Gefunden für berechnung vom lastintegral - Zum Elektronik Forum





1 - Kostenrechner für Meetings -- Kostenrechner für Meetings




Ersatzteile bestellen
  Bei einer Suche zum TTL Kochbuch habe ich eine Textstelle gefunden:
"Eines dieser nicht ganz ernst gemeinten aber technisch anspruchsvollen Beispiele (der elektronische Taschenrechner wurde gerade erst eingeführt) war die sogenannte Meeting-Uhr.

Das mit TTL-Schaltungen realisierte Gerät zeigte nicht die verflossene Zeit an. Vielmehr gab jeder Meeting-Teilnehmer über eine Tastatur verdeckt sein Monatsgehalt ein, und das Display zeigte dann die aktuellen bis zu diesem Zeitpunkt (unter Berücksichtigung von Weihnachts- und Urlaubsgeld) angefallenen Kosten der Besprechung an."

So eine Erfassung/Berechnung sollte bei jeder Besprechung durchgeführt werden, vielleicht gäbe es dann weniger Meetings.

gefunden bei:
https://www.elektronikpraxis.de/vom...../?p=3
...
2 - RMS Wert einer pulsförmigen Spannung als Graph plotten -- RMS Wert einer pulsförmigen Spannung als Graph plotten
Guten Tag perl,
danke für die Mühe dich mit meinem Post zu beschäftigen.


Zitat : Also ein periodisches Signal mit einer Periode von 67µs.
Außerdem sieht es symmetrisch aus, dann würde es ausreichen nur eine halbe Periode zu untersuchen, weil die andere Hälfte -mit umgekehrtem Vorzeichen-, genau so aussieht. Am Effektivwert -neudeutsch RMS- ändert die Polarität nichts. Eine halbe Periode zu untersuchen reicht leider nicht aus, da das Signal einem recht starken Jitter hinsichtlich des Pulsabstandes zueinander unterlegen ist. Der vom Oszilloskop ermittelte Wert P2:RMS(c1), welcher über einen Signalplot errechnet wird, weist große Schwankungen auf, wenn man weniger als 100-200Pulse in die Messung einfließen lässt ( so wie in Plot 2.jpg dargestellt.


Zitat :








3 - Hilfe für Schaltungserweiterung -- Hilfe für Schaltungserweiterung

Zitat :
Offroad GTI hat am 13 Nov 2023 08:37 geschrieben :

Zitat : Das hat keinen Einfluss auf die gemessenen Spannungen an Pin5. Achso, klar, die Spannung wird ja direkt vom Trafo abgeleitet.

Genau.


Zitat :
Offroad GTI hat am 13 Nov 2023 08:37 geschrieben :

4 - ECL86 Röhrenverstärker -- ECL86 Röhrenverstärker
Hallo,

ich habe eine Frage,

was kann ich mit den Bauteilen dieses Selbstbauverstärkers noch anfangen? Ich habe in Erinnerung, dass der Netztrafo heiß wurde. Die Röhren ECL86.

Einen Übertrager hatte ich "repariert". Was genau, weiß ich nicht mehr. Vielleicht bis zur defekten Stelle abgewickelt und da gelötet.

Der sieht katastrophal aus innen. Gott sei es gedankt, dass mir da nichts Schlimmeres passierte. Ich hatte vom Elko, glaube ich, mal einen gewischt bekommen.

Was kann ich damit noch anfangen? Also, wenn ich den neu und vernünftig bauen möchte.

Elko 350V, nicht mehr. Ich würde das neu nur nach Berechnung machen wollen.

Erhitzter Trafo = Müll? ...
5 - Transistorschaltung -- Transistorschaltung
Hast Du schon mal was vom ohmschen Gesetz gehört?
Danach sollte über jedem Widerstand die gleiche Spannung abfallen, theoretisch jedenfalls und nach der Berechnung! Differenzen entstehen nur, wenn man die Toleranz der Widerstände mit einbezieht.

U
------
R * I

Gruß Peter ...
6 - 12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau. -- 12V Laser auf 24V Drucker, Platine im Eigenbau.
So nun nachdem ich mehreren tagen damit Verbracht Habe den Pwm Impuls auszuwerten.

Bin ich zu dem Abschluss gekommen, das es einfach nix bringt.
Das ist einfach nicht machbar.
Der Drucker PWM ist letzter schrott und es reicht grade mal Für paar Lüfter.

(Sicherlich Steuert Marlin dies nicht zur 100%, die originale fw dürfte da nicht viel besser sein..)

Ich hatte als Generator ein EPS8266 Programmiert und diesem Am Esp32 Angeschlossen.
So konnte ich Perfekt den Impuls auswerten, duty cycles Frequenz etc Errechnen lassen, was perfekt Funktionierte.

Der Esp 8266 hatte High Zeiten von etwa 10us, Low Zeiten etwa 990us bei 1000hz und 1% Pwm

Nun Merkte ich am Drucker das im (stand), Die High Zeiten bei 25000us und Low Bei 102000us lagen.
Und das war doch nicht, wie am Anfang vermutet, nur ein Berechnung Fehler.....

Beim laufendem Drucker Schwank das ganze dann um Paar Tausende us.
Was einem Sauberem lauf Einfach unmöglich macht.

Aus diesem Grunde habe ich den Impuls auswerten komplett abgeschafft.
Und den Pwm im G-code auf 100% gestellt.
Der Arduino liest jetzt einfach nur, ist es High? dann neues Pwm x.xx, ist es Low neues Pwm = 0.

Blöde ist nun das man nur Feste Werte einprogrammieren ka...
7 - Was ist das für ein Bauteil? Fotowiderstand etc. -- Was ist das für ein Bauteil? Fotowiderstand etc.

Zitat : Mittlerweile habe ich ein Oszilloskop organisiert, und auch schon erste Messungen durchgeführt. Gut, aber vermutlich zu spät, da ich befürchte, dass du das Teil beim Auslöten kaputt gemacht hast.

Wenn man so daran herumfuhrwerkt, und dazu der Kunststoff durch die Hitze weich wird, reisst leicht so ein zartes Golddrähtchen im Innern ab.
Deshalb baut man solche Teile möglichst erst dann aus, wenn man durch Messen zu der Überzeugung gelangt ist, dass es ersetzt werden muss.


Zitat : Am mittleren Pin ist keine Spannung feststellbarDas war zu erwarten. Mit dem Durchgangstester wirst du wohl finden, dass dort Masse anliegt.


8 - Warum Radioempfänger rauschen, außer ich berühre sie oder bin in deren nähe -- Warum Radioempfänger rauschen, außer ich berühre sie oder bin in deren nähe

Zitat : Teils macht sich meine Bewegung im Raum in 3-4m Entfernung auch noch im Rauschen bemerkbar.So funktioniert auch passives Radar.
Ein bischen mehr Aufwand als ein Lautsprecher wird da bei der Signalauswertung allerdings schon gemacht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Passives_Radar


Zitat : Jedes leitfähige Gebilde im elektromagnetischen Wechselfeld beeinflusst das Feld. Es muss gar nicht mal leitfähig sein.
Damit geht es nur besonders gut.
Isolatoren funktionieren auch. Hauptsache, dass der Gegenstand sich von de...
9 - Grundwissen Generator -- Grundwissen Generator
Hallo zusammen!

Bin gerade an zwei Projekten dran und dazu habe ich eine Menge Fragen, die hier nicht alle beantwortet werden können. Deswegen hoffe ich auch mehr auf Hinweise auf eine Quelle, wo ich dann notwendige Informationen finde.
Natürlich lese ich auch gerne Meinungen zu meinen Projekten. Die werden auf jeden Fall in meine Planung einfließen.

Die Suchfunktion habe ich benutzt, bin aber damit nicht wirklich weiter gekommen. Ich suche z.B. eine Seite im Netz, die mir elektrotechnische Zusammenhänge so vor Augen führt, dass ich sie mit meinem nur wenig vorgebildeten Elektrointellekt nachvollziehen kann.

1. Projekt: Ich plane eine kleine vertikale Windkraftanlage. In RLP können Windkraftanlagen bis 2 Meter über First ohne großartige Genehmigung aufs Dach aufgebaut werden. Deswegen wird die Leistung nicht so hoch ausfallen. Maximal 1000 Watt. Da meine Fragen sich aber auch um die Berechnung maximaler Leistungsparameter drehen, weiß ich natürlich jetzt noch keine sicheren Grenzen, deswegen können es auch 2000 Watt werden. Bestimmt gibt es auch eine Lesitungsgrenze, die ich definitiv nicht überschreiten will. Ab 5 KW gibt es schon andere Bestimmungen der Netzbetreiber ...
Ich will also wissen, wie man einen Generator plant. Brauche also Informa...
10 - Maschine schaltes sich aus -- Geschirrspüler   Siemens    SD6P1S
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Maschine schaltes sich aus
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD6P1S
S - Nummer : SN65M036EU/51
FD - Nummer : 9201
Typenschild Zeile 1 : 012010354160009558
Typenschild Zeile 2 : 00955
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

moin vom linken Niederrhein,

ich habe ein Problem mit unserer Siemens-Spülmaschine (die im Küchenblock voll-integriert ist): Erst-Inbetriebnahme 03/2012 (Neukauf im Zuge des Küchenkaufs und -Aufbau). Bisher keine sonstigen Probleme aufgetreten, alle paar Monate "brummt" die Abwasserpumpe mal für 15 sec. danach aber für Wochen/Monate nicht mehr.

Folgende Feherbeschreibung;
Maschine wird befüllt, Salz, Klarspüler und Spülmaschinen-Pulver ist ordnungsgemäß vorhanden. Wir nehmen immer das 70 Grad Programm. Dauer 2:15 h Maschine startet, blaue LED leuchtet auf den Boden. Soweit alles perfekt.

Jetzt so die letzten 5-6 Spülgängen:
Maschine scheint wohl während des Spülvorgangs einfach auszugehen. Tür kurz auf, alle Lampen und Display aus, Blaue LED aus. Geschirr sauber, heisse Luft kommt aus der Maschine, es tröpfelt noch. Unten in der Maschine ste...
11 - Elektronik verstehen -- Elektronik verstehen

Zitat : > Sind englische Videos auch in Ordnung?
... ja klar. Kein problem.
Dann man schauen ob bei meinen aktuellen "Lieblingen" interesannte Themen dabei sind:
Dave von EEVblog - Verrücker, machetenschwingender Australier, zerlegt prarktisch alles und macht YouTube schon seit zig Jahren.

BigClive Noch ein Inselaffe, diesmal von der Isle of Man. Zerlegt überwiegend LED-Leuchten, jeweils mit Reverse-Engineering-Schaltplan, alles was Pink ist und sonst auch interessante Dinge. Teils arger britischer Humor.

JerryWalker Restauriert alte Geräte und macht sonst auch interessante Projekte, die die ...
12 - Diskreten Schmitttrigger berechnen -- Diskreten Schmitttrigger berechnen
Danke für diese Sehr ausführliche Erklärung!!!!

Musste mich eben mal hinsetzten,etwa 100 mal durchlesen und Satz für Satz nachvollziehen zu können. Immerhin ist mir jetzt so einiges klarer, wobei doch noch ein zwei Fragen offen sind.


Zitat : In diesem Sinne schädlich sind
1) der Spannungsteiler überhaupt
2) Die Tatsache, dass dieser Spannungsteiler signalmäßig parallel zu RC1 liegt und so den Arbeitswiderstand von K1 verringert.
3) die Hochohmigkeit des Vorwiderstandes Rv, und, mit gleicher Bedeutung
4) die Hochohmigkeit des Ausgangswiderstandes des Spannungsteilers.Also Punkt zwei ist doch noch etwas ... Also wie du die parallele und serielle Abhängigkeit von RC1,R1 und R2 erkennst.


13 - Wiedergabe funktioniert nicht -- Videorecorder Sanyo VHR-D 700G
Es freut mich zu lesen, dass ich helfen konnte. Funktioniert das Gerät denn jetzt wieder ohne Probleme?

Im Internet findet man ein großes Angebot an Antriebsriemen, man muss nur etwas suchen, z.B. in der Bucht, bei a..zon oder auch kleineren Anbietern, die sich darauf spezialisiert haben.

Ein recht große Auswahl an Vierkant- und Flachriemen bietet z.B. dieser Händler.
Den Umfang des zu ersetzenden Riemens kann man messen und daraus den von den meisten Händlern bei der Bestellung erwarteten Durchmesser berechnen. Sollte der Riemen schon schon zu sehr ausgeleiert sein, kann man (nach Demontage des Riemens) einen Bindfaden o.ä. über die beiden Riemenscheiben legen und die Stelle, an der sich die beiden Faden-Enden schneiden/überlappen, mit Filzstift markieren. Danach die Länge zwischen beiden Markierungen ausmessen und auf Durchmesser umrechnen.

Da die Maßangaben der Händler sich auf ungespannte Riemen beziehen, werden vom ausgemessenen Umfang des Riemens ca. 6 % abgezogen, siehe auch: Riemen-Berechnung.

...
14 - kann nicht einschalten --    eco Waterdestiller    Wasserkocher
Die Sicherungen von Seite 2 lösen nur einmal aus. Das ist der letzte Schutz vor einem Brand und löst aus, wenn die restlichen Schutzeinrichtungen versagt haben.
Innen drin sitzt vermutlich eine Lotperle und eine Feder.

Die von Seite 8 sind zurücksetzbar durch drücken auf die Taste. Sie funktionieren mit einem Bimetall. Sie lösen aus wenn das gerät ohne Flüssigkeit betrieben wurde.

Die Berechnung hängt vom Einbauort, der Montage und weiteren Faktoren ab, nicht von der Spannung oder dem Strom. ...
15 - 3D-Bildqualitätsveränderung wenn HDMI Signal durch AV-Receiver geschleift -- 3D-Bildqualitätsveränderung wenn HDMI Signal durch AV-Receiver geschleift

Zitat :
Nein, erklären kann ich das nicht wirklich - ich könnte mir aber vorstellen, daß die Signalspannungen besser (bzw. jetzt erst ideal) abgeschlossen sind, will sagen, daß Impedanz- und Kapazitätswerte jetzt viel besser miteinander harmonieren und dadurch das Signal nun optimal übertragen wird, was ja dann vorher, bei der Direktverbindung, eben nicht so war ...


Danke für Deine Überlegungen. An sowas habe ich auch schon gedacht. Etwa daß durch unsaubere Signale das Bild eines Auges halt erst im nächsten Zeitschlitz des nächsten Bildes vom TV untergebracht werden kann, anstatt halt die 1/24tel Sekunde früher. Durch verschobene Phasenbeziehung zwischen linkem und rechtem Auge kann ich mir vorstellen, daß der Crosstalk zunehmen könnte - und vielleicht kann auch die empfundene Bewegungsschärfe und die Plastizität des Bildes darunter leiden.

Es überzeugt mich aber deshalb nicht so recht, weil im HDM...
16 - Brauche Hilfe zur Bauteilidentifizierung -- Brauche Hilfe zur Bauteilidentifizierung
Nach meiner Berechnung: 10A*0,22Ohm= 2,2V Spannungsabfall.

Die Widerstände sind parallel angeordnet, deshalb rechne ich: P=UxI > 2,2V*10A= 22W, also für die Widerstände jeweils 11W.
Die Widerstände sehen mir aber absolut nicht nach diesen Leistungsparametern aus!
Habe ich da einen Gedankenfehler?
Vermutlich habe ich vom Hersteller eine falsche Auskunft bekommen und der Wert ist nicht 0,22Ohm, sondern doch 0,022Ohm, dann käme ich auf 1,1W und das wäre im Bereich des Möglichen.

Gruß
Peter ...
17 - Trafo Sekundärspannung -- Trafo Sekundärspannung

Zitat : Wir werden die Schaltung Layouten. Wir haben jemanden im Team, der etwas Erfahrung mit Layoutdesign hat. Ist vielleicht zwar historischer Stilbruch, aber erspart auch einiges an Lötarbeit für uns. Was ist das denn für ein Team?

Der Aufwand eine Platine herzustellen ist bei einem Einzelstück wohl erheblich größer als eine konventionelle Verdrahtung mit Lötstützpunkten durchzuführen. Vor allem kann man ein Layout nur schlecht ändern, ergänzen oder korrigieren.
Gedruckte Schaltungen wurden hauptsächlich für die industrielle Massenfertigung von immer gleichen elektronischen Geräten entwickelt. Dass auch Bastler sie verwenden, liegt wohl hauptsächlich an der Miniaturisierung der Bauteile und speziell für diese Technik entwickelten Bauteilformen, wie etwa das DIL-Gehäuse bei ICs.
Röhrenfassungen und dicke Trafos gehören eher nicht in diese Kategorie.


Um noch einmal auf deine Eingangsfrage zurück zu kommen:
18 - Restlaufdauer/Feuchterkennung -- Waschtrockner AEG T6537EXAH3
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Restlaufdauer/Feuchterkennung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : T6537EXAH3
S - Nummer : 53703873
FD - Nummer : TC09H6DHP
Typenschild Zeile 1 : 91609751100
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo
Ich habe hier einen AEG T6537EXAH3 Wärmepumpentrockner stehen der im Grunde das tut was er soll, nämlich Wäsche trocknen. Die Wäsche wird zügig und schnell trocken, mit einem Thermometer habe ich Arbeitstemperaturen in Trommel zwischen 50 und 60 Grad gemessen. So das soweit kein Grund zur Klage besteht.
Nur leider scheint der Trockner selber nicht wirklich zu erkennen das die Wäsche trocken ist. Während anfangs die Restlaufzeit 1:1 mit der real verstrichenen Zeit sinkt. Verstreicht die Zeit am Ende viel langsamer. Damit die Restlaufzeit um 10 Minuten sinkt vergeht real wohl eine halbe Stunde. Zu diesem Zeitpunkt ist die Wäsche dann aber schon knochentrocken. Dieses Problem tritt unabhängig vom Füllgrad der Trommel auf.

Meine Vermutung wäre das die Feuchteerknnung nicht richtig funktioniert.
Ich habe schon die beiden "Feuchtesensoren" ausgbaut, aus ihrer Halterung entfernt und gereinigt. wobei gereinigt zu v...
19 - Insellösung: Garage mit 230V ausstatten -- Insellösung: Garage mit 230V ausstatten
Vom Strombedarf her sollten es wohl mindestens 2x 12V/10Ah sein.
An sich brauchen die paar Minuten Öffnen/Schließen nicht viel Energie.
Wohl 10-20 Wh pro Tag.
Da das Gerät über Netz läuft ist es wohl nicht auf Stromsparen optimiert.
Wenn man nur von 100 mA am Tag ausgeht sind das nochmal 60 Wh.

Dafür braucht man mindestens 100 Wp an Modul, 45 Grad geneigt wegen Winterbetrieb und natürlich möglichst unverschattet.
Mehr PV bringt kaum noch was, eher sollte man den Akku doppelt so groß wöhlen, also 20 Ah

Berechnen über
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/ap.....urope

" Leistung autonomes Solarsystem

Schätzung der Elektrizitätsproduktion von einem autonomen FV-system für den gewählten Ort

Ort: 52°31'12" Nord, 13°24'17" Ost,Höhe: 37 m ü.d.M.,

Nominelle Leistung des FV-Systems: 100 W
Neigung den Modulen: 40 Grad
Batteriegrösse: 24 V, 20 Ah
Entladungsgrenze (%) 50 %
Tageszeitsverbrauch: 80 Wh

Anzahl Tage für die Berechnung benutzt: 1827
Prozentteil von Tagen mit völlig aufladete Batterie 92%
Durchschnitt von Energie nicht a...
20 - Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter) -- Flussrate eines Gases mit Hausmitteln messen (nicht Rotameter)
Ist jetzt sicher ein wenig spät, die Antwort.

Ganz wichtig: Ist das ganze System bis zum Gasaustritt dicht?

Vorweg: Wir nehmen für die Volumenmessung seit Jahrzehnten gewöhnliche Gasuhren.
Wir besitzen zwei "Mutter"-Gasuhren, die kalibriert sind (und regelmässig nachkalibriert werden).
Die "Arbeits"-Gasuhren, mit denen wir Gasvolumina messen, werden mit einem der kalibrierten Gaszähler alle drei Monate verglichen.
Nach meinen Erfahrungen liegen die Messungenauigkeiten von Gasuhren aus europäischer Produktion in der Größenordnung von 1 - 2% vom Messwert. Gute Erfahrungen haben wir z.B. mit der "Gallus 2000" von Actaris in der Größe G 1.6 gemacht (minimaler Volumenstrom 0,016 m3/h).
Für die Berechnung des Volumenstroms musst Du dann noch die Zeit stoppen.

Rotameter sind leider ziemlich teuer (gemessen am einfachen Aufbau), die Toleranz ist bestenfalls +- 5%, was aber immer noch ausreichend ist für Deine Zwecke.

