Gefunden für abstand braucht mikrowelle - Zum Elektronik Forum |
| 1 - Küche neu verkabeln -- Küche neu verkabeln | |||
| |||
| 2 - Induktionsherdionsspannung / Übersprechen verhindern PC Startet selbstständig RC Glied -- Induktionsherdionsspannung / Übersprechen verhindern PC Startet selbstständig RC Glied | |||
Zitat : Es lasst sich leider nicht vermeiden, dass mehrere Leitungen Strom, 12 V 230V netzwerk usw nebeneinander im Kabelkanal liegen. Was nicht zulässig sein dürfte. Ich hab mal gelernt daß zwischen 230V-Leitungen und Schutzkleinspannungsleitungen /Antennenkabeln /Netzwerkleitungen /ect. mind. 25mm Abstand eingehalten werden müssen ... Ein Aufbauer /Ausbauer sollte eigentlich schon Normen lesen können^^. Dazu hab ich ganz rasch einen Verweis auf die DIN VDE 0100-721 gefunden: https://www.elektrikforen.de/thread.....3321/ Dort u.a. die Nr. 6.3.2 . Jene (alte?) DIN VDE 0100-721 mag zwar für WoMos, Boote und Jachten gelten - für Büromobile und So.Kfz der öffentlichen Hand dürfte jedoch nichts grundlegend anderes gefordert sein. Der (glaube) auch in obigem Lin... | |||
3 - Solar- Inselanlage mit Einspeisung wie Balkonkraftwerk (600/ 800 W)?? -- Solar- Inselanlage mit Einspeisung wie Balkonkraftwerk (600/ 800 W)?? | |||
| Auf was werden diese Fertigbausätze wohl hinoptimiert sein? Eher auf "grünes Weltwunder", oder eher auf "jeden Morgen steht irgendwo ein Dummer auf und ... den braucht es finden"?
Ist nicht böse gemeint wärst wohl nicht der erste der erstmal nur einen riesigen Berg Aufwand und hinzulernen sieht. Sich (nur) deswegen zur vermeintlich einfacheren Lösung hinreißen lässt, und die dann erst recht extrateuer bezahlt /sich anschließend ewig lang immer wieder in den Allerwertesten beißen könnte.
Rechne evtl. doch als erstes mal aus, was dich eine kWh Akkustrom so kosten könnte bzw. dürfte. Das Netz ist voll mit Ideologie, nur die Rechnung fehlt in geschätzt 19 von 20 Fällen. Und dort wo sie doch mal gemacht wurde, liest man plötzlich von Summen iHv 50ct/kWh bis rauf auf sogar "schlappe" 2€/kWh. Ein Pb-Akkusystem dürfte schätzungsweise eher "etwas höher" liegen. Selbstentladung, Winter, und so^^. Denk dran: die Sonne sinkt in Richtung Wintersonnwende hin bis auf grad mal noch mittäglichen 18° überm Horizont. Gibt es irgendwo Daten wieviel eine 2kWp-Solaranlage bei ~3° Dachneigung und (90-18) 72° seitlichem Einstrahlwinkel noch großartig "abfischt"? Leere Pb-... | |||
| 4 - Ist die D-SUB Standardschraube UNC oder M3 ?? -- Ist die D-SUB Standardschraube UNC oder M3 ?? | |||
Zitat : Muss ich wirklich bei jedem Gerät nachprüfen, bevor ich Hauben für die anzuschließende Stecker bestelle?Leider ja. Ich habe auch schon beides gesehen. Wird wohl davon abhängen, was der Kunde braucht. Wenn RS-232 dransteht, wirds zöllig sein, bei V.24 (oder Bundespost) eher metrisch. Ähnlichen Mist gab es auch bei den Steckverbindern für Platinen. Bei den 31-poligen Steckverbindern nach DIN41617 hatten die Kontakte einen Abstand von 5mm, https://www.henri.de/bauelemente/st......html durchgesetzt hatten sich aber, und meist anzutreffen waren, zöllige mit 5,08mm. Mit blossem Auge kann man das nicht unterscheiden, und oft genug passten dann die eingekauften Steckverbinder nicht zum Layout, weil... | |||
| 5 - Heizelement geht nicht mehr -- Waschmaschine Siemens Siwamat XSP 1240 (WXSP1240/10) | |||
| Gut, um den Schrottwert der Maschine festzustellen braucht es keine E-Nummer mehr, obwohl die ja (in Klammern) vorhanden ist.
Das Bauteil auf dem Foto ist die Halterung für das Heizelement, die für sicheren Abstand zwischen Heizung und Trommel sorgt. Ohne diesem Teil würde ich die Maschine auf keinen Fall in Betrieb nehmen. Der Einbau, falls überhaupt noch möglich, gestaltet sich hier sehr schwierig und aufwändig. Da müsste die komplette Wascheinheit ausgebaut, der Bottich geöffnet und ggf. die Trommel entnommen werden. Sind dann noch die Befestigungsschlitze für den Halter ausgebrochen/abgerissen, kannst Du die ganze Nummer vergessen und das Gerät entsorgen. VG ... | |||
| 6 - Klimaanlage split für 300€, oder wie viel muss man ausgeben? -- Klimaanlage split für 300€, oder wie viel muss man ausgeben? | |||
| So günstig ist das Angebot gar nicht. Da fehlt nämlich noch Kältemittelleitung, Wandkonsole und Montagematerial. Das ganze lässt sich für "günstige" fast 200 € extra bestellen.
Ich würde da wohl nur eins nehmen - Abstand. Zumal du die Geräte (offiziell) nicht selbst installieren und in Betrieb nehmen darfst. Dafür braucht es mindestens den "kleinen" Kälteschein. Wenn dich jemand ohne erwischt.. kostet ein F-Gase Verstoß bis zu 50.000 €. Kältebetriebe bauen zudem zu 99 € nur ein was Sie selbst geliefert haben oder zumindest nach Absprache Markenware die man selbst gekauft hat. Wenn du da mit einem Billiggerät kommst, bekommst du nur abgelehnte Aufträge. ... | |||
| 7 - Brummt und wird heiss, stinkt -- Peavey Verstärker für Bassgitarre | |||
| Schau Dir mal den Schaltplan an!
Was passiert, wenn du den Kollektor vom Q7/Q8 mit dem Kollektor vom Q10/Q11 verbindest? Richtig! Nichts Gutes! Wenn Glimmerscheiben oä. als Isolierung für den Kollektor gegen das Kühlblech eingebaut werden, braucht man dann plötzlich für die Schrauben die auf den Kollektor aufliegen, keine Isolierung? Richtig! Unlogisch! Zitat : Ich werde beim nächsten montieren mal Schrumpfschlauch um die Schrauben tun Wenn Du das wirklich ernst meinst, habe ich keinen Bock mehr Dir zu helfen. Die Nippel kosten ein paar Cent. Dein Vorschlag ist Pfusch mit dem Du nur weitere Fehlerquellen einbaust. Nach erfolgter, korrekter Montage musst Du trotzdem mit dem Ohmmeter überprüfen ob ein Kollektor mit dem Kühlblech eine Verbindung hat. Das darf keinesfalls sein. Wenn das Kühlblech über die (leitende) Montagevorrichtung eine Ver... | |||
| 8 - Rettungsgasse -- Rettungsgasse | |||
| Insbesonders die Kennzeichen und Versicherungspflicht ist überfällig.
Für eine Mofa, die 25 fährt braucht man Versicherungskennzeichen und Prüfbescheinigung, für einen E-Roller der 20 fährt braucht man ein Versicherungskennzeichen, für ein Pedelec, das 25 fährt, bergab und mit Pedalantrieb auch 50, nichts, genau wie für ein normales Fahrrad, das auch 50 erreicht. Das mit den Radfahrern auf der Straße, trotz benutzungspflichtiger und gut ausgebauter Radwege kann ich nur bestätigen. Wenn die mal benutzt werden, dann auf der falschen Seite. Das sehe ich hier um die Ecke tagtäglich. 2 spurige Hauptverkehrsstrasse, Parkstreifen, unterbrochen von Baumscheiben und Bushaltestelle, etwas Abstand, Radweg, breiter Bürgersteig, das ganze beidseitig und mit den erwähnten blauen Schildern. Und wo fahren die Ökoterroristen und Möchtegern Tourteilnehmer? Auf der Fahrbahn, so kann man ja mehr Schaden anrichten. Wenn sie die Radwege nutzen, dann gerne in der falschen Richtung. Ca. einmal pro Woche könnte ich hier schon morgens einen Geisterradler plattfahren. ... | |||
| 9 - Spulen für Tonabnehmer -- Spulen für Tonabnehmer | |||
Zitat : ich hab jetzt mit zwei verschiedenen Spulen diese Anordnung probiert und noch keinen Erfolg gehabt ..Mich wundert das nicht. Einen Grund hatte ich ja schon oben erklärt. Durch die Wirbelströme verlierst du enorm viel Signal. Es wäre weitaus besser, wenn du als Kern ein Päckchen der Bleche eines kleinen Transformators verwendetest. Der andere Grund liegt darin, dass du einen flachen Magnetpol hast. Wenn in der Spule eine Spannung entstehen soll, ist es notwendig, dass sich durch die Bewegung der Saite der magnetische Fluß im Kern ändert. Dazu braucht man ein möglichst inhomogenes Feld, das du aber über der ebenen Polplatte deines Kerns nicht hast. Geh mal mit der Saite möglichst nah an die Kante *) des Eisenwinkels heran, dort wo die Magnetfeldlinien gebündelt austreten und auseinanderlaufen um dann in die große Polplatte wieder einzutreten. An dieser Kante hast du ein stark inhomogenes Feld, und wenn sich der Abstand der Saite z... | |||
| 10 - starke Helligkeitsschwankunge -- TV Panasonic tx-28xd1c | |||
| Hallo Forum!
