Autor |
Wie wird die Zuleitung zum HAK berechnet Suche nach: zuleitung (6039) |
|
|
|
|
BID = 966652
faatih Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 26
|
|
Hallo,
mich interessiert es wie die Zuleitung vom HAK zum Zähler berechnet wird. welche Faktoren spielen da eine Rolle.
Ich verstehe es nicht zB.
ich habe eine Zuleitung vom HAK sagen wir mal mit 16mm², und gehe mit 3 Zuleitungen von den einzelnen Zählern in die 3 Wohnungen.
Jetzt meine Frage wenn aber alle gleichzeitig viel Leistung ziehen müsste es doch für die Hauptleitung vom HAK knapp werden oder ? Es ist zb eine 63 A Sicherung im HAK drinnen, die Unterverteiler sind mit 35 A abgesichert, wenn jetzt alle volle Pulle aufdrehen dann bin ich doch bei Maximal 105 A was auf alle drei Leitungen verteilt werden kann aber nur von einem 16mm² eingespeist wird.
Die Leitungsquerschnitte habe ich jetzt mal als Beispiel genommen, ich weiß nicht on man die so Installiert mit den Querschnitten, also bitte nicht verwundern.
|
|
BID = 966653
rasender roland Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1759 Wohnort: Liessow b SN
|
|
Wenn im HAK 63 A Sicherungen stecken können keine 105 A fließen.
Das ist ja der Sinn bei Sicherungen.
_________________
mfg
Rasender Roland |
|
BID = 966654
wome Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1252
|
Das Stichwort heißt Gleichzeitigkeitsfaktor.
Kurze, mäßige Überlastungen stecken die Schmelzsicherungen weg.
|
BID = 966655
faatih Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 26
|
Zitat :
rasender roland hat am 1 Aug 2015 21:05 geschrieben :
|
Wenn im HAK 63 A Sicherungen stecken können keine 105 A fließen.
Das ist ja der Sinn bei Sicherungen.
|
Ja und was Passiert wenn alle Haushalte alles einschalten ?
reichen da die 63 A dann ?
Dann dürfte ja jede Wohnung nicht mehr als 21 A belaten ?
|
BID = 966657
wome Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1252
|
3 x 63A x 230V = 43,5 kW
Das reicht für locker für 6 Wohnungen und zwei Durchlauferhitzer (z.B. in dem Haus, in dem ich wohne).
|
BID = 966660
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
Wenn alle 3 Wohnungen die Leitung mit 63 A je Außenleiter belasten fließt ein Strom von 3*63A= 189A und nun schau mal in dein Tabellenbuch bei welcher Zeit eine 63A NH mit diesem Strom auslöst! Ersatzweise kannst du auch die D Schmelzsicherung verwenden.
Da die 3 Wohnungen mit 35 A abgesichert sind wird der Strom auf 105 A begrenzt und mit diesem Wert wird die Sicherung im Hak auch belastet.
Die 105 A sind das 1,7 Fache des Nennstromes. Auslösezeit bei diesem Strom geht aus der Kennlinie der NH hervor!
Das Problem mit dem Gleichzeitigkeitsfaktor wurde schon angesprochen. nach Gleichzeitigkeitsfaktor kannst du auch Googeln oder mal Deinen Ausbilder fragen!
@ rasender roland Doch das können sie fragt sich nur wie lange?
Da können durchaus auch 900A fließen
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Aug 2015 21:55 ]
|
BID = 966661
wome Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1252
|
Nachtrag: In D gibt es normalerweise Drehstrom, bei drei Zählern hat also jeder 3 x 21A oder 1 x 63A.
Aber in Südeuropa sind viele Haushalte einphasig mit 3, 6 oder 9kW angeschlossen. Du würdest staunen, was damit alles geht. Stell dir nur einen Elektroherd vor, wenn Du alle Platten anmachst, wirst Du spätestens nach ein paar Minuten die erste Platte runterregeln, weil die ihre Hitze nicht mehr los wird.
|
BID = 966663
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
Die NH im HAK ist so ausgelegt das sie die 16mm² Leitung vor Überlast schützt. Wenn also alle 3 Wohnungen die ja mit 35 A abgesichert sind auch den vollen Strom ziehen sagt die NH im Hak irgendwann mit mir nicht und es ward dunkel! Das schwächste Glied im Stromkreis soll und ist die Sicherung!
Du könntest natürlich auch die Hauptleitung vom Hak auf 100A auslegen und mit 100A absichern, dann lösen eher die Sicherungen vor dem Zähler aus! Nur spielt da das EVU nicht mit und legt deshalb die Stärke der Sicherungen im HAK fest! Die Sicherung im Hak schützt in erster Linie das Versorgungsnetz und in zweiter Linie die Hauptleitung! TAB fordert für Hauptleitung nicht umsonst Stromtragfähigkeit 63 A !
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 966666
rasender roland Schreibmaschine
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 1759 Wohnort: Liessow b SN
|
Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 1 Aug 2015 21:49 geschrieben :
|
@ rasender roland Doch das können sie fragt sich nur wie lange?
Da können durchaus auch 900A fließen
|
Der Grund für meinen Satz war ein realistischer und praxisnaher
Hintergrund.
Das eine 63 A Schmelzsicherung auch einen Strom von 900 A zuläßt
ist wohl richtig.
Nur fehlt mir gerade ein praktischer Bezug was man in
einigen 100 ms mit 900 A anfangen soll.
_________________
mfg
Rasender Roland
|
BID = 966667
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
Offtopic :
| großes Blitzlicht zB |
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 966669
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
Hier mal ein Link zu NH-Sicherungen da ist auch das Kennlinienfeld enthalten! und da sieht man das die 63 A Sicherung bei 100A in 4000 s auslöst bei etwa 110A in 2000 s
https://www.google.de/url?sa=t&.....d=rja
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 966671
faatih Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 26
|
ok gute infos danke.
mal ne andere Frage.
die Gesamtleistung von den Verbrauchern muss ich dann addieren oder für meine Gesamtleistung.
Beispiel. Herd 5 kw
Boiler 5 kw
Licht 1,5 Kw
WM 0,3 KW
gesamt leistung wäre dann 11,8 kw oder.
Gilt in Hausinstallationen auch die Regeln für Paralelschaltung oder ?
|
BID = 966672
der mit den kurzen Armen Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 17434
|
Du musst nicht die Leistungen addieren, sondern die Ströme auf dem jeweiligem Aussenleiter. Nebenbei bringt es dir nichts die Verbraucher in Reihe zu schalten! Benutze mal das Ding zwischen deinen Ohren!
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 966675
faatih Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 26
|
Das wäre doch der kürzere weg, Summe aller leistungen dann einmal den Gesamtstrom aus der gesamtleistung berechnen.
|
BID = 966678
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst
![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif ) ![](/phpBB/images/stars/klatsch.gif )
Beiträge: 7431
|
Offtopic :
| ...wenn es darum geht NH Sicherungen zu schiessen solltest Du dich an Fenta wenden |
_________________
...geguckt wird mit den Augen, nicht mit den Fingern!
|