BID = 1096166

UweRammelt

Neu hier



Beiträge: 42
Wohnort: Meckenheim
 

  


Hallo Zusammen!

Habe hier einen 1kW Drehstrommotor (Kurzschlussläufer), der einen Widerstand zur Masse in Höhe von etwa 65 KOhm ausweist.
Dadurch fliegt der FI regelmäßig raus (bei drei Phasen sind das zawr nur 10 mA, aber alle Geräte der Werkstatt sind etwas älter ).

Hat jemand eine Idee, wie 65 kOhm zustande kommen können?
Nach meinem Verständnis hat so ein Motor endweder einen Masseschluss mit wenigen zehn Ohm oder halt nicht, entsprechend Unendlich Ohm.

Aber 65 kOhm ??!!

Gemessen mit nem "normalem" Digitalmultimeter.
Motor ein paar Stunden auf die Heizung brachte keinerlei Änderung - Feuchtigkeit ist's also auch nicht.

Hat jemand eine Idee?

_________________

BID = 1096172

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12669
Wohnort: Cottbus

 

  


Zitat :
bei drei Phasen sind das zawr nur 10 mA
Würde es sich um symmetrische Ableitströme handeln, wäre ihre Summe in einem Drehstromsystem Null.


Zitat :
Gemessen mit nem "normalem" Digitalmultimeter.
Das ist halt nicht so schön/nicht sehr aussagekräftig.


Zitat :
Motor ein paar Stunden auf die Heizung brachte keinerlei Änderung
Ein Trockenofen ist wesentlich wärmer, als eine Heizung.
Er müsste ein paar Stunden im Backofen verbringen, wenn es etwas bringen soll.




_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1096176

Jornbyte

Moderator



Beiträge: 7085


Zitat :
der einen Widerstand zur Masse

Wo bitteschön ist die Masse? L1 L2 L3 Null oder Schutzleiter?

_________________
mfg Jornbyte

Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.

BID = 1096180

Kleinspannung

Urgestein



Beiträge: 13342
Wohnort: Tal der Ahnungslosen


Zitat :
Jornbyte hat am  5 Apr 2022 22:01 geschrieben :

Wo bitteschön ist die Masse?

Bei Kleinspannungselektrikern ist alles was keinen Strom hat Masse...

_________________
Manche Männer bemühen sich lebenslang, das Wesen einer Frau zu verstehen. Andere befassen sich mit weniger schwierigen Dingen z.B. der Relativitätstheorie.
(Albert Einstein)

BID = 1096181

UweRammelt

Neu hier



Beiträge: 42
Wohnort: Meckenheim


Zitat :
Wo bitteschön ist die Masse? L1 L2 L3 Null oder Schutzleiter?
Masse = Motorgehäuse = Schutzleiter.


Zitat :
Ein Trockenofen ist wesentlich wärmer, als eine Heizung.
Er müsste ein paar Stunden im Backofen verbringen, wenn es etwas bringen soll.
Klar - aber den zerlegten Motor, nämlich den Stator mit den Wicklungen auf die Heizung zu legen sollte im Falle einer Feuchtigkeit als Ursache zumindest eine Änderung des Widerstands bewirken


Zitat :
Würde es sich um symmetrische Ableitströme handeln, wäre ihre Summe in einem Drehstromsystem Null.
Stimmt Damit wären es also irgend etwas um 3-5 mA bei 60k.
Wobei die 60k halt mit dem Multimeter gemessen wurde. Einen Isolationsprüfer habe ich leider nicht ...


_________________

BID = 1096183

Jornbyte

Moderator



Beiträge: 7085


Zitat :
Zitat :

Zitat :
Wo bitteschön ist die Masse? L1 L2 L3 Null oder Schutzleiter?

Masse = Motorgehäuse = Schutzleiter.

Und wie haste das gemessen?

_________________
mfg Jornbyte

Es handelt sich bei dem Tipp nicht um eine Rechtsverbindliche Auskunft und
wer Tippfehler findet, kann sie behalten.

BID = 1096185

elo22

Schreibmaschine

Beiträge: 1403
Wohnort: Euskirchen
Zur Homepage von elo22


Zitat :
Jornbyte hat am  5 Apr 2022 22:01 geschrieben :

L1 L2 L3 Null oder Schutzleiter?


Wer oder was ist denn Null?

Lutz

BID = 1096186

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5229


Zitat : elo22 hat am  6 Apr 2022 04:09 geschrieben :
Wer oder was ist denn Null?
Afaik hieß der PEN auf altdeutsch Nullleiter und der Neutralleiter entsprechend Mittelpunktleiter (Mp). Bei klassischer Nullung (TN-C) war die Unterscheidung praktisch Haarspalterei.

Einige Begriffe halten sich offensichtlich länger als gedacht.

BID = 1096187

Goetz

Schreibmaschine

Beiträge: 1930
Wohnort: Dresden
Zur Homepage von Goetz

Mit dem DMM von der Wicklung zum Gehäuse gemessene 60kOhm sind meiner Meinung nach wirklich nicht aussagekräftig. Das DMM misst mit weniger als 9V, im Betrieb liegen da 230V an.

BID = 1096193

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5229

Den Widerstand mit Hilfe eines 30-60VDC-Netzteils messen bringt auch nicht viel Mehrwert, falls verfügbar, oder?

Mein Vorschlag wäre auch ein Isolationsmessgerät auszuleihen, zu kaufen oder kurz zusammenzubasteln.

Offtopic :
Hab seit kurzem ein zweites, analoges mit Kurbel! Misst mit 500 VDC.

BID = 1096198

UweRammelt

Neu hier



Beiträge: 42
Wohnort: Meckenheim


Zitat :
Einige Begriffe halten sich offensichtlich länger als gedacht.
:duck:
Ja, ich muss mich dringend an die neue Nomenklatur anpassen
Komme aus der Zeit, als L1 L2 L3 N und PE noch R S T Null und Erde hießen
Und Null und Erde zusammen hieß Klassische Nullung.

Bei diesem Motor gibt es keinen Null - sorry - N Leiter.
Nur L1/L2/L3 und PE.

Isolationsmeßgerät kurz zusammenbasteln? Bräuchte ich einen Trenntavo für, oder einen Kurbelinduktor . . .



_________________

BID = 1096201

BlackLight

Inventar

Beiträge: 5229


Zitat : UweRammelt hat am  6 Apr 2022 09:54 geschrieben :
Komme aus der Zeit, als L1 L2 L3 N und PE noch R S T Null und Erde hießen
Hätte ja schwören können, dass es „R S T Mp und Erde“ lauten müsste.

> Und Null und Erde zusammen hieß Klassische Nullung.
Ja, das meine ich oben auch mit TN-C. Gibt es heute auch noch ab 10 mm^2 Cu.


Zitat :
Isolationsmeßgerät kurz zusammenbasteln? Bräuchte ich einen Trenntavo für, oder einen Kurbelinduktor…
Hatte als Knabe mal mit zwei kleinen (1-2 VA) Trafos was gebastelt. Mehr will ich hier im Forum nicht sagen wegen dem bösen Wort H&V.

BID = 1096204

UweRammelt

Neu hier



Beiträge: 42
Wohnort: Meckenheim


Zitat :
Hatte als Knabe mal mit zwei kleinen (1-2 VA) Trafos was gebastelt. Mehr will ich hier im Forum nicht sagen wegen dem bösen Wort H&V.
Ah - genial - ich weiß was Du gebastelt hast
Danke für den Tip



Btw.: was ist H&V?

[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am  6 Apr 2022 10:28 ]

BID = 1096205

Offroad GTI

Urgestein



Beiträge: 12669
Wohnort: Cottbus


Zitat :
Bei diesem Motor gibt es keinen Null - sorry - N Leiter.
Neutralleiter gibt es an keinem Drehstrommotor



_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.

BID = 1096233

joe

Schreibmaschine



Beiträge: 1744
Wohnort: Ba-Wü

Hi Uwe,

alles unter 500V DC Prüfspannung ist Mist.
Iso Messgerät ausleihen.
Dann Stern / Dreieck-Brücken raus und messen welche Wicklung Isoschaden hat.
Dann ab zum Elektromaschinenbauer und neu wickeln lassen.
Vorher noch schauen ob die Anschlussdrähte vom Klemmbrett zur Wicklung sich nicht am Gehäuse aufgescheuert haben. Ist zwar sehr selten der Fehler, aber schauen kost ja nix.

Viel Erfolg Joe


      Nächste Seite
Gehe zu Seite ( 1 | 2 Nächste Seite )
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Vorheriges Thema Nächstes Thema 


Zum Ersatzteileshop


Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation!
Impressum       Datenschutz       Copyright © Baldur Brock Fernsehtechnik und Versand Ersatzteile in Heilbronn Deutschland       

gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181267539   Heute : 11393    Gestern : 21513    Online : 883        13.5.2024    13:53
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
xcvb ycvb
0.0404658317566