Hallo
Folgendes Problem ich habe ein meiner Werkstatt(Privat)nur eine Steckdose.Da ich sie sowieso gegen eine neuere Austauschen wollte und mir der Kabelsalat auf den Keks geht möchte ich mir einen UV einbauen.
Kann man das überhaupt?Bevor ich die UV anschließe zeige ich die Anlage einem Elektriker.
Mein Plan sieht so aus:Ich möchte die Steckdose gegen einen Hager Sicherungskasten mit 6 Teilungen eintauschen.Darin soll ein RCD mit 25A und 10ma dahinter von ABB und ein LSS mit 10A von ABB mit einen C-Karakteristik (oder B-Besser)pro Steckdose.
Als kAbel würde ich das bessere Baumarkt Feuchtraum KAbel auf 25m Rollen nehmen(Das soll in Kabelkanäle).
Als Steckdosen nehme ich auch besser Baumarkt Ware.
Das Versorgungskabel hängt mit an der Küche und wird von einer 16A Sicherung abgesichert.Da die werkstatt nicht oft benutzt wird und wenn zu Zeiten wo in der Küche nicht viel los ist (max.15WLampe)
PS:Ich bin zwar kein Elektriker aber ich möchte das selber Installieren um Geld zu sparen.Dafür habe ich auch das Knwo-How.Bevor die UV angeschlossen wird zeige ich das Teil ein Elektriker der es auch anschließt.
Von euch möchte ich Wissen ob da es irgenwelche Fehler gibt oder ich etwas Vergessen habe.
gruß
pupu32
|
|
BID = 659103
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
|
|
Zitat :
| LSS mit 10A von ABB mit einen C-Karakteristik. | Na wenn die erste 16A Sicherung nicht fliegt! (Trägheit)
Das editieren erlaubt Korrekturen, damit die threads nicht unnötig lang werden.
Gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canvas am 1 Jan 2010 18:29 ] |
|
BID = 659105
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Das sind ca.20m bei 16A müssen das nicht 2,5 mmm.Sonst läuft die eine Steckdose auch 2500 w
wieso ändrst du ständig deinen beitrag
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 1 Jan 2010 18:25 ]
|
BID = 659110
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
wieso?
Ja aber auch nicht alles in einen.Damit man nicht den Überblick verliert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 1 Jan 2010 18:31 ]
|
BID = 659115
Der Spammer gesperrt
|
Besser wäre eine UV mit 12 Teilungen die Über ein 5x?mm² und mit 3x25A (oder mehr) abgesichert ist darein dann ein 4 Poliger 40A Fi und die Kreise als WEchselstron aufteilen, falls du mal brauchst kannst du so auch eine CEE 16 nachrüsten.
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
|
BID = 659118
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Ja das wäre aber eine komplett op wo ich die Wände Küche und Flur auf einer Länge von 15m aufreißen muss.Dann muss man noch die Sicherungen im Sicherungskasten (der gerade auch erneuert wurde)austauschen.war das mit dem Fragezeichen eine Frage dann würde ich 5x2,5 oder gleich für 32A 5x4mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 1 Jan 2010 18:38 ]
|
BID = 659120
Der Spammer gesperrt
|
Anderster Bringt dir die Uv auch nix kannst ja auch AP im KAlbekanal verlegen oder mit Nagelschellen ( ).
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
|
BID = 659122
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Oder ich hänge es mit Bindfäden unter die Decke dann könnte ich ca.5m sparen.Ha Ha
Irgendwie hast ja auch recht mal schauen dann wärde ich mal so auskommen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pupu32 am 1 Jan 2010 18:42 ]
|
BID = 659124
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
|
@pupu32:
was möchtest Du denn erreichen?
Löst die Sicherung (ist es wirklich eine Selbige, oder ein Leitungsschutzschalter) denn häufig aus oder brauchst Du einfach nur mehr Steckdosen?
Wenn die Sicherung zu oft auslöst, dann wird es schwierig, andernfalls würde ich einfach eine Personenschutzsteckdosenleiste mit Flanschbfestigung montieren und von dort steckbar an alle Stellen des Bedarfs weiterverlegen.
Zwar ist eine Festinstallation immer einer "fliegenden" Installation vorzuziehen, aber bei Deinem Kenntnisstand ist mir dabei unwohl.
Wenn Du eine Festinstallation machen willst, dann baue nur einen Personenschutzautomaten ein.
Die von Dir geplanten Leitungsschutzschalter sind imho überflüssig, da die Vorgeschaltete Sicherung im Zweifelsfall mit auslöst bzw. Du dich unnötig einschränkst, falls du einmal ein Gerät mit größerem Anlaufstrom betreiben willst.
_________________
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
Alles unter 1000°C ist HANDWARM!
Alle Tipps ohne jegliche Gewähr, die Einhaltung aller Vorschriften obliegt dem Ausführenden!
|
BID = 659125
sam2 Urgestein
Beiträge: 35330 Wohnort: Franken (bairisch besetzte Zone)
|
Den Spammer beachte hier bitte nicht weiter, der will nur spielen...
Also:
Machen kann man viel. Ob es sinnvoll ist, hängt vor allem davon ab, was erreicht werden soll!
Schildere also bitte zum einen die vorhandene Situation (welche Leitung versorgt den Raum? Länge, Typ, Querschnitt, Absicherung, FI, etc.?).
Zum anderen das, was dann dort gemacht (angeschlossen, "gewerkstattet") werden soll.
Dann sehen wir weiter.
_________________
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???"
|
BID = 659126
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Nein die Sicherung löst nicht zu oft aus aber :
1.Zu wenig Steckdosen
2.Vom Elektriker vor 20JAhren verpfuscht.(war nicht geeerdet
(Wurde aber behoben)
3.Starkstrom gibt es nur 25m entfernt.
|
BID = 659128
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Also die Versorgungsleitung ist 15-20m lang und ist Flachbandkabel ich weiß nicht welcher Querschnitt hoffe 2,5mm
Sie ist mit nem 16A LSS abgesichert und einem 0.03 Fi 40A von Siemens gerade erneuert.
In der Werkstatt soll geschweisst werden (denke ich ist am relevantesten).
Und eine Kapp und Gehrungssäge mit 2500W.
Ach so habe ich vergessen an der Versorgung hängt die Küche :
1.LAmpe 15W
2.Alter Kühlschrank W
3.Mikrowelle max.700 W aber wird kaum benutzt
|
BID = 659129
Der Spammer gesperrt
|
Zitat :
|
1.Zu wenig Steckdosen
2.Vom Elektriker vor 20JAhren verpfuscht.(war nicht geeerdet
(Wurde aber behoben)
3.Starkstrom gibt es nur 25m entfernt.
|
Siehste da wäre meine UV genau richtig Starkstrom da wo du ihn brauchst und jede Steckdose kann dann fast voll belastet werden
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
|
BID = 659133
pupu32 Aus Forum ausgetreten
|
Hab mal ne LIste aufgestellt:
Kbael(400V):http://www.conrad.de/goto.php?artikel=644013
Kabel(230V):http://www.conrad.de/goto.php?artikel=600334
RCD:http://www.conrad.de/goto.php?artikel=628033
LSS(400V):http://www.conrad.de/goto.php?artikel=621928
LSS(230V):http://www.conrad.de/goto.php?artikel=621741
Steckdose(400V):http://www.conrad.de/goto.php?artikel=618250
|
BID = 659138
Der Spammer gesperrt
|
Du brauchst noch ein LSS um die UV vorzusichern, bis 20A geht das 2,5mm² in Ordnung ,wenn du mit 25A (wäre besser) absicherst nimm lieber ein 4mm² und einen 40A Fi.
Bedenke das mit Fi und 3 Poligen LSS schon 7TE verbraucht sind und nur noch 5 für die Steckdosen LSS bleiben.
_________________
Ich übernehme keine Haftung für die von mir erstellten Themen.
|