| 1 - PT100(0) Fühler ?? -- PT100(0) Fühler ?? | |||
| |||
| 2 - Akkus von Marken (36/40 Volt -BoschHusqvarnaMakitaWorx) nutzen für z. Bootsmotor -- Akkus von Marken (36/40 Volt -BoschHusqvarnaMakitaWorx) nutzen für z. Bootsmotor | |||
| Moin!
Ich besitze nicht wenige Akkus meines Werkzeugparks sowie von 2eMTBs und würde diese super gern auch Freizeitmäßig und "anderweitig" im 36-40Volt Bereich nutzen können. (kleiner Bootsmotor aber auch sonstige Dinge wie eine Winde) Es geht mir a) um das "austricksen" elektronischer Absicherungen (hier definitiv um Bosch Pedelec (36V-500Wh) und 4x Husqvarna/Gardena 36/40Volt) b) etwas weniger Sorgen macht mir die Verbindung/Verkabelung/ mechanische Adaptierung - aber wäre sicher hilfreich falls hier Jemand sinnige Adapter kennt - oder gar inkl. Punkt a) zu "erschlagen". Bei den beiden 18Volt(20Marketing-Volt...)-Systemen (hier makita+Worxx) scheint keine Absicherung (um die "proprietäre Hersteller-Welt" zu schützen) zu existieren. Und Makita nutzt ja zahlreich die 18er auch um im Doppelpack 36Volt-Geräte zu betreiben. ... | |||
3 - Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen -- Leitungsquerschnitt an 32 A CEE Steckdosen | |||
| Hallo
Bei uns in der E Werkstatt ist ein wilde Diskussion entstanden: Es gibt jede Menge fahrbarer Pumpen mit 15kW Motoren. In regelmässigen Abständen gibt es CEE Steckdosen 32 A. Diese sind teilweise mit 32 teilweise mit 25 A abgesichert. Die Pumpen verfügen über ca 15m Anschlussleitung Nun bin ich der Meinung für die Pumpen wäre ein 2,5qmm Kabel ausreichend, Kollegen meinen aber für die 25 A Absicherungen an den CEE muss es 4qmm sein. Wer hat nun recht? Mir würde auch ein Hinweis auf die entsprechende Norm reichen, ich habe bis jetzt wenig gefunden, das meiste bezieht sich auf Anschlüsse von Steckdosen, ich bin aber hinter der Steckdose. Manche Pumpen haben einen Motorschutzschalter in einem Gehäuse auf der Pumpe, liegt da der Fall anders? Es gibt ja auch Nachtischlampen mit 2 x 0,75 die hängen an 16A würde ja auch nicht passen.... Mir tun unsere armen Küfer leid, die mit dem schweren Kabel da rumhampeln müssen. Vielen Dank für die Mühe ... | |||
| 4 - Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) -- Stromversorgung Verkaufswagen (Street Food) | |||
| Hallo an Euch.
Da ich hier neu bin grüße ich zunächst einmal alle die mich lesen und hoffe sehr, dass ich einige erhellende Informationen erhalten kann. Vorab eine Info: Ich bin nicht vom Fach, habe aber immer den Wunsch zu verstehen was mich umgibt. Dies gilt auch für das folgende Thema: Ich plane einen Verkaufswagen. D.h. einen Anhänger, aus dem heraus Lebensmittel verkauft werden. Ich baue den Anhänger selber. Die Elektroinstallation soll (aus Kostengründen) von mir vorbereitet werden um dann ordentlich von einem Fachmann abgenommen zu werden. Einige Fakten zum Verständnis: -Der max. Verbrauch aller elektrischen Geräte liegt bei 14.000 Watt -Von außen soll eine Drehstromsteckdose 16A mit drei Phasen zu einem Verteiler im Wagen laufen -Im Fahrzeug werden 16A Absicherungen ausreichen, da kein Stromkreis (z.b. zur Fritteuse, Spülmaschine, etc) über 3680 Watt geht. Meine Frage: 1. Gibt es ein Messgerät, welches mir die aktuelle, von allen Geräten verbrauchte Leistung (kW) anzeigt? Idealerweise in einem gut ablesbaren Display außerhalb des Verteilers. 2. Wie ist der grundlegende Aufbau des Schaltplans? 3x16A rein in den Wagen. Dort Verteilung auf 16A Stromkreise. Ich entschuldige mich jetzt bereits für die wohl ni... | |||
| 5 - Aufschaltung von Verbrauchern im EG auf UV im KG zulässig? -- Aufschaltung von Verbrauchern im EG auf UV im KG zulässig? | |||
| Täusch ich mich,
war da nicht ein Beitrag von Light Year da, der nicht mehr sichtbar ist? Also vorhanden ist im EG der Zählerkasten und sämtliche Absicherungen des gesamten Hauses mit Tarifumschaltung. Bild liefere ich am Donnerstag. Sonst ist nichts vorhanden. Im Zuge der Renovierung Küche und Dachboden soll im KG und im Dachboden jeweils ein UV gesetzt werden. UV DG soll das Dachgeschoss versorgen. Steigleitung wird über altes Heizungsrohr ins KG geführt, von dort in den Zahlerschrank EG. Vom Zählerschrank EG zusätzlich Steigleitung zum UV im KG. Bisher führen nur zwei Verbraucherleitungen in den Keller, 1 x 5x1,5 NYM aufgeteilter Drehstromkreis für Waschmaschiene, Trockner und Zusatz-Steckdose. 1 x 3x1,5 NYM für Beleuchtung, Steckdosen und Heizung für das gesamte KG Installation stammt so aus 1965 Im neuen UV KG soll nun weitgehends Beleuchtung, Steckdosen und Heizung getrennt werden, 2-3 neue Steckdosenkreise verlegt werden neue Versorgungsleitungen für die neue Küche im EG dazukommen für Geschirrspüler Backherd Kochplatte Mikrowelle Kühlschrank 2 zusätzliche Steckdosenkreise. | |||
| 6 - Schaltschrank Netzteil 24V -- Schaltschrank Netzteil 24V | |||
| Keine Ahnung, ob Du das kannst.
Es spricht aber nichts dagegen. Passende Absicherungen nicht vergessen. Rafikus ... | |||
| 7 - Leistungsstufen-Wahlschalter -- Leistungsstufen-Wahlschalter | |||
Zitat : der mit den kurzen Armen hat am 6 Dez 2015 21:12 geschrieben : Einer
Habe mich noch nicht erkundigt. Wenn es keine FIs für Kraftstrom gibt (also 3 in einem Gehäuse), dann sind es halt 3 Stück. Da brauche ich mich auch nicht erst groß zu erkundigen, denn dem Umbau des Sicherungskastens, sowie die Auftrennung der klassischen Nullung und die Absicherungen FI, usw. lasse ich von einem Elektriker machen. Am Sicherungskasten selber gehe ich nicht dran. Selbst die Abgriffe für den Kraftstrom habe ich machen lassen. Zum Glück gibt es einen Elektriker in der Verwandschaft. ...und nein, vom Missbrauch der PE-Leitung weiß er nichts, das ist auf meinem Mist gewachsen, weich ich keine Geduld hatte und testen wollte ob alles klappt. Dass dieser Zustand "zu recht" bemängelt wird war mir schon klar, deshalb habe ich auch gleich geschrieben dass ich das Kabel ersetzen werde. ... | |||
| 8 - Problem: 2 Bewegungsmelder und 2 Lampen -- Problem: 2 Bewegungsmelder und 2 Lampen | |||
| Der vordere BW schaltet zusätzlich zur vorderen Leuchte ein Relais/Schütz, welches dann über seinen Arbeitskontakt die hintere Leuchte mit einschaltet.
Je nach praktischer Ausführung wäre zu beachten, daß mehrere Stromkreise - Absicherungen/FI - voneinander getrennt bleiben. ciao Maris ... | |||
| 9 - Funkgerät Alarmanlage einbauen/anbringen -- Funkgerät Alarmanlage einbauen/anbringen | |||
| Eine Alarmanlage ist nur was wenn das Alarmsignal bei der Polizei oder einem Wachdienst aufgeschaltet ist. Das ist nur was für Firmen, Juweliere, Banken, Objekten die lange ohne Aufsicht sind. Wie alle anderen schon geschrieben haben: Investiere das Geld in Fenster und Türen. Jeder Versuch der den Einbrecher zu lange aufhält wird abgebrochen. Vernünftige Fenster und Tür Absicherungen gibt es auch preiswert. Wenn man etwas Handwerkliches Geschick hat kann man das selber machen. ... | |||
| 10 - Leihweise einen Baustromverteiler Raum HL/OD/SE -- Leihweise einen Baustromverteiler Raum HL/OD/SE | |||
| Moin,
die Strippe ist repariert. Es waren 50 Meter 5 mal 4qmm. Ich musste sie trennen, weil sie an einer Stelle beschädigt war. Jetzt sind es zwei Verlängerungen 20 und 30 Meter. Der Baustromverteiler ist Schrott. Der PE war nicht richtig verdrahtet, was sich noch richten ließ. Aber der FI hat einen Hau - auf einem Strang ist der Durchgangswiderstand im geschalteten Zustand 2,5 Ohm bis unendlich, je nach Messmethode (VDE-Tester oder DVM). Da ich die Ursache nicht kenne, gehe ich davon aus, dass das auch auf dem N passieren könnte. Also nehme ich den nicht. Es wird ein einfacher Adapter Drehstrom auf drei mal Schuko zum Einsatz kommen. Vorne im Anschlusskasten sind Absicherungen 16 A und ein FI vorhanden. In diesem Zusammenhang noch eine Frage: Gibt es Automaten, die bei einer Unterbrechung von N bzw. einem der Außenleiter alles abschalten? Wie heißen die? Gruß, Ltof [ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 20 Aug 2014 8:58 ]... | |||
| 11 - "Mobiles" 2.1 Soundsystem -- "Mobiles" 2.1 Soundsystem | |||
| Nimm halt einen Verstärker/Receiver, der fürs Wohnzimmer gedacht ist.
Das spart viele Probleme - du siehst ja, daß es schon mit dem Netzteil nicht ganz einfach ist. Dazu kommen noch die nötigen Leitungsquerschnitte, Absicherungen...uswusf Ich kanns aber auch noch komplizierter machen.
Du nimmst einen 100Ah (besser größer) Bleiakku und schließt deine 12V Komponenten daran an. Den Akku pufferst du dauerhaft mit einem leistungsstarken Ladegerät. ciao Maris EDIT: Zitat : Nun hab ich aber 3 Probleme... zu 1.) Die Endstufe zieht ja max. 720 Watt. Wie kommst du daruaf? In den von dir verlinkten technischen Daten steht eine maximale Stromaufnahme von 35A - das macht bei 14,4V genau 504W elektrisch aufgenommene Leistung. [ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 8 Jun 2014 10:14 ]... | |||
| 12 - Fehlerstromschutzschalter fliegt raus. -- Fehlerstromschutzschalter fliegt raus. | |||
| Der Querschnitt hängt von der Belastung ab! wenn da als Zuleitung nur 5*2,5mm² reinkommt reicht auch 2,5mm². Lediglich für den PE(N) ist die Farbe definiert festgelegt. Blau als N ist nur eine Empfehlung. Du kannst also auch schwarz /weiskarrierte Adern verwenden.
