Gefunden für aufbau alte drehschalter - Zum Elektronik Forum





1 - Feinsicherung brennt durch --    Bosch    Küchenmaschine UM3




Ersatzteile bestellen
  Geräteart : Sonstiges
Defekt : Feinsicherung brennt durch
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Küchenmaschine UM3
Typenschild Zeile 1 : Bosch Universal
Typenschild Zeile 2 : Best-Nr. 0710 014 100
Typenschild Zeile 3 : 220V~ 50Hz 400W
Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz)
Messgeräte : Multimeter
______________________

Guten Tag zusammen,

ich habe eine alte Küchenmaschine (aus den 60er Jahren) geschenkt bekommen, die ich gerne wieder zum Leben erwecken würde

Fehlerbeschreibung:
Wenn ich den Drehschalter in Position I drehe, brennt die Feinsicherung (welche sich im Kabelkopf befindet) durch.
Verbaute Feinsicherung: T 2A 250V mit Sand

Was ich gemacht habe:
Zunächst die Maschine geöffnet und das Teilstück mit dem Motor ausgebaut (das ist das was auf den Foto zu sehen ist.
Eine Untersuchung auf optische Ausfälligkeiten brachte mich nicht weiter.

Der Aufbau scheint jedoch recht simpel gehalten: Es gibt lediglich 3 Kondensatoren, den Drehschalter und den Motor

Da die einzelnen Kabel auf Foto festzuhalten recht unübe...
2 - Dosierklappe öffnet nicht meh -- Geschirrspüler AEG AEG Öko Favorit 6080W
So kurze Rückmeldung von mir, es ist erfolgreich vollbracht. Das gute Stück arbeitet wieder auf ganzer Linie. Und scheinbar ist auch etwas hinzugekommen was, mir und meiner Frau bisher nicht aufgefallen war, uns bisher fehlte. Und das ist der „Turbolüfter“ nach Beendigung der Reinigung bzw. dem Start des Trocknens. Auf der Steuerungsplatine waren ja zwei Triacs defekt. Der eine war für das öffnen des Dosierfaches und der andere für den Lüfter und einem Verschlussventil zum Innenraum des Gs. zuständig. Beide Triacs wurden gegen die von silencer300 genannten Z9M getauscht. Ebenso wurden die vom Prozessor zu den jeweiligen Gateanschlüseen führenden 1K Ohm SMD Widerstände getauscht. Die waren nämlich auch durchgebrannt. Das Aus- und Einlöten hat ganz gut funktioniert. Lediglich der eine der beiden SMD Wiederstände war etwas fummelig, da doch sehr klein. Schätze mal so 0,8x0,6 mm. Danach habe ich den „Turbolüfterblock“ ausgebaut, gereinigt und geprüft. Da drin ist so ein „Klappenventil“ verbaut, was verhindert das Spülwasser während der Reinigung in den Lüfterkanal dringen kann. Heist wenn kein Lüfter dann Klappenventil zu. Das Ding hat irgendwie gehangen, so das ich es zerlegen und warten musste. Allerdings ist mir diese Art eines Klappenventils bisher nicht bekannt gewesen. Im Inne...








3 - Fehler F7 -- Videorecorder Grundig VS 200
Servus,

das ist schon viiiiiele Monde her, dass ich so einen in den Fingern hatte... einer der ersten VHS-Geräte von Grundig, die den letzten Video-2000-Geräten zum Verwechseln ähnlich sehen. Und sogar vom inneren Aufbau diesen recht ähnlich sind.

Prüf mal:

- Alle Laufwerksschalter und -kontakte auf korrekte Funktion, diese reinigen.
- Ist der Capstanriemen in Ordnung? Evtl. tauschen.
- Die Netzteil-Spannungen lt. Servicemanual sind in Ordnung?
- Die Flachstecker vor allem am hinten quer eingebauten Modul sind ok? Brechen gerne mal, dann mit Isolierband straff umwickeln.
- Sind die Optokoppler an den beiden Wickelmotoren ok? Auch nicht locker? Dann können die keine Rückmeldung bezüglich ATTS liefern.

10 Sekunden sollte der VS-200 eigentlich für ATTS (Auto Tape Time select) nicht spulen, höchstens 2-3 Sekunden und dann sollte im Display die Lauflänge der Cassette (z.B. C4 für E-240) und die aktuelle Position (z.B. 0.00 für Bandanfang) stehen.

Übrigens, hat der "alte" Akku der Platine keinen Schaden zugefügt? Also ausgelaufene Säure, die von der Platine "aufgesaugt" wurde? Zumindest bei den V-2000 der 3. Generation (2000/2080/2200/2280) war bzw. ist das DIE Hauptursache für zerstörte Ablaufsteuerungen....
4 - Stabiles Kunststofffass für Zyklonabscheider -- Stabiles Kunststofffass für Zyklonabscheider
Wenn jemand eine bessere Idee hat, nur her damit!

Subjektive und objektive Ergebnisse vom 50er-Umbau sind da:

Gemessene Luftgeschwindigkeit:
Alter Aufbau: 7,6 m/s bis 7,7 ms
Neuer Aufbau: 11,2 m/s bis 11,3 m/s

-> +50% mehr Luftstrom (oder besser, je nachdem wie homogen das Messgerät durchströmt wurde.)

Oder hier ein Sägespänetest.
Hab links von der Säge eine mit einer Platte die Späne aufgefangen:

1: 50er Saugrohr, normales/zügiges Sägen
2: 50er Saugrohr, langsames Sägen
3: Alte Lösung, langsames Sägen.

Die neue Lösung gewinnt hier auch.

Hab die Strömungsgeschwindigkeit mit solche einem HT50-Adapter und einem "BTMETER BT-100-WM" bzw. "AOPUTTRIVER AP-007-WM" gemessen:

Dass hier ein perfekter homogener/laminarer Fluss vom Sauger vorlag glaube ich nicht. Meine Messwerte bitte etwas mit Vorsicht genießen.
Um Äpfel mit Äpfel zu vergleichen hatte ich den 50er-Schlauch mit einem HT50zu40-Adapter künstlich abgeschwächt. Der originale Saugrüssel hat ja eher 40mm Außendurchmesser.

Aber selbst ohne den HT50zuHT40-Adapter hat das Messgerät nur 0,2 m/s mehr angezeigt. Soviel macht das also nicht aus.

Übrigens, wenn man den Nachkauf-Schlauch öffnet, passt da ...
5 - Neuer Aufbau -- Gefrierschrank   Unbekannt    Kompressor
Mittlerweile gibt es einen zweiten Thread da man auf diesen angeblich nicht antworten kann...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=60



Zitat :
12Volt hat am 10 Jan 2021 15:00 geschrieben :
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Neuer Aufbau
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Kompressor
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

ICH KANN LEIDER NICHT DARAUF ANTWORTEN, DARUM JETZT NEU

https://forum.electronicwerkstatt.d.....;bz=0
Fehler. Bitte den Administrator kontaktieren.

==========================

Warum kann man eine alte Gefr...
6 - Neuer Aufbau -- Gefrierschrank Unbekannt Kompressor
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Neuer Aufbau
Hersteller : Unbekannt
Gerätetyp : Kompressor
Kenntnis : keine Kenntnis der Materie
______________________

ICH KANN LEIDER NICHT DARAUF ANTWORTEN, DARUM JETZT NEU

https://forum.electronicwerkstatt.d.....;bz=0
Fehler. Bitte den Administrator kontaktieren.

==========================

Warum kann man eine alte Gefriertruhe nicht auf 12 Volt umbauen?
Einfach den 230 Volt Teil heraus und ein neuer 12 Volt Kältekompressor rein. Daneben hätte ich auch noch genug Platz.

Warum gibt es Gefrierboxen für ein Wohnmobil, diese laufen doch auch mit 12 Volt. So was muss doch auch gekühlt werden, dann muss es doch möglich sein.
...
7 - Goldprüfgerät -- Goldprüfgerät

Zitat : Macht man bei Gold nicht einen Säure Test?Damit erfährst du aber nur etwas über die Oberfläche.
Einen gut vergoldeten Wolfram Barren erkennst du so nicht.
Den erkennst du auch nicht über eine Dichtemessung, die schon der alte Archimedes erfunden hat, aber trotzdem, wegen ihrer Einfachheit und weil sie nichtdestruktiv ist, sollte das die erste Prüfung sein.

Schallgeschwindigkeitmessung ist ok, setzt aber entsprechendes Meßgerät voraus.
Wenn man einen anständigen Meßschieber hat, und der Barren groß genug ist, kann man auch seine Längenausdehnung bei Erwärmung prüfen. Diese ist bei Gold nämlich gut dreimal so hoch wie bei Wolfram.
Zahlenmäßig dehnt sich ein 100mm langes Goldstück bei Erwärmung um 100°C um 0,15 mm aus.

Das sind aber alles Verfahren, die den direkten Zugriff auf den Barren erfordern.
Falls er in einer Kunststoffhülle steckt und nicht zu dick ist, käme evtl. noch eine Röntgenstrukturanalyse ein Frage. Dabei erfährt ...
8 - Empfangsprobleme mit Mittelwellen-Röhrenradio -- Empfangsprobleme mit Mittelwellen-Röhrenradio
Servus!


Zitat : @ Stego, diese Erkenntnis hatte ich auch schon. Bin bei dieser Röhre rausgekommen...
https://www.ebay.de/itm/303136697559
Ein vernünftiges Angebot?
Ist vollkommen in Ordnung, das Röhrenprüfgerät Funke W19 (hab ich auch in der Werkstatt) zeigt ja ca. 90 % Emission an, geschätzt, da "?"-Bereich von 40 bis 60 % geht.

Zitat : Das Problem, was ich dann aber haben werde, ist, rauszufinden, was außer der Röhre am Aufbau noch geändert oder ggf. sogar verstellt wurde.
Wenn Du den Neu-Aufbau gemäß Schalt...
9 - Herdanschluss von 3Adrig auf 5Adrig -- Herdanschluss von 3Adrig auf 5Adrig
Moin zusammen,

bei meiner Recherche zu nachfolgendem Problem mit meinem Herdanschluss bin ich auf dieses Forum gestoßen. Zwar habe ich hier ähnliche Beiträge gefunden - allerdings bin ich mir bisher nicht 100%ig sicher woran es liegt. Daher möchte ich euch die Situation nachfolgend kurz schildern.


Wir sind vor Kurzem umgezogen und haben nun beim Aufbau der Küche festgestellt, dass anstatt des ehemals 3poligen Herdanschlusses nun ein 5poliger Anschluss vorhanden ist. Ich hatte daraufhin einmal die einzelnen Außenleiter gegen N durchgemessen, allerdings liegen nur bei einem Leiter (L1-braun) 230V an. Bei L2-schwarz liegen 110V und bei L3-grau liegen 57V an.

Da auf dem Stromzähler ebenfalls 230V aufgeführt ist, vermute ich, dass nur L1 für den Ofen genutzt werden müsste. Der Herd war bisher unter Verwendung von Leiterbrücken für 230V konfiguriert. In diesem Fall dürfte sich Herdseitig ja eigentlich nichts ändern, oder?
Ich habe euch zum Verständnis noch entsprechendes Bildermaterial angefügt.

Ich hoffe ihr könnt bzgl. des korrekten Anschließens etwas Licht ins Dunkle bringen.

Vielen Dank vorab

Erläuterung zu den Bildern:
1-Wanddose alte Wohnung
2-Wanddose neue Wo...
10 - Reparatur Transformator Sägebandschweißmaschine -- Reparatur Transformator Sägebandschweißmaschine
Guten Tag Forum.

Da ich neu bin, kurz zu mir:

-28 Jahre jung
-Bauingenieur (M.Sc. Uni)
-Schweißfachingenieur (SFI/IWE)
-autodidaktisch angeeignete Kenntnisse im Bereich Elektronik/Elektrotechnik

Auf Anraten Freundes möchte ich mich mit Einer meiner aktuellen Problemstellungen des Hobbybereichs an euch wenden.

Jüngst erwarb ich eine schöne alte (Bj '76) Bandsäge schwerster Qualität. Es handelt sich um eine Maschine der Marke "PRVOMAJSKA" Typ "SB-4".

Das Teil sieht in etwa so aus: (Bild nicht von mir)

de.premium.inet777.pro/upload/…images/4731_1796340-2.jpg

An der Maschine bewindet sich eine Apparatur zum Schweißen von Sägebändern. Marke "IDEAL" Typ "BS 0-16".

Dieses war zunächst völlig außer Funktion. Die Ursache war schnell Gefunden: die ganze Einheit war abgeklemmt.

Nun versuchte ich mit logischer Herangehensweise die Zuleitung ( 2x Phase, 1x Null, 1x PE) mit der Einheit zu verbinden.
Dabei kam allerdings nicht mehr rum als entweder eine zerstörte (Haupt)-Schmelzsicherung (Diazed) 10A (Schweißfunktion) oder ei...
11 - AD161, AD162 Kennzeichnung -- AD161, AD162 Kennzeichnung

Zitat : Hier fehlt auch ein Beitrag.Sogar zwei, nämlich meiner auch.

Ich denke, dass die Pärchen eher durch das kleine D gekennzeichnet sind.
pnp und npn kann man nämlich nicht perfekt paaren, dafür sind die Unterschiede im Aufbau zu gross. Löcher sind eben keine negativen Elektronen.
M.W. wurden für die paarweise Lieferung einfach Transistoren genommen, deren Stromverstärkungen in einem bestimmten Arbeitspunkt nicht mehr als 30% voneinander abwichen.
In alten Datenblättern sollte das Paarungkriterium drinstehen, aber ich bin nicht sicher, ob ich im Keller so alte Datenbücher habe.

Datenblätter in Bastlerhand und sogar auch bei Fachleuten waren damals sehr, sehr rar.
Meist musste man mit den Kurzdaten des Verkäufers auskommen: Spannung, Strom Verlustleistung, beta, Grenzfrequenz und vorgesehener Einsatzfall.
Bei HF-Transistoren hatte man mit Glück noch eine Anwendungsschaltung.

...
12 - Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen -- Geber für Benzinuhr mit Reedkontakten neu bauen

Zitat : Ich würde es gern durch einen Geber mit Reed-Kontakten ersetzen, ein ähnlicher Aufbau wie zB bei einem Wassertank im Wohnmobil oder Boot (siehe Fotos).Benzin verhält sich anders wie Wasser, vor allem bei Polystyrol und manchen anderen Kunststoffen. Das würde ich zuerst prüfen.



Zitat : wenn ich die Werte meines Potis nenneOhne die Information gibt es hier keine Antwort. Besser noch wäre eine Messkurve oder ein paar Messpunkte zu nennen. Soll ja nicht nur lineare oder logarithmische Potis geben und ein Hebel ändert u.U. auch noch was daran.

Ansonten, was spricht dagegen die Anzeige "wie" bei einem modernen Auto auf Voll/fast leer m...
13 - Netzteil 12V will nicht mehr... -- Netzteil 12V will nicht mehr...

Zitat : Rial hat am 10 Feb 2017 20:47 geschrieben : Dieses NT ist irgendwie total komisch vom Aufbau her Warum ersetzt du dann nicht einfach die Elektronik durch einen LM7812/LM317 und verstärkst den mit der vorhandenen Tranistorbank?


Offtopic :Irgendwann finde ich, darf mal alte Technik auch mal alt sein und Platz für was neueres machen. Vor allem, wenn sie so komisch ist wie hier. Ich bin nicht gegen restaurieren, aber dafür gibt es bessere Projekte als dieses. ...
14 - Röhrenverstärker -- Röhrenverstärker

Zitat :
Mr.Ed hat am 28 Dez 2016 11:32 geschrieben :
Die verbauten Röhren werden aus China stammen, die Qualität ist nicht immer gut, die Streuung hoch.
Als Ersatz für die mikrofonische 6V6 würde ich daher mal nach einer 6P6S suchen.

Habe mal meine alten Röhrenbestände durchsucht...
Unbeachtet schlummerten da noch einige vergessene "Schätze".
Diese steinalte 6P6S von 1957 ist kaum klopfempfindlich und
der Netztrafo bleibt subjektiv um einiges kühler...
Der Klang ist ebeso subjektiv angenehmer...

Durch den gedrängten Aufbau hat der Netztrafo einiges zum "Brummen"
beigetragen. Sollte er zwar nicht, aber er brummt auch minimal wie
manche Netztrafos so halt brummen. Tränken wär da eine Option.

Der Tipp alte Röhren mit Ethanol MEK denaturatum (90%) zu reinigen
spart auch einigen Ärger mit verschwundener Beschriftung.

15 - Bräuchte Hilfe bei neuem DSL-Anschluss mit VOIP -- Bräuchte Hilfe bei neuem DSL-Anschluss mit VOIP

Zitat :
inf-elo hat am 30 Aug 2015 06:11 geschrieben :
Als 1.TAE6 > Monopolabschluß, und das mit PPA, kommen nur NFN-Dosen in Betracht! An dieser hat auch kein 2. Pseudo-Amt etwas zu suchen, also dein Projekt umkonstruieren?
Das "Amt" vom Router ist keines und hat auch dort am APL an der 1.TAE nichts zu suchen!

So eine NFN-Dose gab es u. gibt es bei mir im ganzen Haus nicht! Ich habe an meinem Anschluss "1" die angesprochene TAE mit PPA mit 2 F-Steckplätzen. Das Teil ist knapp 25 Jahre alt u. wurde damals von T-MA installiert. Die TAE von Anschluss "2" hat nur einen F-Steckplatz u. ist bestimmt schon 40 Jahre alt.
Beim Nachbar sieht es übrigens genauso aus: TAE mit 1 F-Steckplatz, Marke "Uralt".
Dachte, wenn ich die Rückleitung vom Router für die 2te Nr. da mit anklemme, hab ich alles zentral an einem Punkt u. kann alles mit einer Leitung realisieren.


16 - Zulässigkeit einer dreipoligen Netzsteckverbindung an SK2-Geräten -- Zulässigkeit einer dreipoligen Netzsteckverbindung an SK2-Geräten
Moin Leute,

folgendes: Habe momentan eine alte PA-Endstufe von einem Bekannten auf dem Werkstatttisch. Das Teil hat Schutzklasse 2 und dementsprechend nur eine Zuleitung H03VVH2-F mit Konturenstecker, die mittlerweile im Bereich der Zugentlasung am Gehäuse beschädigt ist und daher ausgetauscht werden muss. Die Zuleitung soll zukünftig abnehmbar sein, Anschluss bevorzugt via Neutrik PowerCon blau.

Da ich diverse Diskussionen hinsichtlich Stecker-/Zuleitungstausch bei SK2-Geräten im Hinterkopf habe, stelle ich mir grade die Frage, ob es zulässig ist, den PowerCon als seines Zeichens dreipoligen Stecker mit Schutzleiter in ein SK2-Gerät einzubauen. Der PE-Anschluss bleibt natürlich unbelegt und ist auch ausreichend von Plastik umgeben, um nicht mal "mit Gewalt" unbeabsichtigterweise irgendwann Kontakt mit dem Gehäuse zu bekommen.

Der innere Aufbau des Gerätes ist auch entsprechend konzipiert, die Adern auf der Primärseite des Trafos sind nochmals mit einem zusätzlichen Schutzschlauch umgeben, das Gerät ist auch als SK2 gekennzeichnet.

Passt also alles soweit. Es bleibt eben die Frage nach der Zulässigkeit einer entsprechenden Steckverbindung. Bei Kaltgerätesteckverbindern hätte man ja das gleiche Problem, weshalb mir diese Anschlüsse auc...
17 - Magnetschalter -- Parkside PTKS 1800 SE KH3160
Geräteart : Sonstige
Defekt : Magnetschalter
Hersteller : Parkside
Gerätetyp : PTKS 1800 SE KH3160
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

ich habe von einem Bekannten eine Parkside Kreissäge PTKS 1800 SE KH3160 zur Reparatur bekommen. Es sollte nur ein neuer Magnetschalter eingebaut werden, welcher
zwei Schließer und einen Öffner besitzt.

Der Defekt des alten Schalter konnte beim Durchmessen festgestellt werden.
Nun war der alte Schalter schon vom Besitzer ausgebaut worden und er hat sich die Belegung aufgeschrieben.

Wenn ich nun den neuen Schalter entsprechend anschließe tut sich nichts.
Im Schaltergehäuse ist hinten noch eine abisolierte blaue Ader von der Motorleitung zu sehen, die vermutlich beim Ausbau irgendwo raus gerutscht ist.

Nun versuche ich die die Funktion dieser Säge zu verstehen, um sie wieder ans Laufen zu bekommen, jedoch ist mir dieser Aufbau der Motoransteuerung unbekannt.

Folgende Infos:
Die Säge ist schutzisoliert und hat einen 230V Wechselstromanschluß.
Der Motor besitzt drei Adern mit den Farben Blau, Braun und Schwarz.
Das Sägeblatt lässt sich im spannungslosen Zustand mit der Hand drehen (Bremse?).
Im Schaltergehäuse is...
18 - Problem mit Darlingtonschaltung - E-Feld Sensor / Näherungsschalter -- Problem mit Darlingtonschaltung - E-Feld Sensor / Näherungsschalter
Hallo und ein frohes neues Jahr allerseits.

Vor langer Zeit hab ich mal einen E-Feld Sensor mit 2 BC548A als Darlington Schaltung gebastelt/gelötet. Diese Schaltung hat auch lange funktioniert, trotz fehlender Widerstände.

Nun wollte ich etwas empfindlicheres machen und hab na folgender Schaltung einen Aufbau auf meinem Steckbrett gemacht. Die Bauteile sind alle heil. Die gesamte Schaltung ist allerdings sogar weniger empfindlicher als die alte. Die Schleife bringt es nicht, es sei denn ich halte sie vor ein Netzteil oder berühre Schleife und Anode der LED.
Also nahm ich Alufolie (30 x 30 cm, was überhaupt nicht funktionierte.

Ziel sollte eigentliche eine Art Bewegungsmelder sein, der eine LED schon bei Entfernung von 20 cm schaltet.



[ Diese Nachricht wurde geändert von: Thysson am  5 Jan 2015 16:38 ]...
19 - Belichtungsmesser selbstgemacht -- Belichtungsmesser selbstgemacht

Zitat : Mit welcher Diode wird mir das am besten gelingen? Probier doch einfach ein paar vorhandene im hellen Sonnenlicht (ist derzeit leider selten) aus.
Am schönsten gehts mit farbigen LED, bei denen sich der Chip in einem klaren und farblosen Gehäuse befindet.
Damit kannst du augenfällig zeigen, dass die Farbe der LED nicht durch Farbfilter zustande kommt, dass die Flußspannung von Wellenlänge abhängt, und dass umgekehrt die Wellenlänge des eingestrahlten Lichts kurz genug sein muß, damit überhaupt ein photoelektrischer Effekt auftritt.

Chic natürlich, wenn du dafür einen Monochromator und eine sehr helle Lichtquelle, z.B. einen Beamer o.ä., zur Hand hast.

Alternativ könntest du zeigen, dass eine IR-LED keinen Strom liefert, wenn man sie mit einer IR-LED beleuchtet, wohl aber, wenn man als Beleuchtung eine rote, grüne oder blaue LED nimmt.
Ebenso wird eine rote LED keinen Strom liefern, wenn man sie mit einem roten Laserpointer beleuchtet, ...
20 - Erdung Sendeantenne -- Erdung Sendeantenne
Wie ich schon schrieb, die Antenne ist nicht neu, nur der jetzige Strahler.

Genau weiß ich es nicht, die Antenne wurde in den 70ern errichtet. Früher war der Strahler aus Stahl und 18 m lang, schon mächtig Gewicht. Mit Dachkapazität war das wohl ein resonanter Strahler für 80 m.
Die jetzige Konstruktion ist nur etwa 12 m hoch und aus Alu, merklich weniger Gewicht und Hebelkräfte. Es haben übrigens drei Leute gereicht, um das Ding hochzubekommen. Der Strahler ist kippbar, erleichtert ungemein den Aufbau, weil man von unten drücken und von oben/hinten ziehen kann.

Perl, zu deinen Einwänden.
In gut 40 m Höhe ist nicht wirklich mit Laub zu rechnen, in der Vergangenheit habe ich jedoch schon nach Herbststürmen einzelne Blättchen auf dem Dach gesichtet.
Wir haben eine spezielle Haftpflichtversicherung für unsere Antennenaufbauten und eventuelle Schäden dadurch. Gerade diese Antenne in der damaligen langen Version hat über Jahrzehnte alle Stürme überstanden. Sollte uns die Antenne wider Erwarten abknicken, gibt es kein Problem mit dem Mobilfunk, der ist ca. 30 m weiter.

