Gefunden für drehstrommotor mit phasenschieberschaltu - Zum Elektronik Forum





1 - AEG Drehstrommotor, richtig Angeschlossen? -- AEG Drehstrommotor, richtig Angeschlossen?




Ersatzteile bestellen
  Guten Abend,
ja das Thema gab es schon öfter...ich frage trotzdem mal an:

Habe einen alten AEG Drehstrommotor (0,55 kW) für kleines Geld bekommen den ich gerne für meine Tischbohrmaschine verwenden will. Laut Typenschild ist der für 220/380V.
Angeblich ist der so an 230V gelaufen.

Zur Zeit ist der Motor offenbar per Steinmetz-Schaltung verdrahtet (Bild1).
1.) Braun vom Anschlußkabel liegt an U
2.) Graublau vom Anschlußkabel liegt an V
3.) Braun vom Kondensator liegt an W
4.) Blau vom Kondensator liegt mit an U
5.) Grün/Gelb ist Erde

Der Kondensator (Bild2) ist ein Miflex Betriebskondensator mit 50 µF/450V.

Bild 3 zeigt das Typenschild des Motors.
Bild 4 ist der Anschlußplan der im Deckel des Anschlußkastens ist.

Ich habe das Ganze jetzt so hier liegen (der Kabelkram war so dran), aber noch nicht ans Netz angeschlossen...ich bin nicht ganz sicher ob das so richtig ist. Wenn das passt wird das Ganze aber noch vernünftig angeschlossen.

Den Motor möchte ich gerne nutzen weil er perfekt für die Bohrmaschine passt.

Kann das so Laufen? Und ja, mir ist klar das die Steinmetz-Schaltung eher eine Krücke ist. Ich bekomme im Frühjahr eine Drehstromleitung; dann kann ich den Motor wieder umklemmen....
2 - Trommel dreht sporad. schwer -- Waschtrockner BSH WTW875W0
Das ist ein bürstenloser Drehstrommotor mit Fu Antrieb da ist Elektronik defekt der soll dir eine neue Elektronik schicken oder die Kiste zurücknehmen ...








3 - Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung -- Störungen von Frequenzumrichter auf Arduino-Schaltung
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Anliegen:

Ich baue gerade einen Prüfstand zum testen von Lichtmaschinen.

Verwendet wird dabei ein alter 4kW Siemens-Drehstrommotor und einen ca. 35Jahre alten Frequenzumrichter von Siemens (Eingang 230V, einphasig). Der FU/Motor wird nur bis max. 3kW betrieben.

Ich habe einige Sensorik wie eine Wägezelle und Drehzahlerfassung (per Hallsensor) im Einsatz, welche über zwei Arduinos ausgewertet werden. Die Arduinos werden aktuell über zwei USB-Netzteile mit Spannung versorgt, welche an der gleichen Steckerleiste hängen wie der FU.

Problem: Wenn der FU/Motor in Betrieb ist, gibt es manchmal Störungen über das Netz, die dazu führen, dass die beiden Arduinos abstürzen und neugestartet werden müssen.
Es gibt außer der "Netzverbindung" keine elektrische Verbindung zwischen der Messtechnik(Arduinos) und dem FU/Motor.

Da ich gerade vor meiner nächsten Reichelt-Bestellung stehe, würd ich mich über Einschätzungen eurer Seite freuen:

1.Glaubt ihr, dass das Problem eventuell schon dadurch behoben sein könnte, dass ich anstatt der Billig-USB-NTs, ein etwas besseres Netzteil verwende, wie z.B. dieses hier?
4 - Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum -- Scheppach TS310 Tischkreissäge läuft nicht an oder falschrum

Zitat :
Offroad GTI hat am 30 Jul 2023 08:56 geschrieben :

Hat der Motor kein Typenschild?


Anbei. Ich habe einen Kondensator mit denselben Werten wie dem ausgebauten genommen, siehe Seite 1 des Threads das Bild.


Zitat :
Und bei einem Drehstrommotor sollten auch immer die gleichen Widerstände zwischen den Wicklungsenden zu messen sein.



Und was heißt das, wenn es nicht so ist? Defekt des Motors/ der Wicklungen?

Viele Grüße
Markus

...
5 - Wärmepumpe von 230V auf 400V umrüsten ? -- Wärmepumpe von 230V auf 400V umrüsten ?

Zitat : Es handelt sich um eine länger gelagerte Pumpe aus Fernost mal sehen was die wirklich verbaut haben.
Ich tippe auf einen ganz gewöhnlichen Drehstrommotor. Evtl. mit FU.

...
6 - Frequenzumrichter + Motor Einphasig -- Frequenzumrichter + Motor Einphasig
Es gibt Frequenzumrichter mit 230V eiphasig Eingang und 230V 3phasig Ausgang. Daran kann man einen 230/400V Drehstrommotor im Dreieck betreiben. ...
7 - 380 V Lüfter mit 7 Kabeln an Schalter anschließen -- 380 V Lüfter mit 7 Kabeln an Schalter anschließen

Zitat : An dem Motor Hat der auch ein Typenschild? Oder gar ein Anschlussdiagramm in Deckel des Klemmenkastens?


Zitat : sind 7 Kabel dran'Kabel' sind es zwar nicht, aber wir wissen ja, was gemeint ist


Zitat : den Bezeichnungen Z1Z2 , Z2Z1 , U2 , U1 Seltsame Bezeichnungen...
Z1, Z2 sieht man si...
8 - 220V Motor Drehzahl senken -- 220V Motor Drehzahl senken
Die Motoren für die kleinen Bohrmaschinen haben aber keine Drehstromwicklung. Die sind speziell für den Betrieb mit einem Kondensator gewickelt. Ein normaler Umrichter wird das vermutlich nicht mögen.
Es soll Umrichter geben, die speziell für Kondensatormotoren vorgesehen sind, die sollen aber einiges teurer sein.
Ein echter Drehstrommotor und ein "normaler" Umrichter kommt eventuell billiger. ...
9 - Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!! -- Drehstrommotor hat Masseschluss über 65 kOhm ??? !!!
Hallo Zusammen!

Habe hier einen 1kW Drehstrommotor (Kurzschlussläufer), der einen Widerstand zur Masse in Höhe von etwa 65 KOhm ausweist.
Dadurch fliegt der FI regelmäßig raus (bei drei Phasen sind das zawr nur 10 mA, aber alle Geräte der Werkstatt sind etwas älter ).

Hat jemand eine Idee, wie 65 kOhm zustande kommen können?
Nach meinem Verständnis hat so ein Motor endweder einen Masseschluss mit wenigen zehn Ohm oder halt nicht, entsprechend Unendlich Ohm.

Aber 65 kOhm ??!!

Gemessen mit nem "normalem" Digitalmultimeter.
Motor ein paar Stunden auf die Heizung brachte keinerlei Änderung - Feuchtigkeit ist's also auch nicht.

Hat jemand eine Idee? ...
10 - Generator aus Schleifringläufer bauen? -- Generator aus Schleifringläufer bauen?

Zitat : Ja na Widerstandsmessung an den Schleifringen betrug 3 x 1 Ohm.Wieviel ergibt denn die Widerstandsmessung deiner Meßstrippen, wenn du z.B. den gleichen Schleifring antastest?


Zitat : Die Frage ist, wie bekommt man da Strom auf den Rotor? Nen Drehstrom an sich hab ich nicht im Hause, erst recht keine 215V. Das ist schlecht.
Zu allererst ist das ja ein Drehstrommotor, und der Stator bildet mit dem Anker einen Transformator.
Wenn du Drehstrom auf die Statorwicklung gibst und die Schleifringe miteinander kurzschliesst, entsteht das Äquivalent eines Kurzschlussläufers, und das Teil springt dir beim Anlaufen vom Tisch, wenn deine Sicherungen das mitma...
11 - Kaindl Bohrerschleifgerät -- Kaindl Bohrerschleifgerät
@ Goetz

Wat den Eenen sin Uhl, is den Annern sin Nachtigall

@ Perl

Im Schobbe müßte noch Drehstrom sein, in die Werkstatt kann ich nicht, hab Termiten

P.S: Das Ding wird mit Ruhe repariert, muß mich erstmal in den Drehstrommotor einlesen, wenn ich demnächst kein Fenster aufmachen kann, weil ich kein Fenster mehr hab, war das keine gute Reparatur.

...
12 - Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß -- Waschmaschinen Motor mit PWM Drehzahlregler ruckelt und der PWM wird tierisch heiß

Zitat : diesen PWM gleichartigen Drehzahlregler Das ist weder PWM, noch ein Regler, sondern eine einfache Phasenanschnittsteuerung.
Die Leistungsangabe von 2000W ist wohl hauptsächlich Wunschdenken



Zitat : als Antrieb für eine Maschine. Drehstrommotor+Frequenzumrichter, wenn es was vernünftiges werden soll.
Einige Leute sind auch mit Nähmaschinenmotoren aus China (für welche es einen passenden Drehzahlregler dazu gibt) zufrieden.

