1 - Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA -- Probleme Lichtsteuerung bei Siedle IQ HTA




Ersatzteile bestellen
  Das habe ich schon verstanden.
Und nein, das Siedle Relais steuert ein anderes Relais welches mit 230V~ auf den Eltako schaltet.

Siedle 12V~ => Relais 12V~ auf 230V~ => Eltako 230V~ => Licht im Treppenaus
und an der Eltako Steuerung hängen noch mehrere Taster, welche mit 230V versorgt sind.

Ich brauche eine Lösung zwischen Siedle Relais 12V~ und externem Relais 12V~ auf 230V~ sodass nur diese Strecke niedriger als 1Sek. schaltet. Die restlichen Taster (wirken direkt auf den Eltako) sollen alle auch länger als 1Sek. gedrückt werden können, damit auf Dauerlicht schalten möglich bleibt!

Alle erhältliche Relais mit diesen Funktionen sind für Hutschienen oder Unterputzdosenmontage! Dies kann ich aber nicht machen, sondern suche ein Relais welches von der Bauweise direkt mit in die Siedle HTA passt.

Zudem schrieb ich dies ja in meinem Eingangsthread selbst, dass ich ein Zusatzrelais benötige (Einschaltwischerrelais). Aber eben mit der genannten Einschränkung. Gibt es so etwas in einer kleinen Bauweise, oder bleibt nur etwas selbst zu basteln (was ich eigentlich vermeiden will)!

Anbei ein Übersichtsplan zum besseren Verständnis!


Bild auf Wunsch von Rainbird-1 gelöscht. Anscheinend nicht legal

[ Diese...
2 - Gaslaternensteuerung (Eigenbau) def. Zündet andauernt... Warum def.? -- Gaslaternensteuerung (Eigenbau) def. Zündet andauernt... Warum def.?
3s reichen nicht, um das Gas zu entzünden?

Wie dem auch sei, so eine Funktionalität findet sich unter dem Stichwort "nicht-nachtriggerbares Monoflop" und natürlich gibt es da auch eine NE555-Schaltung: https://de.f-alpha.net/elektronik/i.....flop/

Wenn nicht gebastelt werden soll, kann auch ein Zeitrelais verwendet werden. Dort nennt sich diese Funktion dann bspw. Impulsformer (siehe z.B. Eltako MFZ12)

...








3 - Ersatz-Strahler gesucht -- Miele Dunstabzugshaube DA 372

Zitat :
Mr.Ed hat am 22 Dez 2021 16:52 geschrieben :
Zumindestens nicht in der EU. In den VAE gibt es Philips LED-Lampen mit 200lm/W und 25000 Stunden Lebensdauer als LED-Filament Ausführung.
Die hier verkauften haben 10000h weniger Lebensdauer und den doppelten Verbrauch.
https://www.mea.lighting.philips.com/consumer/dubai-lamp



Also ich habe hier einen Stundenzähler am Eltako im Sicherungsschrank für die Flurbeleuchtung oben und bisher hat KEINE Lampe Ihre Stundenzahl erreicht.

Und unsere Flurbeleuchtung oben brennt oft durchgehend, als nicht KB 1% oder so... .

...
4 - Ersatz für defekten Flurdimmer ATD 1000R durch Stromstoßschalter / Relais -- Ersatz für defekten Flurdimmer ATD 1000R durch Stromstoßschalter / Relais
Guten Tag allerseits!

Nach 20 Jahren hat der Dimmer in unserem Flur, ein ATD 1000R Made in Finland, seinen Geist aufgegeben.

Die Schaltung damals bestand aus drei Drückern mit 12 V Verdrahtung zum Schaltkasten, dann im Dimmer oben links auf plus und minus gelegt.

Das Flurlicht konnte gedimmt werden durch längeres Drücken des Schalters oder Ein/Aus Schalten durch kurzes drücken.

Ich habe als Ersatz einen Stromstoßschalter Eltako S12-100 eingebaut und die beiden Klingeldrähte auf A1 und A2 gelegt. Das Licht insgesamt lässt sich am Stromstoßschalter direkt ein- und ausschalten. Aber leider nicht über die drei Drückschalter.

Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?

Beste Grüße und Dank
Oliver

...
5 - suche Einschalt- Ausschaltverzögerung (90 Min.- 1 Min.) -- suche Einschalt- Ausschaltverzögerung (90 Min.- 1 Min.)
Hallo zusammen,

ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche eine Einschaltverzögerung mit anschließender Ausschaltverzögerung.

Geschaltet wird ein Rolladenmotor. Nach Betätigung eines Tasters soll der Rolladenmotor eine Klappe im Pferdestall erst nach etwa 90 Min. Öffnen. Der Rolladenmotor sollte dabei nur etwa 1 Min. unter Spannung stehen.

Was dem am nächsten kommt ist der eltako nlz61np. Leider kann man da max. 12 Min. Einstellen..
Hat jemand eine Idee bzw. Vill. eine Timerkombination um diese Schaltung zu realisieren?
Vielen Dank ...
6 - Elektroinstallation -- Elektroinstallation
Habe eine Flurlichtschaltung mit LED u. Halogen Lampen gesamt 150 Watt bei 240 Volt Wechselstrom über 4 Taster u. ein eltako-relais S12-100 in der Unterverteilung. Taster befinden sich maximal 2,5 m vom Relais entfernt
Durch einen neuen Schrank ist ein Taster blockiert. Habe jetzt vor die Schaltung an gegenüber liegender Stelle mit einem Funktaster zu erweitern, da sonst keine andere Möglichkeit besteht, außer mit extremen Aufwand. Da ich mit der Funktechnik noch nichts zu tun hatte, würde ich gern wissen was beachtet werden muß, ob das Relais in der Unterverteilung weiter genutzt werden kann oder ob es mit einem anderen ausgetauscht werden kann oder muß. Würde gerne weiter mit eltako in der Installation weiter arbeiten.

Für jede Hilfe u. Info zur Realisation der Schaltung bedanke ich mich schon recht herzlich im voraus.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ulrich Kovarik am 28 Aug 2020 12:11 ]...
7 - Ersatz für Schupa NFR-1w Relais -- Ersatz für Schupa NFR-1w Relais

Zitat :
Hotliner hat am  3 Feb 2020 12:38 geschrieben :
Das Relais ist Bi-Stabil mit einem Umschaltekontakt u. wird wenn es nicht manuell vor Ort betätigt wird, ansonsten von einem "Taster" geschalten.

Wenn die Taster-Funktion aber unterbrochen ist, kann man die Leuchte über das Relais die ansonsten vom BWM angesteuert wird, somit leider nicht mehr einschalten.
Aber das kann vermutlich nur ein Fachmann mit dem richtigen Mess-Werkzeug herausfinden bzw. dann reparieren.


Wenn ich den Wippschalter betätige, dann klackt das Relais.
Ich hatte das Problem schonmal vor einigen Monaten. Durch mehrmaliges schalten der Wippe ging es dann plötzlich wieder.

Warum das ganze so installiert wurde ist mir nicht bekannt, wir haben das Haus "gebraucht" gekauft und der Ex-Eigentümer hat da wohl eine ganze Menge selbst gebastelt.

Ich überlege noch mir das Eltako Relais zu holen und selbst auszutauschen, oder aber...
8 - kennt jemand eine einfache Schaltung...? -- kennt jemand eine einfache Schaltung...?
Z.B.: Mit einem Eltako MFZ 12-8 DX 230 UC, lässt sich sowas realisieren. ...
9 - Funkgerätdimmer SAR-1009SAC-HP defekt oder Bedienfehler? -- Funkgerätdimmer SAR-1009SAC-HP defekt oder Bedienfehler?

Zitat :
Hotliner hat am 30 Dez 2018 09:04 geschrieben :
Hallo!

Im letzten Bild li. unten gibt es einen Schaltplan, wie man es anklemmen kann, dort sind ja je 2 Klemmen für "L" sowie "N" vorgesehen.

Wenn die Anlern-Methode wie lt. BDA nicht funktioniert, dürfte das Teil bereits defekt sein.

Die Leuchte ist aber hoffentlich in Ordnung, das schon mal getestet?



Moin!

die Leuchte habe ich vorher ohne den Dimmer getestet. Das passt.

Mein Problem ist, dass ja auch der Schalter defekt sein kann. Oder ich eben einen Bedienfehler mache. Hier suche ich eine systematische Vorgehensweise, um dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Gut, ich werde mal eine neue Batterie nehmen. Tja, wenn das nichts hilft....

Die Teile von Eltako gucke ich mir an.

Lg
Braunbaer ...
10 - Bewegungsmelder "indirekt" parallel schalten?!?! Wie gehts? -- Bewegungsmelder "indirekt" parallel schalten?!?! Wie gehts?
Guten Morgen,


Zitat :
Corradodriver hat am  3 Sep 2018 08:44 geschrieben :
Unterm Strich suche ich alo eine Möglichkeit, Zwei verschiedene 230V "Dauerstromsignale" auf einen Zeitlich begrenzten (<2s) Impuls zu verkürzen, wobei die Eingänge von einander getrennt sind/bleiben.


dafür brauchst du Zwei "Wischerrelais":
https://de.wikipedia.org/wiki/Wischkontakt

Kann z. B. dieses schöne Teil hier: https://www.elektroland24.de/Elektr......html

Gruß Micha ...
11 - Stromstoßschalter - Anschlussprobleme bei Ersatz eines 40 Jahre alten Legrand 49107 -- Stromstoßschalter - Anschlussprobleme bei Ersatz eines 40 Jahre alten Legrand 49107

Zitat : Da ist die Anleitung möglicherweise für einen der anderen ...
Meine Browser-Chronik gibt dir Recht, hatte aufgrund eines Tippfehlers das Datenblatt von ER12-100 vor mir und selbiges nur auf den Glimmlampenstrom fixiert überflogen.
Das Eltako könnte also bei entsprechender Klemmung also auch mit Glimmlampen funktioniern, wobei 5 Glimmlampen zu max 5mA mir schon als Grenzwertig erscheint. Allerdings hat Giunti die, vermutlich dunkel gesputterten, Glimmlampen ja jetzt sowieso entfernt. ...
12 - esl modus für led leuchten -- esl modus für led leuchten
guten Morgen

Ich hab hier was zum spielen es Ist ein Eltako google >

Treppenlicht-Zeitschalter TLZ12-8plus



Ich habe da so ein bisschen mit rumgespielt ,ich glaube im ESL-Modus wenn man die LED Deckenleuchten damit laufen lässt, wenn die ausgehen, gehen die so leicht, nicht schlagartig aus sondern so schnelle gedimmt ,wenn ich die LED im Flur jetzt auf ESL Modus (statt auf TLZ ) laufen lassen .

würde würde das der Lebensdauer der LED auch gut tun ?
------------------
zitate ELPA 1 Elektropraktiker, Berlin 59 (2005) -----

s chalten im Nulldurchgang Glühlampen haben einen bis zu 15- fachen Einschaltstrom, der durch eine exakte Schaltung im Spannungsnulldurchgang verringert werden kann . Durch den sanften Spannungsanstieg wird die Glühlampe geschont, da Überhitzungen an der dünnsten Stelle des Glühfadens vermindert werden. Welchen Einfluss die Überhitzungen auf die Lebensdauer haben, lässt sich daran erkennen, dass bereits eine 5-%ige Überschreitung der Nennspannung die mittlere Lebensdauer um rund 50 % reduzieren kann. Die Treppenlichtzeitschalter mit selbstoptimierender Nulldurchgangschaltung haben eine prozessorgesteuerte Relaisansteuerung mit ständ...
13 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK?
Kleiner Tip schau dir mal von Eltako den TLZ-12 plus an. Der hat alles was du zur Ansteuerung des Lichts benötigt. Inklusive der Ansteuerung mit 24 V oder per Taster mit 230V oder über Bewegungsmelder. Nebenbei die Dauer wo das Licht über die Torsteuerung angeschaltet wird ist da auch in der Torsteuerung programmierbar. Vorteil bei 2 Toren reichen 4 Dioden um beide Torsteuerungen zu entkoppeln. ...
14 - Stromstoßschalter gegen TLZ ersetzen -- Stromstoßschalter gegen TLZ ersetzen
Hallo zusammen!

Ich bin vor kurzem in einem Haus eingezogen wo noch vieles gemacht werden muss, auch die kleine Sachen wie TLZ ersetzen. In meinem Fall geht es um die Aussenbeleuchtung. Die Treppenhausbeleuchtung ist schon separat über Theben E8 geschaltet und funktioniert einwandfrei. Die Aussenbeleuchtung ist über Schupa NFS - 1w Stromstoßschalter mit 5 Adern geschaltet, Hat zwei Taster:
1x Taster an der Klingel.
1x Taster im Treppenhaus unten.
Ich will den NFS gegen TLZ-12-8 plus ersetzen, weil der Schalter keine keine automatische Abschaltung hat, und die Nachbarn ständig das Licht eingeschaltet lassen.

NFS-1w:

Steuerstromkreis 8V (gemessen bei der Tasterbetätigung 0.007V, sonst 0V):
a - weiss
b - blau und grau (zwei Adern)

Arbeitsstromkreis 230V:
1 - schwarz
4 - schwarz
2 - frei
gemessen zwischen beide schwarze Kabeln 230V

Besonderheiten:
Steuerstrom kommt vom Netzgleichrichter.

Angeschlossen habe ich so:
+C1 - weiss
-C2 - blau und grau
3 - schwarz
L - schwarz

Problem ist TLZ schaltet gar nicht. Dann habe ich noch das ausprobiert:

+C1 - blau und grau
-C2 - weiss
3 - schwarz
L - schwarz

Keine Funktion! Andere Schaltungen habe ich...
15 - Störung im Hausnetz. -- Störung im Hausnetz.
ELTAKO wurde getauscht gegen einen 12.2-200. Keine Besserung...
Dann kam mir die Idee den PEN vom Beamer Stromversorgungskabel zu trennen.Wieso braucht der auch "Erde" wenn er ein Plastikgehäuse hat???
Siehe da: Alles funktioniert wie es soll.Keine Aussetzer weder beim Licht ein oder Ausschalten oder sonstigen
genannten Gründen.
Kann mir das bitte jemand erklären?
Nur des Verständnisses halber. ...
16 - Ratschlag für Nachlaufschaltung 12 DC mit geschalteter 12 V Spannung -- Ratschlag für Nachlaufschaltung 12 DC mit geschalteter 12 V Spannung
Ein Nachlaufrelais gibt es auch für 12 V und diese werden zB mit deiner Pumpe eingeschaltet und wenn die Pumpe ausschaltet läuft der Lüfter noch die eingestellte Zeit nach. Das das Nachlaufrelais ständig die Versorgungsspannung braucht dürfte auch dem dümmsten Bauern klar sein!
ZB : http://www.yatego.com/kfzstecker/p,.....llbar
An Klemme 15 kommt der Pluspol der Pumpe , der Minuspol kommt mit auf Klemme 31 der Lüfter kommt mit dem Pluspol an Klemme 87a und mit dem Minuspol auf Klemme 31. Am Relais liegt dann zwischen Klemme 30 und Klemme 31 die 12Volt Versorgung an!
Für derartige Zwecke wurden ja die Nachlaufrelais entwickelt . Du wirst auch fündig unter abfallverzögertes Relais. ZB Eltako Multifunktions-Zeitrelais MFZ12-8..230V UC ...
17 - 230V-LED-Leuchtmittel mit E27 Gewinde "blitzt" wenn ausgeschaltet -- 230V-LED-Leuchtmittel mit E27 Gewinde "blitzt" wenn ausgeschaltet
Hallo liebe Elektroniker uns Elektriker,

heute bat mich meine Mutter in Ihrem Flur die "Glühbirne" - weil ausgefallen - zu ersetzen. Dies verwunderte mich, da ich dort vor geschätzt acht Monaten bereits ein Leichtmittel auf LED-Basis eingesetzt hatte. Die Leuchte ist eine Wandleuchte und nicht gekapselt.

Die neue "LED-Birne" hineingeschraubt um schon während des Zuschraubens der Abdeckung gemeint einen Lichtblitz gesehen zu haben. Dachte aber, daß es sich um einen Lichtreflex von einem vorbeifahrenden Auto gehandelt haben könnte. Also Licht an - scheint alles o.k., Licht wieder aus - um die Mittagszeit braucht man ja kein Flurlicht - und siehe da, tatsächlich blitzt das neue Leuchtmittel ca. alle 12-15 Sekunden ganz kurz auf. Augenscheinlich reicht die auf dem langen Leitungsweg von über 10m -herkömmliche Wechselschaltung, kein Dimmer, kein Stromstoßschlter (Eltako) - aus um so viel kapazitiv eingekoppelte Spannung aufzubauen, daß nach einigen Sekunden der Eingangselko genügend geladen ist um die Elektronik zu starten. Da die Lebensdauer eines solchen LED-Leuchtmittels ja unter anderem durch die Anzahl der Schaltungen begranzt ist, habe ich mal kurz hochgerechnet: 5 Einschaltversuche pro Minute sind 300 pro Stunde, sind 7200 pro Tag. Das ma...
18 - 220 volt Stromquelle beim enstecken des steckers anschalten? -- 220 volt Stromquelle beim enstecken des steckers anschalten?
Einen Pferdefuß hat die ganze Geschichte noch. Relais mit 5V und einer Schaltleistung von 230V AC und 16 A sind äußerst selten. Deshalb ist es, wenn auch mehr Aufwand, besser einen DC-DC-Wandler mit 12V >>> 12V zu verwenden. ZB das Eltako ER 12-002- UC mit 2 Wechslern und Universalsteuerspannung! Der erste Wechsler kann die Netzspannung schalten , der 2 te Wechsler steht dann zB zur Steuerung des WR zur Verfügung. ...
19 - Eigenbau Türautomatik -- Eigenbau Türautomatik
Nein C entspricht bei Siedle dem N denn C Kann auch gleichzeitig mit der Gleichspannung verbunden sein!
Hier mal die Innenschaltung vom Netzgerät 402
Du siehst das am Netzgerät B und C die Wechselspannungsausgänge sind und + sowie - und Klemme 9 die Gleichspannungsausgänge .
L und N sind Definitionen. Der N ist normal geerdet, bei Siedle kann (ist) der N mit der Gleichspannung verbunden sein.

Das Eltako ist so wie von mir gezeichnet richtig beschaltet!




[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2016 12:47 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Feb 2016 12:54 ]...
20 - Treppenlichtzeitschalter TA 22 -- Treppenlichtzeitschalter TA 22
Ok. Hab mir jetzt das Eltako tlz 12-8e bestellt.

Jetzt muß ich warten. ...
21 - Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler -- Verteilerkasten umbauen samt Unterverteiler
Hallo liebe Forengemeinde,

Ich möchte meinen Verteilerkasten etwas umbauen lassen und für den Keller einen eigenen Unterverteiler aufstellen lassen. Zusätzlich hätte ich noch ein paar dazu gehöhrende Fragen. Gleich vorweg, durchführen wird es ein Elektriker. Da mich das Thema aber sehr interessiert und fasziniert möchte ich vorab alles fertig Planen und dem Elektriker dann nur noch den Plan in die Hand drücken. Vor allem will ich aber auch dazu lernen.

Aktueller Stand der Installation sieht folgendermaßen aus:
* Hauptverteiler für die 5 Häuser steht in der Einfahrt. Darin befindet sich für jedes Haus der Zähler, Blitzschutz (B+C Kombi) sowie je Außenleiter eine 35A Schraubsicherung. Die anderen Teile (Hauptschalter und was es sonst noch geben sollte) ist in einem extra versperrten Teil untergebracht wo ich nicht reinsehen kann.
* Vom Zähler gehen 5x16mm² Leitungen in den Verteilerkasten in meinem Haus (EG). Leitungslänge dürfte so 15 bis max. 25 Meter sein (außer die haben eine Schleife eingebaut ). Luftlinie sind es ca. 12 Meter.
* Im Verteilerkasten ist eine Überspannungseinheit (C+D Kombi: SPC-S-20/335), ein RCD (PFIM-40/4/003) sowie zwei RCD/LS Kombi...
22 - Ausschaltwischer npn Auslösung -- Ausschaltwischer npn Auslösung
Du kannst aber auch ein Hilfsrelais zur Steuerung verwenden. Oder schlicht und einfach bei 12 V einen PNP Transistor + R einfügen.





Edit: zum Beispiel ist das Relais geeignet, da die Kontakte 15,16 und 18 potentialfrei sind
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja




[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2015 18:00 ]...
23 - [gelöst] Wechselkontrollschaltung mit beleuchteten Tastschaltern Jung 506 KOTU -- [gelöst] Wechselkontrollschaltung mit beleuchteten Tastschaltern Jung 506 KOTU
Hallo Forum,

da das ursprüngliche Thema geschlossen wurde, möchte ich euch in diesem Thema mitteilen, dass das Problem mit Hilfe dieses GLE (Grundlastelement) gelöst werden konnte.
Durch Parallelschaltung des GLE zu den Leuchten glimmen die Kontroll-Tastschalter Jung 506 KOTU im AUS-Zustand nicht mehr!

Vielen Dank an dieser Stelle an "Elektro Freak" und "der mit den kurzen Armen" zur Lösungsfindung.

Viele Grüße





[ Diese Nachricht wurde geändert von: AudioSonic am  9 Jan 2015 12:24 ]...
24 - Hilfe bei einfacher Schaltung gesucht, Mühlentimer spezial -- Hilfe bei einfacher Schaltung gesucht, Mühlentimer spezial
Noch einer der nicht lesen kann! Dein Taster schaltet die Netzspannung und damit auch die Spannungsversorgung für den 555 ein und aus. Gleichzeitig schaltet er auch die Versorgung für den Motor ein und aus. Der Motor wird also über den Taster und den Schaltkontakt des Relais geschaltet! Wenn das Relais nach Ablauf der Zeit abfällt bleibt der Motor auch bei gedrücktem Taster aus! Und wenn die Zeit noch läuft und du den Taster öffnest bekommt der 555 keine Spannung mehr und auch der Motor nicht !
Edit: auch in Peters Schaltung wird die Versorgungsspannung vom 555 geschaltet!
Ob der Schalter dann vor oder nach dem Netzteil für den 555 liegt ist völlig egal!
Edit2: das selbe macht übrigens auch Zeitrelais als Einschaltwischer. Nur das dort dann die Steuerspannung eben 230 V beträgt.
Edit3: schau dir mal das MFZ12-230 V Von Eltako an Dort ist die Beschaltung angegeben und bei Einstellung auf EW , 2 s kannst du mit dem oberen Drehschalter die Zeit vorwählen von 1*2s bis 10*2s =2s -20s oder bei Einstellung auf 0,5s von 0,5s bis 5s oder bei Einstellung auf 4 Stunden von 4 Stunden bis 40 Stunden!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  9 Dez 2014 23:10 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen...
25 - Theben E9 austauschen gegen Eltako TLZ12D -- Theben E9 austauschen gegen Eltako TLZ12D
Genauso wie die Lampen zum Treppenlicht also zwischen 3 und N beim Theben und bei dem Eltako an dem Lampenausgang und N. Nur ein Dämpfer der Elpa9 ist 3 Leiter L getastet und der TLZ12D 3 Leiter N getastet! Also sind beide nicht gegeneinander austauschbar. Die Schaltmöglichkeit von der Sprechanlage wäre mit einem Koppelrelais beim Elpa 9 nachrüstbar!
Edoit allerdings kannst du auch mit einem Relais aus der 3Leiter L getasteten Schaltung eine 4 Leiter N Schaltung machen und über C1 und C2 dann deine Ritto anschließen
Ein Hinweis überlasse die Umstellung bitte einer Elektrofachkraft.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Nov 2014 23:12 ]...
26 - Treppenlich-Zeitschaltung keine Selbsthaltung -- Treppenlich-Zeitschaltung keine Selbsthaltung
Der Elpa 9 ist in L-getasteter 3 Leiterschaltung verschaltet. Der Eltako in 3 Leiter N-getasteter Schaltung.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Nov 2014 12:06 ]...
27 - 3 Sterne mit Nullpunkt Überwachung -- 3 Sterne mit Nullpunkt Überwachung
Mir ist unverständlich warum da solche Bastelein gemacht wurden.
Für die Leistungsumschaltung gibt es die Stern -Dreieck Umschaltung.
Dazu hätten aber die 3 existierenden Heizstäbe ersetzt werden müssen durch 3kW 400V Heizstäbe. Eine Spannungsmessung des Sternpunktes zum Neutralleiter ist sinnlos. Zumal nicht exakt alle Heizstäbe gleich sind.
Dafür gibt es Strommessrelais, AR12NP-230V (oder auch von anderen Anbietern) diese erfassen den Strom.
Ob der Strom nun im Außenleiter oder im Neutralleiter erfasst wird ist völlig wurscht.
Bei symmetrischer Belastung in der Sternschaltung ist der Neutralleiter stromlos, aus diesem Grund kann er ja auch bei Motoren in Sternschaltung entfallen. Das ändert sich aber sofort bei unsymmetrischer Belastung, den da erzwingt der N die Spannungssymmetrie. Auch wenn du deine Sternpunkte zusammenführst und über das Strommessrelais ändert da ni...
28 - Elektrischer Türgon brummt Eltako ES12DX-UC -- Elektrischer Türgon brummt Eltako ES12DX-UC

Zitat :
Sauwetter hat am 27 Dez 2013 18:48 geschrieben :
Hallo woodi!

Tut mir leid, kann u. will Dir nicht folgen.
Lies bitte nochmal genau was vorhanden ist bzw. gekauft wurde.
Der gezeigte Plan taugt genauso wenig, wie die gekauften Teile!
MfG.


Hallo Sauwetter,
das habe ich.

Mit Klingel bezeichnet er das Tastenelement!
Die angegebene Webadresse finde ich nicht, auch nicht wenn ich ...dor... korrekterweise mit 2 "o" schreibe.
Er soll halt den Link richtig reinsetzen und nicht von Hand schreiben.

Das Eltako ist m. W. nicht gekauft sondern nur empfohlen.

Ansonsten kenne ich diese Türklingeltaster mit Beleuchtung in "Sparschaltung" schon von anderen Fällen dieser Art.
Ein elektromechanischer Gong ist für mich ein ganz normaler Gong mit Spule und beweglichem Kern.
Darüber hinaus gibt es nur ein paar Drähte.
Er hat meinem Verständnis nach einen alten Klingelknopf ...
29 - EUD12D-UC bockige Installation -- EUD12D-UC bockige Installation
Hast du an die Brücken gedacht ?

So müsste er eigentlich funktionieren !

Wo sind eigentlich die Aderendhülsen und wer hat das gesamte installiert, sieht ja böhse aus.

Grüße

KLICK


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 29 Mär 2013 22:12 ]...
30 - Dimmschalter EUD12D-UC schaltet selbstständig -- Dimmschalter EUD12D-UC schaltet selbstständig
Hallo erstmal,

habe im Rahmen einer Renovierung einige dieser Dimmschalter verbaut.

Zur Installation:

Hauptsicherung im Keller ==> 5x16mm² zu HV im Keller. (Keller wird noch verdrahtet, aktuell hängt noch alles an 2 Leitungen)
Von der HV im Keller über 5x16mm² in UV im EG.
Dort wurden Licht und Steckdosen - Kreise getrennt über 2 4-Polige FI (logischerweise auch 2 N - Schienen vorhanden)

Die 5x16mm² Zuleitung ist von unten eingeführt, alle abgehenden für das Stpckwerk gehen nach oben ab. Verteiler ist ein Striebel&John UK 540S.

Verbaut habe ich insgesamt 8 von den http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....t.pdf

A1 ==> geschalteter + von Taster
L ==> Dauer + vom LS (10A)
X (links neben L) ==> geschalteter + zu den Leuchtmitteln (11 x 35W Halogen GU10 220V)
A2, E2 und N auf selbe Neutralleiter-Schiene

Ohne Anschluss von E2 ging das Display nicht (Dachte eigentliche, der ist nur wichtig bei Zentral-Schaltung)

Der Dauer + zu L (Dimmer) sowie der Dauer + zum Taster gehen beide von selben LS ab. d.h. wenn ich den LS a...
31 - Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter // Zweiter Thread -- Einbau von Eltako EUD12NPN-UC Universal-Dimmschalter // Zweiter Thread
Das R12-100 ist ein normales Relais und wird garantiert nicht mit einem Taster angesteuert!
beim Eltako EUD12NPN-UC ist die Belegung angegeben und kann bei entsprechender Einstellung per Taster gedimmt werden.
Edit: Das R12 wird vom Geyer rechts davon angesteuert und das ist beim Eltako EUD12NPN-UC sowas von Überflüssig!
Bedenke aber das die Geyer mit 230 V angesteuert werden ! und die 12 Volt Relais mit 12 Volt vom Geyer geschaltet werden als beim Eltako EUD12NPN-UC kommt A1 vom Geyer auf A1 beim Eltako und A2 vom Geyer auf A2 vom Eltako.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:26 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:27 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Jan 2013 21:31 ]...
32 - Intervall Zyklus Schaltung für Aquarium Pumpe -- Intervall Zyklus Schaltung für Aquarium Pumpe
Multifunktionszeitrelais nicht ganz in deinem Preisrahmen und ohne Nachtschaltung (aber gleicher Zeitablauf wie am Tage möglich über Zeitschaltuhr
Edit das MFZ 12 DDX-UC in Stellung TI
der Schalter an A1 ist der Kontakt der Zeitschaltuhr und gibt das Relais frei.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Okt 2012 20:56 ]...
33 - Stromstoßschalter statt Treppenlichtautomat -- Stromstoßschalter statt Treppenlichtautomat

Zitat :
Saarlaender schrieb am 2012-03-03 10:12

Als Begriffe für Stromstoßschalter sind auch gebräuchlich: Stromstoßrelais, Impulsschalter, (Installations-)Fernschalter, Eltako oder Schrittschalter.

Vielleicht bei dir aber hier nicht. Und es xmal falsch zu bezeichnen macht es nicht richtiger.

EOD.

Lutz


[ Diese Nachricht wurde geändert von: elo22 am  3 Mär 2012 11:12 ]...
34 - Blinkschaltung -- Blinkschaltung
Erstmal vielen Dank für die Antworten.

@perl inwieweit könnten die NPN Transistoren beschädigt werden?
Zeitgenauigkeit ist erstmal zweitrangig, da das Licht "nur" zur Vertreibung von Mardern dient (funktioniert auch recht gut, nur der Eltako stirbt immer).
Wen ich den NE555 nehmen würde, wie müsste ich diesen beschalten, damit ich den Optokoppler verweden kann.
So wie hier: http://www.bader-frankfurt.de/elek/simpleblinker.gif
Aber anstatt der LED den Optokoppler.
Wie stelle ich beim NE555 die Blinkzeitintervalle ein?
Achtung Schaltung sollte so dimmesioniert sein, dass sie mit 50°C Umgebungstemperatur leben kann.
Ich werde auf jeden Fall einen Kühlkörper aus Alu an den Triac an bauen.

Es werden in etwa 120W Glühlampen geschaltet.

@clembra
Wäre es besser, wenn ich einen 9V Trafo (9V*wurzel(2)=12,5V) einsetzen würde. Und dann noch einen 7812 Spannungsregler einbauen würde?
Muss ich die Leistung des Trafos höher dimmensionieren, da durch den Elko der Strom nur in einem Kurzen Augenblick aufgenommen wird?
Wäre die Schaltung mit dem Triac, so machbar, oder muss ich weiter...
35 - LED-Lichtschlauch Dimmer ? -- LED-Lichtschlauch Dimmer ?
Ob das mit den handelsüblichen LED-Schläuchen geht, ist fraglich (kommt auf deren technische Ausführung - Internbeschaltung - an).

Ich würde es z.B. mit einem ELTAKO ESD12U versuchen.
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....h.pdf


[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  8 Nov 2011 12:36 ]...
36 - Autoradio an PC-Netzteil -- Autoradio an PC-Netzteil

Zitat : Gibt es da eine andere Moeglichkeit als per Trafo, diese 12 Volt zu erhalten, Ja, gibt es. Nennt sich DCDC Converter.



Zitat : Garage auf ==> Taster druecken und Radio geht an ==> nach der Arbeit Taster druecken und Radio geht ausDafür könntest du einen
Stromstoßschalter verwenden.

...
37 - Welches Relais wird benötigt? -- Welches Relais wird benötigt?
Hallo Zusammen,

ich habe einen Dämmerungsschalter von Finder (Typ: 11.31.8.230.0000) der meine Jalousien steuert. Nun haben wir ein neuen Klingeltaster dessen Klingelplatte beleuchtet ist. Meine Idee ist, die Beleuchtung der Klingelplatte nur bei Dunkelheit anzuschalten und nicht permanent brennen zu lassen. Bei Dunkelheit schließt sich der Stromkreis (230V) zwischen den Konatkten 11 und 14 vom Finder-Dämmerungsschalter. Diesen Stromkreis könnte ich doch nutzen und über ein Relais einen zweiten Stromkreis (nämlich den des Klingeltrafos 12 V und der Beleuchtung der Klingelplatte) zu schließen. Die Entfernung zwischen dem Finder-Dämmerungsschalter und dem Klingeltrafo beträgt ca. 20 m.
Welches Relais benötige ich dafür? Ich habe schon mal geschaut und bin auf das Eltako R12-100-230V gestoßen, ist das das richtige oder bin ich auf dem Holzweg?

Schon mal vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Ralle ...
38 - Eltako Relais -- Eltako Relais
Hallo,

bei einem in einer Beregnunganlage eingebauten ELTAKO R 12-110
sind im unteren Teil des Relais 2 kleine Schalter mit jeweils Bezeichnung
0 und I kann mir jemand sagen wie diese Schalter stehen müssen.B.Z.W welche
Funktion Diese haben.
Haben einige "Spezialisten" herumgestellt.

Gruß
Peter
...
39 - Aktoren/Funkschaltsystem im Baldachin -- Aktoren/Funkschaltsystem im Baldachin
EnOcean ist eine gute neue Technik
Wird von vielen Herstellern unterstützt.
Hier der Link zu Eltako


http://www.eltako.com/de/produkte/p......html


[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 12 Jul 2011 23:31 ]...
40 - Bauteil-Dimensionierung ? -- Bauteil-Dimensionierung ?

Zitat :
perl hat am 28 Jun 2011 12:16 geschrieben :
Da wirst du keine Freude mit dieser Schaltung haben, aber die Loks funktionieren auch mit Gleichstrom.


Ich hatte mal eine Wechselstromlok für einen Bekannten repariert. Da war ein Kondensatormotor eingebaut. Die Drehrichtungsumschaltung wurde da mit einem Eltako realisiert der erst bei der höheren Spannung anstand wenn man am Trafo den Knebel kurz nach links drehte.
Was für eine Marke das war kann ich nicht sagen.

powersupply ...
41 - Treppenhausautomat - Ersatz für -- Treppenhausautomat - Ersatz für
Wo ich das gerade lese, mal ne vielleicht interessante Info.

Ich habe in der Firma für eine Anlage ein Eltako Multifunktions Zeitrelais MFZ12DX gebraucht.

Dabei habe ich festgestellt, dass dieses Teil eigentlich alles kann, was man in einem Treppenhaus irgendwie gebrauchen könnte. Also die Zeitfunktion von 0,1s - 40h, wenn man will mit nachtasten, Abschaltvorwarnung, Stromstoßschalter.

Obendrein kann man es, egal welche Schaltungsart vorliegt, immer verwenden (natürlich gehen dann je nach Verdrahtung nicht alle o.g. Funktionen) und es lässt sich mit Gleich- oder Wechselspannung von 8 - 230V betreiben.

Kostenpunkt waren um die 40 EUR.

Könnte ja interessant sein, um einen alten Schalter, wie in diesem Fred, zu ersetzten, aber bei Renovierung des Treppenhauses nicht wieder einen neuen kaufen zu müssen um den Komfort eines modernen Schalters zu haben.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: ergster am 17 Mai 2010 12:44 ]...
42 - Umsetzung der Beleuchtung -- Umsetzung der Beleuchtung
Hi,

habe mal ne Frage bezüglich einer Planung für eine Beleuchtung.
Wir wollen in der TV-Ecke unseres Wohnzimmers die Decke etwas abhängen, und ringsumher eine indirekte Beleuchtung realisieren.
In der Mitte sollen Einbauspots 12 V verwendet werden.

Problem an der Sache, es soll alles zu Dimmen gehen.
Ansteuereung über Taster.

Habe mir jetzt alle Teile zusammengesucht, und würde euch mal fragen, ob das so funktionieren würde.

Teile:

- Lichtschlauch 14 Meter 230 V (16,4 Watt pro Meter)
- Elektronischer Trafo bis ca. 160 VA für 12 Volt Spots
- Universal-Dimmschalter EUD61NPN von Eltako (max. 500 Watt Leistung)

Wie alles verschalten werden soll seht ihr im Bild.

Hat da jemand Einwände oder Verbesserungen?

Danke und Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Glofo am 30 Apr 2010 17:35 ]...
43 - 220 Volt Industrieklingel an 8 Volt Klingeltransformator -- 220 Volt Industrieklingel an 8 Volt Klingeltransformator
Hallo Blj,

genau: Das löst man vorzugsweise mit einem Koppelrelais.
Wobei hier eines mit sog. Sicherer Trennung (der Kleinspannungsseite von der Netzspannungsseite) zwingend nötig ist.

Sowas gibts z.B. von ELTAKO:
(Link folgt - hab hier in der Pampa grad ne derart schlechte Netzanbindung, daß ich die Katalogdatei nicht geladen kriege...)

So, etzertla:
Für Doseneinbau etwa das ELTAKO R-91-100-8V. Vermutlich geht sogar die (leichter zu bekommende) 12V-Ausführung (R-91-100-12V).
Alternativ als REG.

http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....-.pdf

Hinweis: Deine 220V-Klingel wird auch an einer 230V-Versorgung (wie sie heute nurmehr vorhanden ist), funktionieren...



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Feb 2010 12:40 ]...
44 - Klein- und Niederspannung in einer Leitung bzw. Abzweigdose -- Klein- und Niederspannung in einer Leitung bzw. Abzweigdose
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem: Im Unterverteiler sind 3 Eltako ESR12Z-4DX-UC verbaut, welche im Moment komplett mit 230V~, betrieben werden. Da die Taster- und Lanmpenleitungen für alle 12 Schalteingänge auf nur 3 Leitungen verteilt sind, passiert es, dass bei betätigen eines Tasters, durch Induktion, ganz andere Lampen an bzw. ausgehen.

Für diesen Fall gibt es von Eltako extra RC-Glieder, welche aber recht teuer sind und ich zudem im Unterverteiler keinen Platz hierfür habe. Alternativ könnten die Stromstoß-Schaltrelais auch mit einer Kleinspannung geschallten werden. Da hierfür aber keine extra Leitungen oder Verteilerdosen zur Verfügung stehen, müsste ich Tasterkleinspannung (z.B. 12V=) und Lampenniederspannung (230V~) in einer Leitung und einer Verteilerdose verarbeiten.

Ist das den so möglich und überhaupt erlaubt? Bei allen Verbrauchern reden wir von einem Stromkreis, sprich alle 12 Lampen werden von einem LS bedient.

Grüße

Peppone

...
45 - Überwachung Hebeanlage -- Überwachung Hebeanlage
schau Dir mal das ER 12-110 8-230V UC von Eltako an (1S 1Ö 16A)
und überlege ob du die Wasserversorgung über ein Magnetventil weg schaltest.
Gruß Bernd ...
46 - Ist dieser SK in Ordnung ? -- Ist dieser SK in Ordnung ?
Der SK befindet sich in einem Zweifamilienhaus.

Der Rest der Gemeinschaft/Kellerbeleuchtung ist auf dem SK vom Nachbarn angeklemmt, da früher die Mutter der Vermieterin unten und die Vermieterin oben wohnte.
Die obere Wohnung ist jetzt vermietet.

Das einzige was mir auffällt ist der 500mA Fi für Wohnung und Garage Außenbereich

Als LS sind FAZ L Automaten von Möller verbaut die Nennströme kann man auf den Bild erkennen.


Bild eingefügt

Achtung über 2mb Groß

Belegung :

Vorsicherung 3x 20A

FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A
FI 2 für die Bäder 25A 0,03A

2x Eltako Relais für Flur und Hausgang
1x Klingeltrafo

1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche
2. Steckdose Heizlüfter Dusche
3. Steckdose Heizlüfter Bad
4. Flurlicht und Steckdosen
5. Treppenhauslicht
6. 2 Kinderzimmer
7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander)
8. Licht und Steckdosen Küche
9. Geschirrspülmaschine
10. Herd
10. Herd
10. Herd
11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen
12. Nicht angeschlossen...
47 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung
hier nochmal der erste in besserer Qualität

Bild eingefügt

Achtung über 2mb Groß

Belegung :

Vorsicherung 3x 20A

FI 1 für Wohnung und Garage 40A 0,5A
FI 2 für die Bäder 25A 0,03A

2x Eltako Relais für Flur und Hausgang
1x Klingeltrafo

1.Licht und Steckdosen Bad und Dusche
2. Steckdose Heizlüfter Dusche
3. Steckdose Heizlüfter Bad
4. Flurlicht und Steckdosen
5. Treppenhauslicht
6. 2 Kinderzimmer
7. Schlaf und Wohnzimmer sowie 2 Steckdosen in Kinderzimmer und 3 in der Küche (alle nebeneinander)
8. Licht und Steckdosen Küche
9. Geschirrspülmaschine
10. Herd
10. Herd
10. Herd
11. Waschmaschine und zwei Außensteckdosen
12. Nicht angeschlossen
13. Garage und Keller
14. Wasserpumpe
14. Wasserpumpe
14. Wasserpumpe
15. CEE Garage
15. CEE Garage
15. CEE Garage
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
16. Herdanschlussdose Hobbyraum
17. Steckdosen Hobbyraum
18. Licht Hobbyraum + 1.ne Steckdose
19. Klingel
20. Nicht angeschlossen
21. Nicht angeschlossen



...
48 - 12 V Steuerung - Treppenlicht -- 12 V Steuerung - Treppenlicht
Hallo incerto,

erstmal willkommen im Forum!

Da eignet sich z.B. dieser vom Marktführer:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....c.pdf

Oder das absolute Luxusmodell:
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....d.pdf

Es muß nur sichergestellt sein, daß es keine alte "Dreileiterschaltung mit Dachbodenbeleuchtung" ist.
Welcher Zeitschalter ist denn momentan dort im Einsatz?


Gruß,
sam2
[adddsig]



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 22 Sep 2009 12:28 ]...
49 - Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen !!! Teil 2 -- Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen !!! Teil 2
Ich nehme mal an, dass bei den Bewegungsmelder der Schaltkontakt einfach parallel verbunden ist.

Damit hast Du in der 5pol Verbindungsleitung einen relativ langen Schalterlampendraht, der paralell zur (in der gleichen 5pol Leitung) geführten Phase verläuft.

Haben beide Bewegungsmelder nun ausgeschaltet, kommt es aufgrund dieser Parallelführung zu einer eingekoppelten Störspannung. Einer normalen Glühlampe macht diese Spannung nichts, da diese im kalten Zustand einen sehr geringen Widerstand hat. Manche LED Lampem jedoch genügt die Spannung um ganz leicht zu glimmen.

Abhilfe könne ein Trennrelais im Bereich des linken Bewegungsmelder bringen. d.H.: die beiden BW schalten nicht direkt die Lampen, sondern ein Relais, welches dann erst die Phase auf die Lammpen einschaltet. Damit eleiminierst Du die relative lange Schalterlampendraht in der 5pol Zuleitung, da diese ja jetzt nur noch das relais schaltet.

z.B.: (ohne jetzt Werbung zu machen) könnte dieses Doseneinbau-Relais verwendet werden
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....v.pdf

[ Diese Nachricht wurde geänder...
50 - ABB System pro M compact - taugt das was? -- ABB System pro M compact - taugt das was?
Hoi,

Habe mich mal nach B13-Automaten umgesehen und bin auf die System pro M compact von ABB gestoßen. Es geht um die HV hier (siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d......html -> runterscrollen):

Die genannte Serie ist recht kompakt und würde sich daher wohl für diesen Verteiler empfehlen, der recht voll gestopft werden soll.


Was ich mir vorstelle:
Die ungenutzte PE- und N-Schienen werden zu zwei N-Schienen umfunktioniert. Eventuell werden sie auch an andere Stellen des Verteilerfeldes gesetzt (für die 2*2 Schienen gibt es ja vier Positionen).

Oben links kommen drei 40A-FI hin, Verbindung untereinander per 4-Phasen-Schiene:
http://cgi.ebay.de/ABB-FI-Schutzsch.....wItem
51 - SONS Designer-Hochvolt-Halogenleuchte -- SONS Designer-Hochvolt-Halogenleuchte
So ich habe den messingfarbenen Dimmer einmal aufgemacht, darin befindet sich, ich glaub so heißt es, ein POWER-FET (so ein riesen Transitor ;-)) und eine schwarze längliche "Rolle" wo aussieht wie ein überdimensionaler Widerstand, nur eben komplett schwarz.
Mich wundert nur, dass kein Bauteil irgendwie aufgeplatzt ist ... woher kam nur das weiße Zeug^^
Die große schwarze Rolle hat laut meinem DMM Durchgang.

Auf der Dimmerplatine befindet sich die Aufschrift HALUX SA Dimmer 230V/250W.
Kann das Dimmermodul wirklich hinüber sein? Aber eine andere Fehlerquelle hab ich ja nicht mehr, den Poti habe ich ja schon durchgemessen und der verändert ja seinen Widerstand => müsste ok sein ?!

Vielleicht weiß jemand wo man so ein Modul noch herbekommt oder ist hier die Variante mit dem Steckdosendimmer sinnvoller bzw. preiswerter?


Hier noch die Bilder:

http://img522.imageshack.us/img522/4186/innen1gs1.jpg

http://img337.imageshack.us/img337/9391/innen2dv9.jpg
52 - Ersatz für altehrwürdigen Treppenhausautomat MM50 -- Ersatz für altehrwürdigen Treppenhausautomat MM50

Zitat :
Tobi P. hat am 30 Mär 2008 12:32 geschrieben :
Zur Ergänzung: Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dürfen keinerlei THA ohne Ausschaltvorwarnung mehr verbaut werden. So hat es zumindest der Techniker von Eltako auf dem Seminar erklärt, das ich vor einiger Zeit besucht habe. Das wird wohl von irgendeiner DIN seit einiger Zeit so gefordert, ich kann mich allerdings beim besten Willen nicht daran erinnern welche das war oder ab welchem Datum das Verbot wirksam sein sollte Weiss da vielleicht jemand anderer noch was drüber?


Gruß Tobi



Also nach meinem Kenntnisstand muss die Vorwarnung erst bei einem Mehrfamilienhaus eingeschaltet werden. Im Einfamilienhaus wird es nicht gefordert. Das ganze war eine DIN Norm, keine VDE. Wars nicht sogar in der 18015? Ich habs mir irgendwo mal aufgeschrieben. Wenn ich was finde poste ich's oder vielleicht weiß es jemand aus dem Stehgreif?
Für ...
53 - 2000W Strahler zu viel für 16A!? -- 2000W Strahler zu viel für 16A!?

Zitat :
Tobi P. hat am 12 Okt 2007 23:07 geschrieben :
Wie wär es mit einer Einschaltstrombegrenzung, z.b. Eltako SBR61? Das SBR61 begrenzt den Einschaltstrom auf 10A, hält der B16 also locker.

Nur ob die SBR61 für seine 1000W Strahler reichen.... denn:


Zitat : Dauerlast max. 600W ...
54 - Treppenhauslicht 230V/12V Taster -- Treppenhauslicht 230V/12V Taster
Sorry aber ich habe nach den sehr hilfreichen Beiträgen von "Primus von Quack"
erst jetzt wieder ins Forum geschaut.

Ich bin nun dabei den ELPA 8 gegen einen Eltako TLZ12NP-230V+8..230V UC
http://www.eltako.com/produkte/produkt_26194.html auszutauschen.
Der hat 150mA Glimmlampenstrom.

Mit dem ELV 12-V-Schaltnetzteil für UP-Montage SPS12-UP, http://shop.elv.de/output/controlle.....12530

dem Eltako Schaltrelais ER61-8..12V UC http://www.eltako.com/produkte/produkt_3265.html

und um Strom zu sparen
einer LED-Soffitte 12V 0,25W http://www.business.conrad.de/goto/?artikel=150426
55 - Treppenlicht-Zeitschalter mit Dauerlichtfunktion -- Treppenlicht-Zeitschalter mit Dauerlichtfunktion
Hi!
Da gibts doch was von ratio..... eh Eltako

Guck mal nach dem TLZ12NP-230VAC oder 8,12 und 24 V.

Gruß
Neo ...
56 - Stromstoß-Dimmschalter anschließen -- Stromstoß-Dimmschalter anschließen
Hallo alle miteinander!

Hab mir vor paar Tagen einen Stromstoß-Dimmschalter von Eltako gekauft. Der Typ ist ESD12U-12..230V
Ich hab mir auf der Seite von Eltako die Anleitung dazu angeschaut und ich muss sagen ich hab es irgendwie nicht kapiert. Hab es so versucht anzuschließen, aber es klappt nicht. Bild eingefügt

Was mich an der ganzen Sache verwirrt sind die Anschlüsse +A1 und -A2
Kommt dort der Taster den ich habe angeschlossen oder kommt das ganze doch anders angeschlossen?

Der Dimmer ist im Schaltschrank und von dort aus geht eine 5er Leitung zur Verteilerdose. Von der Dose jeweils eine 3er Leitung zur Birne und zum Taster.

Ich wär euch sehr dankbar wenn mir jemand sagen kann wo ich genau was anzuschließen habe.

Gruß
Rivos

...
57 - 220V Verbraucher über 12V Spannung einschalten und erst aussch. wenn Taster gedrückt wird -- 220V Verbraucher über 12V Spannung einschalten und erst aussch. wenn Taster gedrückt wird
Morche

Würde mal hier schaun ES 12 Ca. 30 € http://www.eltako.com/dwl/eltako_20.....g.pdf

Oder hier
http://cgi.ebay.de/Eltako-Stromstos.....wItem


Ich denke das sollte dir helfen.


Mfg Bzzt

...
58 - Zählerschrank? -- Zählerschrank?

ähm ja genau ich meinte ja auch dreistock-reihenklemmen...
(also davon 19 stück)
ich kenne die von phoenix die haben auch n-trenner drinne..

ja stimmt mit dem klingeltrafo hast du natürlich recht... wie komm ich da drauf... na ja war wohl mit meinen gedanke woanders,,....

danke für die mühe

warum sollte die anzahl der Reihenstockklemmen aufschluss über die anzahl der LS geben....?
ich habe da noch z.B im wohn zimmer ne tastersteuerung geplant, dafür habe ich die tasterleitungen in die vertielung gelegt und werde sie später mit z.b diesen dimmaktoren von eltako; busch jaeger etc. verdrahten... dazu sind die reihenstockkl. auch gut geeignet

[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 22 Jul 2005 16:12 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 22 Jul 2005 16:14 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: hansmaulwurf am 22 Jul 2005 16:15 ]...
59 - Stromversorgung auf einem Segelboot -- Stromversorgung auf einem Segelboot
Hallo zusammen!

Ein Bekannter von mir möchte sich in sein Segelboot eine kleine "E-Installation" mit einer Nennspannung von 12 Volt einrichten.
Verbraucher wären:
- Camping-Kühlschrank
- (Auto-)Radio
- Raumbeleuchtung
- indirekte Beleuchtung
- Mastlampe

Genau Leistungsdaten fehlen leider noch.
Nun möchte man das so realisieren:
Ein Photovoltaikmodul übernimmt bei Sonnenschein die Stromversorgung und soll bei Nicht-Betrieb der Elektrogeräte eine 12V-Autobatterie aufladen, die wiederum die Geräte bei nicht ausreichendem Sonnenschein versorgen soll.

Welche Bauteile/Baugruppen werden für die Realisation benötigt bzw. kann man das ganze so durchführen?
Benötigt man Sicherungen?

Ich danke euch schon einmal im vorraus


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am 28 Mär 2005 22:05 ]...
60 - Ausschalter 16 A für Hutschienen mit 1/2 TE -- Ausschalter 16 A für Hutschienen mit 1/2 TE
Hallo,

du meinst wahrscheinlich den hier:
Ausschalter A12-002-16A
http://www.eltako.com/produkte/produkt_3280.html

Ich bin mir nicht sicher, ob die beiden Ausschalter unabhängig voneinander geschaltet werden können.


Gruß

Kai

[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai18700 am 28 Mär 2005 12:28 ]...
61 - Schaltungsaufbau? -- Schaltungsaufbau?
Kenne ich, habe ne Kreuzschaltung hier, die um 2 Taster erweitert wurde (war damals die eleganteste Lösung).

Die Taster steuern "normal" einen Stromstoßschalter. Dieser hat einen Wechselkontakt, der anstelle eines der Wechselschalter eingebaut ist. Bei dir wird es dann eine Wechselschaltung mit Eltako anstelle eines Schalters sein. Der Eltako dann u.U. mit 12 Volt oder so.

MfG
Martin...
62 - Aus einer Steckdose macht zwei -- Aus einer Steckdose macht zwei

Zitat :
Aber ich les ja nur mit und amüsiere mich köstlich
wenn Sam und Co. so richtig loslegen.




Wo ist sam2 eigentlich? Hab schon lange nichts mehr von ihm gelesen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am  4 Jan 2005 12:17 ]...
63 - Deckenlampe anschließen -- Deckenlampe anschließen

Zitat :
Eltako hat am 28 Dez 2004 22:09 geschrieben :
In dem Fall würde ich aber die Herstellerfirma der Lampe verklagen und anzeigen!



auf was verklagen ? und dann ?
zeit zu viel?...
64 - Kann kein Thema mehr abonnieren - warum? -- Kann kein Thema mehr abonnieren - warum?
Noch eine Frage beim Antwort-Erstellen:

Wenn ich meine Nachricht abgesendet habe, kommt ein weißer Bildschirm und oben links im Bildschrim befindet sich der Smiley :-)
Eine automatische Weiterleitung erfolgt nicht.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am 26 Dez 2004 12:15 ]...
65 - Neuer PC - woher? -- Neuer PC - woher?

Zitat :
Eltako hat am 24 Dez 2004 22:17 geschrieben :
Hallo zusammen!

Ich brauche einen neuen PC, ich weiß nur nicht wo ich ein entsprechendes Angebot finde bei dem Preis/Leistung zusammen harmonieren.

Ich dachte da an folgende Komponente:
AMD 64 ab 3000 MhZ aufwärts
1024 MB 400 DDR RAM
2 Laufwerke
eine mittelgroße Festplatte
und eine gute Grafikkarte von ATI oder NIVIDA (Welche?)


Ich danke euch schonmal für eure Antworten!


Hallo,
so ein schönes Paket habe ich nir jetzt auch zu Weihnachten geschenkt.

Als Motherboard kann ich das ASUS A8V deluxe (SO 939 ) empfehlen.
Das Netzteil sollte die Specs für ATX-2 einhalten, das Original-Netzteil ist gleich in die Tonne gewandert, es ging nicht. So ein Enermax muß es schon sein.

Die Speicher-Riegel müssen für diesen Prozessor auch auserwählte sein. Die Billig-Dinger vom Discounter gehen...
66 - Installation -- Installation

Zitat :
Eltako hat am 25 Dez 2004 12:49 geschrieben :
Wie siehts eigentlich mit der Verkabelung beim EIB aus? Was für Leitungen werden denn benötigt, mit welcher Spannung arbeitet das ganze?



Kommt drauf an, es gibt sog. PowerEIB da wird die Steuerung über die 230V~ Leitung mit gegeben halt in einer anderen Frequenz, ist sinnvoll bei Nachrüstung. Bin ich aber nicth so überzeugt von.

Das "normale" EIB (bzw. der European Installation Bus) läuft über "Klingeldraht" sprich 2x0,8mm², wobei man aber i.d.R. 2x2x0,8mm² verlegt. Es gibt spezielle EIB-Leitung YCYM, welche stärker isoliert ist und so problemlos mit der normalen Stromleitung verlegt werden darf. Alternativ kann man "Klingeldraht" JY(St)Y verwenden, der aber dann mit 10cm Abstand zur Stromleitung verlegt werden sollte.

Zu den Sensoren, sprich Schalter, Windmesser, Regenmesser, etc. wird nur die Schaltleitung verlegt. Zu den Akktoren wird dann die ...
67 - Spezielle UP-Dosen für Antenne? -- Spezielle UP-Dosen für Antenne?
Hi Eltako,

das Haus hat 400m² Wohnfläche + 0,5 Keller (Hanglage)

Die GHV besteht aus zwei grossen Standschränken, darin verbaut sind 12 RCDs 40A/0,03A und etwa 150 Automaten.
Desweiteren wurden ca. 16.000m Leitungen eingezogen (8.000m NYM, 1200m NYY, 2500m Lichtleitfaser, 600m Antenne, 800m Lautsprecherkabel, 2000m CAT7, 500m Telefon)

Daneben noch zwei Raumhohe Rittal 19 Schränke für Multimedia und LAN.

Einbau der Elektrik hat von Januar bis April 2004 gedauert (3Mann)

Ich gebe ja zu, dass ich aus dem Vollen schöpfen konnte, und viele vielleicht unnötige Gimmiks eingebaut habe, aber jetzt, wo's fertig ist bleibt nur zu sagen: Einach GEIL!!!

Leider gibt es nicht viele derartige BAustellen in meinem Einzugsbereich

...
68 - DIN 18015 -- DIN 18015

Zitat :
notaufnahme hat am 23 Dez 2004 21:32 geschrieben :
@Eltako

Die Wand ist max 7cm...



Hm, das stellt wirklich ein Problem da .......
Aus was für einem Material besteht denn die Wand?
Wenn die vom TÜV so schlau sind, würde ich sie mal fragen, wie sie das ganze verlegen würden ....
Wenn das Kabel eine gute Qualität hat und richtig verarbeitet wird, hebt das solange bis die komplette E-Installation erneuert werden muss.

Das müsste man nur dem TÜV-Menschen klar machen .....
...
69 - Suche kleines Zeitrelais für Normschienenmontage -- Suche kleines Zeitrelais für Normschienenmontage
Hallo ... und willkommen ... !

ups- Kollege Blademaker war schneller ...
poste trotzdem noch :

Analog einstellbares Universalspannungs-Multifunktions-Zeitrelais

Fabrikat Eltako MFZ12.1-001-12..230V UC


http://www.eltako.com/katalogunterg......html


Gruss
Gretel
...
70 - Spannung an Metallgehäusen -- Spannung an Metallgehäusen

Zitat :
Eltako hat am 15 Dez 2004 16:18 geschrieben :
.....
Ich denke mal das es auch ein Schreibfehler ist und zwischen N und PE heißen sollte.



Ein Schreibfehler ist hier nicht weiter schlimm, aber der Denkfehler u.U. tödlich. ...
71 - neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ????? -- neue sicherungsautomaten im sicherungskasten einbauen ?????
Hallo eltako
der Preisunterschied zwichen 63 A und 40 A Fi ist marginal
und übersteigt gewiss den Preis von 3 Neozeds inklusive des Arbeitsaufwandes, zudem kommt noch der Platzbedarf für die 3 Vorsicherungen !!!Anders würde es ausehen wenn die Hauptsicherungen im plompiertem Bereich auf 35 A geändert würden nur das ist Sinnlos >>> zukunfstsicherer Installation .
Daher der 63 A Fi und für Herd und DLE gibts auch LS mit 20 A 3polig dann bleibt sogar Platz um RESERVE LS einzubauen oben 2 (12) unten fi 4TE ,2*3polig 6TE +2 LS Reserve
Gruss Bernddi ...
72 - Stromkreis teilweise mit FI schützen -- Stromkreis teilweise mit FI schützen
doppelt

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Eltako am 19 Nov 2004 19:12 ]...
73 - Suche Bastler für Lichtautomat-Projekt -- Suche Bastler für Lichtautomat-Projekt
Logo (ich kann lesen, hier im Forum darf überhaupt nur Mod. werden, wer selber zu lesen vermag).
Sonst hätte ich es Dir auch nicht angeboten...
(bei industriellen Steuerungsaufgaben sind 230V sogar eher die Ausnahme)

Schau Dir z.B. mal von ELTAKO das MFZ 12.1 an. Das hat einen Universalspannungseingang 12-230V~=, damit kann man also auch Deine ca. 24V Gleichspannung erschlagen!
Ausgangsseitig 1 Wechsler 250V/10A. Der sollte reichen für Deine Halos. Ich würde aber trotzdem sicherheitshalber (wegen der Lebensdauer) noch ein 24V-Lastschütz dazwischenschalten. Geeignete Funktion wäre hier wohl einschaltwischend. ...
74 - 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation -- 1000 Fragen zur richtigen Elektroinstallation

Zitat :
blademaker hat am 16 Aug 2004 10:58 geschrieben :
Bei der Sache mit dem Meister hilft nur abwarten und trinken.


Sicherlich richtig, da die Kabel aber über den Boden gezogen werden/wurden und der Estrisch/die FBH in der nächsten Woche rein soll, kann ich solange nicht warten...


Zitat :
blademaker hat am 16 Aug 2004 10:58 geschrieben :
Problem Nr.2
Sollte es so sein, das man es macht um z.B. auf den L1 das Schlafzimmer, den L2 das Wohnzimmer und den L3 das Kinderzimmer zu legen, ist es meines Wissens nicht zulässig.


So hab ich das aus o.g. Beitrag rausgelesen...
75 - Gemeinsamer N -- Gemeinsamer N
Eltako = Umgangssprachlich für Stromstoßschalter, benannt nach bekanntem Hersteller (Produktlinie?) selbiger :o)
Also ein kleines Relais, dass bei jedem Stromstoß (Taster...) seinen ein/aus-Zustand wechselt.

Sam:
Naja, feld-wald-&-wieselig war für mich bislang nur mehradrige Leitung zu ner Schaltergruppe, aber dann seperate Leitungen von der Verteilerdose zu den Leitungen.
Hätt' ja 'ne Sonderregelung für Lampen oder so sein können.


Wie sieht's denn aus mit Eltako und induktiver Last? Wenn ich das richtig sehe, können die Dinger 16A schalten, da sollte ein max. 100W-Motor noch keine Probleme machen, oder?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 19 Jul 2004 12:52 ]...
76 - Kühlschrank   Bosch    KGE -- Kühlschrank   Bosch    KGE
Hallo Klunker
Habe die gleiche Platte in der Hand. Sie weist genau die selben Mängel auf und wenn ich es nicht besser wüßte dann hast Du sie von mir...exakt die gleichen Fehler und sogar der Zeitpunkt der Zerstörung stimmt. Was ich damit sagen will, ich hatte mal einen Drucker der Firma C... komme ich nicht drauf, und in einem Forum wurde durch einen ehemaligen Mitarbeiter bestätigt, das in der Elektronik ein Schaltkreis besteht der zu einem bestimmten Zeitpunkt X ab Inbetriebnahme das Gerät dann ausschaltet (nichts hält ewig außer Dinoeier, die findet man noch nach jahrmillionen)
Ich habe an der Steuerung unten hinten die Steckverbindung linke Seite (von hinten gesehen)abgezogen.Ich habe einen Eltako MFZ12.1-001-12..230V UC eingebaut. Dieser regelt nun
direkt den Kompressor. Kälte wird produziert. Zeittakt 1h/1h
Ergebnis -26C° . Werden so oder so erreicht. Rechte seite unten hinten . Wieder Stecker abziehen. Kurzen Impuls auf das Kälteventil geben, denn es wird noch geschlossen sein. Nun kälte ungebremst oben und unten also -26C° . Nun zweiten Eltako und Temperaturfühler an das Kälteventil anschließen. (kleine Bohrung durchs Gehäuse nicht durch Kühlleitungen oder E-Leitungen bohren.)Dies öffnet Kälteventil für Kühlschrank nach bedarf. Beide Eltakos zeitlich absti...
77 - Frage zu einem Relais der Firma Eltako -- Frage zu einem Relais der Firma Eltako
Also so wie auf dem Bild sieht es aus, nur anstatt 12-100 steht da 11-100!

meine frage ist, welche ich anstatt diesen hier von eltako noch nehmen kann (weil auf dem steht jetzt auch wieder 230V).

auf meinem steht nämlich 8v und so eins hab ich noch nicht gefunden!

als hinweis: das ist das relais von der steuerung meiner außenlichtanlage

Hochgeladenes Bild : eltako.jpg...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für 12 Eltako eine Antwort
Im transitornet gefunden: Eltako


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192441172   Heute : 4557    Gestern : 4600    Online : 354        27.7.2026    22:01
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0676198005676