Ich habe gerade eine kleine Odyssee hinter mir, und möchte anderen in ähnlich gelagerten Fällen dieselbe ersparen. Daher hier ein kurzer Bericht. Bisher scheint noch nichts darüber im Netz zu sein, ich konnte jedenfalls nichts ergoogeln.
Der Fall:
Ein alter, ehrwürdiger Treppenhausautomat (THA) namens
MM50 in unserem Treppenhaus begann laut knatternd ein- und auszuschalten, anstatt die Lampen für ein paar Minuten einzuschalten. Er muss so ca. 50 Jahre alt sein und funktioniert mit Bimetallerwärmung, genial ;-): Bei Einschaltung wird gleichzeitig zum Hauptkontakt ein weiterer betätigt, der eine Heizwicklung auf einem Bimetallstreifen versorgt. Das Bimetall verbiegt sich, schaltet nach einiger Zeit den Zusatzkontakt mechanisch wieder ab, woraufhin das Bimetall wieder abkühlt und in Ausgangsstellung zurükgeht. Das wiederum löst den Hauptkontakt, fertig. Nach ein paar Kontaktpflegeeinheiten, die ihn immer wieder noch ein Weilchen laufen ließen, wurde klar: Er muss getauscht werden.
Nun habe ich das Handwerk vor laaaanger Zeit mal gelernt, arbeite heute aber schon viele Jahre inhaltlich weit entfernt davon. Also habe ich mich in den aktuellen Stand eingelesen, auch die Ersatzmöglichkeiten für eine alte 3-Leiterinstallation (so ist's bei uns) gesehen. So eine Uralt-3-Leiterschaltung ist schon sehr gewitzt: Mit nur drei Drähten im ganzen Haus kann man sämtliche Taster und Lampen anschließen, und darüberhinaus noch weitere Geräte ungeschaltet versorgen. Dies geht, da Lampen- und Tasterdraht auf einen Leiter liegen. Der MM50 schaltet sich einfach parallel zu den Tastern auf, schaltet damit das Licht ein, hält diesen Kontakt die eingestellte Zeit und fällt dann ab, egal, was außenherum passiert.
Nun hatte meine Geschichte zwei gewaltige Haken, wenn man normale, aktuelle THAs einsetzen will:
1. Man kommt zwar auch bei den aktuellen Automaten mit 3 Leitern aus, allerdings hat man keine ungeschaltete Phase mehr unter diesen dreien.
2. Taster- und Lampendrähte müssen getrennt werden.
Zunächst machte ich mich ans Werk und begann die Leitungen durchzuklingeln (Taster- und Lampendrähte trennen), entdeckte dabei aber, dass von der Versorgungsmöglichkeit für andere Geräte Gebrauch gemacht worden war, und zwar gleich mehrfach: Neben der Dachbodenbeleuchtung war auch der Trafo der Türsprechanlage mit dem alten 3-Leitersystem versorgt worden... Das hieß, dass neben dem nervigen Umklemmen auch noch neue Kabel gezogen werden müssten.
An dieser Stelle kontaktierte ich einen Elektrofachbetrieb (hätte ich früher tun sollen), und es kam ein äußerst kompetenter Meister mit 5 verschiedenen THAs im Köfferchen. Und siehe da: Es gab einen, der genau die alten Funktionen des MM50 hatte, nämlich ein
Theben ELPA 9. Nach 10 min war der Fall erledigt, ohne jedes weitere Umklemmen!
Es gab also doch einen passenden THA, obwohl man in den spärlichen Kommentaren im Netz dazu nichts davon lesen konnte. Auch die dort genannten Aussagen (nicht in diesem Forum) sind z.T. abenteuerlich, so z.B. dass dabei heute keine Phase bzw. Mp geschlatet werden dürfte etc.
Der Vollständigkeit halber sei gesagt, dass der Theben ELPA 9 nur zu Ersatzzwecken und nicht zum Aufbau einer neuen Anlage verwendet werden darf. Auch ist er nicht sehr komfortabel (1 - 7 min, Dauer-an, das war's), aber er erfüllt eben seinen Zweck, und man muss nicht alles neu installieren...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hwneumann am 29 Mär 2008 19:26 ]