Ich verwende für die interne Verdrahtung von UV nur 10mm² bzw Kammschienen. Ausnahme Steuerleitungen (1,5mm²) und Sicherungsabgänge bis 16A (2,5mm² )auf Reihenklemmen 4mm² und für höhere Absicherungen durchaus auch mal 16mm² Reihenklemmen ... | |||
| 13 - Absicherung früher -- Absicherung früher | |||
| Hallo,
mich würde einmal interessieren, da ich schon viel von Änderungen usw. gelesen und gehört habe, wie früher die Kabel abgesichert wurden? Ich habe z. B. schon Hausanschlüsse mit 6mm² vom HAK gesehen, ein anderes Haus hatte zur gleichen Zeit schon 10mm², was hier häufig der Fall ist (haben fast alle älteren Häuser). Auch wurde mir mal gesagt, daß 4mm² früher eine andere Absicherung hatte und höher belastet werden durfte. Kennt irgendjemand hier Grundlagen für solche Installationen? Ich selbst hatte mit 4mm² mehrere Unterverteiler. In manchen neuen Tabellen findet man ein 4mm² mit 32 bzw. 35A, was i. d. R. hier dem Standard-Haus-Anschluß entspricht. Bloß ein 6mm² kommt hier auch noch häufig für ganze Häuser vor, dann entsprechend noch im Rohr (B2). Mein Elektiker sagte mal (hat aber selten viel Zeit zum erzählen obwohl er jede Gelegenheit nützt) daß die Belastbarkeiten von Kabeln vor ein paar Jahren reduziert wurden (z. B. das 5x1,5mm²) nicht mehr mit 16 A als CEE abgesichert werden darf... [VDE Tabelle] Wer weiß etwas über diese "alten Absicherungen". Danke für alle Antworten. ... | |||
| 14 - PC Sicherungen -- PC Sicherungen | |||
| Hallo liebe Technik-Freunde,
ich wollte mich mal hier schlau machen. Ich bin seit einigen Monaten an der Börse aktiv. Nun stelle ich immer wieder fest, dass ich immer mehr in die Sicherheit und die Bedienung investieren sollte. Was haltet Ihr von einer USV? Und wer hat da Erfahrungen mit. Ich möchte nämlich gerne meinen Computer + 3 Monitore damit im Notfall absichern. Wie lange ist das noch möglich und wie schaut es da dann mit meinem Router aus, der müsste doch dann auch an die USV oder? Vielleicht hat ja hier auch jemand Erfahrungen mit einem Trading Computer und den Absicherungen, die man so vornehmen kann. Vielen Dank, Grüße Konrad ... | |||
| 15 - Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? -- Leitungen/Sicherungen richtig auf Räume in EG (inkl. Küche) verteilen. Vorschläge? | |||
Zitat : FI: 40A, "Test 30mA", hört sich gar nicht mal so schlecht an. Zu: Zitat : heißt das mit dickerem Kabel und Sicherung B16A entspricht grob gesagt 2 Sicherungen B10A und 2x 3x1,5mm2 ??? Bei 10A kann man grob 2300W Dauerstrom ziehen. Auslösen werden die auch erst bei irgendwo um die 3100W nach ca. 10 Minuten je nach Umgebungstemperatur im Sicherungskasten Bei einem 16A kann man 3680W Dauerstrom ziehen. Auslösen werden die auch erst bei irgendwo um die 5000W nach ca. 10 Minuten je nach Umgebungstemperatur im Sicherungskasten Der Grundwert (16 bzw. 10A) kann theoretisch dauernd fließen, wür... | |||
| 16 - 3x1,5 mit 25A absichern? -- 3x1,5 mit 25A absichern? | |||
Ja Fi war da glaube ich noch nie einer drin
Jedoch Sitzt in diesen Rauch noch eine neue Unterverteilung und die Tafel läuft sowieso über einen 30mA Fi. Sehe aber jetzt keine Situation in der einzelne Absicherungen vorteilhaft wären. Dan muss sich neue Automaten irgendwie rein basteln den die Hutschiene ist mit Winkeln in den Schrank geschweißwt. Hab nur jetzt Angst hab bald eine Siemens FM SI 40 und weiß nicht ob die alten Wicklung einen kurzzeitigen Zweiphasenbetrieb aufgrund der einzelnen Absicherung aushalten werden. Weden die Bilder auch hier nochmal hochladen. ... | |||
| 17 - Elektroinstallation erneuern -- Elektroinstallation erneuern | |||
| Hallo,
hier der Link zum Katalog Auf Seiten 148 / 150 stehen die Absicherungen. Eaton Hauptkatalog Schutzschaltgeräte Gilt jetzt hier der Normwert oder die Herstellerangabe. ... | |||
| 18 - etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung -- etwas unübliche ternförmige Hausverdrahtung | |||
| Moin Erik,
ich erlaube mir mal Stellung zu deiner Antwort zu beziehen
Zitat : Warum nicht? Weil bei einem höheren Querschnitt der Spannungsfall sinkt. Das macht sich zb darin bemerkbar dass über der Leitung weniger Leistung in Wärme umgesetzt wird, sprich die Verluste werden kleiner. Ausserdem ist die thermische Vorschädigung der Isolierwerkstoffe bei geringfügigen Überlastungen wie sie immer wieder mal vorkommen können geringer. Zitat : Wird auch nur dann gemacht, wenn an dieser Stelle irgendwann einmal mehr Leistung bzw. unterschiedliche Phasen (z.B. wegen Hifi-Anlage) benötigt w... | |||
| 19 - Transportsicherung/Infos allg -- Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3701 | |||
| Siwamat (Siemens Waschautomat) heißen praktisch alle Waschmaschinen die Siemens in den letzten Jahrzehnten auf den Markt gebracht hat. Damit ist logischerweise nichts zu finden.
Die wirkliche Typenbezeichnung steht auf dem Typenschild und fängt mit WM an. In deinem Fall mit WM3701. Danach kommen noch weitere Zahlen und Buchstaben die Versionen in verschiedenen Farben, Ausstattungen oder für verschiedene Länder Kennzeichnen. Wenn die Maschine noch läuft, dann würde ich sie auch benutzen. Besser als eine neue Billigmaschine ist sie allemal. Die beste Absicherung gegen Wasserschäden ist ein Aquastop. Der sperrt bei einer Leckage die Wasserzufuhr zum Gerät ab. Dann kann maximal der Inhalt des Bottichs auslaufen. Nachrüsten kann man den nicht so ohne weiteres. Es gibt aber auch Schläuche mit entsprechenden Absicherungen, die kann man problemlos nachrüsten. ... | |||
| 20 - Sterndreieckschaltung -- Sterndreieckschaltung | |||
| Guten Abend liebes Forum,
ich habe eine Frage betreffend einer Sterndreieckschaltung. Gerät (lt. Typenschild): - 3~ Drehstrom - Spannung Dreieck: 400V - Spannung Stern: 690V - Strom Dreieck: 34.2A - Strom Stern: 19.7A - kW: 18,5 - cos phi: 0.9 Aktuell läuft die Pumpe direkt an, welches natürlich einen starken Spannungseinbruch hervorruft. Somit war relativ schnell klar, eine Sterndreieckschaltung muss her. Nach einigerzeit suchen habe ich im Internet den Hersteller "Benedikt & Jäger" gefunden, welcher hier in der Nähe sogar einen Standort mit Verkauf hat. Ich habe auch Möller (Eaton) in Betracht bezogen, nur die haben ja leider keinen Verkauf, daher müsste man das ja wieder über Onlineshops beziehen und mit den Lieferzeiten nunja :/. Nach längeren durchsuchen habe ich in deren Katalog eine "Sterndreieckschütz" Schaltung gefunden. Angaben zur Sterndreieck-Schützschaltung: Typ: K3Y40 230 Motornennleistung AC3: Bei 380V/400V/415V 22kW Bei 500V 30kW Bei 660V/690V 22kW Nennstrom AC3 400V: 45A Vorbereitet für Motorschutzrelais: U3/42 Betätigung: Spulenspg. 220-240V, 50Hz Motorschutzrelais U3/42 wäre Einstellbar für 24-35A ... | |||
| 21 - Stromstoßschalter richtig anschließen (Verteilung) -- Stromstoßschalter richtig anschließen (Verteilung) | |||
| Hier mal eine kurze Skizze.
L = Außenleiter Lastkreis L´ = Außenleiter Steuerkreis S1 = Taster (im Prinzip beliebige Anzahl parallel anschließbar) F1 = Absicherung Steuerkreis F2 = Absicherung Lastkreis K1 (A1/A2) = Erregerspule des "Eltako" K1 (1/2) = Arbeitskontakt-Schließer des "Eltako" Ich habe beide Kreise mit getrennten Absicherungen gezeichnet - in größeren Schaltschränken bzw. im Industriebereich ist das üblich. Im Privatbereich (Wohnungsbau) sind beide Stromkreise im Allgemeinen gemeinsam ausgeführt und abgesichert. ciao Maris [ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 13 Apr 2012 19:10 ]... | |||
| 22 - L und N abgesichert -- L und N abgesichert | |||
| vorige Woche besuchte ich einen Freund in seinem neuen Haus (in Miete)
Dabei habe ich mir auch mal die Elektrik angeschaut. Ui, da haben wir einige böse Sachen entdeckt. erstens eine äusserst komische Farbgebung der verwendeten Drähte. (violett = Neutralleiter, grün = Aussenleiter), teilweise war der gelb/grüne in Klemmen mit braunen oder schwarzen Adern verklemmt !! Trotz Sicherung beschriftet mit Kraftstrom Keller konnte beim besten Willen keine Kraftstromsteckdose gefunden werden. Dann dürfte bei späteren Ergänzungen die farbgebung unklar gewesen sein, da dann blau als N verwendet wurde, dieser aber an der Aussnleiter geklemmt wurde. (also bei Lichtschaltungen der tatsächliche N geschalten wurde) Naja egal. Die Elektrik wird eh noch vor seinem Einzug saniert. Dies passiert im Zuge der Umstellung vom Dachständer auf Erdkabel. Wird wohl eine grössere Baustelle werden. Was mich wunderte, waren die Absicherungen der Wechselstromkreise. Hier wurden 2 getrennte eigenen Leitungsschutzschalter verwendet. War es tatsöächlich mal üblich L und N getrennt zu sichern? Dass der N mitgeschalten wird, kenne ich, aber das er eigens abgesichert wird, ist mir neu. Von der Netzform her, dürfte es eine TT Netzs ein. Ich habe im ... | |||
| 23 - Beleuchtung -- Beleuchtung | |||
| Insgesammt sind es 3
Strom ist da aber ich versteh trotzdem nicht warum die Elektronik da was abbekommen hat schließlich war der Kurzschluß weit vor dernen Absicherungen?! ... | |||
| 24 - Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter??? -- Glimmleuchte an bei Lampe an. Kontroll-Schalter oder A/W-Schalter??? | |||
| Ich habe hinter dem Schalter nur das übliche dreiadrige Kabel liegen.
1 x schwarz, 1 x blau und 1 x grün/gelb (natürlich nicht angeklemmt). Also ist das weder mit Kontroll-, noch mit A/W-Schalter realisierbar? Na toll! Dann akzeptiere ich entweder Glimmen, wenn die GT-Lampe aus ist oder baue wieder einen unbeleuchteten A/W-Schalter der Serie ein. Irgendwann in der Vergangenheit hatte ich einen Kontrollschalter (war ein solcher) schonmal bei der gewollten Schalterstellung (An) zum Glimmen gebracht. Der Schalter hatte eine 1,5 m entfernte Steckdose hinter einer Einbauküche geschaltet, die ausschließlich für den Betrieb eines 2,2 kW Heißwasseruntertischgerätes gedacht war. Glimmlampe leuchtete, wenn die Steckdose eingeschaltet wurde. Das ganze sollte im Altbau mit zu wenig Absicherungen sicherstellen, daß nicht gleichzeitig 2,2 kW Heißwassergerät und z.B. Staubsauger angeschaltet wurden. Ich kann mich nicht daran erinnern, daß der Einbau des Kontrollschalters damals immens kompliziert war. Also was muss ich tun, damit das so funktioniert, wie ich möchte? Das Gäste-WC ist direkt hinter dem Sicherungskasten. Das hier ist ein Fertighaus - also Schlitze klopfen brauche ich nicht... | |||
| 25 - Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät -- Dimensionierung Leitungsquerschnitt und Sicherungsautomat für ein Klimagerät | |||
| Da das Gerät einen Schukostecker hat darf es mit max. 16A abgesichert werden.Weniger ist möglich, aber nicht vom Hersteller vorgeschrieben.
Wenn möglich solltest du das Gerät festanschliessen, als Zuleitung eignet sich ein NYM-J 3x2,5, Absicherung B16 sollte passen, wahscheinlich ist auch weniger möglich, z.B. C10. Leider ist es bei derartigen Geräten so, dass die Hersteller es nicht schaffen Nennströme bzw. erforderliche Absicherungen anzugeben. Der angegebene A Wert ist meist der benötigte Anlaufstrom. ... | |||
| 26 - TT auf TNC/TNS umrüsten bei Wienstrom -- TT auf TNC/TNS umrüsten bei Wienstrom | |||
| Im Bock an der Strasse gibt es 2 Zählerkästen mit jeweils 2 Zählern und einen HAK wo sich die Sicherungen für 4 Doppelhaushälften befinden.
Jede Wohneinheit ist mit 3x63A Diazed abgesichert. Von den Zählern führt jeweils ein Panzerrohr mit einem 4x16 NYY Kabel zur HV in die Häuser. Meine Frage ist folgende: ist es prinzipiell möglich (und sinnvoll) auf TNS umzurüsten? z.B.: durch Einziehen von 1x16 NYY in das Panzerrohr zum Zählerkasten? Wenn es keine einfache und preiswerte Möglichkeit gibt bleibt eben alles wie es war. Verglichen mit so mancher Wiener Wohnung oder gar dem südlichen Ausland ist der momentane Zustand der gesamten Anlage immer noch Lichtjahre vorraus.... (trotz grauslicher Brücken, wackeliger Kontakte und optimistischen Kabeln und Absicherungen 3xG16 für 5x1,5 nym mit einphasiger Waschmaschine - zieht zum Glück "nur" 14-15A und die Kontakte sind realativ gut sodass es noch nicht schmort... etc...) Was sicher NICHT Möglich ist ist folgendes: * neue oder neuer HAK * neuer Zählerkasten * Austausch der 4x16 NYY Leitung besonders nicht im Haus * Austausch des 1x6 PE im Haus zur HV hin. Ist es möglich den vorhandenen PE an der PAS mit 6mm2 weiterzuverwenden obwohl vom Zähler her ein 16mm2 PE ... | |||
| 27 - Absicherungsfrage -- Absicherungsfrage | |||
| Moin,
eine gemeinsame Drucklufterzeugung für 2 Anlagen wird nach den bisherigen Planungen nur von einer Anlage aus versorgt. Um die Drucklufterzeugung auch bei Abschalten dieser Anlage aufrecht erhalten zu können soll eine zusätzliche, automatische Umschaltung der Versorgung vorgesehen werden. Bislang ist der Abzweig mit 250 A abgesichert. Aus Gründen der Selektivität habe ich vorgeschlagen, hier hochzusichern, den neuen Schaltschrank mit entsprechenden abgestuften Ein- und Ausgangsabsicherungen zu versehen, also z.B.: 2 x Einspeisung je 400 A -- 2 x ca. 200 m Kabel -- Umschalteinrichtung mit Eingangsabsicherung 2 x 315 A und Ausgangsabsicherung 1x 250 A -- 60 m Kabel -- Kompressorcontainer. Der Kunde lehnt das ab (weil er vermutlich seine Einspeisung umplanen und einen neuen 400 A Abzweig setzen muß) und will überhaupt keine zusätzlichen Absicherungen außer dem bisherigen 250 A MCCB bis zum Kompressor vorsehen! Jetzt ist mal kurz dediziertes Normenwissen gefragt: Nach meinem Kenntnisstand sind Schutzeinrichtungen für den Kurzschlußschutz stets am Anfang jedes Stromkreises vorzusehen bzw. wo die max. Kurzschlußstrombelastbarkeit nicht mehr von der vorgeschalteten Schutzeinrichtung sichergestellt werden kann. Wo steht das beschrieben? V... | |||
| 28 - Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten... -- Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten... | |||
| wenns auch im laufenden Betrieb passiert, dann nützen Dir die L-Automaten auch nicht so viel. Evtl. lässt sich auch eine 16A- Sicherung einbauen, setzt aber voraus, dass ALLE Anschlüsse auch mit mindestens 1,5mm²-Adern verdrahtet sind (worauf man sich in Altanlagen nicht verlassen kann) und selbst dann sind nicht in allen Fällen 16A-Absicherungen erlaubt. Vielleicht lässt sich auch die Aufteilung der Stromkreise optimieren, erfordert dann aber weitere Automaten, sprich meist kompletten Umbau zumindest der Tafel.
Von daher ist es am besten, die Anlage mal überprüfen zu lassen, auch im Hinblick auf lockere Klemmen, Isolationsschäden, Erdung etc. sollte eigentlich der Vermieter bezahlen, wobei da viele auf stur schalten nach dem Motto "Das hat 50 Jahre so gegangen..." [ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 7 Mär 2010 13:37 ]... | |||
| 29 - Ein Schalter schaltet den Anderen aus -- Ein Schalter schaltet den Anderen aus | |||
| Hallo,
bisher konnte mir noch keiner richtig was dazu erklären... Also, ich bin in der Feuerwehr und wir machen uns gedanken über bessere Absicherungen. Da haben wir gemeinsam schon ein tolles Gerät entwickelt. Allerdings fehlt das Bedienteil dazu noch. Wir wollen dieses Bedienteil so ähnlich wie im folgenden Video nachbauen: http://www.youtube.com/watch?v=EU9-H_hLfQo dazu habe ich folgende Frage: was sind das für Schalter? Denn das sieht eher aus wie ne art folienschalter und keine richtigen Drucktaster oder so. Und wo bekommt man diese her? Dann soll das Bedienteil so angeordet sein wie in diesem Video: http://www.youtube.com/watch?v=_H9wY4zXqPs Hier mein eigentliches Problem. Wie bekommt man das so wie im zweiten Video hin, dass der Eine Taster den Anderen wieder Abschaltet? Also ich schätz ja mal dass es über Relais geht. Aber wie muss ich den Stromkreis bauen damit der eine Taster angeht und dabei alle anderen Ausschaltet??? Mir geht es hier nur um das Bed... | |||
| 30 - CEE und Schukosteckdose installieren -- CEE und Schukosteckdose installieren | |||
| Deine Beschreibung ist irgendwie falsch rum geschrieben, normalerweise erklärt man vom Zähler zur Steckdose.
Also im Zählerschrank muss eine Sicherung rein, damit die nachfolgende Leitung, also die Zuleitung zur UV im Carport, abgesichert ist. Wenn du am Zähler 63A-Sicherungen hast und, weil zu viel Geld, 5x16mm² legst, brauchst du keine zusätzliche Sicherung. Da das recht unwahrscheinlich ist, muss eine Sicherung gesetzt werden. Zur CEE fehlt übrigens noch eine Angabe: Drehstrom (rot) oder Wechselstrom (blau). Ich gehe jetzt mal von rot aus. Aus der Luft gegriffen würde ich folgendes vorschlagen: 20A oder 25A Vorsicherung als Neozed-Schmelzsicherung und 5x4mm² oder 5x6mm² (Spannungsfall beachten) Beschreibe doch bitte mal dein Vorhaben mit den bisherigen Absicherungen und wenn möglich vorhandene Querschnitte, vor allem aber Leitungslängen vom Zähler bis zu den geplanten Steckdosen. ... | |||
| 31 - 500mA Fi -- 500mA Fi | |||
| In de wird der FI gegen Überlast geschützt durch
Entweder Vorsicherung kleiner gleich Nennstrom oder Nachsicherung Summe der nachgeschalteten Absicherungen kleiner gleich Nennstrom. in at muß gelten In_Fi<großen Prüfstrom der Vorsicherung, also 40A Fi mit max 25A, 63A Fi mit max 40A. für Ch ist mir die exakte regelung nicht bekannt. Gruß Topf_Gun ... | |||
| 32 - aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten -- aktuelle Strombelastbarkeit und Verlegearten | |||
| so geht es, 2 mal 5*1,5² in deiner Aufteilung. Es ist aber doch nachzudenken, ob mann nicht doch 2,5² einziehen kann.
Bedingung für einen aufgeteilten Drehstromkreis ist eine Stelle, die den ganzen Kreis freischaltet. Das ist der FI. ob die einzelnen Absicherungen nun B6, B10, B13 oder B16 sind ist egal. Außerdem besteht für neue Steckdosen eh FI-Plicht. Je nach Netzform kann auch schon einen FI nötig sein, um die Abschaltbedingungen einzuhalten. 3% Spannungsabfall sind bei ca 18m mit 1,5²(einphasig bzw 3phasig und unsymetrisch belastet) erreicht, Länge beachten! Vorsicht bei geschaltenen Steckdosen, die meisten Schalter vertragen nur 10A! Gruß Topf_Gun ... | |||
| 33 - lokales TT -- lokales TT | |||
| Ein Freund fragte mich, dass ich mal kurz seine Elektroanlage überprüfe.