Und Deine Flaschenmethode, ich nenne sie mal Gasometermessung, halte ich für absolut ausreichend. Ich würde jedoch eine Glasflasche nehmen, weil die weichen Plastikpullen nicht unbedingt formstabil sind.

Noch präziser wären dann naß laufen...
21 - Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen -- Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen
hier die Werte des Potis:

Tank leer = 180 Ohm
1/3 voll = 60 Ohm
2/3 voll = 30 Ohm
voll = 0 Ohm

der alte Drehpoti mit dem Arm und Schwimmer hat also einen Bereich vom 0-180 Ohm

meine Berechnung sähe so aus:

Tank leer R1 = 180 Ohm
1/3 voll = R1 (180) + R2 (90) ergibt 60 Ohm
2/3 voll = R1 + R2 (60) + R3 (60) ergibt 30 Ohm
voll = 0 Ohm
Die Werte für die Widerstände wären somit
R1= 180 Ohm
R2= 90 Ohm
R3= 60 Ohm

liege ich da richtig?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: HHE3eich am 22 Jul 2017  0:11 ]...
22 - Weitere Potentialausgleichsschienen installieren? -- Weitere Potentialausgleichsschienen installieren?

Zitat :
Primus von Quack hat am 11 Mai 2017 13:28 geschrieben :
Ja, Mehrdrätig oder Eindrähtig

Feindrähtig ist nicht Blitzstromtragfähig und daher für diesen Zweck verboten :dududu
Blitze sind Gleichstrom, der sich wegen dem Steilanstieg der Stirnzeit wie Wechselstrom verhält. Aufgrund des Skin-Effekts sind feindrähtige Leiter eigentlich geeigneter und im Blitzschutzbau auch industriell mit Kabelschuhen verpresste und herstellergeprüfte feindrähtige Ausgleichsbänder mit Klasse N = 50 kA üblich.

Feindrähtige Leiter sind als blitztromführende Erdungsleiter wegen der erhöhten Korrosion untersagt. Innen reduziert sich das Problem auf die Elektrodynamik von Blitzen, ein für Wechselstrom schlechterer Einzelmassivdraht ist aber leichter zu fixieren als mehrdrähtige oder gar feindrähtige Leiter.

FAZIT: Es kommt nicht so sehr auf die Drahtart, sond...
23 - Invertier-Notstromaggregat nullen -- Invertier-Notstromaggregat nullen

Zitat : gibt z.B Heizungsanlagen, deren Flammenüberwachung nur funktioniert, wenn ein echter N (geerdet über den Sternpunkt des EVU's) vorhanden istDa -was auch immer- nur über einen allpolig wirkenden 1-0-1 -Umschalter vom EVU-Netz weg und an einen Moppel hingeschaltet werden dürfte, wäre im Umschaltfall auch nur noch der "N" der Insellösung vorhanden.

Ein ach so tolles Invertergerät ist da nicht anderst.

Eine Notstromeinspeisung in ein fest installiertes Netz /Gerät darf m.W.n. von Haus aus generell nur in TN-S erfolgen. Deswegen gibts beim Moppel auch nur 2 Möglichkeiten a) der Moppel ist für eine Einspeisung ungeeignet, oder b) der Moppel kann für die Einspeisung auf TN-S umgerüstet werden (eben Sternpunkterdung nachrüsten und einen Erder schlagen - und einmessen!).


24 - i30 nach Druckwächtertausch -- Geschirrspüler AEG FAV50EIM0P Favorit 50
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : i30 nach Druckwächtertausch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAV50EIM0P Favorit 50
S - Nummer : 911424069/01
Typenschild Zeile 1 : Mod: FAV50EIM0P Type 911D2162A2
Typenschild Zeile 2 : PNC 911424069/01 220 – 240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : S.N. : 13610130 2200W 10A
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Die AEG Favorit 50 hat in letzter Zeit fast immer mit Fehler i20 die Programmausführung unterbrochen - unabhängig vom gewählten Programm.
Das Wasser war dabei vollständig aus der Maschine gepumpt, so dass Problem mit Pumpe/Ablaufschlauch/... erstmal ausgeschlossen wurde.

Auf Verdacht habe ich den Druckwächter getauscht, wobei das alternative Bauteil (Schlauch+Wächter) von der Bauform anders ist (Original dreiteilig aus Schlauch, weißes Kunststoffteil, Wächter "nach unten" im Kunststoffteil montiert; Ersatzteil nur Schlauf und Wächter, die Befestigung des Wächters erfolgt in den Löchern, welche bisher das Kunststoffteils hielt).

Ein erster Probelauf mit 30min-Programm verlief ok, kein Fehler.
Bei der anschließenden normalen Verwendung ist in Programmmitte (nach dem ersten Abpumpen) jedoch der W...
25 - IRFP264 MOSFET als Ersatz für KD503 in LNT? -- IRFP264 MOSFET als Ersatz für KD503 in LNT?

Zitat :
Offroad GTI hat am 26 Mai 2016 12:23 geschrieben :

Zitat : Die 100 Ohm habe ich aus dem Datenblatt für den TIP3055 (RBE). Das Datenblatt würde ich gerne mal sehen.

Das ist dieses hier.



Zitat :
26 - Zeitreduzierung -- Wäschetrockner Miele Mistral A T 7734
Der Trockner nimmt die Zeit vom letzten selben Programm mit in die Berechnung.
...
27 - Wechselrichter in Fahrzeug einbauen -- Wechselrichter in Fahrzeug einbauen
Hallo,

Zitat : Bei einem 100Ah Akku kommst du bestenfalls bei 80 A auf wenige Minuten!
Was hab ich bei der Berechnung verkehrt gemacht?
Ich hab die PUI Formel genommen P=U*I, umgestellt:
I=P:U
I= 1000W:12Volt =83,3333A

Zitat : also, ich würde den Wechselrichter so dimensionieren, daß er die zu versorgenden Geräte (nicht unbedingt alle auf einmal) auch versorgen kann
Ja, deshalb hab ich mal den Verbraucher mit einer Leistung 1000Watt angesetzt.

Z...
28 - PID-Regler zur Drehzahlsteuerung eines Motors -- PID-Regler zur Drehzahlsteuerung eines Motors
Also, ich war wohl hauptsächlich zu ungeduldig, denn die obigen Schritte habe ich schon angewendet gehabt (kenne ich vom Quadcopter tunen). Aber nach einigem herumprobieren funktioniert es jetzt ganz gut, außer bei recht niedrigen Drehzahlen.

Das schwierigste war fast, zuerst überhaupt die richtigen Größenordnungen der PID-Werte zu finden. Es hat natürlich auch nicht geholfen, dass ich in seltenen Fällen einen Overflow in der Berechnung hatte. Ich wollte möglichst mit Integer- bzw. Fixpunkt-Arithmetik arbeiten, da ich Floating-Point-Zahlen auf einem 8bit-AVR schon fast pervers finde , habe es im Endeffekt aber doch auf Fließkomma umgestellt.

Was anderes als numerische Differentiation ist auf einem AVR glaube ich auch nicht möglich. Die Messgröße sollte aber so gut wie rauschfrei sein, da ich die Zeit zwischen zwei Tachopulsen auf 0,5µs (2MHz-Timer) genau messe (davon ausgehend, dass der Interrupt nicht grade durch einen anderen blockiert ist), und daraus auf UPM umrechne (mit 100Hz außer es ist in den letzten 10ms kein einziger Tachopuls aufgetreten, dann wird gerechnet sobald der nächste Puls kommt). Ganz ohne D habe ich auch probiert, aber da schwingt die Steuerung zu stark über.

Eines, was ich hineinpro...
29 - 3V-Verteilersteckdose mit Verpolungsschutz am Eingang -- 3V-Verteilersteckdose mit Verpolungsschutz am Eingang
Hallo Offroad GTI,

danke für die ausführliche Antwort inkl. Berechnung. Die Hintergründe zu den Formeln muss ich mir bei Gelegenheit (nächstes Projekt) mal ansehen, für den Moment nehme ich die Ergebnisse einfach mal so hin

Ich dachte an die Netzwerkdrähte nur für die interne Verdrahtung der Schaltung, also zwischen den Bauteilen und bis zu den Anschlussbuchsen an die dann das Quell-Netzteil und die Verbraucher dran kommen. Das Netzteil selbst hat schon genug Kabel als Zuleitung. Für den Weg zwischen Verteiler und Verbrauchern dachte ich an etwas stärkere (im Vergleich zu den Ethernet-Drähten) schwarze Doppellitze. Das sieht schöner aus und lässt sich besser in einem Stecker befestigen. Die Entfernung vom Verteiler zu den Verbrauchern ist ca. 3m.

Viele Grüße
Tobi ...
30 - Fernbedienung an Netzteil, Vorwiderstand? -- Fernbedienung an Netzteil, Vorwiderstand?
Moin Leute,
für ein Bastelprojekt muss ich eine Handfernbedienung, welche mit 2 Batterien Typ AAA in Reihe, also mit 3V betrieben wird, wegen dauerlauffähigkeit an ein Netzteil bauen. Ein Netzteil habe ich noch rumfliegen, das liefert jedoch bei 3V 300 mA und unbelastet messe ich dementsprechen eine höhere Spannung (Leerlaufspannung). Da die Fernbedienung mit einem max. Strom von 15 mA angegeben ist denke ich nicht, dass sich die Spannung vom Netzteil da wesentlich reduzieren wird, will ich auch nicht probieren, nicht das ich mir die Fernbedienung kaputt mache.
Wie löse ich das Problem, sprich wie bekomme ich an der Fernbedienung eine stabile Spannung von 3V (weiß nicht wie da die Toleranzbereiche sind wenn das Teil normalerweise mit 2 Batterien betrieben wird). Ich habe da mal was von Vorwiderstand gelesen, bei LEDs ist die Berechnung klar, wüsste aber nicht den passenden Berechnungsansatz für diesen Fall.

Gruß ...
31 - Spannungsfall zu hoch -- Spannungsfall zu hoch

Zitat : Diese Rechnung ist aber, wie bereits angedeutet, auf jeden Fall falsch. 200A Messwert entsprechen bei 230V 230V/200A=1,15 Ohm. Unter Berücksichtigung der 30% Toleranz sind das 1,495 Ohm, was wiederum einem Strom von 153,85A entspricht.
Hallo du hast einen Strom von 200 A und davon sind 30 % eben nur 140 A oder vom Zs ausgehend sind das 1,15Ohm+ 30% eben 1,495Ohm. Bei der Berechnung hast du allerdings nur den Messfehler berücksichtigt und nicht zusätzlich noch dazu die Temperaturänderung des R. (diese beträgt ca 20 %) Aber auch diese musst du um die 2/3 Bedingung zu erfüllen mit einbeziehen. Wenn du nun mit diesen 50 % bei der Berechnung des ZS ausgehst kommst du unterm Strich auch wieder auf die 140A
Bei der Berechnung mit 50% höherem Auslösestrom sind sowohl Messfehler als auch der Fehler durch die Temperaturerhöhung schon eingerechnet!
Du könntest aber auch Die angezeigten 1,15Ohm *1,66 1,5 ...
32 - Effizientes 230V->5V Netzteil <250mW für periodischen Betrieb -- Effizientes 230V->5V Netzteil <250mW für periodischen Betrieb
Ok, danke! Ich werde dann wohl ein Kondensator- oder sogar nur "Widerstands"-Netzteil bauen (hängt dann im Endeffekt vom wirklich benötigten Strom ab, wenn ich mal alles nach dem Netzteil zusammengebaut und programmiert habe).

Nur zum Verständnis: wenn ich die (in Wärme umgewandelte/zu zahlende) Leistung eine Kondensatornetzteils wissen will, nehme ich den Ausgangsstrom mal der Ausgangsspannung?
(mal einem Faktor etwas größer 1 für zusätzliche Verluste in Kondensator/Schutzwiderstand zur Strombegrenzung beim Einstecken usw.). Eingangsstrom ist zwar gleich Ausgangsstrom (wieder plus einigen Prozenten), auf Eingangsseite ist das meiste davon aber Blindstrom, weswegen die 230V für die Berechnung irrelevant sind.

Wenn ich den Strom nicht selbst in meiner "Last" verbrauche, verbrät ihn die Z-Diode, die man für's begrenzen der Spannung vor einem eventuellen Regler verwendet.


X-Kondensatoren sind zwar teurer, aber durch mein Zerlegen von Geräten, habe ich einige im Bereich von 150 bis 330nF (gut für 10 bis 20mA) herumliegen. Im jetzigen Fall zu viel, aber ich sehe, dass z. B. Pollin grade 33nF X1 für 0,10€ das Sück hat, oder 3,3nF X1 für 2,5Cent wenn ich gleich 800 nehme . Das schreckt...
33 - Basisvorwiderstand berechnen - Transistor als Schalter + andere Bauteilfrage -- Basisvorwiderstand berechnen - Transistor als Schalter + andere Bauteilfrage
Hallo,

ich will folgende Schaltung aufbauen:


Die Schaltung wird von einer 12V 18mAh Batterie gespeist.
Am Ausgang der Schaltung, hängt eine andere Schaltung (wird durch die selbe Batterie mit Strom versorgt), welche wenn ich den gedrückten Schalter S1 wieder loslasse noch eine gewisse Zeit weiterhin mit Strom versorgt wird. Die Laenge wird dabei von der Zeitkonstante, welche sich aus C1 und R1 ergibt bestimmt.

Bauteile bisher:
PNP Transistor BC858C mit Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....F.pdf
N-Kanal Mosfest mit Datenblatt:
http://www.produktinfo.conrad.com/d.....i.pdf
C1 = 10μF Tantalelektrolykondensator
R1 = 200kOhm Potentiometer
R2 = um die 500Ohm herum

Die Schaltung am Ausgang soll noch ca 2 Sekunden mit Strom versorgt werden, wenn der Taster S1 losgelassen wurde. Um die Zeit genauer einstellen zu können verwende ich für R1 ein ...
34 - stagniert bei 10Min,wird heiß -- Wäschetrockner   Miele    T675C

Zitat : Probier mal folgendes: starte mal das Programm Koch/Bunt ohne Wäsche auf Schranktrocken.

Ergebnis:
- Berechnung der Zeit (ziemlich kurz)
- Springt auf Ende (0 Minuten)

Hab heute im Haushalt gewütet und 2 Maschinen 60Grad gewaschen und erfolgreich getrocknet.

Gestern fiel mir auf, dass Pflegeleicht/Bügelfeucht im Vergleich zu den anderen Programmen eine ungewöhnlich kurze Zeit errechnet (glaube meist 16 Minuten)
Die war/ist unser Standardprogramm.

Pflegeleicht/Schranktrocken hingegen zeigt eine reelle Zeit an (bei normaler Handtuchladung von 2,5-3kg ca. 50 Minuten.

Beide Programme liefen heute durch, wobei Pflegeleicht/Bügelfeucht ca. 25 Minuten auf der "10" klebte, aber dann auch zum Ende gekommen ist.

Meine Ursprüngliche annahme, dass die Wäsche zu heiss wird, ist wohl ein falsches Bauchgefühl gewesen, sondern gehört wahrscheinlich zu den normalen Prozeßparametern der Überkategorie Pflegelei...
35 - Schaltung für IR-Fotodiode als logisches Signal -- Schaltung für IR-Fotodiode als logisches Signal

Zitat :
perl hat am 10 Mär 2014 01:57 geschrieben :

Zitat : Kann es sein, dass die Widerstände nicht ganz korrekt dimensioniert sind? Ganz bestimmt sogar.
Verwendest du exakt die Schaltung vom 9 Mär 2014 9:10 ?

Ja


Zitat :
Welche Betriebsspannung?

3,3V


36 - Elektroautos und Stromverbrauch -- Elektroautos und Stromverbrauch
Das war heute im ZDF WISO heute so schön zu sehen, dass Politiker ziemliche Rindviecher sind!

Da wurden zwei Ladesationen für die E-Karren montiert doch die dürfen nicht beworben werden, da es noch kein standartisiertes Verkehrsschild gibt.

Ich dachde Schilda ist ein Ort - weit gefehlt mit Schilda wird die BRD bezeichnet. Sagt mal, wen wählt ihr?

(Gut wir sind auch bekloppt denn wir wählen auch immer die selben Deppen die rein gar nichts taugen!)

---

@SonicUnderground:
Über Atomstrom kann doch nur Bello aus Cuxhaven reden!
Es heißt korrekt Kernenergie.

---
@BlackLight:

In England werden gerade große Flächen geflutet. Die brauchen wir für die Karftwerke. Wie gemein von mir.

---
Ich frage mich schon lange, ob die Engerie die man für die Herstellung einer PV Anlage aufbringt sich tatsächlich rechnet oder das Teil vorher schon vom Dach fault.
(Für so eine Berechnung meine ich alles! inkl. Rohstoffe, Transport, Herstellung der Panel...
37 - Reichelt Elektronik Abwicklung (GreenLED) einfach ein Elend -- Reichelt Elektronik Abwicklung (GreenLED) einfach ein Elend
Mal ein Wort zu deinem Schaltplan:
Das ist eine aufwärts wandelnde Konstantstrom(!)quelle, darum ist die Berechnung der LED Spannung erstmal zweitrangig.
Fakt ist, dass die Stromregelung dieses Aufwärtswandlers mittles dem Shunt R3 erfolgen soll: 1,25V über R3 => 125mA Gesamtstrom => 12,5mA pro Strang.

Der Gleichstrompfad über R1, L1 und D5 aber verhindert, dass die Ausgangsspannung über C2 wesentlich UNTER die Spannung an C1 fällt.

Und in dem Zusammenhang halte ich die Grenze der Betriebsspannung von 15V AC(!) deutlich zu hoch angesetzt!

Mal kurz überschlagen:
Bei 15VAC werden es etwa 19,8V an C1 (15VAC*1,41 -2*0,65@BGL)und damit über den Gleichstrompfad 19,6V an C2. Und das ganz ohne, dass irgendein Stepupwandler involviert ist.

Bei den mollig warmen Temperaturen der Chip LED dürften im Betrieb etwa 2,8V Uf und damit 16,8V pro Strang nicht ganz falsch geschätzt sein.

An R3 würden bei 15VAC Eingangsspannung und (selbst ohne Wandler erreichten) 19,6V an C2 somit etwa 2,8V abfallen, was 0,28A=28mA pro Strang bedeutet.
Das ist mehr als das doppelte des vom Hersteller geplanten Stroms von 12,5mA (s.o.).

Ergo: die Angabe des Eingangsspannungsbereiches bis 15V AC(!) für dieses Schaltungskonzept deutlich zu hoc...
38 - Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale -- Ausgleichsströme SAT-Kabel durch unterschiedliche Gebäudepotentiale

Zitat :
Dipol hat am 15 Jan 2014 18:13 geschrieben :

Wenn somit die Antennenkabel nicht innen sondern auf der Fassade verlegt werden, würde ich eine CAS-Antenne mit galvanisch verbundenem UAS-LNB vorziehen. Das ergibt eine zusätzlich Sicherheit gegen Überschläge.


Die Leitungen würden gleich hinter dem Spiegel ins Innere verlegt werden, also ohne auch nur die LPZ0A zu streifen.
Das mit den SPD2-Ableitern werde ich mir mal überlegen, hängt hier wie so oft vom Preis ab, aber Platz für eine Nachrüstung wird reserviert.
Kannst du hier konkrete Produkte für Lochwand- oder Hutschienenmontage empfehlen?


Zitat :
39 - 24v Stromversorgung -- 24v Stromversorgung

Zitat :
leo10 hat am 11 Jan 2014 23:18 geschrieben :
...Das Netzteil soll NICHT die Batterien laden sondern ersetzen ...

Das ist teurer Murks! Und was bleibt dann als Frage? Die Leistungsbilanz musst Du schon selbst aufstellen. Alles, was gleichzeitig laufen kann, muss gleichzeitig versorgt werden können. Bei Akkupufferung (falls Du das Konzept doch noch überdenkst) kommt noch die Laufzeit in die Berechnung und Du stellst eine Energiebilanz auf.

Da stimmt aber etwas nicht:

Zitat :
... Wasserpumpen 2 Stück a 250 Watt
Heizung 350 Watt Anlaufstrom danach 250 Watt und läuft im Winter auf Dauer ...

Was für Wasserpumpen sollen das sein? Kreiselpumpen: Leistungen von unter 40 Watt - abgesehen vom Anlaufstrom - reichen für...
40 - Regler für Kochplatte -- Regler für Kochplatte
Ich bin mal gespannt wie Fortschrittlich die Hersteller bei der Berechnung der Lebensdauer des Induktionsfeldes waren.
Wenn sich der ähnlich verhält wie vom Übergang von Röhren zu TFT-Monitoren dann gut Nacht.
Daher tu dir den Gefallen und heb Dir dein nahezu unkaputtbares Studie-Kochfeld gut auf! ...
41 - Zuleitung zu ein 32 A Steckdose -- Zuleitung zu ein 32 A Steckdose
Jetzt versuche ich einfach mal mein gelerntes aus den letzten Tagen umzusetzen und bitte um Korrektur, falls ich etwas verkehrt gemacht habe:

Wieviel mm² benötigt die Zuleitung zu einer 32 A CEE-Steckdose die 8 m von der UV weg installiert werden soll.

