Hallo zusammen,
ich habe einen Drehstrommotor (380V 1A), der aktuell über einen Motorschutzschalter ein- und ausgeschaltet wird.
Nun möchte ich das ganze fernschaltbar machen und daher einen 3pol. Schütz mit einbauen. Den Schütz einfach vor den Motorschutzschalter wird nicht gehen, da vermutlich der MSS auslöst, sobald er spannungslos wird, oder??
Wenn dem so ist... Kann mir jemand ein (günstiges) Schütz mit Motorschutzschalter empfehlen, welches vorzugsweise auf eine Hutschiene in einem Kleinverteiler passt?
Danke schonmal |
|
BID = 986575
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
|
Zitat :
| Den Schütz einfach vor den Motorschutzschalter wird nicht gehen, da vermutlich der MSS auslöst, sobald er spannungslos wird, oder?? | Nur wenn er einen Unterspannungsauslöser hat
Es ist aber dennoch keine gute Idee, da das Schütz in dem Fall ohne Kurzschlussschutz betrieben wird.
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber. |
|
BID = 986576
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Zitat :
Offroad GTI hat am 4 Apr 2016 15:47 geschrieben :
|
Es ist aber dennoch keine gute Idee, da das Schütz in dem Fall ohne Kurzschlussschutz betrieben wird.
|
Wodurch sollte ein Kurzschluss entstehen bzw. da sind doch Automaten vorgeschaltet...?!
|
BID = 986578
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Wodurch sollte ein Kurzschluss entstehen |
Wenn man das immer wüsste, bräuchte man ja keine Sicherungen
(Spaten, Nagen, Tierbiss, weiß der Fuchs...)
Zitat :
| da sind doch Automaten vorgeschaltet...?!
|
Welcher Automat ist denn vorgeschaltet?
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 4 Apr 2016 15:54 ]
|
BID = 986579
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Zitat :
|
Zitat :
|
Wodurch sollte ein Kurzschluss entstehen
|
Wenn man das immer wüsste, bräuchte man ja keine Sicherungen
(Spaten, Nagen, Tierbiss, weiß der Fuchs...)
|
Zwischen Schütz und Motor liegen keine zwei Meter innerhalb eines geschlossenen Raumes, aufputz. Spaten, Nager, Tierbiss ausgeschlossen. Sollte es doch irgendwie irgendwann mal knallen, muss halt ein neues Schütz her
Zitat :
|
Zitat :
| da sind doch Automaten vorgeschaltet...?!
|
Welcher Automat ist denn vorgeschaltet?
|
Im Moment noch 3x H25A, da der Vorbesitzer den Strom von einer bestehenden CEE-Steckdose abgegriffen hat. Das möchte ich auch später noch ändern, weiß aber noch nicht, wie ich da eine separate Leitung hingezogen bekomme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 4 Apr 2016 16:07 ]
|
BID = 986580
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Hoffe aber doch sehr, dass das keine 16A Dose ist?
_________________
|
BID = 986581
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 4 Apr 2016 16:09 geschrieben :
|
Hoffe aber doch sehr, dass das keine 16A Dose ist?
|
Nöö, ne fetter 32er für den 1A-Motor
|
BID = 986582
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 4 Apr 2016 16:09 geschrieben :
|
Hoffe aber doch sehr, dass das keine 16A Dose ist?
|
Nöö, ne fette 32er für den 1A-Motor
|
BID = 986583
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3434 Wohnort: Mainfranken
|
Da brauchst du gar nicht so zu gucken
Eine 16A CEE-Dose, darf auch nur mit 16A abgesichert werden
_________________
|
BID = 986584
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Zitat :
Elektro Freak hat am 4 Apr 2016 16:15 geschrieben :
|
Da brauchst du gar nicht so zu gucken
Eine 16A CEE-Dose, darf auch nur mit 16A abgesichert werden
|
Das ist mir schon klar!! Ich finde nur das Gesamtkonzept etwas oversized, auch wenn es - der wegen - so sein muss (sofern man nicht vor der Dose noch einmal kleiner absichert).
|
BID = 986585
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12742 Wohnort: Cottbus
|
Zitat :
| Zwischen Schütz und Motor liegen keine zwei Meter innerhalb eines geschlossenen Raumes, aufputz. Spaten, Nager, Tierbiss ausgeschlossen. |
Wussten wir ja vorher nicht.
Zitat :
| Im Moment noch 3x H25A, |
Wenn der Automat bleiben soll, brauchst du mindestens so ein Schütz
https://mall.industry.siemens.com/t.....ol%3E
_________________
Theoretisch gibt es zwischen Theorie und Praxis keinen Unterschied. Praktisch gibt es ihn aber.
|
BID = 986591
winnman Schreibmaschine
Beiträge: 1628 Wohnort: Salzburg
|
Und was spricht dagegen den Schütz nach dem Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser einzubauen?
|
BID = 986593
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Nur mal ne Frage warum schaltest du das Schütz nicht in die Motorleitung nach dem Motorschutzschalter? Dann brauchst du da auch nur ein Schütz mit 3kW
_________________
Tippfehler sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Arbeiten an Verteilern gehören in fachkundige Hände!
Sei Dir immer bewusst, dass von Deiner Arbeit das Leben und die Gesundheit anderer abhängen!
|
BID = 986603
Maik87 Schriftsteller
Beiträge: 856 Wohnort: Wesel / Niederrhein
|
Meinst du nur die Reihenfolge anders herum oder in die Leitung des Motor, NACH der CEE-Dose @kurzarmiger ?
|
BID = 986607
der mit den kurzen Armen Urgestein
Beiträge: 17434
|
Der Motorschutzschalter soll den Motor schützen. Wenn da ein Motorschutzschalter mit Unterspannungsauslöser verbaut ist und du maust ihm die Netzspannung kannst du den nur per Hand wieder einschalten. Er erkennt also das die Netzspannung fehlt. Normal ist der Motorschutzschalter zwischen CEE-Dose und Motor eingeschleift. Liegt nun das Schütz nach dem Motorschutzschalter in der Leitung zum Motor und nicht in der Zuleitung und das Schütz fällt ab, so unterbricht es nur den Motorstrom aber nicht die Zuleitung zum Motorschutzschalter. Deshalb bleibt der Motorschutzschalter eingeschaltet. Da das Schütz nach dem Motorschutzschalter liegt wird auch das Schütz Last seitig durch den Motorschutzschalter geschützt. Da der Motor nur 1 A aufnimmt reicht da ein Schütz mit 4,5kW denn es werden nur die 1A Nennstrom des Motors geschaltet und nicht die 25 A der Sicherung! Beachte aber es gibt Schütze mit 24 V ,230V und 400V Steuerspannung! Bei 230V beachte das du da mit Netzspannung arbeitest!