Stromstoßschalter gegen TLZ ersetzen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Achtung immer VDE beachten !!
Autor |
Stromstoßschalter gegen TLZ ersetzen |
|
|
|
|
BID = 1007176
ryckakas Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
|
Hallo zusammen!
Ich bin vor kurzem in einem Haus eingezogen wo noch vieles gemacht werden muss, auch die kleine Sachen wie TLZ ersetzen. In meinem Fall geht es um die Aussenbeleuchtung. Die Treppenhausbeleuchtung ist schon separat über Theben E8 geschaltet und funktioniert einwandfrei. Die Aussenbeleuchtung ist über Schupa NFS - 1w Stromstoßschalter mit 5 Adern geschaltet, Hat zwei Taster:
1x Taster an der Klingel.
1x Taster im Treppenhaus unten.
Ich will den NFS gegen TLZ-12-8 plus ersetzen, weil der Schalter keine keine automatische Abschaltung hat, und die Nachbarn ständig das Licht eingeschaltet lassen.
NFS-1w:
Steuerstromkreis 8V (gemessen bei der Tasterbetätigung 0.007V, sonst 0V):
a - weiss
b - blau und grau (zwei Adern)
Arbeitsstromkreis 230V:
1 - schwarz
4 - schwarz
2 - frei
gemessen zwischen beide schwarze Kabeln 230V
Besonderheiten:
Steuerstrom kommt vom Netzgleichrichter.
Angeschlossen habe ich so:
+C1 - weiss
-C2 - blau und grau
3 - schwarz
L - schwarz
Problem ist TLZ schaltet gar nicht. Dann habe ich noch das ausprobiert:
+C1 - blau und grau
-C2 - weiss
3 - schwarz
L - schwarz
Keine Funktion! Andere Schaltungen habe ich gar nicht ausprobiert, weil nur diese haben mir Sinn gemacht. Habe TLZ und ESV Funktion ausprobiert, kein Erfolg.
Frage jetzt, passt Eltako TLZ 12-8 plus überhaupt für die Schaltung? Wenn ja, was habe ich falsch gemacht, wenn nein, was für Alternative gibt's für Schupa NFS-1w? Bin sehr dankbar für jeden Beitrag!
MfG
Ricardas
|
|
BID = 1007192
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Der TLZ benötigt zwingend den Anschluss von L und N zur Eigenstromversorgung! Gesteuert werden kann er über 230V oder auch über 8V Gleichspannung oder 8V Wechselspannung! Über C1 und C2 sollte bei Tasterbetätigung auch 8 V DC oder 8V AC anstehen!
NFs a = C1 NFsb= C2 NFs1 = L , NFs4 = 3 und N =N !!!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen! |
|
BID = 1007208
ryckakas Gerade angekommen
Beiträge: 2
|
der mit den kurzen Armen, vielen Dank für die zügige Antwort. Ich habe schon gedacht, dass für TLZ eine N Leitung fehlt. Die wird nämlich immer laut alle Anschlußpläne angeschloßen.
Also theoretisch sollte es funktionieren sobald ich N Leitung anschließe? Das sollte kein Problem sein, weil die N Leiste gleich nebedran ist...
Steuerspannung muss ich nochmal messen, aber wie gesagt NFS funktioniert, also gehe ich davon aus, dass 8V ankommt. Ich habe wahrscheinlich den Multimeter falsch eingestellt...
|
|
Zum Ersatzteileshop
Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum
Datenschutz
Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182387543 Heute : 2276 Gestern : 6874 Online : 710 24.11.2024 11:34 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
|