Autor |
Ausschaltwischer npn Auslösung |
|
|
|
|
BID = 956266
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
|
Da so langsam einen Film vor den Augen habe weil ich nicht das finde was ich suche stelle ich meine Suchanfrage mal hier.
Eventuell kennt ja jemand die Produkte der bekannten Hersteller in und auswendig.
Gesucht wird ein Auschschaltwischer Zeitrelais zur Hutschienenmontage.
(bis jetzt ganz leicht zu finden)
Versorgungsspannung 12-24V = (auch noch leicht)
Nun aber:
Das Signal welches das Relais auslösen soll ist der minus
Alles was ich bis jetzt gefunden habe ist + gesteuert oder potenzialfrei.
Der Kontakt soll potenzialfrei oder den minus der Versorgungsspannung durchschalten.
123abc |
|
BID = 956267
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
|
Du kannst aber auch ein Hilfsrelais zur Steuerung verwenden. Oder schlicht und einfach bei 12 V einen PNP Transistor + R einfügen.
Edit: zum Beispiel ist das Relais geeignet, da die Kontakte 15,16 und 18 potentialfrei sind
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Mär 2015 18:00 ] |
|
BID = 956280
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Das Relais hatte ich schon gefunden.
Schaut man sich den Anschlussplan an so kommt das Signal auf Klemme + A1.
Ich habe keinen Hinweis gefunden das man auch - A2 als Signal verwenden kann.
123abc
|
BID = 956282
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Das Teil bekommt seine Versorgungsspannung über B1 oder B2 und A2. Die Steuerspannung wird an A1 nach + gelegt. Da dieses Relais eine Universalsteuerspannung hat kann es mit 12 bis 230 V versorgt werden, lediglich bei DC ist die Polarität zu beachten. Die Schaltkontakte des Relais sind Potentialfrei also getrennt von der Versorgungsspannung.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 956286
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Das ist mir schon klar.
Aber wie Du selber schreibst:
Zitat :
| Die Steuerspannung wird an A1 nach + gelegt. |
Ist der + die Steuerspannung. Genau das kann ich nicht gebrauchen.
Es muss leider der Minus sein.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 13 Mär 2015 19:20 ]
|
BID = 956288
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Was denkst du warum in der Zeichnung der T1 ein PNP Transistor ist und warum S1 nach minus schaltet ? Schaltpläne lesen und verstehen lernst du noch
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 956293
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Mit Elektronik habe ich nichts am Hut. Ich komm ursprünglich aus der E-Installation
Was ich jetzt such muss ein fertiges Relais sein.
Es werden, wenn es denn kommt, bestimmt 30 bis 50 Stück.
Da macht basteln wenig Sinn.
Wenn ich keines finde kommen eben noch Relais zum umsetzen von - nach + dazu.
123abc
|
BID = 956294
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Deshalb habe ich ja auch auf das Hilfsrelais verwiesen. Zeitrelais mit potentialfreien Eingängen wirst du nicht finden, es sei den sie haben einen Optokoppler im Eingang und beide Anschlüsse der LED sind raus geführt. T1 kann auch durch einen Optokoppler ersetzt werden.
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 956306
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Für eine Lösung mit Hilfsrelais hätte ich nicht geschrieben.
Der Schalteingang muss nicht potenzialfrei sein.
Es muss halt nur der minus der Versorgungsspannung sein.
|
BID = 956308
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17433
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 13 Mär 2015 17:32 geschrieben :
|
Du kannst aber auch ein Hilfsrelais zur Steuerung verwenden. Oder schlicht und einfach bei 12 V einen PNP Transistor + R einfügen.
|
Aber ich habe auf das Hilfsrelais hingewiesen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 956318
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2192 Wohnort: Hamburg
|
Ich hatte deine erste Antwort als 2 Lösungen verstanden.
Einmal Hilfsrelais oder die kl. Schaltung.
als 2. Das fertige Relais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 14 Mär 2015 7:10 ]
|
BID = 956320
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12710 Wohnort: Cottbus
|
Schicke doch mal eine Anfrage an verschiedene Hersteller* derartiger Gerätschaften.
*Phoenix Contact, Finder, Weidmüller, Hager, Eltako
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|