Abschließend das Folgende noch. Das bezieht sich auf die vorangegangenen Schreiben. Zuerst einmal möchte ich meinen Dank für die ehrenamtlich erbrachten Leistungen und jenen, welche diese erbringen, ganz deutlich aussprechen! Dann hört sich das, was "silencer300" schreibt, grundsätzlich ganz anders an, als das, was hier der Ed zum Besten gegeben hat. Über den freundlichen und moderaten Anklang, des Moderators, freue ich mich natürlich. Wie man sehen kann; Anders als der starr auftretende Ed, erklärt der ehrenamtliche Moderator "silencer300" einem Neuling: "Niemand hat etwas dagegen, wenn Du Deine Frage in mehreren Foren stellst, solange jeder vom anderen Kenntnis hat und nachvollziehen kann, welche Lösungsansätze evtl. schon vorhanden sind. Ein kurzer Hinweis dazu oder ein Link zum jeweiligen Forum ist völlig ausreichend." >>> Wegen der anhaltenden offenen Angriffe, Verunglimpfungen, Diskreditierungen, … und Verletzungen, durch den Moderator Ed, kann man das nicht so stehen lassen. >>> Deshalb: Lieber Ed – wieso kannst du eigentlich nicht höflich auftreten, statt andere Menschen (zumal, von denen du nichts weißt) mit beliebigen Unterstellungen brandmarken zu... | |||
| 11 - Wellenlänge im Kupferdraht berechnen -- Wellenlänge im Kupferdraht berechnen | |||
| ... mit Tendenz zu 42 3/7-tel
Zitat : Es ist an sich ein seit jahren bewährtes system was soweit gut Funktioniert. Ja, und jetzt funktioniert es halt nicht mehr. Die Spule dürfte ja eine neue "Idee" sein. Bei einer Antenne würde man rechnen (zusammengepfuscht) Antennenlänge = ((c/f) *v) /[1,2,4,8,16] 3exp5/117exp3 = 2,564km v = Verkürzungsfaktor, da das Material des Ringkerns nicht >exakt< bekannt ist, kann der alles zwischen 0,3 und 0,9 sein L/n = was halt "passend" erscheint, unter L/16 braucht man dabei eigtl. nicht gehen, schon weil (bin zu faul zum nachschauen) der Wirkungsgrad bei L/16 bei um die sagenhafte 1% liegt Rechne halt mal mit 125m Draht ... mal geschätzt knapp über 6000 Windungen (wenn ich mich nicht verrechnet hab, aber Rechenfehler gehören eh dir^^). Das Ding ist also sinnlos. Taugt im besten Fall noch für eine riesige Strafe; wir sind halt nunmal nicht allein - und in dem Frequen... | |||
| 12 - Lichtorgel Jupiter TLO80 ohne Funktion -- Lichtorgel Jupiter TLO80 ohne Funktion | |||
Zitat : Fehlerursache dürfte hier die durchgebrannte Lampe sein. Sehe ich genau so. Zumindest ist das die erste Baustelle. Zitat : Ungewöhnlich sind hier nur die einzelnen Übertrager.... davor oder dahinter je ein Tief oder Hochpass mit unterschiedlichen Trennfrequenzen. Na ja, dass da drei Übertrager rein müssen ist weniger verwunderlich, wenn man mal die Schaltung genau ansieht... Die Übertrager sind auf der Seite der Leistungshalbleiter als LC Parallelschwingkreise beschaltet, bei dem ein ebenfalls paralleler R die Güte senkt und damit Bandbreite erhöht. Recht eigenwillige Konstruktion würde ich sagen. Das Signal aus dem Schwingkreis wird dann zur Ansteue... | |||
| 13 - CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? -- CEE Starkstrom-Steckdose - wie messen? | |||
Zitat : jetski hat am 2 Sep 2017 17:10 geschrieben : ...Da die Dose so nah am Boden befestigt ist,... ...wie nah ???
...zum Stecker ziehen braucht man schon etwas Abstand zum Boden, sonst schlägt man sich beim ziehen die Knochen blutig
...hat die CEE das vorgeschriebene rechte Drehfeld
Offtopic : ...schöne Werkstatt Tapete
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 3 Sep 2017 20:49 ]... | |||
| 14 - Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? -- Warum verlegt man auch heute bei Steckdosenkreise keine 3 x 2,5qmm? | |||
| Ich finde 6 Drähte 2,5mm beim Anschluss einer Steckdose sehr schlecht zu handhaben.
Wenn man die Steckdose dann reinquetscht verspannt sich das alles schon ordentlich. Und wofür braucht man schon wirklich 16 Ampere? Dann lieber 1,5mm² und 13A B/C Automat. Wenn der Abstand zum Verteiler groß ist, 2,5 bis zur ersten Dose und dann mit 1,5 weiter. [ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 21 Mär 2017 10:09 ]... | |||
| 15 - Wäsche stinkt nach waschen -- Waschmaschine Miele W921 | |||
| Hallo Mr.Ed
Ich habe das Thema nicht vergessen. Ich wollte das Forum nicht mit unnötigen Informationen belasten. 5 Monate zu schreiben das der Gestank mal abnimmt und mal wieder leicht zunimmt habe ich für unwichtig gehalten. Driver_2 sagte auch schon am Anfang " das man einen langen Atem braucht". In Zukunft setzte ich im regelmäßigen Abstand mal kurz ein Zeichen. Ich melde mich auch im Interesse anderer betroffener wenn das Problem ganz weg ist. Solange möchte ich bitten das Problem offen zu lassen. Hallo driver_2 Welche der Tips habe ich nicht umgesetzt. Ich versuche immer zwischen Hersteller und Tips aus dem Forum einen guten Mittelweg zu finden. Eventuell ist die mir fehlende Information der Punkt um den Eintrag im Forum mit erledigt zu schließen. Das soll kein Agriff sein, vielleicht habe ich trotz mehrfachen lesen etwas übersehen oder falsch verstanden. @alle Die Waschmaschine wird nicht ersetzt. Konnte Partnerin davon überzeugen. Gruß 960326 ... | |||
| 16 - IRFP264 MOSFET als Ersatz für KD503 in LNT? -- IRFP264 MOSFET als Ersatz für KD503 in LNT? | |||
Zitat : Maou-Sama hat am 18 Jun 2016 10:52 geschrieben : Mit dem generischen NPN PNP Modell. Es war ja nur eine funktioniert-funktioniert nicht- welcher Strom fließt wo - welche Spannung leigt wo an Analyse. Ich werde das gleich mal installieren und ausprobieren. Das hilft sicher auch beim Verstehen einiger Funktionen. Zitat : [...] Und wenn ich sage auslöten mein ich auslöten. Wenn Brücken nötig gewesen wären, hätte ich das geschrieben. Okay. Da ich das Board ohnehin noch einmal neu gestalte, fange ich dann mit den beiden an beim Auslöten.
| |||
| 17 - SMD Bauteile löten? -- SMD Bauteile löten? | |||
Zitat : Otiffany hat am 8 Mär 2016 11:01 geschrieben : Es ist frustrierend, wenn ich daran denke, daß ich als Jugendlicher mal 120% Sehkraft hatte! Ohne viel Licht kann ich schon lange nicht mehr vernünftig arbeiten. Ja, so ist das nun mal, wenn man älter wird. Zum Glück sind die Hände noch recht ruhig. Lötpaste habe ich natürlich keine. Hallo, ich meine, mit SMD läßt es sich eigentlioch viel einfacher arbeiten, als mit Durchstecker-BE. Klar, geeignetes Werkzeug und etwas Übung braucht es auch. http://uwiatwerweisswas.schmusekate.....l.jpg Und sei zufrieden, dass die Hände noch ruhig sind und gut mitmachen, für die Augen gibt es ja einige Hilfsmittel. Auf Arbeit habe ich ein Stereomikroskop mit einstellbarer Vergößerung. Das winzige SMD-Zeugs zu löten, ohne Hilfsmit... | |||
| 18 - Lautstärkebegrenzung für Sounddock -- Lautstärkebegrenzung für Sounddock | |||
Zitat : Was soll ein "Sounddock" sein? Ich rate mal, daß es sich bei dem zweiten "d" in Wirklichkeit um die mit geringem Abstand gedruckten Buchstaben "c" und "l" handelt, und der TE eine neue Brille braucht. ... | |||
| 19 - Umstellung von ISDN auf All-IP -- Umstellung von ISDN auf All-IP | |||
| Die 2170 kann definitiv kein Annex-J.
Entweder eine Fritzbox 7272 und die Telefonanlage an den internen S0 hängen - wäre funktionsfähig und günstig. Oder eine 7390 oder 7360. Alternativ - Wenn man mehr als zwei Gespräche braucht, nur die 7330 und eine VOIP-fähige neue Telefonanlage, Auerswald hätte da im Regal die Compact 3000 VOIP-Serie, die Compact 5000(eher für Firmen) oder ab nächstes Jahr neu die Compact 4000. Damit kann man dann nämlich 4 gleichzeitige Gespräche führen. (Maximal jedoch bei den Call+Surf IP der TCOM 2 ausgehende Gespräche zeitgleich! Also - 4 eingehende - 3 eingehende+ ein ausgehendes oder - 2 eingehende und 2 ausgehende - 0-1 eingehendes und immer noch 2 ausgehende) Das ist besonders für kleinere Firmen interessant, die primär angerufen werden, dann hat man am IP-Anschluss im Vergleich zum Gebastel mit 2 ISDNern 4 Gespräche ohne Klimmzüge. Natürlich haben auch andere Hersteller etwas für den Zweck im Regal liegen, wichtig sind halt die 4 VOIP-Kanäle extern, um alle Möglichkeiten des IP-Anschlusses zu nutzen. Natürlich ist ISDN mit deutlichem Abstand störungsärmer, aber die Zeiten gehen langsam zu Ende und neu gibt es kein ISDN mehr. Bleibt zu hoffen, dass es genug Ersatztei... | |||
| 20 - Noch so ein EU Irrsinn -- Noch so ein EU Irrsinn | |||
| Also als ich meine letzten Scheine nachgemacht habe (2009, Klassen BE und A) war das Standard-Fahrschulauto ein Clio, BE wurde mit dem Koleos (Igitt!) gefahren und A auf einer 750er Honda, nackig.
Dass man nicht gerade auf einem Fiat 500 schult ist auch klar, aber irgendwas in der Kragenweite Golf/Focus ist doch völlig ok. Spätestens beim BE braucht es Schulseitig halt schon was größeres als nen Kleinwagen, denn Voraussetzung dafür ist ein Gespann dass der Fahrschüler mit dem B nicht mehr fahren dürfte. In meinem Fall der Renault plus mittlerem Wohnwagen. Ich fand das auch durchaus sinnvoller als der übliche Golf und Klaufix. Apropos Gespanne: Die aktuelle Regelung ist da ja etwas entschäft, bislang war die aber ziemlich gaga. Mit dem einen Wohnwagen hinter dem Renault bin ich in der Fahrschule gefahren. Daheim habe ich dann mit dem Wohnwagen eines Arbeitskollegen hinter meinem Kombi geübt. Der Unterschied zwischen den Gespannen waren praktisch 150kg zulässiges (nicht tatsächliches) Gewicht vom Bumscontainer (und ein paar Diesel-Pferdchen) Ich fahre zwar nicht so viel wie der Tom, aber nachdem ich mittlerweile bei 40-50 Megameter per Anno angekommen bin halte ich es zumeist wie es die großen Schilder am Straßenrand vor einigen Jahren gesagt hab... | |||
| 21 - Schiessen eines Balls Triggern durch einen Kontakt im Boden oder so, wie macht man das? -- Schiessen eines Balls Triggern durch einen Kontakt im Boden oder so, wie macht man das? | |||
Zitat : mit einem Optokoppler machen. Aber den kann ich doch nicht direkt mit 12 Volt betreiben? Doch, das geht schon, wenn man mittels eines Vorwiderstandes dafür sorgt, daß der Strom durch die LED nicht ins uferlose steigt. Von den 12V Betriebsspannung der LS werden am Ausgang etwa 10V erscheinen, und die LED im Optokoppler braucht etwa 1V. Daraus folgt, daß an dem Vorwiderstand etwa 9V abfallen werden. Wenn man die LED des Optokopplers mit einem vernünftigen Strom in der Größenordnung von 5..10mA betreibt, ergibt sich mittels ohmschen Gesetz ein Vorwiderstand von etwa 1k bis 2k Ohm. Der PC817 hat ein Stromübertragungsverhältnich von mindestens 50%, je nach Selektion (der Suffix hinter der 817) können es aber auch bis zu 600% werden. Jedenfalls sind mit 5mA LED-Strom auf jeden Fall 2,5mA Kollektorstrom möglich. Bei Speisung mit den 3,3V aus dem Arduino gehört dazu ein Arbeitswiderstand von 1,2 kOhm; bei 5V wären es 2kOhm. Mehr ist pro... | |||
| 22 - kein Schweißstrom+ Drahtvor. -- Hersteller unbekannt MIG/ MAG Schutzgas-Schweißgerät | |||
| Hallo powersupply,
hab jetzt den Motor mit 24V getestet - dreht - scheinbar ohne Probleme - ob schwergängig, kann ich nicht sagen (habe keinen Vergleich). Von Hand braucht man schon Kraft - ist das normal? . Wenn jetzt 33V (oder tendenziell mehr) anliegen, dreht er wohl entsprechend schneller. Werde das Poti erstmal weit runterdrehen. Habe jetzt die Platine wieder eingebaut (mit Abstand+Isolierung zum Gehäuse) und eine 1A Sicherung vor die gebrückte Leiterbahn (also vor den Gleichrichter) gepackt - und überlege. Erscheint mir ziemlich mickrig, der dünne Faden. Soll ich es ausprobieren? Gruß Hannes P.S. Danke für die Schaltpläne - welche Spannungsfestigkeit nimmst Du bei meinem Brückengleichrichter an? P.P.S. Wollte die Dioden besorgen - sind das hier die Richtigen : 1) Gleichrichter (5Stk) 1N5402 S8: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail ? 2) zwischen den Elcos (1Stk.) 549C 4007: | |||
| 23 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
DANKE!!!!!! Keine Angst, ich bin nicht zu überschwänglich, ich weiß das das erst 10% vom Ende sind
Ich versuch mal etwas zusammenzufassen und möchte ganz unten noch weitere Infos bereitstellen und auch angeben, wie ich eure Ausführungen verstanden habe, oder auch nicht. "GRUNDREGELN" Geräte > 2000W eigner Stromkreis (Sicherung) Herd: B16A (nehme mal an Ofen???, denn C.. durch Fa. Schott abgemahnt. Man darf zu "ceran" nichts verkaufen und liefern laut Abmahung von Fa.Schott feld ist ja Starkstrom) Zitat : (sams2) grundsätzlich, sehr, sehr pauschal gesagt ok: B13A, C13A, B10A, gegebenenfalls K16A Ist denn nicht je mehr, desto besser? Also B mit 16A hält mehr aus als B10A oder muss ich das B für die "Auslösezeit" auf die Amperezahl umrechnen? (OK unten schriebst du bei B16 muss man 2,5mm2 haben, es ist also vom Kabelquerschnitt abhängig, welche Sicherungen man nehmen kann, ... | |||
| 24 - Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? -- Steckdose/n von der Wand in Einbauschrank verlegen? | |||
Zitat : 123abc hat am 14 Mär 2013 20:35 geschrieben : Was mich weiterhin stört ist das Holz der Rückwand an der Steckdose. Ich kenne es so das zwischen Rückwand und Ende der Schrank Seitenwand noch knapp 1cm Luft ist. Es sammelt sich dort Staub und Dreck. Nach ein paar Jahren langt ein kleiner Funke und es kann anfangen zu kokeln. [ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 14 Mär 2013 20:43 ] Also Staub, Dreck, Spinnweben sind so gut wie "ausgeschlossen". Zumindest von oben und von der rechten Seite, denn alle Schränke wurden vom Schreiner sauber verfugt, d.h. es gibt da keine Einfallstellen für Staub etc. Lediglich links (Siehe Fotos unten) wurde es nicht gemacht...vermutlich weil das unter der Tischplatte ist und daher ohne optischen Wert. | |||
| 25 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
Zitat : Tobi P. hat am 2 Dez 2012 16:27 geschrieben : Fein - und welche Korrekturfaktoren für Verlegeart, Häufung und ggf. abweichende Umgebungstemperaturen hast du angesetzt? Derzeit habe ich nur den Spannungsfall für die Verlegeart B2 berücksichtigt. Die Thematik Umgebungstemperatur und Häufung von Leitungen muss ich noch in Excel reintackern - wobei ich mit dem Thema Häufung noch ein Problem habe. Beispiel: Ich habe 2 Zuleitungen. Die eine ist 10m und die andere ist 15m lang. Diese beiden Zuleitungen laufen über eine Länge von 2 Metern nebeneinander unter Putz. Auf der restlichen Strecke ist der Abstand zwischen den Leitungen > 1m. Was ist hier nun als Häufung anzunehmen? Die Wärmeabgabe ist ja immerhin völlig anders, als wenn die Leitungen 10m nebeneinander laufen würden, oder? Pragmatisch gesehen würde ich solche Einzelleitungen nochmals mit einer entsprechenden Vorsicherung absichern, so dass Sie in Summe einfach nie an die... | |||
| 26 - Skalenzeiger UKW passt nicht -- Receiver AKAI AA-1050 | |||
| Der AM-Bereich wird ja nicht verstellt sein.
Bring erstmal mit den ganz linken Trimmer "TCo" den Oszillator mit Hilfe eines in der Nähe des oberen Bandendes befindlichen bekannten(!) Rundfunksenders auf die Sollfrequenz. Mit etwas Glück ist die Einstellung des Spulenkerns nicht vermurkst. Das kontrollierst du, indem dann die Frequenz in der Nähe des unteren Bandendes schon stimmt. Falls nicht, musst du mit einem Abgleichschraubendreher (metallfreie Klinge!) "Lo" verdrehen, bis die Frequenz stimmt. Dann nochmal ans obere Bandende und "TCo" auf Sollfrequenz abgleichen. Danach sollte die Frequenzanzeige überall schon wieder ziemlich stimmen. Da der Gleichlauf auch nach einem Abgleich i.d.R. nicht perfekt ist, wird der übrige Abgleich normalerweise nicht ganz an den Bandenden durchgeführt, sondern in einem gewissen Abstand dazu. Möglicherweise sind im Schaltplan die genauen Abgleichfrequenzen am oberen und unteren Bandende genannt, oder es befinden sich dafür unauffällige Marken auf der Skala. Sonst muß man eben schätzen und in vielleicht 4MHz Abstand von den Bandenden abgleichen. Immer in der Reihenfolge L bei der niedrigen Frequenz, danach C bei der hohen Frequenz die beiden LR-TCR Paa... | |||
| 27 - Elektrische Zigarette -- Elektrische Zigarette | |||
Offtopic : Zitat : diabolus hat am 16 Aug 2012 12:34 geschrieben : [...] zeigt mit das die eZigarette hier komplett falsch verstanden wird. Wozu braucht man denn diesen Fluppenprothese, wenn man nicht von den Schadstoffen einer normalen Tabakfluppe Abstand nehmen will? Falsch verstehen werde ich diese Dinger sicher nicht, da sie - selbst für mich als Raucher - genauso überflüssig sind, wie ein Asthma - Inhalator mit Tabakaroma. Ich kann an den Dingern keinen Nutzen und Sinnbehaftung erkennen - ausser eine Verlagerung der (Sucht-)Gewohnheiten auf eine nutzlose Prothese, welche dann - wie vieles Andere - hochgelobt wird, obwohl das Aufhören mit dem Rauchen die beste Wahl ist. So ist daran nichts falsch zu verstehen. Wer Parfüm inhalieren will - oder sonstiges Gebr... | |||
| 28 - Feuerlöscher für Wohnung -- Feuerlöscher für Wohnung | |||
| Wie funktioniert ein Basisrauchmelder?
Herzstück der hierzulande erhältlichen und üblichen Rauchmelder ist die Rauchkammer. Bilder von einer geöffneten Kammer sowie eine gute Erklärung gibt es z.B. hier: http://www.rauchmelder-experten.de/.....elder Kurz in eigenen Worten zusammengefasst, falls der Link irgendwann nicht mehr geht: Die Rauchkammer ist hohl und so mit Lüftungsschlitzen ausgestattet, dass kein Licht von außen nach innen dringen kann, wohl aber Rauch. In der Kammer befinden sich eine Infrarotlicht-Sendediode und ein dazu passender Empfänger; die Kammerwände schlucken das Infrarotlicht. Außerdem befindet sich in der direkten Sichtachse zwischen Sender und Empfänger ein Steg. Ist die Kammer mit klarer Luft gefüllt, kommt durch die nichtreflektierenden Wände und die Barriere kein Licht vom Sender zum Empfänger. Dringen nun Rauchpartikel in die Kammer ein, hat man den gleichen Effekt, als wenn man mit Autoscheinwerfern eine Nebelwand anleuchtet: Das Licht wird an de... | |||
| 29 - Leitung mit Lan -- Leitung mit Lan | |||
Zitat : zille1976 hat am 10 Jan 2012 19:01 geschrieben : 16 PC´s an einem Stromkreis? Bei 200W pro PC plus 150W pro Monitor bist du schon bei 5600W. Da würd ich von 3x1,5 ganz schnell Abstand nehmen. MfG Zille In was für einer Welt lebt ihr eigentlich? *g* Heutige Desktop-PCs (zum Arbeiten!) verbrauchen im Schnitt rund 50Watt, eher weniger. Der Bildschirm höchstens nochmal soviel. Einzig kritisch ist noch die beim Anstöpseln ans Stromnetz kurzfristige Stromspitze beim Laden der Netzteil-Elkos. Nur weil auf einem Netzteil 200Watt steht, braucht es die noch lange nicht! Beispiele: http://www.tomshardware.de/32nm-San......html ... | |||
| 30 - nasse Isolatoren -- nasse Isolatoren | |||
| Z.B. weil das Wasser, das vom Himmel fällt, salzfrei ist und nur eine relativ geringe Leitfähigkeit aufweist.
Außerdem würde das Wasser durch die Stromwärme schlicht verdampfen -der Isolator ist dann wieder trocken-, einen Überschlag gibt es da noch lange nicht. Um einen Lichtbogen zu erzeugen braucht man -zumeindest punktuell- sehr hohe Temperaturen von einigen tausend °C, durch welche Elektronen aus dem Metall "herausgekocht" werden können, oder sehr hohe Feldstärken, wie sie an Spitzen auftreten. Die erste Gefahr kann man durch Auswahl geigneter gut wärmeleitender aber schlecht emittierender Materialien verringern, die zweite durch abgerundete Formen und die Vermeidung von Spitzen. Darüberhinaus sind die Hochspannungisolatoren tatsächlich sehr lang, und durch die Formgebung wird der Kriechweg noch verlängert. http://de.wikipedia.org/wiki/Isolator Zwischen fallenden Regentropfen ist auch eine Menge Abstand, die Spannungsfestigkeit der Luftstrecke wird dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt. ... | |||
| 31 - Leuchtstofflampe an 12 Volt betreiben -- Leuchtstofflampe an 12 Volt betreiben | |||
Zitat : perl hat am 29 Sep 2011 22:56 geschrieben : ... hast du auch mal die tatsächliche Leistungsaufnahme gemessen? Nach Möglichkeit auch bei verschiedenen Batteriespannungen von 11 bis 14,5V, wie sie in der Realität beim Betrieb an einem Akku vorkommen. Die Leistungsaufmahme scheint releativ konstant bei 0.66/0,67 Ohm zu liegen. Ob das plausibel ist, vermag ich nicht zu beurteilen. Gemessen habe ich von 11 bis 14,5 Volt im Abstand von je 0,5 Volt mit drei verschiedenen Geraeten; 2x Multimeter, 1 x die Anzeige an meinem Labornetzteil. Fuer den Fall, dass dies wichtig sein koennte: Die Roehre war eine TL-D 18W/84-765 von Philips. Zumindest subjektiv betrachtet gibt es bei der Helligkeit keinen Unterschied, ob ich die Roehre nun mit 12 Volt oder mit 240 Volt betreibe. | |||
| 32 - Laser Power Meter -- Laser Power Meter | |||
Zitat : Gibt es da gewisse Geräte denen Ihr euch bedient damit ihr "seht" daß die Diode leuchtet, Gibt es, aber man braucht sie eigentlich nicht. In den genannten Fällen kann man heute auch ganz gut eine billige Webcam benutzen. Die in optischen Laufwerken verwendeten infraroten und UV Laser kann man auch mit bloßem Auge noch ganz gut sehen, da ihre Emissionswellenlängen nahe genug am sichtbaren Bereich liegen. Solange man ausreichend Abstand hält (z.B. 50cm) ist die Gefahr ist auch minimal, da das Licht nicht wie bei einem Laserpointer zu einem schmalen Strahl gebündelt wird, sondern auf einen winzigen Punkt, einige Millimeter vor der Linse, fokussiert wird. Von dort läuft es kegelförmig mit einem recht großen Öffnungswinkel wieder auseinander, sodaß die Leistung, die in einiger Entfernung am Auge ankommt, recht gering ist. Etwas anderes ist es natürlich, wenn man mit optischen Instrumenten und/oder aus kurzer Entfernung hineinschau... | |||
| 33 - Frage zu Netzteil/Controller für meine Aquastream älteren Baujahrs -- Frage zu Netzteil/Controller für meine Aquastream älteren Baujahrs | |||
| Bedeutet das also wenn ich vorne eine Turbine habe (120er) der die Luft reinzieht und hinten 3 Lüfter (der Netzteillüfter, einen 80er und der Grafikkartenlüfter) die Wärme rausblasen, was wäre dann für meinen Radi besser:
-Gehäusedach gemäss dem Radi aussägen? -oder den Radi mit etwas Abstand auf das Gehäusedach so montieren? weil ich möchte ja die Wärme draussen haben und nicht drinnen... Das mit diesem komischen Gesetz gestaltet sich sowieso schwierig, weil ich hinten und an der Seite garnicht die Löchergitter für die Lüfter zukrieg, wenn ich die Lüfter nichtmehr benötige. Ich hatte ja von vornherein gesagt, dass ich den Turbinenlüfter drinlasse vorne und hinten das Netzteil durch seinen Lüfter auch mit lüftet. Aber alle anderen Lüfter würde ich gerne rausschmeissen. Nur um dann so einen richtigen Sog zu produzieren, müssten 2x 120er Lüftergitter in der Seite und hinten 1x80er Lüftergitter geschlossen werden, was mich vor eine unlösbare Aufgabe stellt, oder ich hole mir später mal ein anderes Gehäuse, oder jemand hat ein gutes übrig was er nicht braucht... Da meine Festplatten sehr viel Abwärme produzieren wären sie später natürlich auch dran, wassergekühlt zu werden aber das kommt später weil ich gelesen habe das das ang... | |||
| 34 - Doppelter Boden im Haus? -- Doppelter Boden im Haus? | |||
Zitat : Ronnie1958 hat am 8 Jul 2011 14:06 geschrieben : Zitat : tsaphiel hat am 7 Jul 2011 15:18 geschrieben : Kannst du auch in jeder Mietwohnung einziehen: Ein paar Dachlatten als Unterkomstruktion und dann sauber Laminat draufgelegt. Natürlich sind neue Türen zu kaufen, die um die Aufbauhöhe abgesägt werden. Das kann nicht funktionieren! Lami ist etwa 8 mm dick und kann allein nicht mal das Gewicht eines kleinen Kindes tragen. Man braucht noch Verlegeplatten drunter. Insgesamt kommt man auf eine Aufbauhöhe von cirka 6 cm, um die sich dann die lichte Höhe der Türen verringert, wo viele den Kopf einziehen müssten. Abgesehen davon ist es vom Tr... | |||
| 35 - Wie 8mm Aluminiumdraht oder Stahldraht mit CU 1x16mm² verbinden -- Wie 8mm Aluminiumdraht oder Stahldraht mit CU 1x16mm² verbinden | |||
| Wenn zwischen den beiden Metallen ausreichender Abstand und ein inertes Metall liegt, dürfte es keine Probleme geben -> ich denke die Firma Dehn weiß, was sie mit ihren Klemmen tut. Bei Stahldraht braucht man genauso passende Klemmen. ... | |||
| 36 - SSB? -- SSB? | |||
Zitat : passiert nichts anderes, als das diese beiden Frequenzen gemischt werden.Mathematisch entspricht dieses "Mischen" einer Multiplikation der Momentanwerte von HF- und NF-Signal. Das NF-Signal sitzt außerdem auf einer Gleichspannung auf, die dafür sorgt, dass auch ohne NF-Signal etwas aus dem Modulator herauskommt, nämlich der Träger. Das ist ganz gut im Kapitel AM beschrieben: http://de.wikipedia.org/wiki/Amplitudenmodulation. Diese konstante Spannung muß größer sein, als die Spitzenwerte der NF, sonst treten am Modulator (Multiplikationsschaltung!) Nulldurchgänge des Modulationssignals auf, die am Ausgang zu Phasensprüngen führen, und die in einfachen Empfangsschaltungen (Diodengleichrichtung) häßliche Verzerrungen verursachen. Mit Rücksicht auf den Klirrfaktor (der Empfangsschaltung) modulieren uns... | |||
| 37 - Wie sind eure Erfahrungen mit dem UV-Belichtungsgerät bei Reichelt.de? -- Wie sind eure Erfahrungen mit dem UV-Belichtungsgerät bei Reichelt.de? | |||
Zitat : dl2jas hat am 31 Mär 2011 19:34 geschrieben : Prinzipbedingt bekommt man mit solchen Belichtern keine feinsten Auflösungen hin. Das liegt daran, daß das UV-Licht ja auch seitlich strahlt. Der Photolack hat ja einige µm Stärke. Dann kommt noch das Thema Unterätzung hinzu, was den Effekt verstärkt. Ein Bekannter von mir benötigt sehr feine Strukturen SMD, benötigt aber nur Kleinstserien oder Muster für Prototypen. Der nimmt eine Lampe mit hohem UV-Anteil als nahezu Punktlichtquelle. Die lange Belichtungszeit von vielen Minuten stört ihn dabei nicht sonderlich. DL2JAS Dafür benötigt er doch aber sicher auch einen großen Abstand zwischen Lichtquelle und Platine, oder? Und wenn dem so ist, dann bringt mich das gerade auf eine Idee. Theoretisch könnte man eine Platine doch auch mit Sonnenlicht belichten, wenn die Belichtungszeit hoch genug ist und die Platine der Sonne nachgeführt wird. Die Sonne hätte h... | |||
| 38 - Erhöte Zählrate bei Fernseher -- Erhöte Zählrate bei Fernseher | |||
Zitat : Ist die Spannung unter 400 Volt, arbeitet das Rohr nicht oder nur bei starken IonisationenDoch, bei einigem Abstand zum Plateau kommt man in den Proportionalbereich. Dort braucht man zwar einen empfindlichen Elektrometerverstärker, aber dafür entspricht die damit gemessene Impulshöhe der Anzahl der erzeugten Ionenpaare und damit der Energie des Teichens. ... | |||
| 39 - Verbindungsprüfung, eigentlich eine einfache Sache -- Verbindungsprüfung, eigentlich eine einfache Sache | |||
Zitat : Eine ganz einfache Variante wäre die anfangs angesprochene Reihenschaltung. Dann aber für jedes Aderpaar eine LED. Leuchten alle 5 LED ist alles ok. Wenn nicht alle 5 leuchten wurde geschummelt. Kommt ganz ohne IC aus. Das Problem ist, dass die Schaltung nicht unterscheiden kann, ob die Spannung für die LED vom einen oder anderen Anschluss kommt. Deshalb müssen die Anschlüsse zeitlich versetzt geprüft werden, wenn auch mit nur einigen ns Abstand. @der mit den kurzen armen Die Schaltung lässt glaube ich keine Ausnahmen zu und scheint schon relativ nah an die Schaltung mit den Transistoren ranzukommen. Nur bei dieser braucht man halt noch einen Transistor weniger. Ich hab die erste Schaltung nach deinen Vorschlägen noch mal verbessert. Gruß, s-e-b-b ... | |||
| 40 - AVR Programmierung, SysEx-Daten? -- AVR Programmierung, SysEx-Daten? | |||
| Es gibt keine Hexacodes.
Das, was du meinst, sind zwei ASCII-Zeichen aus {0,...,9,A,...,F}, die ein Byte kodieren, und zwar zur Basis 16. Wie bereits gesagt wurde, kann ein AVR erstmal nichts Spezielles, außer die Hardware zur Verfügung zu stellen. Die Hauptfunktion eines µCs liegt in seinem Programm und ob dieses den Anforderungen gerecht wird (*), ist einerseits durch das Können und die Erfahrung des Programmierers, andererseits natürlich durch die Hardware eingeschränkt. Die Nebenbedingungen hier sind unter anderem folgende: 1. auf welche Art und Weise kommen die Daten in den µC? Bei MIDI jawohl mit einer asynchronen seriellen Schnittstelle (uart), was die meisten, wenn nicht alle, AVRs hardwaremäßig verstehen. 2. Wie schnell kommen die Daten: entweder werden Frames erst eingelesen und bei einer erkannten STOP-Sequenz verarbeitet oder der Abstand zwischen zwei Bytes ist so groß, dass man die Daten "on-the-fly" verarbeiten kann. Das hängt zum einen von der Baudrate ab, zum anderen von der Taktfrequenz des Prozessors und nicht zuletzt von den Fähigkeiten des Programmierers. Für so spezielle Sachen kann man ganz tief in die Trickkiste greifen und mit ein paar Vergleichsoperationen auskommen auf Kosten der Programmgröße. 3. Wie ... | |||
| 41 - Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen -- Meine Hausinstallation - eure Meinung + ein paar Fragen | |||
| Grundsätzlich müssen alle Steckdosen im und ums Haus über FI gesichert werden. Meine persönliche Empfehlung: 1 FI je Etage, für Diele und Beleuchtung bei der Verteilung einen FI/LS (oder 2pol FI + LS, je nach Preis). Ebenso für Außenbereiche.
So teuer ist das Material nicht, vor allem, wenn man es selbst macht und nur vom Meister abnehmen und prüfen lässt. In der Küche würde ich einen Stromkreis für Kühlschrank, Dunstabzug und Licht nehmen, gerne kombiniert mit dem Esszimmer. Für die Steckdosen auf der Arbeitsfläche + Spülmaschine (je nach Abstand UV->Küche) einen aufgeteilten Drehstromkreis mit 5x2,5 - also ein Außenleiter für die Spülmaschine, zwei für die Steckdosen. Für Herd/Backofen eine eigene 5x2,5mm². Normalerweise braucht die Kochfläche 2 Außenleiter und die Backröhre den dritten. ... | |||
| 42 - Sicherungskastenbildersammlung -- Sicherungskastenbildersammlung | |||
Offtopic :Für was 3/5adrig? Jedes Telefon braucht doch zwei Adern, was eine gerade Anzahl an Adern vorraussetzt. Die Telekom verwendet normalerweise Kabel mit Sternvierer (I2Y-ST-Y, bei der immer 4 Adern die gleiche Farbe haben (Grün, Rot, k.A.) Die einzelnen Adern im Sternvierer werden dann nach Anzahl und Abstand von schwarzen Farbklecksen unterschieden. Normales Intallationskabel (IY-ST-Y) hat rt-sw-wß-ge. Gruß Martin ... | |||
| 43 - Überspannungsschutz für altes Haus mit Dachständer -- Überspannungsschutz für altes Haus mit Dachständer | |||
Willkommen im Forum, Stefan
Das beschriebene Dehnventil in die HV nach dem Zähler, in die UVen nach Möglichkeit noch TNCS-Mittelschutz (gibt's in der Bucht regelmäßig für ca. 35-40 Euro), Platzbedarf dort 4TE. Möglichst dicht vor alle empfindlichen elektronischen Geräte noch Feinschutz (von Brennenstuhl gibt's Schuko-Zwischenstecker, ca. 6€/Stück). Abgesicherte Antennen- und TK-Leitungen sind auch was feines. Mir hat's mal eine Eumex durch Überspannung auf der ISDN-Leitung zerhauen. War nicht der einzige; der Dachdecker am Ende der Straße hat sich gewundert, warum trotz Unwetter am Mittag den ganzen Tag das Telefon nicht geklingelt hat
Zur Funktionsweise des Ü-Schutzes: Der tut nichts weiter, als für einen kurzen Zeitraum (max. 1/100s) alle Leitungen miteinander kurzzuschließen. So gibt es zwischen den einzelnen Adern kein Potentialgefälle/keine (Über-)Spannung mehr, die Schaden anrichten könnte. Beim Kurzschließen von Überspannungen müssen die Ableiter nun recht hohe Energien aushalten (wenn auch nur kurzzeitig). Grobschutz (Funkenstrecken/Hochleistungs-Gasableiter) kann die höchsten Spannungen und Ströme ab, ohne selbst kaputtzugehen. Er ... | |||
| 44 - vorhandene Schaltung ergänzen -- vorhandene Schaltung ergänzen | |||
Zitat : die schaltung liefert 2 signale nacheinander im abstand von 0,5s. Auf der gleichen Leitung? Zitat : Das erste signal ist ca. 1s lang und das zweite 15-30s lang (einstellbar)Dann müssten ja zwei Leitungen vorhanden sein, da es sonst keine erkennbare Pause zwischen den Impulsen gäbe.
Zitat : ) Des Weiteren suche... | |||
| 45 - Frage zu Widerstandsreihen E12 / E24 -- Frage zu Widerstandsreihen E12 / E24 | |||
| Eine interessante Beobachtung, aber die Erklärung ist relativ einfach:
Die Widerstandsstufung der E12 Reihe beträgt bekanntlich ca. 20% (entsprechend +/- 10%) und die der E24 Reihe ca. 10%. Das stimmt annähernd auch für die -gegenläufige- Stufung der Leitwerte, und das erleichtert die Betrachtung etwas. Theoretisch betragen die Stufungen für E12: 12.Wurzel aus 10 = 1,2115... und für E24: 24.Wurzel aus 10 = 1,100694... Bei der Parallelschaltung addieren sich bekanntlich die Leitwerte und deshalb bekommst du beim Parallelschalten von 1 Ohm (= Leitwerts 1S) mit dem zehnfachen Widerstandswert (=Leitwert 0,1S) den Gesamtleitwert 1,1S oder genau 10% mehr, bzw. 0,91 Ohm, was annähernd 10% weniger Widerstand bedeutet. Diese 10% entsprechend wiederum der Stufung der E24 Reihe. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Widerstandsreihe P.S.: Heutzutage ist die Fertigungsqualität so hoch, dass besonders in der SMD-Technik überwiegend 1%ige Widerstände der Reihe E9... | |||
| 46 - Benötige euren fachlichen Rat -- Benötige euren fachlichen Rat | |||
| Hallo
Also ich will mal die Idee, die sich offenbar herauskristallisiert hat etwas zusammenfassen, man möge mich korrigieren: Es gibt maximal 8 verschiedene Stecker und max 50 Buchsen. In jedem Stecker befindet sich nun ein Bauteil, mit einer Eigenschaft, das 8 verschiedene analoge Werte annehmen kann und irgendwie vom ADC eines µC ausgelesen wird. Dazu muss der ADC irgendwie auf die 50 Buchsen gemultiplext werden. Im Speicher des µC (oder einem externen EEPROM) befindet sich nun eine Tabelle, die die gemessene Eigenschaft auf einen Zahlenwert 'mapt'. Diese Tabelle lässt sich individuell programmieren um bei verschiedenen Versionen des gesammten Geräts unterschiedliche Zahlenwerte zu ergeben. Die Probleme liegen IMHO noch darin welche Bauteile in den Steckern verbaut werden und wie genau der Steckkontakt aussehen muss, damit er möglichst lange hält und nur 5mm Einbautiefe hat. Zu diesen Punkten möchte ich noch eine Idee ergänzen: Mechanische Kontakte sind nicht sehr geeignet für hohe Standzeiten, die Kontakte verdrecken, nutzen ab, kleine Jungs stopfen Kaugummi rein usw. Ich schlage deshalb vor ein berührungsloses System zu verwenden! Wie soll das gehen? Ganz einfach: Als 'Buchse' dient ein kleiner Permanentmagnet, um den eine Spule ge... | |||
| 47 - Positionierung von Tontechnikern bei Veranstaltung -- Positionierung von Tontechnikern bei Veranstaltung | |||
| Auch wenn du in eine PA-Forum mit der Frage besser aufgehoben wärst, eine simple Antwort:
Ja, die müssen dahin wo sie hinwollen! Das hat auch handfeste Gründe und die liegen nicht nur in der Nähe zum Bierstand. Der Tonmann sitzt am besten in der Mitte der Halle, da hört er nämlich das, was das Publikum auch hört. Wenn du ihn an die Seite setzt, vor die Rückwand nagelst, an die Decke hängst oder gar hinter die Bühne verfrachtest, kann er nicht vernünftig arbeiten. Zum einen braucht er Sichtkontakt zu den Künstlern auf der Bühne, zum anderen muß er eben gut hören können. Aus ähnlichen Gründen wollen die Künstler auch Monitorlautsprecher und auch ein DJ möchte zusäzlich zum Kopfhörer bei so einer Verastaltung oft seine eigenen Lautsprecher. Die geforderte Absperrung und der Abstand hat auch seine Gründe, nichts nervt mehr als Partygäste, die zum Tonmann raufklettern wollen um das Pult mit Bier zu begießen. ... | |||
| 48 - Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) -- Industrie Steuerschrank (FI,LSS,MSS,FU) | |||
| Hallo zusammen! Ich hätte da mal ein ganzes Bündel an Fragen:
Es geht um eine grössere Industrielle Maschine (besteht schon) und ich versuche nun anhand der Stromlaufpläne etwas zu lernen für eigene Projekte. Die Maschine hat verschiedene asynchrone Motoren 17kW und 12kW welche über einen FU angesteuert werden (entweder der 17kW oder der 12kW). Zusätzlich noch SPS'sen und eine andere Maschine welche über LSS 25 A im ersten Steuerschrank angeschlossen ist. Der grosse Motor hat einen Nennstrom von rund 40A. 1. Frage: Der FU hat einen eingebauten Motorschutz (Überstrom etc.). Reicht es daher aus, in die FU Zuleitung nur einen Leistungsschutzschalter 63A (Typ C) einzubauen? (FU Zuleitungen sind alle 10mm2) Ich würde da für die 2 Motoren je einen Motorschutzschalter vorsehen. Vor beiden noch einen LSS für den Leitungssschutz. Zwischen den beiden MSS würde ich dann je nach verwendetem Motor mit einem Schütz umschalten. 2. Stimmt die Reihenfolge: Einspeiseklemme - Hauptschalter - FI (Typ B) - Leistungsschutzschalter d.h. Der FI MUSS direkt nach dem Hauptschalter kommen? 3. Wie wichtig ist diese Geschichte mit der Selektivität der verschiedenen LSS? Besonders in Bezug auf den LSS im Motorstrang und den Haupt LS... | |||
| 49 - Rauchmelder erstellen mit Benachrichtigung auf Handy -- Rauchmelder erstellen mit Benachrichtigung auf Handy | |||
| Hoi,
Vollzitat von altintop58 von hier: https://forum.electronicwerkstatt.d......html Zitat : Hallo, brauche dringend (!!) Hilfe Ich hatte hier bereits einmal reingeschrieben, dass wir einen Rauchmelder mit Handysignal realisieren wollen. Leider verzweifeln wir schon bei dem Rauchmelder selbst... Leider haben wir KEINE Ahnung. Wir hatten es uns einfacher vorgestellt, doch nun sitzen wir hier mit leeren Händen Bestellt haben wir bereits folgendes: Fotodiode BPW 82 NTC-Widerstand 0,2W 10K-Ohm Miniatur Alarmsirene AS 300 Diese Sachen haben uns unsere Lehrer als Hinweis gegeben. Rest sollten wir „recherchieren“. Leider gibt es wirklich fast NICHTS im Internet. Reichen unsere Bestellten Sachen überhaupt? Also Lötkolben, Widerstände usw. haben... | |||
| 50 - Werkstatt UV -- Werkstatt UV | |||
| Also wenn man einen Verteiler für die Werkstatt macht, würde ich von dem Küchen-Murx doppelt Abstand nehmen.
1. Was kann passieren, wenn es in der Küche einen Kurzschluss gibt und du gerde mit einer Kreissäge arbeitest? 2. Wenn man in der Werkstatt einen Verteiler hat, will man da doch auch den Lichtstromkreis ein und ausschalten können. Also Spammer bitte keine solche voreiligen Aussagen wie "das braucht es nicht." Zitat : Und wolltest du nicht ein 40A/0,01 am Anfang nehmen ? Das würde ich auch empfehelen, wenn es einen solchen von einem Herstller gäbe!! ... | |||
| 51 - Projekt Discolitez 32 Disco-Lichtsteuerung per PC -- Projekt Discolitez 32 Disco-Lichtsteuerung per PC | |||
Mit GU10 (230V) habe ich einfach schlechte Erfahrungen, speziell was die Haltbarkeit bei Halogen angeht. Gerade bei kleinen Leistungen (20W/35W) ist die Versorgung mit 12V besser (meiner Erfahrung nach: Lebensdauer, gefühlte Helligkeit und Sicherheit beim Basteln). Ebenso bei LEDs, die ohnehin jeweils nur um die 3V brauchen, je nach Farbe. Da kann man besser erst runter transformieren und gleichrichten und dann schalten (dimmen braucht man bei der Leistung ja nicht mehr ). Nur von den el. Netzteilen für Halogenlampen sollte man Abstand halten, da kommt was ganz komisches hochfrequentes raus.
Bei LEDs kann man gut farbige nehmen. Schließlich ist in den weißen für gewöhnlich auch nichts anderes drin, als mehrere farbige zusammen. Wie hoch soll denn die Investition sein? Es gibt auch fertige LED-RGB-Strahler für ~30€ mit DMX-Ansteuerung, die bei deiner 20W-Halogen-Planung locker mithalten können. Mit 2-4 kann man schon nette Effekte im Partyraum machen. Ein Adapter USB->DMX ist schnell gebaut. ... | |||
| 52 - Leiterplattenherstellung mit der "Bügelmethode".(kleine Anleitung) -- Leiterplattenherstellung mit der "Bügelmethode".(kleine Anleitung) | |||
| Einige von euch werden ja auch sicher irgendwann an den Punkt gekommen sein,wo sie mit
Punkt/Streifenraster nicht mehr so richtig glücklich sind(grad wenn dann paar ICs mit im Spiel sind) oder auf Fädeldraht einfach keine Lust mehr haben . Und wenn man dann wegen paar Platinen im Jahr sich nicht die Mühe machen kann/will, die Sache professionell mit Photolackbeschichtetem Material und belichten,entwickeln etc. durchzuführen,gibt es noch eine „Semi-professionelle“ Variante. Die sogenannte „Bügelmethode“.Dabei macht man sich zunutze,das der Toner unter Wärme- einwirkung wieder flüssig wird,aber in Wasser und Ätzmittel unlöslich ist. Um es vorwegzunehmen: Die Sache hat natürlich auch mindestens zwei Nachteile. 1.Für „Serienproduktionen“ nicht unbedingt geeignet,da nicht wirklich reproduzierbar. 2.Für Leute,die gern mit SMD-Fliegenschissen und Leiterbahnbreiten knapp überhalb der Wahrnehmungsgrenze arbeiten absolut unbrauchbar. Aber wenn man (so wie ich) mit bedrahteten Bauteilen und ICs im DIL-Gehäuse arbeitet, kann man damit durchaus nach etwas Übung brauchbare Ergebnisse mit geringem Aufwand erzielen. Hierzu will ich nun mal meine Erfahrungen und Vorgehensweise darlegen. Als erstes,was brauchen wir dazu? 1.eine... | |||
| 53 - Keinerlei Funktion mehr -- Wäschetrockner Bauknecht TRKK 6615 | |||
| Hallo,
ich habe mich doch nochmal genau mit diesem Gerät beschäftigt und auch eine sehr günstige Reparaturlösung gefunden. Diesen Trafo kann man offensichtlich nicht alleine beziehen. Man kann über die Firma Walcher Einzelstücke nach Kundenwunsch anfertigen lassen, jedoch lag deren Angebot bei 45 Euro und der Trafo war nicht vergossen und auch nicht ganz Pin-kompatibel. Daher habe ich eine Platinen-Adapter Lösung für handelsübliche Trafos gefertigt. Die Materialkosten bei Reichelt belaufen sich auf weniger als 10 Euro. Die Steuerplatine in diesem Gerät ist in keinster Weise thermisch geschützt. Wenn man also auf Schranktrocken einstellt wird das Innere des Gehäuses inklusive Platinen auf über 80° gegrillt. Das ist der Grund warum der Trafo irgendwann durchglüht. Der verbaute ERA Trafo soll laut Aufdruck sogar bis 85° aushalten, was durch den Defekt nicht zu bestätigen ist. Ich habe daher eine Streifenraster-Platine mit den Abmessungen 51mmx83mm ausgesägt. Die Streifen sollten quer verlaufen, also 51mm Breite. An einer Ecke sollte ein Loch für die Befestigung eines Stehbolzens gebohrt werden, damit man die Adapterplatine auf der Original-Platine fixieren kann. Der Abstand zwischen Original- und Adapter-Platine sollte etwa 15mm betragen, damit all... | |||
| 54 - Wäscht nur bei -- Waschmaschine Elin (Aldi) WM25E | |||
| Manchmal braucht man etwas Abstand um klarer zu sehen:
Ich habe bei der Fehlersuche / Reparatur der Elektronik eine Blechabdeckung entfernt, und beim Testen (nachdem die kaputte Leiterbahn geflickt war) vergessen sie wieder zu montieren. Mit aufgesetzter Blechabdeckung funktioniert Elektronik und Waschmaschine jetzt wieder einwandfrei
Danke für die Hilfe an Jabb3r und Gilb! Michael ... | |||
| 55 - Mega8 programmieren -- Mega8 programmieren | |||
Hallooo
Soo, da wir jetzt im Gymnasium Mikrocontroller mit Bascom programmieren werden, wollte ich schonmal anfangen und ein bisschen zuhause experimentieren
So, erstmal: ist das hier der richtige?: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45024;PROVID=2402 Der Mega8 braucht doch einen schmalen 28-Pol Sockel. Bei Reichelt gibts momentan aber leider keine :/ Kann ich auch einen normalen nehmen und den in der mitte trennen und auf den passenden Abstand auf eine Lochrasterplatine löten? Würde funktionieren, oder? Den Programmer bau ich mir auf einer Lochrasterplatine auf. Experimentieren und rumprobieren werde ich aber ausschließlich auf meinem Steckboard
Ich will den mega8 via Parallel-Port programmieren (alter Laptop), ist diese Schaltung hier dafür gut?: http://www.bunbury.de/technik/avr/vorbereitung.htm#Hardware Was... | |||
| 56 - Beamforming mit einem DSP -- Beamforming mit einem DSP | |||
Zitat : Die einzige Lösung, die ich kenne, ist Beamforming. Also mehrere Mikrofone mit der halben Wellenlänge Abstand. Am Beispiel vom 3000 Hz ca. 6 cm Abstand.Der Abstand muss nicht lambda/2 sein, der DSP kann ja Signale mit beliebigen Verzögerungen korrellieren. Man braucht aber recht viele Mikrofone, um eine gute Richtwirkung zu erzielen und Nebenzipfel im Richtdiagramm zu unterdrücken. Wenn man ein lineares Mikrofonarray verwendet, hat man ausserdem senkrecht zu dieser Linie überhaupt keine Richtwirkung. Parabolspiegel gehen auch ganz gut und du brauchst nur ein Mikrofon. Das gewünschte Frequenzband kannst du dann leicht analog oder mit DSP herausfiltern. Ein Nebeneffekt ist die enorme Verbesserung des SNR, weil ja nun die ganze Fläche des Spiegels empfängt und nicht nur die paar mm2 von einer Handvoll Mikrofone. Schüsseln für den Satellitenempfang stellen recht genaue und billige Par... | |||
| 57 - Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung -- Anschluss eines Durchlauferhitzers in einer Mietwohnung | |||
| Hallo Dewayne,
erstmal noch willkommen im Forum! Der Elektriker hat in allen genannten Punkten Recht. Im meinen Augen hat er die Lage sogar noch ziemlich wohlwollend betrachtet. Denn vermutlich kannst Du einen 21kW-DLE in dieser Wohnung vollkommen vergessen (oder müßtest Verstärkungsarbeiten vornehmen lassen, die leicht fünfstellig kosten können)! Üblicherweise ist es nämlich so, daß der VNB beim Umrüsten von Wechselstrom- auf Drehstromzähler verlangt, daß die Hauptverteilung (Zähleranlage) auf aktuellen Vorschriftenstand (also mind. TAB 2000 oder gleich TAB 2007) gebracht wird. Bei einem Mehrfamilienhaus kann das sehr aufwendig werden. Und die 5x2,5er Zuleitung ist natürlich dafür ebenso völlig ungeeignet! Die sollte man dem Typen, der sie Dir zum Gerät verkauft hat (kann eigentlich nur in einem BauBlödMarkt gewesen sein) heftig um die Ohren hauen...
So ein Vorhaben gehört von Anfang an vernünftig durchgeplant, wenn man stattdessen so vor sich hinwurschtelt, muß man mit solchen Ergebnissen rechnen!
Hart gesagt: Soviel Leichtfertigkeit (man könnte auch Dummheit sagen) gehört bestraft und wurde es hier offenbar auch... | |||
| 58 - Erdung und Potentialausgleich SAT-Anlage -- Erdung und Potentialausgleich SAT-Anlage | |||
| Hallo Leute,
ich brauch nochmal Eure Hilfe. Das Thema Erdung geht in die zweite Runde. Das 16mm² Kupfer massiv (H07V-U) ist mittlerweile besorgt und wird durch einen freien Schornstein direkt senkrecht in den Keller gezogen und kommt etwa 50 cm neben der PAS (sorry HES) an. Meiner Meinung nach und auch Eurer Meinung muss ja nun unbedingt noch ein (hauseigener!) Erder installiert werden. Da die Elektrik als TN-System ausgeführt ist war ja bisher kein Erder erforderlich. Da ich selbst meine Brötchen mittlerweile als "Schreibtischtäter" verdiene, verfüge ich nicht über entsprechendes Werkzeug einen Erder einzutreiben (und habe dazu ehrlich gesagt auch keine Lust). Deshalb sollte die Hausverwaltung einen Auftrag an einen örtlichen Betrieb erteilen, diesen Erder zu setzen. Der Herr war nun da und hat behauptet, dass hier _kein_ Erder erforderlich ist. Der Verweis auf die VDE0855 überzeugte ihn nicht. Er meinte: "Ja, ja in der VDE steht viel. Was wir machen ist aber auf jeden Fall richtig, denn wir machen das schon seit Jahren so. Einen Erder braucht man nicht. Außerdem haben die meisten Häuser hier keinen Erder." Ich: "Weiß ich, deshalb soll jetzt ja einer erstellt werden." Er: "Überflüssig"... | |||
| 59 - Bild- u. Audioübertragung per Funk (2,4GHz) zu schwach -- Bild- u. Audioübertragung per Funk (2,4GHz) zu schwach | |||
Zitat : Anpassung der Empfangsqualität durch Optimierung der Antenne... Frohe Pfingsten erstmal! dl2jas sprach einige Tipps an. Ich möchte noch etwas ergänzen. Probiere auch mal und wenn nur spasseshalber einen Reflektor aus etwa 1 Quadratmeter ebener steifer mit Alufolie beklebter Pappe aus. Mal im Abstand von etwa 1-2 Meter um die Empfängerantenne herumwandern, diese auch drehen und in der Ausrichtung verändern. Aufstellungsort ebenfalls. Selbiges kannst du auch beim Sender ausprobieren. Braucht Zeit und ist Geduldspiel
MfG Varaktor Edit: Kleinen Tippfehler beim Fachwort Reflektor beseitigt, DL2JAS [ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 31 Mai 2009 20:23 ]... | |||
| 60 - Laserkopf aus brenner ansteuern -- Laserkopf aus brenner ansteuern | |||
| Hi,
HAt sich von euch schon mal jemand mit den schreib-Leseköpfen aus dvd-Brennern beschäftigt? Mich interessiert vor allem, wie man die ansteuert. Wär doch ganz nett, sowas in ein kleines Gravurgerät umzubasteln. Dafür wär es nur nett, wenn man verstehen die verbaute Hardware nutzne könnte, um nicht mit der Ansteuernung von Diode und vor allem der Fokussierung von vorn anzufangen. Der spezielle Kopf, den ich hier hab is aus einem TSST SD-R5372 auf dem Kopf steht was von SOHDW16 Wobei der gesammte Kopf nen Flachbandkabel mit ca 40 Polen hat, an die Fokusiierung gehen 6 Pole (die sind sogar beschriftet (TI+ TR+ FO+ FO- TI- TR-) Die meisten Leitungen gehen an den Lasersensor, den man für sowas ja wahrscheinlich nicht braucht. Ein kleiner IC ist auch auf dem Kopf Hauptfrage: Hat jemand Erfahrung mit sowas. Ist es überhaupt möglich mit der vorhandenen Fokussieroptik auf sachen zu fokussieren, die weiter weg sind, als der Übliche CD-LEsekopf-Abstand von wenigen mm? ... | |||
| 61 - Welcher Kupferdraht für Verdampfungsanlage? -- Welcher Kupferdraht für Verdampfungsanlage? | |||
| Vielleicht kann er den Draht ja wo drauf wickeln etc. so das aus den 6 cm Abstand meinetwegen halt 30 oder 50 cm Draht werden.
Wieviel A braucht das denn zum Glühen? ... | |||
| 62 - Ansteuerung eines Motors mit 12 Volt Gleichspannung -- Ansteuerung eines Motors mit 12 Volt Gleichspannung | |||
| Hallo
Habe den Motor jetzt ausgebaut und doch noch ein Typenschild gefunden: EFKA Karl Fischer Wien Mot.Nr.: 104239 Type: KGFS 2170/315 (ich kann nicht 100prozentig sagen, ob alles stimmt, da es nur schwer zu entziffern war) Volt: 24 Ampere: ich glaube es steht 12,5 (zwischen der 2 und der 5 ist ein kleiner Abstand und ein Punkt) Da der Schranken mit einer Feder ausgeglichen ist, braucht der Motor kaum Kraft. Mir ist gesagt worden, wenn ich den Schranken mit 12Volt betreibe geht er etwas langsamer auf als mit 24Volt. Ausserdem könnte ich ihn an eine Autobatterie anhängen und ein Ladegerät anhängen zwecks Aufladung. Wie kann ich den Motor ausprobieren: In den Motor gehen 4 Kabel: rot schwarz rot schwarz. Was könnte die Platine daneben sein(Welchen Zweck könnte sie haben)? mfg claus zöchling ... | |||
| 63 - Eagle - Bauteil erstellen mit Polygonen - DRC -- Eagle - Bauteil erstellen mit Polygonen - DRC | |||
| Hallo zusammen,
Zitat : Wenn du ein Polygon über vier Pins legst, müssen die auch im Schaltplan miteinander verbunden sein. Zumindest in einem Spezialfall, den ich fast immer in meine Platinen reinbaue, ist das nicht so ( hab die Platine hier aber auch nicht runtergeladen ): Wenn ich mit dem Routen fertig bin, lege ich immer ein Poly über die komplette Platine und gebe ihm anschliessend den Signal-Namen "GND". Dann noch orphans, thermals und isolate ( +ggf. hatch/solid ) einstellen und man spart etwas Ätzmittel
Die Pins die mit Gnd verbunden sind haben Kontakt, die anderen halten gemäss "isolate" Abstand und es ist im Schaltplan nichts zu ändern. Das sollte natürlich auch mit anderen Signalen funktionieren, wenn man es denn mal braucht. Uups, mir fällt gerade erst wieder auf, dass es im OP um die Library/Bauteile- Erste... | |||
| 64 - schieberegister initialisieren -- schieberegister initialisieren | |||
Zitat : Braucht aber leider noch nen zusätzliches flipflop-IC. Irgendetwas wirst du schon benötigen, denn von nichts kommt nichts. Du könntest z.B. Impulslänge oder -abstand als Kriterium benutzen. Beispielsweise könntest du mit etwas RC-Zusatzbeschaltung erreichen, dass bei sehr kurzen Impulsen nur Nullen geladen werden, während längere Zeiten die Einsen laden. Eine Rezirkulationslogik brauchst du nicht unbedingt, da der µC ja genausogut wissen kann, was "draussen" los ist. [ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Mär 2009 13:05 ]... | |||
| 65 - zu niedrieges Triggersignal verstärken -- zu niedrieges Triggersignal verstärken | |||
| erstmal danke für die antworten
könnt ihr mir das mit dem komperator noch mal genauer beschreiben? also noch mal genauer zu meinem problem: ich fange ein hochfrequentes gepulstes signal mit einer hornantenne auf. von der antenne aus geht das signal auf eine spitzendiode, die mir daraus ein triggersignal liefert. da die sendeantenne, die die hochfrequenten impulse absendet, aber schwenkt, empfängt die hornantenne immer verschieden starke impulse. dies führt dazu dass das triggersingnal immer eine unterschiedl. spannung hat. mit diesem triggersingnal, steuere ich dann einen generator. dessen triggereingang braucht aber min. 0,7v. die impuse kommen im abstand von ca. 350us und sind verschieden lang. der kürzeste ist 60ns. wenn kein impuls anliegt beträgt die spannung 0V. vernachlässigbares rauschen. hier ist der link zum datenblatt der diode: http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5952-8299.pdf ich hab die 8473b sowohl mit neg. als auch pos. ausgangsspannung. die diode hat einen bnc ausgang. ich hab so ein kabel abgezwickt und nehm denn innenleiter als eingangsspannung und den schi... | |||
| 66 - Stromversorgung Peltier-Element -- Stromversorgung Peltier-Element | |||
Zitat : Kann ich das Conrad-Peltierelement bedenkenlos an die 25 V anschließen,Auf keinen Fall! Anderseits wird in dem Gerät nicht einfach ein Poti als Vorwiderstand stecken, sondern ein kleines Schaltnetzteil, dem man den Sollwert mit dem Poti nur vorgibt. Alles andere wäre sehr unökonomisch. Peltiers mit ähnlichen Abmessungen haben aber meist auch ähnliche Daten. Achte dabei auch auf die Größe der Halbleiterwürfelchen bzw. den genauen Abstand zwischen den Deckplatten. Durch Zahl und Größe der Würfelchen sind die elektrischen Werte praktisch vorgegeben. Ein Paar braucht größenordnungsmäßig 100mV. Bei der Montage vorsichtig sein, das Halbleitermaterial ist sehr spröde. Ungleichmäßigen Druck oder Scherbelastung der Deckplatten vermeiden! ... | |||
| 67 - LED Dimmerschaltung -- LED Dimmerschaltung | |||
7 LEDs für eine "Ausenrahm"beleuchtung?
Das sieht aber hilflos aus: 7 LEDs mit je 1m - Abstand rund ums Garagentor. Da braucht man nicht mehr dimmen, ist eh schon dunkel. Eine Weihnachts-Lichterkette vom Baumarkt für 2€ würde mehr hermachen. ... | |||
| 68 - Drehbuchautorin braucht Hilfe bei Wanzen + Detektoren -- Drehbuchautorin braucht Hilfe bei Wanzen + Detektoren | |||
Zitat : Diesen Detektor stelle ich mir als ein gut in der Hand liegendes Gerät vor, das der Mafioso im Abstand von 20-30cm an den Steckdosen/Lampen/Sitzkissen/Körpern entlangwandern läßt und das irgendeine Art von akustischem Alarm gibt, sobald es eine Wanze "aufspürt"Den Detektor wird er aus dem Spielzeugladen haben. Bei dem Frequenzgewirr von Rundfunksendern, Taxi- und Polizeifunk, drahtlosen Telefonen, Mikrowellenherden etc., die ja oftmals nichtmal kontinuierlich arbeiten, ist es sehr schwer einen unbekannten Sender zu identifizieren. Ausserdem müssen derartige Abhöranlagen, wie du selbst schon bemerkt hast, i.d.R. sparsam mit der Energie umgehen. Deshalb sind die Sender oft sehr schwach und strahlen auch nicht dauernd, sondern z.B. erst, wenn sie mittels Funksignal dazu aufgefordert werden. | |||
| 69 - Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen -- Aufteilung Drehstromkreis in 3 Steckdosen | |||
| Moin schattenlieger,
ich würde generell tiefe Dosen einsetzen, da hat man beim verdrahten einfach mehr Platz. 2,5mm² und flache Dosen ist manchmal schon ein Krampf
3er Kombi ist doch klasse, da kannst du ja perfekt die drei Dosen auf L1, L2 und L3 aufteilen. Wagos brauchst du da nicht. Es gibt zwar Leute die beim durchschleifen von Steckdosen Wagos in jede Dose stopfen aber das ist völlig unnötig, wozu sind an den Einsätzen schliesslich Verbindungsklemmen. Nur wenn mehr als zwei Leitungen angeschlossen werden müssen braucht man Wagos. Durchschleifen ist in dem Fall zwar bei den Aussenleitern nicht möglich aber ich lasse die Adern der Zuleitung immer so lang dass ich L2 und L3 von der ersten Dose aus ungeschnitten bis jeweils in die 2. und 3. führen kann (bzw. L1 und L2 der abgehenden Leitung in die 1. und 2.), das spart Klemmstellen. N und PE kann man dann über die Verbindungsklemmen durchschleifen. 5G25 kommt mir bei den Leitungslängen im Haus etwas viel vor. Hast du eine Leitungsberechnung gemacht oder nach dem Motto "lieber zu viel als zu wenig" geplant? Vorgesehene Vorsicherungen der UVen? Beim Gartenhaus genauso, wenn da wirklich nichts anderes dranhängt als Säge, Häcksler und wahrschei... | |||
| 70 - Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? -- Überspannungschutz Wohnung - Dehn ? Welche Modelle? | |||
Zitat : Die an der schiene unten im bild ist nur das grün-gelbe mit dem blauen kabel verbunden. Hmm, für mich ist das merkwürdig. Aber egal. Zu den Drosseln/Induktivitäten/DehnBridges: Zwischen Grob- und Mittelschutz braucht man meistens entweder eine gewisse Leitungslänge (so um 15m) oder aber eine Drossel. Auch der Zähler wirkt als Drossel (ist ja kein elektronischer). Durch diese Anordnung wird Mittelschutz vor zu hohen Strömen geschützt (der Grobschutz braucht ein Weilchen, um zu zünden), weil der Überspannungsimpuls durch die Drossel ein wenig verzögert am Mittelschutz ankommt. Obo gibt an, dass sein neuer Grobschutz MCD (nicht den älteren MD!) auch ohne Drossel direkt neben den V20/v25-Mittelschutz montiert werden darf. Bei der fertig montierten Überspannungsschutzkombi (alles gleich mit passenden Leisten verbunden) sind dennoch Ferritkerne über die Leitungen zum Mittelschutz geschoben. Die älteren Dehn-Ableiter, die Du verlinkt h... | |||
| 71 - CEE-16 für Hutschienenmontage -- CEE-16 für Hutschienenmontage | |||
| Zweck:
Sehr nützlich, wenn man sich ein Drehstromgerät zulegt (Kärcher), es durch den Flur bis zur Kellertür bloß sieben Meter sind, und man keine extra Leitung aus der HV heraus legen möchte. So selten, wie der Hochdruckreiniger benutzt wird, darf da ruhig mal Strippe quer durch den Verkehrsraum laufen. Zitat : Primus von Quack hat am 5 Okt 2008 23:07 geschrieben : ...die Geräteöffnung der UV-Abdeckung ist 45mm hoch eine CEE-Steckdose hat einen Durchmesser von ca. 65mm wie soll das passen ohne die Abdeckung zu zersägen
Gut erkannt. Eine Laubsäge braucht man schon
| |||
| 72 - CD Philips CD 304 MKII -- CD Philips CD 304 MKII | |||
| Geräteart : CD-Player Hersteller : Philips Gerätetyp : CD 304 MKII Chassis : CDM1 Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop ______________________ Problem: Philips CD 304 MK II (MK2) liest einliegende CD nicht ein, wenn Gerät kalt. Je nach Raumtemperatur braucht es nach dem Einschalten unterschiedlich lange, bis das Gerät sich so weit erwärmt hat, dass die CD erkannt wird. Ursache bei meinem Exemplar: Auf der Servo-Platte (der oberen der beiden im Sandwich montierten Platinen) stehen einige kleine Elkos (z.B. 2217, flach, orangefarben, ähneln äußerlich einem Keramik-Vielschichtkondensator), deren + Anschlüsse aufgrund der T-förmigen Gestaltung mit ihren blank aus dem Kondensator hervorstehenden Ecken zu geringen Abstand zu der Masse-Leiterfläche der Platte haben, so dass es dort zu irritierenden Kontakten kommen kann. Ich brauchte lediglich diese Kondensatoren auf der + Seite einen halben Millimeter heraus zu löten, die Störung ist seither nicht mehr aufgetreten. Beste Grüße Andreas ... | |||
| 73 - Steckernetzteil/Schaltnetzteil -- Steckernetzteil/Schaltnetzteil | |||
| Hallo,
vollends verückt ist der Vergleich mit einer "Wetterstation" mit Uhr bei Batteriebetrieb. Meine Station braucht etwa alle 2 Jahre jeweils 2 Micro-Zellen für Station bzw. Außenfühler. Das ist bei weitem billiger als die Stromkosten die Zeppi hier vorgerechnet hat, obwohl "Batterien" eigentlich den mit Abstand teuersten Strom liefern. Ich denke, die Anschaffung einer solchen batteriebetriebenen Wetterstation ist noch am ehesten eine "Einsparung". Wann und wo gab es denn diese Dinger mit Netzanschluß zu kaufen? Das ist doch schon allein wegen der lästigen Schnur (Laokoon-Syndrom) ein Mist. :=) Gruß Georg ... | |||
| 74 - Super-günstige Leitungsschutzschalter ? -- Super-günstige Leitungsschutzschalter ? | |||
| Doch, PXL gibts noch, aber wiedermal etwas verändert mit rechteckigen Schaltstellungsanzeigern statt den dreieckigen und dafür mit Beschriftungsfensterchen.
Siemens N gefällt mir auch nicht sonderlich, wobei ich die mehrpoligen LS annehmbar finde, da man da auch bequem mit dem Daumen schalten kann und nicht herumpulen braucht. Die einpoligen finde ich dagegen furchtbar. Die neuen Hager-LS gefallen mir nicht sonderlich, der Hebel ist einfach zu klobig. die frühere Generation gefiel mir besser, was die Hebelform angeht. ABL (Sursum) - LS sind auch noch okay, ebenso wie (zumindest vom Design her) die in diesem Thread beschriebenen OEZ/ESG. Die LS mit Mittelstellung waren die der MCB-Serie (sehr kreativ, die Namensgebung...) von Kopp, die auch verarbeitungs- und Materialtechnisch recht gut waren/sind - im gegensatz zu der standard-Serie, die nicht besonders gut verarbeitet ist. Diese LS gefallen mir prinzipiell auch gut, aber da sie nicht geläufig sind und man sie so jedes mal aufwändig bestellen muss, habe ich Abstand davon genommen. Ob es noch LS anderer Hersteller mit Mittelstellung gibt, weiß ich nicht - mir ist nichts weiteres bekannt. @renoir: Da bin ich anderer Meinung: Gerade deshalb, weil die meisten Leute keine Ahnung von de... | |||
| 75 - Vergleich Energiesparlampen - Neonröhren - Glühbirne -- Vergleich Energiesparlampen - Neonröhren - Glühbirne | |||
| Also diese Fragestellung ist nicht nur unklar, sondern ziemlich sinnfrei!
"Was braucht mehr Sprit, ein Traktor, der ne Stunde lang mit Höchstgeschwindigkeit fährt oder ein Porsche für eine Kavalierstart alle zwei Minuten....?"
Also: In diesem Feld gibt eine Energiesparlampe 11W mit Abstand am wenigsten Licht (wieviel genau, hängt auch von ihrer Qualitätsstufe ab), etwas mehr liefert das 75W-Glühobst und ein Vielfaches davon (wieviel genau, hängt auch wieder von ihrer Qualitätsstufe ab) die Leuchtstofflampe mit 38W (also weder Neon noch Röhre...). Nun könnte man den absoluten und den relativen Verbrauch errechnen. Wenn man denn von ALLEN die Betriebsdauern kennen würde! Bei der Leuchtstofflampe ist er außerdem noch vom verwendeten Vorschaltgerät abhängig. Was die Schaltfestigkeit von ESL angeht: Das hängt von Typ und Fabrikat ab. Die üblichen (billigen) mögen häufiges Schalten gar nicht, andere (z.B. OSRAM "facility") kann man beliebig oft schalten ohne Nachteil. ... | |||
| 76 - Router + Router = mehr Reichweite? -- Router + Router = mehr Reichweite? | |||
| Der Router mit der Original-Firmware kann nicht als Repeater eingesetzt werden. Mit DD-WRT müsste es aber klappen. Das Problem ist nur, das du schlimmstenfalls den Router zerlegst wenn es beim 1. mal nicht sofort klappt.
Über Google müsstest du zum Thema Repeater / WDS eine Menge finden. Diese Lösung ist eigentlich ungünstig, nicht nur wegen dem Flashen vom Gerät sondern auch, weil du im Repeater-Betrieb ca. 50% der Bandbreite verlieren wirst. Könntest du zum Repeater ein Patchkabel hinschmeißen? Dein jetziger Router müsste eigentlich LAN-Anschlüsse haben, auf denen auch ein DHCP-Server läuft. Du konfigurierst den Linksys dann so: Automatisch Konfiguration/DHCP: Routername usw. leer lassen bzw. wie gewünscht ausfüllen (ist in diesem Fall egal) Lokale IP-Adresse: Diese IP muss eine beliebige IP aus dem Netz des US-Robotics Routers sein. Wenn dieser z.B. die IP 192.168.178.1 hat, gibst du im Linksys 192.168.178.2 ein. Natürlich musst du aufpassen, dass diese IP nicht vom DHCP-Server einem Client zugeteilt wird. Subnetzmaske: Entsprechend dem US-Robotics, wahrscheinlich 255.255.255.0 Das alles speichern und oben rechts auf "Erweitertes Routing" klicken. Dort müsste es reichen, wenn du als Betriebsm... | |||
| 77 - \"geparkter Fentanyl Beitrag zum Thema RCD\" Diskussion -- \geparkter Fentanyl Beitrag zum Thema RCD\ Diskussion | |||
| @Sam: Ich muss garnichts akzeptieren - wenn es noch häufiger vorkommt, dass unberechtigt Postings von mir modifiziert werden, stelle ich meine Kompetenz anderen Foren zur Verfügung. Ich erwähne aber ganz deutlich, dass dies das erste Mal zu beanstanden war, bislang gab es auch keine Probleme. Hätte Psiefke sich persönlich an mich gewandt, hätte man die Sache gerne ohne den ganzen Traraa hier regeln können. Es nervt aber etwas, einfach übergangen und ignoriert zu werden, und ich habe das Gefühl, ihr (mods) habt noch nicht so ganz realisiert, dass die User für ein Forum entscheidend sind, und man deshalb von unnötiger Willkür abstand nehmen sollte.
Ich war selbst schon mod, coAdmin und rootAdmin und kenne diese Seite durchaus. auch über mich haben sich schon ganze Usergruppen aufgeregt, und anhand diverser Erfahrungen kann ich für mich sagen: Ein Forum ist prinzipiell keine Demokratie. Der Admin gibt die Richtlinien vor und die moderatoren achten darauf, dass diese befolgt werden. Natürlich haben mods auch das Recht, Beiträge zu editieren und zu löschen, aber es sollte halt schon begründet seien, denn beide Seiten sollten sich mit Respekt begegnen. Wenn dann moderatoren sinngemäß sagen "ach ihr seid ja nur User und könnt uns garnix, wir sind boss sch****n auf eure Belange... | |||
| 78 - Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage -- Heizungsinstallation und Blitzschutzanlage | |||
Zitat : cholertinu hat am 14 Nov 2007 22:35 geschrieben : @Fenta: Ich will nicht ein Musterhaus erstellen, es handelt sich um einen Altbau. Du darfst dich mit Overkill-Lösungen also gerne auch etwas zurückhalten. Ein Überspannungsschutzkonzept ist hier dringend anzuraten, da durch den äußeren Blitzschutz im Fall eines Einschlages erhebliche Potentialdifferenzen zwischen dem PEN und den anderen Leitern auftreten können. Und auch ein Altbau sowie dessen Elektrik sollte geschützt werden, zumindest mit einem Basiskonzept. Das hat mit Overkill nichts zu tun!
Ich würde zumindest empfehlen, ein Dehnventil TNS in die Hauptverteilung zu setzen oder ein TNC zwischen HAK und HV! Alternativ Grobschutzableiter (z.B. OBO MCD-50B, koordiniert, Schutzpegel <1,3kV!!) Gibts bei ih-bäh momentan je nach Beschreibung des Verkäufers (und nach Glück) für 80-200 Euro). Die Heizung braucht einen Feinschutz (z.B. Dehnrail), et... | |||
| 79 - Was für Chips sind das? -- Was für Chips sind das? | |||
Zitat : DY807 heißt das Ding. Aber dazu wirst du auch nichts finden, nicht ohne Grund ist diese Röhre bei Pollin so billig. Es ist vermutlich ein Nachfolger von der DY87, ...Das ist gut möglich. Nachfolger für die DY86 war aber die DY802. D-Röhren werden mit 1,4V geheizt (an Pin4 und 5 bei Novalröhren (80er Nummern)) und viel mehr braucht man für solche Basteleien nicht zu wissen. Zitat : 25keV kommen aber mit einer sehr hohen Warscheinlichkeit nicht durch das Kunstoff, und durch das Glas der RöhreDoch, aber ziemlich abgeschwächt. Das ist der Grund für die Verwendung von Bleiglas bei den Bildröhren. Die PD500 sollte deshalb besser sein. Ein Punkt... | |||
| 80 - Masse anheben -- Masse anheben | |||
| Hallo zusammen!
Zitat : Zitat Onra: ... du benötigst keine negative Spannung, sondern im Gegenteil eine um ca 2V höhere Betriebsspannung ... Genau!! Zitat : ... ich habe die versorgung für den OPV an die geregelte Ausgangsspannung vor dem Shunt angeschlossen. So das sich die versorgung anpasst.Und wie jetzt schon mehrfach gesagt ist damit die Spannung an den Eingängen immer zu hoch für die gerade verfügbare Versorgungsspannung, weil der LM358 (oder LM324) einen gewissen Abstand zur positiven Versorgungsspannung braucht (1,5- 2Volt). In Deinem Falle wäre es bei diesem Chip besser den Shunt in die Minusleitung zu legen, denn bis runter zur Masse kann ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |