20A gesichert. Früher gab es Probleme, weil die Whg nur zwei Stromkreise hat. Ok, muss man halt aufpassen. Ich weiss es ja und solange ich keine Steckdose über 3,5kW belaste... ------------ Bei der 2. Bilderserie, die ich vorm Board-Absturz schonmal gepostet habe, gab es immerhin genug Sicherungen, aber Probleme einen Fachbetrieb zu finden, der sich dieser Sache annimmt. Scheinbar ist solche Install. in Altbauten normal. Der Elektriker, der alles neu gemacht hat, meinte auch zu einer "klassisch gephasten" Steckdose nur: "Ich hab das auch mal geändert, haben Sie nie was gemerkt beim Bügeln oder so???" Kein Scherz, das waren seine Worte... ------------- [ Diese Nachricht wurde geändert von: Defaultuser am 1 Dez 2008 12:17 ]... | |||
| 79 - Projekt: Garage mit Strom versorgen -- Projekt: Garage mit Strom versorgen | |||
| okay, da bin ich wieder...
Da mein Schwiegervater viel an seinen Autos rumschraubt, habe ich natürlich schon vorausgedacht. Als Zuleitung 5 x 2,5mm² ist schon das Minimum, lieber wäre mir 4mm², aber zu teuer, naja... So, neuer Plan: Wir gehen mit einem 3-fachen LS B16A über die 5x2,5mm²-Zuleitung in die Garage, ohne UV direkt in eine Abzweigdose. Von dort aus, mit je einer Leitung für: - Licht - Steckdosen - Torantrieb alles mit NYM-J 3x1,5mm² und 5x1,5mm² (weiterhin Verlegeart B2) Vorteile gegenüber der anderen Variante: - alles wird noch billiger (wir hassen Teuer!!!), weil keine UV mehr - Ich habe sogar noch mehr Leistung zur Verfügung, jede Phase 16A Nachteil: - Löst der Automat aus, muss man von der Garage ins Haus. Jedoch befindet sich die Verteilung direkt im Erdgeschoss neben dem Eingang, also kein langer Weg dorthin. Unklarheiten: - Ist NYM-J mit 1,5mm² Querschnitt ausreichend? Ich habe ja eine Phase in jeder Leitung, müsste ja laut der Tabelle (s. unten) passen. - Habe ich hierbei irgendwas nicht bedacht? Das mit der Selektivität hatte ich noch aus der Ausbildung noch als Faustformel im Kopf: wenn die in Reihe geschalteten Sicherungen um zwei Stufen unterscheiden,... | |||
| 80 - küche genügend absichern -- küche genügend absichern | |||
Zitat : Homi hat am 27 Nov 2008 15:20 geschrieben : Zweitbeste Lösung : 3x2,5mm² mit 20A Neozed ab UVt. und dann in der Küche eine kleine UVt. setzen und dort 2xB16 bzw. B13A auf die Steckdosen. Das wird nicht Selektiv mit den Sicherungen. Lege 3 Leitungen 3mal 2,5², ist die beste Lösung. ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |