| 1 - Selektivität -- Selektivität | |||
| |||
| 2 - Mindest Abstand Zwischen HAK und Zähler/Sicherungsschrank -- Mindest Abstand Zwischen HAK und Zähler/Sicherungsschrank | |||
Zitat : HAK ist von 1980 (Hausbau) schätze ich, Stell doch mal ein Bild sein, wo auch die Zuleitung erkennbar ist. Zitat : da sind zwischen Zählerschrank und HAK vielleicht 15cm (direkt drunter gesetztKlar, da brauchst du ja auch keinen großen Abstand, da das Kabel gerade nach oben verlegt werden kann. Zitat : aus Sicht von Verlusten wäre ein möglichst kurzer Weg s... | |||
3 - Temperaturkontrollanzeige -- Herd Progress (Electrolux PHN1310X | |||
| Schau Dir mal den Anschluss (Herddose, Zuleitung und Klemmenkasten) genauer an.
Ggf. Außenleiter umklemmen könnte das Problem beheben, falls es sich bei den Kontrollleuchten um Glimmlampen handelt. Und bei 45A Fehlerstrom müsste bis zum HAK alles brennen... VG ... | |||
| 4 - TT- oder TN-CS Netz? -- TT- oder TN-CS Netz? | |||
| Moin aus dem Norden!
Ich habe einige Fragen, die evtl auch diskussionswürdig sind (oder auch nicht, umso besser). Vorweg: Mein VNB ist die EWE Netz. Situation: Altes Haus (ehemaliger Bauernhof - ganz früher mal oberirdische Zuleitung), HAK sitzt in einem Gebäudeteil, Zählerschrank + Potischiene mit Fundamenterder sitzt ca 6m davon entfernt in anderem Gebäudeteil (Neubau BJ 1999). Zählerschrank wurde vom E-Fachbetrieb 2014 erneuert wegen Anschluss der PV Anlage, Abnahme durch EWE Netz erfolgte. Inzwischen ist ein sehr guter Freund E-Meister (incl VNB-Eintragung) geworden. Mit ihm zusammen wollte ich jetzt die Nachrüstung eines Stromspeichers angehen. Bei der Bestandsaufnahme zwecks Nachrüstung eines Kombiableiters ist uns jetzt aufgefallen: Vom HAK zum Zählerschrank liegt nur 4x16mm², nur N, kein PE. Es gibt keine Verbindung zwischen N und PE, an keiner Stelle in meinem Haus = TT-Netz. Laut meinem Kumpel ist bei der EWE bzw in der Region ausnahmslos TN-CS üblich. Jetzt kommen die Fragen: -Hat das TT-System nachteile für mich bzw die Sicherheit der Anlage? -Kann ich beim VNB Infos über die vorgesehene Netzform bekommen? -Wäre es - wenn TN-CS - zulässig, die Aufteilung nicht im HAK sondern direkt vorm Zähler bzw an der Phasens... | |||
| 5 - Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV -- Hausanschlüsse Gas, Wasser, Sch...äh....Strom, Telefon, Kabel-TV | |||
Na, dann mal einen HAK aus den 60er Jahren in einer öffentlichen Parkgarage - besser als nichts...
Und ja, die Zuleitung ist oben, der Abgang unten. ... | |||
| 6 - dezente Verzweiflung: DHH nur 1-phasig am gemeinsamen Hausanschluss angeklemmt -- dezente Verzweiflung: DHH nur 1-phasig am gemeinsamen Hausanschluss angeklemmt | |||
Irgendwie vermisse ich die Zuleitung am HAK
... | |||
| 7 - Erweiterungen im HVT ohne FI -- Erweiterungen im HVT ohne FI | |||
| Hallo didy,
dank dir für deine Antwort! Zuerst muss ich eine Aussage von mir korrigieren: Es waren tatsächlich 35A Diazed verbaut. Ich hatte das Foto schnell geschossen und sie nicht herausgeschraubt. Da sie nicht farblich gekennzeichnet sind, habe ich falsche Schlüsse gezogen. Sorry für die Verwirrung, die Vorsicherung für die UV bzw. den RCD dort war somit völlig in Ordnung! Weiterhin weiß ich nun: Im HAK sind 63A NH Sicherungen. Eine zusätzliche Vorsicherung für den Zähler existiert nicht. Ursprünglicher Zustand 1991: HAK 63A NH -- Zuleitung zum HVT ---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung ------ 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD -------- Parallel zu den Diazed 4x B16 für Keller Renovierung aus Post 1: HAK 63A NH -- Zuleitung zum HVT ---- HVT Zähler ohne weitere Vorsicherung ------ 63A Hauptschalter -------- 35A Diazed Vorsicherung für UV bzw. RCD ---------- Parallel zu den Diazed auf 4x B16 für Keller, 2x B13 Küche, 3x B16 Herd, 1x B16 Spülmaschine Mittlerweile durchgefüh... | |||
| 8 - Unterverteilung im Keller erneuern -- Unterverteilung im Keller erneuern | |||
| Hallo,
Ich denke, die 32A sollten hier schon ausreichen. Am Ende hängt ja nun nicht wirklich sehr viel dran. Außerdem verläuft die Leitung über knapp 4m unterm Estrich und von den anfangs genannten 10m bleiben nach dem Nachmessen auch nur noch knapp 6m übrig. Im HAK sind 63A installiert und in der HV ein 63A SLS. Somit sollte es von der Seite her keine Probleme geben. Im Moment ist die Zuleitung zur Unterverteilung nur mit einem 16A LS pro Phase gesichert. Nicht gerade die perfekte Art wie ich finde. Daher sollen die LS ja jetzt auch durch Neozeds ersetzt werden. Eine Zählernachsicherung im oberen Anschlussraum existiert hier nicht. @elo22 Ich möchte nur ungern mit einer Gegenfrage antworten, aber was ist, deiner Meinung nach, an eine 4-poligen RCD verkehrt? Danke an alle zur Klarstellung meiner falschen Annahme zur Selektivität. So wie Elektro Freak es schon in seinem ersten Post vorgeschlagen hat, Zitat : 1 x FI... | |||
| 9 - PEN-Aufteilung im HAK -- PEN-Aufteilung im HAK | |||
Zitat : MrMaxy hat am 15 Dez 2017 10:12 geschrieben : .... Dies sollte ja so früh wie möglich erfolgen.......das bedeutet das es auch im Zählerschrank erfolgen kann wenn nicht früher möglich und dem ist bei diesem HAK so
Zitat : MrMaxy hat am 15 Dez 2017 10:12 geschrieben : .... ohne dort im UAR den PEN aufteilen zu müssen.... ...das ist gar nicht so schwer, 4 Adrige Zuleitung 4 Stromschienen im UAR und von da 5 Adrig weiter
auf dieser PEN-Schiene t... | |||
| 10 - Mennekes AMAXX Steckdosenkombination Zuleitung -- Mennekes AMAXX Steckdosenkombination Zuleitung | |||
| Danke euch für die Antworten.
Ich habe mich bereits für einen anderen Verteiler entschieden, Dieser hat bereits einen FI drin. Ich werde die Zuleitung mit 35A Neozed absichern. Wenn ich Leitungslänge und Verlegeart berücksichtige würde ich theoretisch mit 5x6mm² auskommen. Werde aber trotzdem 5x10mm² nehmen. Die ganze Elektroinstallation ist bereits großzügig ausgelegt. In der TAB für meine Gemeinde stand zum Zeitpunkt meiner Neuinstallation 5x25mm² zwischen HAK und Zählerschrank... Obwohl nur ein 40A SLS verbaut wurde. Maja, wenn das die Statuten so verlangen.. dann fahre ich mit 35A Neozed und 10mm² ganz gut denke ich. Danke für die Hilfe ... | |||
| 11 - Ist das ein Baumangel? -- Ist das ein Baumangel? | |||
| Hallo,
ich versuche gerade zu klären, ob hier ein Mangel (in welcher Form auch immer) vorliegt und wenn ja, ob ausführende Elektrofirma oder Bauträger dafür verantwortlich sind. Folgende Situation: Haus mit 10 Wohneinheiten. Keine Besonderheiten wie Wärmepumpe, elektrische Warmwasserbereitung etc. die einen besonderen Anschluss erfordern würden. Jede Wohneinheit hat einen eigenen Carport. Beim Einplanungsgespräch/Bemusterung mit der ausführenden Elektrofirma, haben manche der 10 Eigentümer (alles elektrotechnische Laien) eine 16 A CEE-Steckdose in den Carport einbauen lassen, um für eine mögliche Elektromobilität gerüstet zu sein. Die Hausinstallation ist jetzt wie folgt aufgebaut (von Carport bis HAK): Im Carport befinden sich bei den Eigentümern MIT CEE-Steckdose eben diese Steckdose mit 2,5mm²-Leitungen (3-phasig) und eine weitere Zuleitung 2,5² (3-phasig) für eine normale Steckdose und die Carportbeleuchtung. Eigentümer ohne CEE-Steckdose (also ohne diesen Sonderwunsch) haben "nur" die eine 2,5mm²-Leitung (3 phasig) für Steckdose/Beleuchtung. Abgesichert sind die Leitungen jeweils mit 16 A (LS Typ B bei Steckdose/Lampe, LS Typ C bei CEE-Steckdose). Eine Ladeleistung von 11 kW sollte also mög... | |||
| 12 - Planung Elektroinstallation Garage - OK? -- Planung Elektroinstallation Garage - OK? | |||
...Moment mal...hat diese Garage etwa kein Technikraum
...ich würde mal bei CEE 16A bleiben mit entsprechenden 16A Sicherungen im Verteiler, bei der 6mm² Zuleitung sollte man nicht über 35A Vorsicherung gehen
...und ich glaube...oder besser hoffe.....der besagte HAK ist in Wirklichkeit gar kein HAK
... | |||
| 13 - Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w -- Fragen zum TT-Netz bezüglich SLS-Automaten u.s.w | |||
Zitat : Richie77 hat am 11 Mär 2017 10:46 geschrieben : Welche Sicherungen sind im HAK die sich vor dem SLS befinden. Welche Verbraucher hängen an den an L1-L3 um rauszufinden, und war der SLS heiß als er ausgelöst hat Thermische Überlastung? Was meine Installation angeht, werde ich es mal mit SW-Bildern versuchen. Habe zuwenig Zeit um alles aufzuzeichnen, lohnt den Aufwand für den SLS nicht. Das ist kein Hausanschluss sondern ein Schaltschrank (Industrieanlage). Vorsicherung ist 35A (NH0-Trenner) aus einer Hauptverteilung. Die Zuleitung ist tatsächlich unten. Oben ist der Abgang für ein 900V-Trafo der direkt nebenan sitzt. Auch wenn ich den Trafo abklemme (also ohne Last), löste der SLS aus und wird heiß. Bei den 1pol. war es auch immer so. Ob die Zuleitungsverdrahtung nur 2,5qmm, 4qmm oder sonstwas ist weiß ich jetzt nicht mehr - auf kurzen Strecken mit Einzeladerverlegung sollte das aber kein Problem darstellen. Der Ansch... | |||
| 14 - Spannungsdusche Wo findet man Vorschriften zu HAK-Umgebung? -- Spannungsdusche Wo findet man Vorschriften zu HAK-Umgebung? | |||
| Zu beachten ist auch dabei, das keine brennbaren Baustoffe zum Verkleiden der HAK-Zuleitung eingesetzt werden dürfen. ... | |||
| 15 - neue TAB, alter Dachständer -- neue TAB, alter Dachständer | |||
| Hatte Ich die Tage auch ( jedoch bei einem Erdanschluss ) .
Der VNB bestand auf einer 5 adrigen Zuleitung , ich auf eine fehlende Klemmstelle . Fazit - VNB hat den HAK getauscht auf eigene Kosten . Gruß Surf ... | |||
| 16 - TN-C oder TN-C-S? -- TN-C oder TN-C-S? | |||
| Hallo Community,
erstmal allen ein Gesundes neues Jahr. Ich helfe einem Freund bei der Renovierung seiner neuen Eigentumswohnung. Diese umfasst natürlich auch die Erneuerung der Unterverteilung allerdings treten bei der bestehenden einige Fragen auf. Das Haus ist Ende der 70er gebaut worden als wie im TN-C Netz üblich der PEN von der HV in die einzelnen UV gelegt worden ist.Nun ist allerdings die Zuleitung in die Wohnung ein 5x2,5mm² Kabel(relativ neu verglichen mit den anderen Leitungen in der Wohnung)und alle Schutz und Neutralleiter laufen auf eine Schiene auf. Auf Nachfrage bei der Hausverwaltung wurde migeteilt, dass der HV vor 15 Jahren erneuert worden ist.Der Netzbetreiber hat mitgeteilt, dass bis zum HAK ein TN-C Netz liegt man kann mir aber nicht sagen ob der Errichter der HV den PEN aufgetrennt hat und von dort ein TN-C-S Netz weitergeführt hat. Diese Firma existiert allerdings nicht mehr. Die 5-adrige Zuleitung zur UV lässt mich vermuten, dass es sich um ein TN-C-S Netz handelt und außerdem ein PEN einen Querschnitt von 10mm² haben muss. Allerdings hätte bei einem C-S Netz N und PE nicht mehr zusammen geführt werden dürfen. Wie muss gemäß VDE hier verfahren werden? Sollte der Netzbetreiber nicht wissen welches Netz vom HV we... | |||
| 17 - PE-N Brücke erforderlich? -- PE-N Brücke erforderlich? | |||
Zitat : Elektro Freak hat am 22 Dez 2016 18:49 geschrieben : Stop! Irgendwie sieht die Anlage nach TT-Netz aus Wenn das TT netz wäre, müsste ein RCD verbaut sein... ich sehe keinen. Sieht mir nach TN-C-S aus bei dem folgender Fehler begangen wurde: Die Blaue Leitung, die von der Hauptleitungsklemme zum N block führt, müsste eigentlich grüngelb (heute mit blau markiert) sein und auf den PE block führen. Brücke in blau zur N Schiene ist soweit korrekt. Zu deinenm Umbau: Wenn du schon Hand anlegst, MACH ES GLEICH RICHTIG! Den Zähler so zu lassen und darüber den UV zu erneuern wäre zwar ein "Ausweg" aber meiner Ansicht nach nicht der richtige Weg. Irgendwann muss der Zählerschrank mal neu wegen PV oder wärmepumpe soder sonstwas, dann hast du zwei unterschiedliche Schränke und das sieht gemrukst aus. Ein Umbau des Zählerblatzes lässt dann aber KEIN Bestandsschutz mehr zu. Demzufolge wird es Pfl... | |||
| 18 - Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks -- Erneuerung der Elektrik in 1975er Reihenhaus /Auswahl des Verteilerschranks | |||
| Hallo zusammen,
Ich bedanke mich wieder für die regen Kommentare und Denkanstöße und werde die nun der Reihe nach mal abwägen
Also wie es aussieht wäre die Sache mit dem NZ-Aufsatz von Hager am einfachsten. Allerdings sehe ich das Problem dass es diese scheinbar nur 2-Reihig gibt. (Hager habe ich NOCH nicht angefragt, aber es erhärtet sich der Eindruck dass eine Anfrage bei denen das bestätigen würde) D.h. ich hätte dort schonmal ein Platzproblem. Laut momentaner Planung hätte ich 15 LS die ich unterbringen müsste + 2 FI (ein einzelner ist laut recherche nicht erlaubt, da "das auslösen einer Schutzeinrichtung nicht dazu führen darf dass 'das ganze Haus' Spannungsfrei ist" - soweit korrekt ??) 15LS + 2 FI (2*4) wären 23 plätze. Der Hager Aufsatz bietet in 2reihiger Ausführung -wie mein alter auch- nur 20 Plätze. Oder ist jemandem eine 3-Reihige oder auch breitere Ausführung bekannt ? Alternativ könnte ich eine Unterverteilung irgendwo hinsetzen.. Dann bestünde das Problem mit der Leitungsdurchführung von dem NZ-Aufsatz zur neuen UV. Was für Mittel sind da Legitim ? Installationsrohr ? Oder i... | |||
| 19 - UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? -- UV bauen, wie würdet ihr Abgänge machen? | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 26 Mai 2016 23:15 geschrieben : Klar doch du ziehst da 10 mm² CU von der Hauptverteilung zur UV ! Da ist es wie Hier billiger eine Kleine UV unter die alte Hauptverteilung zu setzen mit 25 A Vorsichern und in der Kleinen UV einen 25 A Fi und einen LS16 C für die CEE zu setzen und mit 5 *6mm² zur UV Werkstatt weiterzugehen! Die Sicherungen im Hak sind keine Zählervorsicherungen! Das ist Käse. Wo sind den die Zählervorsicherugen oder Zählernachsicherungen hier? Es gibt nur die HA-Sicherung, danach sind die Endstromkreise direkt abgesichert. 10mm² ist nicht nötig. Sofern 35A im HAK sind geht auch 6mm³. Ich würde an der alten HV gar nichts machen, außer die CEE abklemmen, 25A Passringe und Sicherungen rein und dort die Verteilerzuleitung für die neue UV anklemmen. In die alte HV kommt nur die Verteilervorsicherung für die Werkstatt. In der Werkstatt dann alles neu. FI vor der Zule... | |||
| 20 - Es gibt so Tage......!! -- Es gibt so Tage......!! | |||
Und so wurde aus einer 10min-Aktion eine Tages-Aufgabe
Ich kenne diese Probleme auch. Alte HV sollte getauscht werden. Freitag Abend 18 Uhr,ich kann ja schon mal vorbereiten und für die neue Zuleitung flexen und stemmen. Leider war die alte Zuleitung "wild verlegt". Hätte ich mal vorher den Hammer beim Putz benutzt... Ein Zisch,ein Knall... 2 Phasen 63A im HAK hats zerlegt. Versuch mal um die Uhrzeit (Freitag 19 Uhr) NH-Sicherungen zu bekommen
Ein Bekannter hatte zum Glück welche zuhause. Also dann den Abend noch den neuen Schrank an die Wand gedübelt,wild verdrahtet.Hauptsache Heizung und Eisschrank haben Strom.Gegen 1 Uhr ins Bett gefallen... Sa 8 Uhr aufstehen (Wasserbett wurde auch schon kalt), rein in den Anzug und 200km zu einer Hochzeit gefahren. Sonntag Nachmittag noch leicht angeschlagen wieder zuhause angekommen und dann das Nötigste,Licht und Schlafzimmer, angeklemmt. Ein "Hurra" auf : mal eben schnell gemacht,dauert ja nicht lange ! ... | |||
| 21 - Sicherheit geht vor! -- Sicherheit geht vor! | |||
| So lange der Wandstecker mit einem Umschalter mit der Installation verbunden wird, so dass entweder die normale Zuleitung vom HAK ODER der Einspeisestecker Verbindung zur Installation eures Stützpunktes hat gibt es doch kein Problem, die Steckerstifte können nie berührbar unter Spannung stehen.
Oder hat euer Fachmann etwa vor, Netz und Einspeisestecker unabhängig voneinander zu schalten? Also erst Hauptschalter Netzversorgung aus, dann Schalter Einspeisestecker ein und Generator anstöpseln? Das wäre eindeutig kriminell, da jederzeit jemand bei Netzbetrieb den Schalter vom Einspeisestecker einschalten und somit den Stecker unter Saft setzen könnte. Das muss ein Umschalter sein, keine Bastellösung mit zwei Schaltern! ... | |||
| 22 - Wie wird die Zuleitung zum HAK berechnet -- Wie wird die Zuleitung zum HAK berechnet | |||
| Hallo,
mich interessiert es wie die Zuleitung vom HAK zum Zähler berechnet wird. welche Faktoren spielen da eine Rolle. Ich verstehe es nicht zB. ich habe eine Zuleitung vom HAK sagen wir mal mit 16mm², und gehe mit 3 Zuleitungen von den einzelnen Zählern in die 3 Wohnungen. Jetzt meine Frage wenn aber alle gleichzeitig viel Leistung ziehen müsste es doch für die Hauptleitung vom HAK knapp werden oder ? Es ist zb eine 63 A Sicherung im HAK drinnen, die Unterverteiler sind mit 35 A abgesichert, wenn jetzt alle volle Pulle aufdrehen dann bin ich doch bei Maximal 105 A was auf alle drei Leitungen verteilt werden kann aber nur von einem 16mm² eingespeist wird. Die Leitungsquerschnitte habe ich jetzt mal als Beispiel genommen, ich weiß nicht on man die so Installiert mit den Querschnitten, also bitte nicht verwundern. ... | |||
| 23 - Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! -- Hilfe ! Zu kleiner Schleifenwiderstand ! | |||
Ok, reicht in Verlegeart C aber noch für 63 A .
Der Zählermonteur hat es gerade so in die Zählerklemmen (Siemens 7ca54 41 Drehstromzähler 63A) reingebracht, hatte geflucht und nachher als Entschädigung erstmal ein Bier gezischt .. Die Zuleitung zum HAK ist eindeutig viel dicker, muss mal wieder vor Ort sein .. Spekulieren bringt nicht viel! ... | |||
| 24 - Fragen zur Erneuerung vom Zählerschrank -- Fragen zur Erneuerung vom Zählerschrank | |||
| Moin,
das Modell Zählerverteilung kenn ich. Das sorgt einen Stock tiefer dafür, dass ich hier im Hellen sitz und posten kann . Der einzige Unterschied ist das der obere Anschlussraum bei unserem nicht für 2 x 3 Diazed vorgesehen ist sondern auch eine REG-Schiene hat.
Also das stimmt in der Tat. Die senkrechte REG-Schiene ist etwas schmäler als moderne DIN-Schienen, deshalb kann man die Automaten relativ leicht verschieben. Abhilfe wurde hier schon genannt. Auch bei mir ist ein Endstück für Reihenklemmen drin. Die Abdeckung passt aus dem Grund nicht, da das ganze Konstrukt für Diazed-Sicherungen gedacht war. Da gabs dann Abdeckungen die genau in diesen Metallschlitz gepasst haben. Blindabdeckungen passen zwar auch gerade so, haben aber ordentlich Luft. Also meiner Meinung nach gehört von der PE-Schiene ein grün-gelber Leiter z.B. NYM-J zur HPAS (Hauptpotentialausgleichsschiene) der genauso stark ist wie die Phasen der Zuleitung. Dann ists wurscht obs TN oder TT ist. Es seidem die Zuleitung ist größer gleich 25 qmm dann darf man reduzieren. Allerdings ist davon bei der Anzahl an Automaten und dem Alter der Anlage ehr nicht auszugehen. Ich tippe... | |||
| 25 - Kein Potentialausgleich - Notwendig oder sinnvoll? -- Kein Potentialausgleich - Notwendig oder sinnvoll? | |||
Zitat : Interessant finde ich ja das Boxen-Kabel da
Man will ja auch Musik hören
Zitat : Wo kommt denn das 10 mm² her? Das kommt mitsamt der neuen Zuleitung vermutlich aus dem Schacht. Inwiefern das angeschlossen ist weiß ich nicht. Der GWSler meinte mal, dass das keine Erdung sondern nur irgendwas zum finden des Rohres ist. Vielleicht wird ne Spannung induziert, mit der sich der Verlauf oberhalb der Straße herausfinden lässt
| |||
| 26 - PA, PE und PEN -- PA, PE und PEN | |||
| Hallo zusammen,
kurze Frage, ob mein Gedankengang so richtig und sinnvoll ist. Ausgangssituation: Haus ohne eigenen Erder, Einspeisung TN-C 3x80A Aufgrund einer Komplettsanierung sollen neue Unterverteilungen pro Etage errichtet werden. Vom HAK geht im Moment der PEN auf das Rohrleitungsnetz des Hauses. Stattdessen soll an diesem Punkt eine Potentailausgleichsschiene montiert werden, an der dann die üblichen Verdächtigen angeschlossen werden sollen. Im Zählerschrank wird der PEN in PE und N aufgeteilt. Die Einspeisung der UVen erfolgt über Linocour Schalter bestückt mit 3x50A Neozed. Zuleitung pro UV ist 5x16. Jede UV hat einen FI mit 63A Nennstrom. Die UVen sind Hohlwandverteiler aus Metall. Der PE aus der Zuleitung geht auf eine Phoenix PE Klemme. Von dort auf jede weitere Hutschiene in der Verteilung und von der letzten Klemme wieder zurück. Alles in H07V-K 1x16. Ich möchte gerne zusätzlich zum PE in der Einspeisung eine 1x25 Verbindung von der UV direkt zur PAS Schiene legen. Macht dies überhaupt Sinn, oder wäre das überflüssig? Zusätzlich gibt es Verbindungen vom Zählerschrank zu den UVen. NYM 7x1,5 für die Verdrahtung der Nachtspeicherschütze und den Lastabwurfrelais der Durchlauferhitzer. Diese beiden ... | |||
| 27 - Zuleitung zu ein 32 A Steckdose -- Zuleitung zu ein 32 A Steckdose | |||
| Jetzt versuche ich einfach mal mein gelerntes aus den letzten Tagen umzusetzen und bitte um Korrektur, falls ich etwas verkehrt gemacht habe:
Wieviel mm² benötigt die Zuleitung zu einer 32 A CEE-Steckdose die 8 m von der UV weg installiert werden soll. Meine Berechnung: Spannungsfall von der Zuleitung zum HAK (16 mm², 9 m) = 0,274 %, vom HAK in den Zählerschrank (16 mm², 1 m) = 0,03 %, vom Zählerschrank in die UV (10 mm², 8 m) = 0,027 % und dann 8 m zur Steckdose mit 2,5 mm² = 0,791 % ergibt gesamt Sapannungsfall von 1,122 bei erlaubten 3 % Leitung entweder in der Erde oder auf Putz. Wären also 8 m mit 2,5 mm² ausreichend? Irgendwie erscheint mir das zu wenig. Oder muss ich, was ich ja nie weiß, die Verbindung von der Steckdose zum Gerät (Länge, Querschnitt) auch noch mitberechnen? ... | |||
| 28 - Elektro auf dem Camping -- Elektro auf dem Camping | |||
| Moin,
diese Kiste schaut zwar alles andere als gut aus, ich bin dennoch der Meinung, dass es hunderte von solchen Kästen auf Europas Campingplätzen gibt und das noch einer der besten ist. Mal ganz nüchtern betrachtet: Was kann passieren und wie ist es zu vermeiden: - Spannungsausfall oder Unterspannung im Campingverteiler: Kann weder durch Trenntrafos noch durch FI o.ä. in deiner Anlage vermieden werden. Hier wäre höchstens eine größere (teuer) USV abhilfe. Fazit: Meiner Meinung aber nicht notwendig, da Schaltnetzteil im PC vieles verarbeiten kann und der Kaffeemaschine es grad mal wurscht ist ob 230 oder 190 V ankommen. - Überlast: Da du einen eigenen Abgang hast, kannst du als Verbraucher Überlast ausschließen. Wenn du deinen Wohnwagen auf 6 A, 10 A, 13 A oder 16A begrenzt kann auch über deine Steckdose im Campingverteiler nicht mehr fließen. In sofern muss der Automat im Verteiler erstmal nur den Kurzschlusschutz sicherstellen, wenn am Eingang deines Wohnwagens der Überlastschutz realisiert wird. (Ist nichts anderes als im Ortsnetz da läuft in der Straße auch ein 4x50 Alu mit 125 A Absicherung und dann kommt mit einer Abzweigmuffe ein 4x25 Alu zu deinem HAK. Die Sicherung im HAK stellt dann den Überlastschutz für das 4x25 Alu dar.... | |||
| 29 - Pest oder Cholera: Steckdosen klassisch nullen oder Schutzkontakt unverkabelt lassen? -- Pest oder Cholera: Steckdosen klassisch nullen oder Schutzkontakt unverkabelt lassen? | |||
| @ Freak: Von oben kommt die Leitung vom HAK unten geht die Zuleitung zum ersten Zähler weg und Links geht eine weitere Leitung weg zum nächsten Zähler!
Dieser Abzweigkasten müsste plombiert sein. Mit dem setzen der fehlenden Brücken ist es aber nicht getan! Ich bezweifle mal sehr stark das da mit dem Potentialausgleich auch alles in Ordnung ist! Hier kann und darf nur eine Elektrofachkraft vor Ort für ordnungsgemäße Installation sorgen! Gerade klassisch genullte Stromkreise sind nicht ohne entsprechende Messmittel auf ordnungsgemäße Installation zu Überprüfen! [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 8 Sep 2013 22:20 ]... | |||
| 30 - Neue Leitungen zur Küche im Altbau -- Neue Leitungen zur Küche im Altbau | |||
Zitat : Wenn eine verrohrte Verteilungszuleitung vorhanden ist, sollte in jedem Fall diese gegen 3-adrig ausgetauscht werden und die PEN-Aufteilung in PE und N direkt hinterm Zähler erfolgen. Bei Neuanlagen sollte die Aufteilung des PEN so früh wie möglich, also schon am HAK erfolgen. Das bedeutet 5 Adrig ab HAK! Eine Leistungserhöhung und das ist eine Umstellung von Wechselstrom auf Drehstrom geht generell nur mit Zustimmung des Energieversorgers! Ein FI geht auch bei nur 2 Adriger Zuleitung zum Verteiler. Den ab Verteiler wird der PEN in N und PE aufgeteilt. Voraussetzung ist natürlich das alle Stromkreise ab Verteiler als TN-C-S-Netz oder als TT-Netz ausgeführt werden. ... | |||
| 31 - "Schuppen" im Garten verkabeln -- "Schuppen" im Garten verkabeln | |||
| Da reicht sogar eine Absicherung der Leitung mit K16! Denn selbst wenn der Kompressor läuft und da noch Kleingeräte dazu kommen dürfte der K16 halten. Die 32 A Verlängerung ist nur wegen der Länge erforderlich.
Freak wenn da 50 A im HAK drin sind können da nicht ohne weiteres 63 A eingesetzt werden! Hier ist sogar ein 40 A FI vorhanden und hinter diesem würde ich die Zuleitung zum Schuppen abnehmen. Wie gesagt ein 3 poliger K16 dürfte da völlig für den Schuppen ausreichen! ... | |||
| 32 - UV erweitern -- UV erweitern | |||
| Hallo Forum,
Da wir unseren Keller renovieren, möchte ich für diesen eine neue UV setzen. Die Zuleitung dafür soll aus einer UV genommen werden, die nur knapp 3 Meter darüber im EG sitzt. Zuleitung zur vorhandenen UV ist 4x10mm², also noch TN-C. PEN Aufteilung erfolgt in der vorhandenen UV. Zur Zeit ist die UV noch mit 25A gL vorgesichert, da der HAK nur 35A hergibt. Nun zur Frage, kann ich die Zuleitung für die neue UV von der vorhandenen abzweigen? Soll ich Vorsichtshalber einen Lasttrennschalter in der alten UV für die neue einbauen? Kann ich auch 4x10 nach unten legen und dort aufteilen, oder einfach 5x10 nehmen? Obligatorischerweise wird das ganze abgenommen, wenn's fertig ist. ... | |||
| 33 - Vorsicherung FI -- Vorsicherung FI | |||
| *kreisch*
Von Passschrauben hat da auch keiner was gehalten, oder?!? Sind da Aluleitungen auch noch beteiligt? Die schwarzen Dinger links oben sehen so verdächtig nach DDR-Produktion aus (Mantelleitung ohne Füller). Sorg am besten dafür, dass das noch den Sommer neu kommt! In meinem eigenen Haus würde ich vermutlich über den Zähler 25er-Sicherungen setzen (oder 20er wenn der HAK mal verplombt werden sollte) und dann daneben alles neu mit einer ordentlichen Zuleitung von den Nachzählersicherungen. Was ist eigentlich wirklich die Netzform? Woher kommt der Schutzleiter zu diesem Chaoshaufen? Wenn ich das richtig sehe, riecht das nach TN-C-S, PEN geht vom Zähler zur PEN-Schiene, von dort weiter zum FI (und ein Abzweig nach rechts zu den großen Schalter), der N dann vom FI zur N-Schiene. ... | |||
| 34 - Neue Anlage im Haus -- Neue Anlage im Haus | |||
| TN-C und TN-C-S-Netz sagen dir etwas? Schwarz L1, Rot L2, Blau L3,(rechtsdrehentes Feld) Grau PEN, Rot außen PEN-Stützung geht zur HPAS
Neu : L1 Braun, L2 Schwarz, L3 Grau, N Blau PE Gelb/Grün PEN-Stützung in Gelb/Grün zur HPAS Die dünne Ader dürfte der Mantel der Zuleitung sein und sollte zur HPAS gehen. Grob gesagt beginnt die Modernisierung schon beim Setzen eines neuen HAK! Da der HAK aber Eigentum des EVU ist wird der auch von dennen gewechselt! Deine gesamte Modernisierung geht nicht ohne konzessionierte Elektrofirma! ... | |||
| 35 - Altes NYM noch verwenden? -- Altes NYM noch verwenden? | |||
| Hallo Leute,
erstmal vielen dank für die tollen Antworten. Zitat : Zitat : Dann werden die Adern noch die alten Farben Dachte ich mir auch. Aber das 5 Adrige besteht schon aus schwarz, braun, grau ,blau ,grün/gelb. Hatte die Leitung nun in der Hand. Es handelt sich doch um altes Zeug mit 2 schwarzen Adern.
Ich hab mich entschlossen die alte Leitung zu lassen wo sie ist.
DENN:
Meine Elektroinstallation ist komplett neu. Sogar die Freileitung auf dem Dach ist neu. Der HAK ist neu, die Zuleitung ist neu, der Zählerschrank... Und dann aus kostengründen 20 Jahre alte Leitungen verbauen weil mir 30m fehlen? Ich werde morgen neu kaufen gehen und gut ist [ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Jun 2013 23:41 ... | |||
| 36 - Altbau-Verteiler Umbau -- Altbau-Verteiler Umbau | |||
| Aha, also muss ich aus dem TT-Netz ein TN-S-C Netz machen. Bei meinem ersten Foto sieht man das ich direkt von der Zuleitung im Zählerkasten beim blauen N, eine Verbindung zur Erdungsschiene im Hak mache. Das wäre also mal die Nullungsbrücke. Und von dieser Erdungsschiene mache ich eine Verbindung zur N-Leiste..? Wäre doch unnötig weil ich doch schon vom N der Zuleitung eine Brücke auf die Erdungsschiene mache.. Es geht mir nur darum das ganze mal wieder zu durchblicken, morgen kommt eh die Firma und sagt mir dann schritt für schritt was ich zu erledigen habe.. Da ich nun doch schon ne Zeit weg bin von dem ganzen, interessiert es mich sehr.
Habe beim Foto jetzt eingezeichnet was ich meine, vielleicht hilft das^^ Danke nochmal ... | |||
| 37 - Welchen Querschnitt muss eine Zuleitung von einem Wohnhaus haben mit 9 Wohnungen -- Welchen Querschnitt muss eine Zuleitung von einem Wohnhaus haben mit 9 Wohnungen | |||
| Hallo,
in unserem Mietshaus muss ich die Zuleitung vom HAK zum Zählerschrank erneuern. In dem Haus gibt es 9 Wohnung (9 Zähler) und 1 Zähler für Allgemeinstrom. Was für ein Querschnitt muss die Zuleitung hier haben? Oder besser gesagt mit welcher Leistung kann ich hier meine Zuleitung ausrechnen! Martin ... | |||
| 38 - Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung -- Vorstellung meiner Umbauplanung Hausverteilung | |||
| Hallo,
ich bin gelernter Elektroinstallateur und Techniker aber mein Berufsleben verlief dann nach Studium in anderen Bahnen. In unserem gekauften EF-Haus (Rheinland-Pfalz) Bj 1975 findet sich folgende Situation vor, die ich ändern möchte: - Hausanschluß TN-C 3 x 50A abgesichert - 4 * 10mm² zum Zählerkasten - Potentialausgleich mit Bandstahlfundamenterder vorhanden. - Zählerkasten (Hager System T - 2 Felder) im Keller bestehend aus einem Zählerplatz ohne Vorsicherung und 30 Sicherungsautomaten H16. 20 Automaten in einem 2reihigen Verteilerfeld über dem Zähler und 10 Automaten in einem 1reihigen Verteilerfeld im rechten Schrankfeld. - Kein FI eingebaut - die Installation nach den Sicherungsautomaten ist geprüft und sauber; PE und N überall getrennt (aber das war ja in den 70ern schon Standard) Verständlicherweise paßt mir die Situation nicht wirklich. Ersatzteile für den Zählerschrank bekomme ich keine mehr. Nun fallen mir zwei Lösungsansätze vor, die ich für umsetzbar halte und gerne vorstellen möchte. Option A: komplett neuer Zählerschrank: Momentan ist mir das zu aufwendig und wäre nur die Ultima Ratio. Option B: Ich mache das rechte Schrankfeld komplett leer bis auf die Montageschienen und bring... | |||
| 39 - NH Hauptsicherung -- NH Hauptsicherung | |||
| Die Leiter im Zählerkasten wurden getauscht, aber es fällt im HAK immer die gleiche Sicherung aus unszwar L1 also wird die Zuleitung jetzt getauscht.
4x16mm² werde ich nicht mehr nehmen entweder 4x25mm² oder 4x35mm², würde den für ein 3 Familienhaus was vorher mit 4x16mm² versorgt war auch eine 4x25mm² reichen oder soll es doch lieber eine nummer größer 4x35mm² werden. Zur Info keine Durchlauferhitzer im Haus da Warmwasser über Solar bzw. Heizung läuft. ... | |||
| 40 - Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll? -- Garagen-UV, welche Zuleitung sinnvoll? | |||
Hallo!
Als bislang stiller Mitleser gestatte ich mir hier meine Problemstellung zu posten. Ich hab die etwa 10 Jahre alte Elektroinstallation in meiner Garage erneuert, alles raus und schön neu mit NYM ohne missbrauchte Schutzleiter und Markensteckdosen anstatt düwi
UV setze ich in den nächsten Tagen noch, und eine neue Zuleitung möchte ich verlegen wenn es wieder wärmer wird. Jetzt mal die relevanten Sachen bevor ich das Problem erläutere: Haus: VNB Stadtwerke Leipzig, HAK 3x50A Hauptverteilung Zuleitung 4x6mm² 3x35A SLS TN-C Netz mit Aufteilung zu TN-C-S in der HV Baujahr vom Haus ist 1930, kein Erder vorhanden HES mit PEN, Gas/Wasser/Heizungsrohren und Antenne Garage: BJ 1995, Fundamenterder vorhanden aber nicht angeschlossen. Hab ich jetzt auf eine Schiene unter der UV gelegt. Garage hängt bislang an einem B13 der Außenstromkreise, etwa 10m NYY 3x1,5mm², das klemm ich auch provisorisch an die neue UV Garage an. Was jetzt zu machen ist, die beiden Potentialausgleichsschienen zu verbinden, werde ich mit NYY 1x16mm² machen, was ich gleich neben der neuen Zuleitung verlege. Als Zuleitung möchte ich NYY-J 5... | |||
| 41 - Trockner kaputt nach Überspannung -,- -- Trockner kaputt nach Überspannung -,- | |||
| Wie ich auf die 400 Volt komme ?
Es gibt 7 Stromkreise : 1. Herd L1 2. Herd L2 3. Herd L3 4. Wohn/Schlaf L1 5. Küche/FLurlicht L2 6. Wama L3 7. Keller L1 Ausgelöst waren als ich nach Hause kam Herd L2 und L3 .. . Ich schaltete den Fi und die Sicherungen wieder ein, es leuchtete Wahnsinnig Hell über mir und da hab ich schnell F4 ausgeschaltet da an dieser PC´s und Monitore hängen die ich nicht gerne opfern wollte, als ich F4 ausschaltete ging auch das Licht über mir aus das auf F5 lag. Belastet sind normalerweise nur F4 und F5. Auf F4 waren PC´s und Schaltnetzteile im Standby, auf F5 nur der Trockner und Kühlschrank (der aber in dem Moment nicht kühlte ..). Also gehe ich davon aus das die Schaltnetzteile das Potential Hochgezogen haben, komischerweise funktioniert alles wieder normal als ich den Fi aus und wieder angeschaltet habe ! Muss auch noch sagen das der Kurzschlussstrom hier sehr hoch ist ! HAK ist mit 200 A abgesichert, damit gehts dann direkt mit 50A Absicherung auf die Zähler und UV Zuleitung .. Anbei noch ein Bild ! ... | |||
| 42 - Neue Sicherungskasten Installation - Schema -- Neue Sicherungskasten Installation - Schema | |||
| wie ist denn die Absicherung der Zuleitung (bis hin zum HAK)? ... | |||
| 43 - TN-C-Netz -- TN-C-Netz | |||
Zitat : Vom E-Werk kommt eine TN-C-Netz- Zuleitung ( 4-adrig ). Sehr üblich...... Zitat : Im Hausanschlusskasten sind die 3 Aussenleiter, der PEN ist auf die Neutralleiterschiene geklemmt.Zur Unterverteilung führt ein 5-adriges Kabel, mit PE und N.Allerdings ist der PE in der Unterverteilung nicht angeschlossen.Das heisst für mich:klassische Nullung. Mhh, eigentlich sollte dann der PE-Leiter als PEN-Leiter fungieren. | |||
| 44 - Schaltplan Wohnungsinst. -- Schaltplan Wohnungsinst. | |||
| ok Danke, für die Infos.
Also Standort ist Rheinlandpalz. Es sind zwei Wohnungen in dem Haus die Grössere die hier aufgelistet ist soll ca 120 qm betragen und eine ewas höhere Ausstattung bekommen was die Steckdosen und so weiter betrifft. Leider kann ich noch nicht sagen was in dem HAK und Zählerschrank wirklich los ist. Da ich noch nicht vor Ort war. aber so wie mir das gesagt wurde soll der HAK und Zählerschrank nicht erneuert werden sondern nur die Zwei Wohnungen mit den UV komplett neu. Die zwei poligen FJ werden also gegen 4 Polige (30mA) ersetzt, dann komm natürlich auch der Herd mit drauf. Und eine paar Stromkreise könnte man ja noch zusammen geführt werden, sollte ich in diesem Fall lieber B16 anstatt b13 Automaten verwenden? Was den HAK und Zählerschrank betrifft muss ich wie gesagt erstmal Nachschauen wie da wirklich der Stand ist. Da es ein Älteres Haus ist(1974) zu letzt renoviert, glaube ich auch nicht das da bereits SLS Schalter verwendet wurden. Meinst du Falls dann eben keine SLS verbaut sind das dann in der UV die FJ 63 A haben sollten? Hab ich das so richtig verstanden? Die Zuleitung als 10qmm ist doch Aussreichend? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Aarmer am 18 Aug 2012 21:05 ]... | |||
| 45 - Unterverteilung anbinden -- Unterverteilung anbinden | |||
| Seit ihr sicher, dass eine Absicherung der UV-Zuleitung durch den 35A SLS ausreichend ist?
Soweit ich das verstehe, wird die gute Selektivität zwischen SLS und den Sicherungen im HAK nur in Kombination mit einem dem SLS nachgeschalteten Automaten erreicht. Bei der Kombination NH-SLS-nix sieht die Sache IMHO anders aus: Wenn ich mir beispielsweise die Durchlassintegrale der S750-Reihe ansehe, so wird bei einem 35A-SLS die Schmelzenergie einer 63A NH-Sicherungen schon bei einem prospektiven Kurzschlussstrom von knapp 2kA erreicht. Wenn es dumm läuft, würde ein Kurzschluss auf der Zuleitung der UV also die Sicherungen im HAK auslösen. Bei der Verwendung von 35A Neozed ist zumindest die Selektivität zu den HAK-Sicherungen gewährleistet. Wenn die SLS zu diesen nicht selektiv sind, ist das im Fehlerfall wohl das kleinere Übel, da sie laienbedienbar sind. Oder bin ich da auf dem Holzweg? Gruß, Hohlleiter ... | |||
| 46 - vom Überspannungsableiter zur PAS außen an der Fassade? -- vom Überspannungsableiter zur PAS außen an der Fassade? | |||
| Hallo miteinander,
ich habe vor, irgendwann in nächster Zeit einen Überspannungsschutz nachzurüsten. Das Haus hat einen Dachständer, der HAK ist im nicht ausgebauten Dachboden. Die Zuleitung (4x16qmm + 1x16qmm PE) zur Verteilung geht durch einen zentralen Schacht in den Keller, wo der Hauptverteiler sitzt. Von hier aus dann zu den Unterverteilungen. Netzform ist TNC-S. Nachdem der Überspannungsableiter ja möglichst nahe an der Einführung ins Haus sitzen soll, würde ich den Überspannungsableiter gerne im Dachboden montieren lassen. Allerdings läuft die Zuleitung zur HV und zur PAS im Keller ja mit vielen anderen Leitungen in dem zentralen Schacht durchs ganze Haus, wenns also wirklich mal was abzuleiten gibt, dürfte das nicht so vorteilhaft sein (kaum Abstände zwischen den Leitungen im Schacht). Jetzt hätte ich die einmalige Gelegenheit (da die Fassade saniert wird), eine Leitung vom Dachboden außen an der Fassade parallel zum Ortgang/Giebel, eingeputzt in einem Leerohr zu verlegen, bis in den Keller zur HPAS. Der Abstand der äußeren Leitung zu Leitungen innerhalb des Hauses dürfte überall mindestens so um die 25cm betragen, im Großteil der Strecke liegen innen gar keine Leitungen bzw. evtl. mal eine Kreuzung. Spricht gegen diese Idee irgend... | |||
| 47 - Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? -- Fragen zur Elektroinstallation eines 3 Familienhauses? | |||
| Hallo,
Ich bin gerade dabei ein 3 Familienhaus aus den 60er Jahren zu renovieren, die Elektroinstallation dort wird komplett erneuert da die Verdrahtung erstmal noch in klassischer Nullung ausgeführt ist und da dort mit den Jahren immer wieder neue Sachen hinzu gekommen sind, so das nun niemand mehr richtigen Durchblickt hat und alles kreuz und quer abgesichert und verdrahtet wurde. Der Zählerkasten mit der Haupteinspeisung sitzt im Moment im Dachgeschoss, da die Einspeisung vom Dach kommt, dort muss er aber weg, da der Platz ungünstig liegt. Der Zählerschrank soll also nun in den Keller, von dort aus gehe ich dann in alle 3 Wohnungen auf jeweils eine kleine Unterverteilung die einen FI haben soll und für jeden Raum einen eigenen LSS. Im Zählerkasten möchte ich lediglich Treppenhaus/Außenbeleuchtung und Heizung absichern und dafür dann auch einen Zwischenzähler setzen, der hinter einem richtigen Zähler hängt. So kann ich die Kwh dann später durch 3 teilen und den Verbrauch einigermaßen fair aufteilen. Um halt die Zählermiete zu sparen möchte ich nicht noch einen 4 Zähler beim EVU mieten, ich klemme den kleinen dann einfach hinter meinen Zähler und rechne dann am Ende des Jahres ab. Nun erstmal ein paar grundlegende Fragen zur Verdrahtung vom HA... | |||
| 48 - Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom... -- Drehstrom, Drehstrom, Drehstrom... | |||
| ... und dann muss der HAK wohl auch noch neu gemacht werden...
Der ist drin, seit das Haus steht. Wobei auch diese Zuleitung einafch zu verlegen wäre. Das Haus ist total verrohrt. Wieso werden eigentlich 63A gefordert? Grüße Jannik ... | |||
| 49 - Hauptleitung im Estrich -- Hauptleitung im Estrich | |||
| Zuleitung vom HAK zum HV wird hier meist UP verlegt, wie auch der Zählerschrank selbst. Auch im grenznahen DE wird die Leitung UP-verlegt, da man hier meist HAKs an der Außenwand anbringt. ... | |||
| 50 - wie biegt ihr extrem dicke Kabel ? -- wie biegt ihr extrem dicke Kabel ? | |||
| Zu dem Thema habe ich auch eien Frage:
Bei einem Freund von mir habe ich ziemlich viel an der elektrischen Anlage gearbeitet. Ausserd em Vorzählerbereich und der Dimmensionierung des Fundamenterders. Das durfte eine Profifirma machen. Diese Firma hat auch die Zuleitung vom HAK an der Grundstücksgrenze bis zum Zähler quer durchd en Garten durchgeführt. Aufgrund der Leitungslänge (ca. 50meter) wurde 4 x35mm² Alu verlegt. Bei der Einführung in den Keller wurde dieses Kabel ziemlich brutal um 90° gebogen, sodass es in einem dafür vorgesehenen Schlitz in der Kellerwand komplett unter Putz verschwand. Also mir kam das etwas sehr brutal gebogen vor. Setzt man da nicht eher einen Kabelklemmkasten, und wechselst dabei gleich auf 16mm² Cu (im HAL sin 3x 63A NH) ... | |||
| 51 - Gartenlaube - Neue Verteilung - ALU-Kabel - TN-C/S? -- Gartenlaube - Neue Verteilung - ALU-Kabel - TN-C/S? | |||
| gut, gehen wir mal von AL 2,5mm² aus.
hauptsicherung ist unbekannt, da kein HAK in laube sondern irgendwo in gartensparte. querschnitt zuleitung weiß ich momentan nicht, guck ich nochmal nach. glaube aber nicht wesentlich mehr als 2,5mm². es kommt ein PE, es kommt ein N, gehen beide auf selbe klemmleiste, daher TN-C - richtig? in neuinstallation dann leiste mit N, leiste mit PE, beide dann brücken. aber dann ist es doch trotzem möglich, von der N-leiste auf den FI zu gehen, oder nicht? es kommt ein boiler mit irgendwas um die 1500W rein, separater kreis. dann noch bleuchtung und steckdosenkreise. ... | |||
| 52 - Hausinstallation -- Hausinstallation | |||
Zitat : PioneerUrushi hat am 5 Jun 2011 23:50 geschrieben : Frage: Kann ich daraus schließen das im Haus kein Drehstrom anliegt oder kann es sein das nur eine Phase genutzt wird (6 weitere 35A NH Sicherungen liegen noch im HV, muss noch prüfen ob es sich um defekte handelt) Aus den genannten Punkten kann man nicht auf Drehstrom- oder Einphasenanschluss im HAK schließen. Aber das ist ja anscheinend schon geklärt. Zitat : PioneerUrushi hat am 5 Jun 2011 23:50 geschrieben : Frage 2.1: Kann man auch Durchschleifen HV -3m-> UV1 -3m-> UV2 oder ist ... | |||
| 53 - Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten -- Leitungsquerschnitt für Sicherungskasten | |||
| moin nochmal,
und frohe ostern überhaupt! werde nächste woche erstmal beim verursacher dieser show hier investigieren gehen. unabhängig davon werde ich alle endstromkreise im haus sukzessive erneuern. die zuleitung aus dem HAK, sowie der zählerkasten mit den drei 20A-vorsicherungen wird wohl so bleiben. wichtig ist mir erstmal, daß der sicherungskasten inkl. seiner einspeisung aus dem zählerkasten soweit tragbar ist. dazu gehört natürlich auch eine VDE-mäßige aufsplittung des PEN. noch ist das alles ja ziemlich übersichtlich im sicherungskasten. die sechs alten schrottleitungen der endstromkreisesind auch nicht mehr lange da. (hoffentlich) wenn man den murks im sicherungskasten und seine einspeisung mal wegnimmt, dann sieht das ja so aus: wäre das soweit O.K.? ... | |||
| 54 - HAK Sicherungen -- HAK Sicherungen | |||
Zitat : der HAK ist nach wie vor im Keller angeordnet. Und das sollte man als Feuerwehrmann in Deutschland berücksichtigen. Sollte ein Keller überflutet sein, kann auch der HAK im Wasser liegen, und durchaus auch noch unter Spannung stehen. Bei uns egher üblich, dass die Zuleitung zwar durch den keller verläuft, aber ungeklemmt dirket in den Zählerkasten im Erdgeschoss geht. Dadurch wären in einem eventuell gefluteten Keller maximal Endstromkreise aber nicht Versorgerseitige Klmmkästen unter Wasser. Interessiert hat nmich das Thema, da wir letztens bei der Feuerwehr den tragischen Tod eines Feuerwehrmannes in Deutschland diskutiert hatten. Meine Kameraden, die elekrisch nicht so bewandert sind, und auch die HAK-Lösung in De nicht kennen, waren sehr verwundert, wie es überhaupt zu so ei9nem Unfall kommen konnte. Die generelle Aussage war, wenn man im Zählerkasten (wie gesagt meist im Flur im EG) alle Sicherungen/RCDs ab... | |||
| 55 - Zählerschrank und Hauptleitung -- Zählerschrank und Hauptleitung | |||
| unterer Anschlussraum beinhaltet die Zuleitung vom Hak und die Zählervorsicherungen,(Alt NH, neu selektive Leitungsschutzschalter) Zählerfeld ist für Zähler reserviert und oberes Anschlussfeld beinhaltet zB Hauptschalter.
Der untere Anschlussraum führt noch ungezählten Strom und ist deshalb plombiert. Zusätzlich zum nötigen Querschnitt kommt noch die Verlegeart und die Umgebungstemperatur. Gruß Bernd ... | |||
| 56 - Potentialausgleich / lokaler Erder / PEN -- Potentialausgleich / lokaler Erder / PEN | |||
Zitat : Im Keller sitzen noch 2 Unterverteilungen. Wenn man diese nun in den Potentialausgleich (Wasserleitungssystem hausseitig) mit anschließt, wäre das doch wieder der PEN oder sehe ich das verkehrt? Wie meinen? Was "wäre der PEN"? Welche Netzform haben denn jene UVn und die Endstromkreise? Aderzahl deren Zuleitung? Zitat : Lokale Erdung nicht vorhanden (vielleicht früher mal über die Wasserleitung ?). Keine Potentialausgleichsschiene oder Fundamenterder oder sonstewas. Dann kann es sein, daß im Moment noch keine Nachrüstforderung besteht. Aber sie ergäbe sich sowieso bei zukünftiger Anlagenerneueruntg oder -Erweiterung bzw. wesent... | |||
| 57 - Neue Unterverteilung planen -- Neue Unterverteilung planen | |||
| Einen schönen guten Abend zusammen!
Vielleicht ersteinmal ein paar Worte zu meiner Person: Mein Name ist Raimo, ich stehe kurz davor mein Diplom in Nachrichtentechnik zu machen und wohne in Köln. Mein Anliegen ist folgendes: Ich würde unsere Haus-Elektroinstallation gern um eine großzügige Unterverteilung im Keller erweitern, die in Zukunft das Erdgeschoss EIB/KNX-fähig machen soll. Der momenane Aufbau ist wie folgt: Vom HAK der Rheinenergie wird ein Zählerschrank versorgt, der mit 63A NH-Sicherungen abgesichert ist. Darin ist momentan ein einzelner Zähler verbaut, auch wenn es vier Felder gibt (war ein Mietshaus, wird jetzt aber nur mit der Familie genutzt). Die vier im Haus vorhandenen Unterverteilungen (Allgemein, EG, 1. OG, 2.OG) können jeweils mit Ausschaltern (Hager SH363N, 63A) freigeschaltet werden und werden durch 4x16mm2 versorgt. In den Unterverteilungen sitzen jeweils ein RCD (40A/0,03mA) und einige B16-LSS. Die neue Unterverteilung im Keller soll ersteinmal konventionell eingerichtet werden, um dann später mit EIB-Aktoren nachgerüstet zu werden. Momentan sollen nur einige neue Steckdosenkombinationen, zwei neue Brennstellen sowie zwei elektrische Rolladenmotore durch die neue Unt... | |||
| 58 - Alte Aderfarben - Interessensfrage -- Alte Aderfarben - Interessensfrage | |||
Zitat : Aber bei Querschnitten in denen TN-C zulässig Die Zuleitung zum HAK ist (Nur Augenmaß !) 10mm² die Leitung vom HAK zum Zähler nur 6mm² (3x 35A NH) dürfte aber aus der Zeit stammen in der es die Norm mit Mindestquerschnitt noch nicht gab. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 23 Jan 2011 21:49 ]... | |||
| 59 - Elektroinstalltion um einen UV erweitern -- Elektroinstalltion um einen UV erweitern | |||
| Wenn Du da 2*35 A einbaust kann ein Strom von 70 A fließen , das führt dazu , das die Sicherung im HAK auslöst. Es soll aber bei Überlast bzw bei Kurzschluss die Sicherung vor dem Zähler auslösen.
Sicherst du nun Deinen Abgang zur UV nach den 35 A Diazed mit 35 A ab löst da bei Überlastung bzw Kurzschluss die Zählernachsicherung aus. Möglich wäre es die Diazed gegen Linocur -Lasttrennschalter austauschen und die UV mit einem Hauptschalter möglicherweise freizuschalten, setzt aber voraus das dann die Zuleitung zur UV auf 35 A ausgelegt werden muss. Gruß Bernd PS: Der Deckel lässt sich auch ausschneiden. [ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 6 Jan 2011 15:52 ]... | |||
| 60 - Zählerschrank -- Zählerschrank | |||
| Der Zählerkasten paßt sicher nicht, Möller Österreich fertigt sogar für jedes Bundesland eigene Kästen.
Zur Netzform: wenn die Anlage älter als 1998 ist dann handelt es sich zu 100% um TT, bei neueren Anlagen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, je nachdem wann die Wienstrom in der betroffenen Gegend Nullung freigegeben hat. PEN-Aufteilung: sie ist an der frühestmöglichen Stelle vorzunehmen, idealerweise im HAK, im EFH müßte Zählerkasten aber theoretisch möglich sein (im Vorzählerbereich). Der Querschnitt der aktuellen Zuleitung dürfte bei 63A eh 16mm2 betragen, diese Forderung ist also erfüllt. Prinzipiell reicht ein Zählerverteiler mit einem Zählerfeld, da ist allerdings das Verteilerfeld dann nciht unbedingt riesig, einen Kasten in Normbreite 2 könnte man schon nehmen. Oder Zählerkasten mit extra Verteiler (bei einem Zählerplatz gibt es normalerweise maximal 3x18 Teilungseinheiten wenn mich meine Erinnerung nicht trügt). Falls sich das nicht in den letzten Jahren geändert hat, dürfte man in trockenen Räumen (dauerhaft beheizt) auch eine Zählerplatte an die Wand dübeln (so die nichtbrennbar ist) und einen AP-Verteiler darüber setzen. Auch die guten alten Hofer-Blechkästen scheinen immer noch zulässig zu sein, würde aber vermuten, daß Kunstoff bi... | |||
| 61 - Muss PE und N im HAK verbunden werden? -- Muss PE und N im HAK verbunden werden? | |||
| Also korrekt wäre in Diesem Fall (bei geforderter PEN-Stützung)
Verbindung von der Schutzpotentialausgleichsschiene (auf diese geht dein Banderder)mit Grün/Gelb zum Hak auf den PEN (neuere Hak haben dafür extra 3 Klemmen) und ab diesem getrennt mit Blau = N und gelb/grün zum Zähler und der Hauptverteilung. (PEN-Trennung im HAK) Bei einem Lokalem TT-Netz erfolgt keine Verbindung des "Erders" mit dem PEN des TN-C-Netzes (ergo auch kein PE in der Zuleitung vom HAK zum Hauptverteiler)dieser PE wird in der Hauptverteilung mit dem Schutzpotentialausgleich verbunden. Vorteil eines lokalen TT-Netzes am TN-C Netz der PE ist sauber und frei von Betriebsströmen. Gruß Bernd ... | |||
| 62 - Elektriksanierung im Altbau -- Elektriksanierung im Altbau | |||
Zitat : De_Holle hat am 12 Okt 2010 18:15 geschrieben : ist es möglich, die Hauptleitung mit Hilfe eines plombierbaren Verteilerkasten zu verlängern? Wenn Du eh schon renovierst warum dann nicht die Zuleitung innen installieren? Zitat : der Hauptpotentialsausgleich wird in der Nähe des HAK installiert. Langt es nun, wenn ich das Hauptkabel der PAS PEN-unterstützend am HAK installiere (entspricht dies dann auch einem TN-C-S Systems, wenn der PEN an den Sammelschienen aufgeteilt wird?) Ja, HES mit HAK PEN verbinden(lassen). Lutz ... | |||
| 63 - Null und Schutzleiter -- Null und Schutzleiter | |||
| Also zur Klarstellung: Wie sieht die Zuleitung zum Schaltschrank aus, also wie viele Adern in der Leitung, welche Farben und wo kommt die Zuleitung her (HV/HAK/andere UV)? Gibt es weitere Leitungen z.B. zur Potentialausgleichschiene?
Kurz lässt sich sagen: Bei TN(-C) kommt ein PEN ins Haus, also eine Ader, die PE und N darstellt. Heutzutage wird diese irgendwo (wo genau steht in den TAB) aufgetrennt in PE und N - und ab da nie wieder zusammen geführt. Bei TT kommt nur der N ins Haus, der PE muss per Erder selbst erstellt werden. Dieser hat auch nirgends eine Berührung mit dem N, nur durch die Erde und über den VNB-Erder. ... | |||
| 64 - Fi für Hauptleitungen in Fertighaus, Holzbauweise -- Fi für Hauptleitungen in Fertighaus, Holzbauweise | |||
| Zuleitung muss nicht RCD gesichert sein.
Allerdings ist es längst Stand der Technik, die PEN Trennung so früh als möglich (z.B.: vorm Zähler, oder im HAK) zu machen. Unterverteilungen werden dann im TNC-S (also 5polig) angespeist. [ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 11 Aug 2010 16:38 ]... | |||
| 65 - Strombelastbarkeit 35mm² Alukabel -- Strombelastbarkeit 35mm² Alukabel | |||
| Hallo,
in einem momentan zu sanierenden Haus befindet sich als Zuleitung zum HAK ein 4 x 35mm² Aluminium-Kabel. Abgesichert ist die Zuleitung mit 3x 36A NH-Sicherungen. Bis zu welchem Strom ist ein solches Alukabel belastbar? Kommt der Faktor 1,6 im Vergleich mit Kupferkabeln hin? Das 35mm² Alukabel entspräche dann einem 22mm² Kupferkabel. ... | |||
| 66 - Welchen Überspannungsableiter? -- Welchen Überspannungsableiter? | |||
| Schau dich mal etwas bei Dehn auf der Internetseite um, dort gibt es gutes Infomaterial wie eine Ü-U-Absicherung aussehen kann. Mit einem neuen HAK hat diese nämlich nichts zu tun. Der gröbste Ableiter kommt vor den Zähler, und zwar im Zählerkasten parallel zu den Zählervorsicherungen oder SLS (je nach Region). Die nächste Stufe in der UV an die Zuleitung.
Generell kann ich von solchen Schutzmaßnahmen aber nur abraten, sofern nicht ein guter Grund für eine Gefährdung vorliegt. Das LAN brauchst du gar nicht sichern - wie denn auch. Wichtig ist höchstens die Stromversorgung der angeschlossenen Geräte und die Telefonleitung, die ins Haus kommt. Guck mal, wie es sich im anderen Thread entwickelt, es dürfte nämlich, entgegen deiner Meinung, in ziemlich die gleiche Richtung gehen. Und die wichtigste Frage zum Schluss: Wie viele Geräte sind bei dir schon wegen Überspannung gestorben? ... | |||
| 67 - Umzug HAK -- Umzug HAK | |||
| Hallo Freunde der Hoch- und Niederspannung!
Unser EVU hat sich mal so gedacht alle Hausanschlüsse in den Boden zu legen, dadurch ergibt sich auch ein Umzug des HAK vom Dachboden in den Keller. Jetzt bin ich schon dabei ein entsprechndes Kabel vom DB in den Keller zu verlegen. Auf zwei Probleme stoße ich dabei derzeit. Bevor ich losziehe und mir ein Kabel besorge wollte ich zunächst den Leitungsquerschnitt berechnen. Laut TAB unserer EVU wird der HAK mit 63A abgesichert und darf max. 0.5% Spannungsabfall zur ersten UV (sprich Zähler) haben. Die neue Zuleitung würde sich auf 10 Meter erstrecken. Wenn ich mir das berechne : 1,73 * 10 * 63 * 0,998 / 56 * 2 = Komme ich auf einen Querschnitt von 10 mm². Da stimmt doch was nicht... aber ich finde den Fehler nicht, oder stimmt meine Formel nicht ganz? A=I*(1,73*Länge der Leitung*Cos Phi) / (56*Spannungsfall) Die zweite Geschichte ist folgende, ich muss das Kabel durch einen zwei zügigigen Kamin ziehen, wo ein Zug in Betrieb ist (Festbrennstoffofen). Laut meinem Schornsteinfeger ist im benachbarten Kamin bei voller Hitze mit einem Temperaturanstieg + 20 °C zur Umgebungstemperatur zu rechnen. (Ein Kaminbrand mal ausgenommen ). Wie wirkt sich diese ... | |||
| 68 - Installation so ok? -- Installation so ok? | |||
Zitat : sam2 hat am 14 Jun 2010 14:26 geschrieben : Allerdings müßte die PEN-Strecke bis zur PEN-Schiene in gn/ge mit blauer Markierung ausgeführt werden und die Brücken zu den FI ebenso oder (richtiger und üblicher) in blau. Sehe ich anders. Da der Leiter zum RCD ein N ist und kein PEN würde ich hier blau nehmen. Anders ist es bei der vieradrigen Zuleitung vom HAK zum Zählerschrank. Hier muss blau markiert werden da der gn/ge ein PEN ist. Lutz ... | |||
| 69 - Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation -- Fragen zu RCD und Selektivität bei Hausinstallation | |||
| Hallo zusammen,
ich hätte hier mal ein oder zwei Fragen bzgl. meiner geplanten Modernisierung der Hausinstalltion. Jetzt könnten einige fragen, warum ruft der kein Elektriker an. Dies habe ich versucht, jedoch hat keiner der Herrschaften Zeit vorbeizukommen, da gerade viele Solaranlagen zu installieren wären. (Termin 2.Juli vielleicht auf früher grml.) Da ich nicht solange warten will, bis mal jemand Zeit für eine Hausinstallation hat, versuche ich schon soviel Vorarbeit zu leisten wie möglich(Materialbeschaffung und Kabelverlegung). Die Abnahme und Endmontage erfolgt dann durch einen Meisterbetrieb, so jedenfalls der Plan. Nun zum eigentlichen Thema: Vielleicht mal die Ausgangsituation: - Zweidrahtinstallation aus dem Jahr 1965 - HAK mit 3x50A Diazed Sicherungen (4 Leitungen - ich schätze TN-C Netz) Ziel: alles neu (außer vielleicht HAK) Kurze Planbeschreibung: HAK (50A Diazed) -> Zählerschrank mit SLS 50A (Zuleitung 16²) von Zählerschrank -> 2 Unterveteilungen (Zuleitung 16²)// RCD 0,03A/40A und LS 35A von Unterveteilung: separate Kreise für Licht(Leitung 1,5² LS10A) und Steckdose (Leitung 2,5² und LS16A) für jedes Zimmer Zählerschrank -> Herd (Leitung 3x4² LS16A) Die Frage... | |||
| 70 - Wo TN-C in TN-C-S aufteilen? -- Wo TN-C in TN-C-S aufteilen? | |||
| Hallo,
was im HAK drin Steckt, weiß ich nicht. Der ist verplombt. Die Zuleitung aus dem Wohnhaus zum Stall ist mit 50A abgesichert. Die würde ich erhöhen wollen. Wer darf den auf machen? EON? Oder auch der Eli? Grüße, Matthias ... | |||
| 71 - Hausabriss -- Hausabriss | |||
| Unser Nachbarhaus wurde vor einigen Tagen abgerissen. Gestern früh war die Abbruchfirma dabei, die Fundamente zu entfernen. Dann war auf einmal der Strom in der Nachbarschaft weg (auch bei uns). Ich hab zuerst gedacht, dass der Verteilerkasten (der an der Ecke von diesem Grundstück steht) beschädigt worden sein könnte, aber der stand noch.
Der Störungsdienst des VNB kam, und es stellte sich heraus: Der Architekt hatte beim VNB lediglich eine Zählerdemontage in Auftrag gegeben (anstatt den HAK entfernen zu lassen) und dann der Abbruchfirma gesagt, die Baustelle sei spannungsfrei. Diese hat dann mit dem Bagger Hak + Zuleitung erwischt. Durch den Kurzschlusss haben die NHs im Straßenverteiler ausgelöst. ... | |||
| 72 - Sicherungen in HV+HAK, Qualität Leitung NYM -- Sicherungen in HV+HAK, Qualität Leitung NYM | |||
| Hallo Fachleute,
habe in der HV 3x35A (NH00), im HAK jedoch 3x50A DIAZED. Spricht etwas dagegen, dass das EVU die HV auch auf 3x50A setzt, falls Zuleitung zur HV reicht? Selektivität, falls überhaupt vorhanden, kann mir ja egal sein, da NHs & HAK Plomben haben!? Kann das EVU die NHs auch ersetzen oder muss es immer ein Eli machen? (Die Elis nehmen den Auftrag nicht an, lohnt sich wohl nicht.) ~ Möchte NYM-J 5x10 im Internet kaufen. Gibt natürlich riesige Preisunterschiede, sind Euch Qualitätsunterschiede bekannt? ~ Mit der Leitung soll eine UV neu an die HV angeschlossen werden. Eli wollte es mit 3 B40A machen, er wusste aber auch nicht, dass es D02 mit 40A gibt. Was würdet Ihr machen? Danke! ... | |||
| 73 - Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? -- Zählerkasten bzw. Sicherungskasten Aufbau Frage? | |||
| Hallo bin neu hier im Forum und habe Fragen.
Will verstehen wie ein Zählerkasten bzw. Sicherungskasten angeschlossen wird. Mir geht es nur ums Verstehen. Zuleitung vom Versorger (Überland oder Erde) ins Haus zum Hausanschlußkasten. Der muss unmittelbar an der Eintrittsstelle im Haus installiert sein? Im HAK sind 80A NH Sicherungen. Wird im HAK aus dem TN-C der PEN in PE und N getrennt, oder erst im Zählerkasten? Danach geht es mit 5x25mm2 zum Zählerkasten. Dann kommt SLS mit 80A oder 63A? Nachdem kommt direkt der eHZ. Danach mit 63A 3 Diazed Sicherungen Dann ein RCD mit 63A. Jetzt kommen 3x3 35A Sicherungen für die Unterverteilung Keller, EG, und 1OG. Kabel geht ein 5x6mm2 oder 5x10mm2 (je nach länge, größer) zu den einzelnen Unterverteilungen. In den Unterverteilungen ist wieder ein RCD und danach dann B13 Sicherungen für Steckdosen, Lichtschalter,... Nur für den Herd B16 im EG. Also es gibt einen Haupt-RCD und in jeder Etage einen zweiten RCD bzw. fürs Bad extra einen. Wäre dies so korrekt. ... | |||
| 74 - HAK Sicherung erhöhen -- HAK Sicherung erhöhen | |||
| Hallo,
Mein HAK ist z.Z. mit 3x63A abgesichert, wegen Umbaumaßnahmen benötige ich nun aber 3x100A. Nach Anfrage beim Energieversorger ist die Zuleitung in der Straße mit 3x100A abgesichert, um die Selektivität zu behalten könnte ich max. 3x80A verbauen. Nun bin ich durch einen Tipp darauf gekommen einen 3x100A SLS Schalter zu verwenden, dieser würde die Selektivität gewährleisten. Ist diese Aussage korrekt? Ich bin etwas raus aus dem Fach, aber ich dachte das die Selektivität des SLS Schalters für die nachgeschalteten Sicherungen geht, man also bei 3x63A SLS Schalter auch 3x63A Neozed Sicherungen für die Stockwerksabsicherung nehmen dürfte. Das der SLS für die vorgeschaltete Sicherung ist, wäre mir neu, wer hat nun recht? Mir wäre, in diesem Fall, natürlich lieber der Bekannte, dann könnte ich die Absicherung auf das gewünschte Maß erhöhen. ... | |||
| 75 - Fragen zum Aufbau einer neuen UV -- Fragen zum Aufbau einer neuen UV | |||
| Hallo,
schon seit einiger Zeit spiele ich mit dem Gedanken, in den Kellerraum neben dem Raum, in dem HAK+HV sind, eine Unterverteilung zu installieren, sofern unser Vermieter einverstanden ist, was aber kein Problem werden dürfte, zumal wenn man die Installation selbst bezahlt. Den vorhandenen HAK findet ihr hier: https://forum.electronicwerkstatt.d.....61864 Die HV dort: https://forum.electronicwerkstatt.d.....61868 Die Leitungslänge zu dem Punkt an dem der neue UV sein soll betrüge sehr großzügig berechnet 8m. Nach der Lektüre diverser Themen in diesem Forum, hatte ich folgenden Aufbau im Sinn: 5x6mm² vom HV zum UV (wobei die Klemmen oberhalb des Zählers nur 2 Löcher für Adern haben die schon durch die vorhandenen FIs belegt sind) Die UV soll dann einen 40A/0,03A FI enthalten hinter dem ein 3xC16 Automat f... | |||
| 76 - HAK zum Zählerschrank!!! Hilfe -- HAK zum Zählerschrank!!! Hilfe | |||
| Hallo !
mein plan war,das ich die gesamte anlage im OG abklemme(5 Zähleranlagen) und im erdgeschoss -1- für linke partei und -1- für rechte partei 1 Zählerplatz anlage montieren mit sls, unterverteilung in die wohnung. 3 zähler kommen weg,bzw klemmt mark e ab und nimmt mit. mein problem war,das war auch der grund warum ich den ersten beitrag geschrieben habe,muß ich die zuleitungen erneuern von hak zum zählerschrank???? blomben sind dran,deswegen keine sicht gehabt.aber ich konnte feststellen das von hak 1*16q zum poti geht,und denke mal 4*16 zum zählerschrank und das gleich 2 mal. alte kiste (HAK) die zuleitungen gehen direkt von keller zum og,ich wollte von og runterziehen die zuleitungen und direkt in die jeweiligen zählerschranke einführen. ich will mir die mühe sparen,komplett neue zuleitung von HAK zuziehen. sprich das was ich machen wärde ist eine änderung,kein neubau. kann ich die alte zuleitung drin lassen von hak . link geht leider nicht auf,mark e . zeigt fehler an. ... | |||
| 77 - Umbau Altbau -- Umbau Altbau | |||
| Hallo
so jetzt auch mal ein Beitrag von mir. Erstmal was zu meiner Person: Bin selber gelernter Energieelekroniker und gehe gerade zu Technikerschule Fachrichtung Energie und Automatisierung. Hab bisher fast nur in der Industrie (Fördertechnik und Energieverteilung) gearbeitet. Hatte aber auch schon einen Ausflug in den Wohnungsbau , allerdings nur Neubauten. Ein Freund von mir hat das Haus von seinem Opa geerbt. Ist keine grosses Haus eher ne 4 Zimmer Wohnung. Haus ist in den 1950er Jahren gebaut worden. TN-CS ist vorhanden. HAK Kasten ist im Keller Zuleitung per Erdkabel. Zähler und Verteilung in der Küche. Zwischen HAK und Zähler sind ca. 5 m. Zähler ist von 1971, diese Standard AEG Drehstromzähler. Sicherungen direkt über dem Zähler. Bisher sieht es Sicherungstechnisch so das das es 3 * 25A H Sicherungen für den Herd gibt, die allerdings alle 1 polige. Dann noch 2 B16 für den Rest. Also auf keine Fall was für die Zukunft. Haus ist im Moment noch komplett unbewohnt also Staub usw. spielen noch keine Rolle. Jetzt wollen wir ein wenig aufrüsten. Komplette Neuinstallation ist aus Geldgründen leider nicht drin. Als erstes sollen neue Leitungen rein. Die alte... | |||
| 78 - Altes Haus und es soll alles Neuinstalliert werden -- Altes Haus und es soll alles Neuinstalliert werden | |||
| Hallo blobb,
erstmal willkommen im Forum!
In Deiner Beschreibung dürfte (außer der Nomenklatur - als Fachmann solltest Du den Unterschied zwischen Ader und Leitung kennen...) noch etwas nicht stimmen: Zitat : HAK ist dran, 35A eingesetzt, 4-adrige Leitung vom Versorger aufgeklemmt. 4-adrige Leitung geht direkt zu denn Zählern die Blaue Leitung ist im HAK direkt gebrückt mit Grün/Gelb auf die Potentialausgleichsschiene die direkt neben dem HAK liegt. Denn bei 4-adriger Hauptleitung ist blau auf dieser Strecke üblicherweise Außenleiter! Welche Aderfarben haben denn die am HAK ankommende und abgehende Leitung? Nicht daß das ein übler Spezialfall ist (TT mit örtlicher "N-Stützung")... Oder einfach nur schon bisher falsch (z.B. Leitung mit falschen Aderfarben verbaut). | |||
| 79 - neue Haus Verteilund -- neue Haus Verteilund | |||
Zitat : Meist ist die Vorstellung schlimmer als die Realität... Bei Dir ist aber anscheinend die Realität schlimmer als unsere Vorstellung: Zitat : Im HAK müsste 3 x 63 Amper drin sein. Gib den Oberbayern sofort ihren Fluß zurück...!
Zitat : SLS Schalter ist nicht vorhanden, sind noch die Panzersicherungen.... | |||
| 80 - PEN-Stützung, Potentialausgleich, Blitzableiter -- PEN-Stützung, Potentialausgleich, Blitzableiter | |||
| Hallo zusammen,
ich habe einige Fragen zum Potentialausgleich, sowie zum Blitzschutz. Die Installation sieht momentan folgendermassen aus: -Zuleitung zum HAK 4-adrig, TN-C Netz. -Zuleitung zum Zähler 4-adrig 10mm². -Vor dem Zähler ist der PEN mit dem Heizwasserkreislauf, sowie mit der Erdung der Dusche verbunden. -Bis vor kurzem wurde das Netz ab hier als TN-C weitergeführt, ich habe allerdings jetzt alle Steckdosenstromkreise (die Lichtstromkreise folgen nach und nach) auf 3-adrige Verlegung erweitert. -Im Heizungsraum war bis vor kurzem die Kaltwasserleitung mit dem Heizwasserkreislauf verbunden, so dass diese auch im Potentialausgleich integriert war. Die Zentralheizung wurde letzte Woche durch eine gasbetriebene Heizung ersetzt. Der Monteur hat allerdings den Potentialausgleich der Kaltwasserleitung nicht wieder hergestellt, sowie die Gasleitung ebenfalls nicht eingebunden. Auf meine Nachfrage hin diesbezüglich wurde mir mitgeteilt dass dies bei der Gasleitung nicht unbedingt notwendig wäre, weil der Potentialausgleich im Zähler integriert wäre und dass es bei der Wasserleitung vergessen wurde und dass dies nachgeholt wird. Ich kann mir nicht richtig vorstellen wie der Potentialausgleich im Gaszähler integriert sein... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |