Autor |
|
|
|
BID = 978336
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
|
|
Hallo,
Ich reiß hier mal kurz das Projekt an und würde gerne Eure Empfehlung dazu hören.
Ich bin in einer Katastrophenschutzteileinheit als Führungskraft eingebunden und uns wurde von der oberen Ebene aufgetragen eine Stromeinspeisung in unseren KatS Sützpunkt zu installieren. Es soll ein 32A Anschluss werden. Gedacht ist, bei einem Schadensereigniss, einen Generator größer 10 KVA anzuschließen um eine Einsatzbereitschaft weiter sicher zu stellen.
Soweit sogut. Es besteht auch schon die möglichkeit unser Netz komplett vom städtischen Netz zu trennen und es sind mehrere Hautschalter für die einzelnen Fahrzeughallen und Unterverteilungen vorhanden, die dann bei Bedarf zu oder weg geschaltet werden.
Unser Elektriker würde das ganze mit einem Wandsteckanschluss 32A lösen.
Achtung keine Wandsteckdose, sondern einen Stecker.
Dieser Anschluss ist wohl über einen Hauptschalter bei Nicht betrieb abgeschltet und mit einem Vorhängeschloss gesichert, aber so richtig gefällt mir diese Version nicht. Gibts da was anderes?
Weil wenn eine Steckdose angebaut wird, dann wird zusätzlich ein Adapterkabel Stecker-Stecker benötigt und somit sind auch wieder die offenen Pole auf irgendeiner Seite.
Gibt es möglichkeiten die Steckverbindung vom Wandstecker im Betrieb zu verriegeln, damit er nicht abgezogen werden kann und die Pole vom Stecker frei liegen?
Wie wird sonst sowas gemacht? Evtl. bin ich auch über Vorsichtig, da ich bei meinem Arbeitgebr als Sicherheitsbeauftrager tätig bin.
ma |
|
BID = 978337
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
|
Ich versteh deine Problematik nicht , wo ist das Problem? Auf der Einspeiseseite einen Stecker zu montieren? Die Sicherheit liegt vor dem Stecker in Form eines abgeschlossenen Schalters.
Eine Umschaltung von Normalnetz auf Netzersatz darf in diesem Fall eh nur über Aus erfolgen! Das bedeutet eh das Ersatznetz angeschaltet werden kann muss es vom Normalnetz getrennt sein! Bei 63 A und größer gibt es auch die Möglichkeit die Umschaltung über Pilotkontakte und Schütze zu Verriegeln. So ist es nicht möglich diese Steckverbindung unter Spannung zu erstellen oder zu trennen!
Edit: besser ist es aber auf jeden Fall da einen echten stationären Notstromgenerator inklusive Schaltschrank zu errichten! Der kann dann auch zu Testzwecken im Parallelbetrieb und nicht nur im Inselbetrieb laufen!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 5 Jan 2016 18:16 ] |
|
BID = 978346
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7574 Wohnort: Wien
|
So lange der Wandstecker mit einem Umschalter mit der Installation verbunden wird, so dass entweder die normale Zuleitung vom HAK ODER der Einspeisestecker Verbindung zur Installation eures Stützpunktes hat gibt es doch kein Problem, die Steckerstifte können nie berührbar unter Spannung stehen.
Oder hat euer Fachmann etwa vor, Netz und Einspeisestecker unabhängig voneinander zu schalten? Also erst Hauptschalter Netzversorgung aus, dann Schalter Einspeisestecker ein und Generator anstöpseln? Das wäre eindeutig kriminell, da jederzeit jemand bei Netzbetrieb den Schalter vom Einspeisestecker einschalten und somit den Stecker unter Saft setzen könnte. Das muss ein Umschalter sein, keine Bastellösung mit zwei Schaltern!
_________________
"Und dann kommen's zu ana Tür da steht oben "Eintritt verboten!" und da miaßn's eine!"
|
BID = 978595
RivaDynamite Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: Kirchtimke
|
Meine Firma hat das ganze eigentlich auch in jedem Betriebsgebäude (über 600 Stück gibts davon bundesweit). Neben der Eingangstür hängen von innen eine 63A CEE-Steckdose ("Ausspeisung") sowie ein 63A-CEE-Wandstecker ("NEA-Einspeisung"), unweit davon ein Umschalter um die gesamte Stromversorgung auf die Einspeisung umzuschalten (Netz - 0 - Netzersatzanlage).
|
BID = 979019
frosch006 Stammposter
Beiträge: 327 Wohnort: Oberfranken
|
Hallo,
danke für Eure Antworten.
In der Tat wollte er es mit 2 Hauptschaltern bewerkstelligen, die beide verschlossen sind.
Schaltberechtigt ist nur er bzw. sein eingewiesener Vertreter.
Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass ein Netztrennschalter eingebaut wird um es 100% sicher zu machen.
ma
|
BID = 979037
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Es muss ein Umschalter sein, der Netz - 0 - Einspeisung umschaltet.
|
BID = 979039
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Alternative ist Schütz und Schalter verriegelte Umschaltung. Es darf zu keinem Zeitpunkt Netz und Notstrom gleichzeitig anliegen! Deshalb ja die Forderung Umschaltung über AUS!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 979041
fuchsi Schreibmaschine
Beiträge: 1704
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 12 Jan 2016 13:57 geschrieben :
|
Alternative ist Schütz und Schalter verriegelte Umschaltung. Es darf zu keinem Zeitpunkt Netz und Notstrom gleichzeitig anliegen! Deshalb ja die Forderung Umschaltung über AUS!
|
ergänzend: Es darf auch zu keinem Zeitpunkt Netzspannung am Einspeisestecker anliegen.
|
BID = 979045
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Das geht auch bei Umschaltung mit Schütz zu realisieren , den das Einschalten des Notnetzschützes wird erst über Pilotkontakt freigegeben!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|