Energieversorger mit TNC Netz. Auftrennung in TNCS vor dem Zähler. Absicherungen, RCD Schutz alles soweit von der Dimmensionierung in Ordnung. jetzt ist mir aufgefallen, dass eine Anspeisung einer Unterverteilung 4polig (4x6mm²) ausgeführt ist. Es fehlt der PE. Dieser wurde dann in der Garage vom Fundamenterder der Garage abgegriffen. Dies würde so gesehen einem lokalen TT Netz entsprechen. Ist das soweit in Ordnung ? Was wäre da zu beachten. In der Unterverteilung selbst gibt es keinen eigenen RCD, da diese am RCD in der Hauptverteilung hängt. ... | |||
| 34 - Abschreckendes Beispiel - Oberleitung Eisenbahn Video -- Abschreckendes Beispiel - Oberleitung Eisenbahn Video | |||
| @ explorer
Ich muss Dich enttäuschen . Zwischen Mittelspannungssystemen zur normalen Energieversorgung und einem 15kV System zur Bahnstromversorgung bestehen doch geringe Unterschiede . Die Kurzunterbrechung findet hier nicht statt sondern wenn ein Kurz- oder Erdschluss auftreten sollte , wird der fehlerhafte Abzweig im Unterwerk von der Hauptschiene weggeschaltet und auf die Prüfschiene zugeschaltet . Über den Prüfwiderstand wird der Strom der eingespeist wird begrenzt und gemessen . Ist der Fehler verschwunden (Strommessung über Widerstand gut) gibt das Schutzrelais sein ok und der betroffene Abzweig wird zurückgeschaltet auf die Hauptschiene . Passt der gemessene Strom über den Widerstand nicht wird nicht zurückgeschaltet auf die Hauptschiene um nicht noch größere Schäden an der Fahrleitung oder an Triebfahrzeugen zu verursachen . Kann ja auch eine LOK sein die an der Dachgalerie einen Schluss hat . Und der Umschaltvorgang wird meistens mit Lasttrennschaltern ausgeführt was mit Umschalten , messen , wieder zurückschalten meist mehrere Sekunden in Anspruch nimmt . Bei Bahnstromsystemen welche beim anfahren von Zügen mehrere kA Strom liefern wäre ein weiteres zuschalten auf einen Fehler sehr schlecht . Da kann man nicht einfach die kU durchführen und wieder zuschalten .... | |||
| 35 - Fi fliegt bei starker Besucherzahl aus! -- Fi fliegt bei starker Besucherzahl aus! | |||
| Naja.... ein gewisser Ersatzableitstrom über den PE ist bei Heizgeräten zulässig. Bei 13 Stück kann sich das schon summieren. Aber eine Isolationsmessung wäre ganz angebracht. Ein 30mA-FI darf übrigens schon bei 15mA auslösen.
Wie ist die Anlage ansonsten aufgebaut? Absicherungen? Wie sind die Geräte auf die Aussenleiter verteilt? [ Diese Nachricht wurde geändert von: Heimwerker. am 8 Mai 2009 10:31 ]... | |||
| 36 - Neuinstallation durch Änderung von OLL auf Erde - Tipps gefragt -- Neuinstallation durch Änderung von OLL auf Erde - Tipps gefragt | |||
| Hallo Leute.
Anbei die Grafik als PDF. Bei uns wird demnächst die Oberlandleitung in die Erde gelegt, da der liebe Herr Nachbar mit seinem Bagger mehrfach pro Jahr die Letiungen kappt. Nun hatte ich mich schonmal an die Planung für die Neuinstallation gemacht und kann noch Tipps gebrauchen. Alter Zustand (seit 1985): Dachanschlussmast mit HAK direkt unterm Dach und dann ein Stockwerk tiefer in der ersten Etagge dann der Zählerkasten. Da es sich wie auf der Grafik zu erkennen um ein Gehöft handelt wurde damals fein säuberlich eine 5x6mm² (8m) in die Wand gelegt um die Nebengebäude zu versorgen. 2006 wurde ein Teil des Nebengebäude dann ausgebaut und noch ein VK für diese Wohnung installiert. Plan des Versorgers: Da es alleine aus Denkmalschutz-Gründen am Haus nicht Möglich ist eine Zuleitung an der Hauswand bis hoch unters Dach zu legen und auch der gesammte Hof nicht wieder geöffnet werden soll, ist die Überlegung den neunen HAK direkt in der Nähe der Zufahrtsstraße in einem Nebengebäude unter zu bringen. In der Grafik grün dargestellt. Das soll dann auch dazu genutzt werden die Nebengebäude besser zu versorgen und in einem auch den Aussenbereich mit zu verkabeln. Meine Planung: Den Zählerkasten aus dem Haus in das Nebengebä... | |||
| 37 - Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger -- Überspannungsschutz - Verteiler - Stromerzeuger | |||
| Erstmal besten Dank für die prompte und fachkundige Antwort.
Zum unteren Absatz: Das Moppel ist ein Stromerzeuger der Fa. Mosa -- GE 14000 -- inkl FI und 20A Sicherung pro Phase. Normal sollte da keine weitere Absicherung nötig sein. Da wir dieses Glück, ein Profi-Aggregat zu bekommen, nicht jedes Jahr haben, wollen wir einen Verteilerkasten bauen / bauen lassen, der diese Absicherungen beinhaltet. Das Starkstromkabel nehmen wir, um die "Belastung" auf drei Leitungen zu verteilen. Da wir nicht genau abschätzen können, wieviel die einzelenen Verbraucher an Leistungsaufnahme haben, wollten wir jede der drei Steckdosen mit 16A gegen Überlastung absichern (Ist dies falsch?). Wir hatten bei einem älteren Moppel schon mal Aussetzer und es kam deshalb wohl zu Spannungsspitzen. Dadurch ist uns dann ein PC abgeraucht. Dies wollen wir verhindern und einen Überspannungsschutz (Ableiter?) verbauen. Jetzt ist mir noch nicht klar, wie dies ohne Erdung bewerkstelligt werden soll. Kann man noch zusätzliche Schutzmaßnahmen gegen Stromschlag einbauen? Nochmals Dank für eure Hilfe ... | |||
| 38 - [Dimensionierung] SLS HV, mehrere RCD´s in UV, max LSS. -- [Dimensionierung] SLS HV, mehrere RCD´s in UV, max LSS. | |||
| Hallo !
Ich habe eine grundsätzliche Frage zur Haupt- und Unterverteilung und deren Absicherungen. In den meisten Hauptverteilungen werden heute 63A SLS vom EVU vorgeschrieben. Wie aber kann es dann sein, dass z.B zwei oder drei RCD mit 40A eingebaut werden? Nehmen wir mal an diese bekommen jeweils eine Absicherung von 35A. Ich weiß es gibt den Gleichzeitigkeitsfaktor, aber wenn nun 3 RCD´s ziemlich genau an die 35A von der Belastung her rankommen ist doch der SLS mit 63A zu klein dimensioniert, oder ? 3x35A = 105A > 63A ! Wie kann es dann z.B sein, dass in der Unterverteilung 24 LSS 16A bei einem 40A RCD benutzt werden ? Eigentlich könnte ich doch nur mit einem SLS 63A einen 40A RCD (35A Absicherung) mit jeweils zwei 16A LSS pro Phase belegen. Und das würde nur 6 LSS á 16A in der UV machen. Was mache ich aber wenn ich mehr Selektivität haben möchte und z.B Licht und Steckdosenstromkreise trennen will pro Etage ?? Natürlich kann ich B6A für Lichtstromkreise nehmen, aber wenn ich dann wieder zwei 40A RCD für die Unterverteilung habe und dann an meinen 63A SLS gehe..... Wie seht ihr das ? Hält sich in der Praxis überhaupt jemand an diese maximale Anzahl der LSS ?? Viele Grüße Manuel ... | |||
| 39 - Wie genau muss man eine Installationsprüfung durchführen? -- Wie genau muss man eine Installationsprüfung durchführen? | |||
| So, ich habs ja schon angedroht. Also hier mal ein kleiner Überblick über den Ablauf einer Prüfung bei mir:
-Aufnahme der Netzform -Aufnahme der Zuleitungen und Abgänge im Verteiler: Art des Kabels/der Leitung, Aderzahl, Querschnitt -Aufnahme der Hauptschalter, Absicherungen und Fi's: Nennstrom, Charakteristik, Art (LSS, Neo/Diazed, NH etc.), Nennfehlerstrom usw. -Kontrolle des Verteilers auf sichtbare Mängel (fehlende Endkappen, zu geringe Querschnitte, Verschmutzung etc.) -Prüfung der Schrauben auf festen Sitz, ggf. mit Drehmomentschlüssel -Schleifenimpedanzmessung der Zuleitung -Messung der Auslöseströme und Auslösezeiten der Fi's direkt an der Verteilung -Zuordnung der Betriebsmittel (Steckdosen, Beleuchtung, Rollos etc.) zu den Stromkreisen, entweder durch Abschalten oder mit Stromkreisfinder -ausstecken aller Verbraucher, einschalten aller Lichtschalter -Isolationswiderstandsmessung der Endstromkreise vom Verteiler aus -Schleifenimpedanzmessung und Fi-Auslösetest an allen Endstromkreisen inkl. Beleuchtung, gleichzeitig dazu Kontrolle der Anlage auf Beschädigungen/Mängel sowie Drehfeldprüfung -einstecken aller zuvor ausgesteckten Verbraucher, ausschalten der Beleuchtung -Prüfung des Potentialausgleichs -Prüfun... | |||
| 40 - Installation in Mehrfamilienhaus -- Installation in Mehrfamilienhaus | |||
| Danke, jetzt sehe ich klarer.
Das ist also in beiden Fällen gefährlicher Murks (akute Brandgefahr).
Muß umgehend geändert werden!!! Wenn (was zu vermuten steht) vorerst keine Umstellung auf Drehstromzähler möglich ist (weil dazu der VNB vermutlich eine komplett neue zentrale Zähleranlage für ALLE Wohnungen an geeigneter Stelle fordern wird), muß man tricksen. Die 5-adrige Herdzuleitung in zwei Stromkreise mit gemeinsemem PE umklemmen und mit 2x16A oder ggf. mit 1x16A und 1x20A absichern. Also 2xL und 2xN mit 1xPE in gemeinsamer Hülle. Ist aber an sich nur zulässig bei Mantelleitung, nicht bei verrohrten Einzeladern. Dabei muß aber auch IM Herd umgeklemmt werden (N trennen, 2 der L verbinden)!!! Die N dürfen nirgends mehr verbunden sein, auch nicht im Herd. Das gibt aber erfahrungsgemäß jedesmal bei Mieterwechseln wieder Schwierigkeiten, wenn da Laien die Herde anschließen. Aber man umgeht, eine neue Leitung (3x6 oder so) zum Herd ziehen zu müssen. Bei der Gelegenheit empfiehlt es sich sehr, die Absicherungen der Zimmer in 10A (oder höchstens 13A) ändern. Und FI für ALLE Stromkreise einzubauen!!! | |||
| 41 - Phase-Schutzleiter Spannung? -- Phase-Schutzleiter Spannung? | |||
| Mein Opa hat einen Hof. Sicherung im HAK ist 3*50A. die Leitung von der HV zur UV im EG ist mit 35A abgesichert. In der UV dann weitere Absicherungen für z.B. den Dampfer.
Bis vor kurzer Zeit stand in der Scheune eine Schrotmühle drin, die mit 25A abgesichert war (in der Unterverteilung im Haus). Vom Eingang des Stern-Dreieck-Schalters geht eine Leitung in einen Feuchtraumkasten, in dem drei 16A-Diazeds stecken. Von da aus geht es weiter zu einer 16A-CEE-Steckdose für die Kreissäge. So sichert man Leitungen ab. Groß nach klein. Gleich nach gleich ergibt keinen Sicherheitszuwachs. Wie auch? Zitat : Wenn in der Hütte etwas passiern sollte. Was meint Ihr, wie lange es dann dauert bis der 50m entfernte FI im Haus dann mal ausgelöst hat. Wenn es kein selektiver FI ist, maximal 0,2s, sonst ist er kaputt. Natürlich kommen dann noch mal die 2*50m Signalweg hinzu. Dafür braucht der Strom ca. 0,0000003s zusätz... | |||
| 42 - Verteiler neu auflegen, Tips und Vorschläge gesucht. -- Verteiler neu auflegen, Tips und Vorschläge gesucht. | |||
| Hallo Fenta,
danke für Deine Antwort. Ich hatte in einer Vorlesung vernommen, dass Automaten mit Schmelzsicherungen zu sichern sind, da in betimmten Fällen im Automat ein Lichtbogen stehen bleibt und er nicht abschaltet. Aber das schreibst Du ja unter a). Warum diese Neozedlasttrennern Mit Schubladenmechanik? Was spricht gegen die normalen Schraubhalter? Für meinen Vater darf es am besten gar nichts kosten... ich bin auch einer, der das bessere, meist dann auch preiswerteres benützt, aber nicht jeder will das einsehen..
Das mit der Überlast der Steckdose habe ich hier schon öfter gelesen. Nur halte ich dies wirklich für einen recht unwahrscheinlichen Fall, dass diese Überlast an einer einzigen Steckdose auftritt, wenn man mal den Anwender als Ursache weglässt. Wie oft stößt man auf so einen Fehler(verschmorte Steckdose durch fehlerhaftes Gerät)? Nichts desto trotz schlafe ich auch besser, wenn dieser Gefahr begegnet wurde. Überspannungsschutz wird wohl erstmal nicht mit eingebaut werden. Nichts deto trotz möchte ich mir die Option aufrecht erhalten. Wo benötige ich wieviel Platz dafür? Da wären wir wieder bei dem Platz...wie macht... | |||
| 43 - neuer Zählerschrank -- neuer Zählerschrank | |||
Zitat : Droody hat am 29 Mai 2008 21:43 geschrieben : das wäre wohl auch eine gute lösung aber da ich ja dann zimmer für zimmer machen will ist die durchführung mit der "hausherrin" wohl nicht zu vereinbaren, da dann jetzt schon eine steigleitung (mit den einzelnen uv) in jede etage gelegt werden müsste und ich für jedes zimmer den flur "aufschlizten" lassen müsste) Ok. Das Problem mit der Hausherrin verstehe ich gut. Wenn der Frieden ernsthaft bedroht ist, dann ist ein Investition in Kupfer wohl das kleinere Übel ...
Zitat : Und das mit der fachlich korreken Plaunng ist ja me... | |||
| 44 - ISCH steuern.... oder auf \"Dauerbetrieb\" umschalten -- ISCH steuern.... oder auf \Dauerbetrieb\ umschalten | |||
| oh vielen Dank....das macht mir ja Hoffnung!!! Nein an der Steckdose hängt nichts mehr dran...auch nichts in der Nähe, was sich anschließen lassen könnte! Boiler für Warmwasser (Brauchwasser) ist in einem anderen Kellerraum. Für Heizung braucht es zum Glück keine Elektrik...(Holz)
Das Relais war nicht verplombt, nur die beide Kästen unten im Gesamtbild haben Plomben. Zu den Absicherungen dieser Anschlüsse schreibe ich heute abend mehr, wenn ich wieder vor dem Kasten stehe... Könnte man nicht einfach diesen ISCH rausnehmen (NEIN...nicht ich als Laie...ein Elektriker natürlich...) ....oder wie gesagt auf Dauerbetrieb umstellen/ansteuern.... Vielen Dank nochmal ... Christian ... | |||
| 45 - Leistungsschalter, das unbekannte Wesen -- Leistungsschalter, das unbekannte Wesen | |||
| Also bei uns in der Planung gilt folgende Regel... Leistungsschalter werden statt NH-Lasttrennschaltern bei Absicherungen >=400A eingesetzt, darunter sind sie sinnlos weil viel zu teuer. ... | |||
| 46 - Wieder mal... Unterverteilung -- Wieder mal... Unterverteilung | |||
| Also dann gabe ich auch noch ein paar Ratschläge:
1. Zu den Absicherungen der Endstromkreise: Normale Steckdosen/Lichtstromkreise sollte man im Sandardwohnbau nicht mir 16A absichern und mit 1,5mm² verlegen. Denn ein B16 schaltet erst sicher bei 23,2A ab, dies ist für einen 1,5mm² sehr viel, deswegen darf man diesen auch nur in Massivwänden mit 16A absichern. Aber auch normale Schuko-Steckdosen sind für diesen Strom nicht gerade gur geeignet, also sollte man generell B13 bzw. B10 für alle normalen Endstromkreise einsetzten. 2. Ob NYY oder NYM billiger ist, kann man nicht pauschal sagen, denn bei den großen Querschnitten kann es sein, dass NYY preiswerter ist als NYM. 3. Über den Mindestquerschnitt für die Zuleitung der UV im Keller lässt steiten, denn nach meiner Sicht ist der Keller keine eigne Wohneinheit. 4. Wenn die Zählervor- bzw. die Hausanschlusssicherung nicht niederig genung ist müssen die UVs natürlich extra vorgesichert werden. Aber auch wenn die Vorsicherung stimmt, würde ich zumindest getennte Hauptschalter empfehlen. Ich würde die Installtion sowieso (wenn das gesamte EG unterkellert ist) wie folgt ausführen: 1. Den UV im EG weglassen und dafür den UV im Keller größer planen (ggf. s... | |||
| 47 - NYM Aufputz PG-Rohr wie verlegen + Frage zu Übersichtsplan -- NYM Aufputz PG-Rohr wie verlegen + Frage zu Übersichtsplan | |||
| Hallo,
in der Berufsschule werden wir ins kalte Wasser geschmissen und müssen in den nächsten Wochen eine (nur theoretische) Dokumentation zu einer Garageninstallation (mit Werkbank, Drehstromanschluss, Steckdosen, Leuchtstofflampe, Außenlampe) anfertigen - VDE konform natürlich. Dazu habe ich einige Fragen, die ich bisher in keinen Unterlagen finden konnte: 1. Wir müssen jeden Schritt begründen, den wir machen, sind aber ansonsten frei. Ich habe mich für eine Verlegung von NYM-Mantelleitung in PG-Rohr (Verlegeart B2) direkt auf dem Mauerwerk in der Garage entschieden. Nun muss ich begründen können, warum ich NYM-Leitung und nicht NYA-Leitung benutze. Das fällt mir schon schwer: Bessere Isolierung, da doppelt isoliert? Übersichtlicher und einfacher/schneller zu verlegen als Einzeladern? Was könnte man noch für Vorteile anführen? Ich habe 3 Absicherungen geplant: - CEE-Drehstrom 3xB16 LS-Schalter (besser 3xC16?) - Beleuchtung (innen als auch außen) 1xB16 - Schuko-Steckdosen an der Werkbank 1xB16 Mir sind noch einige Dinge unklar. An folgendem verzweifle ich momentan: 1. Darf man mehrere, separat abgesicherte NYM-Leitungen zusammen in einem PG-Rohr verlegen oder muss man dazu zwingend ein zweites PG-Rohr verlegen? Wenn ja, in welch... | |||
| 48 - Arbeitssteckdose vor Unterverteiler -- Arbeitssteckdose vor Unterverteiler | |||
| Hallo liebes Forum,
da ich bisher bei meinen Fragen erstklassige Hilfe von euch bekam habe ich nun ein weiteres Thema. Natürlich noch vielen Dank für vorausgegangenes. Folgende Situation ist gegeben: Habe von Verteiler A nach Verteiler B eine 4*16mm² Leitung. Vom Verteiler B wird weiter verteilt.(zum Teil in Bauphase) PEN auftrennung erfolgt im Verteiler B siehe auch Bild1: Skizze vorher Was ich nun möchte: Verteiler A ist für mich schlecht zugänglich, daher möchte ich vor Verteiler B einen Hauptschalter in einem separaten Automatenkasten installieren. Somit kann ich jederzeit den Strom vor Verteiler B unterbrechen und an Verteiler B arbeiten. Soweit ist das für mich alles klar und nach meinem Kenntnisstand (etwas älter) auch zulässig. Absicherungen und Leitungslängen sind auch i.o. Was ich nun möchte 2: Vor dem Hauptschalter im Automatenkasten eine Sicherung einbauen, und daran eine Arbeitssteckdose installieren. Grund: Bei Arbeiten am Verteiler B kann ich bei abgeschaltetem Hauptschalter die Steckdose für Licht... nutzen. Bild2: Skizze nachher macht dies hoffentlich etwas deutlicher Meine Frage: Kann man das so machen?,VDE?,gibt es eine bessere Lösung? PS: Kabeltrommeln et... | |||
| 49 - Staubsaugersauger wirft LSS -- Staubsaugersauger wirft LSS | |||
| Wichtige Größe bei deinen Basteleien ist der Spannungsabfall - alles, was am Leitungswiderstand verloren geht, wird als Wärme in der Wand verbraten und an der Steckdose ist weniger Spannung,, deswegen wurde ein maximaler Gesamt-Abfall von 4% festgelegt, 1% bis zum Zähler, 3 dahinter. Mit diesen 3% kommt man bei 16A auf ca. 13m mögliche Leitungslänge, bei 13A über 20. Bei deinen 80m wird es über 4 oder 6A kaum noch hinausgehen...
Kurzfassung: bei normalen Wohnungssteckdosen spart dir 13A die Spannungsabfallberechnung, bei Längen >25m sollte man generell rechnen. Das ist, neben der Verlegung in wärmegedämmten Wänden und der Häufung mehrerer Leitungen, auch der Hauptkiller für bestehende 16A-Absicherungen bei Änderungen. ... | |||
| 50 - Elektroinstallation Multi-Split-Klimaanlage -- Elektroinstallation Multi-Split-Klimaanlage | |||
| Hallo zusammen,
ich möchte eine Multi-Split-Klimaanlage mit einer Außeneinheit und zwei Inneneinheiten installieren und muss diese nun natürlich auch an den Stromkreis anschließen. Die Außeneinheit benötigt laut dem Hersteller eine 25A Absicherung bei einem Nennstrom von 6.0A x 2 [max. Current 7.5A x 2] und einer Leistungsaufnahme von 1340W x 2 [max. Power Input 1620W x 2]. Die beiden Inneneinheiten müssen auch an den Stromkreis angeschlossen werden und benötigen laut dem Hersteller eine 16A Absicherung. Der Nennstrom und die Leistungsaufnahme entspricht den Werten des Außengerätes aber ohne das x 2 dahinter. Nun weiss ich leider nicht, wieviel Nennstrom und Leistung die Außeneinheit und die Inneneinheiten separat verbrauchen. Nun habe ich bereits vom Sicherungskasten bis hin zu der ersten Inneneinheit einen Kabelschlitz gestemmt und dort eine Unterputzdose installiert. Von dieser Unterputzdose möchte ich nun die gesamte Klimaanlage mit Strom versorgen. Eigentlich wollte ich eine Stegleitung NYIF-J 5 x 2,5mm² verlegen, allerdings muss ich mit dieser auf einer Leistungslänge von 1 m durch einen Hohlraum [Abdeckung Schornstein und Hauptwasserhahn durch Spanplatte]. Darf ich eine Stegleitung durch einen Hohlraum legen oder muss ich das was bechten... | |||
| 51 - Das leidige Thema RCD / FI -- Das leidige Thema RCD / FI | |||
| Hallo!
Zitat : Defaultuser hat am 13 Mär 2007 00:17 geschrieben : Im Vorfeld bitte ich um Nachsicht, sollte ich die Fachbegriffe nicht punktgenau treffen. Macht nix
Zitat : warum sagt ihr immer RCD dazu? Ist soch das gleiche, oder irre ich mich? Im Allgemeinen schon, RCD setzte sich in letzter Zeit durch (Normentexte verwenden den Begriff 'Fi' soweit ich weiß gar nciht mehr.) | |||
| 52 - Mal wieder Baustelle Marke Uralt -- Mal wieder Baustelle Marke Uralt | |||
och ... die wollen sich bestimt nur braeunen
mal zum thema absicherungen in wohnungen: ich persoehnlich fuer MICH privat würde JEDEN raum einzeln absichern mitunter auch bad/kueche/flur weil die erfahrung lehrts dass man oftmals grade kein evrlaengerungskabel zur hand hat und dann nicht weiterkommt weils inner naehe wo mans braucht kein strom hat weil der benachbarte raum kein saft mehr fuehrt... bei uns zuhause in der alten wohnung wurde es so gemacht. .. 109m² 4 1/2 zimmer + kueche + bad + flur 2 große und das kleine zimmer samt bad und flur auf einen B16A automaten kueche hat einen eigenen automaten und eine neozed 25A fuern E herd der rest in der kueche (licht und sonstige steckdosen ) laufen mit den anderen beiden großen zimmern ueber eine zweite B16A automaten... DAS ist MIR persoehnlich zu schmal dimensioniert weil eltern ja oberschlau, den trockner fein an den normalen lichtkreis gehangen weil die einzeln abgesicherte steckdose fein verbaut wurde
wenn muttern den waeschetrockner anhat und es kommt noch einer auf die idee die mikrowelle oder die fritteuse etc zu benutzen - halleluja LICHT AUS! Oo... | |||
| 53 - FI C13 - 0.03 und LS C25 haben beide ausgelöst - Fehler? -- FI C13 - 0.03 und LS C25 haben beide ausgelöst - Fehler? | |||
| Hallo Kollegen,
Meine Frau hat beim Putzen des Dampfabzugs in der Küche versehentlich die falschen Schrauben gelöst und irgendwie einen Kurzschluss vom Schalter gegen das Gehäuse gemacht. Die Küche ist in der Unterverteilung der Wohnung über einen FI/LS C13 - 0.03 geführt, LS Abschaltung 13A, Charakteristik C (langsam), FI 30mA Auslösestrom. Die ganze Unterverteilung ist von der Hauptverteilung her über 3x C25A abgesichert. Dort ist kein FI verbaut. Nun hat bei besagtem Kurzschluss sowohl der FI/LS in der Unterverteilung wie auch der LS in der Hauptverteilung ausgelöst. Ist das normal? Sollte da nicht nur der C13er rausfliegen, v.a. wegen dem Strom gegen das Gehäuse. Der C25 sollte doch drin bleiben? Kann mir da jemand weiterhelfen, ob ich den Elektriker beiziehen soll für einen Funktionskontrolle der Absicherungen? Danke für die Antworten Gruss, Martin ... | |||
| 54 - E-Check -- E-Check | |||
Genau gesagt werden die Schrauben nicht nachgezogen, sondern auf festen Sitz geprüft
Ich halte das so, dass ich bei der Erstprüfung der Anlage alle Schraubverbindungen in den Verteilungen prüfe und bei Wiederholungsprüfungen Stichproben mache. Dazu baue ich dann noch die ein oder andere Steckdose/Schalter aus, mache ein paar Abzweigdosen auf und so weiter und so fort. Ausserdem vergleiche ich, ob die Absicherungen den verlegten Querschnitten gemäss gewählt sind. Habe schon 2,5mm² mit 50AgL und ähnliche Späße gefunden (kennt jemand die Auslösecharakteristik eines Reiheneinbau-Ausschalters - grrrr)
Zu den Messungen gehören z.b.: Schleifenimpedanz/Kurzschlussstrom Isolationswiderstand Potentialausgleich Auslösezeit Fi-Schalter Auslösestrom Fi-Schalter Erderwiderstände Drehfeld an Drehstromsteckdosen etc. Auf Wunsch machen wir auch ne komplette Netzanalyse
Gruß Tobi [ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 25 Jan 2007 20:16 ]... | |||
| 55 - Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ? -- Unterverteilung Garage - Absicherung der CEE Wanddosen ? | |||
| Hallo,
ich möchte die alter UV in der Garage ersetzen. Hätte da aber noch Fragen zur Absicherung der CEE Wanddosen und bin für jeden Vorschlag und Anregungen dankbar. So stelle ich mir die Neuanlage vor: Zuleitung mit NYM 5x10mm², Verlegeart B2, Vorsicherung mit Linucur 3x35 A gl Unterverteilung 2-reihig AP IP55, 1x Fi 40/0,03A 4-pol. und 1x 25/0,03A 2-pol. Über den 40 4-pol. Fi sollen die Absicherungen für 3 CEE Wanddosen und die Schukosteckdosen laufen. -1x CEE 400 Volt 32A -1x CEE 400 Volt 16A -1x CEE 230 Volt 16A -1x Zuleitung E-Kran mit Sicherung B10 -1x Zuleitung Kompressor mit Vorsicherung B13 oder B16 mit Stromstoßschalter und Betriebsstundenzähler -und gut 10-15 Schukosteckdosen aufgeteilt auf 2x B16 Leitungsschutzschalter Über den zweiten Fi soll die Beleuchtung abgesichert werden -12 Leuchstoffleuchten über verschiedene Schalter -6 Halogen Leuchten mit 230 Volt a 150 Watt -und ein Halogenstrahler 230 Volt 300 Watt Für die Beleuchtung dachte ich an zwei B10 LS Anmerkungen. Die Halogenleuchten werden mit je 3x 150 Watt über 2 Bewegungsmelder geschaltet. Der 300 Watt Strahler ist separat schaltbar. Bei den CEE Wanddosen benötige ich eigentlich nur die 400 Volt 16A Dose. D... | |||
| 56 - Selektivität -- Selektivität | |||
| Hallo Primus von Quack,
etwas Geschichtliches zur Vorgeschichte: Als ich vor anderthalb Jahren das Haus gekauft habe, sah ich, dass im Haus noch der alte Kasten von der Dacheinspeisung in einem Zimmer des DG über dem Fenster sich befand. Der sollte weg, denn hier sollte Holzvertäfelung an die schräge Decke. Da war zur Besichtigung Herr Reber, ein Urgestein vom SVO Celle, bei mir, der schon solange beim Unternehmen war, dass er vor 30 Jahren die Umstellung auf Erdkabel durchgeführt und vor 10 Jahren den neuen Zählerkasten gesetzt hatte. Der erinnerte sich an alles und hat sich auch das Netz angesehen und hat mir empfohlen, das Zweileiternetz rauszuwerfen und durch ein Dreileitersystem zu ersetzen. Er erinnerte sich auch, dass wohl seinerzeit die alten Leute die hier wohnten, sie waren die Häuslebauer, mit HAK 35A wohl gut bedient gewesen seien, es aber jederzeit auf 63A aufgerüstet werden könne, weil Leitungen usw. für 63A ausgelegt seien. Man hat wohl anstatt der vorgesehenen 63A nur 35A Sicherungen eingebaut, alles andere ist auf 63A ausgelegt! Den überflüssigen Kasten hat er durchgemessen und dann entfernt. Die Verstärkung des HAK solle ich beantragen, dann käme er wieder und würde die Umstellung vornehmen. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, müsse... | |||
| 57 - Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung -- Anschluß 230V oder 400V Schweißgerät - Absicherung | |||
| Hallo!
Ganz schwieriges Problem - na, zumindest für mich
Ich möchte mir ein MIG/MAG-Schweißgerät zulegen. Dafür hätte ich in der Garage zwei Anschlußmöglichkeiten: Entweder Lichtstrom 230V oder Kraftstrom (???) 380V - Letzteres nehme ich zumindest an, da sich dort diese roten 5poligen Steckdosen befinden (sind noch vom Vorinhaber (nicht mehr zu erreichen) der Garage, der Metallbearbeitung machte). In der Garage sowie im Keller befinden sich je ein "Umschalter" (graue, ca. 10x10 cm große Kästchen, auf denen steht von oben nach unten I - 0 - I und daneben befindet sich ein Hebel, womit man diese wohl anwählen kann). Im Sicherungskasten finde ich für den Lichtstrom einen Sicherungsautomaten mit der Bezeichnung L16A und für den Kraftstrom drei mit der Bezeichnung K16A. Und jetzt kommen die Fragen
- Wozu sind wohl die Umschalter gedacht? Das eine "I" und die eine "0" verstehe ich ja gerade noch, aber warum ein zweites "I"? Und warum gibt es da zwei von? (denke, daß letzteres wohl aus der Entfernung nur schwierig zu beantworten ist ...) - Habe alle möglichen Schweißgeräte im Auge (Aua!), von 130A ... | |||
| 58 - RCD und Herd? Bzw. RCD generell. -- RCD und Herd? Bzw. RCD generell. | |||
| Hallo!
Ich weiß das Thema Herd wurde schon 100x durchgekaut, aber speziell in dem Zusammenhang mit RCDs habe ich nichts gefunden. Spricht etwas dagegen einen RCD 40A, 30mA 4pol. hinter 1x 3pol B16 Herd (2 Außenleiter Kochfeld, 1 Außenleiter Backofen), 1x LSS Küche, 1x LSS Spülmaschine und 1x LSS Flur oder Bad zu schließen? Oder sollte ein Herd generell keinen 30er RCD haben, bzw. einen eigenen? Spricht hier was dagegen und ist mit etwaigen Auslösungen des RCDs zu rechnen? Hintergrund Verteilung mit nur Bad RCD. Sollte erweitert bzw umgebaut werden auf 2 RCDs 4pol. 1er für Küche und vielleicht Bad und 1er für Wohnung. Die Küche ist nagelneu, letzte Woche eingebaut worden. Alles NYM-J mit den richtigen Querschnitten und Absicherungen. Gruß, Newbie2006 ... | |||
| 59 - UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ??? -- UP-Installation in Deutschland ? Warum werden Kabel direkt eingemauert ??? | |||
| Und wozu brauchst du bei 2,5mm2 für 16A noch Spielraum? Die dürftest du auch bei Verlegeart B(1)bis 25A absichern, da hast du mit 16A noch mehr als genug Spielraum! Wenn es nicht in Wärmedämmung geht ist zwischen B und C (in Österreich wird nur zwischen B und B2 unterschieden, nicht B1 und B2) nicht so viel Unterschied wie die meisten glauben.
Allerdings hilft hier natürlich die österreichische Tendenz zu kleineren Absicherungen. 1,5mm2 an 16A war früher schlicht nicht zulässig, unter Beachtung der Schaltstromregel darf 1,5mm2 mit LS L/U oder Sicherung gL nur bis maximal 12A abgesichert werden, und L/U war bis in die zweite Hälfte der 90er Standard, ich denke zumindest im Osten Österreichs tauchte B/C/D um 1997/98 auf. Daher schreien auch die Kunden nicht so leicht nach 16A-Stromkreisen. In unserem Haus (Installation 1998 komplett erneuert) sind alle Lichtkreise (weitgehend) mit 1,5mm2 verlegt (wenn ich den Idioten in die Finger kriege, der von H05VV-F 3G0,75 bis H05VV-F 5G2,5 in Rohr ohne Aderendhülsen alles verwendet hat...) und mit B13A abgesichert, die Steckdosenkreise mit 2,5mm2 und B16A. Auch der vorgesehene aber nicht genutzte Herdanschluß hat 5x2,5mm2. Auch der Hausanschluß mit 3x35A ist IMHO für ein Haus mit knappen 65m2 Wohnfläche, Gas-WW, Heizung ... | |||
| 60 - FI nachrüsten im Vier-Leiter-System TN-C -- FI nachrüsten im Vier-Leiter-System TN-C | |||
| Hallo
@Saarlaender Nein, nein ich habe das auch so gemeint bzw. geschrieben. Die Brücke zwischen dem PE(N) und dem N entfernen. Eine Blaue Ader vom PE(N)-Klemmbock, bis dahin ist das noch der PE(N) für mich, auf den FI und vom FI-Ausgang den N-Klemmbock ansteuern. Nur für eine extra PE-Klemme (so sieht das in deiner Zeichnung aus) ist kein Platz mehr, darum bleiben alle PEs der Endstromkreise auf dem PE(N)-Klemmblock. Das mit dem nachrüsten ist keine weitere UV oder so gemeint. In dem System ist kein FI vorhanden und dieser soll nun integriert werden. @Oertgen Ich habe aber nur einen 2pol. FI liegen, der war mal ganz günstig zu bekommen. Wie sieht den in deinem Bsp. die Anschaltung des 4 pol. aus? L1 auf 1, Ausg. 2 auf Eing. 3, Ausg. 4 auf die LS-Automaten und der N? @ego Also, der Zähler ist verplombt deshalb ist ein einfaches Umklemmen (den PE(N) separieren) auch nicht so einfach möglich, deshalb denke ich, es wird wohl ein offizieller Zähler sein. Das man den Zähler nicht freischalten kann, habe ich auch schon dran gedacht, nur das sollte wohl nicht mein Problem sein, denke ich. An dem Strang der in die Laube kommt hängen ungefähr 35 Gärten dran. Das ganze aufgeteilt auf drei Phasen mit 16mm² Zuleitungen und irgendwo am Anf... | |||
| 61 - Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation -- Optimale Leitungsquerschnitte für Neubauinstallation | |||
Für einen Herd, sofern Drehstrom vorhanden ist, was ich mal voraussetze, sind 5x2,5mm² Vorschrift, was (wenn die Küche nicht 2km entfernt ist) immer ausreicht, da 3xB16 abgesichert wird. Die Kabel - entschuldigung Leitungen zu Steckdosen können (Absicherung B16) oft 1,5mm² sein, wenn man das Geld hat oder die Umgebung/Länge es erfordert kann/muss es auch 2,5mm² sein. Für spätere Änderungen besser 5adrig legen, sofern keine Rohrinstallation gemacht wird. Zwischen den Unterverteilungen würde ich 5x10mm² legen, wenn die UV entsprechend mit 35/32A vorgesichert werden und die Entfernung nicht zu lang ist reichen auch 5x6mm². Notfalls würden (TN-Netz vorausgesetzt) auch 4adrige Ltg reichen. Zur Frage im TK-Forum: Also die 10mm² zu einem Herd sind zu viel, muss aber 5adrig sein, CEE-Steckdosen bei 16A => 2,5mm², bei 32A => 6mm² (evtl. noch 4²). 10² reichen im Normalfall fast für 63A Unter 1,5mm² sollten nie fest verlegt werden, da nicht 16A geeignet und kleinere Absicherungen teuer sind. Daher besser in Kupfer investieren, hat man später mehr von ... | |||
| 62 - Fachwortkette -- Fachwortkette | |||
Täterprofil Quelle: wiki Ein Täterprofil (auch: Täterbild) beinhaltet präzise Informationen über den mutmaßlichen Täter einer Straftat. Dabei wird die Persönlichkeit der Person ermittelt, untersucht und bewertet, z.B. Lebensgewohnheiten und Angewohnheiten. Das Täterbild beschleunigt die Aufklärung und ist von zentraler Bedeutung für die Kriminalprävention. Eine wichtige Rolle spielt bei Vermögensdelikten, Spionage und Angriffen auf die EDV die Unterscheidung zwischen einem Innentäter und einem Außentäter. Der Außentäter verfügt zum Zielobjekt über keinen legalen Zugang, er muß zum Teil unter Einsatz von Gewalt äußere Absicherungen überwinden. Das Risiko entdeckt zu werden ist für den Außentäter weitaus größer als für den Innentäter. Der Innentäter hält sich mit Befugnis bereits im Zielobjekt auf, oftmals mit besonderen Zugangsberechtigungen. Einen Innentäter zu überführen kann oft Jahre dauern. Kriminalbeamte, die sich mit Täterprofilen befassen, sind Profiler (Kriminalistik). ... | |||
| 63 - Altbausarnierung eines Vereinsheimes -- Altbausarnierung eines Vereinsheimes | |||
Nun schütte mal nicht das Kind mit dem Bade aus!
Dafür sieht die ganze Sache nach zuviel Arbeit aus... Die (zu) langen Leitungen haben diverse Folgen, die aber unterschiedlich gravierende Folgen zeitigen: Mit Abstand am kritischsten ist eine Nichteinhaltung der Abschaltbedingungen. Dies läßt sich aber durch Einbau entsprechend empfindlicher FI für sämtliche Stromkreise heilen!
Dann könnte es Probleme mit dem Auslösen der Überstromschutzorgane bei Kurzschluß geben. Aber das passiert erst bei extremen Überlängen, wie sie hier anscheinend nicht vorliegen. Höchstens, wenn jemand ne 50m-Trommel an eine der kritischen Flursteckdosen anschließt oder so. Zuletzt ist noch der zulässige Spannungsfall zu betrachten. Aber der führt bei Nichteinhaltung lediglich dazu, daß Probleme mit der Funktion empfindlicher Geräte auftreten können. Außerdem bedeutet dies, daß Ihr mit teuer bezahltem Strom die Gegend heizt...
Fazit: 1) Schutzmaßnahmenprüfgerät besorgen (ggf. ausleihen) und die Schleifen- sowie Netzinnenwiderstände am (längen-) kritischten Punkt jedes | |||
| 64 - Zwei Steckdosen (getrennt) über 3 pol. Kabel? -- Zwei Steckdosen (getrennt) über 3 pol. Kabel? | |||
| Ja, die Leitungen sind dann aber (wegen schlechterer Wärmeableitung) etwas niedriger belastbar.
Man muß dann eben nur geringere Absicherungen wählen (10A reichen üblicherweise für die meisten Zwecke) oder höhere Querschnitte verlegen (z.B. 2,5mm² statt 1,5mm²).... | |||
| 65 - Wohnwagen Elektrik -- Wohnwagen Elektrik | |||
| Vorsicht mit der Verbindung von KFZ- und Hänger-Batterie. Wenn die unterschiedlich weit geladen sind gibt das beim zusammenschließen unschöne Ausgleichströme. Dafür sind die Hänger-/Autoleitungen nicht ausgelegt. Absicherungen an beiden Leitungsenden nicht vergessen.
Abhilfe bieten Dioden. Jeweils eine Leistungs-Schttky-Diode zwischen Pluspol der Batterie bzw. Anhängerstecker und dem Wohnwagennetz. Hat aber einen Spannungsabfall von ca 0,3...1V (je nach Last) und produziert dann bei beispielsweise 20A und 0,5V schon 10W Abwäme. Ohne Kühlkörper wird das nichts. (Metall vom Wohnwagen als KüKö ginge nur mit Isolierzwischenlage. Würde ich aber wegen möglicher Verschmutzungsgefahr und daraus resultierenden Krichströmen nicht verwenden. Besser gerippten Kühlkörper isoliert gegen's Wagenchassis an luftigem Platz montieren.) Hast dann allerdings noch keine Ladefunktion. Müsste man noch irgendwie einen strombegrenzten Bypass zur iode der Hängerbatterie konstruieren. Oder nur im Stehen aus dem 230V-Netz laden.... | |||
| 66 - braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? -- braucht ein e-herd unbedingt drei phasen? | |||
Geht es eigentlich noch ?! Ich würde erstmal alle Beiträge zu diesem Thema lesen , bevor ich eine Antwort schreibe.
Alleine die Aussage mit deinem B10 Automaten ist schon wieder der Hammer an sich. Absicherungen im Haushalt dürfen nur noch mit " B " Automaten gesichert werden. Dabei ist es egal ob du 6 , 10 , 16 , 25, 32 nutzt. Es kommt immer auf den Verbraucher an. Andere Typen wie L oder K sind nur noch in der Industrie und da noch mit Vorlagen zu montieren. Aber egal, auf den Rest habe ich keine Lust mehr. Es wird ja hier einem das Wort im Mund verdreht. Ich hoffe nur das kein Mensch durch diese Fahrlässigkeit zu Schaden kommt. Ich habe einen reines Gewissen und dieses wird auch konstanst durch Sachverständige bestätigt. Macht das was ihr meint. Aber bleibt sauber. Bye bye.. Aerodeck... | |||
| 67 - Neubau Installation -- Neubau Installation | |||
Hoi, ich habe schon viele Stunden hier im Forum gelesen aber manchmal nicht so ganz das gefunden was zu mir paßt daher habe ich ein paar Fragen. Es geht um die komplette Elektroinstallation von dem Neubau meines Bruders, den ich erledigen will. Ich bin zwar Elektriker aber so manches weiß ich dann doch nicht mehr, weil ich jetzt am Studieren bin
Da das hier mit den Nummern so gut klappt fang ich auch mal damit an. 1. Leitungslängen und ihre Absicherungen, da ich von der UV im Keller bis ins Dachgeschoß und auch in manchen Obergeschoß-Räumen die 30m Länge bis zum letzten Verbraucher überschreite, wollte ich diese mit 10A absichern, ist die ok oder lieber querschnitt von 1,5 auf 2,5 erhöhen, und ist meine Regelung für 1,5mm² 16A bis 18m, 13A bis 24m und 10A >24m soweit in ordnung? Wie siehts bei 2,5mm² aus? Verlegungsart unter Putz nur teilweise im Dachgeschoß im Ständerwerk und Holzdecke. Im 1.OG und DG bin ich fast immer über 20m bis zum letzten Verbraucher 2. Steckdosen -und Lichtstromkreise trennen wir für jeden Raum, zusätzlich im Wohnzimmer und hobbykeller 2 Steckdosenstromkreise und Küche für KS,GS,Herd/Backofen,Steckdosen1,Steckdosen2 und Licht jeweils einen Stromkreis. Jeweils einen für WM, T, und ... | |||
| 68 - Hausinstallation prüfen und modernisieren? -- Hausinstallation prüfen und modernisieren? | |||
| Danke für die ausführliche Beratung. Ich habe noch einige Fragen:
Zitat : blademaker schrieb: Platz für einen 4pol. Fi scheint ja noch sein, es wäre also schon von Vorteil einen nach zu rüsten... Eventuell könnte man den Raum wo die UV hängt aufsparen, damit man im Fall dass er mal auslöst nicht im Dunkeln nach tasten muss... Es sollte ein 30mA Gerät sein, die zulässige Strombelastung hängt von der Vorsicherung im Zählerkasten ab. Fi für das ganze Haus scheint sinnvoll zu sein, werde ich nachrüsten lassen. Wo lässt sich die Größe der Vorsicherung erkennen. Hausanschlusskasten und Zählerkasten sind verplombt. Wieso 4-polig? Im "Dunkeln tasten" findet nicht statt. Über dem Zählerkasten liegt eine Taschenlampe. Und den Verteilerkasten finde ich auch im Dunkeln, ich wohne ja seit 25 Jahren in diesem Haus. | |||
| 69 - zusätzlicher Potentialausgleich -- zusätzlicher Potentialausgleich | |||
| hallo zusammen
ich habe schon sehr viele mehrfamielien häuser gesehen, wo z.B. ein 6 familien haus mit nur 35 A NH sicherungen im HAK abgesichert sind und das wo die elektroinstallation erneuert wurde. ausserdem ist es auch sehr oft zu sehen, das die leitungen vom Zähler bis zur UV etwa über 10 m lang sind und das nur in 6qmm und von UV bis zur letzten steckdose nochmals 20 m mit 1,5 qmm. wie schon gesagt, ich habe es oft bei freunden gesehen und ihnen gesagt was ich davon halte. die Hauptleitung wird auf 100 A ausgelegt. ich mache meine verteilungen so wie ich es in der TAB 2000 und nach rechnungen und absicherungen für sicher halte.... | |||
| 70 - Stegleitung im Bad -- Stegleitung im Bad | |||
| HAllo,
gut : Stegleitung ist ein Streitpunkt, aber leider zulässig ! Wie sieht es denn mit den Absicherungen (LS-Schalter und/oder FI-Schutzschalter) aus ? Gruss Gretel ... | |||
| 71 - 230 volt im Kfz einbauen -- 230 volt im Kfz einbauen | |||
| also die technische beurteilung kann ich nicht machen (da ich keine ahnung davon habe)
was die unterverteilung im haus betrifft geht das leider nicht, da ich ja nicht immer an der selben stelle strom entnehme. es sollte demnach schon im fahrzeug alles abgesichert sein. darum kann ich dir auch nichts zu den charakteristiken der einzelnen bauteile sagen. die für das fahrzeug sind noch NICHT beschafft, somit bin ich da noch frei
die auf der anschlussseite werden sich wohl dauernd ändern. von schweden bis griechenland gibt es sicherlich unterschiedliche absicherungen... danke jacki... | |||
| 72 - Stelltrafo mit Gleichrichtung und Glättung(Siebung erforderlich) -- Stelltrafo mit Gleichrichtung und Glättung(Siebung erforderlich) | |||
| Hallo an alle Forumsteilnehmer.
Ich habe 2 Stelltrafos in ein Gehäuse montiert und schon verdrahtet(absicherungen Amperemeter,Voltmeter etc). Der Stelltrafo1(mit Gleichrichterschaltung) dient zur stufenlosen einstellung von 0- 230V DC.Imax=5A Der Stelltrafo 2 dient zur einstellung von verschiedenen AC Spannungen.(0-230V_Imax:6.3A) Nun meine Frage bezüglich Stelltrafo 1 Die Gleichrichtung mittels Brückengleichrichters Imax:6A wurde durch einen Glättungskondensators C= 4700 mycro Farad/ 400V geglättet. Da ich mit der Brummspannung der nun erzeugten Gleichspannung noch nicht einverstanden bin möchte ich diese aber noch sieben. Welchen Kondensator muss ich zum sieben verwenden (C=? mycro F) (U=? V) Wie muss ich den Siebkondensator anschließen? Vielen Dank Gruss Steffen222 Ps: hier mal 2 Fotos... | |||
| 73 - Dimensionierung Schütz -- Dimensionierung Schütz | |||
| Verständnisfrage :
Die Gerätschaften vorort sind schon über geeignete Schütze und gegf. Motorschutz etc... und Absicherungen angefahren ? Warum dann noch kombinierten Hauptschaltschütz - geht das nicht über Relais im Steuerstromkreis (evtl. 2polig ausgeführt) - muss hier ja nicht Notaus-Funktion erfüllen , sondern nur Hauptan- bzw. abschaltung über evtl. Schlüsseltasterfunktion (nur abziehbar bei AUS) oder dergleichen ? grüße gretel ... | |||
| 74 - Neozed + Diazed -- Neozed + Diazed | |||
| Hallo zusammen!
Kann mir mal jemand den Unterschied dieser Absicherungen nennen? Vielleicht hat jemand auch ein Foto parat? Vielen Dank! ... | |||
| 75 - Umbau der Hauptverteilung und Unterverteilungen, was darf ich? -- Umbau der Hauptverteilung und Unterverteilungen, was darf ich? | |||
| Hallo zusammen,
ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker und habe seit etlichen Jahren immer nur kleinere Sachen nebenbei ausgeführt. Jetzt habe ich einen grösseren Auftrag bekommen und bin mir nicht sicher wie weit ich den Auftrag ausführen darf. Es handelt sich um einen Umbau einer Lagerhalle (vorher alles über einen Zähler (Rundsteuerempfänger)). Jetzt sollen es 6 Zähler werden und die Halle soll vergrössert werden. Die Hauptverteilung beinhaltet schon die Panzersicherung und ein neuer Zählerschrank hängt auch schon daneben. In der HV soll die Panzersicherung erhalten bleiben und für die Betriebsräume die Absicherungen bleiben. Ich habe auch schon mit dem EVU gesprochen. Die Arbeiten sollen soweit vorbereitet werden, dass nur noch die Zähler eingehängt werden sollen und dann noch das umklemmen der Panzersicherung erfolgen soll. Jetzt meine Frage. Darf ich das überhaupt machen? Oder muss an einer Stelle eine andere Firma übernehmen? Freundlich Grüsst NewHelli ... | |||
| 76 - verschiedene Stromkreise in einem Kabel, erlaubt oder verboten ? -- verschiedene Stromkreise in einem Kabel, erlaubt oder verboten ? | |||
| Moment, welche Absicherungen denn jeweils? Und welche Außenleiter? Wenn alles am gleichen Außenleiter hängt addieren sich die N-Ströme. Bei Flutlichtanlage als Außenbeleuchtung oder Magnetventil mit 400mm Durchmesser wird das problematisch :) [ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 28 Sep 2004 16:29 ]... | |||
| 77 - Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz -- Vorgehen bei Teil-Neuinstallation in vorhandenem 2-Ader-Hausnetz | |||
| ... Hallo !
Also pauschal gesagt kann man UVs ohne HAK Direktverbindung auch über andere UVs schleifen , d.h parallel aufklemmen , nur die Leitungslänge und der damit verbundene Querschnitt der Leitung interessieren hier neben der Verlegungsart. Wie lange wird denn der Weg vom Hauptverteiler im Zähler zur letzten UV im Dachgeschoss ? Wie sind denn die jetzigen Absicherungen für diese UV im 1 Stock (und damit der Leitung ) ? Wieviel Leistung hängt an der UV1 ? Wieviel Leistung benötigt der Druchlauferhitzer im DG ? Ausdrücke wie U,V,W,N,PE werden im Allgemeinen für Motoranschlüsse verwendet . (oben ist es der U-V-W und unten kommt der W-U-V - als Eselsbrücke !) - hier besser L1,L2,L3,N,PE . Zu Ermessen ist dann die Aufteilung der Stränge - bezogen auf die abgenommene Leistung in der ersten UV , dort wohl nur ein Leiter . gretel [ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 21 Sep 2004 21:14 ]... | |||
| 78 - Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat -- Phase in der Masseleitung und Erdung, brauche Hilfe und ein guten Rat | |||
| .. ich habe noch immer zuwenig verstanden um Dir helfen zu können - sorry -.
Wichtig wären : Netzform , Absicherungen , Leitungslängen , Leitungsarten , Verlegearten , Querschnitte etc..:) Aber mal vorab - mit was für einem Messinstrument hast Du gemessen ? ... und nocheinmal wo genau gemessen ? gretel ... | |||
| 79 - Bestandsschutz und Klassische Nullung Bitte Ihre Meinungen dazu -- Bestandsschutz und Klassische Nullung Bitte Ihre Meinungen dazu | |||
| ..tja leider sind es bei den gängigen Elektrofirmen meistens verschiedene Personen , die auf der Baustelle agieren.
Will heissen , ein erster Trupp macht die Grobarbeiten , ein anderer die Installation und zum Schluss wieder eine andere Person die Abschlussmessung, dabei habe ich noch nie einen Prüfer gesehen ,der den Elektroherd wieder herausgebaut hatte und an der Anschlussdose nachgeschaut und gemessen hat ! (Sonst keine Möglichkeit - also keine Steckdose am Herd !) Auf einfache Fragen wie Hallo was machen Sie denn da ? - und gleich nach Antwort : Schleifenwiderstandprüfung ! Wie gross darf der denn sein ? kommt : ja so um 1 Ohm rum ! als Antwort !!!!!! Die wissen nicht um die Beschaffenheit der gesamten Prüfung ! Was soll man davon halten , ich stehe seit Anfang an dabei und habe nicht gesehen , dass der Prüfer in meine UV oder hinter Steckdosenanschlüssen / Abzweigdosen geschaut hat -> Tatsache ist auch er kann mir kein wirkliches Prüfprotokoll vorlegen , da er nur abschätzt wie es wohl aussieht mit Leitungsart , deren Querschnitte , Längen und Verlegearten etc...... und natürlich den Absicherungen in der UV. alles in allem : es besteht eine grosse - nebulöse- Grauzone !
| |||
| 80 - Elektroinstallationen in Miertwohnung - Fragen -- Elektroinstallationen in Miertwohnung - Fragen | |||
| Naja .... leider gehören auch Leitungsquerschnitte und Adernanzahl nennen zu den Aufgaben , bevor eine technische Meinung einzuholen ist.
Leider bedeutet dies : Abdeckungen entfernen , Aderquerschnitt - passende Sicherung im Unterverteiler zu bestimmen - und dann notieren dazu ! , genauso wie die Länge der Leitung - und das im ungünstigsten Fall , also Steckdose / Schalter am weitesten entfernt. So kann man einigermassen eine Aussage über Zustand der Anlage tätigen. Genauso wichtig sind Verbrauchsdaten der angeschlossenen Leuchten und Durchlauferhitzer etc..... Also hier Leistungen nennen , wie Watt , Volt und aufgezählte Ströme. Dazu kommen noch : Absicherungen und Schutzmassnahmen wie z.B. Daten des Fi- und wofür verwendet. Sollte im Bekanntenkreis ein Elektriker sein ,bitte um Unterstützung! gretel ... |
|
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |