seit ca. 2 Wochen habe ich offenbar ein Problem mit der Elektroinstallation in meinem Häuschen.
Die komplette E-Anlage ist letztes Jahr wie der Rest des Hauses saniert worden.
Bislang konnte ich das Flackern der Lichter nicht reproduzieren, bis heute in der Küche Ich habe dort einen Klemmspot mit normaler Glühbirne in einer Steckdose, die beim Einschalten des Herdes (eine Platte, abgemahnter Begriff ) flackert, also heller wird. Ich habe so ein billiges Stromverbrauchsmessgerät zwischen Steckdose und Spot geklemmt, und das zeigt mit bei ausgeschalteter Lampe & Herd 217-225V Spannung an, beim Einschalten des Herdes allerdings bis zu 260V! Ist der Herd an, dann leuchtet die Lampe heller. Probleme gibts es auch mit der Espressomaschine, die wohl mal mehr Spannung abbekommt, und mal weniger. Das ist eine subjektive Wahrnehmung, aber man merkt das daran, dass es beim Espresso aufbrühen kein gleichmäßiges Arbeitsgeräusch mehr gibt, und dass das Display flackert.
Das komische ist, dass die Stromkreise in der Küche am auswändigsten gelegt sind, da alles eigene Zuleitungen sind, die ca. 8-10m von der Hauptverteilung entfernt liegen:
- 5x2,5 zum Herd
- 3x2,5 zum Geschirrspüler
- 3x1,5 zum 1. Steckdosen-Kreis (Espresso, Wasserkocher, Klemmspots, Toaster)
- 3x1,5 zum 2. Steckdosen-Kreis (Microwelle, Kühlschrank)
- 3x1,5 zum Hauptlicht
Wie gesagt, das Flackern tritt erst seit 2-3 Wochen auf. Das ganze Jahr zuvor hat nichts geflackert, mit den gleichen Verbrauchern. Was wir ca. 4 Wochen vor dem Beginn des Flackern an der E-Instalaltion gemacht haben war zwei neue Stromkreise für Außenlicht (per Sensor) und Strom im Keller zu legen, die ein "freiberuflicher" Elektriker an der HV angeklemmt hat.
Was könnte man da machen? Kann ich noch etwas testen oder messen? Was könnte das sein? Braucht ihr mehr Informationen?
Vorab schonmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß,
Steffen |
|
BID = 654726
Micha94 gesperrt
|
|
Schwebender Sternpunkt oder lose Klemme im N mit Zeitweise Schwebenden Sternpunkt.
Achtung : Die Verbraucher können teilweise 400V abkriegen.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Micha94 am 12 Dez 2009 10:58 ] |
|
BID = 654727
steffen|bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: berlin
|
Zitat :
Micha94 hat am 12 Dez 2009 10:56 geschrieben :
|
Schwebender Sternpunkt oder lose Klemme im N mit Zeitweise Schwebenden Sternpunkt.
|
Erm, ok. Danke Was bedeutet das genau? Was kann ich da machen? Es flackern herkömmliche Lampen im ganzen Haus. Wo muss ich suchen (lassen)? Nur an der HV?
Gruß,
Steffen
|
BID = 654728
Micha94 gesperrt
|
Wenn der N Leiter unterbrochen ist teilt sich die Spannung zwischen den drei Außenleitern (Phasen-Phase = 400V, PHASE-Neutralleiter =230V) auf.
Wenn das flackern überall ist in HV suchen wenn nur in Küche, in Küche und HV suchen.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 654730
steffen|bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: berlin
|
Zitat :
Micha94 hat am 12 Dez 2009 11:01 geschrieben :
|
Wenn der N Leiter unterbrochen ist teilt sich die Spannung zwischen den drei Außenleitern (Phasen-Phase = 400V, PHASE-Neutralleiter =230V) auf.
Wenn das flackern überall ist in HV suchen wenn nur in Küche, in Küche und HV suchen.
|
D.h., dass vermutlich ein N-Leiter (blau, richtig?) in der HV nicht richtig in einem der Automaten steckt oder ein Automat einen Fehler hat? Könnte ich das herausfinden, in dem alles aus- und nacheinander wieder anschalte? Wenn das Flackern losgeht, dann weiß ich welcher Stromkreis betroffen ist, oder?
Habe grade mal den Wasserkocher an dem Steckdosen-Stromkreis an dem auch der Klemmspot hängt angemacht --- das Strommessgerät hat 190V angezeigt, die Lampe wurde sehr dunkel...
Gruß
|
BID = 654732
Leon1987 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Massbach
|
hallo
Der neutralleiter für deine einzelnen abgänge sind nicht an der sicherung sondern auf einer schiene oben im HV da kann einer nicht richtig drinnen sein oder wie gesagt an den einzelnen steckdosen oder klemmpunkten bei diesem Stromkreis
wenn es im ganzen haus so ist dann ist der N der von der zuleitung oder nach dem fi auf deine schiene in der verteilung geht diese punkte muss du absuchen
wenn du ein problem mit den neutralleiter hast und alles ja nur ab und zu auftritt dann glaube ich nicht das du es herausfindest wenn du eine nach der andere sicherung ein und wieder ausschaltest
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leon1987 am 12 Dez 2009 11:16 ]
|
BID = 654734
steffen|bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: berlin
|
Zitat :
Leon1987 hat am 12 Dez 2009 11:13 geschrieben :
|
hallo
Der neutralleiter für deine einzelnen abgänge sind nicht an der sicherung sondern auf einer schiene oben im HV da kann einer nicht richtig drinnen sein oder wie gesagt an den einzelnen steckdosen oder klemmpunkten bei diesem Stromkreis
wenn es im ganzen haus so ist dann ist der N der von der zuleitung oder nach dem fi auf deine schiene in der verteilung geht diese punkte muss du absuchen
|
Hallo,
alles klar, ich werde mal auf die Suche gehen. ISt dieser Zustand gefährlich, droht evtl. ein Kabelbrand oder ähnliches? Wenn ja, dann würde ich eher gleich den E-Notdienst rufen...
Gruß
|
BID = 654736
Micha94 gesperrt
|
Der N (ja Blau) ist auf einer Schiene das mit den Automaten wird nichts.
Mach den Test doch auch in anderen Zimmern.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 654738
Micha94 gesperrt
|
Nein Kabelbrand droht nicht aber deine Geräte können kaputtgehen.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 654739
steffen|bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: berlin
|
Zitat :
Micha94 hat am 12 Dez 2009 11:19 geschrieben :
|
Der N (ja Blau) ist auf einer Schiene das mit den Automaten wird nichts.
Mach den Test doch auch in anderen Zimmern.
|
Wie genau kann ich das testen? Den Wasserkocher und den Spot mitnehmen und an den gleichen Steckdosen-Stromkreis anschliessen und einschalten?
Gruß
|
BID = 654741
Leon1987 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Massbach
|
Ich würde nicht den gleichen stromkreis nehmen geh in ein zimmer wo du nen andere sicherung hast und da steckst das ein und versuchst es da
|
BID = 654742
Micha94 gesperrt
|
Kannst du auch mal ein Bild von der HV (und UV) mit und OHNE Abdeckung machen ?
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 654745
steffen|bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: berlin
|
Zitat :
Micha94 hat am 12 Dez 2009 11:28 geschrieben :
|
Kannst du auch mal ein Bild von der HV (und UV) mit und OHNE Abdeckung machen ?
|
Na klar:
Bild eingefügt
Bild eingefügt
Übrigens -- inzwischen flackerts nicht mehr beim Einschalten des Wasserkochers in der Küche. Auf steigt die Spannung nicht mehr auf 260V.
Ich werfe mal die WaMa an, vielleicht tut sich ja etwas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffen|bln am 12 Dez 2009 11:48 ]
|
BID = 654748
Micha94 gesperrt
|
Ui das sieht ja wild aus.
Wenn nichts mehr flackert ist evtl. irgendwo die last größer geworden oder du hast den Wackelkontakt unbemerkt entfernt.
_________________
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
|
BID = 654749
steffen|bln Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: berlin
|
Zitat :
Micha94 hat am 12 Dez 2009 11:51 geschrieben :
|
Ui das sieht ja wild aus.
|
Danke
Zitat :
Micha94 hat am 12 Dez 2009 11:51 geschrieben :
|
Wenn nichts mehr flackert ist evtl. irgendwo die last größer geworden oder du hast den Wackelkontakt unbemerkt entfernt.
|
Hmm, nun gut. Das Flackern wird aber wieder kommen. Es ist ja auch nicht permanent, nur die letzten zwei wochen immer wieder mal da.
Was wäre denn eine sinnvolle Maßnahme? Die HV durch einen Fachbetrieb "aufräumen" und komplett Durchmessen lassen? Mit wie vielen Stunden muss man da rechnen?
Gruß
|