7,6V, wenn die Schalter aus sind
Suche nach: schalter (25782)

    







BID = 544139

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  
 

  


Ich glaub zwar nicht, dass mir jemand helfen kann, aber ich frag trotzdem mal

Ich schalte insgesamt von 2 Stellen 6 Lampen mit jeweils 3 Serien-Wechsel-Schaltern. Die Korresponierenden hab ich über 3 5x1,5mm² geführt. 1 Lampendraht fahr ich direkt zur Lampe, die restlichen 5 über 2 5x1,5mm² zu einer Verteilerdose.

Nun zum Problem: Die Lampe, die direkt vom Schalter aus angeschlossen wurde, funktioniert problemlos. Bei den restlichen 5 ist der Schalter aus, und ich miss gegenüber Erde trotzdem 7,6V auf der Phase.

Woher könnt das kommen? Am Kabel kanns ja ansich kaum liegen, da kaum bei 2 Kabeln der selbe Fehler auftreten könnte.


Ps: Die Kabel hat ein bekannter eingezogen. Strecke jeweils ca. 6m

BID = 544141

Mr.Ed

Moderator



Beiträge: 36188
Wohnort: Recklinghausen

 

  

Wer misst, misst Mist!

Laß mich raten, du hast mit einem Digitakmultimeter statt einem Duspol gemessen.
Die Spannung wird kapazitiv eingekoppelt und bricht bei Belastung zusammen.



_________________
-=MR.ED=-

Anfragen bitte ins Forum, nicht per PM, Mail ICQ o.ä. So haben alle was davon und alle können helfen. Entsprechende Anfragen werden ignoriert.
Für Schäden und Folgeschäden an Geräten und/oder Personen übernehme ich keine Haftung.
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten, im Zweifelsfalle grundsätzlich einen Fachmann fragen bzw. die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen lassen.

BID = 544148

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  

Nein, hab ich mit einem Dusspol gemessen und wenn ich hinlang, kitzelt es etwas


BID = 544158

ego

Inventar



Beiträge: 3093
Wohnort: Köln

Welcher Duspol zeigt den 7,6V an?

Was hat die vorgeschriebene Isolationsmessung bei der Inbetriebname an Werten ergeben?

BID = 544193

vik.fro

Gelegenheitsposter



Beiträge: 90
Wohnort: Berlin

7,6V kitzeln? Langst du da mit der Zunge hin? An den Fingern würde so eine Spannung nämlich sicherlich nicht kitzeln.

_________________
Lieber kein Schaltplan als überhaupt kein Plan

BID = 544211

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  

Es ist kein original Duspol. Die Last beim Messen ist jedenfalls groß genug, um gegen Erde den FI fliegen zu lassen.

Ob es jetzt gekitzelt hat oder sonstwas: Ich habs gespürt, drum bin ich erst drauf gekommen da mal nachzumessen

BID = 544222

Bartholomew

Inventar



Beiträge: 4681

Was für ein Messgerät war das denn genau?

Siehe auch https://forum.electronicwerkstatt.d.....34952


Gruß, Bartho

BID = 544229

:andi:

Inventar



Beiträge: 3205
Wohnort: Bayern

Wenn das Leuchtstofflampen mit Entstörkondensator sind, und Du versehentlich den N geschaltet hast, könnte der Außenleiter über den Kondensator gekoppelt auf deiner Schaltader ankommen

_________________
"Gestern gings noch, da kann net viel sein"

BID = 544333

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  

Es sind noch keine Lampen angeschlossen, hab lediglich die Kabel zum messen abisoliert. Es sind auch keine stromführenden Leitungen in der Nähe, momentan befindet sich alles noch im "Leerlauf". Somit sollte es doch auch keine kapazitiv eingekoppelte Spannung geben, oder täusch ich mich da?

BID = 544353

Lötfix

Schreibmaschine



Beiträge: 2328
Wohnort: Wien

Schalter mit Anzeigelampe?

mfg lötfix

_________________
Haftungsausschluß:
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!

BID = 544384

pippo

Gesprächig



Beiträge: 183
ICQ Status  

Nein, nichts dergleichen. Ich such mir morgen mal ne Glühbirne und schau welche Spannung an der abfällt

BID = 544547

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)


Zitat :
pippo hat am 26 Aug 2008 15:22 geschrieben :

Es sind noch keine Lampen angeschlossen, hab lediglich die Kabel zum messen abisoliert. Es sind auch keine stromführenden Leitungen in der Nähe, momentan befindet sich alles noch im "Leerlauf". Somit sollte es doch auch keine kapazitiv eingekoppelte Spannung geben, oder täusch ich mich da?

Ja, Du irrst gewaltig!

Denn es geht nicht um stromführende Leitingen, sondern um spannungsbehaftete.
Schließlich ist es eine kapazitive Einkopllung, keine induktive!

Und genau solche adern sind vorhanden - nänlich die jeweils anderen Korrespondierenden oder der ungeschaltete Außenleiter der Zuführung zu den Schaltern.
Deswegen tritt das Phänomen bei der direkt abgehenden Lampenleitung nur schwächer auf.

Ein ganz normaler Effekt also!
Ungefährlich.

Schließe ein Baufassung mit AGL an und Du wirst dort nichts Nennenswertes mehr messen...

Was aber nichts an der generellen Verpflichtung ändert, neu verlegte Leitungen auf ihren Isolationswiderstand hin zu messen!!!

BID = 544550

sam2

Urgestein



Beiträge: 35330
Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)

Noch was:

Woher hattest Du (bzw. er) die NYM-0 5x1,5 ???

_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"


Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182419242   Heute : 3740    Gestern : 7490    Online : 549        28.11.2024    17:53
9 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0268180370331