...
13 - S: Schrittmotoransteuerung -- S: Schrittmotoransteuerung

Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 28 Jul 2021 15:19 geschrieben : Wenn ich die Schrittfolge nach der Tabelle richtig verstehe
U+ V- , V- w+, w+ u-, u- v+, v+ w-,w- u+ , u+v- usw . Andere Drehrichtung wäre dann
U- v+ , v+ w-, w- u+ , u+ v-, v- w+, w+ u-, u-v+ usw Ja, da ich letztens mehr mit BLDC-Ansteuerung zu tun hatte mag ich das in Diagramm-Form lieber.
Siehe z.B. https://www.researchgate.net/figure.....20207

Kann daran liegen, dass ich viel mehr mit BLDC-Motoren zu tun hatte als mit Schrittmotoren, ich sehe das Problem nicht.
Eine Ansteuerung die mit einer externen PWM funktionieren sollte hab ich oben schon vorgeschlagen.


14 - Absicherung für Hochdruckreiniger 7KW Motor -- Absicherung für Hochdruckreiniger 7KW Motor
Hallo,
ich habe ein kleines Problem mit der Absicherung des neuen Hochdruckreinigers. Er hat einen 7KW Drehstrommotor und soll laut Bedienungsanleitung mit trägen 16A Sicherungen abgesichert werden. Ich habe jetzt probeweise die 16A CEE Dose mit drei einzelnen C16A LSS abgesichert und alles ist gut. Das es für den Motor ja nicht so vorteilhaft ist, wenn mal eine Phase ausfällt, habe ich mir jetzt einen C16A dreifach LSS besorgt. Wenn ich nun den Hochdruckreiniger einschalte, fliegt der dreifach LSS sofort heraus. Woran kann das liegen, mit den einzelnen LSS funktioniert ja alles.
Die Stromaufnahme des Motors liegt bei 14,7A auf allen 3 Phasen.


Danke und Gruß
Dennis ...
15 - Kabel erneuern -- Bosch Hf-Bohrmaschine
Na der Römer ist der Umformer. Dessen Drehstrommotor wird mit 380V betrieben. Der "formt" dann die 380V mit 50Hz in 42V mit 300Hz für den Hf-Bohrer um.


Zitat :
perl hat am  6 Jul 2021 17:54 geschrieben :

Zitat : Anbei die Daten vom Umformer und der Hf-Bohrmaschine.
Und was ist nun was?
Auf dem Ding vom Römer steht etwas von einer 220/380V Erregung.
...
16 - capstanmotor extern ansteuern -- Videorecorder   Philips    VR 560/02
Geräteart : Videorecorder
Defekt : capstanmotor extern ansteuern
Hersteller : Philips
Gerätetyp : VR 560/02
Chassis : VR 560/02
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo Forum,
ich habe aus einem alten Videorecorder den Capstanmotor ausgebaut.
Meine Frage dazu, ist es mit einfachen Mitteln möglich, diesen zum laufen zu bringen ? Praktisch als Testobjekt zu benutzen.
Herausgefunden habe ich, das es sich wohl um einen Drehstrommotor handelt, die Spulen mit 4 Drähten an die Platine gelötet sind und der Chip ein BA6878EFV ist. Ich habe mir das Datenblatt mal angesehen und ich denke, das hier die Ansteuerung der 3 Phasen hergestellt wird.
Beste Grüße Thomas







EDIT: Gerätetyp geändert. Das ein Videorekorder im Forum für Videorekorder doch tatsächlich ein Videorekorder ist, dürfte für die meisten mehr als logisch sein...

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jun 2021 17:07 ]...
17 - Stereoanlageressor von 380V auf 220V umbauen -- Stereoanlageressor von 380V auf 220V umbauen

Zitat : Frage mich jetzt ob ein passendener 230V Motor nicht am Ende das gleiche ist wie mein Motor vernünftig mit Kondensatoren ausgestattet Nein, ein Drehstrommotor ist ja anders gewickelt...


Zitat : Werde mal einen passenden Kondensator besorgen und schauen ob er dann anläuftMach das. Bei 750W sollte das noch funktionieren.
Motor auf Dreieck umklemmen nicht vergessen.

...
18 - Drehstrommotor 220V --
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kondensator austausch
Hersteller : ---
Gerätetyp : Drehstrommotor 220V
______________________

Hallo,

Hab einen alten Drehstrommotor der momentan auf 220V läuft. An dem Motor ist ein Anlauf-Kondensator montiert der nach 20ig Jahren den Betrieb eingestellt hat.

Bild eingefügt


Ich würde den gern ersetzen und wollte Fragen, ob ich den durch diesen hier austauschen kann?

Bild eingefügt

Ausserdem würde ich gern wissen, ob ich auch einen Kondensator mit 12µF oder 14µF nehmen kann oder brennt mir dann was durch ?




Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal
Gruß Andi



...
19 - Drehstrommotor --
Geräteart : Sonstige
Defekt : Netzkabel fehlt
Hersteller : ---
Gerätetyp : Drehstrommotor
______________________

Hallo,

Hab einen alten Drehstrommotor gekauft. Der Verkäufer versicherte mir das der funktioniert. Leider fehlt das Stromkabel zur Steckdose das ich nun einschließen will.

Es handelt sich um einen Motor mit Kondensator in Delta/Dreieck Konfiguration für 220V Betrieb. Aus dem Motor führen 4 Kabel (2grün/2rot) und 2 Kabel zum Anlauf-Kondensator (rot/blau). Wo muss ich den Neutralleiter bzw. Außenleiter anschließen?

Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Danke schon mal
Gruß Andi

...
20 - Hebebühnensteuerung Falschmeldung Übertemperatur -- Hebebühnensteuerung Falschmeldung Übertemperatur
3kW? Soviel hätte ich jetzt nicht erwartet.


Etwas leicht ist er für seine Leistung aber schon (20kg vs. 28kg).
Dazu ist sein Nennstrom noch größer, als der eines Normmotors (8A vs. 6A).
https://www.js-technik.de/produkte/.....c=159

Kühlrippen hat er auch keine. Da wurde wohl mit einem ganz spitzen Bleistift kalkuliert.

Wurde ihm überhaupt ein Lüfterrad gegönnt?




[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 19 Sep 2020  9:00 ]...
21 - Waschmaschinenmotor als Antrieb für Drechselbank -- Waschmaschinenmotor als Antrieb für Drechselbank
Hallo, liebe Elektro- und Elektronikexperten,

ich möchte mir gerne eine Art Drechselbank bauen (nicht wirklich drechseln, eher rundschleifen von Holz mit einer separaten Schleifmaschine, also bei langsam laufender "Drechselbank"). Ich habe einen neuwertigen Waschmaschinenmotor "Miele MXT 30-66/2" im Keller liegen und würde gerne wissen, ob dieser geeignet ist. Lt. Typenschild "Motor für FU-Betrieb, 300 - 19000 U/min. Leider kann ich keinen Schaltplan vom Originaleinbau mitliefern und kenne auch den Waschmaschinentyp nicht, von dem er stammt.
Habe hier einen Anschlussplan gesehen, demzufolge es ein Drehstrommotor sein könnte. Ist das möglich? Die drei Phasen müssen dann ja von der Elektronik erzeugt werden(?). Da ich keine Elektronik zur Ansteuerung habe, meine Fragen:
- Macht es Sinn, diesen Motor zu verwenden (in "Waschdrehzahl")?
- Gibt es fertige Steuerungen, die ich verwenden könnte?
Für Antworten und Tipps vielen Dank im Voraus!

effess






...
22 - 2 Phasen 400Volt an Trafo -- 2 Phasen 400Volt an Trafo
Hallo Leute,

stehe vor einem Problem wo ich nicht mehr weiter weiss.

Beim Einschalten eines Druckluftkompressors mittels Hauptschalter fliegt sofort der FI-Schalter.

Alle Phasen gegen PE geprüft, ok.

Beim Messen mit dem Multimeter ist mir aufgefallen, das die Versorgungsleitung zum Kompressor eine Phase (braun) mit einer anderen Phase (schwarz) Verbindung hatte mit 66 Ohm.

Ich suchte den gemeinsamen Punkt und fand ihn beim Trafo. zwischen 0 Volt (eine Phase) und 400 Volt (die andere Phase) maß ich die besagten 66 Ohm. Puh, das pflanzt sich fort zum Schützen und eben besagter Versorgungsleitung. 2 Phasen haben Kontakt?

HÄ?

Neutralleiter gibts keinen, da es ein Drehstrommotor ist, andere Komponenten werden extra mit einer 230 Volt Leitung angesteuert.

Vielleicht gibts Tipps, hab ich wo einen Denkfehler? ...
23 - Kondensator für Steinmetzschaltung... -- Kondensator für Steinmetzschaltung...
Kondensatormotoren haben andere Wicklungen als Drehstrommotoren.

Bei Kondensatormotoren reichen daher kleiner Kondensatoren aus.

70µF/kW wäre so ein Richtwert für die Steinmetzschaltung beim Drehstrommotor.

Achtung! der Motor hat mit Kondensator nur ca. 30% seiner Nennleistung bei Drehstrom. ...
24 - drehstrom - 230 oder 400 Volt? -- drehstrom - 230 oder 400 Volt?

Zitat : kompressor hat 400/690V am Typenschild, DER Klassiker für eine Stern-DreieckschaltungKlassiker vielleicht, verbindlich nicht unbedingt.
Es gibt gerade in der Industrie Motoren, welche an 690V Netzen betrieben werden.

Stern-Dreieckschaltung ist ja auch nicht verbindlich, da es dank der Leistungselektronik möglich ist, Motoren größerer Leistung mittels selbiger anzulassen.

Was die 133/230V-Drehstromnetze betrifft, gab (oder gibt es immernoch) in Berlin Köpenick noch welche.
Früher waren sie jedoch deutlich weiter verbreitet.


Zitat : Im Buch europa Lehrmittel liest man das nicht so das 230 Volt Motoren mit FU betrieben wird. Nich...
25 - Drehstrommotor an 230V mit Kondensator und Wendeschalter Drehrichtungsschalter - Steinmetz -- Drehstrommotor an 230V mit Kondensator und Wendeschalter Drehrichtungsschalter - Steinmetz

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am  2 Jan 2019 14:03 geschrieben :
Schön das du dir diese Arbeit gemacht hast. Nur geht das auch ohne irgend eine Änderung am Schalter , wenn dieser richtig beschaltet wird.
Mal zum Nachdenken Bei einem Drehstrommotor wird die Drehrichtung geändert in dem 2 beliebige Phasen vertauscht werden und bei der Steinmetzschaltung wird der Anschluss des Kondensators an L und N getauscht damit der Motor in die andere Richtung läuft.


an Anschluss des Kondensators eingefügt.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2019 15:05 ]...
26 - Motorsteuerung -- Waschmaschine   AEG    WT520
Wenn er drei Phasen mit 300 Hz hat müsste es doch Wechselstrom sein.

Es wäre dann ja ein normaler Drehstrommotor, der bei 50Hz nur 1/6 der Geschwindigkeit, also ca. 2833 U/min macht, ob er die 230 Volt in Sternschaltung etwa aushält? Kühlung ist natürlich auch ein Thema? ...
27 - Temperaturfühler PTC auf Motorwicklung gebunden, jetzt schützen! -- Temperaturfühler PTC auf Motorwicklung gebunden, jetzt schützen!
Servus Leute,

habe folgendes Problem, habe einen Temperaturfühler jetzt oberflächlich auf die Wicklung eines Drehstrommotor mit Bratschnur festgebunden. Warum Bratschnur? Weil diese sehr hohe Temperaturen verkraften kann.

Wie kann ich jetzt den Temperaturfühler schützen? Mit einem Klarlack oder mit einem Klebstoff. Am liebsten streichbar und hoch temperaturbeständig, bis 150°C.

Würde mich freuen, wenn es dazu Lösungen gibt.

mit freundlichen Grüßen

Alekom ...
28 - Stoppt mitten im Programm -- Waschmaschine AEG, Electrolux Öko PLUS 1400
Geräteart : Waschmaschine
Defekt : Stoppt mitten im Programm
Hersteller : AEG, Electrolux
Gerätetyp : Öko PLUS 1400
S - Nummer : 937 00422
FD - Nummer : 914903927 00
Typenschild Zeile 1 : Type HP054323
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Phasenprüfer
______________________

Hallo,
letzte Woche ist unsere WaMa mitten im Programm (30C Buntwäsche) stehen geblieben. Auch die Anzeige der Restzeit ging nicht mehr weiter. Das Frontglas fühlte sich kalt an.

Ich hab dann abgeschaltet und es mit einigen anderen Programmen probiert, die alle losliefen aber dann stehen blieben.

Da das Glas immer kalt war vermutete ich einen Fehler mit der Heizung und habe ein ganz kaltes Programm probiert, das dann auch prompt erfolgreich durchlief. Daher vermutete ich einen Defekt im Heizelement (ohne gemessen zu haben, denn auf der WaMa steht der Trockner und alles ist im Schrank ziemlich verbaut: man muss zu zweit sein, um an die WaMa ranzukommen und ein Freund konnte erst am Wochenende helfen). Ich habe daher schon mal "auf gut Glück" auf eBay eine gebrauchte aber funktionsfähige Heizung bestellt, die diesen Samstag kommen sollte. Kam aber nicht und da die WaMa nun zugänglich war, habe ich mit Me...
29 - Freqenzumrichter ? -- Freqenzumrichter ?

Offtopic :
Zitat : Naja - 275€ sind jetzt nicht gerade teuerUmrichter für Drehströmer bekommst du für die Hälfte
https://www.voelkner.de/products/83......html
Ein verlgeichbarer Motor ist nur unwesentlich teurer, als der Umrichter
https://www.voelkner.de/products/82......html

Womit wir zusammen bei 280€ wären. Zumindest bei diesen Anbieter klappt es nicht ganz, insgesamt günstiger zu...
30 - Motor mit Phasenschnittsteuerung? -- Motor mit Phasenschnittsteuerung?
Hallo,

ich muß vorausschicken, das ich von Elektrik wenig Ahnung habe. Leider habe ich in Nachbarforen einiges gehört, dass selbst Elektriker bei so einen Einbau nicht immer sehr kompetent sind. Darum hier meine Fragen, es sind einige Leute mit Ahnung am Start.
Ich werde mir die Teile besorgen und von einem Fachmann anschließen lassen.

Also, wie ich das jetzt lese kann ich einen Drehstrommotor mit 230 V an einen Frequenzumrichter betreiben. Dabei habe ich keine Probleme mit dem FI.
Hat jemand Erfahrung, welcher Frequenzumrichter für so etwas zu empfehlen ist.

Gruß Lonellones ...
31 - Drehstrommotor mit Zeitschaltuhr betreiben -- Drehstrommotor mit Zeitschaltuhr betreiben
Hallo,
kennt sich jemand evtl mit folgender Thematik gut aus.
Ich habe bisher damit keinerlei Erfahrungen gemacht.
Bevor ich mir unnötiges und teures Zeug einkaufe, frage ich lieber nach.

Ich möchte gerne einen Drehstrommotor der eine Wasserpumpe antreibt, zeitgesteuert Ein- und ausschalten (24 Stunden Rhytmus reicht völlig aus, wenn es nicht viel teurer ist kann es gerne auch wöchentlich oder mehr Zeitintervalle umfassen).

Wie bekomme ich das sehr günstig ohne Schnick Schnack hin und dabei natürlich alle nötigen VDE Vorschriften einhalten.

Ich habe noch einige Bauteile von einer Nachtspeicherofen-Steuerung, das nicht mehr vorhanden ist, zur freien Verfügung, diese werden nicht mehr benutzt. Kann man es nicht auch dazu benutzen oder ist es zu komplex es damit zu machen (ich erinnere mich noch genau, damals etwa vor 15 Jahren, als die Nachtspeicheröfen stillgelegt wurden, sagte der Elektromeister, die Bauteile sollte ich auf keinen Fall weg werfen, die könne man noch für gutes Geld verkaufen. Was sind denn diese Steuer-Bauteile real noch Wert?)
Wenn ja wie.

Es wäre mir egal wo die Zeitsteuerung sitzt unten im Keller am Schütz oder oben im Kasten, Hauptsache so günstig wie es geht.

Wenn nein, was wäre die günstigste alte...
32 - 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?) -- 380V auf 230V umbauen (Steinmetzschaltung?)
Servus zusammen!!!

Ich habe gerade ein günstiges Angebot für eine Brotschneidemaschine wie diese hier erhalten: Brotschneidemaschine- allerdings läuft das Teil auf 380Volt und ich erreiche gerade meinen Kumpel nicht, welcher Elektriker ist. Ich habe gelesen, dass es möglich sein müsste diese Maschine auf 230V umzurüsten, mit einer "Steinmetzschaltung" - dafür soll man dann einen Kondensator wie diesen hier benötigen: Kondensator

Meine Frage, ist das technisch wirklich möglich, oder trifft das für diese Brotschneidemaschine nicht zu?

Für Eure Antworten bedanke ich mich bereits im Voraus.

LG

Stefan ...
33 - DC-Antrieb restaurieren und betreiben? -- DC-Antrieb restaurieren und betreiben?

Zitat :
perl hat am 16 Sep 2017 16:09 geschrieben :

Zitat : Jetzt brauchen wir nur mehr jemand, der sich mit dem mechanischen Teil der Steuerung wie Stockwerkswahl etc. auskennt! Wertheim, Bj. 1901 und ziemlich raffiniert gebaut! Mit Glück findet du vielleicht etwas im Firmenarchiv, so die eines haben: https://de.wikipedia.org/wiki/Wertheim_(Unternehmen)



Ja, dort wollte ich anfragen. Wie viel Chancen ich bei so vielen Umstrukturierungen allerdings noch habe...

Otis ist da anscheinend gut aufgeste...
34 - 4adrige Zuleitung? --    Bosch    Winkelschleifer
Das ist eine klassische Fehlinvestition! Da fehlt der dazugehörige Frequenzumrichter! Noch etwas Blau kann durchaus auch ein Außenleiter sein! Der Motor wäre dann ein normaler Drehstrommotor nur eben mit 135V aber 200Hz !!! ...
35 - 5 poliges Anschlusskabel einer Drehstrommaschine - mit Abschirmgeflecht...? -- 5 poliges Anschlusskabel einer Drehstrommaschine - mit Abschirmgeflecht...?
Hi,

ich habe hier gerade eine alte Bandsäge geprüft. Dieses Ding ist mit einem abgeschirmten Netzkabel versehen.

Und nein, da sind keine getakteten Dinge dran. Einfach ein Stinknormaler Drehstrommotor ohne Regelung.

Warum macht man sowas? Ist das üblich?
Und wie schliesst man es richtig an, einfach an PE? ...
36 - Motordrehzahl bricht ein -- Güde Kompressor 230V 400 10 50 C
Er würde bis zur Abschaltschwelle pumpen und aussachalten. Wenn in dieser Zeitspanne der Fehler (nicht) auftritt, weißt du mehr. Ob der Presser mit Gegendruck anläuft, weiß man nicht. Mein kleiner Presser mit wohldimensioniertem Drehstrommotor tuts.(Ich war deshalb bis heute zu faul ein Entlastungsventil einzubauen)
Sonst mußt eben -Stecker raus- einiges an Druck ablassen, Anlauf, Test wiederholen bis zur Erkenntnis, wie auch immer sie ausfällt. ...
37 - Wasser wird nicht umgewälzt -- Geschirrspüler Beko DSN6634FX
Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Wasser wird nicht umgewälzt
Hersteller : Beko
Gerätetyp : DSN6634FX
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer, Duspol
______________________

Unsere Spülmaschine ist vier Jahre alt.
Vor zwei Tagen war nach dem Spülgang das Geschirr noch dreckig und das Pulver überwiegend trocken.
Ich habe die rechte Seitenwand geöffnet und das Programm "Vorspülen" gewählt, also Wasser rein, kalt Spülen, abpumpen:
Nach dem Programmstart läuft das Wasser normal ein. Aber wenn die Umwelzpumpe gestartet wird, kommt nur ein kurzes und leises Glucksen/Gluckern, dann drei Sekunden Pause und wieder dasselbe. Beim anleuchten des Umwälzpumpengehäuses sehe ich, daß das Wasser nicht umgewälzt wird.
Nach Ausbau der Umwälzpumpe & 3-Wege Ventil konnte ich keine Verstopfungen feststellen. Es sind keine Fremdkörper im Kreislauf vorhanden. Ich habe dann die Umwälzpumpe ausgebaut und den Rotor freigelegt, jedoch keinerlei Fremdkörper gefunden. Nach dem Öffnen des schwarzen Pumpengehäuses habe ich eine Platine freigelegt. Der Pumpenmotor hat 3 Pole, die mit der Platine verbunden sind.
Daraus habe ich erkannt, daß es sich um einen Drehstrommotor mit...
38 - Stromabgabe Nabenmotor -- Stromabgabe Nabenmotor
Erstmal möchte ich mich entschuldigen, falls jemand meine letzten Zeilen als frech aufgenommen haben sollte. War bestimmt nicht so gemeint, ich bin nur überfordert
Naja und dann ist auch an dieser Stelle ein dickes Dankeschön fällig, dass ich hier so umgänglich behandelt werde.
Ich bin wohl zu sicher an die Sache heran gegangen.
Windrad, Generator dran, ab in die Autobatterie, Wechselrichter und Lampen dran, zack fertig. Auf den ersten Blick sieht es wirklich so aus. Auf den Zweiten komplett anders...

Habe jetzt auch mal nach Windkraft Ladereglern geschaut. Ist das normal, dass die Dinger schweine teuer sind? Bis 1600 Euro kein Problem.

Die Last, welche der ??Laderegler?? simmuliert, bewirkt das der Generator bei Windstille nicht selber anfängt zu drehen und das Windrad zerstört?
Das ist mit "das Windrad geht durch" gemeint oder?

Ich habe gerade noch etwas über die Bürstenlosen Drehstrommotoren gelesen.
Es soll wohl so ziemlich jeder Nabenmotor im Inneren wie ein Drehstrommotor aufgebaut sein. War mir so noch gar nicht bewusst gewesen.
Dann werde ich mich auch da weiter einlesen.

Aber was wäre denn ein passender Laderegler? Kann ja nicht sein, dafür im 3-stellig...
39 - Drehzahlregler für Motor -- Drehzahlregler für Motor
Kondensatormotor isse nix gut für einfache Drehzahlstellung.

Die dafür nötigen Umrichter sind bisweilen relativ teuer.


Da ist es oft einfacher, den Motor duch einen Drehstrommotor zu tauschen, und einen herkömmlichen FU (mit einphasiger Einspeisung) zu verwenden.


...
40 - Ungeregeltes Netzteil -- Ungeregeltes Netzteil
Irgendwie scheinen wir aneinander vorbei zu reden.


Code : kann und wird nicht zuverlässig funktionieren


Nun,dann dürfte das bei C.Selig ja auch nicht funktionieren. Und er und ich hätten keine Ahnung von Elektrotechnik.
Kennst DU dich eigentlich mit CNC-Steuerungen aus?
Also ich habe mal Elektrotechnik gelernt und bin Geselle. Mit Elektrotechnik befasse ich mich seit 15 Jahren nur noch privat.
Ich denke aber,ein Netzteil werde ich noch hinbekommen. Zumal ich vor einigen Jah...
41 - Wickelmaschine mit Motor ausstatten -- Wickelmaschine mit Motor ausstatten
Ein Scheibenwischermotor ist definitiv ungeeignet,- - - zu langsam.
Ich habe mir mal eine Spulenwickelmaschine für Kreuzspulen gebaut. Dafür habe ich einen kleinen Drehstrommotor mit FU verwendet.
Mit der Maschine könnte ich auch Trafos wickeln.
Such mal unter Spulenwickelmaschine!
Eine Wickelmaschine für Korbspulen treibe ich allerdings mit einem Scheinewischermotor an, weil ich da nur geringe Drehzahl brauche.

Gruß
Peter

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Aug 2016 14:59 ]...
42 - Bauteil-Suche -- Bauteil-Suche

Zitat : es gibt 2 Stück davon in der SchaltungZumindest zwei Bauteile mit gleichem Gehäuse. Da das aber alles symmetrisch aussieht, werden es wahrscheinlich auch die gleichen Bauteile sein.

Und auf dem intakten kann man auch nicht mehr erkennen?

Der Teil der Schaltung ist wohl für die Motoransteuerung zuständig. Man könnte also versuchen, den zugehörigen Schaltplan herausdestillieren um dann wiedrum auf ein passendes Bauteil (rein von der Technologie her) schließen zu können.

Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, steuert die Schaltung eine Drehstrommotor an. Dann könnten dass zwei Triacs für einen Sanftanlauf sein, welche von den beiden kleinen weißen Käfern oberhalb angesteuert und von den Relais für kontinuierlichen Betrieb kurzgeschlossen werden
Zumindest letzteres, also ob die Relais besagte Bauteile kurzschließen, lässt sich ja recht...
43 - Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen. -- Bohrmaschine Drehstrom Sicherungen fliegen.
Hallo Leute

Ich habe ein tolles Teil auf der Werkbank liegen.
Eine große Bohrmaschine mit grünem CEE Stecker 4polig.
Bohrmaschine ist unbekannter Typ da kein Typschild.

Stecker aufgeschraubt 3x Phase und Schutzleiter geklemmt.
Maschine aufgeschraubt
Schalter 3polig danach ein kleiner Schalter zum Phasen wenden
allso rechts/linkslauf
Danach kommt die Wicklung.
Ist ein normaler Drehstrommotor,kein Kohlebürsten kein Kondensator nix drann.

Allso normalen 16er Stecker drann und probiert.

Die Maschine zuckt ganz kurz und die Sicherung kommt.

Nun habe ich schnell mal mit Multimeter die Wicklung gemessen.
Alle 3 immer 2,9 Ohm.
Gegen Gehäuse mit Multimeter nix messbar.
Die Wicklung riecht nicht verschmort und sieht unauffällig aus.

Was könnte ich noch tun ?

Grüße Micha ...
44 - Motorschutzschalter fliegt neuerdings -- Motorschutzschalter fliegt neuerdings
Hallo zusammen,
wie aus einem anderen Thread vllt bekannt, habe ich einen Drehstrommotor (Typenschild siehe Anhang) für eine Grundwasserpumpe im Einsatz. Geschaltet wird er über einen Motorschutzschalter, dem ein Druckschalter nachgeschaltet ist. Dieser Druckschalter schaltet den Motor mit einer gewissen Hysterese ein und aus.

Nun habe ich den Wasserbedarf erhöht, so dass die Pumpe mehr oder weniger nun dauerhaft läuft, wenn ich sie einschalte. Seit dem höheren Bedarf ist es nun so, dass der Motorschutzschalter nach ca. 10 Minuten (fast Dauerbetrieb) den Motor vom Netz nimmt. Ich kann ihn sofort wieder einschalten...

Fotos vom Schalter sind ebenfalls im Anhang.

Kann das eine mit dem anderen zusammen hängen? Was kann ich dagegen tun? Muss ich den MSS auf 1A verstellen?


Viele Grüße!
Maik87

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 12 Mai 2016 17:42 ]...
45 - Weiterverwendung WaMa-Motor & Steuerung -- Weiterverwendung WaMa-Motor & Steuerung

Zitat : oder eine Anleitung, wie man die grundsätzlichen Funktionen (langsam/schnell, vorwärts/rückwärts) ohne Schaltwerk realisieren kann? Dazu wurde schon so einiges gesagt, u.a. hier https://www.youtube.com/watch?v=tUQg2WiHpUY
Und erst kürzlich auch hier: http://www.elektronik-kompendium.de.....=time


Zitat : Langzeitprojekt: Trommel-KompostsiebDafür würde ich e...
46 - Ansteuerung Drehstrommotor mit Schütz -- Ansteuerung Drehstrommotor mit Schütz
Hallo zusammen,
ich habe einen Drehstrommotor (380V 1A), der aktuell über einen Motorschutzschalter ein- und ausgeschaltet wird.

Nun möchte ich das ganze fernschaltbar machen und daher einen 3pol. Schütz mit einbauen. Den Schütz einfach vor den Motorschutzschalter wird nicht gehen, da vermutlich der MSS auslöst, sobald er spannungslos wird, oder??

Wenn dem so ist... Kann mir jemand ein (günstiges) Schütz mit Motorschutzschalter empfehlen, welches vorzugsweise auf eine Hutschiene in einem Kleinverteiler passt?

Danke schonmal ...
47 - Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor -- Umbau Honigschleuder von Handbetrieb auf Elektromotor
Elegant wäre ein kleiner Drehstrommotor nebst Frequenzumrichter. U.U. mal bei ebay nach gebrauchten Exemplaren schauen.

Die rote Schleuder scheint auch mit einem DSAM ausgerüstet zu sein (zumindest deutet das sechspolige Motorklemmbrett darauf hin). Auch der große Drehzahlbereich spricht dafür.


...
48 - 5,5KW Motor installieren -- 5,5KW Motor installieren
Hi,

ich bin dabei mir einen Kompressor mit einem 5,5KW Drehstrommotor zu instllieren. Ich habe da noch ein zwei fragen zur elektrischen installation!.

Im Hauptverteilerkasten will ich mit einem 5x6qmm (1m) zu einem neuen Verteilerkasten gehen.

Hier will ich nun einen Fi-Schutzschalter und eine Sicherung für den Motor einbauen.
Von diesem kasten gehe ich nun mit einem 5x2,5qmm Kabel (20)m zum eigentlichen Motor.

Frage:
reicht der Kabelquerschnitt aus?
Welche Sicherung (c Karakter) muss ich verbauen.

Desweiteren hat der Motor neben den 3Phasen-Anschlüssen 2 drünne kabel(mit einer Lüsterklemme)!
-->Ist das für den Motorschutz?
-->Was benötige ich noch um diesen zu aktivieren?
-->benötige ich dazu einen Schütz?
-->Wenn ja wo wird der verbaut und wie wird dieser angeschlossen?

hoffe ihr könnt mir n bissl helfen...
thx ...
49 - Herdanschluss: 400V -> 230V -- Herdanschluss: 400V -> 230V

Zitat : ROB66 hat am 16 Jan 2016 09:10 geschrieben : Ich mit meinem elektrotechnischen Grundwissen bin der Meinung, dass damit der N überlastet wird. Der Küchenplaner meinte aber, dass bei einer ohmschen Last der Strom auf N nie größer sein kann als der des größten Außenleiters.Wie schon gesagt bist du auf den üblichen Fallstrick bei Dreiphasen-Wechselstrom hereingefallen und der Küchenplaner hat anscheinend Recht.

Habe leider keinen anschaulichen Text zu dem Neutralleiterstrom gefunden, also nun erstmal das Extrembeispiel, ein (symmetrischer) Drehstrommotor in Sternschaltung. Der braucht keinen Neutralleiter und für diesen Zweck gibt es auch vierpolige (rote) CEE-Steckverbinder mit L1, L2, L3 und PE und ohne Neutralleiter. ...
50 - Knetmotor läuft nicht mehr an -- UNOLD 8650
Hallo Tom,

der Motor lässt sich drehen.
Wir haben auch den 3-poligen Anschlußstecker des Motors und den zweipoligen
Anschluß des Kondensators, sowie den Stromanschlußstecker von der Platine abgezogen und mit Kabelbrücken entsprechend verbunden um die Beschaltung nachzuahmen. Sieht aus wie eine Sparschaltung, um einen Drehstrommotor an einphasigem Wechselstrom zum Laufen zu bringen.
Legt man dann 230V an, so dreht sich der Motor ohne Platine einwandfrei.

Offensichtlich ist ein Bauteil auf der Platine durch die Überlast der schwergängigen Rührwellen kaputt gegangen.

Welcher Elektroniker hat die richtige Idee ?

Gruß
Kneti ...
51 - Master/ Slave Schaltung -- Master/ Slave Schaltung
Hallo,
Ich plane den Bau einer Master/ Slave Schaltung.

Zur Verfügung stehen 2 Gebläse mit je 1kW Leistung.

Der stärkste Drehstrommotor der an dem Master hängt hat 4kW Leistung.
Weiterhin möchte ich diesen Baustein verwenden: klick

Da der Baustein insgesamt nicht mit mehr als 16A belastet werden darf würde ich für die Gebläse ein Hilfsschütz verwenden.

Wäre das Vorhaben so realisierbar? ...
52 - Selbstsperrung Bimetallrelais -- Selbstsperrung Bimetallrelais

Zitat :
der mit den kurzen Armen hat am 21 Sep 2015 19:23 geschrieben :
Dann solltest du mal die Original Prüfungsfrage hier einstellen! Warum soll sich ein Relais selbstsperren ? Bimetallrelais sind meistens Blinkrelais und diese müssen nach STVO mit einer Hellphase beginnen!



Das ist die Originalprüfungsfrage. Könnte es nicht etwas mit der Schutzbeschallung für einen Drehstrommotor zu tun haben. Da kommen Bimetallrelais ja ebenfalls zum Einsatz. ...
53 - Fahrbare Arbeitsbühne auf 230V bzw 400V umbauen -- Fahrbare Arbeitsbühne auf 230V bzw 400V umbauen
Hallo zusammen,

ich habe eine Fahrbare Scherenarbeitsbühne, die ich jedes Jahr nur 1x benötige. Ich würde die Hebebühne gerne auf 230V bzw. 400V umbauen. Derzeit wird sie über 2 Batterien mit 24V betrieben.

Ich gehe davon aus, dass es keine 24V Netzteile gibt, die einen so hohen strom liefern und wenn dann sind die nicht bezahlbar. Habt ihr eine idee wie man ein solches Projekt realisieren kann? Leider habe ich kein Typenschild oder ähnliches gefunden, was auskunft über die benötigte Leistung gibt.

Eine idee wäre evtl. auch eine 24V Lichtmaschiene mit einem Drehstrommotor Anzutreiben?!

danke schonmal im VOrraus für eure Antworten ...
54 - Hilfe bei umsetzung eines Bauplans einer Maschine -- Hilfe bei umsetzung eines Bauplans einer Maschine

Zitat :
Doncorleone30 hat am  7 Jun 2015 16:09 geschrieben :
....aber da muss der Motor dann schon reichlich kraft haben sonst kommt keine Freude auf....

...also ein Drehstrommotor mit Frequenzumformer ...
55 - TN-S Netz ohne Nulleiter ? -- TN-S Netz ohne Nulleiter ?
Erstens im TN-S Netz gibt es keinen Nulleiter(PEN) sondern nur einen Neutralleiter.(N)
Zweitens was will ein Drehstrommotor mit dem N? Der Motor ist entweder im Stern- geschaltet oder im Dreieck. Durch die symmetrische Belastung aller 3 Aussenleiter ist der N Stromlos! ...
56 - Magnetschalter -- Parkside PTKS 1800 SE KH3160
Geräteart : Sonstige
Defekt : Magnetschalter
Hersteller : Parkside
Gerätetyp : PTKS 1800 SE KH3160
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo zusammen,

ich habe von einem Bekannten eine Parkside Kreissäge PTKS 1800 SE KH3160 zur Reparatur bekommen. Es sollte nur ein neuer Magnetschalter eingebaut werden, welcher
zwei Schließer und einen Öffner besitzt.

Der Defekt des alten Schalter konnte beim Durchmessen festgestellt werden.
Nun war der alte Schalter schon vom Besitzer ausgebaut worden und er hat sich die Belegung aufgeschrieben.

Wenn ich nun den neuen Schalter entsprechend anschließe tut sich nichts.
Im Schaltergehäuse ist hinten noch eine abisolierte blaue Ader von der Motorleitung zu sehen, die vermutlich beim Ausbau irgendwo raus gerutscht ist.

Nun versuche ich die die Funktion dieser Säge zu verstehen, um sie wieder ans Laufen zu bekommen, jedoch ist mir dieser Aufbau der Motoransteuerung unbekannt.

Folgende Infos:
Die Säge ist schutzisoliert und hat einen 230V Wechselstromanschluß.
Der Motor besitzt drei Adern mit den Farben Blau, Braun und Schwarz.
Das Sägeblatt lässt sich im spannungslosen Zustand mit der Hand drehen (Bremse?).
Im Schaltergehäuse is...
57 - Defekter 3-Stufiger Lüftermotor -- Defekter 3-Stufiger Lüftermotor
Auch von mir erstmal ein Willkommen!
Lüftermotoren sind oft nicht polumgeschaltet. Ist z. B. für Dreieck ausgelegt. Im Stern läuft er dann mit hohem Schlupf. Die 3te Drehzahl könnte dann noch je Phase eine Wicklungsanzapfung sein.
Wenn es ein Drehstrommotor ist sollte die Stromaufnahme zwischen den einzelnen Aussenleitern gleich sein, und nach dem Hochlaufen auch keinesfalls höher als laut Leistungsschild. Ich halte daher einen defekten Motor für wahrscheinlich, evt. durch den Lagerschaden verursacht.

Offtopic :Lass Dich nicht gleich von den alten Hasen ins Boxhorn jagen, wir sind hier in einem Handwerkerforum nicht in einem für Germanistik. ...
58 - Ist diese Instalation möglich? -- Ist diese Instalation möglich?
Ok, ich werd hier mal die Angaben hinzufügen die zur Zeit möglich sind:

-Leitung 5 Adrig, (3 Phasen, 1 Null, 1 Erde )
-Bild von Leitung.... werd ich erst die Instalation abbauen müssen, falls erwünscht.
-FI ist nicht vorhanden, hab hier aber mal ein Bild vom Schrank:
-Kompressor ist unterwegs, sollte aber nächste Woche ankommen. Hier die Daten vom Verkäufer:

Modell

4 PS - 150 L
Kessel 150 Liter
effektive Liefermenge 501 Liter pro Minute
Motortyp Drehstrommotor
(3 Phasen)
Umdrehungen pro Minute 1050
Motorleistung 2,9 kW / 4 PS
Druck max. 8 bar
Versorgung Kraftstrom
Antriebsart Keilriemenantrieb
Lautstärke 83 db
Farbe rot
Maße 119 × 48 × 92 cm
Spannung 400 V / 50 Hz
Gewicht 100 Kg




Ausstattung
langsam laufendes 3-Zylinder-Reihenaggregat, ölgeschmiert
Zylinder: 3 x 65 mm
2 EU Standard Quick-Connect-Anschlüsse
Graugußzylinder für optimale Schmiereigenschaften
Manometer
Kondenswasserablassschraube
Wasserabscheider mit exakt einstellbarem Arbeitsdruck
geprüfte Qualität



Materialien
Motorwicklung aus Kupfer
hochwertiger Stahltank, pulverbeschichtet
Ventilplatte au...
59 - Schrittmotor aus Laserdrucker ansteuern -- Schrittmotor aus Laserdrucker ansteuern
Achja, am einfachsten steuerst du die Teile mit nem Modellbauregler an.
Schrittmotoren haben 2 Phasen, die BLDC-Teile 3 ... im Prinzip also ein Drehstrommotor. ...
60 - Umschalter für Gleichstrommotor, welcher die Elektronik nicht killt -- Umschalter für Gleichstrommotor, welcher die Elektronik nicht killt
Hallo, bin neu hier und gleich eine (für mich) schwierige Frage an euch Profis. Meine Säulenbohrmaschine hat eine Elektronikplatine drin, die macht aus Drehstrom einen Gleichstrom. Dieser wird auf den Gleichstrommotor gelassen, der treibt via Keilriemen das Bohrfutter an. Die Elektronik hat zudem eine Drehzahlregelung drin. Das ganze ist KEIN Frequenzumformer, sondern eine andere Technik, die Details habe ich nicht verstanden.

Die Bohrmaschine hat ab Werk keinen Vor- und Rückwärtsgang. Ich war vermeintlich schlau und habe einen simplen Umschalter eingebaut. In den Motor gehen 3 Kabel, einmal Erdung, einmal schwarz, einmal weiss. Ich kann mit dem Umschalter einfach weiss und schwarz tauschen. Somit läuft der Motor einwandfrei vor- oder rückwärts. Problem: ich habe den Schalter irgendwann betätigt, als der Motor noch ein wenig drehte, Päng, Platine am Arsch. Gemäss Hersteller darf man das bei einem Gleichstrommotor nicht machen. Er muss still stehen, wenn er umgepolt wird. Exakt aus diesem Grund hat die Maschine ab Werk keinen Vor- und Zürück-Schalter.

Ich werde die Platine ersetzen, ist keine Hexerei.

Nun will ich aber die Vor- und Zurück Funktion beibehalten. Der Vekäufer gab mir den Tip, die Drehung des Motors als Kriterium abzugreifen. Wenn drehen, da...
61 - Tousek Pull SLR/2 ... tot ... Haupt- / Steuerplatine -- Tousek Pull SLR/2 ... tot ... Haupt- / Steuerplatine
Hallo,

ich suche für einen Torschiebeantrieb "Tousek Pull SLR/2" eine Ersatzhauptplatine. Hat da evtl. wer Zugriff drauf ... oder anders gefragt, kann mir einer meine Hauptplatine reparieren?

Platine ist tot und sagt keinen mucks mehr nach zuschalten der Spannung.
Leider ist dieser aktuelle Zustand mein verschulden.

Erst war der Fehler folgender:
- Torantrieb fährt nicht ... nach 50 Versuchen ruckte er mal kurz an.
--> daraufhin habe ich den Motor überprüft. Es ist ein asynchron Drehstrommotor welcher mit 230V betrieben wird. Die 3. Phase wird über eine Kondi realisiert. Diesen Kondi habe ich auf Herz und Nieren getestet -> okay. Anschließend habe ich den Motor direkt mal an 230V gesteckt -> läuft.

Danach wollte ich das Realis auf der Platine (was immer nur aller 50. mal anzieht) testweise mal direkt mit 230V ansteuern. Leider habe die max. angegebene Schaltspannung von 230V an den Kontakten mit der Spulenspannung verdreht. Denn wie ich nach dem Test feststellen musste (Relais ratterte), handelte es sich nur um ein 24V DC Relais.

Nun ist die Platine komplett tot und sagt keinen Mucks mehr.


Nun meine Frage:
--> Mülltonne oder ist jemand mit diesen Teilen vertraut?


Danke, ...
62 - Wie lange hält ein Betriebskondensator? -- Wie lange hält ein Betriebskondensator?
...kauf Dir ne Pumpe mit Drehstrommotor, da gibts das Kondensator-Problem nicht


...ich hab da deshalb auch vorzugsweise Drehstrommotoren im Einsatz

- Werkstattkran
- Ständerbohrmaschine
- Schleifbock
- sogar die Tauchpumpe für die Gartenbewässerung
- usw.

alles Drehstrommotoren ...
63 - Drehzahl Bürstelose Motoren (RC-Technik) kv ? -- Drehzahl Bürstelose Motoren (RC-Technik) kv ?
Diverse Links:
Hier Erklärungen:
http://wiki.rc-network.de/index.php/Brushless-Motor
Prinzipschaltbild:
http://i1082.photobucket.com/albums.....2.jpg
Kombinationen:
http://www.live-hobby.de/Brushless-Regler-Motoren/

Kv kommt ausserdem aus dem englischen... Bedeutet halt so viel wie Drehzahl/Volt. Gibt aber wohl die Leeraufdrehzahl an.
Aber auch ein Drehstrommotor an einem Frequenzumformer läuft ja nicht einfach hoch sondern nur bis zur eingestellten Frequenz - auch im Leerlauf.
Und den Unterschied kapiere ich nicht...

P.S.:
Vielleicht ist das ungefähr so richtig:
Grundsätzlich ist die Drehzahl eines Synchronmotors ja von der angelegten Frequenz abhängig...
Hier heißt das also, das der Regler mit der ausgegebenen Spannung die Frequenz so hoch fährt, bis d...
64 - Ein besonderes Stück - Elektromotor -- Ein besonderes Stück - Elektromotor
Es handelt sich bei deinem Motor um einen Drehstrommotor.
Die Brücken bestimmen, ob der Motor im Stern oder Dreieck laufen soll, was wiederum von der angelegten Spannung abhängig ist.
Stern= Brücken waagerecht. Dreieck = Brücken senkrecht.
Man kann so einen Motor mit einem Kondensator betreiben, aber der Leistungsverlust ist erheblich.
Besser betreibt man solch einen Motor mit einem FU (Frequenzumrichter).
Ich habe jedoch den Verdacht, daß dein Motor eine Macke hat:
Zitat : u zu w schluß bei einer bestimten position der welle/anker

Womit hast Du denn gemesen?
Mach dich doch mal schlau in Wicki!

Gruß
Peter ...
65 - Stand Bohrmaschine "Flott" AEG Elektromotor Reparatur? -- Stand Bohrmaschine "Flott" AEG Elektromotor Reparatur?
Jedenfalls ist das ein Drehstrommotor.
Wenn du ihn an eine gewöhnliche Steckdose anschliesst, die ja nur eine Phase hat, wirst du damit in der Tat wenig Freude haben.
Der Motor brummt dann nur, und wenn du Pech hast, brennt die Wicklung durch.

Wenn du ihn mit Hand in einer beliebigen Richtung anwirfst, sollte er allerdings in dieser Richtung weiterlaufen und auf die volle Geschwindigkeit beschleunigen.
Leider entwickelt er auf diese Weise kein brauchbares Drehmoment.

...
66 - Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben? -- Kann man einen 400V Drehstrommotor an einem gewöhnlichen 230V Wechselstromanschluss betreiben?
Ich bin leider erst jetzt dazu gekommen, mir den WP Artikel zur Steinmetzschaltung auch durchzulesen und so wie sich das liest, wird das nichts mit einem fertigen Adapter, da die Kapazität des Kondensators vom verwendeten Drehstrommotor abhängt.


Ich habe das jetzt mal grob gerechnet, da ich die genaue Leistung P des Elektromotors an der Netzspannung U = 230V nicht kenne habe ich mal probehalber 2200 W eingetragen und damit bin ich dann auf einen Wert von 153 µF gekommen.
Entsprechende Kondensatoren mit z.B: 160 µF nach DIN EN 60252-1 gibt es auch, allerdings bringt das alles nichts, solange ich halt die Leistung des Motors bei exakt 230V nicht kenne, denn wenn die Kapazität des Kondensators zu groß ist, dann könnten die Wicklungen des Motors überhitzen.
Das ergibt sich zumindest aus dem Abschnitt mit dem zusätzlichen Anlaufkondensator parallel zum Betriebskondensator, denn wenn da die Gesamtkapazität zu groß ist und der Anlaufkondensator nie abgeschaltet wird, dann besteht die gleiche Gefahr beim Motor.



Bezüglich des Tischbohrers sind sich in den entsprechenden Holz- und Metallbearbeitungsforen aber alle einig, dass ein 400 V Drehstrommotor bei der eigentlichen mechanischen Bohrarbeit wesentlich besser ist, als einer für 230 V und gleic...
67 - Ist das hier ein Synchronmotor oder nicht - Drehzahlregelung? -- Ist das hier ein Synchronmotor oder nicht - Drehzahlregelung?
Falsch die Drehzahl ist von der Frequenz und von der Polpaaranzahl abhängig. Netzfrequenz 50 Hz entspricht 3000 Umdrehungen in der Minute bei einem Polpaar, bei 2 Polpaaren sind es 1500 Rpm bei 3 1000 usw. Durch den Schlupf bei Asynchronmotoren verringert sich die Drehzahl nach unten. Wenn du einen Motor mit geringerer Spannung versorgst wird er ausgebremst und läuft deshalb langsamer. Damit ein Motor sich überhaupt dreht muss ein rotierendes Magnetfeld erzeugt werden.
Auch ein Einphasenmotor benötigt ein Drehfeld, dafür wird entweder ein Kondensator (Kondensatormotor) oder eine Hilfswicklung benötigt. Beim Drehstrommotor rotiert das Drehfeld durch die Phasenverschiebung der einzelnen Aussenleiterspannungen. Daher kommt auch der Name Drehstrom. ...
68 - Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine -- Zweite Leitung vom Elektroherd in Keller für eine 400 Volt Schleifmaschine
Ronnie, was der geringere Aufwand ist muss doch derjenige mit Ortskenntnis beurteilen können

Was die Leitung vom Hauswasserwerk anbelangt:
Was heißt denn vieradrig? 3L+PEN oder 3L+PE ohne N? Ich nehmne an zweiteres, da das Hauswasserwerk wohl keinen N braucht (Drehstrommotor).
Da die Schleifmaschine ziemlich sicher auch keinen N braucht, würde das schon gehen. Aber halt nur entweder mit Festanschluss der Schleifmaschine, oder mit einem 4-poligen CEE-Stecker, womit man sich dann aber schwertut, sie bei Bedarf mal woanders anzuschließen (es sei denn man hat einen passenden Adapter 5pol-Stecker auf 4pol-Kupplung).

5polige CEE-Steckdose mit unbeschaltetem N geht jedenfalls nicht. ...
69 - Kondensatormotor -- Kondensatormotor
Hallo, r
Ich habe mal wieder ein Problem mit einem Motor für eine kolbenwasserpumpe. Der Motor ist ein 0,55kw kondensatormotor mit 2kondensatoren. Fuer den einen ist innen ein schalter mit fliehkraftregelung. Mein problem liegt jetzt in der belegung. Ich wollte den motor eigentlich als drehstrommotor betreiben, habe abet jetzt gelesen, dass das nicht geht. Also muss ich alles wieder anklemmen. Habe aber das problem, dass ich nicht mehr genau weiss wie es war. Klemmen habe ich y x z und u v w. Vom Motor kommen 4kabel an u v w und z. Der Schalter war meine ich an x und y. Kondensator gross (groesse ist leider bei beiden nicht lesbar) war so meine ich an w+y und klein an w+x. Der schukoanschluss war null an Phase und phase an u. Erde ans Gehäuse. Dann waren noch mindestens zwei Brücken. Eine von v an z und eine von u nach x , oder an y?
Ich hoffe mir kann da einer helfen.

Gruss
Olm
...
70 - Fehlercode E:09 -- Geschirrspüler Siemens SD6P1S
Mit Deinem abgerissenen Stecker kann ich dich beruhigen, es ist ein 3Phasen Drehstrommotor, da kannste so nichts falsch machen.
Wenn der Motor läuft aber nichts fördert, einfach zwei graue Leitungen miteinander vertauschen. Dann läuft er richtig herum und fördert das Medium.

Es ist eine Sternschaltung, rechts im Bild der Mittelpunkt vom "Stern"

Die Klemmschachlüsse sind mechanisch nicht die besten, man kann auch einen Lötpunkt draufsetzten. Dabei verschmökelt der Kusnstoff ein wenig.

Die 3P werden auch für die Abpumpe gebraucht, dabei schalten zwei Relais das Signal zwischen den beiden Motoren hin und her.

Der Stromverbrauch des Motor wird zur Ermittlung des Wasserstandes benötigt. Darum ist ein es sehr wichtig das er absolut leichtgängig ist.


...
71 - Fehlercode F57 !! -- Waschmaschine Bosch WAS32793 /06
Bei Anschlüssen UVW würde ich mal Tippen es ist ein Drehstrommotor an einem Frequenzumrichter. Es könnte ein Synchronmotor sein, hat also als im Läufer Dauermagnete. Dann arbeitet der Motor als Generator wenn er von Hand gedreht wird. Dreht sich der Motor mit angeschlossener Steuerung schwere wird er wohl über die Elektronik kurzgeschlossen. Ob das so sein soll weiß ich nicht. Könntest mal die Spannung zwischen den 3 Motoranschlüssen messen wenn der Stecker nicht eingestöpselt ist und Du den Motor drehst. Sind es mehrere Volt (Wechselspannung) ist es ein Drehstrom-Synchronmotor.
Bitte berichte (ich hatte einen solchen Wamamo noch nicht auf dem Tisch).
Gruß Verlöter ...
72 - Stutzmaschine mit Rasenmäher -- Stutzmaschine mit Rasenmäher
500W bei 24 V sind immerhin 20 A und die bei Gleichstrom zu Steuern wird nicht so einfach werden zudem dann noch dazukommt das der Motor für die andere Richtung umgepolt werden muss. Bei der Logo solltest du eher eine 24V Logo verwenden!
Wir haben uns schon etwas dabei gedacht da einen Drehstrommotor mit Frequenzumrichter zu verwenden.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 22 Feb 2014 12:53 ]...
73 - Problem mit einem Motor -- Problem mit einem Motor
Hallo an euch

Ich habe folgendes Problem mit einem 5,5kW Drehstrommotor. Er soll einen Kolbenverdichter antreiben und hat das bisher auch getan. Nun läuft er nicht mehr an unter Last... Zum starten des Motors habe ich eine Stern-Dreieck-Schaltung verwendet. Wenn ich die Keilriemen abnehme startet er auf Stern und dreht hoch. Schließe ich den Verdichter an dreht er nur noch auf ganz geringer Drehzahl... viel zu langsam um auf Dreieck umzuschalten.
Vor ein paar Tagen ist er mir desshalb schon durchgeschmort weil ich ihn zu lange auf Stern habe laufen lassen... nun gut dumm von mir... war eine teure Reperatur ihn neu wickeln zu lassen und nun läuft er immer noch nicht an.
Ich habe schon alles mögliche probiert... Keilriemn gelockert...Sogar die Zylinderköpfe des Verdichters habe ich abgenommen um so wenig last wie möglich zu haben... ich kann die Verdichterwelle mit einer Fingerspitze drehen... dann sollten doch 7 Pferdestärken das auch schaffen...
Die Spulen habe ich auch schon mal durchgemessen: alle drei 2,9 bis 3 Ohm.
Ich hoffe ihr könnt mit meiner Beschreibung etwas anfangen und mir schnell helfen.

Grüße
Matze
...
74 - Reversiert nicht -- Waschmaschine Miele W 753
Hallo Hammer,

wo ist dieses Relais verbaut?

Habe in der Zwischenzeit den Schaltplan wiedergefunden.
(siehe Anhang)

Bei der Rechtsdrehung ist ein weiteres elektrisches Geräusch zu hören. Es hat den Anschein, als ob beide Wicklungen Spannung bekommen und gegeneinander arbeiten würden.

Wenn ich am PGS die Klemmen 9 und 11 vertausche, dreht sich die Trommel links herum. Das Geräusch ist dabei genauso.

Um ein Überlappen der Kontakte zur Schleuderwicklung auszuschließen, habe ich die Stecker Nr.: 33, 26 und 19 vom PGS gelöst. Das Verhalten und das Geräusch des Motors ist gleichgeblieben.

Wenn ich die Funktion des "Waschmotors" richtig sehe, wird hier ein normaler Drehstrommotor mit einem Kondensator mit Wechselstrom betrieben (Steinmetzschaltung). Zur Umkehr der Drehrichtung wird der Kondensator zu einer anderen Wicklung geschaltet.

Ich nehme an, daß das die Aufgabe des Relais ist.

Wer kann mir sagen, wo das Relais sitzt oder wo die Umschaltung der Drehrichtung vorgenommen wird?

Danke!

Gruß

Hermann2.

Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
...
75 - Regeltrafo bauen für Precise super 45 -- Regeltrafo bauen für Precise super 45

Zitat : Ja aber ich habe mal gehoert das man die Drehzahl mit Hz einstehllt. Bei einem Drehstrommotor (asynchron und synchron) hängt die Drehzahl von der (Drehfeld)Frequenz im Stator ab.
Für einen Gleichstrommotor (und sogenannte Universalmotorn, zu finden in Bohrmaschinen, Winkelschleifern und dergleichen) gilt das offensichtlich nicht


Zitat : Das heist dann das die Drehzahl nicht mit Hz sondern mit V eingestellt wird, dass bei dem motor dann max 135v wäre. Jain.
Bei erwähntem Drehstrommotor wird bspw. die Spannung und die Frequenz eingestellt (f/U Steuerung).
Bei einem Gleichstrommotor (und eben...
76 - Warum kein blauer Draht? -- Warum kein blauer Draht?

Zitat :
jbnetworx hat am  2 Jan 2014 14:52 geschrieben :
Es wird sich hier um Drehstrommotoren handeln, diese brauchen keinen Neutralleiter. Die Spannung liegt hier nur zwischen den Außenleitern an, es gibt also keine Spannung auf dem N. Der RCD springt trotzdem bei einem Fehler an, weil die Spannung zwischen den Außenleitern, die der RCD auch überwacht, nicht die selbe ist. Trotzdem ist das mit der Lüsterklemme nicht schön gelöst, hier gehört eine Verbindungsdose mit Wago-Klemmen hin, die dann auch richtig befestigt ist.


[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am  2 Jan 2014 14:53 ]


Der Drehstrommotor benötigt den N gar nicht und in Dreieckschaltung könntest den du gar nicht anschließen.
Der Fehlerstromschutzschalter bildet die Summe der Ströme durch ihn.
Ist diese Summe gleich oder Größer als der zulässige Differenzstrom löst der FI aus.
77 - Koppelrelais als Wendeschütz zulässig? -- Koppelrelais als Wendeschütz zulässig?
Hallo Forum,

ist es zulässig zwei Koppelrelais dieser Art: Koppelrelais
als Wendeschütz zu verwenden? Selbstverständlich würde ich die zwei Relais mit jeweils einem Öffner des anderen Relais verriegeln.

Hintergrund: Ich will damit einen kleinen Seilzug mit Drehstrommotor ansteuern und die Sache soll möglichst kompakt werden.

Gibts diese Relais überhaupt für 400 V Schaltspannung??


Viele Grüße
Bubu

[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am  3 Dez 2013 23:03 ]...
78 - MOSFET => FU -- MOSFET => FU
Hallo Kollegen!

Ich kämpfe gerade mit der Waschmaschine eines Arbeitskollegen

Die Maschine hat einen Drehstrommotor (195V 300Hz) welcher über einen Frequenzumformer auf der Steuerplatine betrieben wird.
Zwei der 6 MOS-FETs des FU hat es erwischt: Einer hat einen Source-Drain Schluss, der andere eine Source-Drain Unterbrechung. Erstaunlicherweise ist die Ansteuerung noch intakt (Mit dem Skope überprüft).
Leider kann ich mit der Bezeichnung nicht viel anfangen, daher Bild eingefügt:
Kann mir jemand sagen, welche Transistor ich da als Erstz verwenden kann?

Vielen Dank im voraus

PS: Es handelt sich um folgende WaMa:
Hoover DYN 10124 DP - 30
3103251 0944 0930
TYP F3M9

...
79 - Kein Strom --    Honda    Generator
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Kein Strom
Hersteller : Honda
Gerätetyp : Generator
Messgeräte : Multimeter
______________________

Hallo!
Ich habe einen kondensatorerregten Asyncrongenerator und bekomme
Ihn einfach nicht zum laufen, kein Strom!
Es handelt sich um einen Honda mit einem Drehstrommotor,
Klemmbrett mit L1,L2,L3 und N als Sternpunkt.
Widerstand zwischen den Phasen 1Ohm gleichmäßig.
Es sind drei Kondensatoren parallel zu den 3 Phasen im Dreieck verschaltet.
Diese sollen ja zur Erregung mit den Spulen einen Schwingkreis bilden.
Diese habe ich erneuert, weil 2 Stück Defekt waren.
Ich habe nun versucht das Teil mit einer Batterie fremd zu erregen,
jedoch ohne Erfolg.
Kann mir jemand einen Tip geben???
Es ist ja nicht mehr als der Asyncronmotor und die Kondensatoren dran.
Was soll sonst kaputt sein???!
Gruß BM

[ Diese Nachricht wurde geändert von: BM300 am 19 Sep 2013 21:15 ]...
80 - Elektro-Werkzeug: Vorteil von Drehstrom gegenüber einphasig? -- Elektro-Werkzeug: Vorteil von Drehstrom gegenüber einphasig?
Für mich wäre der Hauptvorteil der fehlende Kondensator (die ein stückweit Verschleißteile sind). Ansonsten bist du mit einem Drehstrommotor auf Drehstrom angewiesen.
Das Anlaufdrehmoment ist beim Kompressor nicht so wichtig, weil die Druckschalter den Kompressor normalerweise zum Anlaufen entlasten.
Wenn du den Kompressor auch fernab von einer Drehstromsteckdose betreiben willst, würd ich einen Einphasenmotor nehmen und nicht mit aller Gewalt ein Drehstromgerät kaufen um dann ständig irgendwelche Verlängerungsleitungen zu gebrauchen.
Das gilt natürlich nur für die "handelsüblichen" Kompressorgrößen mit ca. 200-400 Liter/min Abgabeleistung.

Viele Grüße
Bubu ...

Nicht gefunden ? Eventuell gibt es im Elektroforum Transistornet.de für Drehstrommotor Mit Phasenschieberschaltu eine Antwort
Im transitornet gefunden: Drehstrommotor Mit


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 192379578   Heute : 4599    Gestern : 4879    Online : 774        13.7.2026    23:50
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0833539962769