Meine Berechnung:
Spannungsfall von der Zuleitung zum HAK (16 mm², 9 m) = 0,274 %,
vom HAK in den Zählerschrank (16 mm², 1 m) = 0,03 %,
vom Zählerschrank in die UV (10 mm², 8 m) = 0,027 %
und dann 8 m zur Steckdose mit 2,5 mm² = 0,791 % ergibt gesamt Sapannungsfall von 1,122 bei erlaubten 3 %

Leitung entweder in der Erde oder auf Putz.

Wären also 8 m mit 2,5 mm² ausreichend? Irgendwie erscheint mir das zu wenig. Oder muss ich, was ich ja nie weiß, die Verbindung von der Steckdose zum Gerät (Länge, Querschnitt) auch noch mitberechnen?

...
42 - SAT- Kabel -- SAT- Kabel

Zitat : Welche Dämpfung sollte das Kabel haben ?
Stand der Technik sind für BK- wie Sat.-ZF-Übertragungen ~ 30 dB/100 m auf 2 GHz.

Zitat : Leitungslänge vom Multischalter zur letzten Dose ca. 18m
Nichts ist leichter als logaritmierte Pegel und Dämpfungen zu addieren und zu subtrahieren. Allerdings fließen in die Berechnung noch einige andere Faktoren mit ein die man als Antenneninstallateur unbedingt kennen muss.

BEISPIEL für die Kernzone eines Medium-Power-Satelliten mit 50 dB EIRP:

....75 dB(µV) ............... LNB-Minimalausgangspegel an einer ...
43 - Fragen rund um den PT1000 -- Fragen rund um den PT1000
Ich bekomme doch vom ADC einen Wert den ich in U2 (Messwiderstand) anhand der Auflösung vom ADC umrechnen kann. U1 (PT1000) ist dann Uref - U2.
Somit sind mir doch U1 U2 und R2 bekannt und ich kann R1 vom PT1000 errechnen?


Nicht das wir aneinander vorbeireden, ich bin gedanklich Controller bei der Berechnung, nicht im Excel. ...
44 - motorische Tischsteuerung dringend gesucht -- motorische Tischsteuerung dringend gesucht

Zitat :
Offroad GTI hat am  3 Mai 2013 07:48 geschrieben :
Kleinsteuerungen für derartige Anwendungen zu finden ist ja nicht das Problem. Bspw. die LOGO, oder wenn es etwas mehr sein darf, die S7 (ist allerdings auch wesentlich teuerer, und wohl hoffnungslos überdimensioniert, außer, wenn weitere spezielle Funktionen benötigt werden)
Suchst du solche Steuerungen, oder jemand, der die Teile programmiert, oder beides?

Pauschal gesprochen und auf den ersten Blick hast Du Recht
... aber ...
Bei unterschielichen Belastungn muss lastabhängig beschleunigt und/oder gebremst werden (spätestens hier ist die Logo überfordert, da die Rechenleistung zur Berechnung der entspechenden Kurven ziemlich Resourcen schluckt, von der Zykluszeit mal ganz abgesehen). Ebenso ist eine Sensorik mit nur Endschaltern ganz schön trickreich - da sollten noch mindestens noch eine Erfassung der aktuellen Position relativ zur Zielposition dazukommen. Dann fehlt noch die Ang...
45 - Brauche Hilfe! Retriggerbares Monoflop (Zeitschaltung) NE555 -- Brauche Hilfe! Retriggerbares Monoflop (Zeitschaltung) NE555
Bitte parallel zum Text die Bilder angucken

Ich habe folgende Aufgabe:
Ich habe einen Schaltkreis mit einem schalter. (schalter ist unten links in der Skizze)
Schließe ich den Stromkreis bekomme ich eine Stromqulle auf der rechten Seite der Skizze. Öffne ich wieder den Stromkreis muss laut meiner Berechnung noch weitere ca. 2,4 Sekunden lang das Relai, das ich an der rechten Spannungsqulle dranngelötet habe, öffnet, und danach schließt. FÜr die Zeitberechnung ist R1 und der Celta zuständig. R1=100KOhm C=22MikroFarad
die Grundspannung beträgt 9V. Wenn der STrom alle Bauteile durchlaufen hat und am Relais ankommt hat es noch 6,5V

Nun zur Versuchsdurchführung. Wenn ich den Stromkreis schließe öffnet das Relais Tatsächlich, aber wenn ich den wieder öffne bleibt auch nach 2,4 Sekunden das Relais geschaltet und dort liegt eine Dauerspannung von 6,5 Volt an. Wieso springt es nicht zurück

Beobachtung: Wenn ich mein Ohr ganz nah ans Relais halte, und nach ca. 2,5 Sekunden höre ich ein ticken im Relais! So ca. 4-5 Tick Ticks in der Sekunde die kaum zu hören sind. Jedenfalls funktioniert das schon mal mit der Zeit aber irgendwie schaft es das Relais nicht zurückzuschalten oder versucht es aber kringt ...
46 - 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW -- 400 kVA Traffo Spannungseibruch bei 110kW

Zitat :
Topf_Gun hat am  1 Mär 2013 08:45 geschrieben :
400kVA Traffo, 577A, Prim:34,5kV, Sek:400V UK:4,5%


Fangen wir an zu rechnen (sym Belastung, Speisendes Netz stabil):

UK:4,5% heist:

Es fließt Nennstrom bei kurzgeschlossener Wicklung, wenn die andere Wicklung mit 4,5% Nennspannung beaufschlagt wird. Also 577A bei kurzschluss auf der 400V Seite und 4,5%*34,5kV=1,55kV auf der Mittelspannungsseite.

So ein Trafo ist nun mal linear, also fließen bei Nennspannung im KS-Fall

577A/0,045=12,8kA.

Und schon kannst Du den Ri bestimmen 400V/12800A=31,25mOhm.

Und schon sind wir bei der Spannung in Abhänigkeit vom Strom.
U(I)=400V-I*31,25mOhm. (für die Verkettete)
U(I)=230V-I*31,25mOhm/1,73. (für die L-N)

Deine 600A lassen die Verkettete Spannung am Trafo um 18V sinken. Der Rest geht wohl auf der Leitung verloren.

Rechnung nun für L-N schleife ohne den N:
um Deinen Einbruch von 100V (verk...
47 - Kurzschlussschutz zum 2. -- Kurzschlussschutz zum 2.
Top Berechnung. Ich muss mir wieder mal Differnzail und Integeral anschauen, was amn in 3 Jahren alles so vergisst


Zitat : Sehr schöne Arbeit!

Danke!


Zitat : Du hast für die Widerstandsberechnung den Temperaturkoeffizienten mit der Temperaturabweichung gegenüber der Starttemperatur (Delta Theta) multipliziert. Dies muss aber die Temperaturabweichung von 20°C sein, unabhängig vom Startwert.
Ist mir auch irgendwann aufgefallen. Deswegen hier die korrigierte Fassung. Ich habe auch einem Beispiel eingefügt, bei dem mit steigendem Widerstand die Verlustleistung steigt
48 - Paulmann 6x1 Watt LED Sternenhimmel Problem -- Paulmann 6x1 Watt LED Sternenhimmel Problem

Zitat : Dann ist meine Berechnung ja fast richtig das bei 35 Volt/6 LEDs = 5,83~ = 6 Volt anliegen muss oder sehe ich das falsch?
Wie kommst du auf diesen Unsinn? Gerechnet oder gewürfelt?
Die 35V reichen für die maximale Anzahl der anschließbaren LEDs aus. Bei weniger LEDs ist die Spannung dann auch entsprechend geringer da sie von den LEDs bestimmt wird, nicht vom Netzteil.
Die Spannung bei 6 LEDs wird bei ca. 21V liegen.
...
49 - NE555 astabile Kippstufe -- NE555 astabile Kippstufe
Tag zusammen.

Ich muss für meine Abschlussprüfung eine astabile Kippstufe auf einer Lochrasterplatine realisieren mit folgenden Vorgaben:

Frequenz: 2,3 kHz +/- 10%
frequenzbestimmter Kondensator: 100nF
Rucc Pin7: 3k oder 1k

Die Kippstufe soll vom PIC aus gesteuert werden (RB0 gibt 5V raus).

Ich habe nun den 3k Widerstand gewählt und für den anderen einen 1,6k Widerstand.
Für den Kondensator am Pin 5 habe ich 10µF (Elko) gewählt.

Nach meiner Berechnung müsste ich am Ausgang etwa 2,3 kHz haben.

Doch funktionierts einfach nicht in der Praxis. Was habe ich falsch gemacht?

Habe diese Standartschaltung (ohne Diode) als Vorlage verwendet:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm ...
50 - Trafodaten bei Röhrenbrückengleichrichter ermitteln -- Trafodaten bei Röhrenbrückengleichrichter ermitteln

Zitat : Berechnung des Trafos mit der Verwendung von 2 Brückengleichrichtern, die jeweils aus 4 x PY500A bestehen Wozu soll das denn gut sein?

Stärkere Gleichrichterschaltungen wurden und werden regelmäßig mit Siebdrosseln anstelle von C-Last ausgeführt!
Das minimiert die Stromspitzen, man erhält ein ausgesprochen hartes Netzteil, und die Ausgangsspannung lässt sich ziemlich einfach abschätzen: UDC=0,9*Ueff.
Erst wenn solche Netzteile, bei denen noch C hinter der Drossel sitzt, gering belastet werden, praktisch leer laufen, erhöht sich die Ausgangsspannung auf 1,4*Ueff.


51 - Strommessgerät / Zange -- Strommessgerät / Zange

Zitat : wie es mit der Genauigkeit aussieht weiß ich aber nicht.Das geht mir genau so. Im Prospekt steht +/- 10% vom Meßwert +5 Digits.

Ich habe solche Geräte schon vor wohl 20 Jahren in einem Katalog gesehen, aber ich habe noch keines in der Hand gehabt, geschweige denn getestet.
Vermutlich gibt es da eine Vielzahl kleiner Magnetfelddetektoren, die die durch die einzelnen Leiter verursachten Inhomogenitäten auswerten.
Was aber passiert, wenn die Leiter unsymmetrisch oder nicht mittig angeordnet sind, ist nicht leicht abzuschätzen.
Man müsste mal ins Patent schauen, das ja allmählich abgelaufen sein dürfte.
Da wird ja hoffentlich die Berechnung drinstehen.


So wie die Frage gestellt ist, fürchte ich aber, dass bennisg in Wirklichkeit an der Leistungsaufnahme interessiert ist, und dass ihm solche Feinheiten wie Wirk- und Scheinleistung bisher entgangen sind.
Dafür gibt es dann andere Strom- und Leistungsmeßzangen, bei denen (kontak...
52 - Schmitt-Trigger mit Transistoren und Thermistor -- Schmitt-Trigger mit Transistoren und Thermistor
Einen OPV habe ich leider nicht zur Hand.

Für die Transistorberechnung habe ich unter http://pcbheaven.com/drcalculus/index.php?calc=st_tr was gefunden. Allerdings fehlt hier vorne an noch der Spannungsteiler mit dem Thermistor. Würde ich lediglich den Spannungsteiler vorweg schalten, hat das mit Sicherheit Auswirkung auf die restliche Berechnung.

Kann mir jemand erklären, wie ich diesen Spannungsteiler mit den an der Basis vom ersten Transistor vorgeschalteten Widerstand berechne? Auch sind mit die Formeln der Berechnung von oben benannter Webseite unbekannt.

Viele Grüße ...
53 - geht komplett aus -- Waschmaschine Miele W 463 S WPS
Schulte ist kulant, hat die Platte nix, schickt er ohne Berechnung zurück, hast nur die Portokosten.

Es deutet aber vom Fehlerbild sehr viel darauf hin....

...
54 - Wie kann man beim LM 317 den Regelbereich verändern? -- Wie kann man beim LM 317 den Regelbereich verändern?

Zitat : ...Da du an dem 2k2 Poti nichts verändern kannst *), musst du die beiden anderen Widerstände anpassen...

...Die Formel findest du auf seite 9 des Datenblatts...

Hi,

wow, so schnell hatte ich nicht auf eine Antwort gehofft !

Das Poti kann ich doch austauschen wenn es falsch ist, kein Problem. Mit der Seite 9 komme ich nicht weiter da sie auf englisch ist, hatte es so eben geschafft die oben abgebildete Schaltung nach dem deutschen Datenblatt zu erstellen.

Komme an der Stelle mit dem Regelbereich aber nicht weiter, die Formeln zur Berechnung verstehe ich nicht.

Sollten die 2,2 vom Poti falsch sein ist es für mich das einfachste den richtigen einzusetzen.

Danke für Deine Hilfe!

Gruß, Naubaddi

Anmerkung, meine Kenntnisse reichen so eben aus um etwas nach zu bauen.
...
55 - Spannungsabfall eines LED Streifens berechnen -- Spannungsabfall eines LED Streifens berechnen
Wenn Excel keine Fehlermeldung ausgibt, machst Du etwas falsch.

Versuche es erst mal mit nur zwei Strängen. Der erste ist klar. Die Spannung vom zweiten ist eine Funktion des Gesamtstroms am ersten, der allerdings auch wieder von der Spannung des zweiten abhängig ist. Das ist ein Kreisbezug.

Ich weiß nicht, wo man die Iteration bei Excel einstellt. Bei Open Office ist es unter Extras/Optionen/OpenOffice.org Calc (entspricht Excel)/Berechnen/Iterationen

Etwas komplizierter aufzubauen ist die Tabelle, wenn man die Länge variabel macht und die Länge in z.B. 100 Teilstücke aufteilt. Bei 250 cm entspricht ein Teilstück dann genau einem LED-Strang. Bei 100 cm nur noch 0,4 Strängen. Man kann den Strom dann normieren und in Prozent berechnen lassen.

Bei 5 m komme ich z.B. auf 50% Strom an der letzten LED. Bei 250 cm auf 82%.

edit:
Man handelt sich noch prinzipielle Ungenauigkeiten ein. Z.B. ist die Flußspannung der LEDs nicht ganz konstant, sondern auch noch vom Strom abhängig. Ob das relevant ist, kannst Du z.B. nachmessen. Das ließe sich notfalls auch noch in die Berechnung hineinlügen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von:...
56 - Ultraschallsignal (Echolot) per Funk übertragen...? -- Ultraschallsignal (Echolot) per Funk übertragen...?

Zitat : Jetzt mal "laienhaft" betrachtet müßte man für eine Funkübertragung doch die gleiche Technik nutzen können wie bei Funklautsprechern, nur halt in beide Richtungen... Das ist, wie ich schon schrieb, nicht so einfach. Oder hast du ein Handy mit einer NF-Ausgangsleistung von vielleicht 100W?
Das Bereitstellen von derartig hohen Impulsleistungen ist eben eine der zentralen Aufgaben der Elektronik im Echolot.

Bei dem verlinkten Gerät befindet sich die gesamte Signalaufbereitung, also der starke Ultraschallsender sowie der empfindliche Empfänger am US-Wandler, während zum Empfänger nur eine Zeitmarke vom Absenden des Impulses sowie das auf ein vernünftiges Maß verstärkte Echosignal übertragen wird.
Die ganze Berechnung und Aufbereitung für das Display erfolgt in dem Handgerät.

Kostengünstiger wirst du etwas derartiges im Eigenbau bestimmt nicht hinbekommen.


57 - Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen -- Nachtspeicherofen wird auch tagsüber geladen
Nein, Du hast es falsch verstanden.

Die Steuerung bekommt keine Information, wie weit der Ofen schon aufgeladen ist.

Sie gibt eine Information an den Ofen. Diese besteht aus einer Berechnung aus Aussentemperautur und Zeitverlauf in der Nacht.
Und zwar, wie 123abc geschrieben hat, mittels einer Heizpatrone.
Das als Vorgabe vom Steuergerät und die interne Temperatur (Meßgröße, wie weit aufgeladen wurde), (die Temperaturen werden addiert) und Deine Vorgabe am Stellrad bekommt der ofeninterne Thermostat.
DIESER hat somit alle Infos und schaltet die Aufladung entsprechend früher oder später ab.

Heizt der Ofen zu viel auf, sind das Deine Kandidaten.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 23 Dez 2011  6:34 ]...
58 - Dimension Hausanschluß -- Dimension Hausanschluß
Wenn du Reserven für Erweiterungen einplanst:

da gibts ne Regel: min 1/3 Reserve vorsehen (zusätzlich zu den geplanten Leistungen!)

Dass du mit 80A bisher durchgekommen bist ist wahrscheinlich nach deinen Angaben gerade so eben gewesen. (also eher Glück)

80A mal 1,33 = ca. 105 A

dafür ist mal auf alle Fälle eine Wandlerzählung fällig (wird wohl auch bei 80A schon vorgeschrieben werden.

Ich würde die neue Verteilung auf mindestens 125A auslegen.

Kostet zwar in der Anschaffung ein bisschen mehr, aber wenn du wirklich expandieren willst, hast du dann lange Ruhe.

Die Dimensionierung des HAS Kabel häng vor allem von der Kabellänge Vom Has zum Kabelverteiler ab, das kann man so nicht so einfach beantworten, aber hier lieber 1 bis 2 Querschnitte höher als bei der tatsächlichen Berechnung rauskommt. (bringt zwar unmittelbar keine Ersparnis wenn man knapp kalkuliert, aber bei zukünftigen Leistungssteigerungen kann das schnell mal einige 1000 EUR kosten wenn 200m Erdkabel erneuert werden müssen.

grog geschätzt: min 95Cu oder 150AL ich würde min 185 AL verlegen. ...
59 - Led Baustrahler -- Led Baustrahler
Da wird nichts "verbraucht" und auch die Größe der Diode hat mit deinem Problem nichts zu tun. Die Spannung, die an der Diode abfällt, hängt vom Material der Diode ab.
Dein Problem liegt immer noch an deiner falschen Schaltungsauslegung. Solange du die Spannung nicht in die Berechnung mit einfließen lässt, ändert sich da nichts dran, und wenn du 1000 verschiedene Dioden testest.


...
60 - Ungefähre Sendefrequenz einer Panelantenne berechnen? -- Ungefähre Sendefrequenz einer Panelantenne berechnen?
Vorab: Nein, ich möchte keinen Sender bauen, HF funktioniert nur wenn man ganz fest dran glaubt

Ich habe hier ein Radarmodul aus einem "Sie fahren xyz km/h"-Schild, und würde gerne herausfinden, auf welcher Frequenz es ungefähr sendet bzw. empfängt, damit ich schonmal eine Größenordnung habe für die Berechnung der aus der Geschwindigkeit resultierenden Dopplerfrequenz. Auf Arbeit haben wir zwei Spektrumanalysatoren, die sind aber beide schon ne ganze Weile bei der Kalibrierung

Die Antenne besteht aus zwei identischen Hälften, warscheinlich eine zum Senden und die andere zum Empfangen. Eine Hälfte besteht aus 6x8 Patchantennen, jede einzelne hat etwa folgende Abmessungen:
Die Dicke der Platine (Teflon oder Keramik jedenfalls Weiss. Es ist eine feine Karomusterung zu erkennen) beträgt 0,5mm, darunter ist eine Metallplatte als Masse und Montagefläche.

Wenn ich in der Suchmaschine meines geringsten Misstrauens nach Dingen wie "Panelantenne berechnen" o.ä. suche, bekomme ich hauptsächlich Links auf WLAN- oder UMTS-Antennen entweder direkt vom Hersteller oder auf Ebay und Wikipedia. Kann ein...
61 - Sicherung fliegt öfter raus -- Sicherung fliegt öfter raus
Lichtstrom ist die alte (Umgangs-)Bezeichnung für einphasigen Wechselstrom, also alles mit einer Sicherung, im Gegensatz zum "Kraftstrom" für DLE und (den meisten Fällen) Herd.
Das Telefon samt Modem kann bei der Berechnung vernachlässigt werden. Sofern da nicht doch noch mehr dran hängt wird die Sicherung wohl alt und vorsichtiger geworden sein. Die 380V deuten auch auf ein höheres Alter hin.
Das dürfte ein Fall für den Vermieter sein. Nach einer Prüfung durch den vom Vermieter beauftragen Elektriker werden wohl die Sicherungsautomaten gegen neue getauscht werden. Suche hier im Forum mal nach H16 Hausbrand, da dürften einige Geschichten zusammen kommen.

Gerade die genannten Geräte, PC, vermutlich mit Monitor, und Staubsauger, haben hohe Anlaufströme. Bei PC+Monitor dürfte das einzelne Einstecken der Geräte helfen, beim Staubsauger hilft nur den WaMa-Stromkreis zu nutzen. Hier aber bitte keine Mehrfachsteckdose vom nächsten 1€-Shop zwischenstecken, das wäre eine größere Brandgefahr, gerade in Kombination mit dem H16. ...
62 - 5,8 GHz Stabantennen verschiedene Typen Halb /viertel wellendipol ?? -- 5,8 GHz Stabantennen verschiedene Typen Halb /viertel wellendipol ??
Hallo ,

Erst mal Danke für die Antworten.

Zu der dicken Isolierung des Innenleiters der ANT 2.

Da wird also die Isolierung mit hergenommen zur berechnung des Schlangheitsgrads ,ok

Ich hab das jetz mal nachgerechnet

Also Wellenlänge 51,7mm*0,75 (3/4Strahler) * 0,96(Verküzungsfaktor) = 37,224mm (elektrische länge als unendlich dünner Leiter im freien Raum)

Schlankheitsgrad 37,224/1,55(Duchmesser mit Isolierung)=24,02=24,02/(24,02+1)=0,96(Faktor für den Schlankheitsgrad)

Strahlerlänge =37,224*0,96=35,735mm

Das wären ca 4 1/10 abweichung vom gemessenen , wobei das Messen etwas schlecht geht



So hoffe das stimmt was ich da gerechnet habe
ansonsten hab ich mich mit falschen Input versorgt und muss noch mal neu anfangen.

Andi

PS: ist der Verkürzungsfaktor für den unendlich dünne leiter immer gleich ?




...
63 - Prüfprotokoll nach Neubau. Ein Muss? -- Prüfprotokoll nach Neubau. Ein Muss?
Das ist keine sonderlich gute Konstellation.

Man hat aber bis zur Abnahme den Anspruch gegen den Verkäufer, daß er die Korrektheit der Ausführung nachweisen muß.
Wenn er das nicht vom ausführenden Eli bekommt (warum auch immer - vermutlich wurde der von ihm so gedrückt, daß er das nur gegen zusätzliche Berechnung machen will oder es sind noch Zahlungen des BT offen), muß er es eben von einem Dritten (noch teurer) machen lassen.

Wenn nicht vertraglich vereinbart, hast Du allerdings keinen Anspruch auf Aushändigung des Meßprotokolls.
Es sollte aber kein Problem sein, vom ausfüphrenden Eli eine Kopie gegen Berechnung zu erhalten. Wenn der das verweigert, ist zu vermuten, daß die erforderlichen Messungen unterlassen wurden. Das wäre nicht gut...


Anderer Ansatz:
Gibt es denn schon einen Stromzähler?
Dann muß es auch einen Zählerantrag geben. Wer hat den gestellt? Wer hat dort für die ordnungsgemäße Errichtung der Anlage unterschrieben?
Ggf. beim VNB erfragen.
...
64 - Einfacher Blinkgeber -- Einfacher Blinkgeber

Zitat :
321stefan hat am 26 Jan 2011 21:53 geschrieben :
Sehe ich das richtig, das ich dann an Pin 5 nen Poti anschließen könnte, um den Takt zu regeln?

Das siehst du falsch...
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm

Zitat :
Angenommen mein Verbraucher (also meine LEDs) ziehen nachher etwa 2A,

Das wären dann etwa 100 Stück!
Hast du soviel?
Klar kann man ein Relais ...
65 - Bremse für Kran -- Bremse für Kran

Zitat : Laut Leistungsschild der Bremse muss sie mit einer Gleichspannung, deren arithmetischer Mittelwert 168V beträgt, versehen werden.Leider ist das im Zusammenhang mit induktiven Bauteilen, wie dieser Magnetspule, eine ziemlich nichtssagende Spezifikation.
Mit den Tabellenbüchern und Formelsammlungen ist das außerdem so eine Sache, wenn man nicht genau versteht, was hinter der Begriffen steckt:

Eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 230V hat eine Spitzenspannung von 325V und einen arithmetischen Mittelwert von 0.

1) Nach einem idealen Brückengleichrichter sind es immer noch 230V effektiv und auch die Spitzenspannung von 325V bleibt bestehen, aber der arithmetische Mittelwert beträgt nun 207V.
( Ueff * 2 * Wurzel(2) / pi )

2) Wenn man nur eine Einweggleichrichtung vornimmt, also eine Halbwelle wegl...
66 - PeakTech 2010 starke Messabweichung -- PeakTech 2010 starke Messabweichung
Meike, Du könntest eine Luftspule wickeln!

Da Luftspulen kein Kernmaterial haben, kann dieses auch nicht den gemessenen Wert verfälschen. Für die Zwecke kann man sie hinreichend genau berechnen und wickeln. Hier gibt es ein Progrämmchen online zur Berechnung:
http://www.b-kainka.de/bastel95.htm
Als Beispiel, Du nimmst eine Papprolle vom Klopapier als Wickelkörper. Zum Bewickeln kannst Du Kupferlackdraht eines ollen Trafos nehmen. Möge die Spule eine Länge und einen Durchmesser von 40 mm haben und 40 Windungen. Das ergibt laut Onlinerechner eine Induktivität von 64 µH. Das ist schon ein sinnvoller Wert, um zu verifizieren, ob das Multimeter spinnt.
Ich als Funkamateur arbeite gern mit Luftspulen. Hier sieht man eine meiner Luftspulen mit Abgriffen, zweites Bild. Damit passe ich auf Kurzwelle Antennen an Funkgeräte an. Die Güte ist recht ordentlich.
http://www.dl2jas.com/selbstbau/l-tuner/l-tuner.html

DL2JAS ...
67 - Multi fabe led wie verwenden ! -- Multi fabe led wie verwenden !
Die Rechnung stimmt, Ich bin bei der Berechnung allerdings von 12V ausgegangen, bei 15V müßtest du den Widerstand etwas vergrößern.

3cm sollte passen, hängt aber wie schon geschrieben vom Abstrahlwinkel der LEDs ab.
Man kann sich das ganze natürlich auch leicht machen, und die LEDs gleich von fleißigen chinesischen Bestückungsautomaten auf Streifen montieren lassen.

http://cgi.ebay.de/NEW-Flexible-Str.....33c80
http://cgi.ebay.de/30cm-15-LED-Lamp.....9036f ...
68 - E-Check - Querschnitt in Verteilung bemängelt -- E-Check - Querschnitt in Verteilung bemängelt
Regeln und Ausnahmen

Es ist sicher aus der Beschreibung zu erkennen, dass der Prüfelektriker eine saubere und umfangreiche Messung durchgeführt hat.


Zitat : Wenn ich das alles richtig verfolgt habe, gab's drei Messreihen:
Isolation:
Hier hat der Elektriker an der Verteilung gearbeitet und mit mit 500V Gleichspannung die Isolation überprüft.
Schleifenwiderstände:
Gemessen wurde an sämtlichen Steckdosen. Notiert wurden für jeden Stromkreis die Meßwerte der "schlechtesten" Steckdose.
FI-Schutzschalter:
Wieder an sämtlichen Steckdosen. Gemessen wurden abwechselnd Auslösestrom und Auslösezeit. Erste Dose Strom, zweite Dose Zeit, dritte Strom usw. Hier durfte ich mithelfen und den FI immer wieder aktivieren.



Was leider bei solchen Messungen nicht selbstverständlich ist.
Wenn dieser Prüfelektriker nun als klare Regel - Reduzierung des Querschnitts nur an der Abs...
69 - Netzteil mit Variable Ausgangsspannung -- Netzteil mit Variable Ausgangsspannung
Hallo User,

Ich möchte ein Netzteil erstellen mit einen
PRINTTRAFO /FLACHTRANSFORMATOR!

Ausgangsspannung: 8 V bis 20 V

Strom : P : U = 18W : 20 V = 0,9 A

der Spannungsregler ( LM317 ) bekommt ein Kühlkörper, zwischen Kühlkörper und Spannungsregler ist ein RTH von 0,3 KW.

nach dem datenblatt von spannungregler sind maximale Temperatur 125 °Grad, Umgebungstemperatur sind 29 °Grad ,..

Über den Spannungsregler fallen 1,25 V ab, über den Gleichrichter 1,4 V,..







__________________________________________________

Hier nochmal alle Eigenschaftten zusammen:

Eingangsspannung: 230 V ~ / 50Hz

Ausgangsspannung: 2,5 V - 20 V ( Gleichspannung )

Ausgangsleistung max. 18 W

Umgebungstemperatur: 29 °Grad

Maximale Umgebung für den Spannungregler 125 °Grad

RTHJG : 4 K/W ( vom Spannungsregler )
RTHGK : 0,3 K/W ( Silikonscheibe )
RTHKU : 4,2 K/W ( Kühlkörper )

Ausgerechnet habe ich den RTHKU, mit

125 GRAD - 29 GRAD
___________________


K...
70 - Fehlerstromschutzeinrichtungen richtig Vorsichern -- Fehlerstromschutzeinrichtungen richtig Vorsichern
Hallo ich habe da noch ein paar Fragen bezüglich der Strombelastbarkeit von FI-Schalter.

Als Senario gebe ich dies vor.

Vorsicherung Neozed 3x35A -> FI 40A/30mA -> LS-Automaten ?

Kann man über diesen FI zwölf 1polige B16A LS-Automaten absichern?
Max würde über die Sicherung ein Strom von 50,75A (35A*1,45) fließen was dann eine Auslösung der Sicherung zur Folge hat.
Zählen diese 50,75A bereits zu einem gestörten Betrieb?
Wäre dann ein FI mit 63A Bemessungsstrom nicht besser geeignet bzw. erlaubt?

Ist der Gleichzeitigkeitfaktor für die Berechnung der nachfolgenden LS-Automaten hinter einem FI-Schalter unerheblich?


Wie sind die nachgeschalteten LS-Automaten nach einem FI 40A/30mA richtig anzuordnen

So?

Zwei 3polige C16A LS-Automaten
Sechs 1polige B16A LS-Automaten mit jeweils zwei 1polige LS-Automaten pro Phase?
Zwölf 1polige B10A LS-Automaten mit jeweils vier 1polige LS-Automaten pro Phase?

darf man auch mixen zB. vier 1polige LS-Automaten B16A zwei LS-Automaten pro Phase (L1 und L2) und vier 1polige LS-Automaten B10A (L3)

Die Summe der LS-Automaten Nennströme wird in diesen Beispielen niemals den Nennstrom vom FI-Schalter übersteigen.
Ist das nur so richtig ?
71 - Münzschiener Eigenbau -- Münzschiener Eigenbau

Zitat : Wie man ließt, habe ich mit der Berechnung so meine Schwierigkeiten.
Und dein Google ist auch defekt und vom Physikunterricht ist nichts mehr hängengeblieben?
P = U * I --> I = P / U

U = 12V
P = 30W

30W / 12V = 2,5A



Zitat : Das Netzteil hat einen 12Volt 10A Ausgang und einen 12 Volt 15A Ausgang.

Das wäre sehr ungewöhnlich für ein Computernetzteil. Je nach Bauweise sind die übrigens nicht unbedingt geeignet. Einige Computernetzteile müssen auf den 5V eine Last haben, sonst funktionieren sie nicht richtig.

72 - Atmega Fahrradtacho -- Atmega Fahrradtacho
In Software passiert folgendes:
-Messung der Zeit zwischen zwei Impulsen vom Reed-Kontakt
-Die Berechnung k/Messwert, wobei k vom Radumfang und dem Messwert bei einer bestimmten Geschwindigkeit abhängt. Man wählt k so, dass zb. bei 27km/h als Ergebnis 27 oder 270 herauskommt.
-Das Ergebnis passend für die Anzeige umwandeln und anzeigen.

Performancemäßig ist das alles sehr gut machbar. In meinem Tacho wird eine Radumdrehung mit 32 Impulsen aufgelöst. Mit einem 16Bit Capturemodul kann ich bei bis zu 70km/h 0,1km/h auflösen, und die Divison k/Messwert (24Bit/16Bit) könnte der PIC selbst bei 70km/h etwa 12x durchführen, bis der nächste Impuls kommt ...
73 - Berechnung von Wärmeentwicklung bei gegebener Leistung -- Berechnung von Wärmeentwicklung bei gegebener Leistung
Hallo,
ich könnte etwas Hilfe bei der Berechnung der Temperatur von einem Bauteil gebrauchen. Also wie warm ein Bauteil wird.

die Umgebungstemperatur hier ist 25°C. Ich habe ein TO-220 Gehäuse an dem mindestens 0,54 W Leistung verbraten werden, vermutlich ca. 30% mehr als 0,54 W (geschätzt). Mit einem Temperatursensor habe ich eine Temperatur von 66 °C am Gehäuse gemessen (vielleicht ist der Wert tatsächlich noch höher, meine Messmethode war nicht sehr gut).

Hier sind ein paar Daten aus dem Datenblatt vom Bauteil (IRF4905) von denen ich vermute, dass sie relevant sein könnten:


Zitat : junction to case: 0,75 °C/W (maximum)
case to sink: 0,5 °C/W (typical)
junction to ambient: 62 °C/W (maximum)

Ich verwende keinen Kühlkörper.

Kann man berechnen, wie warm das Gehäuse tatsächlich wird? Denn ich möchte das Bauteil durch ein anderes ersetzen (durch IRF9Z34N), das ebenfalls im TO-220 Gehäuse kommt aber an dem dann mindestens ...
74 - Taktgeber aus Netzfrequenz -- Taktgeber aus Netzfrequenz

Zitat : Also bei einem 220k Widerstand müsste der Kondensator 14,4nF haben. Aber du hast da keine 220k
D3 und R10 entfallen, während R8 auf ebenfalls 220k zu erhöhen ist.

Da R11 und R8 wechselstrommäßig als parallelgeschaltet anzusehen sind, beträgt der für die Berechnung der Zeitkonstante maßgebliche Widerrstandswert nun 110k.
Dazu passt dann C14=33nF.
Außerdem pendelt die vom Trafo kommende Spannung an R11 ja zwischen 0 und ca 240V, was bedeutet, dass der Wechselspannung eine Gleichspannung überlagert ist. Da diese das Ansteuerungssignal des Transitors verfälschen würde, schaltest du am besten in Reihe mit R11 noch einen "grossen" Kondensator. 100nF reichen.

Einen Schmitttrigger (z.B. 74LS14) brauchst du aber trotzdem, um aus der Kollektorspannung des Transistors ein richtiges Rechtecksignal zu formen.


...
75 - Prüfung elektrischer Installationen -- Prüfung elektrischer Installationen
Woher weisst du, dass dieser auch den Spannungsfall messen kann ???


Aber mal aus eigener Überlegung:

Der Spannungsfall ist ja erstmal nicht unbedingt eine Sicherheitsrelevante Sache.

Trotzdem wird in der VDE 0100-520 ein maximaler Spannungsfall von 4% und jetz kommt das wichtige zwischen Hausanschlusskasten und zB. Steckdose empfohlen.

Dieser Spannungfall hängt vom Strom und dem Leitungswiderstand ab. Als Strom setzt man bei der Berechnung den Nennstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung ein.

Wie will man diesen Spannungsfall nun messen ?? Was man messen kann ist die Schleifenimpedanz bzw. den Netzinnenwiderstand. Damit lässt sich der Spannungsfall für den Nennstrom der Überstromschutzeinrichtung auch errechnen. (Könnte ja Geräteintern geschehen.)
ABER: Da ist auch immer der Spannungsfall VOR dem Hausanschluss drin, nicht nur der ab dem Zähler.

Da ist nun die Frage welche Aussagekraft dieser Wert hat ?!


Gruß Kai ...
76 - Altbaumodernisierung -- Altbaumodernisierung
Halo, und nochmals Danke für die schnellen und kompetenten Antworten!


Zitat : Wohnungszuleitungen auf 63A auslegen (fast immer 5x16nötig).
Wenn ich einmal laienhalft fragen darf:
Wonach richtet sich der Querschnitt? Ich, als Laie, sehe da allenfalls das Problem einer evtl. auftretenden Überhitzung; laut dem was ich bisher gesehen habe sind 10qmm aber durchaus zuässig für 63A.
Sonst sehe ich einzig das Problem, dass die Spannung halt abnimmt - nur ist das ja ersteinmal kein sicherheitsrelevantes Problem, eher ein ganz persönliches (oder übersehe ich da etwas?).
Eine zugegeben kurze Googlesuche brachte zwar vieles zu Tage, nur eben nichts wirklich aussagekräftiges...
Deshalb einmal konkret gefargt:
Gibt es in Deutschland Richtlinien oder Empfehlungen, um wieviel die Spannung abnehmen darf, und falls ja - von wo bis wo gerechnet?

Vielleicht bin ich an der Stelle zu sehr Theoretiker, aber ich kann ja beispielsweise nie ausschließen, dass...
77 - Schutzmaßnahmenprüfung -- Schutzmaßnahmenprüfung
Der Schleifenwiderstand setzt sich zusammen aus allen Impedanzen des Netzes.

Dazu gehört also vom Generator über die Leitungen über den Trafo etc. etc. bis ins Haus alles.
Niemals wird es da einen Wert von <0,01 Ohm geben

Rechne mal den Widerstand von 10m Leitung mit 1,5mm² aus, dann ist dir klar was in etwa für Werte angezeigt werden. Oder glaubst du die Leitung hat einen Widerstand von 0 Ohm ?

Ist dies ein theoretisches Beispiel, oder misst du wirklich grad eine Anlage und willst diese in Betrieb nehmen ??? Ich hoffe ersteres.


Und zur Berechnung würde ich nicht 230V sonder 0,95*230V einsetzen.

Dann muss Zs <0,91 Ohm sein. Wenn diese 0,91 Ohm aber messtechnisch ermittelt werden muss man alle Messfehler berücksichtigen. Also UNgenauigkeit des Geräts, Temperatur und sonstwas. Da sind die 30% so ein Richtwert.

Mit gemessenen 0,7 liegste da hart an der Grenze !!! ( 0,7 * 1,3 = 0,91 )


Gruß

[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 14 Mär 2010 20:35 ]...
78 - Wo kann ich diesen Anlaufstrombegrenzer kaufen? -- Wo kann ich diesen Anlaufstrombegrenzer kaufen?
Wenn du den Vorwiderstand eh abschalten (heißt wohl eher brücken) willst, dann würde es auch ein normaler Widerstand tun. (nehme ich mal für die Erklärung und Berechnung zu Hand)

12V 480W = 40A
Dafür sollte dann auch das Relais ausgelegt sein - Spulenspannung 12V.
Das Relais zieht bei 7V sicher an. Das heist, dass am Vorwiderstand max. 5V abfallen dürfen.
Zur Widerstandsberechnung:
4V Spannungsabfall (5V +1V Puffer) bei ca. 35A (Lampen laufen auf 8V)
4V/35A= 0,11 Ohm. Kurzzeitig muss er allerdings eine sehr hohe Verlustleistung verkraften!

Zum Schaltplan:

Der Widerstand kommt in Reihe zu den ganzen Lampen - klar.
Die Spule des Relais kommt parallel zu den Lampen hinter den Widerstand.
Der Schließer des Relais kommt parallel zum Widerstand.

Zur Funktion:
Zustand: Alles ist aus.
Anschalten --> Lämpchen sind kalt und haben einen sehr geringen Widerstand. --> Es würde ein sehr hoher Einschaltstrom fließen, wäre da nicht der Widerstand. --> Dieser begrenzt den Strom auf: 12V/0,11Ohm = 110A. (nur theoretisch, in der Praxis bringt der Trafo nicht mehr die 12V und die Lämpchen haben ja auch noch einen Widerstand)
--> die Lämpchen werden immer wärmer und der Widerstand steigt --> der Spannungsteiler...
79 - Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung -- Leitungsdimensionierung bei Dahlanderschaltung
bingo also kannst du jede Leitung für sich betrachtet berechnen denn sie führt ja nur den Strom von ihrem Motorschutzschalter und da die Leitung vom Sternschütz eh höher belastbar ist, spielt die keine Rolle bei der Berechnung der anderen Motorzuleitung. ...
80 - Frage zu Timerschaltung mit NE555 -- Frage zu Timerschaltung mit NE555
Mit etwas Eigeninitiative hättest du die entsprechende Schaltung schon längst gefunden, schließlich ist sie sogar im Datenblatt vom NE555 zu finden, inkl. Berechnung.
Wenn du es aber für sinnvoller hälst, den Helfern derart vor den Kopf zu stoßen, viel Erfolg!
Sorry das sich hier jemand Gedanken zu deinem Problem gemacht hat oder sich sorgen um deine Sicherheit gemacht hat. Wird nicht wieder vorkommen!

Die Art mancher Fragesteller mich manchmal echt an!

...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Berechnung Vom Lastintegral eine Antwort
Im transitornet gefunden: Berechnung Vom


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192595707   Heute : 4824    Gestern : 7576    Online : 361        16.8.2026    17:20
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0980520248413