Powersupply, wir bei DK0TU sind "nicht ganz normal", alte Tradition. Wir machen halt Sachen, bei denen sich Otto Normalbü...
21 - Problem mit internem S0 -- Problem mit internem S0
Hallo zusammen,

Folgendes Szenario:

Seit Jahren nutze ich zu Hause ISDN mit einer Telefonanlage (1 analoge Nebenstelle und ein Faxgerät) und 2 ISDN-Telefonen direct am S0-Bus.
Bis jetzt war die Installation wie folgt:

[UK0 von der Telekom] –> [Splitter] –> [NTBA] –>[ S0-Bus]

Der S0-Bus beginnt im Keller an einer Doppeldose, an der der NTBA und die TK-Anlage eingesteckt sind, führt ins 1.OG (Doppeldose) und geht wieder runter ins EG (von der Infrastruktur nicht anders möglich).
Im EG ist dann eine Doppeldose mit den 100-Ohm-Abschlusswiderständen. Die Leitungslänge beträgt insgesamt maximal 30m (J-Y(ST)Y 4x2x0,6). Im EG ist ein ISDN-Telefon mit MSN-1 und im 1.OG eines mit MSN-2. Alle weiteren sind in der TK-Anlage vergeben.
Dieser Aufbau hat bis letzte Woche wunderbar funktioniert.

Dann habe ich umgestellt auf IP-Anschluss und mir ganz bewusst eine Speedport W921V dazu bestellt. –Vorher Rücksprache mit dem Service, ob TK-Anlage und ISDN-Endgeräte auch problemlos am internen S0 zu betreiben sind. Die Antwort war, auch gemäß der Bedienungsanleitung der Anlage: „Sofern korrekt verkabelt und in der Anlage konfiguriert, Natürlich!“

Vorab: Alle Einstellungen in der TK-Anlage sind vollkommen korrekt. Das haben mir...
22 - brummt aber zieht kein Wasser -- Geschirrspüler Zanker 911D92 - OL
Hallo,

also dieses von mir geschilderte "brummen" wird von der kleinen Pumpe erzeugt.
Also läuft diese und pumpt das alte Wasser ab.
danach geht es aber nicht weiter.
Irgendwann hört diese auf zu pumpen und das wars.
Wenn ich den Aufbau der Maschine richtig deute ist diese Pumpe ja auch für das Ansagen des neuen Wasseres zuständig.
Pumpe läuft und am Magnetventil liegen nur die max 120V an. Pumpe geht aus und es liegen 230V an, aber kommt trotzdem kein neues Wasser rein.
Habe mal gelesen das verschlissene Pumpenräder das hervorrufen, weil die Pumpe dann zu viel haben will oder so ähnlich.

Danke für die Antwort.
Habt ihr vielleicht auch noch n Tipp was ich prüfen kann um auf den Fehler zu kommen und diesen eventuell sogar zu beseitigen?

MFG
Danny



[ Diese Nachricht wurde geändert von: digger989 am  6 Feb 2014 10:42 ]...
23 - Aquastop spinnt... -- Geschirrspüler Juno / Elektrolux JSI 5521 E
Soooo, wollte eben "eimern", und hab dazu dem Aquastop vom Spüler abgebaut. Ergebniss: Beim wollen ist es geblieben. Die ersten 2-3 Einschaltversuche verliefen noch ganz vielversprechend, aber schon danach verfiel der Aquastop in "alte" Gewohnheiten, rauschte "anders", und das Wasser tröpfelte nurnoch.

Somit hat sich meine Vermutung bewahrheitet, und das Teil scheint echt verkalkt zu sein. Jetzt wäre meine Frage, ob man da noch irgendwas retten kann?

Wenn nicht, was spricht gegen die Verwendung eines Aquastops eines anderen Herstellers? Der Prinzipielle Aufbau sollte doch der selbe sein?!?! Weil für >220,-€ kauf ich son Teil bestimmt nicht!!!

MFG Andy

...
24 - R=U/I Probleme -- R=U/I Probleme
Hallo Zusammen,

vielen lieben Dank für die zahlreichen Antworten.

Jetzt habt Ihr einige Fragen aufgeworfen zu ich gerne Stellung nehmen würde:

1)Selbstgebautes Netzteil: Ja, aus einem alten Trafo habe ich ein einfaches Netzteil mit Gleichrichter und Elko gebaut (schon vor Jahrzehnten). Ich wundere mich nicht wieso mehr Spannung rauskommt.
Klar könnte ich das ganze von Grund auf neu bauen, ich versuche aber das alte Teil - was nutzlos rumliegt - möglichst zu verwenden, wenn möglich.

2) Verwendung als Beleuchtungstrafo: Ja dafür soll er hauptsächlich herhalten, aber eben nicht nur es sollen auch einige Motoren und elektrische Schaltungen damit betrieben werden (wie Wechselblinker, Flasher und Lauflichter etc) und diese werden standardmässig mit 16V DC betrieben. Zudem soll die Option offen bleiben später auf LEDs umzusteigen (ja, mit zusätzlichem Schaltungsaufwand) Um möglichst einheitlich mit einer Spannungsart zu arbeiten (wegen einer Ringleitung) hat sich DC als optimal erwiesen.

3) Ausprobieren gestaltet sich momentan als schwierig da ich im Moment noch im Aufbau der Anlage bin und ich noch nicht genau weiss wie viele Verbraucher ich anschliessen werde.

Ergo werde ich wohl den Weg mit den Spannungsreglern gehen. ...
25 - Bosch Ladegerät KL 1206 E -- Bosch Ladegerät KL 1206 E
Hallo alle!

sorry das ich dieser alte thread ausgrabe, aber es wundert mich dass mein Bosch KL1206E Lader gans andere Aufbau zeigt.

Ich bitte auch hier um Hilfe. Als Symptome - Trafo gibt output ~14,5V AC.
Dioden Brücke =13,8V DC. Aber am Bat. Ausgang ist 0V.


Vielen Dank vorab
und viele Grüsse
Serge

...
26 - Spule mit beweglichem Eisenkern dimensionieren -- Spule mit beweglichem Eisenkern dimensionieren
Super, danke!

Nun, den Aufbau dieser Platine hab ich nur ohne näheres Verständnis von Deiner übernommen, deshalb der "alte" Schaltplan. Es war aber sehr gut für mich, das umzuzeichnen, weil man dabei zwangsläufig etwas mitdenken muss, wie es funktioniert. Zufällig war jetzt grade mein Bruder da und hat mir endlich enträtselt, was es mit dem Ausgang C auf sich hat und wie eine Platine nach dem neuen Schaltplan aufgebaut sein könnte. Das mit dem parallel schalten hat er auch gesagt.

Zu den Leiterbahnen hab ich im Böhmer gefunden 1A 0,5mm breit, ich hab 0,75A und 1mm Breite, soll ich wirklich noch mehr machen? Ich wollte mir nämlich genug Abstand lassen einerseits zu den Lötpunkten, weil ich ja keinen Lötstopplack verwende und andererseits zwischen den Bahnen, weil ich nicht weiß, wie gut die Belichterei funktionieren wird. Na, ich werd schauen wie viel Platz auf der neuen Platine ist, vielleicht geb ich noch ein bisschen was dazu in der Breite.

Lie Grü,
Norbert ...
27 - Ansteuerung große 7-Segment-Anzeige -- Ansteuerung große 7-Segment-Anzeige
Hallo,
ich habe folgendes Problem und kann es mangels Fachkenntnisse nicht selsbt lösen:
Ich hbae ein kleines Leistungsmessgerät über Ebay gekauft (Bezeichnung: FD-WB siehe http://www.ebay.de/itm/Multi-functi.....2d8). Das "Messgerät" hat eine 4-stellige LED-Anzeige (Bezeichnung cps03641 - Datenblatt konnte ich keines ergoogeln) mit jeweils insgesamt 8 Segmenten (inkl. Punkt). Ich möchte die Anzeige durch eine riesige 8-Segment-Anzeige ersetzen und habe entsprechend 4 große 8-Segment-Anzeigen bestellt. Nun habe ich die alte Anzeige ausgelötet und musst feststellen: Insgesamt 12 statt der erwarteten 32 Pins und ein vergossenes Gehäuse, sodass ich an die Elektronik nicht ran komme. Kann jemand von Euch aus der Anzahl der Pins den Schluss ziehen wie die kleine Aneige angesteuert wurde? Außerdem bräuchte ich wahrscheinlich Hilfe beim Aufbau der neuen Ansteuerung. ...
28 - 2. Zähler - Planung -- 2. Zähler - Planung
@ego
Danke für die schnelle Nachricht. Die alte Zähleranlage soll komplett aufgelöst werden (in den Schrank sollen die 2 Verteilungen (1 für Mieter, eine für meine Räume).

Die alte Steigleitung wird plombiert verlängert in den neuen Zählerschrank, 1 Stock tiefer.

Von daher kommen wir mit einem Bild leider nicht weiter, da alles wieder "abgerissen" wird. Bislang war es ein TRE/Zähler/Verteiler (3er Kasten), in dem alles außer UV Werkstatt und UV Kesselhaus verteilt wurde, jetzt werden meine Stromkreise (meine Räume) von denen der Mietwohnung getrennt. Daher 2 Steigleitungen (Eli sagt keinesfalls 5 adrig verlegen), immer 4, im Zählerschrank von MFH oder Mehrzähleranlagen im TT System gibt es keine PE/Erde.

Konkret 2 wichtige Fragen: Kann ich statt der 4x10 eine 4x16 kaufen oder reicht die PE Querschnitt nicht 2 x 10 + 1 x 10 von UV Werkstatt.


...
29 - Leitung verlängern im Schutzbereich 1 -- Leitung verlängern im Schutzbereich 1

Zitat :
Oertgen hat am 27 Okt 2012 14:54 geschrieben :
Ich frag mich allerdings, wozu der Wärmetauscher überhaupt eine Pumpe braucht. Das Leitungswasser steht sowieso unter Druck und der Heizkreis wird doch vermutlich schon durch die Umwälzpumpe der Heizungsanlage angetrieben.

Frag mich nicht... der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
8 Wohnungen, 2 Steigstränge für je 4 Wohnungen, pro Heizkreis eine Pumpe im Keller. In jeder Wohnung zusätzlich eine vom Raumthermostat geschaltete Heizungspumpe, nach der Pumpe ein T-Stück zur Heizung bzw. zum sog. Frischwassermodul, das ebenfalls noch eine drehzahlgeregelte Pumpe hat. Diese Pumpe soll wohl die WW-Temperatur unabhängig von der Vorlauftemperatur steuern können, zumindest behauptet das der Ausführende.

Der Anschluss sieht letzten Endes in der Wohnung, wo ich das schon fertig gesehen habe so aus: Zuleitung zu einem Abzweigkasten AP IP44. Von dort ein H05VV-F 3G0,75 zum Thermostaten, eines zur Pumpe un...
30 - Gegensprechanlage/Haustelefon Seko Lt Ersatz -- Gegensprechanlage/Haustelefon Seko Lt Ersatz
Die Terraneo-Dinger mag ich persönlich nicht, die sind mechanisch nicht sehr stabil. Unsere ist irgendwann von der Wand gebrochen, daraufhin habe ich wieder eine alte Dialog-Urmet montiert. Das waren die ursprünglichen Teile aus den 80ern, die irgendwann ausgetauscht wurden, wobei ich mir aber die besten gesichert habe.


Offtopic :Messen kann ich bei der Anlage, hilft mir aber nichts, so lange ich den Aufbau nicht verstehe, und ergo nicht weiß, wie ich Messergebnisse interpretieren könnte! Bislang hatte ich immer nur 4+n-Anlagen, keine 2-adrigen, und die beiden fliegenden Dioden machen die Sache nicht vertrauenserweckender. ...
31 - Latex Formeleditor -- Latex Formeleditor
So ähnlich wie LaTeX-Editor könnte ich mir das auch vorstellen. Unten ein Button zum Übernehmen in den Postingtext. (wie beim alten Editor)

Kopieren dürfen wir den Editor ohne Genehmigung natürlich nicht.
Aber man könnte sich an den Aufbau anlehnen. Auch die Javascripts dürfen nicht 1:1 übernommen werden.
Eventuell kann aber was aus dem alten Editor verwendet werden.

Die Bilder für die Button oben (Formelbeispiele) könnten direkt über mimetex erzeugt werden. Dann könnte man einfach weiteres hinzufügen.

jbnetworx und DonComi,

Hat ihr Lust und vor allem Zeit das in html und javascript zu machen?
Als Vorlage kann der alte editor dienen.
Sicherheitsrelevantes wie sessionprüfung usw. baue ich dann ein.
Es reicht eine normale html-Datei.
Das ganze muss aber auch in alten Browsern funktionieren!

Natürlich sollte das ganze möglichst schnell gehen

Zum testen am besten das mimetex von forkosh direkt verwenden, da das im Forum einen passenden referer benötigt.

Das ganze wird dann auch in transistornet.de eingebaut.
Links auf homepages der...
32 - Ritto Entravox Komplettset bei mir anschließbar? -- Ritto Entravox Komplettset bei mir anschließbar?
Hallo,
ich behaupte, dass es funktioniert, wenn man ein wenig Ahnung hat.

In Deiner letzten Zeichnung ist z. B. die Ader 2+4 identisch, eine könnte also schon mal eingespart werden.
Es sind Adern genug!
Ich behaupte sogar, das es mit der Ritto-Anlage alleine funktioniert, da diese an den Punkten 3+4 11V AC liefert, womit die alte Anlage betrieben werden könnte.

Ich traue den Aufbau allerdings dem TE nicht zu.

Übrigens muss Ritto sich ja nicht an den 1+n-Standard halten.

Du hast ja bestimmt ein analoges Telefon, das hat auch nur zwei Adern und man kann damit die ganze Welt erreichen. Im Prinzip das Gleiche.
Nach dem 1+n-Standard müsste man Milliarden Adern haben.

Zum Verständnis:
Ich habe immer nur von den relavanten Adern für die Ritto-Anlage selbst gesprochen, Du von der Summe aller Adern, deshalb kam es zum Missverständnis.
Deine 2. Zeichnung ist die, die ich dem TE empfehlen würde, obwohl es ggf. auch nur mit dem Ritto-Netzteil alleine funktionieren würde.

Ach ja, das Relais braucht noch einen Gleichrichter oder mindestens eine Diode, ggf. noch einen kleinen Kondi. ...
33 - Webcam Umbau auf Lagnzeitbelichtung - möglich? -- Webcam Umbau auf Lagnzeitbelichtung - möglich?
Hallo!

Hab zuhause eine alte Webcam gefunden. Es handelt sich um eine Logitech C160. Jetzt wäre meine Frage, da ich mich nicht so gut mit Elektronik auskenne, ob sie auf Langzeitbelichtung umgebaut werden kann!? Der Umbau selbst wäre kein Problem für mich..nur fehlt mir das Verständnis über Aufbau und Funktion.
Sie hat eine Taste zum Aufnehmen einzelner Bilder bei Betätigung. Vielleicht lässt sich hier etwas machen!?
Benötige die Langzeitbelichtung für Aufnahmen durch mein Teleskop.
Es gibt zwar einige Anleitungen im Netz aber bei den dort verwenden Webcams sehen die Platinen gnaz anders aus als bei meiner .. irgendwie mehr Bauteile drauf.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.

Die Platine seht ihr auf den Bildern. Kann natürlich noch genauere Aufnahmen nachreichen.

Danke schon mal!!

lg
Matthias
...
34 - UHF-Modulator -- UHF-Modulator
Hallo,

ich habe vor einiger Zeit nach einem Fernseherdefekt Lust darauf bekommen, einen ganz alten Fernseher (mit Farbe - muss erwähnt werden ) mit Drehschaltern wieder in Betrieb zu nehmen, der natürlich nur einen Antenneneingang hat. Daher habe ich zwischen meinen digitalen Sat-Receiver und den Fernseher einen alten analogen Sat-Receiver mit UHF-Modulator geschaltet. Nun habe ich aus verschiedenen Gründen den Modulator da ausgebaut, nämlich
1. möchte ich ungern zwei Sat-Receiver betreiben,
2. ist der alte Receiver schon so halb-defekt, man kann mit ihm jetzt schon bereits nichts mehr empfangen,
3. traue ich dem alten Receiver nicht mehr so,
4. aus Strom-technischen-Gründen,
5. da ich auch gerne Geräte betreiben würde, die im Scartkabel nicht das 12V-Umschaltsignal haben, dass der alte Receiver benötigt um das Signal durchzuschleifen und
6. Bastellust.

Jedenfalls hab ich den Modulator jetzt ausgebaut und nach der Typenbezeichnung "samsung rmup23855fc" gegoogelt und zunächst folgende Ergebnisse zur PIN-Belegung gefunden:
1. http://www.frank-leiter.de/astro/techn...
35 - Spannung zu niedrig -- Funkgerät CB Master Netzgerät
Na dann ist ja ok wenn Du exakt 12V brauchst, es las sich so als ob Dir die Zahl 13,8 nicht glatt genug war. Dass Du dabei die Regelung zerschossen hast ist natürlich Mist aber das passiert halt mal.

Nun ist die Frage ob man sich mit der Fehlersuche in einer überalterten Elektronik befassen soll, die im Anschluss an eine Reparatur noch abgeglichen werden will.

Oder ob man nicht gleich besser das Gehäuse "entkernt", Trafo und Gleichrichter weiter verwendet, neue Elkos dazu, und was mit nem 12V Stabi aufbaut. Der ist präzise genug, kurzschlussfest, braucht keinen Neuabgleich wegen Bauteildrift.

Ob da hinten in der Ecke dann noch der alte nicht mehr benötigte TO3 angeschraubt ist oder ausgebaut wird ist doch völlig Banane, oder wie siehst Du das? Versteh ich nicht was Du da zu maulen hast, aber Du solltest an Deinem Umgangston arbeiten.

Im übrigen sieht das sehr nach Standard-Schaltung aus. Nun muss man sich ja nur den Aufbau ansehen und weiss von wo nach wo mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Kurzschluss via Schraubendreher stattgefunden hat (Kollektor vom Treiber nach Poti-Schleifer). So lässt sich der Fehler schonmal stark einkreisen, wobei das bei 3x Kleintransistor, 1x Treiber, 1x Leistungstransistor und ner Zener ein Witz ist, die s...
36 - iPad - Ladestom volle 2A? - Kfz Ladegeräte -- iPad - Ladestom volle 2A? - Kfz Ladegeräte

Zitat : Die Spannung im o.g. Aufbau über die H4-Lampe beträgt 2,22V. Damit hat die Lampe bei 1,8A ca. 1,2 Ohm Hast du denn jetzt Strom und Spannung gleichzeitig gemessen?
Sonst ist auch diese Messung wertlos.

Im Übrigen kann es durchaus sein, daß das Netzteil nach Überschreiten eines Strommaximums bei 5V weniger Strom bei geringerer Spannung liefert, es also einen negativen Innenwiderstand hat.
Das ist der von powersupply erwähnte Foldback, den viele Regelschaltungen zum Eigenschutz aufweisen.

Das alte Computernetzteil, mit dem ich den obigen Versuch gemacht habe z.B. hat -trotz seiner Nennleistung von 5V 20A- einfach abgeschaltet, wenn ich die kalte H4 angeschlossen habe.
Nur wenn ich zuerst die Lampe angeschlossen hatte, und dann das Netzteil eingeschaltet habe, wurde die Lampe angeheizt.
Augenscheinlich ist da eine Schutzschaltung am Werk, die bei Überstrom im Betrieb sofort abschaltet, a...
37 - Endstufe -- Receiver   VEB Rundfunktechnik REMA    Toccata 940 HiFi
Ich war mal so frei und hab mir den Plan gezogen.
Das Raupenhaus ist ja scheinbar nicht mehr online.
(Gibt es da "was Neues" im Netz oder hat jemand die gesammelten Werke auf der Platte?)

Erstmal solltest du weitere Tests nur noch OHNE angeschlossene Lautsprecher machen.
Der hat zwar ein LS Relais, aber traue keinem Ossi, den du nicht selbst eingebürgert hast.

Dann besorge er sich ein Glühobst 25W und 40W nebst Fassung. Nicht Halogenobst - sondern die stinknormalen Birnen (kann auch Kerzenform sein).
Diese werden wir später nutzen, um zu verhindern, dass wieder Sicherungen durchbrennen oder neu eingebaute Teile in Rauch aufgehen.
Die kommen dann (mit neu eingesetzter Sicherung versteht sich) zwischen den von dir schonmal abgezogenen Stecker und den dazu passenden Steckplatz an der Platine(?).
Wird dann nämlich der Stromfluß in der Endstufe durch Pfusch bei der Reparatur wieder zu hoch, brennt hoffentlich nicht die Sicherung oder ein Bauteil durch, sondern die Lampe leuchtet auf und begrenzt den Strom.

Doch bis dahin möge er ohne Strom und mit einem Ohmmeter (bzw Diodentester) bewaffnet messen:
T760 Anschluss Emitter (793) gegen Anschluss Collector (772)
T759 Emitter (778) gegen Collector (791)
Und schaue...
38 - schlechtes Reinigungsergebnis -- Geschirrspüler Beko GS 5543
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : schlechtes Reinigungsergebnis
Hersteller : Beko
Gerätetyp : GS 5543
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer, Duspol
______________________

Hallo,

meine ca. 6Jahre alte Spülmaschine reinigt nicht mehr wirklich zufriedenstellend. Oft sind nach dem Spülgang noch Speisereste zu finden: Insbesondere in den Gläsern, die in den oberen Korb stehen.
Ich habe die Maschine schon mehrfach gründlich gereinigt: Alle Sprüharme sind frei. Auch die Siebe/Bleche unten reinige ich natürlich regelmässig. Auch mehrere Spülmaschinenreiniger aus dem Handel habe ich schon in leerer Maschine durchlaufen lassen.

Eimertest ist mit 15Liter/Minute auch bestanden. Das Zulaufsieb am Wasseranschluss ist auch frei. Die Maschine pumpt offenbar auch im und am Ende des Spülprogrammes ordentlich ab. Heiss ist das Wasser auch.

Früher habe ich ausschliessslich mit Tabs gereinigt. Als das Reinigungsergebnis vor ca. 1 Jahr anfing schlechter zu werden, habe ich auf Pulver umgestellt, was auch ein etwas besseres Reinungsergebnis brachte. Doch nun scheint auch das nicht mehr zu helfen.
Oft habe ich hier und anderorts von defekten Laugenpumpen gelesen. Abpumpen tut meine Maschine ...
39 - Ist die Menschheit am Verblöden? -- Ist die Menschheit am Verblöden?

Zitat :
Seit dem 3. Juni 1967 leistete er als Rechtsreferendar seine Anwaltsstation im Anwaltsbüro von Horst Mahler ab. Am 1. Mai 1969 gründete er mit Mahler und dem späteren Berliner Verfassungsrichter Klaus Eschen das so genannte Sozialistische Anwaltskollektiv in Berlin. Ziel war den Demonstranten und anderen Aktivisten, die sich zahlreichen Strafverfahren ausgesetzt sahen, juristische Unterstützung anzubieten.

Ab 1970 übernahm Ströbele die Verteidigung von RAF-Angehörigen, u.a. Andreas Baader.[2] Er redete seine Mandanten, die seiner eigenen Aussage nach alte Bekannte aus der Zeit der APO waren, mit „Genossen“ an, wurde jedoch 1975 wegen Missbrauchs der Anwaltsprivilegien noch vor Prozessbeginn von der Verteidigung vor dem Gericht in Stuttgart-Stammheim ausgeschlossen. 1980 wurde Ströbele v...
40 - Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung -- Aufbau der neuen Unterverteilung für Wohnung
Hallo zusammen,

bin neu hier, hab auch hier schon einiges gelesen da ich seit ein paar Jahren raus aus dem Thema Elektro bin, allerdings gerade unsere zwei Wohnungen auf den neusten Stand bringen möchte. Ich werde die Arbeiten durch einen ausgebildeten Elektromonteur durchführen lassen, möchte allerdings mitreden können da ja nicht selten auch von Fachpersonal Schmu gemacht wird und habe mich daher wieder neu in die aktuelle Materie eingelesen.


Eckdaten für die jeweilige Unterverteilung:
- Das Leitungssystem sowie die Steckdosen und Schalter werden erneuert und aufgestockt. Die alte Zuleitung vom Zählerschrank wird ersetzt durch eine 5x 16qmm NYM-J Leitung, die Leitungen für Licht + Steckdosen sollen 3x2,5qmm werden, die Leitung für den Herd 5x2,5qmm.
Bei der WaMa und dem Trockner (zusammen 5,2kW) im Keller bin ich mir noch unsicher, bei einem Leiterquerschnitt von 4qmm und der erforderlichen Länge von rund 22m komme ich auf einen Widerstand von zusammen 0,198 Ohm, das würde rund 100 Watt Leistungsverlust und entsprechende Wärmeentwicklung bedeuten.
- Mir scheinen zwei Hauptschalter ...
41 - Bascom: Could not identify chip -- Bascom: Could not identify chip
Hallo Lötmaster,
also SOFORT ist relativ. Die meisten µC, da Bascom tippe ich mal auf AVR, haben Schutzdioden eingebaut. Je nach Spannungsquelle kann das gut gehen, normalerweise ist aber Schicht im Schacht bei Falschpolung. Bei Überspannung sieht es deutlich besser aus. Gerade AVRs werden gewöhnlich mit 5V Nennspannung betrieben, erlaubt sind aber laut Datenblatt 5,5V oder (der alte AT90S2313 z.B.) gar 6V. Und auch ein paar hundert Millivolt darüber zerstören den Chip nicht gleich, er wird wohl etwas wärmer.

Zu deinem Bascom-Problem: 5x falsch verkabelt? Wenn man es richtig macht genügt einmal falsch Verkabeln
Welchen Brenner hast du denn, welchen µC und wie verklemmt? Hast du evtl. ein Foto vom Aufbau? Ohne Bascom näher zu kennen tippe ich auf einen Verdrahtungsfehler oder ein defektes Bauteil.

Gruß clembra

PS: Sammelthreads sind hier unüblich da diese schnell unübersichtlich werden und die Suche durcheinander bringen. Lieber mehrere Threads öffnen, bei Bedarf mit Verlinkung auf ein älteres Thema.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  7 Feb 2011 21:43 ]...
42 - Ansteuerung IGBT -- Ansteuerung IGBT
So, hier erst einmal der skizzierte Aufbau.

Das alte Teil hatte wirklich ringsum keinerlei Beschriftung. Es ist ein Quadrat mit ca. 5cm Seitenlänge und etwa 7-8mm hoch. Die Unterseite ist blank und dient der Wärmeübertragung. Eine Anschluß (Kollektor/Drain) ist damit verbunden. Oben ragen diagnonal zwei Anschlußfahnen mit Schraubverbindungen raus und seitlich zwei Steckkontakte für die Ansteuerung, wovon einer mit dem Leistungsanschluß verbunden ist (Emitter/Source).

Die Steuerleitung von der Elektronik und dem Treiber zum Gate ist kaum 5cm lang. Nur die Leitungen von der Batterie und zum Motor haben in etwa 60cm mit 6mm2. Allerdings versorgt diese Zuleitungen auch die Elektronik.

Das diese Tranistoren etwas schwachbrüstig sind, ist gut möglich. Allerdings schaffen sie es auch im Leerlauf und bei kleiner ohmscher Last sehr saubere Schaltimpulse auf das Gate zu legen. Was ist der Unterschied, wenn die Last größer wird und leicht induktiv ist.

Ein Treiber war ja schon vorhanden, in Form eines Leistungstransistors (BD2xx) der mit dem abgebrannten Teil zu einer Darlingtenschaltung vereint war. Also nicht gerade geeignet das Gate anzusteuern, daher habe ich das geändert.

Schöne Grüße Selfma...
43 - CEE32-Kombisteckdose mit RCD -- CEE32-Kombisteckdose mit RCD
@Trumbaschl: genau!

Ich versuche nochmal den Aufbau zu beschreiben:
Die Tragseilleitung besteht aus: schwarz(R)- rot(S)- blau(T)-grau (0). Bis hierhin ist imho alles richtig. Von der Ankommenden Leitung würde das neue NYM-J 5x4² abgezweigt werden (alt auf neu: schwarz auf braun für R - rot auf schwarz für S - blau auf grau für T - gau auf grüngelb und blau um den PEN auf N und PE aufzutrennen. Das wäre doch die logisch richtige erweiterung des TN-C auf TN-C-S. Nur mit dem Manko, dass der speisende PEN <10²...

Nur jetzt geht bisher (was ich ja eigentlich gar nicht wissen müßte) die Tragseilleitung über auf 2m NYM (ehrlich zugegeben: Typ noch unbekannt, muß erst nachsehen), welches zu einer 1-pol- Sicherung führt. Von der Sicherung geht einmal der Beleuchtungskreis (NYM-J) ab und zum anderen das NYM-O für eine CEE-32 (die natürlich nicht über das Sicherungselement). Von dieser CEE 32 ist noch ne CEE-16 abgezweigt (wahrscheinlich darf man eigentlich auch nur eine Leitung in eine CEE einführen?) Bisherige Installation mit CEE's ist also auf alle Fälle fehlerhaft.
Evtl. könnte man ja insoweit noch in die alte Anlage eingreifen, dass man die CEE 16 erstzlos entfernt.
Problem ist wohl die NYM-O, welches jetzt noch in der Verantwortung des damals ausfüh...
44 - Stromleitung (VOB 3x2,5 DIN20 Tube) im Fußbodenaufbau erlaubt? -- Stromleitung (VOB 3x2,5 DIN20 Tube) im Fußbodenaufbau erlaubt?
Hi Elektronik-Forum,
ich habe ein kleines Problem.
Ich bin gerade dabei alte Leitungen zu ersetzen,...super UrAltbau.

Nun habe ich das Problem, das ich keine Wände nutzen kann, um vom Sicherungskasten über ein Zimmer zum Bad zu gelangen.
Ist sehr Schlauchartig aufgebaut.

Die alte Leitung 2x1,5mm² Litze liegt mitten in der Decke,
quasi im Putz(2cm stark) ohne Rohr.
Ja, seht richtig,...da fehlt der PE,... und so ne Litze bei 1,5mm² will ich erst garnicht haben !!!

Das Problem ist nun, das ich die komplette Decke
in der Länge aufreißen müßte, wenn ich das Kabel dort ersetzen will.

An der einen Wand, habe ich Heizung+Fenster auf Deckenhöhe.
==> keine 15-30cm weder unten noch oben,
außer montiere Heizungen ab und leg dahinter,...
was aber glaube ich nicht erlaubt ist.

In der anderen Wand läuft leider die Gas-/Wasser- und Abflußrohre
==> keine 3cm tiefe zwichen Sanitärrohre und Stromkanal.
Außerdem ist Sanitärrohre (Gas) zu kreuzen glaube ich auch verboten.

Nun, die Frage:
Darf ich das Rohr in den Zwichenraum legen,
welches der Wand entlang läuft bei folgendem Aufbau?

Aufbau: OriginalBoden + 2,5cm Leiste(Leerraum) + OSB + Endboden = 5cm
Installation: 3x2,5mm² VO...
45 - Anhänger rammt Kabelverteilerschrank -- Anhänger rammt Kabelverteilerschrank

Zitat :
Tobi P. hat am 16 Feb 2010 12:33 geschrieben :
Hallo Wienstrom,

habt ihr denn für solche Fälle komplett vormontierte Schränke mitsamt Innenleben vorrätig oder baut ihr die vor Ort aus Einzelteilen zusammen?


Gruß Tobi



Der Hersteller (Elsta-Mosdorfer liefert die Kästen komplett ausgebaut . Es gibt immer 50 bis 100 jeder Schranktypen auf Lager . Die werden ausgeschrieben und dann als komplettes Los bestellt . In der Masse wahrscheinlich günstiger als immer nur 2 oder 3 im Monat zu bestellen . Diese unterscheiden sich aber vom Aufbau und von den Einbauten her zu den 30 Jahre alten Kästen eigentlich nicht . Ausser das alles etwas moderner (Aussehen und Technik) und Zeitgemäss ist . Die Maße der Sockel als auch die der Schränke waren damals schon eine Norm ebenso wie die Abstandsmaße zur Befestigung der Sammelschienen innen und au...
46 - Peltier Steuerung für PC.... Vorschläge hier rein!!! -- Peltier Steuerung für PC.... Vorschläge hier rein!!!
hier ein Auszug aus einem anderen Forum, ist zwar von 08.2005 aber trotzdem interessant:

"Ich wollte ja den Peltiertest nochmal mit einem modernen Peltier gleicher Baugröße wiederholen, nun ist er da, der neue Test:

Das nun benutzte Peltier ist ein 30*30 mm-Typ mit 63 Kontakten, also für 8,4 Volt ausgelegt, wobei unter Vollast laut Datenblatt 5,6 Ampere Strom fließen. Der Aufbau ist exakt identisch mit dem des ersten, alten Peltiers, von daher hab' ich jetzt mal keine neuen Fotos gemacht, bitte schaut euch die alten an, sie gelten exakt so weiter.

Hier die neuen Ergebnisse:


100% ist 8.4 Volt bei 5.6 Ampere macht 47 Watt elektrisch

Delta T = 49K ohne thermische Last
Delta T = 24K bei 11,7 Watt thermisch
Delta T = 0K bei 23.4 Watt thermisch

80% ist 6.7 Volt bei 4.4 Ampere macht 29.5 Watt elektrisch

Delta T = 48K ohne thermische Last
Delta T = 24K bei 11.7 Watt thermisch
Delta T = 0K bei 23.4 Watt thermisch

(Genau so, kein Witz, nix copy'n'paste ! Das Pelt leistet bei 80% genausoviel wie bei 100%, der Rest ist Stromverschwendung ...)

60% ist 5.0 Volt bei 3.3 Ampere macht 16.5 Watt elektrisch

Delta T = 43K ohne thermische Last
Delta T = 22K bei 10.3 Watt thermisch ...
47 - Wann rechnet es sich einen Computer auszuschalten und später wieder einzuschalten? -- Wann rechnet es sich einen Computer auszuschalten und später wieder einzuschalten?
Sobald die Festplatte hochgedreht hat, braucht so ein alter Rechner immer gleich viel Strom (die zusätzliche Belastung durch die erhöhte Prozessoraktivität beim Start kann man bei einem P1, denke ich, vernachlässigen). Ausschalten zahlt sich also jederzeit aus.

Allerdings mache ich mir dabei Sorgen um die Festplatte. Besonders alte SCSI-Platten wurden für den 24h-Server-Betrieb entworfen. Das heißt, Lager (inkl. Schmierung), Köpfe, Platten usw. sind für eine bestimmte Temperatur ausgelegt, die sich erst im Betrieb einstellt. Die Lager machen möglicherweise ein häufiges Anlaufen nicht gut mit (je nach Aufbau verteilt sich die Schmierflüssigkeit z. B. erst bei erreichen der Soll-Geschwindigkeit richtig, davor schleift Metall auf Metall). ...
48 - Innere Verschaltung von Festplattenschrittmotor -- Innere Verschaltung von Festplattenschrittmotor
Hi,

bin bis eben davon ausgegangen, dass es in einem Schrittmotor so oder so ähnlich aussieht.
Bild eingefügt

Wollte nun eine alte Festplatte zweckentfremden und den Motor auf Basis dessen ansteuern. Allerdings sind alle 4 Anschlüsse von dem Motor untereinander leitend, manche mit knapp 10 Ohm, andere mit knapp 5 Ohm. D.h. schon mal keine zwei getrennten Spulen.

Kann mich da jemand ein wenig über den Aufbau aufklären?

Mfg, nEmai. ...
49 - s/w Mini TV mit Compositeeingang nachrüsten? -- s/w Mini TV mit Compositeeingang nachrüsten?
@Aiman

Zitat : Versuche mal den Knoten T2 R5 als Ausgang zu dem TV zu nehmen
Wenn ich dort das Signal abgreife funktioniert die Schaltung fremdgespeist einwandfrei mit 10V. Auch die Streifen sind schwächer. Wenn ich den VCR an den Antenneneingang hänge sind keine Streifen sichtbar.


Zitat : Also komplett aufbauen mit T3, dem richtgen R20 und R7 bzw R8, dann aus dem Labor NT versorgen, vorne eine FBAS Quelle und hinten den zu Quelle passenden "richtigen" TV, das 100% sauber funzt.
Leider hab ich keinen TV, ich nutze den PC (Videoeingang). Da möchte ich meine Basteleien aber nicht anschli...
50 - Experimentierbaukasten Elektronik, welchen kaufen? -- Experimentierbaukasten Elektronik, welchen kaufen?
So, ich habe meine Kästen noch mal rausgekramt und dazu ein wenig recherchiert.


Geschichte:
Die Kosmos XN-Kästen sind 1993 als Nachfolger der X-Kästen erschienen. Der größte technische Unterschied im Vergleich zur X-Serie ist die Anordnung der bewährten Kontaktfedern (Kosmos verwendet die Dinger nicht ohne Grund seit 30 Jahren) im Steckpult.
Leider ist das XN-Angebot mittlerweile ausgedünnt (vermutlich aufgrund mangelnder Nachfrage seitens des Marktes). Aber erst mal zu dem, was es mal gab:

Die XN-Serie hat drei Hauptausbaustufen, XN 1000/2000/3000, die man gleich so kaufen konnte. Dazu gab es die Ausbaukästen XN 1500/2500, mit denen man seinen XN je eine Stufe hochrüsten konnte.
Schließlich gab es noch den Hightech-Zusatzkasten (ab XN 2000) mit PC-Schnittstellenkarte und Software für Windows 3.1.


Eignung/Zielgruppe:
Der XN 1000 ist für Elektronikfreunde ab 10 Jahren geeigenet, der XN 2000 ab 11 Jahren und der XN 3000 ab 12 Jahren. Es gab ein gemeinsames verleimtes Handbuch für die Kästen XN 1000/2000. Dieses ist in zwei Abschnitte unterteilt und lag bereits dem XN 1000 gesamt bei (es gab ja den XN 1500 zum aufrüsten).
Dieses ...
51 - CD/DVD-Laufwerks-Steuerung -- CD/DVD-Laufwerks-Steuerung
Beim wiederzusammensetzen des LWs ist mir aufgefallen, dass der Schubladen-Bewegungs-Mechanismus verdammt hoch ist. Das letzte mechanisch aktive Teil ist eine Sägezahnstange, die unten an der Schublade ist (einfach mal druntergucken, dann siehst du das Teil schon). Die CD-Schublade kann man nicht wirklich flacher machen, und nach oben hin bleibt dann nur ein halber Zentimeter Platz...
Die alte Schublade brauchst Du auch, um eine vernünftige Führung für Deinen Aufbau zu haben.

Daher bringt es auch keinen Platzgewinn, wenn der Laser eingebaut wird. Nur das Anheben der Lasereinheit samt CD-Motor, nachdem die Schublade drin ist, müsste man vielleicht unterbinden.

Daher würde ich noch mal vorschlagen, den Aufbau über zwei Schächte gehen zu lassen, und deine Schublade einfach auf die bestehende Laufwerksschublade aufzusetzen. Dazu eine schöne Frontplatte machen, und gut ist.

Die Steuerung der Schublade erfolgt dann wie gehabt über den bestehenden CD-ROM-Treiber.


Gruß, Bartho

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 17 Jul 2008 20:45 ]...
52 - Geschirrspüler Miele G590 SC-1 -- Geschirrspüler Miele G590 SC-1
Hallo,

ich möchte mich bei allen hier im Forum bedanken.
Super Forum, sehr viel Fachwissen.

Maschine läuft wieder.

Ich habe bei Miele Ersatzteil Paradies ein gebrauchtes PGS, die Spule für die Dosierkammer und ein Deckel für den Salzbehälter bestellt.
Teile eingebaut, Dosierkammer öffnet auch, aber das Programm bleibt wieder bei der Beschriftung Klarspülen hängen.
Nach weiteren Tests Diagnose: Das neue PGS hat den gleichen Fehler.
Das alte PGS zerlegt, um den Aufbau anzuschauen.
Der Zusammenbau war nicht mehr möglich.
An dem Gebraucht gekauften PGS die Schrauben gelöst, und mit dem Schraubendreher jede Scheiben einzeln leicht gespreizt und Kontakt 60 hineingesprüht. Eine halbe Stunde wirken lassen. PGS zusammengebaut und wieder eingesetzt.
Die Spülmaschine läuft seit einer Woche ohne Probleme.

Gruß

Günter

...
53 - Alte Standbohrmaschine -- Alte Standbohrmaschine
Hallo,

derzeit habe ich unseren Keller im Haus komplett neu verkabelt, da viele Kabel noch mit (rot, Schwarz, grau) gekennzeichnet waren und für Starkstrom zwei Lichtsrom Phasen verwendet wurden...

Jetzt ist alle auf dem neuesten Stand und Starkstrom ist auch richtig angeschlossen!

Nun habe ich allerdings ein Problem mit einer etwas älteren Maschine:

Ich habe eine alte sehr robuste und gute Standbohrmaschine die ich gerne weiter verwenden würde, nur weiss ich leider nicht wie ich die Kabel richtig anschließen muss...
Derzeit sind drei Phasen angeschlossen PE wurde komischer weise komplett weggelassen und der Nullleiter fehlt auch. Für die Erdung habe ich den Anschluss gefunden, allerdings möchte ich doch gerne den Nullleiter anschließen um ein versehentliches Anlaufen der Maschine bei Stromausfall zu vermeiden. Dazu würde ich auch einen neuen Aufbau Motorschalter anbringen.

Kann mir jemand mit diesem Problem helfen?

Schonmal vielen herzlichen Dank im voraus


Gruß

Chris ...
54 - Ersatz für altehrwürdigen Treppenhausautomat MM50 -- Ersatz für altehrwürdigen Treppenhausautomat MM50
Ich habe gerade eine kleine Odyssee hinter mir, und möchte anderen in ähnlich gelagerten Fällen dieselbe ersparen. Daher hier ein kurzer Bericht. Bisher scheint noch nichts darüber im Netz zu sein, ich konnte jedenfalls nichts ergoogeln.

Der Fall:
Ein alter, ehrwürdiger Treppenhausautomat (THA) namens MM50 in unserem Treppenhaus begann laut knatternd ein- und auszuschalten, anstatt die Lampen für ein paar Minuten einzuschalten. Er muss so ca. 50 Jahre alt sein und funktioniert mit Bimetallerwärmung, genial ;-): Bei Einschaltung wird gleichzeitig zum Hauptkontakt ein weiterer betätigt, der eine Heizwicklung auf einem Bimetallstreifen versorgt. Das Bimetall verbiegt sich, schaltet nach einiger Zeit den Zusatzkontakt mechanisch wieder ab, woraufhin das Bimetall wieder abkühlt und in Ausgangsstellung zurükgeht. Das wiederum löst den Hauptkontakt, fertig. Nach ein paar Kontaktpflegeeinheiten, die ihn immer wieder noch ein Weilchen laufen ließen, wurde klar: Er muss getauscht werden.

Nun habe ich das Handwerk vor laaaanger Zeit mal gelernt, arbeite heute aber schon viele Jahre inhaltlich weit entfernt davon. Also habe ich mich in den aktuellen Stand eingelesen, auch die Ersatzmöglichkeiten für eine alte 3-Leiterinst...
55 - Perleffekt bei (Neon)-Leuchtröhren -- Perleffekt bei (Neon)-Leuchtröhren
Hallo Morgoth,
wo siehst du HF-Anteile? Die Induktivität liegt größer
einige mH allein primär! Wo du und andere da HF
her bekommen wollen, ist mir schleierhaft.
Den Aufbau mißt du bitte selbst, denn das ist viel
lehrreicher als alle Worte. Nimm eine alte Zündspule
und eine 58 Watt LL. die hat etwa 800 Volt Zündspannung
kalt. Funkenlöschkondensator etwa 0,1 bis 0,5 µF,
am einfachsten den vom Zündverteiler. Dabei wird dir
hoffentlich was besseres als ein shunt einfallen.
(Wofür eigentlich?)
Gruß
Georg

[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: GeorgS am 20 Mär 2008 17:49 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 20 Mär 2008 17:51 ]...
56 - SAT - Empfangstechnik vom feinsten -- SAT - Empfangstechnik vom feinsten
Auch bei den Baumarktschüsseln gibt es Unterschiede. Ich habe zwei Schüsseln am Haus, eine 88er Triax für 28,2 und 19,2° sowie eine alte Baumarktschüssel die ich beim Aufbau der neuen Triax auf 13° gedreht habe. Die hat zwei Befestigungsbügel und einen stabilen Montagewinkel aus Kunststoff. Unpraktisch zu montieren war sie trotzdem.
Viele dieser Baumarktdinger sind aber einfach nur Schrott.

Vernünftiges Material kostet nicht viel mehr. ...
57 - Siedle Klingel mit Gegensprechanlage (NG 602, TLM 512) -- Siedle Klingel mit Gegensprechanlage (NG 602, TLM 512)
Also abschließend für den heutigen Tag bei der Fehlersuche noch ein Posting:

Am HTS liegt zwischen #1 und #7 eine Spannung um die 19V an.
Die Spannung steigt dann langsam auf 20,5 V oder mehr, dann kommt das *tocktocktock* und das verlangsamt sich, wenn man den Hörer abnimmt - hört aber nie ganz auf.

Ich habe nochmal hier im Forum gesucht und bin auf dieses Thread gestoßen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....13733

Folglich würde ich sagen, dass das neu eingebaute TLM wieder defekt ist, da Klemme 1 auf +23,3V lag (Fehler habe ich jetzt beseitigt).

Ich habe das alte TLM mal aufgeschraubt, aber durch die diskreten Bauteile ist eine aussagekräftige Funktionsprüfung nicht möglich, oder?

Hat jemand vielleicht ein funktionsfähiges TLM 512, ausgebaut, zur Hand und könnte mir ein paar Messwerte geben bzw. Messwerte vergleichen?

**edit**
Der Traum, dass jemand einen Schaltplan zu dem interen Aufbau vom TLM 512 hat, wir sicherlich nicht in Erfüllung gehen, oder?
58 - Stellmotor und Temperaturregler für FBH -- Stellmotor und Temperaturregler für FBH
Zur rechtlichen Seite:
Netzspannung ist ja bekanntlich nicht ganz ungefährlich. Wenn an einer el. Anlage jemand oder etwas zu schaden kommt, dann haftet derjenige, der zuletzt dran rumgefummelt hat. Auch dann, wenn der Schaden durch einen Fehler entstanden ist, den der letzte Bastler gar nicht verursacht, sondern nur übersehen hat.
Zur Sicherheit ist nach jeder Änderung der Installation eine Messung festgeschrieben, für die man ein teures Schutzmaßnahmenprüfgerät braucht. Mit dem lässt sich z.B. feststellen, ob die Isolierung der Leitungen fehlerhaft ist. Ein Phasenprüfer kann sowas nicht.
Wenn man Steckdosen tauscht, ist (bei fehlerfreiem Material und richtigem Anschluss) die neue Installation genau dann fehlerfrei, wenn es die alte auch war. War sie es nicht, und jemandem passiert etwas, bist Du der Dumme. In der Regel sollte die Installation natürlich fachgerecht errichtet worden sein, aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen.


Zum Ton hier im Forum:
Hier herrscht wegen den oben geschilderten Gefahren halt keine "passt scho'"-Heimwerker-Mentalität. Ist ja auch eigentlich ganz vernünftig


Fachbegriffe (etwas schlampig erklärt):
Ein elektrischer Strom besteht aus wan...
59 - CD Sony CDP-997 -- CD Sony CDP-997
Vielleicht sollte man sich erst einmal über Grundlagen informieren. z.B. bei www.repairfaq.org. Das gilt auch für eine der hier "RATENDEN"
Der Schalter "Inner Track" wird IMMER benötigt. Je nach Aufbau des Gerätes und der Ablaufgsteuerung wird entweder Sofort beim Einschalten des Gerätes oder nach dem Einfahren des CD-Tray und Erkennen seiner Endposition eine Positionierung auf "inner Track" gemacht. Dazu läuft der Abtaster auf den Endschalter zu bis dieser SCHLIEßT. Welche Schaltflanke dabei passiert IST WURST!
Außerdem bleibt der Abtaster nach erfolgtem "Inner Track" auch nicht am Schalter kleben, er wird nämlich soweit zurück gefahren, dass der Kontakt wieder ÖFFNET!
ALSO WIE BESCHRIEBEN: Tray rausfahren, Gerät aus, Abtaster nach aussen schieben, Gerät einschalten, Tray zu, Abtaster fährt nach innen, Schließt endschalter, rückt vom Endschalter weg, Focussuche der Linse (evtl dabei kurzes Andrenen des Spindelmotors), keine CD= NO DISC, DANN RUHE IM KARTON!

Wenn da also etwas herumzappelt und dazu auch noch zappelt während der Tray draussen ist, oder nach NO DISC da keine Ruhe ist, dann ist der Endschalter v...
60 - Wien - Vorzählersicherungen mit HAK-Zylinderschloß??? -- Wien - Vorzählersicherungen mit HAK-Zylinderschloß???
Nein, der Kasten am Foto ist nicht mehr in Betrieb - entspricht aber dem, was in Wien noch tausendfach in Betrieb ist.

Nebenbei bemerkt liegt der mittlerweile als Museumsstück in meinem Keller *g*

So, jetzt zu den Details der langen Geschichte. Meine Eltern haben an sich ein Lokal im Tiefparterre, das durch Bauarbeiten für den Dachausbau unbrauchbar wurde. Daher hat die Hausverwaltung für die Umbauzeit als Ersatzlokal eine Wohnung im Hochparterre gestellt. Von dieser 300m2-Wohnung werden nur 84m2 genutzt und da es ein zwangsweise gestelltes Ersatzlokal ist auch bezahlt.
In dieser Wohnung ist jetzt die Sache passiert. Insofern ist es durchaus möglich, daß die Räume wieder als Wohnung vermietet werden, von "nur Gewerbebetriebe" kann daher keine Rede sein.

Den genauen Aufbau weiß ich jetzt nicht auswendig, aber definitiv sitzt der große HAK von dem die alte Steigleitung abgeht (100er-Kasten wenn mich nicht alles täuscht, 2-türig) und drüber der neue Kasten mit den 4 Vorzählersicherungen. Ob tatsächlich dort die neue Steigleitung abgeht ist nicht einmal sicher, nehme ich aber an, da sonst dort keine Umbauarbeiten durchgeführt wurden.

Details kann ich versuchen morgen zu eruieren. Erkennt man optisch von außen den Unterschied zwischen ...
61 - DIN-Stecker Belegung Balupunkt-Verstärker -- DIN-Stecker Belegung Balupunkt-Verstärker
Hi!

Ich hab noch den eine alte Endstufe von Blaupunkt (BQA 208) zu hause, die ich ins Auto einbauen wollte. Dafür habe ich mir extra einen DIN auf Cinch Adapter besorgt. Es handelt sich dabei um einen Line-Out Adapter für Blaupunkt-Radios. Ich dachte mir, dass der Line-In am Verstärker ebenfalls gleich belegt sei (IEC-Norm, meine ich gelesen zuhaben, zumindest für LINE-OUT).
Allerdings kommt bei den Lautsprechern nichts an. Die Remote-Leitung habe ich extra angeschlossen und beim Einschalten des Radios leuchtet auch die entsprechende Lampe am Verstärker. Den ganzen Aufbau habe ich nun übergangsweise mit einer anderen Endstufe (leihweise) getestet und es funktioniert alles.

Nun kann es natürlich sein, dass die Endstufe auch nicht mehr funktioniert, ich könnte natürlich auch nochmal probieren das Signal vom Radio über die anderen Stecker, die noch vorhanden sind, anschließen und so die Funktionstüchtigkeit testen. Da ich allerdings die Cinchkabel schon direkt dort liegen habe, wäre der Weg über den DIN-Cinch-Adapter halt der bequemere.

Es wäre also nett, wenn mir jemand mit der Belegung helfen könnte soweit er dies weiß. Dann könnte ich den St...
62 - SAT-Anlagen Phänomen -- SAT-Anlagen Phänomen

Zitat : Wie ist das mit der Koax-Leitung, muss die geerdet werden? Das Erfordernis einer Blitzschutzerdung hängt vom Aufstellungsort ab. http://www.blitzschutz.com/infos/do.....n.pdf Zumindest aber ist die Einbeziehung der Antennenleitungen in den Potentialausgleich anzustreben. Selbst das BK Netz gehört in den Potentialabgleich einbezogen. Somit ist deine Anlage bezüglich der abführenden Antennenleitungen korrekt installiert.
Zitat : Es ist auch so, dass die zweite Leitung vom LNB an einen anderen Receiver geht und da tritt dieses &...
63 - Konstantstromquelle Problem -- Konstantstromquelle Problem
Hallo,
besorge dir bei eBay einige alte Datenbücher in Deutsch (z.B. von Siemens, Philips-Valvo oder Telefunken). Erstens sind dort oft mehr Diagramme drin als in neueren DB und zweitens kannst du dir den Aufbau und die Symbole angucken. Die englischen unterscheiden sich nämlich nur minimal von den deutschen.
Wenn man das einmal begriffen hat, kann man auch chinesische/japanische halbwegs sicher auswerten, weil die Zahlen und Symbole meistens lesbar sind und dann auch Sinn ergeben.
Onra ...
64 - Hitzeentwicklung konv. Trafo -- Hitzeentwicklung konv. Trafo
Entschuldigt bitte die spärlichen Informationen

Zitat : Einbau- oder Aufbaugehäuse
Es handelt sich um ein Aufbaugehäuse !


Zitat : ...ist eine Wärmedämmung in dem Hohlraum
Nein, ist nicht vorgesehen.


Zitat : ...ist der Trafo bei Defekt noch zugänglich
65 - Endstufe im Auto als Selbstbau -- Endstufe im Auto als Selbstbau
Hallo,

Ich habe für einen Freund eine Endstufe aus seinem Auto rapariert. Jetzt ist sie wieder kaputt gegangen und da habe ich mi überlegt, das man so ein teil eigentlich auch selber bauen könnte. Vor allem möchte ich bei dem selbstbau einen möglichst einfachen Aufbau mit Standartauteilen.

Um mich damit genauer zu beschäftigen, müsste ich nur erstmal einige Eckdaten kennen. Die alte endstufe soll angeblich 800W haben. Das muss irgendwie schöngerechnet sein. Ich würde gerne folgende Eckdaten wissen:
Welchen Eingangspegel kann ich am Eingang erwarten, bzw. welchen Ausgang macht das Autoradio?

Welcher Stom und Spannung sind an den Ausgängen der Endstufe nötig, wenn ich zwei große Basslautsprecher und zwei normale Autolautsprecher (wahrscheinlich Mitteltöner) ansteuern möchte.

Als Schaltungsprinzip würde ich gerne eine Gegentaktendstufe verwenden. Als Transistren vieleicht sowas gängiges wie 2N3055 oder so.

Hat jemand mit sowas Erfahrungen? Wieviel Leistung muss ich Produzieren um vor allem die Basslautsprecher ordentlich anzusteuern?

Danke für die Hilfe, schonmal im Vorraus...

Gruß,Sebi ...
66 - ESR1-Messgerät. Bausatz von ELV -- ESR1-Messgerät. Bausatz von ELV
Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, mit der Rückmeldung, aber bei mir ist die Freizeit momentan leider nicht gerade im Übermaß vorhanden.
Ich habe anhand der Tipps möglichst alles überprüft, konnte aber den Fehler leider immer noch nicht lokalisieren. Ich habe allerdings den Eindruck, dass der Aufbau der Platine und der Schaltplan nicht exakt zusammenpassen. Einige Verbindungen zu dem großen IC können garnicht so laufen, wie sie sie im Schaltplan eingezeichnet sind. (Ich habe die Pins auch nicht von der falschen Seite her gezählt.) Es sind die Leiterbahnen dafür so einfach nicht vorhanden.
Ich vermute mal, das IC wurde etwas abgeändert, die Platine angepasst, aber es wurde der alte Schaltplan mitgeliefert.

Naja, das Problem ist insofern erstmal gelöst, dass ich mir jetzt einfach doch noch das Fertiggerät gegönnt habe. Ich möchte in der wenigen Freizeit, die ich momentan habe, endlich anfangen, die schadhaften Elkos in diversen Geräten aufzuspüren und nicht nur das Messgerät bauen Vermutlich werde ich mir das ESR-Meter später mal wieder vornehmen und dann hoffentlich den Durchbruch schaffen.


Nun noch eine Frage in die Runde: Hat jemand viellei...
67 - Hilfe bei LC Oszillatoren -- Hilfe bei LC Oszillatoren
Hi,

das Problem ist gar nicht so schwierig:

Du brauchst einen LC-Schwingkreis, Formel ist f = 1 / (2 x Pi x Wurzel(LC))

Dann braucht Du eine Rückkopplung, entweder kapazitiv oder induktiv und einen Transistor als Verstärker, damit der Schwingkreis genug Anregungsenergie bekommen kann und dauernd schwingt.

Sieh Dir mal diesen Link an:

http://www.dj4uf.de/lehrg/b07/b07.html

Da ist alles genau erklärt.

Noch ein Tip: wenn Du in den Emitterkreis einen Kopfhörer legst, kannst Du auf der "Sendefrequenz" des Schwingkreises Radio hören. Das ist das alte Pendelaudion-Prinzip.

Aber immer daran denken, das Ding sendet!!!

Gruß
pmtsensors

Noch ein Zusatz: mit einem normalen npn BF...Transistor gehen die Schaltungen sogar im fliegenden Aufbau (kurze Leitungen!) bis einige 100 MHz.

[ Diese Nachricht wurde geändert von: pmtsensors am  3 Okt 2006 18:19 ]...
68 - ISDN Verkabelung -- ISDN Verkabelung

Zitat :
ich habe da ein mittelschweres Problem. Ich versuche am besten den ganzen Sachverhalt zu erklären und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt.


Ich denke, das lässt sich lösen.


Zitat :
An unserer Hauswand (wo auch sonst)kommt die gute, alte Telekom mit dem Telefonanschluss an. Dieses Kabel (4 Adern) wurde von meinem Vormieter in den ersten Stock gelegt, wo er sein "Arbeitszimmer" hatte, von hier ging er mit 2 Adern wieder nach unten und verband die zwei Adern mit einem anderen Kabel welches im Erdgeschoß verlegt ist und einen Telefonanschluß im Wohnzimmer sicherstellte.

Nun, dass war alles analog ... nu komm ich und schließe meinen Sp...
69 - Mysteriöse Fantombrände? -- Mysteriöse Fantombrände?

Dito.

Genau wie die alte Diskussion, ob die Begebenheiten ind er Bibel tatsächlich stattfanden, oder Symbolisch gemeint sind, um die Bedeutung und den Sinn des Glaubens "und die moral vond er Geschicht..." und die folgen des Handelns zu verdeutlichen.

Wie das nun zu deuten ist, ist, egal, es hat die Menschheit bis ins 21. Jahrhundert gebracht und für den Aufbau sozialer Grundwerte gesorgt.Es ist nicht wichtig, wie exakt und Präzise oder eben auch nicht die Inhalte der Bibel sind, wo es drauf ankommt, ist, daß die Sozzialen Werteund die Notwendigkeit des miteinander und der Gegenseitigen hilfe ankommen,eben die Werte, ohne die die Gesellschaft nicht funktionierne könnte.

Die Probleme der gegenwart. Tja: arbeitslosigkeit, globalisierung,kriege, die Dominanz unterbelichteter amerikanischer Imperialisten, die Abhängigkeit von den Ölländern, GlaubensstreitigkeitenPatentstreitigkeiten, Abmahnungen vs Internet.

egal, ist jetzt eignetlich eh schon lange offtopic

Marcus
...
70 - Geigerzähler bauen -- Geigerzähler bauen

Ich probiers jetzt einfach mal mit dem Kopf durch die Wand.
Morgen kann ich mal das Zeug zusammenbraten, da hab ich Zeit.
Die in der Schule waren ja grässlich knauserig... In der Geographie haben sie die Pechblende und die Uran-Pillen wegen der Gesundheit weggeschmissen, und der Chemiker wollte mir auch nix geben, "er könne das nicht tun". Pffff.
Meine Socken strahlen leider das falsche aus, und im Bekanntenkreis hat keiner mehr eine alte Uhr.

Wie test ich das denn? Röntgenstrahlung liegt nicht drin..
Mal sehen, ob sich was organisieren lässt. Sonst nehm ich am MO den Aufbau in die Schule mit, und dann soll der da mal seine Strahler dranhalten.

Edit: Noch ne Frage, wie kann sich denn eine Ionisationskammer weiter aufladen wie ein Pulli? Das versteh ich net ganz, was da wen aufladen soll.

Herzlichen Gruss und Danke für die Tipps

Mario

...
71 - Blindwiderstände -- Blindwiderstände
Aha, ja das ist mir klar... aber was hat mit "der kondi versucht Spannung aufrecht zu erhalten" zu tun? Muss einfach ein grosser Strom in den Kondi fliessen, damit sich die Spannung ändert, der Kondi arbeitet also "gegen" den Strom... Einfach eine Eselsbrücke, klar..

Ok, wir haben also geklärt, wieso der Kondi einen kapazitiven Widerstand im realen Wechselstromkreis darstellt.

Zur Spule(induktiver Widerstand):
Sie ist ja so ziemlich das entgegengesetzte vom Kondi...
(der Kondi speichert doch Strom, die Spule Spannung, oder?)

Wie kann die Spule als Widerstand wirken?
Hmm, kann man das so sehen:

Wenn Strom durch ne Spule rauscht, entsteht ja ein Magnetfeld.. Wenn ich abwechselnd umgepolte Spannungen draufgebe, will die nächste, umgekehrte Spannung ein neues Magnetfeld aufbauen, das alte, entgegengesetzte hat sich aber nocht nicht ganz abgebaut, es hindert das Magnetfeld (und somit den Strom) am Aufbau... Somit wird der Stromfluss gesenkt==> Widerstand.
Je höher die Frequenz, umso höher der Widerstand, umso höher die Induktivität, umso höher der Widerstand.

Geht das so??

Gruss

Zur Mathe:
Echt, benötigt man da komplexe Zahlen?? Ist ja obergeil... das nahmen wir gerade durch.....
72 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen?
Gehen wir mal davon aus das ein Wechselstromzähler vorhanden ist . Zu 99% ist die Absicherung der Wohnung im alten Zählerschrank vorhanden. Da es beim Bau dieser Anlange noch keine Vorsicherungspflicht gab, fällt also dein Punkt mit den 25A flach. [ Altbau Bauweise ]Der Aufbau wird wie folgt aussehen
- HAK > Zählerverteilung Treppenhaus 35-63A je nach Querschnitt und Zeitraum der Herstellung

- Zählerverteilung > keine Absicherung vorhanden

- Absicherung Wohnung > meisstens 2,5mm für einen Stromkreis in der Wohnung.

Daraus folgt das ich direkt über den Zähler eine Last von ( Wert von oben ) 40A zzgl. den die normale Nutzlast schicke. Alte Wechselstromzähler mögen solche Lasten nunmal garnicht. Heutige Zähler sehen der Sache schon ein wenig gelassener .
Desweiteren muss ich dem Downlord recht geben , das eine verjüngung des Querschnittes immer abgesichert werden muss. Das würde bedeuten das ich am E-Herd eine UV setzten müsste um die 10mm ( mit 50A abgesichert ) an die 2.5mm Leitung anschliessen darf. Sry aber etwas stimmt doch da nicht.

Dann nutze ich lieber deinen Vorschlag psiefke, denn dieser ist bei einem Querschnitt von 2.5mm immer noch machbar.
PS: Ich brauche kein Google.
73 - rauscharmer transistorverstärker -- rauscharmer transistorverstärker
bonjour,

oh mann, ich kann euch sagen...

erstmal an stone, also das rauschen kam net vom mic,ich habs probiert mit nem induktiven mic(kleiner lautsprecher ) versucht und da hats genauso gerauscht.

und an stehwelle, also die o,57 haben schon gestimmt, wahrscheinlich war der widerstand(220k)in relation zu kollektorwid. und verstärkungsfaktor so klein, dass man die basis auch hätte direkt an den kollektor schließen können.
->Uc=Ub=0,6 V

alsoich hab dann mal sone alte telefonkapsel als mic genommen, hat sich dann aufgeschaukelt und angehört wie ne dampflok
gut, hab meine kondis auf 10uf erhöht(pollin hat heute geliefert, mein lieblingsflohmarkt)hat nichts genützt, also hab ich nen lautsprecher genommen,das hat dann, warum auch immer(mich wundert garnichtsmehr... )geklappt.

das alles bei 2,2MR c-b wid.da war die kollektorspannung dann 0,8V.dann hab ich noch 2 weitere drangelötet,mein ursprünglich meisterhafter streifenraster aufbau ist sowieso zum schlachtfeld muttiert,da war das dann auch egal.
dann war Uce ca.1,8 V->6,6MR.aber ich weiss ...
74 - LIMA regelung für Fahr Traktor -- LIMA regelung für Fahr Traktor
Hallo zusammen.
Ich bin dabei eine alte LIMA zu neum Leben zu erwecken.
Alles was ich über sie weiss ist:
Bordspannung 12V
Minus ist auf der Karosse
sie hat eine Mechanische regelung (total vermodert)
es ist eine Gleichstrom LIMA

Also ich möchte gerne die Mechanischeregelung gegen eine Elektronische tauschen. Zudem möchte ich diese Schaltung selbst bauen.
Leider hab ich bis jetzt beim googln nur ein passendes Thema gefunden:
http://home.t-online.de/home/schult.....t.pdf
dort geht es jedoch um eine 6 V lima.
Der Aufbau der Lima ist jedoch der gleiche.
Nun meine frage ist jemand in der lage mir zu sagen wie ich an einen plan kommen könnte damit meine Lima 12v produziert.!? Oder weiss einer, ob vieleicht der Plan der 6v LIMA irgendwie umzubauen ist?!?

gruß Dennis ...
75 - Waschmaschine Siemens S9ET1S -- Waschmaschine Siemens S9ET1S

Zitat : was mich jetzt noch interessieren würde, ist der tatsächliuche Defekt an der Pumpe, die alte Pumpe hat sich ja gedreht
Habe Dir zum Zeitvertreib mal ein Aufbau der Magnetpumpe eingestellt.
...
76 - tragbarer verstärker -- tragbarer verstärker

Zitat :
2SJ200 hat am 30 Mai 2004 18:13 geschrieben :
TEA2025, vor paar jahren 43ATS gekostet und sollte noch a bissi leistungsfähiger sein ;)

und nur zur info, diese ICs klingen auch gar ned so schlecht ;)




Kommt aber auf den Aufbau an. Hab hier PC-Boxen von TCM gehabt. Da war auch der TEA2025B drin, hat aber nur gekratzt und gesummt. Bei diesen IC ist darauf zu achten, das alle Leitungen möglichst nahe an Masse liegen.
Jetzt habe ich Philips-Boxen mit TDA2822, der Super klingt.
Egal ob TEA2025, TDA2822, TDA7052, TBA820M oder gar der U420. Mehr als 1W schauen bei wenig Spannung eh nicht raus. Am besten größere Boxen verwenden, nicht die kleinen 0,5W Hochtöner. Wenn du noch alte Lautsprecher von Grundig hast, verwende diese. Da klingt die Musik immer gut, egal welcher Low-Power-AMP drin steckt.
Auch das ...
77 - Frage zu ner winzigen Selbstbauschaltung -- Frage zu ner winzigen Selbstbauschaltung
Danke für den Link! Ich hab mir den Bauplan auch mal angeschaut, er ist aber das genaue Gegenteil von dem was ich bauen möchte: Bei dem verlinkten Aufbau schaltet der Transistor durch, wenn die IR-Strecke unterbricht. Mein Ziel war ja ein Durchschalten, wenn die IR-Strecke zustande kommt.

Nichtsdestotrotz hab ich weiter rumprobiert und nun eine funktionierende Schaltung (mit Darlington, weil der Strom durch den Transistor sonst viel zu klein ist).

Was ich noch einbauen wollte ist ein Kondensator, der für ein langsames Abklingen des Stroms auf der Hauptstrecke durch Kollektor-Emitter sorgt. Das scheint aber nicht zu funktionieren, das ist kein langsames Abklingen sondern ein abgehacktes Aufleuchten, Abklingen, wieder Aufleuchten etc

Ich vermute das kommt durch Intensitätsschwankungen auf der IR-Strecke zustande. Oder könnte es vielleicht am Kondensator liegen? Ist ein ganz neuer 1000 µF Elko. Wisst ihr was ich noch machen könnte damit das langsame Abklingen klappt?

Auch Danke an perl, werde die alte Schaltung nochmal aufbauen mit verdrehter Empfangsdiode!...
78 - Class-T PA High Power Amplifier -- Class-T PA High Power Amplifier
Hi Leute!

Also, erstens freut es mich sehr, daß ein weiterer Switcher mein Posting gefunden hat! *ggg*

Hab mir mal was zum Gehäuse überlegt. Wahrscheinlich zu früh, aber um mal ein paar Ideen zu wecken schreib ichs hier mal hin!

Ein Gehäuse speziel für mein Vorhaben zu entwerfen und zu bauen ist glaub ich genauso zeitfressend wie die elektronische Entwicklung. Ausserdem ist auch das Material nicht billig.

Auf der Suche nach passenden Gehäusen (wer den ersten Artikel gelesen hat nimmt an, daß ich ein 19 Gehäuse brauche), sind mir extraterrestrische Preise aufgefallen.

Doch in der Rubrik 19 Computergehäuse (nicht Servergehäuse) gibt es erstaunlich erschwingliches. z.B. eines um nur 150€! ATX-Format, 3x 5.25 + 1x 3.5 extern, 1x 3.5 intern, 12cm Lüfter, 7 PCI/AGP Slots, 4HE, robuste Stahlausführung...

Wer kein 19 Gehäuse braucht, bekommt alte ATX-Gehäuse mit kaputten Computer-Netzteilen nachgeschmissen, und hätte auch schon ein Haus für seinen Amp...

Ausserdem bietet es sich auch gut an für einen Modul-Aufbau, wie Chilla es schon angesprochen hat. Lautstärkeregelung, Klangregelung Aussteierungsanzeige und eventuell Störungsanzeigen usw. wären doch super praktisch in die Laufwerkschächte einbaubar. Die Low-Level-Audio bea...
79 - LED Blitz -- LED Blitz
Hallo,
die Fehler beim Stroboskop ergeben sich daraus, das sich der Strom in der Röhre nach Funktion e hoch minus ( constante mal t ) reduziert. Also der Elko entlädt sich bis zum erreichen des Minimalstromes.
Ist fürs Photographieren nicht entscheidend, da das ganze Negativ belichtet wird, aber eine Zeilenorientierte Kamera wird die Belichtungsschwankung weitergeben.

LED´s haben eine große Kapazität, deshalb muß man sie bei schnellen Vorgängen bipolar ansteuern, das heißt die Ladungsträger wieder abbauen, wenn sie schnell dunkel werden soll.

Noch eine andere Frage: 60µs entsprechen in der TV-Technik gerade einer Zeilenlänge. Und der Aufbau und die Funktion eines Bildwandlerchips sind Dir bekannt? Jeder Bildpunkt ist ein kapazitiver Speicher, der über eine X-Y Matrix Zeilenweise ausgelesen wird.
Da stellst Du schon hohe Anforderungen an den Chip .

Als Ansteuerschaltung bietet sich mal wieder das alte NE555 an, als triggerbarer Monoflop. Kann mit 300mA Ausgangsstrom auch viele LED`s steuern.

mfG. ...
80 - Nulldurchgangsdetektor -- Nulldurchgangsdetektor
Hallo,
ein Dimmer ist eine Pasenanschnitts-Steuerung.
Da kann man nix mit einem Nulldurchgangsdetektor anfangen.

Nur bei einer Vollwellen-Paketsteuerung braucht man einen Nulldurchgansdetektor, aber da flackern die Lampen halt eben .

Zum Aufbau: Zwei NPN Transistoren brauchst Du:. Die beiden Kollektoren werden zusammengeschaltet, der Emitter des einen und die Basis des anderen werden auf Masse (-) geschaltet. Bie Basis des einen und der Emitter des anderen werden über einen Spannungsteiler mit der Netzspannung versorgt.

(Also einmal Basis und einmal Emitterschaltung)
Die Kollektoren sind jeweils bei anliegen der Netzspannung niederohmig nach Masse, bei beiden polaritäten der Netzspannung.

mfG Andreas.




_________________
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)

[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am  2 Nov 2003  0:39 ]...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Aufbau Alte Drehschalter eine Antwort
Im transitornet gefunden: Aufbau Alte Drehschalter


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192477861   Heute : 4694    Gestern : 5128    Online : 206        3.8.2026    19:22
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0961589813232