@ Tech-niker: HAK 3x50 DIAZED->HV 3x35 NH00
@sam:
Zitat :
|
Dagegensprechen könnte z.B. der dann fehlende Überlastschutz für nachfolgende 40A-FI. |
Ist ein gutes Idee. Hätte nicht daran gedacht, da ich einen FI immer separat absichern würde, besonders wenn die Summe der LS-Ströme größer dem des FIs wären.
Zitat :
|
B40A(LS) sind hinter gL35A(NH) noch unsinniger als gL40A(D02). Stattdessen macht man da einen reinen Hauptschalter hin. Deswegen glaube ich das mit dem Eli so erstmal nicht... |
Gleiche Rückfrage dazu: Die LS in der UV können in Summe mehr Strom ab als die NHs, die (wie gesagt) eine Plombe haben. Eine zusätzliche Absicherung wäre mir daher lieber, zumal ich die Außenleiter zur UV dann separat schalten könnte. Ob ich nun einen großen Hauptschalter oder D02 nehme …
Das mit den Elis im meiner Region (B-B) kann ich schon seit Monaten nicht glauben. 3 von 3 angesprochenen Betrieben unterschiedlicher Größe sind Nieten. Von veraltetem Wissen, Telefonate mit Nummer nicht annehmen bis 300€/h(n) für einfaches Anklemmen - alles dabei.
Zitat :
|
Fragen wir doch mal umgekehrt: Worin soll der Sinn der Maßnahme liegen? |
Generationen von Elis haben an Ihrer Ecke vom EFH gebaut, jedoch nicht das Gesamtbild betrachtet. Bin auch erst jetzt darauf gestoßen, dass DLE21kW/DLH18kW zzgl. diverse Drehstrom- und Wechselstromverbraucher etwas viel sind, zumal baulich eine Sauna vorhanden ist, die wir momentan jedoch nicht nutzen.
Zitat :
|
"Riesen" Preisunterschiede für NYM 5x10 sind mir nicht bekannt. |
Nur mal schnell in der Bucht geschaut: 4,20-6,40€ und in Shops geht es sicher noch teurer.
_________________
gutes Werkzeug + gutes Material + Know-how = gutes Ergebnis