1 - alter Treppenlicht-Automat Rex E def. -- alter Treppenlicht-Automat Rex E def.




Ersatzteile bestellen
  Das ergibt so keinen Sinn. Es gibt drei bekannte Schaltungen:
- Dreileiter L-getastet (Elpa 9)
- Dreileiter N-getastet (Elpa
- Vierleiter

Geschaltet (vom Automaten) wird bei allen Varianten der L, der Hauptunterschied ist, an welcher Ader die Taster hängen. Bei Variante 1 gibt es einen gemeinsamen Lampen- und Tasterdraht, man hat also in der Installation L, N und Linie. Klemmt man den Automaten komplett ab, leuchtet das Licht solange man einen beliebigen Taster gedrückt hält. Beim Einschalten wird die Funktion der Linie vom Automaten von Taster- zu Lampenlinie umgeschaltet, man kann daher nicht nachtasten.

Variante 2 hat N, Tasterlinie und Lampenlinie, die Schaltung ist nachtastbar. Dafür hat man keinen N in der Installation, falls man noch eine Dachbodenbeleuchtung o.ä. dazuklemmen möchte. Die Taster hängen zwischen N und Tasterlinie, die Lampen zwischen Lampenlinie und N.

Bei Variante 3 sind sämtliche Adern (L, N, Tasterlinie, Lampenlinie) durch die ganze Installation geführt, es passt dann fast jeder Automat. ...
2 - Trafo funktioniert nicht -- China Lampe/Trafo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo funktioniert nicht
Hersteller : China
Gerätetyp : Lampe/Trafo
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo,
ich habe im Ausland eine Lampe gekauft, die leider nicht funktioniert. Meine Vermutung ist, dass der Trafo defekt ist. Der Trafo hat 3 Adern auf der Ausgangsseite. Gemessen habe ich folgendes am Ausgang bei nicht angeschlossener Lampe:
- Ader gelb/grau: ca. 210V
- Ader grau/weiß: ca. 33V
- Ader gelb/weiß: ca. 245V

Sobald ich die Lampe anschließe und einschalte, fällt der Strom in mV Bereiche. Da ich 2 Lampenkreise habe (siehe letztes Foto) und bei beiden Lampen, der gleiche Fehler auftritt, tippe ich nicht auf einen defekten LED Strang in der Lampe, sondern auf einen defekten Trafo.
Der Trafo kann die Helligkeit und die Farbtemperatur(gelb/weiß) verändern per Fernbedienung.

Kann mir jemand sagen, wo ich Ersatz bekomme, am besten mit deutscher/englischer Fernbedienung?
Vielen Dank.


...








3 - Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch) -- Instalation Lichtschalter (Smart Home/Touch)
Hallo erstmal 😊
Ich hab da so ein kleines Problem mit der Installation eines Smarthome Lichthalters (Touch Bedienung)

folgendes Problem:
Ich habe im Flur ein 2 Wege Schalter sitzen mit dem 1ne Deckenlampe im Esszimmer und 1ne Deckenlampe im Wohnzimmer geschaltet wird.
Diesen würde ich gerne durch ein Smart Home Schalter ersetzen der mit Alexa gesteuert werden kann.
Soweit so gut
Hab mir auch schon einen ausgesucht und wollte jetzt sicherheitshalber nochmal nachschauen wie der alte verbaut ist damit der neue auch passt bevor ich ihn bestelle.
Dabei ist mir jetzt eine, zumindest für mich, Merkwürdigkeit aufgefallen.
Der alte Schalter verfügt über 2 eingangs Leitungen und 2 Ausgangsleistungen.
2 mal Ausgang ist klar. zu jeder Lampe einen.
Warum aber 2 eingangs Leitungen?

heißt also die Sache sieht im Innenleben so aus: Es kommen von unten 2 Kabel a 3 adern an und gehen oben 2 Kabel a 3 adern raus. In der Mitte sind dann: 4 Nullleiter (blau) miteinander verbunden, 4 Erdungsleitungen miteinander verbunden (grün gelb) und 2 Phasen (schwarz) Eingang in den Schalter und dann 2 Phasen (schwarz) Ausgang aus dem Schalter. Es hängt kein weiterer Schalter oder Steckdose oder sonst irgendwas noch an den Leitungen sondern nur am Ende...
4 - Halogen-Lampe durch LED am E-Bike ersetzen -- Halogen-Lampe durch LED am E-Bike ersetzen

Zitat :
Goetz hat am 16 Okt 2017 15:29 geschrieben :
... verärgert.....

Nur ein wenig. Die themenfremde Schlaumeierei hilft ja nicht, mein Problem zu klären.

Wäre mir die verkehrsrechtliche Lage unklar, hätte ich eher in einem diesbezüglichen Forum nachgefragt. Vermutlich sind die meisten blendenden Fahrradscheinwerfer zwar bauartgenehmigt, wurden aber vom Fahrer falsch eingestellt und er bemerkt es noch nicht einmal.

Ob meine neue LED mit dem alten Reflektor und der Streuscheibe harmoniert, fände ich heraus, sobald der LED die beworbenen 220 Lumen entströmen.

Dass es sehr helle, bauartgenehmigte LED-Lampen für Fahrräder zu kaufen gibt, weiß ich, denn ich habe und nutze eine solche für meine anderen Fahrräder.

Allerdings komponierte der Hersteller Victoria mit dem e-Retro 3.5 ein stilistisch unvergleichlich konsistentes E-Bike. Mit ein wenig ästhetischem Grundgefühl wird kla...
5 - Steckdosen funktionieren nicht mehr - Sicherung drin -- Steckdosen funktionieren nicht mehr - Sicherung drin
Mein Hinweis war jetzt auch nicht für den Laien gemeint. Was hab ich schon den Fehler gehabt, weil die Leute meinen, eine Leuchte anschließen ist kein Problem. Bei vielen, mir bekannten Altbauten bis ca. 50er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde ein Bergmannrohr zum Deckenauslass verlegt und von dort sind zur Steckdose an der gegenüberliegenden Wand. Die Ader mit der Dauerspannung wurde ungeschnitten durchgezogen. Die geschaltete Ader nur bis zur Leuchte und der Nullleiter (PEN) von Abzweigdose zur Leuchte und von dort zur Steckdose. Ist dieser unterbrochen, dann geht die Steckdose nicht und noch viel schlimmer, am Schutzleiterbügel könnte Spannung anliegen.
Der Fall hier ist etwas anders gelagert, gut möglich, daß die Adern mal getauscht wurden.
Der Fehler kann auch wo ganz anders liegen und trifft sich nur zufälligerweise mit dem Leuchtentausch.
Was jetzt wie zusammenkommt, kann ich ohne vor Ort zu sein nicht sagen.
Zwei schwarze könnte eine Serienschaltung sein. Oder beide Schalter-Lampen Drähte einer Sparwechsel. Blau könnte N zu und N ab sein. Anderseits hat man früher auch gerne Blau als Schalterleitung genommen. Als Fachmann kann ich mir ein Bild von der Situation nur vor Ort machen, evt. Sogar den Schalter ausbauen oder die Abzweigdose öffnen. Und bei s...
6 - Bewegungsmelder mit 2ter Außenleuchte betreiben -- Bewegungsmelder mit 2ter Außenleuchte betreiben
Hallo, habe eine Frage bezüglich einer Außenleuchte mit Bewegungsmelder und Dämmerungschalter.
Zwar war der Bewegunsmelder Steinel vor der Haustüre am Anbau montiert, dazu noch eine ganz Normale Leuchte direkt vor der Haustüre. Der alte BWM hatte leider schon Löcher und hab diesen augetauscht.
Der alte BWM hatte noch eine zusätzlichen  geschaltene Phase L' .
Wenn der BWM anging, ging auch die Leuchte direkt an der Haustüre an, praktisch um in das Schlüssrlloch zu finden. Ebenfalls ist noch ein Taster im Haus montiert, dieser betätigt ging beim verlassen der Wohnung beide Lampen außen an.
Unwissend habe ich einen neuen BWM gekauft ohne L' , die zweite Lampe an der Haustüre funktioniert leider nicht mehr.
Jetzt möchte ich wieder einen BWM mit L' um die 2 Lampe mitzu zu schalten.
Zum Aussen BWM gehen aber nur 3 Adern, L N und PE.
Mein Problem jetzt, ich kann mir nicht vorstellen wie die Verkabelung Installiert wurde.
Wie kann ich mit nur 3 Adern die 2te Lampe mitschalten?
Vorher gings anscheinend, bin mir nicht sicher  ob es nur Zufall war, zumindest funktionierte es sporadisch da warscheinlich der BWM schon ziemlich über den Jordan war.

Im Moment funktioniert zwar der BWM und dieser kann auch manuell im Haus eingeschaltet werden, jedoch ...
7 - Drei-Adrige LED-Lichterkette mit Zwischensteckern versehen -- Drei-Adrige LED-Lichterkette mit Zwischensteckern versehen

Zitat :
McNetic hat am  2 Dez 2016 13:03 geschrieben :
Da die Adern aber alle miteinander verdreht sind, und die Kette sehr lang ist (1000 LEDs), wäre es ziemlich aufwendig, die genaue Beschaltung durch Auseinanderfummeln herauszubekommen.
Nico

Du musst nur die Stelle zwischen zwei Lampen / LED finden wo es nur zwei Leitugen sind. ...
8 - LED Deckenlampe leuchtet ausgeschaltet? -- LED Deckenlampe leuchtet ausgeschaltet?

Zitat : DirkF hat am 14 Nov 2016 05:55 geschrieben : Wie kann ich das Abstellen?Rafikus hat den passenden Begriff schon geliefert: (LED-)Grundlastelement. Ist typischerweise ein Kaltleiter, der einen geringen Widerstand hat. Liegen die volle Netzspannung an, wird er hochohmiger damit nicht zuviel Energie 'verschwendet' wird bzw. damit man keine Probleme mit der Wärmeabfuhr hat.


Zitat : Habe gelesen das es einen Kondensator geben soll der diesen Kriechstrom auffangen soll [...]Im Prinzip ist es egal, ob eine ohmsche oder kapazitive Last die parasitäre Spannung "kurzschließt". Kaufen kann man üblicherweise Kaltleiter. Bei mir werkelt aber schon seit Jahren problemlos ein Kondensator um den Leckstrom eines Triacs(SSR) so weit zu reduzieren, dass e...
9 - Kabelfarben verbindlich? -- Kabelfarben verbindlich?
Hallo,

mich würde interessieren ob es eine verbindliche Installationsvorschrift für die Kabelfarben gibt?

Ich habe im Stall noch ein ungenutztes 5-poliges kabel in der Verteilung liegen das ich missbrauchen möchte.

Und zwar soll dort ein Serienschalter und ein Doppelwechselschalter dran. Also Phase auf den Serienschalter, die Ausgänge auf 2*L vom Doppelwechselschalter und von dort entweder zu den Bewegungsmeldern oder den Lampen.

Macht zusammen 5 Adern. Nur hab ich ja jetzt im 5-poligen Kabel grün/gelb und blau. Das ich dort einen Leiter draufklemmen kann ist klar, nur darf man es auch? Ich hätte sonst vor der Verklemmung schwarzen oder andersfarbigen Schrumpfschlauch drübergezogen.

Danke schon einmal.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lars1972 am 24 Sep 2016  9:16 ]...
10 - Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil? -- Alte Lampe mit zwei E14 Sockeln: 12V LED und Steckernetzteil?
Guten Tag!

Ich will eine alte Wandlampe in Betrieb nehmen. Sie hat zwei E14 Sockeln und einen Druckschalter, Metallgehäuse aber keinen Schutzleiter-Anschluss.

Am sichersten schiene mir, 12V (oder 24V?) LED Lampen E14 zu besorgen und
das Ganze an einem Steckernetzteil zu betreiben.

Dazu folgende Fragen:

Kann ich davon ausgehen, dass die interne Verdrahtung (und der Schalter) die LED Lampen aushält ohne zu verschmoren? (Bei z.B. 2x4 Watt bei 12V entspräche das naiv gerechnet strom-mässeig 2x80 Watt bei 230V. Ich weiss nicht ob die Lampe dafür ausgelegt ist. Andrerseits nehme ich an, dass klassischerweise die Wattzahl durch die Abwärme des Leuchtmittels begrenzt wird, und nicht duch Belastungsgrenzen der Leitungen?)

Kann ich davon ausgehen dass ein normales 12V (oder 24V?) Steckernetzteil die LED Leuchtmittel betreiben kann? (Wenn ich bei Amazon nach 12V E14 Leuchtmittel suche, steht dort oft "nur mit LED-Trafo" oder dergl dabei. LED-Steckernetzteile gibt es zwar, aber alle die ich gefunden habe sind für spezielle "Lichterketten" deklariert?)
Einen üblichen LED-Trafo würde ich lieber vermeiden, der wirkt etwas gross und "unhan...
11 - funktioniert nicht mehr -- Küppersbusch KD-943.1E
@Maou-Sama:

Ich habe keinen Stromlaufplan von der Platine, ansonsten würde ich nicht so lange rumdoktoren müssen.
Über die Identnr. des Gerätes habe ich gerade mal eine Explo und eine Teileliste im System gefunden.
Bin schon froh darüber, dass der TE nicht ganz unbedarft ist und den Fehler mit eingrenzen konnte.

VG

Bei den meisten Dunsen werden die Adern braun/blau für die 12V~ Beleuchtung verwendet, also kommt eine Leitung vom Trafo, die andere geht zu den Lampen.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  3 Jul 2016 14:24 ]...
12 - Schutzleiter liegt lose in Schalter -- Schutzleiter liegt lose in Schalter

Zitat :
Offroad GTI hat am 14 Nov 2015 10:18 geschrieben :
Was denn nun, Schalter oder Stecker?
Mach mal ein Bild.


Ich meinte natürlich Schalter, da hatte ich mich verschrieben.
Habe mal ein Bild des Schalter hochgeladen, da kann man den Schutzleiter gut erkennen.

Ist dies richtig so, oder wäre es besser gewesen die abisoliert zu lassen und Wago Klemme drauf. Was aber wenn da nicht genügend PLatz vorhanden ist, was macht man dann?
Das andere Ende des Schutzleiters ist ist aber mit dem wo Strom drauf ist, verbunden.

Und wie verhält es sich wenn ein Serienschalter verbaut ist und da nur 4 Adern genutzt wurden. Schneidet man die restliche auch nur ab? Weil so ist es bei meinen Nachbarn in der Garage, die haben zwei Lampen verbaut. ...
13 - Berker Bewegungsmelder - jetzt mit LED Leuchtmittel -- Berker Bewegungsmelder - jetzt mit LED Leuchtmittel
Das Phänomen (flackern) erkläre ich mir durch den sehr geringen Strom, welcher den BM am Leben hält. Oder liege ich da falsch?
Wenn der Bewegungsmelder tatsächlich so versorgt wird und somit mit 2 Adern angeschlossen ist, wird es daran liegen. Das Problem lässt sich dann nur durch einen völlig anderen Bewegungsmelder, inkl. dem nachziehen der zusätzlichen Adern, oder dem weiteren Einsatz herkömmlicher Lampen beheben.
...
14 - Treppenlichtautomat / 3-Leiter-Schaltung -- Treppenlichtautomat / 3-Leiter-Schaltung
4 Adern gehen weg !!! 1te Ader Lampenleitung (3), 2 te Ader N (N), 3 te Ader Tasterleitung (4), 4 te Ader L zum Dachboden und zum Elpa 8 (L). Diese Ader fehlt im Stromlaufplan zum Elpa 8 ! L und N müssen zum Dachboden gehen sowie der N zu jeder Leuchte und zu jedem Taster und auf den N des Elpa 8! Die Lampenleitung geht zu den Lampen. bleibt nur noch die Tasterleitung!
Edit und wenn du L mit N verbindest fliegt die Sicherung wegen Kurzschluss
Edit: bestell lieber den Elpa 6 ! Der ist auch in 4 Leiter Technik einsetzbar oder eben als N getastert in 3 Leiterschaltung!


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Okt 2015 13:33 ]

[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Okt 2015 13:36 ]...
15 - Treppenlichtzeitschalter TA 22 -- Treppenlichtzeitschalter TA 22
Dann solltest du dringend mal Deine Verdrahtung überprüfen! Der L geht auf die Sicherung und der N auf die N-Schiene. Normal sollte zu den Tastern und zu den Lampen eine 5 Adrige Leitung gehen! Mach mal ein vernünftiges Bild wie dein Treppenlichtautomat verschaltet ist. aber so das auch die Adern verfolgbar sind! ...
16 - Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme -- Bewegungsmelder 12V in Reihe, Probleme
Hallo nochmal

Es war mein Fehler, ich hatte zuwenig und nicht die richtigen Fragen gestellt.


So, hier alles was ich dazu habe.

- Es handelt sich um 4 Velleman PIR416 12Volt Bewegungsmelder
- Diese haben 3 Anschlusskabel. Rot/Schwarz (Plus/Minus) und ein Braunes, welches der Ausgasng vom Relay mit Plus darstelt.
- Die 4 Melder werden von einem Neztteil mit 12V und 3A Ausgangsleistung versorgt.
- Es wurde ein Zweiadriges Kabel mit 0,27 mm verlegt.
- Es wurden immer zwei Dräte (Plus/Minus) an dem Melder angelegt und dann zum nächsten. Also Parallel
- Diese Melder steuern nur jeweils eine kleine LED 3 Watt Lampen an. ( Ist hier Ausreichend)
- Der erste Melder ist ca. 6 Meter , der zweite ca. 10 Meter, der dritte ca. 18 Meter und der vierte ca. 24 Meter vom Netzteil entfernt.
- Kabeltyp? Zweiadriges 0,27mm Kabel in Gummiummantellung ( So ähnlich, wie ein Netzwerkkabel)

Das seltsame ist eben, das sich die beiden letzten ( am weitesten weg vom Netzteil) immer gegenseitig ein/aus schwingen, der zweite manchmal auch mitschwingt und der erste ( Nach dem Netzteil) oftmals nach einer Zeit ruhe gibt.

Ich befürchte, wenn ich hier keine Lösung finde, das ich die Verkabelung komplett neu vom Netzteil mit jeweils zwei...
17 - US Leuchte -- US Leuchte

Zitat : Auf die Idee, eine E27 in eine ungeeignete Fassung zu quetschen - vielleicht mit Hilfe des Dremel-, wäre ich auch nie gekommen. An den Berührungsschutz hätte ich nicht mal gedacht dabei, weil mir das nicht bekannt war.
Meines Wissens ist der Unterschied im Durchmesser viel geringer als 1 mm da es sich nur um ungefähre Angaben und keine exakten Maße handelt. Wirklich unterschiedlich ist die Länge und da liegt auch das Problem. Dremel braucht man keinen, ich hab schon viel zu viele E27-Lampen in E26-Fassungen gesehen weil irgendwelche lustigen Leute Leuchten aus den USA mitgenommen und mehr oder weniger kriminell europäisiert haben (beim Extrembeispiel gab es blanke spannungsführende Adern).

Den umgekehrten Weg haben die hiesigen Verkehrsbetriebe mal ausprobiert, um zu "leuchtenden Vorschaltwiderständen" 120 V/60 W zu kommen, die sie für die mindestens bis 2018 in Betrieb stehenden Straßenbahnwagen brauchen. Zuerst fiel ihnen auf, dass sie alle ...
18 - Unsichere Lampe? -- Unsichere Lampe?

Zitat : ...LED Lampen sind eh Mist, ich hab schon genug gesehen die im AUS-geschalteten Zustand schwach leuchten durch Induktionsspannung auf der Schaltader
Hier spricht der Fachmann.


1. wird sowas nur bei LED Lampen mit Kondensator als Vorwiderstand auftreten
2. ist es wohl kaum eine induktive sondern eher eine kapazitive Kopplung der Adern (und dies auch nur unter besonderen Installationsbedingungen)
3. hat die beschriebene Leuchte höchstwahrscheinlich ein Schaltnetzteil


Zitat : Im Gegensatz zu den Küchenleuchten mit dem Leuchtsstofflampenring (wie bei mir in der Küche) scheinen die aber sehr stark in...
19 - Rolladenmotor per Relais steuern -- Rolladenmotor per Relais steuern
Hallo Forum,
Ich habe keine Lichtschalter mehr.
Meine Lampen werden per Stromstoß Relais gesteuert.
Wenn ich ins Wohnzimmer komme, schalte ich die Steckdosenleiste (Fernseher, Sat-Anlage, Dolbysystem, DVD-Player) per Knopfdruk an und Nachts per Knopfdruck wieder aus... Bestens.
Nun habe ich eine versenkbare Fernsehvorrichtung gebaut mit einem Rolladenmotor als Antrieb. Der Antrieb hat 5 Adern.
Jetzt möchte ich folgendes realisieren:
Wenn die Steckdosenleiste eingeschaltet wird, sollte der Fernseher hochfahren (ausgeschaltet wird der Motor automatisch, wie man das halt so kennt bei Rolladenmotoren)
Wenn ich nun die Steckdosenleiste ausschalte (Fernseher, Sat-Anlage, Dolbysystem, DVD-Player) sollte der Ferseher wieder verschwinden.
Manuell funktioniert das bestens, nun sollte das ganze auch automatisch (relaisgesteuert?) geschehen.
Im Grunde ist so eine Schaltung in jedem Autoradio eingebaut.
Radio ein(Antenne raus) Radio aus(Antenne fährt rein).
Eine Dauerstromleitung kann (wahrscheinlich nötig) natürlich gelegt werden.
Was muss ich kaufen, oder wie heißt diese Schaltung?
Ich hoffe, dass hier im Forum eine(r) eine Antwort weiß.
Viele Grüße
Toni ...
20 - mehrere Baufassungen parallel schalten ? -- mehrere Baufassungen parallel schalten ?
Kabel hast du da kein einziges, nur Leitungen bzw. Adern, und Schutzleiter haben die Baufassungen nicht.
Das reduziert die Klemmstellen also schonmal auf 40-60.

Das größere Problem ist eher, daß an den Baufassungen nur ein paar cm Leitung sind. Da würde ich dann eher einzelne Fassungen kaufen und selbst anschließen. Sonst läuft das auf irgendeinen Pfusch mit Lüsterklemmen heraus.
Die fertigen Baufassungen sind ja als Provisorium für ein paar Tage gedacht, nur um Licht zu haben.

Der Rest hängt dann auch vom mechanischen Aufbau ab. 30 Lampen in einer Halle oder 30 in einem Bündel machen da schon einen Unterschied. ...
21 - LED-Lampe blinkt -- LED-Lampe blinkt
Vor einiger Zeit habe ich bei einem Werksbesuch eines (renommierten) Herstellers einige LED-Lampen (230V, E27) geschenkt bekommen und auch gleich eine im Stiegenhaus eingesetzt. Nach 1 1/2 Jahren war sie defekt (also nach vielleicht 1.500 und nicht 25.000 Stunden). Also eine neue hinein und Überraschung:

Ausgeschaltete blinkt die Lampe alle 3 bis 5 Sekunden kurz auf!

Die Untersuchung des Phänomens hat folgendes ergeben:
Die Lampe wird über eine Wechsle-/Kreuzschaltung geschaltet.
Insgesamt ist die Leitungslänge vom 1. zum 2. Wechselschalter etwa 20 m., wobei der Kreuzschalter über eine etwa 10 m lange, 4-adrige Leitung eingebunden ist.
Ersetze ich die LED-Lampe durch eine Glühlampe (60W) fließen über diese etwas weniger als 1 mA.

Die 1 mA fließen daher offensichtlich durch kapazitive Kopplung zwischen den Adern (und zwischen den Schalterleitungen und der im selben Rohr verlegten umgeschalteten Phase).
Eine Isolationsmessung hat Werte jenseits von 300 MOhm ergeben, als sicher kein Kriechstrom.

In der LED-Lampe ist ein Schaltnetzteil verbaut. Offensichtlich lädt sich der Kondensator im DC-Kreis auf, bis das Netzteil in Betrieb kommt. Dadurch bricht natürlich die Spannung am Kondensator zusammen und das Spiel beginnt von ne...
22 - Halogen effizient (in Reihe) schalten -- Halogen effizient (in Reihe) schalten

Zitat : ch wollte also von links mit 2 Kabeln kommen und 15 Lampen versorgen und von rechts für die anderen 15 Lampen.Wenn du statt "Kabel" Adern oder Drähte meinst, darfst du keine elektronischen Trafos verwenden, sonst kannst du dir mächtigen Ärger einhandeln, weil du mit den Drahtschleifen Funkstörungen verursachst!

Bei der Verwendung von elektronischen Trafos müssen Hin- und Rückleitung stets nah beieinander sein.
...
23 - Problem bei einer Deckenlampeninstallation -- Problem bei einer Deckenlampeninstallation
Fangen wir mal mit den Fachwörtern an :
Du hast 2 Serienschalter.
Dann kommt aus der Decke ein(e) Kabel/Leitung mit 5 Adern.

Wenn alles nach den geltenden Vorschriften verdrahtet ist,
kannst du maximal 3 Lampen schalten.Eine Wippe eines
Serienschalters dürfte dann keine Funktion haben.

Die dritte Lampe dürfte dann über grau und blau funktionieren.


Kurze Erklärung :
Schwarz - erste geschaltete Phase
Braun - zweite geschaltete Phase
Grau - dritte geschaltete Phase
Blau - Neutralleiter für alle 3 Lampen
Grün/Gelb - Schutzleiter für alle 3 Lampen

Anmerkung von sam2:
Das KANN so sein, muß aber nicht!
Heute wäre auch die erste geschaltete "Phase" braun und schwarz die zweite. Es könnte aber auch GANZ anders sein.
Auf Farben darf man sich NIE verlassen!!!
Es muß immer meßtechnisch die tatsächliche Zuordnung ermittelt werden.

Damit dürfte dann auch erklärt sein,warum du nur maximal
3 Lampen schalten kannst


[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 13 Apr 2013 16:28 ]

[ Diese Nachricht wurde geä...
24 - Bauteil verschmort -- Seluma Art. 1789198
Hallo Freunde, ich habe des Rätsels Lösung gefunden.

Otiffany schrieb am 5.4.2013


Zitat : Ich würde mal versuchen, die beiden Drahtenden zu verbinden und die Erwärmung des Trafos zu überprüfen, wobei die Last (Leuchten) auf der Sekundärseite abgeklemmt sein sollten.
Die Sicherung muß nicht unbedingt auslösen.

Diesen Rat habe ich befolgt und siehe da, die Lampe funktioniert und wurde auch am Trafogehäuse unmerklich warm.
Bei meinem samstäglichen Einkauf traf ich, mehr zufällig, einen Techniker einer Lampengroßhandlung, den ich auf mein Lampenproblem ansprach. Dieser meinte, dass es sich um ein bekanntes Problem bei Lampen dieser Art handele. Er erklärte auch, dass es keinen Anlass gäbe, irgendwelche anderen Bauteile ( Thermowächter NTC usw) dort einzubauen. Hier sei lediglich ein Sicherungshalter im Gehäuse eingebaut, der das ursprüngliche Pr...
25 - Zwei Lampen an einen Anschluss -- Zwei Lampen an einen Anschluss
Hallo mb1975

Da es heutzutage anscheinend hier, sowie auch in allen anderen Foren üblich ist sofort loszuwettern, loszuschreien oder loszuschimpfen möchte ich auch einen kleinen Absatz schreiben...aber in aller RUHE!

1. Berühre die Installation nicht mehr! Es kann sein das sie unter Spannnung steht!

2. Da du nicht die entsprechenden Kenntnisse hast lass einen Fachmann kommen der zumindest überprüfen kann ob die Leitung unter Spannung steht und sie entsprechend sichern kann.

3. Die Verkabelung die aus der Wand kommt scheint mir korrekt zu sein. Sie war mit großer Wahrscheinlichkeit ursprünglich für einen "Alibert" gedacht, also einen kleinen Schrank mit Steckdose und Licht. Daher befindet sich an dieser Stelle auch keine Verteilerdose da die Adern direkt in den Alibert geführt werden und dort direkt angeschlossen werden. Auch die Verlegung der Adern ist mit großer Wahrscheinlichkeit in einem entsprechenden Schlauch erfolgt.

4. Alles was du für deine Installation brauchst sind die 3 Adern die aus der Wand kommen. Alles andere muss weg! ABER: vom Fachmann erledigen lassen.

5. Die von dir gewünschte Installation ist kein Problem da du die nötigen Voraussetzungen hast. Optisch muss man sich jedoch überlegen wie das Ganze ...
26 - Alte Fotolampe als Deckenleuchte -- Alte Fotolampe als Deckenleuchte

Zitat :
Deine Lebensdauer verlängert sich dadurch enorm (voraussichtlich). Außerdem ist die Lichtausbeute etwas höher als bei "normalen Glühbirnen" / AGL (Allgebrauchslampen) / Leuchtobst sowie der Glühfaden punktförmiger. Da es sich um eine Fototante handelt, wird wohl auch ein Reflektor vorhanden sein?


Tut mir leid, aber ich versteh das einfach nicht, mit meiner Lebensdauer. In meinem Zimmer sind fünf Lampen und keine davon ist eine Halogenlampe. In der tat werden alle mit herkömmlichen Glühbirnen betrieben.
Geht es nicht darum, dass die Installation sauber und sicher ist? Was hat das mit dem Leuchtmittel zu tun?
Es ist kein Reflektor vorhanden.


27 - Kontrollschalter Anschluss möglich? -- Kontrollschalter Anschluss möglich?
1. Wenn das Schaltschema stimmt, sollten nur die Anschlüsse L und A1 belegt sein.
Der Rest ist evtl. gar nicht beschaltet. Dann wäre es auch kein richtiger "Kontrollschalter", sondern nur ein "beleuchteter Ausschalter". Letzterer funktioniert nur mit konventionellen Lampen problemlos.

2. Wieviel Adern ankommen und wie diese belegt sind, ist vom TE nicht hinreichend beschrieben. Fakt ist, dass die "Tendenz" dahin geht, die braune Ader mit L zu beschalten. ...
28 - LED Birne / Trafo ? Kabelquerschnitt ? -- LED Birne / Trafo ? Kabelquerschnitt ?
Hallo,

ich möchte eine LED Birne in einem Raum betreiben in dem es keinen Strom gibt. Es liegt nur ein Telefonkabel. Dieses möchte ich benutzen und darüber den Strom leiten.
Nun ist die Frage reicht der Querschnitt (evtl. auch 2 oder 3 Adern für + und 2 oder 3 Adern für - benutzen.
Ich habe mir folgende Birne ausgesucht die der Helligkeit einer Herkömmlichen 40 Watt Birne entspricht was mir reicht. Gerne auch andere Vorschläge.
Birne : http://www.wattgeizer.com/products/.....ID=GB

oder : http://www.prevent-germany.com/lamp......html

was für ein Trafo muß ich da nehmen. Habe bereits gelesen damit man einen gewickelten nehmen soll da bei elektronischen die Kabellänge nicht mehr als 2 m sein soll.

Das Kabel ist 15 m lang. Der Durchmesser einer Ader ist (nur das kupfer) ca. 0,5 mm was ca. 0,2 mm2 ...
29 - Leuchtstofflampenschaltung Fehler? -- Leuchtstofflampenschaltung Fehler?

Zitat : wenn ich die Leuchte abschalte, glühen die Enden orangefarben nach, also die Glühwendel denke ich.Werden die Enden in diesem "ausgeschalteten" Zustand warm?
Dann sind sie ja wohl nicht abgeschaltet!



Zitat : Da ich dieses Phänomen nur bei zwei von drei Leuchten beobachten konnte frag ich mich ob die Leuchten fehlerhaft sindEher hast du grobe Fehler bei der Verdrahtung gemacht.


Gelegentlich kommt es allerdings vor, dass auch abgeschaltete Lampen ganz schwach, kaum sichtbar, nachleuchten oder flackern.
Schuld daran sind kapazitive Einflüsse zwischen den Adern in länge...
30 - kapazitive Kopplung bei Wechel- bzw. Kreuzschaltungen -- kapazitive Kopplung bei Wechel- bzw. Kreuzschaltungen
Also in den meisten Fällen stören diese Restspannungen nicht wirklich. Bei manchen Lampen (zB. LED-Cluster) lässt sich ein kaum wahrnehmbares Glimmen oder Pulsieren beobachten. Verursacht wird dies durch die Leitungskapazität der Schalterzuleitungen. Zwei parallel liegende Drähte bilden einen Kondensator, der Wechselstrom passieren lässt (dieser Kondensator wird ständig umgeladen und es entstehen Lade-/Entladeströme, die im Fall von sinusförmiger Wechselspannung zu ebenfalls sinusförmigem, aber um fast 90° phasenverschobenem sog. Blindstrom führen.)
Vermeiden lässt sich das durch entsprechende Leitungsführung. Man muss vermeiden, Phase und geschaltete Phase über längere Strecken parallel zu verlegen zB. indem man die direkte Verbindung vom Deckenanschluss zum Lichtschalter verlegt und NICHT über eine Verteilerdose mit Stichleitung zum Schalter verdrahtet. Bei Wechselschaltung wird das natürlich schwierig, da müsste man die "korrespondierenden Adern" schon einzeln getrennt verlegen, was aber praktisch niemand so macht. ...oder durch Verwendung kapazitätsarmer Stegleitung (die Leiter haben einen wesentlich grösseren Abstand als bei Mantelleitung NYM/NYY, allerdings darf Stegleitung nur unter Putz verwendet werden und auch da gibt es Einschränkungen)...oder durch Verwe...
31 - Treppenhausbeleuchtung -- Treppenhausbeleuchtung
Das hast Du etwas falsch interpretiert:

"mit Bodenbeleuchtung" bedeutet NICHT, daß diese mit über den Zeitschalter läuft - im Gegenteil, sie ist (vor Ort) separat schaltbar. Auch nicht, daß es überhaupt eine geben muß.

Sondern, daß man an eine Steigleitung von nur drei Adern (bei TN-C-System) bzw. 4 Adern (bei TN-S- und TT-System) neben den Tastern und den zeitgesteuerten Lampen auch Dauerverbraucher anschließen kann (z.B. einen Antennenverstärker, einen Klingeltrafo oder eben die - ganz normal geschaltete - Beleuchtung des Dachbodens).

Bei der N-getasten Dreileiterschaltung sowie bei der (heute eingesetzten) Vierleiterschaltung benötigt man dafür eine Ader mehr. ...
32 - Bulginbuchse bzw. Multicore an GLP DP-56 Dimmer anschließen -- Bulginbuchse bzw. Multicore an GLP DP-56 Dimmer anschließen
Hallo liebe Forengemeinde,

ich habe eine Frage zum Anschluß eines Bulginsteckers bzw. des Multicores (8-adrig) an einen GLP DP-56 Dimmer (6 Kanäle).

Vorab ein paar Informationen:

Der Bulginstecker ist folgendermaßen belegt:

1. PE
2. Kanal 1 (L)
3. Kanal 2 (L)
4. Kanal 3 (L)
5. Kanal 4 (L)
6. Kanal 1-4 (N)
7. Kanal 1-4 (N)
8. Kanal 1-4 (N)

Hier ein Bild der Bulginbuchse:
Bild eingefügt
Bild eingefügt

Hier ein Bild des Bulginsteckers:
Bild eingefügt


Die Ausgänge des Dimmers müssen über innenliegende Klemmleisten angeschlossen werden. Das sieht innen folgendermaßen aus:
Bild eingefügt
33 - Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung -- Wasser im Sicherungskasten nach Kernbohrung

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 20 Jul 2012 12:21 geschrieben :
Sehr Häufig stellt sich bei der Fehlersuche dann raus das ein Gerät dann der Übeltäter ist, denn ohne Geräte in den Dosen stimmen die Werte, mit aber nicht mehr!


Damit hast Du zum Teil recht, da der Fi in unregelmäßigen Abständen flogt, obwohl keine Verbraucher eingesteckt sind oder liefen, hat der Eli eine graue 3er Kellerdose mit einem neuen Kabel als einzigen Abgang an einen Automaten gehängt, damit wir am WE arbeiten konnten, was auch fast gut gekappt hat.
An dieser Dose habe wir dann auch den Sauger betreiben wollen und der FI ist sofort geflogen -> der Sauger verursacht einen Fehler Woran liegt es wohl, dass der FI trotz neuer Leitung und Steckdose sofort fliegt, der Sauger aber vorher ohne Probs lief und beim Nachbarn läuft?

Da der Chef am Fr nicht vor 15 Uhr fertig war wurde die systematische Fehlersuche au...
34 - Sicherungskasten brummt nach Einschalten Flursicherung -- Sicherungskasten brummt nach Einschalten Flursicherung
Ja, Klingel geht noch.
Vorher, bevor die ALmpen im Flur dran waren, war die Sicherung auch an,
und es brummte meines Wissens nichts.

Eine Sache wäre aber noch:
In meinem Flur sind 2 Lampen.
Die erste Lampe ist an 6 Adern angeschlossen (jweils paarweise) auf eine Stechlüsterklemme. Hier klemmt dann eine Lampe dran.

Die zweite ewtas entfernetere Lampe ist normal an 3 Adern angeklemmt.

Man sagte mir, dass es sich bei den 6 Adern (aus der Decke kommen jeweils 3 diese sind nur wie erwähnt paarweise aufgesteckt) handelt es sich um eine Weiterleitung zur 2. Lampe.

Nicht das ich ein paar abklemmen muss....

Danke an Alle:) ...
35 - Wechselschaltung mit drei Adern - zulässig? -- Wechselschaltung mit drei Adern - zulässig?

Zitat : Der Grund lag darin, man wollte auf Nummer "Sicher" gehen, daß keinem ein Leid zugefügt wird,

Nunja, 230V liegen am Taster trotzdem an. Der Grund war eigentlich das man Adern sparen konnte.

Das geschilderte Problem tritt oft auf, wenn Taster in Treppenhauschaltungen der N-getasteten 3-Leiterschaltung(Elpa8) erweitert werden.
Klemmt man den neuen Taster zwischen Tastdraht und Lampendraht, so funktioniert die Schaltung tadellos, da der Tasdraht auch über die Lampen N bekommt. Nachschalten kann man an diesem Taster natürlich nicht.

Drückt man nun diesen Taster liegt, auf dem Tastdraht die unbegrenzten 230V des Lampendrahts an. Wird nun ein richtig angeschlossener Taster (Tastdraht gegen N) bertätigt, kommt es zum Kurzschluss. Diesen Fehler hab ich schon mehr als einmal beseitigt. ...
36 - Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus ! -- Gefährliche Unterverteilung in Wohnung muss raus !
Nabend Gemeinde,

vielen Dank für Eure Echos. Hab´mich gefreut.

@Surfer
Denkanstoss hat gesessen. 1. Kauf war schon Mist. Kiste zu klein !
Muss mich aber ein wenig mit knappen Platz begnügen.
Gefunden habe ich ein Kaschterl von Strieb&J Bucht: 190445788706
bietet 56 PLE´s. Lastabwurf bisher nicht vorhanden. No Probs bisher.
Danke !

@123abc
getrennte (für HT + NT) Verteilung ? Nie gehört von.
Bei uns nur 1 Zähler.
Danke !

@Deneriel
Wertvolle Tipps. Aber zusätzlich Stromzähler wären für mich pers.
doch wichtig.
Danke!

@sam2
Kiste ist zu klein ! Hab´ ich eingesehen. Aber mehr Platz als für 56 PLE´s
habe ich kaum.
Frage 1 : Ja, ist richtig, es ist eine gemischte Anlage.
Frage 2 : zusätzliche Zähler für persönliche Kontrollzwecke.
Frage 3 : Unterscheidung HT/NT wäre für mich schöner.
Frage 4 : Wieviele Adern die Steuerleitung hat ? 0 Ahnung.
Frage 5 : Endstromkreise verfügen über 2 (Lampen) teilweise 3 (Neuere) Adern
Frage 6 : Für die Öfen gibt es drei Sicherungen + eine die zum Schütz führt
Frage 7 : Mit Bildern habe ich Probleme wg. d. Größe. Arbeite daran.
Frage 6 : Aufladesteuerung manuell am Heizkörper
Frage 8 : Lastabwurf für den DLE gibt´s ni...
37 - Dimmer an 5 Glühlampen, unterschiedlicher Leitungsquerschnitt -- Dimmer an 5 Glühlampen, unterschiedlicher Leitungsquerschnitt
Also da es keine Dimmer nur für ohmsche Lasten zu kaufen gab, hab ich halt einen genommen, für induktive, aber es steht ausdrücklich (RL) drauf. Den selben Typ habe ich auch schon an anderen Stellen im Haus verbaut, aber jeweils mit nur einer Lampe drangehangen.

Die Litze habe ich damals zum Anschluss von 2 Wandlampen genommen, sie hängt einfach hinter dem Gipskarton. Ich nahm an, dass es kein Problem ist 40Watt Lampen damit zu betreiben, und bis ich den Schalter durch den Dimmer ersetzt habe ging immer alles perfekt.

Ich könnte sie also ggf durch 3adrige Feuchtraumkabel ersetzen, ist halt nur schwierig die bis zur Lampe zu führen ohne die Wand komplett aufzureißen.

Der Dimmer hat nur 2 Anschlüsse es kommt wirklich nur L rein und das gedimmt L wieder raus. Ich habe den Typ schon mehrfach verbaut. N führt am Dimmer vorbei und verzweigt sich dann zum 2x die die N von den Litzeleitungen und 1x N vom Feuchtraumkabel. Kurz vor der einen Lampe zweigt von diesem Feuchtraumkabel nochmal alle Adern ab, die dann zu den letzten Lampen (auch wieder 3adriges Feuchtraumkabel) führen.

Habe den Dimmer jetzt erstmal wieder durch nen Schalter ersetzt, und alles funktioniert wieder. Also verbunden müsste doch dann alles richtig sein?
...
38 - Ticken in Energiesparlampe bei ausgeschaltetem Zustand, Lampen Parallel mit Schalter -- Ticken in Energiesparlampe bei ausgeschaltetem Zustand, Lampen Parallel mit Schalter
Es verbraucht zwar logischweise elektrische Energie (woher sollte sonst der Antrioeb des Tickens kommen???), aber in einer so geringen Größenordnung, daß sie nicht der Rede wert ist.

Der Grundlastwiderstand bewirkt hingegen einen kleinen Zusatzverbrauch, wenn die Lampen eingeschaltet sind.

Zweipolig zu schalten bedeutet, gleichzeitig mit dem Außenleiter auch den Neutralleiter zu unterbrechen. Mit einem speziellen zweipoligen Schalter (bisher hast Du einen nur einpoligen), zu dem dann logischerweise auch vier Adern geführt werden müssen.

Ist die ganze Konstruktion denn über einen Stecker ans Netz angeschlossen? ...
39 - Herdanschluss in Lübeck, klassische Nullung -- Herdanschluss in Lübeck, klassische Nullung

Zitat :
powersupply hat am 15 Nov 2011 20:15 geschrieben :

Bei klassischer Nullung besteht im Normalfall, also wenns richtig gemacht wurde, eine Brücke zwischen dem Schutzleiteranschluß der Steckdose und dem zugeführten PEN (meist der blaue Draht).
Abgesehen davon, daß der Draht meist kupferfarben ist...
Die farbige Isolierung eines PEN muß (alter Farbcode) grau oder gelb/grün ("mittelalterlicher" Farbcode) oder gelb/grün mit blauer PEN-Markierung (neuer Farbocode) sein.
Blau dufte sie aber NIE sein!


Zitat : Ob es in so einem Fall nun richtiger gewesen wäre den grüngelben Draht anzuschliessen k...
40 - Optische Meldefunktion per LED -- Optische Meldefunktion per LED

Zitat : Und benötigt man dann wirklich 17 LeitungenBestimmt nicht.
Wenn man z.B. an einer Stelle strombegrenzt einspeist, und die aktivierte Box bestimmt, wie hoch die Spannung danach werden kann, wissen die anderen Boxen Bescheid und können ihre Lampen dementsprechend anzünden.
Dafür sollten also 2 Adern ausreichen.
Andere Übertragungsverfahren sind auch denkbar.

Solche doch etwas komplexere Schaltungen stopft man heute zweckmäßigerweise in einen kleinen Mikrocontroller.
...
41 - Doppelwechselschaltung -- Doppelwechselschaltung
in dem Fall würden beide Lampen immer brennen (Schalterstellung absolut egal).

Du brauchst schon 4 Adern (die sogenannten Korrespondierenden) zwischen Wechselschalter1 und Wechselschelter2




[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 10 Okt 2011 15:20 ]...
42 - 4 Adern, 2 Lampen, geteilter Lichtschalter - Anschluss möglich? -- 4 Adern, 2 Lampen, geteilter Lichtschalter - Anschluss möglich?
Hallo Leute!

Wir sind gerade umgezogen und haben im neuen Wohnzimmer einen geteilten Lichtschalter. Nun wollten wir eine Lampe über der Couch und eine über dem Essbereich installieren.

Aus der Decke kommen 4 Adern (blau/grün, braun, blau, schwarz).
Einen anderen Ort aus dem Adern kommen, gibt es nicht!

Daher nun meine Frage:
Kann ich über diesen einen Ausgang überhaupt 2 Lampen anschließen?
Wenn ja, wie mache ich das? ...
43 - Hilfe beim anschließen einer Lampe - Welche Ader mit welcher -- Hilfe beim anschließen einer Lampe - Welche Ader mit welcher
Tag Leute.
Ich habe mal Bilder von den Adern gemacht und hoffe das ihr damit was anfangen könnt und sofort alles erkennt. Die Bilder findet ihr alle unten am Textende.
Ich habe folgendes Problem. Ich habe von Elektrik gar keine Ahnung.
Ich habe mir fürs Bald eine Spiegellampe mit Alurahmen gekauft mit Sensorentechnik. Also man drückt wo drauf und Licht geht dann an.

Ein/Ausschalten per TOUCH ON Technik
Spiegel mit CE Zertifizierung
Hauselektroanschluss ohne Stecker
Lampen sind auf der Scheibe befestigt
So weit so Gut. Nun wollte ich das Ding anschließen und da geht es schon los.

Von der Wand im Bad kommen 2 Kabeln die raus schauen.
Zu sehen auf Bild 4+5+6
Das eine sieht nach einer schwarzen Ader aus und das andere hmm würde sagen grau. Das sind die einzigen 2 die aus der Wand kommen. Ich hab dann auch mal die Volt gemessen.
An dem Messgerät sind folgende Angaben:
V - und V+
Dann die Zahlen 6 - 380
Wenn ich diese an die 2 Adern halte leuchtet folgendes:

V-6
V+ 12,24,50,110,220 diese leuchten alle. Außer +6 und +380 diese leuchte nicht.

Nun kommen wir zum Spiegel.
Dort sind 3 Adern die an dem Stecker dran sind.
Bild1+2=
Mitte 1x Gelb, Rechts 1x sieht aus wie Weinrot. Ist...
44 - Beleuchtung 230V - Kabelart (starre Kabel) - -- Beleuchtung 230V - Kabelart (starre Kabel) -
Du meinst Leuchtstofflampen. Leuchtstoffröhren werden z.B. für Leuchtreklamen benutzt und mit Hochspannung betrieben. Für deine Zwecke nicht wirklich geeignet.
Birnen gibt es beim Obsthändler. Die Dinger die du meinst heißen Lampe.
Mit einer reinen G23 Fassung wirst du allerdings keine Freude haben. Die Lampen benötigen ein Vorschaltgerät.

Verzinnen ist seit schon seit Ewigkeiten nicht mehr zulässig und eine einigermaßen brauchbare Crimpzange hält bei einem Heimwerker Jahrzehnte.

Starre Adern haben einen sehr großen Nachteil, man darf sie nicht für bewegliche Leitungen benutzen, was bei einem Terrarium ja höchstwarscheinlich der Fall ist.

Die restlichen Fragen hängen vom Einbauort und den verwendeten Leuchten ab. Dazu machst du keinerlei Angaben, daher kann man die nicht beantworten.

Die von dir gewünschte Leitung wird aber höchstwarscheinlich nicht zulässig sein. ...
45 - Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen? -- Lampen zweiphasig an dreiphasig anschließen?
Vielen Dank für diese schnelle Antwort!

Leider weiß ich nicht, ob 3-phasig oder 3-adrig, ich weiß nur, dass drei Phasen/Adern im Kabel vorhanden sind, das aus der Wand kommt. (Ich würde gerne mehr wissen) Interessant ist aber, dass man keinen Schutzleiter braucht, wenn die Fassung aus Plastik ist. Da ich erst abklären wollte, ob das alles so möglich ist, hab ich die Lampen noch nicht gekauft; wahrscheinlich werden sie aus Plastik sein. Dann müsste ich also den aus der Wand kommenden Schutzleiter einfach in der Verteilerbox ohne Anschluss lassen?

Und wenn sie aus Metall sind, aber nur mit einem 2adrigen/phasigen Kabel ausgestattet - könnte ich das austauschen?


Zitat : Ohne dir den Spaß verderben zu wollen, aber nach einer Aussage wie... wäre es vielleicht besser nicht selbst daran rumzubasteln.

Ich will ja etwas dazu lernen, ich frag ja auch vorher...

...
46 - Halogen Trafo defekt ? -- Halogen Trafo defekt ?
Hallo

1. Es ist eine Leuchte, in die Lampen eingesetzt werden. Nicht Lampe in die Lampen eingesetzt werden.
2. Wohin ging denn die Leuchte? Wenn sie weggegangen ist, kam sie auch wieder?
3. Es sind keine Kabel, die da aus der Wand rausragen, es sind Adern einer Leitung.
4. Um was für einen Wandanschluss handelt es sich, gibt es einen Schalter?
5. Ist dieser Anschluss gesondert abgesichert, oder gehört er zu einem anderen Kreis?
6. Was veranlast den Fragenden zu schreiben, dass ein Transformator (so heisst das Teil richtig) eingebaut ist?
7. War bereits früher eine Leuchte an diesem Anschluss angeschlossen?

Rafikus ...
47 - Leuchtenanschluss - Wie misst man mit einem Duspol? -- Leuchtenanschluss - Wie misst man mit einem Duspol?
Ah, ok, das Gerät macht automatisch auch immer quasi eine Durchgansprüfung wenn keine Spannung anliegt?

Wir haben nämlich jetzt 3 Lampen erfolgreich verbaut in der Wohnung, aber eine will nicht und da wollt ich nun nochmal durchmessen ob wirklich Spannung anliegt. Dabei fiel der Signalton auf.

Update:
Also bei der einpoligen Prüfung wird auf keinem Kabel was angezeigt bei dieser Lampe die nicht will (Sicherung ist drin). Ich probier jetzt nochmal mit ner zweipoligen Prüfung.

Update:
Bei der zweipoligen Prüfung ertönt bei jeder Kombi der Adern ein Signalton (Durchgang), aber bei keiner Kombi wird irgendeine Spannung angezeigt (Sicherung drin, Lichtschalter in beiden Stellungen probiert).

Ratlos...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: AnNaEF am  6 Jan 2011 16:57 ]...
48 - Fehler 3Phasen motor (Hauswasserpumpe) Sicherung 16A löst aus -- Fehler 3Phasen motor (Hauswasserpumpe) Sicherung 16A löst aus
Ein en Wunderschönen Weißen guten morgen

nach dem alltäglichen Schnee schieben habe ich mich nochmals unserer Pumpe zugewand, wie verlöter geschrieben hat, habe ich die 3 Phasen zum Motor am MS-Schalter abgeklemmt, die letzten 3 Sicherungen reingedreht und schwupp Schütz zieht sofort an... da klappt alles (leider).


Zu meinen neuen Erkenntnissen:

Motorschütz hatte ausgelöst, habe ihn dann doch mit dem Gelben stift wieder zurückgestellt. Habe wie das Schütz angezogen hatte (siehe Bild) einmal an dem Roten viereck am MS-Schalter gezogen, dann brannt die Rote Lampe rechts Oben im Kasten, und mit dem Drücken des Gelben stiftes geht die wieder aus. (Bei meinem 1. versuch, einfach neue Sicherungen einzusetzen hatte diese Lampe auch geleuchtet / also MS-Schalter hatte ausgelöst)

Nun würde ich es ja gerne nochmal Probieren ob die Pumpe dennoch geht, wenn der MS-Schalter eingeschaltet ist, aber da dies meine letzten 3 Sicherungen sind und da ich noch ein eine ungeklärte frage habe wollte ich euch nochmals um Rat fragen, da es bisher ja super geklappt hat^^.

Ungeklärte Frage: Warum sind 2 16A Schmelzsicherungen durchgebrannt, obwohl der MS-Schalter bereits ausgelöst hat? Funktioniert der nic...
49 - Zeitschaltung vs. Bewegungsmelder bei Außenbeleuchtung -- Zeitschaltung vs. Bewegungsmelder bei Außenbeleuchtung

Offtopic :Abgesehen davon, daß man Sinn im Deutschen nicht "machen" kann (auch wenn man diesen Schwachfug mittlerweile täglich hören und lesen darf!):

Ich vermute, daß der "Verbrecher" schlicht ein Heimwerker war, der ohne Sinn und Verstand vorhandene gewöhnliche Leuchten durch solche mit BWM ersetzt hat.

Nun muß eben nachträglich die Schaltung angepaßt werden.
Da sehr wahrscheinlich zu den Leuchten nicht mehr als drei Adern liegen, kommen ohne großen Aufwand eigentlich nur 2 Versionen in Betracht:

1) Lampen an Dauerspannung (Zeitschalter und ggf. Koppelrelais abklemmen)
-> Aktivierung nurmehr über den jeweiligen BWM der Lampe möglich

2) Lampen über tastbaren Unterbrecher an Spannung legen (Zeitschalter ab- und Koppelrelais umklemmen)
-> Aktivierung sowohl über den jeweiligen BWM der Lampe möglich als auch über die vorhandenen Taster

Achtung:
Generell schaltet dann (wie jetzt auch schon) jeder
BWM nur seine eigene Lampe. Das kann (je nach räumlicher Anoprdnung...
50 - Nulleiter bei Deckenleitung abgetrennt. Wie Lampe anschließen? -- Nulleiter bei Deckenleitung abgetrennt. Wie Lampe anschließen?
Hallo zusammen, bin neu hier und habe folgendes Problem:

Bin gerade nach Berlin-Mitte gezogen und möchte nun Lampen aufhängen. Habe normalerweise keine Probleme damit und weiß auch mit Begriffen wie Schutzleiter, Nullung und schutzisoliert was anzufangen.

Nun ist es in der Wohnung aber so, dass die Leitungen, die aus der Decke schauen nur noch 2 von 3 Adern haben, und zwar ist jeweils nur der schwarze und der grün-gelbe vorhanden. Der Nullleiter ist jeweils ABGESCHNITTEN! Ist das normal in Berlin und wie muss ich nun meine Lampen anschließen? Einfach nullen?

Meine Lampen sind ausschließlich aus Metall mit Schutzleiteranschluss. Im Sicherungskasten ist auch ein FI drin.

Hat jemand Ahnung was zu tun ist?

Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel_Berlin_2010 am  7 Nov 2010 22:23 ]...
51 - TLZ Legrand 03702 kompatibel zu Elpa8? -- TLZ Legrand 03702 kompatibel zu Elpa8?
Also es gibt, wie schon erwähnt, 3 Treppenhausschaltungen

1) 3-Leiter N-gesteuert. Der Neutralleiter wird mit den Tastern getastet, L wird zu den Leuchten durchgeschaltet. (Elpa 8 - 3 Leiter Einstellung)

2) 3-Leiter L-gesteuert, bei uns oft in den 50er Jahre Bauten zu finden, der L wird mit dem Taster gesteuert, Lampen und getasteter L ist ein Draht, der am Treppenhausautomat angeschlossen ist. Wenn der Treppenhausautomat defekt ist, oder abgekjlemmt, dann leuten die Leuchten so lange, wie der Taster betätigt wird.
Unbedingt als ersatz Elpa 9 verwenden.

3) 4-Leiter N-gesteuert. (so wirds heute gemacht) L durch Taster getastet zum Relais und am Relais geschalteter L zu den Leuchten.
Als ersatz Elpa 8 - 4-Leiter Einstellung

Ein Dauerlicht kann auch durch einen defekten-klemmenden Taster zustande kommen, oder vielleicht durch einen Paralell zum Relais-Ausgang angeschlossenen Dauerlichtschalter (Für die Putzfrau).
Adern beschriften und Tasterdraht abklemmen, dann mal sehen was passiert: Licht aus-> irgendein Taster klemmt.

Mit dem Schaltbild komme ich nicht klar, warum L und N vertauscht?? ...
52 - 12 volt Halogen Spots dunkel, Trafo ist nicht kaputt -- 12 volt Halogen Spots dunkel, Trafo ist nicht kaputt
Hallo Forenmitglieder,

Ich habe 5 Halogen-Einbaulampen (12V) die mit einem elektronischen Trafo betrieben werden.
Die Lampen leuchten plötzlich nicht mehr. Strom kommt bei den Lampenfassungen an.
Ich habe bereits einen anderen Trafo ausprobiert, ohne Erfolg.
Ist es eigentlich normal dass beim output Gleichstrom raus kommt, also an beiden Adern Strom ist?

Hier ein Bild vom Trafo:

Vielen Dank

...
53 - Serienschaltung mit 2 Kabeln? -- Serienschaltung mit 2 Kabeln?
>>einzige Lösung mit nur 2 Adern bleibt eine Funklösung.
Nö!

Hier noch mal in lang:
Die Spule des 26.04 kommt am Leuchtenauslass an L und N/PEN. L geht auch an die "Eingänge" der beiden Schaltkontakte, von deren "Ausgang" geht es jeweils zu einer Lampe, von da zurück zum N/PEN, der also nicht geschaltet wird.
Jedes mal, wenn man nun den bestehenden und unveränderten Schalter an der Wand an-und-ausmacht, macht es oben im Baldachin klick und der 26.04 geht einen Schritt weiter, so dass nacheinander keine, eine, die andere, beide Lampen an sind. Dazwischen ist natürlich jedes mal alles aus, weil man mit dem Wandschalter die Spannung nach oben abschaltet.

Dafür braucht man weder Taster, Eier noch Wolle, gell?


>>Egal wie, es geht nicht!
Doch! ...
54 - Verdrahtung von Steckdosen über Deckenanschlüsse noch erlaubt? -- Verdrahtung von Steckdosen über Deckenanschlüsse noch erlaubt?
In vielen Altbauten noch zu finden: Deckenanschlüsse für Lampen, von denen noch Leitungen zu weiteren Steckdosen oder Verteilerdosen weitergeführt werden. Oft werden dann Lampen demontiert und die weiterführenden Adern (teilweise) nicht wieder angeklemmt. Ist oder war so eine Installation jemals erlaubt? Gerade die engen Anschlussräume vieler Deckenleuchten ermöglichen oft auch garkeinen Anschluss der weiterführenden Adern. Ich rede hier übrigens nicht von in der Decke versenkten Verteilerdosen mit Haken, sondern von frei aus der Decke ragenden Adern, die dann im Baldachin/Anschlusskasten der Lampe verstaut werden müssen. ...
55 - Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss -- Anschluss einer Halogenlampe mit Sensordimmer an 2-adrigen Anschluss
Hallo zusammen,

ich habe folgende Frage:

Bei uns im Haus (Altbau) ist die Verkabelung noch TN-C-mäßig; aus der Wand kommen also immer nur zwei Adern (schwarz und blau).

Ist auch schonmal alles vom Fachmann geprüft worden und sämtliche Steckdosen sind mit der klassischen Nullung versehen.

Lampen, soweit sie ein grün-gelbes Erdungskabel dran hatten, sind ebenfalls mit der klassischen Nullung angeschlossen worden.

Dass das nicht die optimale Lösung ist, habe ich mittlerweile verstanden, aber so ist nunmal im Moment die Situation.

Ich habe nun vor, eine Halogenlampe anzuschliessen. Diese verfügt über einen Trafo aus dem neben den beiden Anschlusskabeln (braun und blau) auch noch ein Erdungskabel (grün-Gelb) rauskommt. Die Besonderheit bei dieser Lampe ist, dass sie über einen Kontaktdimmer verfügt, das heißt durch Berührung des Gestänges kann man sie auf- und abdimmen.

Kann/sollte man diese Lampe nun ebenfalls mit einer klassischen Nullung versehen, also das Erdungskabel der Lampe zusätzlich noch an die blaue (nicht stromführende) Ader aus der Decke anschließen?

Oder laufe ich irgendwie Gefahr, dann selbst als Dimmer zu fungieren?

Vielen Dank schonmal ...
56 - Nachrüstung FI und richtige Verkabelung -- Nachrüstung FI und richtige Verkabelung
Hallo Sam2 und danke fürs willkommenheißen und die schnelle Antwort:)

Zitat :
sam2 hat am 16 Aug 2010 16:42 geschrieben :

Bei Dir geht es begrifflich wild durcheinander.
Denn eines kann man aus Deiner Beschreibung immerhin folgern:
Eine Schnelle Nullung hat die Anlage mit Sicherheit nicht!


Sorry, bin absoluter Laie und deshalb auch sehr vorsichtig mit dem Ganzen. Den Begriff "schnelle Nullung" habe ich dann wohl verwechselt...den habe ich von dem Elektriker, den ich diesbezüglich kontaktiert habe... Ohje...


Zitat :

D...
57 - Trafos für Halogenlicht im Neubau -- Trafos für Halogenlicht im Neubau
In einer Neubau-Doppelhaushälfte, die ich besichtigen durfte fand ich im Keller die abgebildete Installation mit Trafos für Halogenlicht. Meine Fragen:
Ist das Stand der Technik? Sollten die Trafos nicht möglichst nah an den Verbauchern sitzen um Leitungsverluste klein zu halten?
Wenn man es denn so macht, wird dann auf der Sekundsärseite das Licht geschaltet und der Trafo steht immer unter Spannung?
Die Trafoausänge müssen doch von den anderen Leitungen räumlich getrennt verlegt werden, da hier ja Schutzkleinspannug herrscht? Sieht aber so aus als wenn die Leitungen zusammen in den Kanal laufen.
Ist es zulässig Adern mit Grün-Gelb bei Schutzkleinspannung mitzuführen, auch wenn sie nicht angeschlossen sind?
Der große Trafo scheint mit lediglich 1,5 qmm Ausgangsseitig angeschlossen zu sein, etwas wenig für 25A.
Warum ist der Trafo angegeben mit 11,8V, es gibt ja noch Leitungsverluste bis zu den Lampen, da sollten die 12V doch zumindest erreicht werden?
Diese Trafos sind ja wohl M oder EI-Schnitt. Die haben bekanntlich nicht den besten Wirkungsgrad, ist das so üblich oder werden normalerweise da Ringkerntrafos verwendet?
Werden auch schon Leuchtdioden eingesetzt um Küche oder Treppenhaus zu beleuchten? Sind nicht auch Energiesparlampen sinnvoller? ...
58 - FI / RCD möglich oder nicht? -- FI / RCD möglich oder nicht?

Zitat :
E-Dennis hat am 25 Apr 2010 21:22 geschrieben :
Dann muss ich alle Elektro-Geräte aus der Steckdose ziehn und alle Lampen Ausschalten. ( Das Haus ist bewohnt )



Und wieso das ?

Wie hast du denn nun vor das zu messen ?
Zwischen welchen Adern ?

Gruß


[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 26 Apr 2010 13:39 ]...
59 - Wie repariere ich meine Lampe / Trafo? -- Wie repariere ich meine Lampe / Trafo?
Moin,


Zitat :
:andi: hat am 19 Jan 2010 22:27 geschrieben :
Kann es sein, dass der Trafo im Bereich CE-Zeichen auf dem Typenschild angekokelt ist?

Zitat :
Anny hat am 19 Jan 2010 22:42 geschrieben :
... denn dann wäre beim Kaputtgehen die Sicherung aus dem Sicherungskasten rausgesprungen. Das ist sie nicht... stattdessen hat es an der Decke geblitzt bis ich den Lichtschalter ausgemacht habe...
Auweiaha...

Jetzt sehe ich's auch: Auf Bild 1 sieht man eine Verfärbung der Isolierung der unteren schwarzen 12V-Ader im Bereich des angekokelten Typenschildes. Auf Bild drei sieht man, dass die hellbraune Ader, die mal zum Sicherungs...
60 - Kontrollwechselschaltung (Flur) mit nur 3 Adern am Schalter? -- Kontrollwechselschaltung (Flur) mit nur 3 Adern am Schalter?
Hallo,
ich habe dieses Forum gerade gefunden auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem.
Bei uns im Treppenhaus (Keller, EG, und 1.OG) sind pro Etage jeweils eine Lampe. Ich möchte diese Lampen nun mit einem Kontrollschalter ausstatten. D.h. Licht aus -> Lampe am Schalter an.
Nun habe ich bei den Wechselschaltung nur 3 Adern pro Schalter zur Verfügung. Bei allen Lösungen, die ich bisher gefunden habe, benötige ich jedoch wohl immer mindestens 4 Adern?
Es gab einen Thread einer Kontrollschaltung und einer Steckdosenleiste. Dort wurde eine Brücke gelegt, um die Lampe am Schalter leuchten zu lassen.
Leider war dies alles, was ich dazu gefunden habe.
Weiß vielleicht jemand eine Lösung für dieses Problem?
Ich würde die Schalter von Merten als Kontroll-Wechselschalter kaufen wollen.
Die Lampen hängen alle an der selben Phase.
Für Tipps wäre ich dankbar.

Gruß,
alex.
...
61 - Serienwechselschaltung mit einem Wechselschalter und einem Sereienwechselschalter -- Serienwechselschaltung mit einem Wechselschalter und einem Sereienwechselschalter
Vielen Dank erstmal an euch alle ! Das dachte ich nun wirklich nich das das so schnell geht mit den Antworten!

Naja wie gesagt ich will nur zwei Lampen einzeln Schalten die eine von 2 Betätigungsstellen und die andere von einer, also die ausschaltung (serienwechselschalter)!

Die Verlegung ist schon abgeschlossen ich wollte die Schaltung nur ändern weil unser Elektroniker sie falsch gemacht hat denn der Wechselschaler hat jetzt noch keine funktion, die lampe leuchtet immer, außer man schaltet sie am serienschalter aus ( bis jetzt ist noch ein serienschalter verbaut)!


Ach ja, dass hätte ich fast vergessen kann ich statt dem 'Serienwechselschalter* keinen normalen Serienschalter verwenden?

Ist es außerdem möglich das Lampe 2 ( die nur von 1 Betätigung geschaltet wird) nur leuchten kann wenn lampe 1 auch leuchtet ???

Ich habe zu den Abzweigdosen jeweils 5 Adern (inkl. Grün-gelb versteht sich) zur verfügung.Reicht das? Wie muss ihc dass verklemmen (mit dem serienwechsel ist es mir jetzt auch klar aber falls es mit einem nomalen serienschalter geht nicht)



Ich weiß es ist etwas verwirrend aber trotzdem nochmal Danke ! ...
62 - Spannungsregler/ Gleichrichter 12V selbst bauen? -- Spannungsregler/ Gleichrichter 12V selbst bauen?

Zitat : Ich will doch nur Moped fahrn.... Das verstehe ich ja, aber da offensichtlich niemand hier schonmal solch einen Generator untersucht hat, raten wir gerade herum, wie wohl dieser seltsame Regler funktioniert haben könnte.
Ich tippe ja nach wie vor auf eine Phasenanschnittsteuerung mit zwei antiparallelen Thyristoren.

Bist du sicher, dass bewusste Leitung nur zwei Adern enthält?

Falls ja, könntest du mal prüfen, ob da auch noch eine Verbindung nach Masse existiert, und, falls vorhanden, evtl. auch die drei Ohmwerte Ader1-Ader2, Ader1-Masse, Ader2-Masse feststellen.
Für diese Prüfung darf die Leitung natürlich nirgendwo sonst angeschlossen sein.

Die Lampen sind 12V-Typen? Welche Wattzahlen sind denn da verbaut? ...
63 - aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten -- aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten
Danke für die schnelle Antwort.

Jetzt müsste ich nur noch wissen ob das in D derselbe Wert ist. Hoffe mal das können andere bestätigen oder auch nicht. Hänge da immer noch was in der Luft. Habe noch ein Tabellenbuch doch da ist noch die VDE 0298 Teil 4/98-11 drin.
In dem Link ist die, meiner Meinung nach, aktuelle VDE 0298-4 vom August 2003 abgebildet. Hiernach wäre auch bei 3 belasteten Adern ein Wert von 15,5 A * 1,06 = 16,4 A möglich.(Verlegeart B1 und 25°C Umgebungstemperatur)

Deshalb habe ich den Link eingefügt da ich davon erstmal ausgehe. Wie sieht es denn mit der Verlegeart aus, sind die denn richtig?

Also in meinem Fall B1?

Tja genau in dem neu einziehen liegt mein Problem, das funktioniert z.B. mit dem Herdanschluss nicht da ich durch dieses Rohr nicht durch komme. Habe es mit einem Katimex Zugband probiert. Nach meinem Gefühl ist da, vom Zählerkasten ausgehend, nach ca. 80 cm ne Abzweigdose. Finde das auch komisch aber das Haus habe ich nicht installiert und ist 28 Jahre alt somit ist manches ein Rätsel für mich.

Dann mal genauer zur Installation, folgende Geräte sollen angeschlossen werden:
1.)Geschirrspüler mit 2,3 KW und 10 A Absicherung laut Datenblatt.
2.)Backofen mit 3,5 KW (autark, hoffe das ist an dieser...
64 - Kabelfarben bei Wechselschaltung -- Kabelfarben bei Wechselschaltung
Mal dir das mal mit den zwei Lampen auf.
Dann teilt sich der Strom wirklich auf zwei Adern auf, und auf einigen Strecken fließt in manchen Adern nur die Hälfte des Stromes, der bei der Einspeisung rein und rausfliest. ...
65 - kleine Schaltung, aber welche Schalter? -- kleine Schaltung, aber welche Schalter?
Ich habe arge bedenken wie du das ganze sicher bekommen willst. Warum fängst du mit Netzspannung an zu basteln?

Wie sind die Leitungen an die Lampen und den Stecker angeschlossen, wie sieht die Zugentlastung aus, wie sorgst du dafür das die Holzplatte im Fehlerfall nicht in Brand gerät usw?
Eine Holzplatte ist alles andere als ideal, zumal die nicht gerade Dick sein darf um den Schalter korrekt zu montieren.
Was die Belastbarkeit der Schalter angeht, die steht dabei, 3A.


Zitat : Wenn ja, wir kann ich die Kabel am besten hinten an dem Schalter anschließen? Die Pins die sich hintem am Schalter befinden sind arg klein.

Kabel kommen da überhaupt keine dran, da kommen die Adern einer Leitung dran. Und wie die da drankommen ist auch klar, die werden angelötet denn der Schalter ist für Lötanschluss gedacht, zumindestens wenn es sich um die abgebildete Type handelt. Auf der Seite steht allerdings Schraubanschluss, lt. Datenblatt gibt es den als Löt...
66 - Küchenbeleuchtungs Trafo brummt! Normal? -- Küchenbeleuchtungs Trafo brummt! Normal?

Zitat :
Underground1 hat am 19 Feb 2009 18:40 geschrieben :
Das Problem ist das eine Lampe einen Schalter hat und über den alle 5 Lampen ein geschaltet werden.
Und über dieses Schalter wollte ich ungern die 230 Volt ein/aus schalten.
Da das Lampengehäuse & Schalter keine Erde hat.

Entweder reklamieren oder einen Eli fragen, der an das Edelstahlgehäuse einen PE anschließt und die Adern entsprechend verklemmt, sofern der Schalter Netzspannung schalten kann/darf. Der kann bestimmt auch sagen, ob die Leuchte SK2 ist, dann kannst du dir den Schutzleiter sparen. Jetzt ist es SK3 (Schutzkleinspannung), aber wenn Netzspannung an den Schalter kommt ist das nicht mehr der Fall.

Alternativ auch die Zuleitung schalten und den Schalter an der Leuchte immer an lassen. Dürfte aber recht unhandlich sein.

PS: Bilder gehören auf den Forenserver ...
67 - Durchgeschliffene Deckenlampenanschlüsse- zulässig? -- Durchgeschliffene Deckenlampenanschlüsse- zulässig?
Ich kenne das auch im TT-Gebiet meiner Oma mit Mehrfachfehler: In der "Kammer" Deckenauslass und Steckdose. Der Elektriker war ein Künstler: Zum Errichtungszeitpunkt war die Schutzmaßnahme "Schutz durch nichtleitenden Raum", also nur L1 und N. Mit dreiadriger Stegleitung zum Deckenauslass. Dort wurden die Ader getrennt und die Stegleitung so kunstvoll geschwungen, dass nur zwei graue Adern und eine rote aus dem Putz gucken, schwarz wurde unsichtbar/ungeschnitten weitergeführt zur Steckdose. Dort war nur schwarz und grau aufgelegt.

Wir war die Verdrahtung? In der Zuleitung zum Deckenauslass lag N auf grau, der geschaltete L1 fürs Licht auf rot und auf schwarz Dauer-L1 für die Steckdose. Da die Lampe auch einen N braucht war der graue aufgetrennt und abgangsseitig der rote im Putz abgekniffen. Der "korrekte" Leuchtenanschluss wäre also Lampen-L1 auf rot und Lampen-N mit beiden grauen verbunden.

Was macht die schlaue Verwandtschaft, die bei Oma nett helfen wollte (ein bisschen Elektrik kann ja jeder)? Schließen halt die Adern permuttiert irgendwie so an die Leuchte an, dass es leuchtet. --> Endergebnis: der abgangsseitige graue kommt auf der PE-Klemme der Lampe zum Liegen, denn nur in dieser Kombination gibt es ja Licht.

Di...
68 - LCD TFT Acer AL1703 -- LCD TFT Acer AL1703
Hallo!
Hatte schon die selben Probleme an ca. 20 verschiedenen TFTs.
Hier sind einfach die CCFL-Lampen am Ende der Lebensdauer, der Inverter detektiert zu hohen oder falschen Lampenstrom und schaltet die Lampe aus. In Manchen Fällen hilft ein Umpolen der Lampen (rosa-weiß oder rosa-blaue Adern, wenn getrennt ausgeführt).
Bei manchen Displays kann man die Lampen tauschen, mach mal google nach 'ersatz ccfl' es gibt Firmen die verkaufen Ersatzlampen.
Ist aber meistens vom Preis nicht interessant

mfg elmarworking
...
69 - licht, 5 adern, zwei schalter -- licht, 5 adern, zwei schalter
Hallo,

ich möchte in meinem Zimmer (in einem sanierten Altbau) zwei Lampen aufhängen. Es gibt einen Lichtschalter bestehend aus zwei getrennten Kippschaltern. An der Decke hängt, vom Vormieter, schon eine eine Glühbirne. Diese kann ich mit einem Kippschalter ein-/ausschalten. Aus der Decke kommen 5 Adern (siehe: http://de.wikipedia.org/w/index.php.....741). Die Glühbirne ist an der braunen und der blauen Ader.

Nun möchte ich zusätzlich eine zweite Birne anschliessen (wieder an 2 Adern, ohne Schutzleiter). Wo muss/müsste ich diese anschliessen.

Vielen Dank! ...
70 - Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen -- Wechselschalter durch Bewegungsmelder ersetzen
Hallo Marv,

erstmal willkommen im Forum.

Dein Zitat ist zwar von der Theorie her korrekt, hilft aber in der Sache überhaupt nicht weiter.
Das Problem ist schon deutlich komplexer!

Denn einerseits gibt es Bewegungsmelder in unterschiedlichster technischer Ausführung, andererseits gilt dies auch für die Wechselschaltung.

Um was für BWM handelt es sich? Zwei- oder Dreidraht-Ausführung? Mit Triac- oder Relais-Ausgang? Rückspannungsfest? Was machen Sie bei Spannungswiederkehr?

Weiter:
Wie sieht Deine Last aus (Lampen)?

Wie ist die Wechselschaltung gestrickt? Welche Adern sind in den beiden Dosen vorhanden, belegt oder verfügbar?

Vorab:
Liegen denn die Schalter geometrisch so, daß bei einem Begehen der Treppe auch rechtzeitig eine Querbewegung dazu stattfindet?

Dann sehen wir weiter.


Gruß,
sam2

@ elo:
Welche Kristallkugel benutzest Du???
Wenn Du nicht ziemlich viele Voraussetzungen kennst, die weder der Fragesteller verraten hat noch die einfach so unterstellt werden können, ist Deine Antwort Quark.
Hatten wir das Thema nicht neulich schon ziemlich tiefgehend erörtert?



[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Dez 2008 16:09 ]...
71 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen
Hallo,

danke erstmal an Sam2 fürs Wiederaufmachen.
Offtopic :Ich hätte gerne auch son Threadöffner. Wo gibt es den? Bei Aldi bei den Dosenöffnern hab ich nix gefunden

So, nachdem ich den Handwerkern erstmal die Massenträgheit austreiben musste, ("Wir kommen Montag, aber welchen Monat haben wir ja nicht gesagt...") geht es hier etwas weiter.

Die Stockwerke werden nun mit NYY-J 5G16 angefahren, der Keller wird direkt in der HV verteilt, das ist zulässig, weil EFH.

Bei dem Zählerschrank hab ich mich leider beim Bestellen etwas vertan, der ist ETWAS größer geworden als ich plante, aber was solls. Ist halt ähhm zukunftssicher, und der relativ geringe Aufpreis bringt mich nicht um.

7-adrige Steuerleitung wegen Verriegelung: Tut es nicht auch eine 5-adrige? Weil die ja bereits liegt, von der vorhergehenden Nachtstrominstallation. Machen die beiden Ader...
72 - Beleuchtung für Häuserstadt selber bauen. -- Beleuchtung für Häuserstadt selber bauen.

Offtopic :
Zitat :
ElektroNicki hat am 14 Dez 2008 17:57 geschrieben :
Auf keinen Fall!!!
Ich dachte an 12v!

Was aber bei 12V auch nicht sonderlich gut aussehen würde, da zum einen die Optik kaputt wäre, zum zweiten werden die Strippen von unten benötigt und wenn man das Maßstabgerecht umrechnet die Adern so dünn wären, dass nicht mehr so viel Spannung bei den Lampen ankommen würde (=>Spannungs(ab)fall) ...
73 - Habe ein Dimmerproblem -- Habe ein Dimmerproblem
Ich hatte vorher einen Feuchtraumschalter eingebaut, nur als Zwischenlösung. Gestern baute ich den Dimmer ein, und nachdem er brummte baute ich ihn wieder aus und setzte den anderen Schalter wieder ein.

Das mit den Lampen und Leuchten werde ich mir zu Herzen nehmen und ab sofort so nennen :-))

Was die zwei Adern angeht, an einer Steckdose ist es egal wie sie anliegen, an einem Schalter und einer Leuchte ebenfalls. Sollte es nicht egal sein an einem Dimmer wäre dies eine Fehlermöglichkeit.

Auf die anderen Fragen von dir gehe ich nachher ein, muß mich fertig machen, meine Frau drängt, wir müssen Sachen erledigen!



...
74 - Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme -- Bewegungsmelder und paralleler Schalter macht Probleme
versuche die aufgeworfenen Fragen mal zusammen zu beantworten:
- hängt L- wie N-seitig an einem Draht
- kein Erdkabel im Spiel

versuche es mal zu beschreiben, hatte die Immobilie letztes Jahr übernommen, da war beim Melder die Sicherung durch, das Ganze wurde vor 6 Jahren vom Profi installiert.

Im Flur "eine" Schalterdose mit "einer" Quelle (Plus, N und Erde), hier saß früher ein einfacher Ein-Schalter, jetzt ein Funkschalter.
Von hier dreiadriges NYM-Kabel zu den Lampen.
Ebenso von hier fünfadriges NYM zum Melder, wovon aber nur drei Adern (Plus, N und L) genutzt werden.
Das Problem hat offenbar auch schon früher bestanden. Nach meiner Beobachtung brennt beim Ansprechen des FI auch "immer" die Sicherung im Melder durch. Ist die erst mal durch, spricht der FI nicht mehr an, obwohl doch die gleichen Leitungen vom anderen Schalter unter Spannung gesetzt werden.
Wenn ich Sicherung im Melder erneuere, geht's manchmal tagelang gut, und dann haut's wieder rein, wobei der FI nicht immer mitkommt.

Sehr kurios ?!? ...
75 - Unser Altbau Sanierung -- Unser Altbau Sanierung
Moin,
Erstmal möchte ich mich fix vorstellen. Bin 23 Jahre alt und wohne in Norden / Ostfriesland.


Nun zum Thema.

Also wir haben angefangen usner Haus (Baujahr 1935) Strom? Keine ahnung, wurd eimmer wieder ausgebssert angeflickt, aber nicht von mir!

Nun Habe ich im Kompletten oberenteild es Hauses neue Lichtschalter, + steckdose, im schlafzimmer neue steckdosen und neuen lichtschalter sowie im PC Zimemr/Büro das selbe auch montiert. Soweit so gut. Bis auf die Zuleitungen zu den Lampen, die wollte ich tauschen sobald der Elektro Meister die alten leitungen für oben abgklemmt- DAs war mein Gedanke - aber Pustekuchen!

Da mein Schwiegervater den elektriker gut kennt, wollte er sich vorher die alten leitungen anschauen.

Nun war er heute abend da und schaute und schaute und sgate - Alles muss neu! von küche, BAd, Wintergar5ten,stube und flur unten.

Ich so: ohhhhhhh nein...

Ers agte nur: Alt is Murks amcht alles Neu!

In der stube habe ich mit neuen Steckdosen ebreits angefangen...

Er sagte: Leg in jeden Raum erstmal mal die steckdosen in die Wand also unten, da oben ja soweit alles fertig ist!

Sowie neue Zuleitung für den Backofen, sowie dunst abzugshaube. Sowie steckdosen inna küche.
...
76 - 7,6V, wenn die Schalter aus sind -- 7,6V, wenn die Schalter aus sind

Zitat :
pippo hat am 26 Aug 2008 15:22 geschrieben :
Es sind noch keine Lampen angeschlossen, hab lediglich die Kabel zum messen abisoliert. Es sind auch keine stromführenden Leitungen in der Nähe, momentan befindet sich alles noch im "Leerlauf". Somit sollte es doch auch keine kapazitiv eingekoppelte Spannung geben, oder täusch ich mich da?
Ja, Du irrst gewaltig!

Denn es geht nicht um stromführende Leitingen, sondern um spannungsbehaftete.
Schließlich ist es eine kapazitive Einkopllung, keine induktive!

Und genau solche adern sind vorhanden - nänlich die jeweils anderen Korrespondierenden oder der ungeschaltete Außenleiter der Zuführung zu den Schaltern.
Deswegen tritt das Phänomen bei der direkt abgehenden Lampenleitung nur schwächer auf.

Ein ganz normaler Effekt also!
Ungefährlich.

Schließe ein Baufassung mit...
77 - Hilfe....Unterverteilung richtig absichern -- Hilfe....Unterverteilung richtig absichern
Hallo zusammen,

ich will für einen kleinen Laden (innerhalb eines Neubaus einer Einkaufspassage) die Unterverteilung installieren. Es kommt im Laden die Zuleitung irgendwo aus dem Keller (Zählerschrank) als schwarze PVC-Leitung mit 4x252 (denke ich auf den ersten Blick, das Kabel hat einen Durchmesser von ca. 3cm und wie gesagt nur 4 Adern) und separatem PE (2x10mm2, fragt mich aber nicht warum 2 x 102, die liegen halt da) an.
Nun will ich im Laden die UV einrichten. Wie gehe ich hier richtig vor?

Ich hatte folgendes gedacht
einen Hauptschalter (3x63A), der die 3 Phasen mit 252 aufnimmt,
dann weiter zu einem FI 40A/0,03A in 102 und dann weiter zu den Stromschienen der 36 Sicherungsautomaten (16A). Die Sicherungsautomaten werden zum Schalten der Lampen (max 300Watt) verwendet, daher so viele.

Der Laden wird in spitze 8000Watt verbrauchen (~4500 Licht) Rest für Kaffemachine (oder Wasserkocher) und gelegentlich der Staubsauger. Mehr nicht.

Muss ich nach/vor dem Hauptschalter noch Sch...
78 - Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis -- Saunaanschluss + Licht-u. Stkd. Stromkreis
Ok, Chef.

Hab ich vorhin im Baumarkt gesehen dachte es gibt auch 35A Fi's!
Ich werd jede Phase einzeln in der Hütte mit B16A LS-S absichern!
Denn im Haus in der Uv sind nur 32A Schraubsicherungen drin!--> Da werd ich jetzt auch nichts Verändern!
Der Sauna- Ofen hat ca. 8kW!
Verlege für die Steckdosen und Lampen 1,5mm² und für die Sauna an sich 5x4mm²!
Warum sollte 1,5mm² nich reichen? Nehme jetzt mal die Verlegeart C, 2 Belastete Adern und komme auf eine Belastbarkeit von 19,5A bei 30°C!
Bei dem 5 fachen Strom Schaltet mein LS sofort ab! Da lieg ich auch mit nem B13 nich weit drunter!

Bis dann ...
79 - Grundlegende Fragen zur Hausinstallation -- Grundlegende Fragen zur Hausinstallation
So, nachdem ich/wir ein Stück weiter sind melde ich mich an der Stelle mal wieder.

Ich muss sagen, meine Freundschaft endet wohl in Zukunft bei der Renovierung von Altbauten

Um mal kurz zusammenzufassen, ich hab jetzt in jedem Raum die Zuleitung für den jeweiligen Kreis vom Verteiler mittels Mantelleitung durch 32mm PVC Rohr geführt...ist schön stabil, hängt nicht durch....und da die Decke später abgehängt wird, hab ich mir ne Menge Schlitze erspart...

Die Klemmschellen liessen sich fix spaxen und die Verlegung der Rohre war kein Thema. Durch die Verwendung von Mantelleitung hab ich die Sache mit dem Thema ein Kreis je Rohr umgangen, da dies ja nur für Einzeladern gilt.

Am Ende der PVC Rohre hab ich dann je nach Anzahl Kreise die passen Anzahl IP54 AP Dosen gesetzt und jeden Kreis in eine Dose gepackt und von dort dann die restlichen Meter schön gerade im Leerrohr unter Putz mit Einzeladern...so konnte ich auf Anzahl Schalter usw. Rücksicht nehmen und konnte ohne zu viel verschiedene Leitung zu kaufen immer passend die Adernzahl einfügen...

Das meiste ist auch schon erledigt....ABER...bin jetzt im WOhnzimmer und da die Hütte mal eine alte Gaststätte war, ist der Raum recht groß.....und...
80 - Ausschaltung mit 2 Lampen -- Ausschaltung mit 2 Lampen

Zitat : die 5 Goldenen Regeln kenn ich nicht, aber ich weiß das ich die Sicherung aussschalte bevor ich mit der Verdrahtung beginne.

Das ist die erste der fünf Regeln
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BCnf_Sicherheitsregeln

Hier im Forum werden "Heimwerker-Ratschläge" etwas penibler gehandhabt als anderswo. Der Grund ist ganz einfach:
Wer zuletzt an einer Elektroanlage gearbeitet hat, ist für alle Fehler haftbar (die evtl. irgendwann in Sach- oder Personenschäden resultieren), auch wenn man sie nicht selbst verursacht, sondern bloß übersehen und nicht beseitigt hat. Nach den Arbeiten und vor der Inbetriebnahme gehört die Anlage geprüft, dazu braucht man ein Schutzmaßnahmenprüfgerät (kostet einen vierstel...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Adern Lampen eine Antwort
Im transitornet gefunden: Adern Lampen


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187968251   Heute : 26714    Gestern : 18748    Online : 319        26.12.2025    20:14
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0938699245453